文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架型号表示方法[1]

电缆桥架型号表示方法[1]

电缆桥架型号表示方法[1]
电缆桥架型号表示方法[1]

电缆桥架型号表示方法:

XQJ---形式--类别--规格

XQJ表示汇线桥架系列

形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式)

类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示)

规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示)

电缆桥架尺寸选择与计算:

电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+......

式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m)

n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表)

当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。

电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆

b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+......

式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数;

k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4)

控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)

电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+...

需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h

式中:h为电缆桥架净高。

注意事项

1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。

2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。

3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。

4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。

6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。

电缆桥架技术规范

2007-05-18 08:45

一、环境条件

常年平均气温25℃

极端最高气温55℃

极端最低气温 -16℃

空气相对湿度历年日平均最大相对湿度97%,月平均最大相对湿度95%环境温度 -16℃—﹢50℃

海拔高度<1000m

日照强度(风速0.5m/s)≤1.1KW/㎡

最大风速≤35m/s

最大日温差25℃

地震烈度 8度

污秽等级 3级防污

安装地点户内(外),空气中含有酸碱

二、技术要求

1.桥架表面处理:热浸锌、冷镀锌、静电喷塑。

2.钢板:冷轧钢板。

3. 钢板厚度:

托盘、梯架宽度B 允许最小板厚

B<100 1

100≤B<150 1.2

150≤B≤400 1.5

400≤B≤800 2

800<B 2.5

注:1)连接板的厚度至少按托盘,梯架同等板厚选用,也可以选厚一个等级。 2)盖板的厚度可以按托盘、梯架的厚度选第一个等级。

4.连接片:内外采用连接片双面固定。

5.接地:接地孔、板或螺栓表面不喷塑。

6.检验:a.载荷试验;

b.外观质量检验;

c.外形尺寸精度校验;

d.浸锌层检验;

e.塑层检验。

三、应遵循的标准

JB/T10216 电控配电用电缆桥架

CECS3191 钢制电缆桥架工程设计规范

SDJ278-90 水利水电工程设计防火规范

GB700 普通碳素结构钢技术条件

GB715 普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件

GB/T1408 固体绝缘材料电气强度实验方法工频下的试验

GB/T1410 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法

GB5117 碳钢焊条

GB1720 漆膜附着力测定法

GB1764 漆膜厚度测定法

GB/T2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法

GB/T2423.17 电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法GB9978 建筑构件耐火试验方法

GB50205 钢结构工程施工及验收规范

JGJ82 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范

GB/T11253 碳素钢和低合金结构冷轧薄钢板及钢带

JB/T6743 户内户外钢制电缆桥架防腐技术要求

电缆桥架及配件型式和品种的选择

2007-05-18 08:46

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架。

6、户外要选用复合环氧树指桥架。

二、规格选择

1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的选择见表

桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)桥架横截面充许最小值(mm2)

0-60 129

61-100 258

101-200 452

201-400 645

401-600 968

三、支、吊架的配置

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽

度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

3、桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

四、防火

要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BAQJ系列电缆桥架有防火桥架系列。

五、接地

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。

2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

六、桥架系统设计内容

桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

1、桥架系统的有关剖面图。

2、桥架系统的平面布置图。

3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。

4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。

七、安装

电缆桥架的安装请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。

八、设计要求

1、桥架系统的路径平面布置图;

2、桥架系统的有关断面图。

3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。

4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

5、如在电缆桥架及附件选型和安装中遇到其它问题,欢迎来人或来电向济南中建建筑设备有限公司咨询。

桥架荷载及荷载特性

2007-05-20 09:18

1、电缆桥架的荷载

电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载, 即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人, 则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。

2、选用桥架的步骤

(1)确定桥架宽度、层数、支撑点的型式和间距、以及电缆在各层桥架上的分布。

(2)计算每层电缆的均布荷载(kN/ m2),初步确定桥架的型号、规格。

(3)按最大的电缆总均布荷载值来验算桥架强度。验算式如下:

Q使用=q1+q2

式中:q1 --电缆的均布荷载(各层的均布荷载中取最大值)(kN/ m2),均布

荷载是托盘、梯架或电缆槽的荷载;

q2--考虑电缆敷设或检修时,人的重量等效的均布荷载(kN/ m2),q2值的计算,人的重量一般按p=90kg 计。

表示集中荷载和均布荷载的弯距如图2

按最大弯距相等的条件折算:

令p ι/4=q2ι2/8则q2=2p/ι

∵P=90kg

∴q2=180/ι

式中:P--1人的荷载(kg)

ι--1个支撑点间距(若支点间距不等时取最大值)(m)

q2--1 人的等效均布荷载(kg/m)

根据上述初步确定的桥架型号、规格及支点间距,查阅生产厂家的样本资料,反复核查间距和桥架型号,直至满足负荷要求为止。

(4)挠度

挠度值如何取定,目前尚无明确的规定,在重负区显然应考虑减小绕度,这意味着钢材的用量会相应增加,因此, 计算时只要充分利用钢材的最大允许应力,并保证有足够的安全系数,一般最大挠度与跨距(支撑点间距)之比取

1/250~1/150为宜。

钢制电缆桥架工程设计规范

来源: 作者: 发布时间:2007-03-16

钢制电缆桥架工程设计规范

CECS31∶91

主编单位:中国工程建设标准化协会电气工程委员会

批准单位:中国工程建设标准化协会

批准日期:1991年12月27日

第一章 总则

钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。

本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。

桥架产品应经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证。

电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。

第二章 桥架

第一节 名称定义、结构类型及品种

桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。

桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。

二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。

三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。

四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。

桥架可包含下列结构品种:

一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。

二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种:

1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种;

3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种;

4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种;

7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种;

8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。

桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:

一、直线连接板,可简称直接板。

二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。

三、连续铰连板,可简称软接板。

四、变宽连接板,可简称变宽板。

五、变高连接板,可简称变高板。

六、伸缩连接板,可简称伸缩板。

七、转弯连接板,可简称弯接板。

八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。

九、盖板。

十、隔板。

十一、压板。

十二、终端板。

十三、引下件。

十四、竖井。

十五、紧固件。

支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:

一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。

二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。

三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。

四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。

第二节型号及规格

桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:

一、名称:可用大写拉丁字母表示。

二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。

三、荷载等级:A、B、C、D四级。

四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆(RQ)、其它(T)。其中,荷载等级、防腐层类别也可不在型号中表示,可用文字统一说明。托盘、梯架的宽度与高度常用规格尺寸系列可见表2.2.2。

托盘、梯架的直线段单件标准长度可为2、3、4、6m。

表2.2.2 托盘、梯架常用规格40

50

60

70

75

100

150

200

100

200

300

400

500

600

800

1000

1200

注:符号△表示常用规格。

托盘、梯架弯通常用的内侧弯曲半径如下:

一、折弯形:两条内侧直角边的内切圆半径R为300、600、900mm。

二、圆弧形:300、600、900mm。

有孔托盘底部通风孔面积,不宜大于底部总面积的40%。

直线段梯架横档中心间距和梯架弯通横档1/2长度处的中心间距均为200~300mm,横档宽度为20~50mm。支、吊架立柱固定托臂的开孔位置或焊接位置,应满足托盘、梯架多层设置时层间中心距为200、250、300、350的要求。

各种附件及支、吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应配合桥架系列确定。

第三节技术要求

电缆托盘、梯架宜用冷轧板,在满足强度要求的条件下,也可使用热轧板,其材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢并符合《普通碳素结构钢冷轧钢带》GB716及《普通碳素钢、低合金钢薄钢板技术条件》GB912标准的有关规定。

托盘、梯架允许最小板材厚度可见表2.3.2。

表2.3.2 托盘、梯架允许最小板材厚度

托盘、梯架宽度(mm)

允许最小厚度(mm)

<400

1.5

400~800

2.0

>800

2.5

表面防腐层材料应符合国家现行有关标准的规定。

手工焊接用焊条应符合《碳钢焊条》GB5117标准,宜用E4300型~E4313型焊条。

普通螺栓材质应符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700标准中Q235A钢,铆钉等紧固件材料应符合《普通碳素钢铆螺用热轧圆钢技术条件》GB715标准。

在支、吊架跨距为2m按简支梁的条件下,托盘、梯架的额定均布荷载分为四级,详见表2.3.6。

表2.3.6 托盘、梯架的荷载等级

A

B

C

D

额定均布荷载kN/m

(kgf/m)

0.5

(50)

1.5

(150)

2.0

200

2.5

(250)

托盘、梯架、支、吊架的结构,应满足强度、刚度及稳定性的要求,其计算方法可参照附录一。

桥架的承载能力,应按第2.4.1条荷载试验的规定予以验证,使桥架最初产生永久变形时的荷载除以安全系数1.5的值不应小于额定均布荷载。

各种型式支、吊架,应能承受托盘、梯架相应规格、层数的额定均布荷载及其自重。

.连接板、连接螺栓等受力附件,应与托盘、梯架、托臂等本体结构强度相适应。

生产厂应给出各种型式规格托盘、梯架的不同跨距与允许均布荷载的关系曲线或数据表。

托盘、梯架在承受额定均布荷载时的相对挠度不应大于1/200。

吊架横档或侧壁固定的托臂在承受托盘、梯架额定荷载时的最大挠度值与其长度之比,不应大于1/100。生产厂应给出各种型式规格的托盘、梯架在不同荷载与支、吊架跨距时的挠度值。

当托盘、梯架需要承受短时附加集中荷载时,应符合第3.3.2条第二款的规定。

热浸镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.16的规定。

表2.3.16 热浸镀锌技术质量指标

镀锌厚度(附着量)平均值

桥架构件

≥65μm(460g/㎡)

螺栓及杆件(直径≥10mm)

≥54μm((460g/㎡)

锌层附着力

划线,划格法或锤击法试验,锌层应不剥离、不凸起

锌层均匀性

硫酸铜试验4次不应露铁

外观

锌层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、局部未镀锌(直径2mm以上)等缺陷,不得有影响安装的锌瘤。螺纹的镀层应光滑、螺栓连接件应能拧入

电镀锌防腐处理的技术质量,应符合表2.3.17和表2.4.2的规定。

表2.3.17 电镀锌技术质量指标

镀锌层厚度(附着量)

桥架构件

≥12μm(84g/㎡)

≥M14

≥12μm(84g/㎡)

M8~M12

≥9μm(63g/㎡)

≤M6

≥6μm(42g/㎡)

表面钝化处理

经钝化处理后,应有良好的钝化膜(白色、彩虹色、草绿色、深绿色)

锌层附着力

划线、划格法试验锌层不应起皮剥离

外观

锌层表面应光滑均匀、致密。不得有起皮、气泡、花班、局部未镀、划伤等缺陷喷涂粉末防腐处理的技术质量,应符合表2.3.18和表2.4.2的规定。

表2.3.18 喷涂粉末技术质量指标

环氧树脂粉末

聚酯粉末

厚度(mm)

≥60

≥60

附着力(级)

2

2

冲击强度 J

(kgf.cm)

≥5

(≥60)

≥3

(≥30)

柔韧性(mm)

≤2

≤2

边角覆盖率(%)

≥30

≥30

外观

均匀光滑、不起泡、无裂痕、色泽均匀一致

涂漆防腐处理的技术质量,应符合表2.3.19和表2.4.2的规定。

表2.3.19 涂漆技术质量指标

项目

面漆

底漆

厚度μm

≥25

附着力级

2

1

冲击强度J(kgf2cm)

≥5

(≥50)

≥5

(≥50)

柔韧性 mm

≤2

≤1

覆盖率 %

≥30

≥30

外观

平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡

镀锌后再喷涂粉末或涂漆的复合防腐处理的桥架,其镀锌层厚度、附着力、外观,应符合表2.3.16或表2.3.17的技术质量指标;表面喷涂、涂漆层应分别符合表2.3.18、2.3.19及表2.4.2的规定。

对镀锌镍合金、高钝化等其它防腐处理的桥架,应按第2.4.2条规定试验验证,并应具有明确的技术质量指标及检测方法。

焊缝的抗拉、屈服等机械性能不应低于本体材料的机械性能,焊缝表面均匀,不得有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷,并应达到《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205标准的三级要求。

托盘、梯架几何尺寸极限偏差:

长度(单件标准长度)不得大于JS16级;

宽度不得大于JS18级;

高度不得大于JS17级。

螺栓孔径与孔距的允许偏差:

一、螺栓孔径可比螺杆公称直径大1.5mm(螺杆直径不大于M16时)或2mm(螺杆直径不小于M20时),螺栓孔精度不应低于H14级。

二、螺栓连接孔的孔距允许偏差:

同一组内相邻两孔间±0.7mm;

同一组内任意两孔间±1.0mm;

相邻两组的端孔间±1.2mm。

当利用桥架系统构成接地回路时,应按第2.4.5条规定测量接头电阻值,不得大于0.00033Ω。

第四节试验

荷载试验和挠度测量可按附录二的规定。

防腐层人工环境试验可按表2.4.2的规定。

镀锌层性能试验,应符合下列要求:

一、厚度(附着量):按附录三“重量法”测定,或按《金属覆盖层厚度测量阳极溶解库伦法》GB4955、《磁性基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》GB4956标准的规定。

二、附着力:除板厚大于8mm的按附录五“锤击法”测定外,其余都按《金属基体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法》GB5270标准规定的“划线、划格法”测定。

三、均匀性:按附录四的规定。

涂层性能试验,应符合下列要求:

一、厚度:按《漆膜厚度测定法》GB1764或《磁性金属基体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法》GB4956标准的规定。

二、附着力:按《漆膜附着力测定方法》GB1720标准的规定。

三、柔韧性:按《漆膜柔韧性测定方法》GB1731标准的规定。

四、冲击强度:按《漆膜耐冲击测定方法》GB1732标准的规定。

托盘、梯架连接电阻测试,应按附录六的规定。

第五节检验

产品出厂应检验项目为:

一、外观质量(全检)。

二、尺寸精度(抽检)。

三、防腐层厚度及附着力(抽检)。

四、焊接表面质量(全检)。

五、热浸锌层均匀性(抽检)。

有下列情况之一时,应进行型式检验:

一、桥架新产品试制定型鉴定;

二、正式生产后,材料、结构、工艺有较大改变;

三、产品停产1年后恢复生产;

四、国家质量检测机构或认证组织要求对该产品进行型式检验。

型式检验项目应包含本标准第三、四节有关检验项目。

产品抽样及判定:

一、样本应为随机抽样,抽检数量为每批产品的2%,但不宜少于3件,允许荷载试验样本仅取1件。

二、每批产品样本中有1件不合格,可抽取同批产品第二样本进行检验,如仍不合格,则该批产品即为不合格。

三、防腐层质量,可允许直接对产品或对同一材料相同工艺制作的样本进行检验。

第六节计价、标志、包装、贮存

托盘、梯架的直线段宜按单位长度(m)计价,其它部件按件或重量计价。

每批产品主要部件应配有适当数量的标志。其内容可包含:型号、规格、制造厂名称。

产品外包装标志内容可包含:产品名称(必要时含有型号、规格)、制造厂名称、出厂日期(年、月)、工程项目名称或代号、收货单位名称、毛重、净重。

标志应清晰且不易损坏。

产品包装应能防止在运输过程中受到机械损伤,并应根据运输方式及部件规格、形状,选用适当包装方式,如角钢或扁钢、木板、泡沫混凝土包装箱等。包装箱宜便于吊装搬运。也可按用户要求,采取分类或工程区(段)的部件包装。

包装箱内应随带装箱清单、产品合格证书及出厂检验报告。

桥架贮存场所宜干燥,有遮盖,应避免受到含有酸、盐、碱等腐蚀性物质的侵蚀。

桥架各部件宜分类堆放,层间要有适当软垫物隔开,避免重压。

第三章桥架工程设计

第一节桥架型式及品种选择

需屏蔽电气干扰的电缆回路,或有防护外部影响如油、腐蚀性液体、易燃粉尘等环境的要求时,应选用有盖无孔型托盘。

当需要因地制宜组装的场所,宜选用组装式托盘。

除第3.1.1条、3.1.2条的情况外,可用有孔型托盘或梯架。

选用第2.1.2条之外的其它结构类型桥架时,应满足第2.3.1条至第2.6.8条的要求。

在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所,宜带有盖板。

在公共通道或户外跨越道路段,底层梯架上宜加垫板,或在该段使用托盘。

低压动力电缆与控制电缆共用同一托盘或梯架时,相互间宜设置隔板;在托盘、梯架分支、引上、引下处宜有适当的弯通;因受空间条件限制不便装设弯通或有特殊要求时,可选用软接板、铰接板;伸缩缝应配置伸缩板;连接两段不同宽度或高度的托盘、梯架可配置变宽或变高板。

支、吊架和其它所需附件,应按工程布置条件选择。

第二节托盘、梯架规格选择

托盘、梯架的宽度和高度,应按下列要求选择:

一、电缆填充率不应超过有关标准规范的规定值。动力电缆可取40%~50%、控制电缆可取50%~70%。且宜预留10%~25%的工程发展裕量。

二、所选托盘、梯架规格的承载能力,应符合第3.3.1条、第3.3.2条的规定。

三、工作均布荷载下的相对挠度不宜大于1/200。

托盘、梯架直线段,可按单件标准长度(见第2.2.3条)选择。

各类弯通及附件规格,应适合工程布置条件,并与托盘、梯架相配套。

支、吊架规格选择,应按托盘、梯架规格层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的要求。

第三节荷载等级选择

工作均布荷载不应大于所选荷载等级的额定均布荷载。如果支、吊架的实际跨距不等于2m时,则工作均布荷载应满足:

(3.3.1)

式中qG——工作均布荷载(N/m);

qE——额定均布荷载(N/m);

LG——实际跨距(m)。

工作均布荷载的确定:

一、工程条件下安装或检修确无需考虑附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布计。

二、安装或检修可能有附加集中荷载时,工作均布荷载按电缆自重均匀分布值与附加集中荷载的等效均布值之和计算。附加集中荷载的等效均布值可由下列公式换算:

(3.3.2)

式中qp——附加集中荷载的等效均布值(N/m);

p——附加集中荷载,可按900N计。

桥架不得作为人行通道或站人平台。第3.3.4条对跨距大于6m、户外风雪作用等特殊荷载的桥架,应按工程条件进行强度、刚度、稳定性的计算或试验验证。

第四节表面防腐处理方式选择

应按工程环境条件、重要性、耐久性和技术经济性等因素,对桥架选择适宜的防腐处理方式。

一般情况宜按表3.4.2选择适于工程环境条件的防腐处理方式。当采用表中“T”类防腐方式时,应符合第2.3.21条的要求。环境条件等级的划分可见附录七。

表3.4.2 表面防腐处理方式选择

环境条件

防腐层类别

类型

代号

等级

Q

涂漆

D电镀锌

DP

RQ

复合层

R热浸镀锌T其它

一般

普通型

J

3K5L、3K6 ○

0类

湿热型

TH

3K5L

1类

中腐蚀型

F1

3K5L、3C3 ○

2类

强腐蚀型

F2

3K5L、3C4 ○

0类

轻腐蚀型W

1类

中腐蚀型

WF1

4K2、4C3

在符合2.3.21条规定的情况下确定

注:符号“○”表示推荐防腐类别。

第五节支、吊架配置

确定支、吊架的跨距时,应满足第3.2.1条二、三款的要求。可按厂家提供的产品特性数据选用。

非直线段的支、吊架配置:

一、当半径不大于300mm时,应在距非直线段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设置一个支、吊架。

二、当半径大于300mm时,除符合本条一款要求外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

立柱应与托盘、梯架层间距离以及配置层数要求相适应。当需采用与本标准第2.2.条的层间距离不同时,应指明具体要求。

托盘、梯架直线段每隔50m,应预留伸缩缝20~30mm。

第六节防火

要求桥架防火的区段,可在托盘、梯架添加具有耐火或难燃性的板、网材料构成封闭或半封闭式结构,并在桥架表面涂刷符合《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24∶90(中国工程建设标准化协会标准)的防火涂层等措施,其整体耐火性还应符合国家有关规范或标准的要求。

第七节接地

桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。

当允许利用桥架系统构成接地干线回路时。应符合下列要求:

一、托盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω。接地孔应清除绝缘涂层。

二、在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。

沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈。

第八节桥架系统设计内容

桥架系统工程设计应与建筑结构,工艺以及有关专业密切配合,以确定最佳布置,其设计内容应含有:

一、桥架系统的平面布置图。

二、桥架系统的有关剖面图。

三、桥架系统所需托盘、梯架直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。

四、有特殊要求的非标准件技术说明或详图。

附录一桥架结构强度的计算方法

一、托盘、梯架的强度计算:

可将它简化为受均布荷载的简支梁,如附图1.1(a)所示。其弯矩如附图1.1(b)所示,最大弯矩在跨中,

其表达式为:

(附1.1)

式中q——作用在托盘、梯架上额定均布荷载;

L——托盘、梯架的跨距。

托盘、梯架结构的最大弯曲正应力:

(附1.2)

式中Ko——薄壁结构引起的综合修正系数。可取1.5;

Ymax——托盘、梯架横截面形心0到最远点的垂直距离,如附图1.2所示;

Ix——托盘、梯架横截面对X轴的惯性矩。

满足托盘、梯架强度要求的条件是:

(附1.3)

式中[σ]——托盘、梯架材料的许用应力,即为材料的屈服极限σs除以安全系数1.5的值。对Q235A 钢取603103Pa

二、托盘、梯架最大挠度的计算:

托盘、梯架按简支梁计算,跨中最大挠度为:

(附1.4)

式中E——材料的弹性模量。

泰州市中等职业学校英语专业研究 2007上海(中国)休闲时尚娱乐产广州地区科学仪器协作共用网专用钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91 主编单位:中国工程建设标准化协会电气工程委员会批准单位:中国工程建设标准化协会批准日期:1991年12月27日第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章桥架钢制电缆桥架工程设计规范

大跨距电缆桥架规格

大 跨 距 桥 架(一) DA KUA JU QIAO JIA 说明 1、DJ 型大跨距汇线桥架可分为梯级式、托盘式、槽式,分 别用T 、P 、C 。 2、梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防 干扰。槽式、托盘式汇线桥架,具有防尘、防干扰性能。 3、支撑间距<6mm ,当跨距>6mm 时可接受特殊订货。 4、槽式、托盘式、梯级式载荷性能参照。(图1) XQJ-DJ 型梯级式大跨距汇线桥架(A 型) 型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-T-10-3 300 ≤6 80 DJ-T-10-4 400 DJ-T-10-5 500 DJ-T-10-6 600 DJ-T-10-8 800 XQJ-DJ 型托盘式大跨距汇线桥架(A 型)

型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-P-15-3 300 ≤6 48 DJ-P-15-4 400 DJ-P-15-5 500 DJ-P-15-6 600 DJ-P-15-8 800 XQJ-DJ 型槽式大跨距汇线桥架(A 型) 型号 B 跨距 载荷 单重kg DJ-C-15-3 300 ≤6 48 DJ-C-15-4 400 DJ-C-15-5 500 DJ-C-15-6 600 DJ-C-15-8 800 XQJ-DJ 型梯级式大跨距汇线桥架(B 型)

型号B跨距载荷单重kg DJ-T-15-2200 DJ-T-15-3300 DJ-T-15-4400 ≤680 DJ-T-15-5500 DJ-T-15-6600 DJ-T-15-8800 XQJ-DJ型托盘式大跨距汇线桥架(B型) 型号B跨距载荷单重kg DJ-P-15-2200 DJ-P-15-3300 DJ-P-15-4400 ≤640 DJ-P-15-5500 DJ-P-15-6600 DJ-P-15-8800 XQJ-DJ型槽式大跨距汇线桥架(B型)

电缆桥架的型号和规格大全

电缆桥架的型号和规格大全 电缆桥架是一款为维护电缆而衍生的产品,是电缆的维护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,全部零件均需进行镀锌处理,可安装在建筑物外露天。也可以敷设在建筑物和管廊支架上。在地下停车场、工厂厂房等许多外露电线需要被维护的供电环境都会见到电缆桥架的使用。 一、电缆桥架都有什么类型 1、梯级式电缆桥架,CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。 2、托盘式电缆桥架,托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美电缆桥架(20张)观、结构简单、安装

方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。 3、槽式电缆桥架,槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果,梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。 4、大跨距电缆桥架,当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成,适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比,具有使用寿命长(一般设计寿命为二十年)、安装方便且成本低(比重仅为碳钢的1/4,施工中无需动火,单根桥架长度可达8米,甚至更长)、切割方便、不需维护等优越性。

三种桥架区别

槽式托盘梯式桥架区别 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、信电缆、热电偶电缆及其它高敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架护罩随槽体配套供货,其他配件与梯级式、托盘式桥架通用。 托盘式缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重理轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它既适用于动力电缆的安装,也透用于控制电缆的敷设。托盘式电缆桥架其表面处理分为镀和喷漆两种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。托盘式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。

个人认为 :槽式电缆桥架主要用于敷设截面小但数量多的电线电缆。托盘式缆桥架主要用于敷设截面大数量较少的电力电缆 目前桥架的结构类型可分为:有孔托盘、无孔托盘、梯架和组装式托盘。(1)有孔托盘是由带孔眼的底板和侧板所组成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。(2)无孔托盘是由底板与侧边构成的或由整块钢板制成的槽型部件。(3)梯架是由侧边与若干个横挡构成的梯形部件。(4)组装式托盘是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架都是用来敷设电缆的,低压电缆和控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间设置隔板的梯架或托盘。 梯级式电缆桥架 XQJ-T 型梯级式电缆桥架具有重量轻,结构简单,成本低,强度大,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点,使用最小量化的连接螺栓,它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。 梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。 梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种, 在重腐蚀环境

电缆桥架规格型号图片大全

电缆桥架规格型号图片大全 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架。下面小编给大家介绍下电缆桥架的分类及规格型号! 托盘式桥架 托盘式电缆桥架: 托盘式电缆桥架是石油、化工、电力、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻,载荷大,造型美观、结构简单,安装方便等优点,它既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 托盘式电缆桥架其表面处理可根据用户需要分为镀锌、静电喷塑和热镀锌三种,在重腐蚀环境中可作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

托盘式电缆桥架可备护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与梯级式,槽式桥架通用。 梯式桥架 梯级式电缆桥架: XQJ-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料及我厂同类产品改进而成。它具有重量轻,成本低,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。 梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。 梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种,在重腐蚀环境中作特殊防腐处理。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

槽式桥架 槽式电缆桥架: 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架,它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等,它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。 槽式电缆桥架的护罩随槽体配套供货,其它配件与梯级式、托盘式桥架通用。用户如需槽式电缆桥架的其他品种规格可来图来函或面洽订货。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

槽式桥架基本要求和供货范围

槽式桥架基本要求和供货范围 5.1电缆桥架的制作应符合JB/T10216-2000,《电控配电用电缆桥架》和 CECS106:2000《铝合金电缆桥架技术规程》。 5.2铝合金槽式桥架及附件必须符合国家及行业有关规定。 5.3桥架用铆钉应符合GB12615-2004《封闭型平圆头抽芯铆钉》等标准的规定。 5.4外观:桥架外部须平整光滑,无划痕,内部不应有锐边、毛刺或损伤电缆绝缘的凸出部分。 5.5电缆桥架梯边采用双梯边形式。 5.6电缆桥架梯边厚度不低于3mm。 5.7桥架底板、盖板、隔板及附件厚度选用符合以下要求: 电缆桥架的底板、盖板、中间隔板的厚度应满足δ≥2.5mm ,连接片厚度保证与双梯边桥架壁厚相同,长度不小于220 mm。 5.8避免积存雨水,减少腐蚀,盖板制作为平板式结构。并且保证与电缆桥架协调、配合,盖板数量根据清单要求配置。 5.9与电缆桥架连接方式为压扣连接。压扣能够保证反复使用,安装简便,固定牢固。 5.10双梯边槽式桥架的盖板一端配铆护头,护头用于压盖板对接缝,具有防雨作用。 5.11焊缝表面保证平滑均匀,焊缝不应有漏焊、裂纹、烧穿、未熔合、表面气孔、焊瘤等缺陷,焊缝咬边深度不大于0.5mm。 5.12凸弯通和凹弯通(也称上弯通、下弯通)要求两边焊接。 5.14制造精度。 桥架的长度偏差:长度2-3米时,偏差为+3mm。 桥架的宽度偏差: ●当宽度大于400时,偏差为+3mm; ●当宽度小于、等于400时,偏差为+2mm; ●盖板宽度取正偏差,底取负偏差。 桥架表面平面度允许偏差每米不大于4mm。 5.15连接 ●铆接必须严密,不得有松动现象,铆边不得开裂。 ●铆钉连接要牢固,不得有滑牙现象。 ●制件焊接应采用气体保护电弧焊,焊缝表面应平滑均匀,不应有漏焊、裂纹、烧穿、 未熔合、焊瘤等缺陷。 5.16桥架系统应有可靠的接地装置,连接处电阻值不大于0.00033Ω。 5.17桥架的荷载。

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准JB-T10216-2000 作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次 £02819:1980) 1范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验 方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆 桥 架。 2引用标准 F 列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条 文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本 标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 (eqvlEC93:1980) GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 2575-1989 GB/T 3857-1987 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 GB/T 4956-1985 GB/T 5270-1985 外壳防护等级(IP 代码)(eqvIEC 529:1989) 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法(eqvISO 2178:1982) 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv

槽式、托盘、梯式电缆桥架的区别

槽式、托盘、梯式电缆桥架的区别 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、信电缆、热电偶电缆及其它高敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架护罩随槽体配套供货,其他配件与梯级式、托盘式桥架通用。 托盘式缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重理轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它既适用于动力电缆的安装,也透用于控制电缆的敷设。托盘式电缆桥架其表面处理分为镀和喷漆两种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。托盘式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。

个人认为 :槽式电缆桥架主要用于敷设截面小但数量多的电线电缆。托盘式缆桥架主要用于敷设截面大数量较少的电力电缆 目前桥架的结构类型可分为:有孔托盘、无孔托盘、梯架和组装式托盘。(1)有孔托盘是由带孔眼的底板和侧板所组成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。(2)无孔托盘是由底板与侧边构成的或由整块钢板制成的槽型部件。(3)梯架是由侧边与若干个横挡构成的梯形部件。(4)组装式托盘是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架都是用来敷设电缆的,低压电缆和控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间设置隔板的梯架或托盘。 梯级式电缆桥架 XQJ-T 型梯级式电缆桥架具有重量轻,结构简单,成本低,强度大,造型别具,安装方便、散热、透气性好等优点,使用最小量化的连接螺栓,它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。 梯级式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。 梯级式电缆桥架其表面处理分为静电喷塑、镀锌、喷漆三种, 在重腐蚀环境

电缆桥架的单位长度与重量换算表

常用电缆桥架的单位长度与重量换算表 序号规格 单 位 桥架重量(kg/m) 梯级式托盘式槽合式组合式 1 100×50 m -- 6.00 2.00 2 150×75 m 5.00 6.00 8.00 3.00 3 200×60 m 6.00 7.50 - 3.50 4 200×100 m 7.50 9.00 12.00 - 5 300×60 m 6.50 10.00 -- 6 300×100 m 8.00 11.50 -- 7 300×150 m 10.50 13.00 17.00 - 8 400×600 m 9.00 12.50 -- 9 400×100 m 10.50 14.50 -- 10 400×150 m 13.00 17.00 -- 11 400×200 m --25.00 - 12 500×60 m 11.00 15.00 -- 13 500×100 m 12.50 17.00 - - 14 500×150 m 14.50 20.00 - - 15 500×200 m - - 30.00 - 16 600×60 m 12.50 18.00 -- - 17 600×100 m 14.00 20.00 - - 18 600×150 m 16.00 23.00 - - 19 600×200 m - - 35.00 - 20 800×100 m 16.00 26.00 - - 21 800×150 m 18.00 29.00 - - 22 800×200 m - - 43.00 - 注: 1.仅供在设计资料不全时作为编制电缆桥架安装费的工程量参考数据,不作为主材成品订货和结算的依据。电缆桥架的成品数量应按设计量或实际数量结算。重量误差小于5%的可以不调整。 2.电缆桥架重量包括弯通、三通和联接部件等综合平均每m长的桥架重量。

电缆桥架型号规格及厚度

电缆桥架型号规格及厚度 电缆桥架是电气行业中最为常用的一种既能够维护电缆线路,还能下降产生风险事端的建筑材料。跟着科技的开展,电缆桥架的运用率越来越高,而且衍生了很多种不同功用的桥架类型。电缆桥架首要由支架、托臂和装置附件组成,桥架既可独立架起装置,悉数零件均需进行镀锌处理,可装置在建筑物外露天。也能够敷设在建筑物和管廊支架上。今日的这篇文章咱们首要介绍一下现在电缆桥架都有哪些型号以及规格厚度,它们的标准都是什么? 常常能够见到的电缆桥架类型是:无孔托盘桥架、梯式桥架、有孔托盘桥架。这三种桥架各有各的长处,是现在国内运用最多的类型,接下来咱们看一下具体介绍。 无孔式托盘桥架:也被称为槽式桥架,从下图能够看出槽式桥架是一种全封闭的电缆桥架,它的全封闭特征给它带来了非常好的抗干扰和抗腐蚀优势,能够更好得让电缆不会收到外界要素而损坏。常常被运用在电子设备较多的机房,信号较

激烈的通讯塔等...需求高灵敏系统的操控电缆的环境中。 梯式桥架:梯式桥架是行业依据国内外有关资料及同类产品改善研制而成的一个新式桥架,从下图能够看出它的外观跟梯子差不多,具有重量轻,成本低,造型独具匠心,装置便当、散热、透气性好等长处。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别问适用于高、低压动力电缆的敷设。 有孔式托盘桥架:也被人称为托盘式桥架,从姓名就能够看出来它跟槽式桥架的样式是差不多的,差异就在于托盘式桥架带有打孔,那么这些孔是用来干什么的呢?信任咱们都猜到了一点,这些孔是用来散热的,也是由于这些孔才让托盘式桥架称为常常被运用的桥架。所以托盘式电缆桥架有着重量轻、载荷大、外型美丽、结构简略、设备便当等长处。它不只适用于电力电缆设备,也适用于操控电缆的敷设。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

必读:托盘式桥架和槽式桥架的区别

必读:托盘式桥架和槽式桥架的区别 托盘式桥架和槽式桥架是电缆桥架的两种不同结构类型,其外观结构和用途各不相同。下面小编给大家详细介绍托盘式桥架和槽式桥架的区别: 托盘式缆桥架是石油、化工、轻工、电视、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重理轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它既适用于动力电缆的安装,也透用于控制电缆的敷设。托盘式电缆桥架其表面处理分为镀和喷漆两种,在重腐蚀环境中可特殊防腐处理。托盘式电缆桥架备有护罩,需要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。 槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、信电缆、热电偶电缆及其它高敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。槽式电缆桥架护罩随槽体配套供货,其他配件与梯级式、托盘式桥架通用。河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

槽式电缆桥架主要用于敷设截面小但数量多的电线电缆。托盘式缆桥架主要用于敷设截面大数量较少的电力电缆 目前桥架的结构类型可分为:有孔托盘、无孔托盘、梯架和组装式托盘。(1)有孔托盘是由带孔眼的底板和侧板所组成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。(2)无孔托盘是由底板与侧边构成的或由整块钢板制成的槽型部件。(3)梯架是由侧边与若干个横挡构成的梯形部件。(4)组装式托盘是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架都是用来敷设电缆的,低压电缆和控制电缆共用同一托盘或梯架时,应选用中间设置隔板的梯架或托盘。 以上小编详细解释了托盘式桥架和槽式桥架的区别,如有疑问还可以拨打上方电话咨询,会有技术人员会给您解答! 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

电缆桥架的规格和型号

电缆桥架的规格和型号 不少顾客顾客在选购桥架的时分,不知道怎么选择桥架的标准与厚度,电缆桥架的型号与规格主要看置放电缆的分量和数量,下面为咱们供给一些市面上电缆桥架常用的标准类型作为参阅: 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 应用自然环境不一样,必须挑选的桥架规格、型号规格都不一样,这也就牵涉到电线桥架的购买难题。一般,挑选和选购电缆桥架,只必须留意下列4个关键点。 1、挑选适合的结构特征 电缆桥架的种类关键和构造相关,不一样构造的电缆桥架运用在不一样的自然环境中。因而,最先要依据实际的工程施工自然环境和所希望的电缆桥架的作用来挑选最好的电缆桥架。 2、依据材料挑选电缆桥架 电缆桥架有钢质、玻璃钢防腐和铝合金型材等几类种类,不一样原材料制成的电缆桥架在特性上各有不同。例如玻璃钢桥架重量较轻;铝合金桥架净重也轻,但价钱偏贵。 3、依据阻燃等级挑选电缆桥架

镀锌桥架和热镀锌桥架的区别

镀锌桥架和热镀锌桥架的区别 通常在市场上购买的镀锌电缆桥架,其实就是冷镀锌桥架,因为热镀锌桥架制作成本较贵,厂家很少会堆积库存的,施工要求较高的工地会用到热镀锌桥架,客户去采购指定要“热镀锌桥架”,厂家才 会生产定制 。 热镀锌桥架和冷镀锌桥架的区别主要是制造工艺不同,“热镀锌桥架”是在锌锅溶液中通过,“冷镀锌桥架”则是通过电极反应得到。热镀锌镀层较厚,抗侵蚀能力较强。冷镀锌锌层较热镀光亮,但较薄,抗锈蚀能力较弱。 冷镀锌即是“电镀锌”,冷镀锌桥架的工艺过程:将钢材表面化学清洗处理后放进电镀液中,电镀液含氧化锌。直流电一极接钢材,一极接放在电镀液中的锌板。通电后锌以分子状态置换到钢材表面。河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

假如加光亮剂钝化,则体现彩云状光亮镀层。 热镀锌又称“热浸锌”,热镀锌桥架的工艺过程:将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌—铁合金或锌和锌—铁合金笼盖层的工艺过程和方法。 应用在钢结构上的电镀锌桥架一般防锈效果都不是很好,主要是镀锌量达不到,而且镀锌不平均,一般两三年就泛起生锈现象,质量差的短时间暴露在湿润环境中十几天就生锈了。所以室外安装或者腐蚀性高的环境下安装,建议采用“热镀锌电缆桥架”。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽,产品包括:槽式桥架、托盘式桥架、梯式桥架、组合式桥架、大跨距桥架、不锈钢桥架、热镀锌桥架、玻璃钢桥架、防火阻燃桥架、通信机房走线架、铝合金桥架、网格式桥架、封闭母线槽、空气式母线槽、密集绝缘母线槽等,我厂是以优质产品出口多个国家的集体企业,主要面向全球等领域的市场。 河南宝恒电气设备有限公司生产各种电缆桥架,母线槽——

电缆桥架理论重量一览表

电缆桥架理论重量一览表 槽式电缆桥架理论重量速查表(kg/m) 桥架规格厚度有盖板无盖板系1.3 系1.5 系1.6 备注序0.8 2.2 16 系数1.3即 元/Kg 1.0 2.7 19 1 100*50 以下相同 1.2 3.3 24 1.5 4.1 29 系数1.5即 元/Kg 1.0 3.5 25 以下相同 1.2 4.2 30 2 100*100 1.5 5.3 38 系数1.7即 元/Kg 2.0 7.0 49 以下相同 1.0 4.0 28 1.2 4.8 34 本价格表3 150*75 为参考1.5 6.0 42 价,可随2.0 8.0 56 时浮动。 1.2 5.3 38 1.5 7.8 55 4 200*100 2.0 10 70 表中红色 字体为标1.2 7.2 51 准板厚 1.5 9.0 63 5 250*100 2.0 12 85 1.2 8.2 60 1.5 10.3 75 6 300*100

2.0 1 3.7 96 1.5 10.8 80 7 350*100 2.0 14.4 100 1.5 1 2.5 90 8 400*100 2.0 16.7 117 2.5 20.8 146 1.5 14.8 105 9 500*100 2.0 19.8 140 2.5 24.8 175 桥架规格厚度有盖板无盖板系1.3 系1.5 系1.6 备注序 1.5 17.3 125 10 600*100 2.0 2 3.1 165 2.5 28.8 205 2.0 26.3 185 11 700*100 2.5 32.9 230 3.0 39.5 278 2.0 29.7 210 12 800*100 2.5 37.2 260 3.0 4 4.6 312 2.0 32.9 235 13 900*100 2.5 41.2 290 3.0 49.4 347 2.0 36.1 255 14 1000*100 2.5 45.2 317 3.0 5 4.2 380 1.5 9.1 65 15 200*150 2.0 12.1 85 2.5 15.2 107 1.5 11.4 82 16 300*150 2.0 15.2 107 2.5 19 135 1.5 14 100 17 400*150 2.0 18.7 135 2.5 2 3.4 170

电缆桥架的规格和型号参考

电缆桥架的规格和型号参考 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 一、电缆桥架型号介绍 槽式电缆桥架,托盘式电缆桥架,梯级式电缆桥架等。这些也是目前在中国应用比较多的桥架,多为封闭型桥架。什么样的环境下用什么类型的桥架,这是非常重要的问题。 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。

梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。

二、电缆桥架规格查询 三、如何选择合适的电缆桥架型号 使用环境不同,需要选择的桥架规格、型号都不同,这也就涉及到电线桥架的选购问题。通常,选择和购买桥架,只需要注意以下4个要点。 1、选择合适的结构类型 桥架的类型主要和结构有关,不同结构的桥架应用在不同的环境中。因此,首先要根据具体的施工环境和所期待的桥架的功能来选择最合适的桥架。 2、根据材质选择桥架 桥架有钢制、玻璃钢和铝合金等几种类型,不同材料做成的桥架在性能上各有千秋。比如玻璃钢桥架重量轻;铝合金桥架重量也轻,但价格较贵。 3、根据防火等级选择桥架 如果是对防火有较高要求的环境,不适合使用铝合金桥架,而应该选择阻燃型桥架,这样可以保证桥架的寿命更长。

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔l.5~2.0m安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示:则: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。

在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

电缆桥架规格大全及表示方法

P 为托盘式C (参照载荷曲线 电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250 X250 150 X250 150 X 300 100 X250 150 X200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100 X200 150 X200 100 000 150 X600 100 X800 150 X800 100 X500 150 X500 100 X 300 150 X 300 100 X 400 150 X400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式__类别__规格 XQJ 表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T 为梯级式、 为槽式、ZH 为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷 G 总的计算 G 总=门1q1+n2+q2+n3q3+…… 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m ) n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G 应小于电缆桥架的允许载荷 图表)

当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+…… 式中:di、d2、d3 ..... 为各电缆直径;n1、n2、n3 为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3……为电缆间距(K值最小不应小于 d/4) 控制电缆桥架的宽度 b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1 冗(d1/2)2+n2 Tt(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S = S/h = S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的 40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50 %。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度 B的计算; G 总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+..…(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h ( 控制电缆) 查查04DX101-1 ,没根电缆都有其外径大小,把所有的电缆外径相加。 根据桥架允许的填充率选择规格。 具体选宽点的还是高点的,根据工程实际情况 注意事项

各种规格电缆桥架重量表

电缆桥架 组合式电缆楕架XQJ-2H-02 AM BXM M ZW-QJ SOX 25 1 & 1 7K 组合式电缆桥架XQJ-ZH-05 序号型号撰格axH BM kt/it t z?-os5^X1011 $i eo mo?1HX40 1 5$前 3■ 5^X20t 34弭 4ZH-05^2002CI OX 20"J 57, TO b阳FMQQi300X20 |1i %IK 00 ZH-M-409血畑| 1 5U 00 抽-阿』亦50-0 >■ 20i勺i 7. OQ B ZH-05-?0D fiOOXfQ |1? SO ' P MPS-MCi7M?X2Qi i护.04 lA iH-aJ-SflS904X2022ft. fiO 连接片XQJ-ZH-06连接片连接片XQJ-ZH-08 型号规幡BXH ia : k(/fl 1zn o?I4X;40 05i 洋号型号 0XH “ fci/a 1ZN-fliT24XT0 B 02 序号型号 &XH tl kf 1zw-os<9X1000 OSS

梯级式大跨距直通桥架XQJ-T-A 眄型号u 檜体*flk< B l?4n^ l?6F l-2m 1 QJ-T-A-e- 2 100 45 50 66. 30 10 90 2 0J-T-A-10-2 200 150 57.15 8 3 SS 10 90 3 0J-T-A-15-2 200 08 SO 103.40 10. 90 4 OJ-T-A-6-3 100 48 10 70 8 5 14. S5 5 QJ-T-A-10-3 300 150 60 45 88 40 14 ?& 6 0JT-A-15-3 200 71 50 104 65 U ? OJT-A-e 4 100 50 70 74 75 18 S5 8 0J TA 10 4 400 150 63 05 92 30 18 15 9 QJ-T-A-15-4 200 74. 10 108.55 18 85 10 OJ-f-A-6-5 100 53. 30 79.30 23. 40 II 0J-T-A-10-5 500 150 ?5. 6& 98 . SO 23.40 12 0J T-A-15-5 200 76 JO 113 10 23 40 13 QJ T-A-6-6 100 56 55 83 20 27 >5 14 QJ T-A-io e <00 190 48 25 101 40 V ,5 13 QJ-T-A 15 6 200 、9 30 ii7.es 27 95 1C QJ-T-A-C-I 100 ? 1 7591.00 37 05 17 QJ-T-A-10-8 too 150 74. 10 108.55 37 05 18 OJ-T-A-15-8 200 ?4 50124.80 37 05 梯级式大跨距直通桥架XQJ-T-B B H l?2m j st专l?4E 1.5 1 0J-T-8-e- 2 100 71 95 117 65 10 90 2 0J-T-B-10-2 200 ISO 102.?0 150 80 10 90 3 OJ-T-B-15-2 200 12 4 1 5 182 6$ 10 90 4 QJ-T-B-6-3 100 82 5$ 122 20 M OS S OJ T B-10-3 300 150 105 30 155 35 U 95 6 QJ-T B-15 3 200 126 75 18 7 20 14. 95 1OJ-T-B-8-4 <00 100 85 IS 126 10 is as 8 0J-T-B-10-4 150 107 90 159 25 18 15 9 OJ-T-B-15-4 200 129 35 191 10 18 ?5 10 OJ-T-B-6-5 100 87.75 130 65 23. 40 II QJ-T-B-10-5 500 150 110. 50 163.80 23 40 12 QJ-T-B-15-5 200 131 95 195 65 23. 40 13 OJ-T-8-6-6 100 89 70 135 20 27 15 14 QJ-TB-10-e eoo ISO 6S 25 168 35 27. S5 15 OJ-T-S-15 e 200 134 55 200 20 27 95 ie OJ-T-B-6-8 100 96 20 143 00 37 05 17 OJ-T-8-IO-8 800 150 128 09 175 50 37 05 ia QJ-T-8-15-S 200 140 40 207 35 37.05

相关文档
相关文档 最新文档