电流互感器更换报告

电流互感器更换报告

3月14日我司电容柜出现故障,无法正常运行,发现是由于无功功率补偿器不工作,导致电容柜无法正常运行,经过现场排查,初步判断为总闸电流互感器损坏;需对电流互感器进行更换。(电流互感器型号:LMK3-0.66-CT),更换时需电力部门工作人员进行配合;届时总闸会断电,全厂停电。

kV电流互感器更换施工方案

卡基娃电站35kV 电流互 感器 更换实施方案 批准: 审核: 编写:

四川华电木里河水电开发有限公司 二0—七年二月二十二日 一、工程概述本工程为华电木里河卡基娃电站原施工设计变更遗留项目: (1)更换35kV I母备用351断路器(AH01 )和35kV I母至3号厂高变303 断路器(AH03)柜内CT:每个柜内为3只,每相1只,带三个二次线圈 (两个用于保护,一个用于测量)。保护等级线圈变比600/1,精度为5P30,容量为10VA;测量等级线圈变比100/1A,精度为0.5,容量为5VA; ⑵更换35kV I母至生态电站352断路器(AH04 )柜内CT: 3只,每相1 只,带三个二次线圈(两个用于保护,一个用于测量)。保护等级线圈变比600/1A,精度为 5P30,容量为10VA ;测量等级线圈变比为300/1A,精度为0.5,容量为5VA; AH02 柜内原TPY 型电流互感器不变。 ⑶更换35kV H母生态至闸首306断路器(AHEP1)柜内CT: 3只,每相1 只,带三个二次线圈(两个用于保护,一个用于测量)。保护等级线圈变比为300/1A,精度为5P20,容量为10VA ;测量等级线圈变比为30/1A ,容量为5VA,精度为0.5。(4)35kV I母至3号厂高变303断路器(AH03 )和35kV I母至生态电站352 断路器(AH04 )柜内各增加一只0.2级电度表及其附属设备用于测量该出线回路电度。 本工程由成都勘测设计研究院有限公司设计,乐山一拉得自动化有限公司施工

、施工组织 1、现场施工工作负责人:王朝全、刘懿联系电话: 2、现场施工安全负责人:王平联系电话:1398 3、现场施工技术负责人:曾涛、薛永桢、刘杰联系电话: 4、现场施工质量负责人:曾涛、薛永桢、刘杰联系电话: 5、现场施工配合及监督人员:刘冬,刘懿、王朝全、兰志远、张朝俊、兰勇、陈萧、何文、蒋映、毛波 三、计划施工时间、工作地点、停电范围 (1)电流互感器接收试验 施工时间:2017年02月24日至2017年02月25日施工地点:卡基娃电站安装间; (2) 35kV I母生态至闸首306断路器柜内( AHEP1 ) CT 更换 施工时间:2017 年02 月25日至2017年02月26日 施工地点:卡基娃生态电站35kV 开关室; 停电范围:35kV I母母线,35kV I母至厂区35kV I母线路,35kV I母至 闸首线路。 (3) 35kV I母备用351断路器柜内(AH01 ) CT更换 施工时间:2017 年02 月26日至2017年02月27日 施工地点:卡基娃电站35kV 开关室; 停电范围:500kV 4号主变全停,35kV I母母线,35kV I母至生态35kV II

电流互感器检测报告

编号:DY-GY-01-CF-0101 干式固体结构电流互感器试验报告设备名称001 1BBA01 #1发电机出线 1.设备参数 型号LZZBJ9-12/175b/4 短时热电流31.5/4 kA/s 额定动稳定电流80 kA 额定绝缘水平值 E 二次绕组1S1-1S2 2S1-2S2 3S1-3S2 / 准确等级5P30 5P30 0.2S / 额定容量(VA) 20 20 20 / 变比1000/1 1000/1 1000/1 / 相别A相B相C相 产品编号170400559 170400558 170400555 制造厂中国大连第一互感器有限公司出厂日期2017.04 2.试验依据 GB 50150-2016 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3.绕组的绝缘电阻及交流耐压试验 测试绕组 出厂耐 压值 (kV) 耐压 值 (kV) 耐压 时间 (min) A相(MΩ)B相(MΩ)C相(MΩ) 耐压前耐压后耐压前耐压前耐压后耐压前一次绕组对二次绕组、末 屏及外壳 / 33 1 6430 5370 5230489052804980一次绕组间/ / / / / / / / / 1S1-1S2对2S1-2S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1670 1520 16901580 1590 1890 2S1-2S2对1S1-1S2、 3S1-3S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1580 1670 14801350 1460 1570 3S1-3S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、4S1-4S2及地 / 2 1 1690 1590 15701470 1540 1680 4S1-4S2对1S1-1S2、 2S1-2S2、3S1-3S2及地 / / / / / / / / / 末屏对二次绕组及地/ / / / / / / / / 备注二次绕组回路耐压采用 2500V 兆欧表代替,试验持续时间为 1min 试验环境环境温度: 34 ℃,湿度:45%RH 试验设备FLUKE1550C 电动兆欧表/量程(250V-5000V); FBG-6kVA/50kV 试验变压器(含操作箱) 试验人员试验日期年月日4.测量绕组直流电阻 相别A相B相C相最大差值(%)一次绕组(μΩ)53.5 53.9 53.6 0.75

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

电流互感器的正确的绕线方法

电流互感器的正确的绕线方法 互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数 = 现有电流互感器的最高一次额定电流 / 需变换互感器的一次电流=150/5=3 匝即变 换为50/5 电流互感器,一次穿芯匝数为3 匝。可以以此推算出 最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5 穿芯匝数为3 匝,要将其变为75/5 互感器使用时,先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流 = 原使用中的一次电流原穿芯匝数 =503=150A, 有的电流互感器在使用中铭牌丢失了当用户负荷变卦须变换电流互感器变比时。变换为75/5 后的穿芯匝数为 150/75=2 匝即原穿芯匝数为3 匝的50/5 电流互感器变换为75/5 电流互感器用时,穿芯匝数应变为2 匝。再如原穿芯匝数4 匝的50/5 电流互感器,需变为75/5 电流互感器使用,先求出最高一次额定电流为504=200A 变换使用后的穿芯匝数应为200/75 ≈2、66 匝,实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2 匝,要么穿3 匝。当我穿2 匝时,其一次电流已变为200/2=100A 形成了100/5 互感器,这就产生了误差,误差为(原变比 25 也就是说我若还是按75/5 变比来计算电度的话,将少计了25 电量。而当我穿3 匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为 200/3= 66、66A 形成了 66、6/5 互感器,误差为(15

13、33 / 13、33=0、125 即按75/5 变比计算电度时多计了 12、5 电度。所以当我不知道电流互感器的最高一次额定电 流时,不能随意的进行变比更换的否则是很有可能造成计量上的 误差的 农网改造中常用 LMZ 0、5 型低压穿芯式电流互感器, 电流互感器正确绕线及安匝换算 < 农网改造中常用 LMZ 0、5 型低压穿芯式电流互感器。但 在施工中尚有少数同志就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与 匝数的换算问题出现错误,此愿与大家就上述问题进行讨论。 正确穿绕的方法 然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在 外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。 如最大变流比为150/5 电流互感器,其一次最高额定电流为150A, 首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率。如需作为50/5 互感器来用,导线应穿绕150/50=3 匝,即内圈穿绕3 匝,此时外圈为 仅有2 匝(即不论内圈多少匝,只要你从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1 匝的当然如果导线是从外往内穿则反之)此时若以外圈匝数计,外圈3 匝则内圈实际穿芯匝数为4 匝,变换的一 次电流为150/4= 37、5A 变成了

更换6KV盘柜电流互感器

更换6KV盘柜电流互感器 1 目的 规范电气人员正确更换步骤和效率,供更换人参考与遵守 2 范围 适用金盛浦车间和备浆车间 3 工具 套筒扳手,标配工具包(公司发的工具) 4 执行步骤 4.1 首先选好电流互感器的型号 L M Z C - 0.5 L表示电流互感器M表示母线式Z表示浇注式C表示开合式0.5为额定电压等级4.2 电流互感器的安装接线应注意事项 4.2.(1)二次回路接线应采用截面积不小于2.5mm2的绝缘铜线,排列应当整齐,连接必须良好,盘柜内的二次回路接线不应有接头。 4.2.(2) 为了减轻电流互感器一次线圈对外壳和二次回路漏电的危险,其外壳和二次回路的一点应良好接地。 4.2.(3) 对于接在线路中的没有使用的电流互感器,应将其二次线圈短路并接地. 4.2.(4) 为避免电流互感器二次开路的危险,二次回路中不得装熔断器. 4.2.(5) 电流互感器的极性和相序必须正确.

电流互感器安装在盘柜内 电流互感器安装在电缆桥架上 更换电流互感器之前应注意:一次有电流通过时,二次绕组不准开路。发现电流互感器二次开路,应尽量停电处理,如不能停电,应尽量减小一次负荷,在有人监护,使用绝缘工具,保持安全距离的前提下,先将二次短路,再排除故障,然后再拆除短接线。

5.2 用一字螺丝刀拆开电流互感器右侧的塑料壳,再拆开联接片。

5.3 用套筒扳手和活动扳手拆开互感器两侧的四根螺栓。 5.4 用手扒开或用一字螺丝刀慢慢撬开 5.5 最后拆开电流互感器底座的两颗螺栓。 安装与拆卸的顺序相反 电流互感器检查的主要内容是检查各接点有无过热现象,有无异常气味和异常响声,瓷质部分是否清洁,有无放电痕迹。

电流互感器正确绕线及安匝换算

电流互感器正确绕线及安匝换算 来源:中国电力技术资讯作者:佚名发布日期:2008-5-30 17:16:33 (阅729次) 关键词:电力 农网改造中常用LMZ—0.5型低压穿芯式电流互感器,但在施工中尚有少数同志就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题出现错误,在此愿与大家就上述问题进行讨论。 正确穿绕的方法 我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要你是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33。 变比与匝数的换算 有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A 了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25的电量。而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5的电度。所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。

虹山变1主变间隔电流互感器更换施工四措更改版

虹山变#1主变间隔电流互感器更换施工四措(更改版)110KV虹山变#1主变间隔110kV电流互感器 更换工程施工四措 编制: 审核: 施工单位: 监理: 生技部: 安监部: 批准: 编制时间:二零一二年十月二十三日 一、工程概述 1、工程内容和施工区域划分 1)工程内容: (1)110kV虹山变电站110kV 1号主变间隔111电流互感器更换 2)施工区域划分 (1)施工区域:110kV虹山变电站110kV 1号主变间隔111电流互 感器 (2)材料存放地点:110kV虹山变电站110kV 1号主变间隔111电 流互感器处 2、工程计划时间 2012年 10 月 25 日,共计 1 天 3、施工方案

因110kV1号主变间隔原运行的电流互感器为油浸式,现按计划将油浸式电流互感器更换为干式电流互感器,旧电流互感器的拆除及新电流互感器安装、试验由我施工队负责。 具体方案如下: 1)由安装队负责办理停电申请、工作票。 2)由安装队负责拆除旧电流互感器及新电流互感器的安装。 3)由调试队负责对新更换的电流互感器进行试验。 4)由调试队负责二次接线的拆除与恢复。 5)投运后,由调试队对二次部分进行极性测试,判明二次接线的正确性。 二、组织措施 1、劳动力组织施工部门:由贵州电力建设第二工程公司组织实施 2、管理体系图 3、主要的施工工器具用量计划表(含大型施工机械); 进场退场序号机具名称规格及性能单位数量解决办法时间时间 1 皮卡车东风辆 1 2012.10 2012.12 公司调配 2 平板车辆 1 2012.10 2012.12 公司调配 2 吊车 8T 辆 1 2012.10 2012.12 公司调配 3 电焊机台 1 2012.10 2012.12 公司调配 4 切割机台 1 2012.10 2012.12 公司调配 进场退场序号机具名称规格及性能单位数量解决办法时间时间 5 压接钳台 1 2012.10 2012.12 公司调配 6 角磨机台 2 2012.10 2012.12 公司调配 7 电源盘个 2 2012.10 2012.12 公司调配 8 吊绳米 100 2012.10 2012.12 公司调配 9 绝缘梯副 3 2012.10 2012.12 公司调配 10 台钻 380V 台 1 2012.10 2012.12 公司调配 11 割枪套 1 2012.10 2012.12 公司调配 12 常用工具套 5 2012.10 2012.12 公司调配 4、主要实验设备 序进场退场机具名称规格及性能单位数量解决办法号时间时间

35kV电流互感器更换施工方案

卡基娃电站35kV电流互感器 更换实施方案 批准: 审核: 编写: 四川华电木里河水电开发有限公司 二О一七年二月二十二日 一、工程概述 本工程为华电木里河卡基娃电站原施工设计变更遗留项目: (1)更换35kVⅠ母备用351断路器(AH01)和35kVⅠ母至3号厂高变303断路器(AH03)柜内CT:每个柜内为3只,每相1只,带三个二次线圈(两个用于保护,一个用于测量)。保护等级线圈变比600/1,精度为5P30,容量为10V A;测量等级线圈变比100/1A,精度为,容量为5V A; (2)更换35kVⅠ母至生态电站352断路器(AH04)柜内CT:3只,每相1只,带三个二次线圈(两个用于保护,一个用于测量)。保护等级线圈变比600/1A, 精度为5P30,容量为10V A;测量等级线圈变比为300/1A,精度为,容量为5V A;AH02柜内原TPY型电流互感器不变。 (3)更换35kVⅡ母生态至闸首306断路器(AHEP1)柜内CT:3只,每相1只,带三个二次线圈(两个用于保护,一个用于测量)。保护等级线圈变比为300/1A,精度为5P20,容量为10V A;测量等级线圈变比为30/1A,容

量为5V A,精度为。 (4)35kVⅠ母至3号厂高变303断路器(AH03)和35kVⅠ母至生态电站352断路器(AH04)柜内各增加一只级电度表及其附属设备用于测量该出线回路电度。 本工程由成都勘测设计研究院有限公司设计,施工。 二、施工组织 1、现场施工工作负责人:王朝全、刘懿联系电话: 2、现场施工安全负责人:王平联系电话: 3、现场施工技术负责人:曾涛、薛永桢、刘杰联系电话: 4、现场施工质量负责人:曾涛、薛永桢、刘杰联系电话: 5、现场施工配合及监督人员:刘冬,刘懿、王朝全、兰志远、张朝俊、兰勇、陈萧、何文、蒋映、毛波 三、计划施工时间、工作地点、停电范围 (1)电流互感器接收试验 施工时间:2017年02月24日至2017年02月25日 施工地点:卡基娃电站安装间; (2)35kVⅡ母生态至闸首306断路器柜内(AHEP1)CT更换 施工时间:2017年02月25日至2017年02月26日 施工地点:卡基娃生态电站35kV开关室; 停电范围:35kVⅡ母母线,35kVⅡ母至厂区35kVⅠ母线路,35kVⅠ母至闸首线路。

电流互感器绕线及安匝换算

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。农网改造中常用LMZ—0.5型低压穿芯式电流互感器,但在施工中尚有少数同志就电流互感器的一次线穿绕方法、变比与匝数的换算问题出现错误,在此愿与大家就上述问题进行讨论。电流互感器试验报告 电气设备试验报告大唐淮南洛河发电厂一期烟气脱硫工程 电流互感器试验报告 安装环境 安装位置电控楼一楼6KVII段2#脱硫增压风机旁路电流互感器设备名称电流互感器试验性质交接试验日期 2008-06-13 天气睛温度 26.2? 湿度66% 试验标准 GB 50150-1991-8 铭牌 型号 LZZBJ9-10A2G 额定电压 6KV 次级线圈编号准确度级容量,VA, 生产日期 2008.4 电流比 200/5 1S-1S0.5 20 12 生产厂家中国.大连第一互感器有限公司 2S-2S 5P20 15 12 A C 出厂编号 080480448 080480499 绝缘电阻测量:,MΩ, 仪器:2500V兆欧表(PC27-5G) 500兆欧表(PC27-1G) 试验项目 A C 初级对次级及地 2500 2500 次级对地 500 500 直流电阻测量及极性检查仪器:直流电阻快速测试仪、HQ2000互感器特性综合测试仪试验项目 A C 直流电阻(mΩ) 0.154 0.120 极性减极性减极性 励磁特性测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪、标准电压表(0.5级 D26-V 805.60) 标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 电流(A) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1S-1S 23.7 23.9 24.2 24.8 25.2 23.5 23.8 24.9 25.0 25.1 12电压(V) 2S-2S 85.2 88.4 91.8 93.6 95.0 82.6 87.9 92.8 95.7 96.2 12 电流比测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 初级加电流(A) 40 80 120 160 200 40 80 120 160 200

电流互感器相关注意事项(07_10_05)

电流互感器二次安装、验收注意事项 0前言 本事项只作为相关规程、规定、标准作业指导书等的补充,用于指导现场工作,不取代任何原有的规程及要求。 1电流互感器二次接地点及接地线 1.1与其它电流互感器二次回路没有电气联系的电流互感器,其二次回路应在开关场一点接地;保护屏内的接地点必须拆除,且各套电流互感器之间不得有连接线(见图1)。 1.2每个电流互感器二次绕组的接地点应分别引出接地线,接至接地铜排(见图1);不得将各二次绕组的公共端在端子排连接后引出一根接地线(见图2)。 开关场保护室 图1:电流互感器正确的接地方式开关场保护室 图2:电流互感器错误的接地方式 1.3若两个(多个)电流互感器二次回路并联接入保护装置,两个(多

个)电流互感器二次应在并接处一点接地(见图3)。 开关场保护室 图3:电流互感器二次回路并联接入保护 1.4电流互感器二次回路必须保证一点接地,且必须保证运行的电流互感器二次回路不失去接地点。在电流互感器二次回路变更后必须检查接地点情况,确保接地良好且不能出现两点或多点接地。 1.5电流互感器二次备用绕组,应将其引至开关端子箱(或汇控柜),在端子排进行短接后接地。 1.6如电流互感器二次接有小变流器,则电流互感器与小变流器之间必须有接地点(见图4),接地要求同上。 开关场控制室a.正确的接地方式开关场 控制室b.正确的接地方式

开关场控制室 c.错误的接地方式 图4:有小变流器的接地方式 2电流互感器二次回路直阻测量及10%误差计算 2.1新安装的电流互感器或电流互感器二次回路发生变动,必须在开关端子箱(汇控柜)或保护屏(测控屏)测量回路直阻。 2.2若两个(多个)电流互感器二次回路并联接入保护装置的,应在并接处分别测量各电流互感器二次回路直阻。 2.3电流互感器二次回路直阻测量应使用电桥测量,严禁使用万用表。各相回路直阻相差应小于10%,否则应认真分析,查找原因。 2.4新发或更换电流互感器后,应检验该电流互感器是否符合10%误差要求。 2.5自开关端子箱(汇控柜)向电流互感器的负载端通入交流电流,测量回路压降,并计算电流回路每相与中性点及相间的阻抗(即:二次回路负担)。根据测得的负担、电流互感器试验成绩单或厂家提供的出厂资料、最大短路电流校核是否满足10%误差要求。 2.6同一变电站的10kV出线电流互感器(包括零序电流互感器),如属同一厂家、同一型号、同一批次的产品,每条母线可抽检两路校核10%

电流互感器检测项目及试验

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F (F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。

图1.2电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a 所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。 第二个字母:D—单相;S—三相;C—串级式;W—五铁芯柱。 第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相;Q-气体绝缘 第四个字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。连字符后的字母:GH—高海拔地区使用;TH—湿热地区使用。

10kV出线柜内10kV电流互感器更换施工方案

润宏煤业10kV地面配电室837总出线柜电流互感器更换 施 工 方 案 及 安 全 技 术 措 施 编写:原亮 机电管理部

编制:审核:会审签字 施工队组: 机电副矿长:机电管理部: 通风副矿长:通风管理部: 生产副矿长:调度室: 安全副矿长:安检管理部: 总工程师:生产技术部: 矿长:

润宏煤业10kV地面配电室 837总出线柜 电流互感器更换施工方案及安全技术措施 一、概述 为更大程度保证我矿供电质量和供电安全,使总进线柜和出线柜电流互感器使用同一型号和同一变比。现对我矿地面变电所837总出线柜电流互感器进行更换,地面变电所一回路总出线柜原使用互感器变比为150/5,现对原150/5电流互感器进行更换,更换后互感器变比为300/5。为保证此次工作顺利完成,特制订专项工作方案及安全技术措施。 二、施工组织 为保证此次工作顺利完成,特成立领导小组: 组长:焦大兵 副组长:史云中李二军 成员:原亮杨祥利毋小龙李刚晋 1、现场施工工作负责人:李刚晋 2、现场施工安全负责人:焦大兵 3、现场施工技术负责人:史云中 4、现场施工质量负责人:李二军 5、施工班组:井上机电队

三、计划施工时间、工作地点、停电范围 地面10kV配电室837总出线柜更换CT 施工时间:2014年4月5日9:00----11:00 施工地点:地面10KV配电室837总出线柜位置; 停电范围:837一回路电源所带负荷 四、施工准备工作 技术、安全准备 1、根据本工作的具体情况及施工进度的要求,结合工作特点,编制如下切实可行的技术措施,并向施工作业人员详细交底: ?10kV 配电室837总出线柜电流互感器更换施工方案。 ?施工现场安全交底记录表。 2、施工前的准备:将电流互感器、改锥、活动扳手、验电笔、绝缘手套等常用工具准备齐全。 3、向施工班组作技术交底和向每个工作成员进行安全交底。1)在施工前向施工人员进行讲解其工作任务、施工要求,并要求各自做好准备工作。 2)要求每个施工人员了解各项的安全措施。 3)提前与调度室、天安公司机电部等单位联系好。 4)施工前开一次现场会议,布置有关注意事项,由工作负责人负责技术交底,现场安全负责人负责安全交底。 5)准备好现场停电牌等安全标示牌,施工前应悬挂好,同时,验电、放

电流互感器检测项目及试验

电流互感器检测项目及 试验 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或 P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

电流互感器更换工程施工方案

一、概述 1.1编制依据 本方案根据广东电网公司佛山供电局2007年大修技改工程计划中对项目工程的有关要求及变电站CT更换工程施工图设计说明书及相关设备图纸,为缩短停电时间、保证施工有序进行和安全生产,特拟定本施工方案。 1.2施工执行标准 本方案措施执行国家标准: 《电力建设施工技术管理规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 1.3工程概况 1.3.1电气一次部分 拆除110kVXX变电站110kV良X线、电X线、旁路、2#主变变高共四组CT共12只电流互感器。更换为为北京国电四维电力技术有限公司型号LGB-110型电流互感器.型号:LGB-110,4*300/5A,5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S,60/60/60/60/60VA,测量级带中间抽头.重新安装电流互感器,更换电流互感器连接导线。 1.3.2电气二次部分 本次更换110kV CT不更换保护、测量、计量装置。本次工程更换110kV良X线、电X线、旁路、2#主变变高三相CT到110kV开关端子箱电缆180A、180B、180C。

二、施工组织 2.1现场施工人员组成 施工总负责人:XXX 施工工作负责人:XXX 技术负责人:XXX 安全负责人:XXX 资料管理员:XX 施工班组:XXX 2.2施工总流程 施工准备→CT到货、试验→停电、办理工作票→CT二次回路拆除→拆除旧CT →新CT吊装→CT二次回路接入→试验→验收→CT投产。 2.3工期及工程施工进度计划安排 110kVXX变电站CT更换工程进度计划(具体时间以停电批复时间为准): 停电施工计划: 2007年9月24日-2007年9月28日 XX站#2主变变高CT、良X线CT、电X线CT及旁路CT更换 序号施工内容计划时间停电间隔备注 1 110kV良X线CT更换、验收及 消缺、CT投运 共5天 110kV良X线、 电X线、XX站 #2主变、 110kV1M、3M母 需带 负荷

电流互感器变比与匝数的换算

电流互感器变比与匝数的换算 有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为 一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。 可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝 即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。 再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当我们穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量。而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。 测量和计量仪表与互感器间准确级配置 通常电压表、电流表、功率表准确级为1.5~2.5 级;频率表为0.5 级;与仪表连接的分流器,附加电阻,电量变送器为0.5 级. 相配置的互感器准确级,如仅作电压,电流测量用,一般不低于 1 级,非重要回路电流表( 2.5 级),可使用3 级;如组合使用,应不低于回路内仪表的最高准确级. 为什么推荐选用规格为1A 的电流互感器 国际GB1208-1997 《电流互感器》第4.2.2 项中规定,额定二次电流标准值为1A 、2A 和5A ,优先值为5A .当传输距离较大时, 1A 和5A 相比有较多优点: ◆线路功耗降低,线路功率与通过电流平方成正比,二次电流为1A 的互感器和5A 相比降低功耗25 倍,即1A 的功率仅5A 的4% ,在设计1A 系统时,一般需要计算测量和保护仪表的阻抗(忽略接触电阻)

110kV-XX-站110kV-电流互感器更换工程施工方案

110kV XX站110kV CT更换工程施工方案 广东XX电力工程有限公司 2007年8月

目录 一、概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工执行标准 (1) 1.3工程概况 (1) 1.3.1 电气一次部分 (1) 二、施工组织 (2) 2.1现场施工人员组成 (2) 2.2施工总流程 (2) 2.3工期及工程施工进度计划安排 (2) 2.4施工步骤 (3) 2.5施工机具清单 (4) 三、施工技术措施 (5) 3.1施工技术、资料准备 (5) 3.2专项技术措施 (5) 3.3通用技术措施 (5) 四、施工安全措施 (6) 4.1专项安全措施 (6) 4.1.1停电设备安全措施 (6) 4.1.2不停电设备安全措施 (7) 4.1.3特殊工种安全措施 (7) 4.2通用安全措施 (8) 五、危险点分析与控制 (10) 5.1进站作业车辆的管理 (10) 5.2设备搬运 (10) 5.3旧CT拆除 (10) 5.4新CT安装 (11) 5.5 CT的耐压试验 (12)

一、概述 1.1编制依据 本方案根据广东电网公司佛山供电局2007年大修技改工程计划中对项目工程的有关要求及变电站CT更换工程施工图设计说明书及相关设备图纸,为缩短停电时间、保证施工有序进行和安全生产,特拟定本施工方案。 1.2施工执行标准 本方案措施执行国家标准: 《电力建设施工技术管理规定》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 1.3工程概况 1.3.1 电气一次部分 拆除110kV XX变电站110kV良X线、电X线、旁路、2#主变变高共四组CT共12只电流互感器。更换为为北京国电四维电力技术有限公司型号LGB-110型电流互感器.型号:LGB-110,4*300/5A,5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S,60/60/60/60/60VA,测量级带中间抽头.重新安装电流互感器,更换电流互感器连接导线。 1.3.2 电气二次部分 本次更换110kV CT不更换保护、测量、计量装置。本次工程更换110kV良X线、电X线、旁路、2#主变变高三相CT到110kV开关端子箱电缆180A、180B、180C。

电流互感器烧毁的预防措施

电流互感器烧毁的预防措施 电流互感器预防措施 我供电公司专用变压器2010年4月10日至5月12日期 间有6家用户计量用电流互感器出现烧毁现象,所以如何防止和减少用户电流互感器再次烧毁,无论对用户和供电公司都很有必要。 1电流互感器烧毁原因 (1)电流互感器二次开路,产生高电压,使电流互感器烧坏。 (2)电流互感器使用年限过长绝缘老化,局部发生击穿或放电,产生过电压,使电流互感器发热烧坏。 (3)电流互感器一次连接铝排接触面氧化过重,接触电阻过大,发热使电流互感器烧坏。 (4)用户超负荷运行时间长,使电流互感器发热烧坏。 2专用变压器用户断路器及接线存在问题 (1)一般10kV真空断路器和SF6断路器都具备有过流和过负荷保护,出现相间短路及过负荷时断路器能正确跳

闸,过电压则靠装设的氧化锌避雷器切除。我公司所管辖专用变用户高压计量用电流互感器都装设在隔离开关和断路器之间,这样一旦电流互感器出现问题,断路器和避雷器均不能切除故障,将由上一级断路器跳闸切除故障,从而扩大停电范围,同时也会因延时切除故障使电流互感器烧毁。 (2)用户侧发生单相接地时,因断路器不跳闸,为寻找接地点需逐一拉合同一公用线上的下线分支,还会造成停用公用线,增大停电范围。 (3)用户侧避雷器绝缘老化,不能有效防止过电压。 3采取对策 (1)装设看门狗断路器,避免分支故障波及整条馈线停电,尤其是能保证用电侧单相接地时分支断路器能可靠跳闸。 (2)将计量用电流互感器接至断路器后面,以确保计量电流互感器故障时断路器和避雷器正确动作切除故障。 (3)加强用户高压计量电流互感器及避雷器高压绝缘试验(规程规定不超过4年),及早发现计量电流互感器和避雷器绝缘老化程度,及时更换,避免出现计量电流互感器烧坏造成停电。 (4)定期清扫用户一次设备,减少污闪,避免绝缘降低。