文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆
聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

型号名称适用范围

VVVLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。

VV22VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。

VV32VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。

VV42VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在竖井、水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。

ZR-VVZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。

ZR-VV22ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。

ZR-VV32ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。

ZR-VV42ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受上相当的轴向拉力。

聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆

型号及名称

型号名称

NH-VV 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆

NH-VV22 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆

交联聚乙烯绝缘电力电缆

型号及名称

型号名称

YJV

YJLV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22

YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

YJV32、42

YJLV32、42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆

编辑本段代号及其含义

1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。

2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

3.内护层:V代表聚氯乙稀护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套;F 氯丁橡胶护套。

4.特征:D不滴流;F分相;CY充油;P贫油干绝缘;P屏蔽;Z直流。

5.控制层:0无;2双钢带;3细钢丝;4粗钢丝。

6.外被层:0无;1纤维外被;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。

7.阻燃电缆在代号前加ZR;耐火电缆在代号前加NH。

充油电缆型号及产品表示方法

充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。自容式充油电缆产品系列代号CY。外护套结构

从里到外用加强层、铠装层、外被层的代号组合表示。绝缘种类、导体材料、内护层代号及各代号的排列

次序以及产品的表示方法与35kV及以下电力电缆相同。如CYZQ102 220/1×4表示铜芯、纸绝缘、铅护套、

铜带径向加强、无铠装、聚氯乙稀护套、额定电压220kV、单芯、标称截面积400mm2的自容式充油电缆。

充油电缆外护层代号含义为

1.加强层:1代表铜带径向加强;2代表不锈钢带径向加强;3钢带径向加强;4不锈钢带径向、窄不锈钢带

纵向加强。

2.铠装层:0无铠装;2钢带铠装;4粗钢丝铠装。

3.外被层:1纤维层;2聚氯乙稀护套;3聚乙烯护套。

编辑本段介绍及用途说明

型号/铜芯名称用途

NA-YJV/NB-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在

对耐火有要求的室内、隧道及管道中。

NA-YJV22/NB-YJV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电

缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。

NA-VV/NB-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。

NA-VV22/NB-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电

缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。

WDNA-YJY/WDNB-YJY 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电

缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。

WDNA-YJY23/WDNB-YJY23 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设

常见电缆型号说明及用途

常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-YJV22, NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNA-YJY,WDNB-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 常见型号名称用途 铜芯铝芯 ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-YJY23,WDZA-YJLY23,WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 电缆名称用途 VV、VLV, 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 VY、VLY ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

电线电缆基础知识大全

电力电线电缆基础知识大全  (一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分:  电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电 缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为 6 电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于 绝缘电 较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线, 平方毫米)称为大电线, 线又称为布电线。  电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电 缆与光缆。 电线电缆命名:  电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称 常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整 命名是怎样的呢?  电线电缆产品的命名有以下原则:  1、产品名称中包括的内容

(1)产品应用场合或大小类名称  (2)产品结构材料或型式;  (3)产品的重要特征或附加特征  基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面 或相应的结构描述前。  2、结构描述的顺序  产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层--> -->铠装型式。  3、简化  在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线 中不允许用铝导体,故不描述导体材料。  实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆  “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级  “阻燃”——强调的特征  “铜芯”——导体材料  “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料  “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称  与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。

10KV高压铠装电缆安全技术措施

10KV高压铠装电缆安全技术措施 一、工程概况: 由于本矿供电的需要,现需从10KV新变电所高压配电室的地面生产柜取电源,供转载楼下的KBSGZY500KVA的移动变压器,作为主斜井皮带的专用变压器。 为确保此项工程顺利进行,现需人工从电缆沟铺设YJV35mm2的10KV高压铠装电缆。共需铺设170米。为确保安全,特制定此项安全技术措施。 2、:编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)》 2、《电力工程电缆设计规范》。 三、施工准备: 1、首先打开电缆沟的预留口,确保通风正常,通风3小时间后才能进行作业。 2、所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3、电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。 4、电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。 5、10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 6、各种金属型材料不应有明显锈蚀。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 7、其它附属材料:电缆盖板、电缆标示、电缆标志牌等均应符合要求。 8、绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手等电工工具。 9、沟内拉线人员与指挥人员无线电对讲机。 10、确保电缆沟内无积水,场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 11、电缆沿线照明照度满足施工要求,光线不足时必须佩戴矿灯。 四、安装标准: 1、电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电

缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。 2、电缆进出电缆沟两端应挂标志牌。 (1)、标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 (2)、标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。 3、电缆在电缆沟内应悬挂整齐,水平保持一条直线。 4、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖红砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 5、直埋电缆在应设置明显的方位标志或标桩。 6、直埋电缆回填时,回填土应分层夯实。 五、安装工艺: 1、通过人工把电缆从车间搬运到车间前的电缆沟口。 2、铠装电缆一段在穿入东侧的电缆沟至到变压器高压端时,要留有5米的余量。 3、再量好到10KV变电所高压开关柜的距离,量取相对应的距离后,再留有5米的余量行截断后,开始进行铺设此段电缆。 六、安全措施 1、所有在电缆沟内铺设电缆的人员必须带安全帽,带矿灯,带手套。 1、运输及铺设过程中严禁硬拉硬扯。 2、电缆有可能蹭到的拐角处必须垫托辊等转动灵活的装置,确保不会划伤电缆外皮。拐角处要留人员进行传话,且必须站在电缆的外侧。 3、电缆在铺设时应口号一直,不得蛮干。 4、电缆沟内应用专人持对讲机指挥,时刻与下放电缆的指挥人保持通话。

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 型号名称适用范围 VVVLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 VV42VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在竖井、水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 ZR-VVZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 ZR-VV32ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受上相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆 型号及名称 型号名称 NH-VV 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 NH-VV22 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 型号及名称 型号名称 YJV YJLV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22 YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV32、42 YJLV32、42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 编辑本段代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

江苏亨通电力电缆公司报价表红阳建设集团公司.doc

设备标价表南站 序号型号规格备注数量单位单价(元/ 合价(元)米) 1 阻燃电缆 WDZB-YJY23-3*10 30.00 米24.99 749.70 2 阻燃电缆 WDZB-YJY23-3*16 3700.00 米37.25 137825.00 3 阻燃电缆 WDZB-YJY23-4*6 160.00 米19.80 3168.00 4 阻燃电缆 WDZB-YJY23-5*6 440.00 米24.02 10568.80 5 阻燃电缆 WDZB-YJY23-5*10 1100.00 米39.18 43098.00 6 阻燃电缆 WDZB-YJY23-5*16 400.00 米59.2 7 23708.00 7 阻燃电缆 WDZB-YJY23-3*35+1*16 320.00 米81.56 26099.20 8 阻燃电缆 WDZB-YJY23-4*25+1*16 1900.00 米79.31 150689.00 9 阻燃电缆 WDZB-YJY23-4*70+1*35 700.00 米203.92 142744.00 10 阻燃电缆 WDZB-YJY23-3*25+2*16 2100.00 米73.46 154266.00 11 阻燃电缆 WDZB-YJY23-3*50+2*25 170.00 米128.00 21760.00 12 阻燃电缆 WDZB-YJY23-3*70+2*35 400.00 米182.61 73044.00 13 阻燃电缆 WDZB-YJY23-3*95+2*50 500.00 米248.29 124145.00 14 阻燃电缆 WDZB-YJY23-3*150+2*95 160.00 米408.45 65352.00 15 耐火阻燃电缆 WDZBN-YJY23-3*4 800.00 米13.14 10512.00 16 耐火阻燃电缆 WDZBN-YJY23-3*6 60.00 米17.38 1042.80 17 耐火阻燃电缆 WDZBN-YJY23-3*16 460.00 米40.01 18404.60 18 耐火阻燃电缆 WDZBN-YJY23-4*4 7100.00 米16.38 116298.00 19 耐火阻燃电缆 WDZBN-YJY23-4*10 160.00 米35.03 5604.80 20 耐火阻燃电缆 WDZBN-YJY23-5*10 800.00 米42.75 34200.00 21 耐火阻燃电缆 WDZBN-YJY23-5*16 260.00 米63.38 16478.80

常用电线电缆规格型及价格

常用电线电缆规格型及 价格 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

常用电线电缆规格型号及价格 红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。 一些常见问题:(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读) 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米; 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/平方/平方/4平方/6平方/10平方等; BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右; 比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A 平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明 mm2,插座 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线 红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:照明用线选用1平方至平方毫米,插座用线选用平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。

电力电缆分类

电力电缆分类 N H-E E铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H-V V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H Z R-V V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火阻燃电力电缆 N H-V V22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H Z R-V V22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 N H-V V32铜芯聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H Z R-V V32铜芯聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 N H-V D V D铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H-V D V D22铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-V D V D32铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H-E E铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆

N H-E E22铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-E E32铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H-Y J V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 N H Z R-Y J V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 N H Z R-Y J V22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V32铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H Z R-Y J V32铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V D铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套耐火电力电缆 N H-Y J V D22铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-Y J V D32铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

电力电缆价格计算公式

电力电缆的成本价格计算公式 一,名称及标识: 1.VV是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 2.YJV是交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 3.BV电线正确的名称是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线 4.BVR电线中文名:铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线. 电线结构:导体+绝缘体 . 字母B代表布电线,电压:300/500V. 字母V代表PVC聚氯乙烯,也就是塑料绝缘层. 字母R代表软的意思,要做到软,就是增加导体根数,减少每根线的直径. 结构:导体为铜丝,平均每根铜丝直径小于一毫米. 常用的国标Bvr线型号从1平方到240平方不等. 用途:适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线(如配电箱等). 二,电力电缆的成本价格计算公式: 铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷ 2.橡套电缆的成本价格计算

平方=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量元/斤)=成本价格+10%的加工费 电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润 制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值) 固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用 电力电缆YJV-1KV 3*95+1*70表示:意思就是3根95平方毫米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面 国标电线电缆的单丝 : BV电线 1平方用丝????? 平方用丝 平方用丝 4平方用丝 6平方用丝 10平方用丝 16平方用丝 25平方用丝

50平方用丝70平方用丝95平方用丝VV电缆 1平方用丝平方用丝 平方用丝 4平方用丝6平方用丝10平方用丝16平方用丝25平方用丝35平方用丝50平方用丝70平方用丝95平方用丝70平方用丝

屏蔽铠装电缆规格型号

公司简介 亚太线缆(AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及漆包线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 其客户群包括:政府机关、国家电网、系统集成商、通信运营商和跨国企业,服务亚太地区电力基础设施,光电通信设施等为用户提供完善的产品和服务。 凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的领先品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供应链管理团队以及市场营销团队。 精彩文档

亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业对未来市场的掌控,协助他们成功。为促进世界经济互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励 货物流通、服务、资本、技术的融合。致力于为全 球经济信息化搭建平等互利的平台,为现代智慧城 市,互联网带宽的提升与推进提供助力。 公司的目标 追求品质可靠追求技术领先追求管理高效追求服务更好 精彩文档

亚太电线电缆— 电线电缆型号规格汇总参考 ●当今社会基础建设发展迅速,随着带宽需求的提升,稳定的信息传输要求就越来越迫切。亚太线缆致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售,几乎囊括了所有类型的线缆。 精彩文档

亚太电线电缆公司是一家美资公司,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及通信光缆等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、加拿大、巴西、澳大利亚及中国台北和大陆地区。 电缆字母代表 (1) 塑料绝缘电力电缆 (13) 电子计算机用控制屏蔽电缆 (22) 本质安全电路用控制电缆 (31) 矿用通信电缆 (37) 矿用信号电缆 (39) 信号电缆 (42) 射频电缆 (44) 补偿导线、电缆 (46) 塑料绝缘安装屏蔽电线、电缆 (47) 航空用氟塑料-46绝缘电线 (48) 精彩文档

0.6~1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆.

0.6/1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆 发布:2008-8-1 23:35:47 点击: ( 409 ) PVC(XLPE)InsulatedFire-Resistant Power Cable 产品标准 本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12706 and GB12666 or IEC,BS,DIN,ICEA,and JIS upon request. 适用范围 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用。 The product is suitable for use in power distribution lines or fixed installations with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kV. 使用特性 ·工频额定电压U0/U:0.6/1kV。 Rated power-frequency voltage U0/U:0.6/1kV. ·电缆导体的最高允许长期工作温度(PVC/XLPE):70℃/90℃. Max.permissible continuous operating temperature of conductor (PVC/XLPE): 70℃/90℃ ·短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体最高允许温度 PVC:导体截面≤300mm2-160℃ 导体截面>300mm2-140℃ XLPE:250℃ Max.short-circuit temperature of the conductor shall not exceed(5s maxiumduration): PVC:cross-section of conductor≤300mm2-160℃ cross-section of conductor>300mm2-140℃

常用电线电缆规格型及价格

常用电线电缆规格型号及价格红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:BV BVR照明用线选用1平方至1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄 一认真阅 1. 2. 双 3./6平方 4.BV/BVR BV 贵 板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分) 1平方铜线允许长期负载电流为:6A---8A 1.5平方铜线允许长期负载电流为:8A---15A

2.5平方铜线允许长期负载电流为:16A---25A 4平方铜线允许长期负载电流为:25A---32A 6平方铜线允许长期负载电流为:32A---40A 8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空 调户线调6 红 装选用1米,空毫米甚红、黄 一认真阅 1. 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR 双胶多股; 3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等; 4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV

贵5%左右; 5.BVR比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)

计算机网络一般选用RG-8以太网粗缆和RG-58以太网细缆。RG-59 用于电视系统。RG-62 用于ARCnet网络和IBM3270网络。

铠装电缆技术要求

高压、低压铠装电缆技术要求 二、遵循的主要技术标准规范: GB/T18380.1-2001 电缆在火焰条件下燃烧试验第1部分:单根绝缘电线或电缆的垂直燃烧试验方法 GB/T18380.3-2001 电缆在火焰条件下燃烧试验第3部分:成束电线电缆燃烧试验方法 GB 6995-1986 电线电缆识别标志 GB11033-1989 额定电压26/35 kV及以下电力电缆附件基本技术要求 GB/T 12976-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯纸绝缘电力电缆 GB/T 11017-2002 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/Z 18890-2002 额定电压220kV(Um=252kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件 GB/T 12666-1990 电线电缆燃烧试验方法 GB 9330-88控制电缆技术要求 GB15065-1994聚乙烯绝缘塑料技术指标 GB/T 467—1997 阴极铜技术标准 400V成品电缆应能经受交流50Hz、3000V(动力电缆3.5KV)5min耐压试验。6KV 及35KV电缆的性能指标应符合国家最新电力规程的要求。 三、使用环境条件

3.1 运行条件 3.1.1 额定工作电压和频率: 8.7/15kV 、50Hz 。 3.1.2 系统接地方式:中性点不接地或经消弧线圈接地系统。 3.2 环境条件 环境温度: -15 ℃~ +60 ℃ 3.3 敷设条件 敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井等多种方式。 地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 3.4 运行要求 3.4.1 电缆导体的额定运行温度为 90 ℃。 3.4.2 短路时电缆导体的最高温度不超过 250 ℃。 3.4.3 电缆允许弯曲半径:不小于 15 倍电缆的实际外径。 四、技术参数和要求 本次采购的电缆,其技术参数除应符合 GB 12706 的要求以外,还应满足本标书以下要求。 4.1 导体 ☆导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于 0.9 。铜导体材料为无氧圆铜杆。 4.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。 4.3 导体屏蔽

1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中,供输、配电能用。一、生产执行标准 GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合 注:本公司另可根据用户需要提供普通阻燃型、低烟低卤阻燃型、低烟无卤阻燃聚烯烃型等类型的产品。 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型:

a 、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b 、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 注:(1)用户也可向本公司订购5芯制电力电缆,如:3+2型、4+1型。 (2)中性线可以采用双色线。 五、交货长度 电缆交货长度按双方协议规定,长度计量误差不超过±0.5% 金属屏蔽电力电缆 规格型 号: 产品报 价: 产品特 点: 适用于额定电压0.6/1kV 及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干 扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性, 特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P 等等。

电力电缆在运行中的常见故障

电力电缆在运行中的常见故障 电力电缆在运行中的常见故障 电力电缆是用于传输电力、传输信息和实现电磁转化的一大类电力产品,在当今电气化的时代,电力电缆广泛的分布于生活中的各个角落,涉及社会方方面面,凡是有人类活动的地方,都会有电力电缆的存在,社会中的交通、生产、生活及社会的发展都要电力电缆的带动。面对日益增多的电力电缆,随之而来的也有更多的电缆故障。学习、掌握各种预防和处理电力电缆故障的方法、技巧对现在的电缆建设、维护和管理人员来说是及其重要的。 摘要:在现代化进程越来越快的今天,城市快速发展,城市电网电缆化已成为发展的趋势,电力电网的安全运行直接影响着社会的稳定、经济的发展及人民的正常生活。随着电力电缆的广泛应用及电缆的长时间使用,电缆发生故障的几率也越来越高。文章分析了电力电缆在日常运行中的常见故障及故障原因,并对防止电缆故障的预防措施进行分析和阐述。 关键词:电力电缆,故障,措施 1电力电缆在运行中的常见故障 ①接地性故障。电缆一芯或者多芯接地,分为低阻接地和高阻接地,以10k Ω为界。②短路性故障。电缆两芯或者三芯短路,一般常见两相短路和三相短路。 ③断路性故障。电缆一芯或者多芯被外部应力或线路短路破坏,造成电缆某一芯或者数芯发生断裂,致使电缆之间或对地的绝缘电阻在规定范围电压却不能传输到终端。④闪络性故障。该类故障主要发生在高压试验中,并且大多数在电缆接头处或电缆终端位置发生。当所加电压达到某一数值时击穿,电压低至某一值时绝缘又恢复。⑤综合性故障。同时出现以上两种或者两种以上故障成为综合性故障。

2电力电缆常见故障的原因 2.1机械损伤 电缆本体发生机械外力破坏,这类故障在电力电缆事故中所占比例较大。且对电网安全运行影响较大,可能造成较严重后果。 ①直接外力破坏电缆。多因为城市工程建设管理中疏忽漏洞,施工过程不善等引起的电缆故障。②自然现象造成的电缆损伤。地质灾害如地震等会产生的过大拉力拉断电缆,温度太低也可能冻坏电缆附件,这些是不可抗拒的损伤。③地基下沉破坏电缆。电缆穿越铁路及高大建筑物时,由于地基负重太大,会发生地基下沉现象,对电缆产生垂直方向上的拉力破坏折断电缆或造成电缆中间接头内部绝缘降低而发生击穿。 2.2化学损伤 造成电缆化学损伤主要由于热化学作用对电缆的破坏。 ①电缆管道铺设不当,导致的电缆产生热量无法有效散热,及电缆长时间过负荷使用,造成电缆老化及绝缘损伤加速。②电缆长期过负荷使用很容易导致电缆过热,电缆长期受高热高温,会使得部分的电缆绝缘碳化,这样对电缆绝缘材料有很大损害,使其弹性减弱就很容易产生破裂损坏。③早期敷设的电缆如穿蛇皮管的直埋电缆及穿钢管的直立电缆,当电缆为三芯电缆时,高负荷情况下会产生100℃的高温,这种现象为涡流现象,对电缆损伤很大。 2.3过电压损伤 过电压一般会发生在已经有缺陷的绝缘处。在较大电压情况下,击穿绝缘层,损害电缆。如雷击可产生极大的电压,在电缆已有损伤的情况下,雷击有可能击穿电缆。但是总的来说,电缆对电压有极强的承受能力,可承受较大的电压,超过正常测试电压的几十倍以上。而且,电缆线路被雷击的可能性也是很小的。根据

电力电缆线路常见故障及其处理对策

电力电缆线路常见故障及其处理对策 发表时间:2019-05-07T11:05:57.300Z 来源:《基层建设》2019年第4期作者:杨超 [导读] 摘要:随着我国电力行业的高速发展,电力电缆的安全运行在电力行业中的顺畅运行越来越重要,我国工农业发展中的各方面都需要电力传输系统的支持,因此,对电力电缆线路发生故障的分析和解决措施显得尤为重要。 长庆油田分公司第十采油厂庆阳长庆巨力实业有限责任公司甘肃庆阳 745100 摘要:随着我国电力行业的高速发展,电力电缆的安全运行在电力行业中的顺畅运行越来越重要,我国工农业发展中的各方面都需要电力传输系统的支持,因此,对电力电缆线路发生故障的分析和解决措施显得尤为重要。本文主要分析了电力电缆线路常见的故障,对故障出现的原因进行了分析,并提出了具体的处理对策。 关键词:电力电缆线路;常见故障;处理对策 1.电力电缆线路常见的故障 1.1电力电缆过负荷击穿 电缆在使用中长期处于不间断的有温运行状态,这样的超负荷运行会造成电缆绝缘层的老化及半导体膨胀龟裂等缺陷,在没有及时发现的情况下,缺陷逐渐扩大,当电力负荷突然变大或气候异常变化时,容易使得电缆线芯的温度快速上升,在长期高温作用下,绝缘老化日益加剧,电缆使用寿命缩短,逐步发展成为电缆故障。 1.2封闭性故障 此类故障主要出现在电缆的接头上,一般以电缆中间和终端位置为主,封闭性故障可以通过一定手段进行检测,导致封闭性故障出现的原因主要为施工问题和产品质量问题。在施工方面,制作设计存在一定的缺漏;在质量方面接头的操作过程不规范或绝缘处理不合格,有的企业为了追求利润,选用一些间隔较低的热收缩材料来进行施工。在操作过程中电缆本身会发热,由于电缆绝缘材料和电缆头材质不同,也会产生不同程度的热胀冷缩,长时间运行在电缆和电缆头材料之间会产生裂缝,造成电流外漏,电缆接头处通过漏电释放于收缩材料,造成电缆绝缘被击穿,造成电缆故障。 1.3电力电缆因谐振过热电压击穿 当一些回路多次作用于相同幅度的电压,每次都会造成一定程度的绝缘损坏,在正常操作期间导致绝缘程度降低,造成绝缘体薄弱,在谐波过电压超过电缆损伤部分的极限值,导致成电缆击穿,也会造成电缆故障。 1.4断线故障 电力电缆线路故障还包括断线故障,断线故障指的是在线缆中芯导体功能正常的基础下内部的导体出现断线的情况,导致电力运输受损,从而引发故障。导致断线故障出现的原因主要包括两个方面:短路造成的故障以及外力原因导致的故障。不同的故障有不同的原因,因此在处理时需要选择合适的方式。 2.电力电缆线路出现故障的原因 2.1机械损伤 电缆出现故障的很大部分是由于最初安装时人为造成的机械损坏,或者是由于安装后附近电缆维修时造成的损坏。并且,如果损害严重时人们会及时维修,但是细微的损害却不能被及时发现和及时处理,这样长时间运行后损伤部位就会逐渐扩大,绝缘体逐渐失去保护作用,造成损伤部位事故扩大导致线路故障。 2.2绝缘老化变质 电缆绝缘由于其本身特性在电力运行长时间发热后会受到影响,自身绝缘能力会逐步降低。调查显示,电缆故障中因绝缘体发生变化二发生的故障为19%。在电场作用下,电缆绝缘介质发生游离,使得绝缘能力降低;介质处于电离状态时,气隙中会产生臭氧,绝缘介质受到腐蚀。温度过高,绝缘会老化变质,电缆内气隙发生游离会导致局部过热,进而使得绝缘发生炭化。电缆过载情况下,电缆运行超出了最大负荷力。在电缆密集的区域,电缆通道、电缆沟因通风条件不好,电缆及其附近的热力管道散热也会因温度过高造成自身的损伤。 2.3电缆接头故障 整条电力电缆最容易出现问题的部位就是电力电缆中间和终端接头,电缆接头老化是最常见的故障,引起故障的主要原因是工作人员施工过程中操作不到位导致的。如电力电缆接头连接契合度不够、在加热过程中存在偷工减料和后期检查不细心的行为等。 2.4设计和制作工艺不良 电缆属于需要重点保护的高危制造行业,要求设计、选材、施工都要严谨,体现其安全性,任何一个环节处理不当,都会对社会产生不良影响。但是有些企业在制造过程中追求经济效益而忽视了其安全性,具体来说,主要体现在这几个方面:电缆制造时的护层缺陷,在包装绝缘时出现裂纹损伤等缺陷;电缆配件制造缺陷,如铸铁有砂孔,陶瓷机械强度不够,附带材料质量不过关,以及后期工作人员绝缘材料的维护和管理疏忽,导致电缆绝缘材料潮湿等等。 2.5制度原因 制度不完善也会导致电力电缆线路出现故障。电力电缆工作时需要定期进行检查,通过检查了解电力电缆是否存在异常。实际工作开展中没有制定出完善的检查制度,不清楚电力电缆线路中是否存在异常问题,这样就在无形中增加了故障出现的概率。不仅如此在检测的过程中人员的能力有待提升,很多检测人员对于电力电缆线路故障了解的不全面,无法准确判断出故障产生的原因,这样就增加了故障维修的工作量,维修效率比较低,影响到电缆的正常运行和用电的持续性,也为后期故障的再次出现留下了隐患。 3.电力电缆故障的处理对策 3.1营造良好的电力电缆的工作环境 在起初敷设电力电缆时,铺设电缆所处地理位置是供电公司施工单位考虑的首要因素。假如铺设电缆后周边环境可能导致电力电缆使用周期缩短,可采取的常规办法就是更改铺设位置或者清除这些潜在的影响因素。除此之外,我们还要向相关部门寻求帮助,进行铺设电缆位置进行地质调查,减少污染物对电缆造成的损害,例如:供电公司在铺设电缆时要尽量避开化工厂等重度污染的相关企业。此外,根据电网运行环境选择与其匹配的电缆种类,同时要对电力以及相关的附件进行质量检测,增强电力电缆抗腐蚀的能力,另外,设置醒目的标识是十分重要的。在运行的电力电缆的周围,减少人为破坏的可能性,如设置警示牌,为电缆的安全运行提供一个有力的保障。

电力电缆的成本价格计算公式

电力电缆的成本价格计算公式 电力电缆的成本价格计算公式: YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。 2.橡套电缆的成本价格计算 平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量 X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费 电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务费+利润制造材料成本=材料成本*(1+材料消耗)(材料成本即为理论计算出来的值) 固定费用根据各个公司的情况有所不同,一般包括生产工资、管理工资、水电费、修理费、折旧费、房租费、运输费用 平方毫95根3意思就是:表示YJV-1KV 3*95+1*70电力电缆.米加上一根70平方毫米的电缆压在一条线里面 国标电线电缆的单丝 : BV电线 1平方用丝1.14 1.5平方用丝1.38

4平方用丝2.25 6平方用丝2.76 10平方用丝1.34 16平方用丝1.705 25平方用丝2.13 35平方用丝2.52 50平方用丝1.83 70平方用丝2.166 95平方用丝2.52 V V电缆 1平方用丝1.14 1.5平方用丝1.38 2.5平方用丝1.78 4平方用丝2.25 2.76 平方用丝6. 10平方用丝1.34 16平方用丝1.706 25平方用丝2.13 35平方用丝2.52 50平方用丝2.52

95平方用丝2.52 70平方用丝2.52 95平方用丝2.52 120平方用丝2.52 150平方用丝2.52 185平方用丝2.52 240平方用丝2.52 300平方用丝2.52 BVR电线 0.5平方用丝0.3 0.75平方用丝0.37 1 平方用丝0.42 1.5平方用丝0.522 2.5 平方用丝0.41 4平方用丝0.51 0.63 平方用丝6. 电缆载流量表 电缆载流量口决: 估算口诀:

MYJV22煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

MYJV22煤矿用交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆3*185+1*95;3*150+1*70 最细这方面也不是规定太死,线径主要是看负载情况定.直埋电缆主要注意的是埋地环境从而所选取的保护.具体你可心参考下面的资料 强电 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。

相关文档
相关文档 最新文档