文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高速铁路钻孔灌注桩施工

高速铁路钻孔灌注桩施工

高速铁路钻孔灌注桩施工

中铁十二局武广铁路第五项目部

高速铁路钻孔灌注桩施工

中铁十二局武广铁路第五项目部

摘要:钻孔灌注桩的施工大部分是在水下进行的,其施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖验收。施工中任何一个环节出现问题,都将直接影响到整个工程的质量和进度,甚至给业主造成巨大的经济损失和不良的社会影响。特别是时速350km的武广客运专线是我国真正意义上的第一条高速铁路,以高起点、高标准、高质量、新工艺、新技术的为特点,特别是耐久性要求很高,达到100年。

根据以上要求,就中铁十二局武广铁路第五项目部施工的高洲铺1#大桥的钻孔灌注桩施工工艺进行探讨。

关键词:高速铁路钻孔灌注桩施工

1、工程概况:

高洲铺1#大桥位于广东省清远地区英德市连江口镇高洲铺村,起止里程为DIK2068+197.325~DIK2068+619.875。

本桥环境水具有中等侵蚀性,环境土具有弱酸性腐蚀,化学侵蚀等级H1,地面上1米以下墩台身及基础采用满足耐久性要求的抗侵蚀混凝土。

地质资料:主要是变质砂岩夹片岩,圆砾土,粉质黏土。

高洲铺1#大桥全长422.55m,该桥为双线时速350公里无碴轨道铁路桥梁,上部结构采用1x24+11x32+1x24m无碴轨道现浇后张法预应力混凝土双线简支箱梁,采用双块式无碴轨道;下部结构为时速350公里无碴轨道简支整孔箱梁直(曲)线双线矩形空心桥墩台,时速350公里无碴轨道桥梁钻(挖)孔灌注桩承台,钻(挖)孔灌注桩。

2、成孔质量的控制

成孔是混凝土灌注桩施工中的一个重要部分,其质量如控制得不好,则可能会发生塌孔、缩径、桩孔偏斜及桩端达不到设计持力层要求等,还将直接影响桩身质量和造成桩承载力下降。因此,在成孔的施工技术和施工质量控制方面应着重做好以下几项工作。

2.1采取隔孔施工程序

钻孔混凝土灌注桩和打入桩不同,打人桩是将周围土体挤开,桩身具有很高的强度,土体对桩产生被动土压力。钻孔混凝土灌注桩则是先成孔,然后在孔内成桩,周围土移向桩身土体对桩产生动压力。尤其是在成桩初始,桩身混凝土的强度很低,且混凝土灌注桩的成孔是依靠泥浆来平衡的,故采取较适应的桩距对防止坍孔和缩径是一项稳妥的技术措施。

2.2确保桩身成孔垂直精度

这是灌注桩顺利施工的一个重要条件,否则钢筋笼和导管将无法沉放。为了保证成孔垂直精度满足设计要求,应采取扩大桩机支承面积使桩机稳固,经常校核钻架及钻杆的垂直度等措施,并于成孔后下放钢筋前用检孔器作孔径、孔斜检测。

2.3确保桩位、桩底标高和成孔深度

在护筒定位后及时复核护筒的位置,严格控制护筒中心与桩位中心线偏差不大于50mm,并认真检查回填土是否密实,以防钻孔过程中发生漏浆的现象。

在提出钻锤后用测绳复核成孔深度。同时还要考虑在施工中常用的测绳遇水后缩水的问题,因其最大收缩率达1.2%,为提高测绳的测量精度,在使用前要预湿后重新标定,并在使用中经常复核。

为有效地防止塌孔、缩径及桩孔偏斜等现象,根据不同土层情况对比地质资料,随时调整钻进速度。钻头直径的大小将直接影响孔径的大小,在施工过程中要经常复核钻头直径,如发现其磨损超过15mm就要及时更换修补钻头。

2.4灌注水下混凝土前泥浆的制备和第二次清孔

清孔的主要目的是清除孔底沉渣,而孔底沉渣则是影响灌注桩承载能力的主要因素之一。清孔则是利用泥浆在流动时所具有的动能冲击桩孔底部的沉渣,使沉渣中的岩粒、砂粒等处于悬浮状态,再利用泥浆胶体的粘结力使悬浮着的沉渣随着泥浆的循环流动被带出桩孔,最终将桩孔内的沉渣清干净,这就是泥浆的排渣和清孔作用。从泥浆在混凝土钻孔桩施工中的护壁和清孔作用,我们可以看出,泥浆的制备和清孔是确保钻孔桩工程质量的关键环节。因此,对于《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》中泥浆的控制指标,清孔后应达到以下标准:孔内排出或抽出的泥浆手摸无2~3mm颗粒,泥浆比重不大于1.1;粘度17~20s;含砂率不大于2%;浇注水下混凝土前孔底沉渣厚度,柱桩不大于5cm,摩擦桩不大于20cm。严禁采用加深钻孔深度的方法代替清孔。

灌注桩成孔至设计标高,应充分进行第一次清孔,直到孔口返浆比重持续小于1.10,测得孔底沉渣厚度小于50mm,即抓紧吊放钢筋笼和沉放混凝土导管。沉放导管时检查导管的连接是否牢固和密实,安装好密封胶垫(圈)以防止漏气漏浆而影响混凝土的灌注。由于孔内原土泥浆在吊放钢筋笼和沉放导管这段时间内,使处于悬浮状态的沉渣再次沉到桩孔底部,最终不能被混凝土冲击反起而成为永久性沉渣,从而影响桩基工程的质量。因此,必须在混凝土灌注前利用导管进行第二次清孔。当孔口返浆比重及沉渣厚度均符合指南要求后,应立即进行水下混凝土的灌注工作。

3、成桩质量的控制

3.1为确保成桩质量,要严格检查验收进场原材料的质保书(水泥出厂合格证、化验报告、砂石化验报告),如发现实样与质保书不符,应立即取样进行复查,对不合格的材料(如水泥、砂、石、水质),严禁用于混凝土灌注桩。

3.2钻孔灌注水下混凝土的施工主要是采用导管灌注,混凝土的离析现象还会存在,但良好的配合比可减少离析程度,因此,现场的配合比要随水泥品种、砂、石料规格、粉煤灰掺量及含水率的变化进行调整,为使每根桩的配合比都能正确无误,在混凝土搅拌前都要复核配合比并校验计量的准确性,严格计量和测试管理,并及时填入原始记录和制作试件。

3.3为防止发生断桩、夹泥、堵管等现象,在混凝土灌注时应加强对混凝土搅拌时间和混凝土坍落度的控制。因为混凝土搅拌时间不足会直接影响混凝土的强度,混凝土坍落采用18~22cm,并随时测量混凝土面的标高和导管的埋人深度。导管在混凝土面的埋置深度一般宜保持在1m~3m,当桩身较长时,导管埋入混凝土中的深度可适当加大,严禁把导管底端提出混凝土面。漏斗底口处必须设置严密、可靠的的隔水装置,该装置必须有良好的隔水性能。

水下混凝土应连续浇筑,中途不得停顿。并应尽量缩短拆除导管的间断时间,每根桩浇筑时间不应太长,宜在8h内浇筑完成。混凝土浇筑完成,位于地面以下及桩顶以下的孔口护筒应在混凝土初凝前拔出。

4、钻孔桩施工工艺

钻孔前的准备工作

钻孔前的准备工作主要包括桩位放样,整理平整场地,布设施工便道,设置供电及供水系统,制作和埋设护筒,制作钻孔架,泥浆的制备和准备钻孔机具等。

4.1场地整理

施工前,施工场地按不同情况进行处理。对于处在水中的钻孔桩基础都必须搭设施工平台或筑岛,桩基处在旱地时,清除杂物后夯压密实即可。

4.2钻孔桩均使用钢护筒,采用3mm-5mm钢板制作。为保证其刚度,防止变形,在护筒上、下端和中部外侧各焊一道加劲肋。本桥的钻孔桩直径为120cm和100cm。根据钻孔桩直径,我们所做的护筒直径为145cm和125cm。护筒埋设时,其轴线对准测量所标出的桩位中心,护筒周围和护筒底接触紧密,保证其位置偏差不大于5cm,倾斜度不大于1%。

4.3泥浆的制作

制浆前,先把粘土尽量打碎,使其在搅拌中容易成浆,缩短成浆时间,提高泥浆质量。制浆时,可将打碎的粘土直接投入护筒内,使用冲击锥冲击制浆,待粘土已冲搅成泥浆时,即可进行钻孔。多余的泥浆用管子导入钻孔外泥浆池贮存,以便随时补充孔内泥浆。

4.4钻机就位

埋设好护筒后,即可进行钻机就位,本桥使用的钻机为卷扬机牵引式冲击钻和CZ60型冲击钻。就位时,只要使钻锥中心对准测量放样时所测设的桩位即可,其对中误差不得大于5cm。

4.5冲击钻钻孔工艺(施工工艺框图见下图)

钻孔桩施工工艺流程图

4.5.1开钻前应注意的事项

开钻前,在护筒内多加一些粘土。地表土层松疏时,还要混和加入一定数量的小片石,然后注入泥浆和清水,借助钻头的冲击把泥膏、石块挤向孔壁,以加固护筒角。为防止冲击振动使邻孔坍塌或影响邻孔已灌注砼的凝固,必须等邻孔砼灌注完毕并达到一定的强度后方可开始钻孔。

冲击钻孔时宜用小冲程,当孔底在护筒脚下3-4m后,可根据实际情况适当加大冲程。

4.5.2钻机安装处事先整平夯实,以免在钻孔过程中钻机发生倾斜和下陷而影响成孔的质量。钻机必须固定牢固,严禁在钻孔过程中钻机移位。钻孔时,随时察看钢丝绳的回弹情况,耳听钻锥的冲击声,以判别孔底情况,掌握勤松动,少量松绳的原则;孔内水泥浆水平面须高出护筒脚至少0.5m以上,以免泥浆面荡漾损坏护筒脚孔壁,但比护筒顶面低0.3m,防止泥浆溢出;冲击过程中勤抽碴,勤检查钢丝绳和钻头的磨损情况,预防安全质量事故的发生。

4.5.3抽碴时应注意的几个问题

(1)及时向孔内补浆或补水,如向孔内投放粘土自行造浆,在抽碴后随着冲击投放粘土,不宜一次倒进很多,防止粘结。

(2)抽碴筒放到孔底后,要在孔底上、下提放几次,使其多进些钻碴,然后提出。

(3)钻头刃口在钻井中不断磨损,直径磨耗不得超过1.5cm,每班开钻前检查钻头直径、及时补焊,不宜中途修补,以免卡钻。准备备用钻头,轮换使用和修补。

4.6检测孔深、倾斜度、直径和清孔

钻孔完成后,必须检测孔深、直径和倾斜度,其中孔径和孔深须达到设计要求,倾斜度不得大于1%。清孔就是在吊放钢筋笼之前,对孔内的石碴、泥浆进行必要的清理,做到孔内含泥量、含碴量和孔底沉渣符合设计及图纸要求。

4.7泥浆排放

对钻孔、清孔、灌注砼过程中排出的泥浆,根据现场情况引入到适当地点进行处理,以防止对河流及周围环境的污染。

4.8 钢筋笼的制作和吊装就位

4.8.1材料:制作钢筋笼所使用钢筋的种类、型号和直径符合设计图纸的规定。其Ⅱ级钢筋的力学性能符合《钢筋砼用热轧带肋钢筋》(GB1499-91)之规定;Ⅰ级钢筋的力学性能符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91)之规定。

4.8.2钢筋笼的制作

本桥桩长最短的22m,最长的达45.5m,所用钢筋笼均进行分段安装。制作钢筋笼时,

对钢筋的调直、除锈、截断、弯折与焊接均按设计图纸和技术指南要求进行。钢筋笼的主筋需要对接时,宜采用搭接焊接头,搭接的长度不小于10d。成品钢筋笼保证其顺直、尺寸准确,其直径、主筋间距、箍筋间距及加强箍筋间距施工误差,均应满足技术指南要求。

4.8.3钢筋笼的安装

(1)为保证钢筋笼外砼保护层的厚度符合设计要求,在其上下端及中间每隔2m在一横截面上设置四个钢筋“耳环”。

(2)钢筋笼吊装之前,先对钻孔进行检测。检测使用的探孔器直径和钻孔直径相符,主要检测钻孔内有无坍塌和孔壁有无影响钢筋安装的障碍物,如突出尖石、树根等,以确保钢筋笼的安装。

(3)钢筋笼吊装时对准孔位,尽量竖直轻放、慢放,遇障碍物可慢起慢落和正反旋转使之下落,无效时,立即停止下落,查明原因后再安装。不允许高起猛落,强行下放,防止碰撞孔壁而引起坍塌。

(4)入孔后牢固定位,容许偏差不大于5cm,并使钢筋笼处于悬吊状态。

4.8.4钻孔桩砼灌注

砼灌注工作开始后,必须连续不断地进行并且每斗混凝土灌注间隔时间尽量缩短,拆除导管所耗时间应严格控制,一般不超过15min,不能中途停工;在灌注砼过程中,随时探测混凝土面高度,及时拆除或提升导管,注意保持适当的导管埋深,导管埋深一般保持在1~3m。注砼注意的几个问题:

(1)导管下端距桩底控制为0.3~0.5m;在一切工作就绪,经量测孔底的沉淀层超标时,采用射水(射风)管冲射3-5min。

(2)导管埋入砼的深度在任何时候不小于1.0m。

(3)水下灌注砼的实际桩顶标高应高出桩顶设计标高1.m左右。

(4)严禁导管漏水或导管底口进水(即封不住底)而造成断桩事故,保证施工质量。(5)当砼灌注完毕后,待桩上部砼开始初凝,解除对钢筋笼固定措施,保证钢筋笼随着砼的收缩而收缩,避免粘结力的损失。

4.8.5桩头凿除

人工风镐凿除桩头,使基桩顶部显露出新鲜混凝土面并达到设计高程。

参考文献:

中国铁路工程总公司<<客运专线铁路桥涵工程施工技术指南>>,中国铁道出版社,2005

年9月22日。

中国铁路工程总公司<<客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准>>,中国铁道出版社,2005年9月17日。

作者简介:

顾飞军,1967年12月9日出生,1989年7月毕业于太原市城市建设学院道路桥梁专业,现任中铁12局武广铁路第五项目部副总工程师,地址:广东省英德市连江口镇西洞村中铁十二局武广铁路第五项目部,电话:0763-*******,传真:0763-*******,电子邮箱:zt12wg5xmb@https://www.wendangku.net/doc/0c12821264.html,。