文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆金属护套或屏蔽的接地作用

电力电缆金属护套或屏蔽的接地作用

电力电缆金属护套或屏蔽的接地作用
电力电缆金属护套或屏蔽的接地作用

电力电缆金属护套或屏蔽的接地作用

1.概述

接地用以:防止人身受到电击,确保电力系统正常运行,保护线路和设备免遭损坏,还可防止电气火灾,防止雷击和静电危害等。

电缆金属护套或屏蔽的接地的作用有:

(1)电缆线芯双屏蔽和金属护套的电容电流有一回路流入大地;

(2)当电缆对金属护套或屏蔽发生短路时,短路电流可流入地下;

(3)电缆线芯绝缘损伤后发生相间短路发展至接地故障时,故障电流通过接地线流入地中;

(4)电缆中的不平衡电流引起的感应电压、通过地线与大地形成短路,防止电缆对接地支架存在电位差而放电闪络。

现在大量使用的交联电缆,分相屏蔽,屏蔽层分金属(铜带)层和半导电层。半导电层中含有胶质碳,可起到均匀电场的作用;同时碳能吸收电缆本体细小间隙中因空气电离产生的败坏物,均匀电场,以保护电缆绝缘。

金属屏蔽层的作用:

第一:保持零电位,使缆芯之间没有电位差;

第二:在短路时承载短路电流,以免因短路引起电缆温升过高而损坏绝缘层,同时屏蔽层也可以防止周围外界强电场对电缆内传输电流的干扰;

第三:屏蔽层可以有效地将电缆产生的强电场限制在屏蔽层内,由于屏蔽层接地,外部便不存在电缆产生的强电场,不会对周围的弱电线路及仪表,产生强电干扰

或危及人身安全。

在配电系统中:电源电缆的起始端与发电厂的接地网接通,末端与变电所接地网连通;变电所馈出电缆接地与各用户连通;低压电缆的PEN线与电缆铠甲接地后可与高压电缆接地等电位;重要用户的电源电缆又来自独立的电源。这样,高低压电缆接地线的互相联结,又与接地网连在一起。因此,电缆接地成了接地系统总体的重要组成部分,对电网安全运行有重要作用。

3.2保证接地线截面和质量

交联电缆接头制作中,铜屏蔽层、铠甲层应分别连接不得中断,两者还应加以绝缘分隔,恢复铜屏蔽应采用软质铜编织线连接;确保与各相绝缘外屏蔽接触良好。两端与铜屏蔽层焊接,铠甲用镀锡地线恢复跨接,分别焊在两边的铠甲上。

电缆接地线的规格,严格要求应按电缆线路的接地电流大小而定。但在实际施工中,往往缺乏这方面的资料,

一般120㎜2以下电缆选用16 m㎡铜线;

150㎜2~240㎜2电缆选用25 m㎡铜线;

300 ㎜2以上电缆接地线不应小于35㎜2;

橡塑电缆的接地线必须采用镀锡软铜编织线。接地线与铜屏蔽层和金属护套焊接工艺、焊接面积均应符合要求。电缆接地线应直接接于接地网,不得串接,接地线必须压接的接线端子,以保证连接可靠及检测拆卸方便。

美国3M公司的游丝卡紧法和法国梅兰日兰公司的卡扣捆扎法,不仅能方便可靠地进行接地连接,而且还能避免烙铁灼伤电缆绝缘的危险,值得借鉴。

无论何种电缆,接地线连接必须可靠,防止出现断线或接触不良,导致护层击穿放电而引发火灾。

无论在任何情况下,对电缆金属护层和屏蔽层必须至少有一点直接接地,保证金属部分处于零电位。

电缆进户:a.须穿入铁管或用屏蔽电缆

b.电缆保护管两端或电缆屏蔽须良好接地

c.电缆或铁管进户前须直埋10m以上,埋地深度大于 0.6m。

防雷作用

TN-C系统配电方式

TT系统

TN-S系统

电缆接地线:<120 ㎜2电缆,16 ㎜2铜线

150~240㎜2电缆,25 ㎜2铜线

>300 ㎜2电缆,>35 ㎜2铜线

重复接地、工作接地、保护接地的概念

重复接地、工作接地、保护接地的概念 重复接地就是中性点直接接地的系统中,零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在装置时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。零线重复接地能够缩短故障继续时间,降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。中国电工网学习园地。 维护零线发生断路后,当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用,而这一作用却往往被人们忽视了什么叫工作接地? 工作接地就是变压器处中性点接地,维护接地是设备金属外壳经接地线接到接地体上,维护接零就是金属外壳接保护零线,重复接地就是维护零线(就是由中性点引出的接到金属外壳零线)隔一段距离接地。 TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行

的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是坚持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所发生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的漂移”受到抑制,线电压0.4kV配电网中。中性点对地电压一般不超过50V另外两相对地电压一般不超过250V 什么叫保护接地? 维护接地,为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备平安而进行的接地。所谓维护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘资料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属局部(即与带电局部相绝缘的金属结构局部)用导线与接地体可靠连接起来的一种维护接线方式。接地维护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不逾越平安范围。

电缆桥架接地规范

电缆桥架接地规范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

电缆桥架接地标准你做到了吗? 电缆桥架是电气光缆裸露在外的部分,虽然线路外部有绝缘层防护,但是由于电气光缆均是导电线路,因此必须接地形成一个完好的电气连通才算安全可靠。而金属电缆桥架在生产时没有做出专业的接地螺栓,因此在施工的时候只能利用其连接板上的螺栓来连接固定跨接接地线。电缆桥架及其连接板涂有防腐涂层,若跨接连接处的绝缘防腐涂层不清除干净,将不能形成良好的电气连接,其接触电阻不能满足要求,将会影响到电缆桥架跨接接地线的可靠连接和接地质量。 《验收规范》曾规定:电缆桥架及其支架接地连接可靠,其全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接; 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,其最小允许截面应不小于4平方毫米; 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓连接固定。这是在接地施工时最低的要求,目前大多数施工人员都是依据这个标准进行施工操作。但是熟悉工程的人都知道,只按照最低限度来接地操作是完全不够的,在具体施工中依旧存在很多接地问题: 1、电缆桥架全长不大于30m的,应有不少于2处与接地干线相连接,但施工中往往只做到1处与接地干线相连接,其末端应与接地干线相连接的要求常常被忽视; 全长大于30m的,由于设计未注明电缆桥架与接地干线相连接的施工要求和具体连接位置,施工中通常至多2处与接地干线相连接,未能做到每隔20~30m增加1处与接地干线相连接。 2、电缆桥架跨接接地线截面由于设计不明确,施工中往往只按规范规定的最小允许截面4平方毫米(铜质)选择,使其截面可能不满足要求,存在接地安全隐患。 3、对于非镀锌电缆桥架,不少产品本体上没有设置专用的接地螺栓,在施工中,往往利用连接板的螺栓,在连接板处对跨接接地线进行连接固定。由于连接板涂有绝缘的防腐涂层,可能使跨接接地线与电缆桥架的金属本体之间不能形成可靠的电气连通,而此时跨接地线连接又是串接连接,当出现连接板松动、脱开等现象时,将会造成跨接接地线连接不牢,甚至断开,使得电缆桥架失去接地,存在接地安全隐患。 4、电缆桥架的支架接地在施工中漏接现象较为普遍,而电缆桥架与支架之间也没有连接固定,使得支架没有可靠接地。 介于上述原因,在施工时必须采取以下措施来确保电缆桥架安全接地: 1、熟悉施工设计文件中关于接地干线设置、连接位置,以及接地干线截面、跨接接地线截面选择等内容。 2、接地点可在电气预埋阶段预留引出,以满足电缆桥架的始端、末端及中间部位的接地要求。接地干线材质、截面应符合设计要求。当设计未作要求时,可参照《验收规范》中保护导体(PE线导体)截面的规定选择截面。当接地干线采用型钢(如扁钢或圆钢),其截面应符合设计要求或按相应电导值进行换算。

研究35KV单芯电缆金属护套接地方式及重要性分析

研究35KV单芯电缆金属护套接地方式及重要性分析 摘要:基于35KV单芯电缆金属护套接地方式及重要性分析,工作人员首先要分 析事故情况,然后阐述35KV单芯电缆金属护套的接地方式,最后进行重要性分析,为热电厂的安全运营提供有利的基础和重要保障。 关键词:单芯电缆;金属护套;接地方式 2012年6月7日下午14:40分大成热电电气主控室电脑后台发降压站甲变中压侧3U0接 地报警信号,说明35kV电缆线路出现接地故障,15:51分成农线过流一段保护动作,成农线73开关跳闸,导致大成农药总厂全部停电。现对单芯电缆金属护套的接地方式及重要性进行 分析。 1 事故情况分析 针对此事故进行分析,工作人员接到通知后,动力分厂立刻派相关人员赶到事故现场, 在开发区东大化工北墙外,华光化工厂南门斜对过,发现敷设在东大院墙外电缆桥架上的电 缆有爆燃现象,现场已无明火。动力分厂厂长立即电话通知电厂电气车间将成农线73开关 断电并做好安全措施(合接地刀)。 通过分析电厂电脑后台事故记录发现,引起此事故的最初原因为一相电缆爆燃首先单相 接地(甲变中压侧3U0接地报警),继而燃烧引起另外两相电缆燃烧导致相间短路(成农线 过流一段保护动作)。从事故现场分析,本次单相接地是因为一相电缆爆燃引起,发生爆燃 首先有热源,事发后,从电厂后台查到成农线当时电流为56A,35kV单芯240电缆载流量为630A,所以导体不存在发热问题[1]。但是此电缆屏蔽层两头都接地,应有感应环流电流存在。这也会造成电缆发热,从现场看屏蔽层已经变色。 2 单芯电缆的接地方式选择 该线路为35kV单芯电缆线路,当单芯电缆在交变的电压下运行时,线芯中通过的交变电流必然会产生交变的磁场,磁场产生的磁链不仅和线芯相链,也和金属屏蔽层相链,必然会 在金属屏蔽上产生感应电动势和感应电流。 2.1 运行中单芯电缆金属护套的感应电压 工作人员要明确单芯电缆的导线与金属护套的关系,然后将其当做一个变压器的初次级 绕组。一旦电缆的导线通过交流电,就会造成周围产生屏蔽层铰链。分析屏蔽层出现的感应 电压,其大小与电缆线路成正比。 2.2 单芯电缆金属护套内感应电压及环流的危害 单芯电缆在运行中其金属护套上的感应电压、电缆线路的长度以及流过导体的电流有一 定比例。例如电缆线路较长时,金属护套上感应的电压比较大,相加可能会危及人们的生命 安全[2]。如果在这种情况下,出现短路或是其他故障,金属护套上会产生更大的感应电压。 2.3 单芯电缆金属护套接地方式 高压单芯电缆金属护套并不像三芯电缆一样两端直接接地,而是需要根据实际的运行情况、线路长度以及电压等级进行考虑。在高压单芯电缆线路安装中,要遵守相关规范,确保 其在运行情况下,任意位置的电缆屏蔽层的最大电压都不会超过50V,防止其损坏电缆。主 要的接地方式有以下五种: 1)金属屏蔽层一端直接接地,另一端通过护层保护器接地; 2)金属屏蔽层中点直接接地,两端通过护层保护器接地; 3)金属屏蔽层一端直接接地,电缆中间护层交叉互联接地,另一端通过护层保护器接地; 4)金属屏蔽层一端直接接地,若干个护层交叉互联接地,金属屏蔽层中点直接接地,若 干个护层交叉互联接地,另一端金属屏蔽层直接接地; 5)金属屏蔽层两端直接接地。 3 35KV单芯电缆金属护套接地的重要性分析 该线路采取了两端直接接地的方式,接地端和大地形成闭合回路产生环流(该环流包括 电缆正常运行时的感应电流和非正常运行时的感应电流),环流产生的热量聚集在电缆屏蔽 层危及线路的安全运行。

电力电缆护层接地电流故障分析方法

电力电缆护层接地电流故障分析方法 发表时间:2018-01-26T18:23:49.060Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:王子韬 [导读] 摘要:当前社会技术飞速发展,电力技术也在不断的演变,同时全球的用电量也在不断的增加,我们国家已经成为了一个用电大国,因此对于用电安全提出了更高的要求,而电力电缆的护层接地电流故障是电力系统中常见的故障之一。 (呼和浩特供电局内蒙古呼和浩特 010000) 摘要:当前社会技术飞速发展,电力技术也在不断的演变,同时全球的用电量也在不断的增加,我们国家已经成为了一个用电大国,因此对于用电安全提出了更高的要求,而电力电缆的护层接地电流故障是电力系统中常见的故障之一。当线路出现故障的时候,我们应该对其进行检修和维护,否则就可能会影响电力的正常使用。在这个电缆的使用过程中,我们可以借助故障检测的方式对线路的故障点进行分析,准确定位,进行最快的检修。避免造成更多的损失,全面提高电力系统的安全性。 关键词:电力电缆;护层接地电流;故障分析 引言 我们国家正在全面的对电网进行改造,同时国家也给予了大力支持,改革的进度也十分迅速。但是在这个改造的过程中,很多电力方面的问题也逐渐显露出来。一般情况下高压电力电缆通常选择单芯电缆来作为主要的材料,因为单芯电缆的一端可以接地,同时将电压释放出来。对于金属屏蔽的问题可以有效的躲避开,避免意外的金属环流情况发生,同时还能够有效的解决电力电缆护层传输过程中的电流故障。通常在多点接地的时候,我们会选择能够承受高电压,而且出现护层现象能够进行承担的单心电缆。因为电缆的质量和安装直接影响到用电的安全,如果质量出现问题、安装出现遗漏或者是原来的高压线路老化,这些都能够影响电力电缆的安全,甚至是引发事故。 一、电力电缆中护层接地电流故障的原因 在电缆实际运行的过程中,出现单相的接地电流故障主要原因是以下几种情况:(1)导线出现断线情况,落地了;(2)导线的绝缘子被击穿;(3)导线和树木进行接触,导致了树木短路;(4)配电的变压器,其高压的绕组出现单相绝缘被击穿或接地现象;(5)由雷击或者是其他原因导致的线路接地故障。前三种是导致线路故障的主要原因。 当线路出现接地故障时,线路会产生谐波电压,此电压的大小是正常电压的几倍,一旦不能够及时的进行处理,那么就会对外部造成危害。首先接地电流故障有可能会导致电气火灾的发生,其次,接地故障时产生的接地电流会对来往的行人以及巡视人员造成不必要的伤害,甚至会引起死亡事故。而且出现线路故障接地的情况时,会影响线路的供电,对用户的用电稳定情况造成影响,进而给电力公司也造成不必要的损失。 二、护层接地电流计算方法 我们通过对型号为XLPE一1×400mm2的110kV交联电缆进行分析:相关的参数主要是:绝缘层的直径是65。8毫米;绝缘屏蔽层的直径是68.8毫米;电缆的直径为24。1毫米,电缆的屏蔽层直径是26.6毫米;衬带层的直径是73毫米;金属护套层的直径是85毫米;PVC的外护套层直径是95毫米。 一旦交叉互联的单元当中,出现一个接头断开,那么这个在接头两侧的金属护壳就会处于悬空状态,我们把导体屏蔽以及绝缘屏蔽,还有金属护套和石墨外电极之间形成的两个电容值分别设为同轴柱形的Cl和Q,那么C1和Q就会形成一个电容的分压器,在电容极板上,金属护层与每一个点位值都相等,接电压U2是Cl、Q的线芯电压Un的分压。 我们把XIPE的介电常数取值为£r.=2.3,PVC相对介质常数是£r.=5.5,我们假设电缆的外电极完好同时做好了充分接地,可这样可以计算出金属护层的电压u2: C1=2π×£l×£0[l/In(R2/R1)]=2π×2.3×8.85[l/In(32.9/13.3)]=1411(pF) C2=2π×£2×£0[1/In(R4/R3)]=2π×5.5×8.85[1/In(47.5/42..5)] =27501(pF) U2=U0C1/(Cl+C2)=64×103×[1411/(1411+27501)]=3121(V) 通过计算我们得出电缆的金属护层接地电流的监测十分重要,如果发现不够及时,不仅会损坏设备,同时也会影响维护人员的生命安全。 三、针对电缆护层接地电流在线监测手段 (一)分析护层的绝缘检测手段 首先,通常是借助断电模式对电力电缆进行检测和分析,之后再通过护层的绝缘电阻对线路的故障点进行检测。另外一种方法就是钳形的电流模式,主要指借助于测量层的循环电流对线路进行监测和分析,找到故障点。现在,随着技术的不断进步和发展,电力电缆的传输线路安全性也越来越高,在高压电缆中物理方面的电源故障也比较少见了。面对我们现在的复杂环境以及电力电缆的故障现象,已经无法用传统的手动测量方式来解决电缆护层的电流故障问题。我们举例来算计一下,某电力局有69条环形的高压电缆埋在地下,想要完成这些电缆的铺设,需要安装100多个直接的接地箱,还得安装100个叉连接地箱,这些箱子通常是放在塔中以及连接井内,面对这样大数量的箱体,传统的检测技术会耗费大量的物力、人力以及财力。因此,我们需要研究一个智能护套绝缘检测系统,借助于这套先进的系统,可以有效的检测和排除故障,同时还可以防患于未然。 (二)监测电力电缆的护层方法 2。1在线监测局部放电的方法 本文所说的局部放电实际上就是在电缆的绝缘护层上打孔,之后进行信号放电,这样的微孔放电技术可以作为高压电缆的在线监测方式,同时也比较方便。我们对过对绝缘介质外信号频率的差别来判断电缆的故障问题。当放电的信号频率在300KHz以上时,电信号就会处于电缆的屏蔽层,所以高频率的电信号会与电缆外屏蔽的电流互感器产生耦合,之后借助于超声波i数对局部放电的电缆进行监测。在一段电缆中,声信号的传输速度是比较缓慢的,因此外边的噪声信号也会比较少,同时对于电缆来说局部放电可以在现场进行检测。 2。2在线监测接地电流的方法 通常我们会觉得大于110kV的电压用到的电缆就是高压电缆,电缆我们一般采用单芯电缆,但是用单芯电缆的话,在金属护层与线芯之间会产生一种铰链的磁力线现象,此现象对线缆的感应电压会造成影响。为了能够避免这些意外的出现,我们需要进行接地操作对

接地作用和接地原理方法

l)接地的作用 接地的作用总的步说只有两种:保护人和设备不受损害;抑制干扰;抑制干扰接地在有的书中又叫工作接地,而前者又叫保护接地。 ①保护接地 保护接地是将DCS中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是DCS的供电是强电供电(220V或11OV),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。 ②工作接地 工作接地是为了使DCS以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。 ·机器逻辑地,也叫主机电源地,是计算机内部的逻辑电平负端公共地,也是+5V等电源的输出地。 ·信号回路接地,如各变送器的负端接地,开关量信号的负端接地等。 ·屏蔽接地(模人信号的屏蔽层的接地)。 ·本安接地,是本安仪表或安全栅的接地。这种接地除了抑制干扰外,还有使仪表和系统具有本质安全性质的措施之一。本安接地会因为采用的设备的本实措施不同而不同,下面以齐纳式安全栅为例,说明其接地内容,如图3.413所示:该图是一个齐纳式安全栅的接地原 理图。

安全栅的作用是保护危险现场端永远处于安全电源和安全电压范围之内。如果现场端短路,则由于负载电阻和安全栅电阻R的限流作用,会将导线上的电流限制在安全范围内,使现场端不至于产生很高的温度,引起燃烧。第二种情况,如果计算机一端产生故障,则高压电信号加入了信号回路,则由于齐纳二级的嵌位作用,也使电压位于安全范围。 值得提醒的是,由于齐纳安全栅的引入,使得信号回路上的电阻增大了许多,因此,在设计输出回路的负载能力时,除了要考虑真正的负载要求以外,还要充分考虑安全栅的电阻,留有余地。 除了上述几种接地外,在很多场合下容易引起混乱的还有一个供电系统地,也叫交流电源工作地,它是电力系统中为了运行需要设的接地(如中性点接地)。 (l)接地要求和方法: 上面介绍了六种接地:供电系统地、保护地、逻辑地、屏蔽地安全栅地、信号回路地。对这六种接地,各家有各家的要求,虽然大都强调一点接地,接地电阻必须小于1欧姆等,但具体内容上差别很大,下面给出几个例子介绍常遇到的接地要求和方法。 ①供电系统地:在很多企业,特别是电厂、冶炼厂等,其厂区内有一个很大的地线网,而通常供电系统的地是与地线网连在一起的。有的厂家强调计算机系统的所有接地必须和供电系统地以及其它(如避雷地)严格分开,而且之间至少应保持15m以上的距离。为了彻底防止供电系统地的影响,建议供电线线路用隔离变压器隔开。这对那些电力负荷很重,而且负荷经常启停的单位是应注意的。从抑制干扰的角度来看,将电力系统地和计算机系统的所有地分开是很有好处的,因为一般电力系统的地线是不太干净的。但从工程角度来看,在有些场合下单设计算机系统地并保证其与供电系统地隔开一定距离是很困难的,这时可以考虑能否将计算机系统的地和供电地共用一个,这要考虑几个因素: ·供电系统地上是否干扰很大,如大电流设备启停是否频繁,对地产生的干扰是否大;·供电系统地的接地电阻是否足够小,而且整个地网各个部分的电位差是否很小,即地网的各部分之间是否阻值很小(<1W) ·DCS的抗干扰能力以及所用到的传输信号的抗干扰能力,例如有无小信号(电偶,热电阻)的直接传输等。 ②所有计算机接线涉及到的接地采用一点接地方式,在这一点上,也有很多争议。有的厂 家系统提出几个地:逻辑地、屏蔽地(又叫模拟地)、信号地、保护地分别自己接地在地上打接地装置,而大部分系统则指出各种地在机柜内部自己分别接地,汇于一点,然后用较粗的导体(铜)将各汇地点朕起来,接到一个公共的接地体上。这里有几点需要注意:DCS 本身是由多台设备组成的,除了控制站以外,还包括很多外设,而且数据也不止一台,这就涉及到了多台设备,多种接地的问题。此外,一般的DCS的供电是各站(控制站,操作站等)用专门一条线单独供电,即彼此之间不相互供电。图3.4.14是一种常用的多站接地图。

10KV高压铠装电缆安全技术措施

10KV高压铠装电缆安全技术措施 一、工程概况: 由于本矿供电的需要,现需从10KV新变电所高压配电室的地面生产柜取电源,供转载楼下的KBSGZY500KVA的移动变压器,作为主斜井皮带的专用变压器。 为确保此项工程顺利进行,现需人工从电缆沟铺设YJV35mm2的10KV高压铠装电缆。共需铺设170米。为确保安全,特制定此项安全技术措施。 2、:编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)》 2、《电力工程电缆设计规范》。 三、施工准备: 1、首先打开电缆沟的预留口,确保通风正常,通风3小时间后才能进行作业。 2、所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 3、电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。 4、电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。 5、10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 6、各种金属型材料不应有明显锈蚀。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 7、其它附属材料:电缆盖板、电缆标示、电缆标志牌等均应符合要求。 8、绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手等电工工具。 9、沟内拉线人员与指挥人员无线电对讲机。 10、确保电缆沟内无积水,场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 11、电缆沿线照明照度满足施工要求,光线不足时必须佩戴矿灯。 四、安装标准: 1、电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、电

缆井内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。 2、电缆进出电缆沟两端应挂标志牌。 (1)、标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 (2)、标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。 3、电缆在电缆沟内应悬挂整齐,水平保持一条直线。 4、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖红砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。软土或沙子中不应有石块或其它硬质杂物。 5、直埋电缆在应设置明显的方位标志或标桩。 6、直埋电缆回填时,回填土应分层夯实。 五、安装工艺: 1、通过人工把电缆从车间搬运到车间前的电缆沟口。 2、铠装电缆一段在穿入东侧的电缆沟至到变压器高压端时,要留有5米的余量。 3、再量好到10KV变电所高压开关柜的距离,量取相对应的距离后,再留有5米的余量行截断后,开始进行铺设此段电缆。 六、安全措施 1、所有在电缆沟内铺设电缆的人员必须带安全帽,带矿灯,带手套。 1、运输及铺设过程中严禁硬拉硬扯。 2、电缆有可能蹭到的拐角处必须垫托辊等转动灵活的装置,确保不会划伤电缆外皮。拐角处要留人员进行传话,且必须站在电缆的外侧。 3、电缆在铺设时应口号一直,不得蛮干。 4、电缆沟内应用专人持对讲机指挥,时刻与下放电缆的指挥人保持通话。

电缆接地

1、内容 由于船舶是以金属船体作为接地点,所以船用电气设备的接地,对于人身安全和设备安全具有特别重要的意义。 本工艺规定了钢质船舶电气设备和电缆金属护套接地的要求和方法及其检验项目。 2、适用范围 本工艺适用于钢质船舶电气设备和电缆金属护套接地。 3、引用文件 引用CB/T船舶电缆敷设和电气设备安装附件、电缆贯通装置、电缆接地等标准。 4、一般要求 4.1接地应按照有关施工图样和技术文件的接地要求进行。 4.2接地导体应接到船体永久结构或船体相焊接的基座或支架上。接地导体应便于检查并加以保护,防止松动和受到机械损伤及油水浸渍。 4.3所有的接地接触面应处去油漆及锈斑,露出金属光泽,接触面应光洁平整,以保证良好接触。接地电阻应不大于0.02欧 4.4所有接地装置的紧固应牢靠,均应设有弹簧垫圈或锁紧螺母。 4.5接地柱螺栓的直径应不小于6mm。接地柱或接地板的导电能力,至少应相当于专用接地导体的导电能力,且有足够的机械强度。 4.6接地装置紧固后,应随即在接触面的四周涂以防腐层。 5、详细要求 5.1电气设备的保护接地 5.1.1工作电压超过50V的电气设备均应接地。 5.1.2工作电压不超过50V的电气设备,若安装在通讯导航等专用舱室及露天舱面上的电铃、蜂鸣器、电喇叭、电键等设备的外壳仍应接地。 5.1.3电气设备的保护接地一般应设有专用接地导体,接地导体应与设备接地装置进行连接。 5.1.4设备直接紧固在船体金属结构或紧固在与船体有可靠电气连接的支架或基座上时,可利用设备金属底角进行接地。设备底角与支架(或基座)之间垫以厚度不小于0.5mm、大小等于接触面得锡箔或镀锡铜片。接地结束后,接地脚周围应涂以防腐层。如设备带有接地保护螺丝,可在船体结构或设备基座上焊接接地镀锌丝柱或接地板,采用专用导体进行接地连接。 5.1.5具有电源插头的设备,应采用插头的接地极进行接地连接。 5.1.6对采用专用导体接地,导体材料应用表面镀锡的纯铜或导体良好的耐蚀金属制成的多股软线,并在两端设有接头。纯铜专用接地导体的截面积应按表1规定。采用其他材料时,导体的电导应不小于纯铜导体的电导。 表1 mm2 接地导体的形式 相关载流导体截面积S 铜接地导体最小截面积Q 电缆的接地导体 ≤16 Q=S,但不小于1.5 >16 Q=S/2,但不小于16 单独固定的接地导体 ≤2.5 Q=S,但不小于1.5 2.5~120 Q=S/2,但不小于4

电力电缆金属护套或屏蔽的接地作用

电力电缆金属护套或屏蔽的接地作用 1.概述 接地用以:防止人身受到电击,确保电力系统正常运行,保护线路和设备免遭损坏,还可防止电气火灾,防止雷击和静电危害等。 电缆金属护套或屏蔽的接地的作用有: (1)电缆线芯双屏蔽和金属护套的电容电流有一回路流入大地; (2)当电缆对金属护套或屏蔽发生短路时,短路电流可流入地下; (3)电缆线芯绝缘损伤后发生相间短路发展至接地故障时,故障电流通过接地线流入地中; (4)电缆中的不平衡电流引起的感应电压、通过地线与大地形成短路,防止电缆对接地支架存在电位差而放电闪络。 现在大量使用的交联电缆,分相屏蔽,屏蔽层分金属(铜带)层和半导电层。半导电层中含有胶质碳,可起到均匀电场的作用;同时碳能吸收电缆本体细小间隙中因空气电离产生的败坏物,均匀电场,以保护电缆绝缘。 金属屏蔽层的作用: 第一:保持零电位,使缆芯之间没有电位差; 第二:在短路时承载短路电流,以免因短路引起电缆温升过高而损坏绝缘层,同时屏蔽层也可以防止周围外界强电场对电缆内传输电流的干扰; 第三:屏蔽层可以有效地将电缆产生的强电场限制在屏蔽层内,由于屏蔽层接地,外部便不存在电缆产生的强电场,不会对周围的弱电线路及仪表,产生强电干扰 或危及人身安全。 在配电系统中:电源电缆的起始端与发电厂的接地网接通,末端与变电所接地网连通;变电所馈出电缆接地与各用户连通;低压电缆的PEN线与电缆铠甲接地后可与高压电缆接地等电位;重要用户的电源电缆又来自独立的电源。这样,高低压电缆接地线的互相联结,又与接地网连在一起。因此,电缆接地成了接地系统总体的重要组成部分,对电网安全运行有重要作用。 3.2保证接地线截面和质量 交联电缆接头制作中,铜屏蔽层、铠甲层应分别连接不得中断,两者还应加以绝缘分隔,恢复铜屏蔽应采用软质铜编织线连接;确保与各相绝缘外屏蔽接触良好。两端与铜屏蔽层焊接,铠甲用镀锡地线恢复跨接,分别焊在两边的铠甲上。 电缆接地线的规格,严格要求应按电缆线路的接地电流大小而定。但在实际施工中,往往缺乏这方面的资料, 一般120㎜2以下电缆选用16 m㎡铜线; 150㎜2~240㎜2电缆选用25 m㎡铜线; 300 ㎜2以上电缆接地线不应小于35㎜2; 橡塑电缆的接地线必须采用镀锡软铜编织线。接地线与铜屏蔽层和金属护套焊接工艺、焊接面积均应符合要求。电缆接地线应直接接于接地网,不得串接,接地线必须压接的接线端子,以保证连接可靠及检测拆卸方便。 美国3M公司的游丝卡紧法和法国梅兰日兰公司的卡扣捆扎法,不仅能方便可靠地进行接地连接,而且还能避免烙铁灼伤电缆绝缘的危险,值得借鉴。

浅谈高压电力电缆金属护层保护接地的应用

浅谈高压电力电缆金属护层保护接地的应用 发表时间:2018-10-14T10:24:19.560Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:陈华杰[导读] (郑州中原铁道工程有限责任公司电务分公司河南郑州 450000) 高压单芯电缆在使用时内部金属护套如何接地?我觉得我们首先应该了解,高压单芯电缆金属护套为什么需要接地?这是因为高压单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当高压单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线与电缆金属屏蔽层交链,使它的两端出现感应电压。感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆较长时,护套上的感应电压叠加起来可达到 危及人身安全的程度;而在线路发生短路故障,遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽层会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。故应在金属护套的一定位置采用特殊的接地方式,同时安装护层保护器。以防止电缆护层绝缘发生击穿现象,保障电缆线路的安全运行。 高压单芯电缆金属护套主要是由保护电缆的钢铠和屏蔽层组成。钢铠主要是保护电缆不受外界机械损伤。屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄;屏蔽层的效果主要不是由于金属体本身对电场、磁场的反射、吸收而产生的,而是由于屏蔽层的接地产生的。接地的形式不同将直接影响屏蔽效果。对于电场、磁场屏蔽层的接地方式不同,其屏蔽效果也大不相同。 高压单芯电缆金属护套通常采用以下几种接地方式。 一、金属护套一端接地,另一端保护接地电缆线路较短时(500m以内),金属护套通常采用一端直接接地,另一端通过保护器接地,其他部位对地绝缘没有构成回路,可以减少及消除环流,有利于提高电缆的传输容量及电缆的安全运行。根据《电力工程电缆设计规范》GB 50217— 94要求:非直接接地一端金属护套中的感应电压不超过5O V;若采取不能任意接触金属护套的安全措施,该电压可提高到1O0 V。采用金属护套一端接地的电缆线路在与架空线路连接时,直接接地一般装设在与架空线路相接的一端,保护器装设在另一端,这样可以降低金属护套上的冲击过电压。在直接接地端接地线应先互联后再接地。如图1 图1金属护套一端接地,另一端通过保护器接地 二、金属护套中点接地,两端保护接地电缆线路较长时(1 000m以内),若电缆线路采用一端接地,其金属护套感应电压将不满足设计规范要求,可以在电缆线路的中点将电缆的金属护套进行单点互联接地,而电缆金属护套的2个终端通过保护器接地,且保证电缆金属护套感应电压不超过5O V,因此,中点接地安装方式的电缆线路可看作2个一端接地电缆线路连接在一起安装方式(见图2)。 图2金属护套中点接地当采用中点接地方式时,根据实际情况,若电缆长度、运输及敷设能满足要求时,在施工中可选用单根电缆敷设安装,在电缆中点部位仅破开电缆的外护套,直接在钢铠护套上安装接地装置;在安装后要做好外护层与金属护套防水处理工作(见图3)。该安装方式优点:电缆未安装中间接头,避免在安装接头过程中产生绝缘薄弱环节,同时电缆线路本体无畸变的电场,有利于提高电缆使用寿命及载流量;减少运行维护工作量及故障点,有利于电缆安全运行。 图3金属护套中点接地方式安装图 三、金属护套的交叉互联;当电缆线路很长时(超过1 000 m),电缆金属护套可以采用交叉互联方式安装。交叉互联是将电缆线路分成3个等长小段,在每小段之间安装绝缘接头,金属护套在绝缘接头处用同轴电缆引出并经互联箱进行交叉互联后,通过电缆护层保护器接地,电缆2个终端的金属护套直接接地,这样形成1个互联段位。电缆线路更长时,可以通过若干个互联段位连接形成1个多段互联。每个互联段位之间安装直线接头,金属护套互联直接接地(见图4)。采用交叉互联方式可以减少金属护套感应电压及环流,有利于提高电缆传输容量。

接地装置的种类及作用

接地的种类及作用探讨 电化四段张彬 摘要:在供电系统运行中接地装置起着至关重要的作用。它不仅是电力系统的重要组成部分,而且还是人身安全及保护用电器的主要措施。在日益发生的自然雷害面前我们特别论述防雷的危害性、重要性、必要性。 关键词:供电系统接地防雷、电磁脉冲防护LEMP 电子(逻辑)接地 正文: 通过近一段时间在对现场设备及临时电网的维修与维护,发现许多问题的发生及一些最终的解决方法都是与接地有密切关系的,也让我彻底改变了从前对供电系统及用电设备接地不重视、有时候则有要不要没有关系的想法,让自己总是停留在一个业余者的角度上。通过认真地请教、查询资料等途径,来充实自己。在电力系统运行中接地装置起着至关重要的作用。它不仅是电力系统的重要组成部分,而且还是保护人身安全及用电器的主要措施。供电系统和电气设备的某一部分与大地做金属性的良好接触,称为接地。按接地的目的可分为:工作接地、保护接地、保护接零以及防雷接地。特别论述配电网接地制式与建筑物电气设备的电磁兼容问题;接地网的电阻值及接地网的结构在防雷中的作用;外部防雷和内部防雷两个子系统的放电过程;指出了接地技术中的宣传误导。 一、接地分类及作用 1、工作接地 在正常或异常情况下,为了保证正常且可靠地运行,必须将供电系统中的某点与地做可靠的金属连接,称为工作接地。如变压器的中性点与接地装置的可靠金属连接等。其作用:①降低人体的接触电压,在中性点对地绝缘的系统中,当一相接地,而人体又触及另一相时,人体将受到线电压,但对中性点接地系统,

人体受到的为相电压。②迅速切断故障设备。在中性点绝缘的系统中,一相接地时,接地电流仅为电容电流和泄漏电流,数值很小,不足以使保护装置动作以切断故障设备。在中性点接地系统中,发生碰地时将引起单相接地短路,能使保护装置迅速动作以切断故障。③减轻高压窜人低压的危险。 2、保护接地 在正常工作状态下,各种电器的外壳是不带电的。但由于某些原因,造成设备绝缘损坏后可能使外壳带电,人或动物一旦接触到这种外壳带电的设备就有触电的危险。为了防止这种现象出现时危及人身安全,将电器设备正常时不带电的金属外壳、配电装置的金属部分同大地做良好的电气连接,称作保护接地。图1,设备外壳不接地。当故障时,由于带电线路对地电容存在,将产生电容电流。又因为设备外壳与大地间的接触电阻较大,若忽略其分流作用,则故障电流将全部由地中经人体返回设备外壳。即人体中的电流为:Ir=Ijd。由于人触电的危害程度主要决定于通过人体的电流。人体最小的感觉电流工频约为1mA,直流约为5mA。当工频电流超过10mA时,手已难于摆脱电源;当超过50mA且触电时间超过15~30s,即可致命,所以,在绝缘损坏时,人碰触到电器设备外壳是很危险的。若要使人们触及绝缘损坏的电器设备外壳不遭受触电的危险,关键是减少设备外壳与大地间的接触电阻,使流过人体的电流在安全要求的允许范围内。保护接地的目的就在于此。如图2所示,采用保护接地后,流入人体的电流为:Ir=Ijd*rjd/(r r+r jd)。式中:Ijd----接地电流(A);Ir----流入人体电流(A); rjd----接地电阻(Ω);r r----人体电阻(Ω)。由于人体电阻远大于接地电阻,则上式可以简化为:Ir= rjd/r r。流过人体的电流Ir与接地电阻rjd和接地电流Ijd成正比。因此,为了保证人身安全,应设法尽量减少接地电阻和故障电流的值。

电力电缆分类

电力电缆分类 N H-E E铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H-V V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H Z R-V V 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套耐火阻燃电力电缆 N H-V V22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H Z R-V V22铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 N H-V V32铜芯聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H Z R-V V32铜芯聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 N H-V D V D铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆 N H-V D V D22铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-V D V D32铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H-E E铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套耐火电力电缆

N H-E E22铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-E E32铜芯低烟无卤聚氯乙烯绝缘及护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H-Y J V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 N H Z R-Y J V 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 N H Z R-Y J V22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V32铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆 N H Z R-Y J V32铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火阻燃电力电缆 N H-Y J V D铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套耐火电力电缆 N H-Y J V D22铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套钢带铠装耐火电力电缆 N H-Y J V D32铜芯交联聚乙烯绝缘低烟低卤聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐火电力电缆

110kV高压单芯电缆金属护套接地方式探讨

110kV高压单芯电缆金属护套接地方式探讨 发表时间:2019-11-28T09:41:28.103Z 来源:《云南电业》2019年6期作者:马海鹏[导读] 我国现行《电力安全规程》当中有明确规定:电气设备非带电金属外壳均需要做接地处理,高压电缆金属屏蔽层需正常接地。马海鹏 (宁夏宁电电力设计有限公司宁夏银川 750002)摘要:我国现行《电力安全规程》当中有明确规定:电气设备非带电金属外壳均需要做接地处理,高压电缆金属屏蔽层需正常接地。目前,110kV高压电缆线路多采用单芯电缆,其线芯部分与金属屏蔽层的关系可以视作“变压器初级绕组装置”,即在高压单芯电缆线芯有电流通过时,会产生磁力线交链金属屏蔽层,线芯两端出现感应电压。高压电缆长度与感应电压大小有正相关关系,即在高压电缆线路较长 的情况下,金属护套感应电压叠加后所会对人身安全产生危害。在这一背景下,围绕110kV高压单芯电缆金属护套的接地方式进行探讨,以保证高压电缆运行的安全性。 关键词:高压单芯电缆;金属护套;接地方式 一、110kV高压单芯电缆金属护套接地问题 在我国现行《电力工程电缆设计规程》的要求下,对于电压等级在35kV及以下水平的电缆线路,多设置为三芯电缆形式。电缆线路的运行过程中,流经三个现行的电流综合为零,因此,在金属屏蔽层两端均未检测有感应电压的存在。这意味着对此类电缆线路而言,在对两端进行直接接地的条件下,不会有感应电流流经金属屏蔽层。但在电压等级高于35kV的情况下,电缆线路多采取单芯形式。 当单芯电缆线芯通过电流时,就会有磁力线交链金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压,感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比。当高压电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障,遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。在这一情况下,若仍然按照常规方法将金属屏蔽层两端做三相互联式接地处理,则金属屏蔽层上将会产生非常大的环流,换流值可以达到电缆线芯电流的50%~95%,导致明显的电缆损耗。同时,还会致使金属屏蔽层表面发热,影响电缆线路运行过程中的载流量水平,加速单芯电缆的绝缘老化。即对于35kV电压等级以上高压单芯电缆而言,不能采取电缆两端直接接地的接地方式。但在金属屏蔽层一端不接地的情况下,若存在过电压或雷电流沿高压单芯电缆流动,则对于高压单芯电缆而言,金属屏蔽层不接地端可能出现非常高的冲击电压。若系统发生短路,短路电流流经线芯,也可能导致金属屏蔽层不接地端出现高水平的工频感应电压,形成环流。在金属屏蔽层采用一端互联接地的方式下,必须采取相应的方法与手段对护层上的过电压进行合理限制。在安装过程中,需根据线路实际情况在金属屏蔽层或单芯电缆铝包层相应位置采取可行且有效的连接方式以及接地方式,并配合对护层保护器的设置,以避免电缆护层出现绝缘击穿的现象,起到维护110kV高压单芯电缆安全且稳定运行的效果。 二、110kV高压单芯电缆金属护套接地方案 2.1金属屏蔽层两端以不同方式接地 110kV高压单芯电缆金属护套可以采取“金属屏蔽层一端直接接地,另一端经护层保护接地”的接地方式,如图1所示。结合图1,在110kV高压单芯电缆长度小于700m时,屏蔽层一端可做直接接地处理,另一端则在护层保护器支持下进行接地。 根据相应规范要求,交流系统110kV及以上单芯电缆金属层单点直接接到时,下列任一情况下,应沿电缆邻近设置平行回流线:①系统短路时电缆金属层产生的工频感应电压,超过电缆护层绝缘强度或护层电压限制器的工频电压;②需抑制电缆邻近弱点线路的工频耐压。当出现上述情况时,还需要安装一条回流线(沿电缆线路保持平行状态),对回流线两端进行直接接地处理。在回流线的敷设中,其与中间一项电缆的间隔距离应当控制为(0.7×相邻电缆间距),并且需要在线路中心位置进行换位。由于增加有回流线,所以单相短路回路电流可不经过大地而通过回流线返回。即在单相接地状态下,金属护套外护层绝缘性能以及保护器所承受工频过电压大小不会受到地网电位的影响,且可以使得一部分因110kV高压单芯电缆接地电流所产生磁通得到回流线流进磁通的抵消,以起到降低过电压水平的目的。在工程实践中,在成都地区采用“金属屏蔽层一端直接接地,另一端经护层保护接地”的接地方式时,该种接地方式多用于排管敷设和电缆线路的“π”接中,且均未设置回流线。 2.2中点接地 110kV高压单芯电缆金属护套可以采取“中点接地”的接地方式,如图2所示。结合图2,对110kV高压单芯电缆金属护套采取中点接地方案的基本思路是:在线路中点位置安装专用绝缘接头,通过绝缘接头断开电缆屏蔽层,屏蔽两端则经由护层保护器实现接地,电缆终端屏蔽可做直接接地处理。需要注意的是,在针对110kV高压单芯电缆金属护套采用中点接地方式时,视实际情况,若电缆长度、敷设和运输方式能够满足要求,则仅需在电缆中点部位破开电缆保护套,并将接地装置直接安装于铝波纹护套上。安装好后,可做金属护套以及外护层防水工作。该方案的优势在于:电缆未直接安装绝缘接头,避免了在电缆运行期间出现绝缘性能薄弱的问题。同时,110kV高压单芯电缆本体无畸变电场,可有助于提高电缆整体使用寿命以及载流量水平,达到维护电缆线路安全运行的目的。工程实践中,本地区暂时无工程实际使用该种接地方式。

“三大保护”的作用

1、过电流保护的作用 当供电线路中发生短路事故时,由短路保护装置起作用来切断电源,可防止事故的发生。发生过电流事故时由过电流继电器或过流--过热继电器动作来实现过电流保护,或者在功率较大的设备上安装软启动装置来降低启动电流,以达到保护电动机的目的。熔断器有一相熔断;电缆与电动机开关的接线端子连接不牢而松动脱落;电缆芯线一相断线;电动机定子绕组与接线端子连接不牢而脱落都能造成断相事故,防止这类事故的措施是采用晶体管断相过载保护装置,由断相保护电路来实现保护。 2 、漏电保护的作用 (1)当系统漏电时能迅速切断电源; (2)当人体接触一相火线或带电物体时,在人体还未受到损伤前,即切断电源; (3)可以防止电气设备及供电线路的绝缘因受潮或者受到损伤时,发生漏电甚至发展到相间短路事故的发生; (4)对电网对地的电容电流进行有效的补偿,以减少漏电电流的危害;能不间断地监视被保护电网的绝缘状态。 3、保护接地的作用 (1)当人身触及带电的设备外壳时,人体与接地装置构成并联电路,由于保护接地电阻小,而人体电阻值大得多,所以大部分漏电电流通过接地装置流入大地,大大的减少了通过人体的直接漏电电流,这样降低了对人体的触电电流,就降低了对人体的触电危险。 (2)能减少直接漏电电流,从而减少了因漏电电流产生的电火花能量,因而也就减小了电火花引爆瓦斯、煤尘的可能性。 (3)对于无选择性的漏电保护装置,保护接地可使一相接地故障易于查找。 过电流保护 (一)概念、原因与危害 所谓过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过了它们的额定值。电气设备和电缆出现过电流后,一般会引起它们过热,严重时会将它们烧毁,甚至引起电火灾和瓦斯、煤尘爆炸,对煤矿井下危害极大,必须加以预防。 煤矿井下常见的过电流故障有短路、过负荷、断相。 短路——是指电流不流经负载,而是经过电阻很小的导体直接形成回路,特点是电流很大。能够在极短的时间内烧毁电气设备,甚至引起火灾或引燃井下瓦斯、煤尘,造成瓦斯、煤尘爆炸事故。短路电流还会产生很大的电动力,使电气设备遭到机械性损坏,短路还会引起电网电压急剧下降,影响电网中的其它用电设备的正常工作。由此可见,短路故障是最危险的过电流。特别是煤矿井下,电气设备和电缆的绝缘容易遭到破坏,所以发生短路的可能性比地面大得多,因而应加强对电气设备和电缆绝缘的维护及检查,并设置短路保护装置。 过负荷——是指流过电气设备和电缆的实际电流超过其额定电流,而且过电流的

相关文档