文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 拦河闸典型设计

拦河闸典型设计

拦河闸典型设计
拦河闸典型设计

拦河闸典型设计

xx 河流过xx 镇项目区,是两侧田地可用的灌溉水源。在xx

村东北处修建拦河闸。

选取xx 河上xx 拦河闸为典型进行设计。 1、洪水标准

设计洪水标准为 10 年一遇。 2、洪峰流量计算

xx 以上流域面积 F=29.31km 2 ,河道比降 i=1/550,河流所处地区为山丘区。十年一遇的最大洪峰流量为Qm=qm ×F=13.5×29.31=395.69 m 3/s 。 3、现有河道行洪能力验算

xx 处河道断面为单式结构,闸址处主河槽宽度 55.5m ,深度3.3m ,河床高程 218.17m 。

采用明渠均匀流公式计算: Q =C ω√R i

式中:Q ——设计洪峰流量(

m 3

/s ) ω——河道过水断面面积(m ) R ——水力半径,R= ω/ x x ——湿周(m ) C ——谢才系数,C=R /n n ——糙率,取 0.03 i ——河道比降 计算成果见表4-17:

2

3

2 1

/6

表 4-17 河道行洪能力验算成果表

洪水。

4、拦河闸水力计算

(1)设计依据及基本资料

①洪水计算是依据《山东省小型水库洪水核算方法》进行推求。

②流域参数由万分之一地形图查算。

流域面积:F=29.31平方公里

干流长度:L=7.93公里。

平均干流坡度:J=0.009米/米

③闸上、下游河道比降与断面则由实测1/1000工程局部地形图查算。

④河堤防洪能力则按十年一遇设计,二十年一遇校核。

⑤其它则根据有关技术要求进行。

(2)最大洪峰流量计算:

①计算流域综合特征参数K:

K:=L/J1/3〃F2/5=7.93/(0.0091/3×29.312/5)=9.87

②设计暴雨量的计算:

根据工程地点查得C V=0.57,H24=113毫米,应用皮尔逊Ⅲ型频率

曲线K P值表查得十年一遇K P值为1.74,二十年一遇K P值为2.11。

则:十年一遇24小时降雨量为H24=H24×K P=113×1.74=196.62毫米

二十年一遇24小时降雨量为H24=H24×K P=113×2.11=238.43毫米

③单位面积最大洪峰流量的计算:

经实地查勘该工程地点以上干流坡度虽较缓,但植被较差,流域内土层较薄,岩石裸露,故采用胶东山区qm∽H24∽K关系曲线。

由流域综合特征参数9.87,十年一遇24小时,降雨量H24=196.62毫米,二十年一遇24小时,降雨量H24=238.43毫米,查胶东山区qm ∽H24∽K关系曲线得:

十年一遇q m=13.5秒立米/平方公里

二十年一遇q m=17秒立米/平方公里

④设计标准洪峰流量的计算:

十年一遇的最大洪峰流量的计算:Qm=qm×F=13.5×29.31=395.69秒立米

二十年一遇的最大洪峰流量的计算:Qm=qm×F=17×29.31=498.27秒立米

(3)拦河闸尺寸的拟定:

(4)拦河闸水力计算

汛期拦河闸把闸门板全部放倒,安全超高 0.5m,核算闸室过水能力,此时水流条件可视为堰流。

①判别堰流类型

堰高P=0.5m,上游水深H 上=3.6-0.5=3.1m,则堰上水头H=H 上-P=3.1-0.5=2.6m。堰宽δ=2.5m,因0.67H<δ<2.5H,属实用堰

流。

②实用堰流量计算

采用公式

Q=σsεmB√2gH3/2

式中:σs——淹没系数,σs=1

ε——侧收缩系数,ε=0.93

m——堰流流量系数,取m=0.4

B——溢流宽度,B=42.5m

经计算得Q=512.27m3/s,则闸室总宽50m 时能满足20 年一遇行洪要求。

5、工程设计

拦河闸总长为37m,总宽度为18.2m,共2孔,单孔宽度16m,两边两个提升闸。

闸墩为c30 钢筋砼结构,间距为16m,高度2.0m,宽

度0.8m。上、下游连接段均为M10 浆砌块石,长度为15m,上、下游

护坡护底均为M10 浆砌块石结构,厚度为0.3m,长度为20m。具体尺寸详见拦河闸典型设计图。

6、新建拦河闸主要指标

2012 年xx镇项目区共新建3座,主要设计指标详见下表。

表 4-18 新建拦河闸主要指标表

6、工程量及投资概算

表 4-19 xx拦河闸工程量及投资概算

拦河闸典型设计

拦河闸典型设计 xx 河流过xx 镇项目区,是两侧田地可用的灌溉水源。在xx 村东北处修建拦河闸。 选取xx 河上xx 拦河闸为典型进行设计。 1、洪水标准 设计洪水标准为 10 年一遇。 2、洪峰流量计算 xx 以上流域面积 F=29.31km 2 ,河道比降 i=1/550,河流所处地区为山丘区。十年一遇的最大洪峰流量为Qm=qm ×F=13.5×29.31=395.69 m 3/s 。 3、现有河道行洪能力验算 xx 处河道断面为单式结构,闸址处主河槽宽度 55.5m ,深度3.3m ,河床高程 218.17m 。 采用明渠均匀流公式计算: Q =C ω√R i 式中:Q ——设计洪峰流量( m 3 /s ) ω——河道过水断面面积(m ) R ——水力半径,R= ω/ x x ——湿周(m ) C ——谢才系数,C=R /n n ——糙率,取 0.03 i ——河道比降 计算成果见表4-17: 2 3 2 1 /6

表 4-17 河道行洪能力验算成果表 洪水。 4、拦河闸水力计算 (1)设计依据及基本资料 ①洪水计算是依据《山东省小型水库洪水核算方法》进行推求。 ②流域参数由万分之一地形图查算。 流域面积:F=29.31平方公里 干流长度:L=7.93公里。 平均干流坡度:J=0.009米/米 ③闸上、下游河道比降与断面则由实测1/1000工程局部地形图查算。 ④河堤防洪能力则按十年一遇设计,二十年一遇校核。 ⑤其它则根据有关技术要求进行。 (2)最大洪峰流量计算: ①计算流域综合特征参数K: K:=L/J1/3〃F2/5=7.93/(0.0091/3×29.312/5)=9.87 ②设计暴雨量的计算: 根据工程地点查得C V=0.57,H24=113毫米,应用皮尔逊Ⅲ型频率

水闸设计过水流量和水闸设计规范毕业论文

水闸设计过水流量和水闸设计规毕业论文 1 工程概况 1.1 基本资料 新东港闸是一座拦河闸,防洪保护农田45万亩。设计灌溉面积5.3万亩。设计排涝面积40万亩。起着引水灌溉和防洪排涝的重要作用。 1.1.1 建筑物级别 根据水闸设计过水流量和水闸设计规(SL-265-2001)的平原区水闸枢纽工程分等指标知本工程规模属于中型,其建筑物级别为3级。 1.1.2 孔口设计水位 孔口设计水位组合见表1-1。 表1-1 孔口设计水位组合表 1.1.3 消能防冲设计 消能防冲设计水位组合见表1-2。 表1-2 消能防冲设计水位组合表 1.1.4 闸室稳定计算 闸室稳定计算水位组合见表1-3。 表1-3 闸室稳定计算水位组合表

1.1.5 地质资料 本拦河闸持力层为局部含砂砾,含铁锰质结核及砂礓的棕黄夹灰色粘土、粉质粘土,可塑—硬塑状态,中压缩性,直接快剪c=55kPa ,φ=17°。地基允许承载力220kPa 。 1.1.6 回填土资料 回填土采用粉砂土,其摩擦角17,0c ?==,湿容重3 /18m kN ,饱和容重为 3/20m kN ,浮容重3 /10'm kN =γ。 1.1.7 地震设计烈度 地震设计烈度:7。 1.1.8 其他 上下游河道断面相同均为梯形,河底宽分别为40.0m ,河底高程4.2m ,边坡1:2.6。河道堤顶高程与最高水位相适应。两岸路面高程相同8.2m 。交通桥标准:公路Ⅱ;双车道。 1.2 工程概况 东新港闸主要作用是引水灌溉和防洪排涝。该闸为开敞式钢筋混凝土结构,共5孔,每孔净宽 6.0m 。闸墩为钢筋砼结构,边墩和中墩厚为 1.0m ,缝墩厚 1.2m ,闸室总宽36.40m 。闸底板为砼结构整体式平底板,顺水流方向长16.0m ,底板厚1.5m ,顶高程与河底同高为▽4.20m 。钢筋砼铺盖长18.0m ,厚0.5m ,顶高程▽4.20m ;下游消力池为钢筋砼结构,厚0.8m ,池长19.0m ,顶高程▽3.5m 。海漫前1/3浆砌块石结构;后2/3干砌石结构,并设有混凝土格埂,长21.0m 。公路桥为C25钢筋砼斜空心板结构,公路桥标准:公路Ⅱ,双车道,桥面高程▽9.64m ,桥面宽8.0m ,两边人行道为0.8m 。工作桥为钢筋砼π梁式结构,且在上面建房子。工作桥桥总宽3.9m ,启闭机房墙厚0.24m,机房净宽3.42m 。纵梁高0.6m ,宽0.4m ;横梁高0.4m ,宽0.25m 。闸门为露顶式平面钢闸门,门顶高程▽8.7m 门底高程▽4.2m 。在闸门上游侧设有胸墙,胸墙顶高程▽11.0m ,胸墙底高程▽8.5 m 。采用2×16 t 双吊点卷扬式启闭机5台套,上、下游翼墙均为反翼墙;上游翼墙分为5段;下游翼墙分为4段。上游翼墙后回填土高程9.5m ;下游翼墙回填土

某水利枢纽工程拦河闸设计毕业设计说明书(doc 52页)

目录 标题----------------------------------------------------------------------------6 设计总说明 -----------------------------------------------------------------7 第1章基本资料------------------------------------------------------------8 1.1 工程概况 ----------------------------------------------------------------8 1.3 工程地质及水文地质---------------------------------------------------8 1.4 水文资料-----------------------------------------------------------------9 1.4.1 渠首处河道水位~流量关系----------------------------------------9 1.4.2 泥沙资料---------------------------------------------------------------9 1.4.3 气象资料---------------------------------------------------------------9 1.5 设计补充资料---------------------------------------------------------10第2章选线、选型、枢纽布置------------------------------------------11 2.1 闸坝的选择------------------------------------------------------------11 2.2 枢纽布置形式-----------------------------------------------------------11 2.3 拦河建筑物形式(即采用拦河闸还是壅水坝)-------------------12 2.4 枢纽防沙设计-----------------------------------------------------------12第3章水闸的水力计算---------------------------------------------------13 3.1 闸孔设计---------------------------------------------------------------13 3.2 闸孔型式---------------------------------------------------------------13 3.3 闸底板高程的确定-----------------------------------------------------13 3.4闸孔尺寸的确定-------------------------------------------------------13

4水闸设计

项目四水闸设计 【教学目标】 1、掌握水闸的工作特点及分类;熟悉水闸的设计标准、水闸设计规范; 2、掌握闸孔口设计方法(1)了解闸孔类型的选择方法,(2)掌握水闸总净宽的计算方法及公式应用,(3)理解闸孔的分孔方法、单孔净宽、闸墩厚度拟定、分缝方法及有关构造规定等概念,(4)熟悉水闸的构造要求; 3、培养学生绘制水闸横剖面的动手能力及空间想象能力。 【教学要求】

图4-1 广东省东莞石龙水闸实景 引例 某排水闸建筑物等级为2级,水闸设计排水流量s,相应闸上设计水位(内河涌),浪高,闸下设计水位(外江)。防洪水位(外江),浪高,相应闸上水位(内河涌)。排水渠为梯形断面,渠底宽为12m,底高程,,渠顶高程,两岸边坡均为1:2。闸基持力层为粉质粘土,承载力为140kPa,渗透系数为×10-5 cm/s 。闸上无交通要求。,该地区地震烈度为Ⅵ度。 设计该水闸。 知识点 水闸设计应符合中华人民共和国行业标准SL265-2001 《水闸设计规范》和现行的有关标准的规定。 水闸设计的内容有:闸址选择,确定孔口形式和尺寸,防渗、排水设计,消能防冲设计,稳定计算,沉降校核和地基处理,选择两岸连接建筑物的形式和尺寸,结构设计等。 水闸设计应认真搜集和整理各项基本资料。选用的基本资料应准确可靠,满足设计要求。水闸设计所需要的各项基本资料主要包括闸址处的气象、水文、地形、地质、试验资料以及工程施工条件、运用要求,所在地区的生态环境、社会经济状况等。 【基本知识学习】 水闸的类型与工作特点 4.1.1 概述 水闸是一种低水头建筑物,兼有挡水和泄水的作用,用以调节水位、控制流量,以满足水利事业

拦河闸

土建施工合同 甲方:泽州县山河镇土河社会福利水电站 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平诚实信用的原则,甲乙双方针对本建设工程施工事项,协商一致订立本合同。 一、工程名称:拦河坝及引水工程维修改建工程 二、工程地点:山河镇李河村 三、承包方式:大清包;即:包工包辅料、小件,生活费自理,机械、模板、脚手架材料及小型设备自备。施工临设除彩钢房及临设所用主材为甲方提供外其余辅材和人工由乙方自负。 四、承包范围: 拦河坝护坡、引水渠挡墙、冲沙闸挡墙、冲沙闸钢制闸门(3.3m*2.8m*0.5m) 五、合同工期: 开工日期年月日 竣工日期年月日 六、质量标准:工程质量标准合格 七、工程价款: 总价为: 15.14 万元(大写:拾伍万壹仟肆佰元整) 如乙方使用甲方机械设备,脚手架钢管等按市场租赁价自工程总价中扣除。

八、付款方式: 1、进度款结算按照工程进度的80%支付。工程竣工后,经甲方监理进行竣工验收合格及签字认证后,除扣除总价的3%作为工程保修金外(保修期一年)。余额一个月内付清。 2、施工期间每月发生的签证工,必须由项目负责人签字认可,并在次月5日前将任务及工日数送交经营部门,如过期未交,甲方不预结算。 3、甲方按合同付款到位后,乙方必须及时支付农民工工资,农民工工资不能按时发放,造成后果自负,每次工程款支付后,乙方向甲方提交工人工资发放明细表,否则下次不支付工程款。 4、支付工程款由驻工地项目负责人,签字后,上报公司审批方可付款。 九、双方责任 (一)、甲方责任 1、工程开工前,甲方向乙方提供图纸一份,进行质量、安全、工期、材料使用、消防、治安、现场文明施工、劳动纪律等教育及技术安全交底,以书面形式甲乙双方签字为准。 2、甲方组织有关人员及时对施工阶段各分项工程进行跟踪指导及监督检查,如质量不合格有权责令乙方及时进行返工处理,乙方处理结果必须达到质量验收标准。 3、甲方提供工人宿舍、伙房及水电。 (二)、乙方责任

渠首进水闸设计说明书

取水枢纽进水闸设计计算说明书 一工程概况: 某灌区总灌溉面积97.6万亩,灌区分布在河道两岸,两岸灌溉面积大致相等。根据河流的水沙情况及取水要求,经过综合比较,修建由拦河坝,冲沙闸,进水闸组成的冲沙槽式Ⅱ等取水枢纽。 拦河闸横跨河道修建,于主河道正交,闸地质河宽270m,拦河闸底板高程与河床平均高程相同,为31.5m,两岸堤坝高程39.8m,闸上游限制最高洪水位38.8m,冲沙闸布置在拦河闸两侧,地板高程31.5m,进水闸为了满足两岸灌溉要求,采用两岸布置方案。枢纽平面布置如图1所示: 二工程资料: 1.气象:多年平均气温7.5°C 。月平均最搞气温20.3°C ,月平均最低气温-18°C,冻层深度1.0—1.5m,多年平均风速4.1m/s ,汛期最大风速8.4m/s 。 2.水文: 3 3

进水闸以5%的洪水作为停水标准,灌溉临界期相应的河道流量Q=400s m/3,闸址处平均含沙量1.8kg/m3,实测最大含沙量4.74kg/m3。 3.地质情况:渠道附近属于第四 纪沉积岩,厚度较大,两岸滩地 为粉质壤土及粉沙,其下为砾质 中沙,次下为砾质粗沙:沿河一 带地下水埋藏深度随地形变化, 一般在2.5m左右,因土质透水 性强,地下水位变化受河道水位 影响大,丰水期河水补给地下水 位较高,枯水季节,地下水补给 河水。 4.地基土设计指标: 地基允许承载能力 [σ]=250KN/m2; 地基应力分布允许不均匀系数 η=2~3; 砼与中砂摩擦系数 f=0.4; 砼容重γ=24KN/ m3; 回填土:尽量以透水性良好的砂 质中砂或粗砂回填,回填土壤容 重γ 干=16KN/ m3;γ 湿 =10KN/ m3; γ饱=20KN/ m3;C=0; 填土与墙后摩擦角δ=0 5.地震:本地区不考虑地震影响 6.工程材料:石料场距闸址不远,石料抗压指数2500KN/cm左右,容重:γ=24KN/ m3;采石场用粗细骨料及砂料,距渠首2.5—3.0km。 7.交通:进水闸有交通要求,要求桥面总宽5m 。 三设计资料: 1.渠道设计资料: 渠首底板高程32.10m; 每年最大引水流量Q=78m3/s; 灌溉期正常挡水位35.00m; 相应下游水位34.80m; 渠道纵坡I=1:3500; 渠道边坡m=1.75; 渠道底宽B=26m; 渠道顶部高程37.5m; 渠道顶部宽度6m; 2. 确定设计流量与水位: 以水闸最大引水流量78m3/s作为设计流量。因所设计进水闸为有坝式引水,根据有坝引水上游水位的确定办法,进水闸的上游水位是有拦河坝(闸)控制的。闸的上游设计水位,即拦河坝(闸)应该壅高的水位。其他时期的水位决定于相应时期内拦河坝(闸)泄流时的坝顶(闸前)溢流水位。所以上游水位是正常挡水位35.00m,相应下游水位34.80m。 3.泄流计算资料:

拦河闸设计计算书

目录 1 基本资料错误!未定义书签。 工程概况错误!未定义书签。 地质资料错误!未定义书签。 水文气象错误!未定义书签。 建筑材料错误!未定义书签。 批准的规划成果错误!未定义书签。 2 闸孔设计错误!未定义书签。 闸址的选择错误!未定义书签。 闸型确定错误!未定义书签。 拟定闸孔尺寸及闸墩厚度错误!未定义书签。校核泄洪能力错误!未定义书签。 3消能设计错误!未定义书签。 消能防冲设计的控制情况错误!未定义书签。消力池尺寸及构造错误!未定义书签。 海漫设计错误!未定义书签。 防冲槽设计错误!未定义书签。 上下游岸坡防护错误!未定义书签。 4防渗排水设计错误!未定义书签。 闸底地下轮廓线的布置错误!未定义书签。 排水设备的细部构造错误!未定义书签。 防渗计算错误!未定义书签。

5闸室布置错误!未定义书签。 底板和闸墩错误!未定义书签。 闸门与启闭机错误!未定义书签。 上部结构错误!未定义书签。 闸室的分缝与止水错误!未定义书签。 6闸室稳定计算错误!未定义书签。 设计情况及荷载组合错误!未定义书签。 完建无水期地基承载力验算错误!未定义书签。 正常挡水期闸室抗滑稳定验算错误!未定义书签。7上下游连接建筑物错误!未定义书签。 上下游连接建筑物的作用错误!未定义书签。 上游连接建筑物错误!未定义书签。 下游连接建筑物错误!未定义书签。 8 附图错误!未定义书签。 水闸半平面布置图错误!未定义书签。 水闸纵剖面图错误!未定义书签。 9.结束语错误!未定义书签。

1 基本资料 工程概况 某拦河闸闸址以上流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩,河流平均纵坡1/6200。本工程属三级建筑物。 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立米。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南、北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万农田,效益巨大,是解决某河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决地区浅层地下贫水区的重要水源。地质资料 (一)根据地质钻探资料,闸址附近地层中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: 1、湿重度r湿=m3 =/m3 土壤干重度r 干 饱和重度r =/m3 饱 =/m3 浮重度r 浮 2.自然含水量时,内摩擦角φ=230 饱和含水量时,内摩擦角φ=200 土壤的凝聚力C=/m2 3.地基允许承载力[P地基]=150KPa 4.混凝土、砌石与土基摩擦系数f= 5.地基应力的不均匀系数[η]=~ 6.渗透系数K=×10-3cm/s (二)本地区地震烈度为60以下 水文气象 (一)气温:本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。 (二)风速:最大风速V=20m/s,吹程D=0.6Km。 (三)降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)9个月河流平均最大流量为10m3/s;汛期(7~9月)3个月河流平均最大流量为130m3/s。年平均最大流量36.1 m3/s,最大年径流总量为亿m3。年平均最小流量15.6 m3/s,最小年径流总量为亿m3。 (四)冰冻:颖河流域冰冻时间短,冻土很薄,不影响施工。 (五)上下游河道断面 建筑材料 本工程位于平原地区、山丘少,石料需从外地供给,距京广线很近,交通条件较好。经调查本地区附近有较丰富的粘土材料。闸址处有足够多的砂料。 批准的规划成果

拦河闸工程施工方案

XX县XX拦河闸工程施工方案 3.1 施工测量 施工测量主要包括:本工程的平面、高程控制测量;施工过程中的施工放样、进度测量以及分项、分部或单元工程等完成后的质量检验和控制测量、竣工测量等;地方开挖前还需对原始地面进行工程计量(地形)测量,作为工程计量和结算的依据。 1.1控制测量 开工前控制测量是施工技术准备的重要工作之一,是工程顺利开工和以后施工过程顺利进行的重要保证。 ⑴测量技术交底 开工前施工测量人员根据建设单位和设计单位移交的平面点、高程控制点,进行测量基准点和技术交底和现场交桩,共同办理有关技术交底和交柱手续。 ⑵测量基准点的复测、校核和验算。 按照施工设计、施工技术规范及国家有关的施工测量标准要求的精度和等级,对交底时提供的测量资料、测量基准点进行复测、验算、校核,并将验算校核的资料以书面形式报监理工程师,如果有异议,双方进行核实,最后以监理工程师批准认定的资料数据为准。 ⑶建立施工平面、高程控制网点 根据监理工程师批准的施工测量基准点的资料、数据等,结合本工程现场地形情况,施工布置和施工情况等,建立和增设满足施工需要的施工测量控制网和基准点。并将建立和增设的控制网点的资料提交监理工程师,经监理工程师复测验算校核合格和审批后方可使用。 ⑷平面的控制 平面控制网的建立是根据设计提供导线控制点资料,按照设计图纸、施工现场情况、施工分段情况等,依不同地貌、地形用全站仪、经纬仪等测量设备将轴线平移或延伸,随工程进度而适时调整、布控,并经常校核。施工现场平面控制网按二等网控制。在工程施工中为确保工程平面位置的准确,避免质量事故的发生,测量人员要在关键工序跟班作业,随时进行测量控制。 在开挖前,依据各建筑物的平面图,结合现场的实际地形、地貌,布设建筑物的施工平面控制网点。平面控制网点设在各个建筑物的开挖边线以外,桩位选点要保证通视良好,便于现测和扩展。 测量控制桩采用长木桩,打入地下适当深度,浇筑砼固定,桩头露出地面,桩顶用小钉和红漆标注,统一编号并妥善加以保护。 平面控制桩埋设后,按测量技术规范要求对所有控制桩进行导线测量(符合水准线或闭合水准线),校核误差,确定各控制点之间的相对位置关系,绘制“平面控制网图”,交监理工程师校核。待批准后,方可在施工测量中应用。

拦河闸典型设计

拦河闸典型设计 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

拦河闸典型设计 xx 河流过xx 镇项目区,是两侧田地可用的灌溉水源。在xx 村东北处修建拦河 闸。 选取xx 河上xx 拦河闸为典型进行设计。 1、洪水标准 设计洪水标准为 10 年一遇。 2、洪峰流量计算 xx 以上流域面积 F=29.31km 2 ,河道比降 i=1/550,河流所处地区为山丘区。十年一遇的最大洪峰流量为Qm=qm ×F=×=395.69 m 3/s 。 3、现有河道行洪能力验算 xx 处河道断面为单式结构,闸址处主河槽宽度 55.5m ,深度3.3m ,河床高程 218.17m 。 采用明渠均匀流公式计算: Q =C ω√R i 式中:Q ——设计洪峰流量( m 3 /s ) ω——河道过水断面面积(m ) R ——水力半径,R= ω/ x 2 2

x——湿周(m) 1 C——谢才系数,C=R /n n——糙率,取 i——河道比降 计算成果见表4-17: 表 4-17 河道行洪能力验算成果表 由以 10计洪水。 4、拦河闸水力计算 (1)设计依据及基本资料 ①洪水计算是依据《山东省小型水库洪水核算方法》进行推求。 ②流域参数由万分之一地形图查算。 流域面积:F=平方公里

干流长度:L=7.93公里。 平均干流坡度:J=0.009米/米 ③闸上、下游河道比降与断面则由实测1/1000工程局部地形图查算。 ④河堤防洪能力则按十年一遇设计,二十年一遇校核。 ⑤其它则根据有关技术要求进行。 (2)最大洪峰流量计算: ①计算流域综合特征参数K: K:=L/J1/3·F2/5=(3×5)= ②设计暴雨量的计算: 根据工程地点查得C V =,H 24 =113毫米,应用皮尔逊Ⅲ型频率曲线K P 值表查得十年一遇 K P 值为,二十年一遇K P 值为。 则:十年一遇24小时降雨量为H 24 =H 24 ×K P =113×=196.62毫米 二十年一遇24小时降雨量为H 24 =H 24 ×K P =113×=238.43毫米 ③单位面积最大洪峰流量的计算: 经实地查勘该工程地点以上干流坡度虽较缓,但植被较差,流域内土层较薄,岩石 裸露,故采用胶东山区qm∽H 24 ∽K关系曲线。

拦河闸混凝土施工技术

拦河闸混凝土施工技术 发表时间:2016-06-29T09:38:55.750Z 来源:《基层建设》2016年5期作者:符杰 [导读] 本文结合某河道整治工程实例对拦河闸缓凝土施工技术进行详细探讨,以求为拦河闸实际混凝土施工提供有效的理论参考。 广东省水利水电第三工程局有限公司广东东莞 523710 摘要:拦河闸施工是河道整治工程中重要的组成部分,对于维护河道安全性,提高防洪抗洪效果有十分重要的作用。拦河闸施工需要用到大量的混凝土,因此混凝土施工技术便成为设计施工单位尤为关注的重点。本文结合某河道整治工程实例对拦河闸缓凝土施工技术进行详细探讨,以求为拦河闸实际混凝土施工提供有效的理论参考。 关键词:拦河闸;混凝土;施工技术 混凝土技术是当前河道工程施工中需要用到的一种重要技术,而且随着现代科技的不断发展,一些新型的混凝土技术也在不断出现。清远市大燕河整治工程(主体工程)拦河闸控制段分部工程施工中需要应用到混凝土施工技术。对该施工中所应用的混凝土施工技术进行研究了解,有助于工程施工质量,提高拦河闸的使用寿命[1]。 一、工程概述及地质分析 (一)工程概况 拦河闸溢流前缘总宽度为200.72m,闸孔总净宽168m,分14孔布置,单孔净宽12m,闸基高程2.5m,底板高程4.5m,闸墩顶高程17.8m,闸底板顺水流方向的长度为20.5m,闸墩顶部顺水流方向长度为23m。拦河闸采用底流消能,消力池总长41.0m,内设消力墩,消力池末端设单排连体搅拌桩防冲墙,桩径500mm,后接格宾石笼海漫,长60.0m,坡度为1∶10,海漫末端设抛石防冲槽,槽深2.0m,顶宽4.0m。 水闸采用两孔一缝,中墩厚2.0m,边墩厚1.5m,缝墩厚2.6m,顺水流长20.5m,底板厚 2.0m,上、下游侧分别设齿墙一道,齿墙处厚3.5m。底板部分结构分缝采用沥青油毡,闸墩部分结构分缝采用聚氯乙烯闭孔泡沫板,所有止水采用紫铜止水片。 拦河闸底板混凝土为C25二级配,闸墩混凝土为C25二级配。 (二)工程地质分析 坝址属一级冲积阶地,地形开阔平坦,地面高程一般在8m~12m,植被较茂盛。河谷呈“U”型,两岸堤距约830m,主河道宽约80m,左岸为凸起的小丘,高程17.0m~20.0m,右岸地面高程约为9.0m,鱼塘洼地高程较低,约为8.0m~8.2m。右岸堤防为清东支堤横荷段,现已达标加固,堤顶可通车,堤顶高程为17.8m,两岸堤顶路均可外接交通公路。 拦河闸闸基上覆盖第四系松散沉积物为粉质粘土<3-1>、淤泥<3-2>、粉砂<3-3>、中粗砂<3-4>层及残积<4>层,总厚大于22.0m以上,自上而下呈松散~中密状,属强透水层,抗冲性能差;下伏基岩为泥盆系上统天子岭组灰岩等,埋深大于22.0m。岩体层状风化明显,灰岩大多呈弱微风化状[2]。 二、混凝土施工技术分析 本次工程中涉及到的混凝土施工技术主要包括以下几个部分:模板工程、钢筋工程、预埋件使用、混凝土浇筑、混凝土养护等。(一)模板工程 第一,模板设计与安装的要求。在安装前应该按照设计图纸先进行现场测量放样,设立控制点;安装时应该按照从下到上的顺序进行,安装应该逐层进行,并且每一层安装完成后要逐层进行支撑牢固;在整个的安装过程中,还需要反复测量模板的水平度与垂直度,及时矫正各项偏差,确保偏差不超过规定的数值。 第二,闸室底板安装。本次施工采用的底板长分为28.8m、28.6m两种,宽20.5m,板厚2.0m(齿槽部分3.5m),模板采用标准钢模板拼装,Φ48钢管作为纵横楞,Φ12对拉螺栓配合“3”形扣进行加固,为保证模板的垂直度,采用内拉外撑的的形式对模板进行固定,将两侧的对拉筋焊接于底板的同一架立筋或铆筋上,外侧用Φ48钢管支撑于打基坑边坡的木桩上。 且本次施工中,由于底板混凝土的浇筑包括浇筑齿槽以及浇筑齿槽以上部分两个流程,因此底板模板的安装也分两步进行。第一次先安装齿槽部分,1.0m-2.5m高程,第二次安装剩余部分,2.5m-4.5m高程。具体安装如下图所示。 第三,闸墩模板安装。闸墩模板采用标准钢模板拼装,Φ48钢管作为纵横楞,Φ12拉杆@600配合“3”形扣进行加固,为保证模板的垂直度,采用Φ12拉杆配合外侧的钢管斜撑对模板进行固定,在门槽处安装定形木盒预留槽位。 第四,模板拆除。拆除模板前需要准确计算拆除时间,即浇筑混凝土强度必须符合有关规范中的养护期限制。 (二)钢筋工程施工 第一,钢筋加工。在进行加工前,需要先按照设计图对钢筋的规格、型号、尺寸、数量等进行明确,并严格按照图纸进行配料及制作。在进行钢筋加工时,应该根据工程的不同需求,采用不同的钢筋连接方式,包括:双面搭接焊、套筒连接、电渣压力焊、绑扎接头等[3]。 第二,钢筋的安装。安装前,先按照图纸逐条对位,以防出现疏漏。安装时,逐条钢筋各交叉处按规定绑扎(或焊接)牢固,钢筋接头位置应按规定比例错开,其位置、间距、各部分钢筋大小尺寸等,均应符合图纸的规定,且偏差不得超过规范规定。安装后,按三检制

水闸设计实例1

水闸设计实例 本工程位于河南省某县城郊处,它是某河流梯级开发中最末一级工程。该河属稳定性河流,河面宽约200m,深约7~10m。由于河床下切较深又无适当控制工程,雨季地表径流自由流走,而雨过天晴经常干旱,加之打井提水灌溉,使地下水位愈来愈低,严重影响两岸的农业灌溉和人畜用水。为解决当地40万亩农田的灌溉问题,经上级批准的规划确定,修建挡水枢纽工程。 拦河闸所担负的任务是:正常情况下拦河截水,抬高水位,以利灌溉,洪水时开闸泄水,以保安全。 本工程建成后,可利用河道一次蓄水800万m3,调蓄水至两岸沟塘,大量补给地下水,有利于进灌和人畜用水,初步解决40万亩农田的灌溉问题并为工业生产提供足够的水源,同时对渔业、航运业的发展,以及改善环境,美化城乡都是极为有利的。 (一)地质条件 根据钻孔了解闸址地层属河流冲积相,河床部分地层属第四纪蟓更新世Q3与第四纪全新世Q4的层交错出现,闸址两岸高程均在41m左右。 闸址处地层向下分布情况如下表1所示。 表1 闸址处地层分布情况 闸址处系平原型河段、两岸地势平坦,地面高程约为40.00m左右,河床坡降平缓,纵坡约为1/10000,河床平均标高约30.00m,主河槽宽度约80-100m,河滩宽平,呈复式河床横断面,河流比较顺直。 (三)土的物理力学性质指标 土的物理力学性质指标主要包括物理性质、允许承载力、渗透系数等,具体数字如表2、3所示。 表2 土的物理性质指标表

表3 土的力学性质指标表 1、石料 本地区不产石料,需从外地运进,距公路很近,交通方便。 2、粘土 经调查本地区附近有较丰富的粘土材料。 3、闸址处有足够的中细砂。 (五)水文气象 1、气温 本地区年最高气温 οC ,最低气温 οC ,平均气温 οC 。 2、风速 最大风速 20=V m/s ,吹程0.6Km 。 3、径流量 非汛期(1~6月及10~12月)9个月份月平均最大流量s 。 汛期(7~9)三个月,月平均最大流量为149m 3 /s ,年平均最大流量 2.26=Q m 3 /s ,最 大年径流总量为亿m 3 。 4、冰冻 闸址处河水无冰冻现象。 (六)批准的规划成果

水闸设计

湖南水利水电职业技术学院Hunan Technical College of Water Resources and Hydro Power 课程设计成果书 课题名称水闸设计 适用专业:水建专业 指导老师:张馨玉 专业班级:水建二班 姓名:蒲鹏霞 设计开始日期:2014 年 6月 14 日 设计结束日期:2014 年 6 月 18 日 水利工程系

水闸课程设计 一.工程概况 本枢纽位于某河下游,主要任务是壅高水位,以满足河流两岸引水灌溉要求并适当照顾到工业给水,陆路交通等。枢纽建成后可灌溉农田5.5万亩。要求闸顶公路净宽4.5米。 (1)基本资料 1.上下游河道底宽20米,边坡1:1.5。泄洪闸设计过闸流量100m3/s,相应上游水位为6.10米。校核流量为170m3/s,相应上游水位为6.50米。此水闸为3等3级建筑物。 2.河道上游正常蓄水位为5.0米,最高蓄水位为6.0米,下游水位2.5米。 3.泄洪闸上下游底高程1.0米,闸底板高程与河底齐平。 4.闸址处地形平缓,堤顶高程在7.5米左右。 5.闸址持力层为中细砂夹粉土,地基承载力为80kN/m3 6.闸址附近多年平均最大风速为12m/s,沿水面从水闸上游面到对岸的最大垂直距离为2Km。 7.回填土料:闸底板下砂垫层C=0,ф=30°,r干=15KN/m3。两岸翼墙后回填土料C=0,ф=30°,r干=15KN/m3,r湿=15KN/m3,r

饱=19KN/m3。 8.闸顶公路桥汽车荷载为汽车-10级,行车路面净宽4.5m ,两侧各加0.75m 宽的人行道。 9.工作闸门可用钢或钢筋混凝土平面闸门,检修闸门可选叠梁门。启闭机用螺杆式或卷扬式固定启闭机。 二.闸孔设计 1.本工程主要任务是正常情况下拦河截水,以利灌溉,而当洪水来临时,开闸泄水,以保防洪安全。由于是建于平原河道上的拦河闸,应具有较大的超泄能力,并利于排除漂浮物,因此采用不设胸墙的开敞式水闸。 同时,由于河槽蓄水,闸前淤积对洪水位影响较大,为便于排出淤沙,闸底板高程应尽可能低。因此,采用无底坎平顶板宽顶堰,堰顶高程与河床同高,即闸底板高程为1.0m 。 2. 拟定闸孔尺寸及闸墩厚度: 表3-1 上游水头计算 流量Q (m 3/s ) 下游水深hs (m ) 上游水深H (m ) 过水断 面积(m 2) 行近流 速 (m 3/s ) g v 220 上游水头H 0(m ) 设计流量100 6.0 6.10 102 0.65 0.023 5.12 校核流量170 0 6.50 102 1.1 0.063 5.56

河南省中原拦河水闸工程施工组织设计方案书

河南省中原拦河水闸施工组织设计书 第一章施工条件分析 1.1基本资料 中原拦河闸位于河南省某县境内,闸址位于淮河某支流上。流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩。农作物以种植小麦、棉花和其他经济作物为主,河流平均纵坡1/6200。 本工程属二级建筑物。 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立方米,灌溉45万亩农田。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南北两干渠,配支干23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万亩农田。该闸拦蓄水源充沛可靠,效益巨大。 1、地质资料 ⑴根据地质钻探资料,闸址附近地层为中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: =20.2KN/m3 土壤湿重度r 湿 土壤湿重度r干=16.0KN/m3 =22.2KN/m3 土壤饱和重度r 饱 =12.2KN/m3 土壤浮重度r 浮 自然含水量状态下土壤内摩檫角Φ=23° 饱和含水量状态下土壤内摩檫角Φ=20° 土壤的凝聚力C=0.1KN/m3 地基允许承载力[σ]=150Kpa 混凝土、砌石与土基摩檫系数f=0.36 地基应力的不均匀系数[η]=1.5~2.0 渗透系数K=9.29×103 cm/s

⑵本地区地震设防烈度为Ⅵ度。 3.水文气象 ⑴气温:本地区年最高气温42O C,最底气温为-18O C。 ⑵风速:最大风速V=20m/s,吹程D=0.6Km。 ⑶降雨量:非汛期(1~6月及10~12月)九个月份颖河平均最大流量Q=10m3/s;汛期(7~9月)三个月最大流量为130 m3/s;年平均最大流量Q=36.1 m3/s,最大年径流总量为9.25亿m3。年平均最小流量Q=15.6 m3/s,最小年径流总量为0.42亿m3。 ⑷冰冻:颖河流域冰冻时间短,冻土很薄,不影响施工。 4.建筑材料 本工程位于平原地区,山丘少,石料需从外地供给、距京广线很近,交通条件较好;经调查,本地区附近有较丰富的粘土材料;闸址处有足够多的砂料。 5.批准的规划成果 ⑴灌溉用水季节,拦河闸的正常挡水位为58.72m,下游无水。 ⑵洪水标准 ①设计洪水为50年一遇,相应的洪峰流量1144.45 m3/s,闸上游的洪水位59.5m,相应的下游水位59.35m。 ②校核洪水位为200年一遇,相应的洪峰流量1642.89 m3/s,闸上游的洪水位61m,相应的下游水位60.82m。 ③施工导流采用20年一遇洪水,相应的洪峰为169 m3/s。 ⑶河道断面。河道横断面为梯形,边坡为1:2,马道宽取6.00m,横断面形状如图所示。

水闸设计步骤

水闸工程设计 :作内容及步骤范本

水闸工程设计工作内容及步骤 、设计前期的各项准备工作 1、阅读院内下达的设计任务书,了解各项设计要求; 2、组织相关专业人员到工程现场查勘; 3、收集有关设计资料: 3.1、原工程设计报告及相关图纸; 3.2、工程运行管理方面的资料; 3.3、工程所在地的社会经济资料; 3.4、主要材料单价; 3.5、工程所在地的水文及气象资料: 收集和整理流域自然地理概况、流域和河道特征、流域的暴雨和洪水特性等资料。资料系列应尽可能长。 3.5.1、气象资料 根据站 ________ 年至年的资料进行统计: ①气温:多年平均气温、极端最高气温、极端最低气温; ②风速:不受潮汐影响的水闸工程需收集八个方位组的历年汛期最大风速的平均值;受潮汛影响的水闸工程需收集八个方位组设计频率的设计风速资料。 3.5.2、水文资料 ①降雨资料:应包括流域内各站点(必要时流域外)最大1小时、6小时、24小时(或72小时)暴雨资料。 ②流量资料:收集历年年最大洪峰流量、枯水期历年各月最大洪峰流 量资料。

③水位(潮位)资料:历年年最大水位资料、历年枯水期各月水位资料(或各频率下全年、枯水期水位设计值); 潮感区应收集以下潮位资料:历年平均高潮位、历年最高高潮位、历年平均低潮位、历年最低低潮位、历年平均落潮潮差;典型潮位过程线; 闸内实测最咼(低)水位或实际运行最咼(低)控制水位。 ④历史洪水调查:包括历史洪水的洪峰流量、水位及洪量资料的收集。 3.6、地形测量资料 包括平面图、横断面图。 3.7、地勘资料 工程地质资料包括:闸址处岩基、地基土的层理分布及其物理力学性质试验资料与地质评价结论;填筑土、砂石料的查勘调查资料(储量、料场地理位置及运输条件、物理力学性质等)。 3.8、交通要求 根据闸址内外的交通条件、闸上交通要求,明确设计荷载及桥面宽度。 3.9、业主关于工程的要求和设想 二、设计工作内容 1、水文 ①设计暴雨计算、各控制断面处的设计频率洪水计算(应包括施工期洪水计算),进行计算成果的合理性分析。 ②进行各控制断面处的各频率设计洪水位计算(包括施工期洪水位)。 ③进行各控制断面处的水位?流量关系曲线计算。 ④对各工况进行相应设计潮型的选择,选择的原则为:过去曾经发生, 并具有一定的代表性;潮水位与设计频率的潮水位相近;对所考虑的设计情况较为不利。 ⑤进行内、外河洪水遭遇分析,合理确定出正常运行、设计、校核及消能等工况下水闸的上下游水位。

安溪县蓝溪河河道景观设计初探

安溪县蓝溪河河道景观设计初探 摘要:城市河道综合治理可以营造出城市的特色风貌,改善周边生态环境,满足城市居民活动、休闲所需。文章研究分析了安溪县蓝溪河的现状特点,阐述了蓝溪河景观设计的规划构思、定位及目标,归纳总结出蓝溪河滨河景观设计的重要性以及应遵循的原则,以期对蓝溪河滨河区景观质量的提升产生积极的影响。通过该研究,期望可为河道景观设计起到借鉴与指导作用。 关键词:蓝溪河;河道景观;规划设计 一、概述 水是城市的重要资源,城市河道水环境是城市环境的重要组成部分。城市河道景观生态及其景观系统对城市的发展有着重要的意义,不仅影响城市的发展,而且河道景观还直接影响着城市居民的身心健康与心理感受。随着社会现代化的进程不断加快,人们对水域空间的景观和休闲娱乐功能的要求也不断提高;改善水域空间的景观, 打造符合自然生态规律和城市特点的河道景观生态体系成为了各大城市发展进程中所追求的目标和构想。本文在相关研究的基础上,以笔者参与的福建省安溪县蓝溪河河道景观设计项目为依托,就城市河道景观设计略谈粗浅的认识。 二、研究区概况 (一)自然环境概况 安溪县位于福建省东南部,泉州市西部。东接南安市,西连华安县,南毗厦门市同安区,北邻永春县,西南与长泰县接壤,西北同漳平市交界。面积约3075平方公里,是泉州市幅员最辽阔的县份。 安溪地处戴云山东南坡,地势自西北向东南倾斜。按地形地貌的差异大致可以分为内外安溪。西北部山峦起伏,山峰林立,山势峻峭,坡度大,河谷狭窄,东南部地势相对比较平缓,安溪县以丘陵山地为主,全县山地面积331.53万亩。山地土壤有砖红壤性红壤、红壤、黄壤、黄棕壤、紫色土、石灰性土等六大类,十三个亚类、三十九个土属。 安溪县属于南、中亚热带海洋性季风气候。由于地形地貌之差异,形成了内外安溪明显不同气候特点。 安溪县境内东部河流属晋江水系,干流西溪(清溪),主支流有蓝溪、龙潭溪、坑仔口溪、双溪、金谷溪、龙门溪。西部河流属九龙江水系,主支流有福美溪、白荇溪、祥华溪、龙涓溪、举溪,河系发育受地层结构影响,呈格子状分布。

水闸设计步骤

水闸工程设计 工作内容及步骤范本

水闸工程设计工作内容及步骤 一、设计前期的各项准备工作 1、阅读院内下达的设计任务书,了解各项设计要求; 2、组织相关专业人员到工程现场查勘; 3、收集有关设计资料: 3.1、原工程设计报告及相关图纸; 3.2、工程运行管理方面的资料; 3.3、工程所在地的社会经济资料; 3.4、主要材料单价; 3.5、工程所在地的水文及气象资料: 收集和整理流域自然地理概况、流域和河道特征、流域的暴雨和洪水特性等资料。资料系列应尽可能长。 3.5.1、气象资料 根据站年至年的资料进行统计: ①气温:多年平均气温、极端最高气温、极端最低气温; ②风速:不受潮汐影响的水闸工程需收集八个方位组的历年汛期最大风速的平均值;受潮汛影响的水闸工程需收集八个方位组设计频率的设计风速资料。 3.5.2、水文资料 ①降雨资料:应包括流域内各站点(必要时流域外)最大1小时、6小时、24小时(或72小时)暴雨资料。 ②流量资料:收集历年年最大洪峰流量、枯水期历年各月最大洪峰流

量资料。 ③水位(潮位)资料:历年年最大水位资料、历年枯水期各月水位资料(或各频率下全年、枯水期水位设计值); 潮感区应收集以下潮位资料:历年平均高潮位、历年最高高潮位、历年平均低潮位、历年最低低潮位、历年平均落潮潮差;典型潮位过程线; 闸内实测最高(低)水位或实际运行最高(低)控制水位。 ④历史洪水调查:包括历史洪水的洪峰流量、水位及洪量资料的收集。 3.6、地形测量资料 包括平面图、横断面图。 3.7、地勘资料 工程地质资料包括:闸址处岩基、地基土的层理分布及其物理力学性质试验资料与地质评价结论;填筑土、砂石料的查勘调查资料(储量、料场地理位置及运输条件、物理力学性质等)。 3.8、交通要求 根据闸址内外的交通条件、闸上交通要求,明确设计荷载及桥面宽度。 3.9、业主关于工程的要求和设想 二、设计工作内容 1、水文 ①设计暴雨计算、各控制断面处的设计频率洪水计算(应包括施工期洪水计算),进行计算成果的合理性分析。 ②进行各控制断面处的各频率设计洪水位计算(包括施工期洪水位)。 ③进行各控制断面处的水位~流量关系曲线计算。

拦河闸设计计算书

目录 1 基本资料 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 地质资料 (3) 1.3 水文气象 (3) 1.4 建筑材料 (4) 1.5 批准的规划成果 (4) 2 闸孔设计 (5) 2.1闸址的选择 (5) 2.2 闸型确定 (5) 2.3 拟定闸孔尺寸及闸墩厚度 (5) 2.4 校核泄洪能力 (7) 3消能设计 (8) 3.1消能防冲设计的控制情况 (8) 3.2消力池尺寸及构造 (13) 3.3海漫设计 (15) 3.4防冲槽设计 (16) 3.5上下游岸坡防护 (18) 4防渗排水设计 (18) 4.1闸底地下轮廓线的布置 (18) 4.2排水设备的细部构造 (19) 4.3防渗计算 (21)

5闸室布置 (24) 5.1 底板和闸墩 (24) 5.2 闸门与启闭机 (25) 5.3 上部结构 (27) 5.4 闸室的分缝与止水 (29) 6闸室稳定计算 (29) 6.1 设计情况及荷载组合 (29) 6.2 完建无水期地基承载力验算 (30) 6.3 正常挡水期闸室抗滑稳定验算 (33) 7上下游连接建筑物 (37) 7.1上下游连接建筑物的作用 (37) 7.2上游连接建筑物 (37) 7.3 下游连接建筑物 (37) 8 附图 (37) 8.1 水闸半平面布置图 (37) 8.2 水闸纵剖面图 (37) 9.结束语 (38)

1 基本资料 1.1 工程概况 某拦河闸闸址以上流域面积2234平方公里,流域内耕地面积288万亩,河流平均纵坡1/6200。本工程属三级建筑物。 本工程投入使用后,在正常高水位时,可蓄水2230万立米。上游5个县25个乡已建成提灌站42处,有效灌溉面积25万亩。闸上游开南、北两干渠,配支干 23条,修建各种建筑物1230座,可自流灌溉下游三县21万农田,效益巨大,是解决某河流域农田的灌溉动脉,同时,也是解决地区浅层地下贫水区的重要水源。 1.2 地质资料 (一)根据地质钻探资料,闸址附近地层中粉质壤土,厚度约25m,其下为不透水层,其物理力学性质如下: 1、湿重度r =20.2KN/m3 湿 =16.0KN/m3 土壤干重度r 干 =22.2KN/m3 饱和重度r 饱 =12.2KN/m3 浮重度r 浮 2.自然含水量时,内摩擦角φ=230 饱和含水量时,内摩擦角φ=200 土壤的凝聚力C=0.1KN/m2 ]=150KPa 3.地基允许承载力[P 地基 4.混凝土、砌石与土基摩擦系数f=0.36 5.地基应力的不均匀系数[η]=1.5~2.0 6.渗透系数K=9.29×10-3cm/s (二)本地区地震烈度为60以下 1.3 水文气象 (一)气温:本地区年最高气温42度,最低气温为-18度。

相关文档