文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气安全工程习题集整理

电气安全工程习题集整理

电气安全工程习题集整理
电气安全工程习题集整理

电气安全工程习题集整理

一、前言

1.危险:是指某一系统、产品、或设备或操作的内部和外部的一种潜在的状态,

其发生可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。

2.安全:是指不受威胁,没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源

的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患。是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态

3.事件

4.事变

5.事故

6.三者的异同

7.电力系统由发电厂、送电线路、变电所、配电网和电力负荷组成。

二、电气安全基础

1.额定电压:保证设备正常运行并能够获得最佳经济效益的电压。

国内电压分级:交流额定电压1000V以上---高压(1~10KV或35KV—中压,35~110KV或220KV—高压,220KV或330~800KV---超高压,800KV或1000KV以上---特高压),1000V以下---低压

对地电压,交流250V以上---高压,250V及以下---低压

直流电压(国内常用分级):110V、220V、440V

PS:我国普遍交流电力设备的额定频率为50Hz,称为“工业频率”,简称“工频”。

2.工业企业电力负荷分级及电力要求:

一级负荷:突然停电将造成人身伤亡者;或在政治、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废等。

(应由两个电源供电。其一发生故障时,另一个不能同时损坏。对特别重要的符合还要求进一步增设应急电源。)

二级负荷:突然停电将在政治、经济上造成较大损失者,如造成主要设备损坏、大量产品废品等。

(应由两回路供电,供电变压器也应有两台)

三级负荷:一般电力负荷。

(无特殊要求)

PS:应急电源:①独立于正常电源的发电机组;②供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;③蓄电池;④干电池。

3.企业高压配电的主要基本接线方式:放射式、树干式、环式。

4.电气事故主要类型:触电事故、电气火灾爆炸、静电危害事故、雷电危害事

故、射频电磁场危害、电气系统事故。

5.触电事故的类型

(1)电击:①单相触电:直接接触电击:发生电击时,所触及的带电体为正常运行的带电体,称为直接接触电击。

间接接触电击:当电气设备发生事故(例如绝缘损坏,造成设备外

壳意外带电的情况下),人体触及意外带电体所发生的电击,称为

间接接触电击。

②两相触电

③跨步电压触电

(2)电伤:包括电烧伤、电烙印、皮肤金属化、机械损伤、电光性眼炎等多种伤害。

6.触电事故的分布规律:

①故季节性明显

②低压设备触电事故多

③携带式设备和移动式设备触电事故多

④电器连接部位触电事故多

⑤农村触电事故多

⑥冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故多

⑦青年、中年人以及非电工人员触电事故多

⑧误操作事故多

7.电流类型主要有:

人体抗阻:皮肤抗阻Zp:皮肤阻抗是指表皮阻抗,即皮肤上电极与真皮之间的电阻抗,以皮肤电阻和皮肤电容并联来表示。

体内抗阻Zi:体内阻抗是除去表皮之后的人体阻抗。

人体总抗阻Zr:体总阻抗是包括皮肤阻抗及体内阻抗的全部阻抗。在皮肤干燥时,人体工频总阻抗一般可按1000~3000Ω考虑;潮湿的情况下,可按500~800Ω考虑。

人体各部分的电阻率递减:皮肤、脂肪、骨骼、神经、肌肉、血液

电流对人体的作用:

(1)电流致伤机理(电击致伤):细胞激动作用、破坏生物电作用、发热作用、离解作用

(2)电击致命原因:心室颤动、窒息、电休克

电流对人体的危害:程度与通过人体电流的大小、持续时间、途径、电流的种类等多种因素有关。

伤害程度与电流大小的关系:分为三级

①感知电流:引起感觉的最小电流。平均(概率50%),男:1.1mA 女:

0.7mA

感知阈值:感知电流的最小值。感知阈值可按0.5mA考虑

②摆脱电流:指人在触电后能够自行摆脱带电体的最大电流。平均值(概率

50%),男:16mA;女:10.5mA。

③摆脱阈值:摆脱电流的最小值。男性:9mA;女性:6mA;由此可见;摆

脱阈值约为10mA。

④室颤电流:指引起心室颤动的最小电流。

⑤室颤阈值:电流持续时间超过心脏周期:50mA左右;电流持续时间小于

0.1s:500mA以上。

三、直接接触电击防护

1.直接接触电击---接触到带电部分

防护措施:屏护(外护物)、绝缘(基本绝缘)、间距(包括至于伸臂范

围之外)、限制稳态接触电流、限制电压(特低电压)等。

间接接触电击---接触到外露可导电部分

防护措施:TN、TT、IT系统、等电位连接等措施。

两者都防的防护措施:特低电压、剩余电流动作保护、双重绝缘、加强

绝缘等措施。

绝缘:是指利用绝缘材料对带电体进行封闭和隔阂。

绝缘材料分类:气体材料、液体材料、固体材料。

电介质:绝缘材料,其导电能力很差,但并非绝对不导电。

介电常数εr:介电常数是表明电介质极化特征的性能参数。

电击:

绝缘老化分类:热老化、电老化。

热老化:低压电气设备中,生热使材料挥发性分子逸出、材料的解聚和

氧化裂解、热裂解、等过程。

电老化:高压电气设备中,局部放电产生臭氧等物降低绝缘性能,还会

导致局部放热,使材料性能恶化。

2.绝缘击穿:加于绝缘的电场大于某临界值时,使通过电介质的电流猛增,

使绝缘材料破坏

绝缘击穿形式与原因有:①气体电介质击穿,由碰撞电离导致的电击穿。

②液体电介质击穿,纯净液体由于电子碰撞电离最后导致击穿,液

体的密度大,所以击穿场强比气体高。;

含有液固体杂质的液体:有乳化状水滴和纤维时,杂质极性强,在强电场的作用下定向排列,并运动到电场强度最高处联成小桥,贯穿两

电极间引起电导剧增,局部温度骤升,最后导致击穿。

含有气体杂质:杂质使受热不均,形成气泡。气泡介电常数低,内部场强高,且临界场强低,使发热加剧。气泡体积膨胀,形成联通两极

的导电桥。

液体击穿后,绝缘性能一定程度上恢复。

③固体电介质击穿(点击穿、热击穿、电化学击穿、放电击穿),一般而

言,电、热、放电、电化学等多种形式共同作用,造成固体绝缘击穿。

固体电介质一旦击穿,将失去其绝缘性能。

空气的击穿场强约为25~30kV/cm.

3.绝缘耐热分级及其极限温度:书P43

4.绝缘检测和绝缘试验的目的是: 检查电气设备或线路的绝缘指标是否符

合要求。

绝缘电阻的含义:绝缘电阻式衡量绝缘性能优劣的最基本的指标。

5屏护:即采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等把危险的带电体同外界隔离开来,以防止人体触及或接近带电体所引起的触电事故。

种类:角度不同,有不同的屏护种类。

作用:主要用于电器设备不便于绝缘或绝缘不足以保证安全的场合。

6屏蔽和障碍的区别:后者只能防止人体无意识触及或接近带电体,而不能防止有意识移开、绕过或翻越该障碍触及或接近带电体。从这一点来

说,前者属于一种完全的防护,而后者是一种不完全的防护。

7间距:指带电体与地面之间、带电体与其它设备和设施之间、带电体与带电体之间必要的安全距离。

作用:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;避免车辆等器具碰撞

或过分接近带电体造成事故;防止火灾、过电压放电及各种短路事故。

种类:线路间距、用电设备间距、检修间距、置于伸臂范围之外。

8检修间距在低压操作时的要求:

四、间接接触电击防护

1.IT系统:IT 系统是指电源中性点不接地,设备外露可导电部分接地的配

电系统。由于电源中性点工作在“浮地”状态,当系统发生单相接地故障时电源三相间的基本平衡仍可保持,系统可以继续运行,供电连续性好。

保护接地是IT系统间接接触电击防护最基本的安全措施。

TT系统:TT 系统与IT系统不同,即电源中性点已接地,同时设备外露

可导电部分也接地的配电系统。TT系统具有较好的过电压抑制与防护

性能,且一相故障接地时单相电击的危险性相对小,故障接地点比较容

易检测等优点。

TN系统:TN系统属保护接零系统。T表示中性点接地。N表示电气装

置通过保护线接中性点(零点)

类别:TN-S系统、TN-C-S系统、TN-C系统

2.上面三者的异同

3.保护导体的组成:保护接地线、保护接零线、等电位联结线(分为总等电

位连结、辅助等电位连结、局部等电位连结)。

分类:人工保护导体、自然保护导体。

作用:

4.输送可燃性气体或液体的金属管道不可以作保护导体。因为:

5.接地装置的组成:由埋入土中的金属接地体(角钢、扁钢、钢管等)和连

接用的接地线构成。

分类:自然接地体、人工接地体

施工与安装要求:①导电的连续、可靠性;②有足够的机械强度;③防腐蚀、防损伤;④埋设深度适当;⑤与其他物体间的距离;⑥防意外伤害。

6.接地装置的连接要求:

1.工作绝缘——保证电气设备正常工作和防止触电的基本绝缘。位于带电体与不可触及金属件之间。

保护绝缘——是在工作绝缘因机械破损或击穿等而失效的情况下,可防止触电的独立绝缘。位于不可触及金属件与可触及金属件之间。

双重绝缘——是兼有工作绝缘和附加绝缘的绝缘。

加强绝缘——是基本绝缘经改进,在绝缘强度和机械性能上具备了与双重绝缘同等防触电能力的单一绝缘。在构成上可以包含一层或多层绝缘材料。

具有双重绝缘和加强绝缘的设备属于Ⅱ类设备。

2.Ⅱ类设备按外壳特征分类:全部绝缘外壳的Ⅱ类设备全部金属外壳的Ⅱ类

设备

3.

4.特低电压防护的类型

5.特低电压防护的安全条件:

线路或设备的标准电压不超过标准所规定的安全特低电压值。

SELV和PELV必须满足安全电源、回路配置和各自的特殊要求。

FELV必须满足其辅助要求。

6.剩余电流动作保护装置作用——低压安全保护电器,提供间接接触电击保护。主要用于防止人身电击,防止因接地故障引起的火灾。

组成:

7.剩余电流动作保护装置的工作原理

剩余电流动作保护装置的分类:

按剩RCD中间环节的结构特点分类:电磁式剩余电流动作保护装置电子式剩余电流动作保护装置

按运行方式分类:不需要辅助电源的RCD 需要辅助电源的RCD

按分断时间分类:一般型(无延时)RCD 延时型RCD

按动作灵敏度分类:高灵敏度型、中灵敏度型、低灵敏度型

按结构特征分类整体式RCD组合式RCD

按安装型式分类:固定位置安装、固定接线方式的RCD 带有电缆的可移动使用的RCD

按级数和线数分类

8. 剩余电流动作性能的参数三方面考虑

额定剩余动作电流(IΔn)额定剩余不动作电流(IΔno)分断时间

1.电气线路种类:

2.架空电路组成和分类:

电力电缆的组成:导电芯线绝缘层保护层

分类:电缆终端头,电缆中间接头

3.

4.电缆线路故障和原因和预防:

故障现象:

机械损伤、铅皮(铝皮)龟裂及胀裂、终端头污闪、终端头或中间接头爆炸、绝缘击穿、金属护套腐蚀穿孔等故障。

事故原因:

电缆故障包括外力破坏、化学腐蚀或电解腐蚀、雷击、水淹、虫害等自然灾害和施工不妥、运行维护不当等人员过失等几类。

故障预防方法:

外力破坏:加强管理、巡查;及时处理问题;严格施工,施工期间做好标记,保护并保留施工资料。

蚁害鼠害:电缆四周可喷洒防蚁、灭蚁的化学药剂,以及防鼠、灭鼠药剂

污闪进水:用专用绝缘工具予以清扫,并在终端头套管上涂以防污涂料。在污秽地区,可以采用电压等级高一级的终端头

腐蚀:防化学腐蚀,可将电缆穿在防腐的管道中敷设等。

防电化学腐蚀,应提高直流电机车轨道与大地之间的绝缘,以限制直流泄漏电流。

5.导线导电能力:

发热——为保证导体和绝缘材料的性能,各种导线的最高温度有限制

电压损失——必须控制在一定范围之内

热稳定性:保证承受短路电流的热作用而不致破坏

6.线路绝缘四个要求:(1)直敷布线

(2) 瓷夹、鼓形绝缘子和针式绝缘子布线

(3) 槽板布线

(4) 穿管布线

(5) 钢索配线

7.

8.负荷计算目的:校验电压损失选择和整定保护元件,确定导线截面变压器及电器容量,确定电能消耗和无功补偿装置

1.按照危险程度用电设备环境分类:无较大危险场所有较大危险场所特别危险场所.

2.用电设备外壳防护等级分类:对人接近外壳内危险部件的防护对防止固体异物进入的防护等级对进水的防护

3.

4.电气照明类别:照明设备或灯具的核心部件是光源。根据发光机理,光源分为热辐射光源、气体放电光源、发光二级管及激光光源,目前用于照明的光源只有前两种。

特点:热辐射光源:白炽灯灯内抽真空或充入少量惰性气体,灯丝会逐渐挥发变细,最终烧断,所以白炽灯寿命短,功率也不可能太大。卤钨灯内充入卤族物质,卤族物质会与灯丝挥发出来的钨元素结合形成化合物,并在灯丝附近高温处再次分解,析出单质钨,从而使挥发出来的钨重新回到灯丝上,大大延长了灯丝的寿命。而气体放电光源光源发光效率高,是热辐射光源的3倍左右。

5.户内灯具的安装要求主要考虑的方面有灯具安装高度、与可燃物距离、正确接线、正确接入控制开关、灯具固定牢固可靠等。

户内吊灯高度:不小于2.5m。在干燥的环境中,户内吊灯高度允许降为2~2.2m;户内吊灯灯具位于桌面上方等人碰不到的地方时,灯具高度允许降低为1.5m。

6.低压常用保护方式:自动断电(带电保护):

实现故障情况下对人和设备的即时保护。

断电后的进一步隔离(停电保护):

自动断电后对故障检修人员的安全保证。

7。高压熔断器:主要用于6~35kV小容量变压器、输电线路及其他装置的短路和过载保护。高压隔离开关:将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。

高压负荷开关:高压负荷开关是一种可以带负荷分合电流的控制电器。它具有简单的灭弧装置,可以熄灭切断负载电流时产生的电弧。

高压断路器:高压断路器是能够实现控制与保护双重作用的开关电器。

8.电流互感器的一次侧绕组匝数很少,串入具有大电流通过的主电路;二次侧匝数较多,串入阻抗非常小的电流表或其他仪表的线圈中。

电压互感器是一种较为精确的变换电压的降压变压器。

与电流互感器正好相反。一次侧接入高压回路,二次侧接入阻抗很大的电压表或其他仪表或装置。运行时,电压互感器的二次侧接近开路状态,一次侧与二次侧电压与线圈匝数成正比

9.

10. 高压熔断器高压隔离开关高压负荷开关高压断路器???(不确定)

11。

1. 造成危险温度主要原因:短路,过载,漏电,接触不良,铁芯过热,散热不良,机械故障,电压异常

2。造成过载:电气线路或设备设计选型不合理,或没有考虑足够的裕量,以致在正常使用情况下出现过热。电气设备或线路使用不合理,负载超过额定值或连续使用时间过长,超过线路或设备的设计能力,由此造成过热。设备故障运行会造成设备和线路过负载,如三相电动机单相运行或三相变压器不对称运行均可能造成过负载。电气回路谐波能使线路电流增大而过载。

接触不良:接点接触不牢,焊接不良、接头有杂物;

开关器、断路器等的触点没有足够的接触压力;

铜铝接头,理化性能不同,接触状态逐渐恶化。

铁心过热:主要为铁芯片间短路,线圈电压过高造成的涡流损耗

和磁滞损耗增大,使铁芯发热量增大。

散热不良:风道堵塞、风扇损坏、散热油管堵塞、环境温度过高

等容易引起散热不良。

电压异常:电压过高,电流增大,温度升高;

电压过低,容易造成电动机堵转,温度升高。

3。电气引燃源:危险温度和电火花

爆炸性混合物:气体、蒸气或薄雾、粉尘等易燃物质与空气混合,且点燃后燃烧迅速传播的混合物。

4.闪点:易燃液体能释放出足够的蒸气并在液面上方与空气形成爆炸性混合物,点火时能发生闪燃的最低温度。

燃点:是物质在空气中点火时发生燃烧,移去火源仍能继续燃烧的最低温度。引燃温度:可燃物质不需要外来火源即发生燃烧的最低温度。

爆炸极限:一定的温度和压力下,当可燃气体、蒸气、薄雾、粉尘、纤维与空气

(或氧)在一定浓度范围内均匀混合,遇到火源发生爆炸的浓度范围。

5。最小点燃电流比:一定条件下,气体、蒸气、薄雾等爆炸性混合物的最小点燃电流与甲烷爆炸性混合物的最小点燃电流之比。最小引燃能量:规定的试验条件下,能使爆炸

性混合物燃爆所需最小电火花的能量。

最大试验安全间隙:在规定试验条件下,两个经间隙长为25mm连通的容器,一个容器内燃爆时不致引起另一个容器内燃爆的最大连通间隙。

6,防爆电气设备按照使用环境分类:Ⅰ类为煤矿井下用电气设备Ⅱ类为工厂用电气设备

7.按防爆结构型式分(1)隔爆型(2)增安型(3)本质安全型(4)正压型(5)充油型(6)充砂型(7)无火花型(8)浇封型(9)气密型(10)特殊型(11)粉尘型

8.带电灭火安全要求:灭火剂的正确使用。二氧化碳灭火器、干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。

水枪灭火时宜采用喷雾水枪。

用普通直流水枪灭火时,将水枪喷嘴接地;灭火人员穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作。

用水枪灭火时,人体与带电体之间需保持必要的安全距离。

9.本质安全型关键技术:这类电气设备在正常工作或规定的故障状态下产生

的火花或热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物。

10爆炸性气体环境中采取的防爆措施:使产生爆炸的条件同时出现的可能性减到最小程度;

工艺设计中应采取消除或减少易燃物质的产生及积聚的措施;

防止爆炸性气体混合物的形成,或缩短爆炸性气体混合物滞留时间。

爆炸性粉尘环境中采取的防爆措施:使产生爆炸的条件同时出现的可能性减小到最小程度;

按照爆炸性粉尘混合物的特征,采取相应的措施。爆炸性粉尘混合物的爆炸下限随粉尘的分散度、湿度、挥发性物质的含量、灰分的含量、火源的性质和温度等而变化;

在工程设计中应先取下列消除或减少爆炸性粉尘混合物产生和积聚的措施

电气火灾危险防范措施

11同6,7

九.

1.雷电的危害:雷电具有电流大、电压高、冲击性强等特点;

雷电可造成设备和设施的损坏,引起大规模停电,造成人身事故;

就其破坏因素来看,雷电具有电性质、热性质和机械性质等三方面的破坏作用。

此外雷电的电动力效应等也有一定的破坏作用。

2.

3.静电产生:接触-分离起电(2)感应起电。(3)破裂起电(4)剥离起电(5)电荷迁移

静电危害:爆炸和火灾,静电电击、妨碍生产

4. 两种静电的消散方式:

静电的中和:带电体周围的场强超过周围介质的绝缘击穿场强时因介质产生电离而使带电体上的电荷部分或全部消失的现象。

静电的泄漏:静电泄漏受湿度的影响很大。随着湿度增加,绝缘体表面吸附水分子形成薄薄的水膜,并溶解空气中的二氧化碳气体和绝缘体析出的电解质,使绝缘体表面电阻大为降低,从而加速静电泄漏,抑制了静电荷的积累,有利于静电的防护。反之,空气湿度降低,绝缘体表面电阻率升高,静电泄漏变慢,静电的危险性增大

6.防止静电对人体伤害:

基本防护措施:(1)减少静电荷产生;

(2)使静电荷安全消散;

(3)静电屏蔽;

(4)消除静电放电条件;

(5)环境危险程度的控制;

(6)限制静电非导体材料制品的暴露面积及暴露面的宽度;

(7)使用静电消除器。

固态物料防护措施

(1)非金属静电导体或静电亚导体与金属导体相互联接时,其紧密接触的面积应大于20cm2。

(2)架空配管系统各组成部分,应保持可靠的电气连接。室外的系统同时要满足国家有关防雷规程的要求。

(3)防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。

(4)在进行间接接地时,可在金属导体与非金属静电导体或静电亚导体之间,加设金属箔,或涂导电性涂料或导电膏以减少接触电阻。

(5)在振动和频繁移动的器件上用的接地导体禁止用单股线及金属链,应采用6mm2以上的裸绞线或编织线。

、液态物料防护措施

(1)油罐汽车在装卸过程中应采用专用的接地导线(可卷式),夹子和接地端子将罐车与装卸设备相互联接起来。

(2)控制烃类液体灌装时的流速。

(3)在输送和灌装过程中,应防止液体的飞散喷溅。

(4)烃类液体中应避免混入其他不相容的第二物相杂质如水等。

(5)在贮存罐、罐车等大型容器内,可燃性液体的表面,不允许存在不接地的导电性漂浮物。

(6)在烃类液体中加入防静电添加剂,使电导率提高至250pS/m以上。

(7)容器的清洗过程应该避免可燃的环境条件,并且在清洗后静置一定时间才可使用。

气态粉态物料防护措施

1)在工艺设备的设计及结构上应避免粉体的不正常滞留、堆积和飞扬;同时还应配置必要的密闭、清扫和排放装。

(2)粉体的粒径越细,越易起电和点燃。在整个工艺过程中,应尽量避免利用或形成粒径在75μm或更小的细微粉尘。

(3)气流物料输送系统内,应防止偶然性外来金属导体混入,成为对地绝缘的导体。

(4)应尽量采用金属导体制作管道或部件。当采用静电非导体时,应具体测量并评价其起电程度。必要时应采取相应措施。

(5)必要时,可在气流输送系统的管道中央,顺其走向加设两端接地的金属线,以降低管内静电电位。也可采取专用的管道静电消除器。

人体静电防护措施

(1)当气体爆炸危险场所的等级属0区和1区,且可燃物的最小点燃能量在0.25 mJ以下时,工作人员需穿防静电鞋、防静电服。

(2)静电危险场所的工作人员,外露穿着物(包括鞋、衣物)应具防静电或导电功能,各部分穿着物应存在电气连续性,地面应配用导电地面。

(3)禁止在静电危险场所穿脱衣物、帽子及类似物,并避免剧烈的身体运动。(4)在气体爆炸危险场所的等级属0区和1区工作时,应佩戴防静电手套。(5)防静电衣物所用材料的表面电阻率应低于5×1010 Ω,防静电工作服技术要求应满足相关国家标准要求。

(6)可以采用安全有效的局部静电防护措施(如腕带),以防止静电危害的发生。(7)在静电危险场所,工作人员不应配戴孤立的金属物件。

1.电工工具特殊性质:电气安全用具是防止触电、坠落、灼伤等危险,保障工作人员安全的电工专用工具。

包括绝缘安全用具、验电器、登高安全用具、临时接地线、遮栏及标识牌等。

2.

3.安全检修分类:部分停电检修全面停电检修不停电检修

检修安全管理制度:

工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、延期制度,工作终结制度

4.停电检修执行四种安全措施:停电,验电,装设临时接地线,装设遮拦和悬挂标示牌

5.事故树分析是安全系统工程的重要分析方法,事故树也称故障树,它从一个可能的事故开始一层一层地逐步寻找引起事故的触发事件、直接原因和间接原

因,并分析这些事故原因之间的相互逻辑关系,用逻辑树图把原因以及它们的逻辑关系表示出来。

事故树分析是一种演绎分析方法,即从结果分析原因分析方法。

概率:

678看书吧

安全系统工程课设完整版

掘进工作面瓦斯爆炸事故 第一章概述 煤矿主要在地下作业,地质条件复杂多变,经常受到瓦斯、水、火、煤尘、顶板等灾害的威胁,因此是事故多发的高危行业之一。煤矿掘进工作面是矿井事故多发地点,据统计,在瓦斯爆炸事故中,约60—70%发生在掘进工作面。一般掘进工作面避灾、救灾条件简单,如果发生瓦斯爆炸事故,往往损失严重。随着煤矿的采深逐渐加大,地质条件复杂多变,瓦斯赋存状况更加复杂,掘进工作面瓦斯爆炸事故是由多种因素共同作用的结果,因此掘进工作面瓦斯爆炸事故的防治越来越困难。 控制掘进工作面瓦斯爆炸事故的发生是目前煤矿安全生产工作中迫切需要解决的课题。然而,任何一起事故的发生都可分成5个要素:伤害(损失),意外事件(事故),加害物体(质),直接原因,间接原因。预防事故发生的关键就是在中途切断这5个要素之间的联系。为有效预防掘进工作面瓦斯爆炸事故的发生,笔者采用安全系统工程中的事故树分析法,对掘进工作面瓦斯爆炸原因进行研究,评价出各系统的可靠性与安全性,以确保事故隐患研究的正确性,并提出相应的预防措施,确保掘进工作面的安全施工。 第二章事故危害性分析 2.1瓦斯爆炸原因的分析 a.通风不良 煤矿井下的任何地点都有瓦斯爆炸的可能性,但大部分瓦斯爆炸发生在瓦斯煤层的采掘工作面,其中又以掘进工作面为最多,约占70%左右。这主要是掘进巷道多数位于煤层的新开拓区,由于它是首先揭露煤层,一般说单位面积瓦斯涌出量比采煤面多,而且又未构成通风系统,再者掘进工作面局部通风机管理制度不严,安装局部通风机位置不当或局部通风机供风不足,巷道贯通掘进放炮时,没有排净贯通的工作面瓦斯,使瓦解积聚达到爆炸浓度。b.按引火源分析 煤巷掘进多使用电气设备并经常放炮,如果电气设备防爆性能不良或不按规定放炮,就容易发生电火花或爆炸火焰,引起爆炸。还有井下明火、电气火花、煤炭自燃、赤热的安全灯罩、吸烟及摩擦产生的火花等都能引起瓦斯爆炸。 c.思想麻痹 思想上的麻痹,导致管理上的松懈,进而引发违章作业和违章指挥。统计表明,往往瓦斯涌出量小的矿井,瓦斯爆炸事故却多于瓦斯涌出量大的矿井。 (2)瓦斯爆炸造成的危害 矿内瓦斯爆炸的有害因素是,高温、冲击波和有害气体。 焰面是巷道中运动着的化学反应区和高温气体,其速度大、温度高。从正常的燃烧速度(1~2.5m/s)到爆轰式传播速度(2500m/s)。焰面温度可高达2150~2650°C。焰面经过之处,人被烧死或大面积烧伤,可燃物被点燃而发生火灾。 冲击波锋面压力由几个大气压到20大气压,前向冲击波叠加和反射时可达100大气压。其传播速度总是大于声速,所到之处造成人员伤亡,设备和通风设施损坏,巷道垮塌。

机械及电气安全复习题

<<机械及电气安全>>复习题 考试题型:判断题、选择题、填空题、名词解释、问答题 <<机械安全>>部分 PS: 1.斜体字为可忽略不背内容,仅作参考。 2.绿色突出标志为不确定或观点不统一。 3.仅作参考,责任自负。 1.机械的组成和状态? 组成:机械是由若干相互联系的零部件按一定规律装配而成,其中,至少有一个部分对其他组成部分之间有相对运动。 状态:正常工作状态、非正常工作状态、非工作状态、故障状态、检修保养状态。 2.机械产生的危险有哪些? 机械产生的危险可分为两大类,一类是机械危险,另一类是非机械危险。其中非机械危险又有电气危险、热危险、噪声危险、振动危险、辐射危险、材料和物质产生的危险、违反安全人机学原理产生的危险等。 机械危险的形式主要有以下9种: (1)挤压危险; (2)剪切危险; (3)切割或切断危险; (4)缠绕危险; (5)吸入或卷入危险; (6)冲击危险; (7)刺伤或扎穿危险; (8)摩擦或磨损危险; (9)高压流体喷射危险。 3.危险因素与有害因素的含义? 危险因素是指导致人员伤亡的因素。 有害因素是导致人员患病的因素。 4.实现机械安全的措施有哪些?本质安全措施的含义? 措施: 一、设计制造阶段设计者应按下列等级顺序选择安全技术措施。 (1)直接安全技术措施; (2)间接安全技术措施; (3)指示性安全技术措施; (4)附加预防安全技术措施。 二、机械设备在规定的整个使用期限内,均应满足安全卫生要求,由用户采取安全技术措施。 (1)提供个人防护装备; (2)建设安全作业场所和工作环境; (3)安全管理措施; (4)安全培训。 本质安全措施:通过改变机器设计或机器工作特性,而非使用防护装置或保护装置,来消除危险或减

电气安全试题库答案版

五、名词解释 1.一次回路:电力系统电能所经过的回路。 2.二次回路:对一次回路进行检测、监视、控制的电信号形成的回路。 6.直接电击:人或动物接触正常状态下应当带电的部位造成的电击。 7.间接电击:人或动物接触正常状态不带电而在故障情况下变为带电部位造成的电击。 9.冲击接地电阻:雷电流大,放电过程短,电流增加与衰减速度极快(可达50kA/?), 具有高冲击性,因此雷电放电时的接地电阻称为冲击接地电阻。10.接地电阻:就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩 散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大 地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到 无限远处的大地电阻。 11.工作接地:为保证电力系统或设备正常运行(例如借助大地形成工作电流)而 进行的接地。 12.保护接地:为防止人遭受电击或设备烧毁等电气事故进行的安全接地。 13.对地电压:各种导电体或局部地与“参考地”之间的电位差。 14.跨步电势:地面上水平距离为0.8 米的两点间的电位差,称为跨步电势。 跨步电压:人体两脚接触该两点时所承受的电压,称为跨步电压 15. 接触电势:人或动物尚未触及但有可能被同时触及的两个可导电部分之间的电压。 估算预期接触电压时,一些标准规定人与设备预期距离为0.8m,而有些 标准规定为1m。 接触电压:人或动物实际同时触及到两个可导电部分后二者之间的电压。 16. 熔断器安秒特性:熔断器或直流开关遮断电流值与时间的关系曲线。 17. 熔断器熔化系数:通过熔断器的临界电流与额定电流的比值。 18. 绝缘耐热等级:绝缘材料或绝缘结构的绝缘失效与温度有很大关系,根据绝缘材料或结构在设备正常使用期内(一般为20年)最高不超过的温度进行分级。 19. 接地保护:所谓接地保护就是把设备外壳(外露可导电部分)接地作为保护方式。IT

电气安全课程设计

电气安全课程设计 辽宁土嘉通科技有限公司办公楼项目施工现场临时用电安全 院、部: 学生姓名: 指导教师: 专业: 班级: 设计时间: 2013-12-23至2014-1-6 摘要

安全是永恒的主题。在建筑行业严峻的安全形势下,安全管理工作对于控制施工现场事故发生,改善劳动环境和提高工人的职业卫生防护等有着重要作用,而由于施工现场复杂性、危险性等以及安全管理工作本身的缺陷,使得在施工现场开展的安全工作难以抓住管理重点和难点,因而安全管理工作开展效果不明显。本文通过对施工现场的安全管理现状和实施效果进行分析、讨论,结合施工现场安全事故发生的特点,有针对性的进行定性分析,运用系统工程的思想提出合理的意见和建议,并将研究结果运用到具体的案例中进行验证,有效地提高施工现场的安全管理水平。 关键词:安全管理;定性分析;难点对策;系统工程 ABSTRACT

Safety is the eternal theme. In the serious security situation of the construction dustry, the safety management is good for controling construction site accidents, improving the working environment and improving workers' occupation health protection. because of the complexity construction site, risk and safety management deficiencies, which lead to in the construction site that it’s hard to carry out safety management emphasis and the difficulty, and the safety management work effect is not obvious. Based on the construction site safety management status and the implementation effect analysis, this paper discusse and combine the construction site safety accident characteristics, targeted for the qualitative analysis, and using the idea of system engineering , put forward reasonable suggestions, research results applied to the concrete case verification, which can improve the construction site safety management level effectively. Key words:safety management; qualitative analysis; problems; system engineering 目录 1 前言 (1) 2 辽宁土嘉通科技有限公司办公楼工程概况 (2)

电气安全工程习题集整理

电气安全工程习题集整理 一、前言 1.危险:是指某一系统、产品、或设备或操作的内部和外部的一种潜在的状态, 其发生可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的状态。 2.安全:是指不受威胁,没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源 的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患。是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态 3.事件 4.事变 5.事故 6.三者的异同 7.电力系统由发电厂、送电线路、变电所、配电网和电力负荷组成。 二、电气安全基础 1.额定电压:保证设备正常运行并能够获得最佳经济效益的电压。 国内电压分级:交流额定电压1000V以上---高压(1~10KV或35KV—中压,35~110KV或220KV—高压,220KV或330~800KV---超高压,800KV或1000KV以上---特高压),1000V以下---低压 对地电压,交流250V以上---高压,250V及以下---低压 直流电压(国内常用分级):110V、220V、440V PS:我国普遍交流电力设备的额定频率为50Hz,称为“工业频率”,简称“工频”。 2.工业企业电力负荷分级及电力要求: 一级负荷:突然停电将造成人身伤亡者;或在政治、经济上造成重大损失者,如重大设备损坏、重大产品报废等。 (应由两个电源供电。其一发生故障时,另一个不能同时损坏。对特别重要的符合还要求进一步增设应急电源。) 二级负荷:突然停电将在政治、经济上造成较大损失者,如造成主要设备损坏、大量产品废品等。 (应由两回路供电,供电变压器也应有两台) 三级负荷:一般电力负荷。 (无特殊要求) PS:应急电源:①独立于正常电源的发电机组;②供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路;③蓄电池;④干电池。 3.企业高压配电的主要基本接线方式:放射式、树干式、环式。

电气安全工程课程设计.

浙江工业大学 电气安全工程 课 程 设 计 设计课题电气安全技术 所属专业安全工程 设计者周海龙 指导教师周一飞、阮继锋 完成时间2013年6月10日

目录 1、概述 (2) 1.1 电气安全课程设计的目的 (2) 1.2 课程设计的组成部分 (2) 2、电气安全课程设计的内容 (2) 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 (2) 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 (2) 2.1.2工地临时用电的安全技术措施 (3) 2.1.3建筑物的防雷系统 (4) 2.1.4建筑物的等电位 (5) 2.1.5施工工地的用电安全管理措施 (5) 2.2机械厂的电气安全设计 (6) 2.2.1TN和TT系统 (6) 2.2.2典型电路——三相异步电动机控制电路设计 (9) 2.2.3电动机的绝缘性能的判别 (11) 2.2.4安全管理制度的设计 (12) 3、总结 (14) 3.1所遇到的问题,你是怎样解决的? (14) 3.2收获体会及建议 (14) 3.3参考资料 (14)

1、概述 1.1 电气安全课程设计的目的 本次课程设计按照项目教学法的思路,通过对二个教学项目的实施,使得学生对《电气安全技术》的内容有更深入的理解和巩固,具体如下: ●了解施工现场的临时供电系统 ●施工现场用电注意事项 ●了解建筑物采用等电位联接的原理和方法 ●建筑物的防雷 ●《电气安全技术》介绍的高、低电压电器实物认知 ●绝缘垫、绝缘毯、遮拦、指示牌、安全牌的认知 ●工厂安全用电的注意事项 ●了解电动机的安全性能 ●了解三相异步电动机的直接起动控制线路原理及其电路保护 1.2 课程设计的组成部分 ●已学知识的复习巩固 ●电路和系统的设计 ●安全管理制度的设计 ●实训 2、电气安全课程设计的内容 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 在三相四线制制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电结线方式称为三相五线制供电方式。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。三相五线制的接线方式如图2—1所示。

电气安全技术试题和的答案

电气安全技术试题和答案 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? ( C ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 (C ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( A) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( A ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于( C ) 将使人体受到不同程度的伤害。 A.电流B.电压C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B) 。 A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有( A ) 的特点。

电气安全常识培训资料-Word整理

安全生产、预防第一 安全生产:安全生产是指为了预防生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列措施和活动。内容包括采取各种安全技术和技术措施,经常开展群众性的安全教育和安全检查活动等。 电气安全常识 电气安全:电气设备在正常运行时以及在预期的非正常状态下不会危害人体健康和周围设备,当电气设备发生非预期的故障时,应能切断电源,将事故限制在允许的范围内。如果电气设备安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给公司和职工带来重大损失。 1、车间用电设备的安全要求是什么? 车间用电设备必须符合下列安全要求:(1)设备的结构形式应与场所环境相适应;(2)设备上的裸露带电体要有保护;(3)设备上安装的开关设备、保护装置、控制装置、信号装置必须齐全完好;(4)设备的相间绝缘电阻,对地绝缘电阻必须符合要求;(5)所有不带电的金属外壳都应根据其供电系统的特点进行接地或接零;(6)定期进行检修和安全检查。

2、电气工作人员必须具备哪些条件? 电气工作人员必须具备如下条件:(1)经医生鉴定无无妨碍工作疾病;(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格;(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。 3、电气作业应使用的安全用具有哪些? 电气作业使用的安全用具一般包括:(1)绝缘安全用具;(2)登高作业安全用具;(3)携带式电压和电流指示器;(4)临时接地线等。电工安全用具应按《电业安全工作规程》的规定,定期进行检查、试验。 4、常见的触电事故发生的主要原因有哪些? (1)人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;(3)与带电体的距离小于安全距离;(4)跨步电压触电 (如果人或牲畜站在距离通电电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电)。 5、防止触电的主要方法有哪些? (1)限制电压或电源能量。包括采用安全的超低电压、安全电源、安全电路结构;(2)增加绝缘距离。包括采用绝缘带电零件、隔离罩或外罩、漏电保护装置;(3)接地。在不同的电网系统中,电气设备外壳使用不同的接地方法。 6、安全用电的基本要求时什么? (1)绝缘;(2)安全距离;(3)安全载流量;(4)安全标志。

《电气安全工程》课程设计报告

浙江工业大学《电气安全工程》课程设计 设 计 报 告 姓班学名:XXX 级:XXXXXXXXXXXXX 号:XXXXXXXXXXXXX

时间:2013年6月7日

第1章 1.1 1.2第2章 目录: 概述 (2) 电器安全课程设计的目的 (2) 课程设计的组成部分 (2) 电器安全课程设计的内容我 (2) 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 (2) 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 (2) 2.1.2工地临时用电的安全技术措施 (3) 2.1.3建筑物的防雷系统 (4) 2.1.4建筑物的等电位 (5) 2.1.5施工工地的用电安全管理措施 (5) 2.2机械厂的用电安全管理措施 (6) 2.2.1TN和TT系统 (6) 2.2.2典型电路——三相异步电动机控制电路设计 (8) 2.2.3电动机的绝缘性能的判别 (9) 2.2.4安全管理制度的设计 (10) 第3章 3.1 3.2 3.3总结 (12) 所遇到的问题 (12) 收获体会及建议 (13) 参考资料 (13)

第1章概述 机械电气安全技术以安全作为主线,对事故的机理,特点,规律防范措施等进行研究。已达到减少和抑制事故发生的目的。从安全的角度出发来研究人-机-环境这三个因素,如何相互协调而达到效能最优,可以说其立足点在于保证人在工作过程中既能安全又能舒适地工作。实践表明在设计中忽视人性化设计而导致作业疲劳引发事故的情况并不少见,而且随着人们对生活质量的进一步要求,各种产品的设计均要考虑到宜人的原则。 1.1 电器安全课程设计的目的 通过电气安全课程设计,巩固在课堂上学到的知识,并且将学到的知识运用于实践的能力。通过对项目一(建筑物及施工现场的电气安全)的设计,了解施工现场的临时供电系统、施工现场的注意事项,明白建筑物采用等电位的原理和方法,建筑无防雷知识;通过项目二(机械厂的用电安全)设计,掌握高、低电压器实物认知,了解三相异步电动机的直接启动控制线路原理及其电路保护,学会三相异步电动机的继电接触控制线路接线。 1.2 课程设计的组成部分 课程设计主要包括项目一:建筑物及施工现场的电气安全;项目二:机械厂的用电安 全两部分。其中每部分都有五个任务,下面将分别介绍这五个部分的具体设计情况。 第2章电器安全课程设计的内容 2.1建筑物及施工现场的电气安全设计 2.1.1三相五线制系统的组成及特点 五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。

湖南工业大学电气安全工程复习题

1、电气事故类型:触电事故、静电危害事故、雷电灾害事故、电磁场危 害、电气系统故障危害事故 特征:危害大,危险直观难识别,设计领域广,防护研究综合性强。 2触电急救措施:摆脱电源;迅速判断其症状根据其受电流伤害的不同 程度,采取不同的的急救方法;对其做心肺复苏;对抢救过程再进行 判定;对触电者进行转移;对触电伤者好转后再观察;对杆上或高处 触电要进行急救;对触电外伤进去处理; 3、电气设备电击防护方式分类:0类设备:仅依靠基本绝缘作为电击 防护的设备;1类设备:不仅依靠基本绝缘,而且还可以采取附加的安 全措施;2类设备:不仅依靠基本绝缘,而且还增加了附加绝缘作为辅 助安全措施,后者使设备的绝缘性能达到加强绝缘水平;3类设备:采 用安全特低电压SELV供电,这类设备要求在任何情况下设备内部不会 出现高于安全电压值的电压 4、安全电压等级:在任何情况下,两导体间或任一导体与地之间均不 得超过交流(50~500Hz)有效值50V 5、电气安全电:6/12/24/36/42V 潮湿是12V 6、绝缘检测和试验包括:绝缘电阻试验、耐压试验、泄漏电流试验和介质损 耗试验 7、电气设备的绝缘检查主要对象是:变压器、断路器、电动机等设备 8、绝缘安全工具:属于绝缘安全用具:绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘手 套、绝缘靴、绝缘垫、携带型接地线、验电笔安全防护用具:安全 带、安全帽、安全照明灯具、 防毒面具、护目眼镜、标示牌、临时遮拦 9、保护导体的组成:人工保护导 (多芯电缆的芯线;与相线同一护套内的绝缘线;单独敷设的绝缘线或裸导体)自然保护导体:(电线电缆的金属覆层;导线的金属导 管或其他金属外护物;某些允许使用的金属结构部件或外部可导电 部分) 10、变压器发生火灾和爆炸的原因:变压器绝缘损坏;导线接触不良; 负载短路;接触不良;雷击过电压。 11、电力电容器爆炸损坏原因:电容器内部元件击穿;电容器对外壳绝 缘损坏;密封不良和漏油;鼓肚和内部游离;带电荷合闸引起 电容器爆炸。 2、低压电器设备主要包括:低压保护电气、开关电气和电动机等 13低压保护电气主要包括:熔断器、磁力启动器的热断电器、电磁式过流 继电器、低压断路器的热脱扣器、电磁式过电流脱扣器和失

某教学楼建筑电气照明课程设计

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言................................................. 错误!未定义书签。 1.1电气照明概述............................................ 错误!未定义书签。 1.2工程概述................................................ 错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计.................................... 错误!未定义书签。 2.1照明的概述.............................................. 错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算.............................................. 错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求................................... 错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级.................................... 错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献.................................................... 错误!未定义书签。致谢........................................................ 错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

电气安全工程复习题

电气安全工程复习题 第一章 电力系统由发电厂、送电线路、变电所、配电网和电力负荷组成。 额定电压是保证设备正常运行并能够获得最佳经济效果的电压。高压供电方式由供电可靠性及中端供电在政治、经济上所造成重大损失或影响的程度决定,亦即由负荷的性质决定 。一级负荷要求应由两个电源供电,二级负荷要求应由两回路供电,三级负荷对供电电源无特殊要求。 企业高压配电有放射式、树干式、环式等三种基本方式。 变电所是构成电力系统的中间环节,分为区域变电所(中心变电所)和用户变电所。其作用是汇集电源、升降电压和分配电力。 配电网由电压为10kV及其以下的配电线路和相应电压等级的变电所组成,也有架空线路和电缆线路之分。其作用是将电能分配到各类用户。电气事故的类型:触电事故、静电危害事故、雷电灾害事故、射频电磁场危害、电气系统故障危害。静电危害事故是由静电电荷或静电场能量引起的。雷电是大气中的一种放电现象。雷电放电具有电流大、电压高特点。射频指无线电波的频率或者相应的电磁振荡频率,泛指100kHZ以上的频率。电击:是电流通过人体,刺激机体组织,使肌肉非自主地发生痉挛性收缩而造成的伤害,严重时会破坏人的心脏、肺部、神经系统的正常工作,形成危害及生命的伤害。电伤:这是电流的热效应、化学效应、机械效应等对人体所造成的伤害。单相触电:是指人体接触到地面或其他接地导体的同时,人体另一部触及某相带电体所引起的电击。两相触电:这是指人体的两个部位同时触及两相带电体所引起的电击。跨步电压触电:是指站立或行走的人体,受到出现于人体两脚之间的电压,即跨步电压作用所引起的电击。感知电流是指电流流过人体时可引起感觉的最小电流。摆脱电流是指人在触电后能够自行摆脱带电体的最大电流。室颤电流是指引起心室颤动的最小电流,其最小电流室颤电流。由于心室颤动几乎将导致死亡,因此可以认为,室颤电流即致命电流。触电伤害的影响因素:电流对人体伤害的程度与通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的种类等多种因素有关。 第二章 直接接触电击的基本防护原则是:应当使危险的带电部分不会被有意或无意地触及,防止直接触电基本技术措施有:绝缘防护,屏护和间距. 屏护是一种对电击危险因素进行隔离的手段,即采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等把危险的带电体同外界隔离开来,以防止人体触及或接近带电体所引起的触电事故。间距是指带电体与地面之间,带电体与其他设备和设施之间,带电体与带电体之间必要的安全距离绝缘材料的种类:(1)气体绝缘材料,(2)液体绝缘材料(3)固体绝缘材料.绝缘材料的电气性能主要表现在:电场作用下的材料的导电性能,介电性能,及绝缘强度,它们分别也绝缘电阻率.相对介电常数,介质损耗角,及击穿场强来表示漏导电流:任何电介质都不可能是绝对的绝缘体,总存在一些带电质点,主要为本征离子和杂质离子,在电场作用下,它们可作有方向的运动,形成漏导电流.吸收比:吸收比是加压测量开始后60秒时读取的绝缘电阻值与加压测量开始候15秒时读取的绝缘电阻值之比.吸收比越大,其绝缘性能越好.电介质击穿:当施加于电介质上的电场强度高于临界值是,会使通过电介质的电流突然猛增,这时候绝缘材料被破坏,完全失去了绝缘性能,绝缘破坏的种类:1绝缘击穿,(电击穿,热击穿,电化学击穿,放电击穿.)2绝缘老化(热老化,电老化)3.绝缘损坏. 第三章 IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。原理:若设备外壳没有接地,在发生单相碰壳故障时,设备外壳带上了相电压,若此时人触摸外壳,就会有相当危险的电流流经人身与电网和大地之间的分布电容所构成的回路。而设备的金属外壳有了保护接地后,由于人体电阻远比接地装置的接地电阻大,在发生单相碰壳时,大部分的接地电流被接地装置分流,流经人体的电流很小,从而对人身安全起了保护作用。适用条件:环境条件不良,易发生单相接地故障的场所,以及易燃、易爆的场所。TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接地。原理:当发生单相碰壳故障时,接地电流经保护接地装置和电源的工作接地装置所构成的回路流过。此时如有人触带电的外壳,则由于保护接地装置的电阻小于人体的电阻,大部分的接地电流被接地装置分流,从而对人身起保护作用。缺点:①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。因此,TT系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。适用条件:低压共用用户。TN系统:在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接零。原理:当电气设备发生单相碰壳时,故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。这将产生较大的短路电流,令线路上的保护装置立即动作,将故障部分迅速切除,从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。TN系统分为TN-S,TN-C-S,TN-C三种方式。适用条件:

建筑施工安全课程设计

吉林建筑大学

前言 建筑工程安全生产是指在工程施工生产过程中,努力改善劳动条件,克服不安全因素,防止伤亡事故的发生,是劳动生产在保证劳动者安全健康和国家财产及人民生命财产安全的前提下顺利进行的。基本原则是:“安全第一,预防为主,综合治理”,坚持“管生产必须管安全”。基本要求是:在施工中要以安全生产为方针,以“安全第一,预防为主,综合治理”和“管生产必须管安全”为基本原则,依靠科学管理和技术进步,推动安全生产工作的开展,控制人身伤亡的事故发生,保障国家财产安全。 为了使本项目建筑施工的现场管理更加规范化、科学化,提高安全生产、文明施工的水平,以期获得最好的经济效益,结合工程情况和对现场认真勘察的基础上,以科学的态度,编写了本施工组织设计。 设计内容主要包括安全施工部署、危险源的辨识与分类、分部分项的安全施工重点、施工现场管理与文明施工、安全管理及保证措施等。 本安全施工组织设计为本工程安全施工的纲领性文件,用于指导本工程的安全施工与管理,确保各项安全管理目标的实现,体现“安全第一,预防为主”的指导思想。

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 2.1 工程概况 (2) 2.1.1 建筑概况 (2) 2.1.2 结构概况 (3) 2.1.3 安装概况 (3) 2.2 工程特点 (4) 第三章安全施工部署 (5) 3.1 项目部组组织机构 (5) 3.2安全管理与保障体系 (6) 3.3 安全生产责任制 (8) 3.3.1 项目部安全生产责任制 (8) 3.3.2 项目经理安全生产责任制 (8) 3.3.4 项目副经理安全生产责任制 (9) 3.3.4 项目技术负责人安全生产责任制 (10) 3.3.5 施工员安全生产责任制 (11) 3.3.6 安全员安全生产责任制 (11) 3.3.7 质检员安全生产责任制 (12) 3.3.8 材料员安全生产责任制 (12) 3.3.9 预算员安全生产责任制 (13) 3.3.10 资料员安全生产责任制 (13) 3.3.11 门卫保安员安全生产责任制 (13) 3.3.12 班组长安全生产责任制 (14) 3.3.13 操作人员安全生产责任制 (14) 3.4 安全生产教育培训制度 (15) 3.5 特种作业持证上岗制度 (17) 3.6 专项施工方案专家论证制度 (17) 3.7 建筑机械安全使用制度 (19) 3.8 危及施工安全的工艺、设备、材料淘汰制度 (20) 3.9 施工现场消防安全责任制度 (21) 3.10 安全事故报告制度 (22) 3.11 安全生产事故应急救援制度 (23) 3.12 意外伤害保险制度 (24) 第四章施工总平面图 (25) 4.1 施工总平面布置依据 (25) 4.2 施工总平面图的绘制及布置原则 (25) 4.3 施工总平面图的内容 (25) 第五章危险源的辨识与分类 (28) 5.1 危险源的辨识 (28) 5.2 危险源评价 (29)

化工电气安全试题

电气车间新进员工安全试题 一、填空题(10题,共30分) 1、电工属于特种作业人员,必须经当地劳动部门统一考试合格后,核发全国统一的()方准 上岗作业。 2、任何电气设备未经验电,一律视为(),不准()。 3、人体触电的种类有(),(),(),()以及感应电压剩余电压触电等。 4、在电气设备上工作,保证安全的技术措施包括:( )、()、()、()。 5、漏电保护器既可用来保护( ),还可用来对( )系统或( )设备的绝缘状况起到监督作 用;漏电保护器安装( )点以后的线路应是绝缘的,线路应是绝缘良好。 6、保护接零是指电气设备在正常情况下不带电的( ) 部分与电网的( ) 相互连接。电流对 人体造成的伤害可分为( )和电伤两类。 7、一般认为,( )的电流通过人体,会有触电感觉。 8、一般认为,不超过( )的工频电流通过人体,不会丧失摆脱能力。 9、重复接地是指零线上的一处或多处通过()与大地再连接,其安全作用是:降低漏电 设备()电压;减轻零线断线时的()危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的( )性能等。 10、一般认为,超过()的工频电流通过人体,可造成心室纤维性颤动。 二、单选题(20题,共20分) 1、2006年3月14日,十届全国人大四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十 一个五年规划纲要》,明确要求坚持安全发展,并提出了( )的安全生产方针。 A.安全第一、预防为主、综合治理B.安全第一、以人为本 C.综合治理、预防为主D.以人为本、总体推进 2.《安全生产法》适应于在中华人民共和国领域内从事( )活动的单位。 A.生产经营B.经营C.生产D.商业 3.《安全生产法》规定企业最基本的安全管理制度是安全生产( )。 A.检查制度B.奖惩制度C.责任制度D.监督制度 4.《安全生产法》规定,生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及( )的工艺设备。 A.人身安全B.生产安全C.职工健康D.产品安全 5.生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应对从业人员进行( )安全生产教育和培训。 A.全面的B.及时的C.专门的D.特殊的 6.生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,有权对本单位的安全生产提出( )。 A.建议B.批评C.检举D.反映 7.企业应当配备的“专职安全管理人员”是指专门负责( )人员。 A.安全生产管理工作B.消防保卫工作 C.生产管理工作D.安全监督工作 8.消防工作贯彻( )的方针,坚持专门机关与群众相结合的原则,实行防火安全责任制。 A.安全第一,预防为主B.安全第一,以人为本 C.预防为主,防消结合D.预防为主,综合治理 9.车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( )米。 A.0.3米B.0.2米C.0.1米 10. 雷电放电具有( )的特点。 A.电流大,电压高B.电流小,电压高C.电流大,电压低

电气及机械安全课程设计

1 前言 机械电气安全技术以安全作为主线,对事故的机理,特点,规律防范措施等进行研究。已达到减少和抑制事故发生的目的。从安全的角度出发来研究人-机-环境这三个因素,如何相互协调而达到效能最优,可以说其立足点在于保证人在工作过程中既能安全又能舒适地工作。实践表明在设计中忽视人性化设计而导致作业疲劳引发事故的情况并不少见,而且随着人们对生活质量的进一步要求,各种产品的设计均要考虑到宜人的原则。 2 设计目的 质的教学内容,是一个重要的实践性教学环节。课程设计的要求高于平时的作业,是对整个课程及相关知识的一个综合运用。设计要求学生自己确定设计方案、插曲相关资料、进行过程计算,并要对自己的学则做出论证和校核,经过分析比较,择优选定最理想的方案电气及机械安全课程设计,是配合《电气及机械安全》课程学习的实质性和合理的设计,最终掌握建筑电气消防工程的设计原理和方法。具体应达到以下目的: 1、通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识 的能力; 2、掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法; 3、提高消防设计能力; 4、学会应用有关国标、规范等设计资料,进行设计计算的能力; 5、提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理 解。 3 计工况参考参数设 台式砂轮机1台,布置于面积为20m2 的室内,砂轮机的电功功率为0.5kW。

4 设计内容 4.1砂轮机概况 器等所组成,砂轮是设置于基座的顶面,基座内部具有供容置动力源的空间,动力源传动一减速器,减速器具有一穿出基座顶面的传动轴供固接砂轮,基座对应砂轮的底部位置具有一凹陷的集水区,集水区向外延伸一流道,给水器是设于砂轮一侧上方,给水器内具有一盛装水液的空间,且给水器对应砂轮的一侧具有一出水口。具有整体传动机构十分精简完善,使研磨的过程更加方便顺畅及提高整体砂轮机的研磨效能的功效。 4.2 配电系统 ⑴、配电盒 因为所用电器为砂轮机,是大型电器设备,所以所用的电压为380V因而配电盒应该用标准配电盒,采用暗装的安装方式;高度应高于地面1.8m。 配电盒详情: ⑵、电线类型 计算通过砂轮机的电流,由已知条件可得: P砂=0.5kW;U=380V; 由P=UI得: I=1.31A 根据电流可选出电线的类型及价格如下表:

家用电热水器的安全系统工程课程设计

安全系统工程课程设计 家用电热水器安全系统分析 专业班级:安全工程 姓名: 学号:指导教师:完成日期:

摘要 1.近年来电热水器已经走进千家万户,但电热水器的种类多种多样,本文通过对电热水器的安全分析,使电热水器以其安全、卫生环保而又安装简便得到了广大消费者的认可。目前逐步逐渐取代燃气热水器成为热水器行业的新宠。尽管电热水器有诸多优点,但仍然在市场上出现了许多的安全问题,如漏电、漏水等,威胁到消费者的人身安全。本设计的研究意义在于分析电热水器事故发生的原因,通过概率计算将这些危险因素按照其对事故发生的贡献来排序,并依此提出合适的电热水器安全解决方案。从利益的角度督促厂家的责任心,以保障消费者的人身安全。 2.研究目的:风险是不可避免的,只要有事物的存在,就会伴随着风险,电热水器也不例外。而且电热水器用户众多,在如此大的基数下,风险事故的存在是不可避免的。既然有发生事故的可能性,对风险的预防和研究就显得势在必行。这不仅是对使用者的负责人的表现,还是对社会,对热水器生产商负责。所以本设计不仅对客户有所帮助,对热水器生产商,甚至全社会都有重大意义。 3.研究方法:定量定性分析。 4.研究结果:对电热水器的风险分析,能为保险公司保费合理的确定和企业的理性投保作出指导性建议。有利于控制电热水器的风险,计算出一个合理的保费。 5.研究结论:本次对电热水器的危险因素分析,采用各种方法,增进了对安全系统工程的知识,更深入放入了解了安全系统这门课,同时也了解了更多的热水器的知识。 关键词:漏电漏水;千家万户;多种多样;人身安全;消费者

目录 一、家用电热水器的组成及概况 (2) 1、安装要求 (4) 2、使用程序 (5) 3、电气原理 (5) 二、危险源分析 (6) 三、安全检查表分析 (7) 四、系统安全定性分析 (9) 1、事故树的分析程序 (10) 2、求最小割集和最小径集 (11) 3、顶上事件发生的概率 (11) 4、求各个事件的结构重要度系数 (11) 5、求各个事件的概率重要度系数 (12) 6、求各个事件的临界重要度系数 (12) 五、电热水器常见故障分析和维修 (13) 1、电热水器故障类型及影响分析 (14) 2、电热水器原理图故障维修 (16) 六、安全使用措施及建议 (17) 七、结论 (18) 八、致谢 (18) 参考文献 (19)

相关文档