文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 铝合金桥架执行标准及规范标准[详]

铝合金桥架执行标准及规范标准[详]

铝合金桥架执行标准及规范标准[详]
铝合金桥架执行标准及规范标准[详]

规说明

本技术规书适用于光伏发电项目屋顶电缆桥架。它提出了电缆桥架的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应保证提供符合工业标准的优质产品。

如果卖方没有以书面形式对本设备技术规书的条文提出异议(如有请在差异表中体现),则意味着卖方提供的设备完全符合本技术规书的要求。

本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

卖方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2个项目运行并已超过两年,以证明安全可靠。

本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

本规未尽事宜,由买、卖双方协商确定。

铝合金槽式桥架效果图:

铝合金梯式桥架效果图:

铝合金托盘式桥架效果图:

2 环境条件

1) 主厂房零米海拔高度: <1000

2) 多年平均气压: 963.6hpa

3) 多年平均气温: 25.4℃

4) 极端最高气温: 45℃

5) 极端最低气温: -5℃

6) 污秽等级 IV级(爬距:3.1cm/kV,按最高工作电压计)

7)地震烈度7度

水平加速度0.15g

垂直加速度 0.1g

3 技术要求

本技术规书为电缆桥架及相关附件的技术要求。

本技术规书包括以下几种型式:铝合金电缆桥架及其附件(包括盖板、片、螺栓等);

电缆桥架的类型:分为托盘式和梯式。

加工材料主要为铝合金材料;支吊架加工材料均为铝合金。

厚度要求:

宽度<400mm的料厚要求2mm及以上

宽度为400~600mm的料厚要求2.5mm及以上

宽度>800mm的料厚要求3.0mm 及以上

标准及规

铝合金桥架生产应符合国家规和标准,并按经规定程序批准的图样及技术文件制造。生产规和标准如下:

GB/T5237-93 铝合金建筑型材

GB/T6892 工业用铝合金热挤压型材

GB 6462-86 金属和氧化物覆盖层、横断面厚度显微镜测量方法

GB 10569 优质铝及铝合金冷轧板

GB 12615-12619 抽锌铆钉技术条件

GB 8014-87 铝及铝合极氧化,阳极氧化膜厚度的定义和有关测量厚度的规定

GB 10853 铝及铝合金焊丝

CECS 106-2000 铝合金电缆桥架技术规程

桥架应取得国家和行业强制要求的检测和认证相关资料。

铝合金桥架技术要求

铝桥架用铝合金型材应符合GB/T5237-93标准3.1中合金牌号LD-31(6063)的规定,供应状态为T3(RCS),精度等级为普通级。

铝桥架用铝合金板材应符合GB10569中牌号5052(6063)的铝合金板材,供应状态为O(M)或HX4(Y2)。

支吊架用挤压型材应符合GB6892标准中牌号5052(LF2)的铝合金板材,供应状态为H112(R)。

铝桥架用铝铆钉应符合《抽芯铆钉技术文件》GB1265-12619等标准的规定。

外观

铝桥架外部须平整光滑,无划痕,部不应有锐边、毛刺或损伤电缆绝缘的凸出部分。

表面处理。氧化膜厚度符合下表:

级别

最大平均膜厚

(um)

最小平均膜厚

(um)

AA 1010 8

AA 1515 12

制造精度。

桥架的长度偏差:桥架的每垮长度为2000mm,偏差+2mm,大跨度桥架的每垮长度为6000mm,偏差+5mm。

桥架的宽度偏差:

l 当宽度大于400时,偏差为+3mm;

l 当宽度小于、等于400时,偏差为+2mm;

l 盖板宽度取正偏差,底取负偏差。

铝桥架表面平面度允差每米不大于4mm。

连接

铆接必须严密,不得有松动现象,铆边不得开裂。

铆钉连接要牢固,不得有滑牙现象。

铝制件焊接应采用气体保护电弧焊,焊缝表面应平滑均匀,不应有漏焊、裂纹、烧穿、未熔合、焊瘤等缺陷。

铝桥架系统应有可靠的接地装置和标记。

桥架的荷载。

铝桥架的荷载和强度等级应符合:在支撑跨距为2米,按简支梁的条件下,梯架的额定均布载荷分四级。见下表:

载荷等级

A B C D

额定均布载荷KN/m

(kgf/m)

0.5

(50)

1.5

(1

50)

2.0

(2

00)

2.5

(2

50)

梯架的支撑能力在出厂时应用试验验证,荷载试验中最初产生永久变形时的

破坏载荷除以安全系数1.5的值作为许用均布载荷,其值不应小于相应的额定均布载荷。

梯架直通在承受额定均布载荷时的相对挠度不宜大于1/150.

悬臂支架的托臂在承受梯架额定载荷时的最大挠度值与其长度之比不应大于1/100。

3.3.10.5 大跨距桥架的荷载和强度等级应符合:在支撑跨距为6米,按简支梁的条件下,梯架的额定均布载荷见下表:

桥架高度H(mm)

150200

100

8001000

允许均布载荷(N)

600

大跨距电缆桥架规格

大 跨 距 桥 架(一) DA KUA JU QIAO JIA 说明 1、DJ 型大跨距汇线桥架可分为梯级式、托盘式、槽式,分 别用T 、P 、C 。 2、梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防 干扰。槽式、托盘式汇线桥架,具有防尘、防干扰性能。 3、支撑间距<6mm ,当跨距>6mm 时可接受特殊订货。 4、槽式、托盘式、梯级式载荷性能参照。(图1) XQJ-DJ 型梯级式大跨距汇线桥架(A 型) 型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-T-10-3 300 ≤6 80 DJ-T-10-4 400 DJ-T-10-5 500 DJ-T-10-6 600 DJ-T-10-8 800 XQJ-DJ 型托盘式大跨距汇线桥架(A 型)

型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-P-15-3 300 ≤6 48 DJ-P-15-4 400 DJ-P-15-5 500 DJ-P-15-6 600 DJ-P-15-8 800 XQJ-DJ 型槽式大跨距汇线桥架(A 型) 型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-C-15-3 300 ≤6 48 DJ-C-15-4 400 DJ-C-15-5 500 DJ-C-15-6 600 DJ-C-15-8 800 XQJ-DJ 型梯级式大跨距汇线桥架(B 型)

型号B跨距载荷单重kg DJ-T-15-2200 DJ-T-15-3300 DJ-T-15-4400 ≤680 DJ-T-15-5500 DJ-T-15-6600 DJ-T-15-8800 XQJ-DJ型托盘式大跨距汇线桥架(B型) 型号B跨距载荷单重kg DJ-P-15-2200 DJ-P-15-3300 DJ-P-15-4400 ≤640 DJ-P-15-5500 DJ-P-15-6600 DJ-P-15-8800 XQJ-DJ型槽式大跨距汇线桥架(B型)

电缆桥架国家新标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm 4.要求 4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 4.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

电缆桥架的型号和规格大全

电缆桥架的型号和规格大全 电缆桥架是一款为维护电缆而衍生的产品,是电缆的维护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,全部零件均需进行镀锌处理,可安装在建筑物外露天。也可以敷设在建筑物和管廊支架上。在地下停车场、工厂厂房等许多外露电线需要被维护的供电环境都会见到电缆桥架的使用。 一、电缆桥架都有什么类型 1、梯级式电缆桥架,CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。 2、托盘式电缆桥架,托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美电缆桥架(20张)观、结构简单、安装

方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。 3、槽式电缆桥架,槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果,梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。 4、大跨距电缆桥架,当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成,适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比,具有使用寿命长(一般设计寿命为二十年)、安装方便且成本低(比重仅为碳钢的1/4,施工中无需动火,单根桥架长度可达8米,甚至更长)、切割方便、不需维护等优越性。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

电缆桥架厚度标准介绍(2020)

电缆桥架厚度标准介绍(2020) 电缆桥架是我们周围经常可以见到的一种建筑材料,而且分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等几种类型。很多消费者都在问电缆桥架的厚度标准有哪些呢,我们看看介绍吧。 电缆桥架型号介绍 梯式桥架:梯式桥架是一种由国内外最新资料研发出的一种新型桥架,它不仅外形独特像梯子一样,它的散热性以及承受能力可以说是非常的强大。 无孔电缆线托盘桥架(槽式桥架):槽式桥架是一种全密封型的电缆桥架,由于

它的密封,使得它的抗腐蚀能力以及抗干扰能力非常的强大。 有孔电缆线托盘桥架(托盘式桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的形状十分类似,它具备重量较轻、荷载大、造型美、构造简易、安裝便捷等优势。 电缆桥架厚度标准介绍(2020)

怎样选择适合的电缆桥架: 一、桥架水平敷设时距地上的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地上1.8m 以下部分应加金属盖板保护。 二、在工程规划中,桥架的安顿应根据经济合理性、技术可行性、工作安全性等要素概括比较,以承认最佳方案,还要充分满足施工设备、保护检修及电缆敷设的要求。专用房间内时在外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于 2.5m,应采用保护接地方法。 三、环境和耐久性的要求。对耐腐蚀功用要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。 四、桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃功用的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构。 五、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内。 六、桥架、线槽及其支吊架运用在有腐蚀性环境中,应选用耐腐蚀的刚性材料制造.或采用防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程。 电缆桥架的厚度标准有哪些呢?通过上面的介绍,大家都有了一定的了解了吧。

电缆桥架分类及国家标准

电缆桥架分类及国家标准 桥架分成槽式、托盘的来式和梯架式、网文件格式等构造,由支撑架、托臂和安裝配件等构成。房屋建筑内电缆桥架能够单独搭建,还可以附属在各种各样建(构)筑物和地下综合管廊自支撑架上,应反映构造简易,造型设计美观大方、配备灵便和检修便捷等特性,所有零件均需开展热镀锌解决。安裝在房屋建筑外室外的电缆桥架,如果是在相邻海滩或归属于浸蚀区,则材料务必具备防腐蚀、耐湿气、粘合力好,抗冲击抗压强度高的物理性能特性。 电缆桥架分类: 常常能够看到的桥架型号规格分别是:没孔托盘的电缆桥架(槽式电缆桥架)、梯式桥架、有孔托盘电缆桥架(托盘式电缆桥架)。这三种电缆桥架都有各的优势,是现阶段中国应用数最多的型号规格,接下去大家看一下详解。 1.槽式桥架是一种密封式型桥架,它很适用铺设计算机电缆、电力电缆、热电阻电缆线以及它高精度系统软件的变频电缆的屏蔽掉影响和重浸蚀自然环境中

电缆线的安全防护都是有不错的实际效果,考虑到槽式直达作屏蔽掉时、金属表面处理用热镀锌。 2.托盘式桥架是原油、化工厂、电力工程、轻工业、电视机、通讯器材等层面运用最普遍的一种,它具备重量较轻、荷载量大、造型设计美观大方、构造简约、安裝便捷等特性,它既合适用以动力电缆的安裝,也适用变频电缆的铺设。 3.梯方式桥架具备净重轻柔、工程造价低、造型设计与众不同、安裝便捷、排热性、透气率好等特性,它一般适用直轻大电缆线的铺设,很适用高、低动力电缆的铺设。

电缆桥架国家标准薄厚: 注:国家行业标准一般是比较严密对安全系数标准很高的建筑项目而应用的较多。 <100毫米电缆桥架总宽<150mm~时,厚薄需挑选1.5mm <150mm电缆桥架总宽<400mm~时,厚薄就得挑选1.5mm至1.8mm <400mm电缆桥架总宽<600Mm~时,挑选1.8mm至2.0Mm <600Mm电缆桥架总宽<1200Mm~时,挑选2.0Mm至2.5mm

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

电缆桥架规格型号图片大全

电缆桥架规格型号图片大全 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。下面小编给大家介绍下电缆桥架的分类及规格型号! 托盘式桥架 托盘式电缆桥架: 托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻,载荷大,造型美观、结构简单,安装方便等优点,它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 托盘式电缆桥架其表面处理可根据用户需要分为镀锌、静电喷塑和热镀锌三种,在重腐蚀环境中可作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

托盘式电缆桥架可备护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与梯级式,槽式桥架通用。 梯式桥架 梯级式电缆桥架: XQJ-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料及我厂同类产品改进而成。它具有重量轻,成本低,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。 梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。 梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种,在重腐蚀环境中作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

槽式桥架 槽式电缆桥架: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

钢制电缆桥架设计规范

精心整理 中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Codefordesignofsteelcabletrayengineering CECS31:2006 1总则 1.0.11.0.2 1.0.31.0.4 1.0.52术语 2.0.1本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 2.0.2将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。 2.0.3根据实际部件定义。

精心整理 2.0.4与美国电气制造商协会(NEMA.VE1)标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 2.0.5根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 2.0.6与NEMA.VE1标准的定义相同。 2.0.7与NEMA.VE1标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:NEMA.VE1标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”, 2.0.8 本条1~ 2.0.9 3桥架 3.1 3.1.1 3.1.2 一。 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3附件 3.3.1本条仅列出常用的桥架附件。对于特殊的桥架附件,本规范不予限制。 3.4支吊架 3.4.1本条仅列出常用的桥架支吊架。对于特殊的桥架支吊架,本规范不予限制。 3.5型号和规格 3.5.1列出了型号编制的主要内容。但对荷载等级、防腐类别在型号上不作统一规定,可由厂家自定或在订货技术要求中反映,以照顾到目前各生产厂产品样本的实际情况,不因执行规范而进行大的改动。

2010国家电缆桥架标准

2010国家电缆桥架标准 2010电缆桥架新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带1.3分类 1.3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 1.3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 1.3型号 1.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

2016年度国家电缆桥架规范标准

2010国家电缆桥架标准 2012-05-27 选购桥架技巧 2012-06-16 如果是选购防火要求的区段内的电缆桥架,可在电缆梯架的托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成一个封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,就可以达到防火的需求。如果在腐蚀环境中使用,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。如果是有需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。 本月中国钢市不具大幅涨跌条件 2012-06-16 近段时间,商品期货经过暴跌后逐渐企稳反弹,其中螺纹钢1110合约已从4766元/吨低点回升至4850元/吨上。但持仓变化情况显示,市场主力多头头寸减少,主力空头头寸继续增加,且在钢价的反弹过程中,量能没有有效配合,市场多信心不足。结合当前脆弱的金融市场环境,笔者认为沪钢6月走势不会太稳定,钢价挑战5000元/吨关口困难重重。 宏观经济不确定性增加,大宗商品走势不明朗 国内经济方面,央行于5月11日发布4月份经济数据,其中CPI为5.3%,PPI涨6.8%,较3月份小幅回落。仅隔一天,央行宣布从5月18日起,再度上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。年初至今,央行先后4次上调存款准备金率,频率之高,显示出央行管理货币流动性和抑制物价的意图明确。在当前的政策背景下,大宗商品走势会受到压制。 国际经济方面,欧元区债务危机问题呈现扩大化迹象,美国各大机构轮番下调欧元区国家的主权债务评级,这让欧美原本不稳定的经济复苏雪上加霜。上周,美元指数借欧债危机的影响涨至76点上方,随后由于美国公布了不佳的经济数据,美元指数回落至75点左右。4月份美国旧房签约率销售环比下挫11.6%,创下7个月新低。作为大宗商品风向标,原油期货呈振荡走势,方向不明。这些不确定因素将影响大宗商品走势,并会对沪钢走高产生不利影响。 内有成本支撑,外有通胀压力,钢价无销量上涨通过对流通业销售价格PMI指数运行走势图的分析,一季度大部分时间,销售价格指数与销售量指数运行方向发生背离。销量下降,库存上升,价格仍在上涨,说明供求已不是价格上涨的主导因素。

电缆桥架安装规范及验收要求【最新版】

电缆桥架安装规范及验收要求槽式电缆桥架的介绍 电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。 槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。 槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架产品的选用要点: 1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。2 、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。3 、在工程

防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。4 、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50 %,控制电缆可取50%~70 %,且宜预留10%~25 %工程发展裕量。5 、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。6 、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。7 、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。8 、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D 级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。9 、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。10 、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2 、3 、4 、6m 。 玻璃钢桥架安装相关规定 玻璃钢桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段玻璃钢桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节玻璃钢桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置; 2.玻璃钢桥架应在桥架接头两端0.5m处、每间距1.5~3m处、转

电缆桥架标准_JB-T10216-2000

电缆桥架标准 JB-T10216-2000 作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次 1 范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988 半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987 弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988 碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvIEC93:1980) GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验 Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程试验 Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Ef: 撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) GB/T 2575-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 GB/T 3857-1987 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) (eqvIEC 529:1989) GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法 (eqvISO 2178:1982) GB/T 5270-1985 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv ISO2819:1980) GB/T 5780-1986 六角头螺栓C级

电缆桥架的规格和型号

电缆桥架的规格和型号 不少顾客顾客在选购桥架的时分,不知道怎么选择桥架的标准与厚度,电缆桥架的型号与规格主要看置放电缆的分量和数量,下面为咱们供给一些市面上电缆桥架常用的标准类型作为参阅: 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 应用自然环境不一样,必须挑选的桥架规格、型号规格都不一样,这也就牵涉到电线桥架的购买难题。一般,挑选和选购电缆桥架,只必须留意下列4个关键点。 1、挑选适合的结构特征 电缆桥架的种类关键和构造相关,不一样构造的电缆桥架运用在不一样的自然环境中。因而,最先要依据实际的工程施工自然环境和所希望的电缆桥架的作用来挑选最好的电缆桥架。 2、依据材料挑选电缆桥架 电缆桥架有钢质、玻璃钢防腐和铝合金型材等几类种类,不一样原材料制成的电缆桥架在特性上各有不同。例如玻璃钢桥架重量较轻;铝合金桥架净重也轻,但价钱偏贵。 3、依据阻燃等级挑选电缆桥架

2011年电缆桥架国家规范标准[1]

2011年电缆桥架国家标准线槽国家标准 电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶2006为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。(施行日期:2006..8.1) (托盘、梯架宽度) 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度≤150~ 1.0 150<电缆桥架宽度≤300~ 1.2 300<电缆桥架宽度≤500~ 1.5 500<电缆桥架宽度≤800~2.0 电缆桥架宽度>800~ 2.2 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四 种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、 镀锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 结构参数长度L宽度B高度B 尺寸系列 2000、3000、 4000、6000100、200、300、 400、500、600、 800 60、75、100、150、200 注:尺寸系列以外的特殊要求,可按合同双方协议制造。3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 宽度B允许最小板厚

电缆桥架的规格和型号参考

电缆桥架的规格和型号参考 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 使用环境不同,需要选择的桥架规格、型号都不同,这也就涉及到电线桥架的选购问题。通常,选择和购买桥架,只需要注意以下4个要点。 1、选择合适的结构类型 桥架的类型主要和结构有关,不同结构的桥架应用在不同的环境中。因此,首先要根据具体的施工环境和所期待的桥架的功能来选择最合适的桥架。 2、根据材质选择桥架 桥架有钢制、玻璃钢和铝合金等几种类型,不同材料做成的桥架在性能上各有千秋。比如玻璃钢桥架重量轻;铝合金桥架重量也轻,但价格较贵。 3、根据防火等级选择桥架 如果是对防火有较高要求的环境,不适合使用铝合金桥架,而应该选择阻燃型桥架,这样可以保证桥架的寿命更长。

电缆桥架国家标准和行业标准

电缆桥架国家标准和行业标准(一) GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法GB/T 5117-1995碳钢焊条 GB/T 5780-1989六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带3.2电缆桥架表面防护层为热镀锌。 3.5板材厚度 电缆桥架板材厚度2.5mm。 电缆桥架国家标准和行业标准(二) 4.要求 4.1正常使用条件: a)温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。

4.2电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3材料 4.3.1 制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2 电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3 表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4 螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4外观 4.4.1 电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕等缺陷;每件桥架上直径小于2mm的漏镀点每米不超过2个;且在任一100㎝2面积内不得有2个及2个以上漏镀点;不得有影响安装的锌瘤。 4.4.2 电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3 电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 电缆桥架国家标准和行业标准(三) 4.6.2 附件表面防腐处理应与桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3 喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4 表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

2014国家电缆桥架标准

2014国家电缆桥架标准 2010电缆桥架新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度 ~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带

GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 1.3分类 1.3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽 式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类 型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2.3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀 锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀 锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示:则: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。

在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

相关文档