一、危险源评价方法及评价标准

危险性=LEC

L-事件或危险事件发生可能性

E-暴露于危险环境的频率

C-危险严重度

评价结果分类及控制要求

二、临时用电方面存在的危险源及应对措施

1、电工作业人员未持高低压电工证上岗

导致后果:触电、人员伤亡

L= 1,E=2 ,C=15,D=LEC=30 ;危险等级:2危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:在上岗前对电工作业人员资质以及证件进行核查,高低压电工证件不符或资质不够的人员不予录用。

2、电工作业人员作业时未佩戴绝缘手套,未穿绝缘鞋

导致后果:触电

L=3 ,E=6,C=15,D=LEC=180;危险等级:4;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:加强电工人员入场安全教育,告知电工人员作业时必须佩戴绝缘手套,穿绝缘鞋;电工不得单独作业,应做到至少两人作业。

3、施工现场使用民用插线板,民用电线(缆)

导致后果:短路、触电

L=3 ,E=2,C=15 ,D=LEC=60;危险等级:2 ;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:施工现场禁止使用插线板,按照“一机一闸一箱一漏保”原则,配备足够数量的开关箱。

4、施工现场配电箱、用电设备未接地

导致后果:触电

L=6,E=2,C=15,D=LEC=180;危险等级:4 ;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:现场电工每天一次检查配电箱及用电设备接地情况,并做好记录,发现存在不接地的现象,及时断开电源,做好接地,接地线和接地极必须用终端连接,严禁随意挂接和缠绕。

5、施工电线(缆)绝缘层损坏、破裂

导致后果:触电

L=3 ,E=3,C=15 ,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:要求现场电工每天一次检查施工电线(缆),发现损坏的电线(缆),立即进行更换。

6、电箱内未安装漏保或漏保失效

导致后果:短路、触电

L=1 ,E=6,C=15 ,D=LEC=90;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改

应对措施:要求现场电工每周一次对施工现场配电箱进行检查,并做好记录,发现未安装漏保或漏保失效情况,及时安装合格的漏保或更换漏保。

7、施工现场配电箱内存在“一闸多机”现象

导致后果:触电

L=3 ,E=3,C=15 ,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:配备足够数量的三级箱,确保现场用电设备可以做到“一闸一机一箱一漏”。

8、施工现场分配电箱未设置隔离开关

导致后果:触电

L=0.5,E=3,C=15 ,D=LEC=22.;5危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:电工在连接配电箱的时候发现未设置隔离开关时,立即更换成合格的配电箱或设置合格的隔离开关后再使用。

9、机械设备与开关箱距离太远

导致后果:触电、人员伤亡

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30;危险等级:2 ;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:施工现场机械设备配备的开关箱与设备之间的距离不应超过6米。

10、过路电线(缆)无保护措施

导致后果:触电

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:电线(缆)过路应架设钢套管埋地,防止辗压,路边设置标牌提示。

11、非电工作业人员私自接拆电线

导致后果:触电

L=3 ,E=6,C=15,D=LEC=270;危险等级:4;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:对现场作业人员做好安全教育,并告知严重性,非电工作业人员禁止一切有关用电的行为活动。

12、电工检修用电设备时,未切断电源或电源处未挂停电检修牌

导致后果:触电

L=6 ,E=6,C=15,D=LEC=540;危险等级:5;危险程度:极其危险,不能继续作业应对措施:对现场电工作业人员统一进行安全教育,电工检修设备时,应首先切断电源,电源处悬挂停电检修牌,并设专人监护,若无人监护,应停止检修工作。

三、高空作业存在的安全隐患及应对措施

1、高空作业人员患有高血压、心脏病、贫血症等疾病

导致后果:高空坠落

L=6 ,E=6,C=15,D=LEC=540;危险等级:5;危险程度:极其危险,不能继续作业应对措施:登高高度大于15m时,作业人员必须提前办理高空作业票,未持有高空作业票的人员禁止高空作业。

2、作业人员在登高前未正确使用个人安全防护用品

导致后果:高空坠落

L=3,E=3,C=7 ,D=LEC=63;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:作业前应仔细检查是否佩戴个人安全防护用品,检查所用安全措施是否坚固、牢靠,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

3、高空行走

导致后果:高空坠落

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30;危险等级:2 ;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:对作业人员进行安全技术交底时要正确告知高空作业注意事项,高空行走时要正确使用安全挂钩。

4、高空抛物

导致后果:人员伤亡、设备损坏

L=3 ,E=2,C=7 ,D=LEC=42;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:对施工人员进行入场教育时告知高空作业人员严禁高空抛物,施工物件必须上下传递;作业人员不得在施工区域休息,应在专门设置的休息设施处休息;进入施工现场作业人员必须正确佩戴安全帽。

5、特殊天气(大风、大雨、大雾等)

导致后果:高空坠落,人员伤亡

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30 ;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:遇到6级及6级以上大风天气、降雨天气以及能见度较小情况等特殊天气禁止高空作业;施工负责人每天查看近期天气,提前做好预警工作。

6、未设置临边防护

导致后果:高处坠落

L=3 ,E=1,C=15 ,D=LEC=45 ;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:凡楼梯口、电梯口、预留洞口必须设围栏或盖板和架网;跑道或钭道两侧边、作业平台的外侧边等,必须设置1.2m高的双层围栏并搭设安全网。

7、高空电线(缆)架设直接缠绕在钢构架上

导致后果:触电

L=1 ,E=2,C=40 ,D=LEC=80;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改

应对措施:电线(缆)在高空经过钢架时,必须用绝缘纸将其与钢构架隔开,并用铁丝绑紧,电线(缆)不得直接与钢构架接触;电线(缆)不得堆放,要保证其散热良好,此过程由专业电工监护完成。

8、较高构架的安装拆除

导致后果:高空坠落、人员伤亡、机械伤害

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:高空作业人员不得站在不牢靠的固件上进行拆除或安装;作业过程中必须将安全挂钩挂在牢固、可靠的构件上;高处作业人员不得坐在平台边缘及空隙边缘休息;高处作业人员拆下的固件禁止上下抛掷,采用上下传递的方式。

9、脚手架作业人员上下安全通道多人并排行走

导致后果:人员伤害

L=1 ,E=2,C=3 ,D=LEC=6;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:作业人员在上下安全通道时禁止两人及两人以上并排行走;上下安全通道必须穿防滑鞋;安全通道两侧必须设置挡脚板。

四、起重吊装作业存在的危险源及应对措施

1、吊装施工索具及吊具不合格

导致后果:人员伤亡、财产损失

L=1 ,E=2,C=7 ,D=LEC=14;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:起重吊装之前,必须仔细检查绳索、吊具的完好状况,必要时要经过专业人士进行相关计算,确保满足安全系数后才能使用。

2、起重人员未按要求进行登高作业

导致后果:高空坠落

L=1 ,E=3,C=15 ,D=LEC=45;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:作业前应仔细检查是否佩戴个人安全防护用品,检查所用安全措施是否坚固、牢靠,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋;高空作业人员必须持有高空作业票才能作业。

3、起重设备倾斜侧翻

导致后果:人员伤亡、设备损坏、财产损失

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30 ;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:现场作业人员严禁站在起重臂下方;起重机械作业半径内禁止站人;吊车作业地面要平整,应有足够的强度,设备支腿必须全部伸展开且支腿下方必须垫枕木或钢板;不得斜拉或起吊不明重物。

4、起重作业人员资质不够

导致后果:违章违规指挥、人员伤亡、设备损坏

L=3 ,E=6,C=7 ,D=LEC=126;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改

应对措施:起重司机必须持有起重Q4操作证,起重指挥必须持有起重Q3操作证,如果

资质不够,不予录用;现场一台起重机械配备一个起重指挥,禁止出现多人指挥现象。

5、特殊天气

导致后果:人员伤亡、设备损坏

L=3 ,E=2,C=7 ,D=LEC=42;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:大雾天气能见度在小于150m时禁止吊装作业;降雨天气禁止吊装作业;风级达到6级及6级以上大风天气禁止起重吊装作业。

6、吊装材料散落

导致后果:人员伤亡

L=1 ,E=2,C=7,D=LEC=14;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:作业人员禁止在起重作业半径内滞留;吊运板材时必须选择正确的吊点,且吊点稳固可靠;选用合格的专用卡具,吊运散件或较长钢管时,必须将物体捆绑牢固;吊装时不能使用单掉点;在吊装过程中必须使用溜尾绳,不允许用手去扶物件。

7、违规违章作业

导致后果:人员伤亡,设备损坏

L=3,E=3,C=15 ,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改

应对措施:严格按照起重机械“十不吊”的准则(1)信号指挥不明不准吊;(2)斜牵斜挂不准吊;(3)吊物重量不明或超负荷不准吊;(4)散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊;(5)吊物上有人不准吊;(6)埋在地下物不准吊;(7)安全装置失灵或带病不准吊;(8)现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊;(9)棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊;(10)六级以上强风不准吊。

8、吊具撤钩时间不对

导致后果:物体打击

L=1 ,E=2,C=7 ,D=LEC=14 ;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:作业人员要确定吊物放置位置牢固,放置后确保不会出现滑动后方可撤钩。

五、水上作业存在的危险源及应对措施

1、水上作业的各种船舶未经过船检部门的检验,证书不全或无效

导致后果:机械伤害、溺水

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30;危险等级:2;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:项目部拥有的和所租赁的船舶开工前必须经过船检部门的检验,对于不合格的船舶禁止入场。

2、多船同时作业时无防止碰撞措施

导致后果:机械伤害,伤船

L=1 ,E=3,C=3 ,D=LEC=9;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:作业时,船只之间保持25米的预留安全距离,每条船必须备好足够靠帮(轮胎);大浪天气禁止作业。

3、水上作业人员未穿救生衣

导致后果:溺水

L=6 ,E=6,C=15,D=LEC=540;危险等级:5;危险程度:极其危险,不能继续作业应对措施:水上作业人员必须穿救生衣。

4、水上平台四周无防护栏杆

导致后果:溺水

L=3 ,E=2,C=7 ,D=LEC=42;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:水上平台四周应设防护栏杆,防护栏杆高度应为 1.2m;防护栏杆应用安全

立网封闭;栏杆底部设置高度不低于180mm的挡脚板。

5、水上施工未设救生船

导致后果:溺水

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:水上施工时应配备救生船只及其他救生设备,作业船舶上面也需要配备救生衣。

6、重要的水上水下施工作业未用航标(浮标)划定施工水域和供船舶通航的通航水域

导致后果:机械伤害

L=3 ,E=3,C=7 ,D=LEC=63;危险等级:2 ;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:与当地海事部门沟通,按照项目进展具体情况,将施工海域划分出施工区域和通航区域。

六、机械设备存在的危险源及应对措施

1、在设备运行前未检修、未定期进行保养

导致后果:机械伤人、触电

L=3 ,E=3,C=15,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:对机械设备每周进行一次保养,每天工作前对机械设备进行检查,并做好记录。

2、机械设备进出接线口未设置防护装置,设备未接地

导致后果:触电

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:通知电工或专业设备维修人员在设备接线口处安装防护罩;通知电工对机械设备做接地处理。

3、机械设备操作人员操作、电工未带防护用品维修

导致后果:触电

L=6 ,E=3,C=15,D=LEC=180;危险等级:3;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:对机械操作人员及电工作业人员进行安全教育,并在设备外侧张贴设备说明书及安全操作规程;进行作业前必须佩戴好个人安全防护用品且按照操作规程操作机械;电工在检测设备时应配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,并使用标准仪器设备进行检测。

4、木制模板切割设备无防护罩

导致后果:机械伤害

L=1 ,E=2,C=7 ,D=LEC=14;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:现场使用的切割机必须具有防护罩,对于没有防护罩的设备做退场处理。

5、钢筋加工作业人员未按说明书及安全操作规程对设备进行安装、拆卸

导致后果:设备损坏、人员伤亡

L=3 ,E=2,C=15 ,D=LEC=90;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要注意应对措施:钢筋加工人员发现设备存在问题时,立即停止设备运转,通知机务员,禁止自主拆卸设备,机务员通知专门设备维修人员进行维修。

6、钢筋加工除锈人员未戴防尘口罩

导致后果:尘肺

L=1 ,E=2,C=7 ,D=LEC=14;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:施工现场安全员发现问题时,提醒作业人员戴好防护口罩。

7、施工现场电焊机停用时不切断电源

导致后果:触电

L=3 ,E=1,C=7 ,D=LEC=21;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:电焊班组组长、现场安全员、现场电工共同监督,发现作业人员停用电焊机但不切断电源现象时,由安全员对其进行安全教育,并罚款。

8、电焊机用钢筋代替二次地线

导致后果:触电

L=3 ,E=2,C=7 ,D=LEC=42;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:加强对现场电焊作业人员入场教育,告知其用电规范以及用,加强现场安全管理,当发现存在此类问题,立即断开开关箱开关,停止焊接作业。

七、大小临建存在的危险源及控制措施

1、材料储存仓库与办公区距离不足30m

导致后果:人员伤亡

L=0.5 ,E=1,C=15 ,D=LEC=7.5;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受应对措施:在施工方案中,将仓库建在距离办公区30m以外。

八、交通运输存在的危险源及控制措施

1、驾驶员无证、准驾车型不符

导致后果:车辆损坏、人员伤亡

L=3 ,E=2,C=15 ,D=LEC=90;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改

应对措施:在驾驶员上岗前核实其证件的有效性及准驾车型,发现人员证件与施工车辆车型不符不予录用。

2、驾驶员注意力不集中、疲劳驾驶、酒后驾驶

导致后果:车辆损坏、人员伤亡

L=3 ,E=6,C=15,D=LEC=270;危险等级:4;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:发现上述问题,立即停止驾驶员驾驶。

3、驾驶员违章驾驶

导致后果:车辆损坏、人员伤亡

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30;危险等级:2;危险程度:稍有危险,可被接受应对措施:加强对驾驶司机的教育,要求司机签订保证书,发现违章驾驶,做停职处理。

4、车辆转向、制动系统失效

导致后果:车辆损坏、人员伤亡

L=1,E=6,C=15 ,D=LEC=90;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改

应对措施:司机出车前对车辆进行检查,实行班前自检、周检、月检制度,特别重点检查刹车是否灵敏,油箱、传动机械部分等重点部位,如有问题禁止出车,并告知机务员;在行车过程中出现此问题,应停车维修。

5、特殊天气驾驶员行车经验不足

导致后果:车辆损坏、人员伤亡

L=0.5 ,E=2,C=15 ,D=LEC=15 ;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受应对措施:需要驾驶员自我注意,当自我经验不足立即告诉机务员实际情况,更换其他有经验的驾驶员工作。

6、人员坐在货物上面,货物放置不平衡,行车中货物捆扎不牢

导致后果:货物散落、人员伤亡,车辆损坏(易翻车)

L=1 ,E=2,C=15 ,D=LEC=30;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:严禁人员坐在货物上面;货物装车要左右前后均衡;司机发现货物捆扎不牢

时,应尽快停车。

7、装载机、叉车等小型运输设备违规载人

导致后果:人员伤亡

L=3 ,E=2,C=7 ,D=LEC=42;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:加强现场安全监督,禁止违规载人;对操作司机及现场工人进行安全教育,告知其存在的安全隐患以及后果的严重性。

8、更换劣质假冒及不合格的配件

导致后果:车辆损坏,人员伤亡

L=0.5 ,E=3,C=15,D=LEC=22.5;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:运输车辆的配件更换必须从正规商家购得,并做好维修记录,明确配件的出厂时间、商家等信息。

9、运输车辆无应急灭火器

导致后果:火灾、人员伤亡、车辆损坏

L=1 ,E=2,C=7 ,D=LEC=14;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:运输车辆必须配备灭火器,驾驶司机每周对灭火器内部压强进行检查,并做好记录,发现失效灭火器,立即更换。

九、动火作业存在的危险源及控制措施

1、施工人员私自动火

导致后果:火灾,人员伤亡,爆炸

L=3 ,E=2,C=15 ,D=LEC=90 ;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:严格执行四不动火原则,即禁止无动火票证动火,禁止无监护人动火,禁止消防器材不落实动火,禁止与动火票内容不符动火。

2、动火前未注意周围区域是否可以动火

导致后果:火灾、爆炸、人员伤亡、财产损失

L=1,E=2,C=7 ,D=LEC=14;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:动火人员动火前注意周围环境,并对周围环境的安全状况非常了解;动火区域有易燃易爆物品时,应首先进行清理或进行隔离。

3、动火作业中,无人监火

导致后果:火灾

L=3 ,E=2,C=15 ,D=LEC=90 ;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:动火区域应设置专人进行监火,且配备足够的消防器材。

4、动火区域附近有与明火相抵触的材料或工种作业

导致后果:人员伤亡、火灾、爆炸

L=1 ,E=6,C=15 ,D=LEC=90 ;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:立即停止动火作业。

5、气割作业人员作业时,氧气瓶、乙炔气瓶之间安全距离不足

导致后果:爆炸

L=1 ,E=2,C=7 ,D=LEC=14;危险等级:1;危险程度:稍有危险,需要注意

应对措施:作业人员作业前要确保氧气瓶、乙炔气瓶之间的安全距离不小于5m。

6、气割人员作业结束后,未关闭气瓶阀门

导致后果:爆炸

L=1 ,E=3,C=15 ,D=LEC=45;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意应对措施:加强对作业人员的安全教育,告知作业人员必须严格按照操作规范操作,作

业结束后严禁把割把放置在现场,作业结束后或中途离开时应及时把氧气瓶、乙炔气瓶阀门关闭。

十、特殊环境作业存在的危险源及控制措施

1、高温天气

导致后果:中暑,皮肤灼伤

L=6 ,E=3,C=7 ,D=LEC=126;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要注意

应对措施:分时段进行生产作业,上午5点半到10点,下午4点到8点工作;设置乘凉休息亭;准备足够的防暑降温物质和解暑药物。

2、强降雨天气

导致后果:财产损失

L=1,E=1,C=7 ,D=LEC=7 ;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:每天早晚关注实时天气,提前疏散工人及施工现场机械设备。

3、大风天气

导致后果:人员伤亡

L=3,E=2,C=7 ,D=LEC=42;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:6级以及6级以上大风天气禁止高空作业和吊装作业。

7、沙尘暴天气

导致后果:人员伤亡,财产损失

L=3,E=2,C=7 ,D=LEC=42;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:提前将现场机械设备进行集中放置,并用篷布进行覆盖,组织作业人员撤离。

十一、船舶作业存在的危险源及应对措施

1、绞缆配合失误,缆绳崩断

导致后果:人员伤亡、船舶设备损坏

L=3,E=6,C=7 ,D=LEC=126 ;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改

应对措施:绞缆时人和滚筒要保持一定的安全距离,人员要站在安全位置上工作,不准靠近吃力紧张的缆绳、站在缆绳圈内或跨住缆绳,彼此要相互关照,及时提醒防止事故发生;绞缆速度要听从指挥,切勿硬绞系缆,以防损伤绞缆机或发生断缆的危险;当采用地垄缆或码头桩系尾拢缆移动船舶时,应在岸上设立“禁止停留”等警示性标志,防止缆绳伤及行人。

2、过往船舶未避开施工船舶锚缆

导致后果:船舶设备损坏

L=1,E=2,C=7 ,D=LEC=14;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:施工中,甲板值班人员应注意周围水域船舶动态,防止过往船舶或者靠离的辅助船舶的螺旋桨打到施工锚缆。

3、船舶上方挖掘机作业半径内站人

导致后果:人员伤亡

L=1,E=2,C=15,D=LEC=30 ;危险等级:2;危险程度:可能危险,需要注意

应对措施:挖掘机工作时,其作业半径范围内禁止站人,挖掘机启动前,操作抓斗的驾驶员必须事先发出信号。

4、挖码头、泊位、港池边沿时未按施工方案施工

导致后果:工程事故

L=0.5,E=6,C=40 ,D=LEC=120;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改应对措施:挖码头、泊位、港池边沿时,要严格按照施工要求和图纸施工,不得超挖;

技术人员现场进行监督指挥。

5、特殊天气(大雾、大雨)未按规定鸣放雾号,未按规定派人了望

导致后果:船舶碰撞、搁浅

L=3,E=3,C=15,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改

应对措施:船舶遇视线不良时,驾驶员应立即采取以下措施,并报告船长:①适当降低航速。②按规定开始发放雾号。③派水手到船首了望;风浪大时,可在驾驶台了望。④根据实际情况,关闭全部或部分水密门;准备各类救生设备。⑤各船在任何时候都要以安全航速行驶,加强与进出港船舶的联系,时刻把本船航行在安全的水域。⑥在视线不良时,应选择合适的锚地锚泊,保证船舶安全。

6、夜间出现的背景亮光影响,无法正确判别在行船舶大小

导致后果:船舶碰撞

L=0.5,E=2,C=3,D=LEC=3;危险等级:1;危险程度:稍有危险,可被接受

应对措施:驾驶员适当降低航速,做好避让工作。

7、船舶遇到暴风雨天气或大浪天气

导致后果:翻船、人员伤亡

L=3,E=6,C=15,D=LEC=270 ;危险等级:4;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:每天查看当地天气,做好预警工作,在风暴之前通过检查确保船舶水密、确保排水畅通,做好固定和压载工作、做好应急准备;在大风浪中航行,应根据本船的船型、稳性、吃水和海域等具体情况,采取不同的操作措施,减轻船舶的横摇,缓和波浪的冲击,以等待海面恢复平静,或采取积极手段,尽早驶离大风浪海区。

8、船舶上面高空作业检修吊杆或机器

导致后果:高处坠落

L=3,E=3,C=15,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:显著危险,需要整改

应对措施:排除故障时不得独自上斗或在悬挂状态爬上斗,冒失蛮干;检修吊杆或机器时,必须停车并悬挂“禁止启动”标志,作业现场要有人监护;高处作业人员应戴安全帽,穿软底胶鞋,穿连体工作服作业。作业下方人员,应戴安全帽,并注意不得在高空作业的正下方停留;高处作业、舷外作业人员工作前,对安全带、系绳坐板、跳板、绳结等用具,应再次进行检查,确认牢固有效。作业时必须精神集中,系安全带,不得带皮手套,安全带系绳应系在作业点上方的船体固定构件上。

9、船舶航行时,船员在船舶舷外作业

导致后果:溺水

L=3,E=3,C=15,D=LEC=135;危险等级:3;危险程度:高度危险,需要立即整改应对措施:对船长及船员进行安全告知,船舶在航行途中禁止在舷外作业,或停止航行后进行作业;船员在舷外作业时必须穿救生衣。

施工现场危险源管理制度

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载 【本页是封面,下载后可以删除!】

施工现场危险源管理制度 第一章总则 第一条目的:公司为了“以人为本、关爱生命”落实安全生产“安全第一、预防为主、综合治理”管理方针。以减少或消除人的不安全行为,减少或消除设备、材料的不安全状态,改善生产环境和保护自然环境为目的编制本制度。 第二条适用范围:本制度适用于保利建设集团有限公司及各下属各单位和施工项目。 第二章危险源类型 第三条第一危险源是可能发生意外释放的能量或危险物质;第二危险源是造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素。 第四条第一危险源在施工现场是客观存在的,第一危险源是安全事故发生的前提,决定危险性的大小或严重程度;第二危险源出现是第一危险源导致安全事故的必要条件,决定事故发生的发生可能性大小或可能性。严控第二危险源的出现,是现阶段公司安全生产管理核心工作。 第五条施工现场危险源类型有机械类、电器类、辐射类、物质类、高坠类、火灾类和爆炸类等。又分为:人的因素、

物的因素、管理因素和环境因素四类。 第三章危险源的识别 第六条危险源识别的方法:询问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、危险与操作性研究、事故树分析、故障树分析等方法。其中专家调查法和安全检查表(SCL)法最常使用。 第七条危险源按等级分:一般危险源和重大危险源;重大又分危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。 第八条施工现场有下列情况之一的,可认定为重大危险源 1、违反国家行业标准,规范及强制性条文规定的; 2、依据《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011)的规定检查,分项检查中保证项目得分不足 40 分或保证项目中有一项得分为 0 分的。 第九条危险性较大的分部分项工程: 1、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 2、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 3、模板工程及支撑体系 (1)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、

建筑施工现场重大危险源控制

建筑施工现场重大危险源控制 1、近年来伴随着各类建筑物的构造形式、立面造型多样化,高、大、新、特、奇、难等特点的建筑越来越多,新材料、新工艺、新设备、新技术的不断涌现,对建筑施工安全生产的要求日益严格,国家也把以预防重大事故发生,而且要做到一旦发生事故,能将事故危害限制到最低程度为目的的重大危险源控制作为法律条文的形式写进了《安全生产法》:“生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告之从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施”。可见,重大危险源控制已成为建筑企业新时期安全生产工作的当务之急。重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。建筑施工生产的流动性、建筑产品的单件性和类型多样性、施工生产过程的复杂性都决定了施工生产过程中不确定性,施工过程、工作环境必然呈多变状态,另外建筑工程施工手工劳动的非标准化,使得繁重体力劳动多,而劳动者素质又相对较低,这些都决定了建筑施工现场重大危险源区别于其他行业,有其特殊性。建筑企业重大危险源控制是企业安全管理体系的重要组成部分,一般有以下几部分组成,危险源的辨识、危险源的评价、重大危险源的确定、重大危险源的管理等。 2 危险源的辨识建筑施工现场危险源是指导致事故发生的根源,是具有可能意外释放的能量和(或)危险有害物质的生产装置、设施或场所(包括各种专项施工)。 2.1 危险源辨识的依据各种安全法律法规和标准是进行危险源辨识的重要依据。要进行危险源辨识,首先应收集与本组织的活动、人员、设施有关的安全法律法规和标准。2.2 危险源辨识小组要做好危险源的辨识,还应组建好辨识小组。辨识小组各专

施工现场危险源公示牌

施工现场危险源(动态)公示牌 序号风险源风险分析控制措施责任部门责任人 1、编制专项安全应急预案; 1打桩作业打桩机的安装不符合要求、打桩 作业违规操作、行走路面荷载不 符合要求、机械设备有缺陷 2、作业前进行安全技术交底; 3、作业现场设有专职安全员; 4、开钻前检查设备性能的稳定性及可靠性; 工程部 物机部 周清才 张建强 5、按照钻机操作规程进行操作。 1、编制专项安全应急预案; 2 起重吊装 作业 起重吊装作业方案不符合要求、 钢丝绳与索具不符合要求、起重 吊装超载作业、吊装时构件堆放 不符合要求 2、作业前进行安全技术交底; 3、作业现场设有专职安全员; 4、吊装设专人指挥;按照操作规程进行操作。 5、吊装前检查设备性能的稳定性及可靠性; 6、吊装前进行试吊,并设置安全警戒; 工程部 物机部 周清才 张建强 7、坚持“十不吊”原则。 1、对工人进行安全教育和安全技术交底,定期进行检查; 3基坑开挖基坑开挖放坡过陡,土体产生裂 缝易发生坍塌事故 2、基础土方施工应编制有针对性、操作性强的开挖支护方案,设置 有效的排水措施; 3、基坑中作业时,设专职安全人员进行旁站; 工程部 安质部 周清才 王方瑞 4、坑边堆土及料具的堆放距离,荷载必须符合规定。 1、对土方作业司机进行安全教育和安全技术交底,安排专人进行巡 查;工程部周清才 4土方作业雨季车辆行驶安全2、要求司机每天对车辆进行检查; 安质部王方瑞 3、对泥泞道路作业前进行整修,确保车辆行驶安全; 物机部张建强 4、严格要求车辆不得超载,并确保低速行驶。 1、编制专项安全应急预案; 2、编制临电专项方案; 5施工用电触电事故3、作业前进行安全技术交底; 4、设置三级配电箱,配电箱加锁,专人管理, 工程部 安质部 周清才 王方瑞

建筑工地重大危险源管理制度【最新】

建筑工地重大危险源管理制度 XXX工程 编制人: 审核人; 批准人: XX建设工程有限公司 建筑工地重大危险源监控管理制度 XX段22#、24#、28#、 29#及地下车库建安工程,地上最高层28+1层,总的建筑面积为60303.41㎡, 工程总造价为10923.673万元,开工日期:2012年03月7日,竣工日期:213

年7月30日,工期为510天,该工程位于XX,由XX公司开发 为创新建筑工程安全管理,有效实施对施工现场重大危险源的监控,加强事故的预警预防预控工作,降低事故率,保证经济建设的正常程序,现就我项目部加强建筑工程重大危险源安全管理做如下规定: 一、重大危险源的认定 (一)施工现场有下列情况之一的,可认定为重大危险源 1、违反国家行业标准、规范及强制性条文规定的; 2、依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的规定检查,分项检查中保证项目得分不足40分或保证项目中有一项得分为0分的。 (二)存在重大施工危险的分部分项工程,主要包括: 1、施工现场开挖深度超过4m(含4m)或地下室二层以上(含二层)或深度虽未超过5m(含5m),但地质条件中和周围环境及地下管线极其复杂的基坑、沟(槽)工程;

2、地下暗挖工程; 3、水平混凝土构件横板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中荷载大于15KN/m的高大模板工程以及各类工具式模板工程,包括滑模、爬模、大模板等。 4、30m及以上高空作业; 5、建筑起重机械设备安装拆卸; 6、起重吊装工程; 7、悬挑式脚手架,高度超过24m的落地式钢管脚手架、附着式升降脚手架、吊篮脚手架; 8、其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉等易发生重大事故的施工部位及作业活动; 二、重大危险源的控制管理 (一) 建筑工地重大危险源的主要危害;建筑工地重大危险源,可能造成的事故危害主要有:高处坠落、坍塌、物体打击、起重伤害、

建筑工地重大危险源的主要类型

建筑工地重大危险源的主要类型 1重大危险源的分类 施工生活用危险化学品及压力容器是第一类危险源,人的不安全行为、料机工艺的不安全状态和不良环境条件为第二类危险源。建筑工地绝大部分危险和有害因数属第二类危险源。 建筑工地重大危险源按场所的不同初步可分为:施工现场重大危险源与临建设施重大危险源两类。对危险和有害因数的辨识应从人、料、机、工艺、环境等角度入手,动态分析识别评价可能存在的危险有害因数的种类和危险程度,从而找到整改措施来加以治理。 2施工现场重大危险源 2.1存在于人的重大危险源主要是人的不安全行为即“三违”:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,主要集中表现在那些施工现

场经验不丰富、素质较低的人员当中。事故原因统计分析表明70%以上事故是由“三违”造成的,因此应严禁“三违”。 2.2存在于分部、分项工艺过程、施工机械运行过程和物料的重大危险源: (1)脚手架、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行,人工挖孔桩、基坑施工等局部结构工程失稳,造成机械设备倾覆、结构坍塌、人亡等意外; (2)施工高层建筑或高度大于2m的作业面(包括高空、四口、五临边作业),因安全防护不到位或安全兜网内积存建筑垃圾、人员未配系安全带等原因造成人员踏空、滑倒等高处坠落摔伤或坠落物体打击下方人员等意外。 (3)焊接、金属切割、冲击钻孔、凿岩等施工,临时电漏电遇地下室积水及各种施工电器设备的安全保护(如:漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合要求,造成人员触电、局部火灾等意外;

(4)工程材料、构件及设备的堆放与频繁吊运、搬运等过程中因各种原因易发生堆放散落、高空坠落、撞击人员等意外。 2.3存在于施工自然环境中的重大危险源 (1)人工挖孔桩、隧道掘进、地下市政工程接口、室内装修、挖掘机作业时损坏地下燃气管道等因通风排气不畅造成人员窒息或中毒意外。 (2)深基坑、隧道、地铁、竖井、大型管沟的施工,因为支护、支撑等设施失稳,坍塌,不但造成施工场所破坏、人员伤亡,往往还引起地面、周边建筑设施的倾斜、塌陷、坍塌、爆炸与火灾等意外。基坑开挖、人工挖孔桩等施工降水,造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂、倒塌等意外。 (3)海上施工作业由于受自然气象条件如台风、汛、雷电、风暴潮等侵袭易发生翻船人亡且群死群伤意外。 3临建设施重大危险源

施工现场危险源管理制度

又分为:人的因素、物的因素、管理因素和环境因素四类。

第三章危险源的识别

第六条危险源识别的方法:询问交谈、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表、危险与操作性研究、事故树分析、故障树分析等方法。其中专家调查法和安全检查表(SCL)法最常使用。 第七条危险源按等级分:一般危险源和重大危险源;重大又分危险性较大的分部分项工程和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。 第八条施工现场有下列情况之一的,可认定为重大危险源 1、违反国家行业标准,规范及强制性条文规定的; 2、依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)的规定检查,分项检查中保证项目得分不足40 分或保证项目中有一项得分为0 分的。 第九条危险性较大的分部分项工程: 1、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 2、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 3、模板工程及支撑体系 (1)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。

建筑施工现场重大危险源分析

建筑施工现场重大危 险源分析预防控制预案建筑施工现场是建筑施工的作业场所,也是建筑施工生产中易发生伤亡事故的场地。这主要是建筑施工产品固定性,生产式多样性,生产流动性,作业环境特殊性等多面因素造成的。根据我公司多年来生产实际,有五个面是事故多发性的隐患。现制定预防及预案措施。 一事故原因分析 1.高处坠落:主要发生在脚手架作业,各类登高作业,洞口临边作 业所涉及的部位。其主要原因如下; (1)作业不系安全带: (2)四口(楼梯口.电梯井口.予留洞口.通道口)五边(阳台 边.屋面边.楼层边.上下跑道两侧卸料平台外侧)处不设 防护拦杆。 (3)搭设脚手架时,材质过细,钢木混用,立杆间距过大, 连墙杆过少,拉结不牢,基础不平以及脚手架跳板不满 铺,架体防护不密。 (4)龙门架安装和拆除是发生倒塌。 (5)横板支撑体系不经过计算,无剪刀撑和拉杆数量不够, 立杆排列混乱,造成整体失稳。 (6)塔吊安装拆卸中,违反安装拆除程序或使用中超载,斜 拉斜吊。 (7)违章乘坐吊盘(吊蓝),钢丝绳断裂和断绳保险,吊蓝停

靠装置,超高限位失误失灵 2.坍塌:主要发生在施工基坑.边坡.桩壁.模板胀撑及施工现场临 时建筑倒塌等。其主要原因是: (1)开挖基坑.基槽时,未按图纸情况设置安全放坡或支护。 (2)在人工挖桩中,没按设计进行护壁等安全措施 (3)在刚施工的楼板上堆放过多的物料。 (4)在拆除工程,设备施工中,没按施工案进行,野蛮施工。 3触电:多发生在施工现场的临时用电中。(未按TN-S系统几两级保护)其主要原因是: (1)工程外侧边缘与外电高压线距离小于安全距离时,没有增设遮拦或保护网。 (2)施工机械漏电。 (3)手持式电动工具未进行有效的接地零保护。 (4)电线.电缆破皮,老化造成漏电。 (5)移动式照明未使用安全电压或电极接错漏电。 3.物体打击:该种事故来源存在多面,综合起来主要有以下几个 面: (1)作业人员不带安全帽 (2)支撑.粉饰.砌筑等多工种进行立体交叉作业,没有采取隔离封闭措施。 (3)各种拆除作业(模板.脚手架)上面拆除时,下面同时进行清理作业。

施工现场主要危险源

2010年度施工现场主要危险源公示 根据建设部建质[2005]184号《建筑工程安全生产监督管理工作导则》的文件通知第2.2.4条:建筑工地重大危险源公示和跟踪督促整改的文件精神,强化施工现场安全生产隐患排查和整治,落实安全生产隐患预防工作。结合2009年度本处对施工现场安全生产检查情况,对存在的安全生产事故隐患总结、归类,将建筑工地存在的主要危险源及安全管理措施公示如下: 一、与人的行为有关的重大危险源 “三违”,即:违章指挥、违章作业、违反劳动纪律,集中表现在那些施工经验不丰富,安全生产素材低的人员当中。从事故原因分析,80%以上的安全事故是由“三违”造成的。 1、项目部管理人员明知施工现场安全防护设施不到位,要求作业人员在不安全的施工环境中作业。 2、施工作业人员进入施工现场不戴安全帽,不扣好帽带。 3、施工机械操作人员未特证上岗。 4、高处作业人员不挂安全带:塔机、物料提升机等垂直运输起重机械的安装人员;高大承重支模系统的作业人员;框架梁无外脚手架情况下立模的作业人员;工业厂房中间框架结 构无章作业平台的作业人员;钢结构安装人员;大型滑模作业的作业人员;架子工高处作业人 员等。 5、作业人员安全生产意识低,违反安全操作规程。 安全管理措施:对人的不安全行为,加强安全教育和培训,加强施工现场检查和处罚,提高作业人员的安全生产意识和自我保护的能力。 二、施工现场重大危险源 (一)临时施工用电(触电事故):集中于使用电动工具、人员触碰高压线和低压线、吊车(塔机吊臂)触碰高压线、设备及线路漏电、施工现场未实施三相五线系统、三级配电三级保护不到位、电器配置不规范等引起的触电事故。从2009年度对各工地安全检查与存在的问题表明,部分工程施工用电的安装、配级,使用,维护等不符合JGJ59—99标准,特别是周边边远地区工程尤为突出。 安全管理措施:1、编制施工用电专项方案、经公司总工(或总技术负责人)、总监理工程师审批同意;做好专项方案交底;配备持证专业电工;2、作业前对施工人员进行三级安全教育;3、正确使用安全防护用品;4、施工用电安装、电器设施的配置、线路敷设等必须符合《施工现场临时用电安全标准》JGJ(59—99)标准,并企业质安管理部门、监理单位联合经验收合格,挂验收合格牌;5、定期检修和维护。

施工现场危险源管理规定

施工现场危险源管理规定 The final edition was revised on December 14th, 2020.

施工现场重大危险源管理制度

施工现场重大危险源管理制度施工单位:滁州金和建筑装饰工程公司 工程名称:武警滁州支队机关新营区工程 日期: 滁州金和建筑装饰公司 施工现场重大危险源管理制度 为了加强建筑施工现场安全生产管理,控制和消除重大事故的发生,保障人民群众生命和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定;推广应用安全系统工程,以系统工程的原理、标准及技术方法,对施工过程中的重大危险源进行定性和定量的分析、评价、及预测系统中的危险性,采取综合安全措施,来消除或控制危险的发生,防止潜在危险变成实际危险,从而保证施工中的人身安全、设备安全、结构安全、财产安全和安全的施工环境。 一、施工现场重大危险源的分析 由于危险性有潜在的性质,只有在一定的条件下,才能发展为事故,故在未发生事故前,如何辨认出潜在的危险源就至关重要,为了能迅速查出危险源,应采取如下两种预先分析方法: (1)调查危险源:先对生产目的、工艺过程,操作条件和周围环境,作较为充分的调查了解,然后再按照过去的经验和同类施工中所发生过的事故,分析对象中是否也会出现类似情况,查找能够造成人员受伤,物质损失的危险性。 (2)识别危险因素:潜在的危险性往往是很难辨识的,危险性已是固有的潜在性质,应采取系统地去辨别它,才不会造成遗漏。 根据过去的经验及同类施工中所发生过的事故,进行综合分析,施工现场存在着主要的“五大伤害”即高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌事故。 二、重大危险源在施工现场的工程隐患 (一)脚手架工程的隐患 脚手架有落地式脚手架,悬挑式脚手架,门型脚手架等各类型的外墙脚手架,在搭设使用、拆卸存在的安全隐患有:

施工现场危险源识别告示牌

姜堰市博物馆危险源辨识(装饰、安装阶段)公示牌 作业项目危险源控制措施 可能导致 的事故 高空作业1、高空作业不系安全带 2、移动平台无防护栏杆,架体不稳 定 3、上下乱抛掷物件 4、移动平台作业时无人监护;架体 移动时有人员在平台上 1、高空作业人员必须系好安全带并应高挂低 用 2、高空作业应按规定设置安全隔离防护措 施,移动式脚手架检查合格后方可使用 3、严禁上下乱抛掷物件 4、进行安全教育并落实安全技术措施 高处坠落 物体打击 施工用电1、施工用设备未使用专用开关箱 2、用电线路老化破损 3、开关箱无漏电保护器或漏电保护 器失灵 4、漏电保护器装置参数不匹配 1、编制好临时用电方案,按规定架设线路 2、选用合格电缆、配电箱、开关箱、漏电保 护器,不超负荷使用,不违章操作 3、现场电工按时检查现场用电设施,及时进 行日常检查维修 火灾 触电 起重机械吊装1、未按“十不吊”要求作业 2、未按规定选用吊索具 3、吊钩磨损、变形超出规定允许范 围仍继续使用 4、吊运物体下方站人 5、限位、保险装置失灵 6、六级以上大风天气仍进行起重作 业 1、操作人员认真执行安全操作规程和安全 技术交底要求 2、按时检查吊索具及吊钩使用情况,及时更 换保证起重作业安全 3、起重司机严格遵守“十不吊”规定 4、起重司机按时检查塔吊各部件并进行保 养,及时整改,符合安全后方可作业 5、六级以上大风天气禁止起重作业 物体打击 机械伤害 设备倾覆 焊接作业1、焊接时未配备灭火器 2、焊接动火作业无动火证 3、非焊工的无证人员随意进行焊接 作业 4、电焊机未单独设开关和漏电保护 装置,外壳未做保护接零 5、电焊机周围堆放易燃易爆物品和 其他杂物 1、严格执行《机械设备安全技术操作规程》 的相关要求 2、各类施工机械设备经验收合格后方可投 入使用 3、必须取得动火证后方可进行对应的焊接 作业,并配备灭火器材 4、操作人员应熟悉所操作机械的性能及安 全使用要求,正确使用个人劳动防护用品 火灾 触电 脚手架的使用1、脚手架荷载超重或堆放不均匀 2、随意拆除架体防护设施 3、随意拆除架体与墙体间的拉结 1、拆除架体防护设施,必须经项目经理批 准,并应及时恢复 2、拆除架体与墙体的拉结,必须经项目经理 批准,并采取加固措施 3、定期对架体进行检查和保养 架体倒塌 高处坠落 物体打击 洞口及临边作业1、临边、洞口未按要求设置防护 2、作业人员于临边、洞口乱扔杂物 3、随意拆除临边、洞口防护设施 1、严格按专项防护设施方案要求实施 2、防护设施做到牢固、适用、安全、美观, 搭设完毕必须经验收 3、加强班组人员的安全防护意识教育,提高 整体素质 4、临边、洞口严禁乱扔杂物并张挂警示牌 5、拆除防护设施,必须经项目经理批准,并 应及时恢复 高处坠落 物体打击

施工现场重大危险源控制及管理方案

雨城区多营镇下坝村新村聚居点灾后重建工程(二期)工程 施工现场重大危险源控制及管理方案 编制: 审核: 批准部门:成都市第三建筑工程公司

编制日期:2014年9月 目录 第No tabl e of contents entries found.

第一章编制依据1、《建设工程安全生产管理条例》 2《中华人民共和国建筑法》 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130—2011 5、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》 6、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80--1991 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33--2012 10、《塔式起重机安全规程》GB5144—94 11、《起重机械安全规程》GB6067—85 12、《施工升降机安全规则》GB10055—96 13、《安全帽》GB2811—89 14、《安全带》GB6095—85 15、《安全网》GB5725—97 16、《安全标志》GB2894—96 17、《中华人民共和国劳动法》 18、适用的法律法规和其他要求

第二章工程概况 雨城区多营镇下坝村新村聚居点灾后重建项目(二期)工程,地处雅安市多营镇镇政府旁兴建多营镇下坝新村聚居点,占地面积为25735 m2,总建筑面积约106689.48m2,其中地上建筑面积77483.48m2,地下建筑面积29206m2。本工程共5栋高层住宅及1栋商业用房组成,地下两层。地上2#楼为23层,3#楼为20层,4#楼为20层,5#楼为21层,6#楼为20层。基础形式为筏板基础;主体为框架剪力墙-核心筒结构。使用年限为50年,耐火等级为一级,抗震设防裂度为七度。 第三章防范工作计划 1、认真执行和贯彻成都市环境法律法规和本公司的环境方针、目标、指标及相关文件要求,达到并超过成都市文明安全工地的要求。 2、积极全面地开展对重大危险源的管理工作,建立项目对重大危险源管理工作的管理体系,成立对重大危险源管理领导小组,予以运行控制,定期或不定期监测监控。 3、加强对重大危险源宣传工作,提高全员对重大危险源防范意识。 4、现场采用图片、表扬、评优、奖励等多种形式进行安全及重大危险源防范宣传,并将对防范重大危险源知识的普及工作落实到每个施工人员身上。 5、对上岗的施工人员实行安全意识达标上岗考试制度,做到凡是上岗人员均通过安全考试。 6、现场建立对重大危险源义务监督岗制度,保证及时反馈信息,对重大危险源管理做到不周之处及时提出整改方案,积极改进并完善对重大危险源防范措施。 7、根据现场实际情况组织有关技术人员进行对重大危险源采取防范措施,其针对性和可操作性要强。 8、每天进行重大危险源检查,发现问题及时解决。 第四章管理工作制度 1、积极全面开展工作,加强施工现场对重大危险源管理工作的组织领导,成立以项目经理为组长,由技术、生产、物资、机械等部门

建筑施工现场重大危险源管理制度

建筑施工现场重大危险源管理制度 目前建筑业持续快速发展,已成为国民经济的支柱产业,但其生产劳动密集型特点形成的安全生产条件使其成为高危行业;建筑业每年发生大量的工伤事故,造成重大的人力伤亡和财产损失,严重影响了建筑施工的顺利进行和行业形象,甚至影响了社会稳定和经济发展。 近年来伴随着各类建筑物的构造形式、立面造型多样化,高、大、新、特、奇、难等特点的建筑越来越多,新材料、新工艺、新设备、新技术的不断涌现,对建筑施工安全生产的要求日益严格,国家也把以预防重大事故发生,而且要做到一旦发生事故,能将事故危害限制到最低程度为目的的重大危险源控制作为法律条文的形式写进了《安全生产法》:“生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告之从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施”。 建筑企业重大危险源控制是企业安全管理体系的重要组成部分,一般有以下几部分组成,危险源的辨识、危险源的评价、重大危险源的确定、重大

危险源的管理等。 1. 危险源的辨识 建筑施工现场危险源是指导致事故发生的根源,是具有可能意外释放的能量和(或)危险有害物质的生产装置、设施或场所(包括各种专项施工)。 1.1 危险源辨识的依据各种安全法律法规和标准是进行危险源辨识的重要依据。要进行危险源辨识,首先应收集与本组织的活动、人员、设施有关的安全法律法规和标准。 1.2 危险源辨识小组要做好危险源的辨识,还应组建好辨识小组。辨识小组各专业人员都应有人参与。如安全、消防、动力、电气、设备、土建等专业。这样,辨识时可以尽量将各专业中存在的危险源辨识完全。 1.3 危险源辨识要求 a 考虑常规和非常规的活动; b 考虑所有进入施工现场及生活区的人员(包括合同人员和访问者)的活动; c 考虑施工现场及生活区的设施; d 考虑三种状态:正常(如生产)、异常(如停机检修)和紧急(如火灾)状态; e 考虑过去出现并一直持续到现在的(如由于技术、资源不足仍未解决的或停止不用但其危险依然存在)、现在的和将来可能出现的危害情况 1.4 辨识方法 1.4.1 直接经验法:对照有关标准、法规、安全检查表(可以采用《安全性评价表》、《建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011)》)或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力直观地评价对象危险性和危害性的方法。经验法是辨识中常用的方法,其优点是简便、易行,其缺点是受辨识

建筑施工现场危险源辨识及控制措施

建筑施工现场危险源辨识 及控制措施 The final revision was on November 23, 2020

建筑施工现场危险源辨识及控制措施 摘要:对建筑施工现场危险源进行分类、辨识和评估。对机电安装工程危险源的特点,提出一些控制措施和方法。关键词:危险源风险辨识控制 1引言 建筑施工企业在其经营生产的活动中对本企业的安全生产负全面责任,这就要求每个建筑施工企业必须要建立起完善的安全生产管理体系,安全生产管理体系建立中非常重要的一项就是对危险源识别并对其进行有效的防控。施工现场通过危险源辨识、风险评估和风险控制措施的确定和实施,实现安全管理工作的预防性、系统性和针对性,将安全风险控制在组织可接受的程度。建筑施工现场危险源辨识是事故预防,重大风险监督管理,建立应急救援体系和职业健康安全管理体系的基础。本文结合自身企业特点,提出了机电安装工程中主要危险源辨识方法、管理办法和控制措施。 2危险源的识别和评价方法 危险源定义 危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为[1]。危险源是安全管理的主要对象,在实际生产过程中危险源是以多种多样的形式存在的,从本质上说能够造成伤害后果的(如伤亡事故、人身健康受到损害、物体受破坏和环境污染等),均可归结为能量的意外释放或约束、限制能量和危害物质措施失控的结果。 根据危险源事故发生中的作用,把危险源分为两类:生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物质称为第一类危险源;导致能量和危险物质约束或措施破坏、失效的各种因素称为第二类危险源,包括物的不安全状态,人的不安全行为,环境因素和管理缺陷。事故的发生是两类危险源共同作用的结果,第一类危险源

建筑施工现场危险源辨识和控制措施

建筑施工现场危险源辨识及控制措施 摘要:对建筑施工现场危险源进行分类、辨识和评估。对机电安装工程危险源的特点,提出一些控制措施和方法。 关键词:危险源风险辨识控制 1引言 建筑施工企业在其经营生产的活动中对本企业的安全生产负全面责任,这就要求每个建筑施工企业必须要建立起完善的安全生产管理体系,安全生产管理体系建立中非常重要的一项就是对危险源识别并 对其进行有效的防控。施工现场通过危险源辨识、风险评估和风险控制措施的确定和实施,实现安全管 理工作的预防性、系统性和针对性,将安全风险控制在组织可接受的程度。建筑施工现场危险源辨识是 事故预防,重大风险监督管理,建立应急救援体系和职业健康安全管理体系的基础。本文结合自身企业 特点,提出了机电安装工程中主要危险源辨识方法、管理办法和控制措施。 2危险源的识别和评价方法 3.1危险源定义 危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害的根源、状态或行为[1]。危险源是安全管理的主要对象,在实际生产过程中危险源是以多种多样的形式存在的,从本质上说能够造成伤害后果的(如伤亡事故、人身健康受到损害、物体受破坏和环境污染等),均可归结为能量的意外释放或约束、限制能量和危害物质措施失控的结果。 根据危险源事故发生中的作用,把危险源分为两类:生产过程中存在的,可能发生意外释放的能量 (能源或能量载体)或危险物质称为第一类危险源;导致能量和危险物质约束或措施破坏、失效的各种 因素称为第二类危险源,包括物的不安全状态,人的不安全行为,环境因素和管理缺陷。事故的发生是两类危险源共同作用的结果,第一类危险源是第二类危险源出现的前提,第二类危险源的出现是第一类 危险源导致事故的必要条件。第一类危险源是伤亡事故发生的能量主体,决定事故发生的严重程度;第 二类危险源出现的难易决定事故发生的可能性。 3.2危险源辨识 危险源辨识是指识别危险源的存在并确定其特性的过程,危险源辨识是安全管理的基础工作,主要目的是要找出每项工作有关的所有危险源,并考虑这些危险源可能会对什么人造成什么样的损害或导致 什么设备设施损坏。危险源识别的方法有作业条件危险性评价法、预先危害分析法、问卷调查、现场观察、专家咨询、故障类型及影响分析法、风险概率评价法、查阅文件和记录、危险可操作性研究、故障树分析法、头脑风暴法、矩阵法等。这些方法都有各自特点和局限性,在实际的工作中一般采用两种或两种以上方法来识别危险源。 建筑施工现场危险有害因素分为十六类:高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、坍塌、火灾、车辆伤害、中毒和窒息、淹溺、灼烫、放炮、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他伤害[2]。 3.3危险源风险评估 在对危险源识别的基础上,评估危险源造成风险可能性和大小,对风险进行分级,对不同等级风险 采用相应的风险控制措施。风险等级评估:i级为可忽略风险;n级为可接受风险;川级为中度风险;

建筑施工现场重大危险源分析报告

建筑施工现场重大危险源分析报告

施工现场重险源分析预防控制预案 建筑施工现场是建筑施工的作业场所,也是建筑施工生产中易发生伤亡事故的场地。这主要是建筑施工产品固定性,生产方式多样性,生产流动性,作业环境特殊性等多方面因素造成的。根据我公司多年来生产实际,有以下几个方面是事故多发性的隐患。现制定预防及预案措施。 一事故原因分析 1.高处坠落:主要发生在脚手架作业,各类登高作业,洞口临边 作业所涉及的部位。其主要原因如下; (1)作业不系安全带: (2)四口(楼梯口.电梯井口.予留洞口.通道口)五边(阳 台周边.屋面周边.楼层周边.上下跑道两侧卸料平台外 侧)处不设防护拦杆或设置不到位。 (3)搭设脚手架时,材质过细,钢木混用,立杆间距过 大,连墙杆过少,拉结不牢,基础不平以及脚手架跳 板不满铺,架体防护不严密。 (4)模板支撑体系不经过计算,扫地杆、纵横向拉结数量 不够,自由端过大、顶托伸出过长和立杆排列混乱, 扣件松动、顶托钢板使用不当造成整体失稳。 2.坍塌:主要发生在施工基坑.边坡.桩壁.模板胀撑及施工现场 临时建筑倒塌等。其主要原因是: (1)开挖基坑.基槽时,未按图纸情况设置安全放坡或支

护。 (2)在人工挖桩孔中,没按设计进行护壁等安全措施 (3)在刚施工的楼板上堆放过多的物料。 (4)在拆除工程,设备施工中,没按施工方案进行,野蛮施工。 3.物体打击:该种事故来源存在多方面,综合起来主要有以下 几个方面: (1)作业人员不带安全帽 (2)架体.粉饰.砌筑等多工种进行立体交叉作业,没有采取隔离封闭措施。 (3)各种拆除作业(模板.脚手架)上面拆除时,下面同时进行清理作业。 (4)各种物料堆放紧靠楼层边沿.堆放过高。 (5)材料物体吊装绑扎不牢 4、机械伤害主要有两个方面: (1)机械操作人员违章操作,甚至无证人员上岗操作。 (2)机械设备保险,安全保护装置失灵 二.预防控制措施 1.预防高处坠落措施 (1)脚手架搭设前必须根据工程特点,按照规范,规定进行设计计算,制定施工方案和搭设的安全技术措施。 (2)脚手架搭设或拆除必须由有证进行操作,操作时,必

施工现场危险源管理措施

施工现场危险源管理措施 施工现场危险源管理措施 一、施工现场危险源辨识 编制依据:施工现场危险源辨识依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行施工现场项目部应建立以项目经理负责的危险源辨 识小组,现场安全生产管理有关工程技术、质量、安全、材料、设 备等职能人员作为辨识小组主要成员,明确各自责任, 施工现场危险源辨识应对施工现场的所有施工、作业(工作)及设备(设施)等因素进行充分考虑,以《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99)为基础,充分考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、 现在、将来三种时态。在工程开工前对施工现场的主要和关键工序 中的危险因素进行辨识。危险源辨识可分为施工场所危险源和施工 场所及周围地段危险源。 施工场所危险源主要存在于分部分项工程施工、施工装置运行过程和物质的危险源:脚手架、模板和支撑、起重塔吊、物料提升机、施工电梯安装与运行、基坑施工等失稳,造成坍塌、倒塌意外;高度 大于2米的作业面因防护设施不符合要求等原因造成人员踏空、失 稳等意外;焊接、金属切割施工及各种用电设备的安全防护不到位造 成人员触电、火灾等意外;施工现场易燃、易爆化学危险品等存放或 使用不符合要求,防护不到位造成火灾、中毒等意外;工人饮食不卫 生造成集体中毒和疾病。 施工场所及周围地段危险源存在于施工过程现场并可能危害周围社区的活动,主要与工程项目所在社区地址、工程类型、工序、施 工装置及物质有关:临街或居民聚集、居住区的工程深基坑、隧道、大型管沟的施工,因为支撑等系统失稳,坍塌,往往还引起地面、 周边建筑和城市运营重要设施的坍塌、塌陷等意外;基坑开挖等地下 降水,造成周围建筑物因地基不均匀沉降而倾斜、开裂倒塌等意外; 临街施工高层建筑或高度大于2米的临空作业面,因无安全防护设

(完整版)建筑施工现场重大危险源分类及风险评估标准

施工现场重大危险源分类及风险评估标准 《建设工程安全生产管理条例》第26条规定,基坑支护与降水工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程,以及拆除与爆破工程都应编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。结合本项目工程实际情况,重大危险源包括以下4类: (1)脚手架、模板和支撑、起重塔吊,人工挖孔桩、基坑施工等局部结构工程失稳,造成机械设备倾覆、结构坍塌、人亡等意外; (2)施工高度大于2m的作业面,因安全防护不到位、人员未配系安全带等原因造成人员踏空、滑倒等高处坠落摔伤或坠落物体打击下方人员等意外; (3)焊接、金属切割、冲击钻孔等施工,临时电漏电及各种施工电器设备的安全保护(如:漏电、绝缘、接地保护、一机一闸)不符合要求,造成人员触电、局部火灾等意外; (4)工程材料、构件及设备的堆放与频繁吊运、搬运等过程中因各种原因易发生堆放散落、高空坠落、撞击人员等意外。 根据风险管理理论,风险量(D)与事故发生的可能性(L)、人员暴露于危险环境的频繁程度(E)及事故发生的后果(C)相关,即D=LEC。根据风险量大小,风险分为5个等级,D在20以下为可忽略风险,D在20~70为可容许风险,D在70~160为中度风险,160~320为重大风险,320以上为不容许风险。 表1 事件发生的可能性(L) 表2 暴露于危险环境的频繁程度(E)

表3 发生事故的后果(C) 项目部将根据以上列表对《条例》规定的并结合本项目实际情况所存在的3个方面的重大危险源、6个方面的一般危险源进行评估(见表4、表5): 表4 重大危险源评估表 表5 一般危险区域、部位的评估表

施工现场危险源控制方案

库尔勒上库综合产业园区创业就业孵化示范基地 (产业小镇)项目一标段 施工现场重大 危 险 源 预 控 方 案 建设单位:巴州上和投资开发有限公司 监理单位:新疆库尔勒市建设监理中心 施工单位:新疆巴音工程建设(集团)有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二〇一八年三月五日 施工现场重大危险源预控方案 一、目的 为了预防和控制潜在事故,在施工前和施工过程中做好预防事故发生,保证人员和财产安全。

二、范围 适用于库尔勒上库园区孵化基地项目一标段工程施工现场。 三、编制依据 本方案根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和国家行业标准《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建筑施工高处作业技术规范》JGJ80-2016、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011编制。 四、职责 1、项目经理(组长):负责对施工现场各项安全生产预防措施的第一责任人,领导指挥现场(项目)安全员、技术员、操作工人按规范和操作规程施工。 2、安全员:在项目经理的直接领导下对施工现场的所有安全生产工作进行监督检查和技术指导工作。 3、技术员(施工员):负责对施工现场进行分部分项安全技术交底,编制施工方案及培训工作。 五、预控方案 1、高处坠落预控方案 (1)范围 适用于脚手架搭设、拆除,模板支设、拆除,吊装桥面板,搬运,管道安装,深基坑开挖,其它高处作业。

(2)预控方案 所有高处作业人员应接受高处作业安全知识教育;特种作业人员应持证上岗,上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术交底,并履行签字手续。 高处作业人员应经过体检合格后方可上岗。各项目应为作业人员提供合格的安全防护用品,作业人员必须按规定正确使用。 各班组应按类别,有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应的部位。 高处作业前,应由项目部技术、安全人员进行对防护设施进行验收,合格后方可作业。安全防护设施必须定型化、工具化,防护栏杆以黄黑相间的条纹标示,盖件以黄红色标示。需要临时拆除或变动的安全设施的,应经项目安全员检查并作出相应的防护后,方可实施。 物料提升机应按有关规定由其产权单位编制安装拆除施工方案,产权单位分管负责人审批签字,并负责安装和拆除;使用前与施工单位共同进行验收,经验收合格签字后,方可作业。物料提升机应有完好的停靠装置,各层联络要有明确信号和楼层标记,物料提升机上料口应装设有联锁装置和安全门,同时采用断绳保护装置或安全停靠装置。通道口走道板应满铺度固定牢固,两侧边应设置符合要求的防护栏杆和挡脚板,并用密目网封闭两侧。物料提升机严禁乘人。 移动式操作平台应按相关规定编制施工方案,项目分管负责人审批签字并组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。移动式操作平台立杆应保持垂直,上部适当向内收紧,平台作业面不得超出底脚。立杆底部和平台立面应分别设置扫地杆、剪刀撑,平台应用坚实木板满铺,并设置防护栏杆和登高扶梯。 各类作业平台、卸料平台应组织项目有关人员进行验收,合格后方可作业,