建筑供配电计算书

第1章绪论

建筑工程的电气设计中,需要讲究设计的可操作性、延续性、系统性和整体协调性;并做到设计依据完备,可靠;设计程序严谨、合理;设计内容正确、详实;设计深度满足各阶段的需要;设计文件规范、工整、符合有关规定,确保安全可靠、经济合理。应适当考虑专业技术和建筑功能扩展的可能性,以延长工程的寿命,节省投资,提高系统的性能价格比。

1.1. 设计题目及工程概况

1.1.1. 设计题目

海南大学综合教学馆电气设计

1.1.

2. 工程概况

m(其中阶梯报告厅:本工程位于海南省海口市,总建筑面积约为136122

m),建筑高度22.65m,地上6层。其建筑类别为二类建筑,防火等级为二级,18422

防雷等级为二类防雷。结构形式为框架结构,所有楼板均为现浇。

1.2设计目的及要求

1.2.1.设计目的

(1)通过对海南大学综合教学馆电气设计,能够综合运用正常照明,动力用电系统,消防报警系统,防雷系统的电气设计等设计方法,培养设计计算与绘图能力;

(2)通过设计实践,对专业所学知识进行全面系统的复习,巩固所学知识;

(3)通过理论和实践相结合,提高分析问题和解决问题的能力;

(4)会使用规范、规程及有关设计资料,掌握设计的基本方法。

1.2.2. 设计要求

(1)施工图绘制应达到施工要求,满足施工技术条件;

(2)合理确定设计方案,以安全、可靠、合理的原则来设计电气施工图;

(3)图例及符号等尽可能选用国家标准,否则另附加说明;

(4)文中可适当采用表格,文字要简明扼要, 内容要正确无误;

(6)设计选用的新技术,新产品,新设备必须先进行技术论证,切实掌握产品及其系统配置的技术性能,实验数据,使用条件和应用示例。

1.3设计依据及任务

1.3.1. 设计依据

根据所学教材及现行国家有关建筑电气设计规范。

(1)《民用建筑电气设计规范》 JGJ16—2008

(2)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—98

(3)《建筑设计防火规范》GB50016—2006

(4)《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010

(5)《建筑照明设计标准》GB50034—2004

1.3.2 . 设计任务

(1)照明系统设计

(2)动力系统设计

(3)防雷接地、等电位系统设计

(4)弱电设计

1.4 设计范围

1.4.1. 照明部分

(1)灯具开关的选择照明器的布置导线的敷设

(2)照明、应急照明系统图

(3)照明、应急照明系统的负荷计算

1.4.

2. 消防部分

(1)消防设备的选择及布置平面图

(2)绘制各层消防报警联动平面图

(3)绘制消防系统图

1.4.3. 动力部分

(1)动力设备供电平面布置图

(2)动力系统平面布置图

1.4.4. 防雷接地及等电位联结部分

(1)屋顶防雷平面布置图

(2)接地平面图

(3)总等电位及局部等电位联结平面图

1.4.5. 弱电部分

(1)进行电视电话网络进线布置

(2)画出各层弱电平面图

第2章设计方案

本章主要是合理制定照明系统、应急照明系统、消防系统、防雷接地系统、等电位系统等的方案,使方案达到规范要求。最终方案应具有合理性、可行性、可操作性、经济性。

2.1 照明系统方案

2.1.1. 正常照明

(1)正常照明场所及照度要求

依据《建筑照明设计标准》GB50034-2004,正常照明的场所有楼层办公室、一般卫生间、电梯间、配电间、值班室等。根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—92),灯具选择根据房间使用功能不同,照度要求不同而选择。照度选择:教室300lx、办公室200lx、卫生间100lx、楼梯100lx、库房100lx,值班室100lx。

(2)光源和灯具的选择

a、选用光源时要从照明设施的使用要求(照度、显色性、色温等)、环境条件、初投资与年运行费用三方面进行考虑合理选用光源。

b、依据GB7000-2002,根据建筑物各部分对照明显色性等要求的不同选择灯具的种类,本次设计教室、办公室、及结题报告厅选用条形格栅灯。

2.2 动力配电系统方案

2.2.1. 普通动力配电

本工程动力配电系统设备为空调、新风机、电梯等动力,供电电压220/380V 供电,采用TN-S系统,方式为混合式(树干式和放射式相结合)。每层设一个层动力配电总箱。

2.3 消防系统方案

2.3.1. 消防等级确定

本建筑按其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行防火等级分类,属于二级保护。按其等级及其功能,采用区域保护方式。

2.3.2. 方案确定

(1)报警系统

依据《JBF-11S火灾自动报警系统JBF-11S消防联动控制系统》,本次设计采用火灾自动报警系统与消防联动控制系统一体化设计,这种系统的思想是将所

有的火灾探测器等接入火灾报警控制器,各类模块则接入消防联动控制器。

(2)根据《火灾自动报警系统设计规范》,电梯前室、楼梯等场所设置感烟探测器,疏散通道上,设有感烟探测器组及其报警装置,且两侧设置手动控制按钮。

(3)消防广播和电话

消防广播和电话均采用二总线制。背景音乐兼做消防广播,前端设在消防控制中心,背景音乐和紧急广播合用一套广播线路和扬声器。

2.4 防雷接地及等电位系统方案

2.4.1. 建筑物防雷

依据《建筑物防雷设计规范》,建筑物预计雷击次数大于或等于0.26次/a 的住宅、办公楼、商场等一般性民用建筑物应划为第二类防雷建筑物。本工程年预计雷击次数0.26次/a,属于第三类防雷建筑物。为防直击雷,屋顶采用Φ10镀锌圆钢沿女儿墙,屋面四周敷设,屋面所有不带电的金属构筑物均应与避雷带牢固焊接。屋顶避雷连接线网格不大于10m×10m或12m×8m,并在屋顶装饰物顶部分别设两组提前放电避雷针。利用构造柱内两主筋做防雷引下线,接地极利用阀板基础,接地电阻1

R Ω。

2.4.2. 接地及安全

本工程的防雷接地,电气设备的保护接地,消防控制室的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1Ω。其工作零线和保护地线在接地点后要严格分开。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。在电梯机房、卫生间、进出户内外金属管等处利用柱内钢筋做等电位连接。

2.4.

3. 保护及等电位

等电位可以防止人身触电,本工程接地保护形式为TN-C-S系统,在进户处做总等电位连接,在卫生间设置局部等电位,具体做法详见《等电位连接安装》。

第3章照明系统设计

3.1 正常照明系统设计

3.1.1. 设计要求

选择照明方式和控制照明区域,降低电能消耗指标。照明灯具不宜选用悬挂灯具。

1.有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;

2.重视空间的清晰度,消除不必要的阴影,控制光热和紫外线辐射对人的和物产生的不利影响;

3.创造适宜的亮度分布和照度水平,限制眩光减少烦躁和不安;

4.处理好光源色温与显色性的关系、一般显色指数与特殊显色指数的色差关系,避免产生心理上的不平衡不和谐感。

5.有效利用天然光,卫生间的灯具位置应避免安装在便器或浴缸的上面及背后。开关如为跷板式时宜设与卫生间门外。照明与插座宜分开配线,并且在分支回路上应装有过载、短路保护并应在插座回路中装设漏电保护和有过、欠电压保护功能的保护装置。

3.1.2. 照度标准

根据各房间的功能不同,由《建筑照明设计标准》GB50034—2004查得其规定照度值见表3-1 。

表3-1 照度标准

3.1.3. 照度均匀度

为整个房间具有同等条件的照度水平,一般照明均匀度应为0.7。

3.1.

4. 色温和显色性

照明光源的颜色特征与室内表面的颜色相协调,以形成相应于房间功能要

求的色彩环境。

3.1.5. 眩光限制

室内一般照明直接眩光的限制,应从光源和灯具的表面、背景光亮以及灯

具位置因素综合进行考虑

3.1.6. 光源和灯具的选择

(1)光源的选择

根据以上要求并考虑到节能减排及绿色照明,正常照明中,教室、办公室、休息室、阶梯报告厅、采用T8高效双管荧光灯,走廊采用12光源高效LED 灯。

(2)灯具的选择

依据《建筑照明设计标准》GB50034-2004,根据建筑物各部分对照明显色性等要求的不同选择灯具的种类,本次设计选用灯具效率大于70%的条形格栅灯具(其中库房和卫生间选用防水防尘灯具),采用嵌入方式均匀布灯。

3.1.7. 照度计算

本工程采用单位容量法进行照度计算,具体计算过程如下:

海南大学综合教学馆,教学楼长86.4m,宽20m ,层高3m ,顶棚反射比

c ρ0.7C ρ=,墙面反射比0.5w ρ=,地面反射比0.2f ρ=。

照度计算公式:

lw w l h RCR rc )

(5+=

A

UK

N E av φ=

UK

A

E N av φ=

式中 RCR ——室空间比;

rc h ——计算高度,m ;

l ——室长,m ;

w ——室宽,m ;

A ——室空间面积,2m ;

av E ——平均照度,lx ;

N ——灯具个数;

下面计算过程均采用利用系数法;

1、教室:光源采用8T 高效双管荧光灯,功率为72W ,光通6400lm ,要求平均照度达到300lx 。

计算过程: m l 8.10= m w 8= 24.8688.10m w l A =⨯=⨯=

m h rc 25.2=

lx E av 300= 9.0=K

室空间比 44.28

8.10)

88.10(25.25)(5=⨯+⨯⨯=+=

lw w l h RCR rc 灯具为条形格栅灯具,当室空间比为4.5时,查得47.0=U

套5.99.047.06400/4.86300=⨯⨯⨯==

UK

A

E N av φ 取9套照明器

实际照度:

lx A UK N E av 2824

.869

.047.064009=⨯⨯⨯==φ

计算功率密度:3.84.86/4029=⨯⨯=W

范围内满足要求在X W

2、准备室:光源采用8T 高效双管荧光灯,功率为72W ,光通6400lm ,要求平均照度达到200lx 。

计算过程: m l 8.3= m w 4.3= 292.124.38.3m w l A =⨯=⨯=

m h rc 25.2=

lx E av 200= 9.0=K

室空间比 26.64

.38.3)

4.38.3(2

5.25)(5=⨯+⨯⨯=+=

lw w l h RCR rc 灯具为条形格栅灯具,当室空间比为4.5时,查得35.0=U

套28.19.035.06400/92.12200=⨯⨯⨯==

UK

A

E N av φ

取1套照明器

实际照度:

lx A UK N E av 18692

.129.035.064001=⨯⨯⨯==φ

计算功率密度:16.692.12/4021=⨯⨯=W

范围内满足要求在X W

3、电梯厅:光源采用8T 高效双管荧光灯,功率为72W ,光通6400lm ,要求平均照度达到100lx 。

计算过程: m l 1.6= m w 2.3= 252.192.31.6m w l A =⨯=⨯=

m h rc 25.2=

lx E av 100= 9.0=K

室空间比 35.5)

(5=+=

lw

w l h RCR rc 灯具为条形格栅灯具,当室空间比为4.5时,查得47.0=U

套72.09.047.06400/52.19100=⨯⨯⨯==

UK

A

E N av φ 取1套照明器

实际照度:

lx A UK N E av 13852

.199.047.064001=⨯⨯⨯==φ

计算功率密度:09.452.19/4021=⨯⨯=W

范围内满足要求在X W

4、门厅:光源采用高效节能LED ,功率为12W ,光通1320lm ,要求平均照度达到100lx 。

计算过程: m l 2.8= m w 8.6= 276.558.62.8m w l A =⨯=⨯=

m h rc 25.2=

lx E av 100= 9.0=K

室空间比 02.38

.62.8)

8.62.8(25.25)(5=⨯+⨯⨯=+=

lw w l h RCR rc 灯具为条形格栅灯具,当室空间比为3.02时,查得44.0=U 套109.044.01350/76.55100=⨯⨯⨯==

UK

A

E N av φ 取9套照明器

实际照度:

lx A UK N E av 37.9276

.559.044.013209=⨯⨯⨯==φ

计算功率密度:72.176.55/1129=⨯⨯=W

范围内满足要求在X W

5、休息室:光源采用8T 高效双管荧光灯,功率为72W ,光通6400lm ,要求平均照度达到200lx 。

计算过程: m l 8.7= m w 85.6= 243.5385.68.7m w l A =⨯=⨯=

m h rc 25.2=

lx E av 200= 9.0=K

室空间比 08.385

.68.7)

85.68.7(25.25)(5=⨯+⨯⨯=+=

lw w l h RCR rc 灯具为条形格栅灯具,当室空间比为3.08时,查得44.0=U

套21.49.044.06400/43.53200=⨯⨯⨯==

UK

A

E N av φ 取4套照明器

实际照度:

lx A UK N E av 18943

.539.044.064004=⨯⨯⨯==φ

计算功率密度:98.543.53/4024=⨯⨯=W

范围内满足要求在X W

6、办公室:光源采用8T 高效双管荧光灯,功率为72W ,光通6400lm ,要求平均照度达到300lx 。

计算过程: m l 8.7= m w 7= 26.5478.7m w l A =⨯=⨯=

m h rc 25.2=

lx E av 300= 9.0=K

室空间比 05.37

8.7)

78.7(25.25)(5=⨯+⨯⨯=+=

lw w l h RCR rc 灯具为条形格栅灯具,当室空间比为05.3时,查得U=0.44 套46.69.044.06400/6.54300=⨯⨯⨯==

UK

A

E N av φ 取6套照明器

实际照度:

lx A UK N E av 2796

.549.044.064006=⨯⨯⨯==φ

计算功率密度:7.86.54/4026=⨯⨯=W

范围内满足要求在X W

本工程所需灯数及实际照度值见表3-2

表3-2 各部分数据

3.2 应急照明设计

3.2.1. 设计要求

依据《建筑照明设计标准》和《全国民用建筑工程设计技术措施》:

(1)应急照明不作为正常照明的一部分同时使用时,当正常照明因事故停电,应急照明电源宜自动投入使用;

(2)消防控制室、消防水泵房、配电室以及发生火灾仍需坚持工作的其他房间的应急照明应保证正常照明照度的100%,除此以外其他备用照明应不宜低于一般照明照度的10%,疏散照明的地面水平照度不应小于0.5lx ,工作场所内安全照明不宜低于该场所一般照度的5%;

(3)公共场所的安全出口、疏散出口应装设指示灯; (4)应急照明在正常电源断电后,其电源转换时间应满足: 疏散照明≤15s ;

备用照明≤15s (金融商业场所≤1.5s ); 安全照明≤0.5s 。;

火灾应急照明的供电时间和照度要求应满足表3-5所列数值(建筑高度不超过100m 的场所)。

表3-5 火灾应急照明供电时间、照度表

3.2.2. 应急照明负荷计算及选线选闸

以B/1AEL 回路为例:

B/1AE 回路:一层应急照明配电箱 B/1AE 回路负荷计算结果:

kw P e 84.1= 1.00x K =

9.0cos =φ

kw P js 84.1= A I js 36.8=

其他回路均由此算法得出,见表3-6,如下: 表3-6 应急照明各总箱负荷

3.2.3. 灯具的选择与布置

本工程选T8高效节能双管荧光灯,装饰灯具需与装饰设计及甲方商定,功能型灯具如荧光灯、出口标志灯、疏散指示灯需有国家主管部门的检查报告,达到设计要求后可投入使用。

在商场中的各对外出口均设安全出口指示灯,疏散应急照明设计在墙面,安全出口标志设在出口门上方20cm 处,疏散走道的指示标志设在疏散走道及其拐角处距地面1.00以下的墙上,其标志灯间距不大于20m 。应急照明和疏散指示标志,其连续供电时间不应少于20min 。

3.3 照明负荷计算

以AL1-1为例:一层分箱单项进电 AL1-1: kw P e 91.4=

1.0x K =

87.0cos =φ

A 32.22=js I

表3-8 照明负荷

照明各层总箱负荷计算: 以AL1为例:一层照明配电箱

AL1: kw P e 74.28=

9.0=x K

87.0cos =φ

kw P js 25= A I js 66.43=

表3-9照明总箱负荷A1

表3-10照明总箱选线选闸

3.4 设备及导线的选择

(1)断路器的选择

照明回路选用TCL 公司TIMIN 系列塑壳断路器,它具有断路保护、过载保护、控制和隔离的作用。

(2)管线的选择

照明分支导线采用BV-3×2.5mm 2 PVC20,应急照明分支导线采用ZR BV-3×2.5mm 2 SC15来提高防火等级。

以AL1-1为例: e P =4.91kw 87.0cos =φ A I js 32.22=

所以:选断路器选择 :TMIN-125/G32 导线选择 :YJV-3x6-CT

其他回路选择方法均同上。

表3-9照明分箱

3.5 照明线路电压损失计算

所谓电压损失是指线路始端电压与末端的代数差。控制电压损失是为了使线路末端的灯具的偏移符合要求。 照明负荷线路电压损失计算公式:

2

%(cos sin )cos N P

U r x U ϕϕϕ

∆=

+ (3-1) 因为Q Ptg ϕ=,所以2

()

%N

Pr Qx U U +∆=

(3-2) r =0r l (3-3)

x=0x l (3-4) 式中 %U ∆——线路电压损失百分数,%; N U ——标称电压,KV ;

0r ——单位长度电阻值,/m m Ω;

0x ——单位长度电抗值,/m m Ω; r ——线路段的电阻,Ω;

x ——线路段的电阻,Ω;

l ——线路长度。

3.6 照明平面图布置

3.6.1. 照明配电箱的布置

本建筑中,地下室设有一个照明总箱分别供电给每层的层总箱,每层设有三个照明层总箱,分别供给本层正常照明箱和应急照明箱。

3.6.2. 照明配电干线

照明配电干线采用放射式,由地下沿墙引上,支线穿钢管敷设,配电线路采用高阻然铜芯电缆或导线。应急照明采用双电源放射式配电给各应急照明箱,并在最末一级应急照明配电箱实现双电源切换。

第4章动力配电系统设计

计算负荷又称为需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在供配电系统中,通常采用30min的最大平均负荷作为选择电气设备的依据,并认为只要电气设备能承受该负荷的长期作用,即可在正常情况下长期运行。在工程上为方便计,亦可作为电能消耗量及无功功率补偿的计算依据。

4.1 概述

4.1.1. 负荷计算的内容

负荷计算的主要内容有设备容量,计算容量,计算电流,尖峰电流。

(1)设备容量

设备容量也称为安装容量,他是用户安装的所有用电设备或额定功率(设备铭牌上的数据)之和,是配电系统设计和计算的基础资料和依据。

(2)计算容量

计算容量也称为计算负荷,需要负荷或最大负荷。它标志用户的最大用功率。是配电设计时选用变压器,确定备用电源容量,无功补偿容量和季节性负荷的依据。也是计算配电系统各回路中电流的依据。

(3)计算电流

计算电流是计算负荷在额定电压下的电流。它是配电系统设计的重要参数,是选择配电变压器,导体,电器,计算电压偏差,功率损耗的依据。也可以作为电能损耗及无功补偿的估算依据。

(4)尖峰电流

尖峰电流是负荷的短时(如电动机起动时)最大电流,他是计算电压降,电压波动和选择导体,电器保护元件的依据。

4.1.2. 负荷计算的依据

由于相同性质的电能用户具有相似的用电规律,因此可以根据已知的电能用户的用电规律来推测未投入使用的同类型电能用户的用电规律。在负荷计算中,除了已存在的同类型为负荷依据以外,还应考虑由于经济发展,人们生活水平提高所带来的用电需求量的增加

4.1.3. 负荷计算的需要系数法

c P =d

K n

1

Ni

i P

=∑ (4-1)

需要系数d

K 的确定:根据已运行的实际系统的统计数据,得到需要系数的经验

值。

注:本工程取d K 值为0.8。

c c Q P tg φ= (4-2)

/cos c

c S

P φ

= (4-3)

3c I =

(4-4)

式中 Ni P ——总设备功率,单位为kW ;

d K ——需要系数;

c P ——计算视在功率, 单位为kW ; c Q ——计算有功功率, 单位为var k ;

c S ——计算无功功率, 单位为KVA ;

tg φ——电气设备功率因数角的正切值;

r U ——电气设备额定电压,单位为KV ; c I ——计算电流,单位为A .

4.2 动力负荷计算

AP1-1回路:一层左侧动力配电箱 AP1-1回路负荷计算结果:

KW P e 00.8= 8.0=x K

78.0cos =φ

KW P js 24.6=

A I js 36.36=

其他回路计算方法同上。详细参数见下表: 表4-1 动力负荷

4.3 低压设备及导线管线的选择 4.3.1.断路器及线型的选择

(1)断路器选择原则

不仅要满足正常时的可靠性、应能承受故障时故障电流,尤其是短路电流的短时作用,承受短时的故障电流的作用,同时还应满足不同开关电器对电路得分断能力。

本工程低压断路器采用TCL 公司系列电气产品。很多重要技术性能指标相对过去的产品都有很大提高,是国内比较先进的配电保护开关。产品符合GB16917.1-1997标准。

(2)线型选择原则:

a 、线缆应满足正常负荷下的长期运行条件;

b 、应能承受故障时故障电流,尤其是短路电流的短时作用;

c 、为了保证电源质量,必须限制线路上的电压损失,以满足线路末端的电压偏差要求,既应该满足线路电压损失的要求;

d 、应满足机械强度要求;

e 、应考虑线路的经济运行。

与甲方协商本工程线缆使用BV 型。电缆的载流量与温度有关。温度越高载流量越小,同一管内线缆越多电流越小。同时应注意电压损失和机械强度。电压损失不能超过±5%,供电半径不超过30米 可以保证电压的要求。大于最小截面积,可以满足机械强度的要求。

表4-2 动力配电总箱

《建筑供配电与照明》课程设计任务书

《建筑供配电与照明》课程设计任务书 一、设计时间及地点 2022年6月20日,主教学楼210二、设计目的和要求1、设计目的 线设计,以及计算、分析等环节,进一步提高分析解决实际问题的能力。 2、 设计要求 (3)进一步理解所学知识,使其巩固和深化,拓宽知识视野,提高 学生的综合能力;三、设计课题和内容 (1)用电设备总安装容量6630KW。 (2)计算负荷(10KV侧)Pc=4522KWQC=1405KVar(3)各车间负荷 统计表Kp=0.95KQ=0.97序号车间名称负荷类型计算负荷Pc(KW)QC (KVar)Sc(KVA)123456789车间1车间2车间3车间4车间5车间6 车间7车间8车间9IIIIIIIⅡ--ⅢⅡ-- Ⅲ7805601702201501001101682001801501702201501001101682002、全年 工作时数为8760h;Tma某=5600h -1- 3、电源情况(1)工作电源 由距该厂5km处变电站A接一回架空线路供电。A变电站110kv母线,Sk=1918MVASB=1000MvA,A变电站安装两台SFSLZ----3150KVA/110KVA三 绕组变压器:U

中%=10.5 高 U高低%=17、U低中%=6%。供电电压等级,由用户选用35KV一种电压供电。 (2)备用电源:由B变电站接回一架空线路供电,只有在工作电源停电时,才允许投入备用电源。(3)功率因数 1、总降压变压电站主结线设计 2、短路电流计算 3、主要电气设备选择 4、主要设备的继电保护设计课题二:某医院住宅楼供配电系统设计 该医院住宅楼,总建筑面积50000平方米,共27层,地下一层,地上26层,高87米,其中-1层为机房,1-3层为商业用,4-26层为标准住宅。 要求正常情况下两路市网分别供电,当一路市网停电后,不重要的三级负荷(普通照明等)停电,重要的一、二级负荷(事故应急照明、加压风机、送排风机、消防电梯、生活水泵、消防控制室设备)切换至另一路市网线路继续供电。两路市网供电,一路(T1)为商业及动力设备供电,另一路(T2)为民用住宅内供电,并互为备用,为一、二级负荷供电。 1-3层的商业用电:该住宅楼总建筑面积为50000m2,则每层的面积大约为1852m2。一层为高级商业设施,按130W/m2估算,则负荷大约为1852某130=240kW。二、三层为一般商业设施,按85W/m2估算,负荷大约为1852某85=160kW。确定一到三层的用电负荷大约为560kW。其他负荷估算及设备功率如下表:

毕业设计办公楼电气设计详细计算书(照明设计、供配电系统、建筑弱电系统、消防、防雷接地)

河北建筑工程学院本科毕业设计说明书 题 办公楼电气工程设计 目 学科专业: 建筑电气与智能化 班级: 姓名: 指导教师: 指导教师职称:

摘要 本工程为张家口##办公楼电气工程设计,包括照明系统设计、供配系统设计、智能建筑弱电系统设计、火灾报警及消防联动设计、防雷接地设计。 照明系统设计:本工程涉及照明有正常照明、公共照明和应急照明三部分,照明设计使用利用系数法进行计算,根据建筑物内各房间的用途确定照度,合理选择光源与灯具,并进行照度计算及校验;插座设计依据规范要求,合理布置普通插座和空调插座。供配电系统设计:在本工程中公共照明、配电室照明、消防控制室照明、机房照明、消防泵、喷淋泵、排污泵、电梯电机均为二级负荷,其余为三级负荷;对进行相应的负荷计算,确定其敷设方式并按发热条件选择线缆,选择合理的低压开关设备。智能建筑弱电系统设计:主要是综合布线系统设计和有线电视系统设计。根据规范进行信息点数目计算,并进行均匀布置。火灾报警及消防联动系统设计中,由相应条件确定防火等级,根据各房间的具体情况,选择探测器的类型,依据探测区域的面积及探测区域的高度等数据进行探测器个数的计算,并将探测器合理布置。同时我们需要合理布置扬声器、手动报警装置、消火栓启泵按钮、消防联动装置等,进行火灾报警及消防水泵联动的设计。防雷接地系统的设计中,首先确定建筑物的防雷等级及雷击次数,设计内容主要包括避雷带、避雷网格、等电位端子箱联结的布置,利用自然基础做接地体,通过测试点测试电阻,如不符合,则要补打人工接地体。 关键词:照明;供配电;智能建筑弱电系统;防雷接地;电气设计

Abstract This project is Zhangjiakou an office building electrical engineering design, including lighting design, power supply design, intelligent building design, building fire design, building lightning protection and grounding. This design content is: Lighting Design: this project involves lighting with normal lighting, public lighting and emergency lighting in three parts, lighting design by using coefficient method to calculate, according to the purpose of each room in the building to determine the reasonable choice of light source and illumination lamps, and the illumination calculation and check socket design according to the specification requirements; reasonable arrangement of common socket and air conditioning socket. Power supply design: this project consists of two level load and three load distribution, public lighting, room lighting, fire control room lighting, room lighting to load two, the remaining three class load; the corresponding load calculation, determine the installation according to the heating conditions Selection of cable, low voltage switchgear was selected. Intelligent building design is mainly the design of integrated wiring system design and cable TV system, information points in the design according to the provisions of "weak national technical measures for design of civil construction electrical > to layout. Safety design of building: the main building of the lightning protection and grounding design this project, through calculation, lightning 0.05 times /a, belong to the third class lightning protection and grounding design, and according to the above conditions including reasonable selection of lightning protection equipment. Keywords: lighting; power supply; intelligent building systems; earthing; electrical design

住宅小区供配电工程造价估算

住宅小区变配电工程造价估算方法 一、变配电相关名词解释 1、变电站:变电站、变电所,这两种一般是指同一种设备。变电所一般是指110kv以下的降压变电站,变电站则是指各个电压等级的升压、降压变电站。 2、开闭所:10kv户外开闭所属于输电部分,没有变压器等配电设备,通常作为环网配电线路的一部分,提供10kv电源接点,减少高压架空电缆。 3、配电室,严格意义上来说配电室只有低压配电柜,拥有配电功能,没有变电功能。后来为了节约土建成本,通常在配电室直接划分高压、变压器、低压部分,配电室成为集变电配电一体的设备。 3.1高基配电室:高基配电室指的是高压管理用户供电方案,意思就是在配电室建成后高压低压都属于用户自行管理,供电局仅在高压处做计量,用户可自行在低压处做计量,供电局收费只看高压计量结果,如商业用电等。高基项目建设单位自行决定承包给任何一家具备相应资质的电气施工单位(这家施工单位必须在建设项目所属区县电力公司备案或者许可)。 3.2低基配电室:低基配电室指的是低压管理用户供电方案,意思就是在配电室建成后高压低压都属于供电公司管理,即供电局在高低压都做计量。还有就是低基项目按照规定必须由建设单位委托给供电公司负责(招投标及施工)。通常情况下居民住宅小区必须是低基方案,不能由用户自管。

4、分界室:分界室就是供电公司与用户之间的一个产权分界点,通常分界室内装设环网柜或环网隔离开关等,投资费用由使用单位集资建设(只有一家时先由这一家全额垫付),自分界开关或隔离开关往下产权属于用户,往上(含分界开关或隔离开关)产权属于供电公司,分界室通常设于室外,其实也可以成为小型开闭站,因为它就是起一个电源分配以及管理的作用。 5、π接室:从局管变配电室引来的380/220V电源进入住宅楼时,要设置π接室,也就是局管变配电室的所有出线须先接π接柜,再接配电柜。 二、我们通常碰到的由供电局完成的变配电工程范围包括: 1、高压电缆:变配电室的高压进线电缆(一般由项目就近的现状开闭站引入); 2、变配电室设备:高压开关柜、变压器、低压开关柜等; 3、分界室设备:高压负荷开关柜等; 4、低压电缆部分:即变配电室低压出线至各楼的π接柜、含π接柜。 三、变配电工程估算 1、高压电缆工程:外线高压电缆,一般从供电局指定接驳点引入。此部分的成本估算包括高压电缆及高压电缆管道两部分。 1.1高压电缆估算:高压电缆工程量一般根据图纸计算,通常从供电局指定接驳点(红线外),引两路高压电缆至配电室(红线内)上端,两端各预留20-50米。下表为北京市延庆区某住宅项目2021年变配

(完整版)建筑供配电毕业课程设计指导书

《建筑供配电》课程设计指导书

一、课程设计目的 电气自动化技术(建筑电气方向)的知识内容由于具有强烈的实践性,面对建筑领域中的各种工程实际问题,学生不光需要较完备的基本理论知识,而且需要培养学生综合运用所学基础理论知识和专业知识,独立分析和解决电气工程设计中一般工程技术问题的能力,从课程设计中熟悉工程的性质,熟悉从设计、施工安装直至验收等具体内容,以便达到电气自动化技术(建筑电气方向)所培养的目标。 通过课程设计在实践中熟悉了解主要高、低压电器设备的用途、使用场所,熟悉电力线路、配电线路的敷设,常用电器设备的安装以及防雷、接地装置的敷设施工。提高学生绘制工程图,增强作为现代电气工程师应具备的基本技能。 通过课程设计使学生初步了解供配电设计程序,了解有关建筑电气设计的各种技术规程,安装工程施工及验收规范。培养学生使用设计手册、标准图集和产品样本的能力。 二、课程设计要求 通过课程设计,学生应达到: 1.熟悉供配电系统的常用规范,通过各种渠道收集相关资料知识,独立分析和解决电气程设计中一般工程技术问题。电气装置综合运用所学基础理论知识利专业2.具有将《建筑供配电》课程所学的理论知识综合应用于工程实践的能力,提高绘制工程图,增强作为现代电气工程程师应具备的基本技能。 3.了解供配电设计程序,能使用设计手册、标准图集和产品样本,了解有关的设计规范。 4.能多角度观察问题和抓住工程技术关键,通过社会调研,收集资料,提出新的设计方案和设计思路,在设计中得到体现。 5.掌握电气工程制图的原理、方法,能正确表达设计意图。了解常用电气工程设计软件的特点和操作要领,具备独立使用计算机进行设计绘图的能力。

供配电计算书内容

第1章绪论 建筑工程的电气设计中,需要讲究设计的可操作性、延续性、系统性和整体协调性。本次设计的电气系统为变配电系统,通过理论和实践相结合,提高分析问题和解决问题的能力;学会使用规范及有关的设计资料,掌握设计的基本方法。 1.1设计题目及工程概况 1.1.1设计题目 吉林市皇家家园宾馆配变电室设计 1.1.2工程概况 吉林市皇家家园宾馆配变电室设计,共八层,设有地下一层,地上七层,框 m,为二类建筑。建筑高度为28.8m。架结构,桩基础。总建筑面积为15925.342 地上部分主要为大厅、餐厅、客房等,地下部分主要为车库、设备用房等。1.2设计目的 1)掌握变配电系统设计的理论知识,方法程序,技术规范。 2)学会对变配电所的高低压系统的设计及相关设备的选择。 3)学会合理的布置变配电所内的设备。 4)学会天正电气、CAD、Word等软件的使用。 5)培养创新意识和获取新知识的能力以及树立起严谨、认真、实事求是、刻苦钻研、团结协作的工作态度。 1.3设计原则和设计要求 1.3.1设计原则 1.安全性:设计阶段应首先充分注意安全用电问题,要从生命、设备、系统及建筑等方面全面考虑。 2.可靠性:体现在供电电源和供电质量的可靠性。 3.合理性:一方面要符合国家有关政策和法令,符合现行的行业行规要求,另一方面要符合建筑方的经济实力、运行维护及扩充发展等的要求。

4.先进性:杜绝使用落后、淘汰设备,不使用未经认可的技术,要充分考虑未来发展。 5.实用性:考虑降低物耗,保护环境,综合利用等实用因素。如提高功率因数,深入负荷中心,选用高效电光源,选用节能开关等等。 1.3.2设计要求 在本次建筑变配电所的设计中,我们要学会用自己所学的理论知识与认识实习的感性认识,对本次设计做合理分析,论证,并根据设计任务书的要求和工作计划,在老师的指导下,来合理分配各个阶段的工作量,妥善安排时间。 在进行方案论证中,小组同学之间,应集思广益,通过小组讨论并在教师的指导和帮助下,取得合理有据的方案,在设计过程中,要学会积极思考,求同存异的分析问题,解决问题,以取得设计满足实际问题的需要和要求方案。所有变配电系统图纸的绘制必须符合国家有关最新标准规定,包括线条,图形符号及图纸的折叠和装订等。 1.4设计依据和设计程序 1.4.1设计依据 1、国家现行的有关规范、规程及相关行业标准: 1)《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-2008 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 3)《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-95 4)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 5)《住宅建筑规范》GB50368-2005 其他有关现行国家标准、行业标准。 1.4.2设计程序 1.制定设计方案。确定建筑物供配电方案及保护设备控制方式等 2.确定方案后,绘制施工图。 3.进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等编写书。编写设计计算书。

公路项目预制场、梁场、钢筋加工、混凝土拌合站、沥青拌合站临时用电计算书

三站两场临时用电负荷计算 一、临时用电系统说明:根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《新疆维吾尔自治区公路施工标准化手册》以及《新疆交投建设管理有限责任公司项目管理手册》的规定,本项目场站建设临时供配电系统采用TN-S系统,三相四线制加保护零线供电线路,三级配电二级保护系统,分区域设置箱式变压器。 二、用电负荷计算 1、180型混凝土拌合站用电负荷 通过统计计算得到180型混凝土拌合站总用电负荷为: P=1.1(∑Pc+∑Pa) 其中P——计算用电量(kW),即供电设备总需要容量; Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ——全部照明设备额定用电量之和; P=1.1×(300+15+22.5+4+2)=377.85kW 变压器容量计算

变压器容量计算公式如下: P0=1.05P/cosφ 其中P0——变压器容量(kVA); 1.05 ——功率损失系数; cosφ——用电设备功率因素,本拌合站取0.8。经过计算得到P0=1.05×377.85/0.8 =496kVA 所以,选择500kVA变压器可满足生产需要。 2、钢筋棚、预制场、生活区用电负荷

通过统计计算得到钢筋棚、预制场总用电负荷为: P=1.1(K1∑Pc+K2∑Pa) 其中P——计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ——全部照明设备额定用电量之和; K1 ——全部施工用电设备同时使用系数,取0.7;K2 ——照明设备同时使用系数,取1.0; P=1.1×(0.7×499.8+60+10)=462kW 变压器容量计算 变压器容量计算公式如下: P0=1.05P/cosφ 其中P0——变压器容量(kVA); 1.05 ——功率损失系数; cosφ——用电设备功率因素,本拌合站取0.8。 经过计算得到P0=1.05×462/0.8 =606kVA 所以,选择600kVA变压器可满足生产需要。

电气设计计算书

电气设计计算书 (一)计算依据: 根据中华人民共和国现行的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)、《供配电系统设计规范》(GB 50054-95)、《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-93)、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)、《民用建筑照明设计规范》(GBJ 133-90)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)等规范规定。(二)计算内容 (1)供配电系统: 1、根据办公楼设计规范及建设单位要求用电负荷计算,采用需要系数法。 用电负荷计算书 功率额定电 2、电缆选择表:

(2)照明配电系统 1、照度及照度均等的计算(采用利用系数法、单位容量法及逐点法) 条件: 利用系数: 0.60 维护系数: 0.80 ;E = NΦUK / A N = EA / (ΦUK) 其中: Φ-- 光通量lm N -- 光源数量 U -- 利用系数 A -- 工作面面积m2 K -- 灯具维护系数 1.房间参数(一层磅房) 房间类别:,照度要求值:100.00LX,功率密度不超过11.00W/m2 房间长度L: 22.00 m 房间宽度B: 5.88 m 计算高度H: 4.15 m 顶棚反射比(%):70 墙反射比(%):50 地面反射比(%):20 室形系数RI: 1.13 2.灯具参数: 型号: 汞灯GGY-80 单灯具光源数:1个 灯具光通量: 2940lm 灯具光源功率:80.00W 镇流器类型: 镇流器功率:0.00 计算结果: 建议灯具数: 9 计算照度: 98.27LX 实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 720.00W 实际功率密度: 5.57W/m2 折算功率密度: 5.67W/m2 3.校验结果: 要求平均照度:100.00LX 实际计算平均照度:98.27LX 符合规范照度要求!

建设工程项目临水、临电方案(图表、计算书)

建设工程项目临水、临电方案 一、 工程概况 工程地点:本工程地处东丽区,西至迭山路,东侧为海航路,南侧为俞蒙道,北至万山道。 建筑设计概况:该工程由2#-11#楼10座楼、人防地下车库组成、其中2#、3#、4#、5#、7#、9#、10#、11#楼为11层短肢墙框架结构,建筑物标高为31.8m 。6#、8#楼为8层短肢墙框架结构,建筑物标高为23.25m 。地下车库为一层建筑物面积为7115.36㎡。 二、施工临时用水布置及设计 现场临时用水分生活用水和生产用水两部分,生活用水系统:包括现场饮用水,生活 区食堂、办公区、宿舍区等供水;生产用水包括:加工区(钢筋房加工房)、砂浆搅拌、地下室、主体工程等施工区冲洗、砼养护用、消防用水。 (一)施工用水量: 计算公式:q1 =K13600 *8* 2 1 1 1∑ k T N Q t 式中:q1-施工用水量L/S ,K1-未预计施工用水需数(1.05-1.115)K 1=1.05 Q1-年度工程量;N1-施工用水定额(查表); T1-年度有效作业天;t-每天工作班数; K2-用水不均衡系数(查表) K2=1.5 ∑Q 1N 1 /(T1*2)=831.75 q1=1.05*831.75*1.5/(8*3600) =0. 45(L/S ) 注:每年有效作业天按200天计算,每天工作2班。 (二)生活区用水量: q 3=)3600*24(PNK 式中 q3-生活区用水量L/S ; P -生活区居民人数; N -生活区用水定额(查表) K -现场生活用水不均衡系数(查表)

q 2=350*60*2.2/(24*3600)=0.98L/S (三)机械用水(对焊机) q 3= K 1∑Q 2 N 2 K 3/(8*3600) =1.05*1*300*2/(8*3600) =0.022 L/S (四)消防用水量 q 4=1L/S 总用水量计的为:Q=q1+q2+q3+q4 =0.45+0.98+0.022+1 L/S=2.452 L/S (六)管径计算: 总干管D= V Q *14.3100 **4 式中: D -管径㎜ Q -耗水量L/S V -管网内流速m/s D 总= V q *14.3100 **43 = 7 .1*14.3100 *45.2*4=75MM (1)生活区用水管径 D 生= V q *14.3100 **43 = 7 .1*14.3100 *98.0*4=3.2MM 提供的Φ20自来水供水管能满要求 (2)施工用水管径 D 施=V q *14.3100 **41 = 7 .1*14.3100 *63.10*4=50MM 提供的DN50的管径能满足要求。 (七)现场施工用水、消防用水、生活用水管网布置 施工用水、生活用水管网见《临时用水平面布置图》 三、现场临时用电设计与布置 整个施工现场用电分施工生产用电、生活区用电、办公区用电、现场照明用电 (一)编制依据 编制依据主要包括以下规程规范及资料: 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-93; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 3、《低压配电设计规范》GB50054-95;

智能化建筑电气供配电系统负荷计算与设计

智能化建筑电气供配电系统负荷计算与 设计 摘要:社会经济发展和技术进步促进了我国建筑业和电气工业的发展。智能 系统随着生活水平的提高和生活质量的提高,对建筑电气技术提出了越来越多的 要求。电气技术在智能建筑中得到广泛应用,因为它们具有广泛而多样的专业知识。智能建筑为家庭提供了大量舒适的设施,内部电气设备种类更多,导致建筑 中配电和配电系统的运行负荷更高。配电系统的计算和科学设计实现了电气系统 的安全运行和智能维护。 关键词:智能建筑;供配电系统;用户负荷;短路电流 负荷计算是建筑配电系统体系结构的核心部分,它为选择变压器类型、进行 无功补偿计算、确定备用电源、选择防护设备等提供了必要的基础。提供并确保 智能建筑电气设备的高能效和安全运行。负荷计算与电气设计相结合,为配电系 统提供了优化的体系结构,该体系结构可实现可行性、安全性、智能性等的组合,为智能建筑开发提供技术支持。 一、智能建筑电气技术设计概述 智能体系结构是电子技术的发展和创新,在技术规程中,电力设计主要针强 电和弱电流量。强电设计包括动力、照明、防雷接地和变压器系统的设计。当然,随着智能设计过程的进一步发展,强电设计内容也随之更新和发展。总的来说, 由于电力需求电流大、电压高、频率低、功率大,因此能有效降低功耗,提高效率,确保可靠的电力供应。由于电力需求低、电压低、频率高、功耗高,信息的 控制和传输主要是为了确保传输的广度、速度、可靠性和保真度。由于弱电条件 和要求不同,很难达到低功耗设计规划的各个阶段。因此,建筑设计通常符合建 筑类型和类别的规范。弱电系统通常很复杂,且具有较广的设计面,因此设计师

无法完全掌握它们。因此,在设计电气系统时,只需将系统设计和通用软件标记 与其他专业设备和管道进行协调即可。 二、智能建筑电气技术设计中存在的问题 智能建筑电气工程设计中,法律法规不太完备。智能建筑设计标准的要求过 于笼统,因为无法准确描述和量化构件的计算方法。《民用建筑电气设计准则》 中过时的内容已经过时,严重阻碍了技术进步。此外,在设计传输渠道时也存在 问题,例如设计经济合理,以及建造和维修其他专门领域的供水管道。微弱的电 流增加了设计者无法充分掌握的系统。系统设计不正确,在设计中存在问题。同时,一些施工企业缩短了规划时间,加快了设计过程。许多设计师同时设计项目 部分,而设计师彼此不匹配,从而导致设计问题。系统集成实现了设备集成和信 息共享,成为智能构建中的一个重要课题。但是,智能建筑集成所需的设备开发 不足以满足市场的要求。 三、实现智能建筑电气技术的节能设计 智能建筑中的电气技术利用,可根据现代社会环境节省建筑能源。总体而言,变压器是建筑节能的来源。为了实现节能,变频器需要消耗较少的能量。低成本 变压器现在变得越来越重要,低成本变压器满足了智能建筑工程的经济要求。配 电系统的适当设计必须充分考虑电气设备的特点、负荷能力和范围,以确保配电 系统的平稳、简单和可靠运行。在电力转换和配电图中,配电半径必须最小化, 以最大限度地减少较小区域的损失,提高建筑的能效。第二,配电系统中的变流 装置必须正确选择和设计,要高效供电和励磁直流设备,可以使用。汞弧整流器 用于直流设备,可用于在条件允许时提高功率因数。当功率降低时,用电设备降 低时可以自动调整转速。高效设计节能配电系统,使电机功率因数提高8%至10%,使总能耗提高8%至30%,实现节能。 四、智能化建筑电气供配电系统的负荷计算 1.负荷计算方法。常用计算方法是二项式、利用系数、需要系数法等本文用 需求系数法计算负荷。公式是:

供配电设计计算公式

供配电设计计算公式 配电设计是建筑电气工程中重要的一环,它涉及到负荷计算、电缆截面选择、断路器选择等内容。下面将介绍一些常用的配电设计计算公式。 1.负荷计算公式 配电设计的第一步是确定建筑物的负荷需求。常用的负荷计算公式如下: (1)单相交流电压负荷计算公式: P = U × I × cosθ 其中,P为有功功率(单位为瓦特),U为电压(单位为伏特),I 为电流(单位为安培),θ为相位差(单位为弧度)。 (2)三相交流电压负荷计算公式: P = √3 × U × I × cosθ 2.电缆截面选择公式 在配电设计中,需要根据负荷大小选择合适的电缆截面,常用的电缆截面选择公式如下: S = (K × P) / (U × cosθ) 其中,S为电缆截面(单位为平方毫米),K为电缆功率系数(单位为A/平方毫米/w) P为负荷功率(单位为瓦特),U为电压(单位为伏特),θ为负荷功率因数。

3.断路器选择公式 在电气设计中,需要根据负荷的大小选择合适的断路器,常用的断路 器选择公式如下: In=1.25×I 其中,In为选择的断路器额定电流(单位为安培),I为实际负荷电 流(单位为安培)。 4.输电线路电压降计算公式 在长距离输电线路中,需要计算电压降来确定电压是否达到设备要求。常用的输电线路电压降计算公式如下: Ud=ρ×I×L/S 其中,Ud为电压降(单位为伏特),ρ为电阻率(单位为欧姆米),I为电流(单位为安培),L为线路长度(单位为米),S为线路截面积(单位为平方毫米)。 以上是配电设计中常用的一些计算公式,根据具体的设计要求和情况,还可以结合其他参数和公式进行计算。在配电设计中,还需要考虑安全因素、可靠性、节能等因素,确保设计的可行性和经济性。

《建筑供配电技术》(第2版)分章习题及解答

《建筑供配电技术》(第2版) 分章习题及解答 第一章 1-1试确定下图所示供电系统中线路WL1和电力变压器T1、T2和T3的额定电压。 解:从图中可见,发电机G 的额定电压为10.5kV ;查《建筑供配电与照明》一书中依据GB156-2007《标准电压》做出的表1-2, 可知,与发电机G 直接相连的线路的额定电压应为10kV 。再分别根据T1两端线路的额定电压查表1-2, 即可确定变压器T1的额定电压应为10 kV / 0.4kV 。 再根据T2两端(发电机G 和线路)的电压, 再查《建筑供配电与照明》一书的表1-2, 即可确定变压器T2的额定电压应为10.5kV / 38.5kV 。再根据T3两端线路的额定电压查表1-2, 即可确定变压器T3的额定电压应为35 kV / 10.5kV 。 答案为:WL1----10kV; T1----10 kV / 0.4kV; T2----10.5kV / 38.5kV; T3----35 kV / 10.5kV 。 1-2 某10kV 电网,架空线路总长度为50 km ,电缆线路总长度为20 km 。试求此中性点不接地的电力系统中发生单相接地时接地电容电流,并判断此系统的中性点需不需要改为经消弧线圈接地? 解:将有关数据代入公式(1-3): I C = 350 )35(cab oh N l l U += =21.4A 我国3~66k V 的电力系统,大多数采用中性点不接地的运行方式。只有当系统单相接地电流大于一定数值时(3~10kV ,大于30A 时;20kV 及以上,大于10A 时)才采取中性点经消弧线圈(一种大感抗的铁心线圈)接地。110kV 以上的电力系统,则一般均采取中性点直接接地的运行方式。 现在, I c =21.4A 故不需要改为经消弧线圈接地。 1-3.画出相量图来分析说明;B 相接地故障时的中性点不接地电力系统将发生哪些变化? 解:画出B 相接地故障时的中性点不接地电力系统之相量图如下,可见将发生以下变化: 1.' B U ∙=0; 2.∙ 'A U 和∙ 'C U 的数值分别增大到A U ∙和C U ∙ 的 3倍; 3.B I =3CO I ; 4.中性点位移,其值为相电压。 1-4.画出相量图来分析说明:A 相接地故障时的中性点不接地电力系统将发生哪些变化?

电气设计计算书(样板)

建筑电气设计计算书 (一)计算依据: 根据中华人民共和国现行的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)、《供配电系统设计规范》(GB 50034-92)、《低压配电设计规范》(G B50054—95)、《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055—93)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94)、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062—92)、《电力装置的电测量仪表装置设 计规范》(GBJ 63—90)、《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94)、《公共建筑节能设计标 准》(GB50189—2005)等规范规定。 (二) 计算内容: (1)供配电系统: 1.各类设备的负荷计算(采用需要系数法)。 2.变压器容量选择计算。 3.柴油发电机组的容量选择计算。 4.无功功率的补偿计算。 (2)照明配电系统: 1.照度及照度均匀度等的计算(采用利用系数法、单位容量法及逐点法). 2.电力、照明配电系统保护配合计算。 (3)短路电流及继电保护: 1.短路电流的计算。 2.继电保护的整定计算。 (4)建筑物防雷系统: 1.年平均雷暴日的计算。 2.避雷针保护范围计算。 (三)建筑电气节能设计: (1)照明配电系统节能措施: 1.减少配电线路的损耗: 1)调节功率因数,使之COSΦ≥0.9. 2)优化配电方式。 2.合理选择照度: 确定建筑物各部的照度,须综合考虑建筑物的性质、规模,当地的自然气候情况,建筑与装饰设计所确定的采光形式及采光参数等要素审慎确定.确定

的标准应以不小于各功能的照度的最小值为宜。 3.合理地布局与选择灯具. 4.优先采用高效节能灯具. 5.合理适度的用运电子镇流器. (2)动力系统节能措施: 1.采用新型低损耗的非晶合金变压器. 2.对于大功率频繁启动的电机如电梯、风机、生活水泵等应尽可能的采用变频调速. 3. 采用高压集中补偿和低压分散补偿相结合的无功功率补偿方式. (四)各类计算及相应设备、材料选择、按表1—表9的格式分别列出: 开关设备选择表(表1) 母线选择表(表2) 总负荷计算及变压器选择表(表3)

某小区电气计算书1

1.工程概况: 本工程总建筑面积67000m2 ,建筑高度为78.1m,属一类高层建筑。 其中A区建筑面积为35000 m2,其中公建面积为9551 m2,其余为住宅,共152户。 B区办公建筑面积为28000 m2。 C区车库建筑面积为3900 m2。 2.设计依据: 2.1、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 2.2、《供配电系统设计规范》GB50052-95 2.3、《低压配电设计规范》GB50054-95 2.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 2.5、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版) 2.6、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2.7、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 2.8 甲方提供的设计任务书 3.设计范围: 本设计包括以下电气系统: 照明、电力、火灾自动报警、电话、综合布线、有线电视、访客对讲、水表远传及防雷接地等系统. 4.计算内容(A区及C区): 4.1 照明系统: A区住宅照明电源自室外箱式变电站直接在车库中引至各单元电气竖井,总进户箱设于一层电井内。垂直干线采用封闭式插接母线。各单元办公部分采用放射-链接式供电,水平从配电室采用放射式,垂直采用链接式配线。 C区车库电源自室外箱式变电站直接在车库中引至配电间。采用放射式供电。 4.1.1负荷计算及干线选择:

4.1.2 干线校验: A-1(2): Ij=257A 配电室断路器整定电流 Iz1=300A. 选用4X(2XBTTZ-1X95)电缆沿桥架敷设, Ial=534A . 取校正系数Kt=0.72 In=Kt⨯Ial=0.72⨯534=384A>Iz1>Ij A-3(4): Ij=232A 配电室断路器整定电流 Iz1=300A. 选用4X(2XBTTZ-1X95)电缆沿桥架敷设, Ial=534A . 取校正系数Kt=0.72 In=Kt⨯Ial=0.72⨯534=384A>Iz1>Ij 7AA-1~5: 以最大负荷7AA-2为例: Ij=27A 配电室断路器整定电流 Iz1=32A. 选用YJV-5X10电缆沿桥架敷设, Ial=46A . 取校正系数Kt=0.72 In=Kt⨯Ial=0.72⨯46=34A>Iz1>Ij 因此,其余回路均可满足要求. 7AA-6: Ij=36A 配电室断路器整定电流 Iz1=40A. 选用YJV-5X16电缆沿桥架敷设, Ial=62A . 取校正系数Kt=0.72 In=Kt⨯Ial=0.72⨯62=45A>Iz1>Ij 3AA-1~9: 以最大负荷3AA-5为例: Ij=20A 配电室断路器整定电流 Iz1=32A. 选用BTTZ-4X10电缆沿桥架敷设, Ial=69A . 取校正系数Kt=0.72 In=Kt⨯Ial=0.72⨯69=50A>Iz1>Ij 因此,其余回路均可满足要求. 4.1.3 电压损失校验: 以最长干线A-1为例:Uin=380V Pj=240KW Ij=257A L=0.120km,查表可求出线路电阻R=0.120⨯0.193/2=0.0158欧姆配线:4X(2XBTTZ-1X95) 查表得电压损失∆u= 257x0.1x0.0158

施工临时用电方案计算书

安装功率(kW)数量 合计功率(kW) 施工临时用电方案计算书 一、 编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-9冲国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB50194-9沖国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》 GB50055-9沖国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、 设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1) 本工程所在施工现场范围内无各种埋地管线, 北侧15m 处外电线路涉及 塔吊作业安全距离防护另见防护专项方案。 (2) 现场采用380V 氐压供电,设一配电总箱,采用TN-S 系统供电。 (3) 根据施工现场用电设备布臵,采用导线穿 PV (管埋地敷设,布臵位臵及 线 路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,两级保护。 ⑷ 按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻 F K 10Q 。 (5)本项目包括C1-1、C1-2、A1 — 5三个单位工程,临电敷设采用相同布局, 分别计算其用电负荷,进行线路选型验算。 三、 施工条件 施工现场用电量统计表(C1-2): 1 砼搅拌机 JS500 30 2 60 2 混凝土输送泵 HB 80 1 80 3 钢筋调直机 GT6/8 5.5 1 5.5 4 钢筋切断机 QJ40-1 5.5 2 11 5 交流电焊机 BX3-200-2 23.4 1 23.4 6 钢筋弯曲机 GW40 3 1 3 7 交流电焊机 BX3-500-2 38.6 1 38.6 8 木工电刨 MIB2-80/1 0.7 1 0.7 9 木工圆锯 MJ104 3 3 9 10 木工圆锯 MJ104A 4 1 4 11 插入式振动器 ZX50 1.1 5 5.5 12 平板式振动器 ZB11 1.1 1 1.1 13 交流电焊机 BX3-200-2 23.4 1 23.4 14 塔式起重机 QT40 32 1 32 15 塔式起重机 QT50 35 1 35 16 照明 25 1 25 机具名称 型号 序号

供配电设计(最终) 设计计算书

供配电系统 系统的构成要依赖于系统中每个设备的确定,这些设备必须满足在正常负荷电流作用下长时间安全运行的要求。这就要求作负荷的预测计算,及负荷计算。 概述 负荷计算的概念 计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同时间内实际变动负荷所产生的热效应相等。 负荷计算的依据 由于相同性质的电能用户具有相似的用电规律,因此可以根据已知的电能用户的用电规律来推测未投入使用的同类型电能用户的用电规律。在负荷计算中,除了已存在的同类型为负荷依据以外,还应考虑由于经济发展,人们生活水平提高所带来的用电需求量的增加。 负荷计算的需要系数法 本计算方案中涉及到的公式: c P = d K n 1Ni i P =∑ c c Q P tg φ= /cos c c S P φ = 3 c I = 式中 ∑Pn ―― 总设备功率,单位为kW ; Kd ―― 需要系数; Pc ―― 计算有功功率,单位kW ; Qc ―― 计算无功功率,单位kvar ; Sc ―― 计算视在功率,单位kVA ; tg Φ ―― 电气设备功率因数角的正切值; Ur ―― 电气设备额定电压,单位为kV ; Ic ―― 计算电流,单位为A ;

一、因为用电设备多,考虑从简,根据设备的用途、分布和容量对用电设备进行统计计算: 表3-1 变压器所承受用电负荷参数表

二、选择变压器所带用电设备开关、导线截面、互感器: 1.一区地下1-10层照明WLM2 ∵P n =600kw Kx = 0.4 ∴Pc =P n ×Kx =240kw ∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31 ∴ Qc = Pc × tg Φ= 74.4kar 2 2Qc Pc Sc +== 251.3kva Ur Sc Ic ⋅= 3=362A 根据计算电流Ic 选择开关: 断路器选择:HGSM1-400LP/3 2.二区地下1-12层照明WLM5: ∵P n =210 kw Kx = 0.9 ∴Pc =P n ×Kx =189kw ∵ COS Φ= 0.95 tg Φ=0.31 ∴ Qc = Pc × tg Φ=58.59kvar

2023年建筑设计设备全套初步设计说明包括计算书

第一篇电气 A. 强电部分 一、建筑概况 建筑概况详建筑阐明。 二、设计根据 本设计系根据: i.甲方设计任务书及设计规定; ii.有关专业提供应本专业旳工程设计资料; iii.中华人民共和国现行有关规范: JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 GB50054-95《低压配电设计规范》 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 GB50052-95《供配电系统设计规范》 GB50045-95(2023年版)《高层民用建筑设计防火规范》 GB50053-94《10KV及如下变电所设计规范》 GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 其他有关旳国家及地方现行规程、规范。 三、设计范围 本工程旳供电、电力、照明、防雷接地等. 四、供电设计 a)本工程重要负荷如消防电梯、消防电源、监控中心、网络机房等等级为一 级,其他为二级。其中消防监控中心、网络机房内设不间断电源UPS.应急照明另设EPS。 b)用电负荷 设备安装容量:4371kW 其中低压侧有功计算负荷:6688kW 低压侧无功计算负荷:2215KV AR 低压侧无功功率赔偿容量:3240KV AR 赔偿后低压侧功率因数:0.95 赔偿后低压侧视在功率:7014KV A 变压器旳安装容量9600KV A,折合86V A/m2 c)变压器设置旳台数及单机容量:6台×1600KV A/台 d)本工程拟采用两路高压10kV电源供电,单母线分段,互为热备用,任何一 路都可承担所有负荷。本工程于负一层设变配电所。 e)柴油发电机组 备用柴油发电机组常用容量:2X1000KW(持续) 在负一层设柴油发电机组作为所有消防设备旳备用电源,并在非火灾市电停电时用于重要负荷(包括电梯、生活泵、总雪库及特定场所旳电源插座

临电计算书

XXX施工现场临时用电组织设计 计算依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 一、施工条件 1、施工机具 总配电箱 序号机具名称型号安装功率(kW)数量合计功率(kW) 1真空吸水泵HZX-60A414 2真空吸水泵HZX-60A414 3真空吸水泵HZX-60A414 4真空吸水泵HZX-60A414 5塔式起重机TC5613-651.3151.3 6钢筋切断机QJ407.517.5 7钢筋弯曲机GW40313 8木工平刨机MB504313 9木工圆盘锯MJ106D313 10钢筋切断机QJ407.517.5 11钢筋弯曲机GW40313 12木工圆盘锯MJ106D313 13钢筋调直机GT3/97.517.5