空气线图与空气处理过程

空气线图与空气处理过程
空气线图与空气处理过程

空气线图(焓湿图)与空气处理过程介绍

空气调节:使室内空气温度、湿度、速度、压力、洁净度等参数保持在一定范围内的技术称空气调节(空调)。

一、几个常用名词解释

1、干空气:是氮、氧、二氧化碳、氩、氦、氖、氪、氙、氡、臭氧等的混合物。空气中含有不同的水分,含有水份的空气称为湿空气。

2、空气焓值Enthalpy(i):kj/kg干空气,湿空气的质量焓,1Kg干空气和0.001dKg水蒸气质量焓的总和。也可理解为热函(kcal/kg),即干空气的显热和水蒸气的显热+潜热的总和,即湿气的全热量),也是物体保有热量的总量。

3、湿度:湿度就是指空气中湿气的含量。物理定义:空气湿度是用来表示空气中的水汽含量多少或空气潮湿程度的物理量。

4、相对湿度Relative Humidity(φ):日常生活中所指的湿度为相对湿度,%RH表示;实际空气的湿度与同温度下达到饱和的湿度之比值。也可解释为即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(或水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(或饱和水蒸气压)的百分比。

5、湿度比Humidity Ratio:gw(water)/kga(air干空气),在含有1Kg的湿空气中所含有的水蒸汽的质量g;

6、绝对湿度(absolute humidity):指单位体积(1m^3)空气中实际所含的水蒸气的重量(g),单位为g/m^3。简化为:空气中的水蒸气质量与湿空气的总体积之比。

7、干球温度Dry Buib Temperature(DBT):一般温度传感器所量到的温度,也是真正的空气温度;

8、湿球温度Wet Buib Temperature(WBT):是在温度传感器绑上湿布,再泡在一小杯水中,让水分包裹整个传感器,由于空气中的相对湿度一定小于等于百分之百(空气中的水蒸气未达饱和),所以湿球的水份会被蒸发,在蒸发的同时将热量给带走,造成湿球温度下降,意即干湿球温度计读数相差愈大,水的蒸发愈旺盛;当湿球温度计读数相对稳定时,即为此时的湿球温度。也就是空气线图上等焓线与100%相对湿度饱和线相交的温度点。

9、露点温度Dew Point Temperature(DPT):对于未饱和的湿空气,保持湿空气的水蒸汽分压力不变,降低温度达到饱和湿空气状态时的饱和温度。温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对湿度达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度,也就是空气线图上显热比线(有时也称等湿线)与100%相对湿度饱和线相交的温度点。

露点在0℃以下结冰时即为霜点(Frost Point)。当物体表面的温度低于空气露点温度,而在物体表面凝结细小水滴称为露,此过程叫结露;露点不受温度影响,但受压力影响。

10、空气线图:即表现含有水蒸气的空气(湿气)性质的线图。

11、显热"kcal/kg" :随着物体温度的升降,干燥空气1kg所出入的热量/温度相当于0.24T显热,0.24即为干燥空气的重量比热(kcal/kg℃)。

12、潜热"kcal/kg":物体的蒸发,凝聚相互变化时,即使出入的热量/温度的升降发生变化,其出入的热量不变。温度T的水蒸气1kg的潜热(597.3+0.44T)。597.3是蒸气的气化潜热。

13、显热比(Sensible heat factor)"SHF":空气的温度及湿度变化时,针对全热量(热函)变化的显热量比率,即:SHF=(Cp*⊿t)/⊿i,此时Cp:定压比热,⊿i:热函变化量,⊿t:温度变化量。

二、冬季与夏季空气处理过程(外气空调箱)

三、循环空调箱结构图与空气处理过程对照图

绿色线条为夏季空调运行工况

空气线图与空气处理过程

空气线图(焓湿图)与空气处理过程介绍 空气调节:使室内空气温度、湿度、速度、压力、洁净度等参数保持在一定范围内的技术称空气调节(空调)。 一、几个常用名词解释 1、干空气:是氮、氧、二氧化碳、氩、氦、氖、氪、氙、氡、臭氧等的混合物。 5、湿度比Humidity Ratio:gw(water)/kga(air干空气),在含有1Kg的湿空气中所含有的水蒸汽的质量g; 6、绝对湿度(absolute humidity):指单位体积(1m^3)空气中实际所含的水蒸气的重量(g),单位为g/m^3。简化为:空气中的水蒸气质量与湿空气的总体积之比。 7、干球温度Dry Buib Temperature(DBT):一般温度传感器所量到的温度,也是真正的空气温度; 8、湿球温度Wet Buib Temperature(WBT):是在温度传感器绑上湿布,再泡在一小杯水中,让水分包裹整个传感器,由于空气中的相对湿度一定小于等于百分之百(空气中的水蒸气未达饱和),所以湿球的水份会被蒸发,在蒸发的同时将热量给带走,造成湿球温度下降,意即干湿球温度计读数相差愈大,水的蒸发愈旺盛;当湿球温度计读数相对稳定时,即为此时的湿球温度。医院洁净手术部空气处理的节能设计

洁净手术部空气处理的节能设计 摘要:介绍了定二次回风系统在洁净手术部空气处理过程中的应用。通过与一次回风系统的比较,得出在洁净手术部空气处理过程中的应用定二次回风系统,节能效果明显,自控复杂程度不变的结论。 关键词:洁净手术部空气处理一次回风系统定二次回风系统节能分析 A. 1. 引言 随着《医院洁净手术部建设标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范》(以下简称《标准》和《规范》)的相继颁布实施,国内的洁净手术部空调设计和施工人员在迅速转变设计理念的同时,也提出了多种洁净手术部的空调系统方案。《标准》和《规范》对洁净手术部空调的气流组

织规定较为详细明确,其主流区理论也得到了实践的证明和业界的认可,存在的争论相对较少。相反,本应是较为成熟的空气处理和输送方案却存在较多争论,国内几家大的医院净化工程公司也都形成了自己鲜亮的空气处理“风格”。然而,这些方案往往都着重强调空气净化品质参数的操纵,而忽略了空气处理过程的节能设计。笔者认真分析了洁净手术部空调的要紧特点和现有的几种系统,认为在满足洁净手术部的工艺要求前提下,洁净手术部空气处理过程还有专门大的节能设计空间。 B. 2. 洁净手术部空调的要紧特点 2.1 洁净手术部空调的设计参数和精度要求 受传统的工业净化空调和工艺空调要求恒温恒湿的阻碍,往往过分强调洁净手术部空调设计参数的操纵精度。然而洁净手术部空调是生物净化空调,与工业净化空调和传统的工艺空调都有专门大的区不,其工艺的要紧爱护对象是手术病人,更具体地讲是手术切口,因此对温湿度的精度要求一般并不太高,而《规范》对洁净手术部用房的温度和相对湿度的设计范围分不为22~25℃和35~60%。 2.2 洁净手术部的空调负荷特点 洁净手术部的热湿负荷比较稳定。从建筑的布置上来看,除清洁走廊外,洁净手术部的大部分区域一般都没有直接的外围护结构,其室内热湿负

中考题:果果解读空气污染防治路线图

【中考题原创】 果果解读空气污染防治路线图 湖北省石首市文峰中学刘涛434400 【背景资料】果果在近日全文阅读了由国务院对外发布的《大气污染防治行动计划》,该行动计划全文共十项35条措施,具体描绘了清晰的防治大气污染工作时间表和路线图,我国各级政府将在未来五年内采取系列行动来综合治理大气污染,果果将其称之为大气“国十条”,该行动计划的突出特点是主要针对颗粒物污染防治,对各省市地级及以上城市降低PM2.5等细颗粒物浓度提出具体要求,其中大气污染严重的京津冀地区降低目标最为详细、严格。 【中考题原创】 1.果果亲身感受到本地区雾霾天气连年增多,她认为主要的来源是化石能源的消耗增多,逐年增加大气污染物。PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,是造成雾霾天气的元凶之一,治理雾霾天气需要长期的一致行动。下列说法中正确的是() A.我国环境部将严惩环境违法行为,建设成区域大气污染联防联控机制; B.人体吸入PM2.5等细颗粒物,对人体健康会造成一定的危害; C.空气质量日报中所列的空气质量级别越大,则空气质量状况越差; D.二氧化碳在空气中含量增多会引起温室效应,则属于空气污染物。 2.果果阅读由国务院日前发布的《大气污染防治行动计划》,了解到行动计划是当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南,加强对空气质量的监测是保护环境的一项重要措施。下表是我国中部城市一年四季空气质量监测的平均数据。请你据表回答下列问题: ⑴全国范围内要整体改善空气质量,逐步消除重污染天气。上表格中空气污染物对我市空气质量影响最大的指标是; ⑵一年四季中空气质量最差的季节是,请你分析所造成这种情况的原因主要(答一点即可)是; ⑶到2017年要基本淘汰全国范围的黄标车,加快油品升级,全国供应符合国五标准的车用汽油和柴油。汽油燃烧产生的颗粒物主要是_______,这是汽油________燃烧产生的。 ⑷《行动计划》描绘了防治大气污染工作时间表和路线图,请你设想出可采取的有效防治空气污染的合理措施有(要求至少说明两点)。 参考答案:1题:D;2题:⑴可吸入颗粒物或PM2.5;⑵冬季;冬季天气较冷,取暖所用煤的量增大;⑶碳、不完全;⑷使用清洁能源,降低煤炭消耗总量;淘汰落后产能;大中城市建设成天气监测预警系统和PM细颗粒物监测点;大量植树造林等。 【中考题原创】 联合国环境署认可北京空气污染治理 【背景资料】联合国环境规划署在内罗毕总部召开的第二届联合国环境大会上发布了有关北京空气污染治理的评估报告,认为北京大气污染物浓度在1998至2013年期间下降明显,治

洁净实验室空调系统的选型

洁净实验室空调系统的 选型 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

洁净实验室注意净化空调系统的选择导读:在高等院校和一些大型的研究院校,洁净实验室是对相关空气环境参数给予特别设计的一种实验室类型,按照国家标准,科学实验室一般分为两类,一种是普通实验室,另外一种就是专用的实验室。 专用实验室定义为有特定环境要求(如恒温、恒湿、洁净、无菌、防振、防辐射、防电磁干扰等)或以精密、大型、特殊实验装置为主(如电子显微镜、高精度天平、谱仪等)的实验室。这一类实验室大都需要建设净化空调系统,随着科学技术的飞速发展和综合国力的提高,净化实验室在高校和研究院所实验室中所占的比例逐年提高。 下面将洁净实验室的功能特点与空调通风系统设备的选择做出以下分析: 一、洁净实验室的特点 1.1 洁净实验室位置和环境的选择 洁净实验室在位置选择方面要遵从洁净等级的设计要求,应选择大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域和地段,要远离落叶和空气异味的场所,(如河边、食堂周围、动力区域等),还要尽量避开振动或噪声干扰的区域。 选择实验室周围的位置、地形、环境时,要与精密设备、精密仪器、仪表等允许环境振动值进行分析权衡。

1.2 洁净实验室墙体围护的标准 洁净实验室的污染源一般主要是大气中含尘、含菌、尘粒和微生物以及实验人员的发尘、实验设备和实验操作过程中的产尘等。因此建筑围护结构质量和建筑施工方法对保持和提高洁净实验室的标准具有重要意义。 洁净实验室的外围护结构如门窗、墙板、吊顶板、高效过滤器、电器灯具等方面要充分考虑其保温、隔热、防火、防潮、密闭性能好的要求,做到不产尘、无裂痕、可擦洗、耐潮湿,板缝平齐密封,压缝条平直缝隙小。地面则力求做到耐磨、耐冲击、耐火、耐侵蚀性好,不易产生静电,表面不易附着尘粒。 1.3 洁净实验室的整体布局设计 洁净实验室的平面和空间设计,应将洁净实验区和人员净化、设备材料净化和其他辅助用房进行分区布置。同时应考虑实验操作、工艺设备安装和维修、气流组织型式、管线布置以及净化空气调节系统等各种技术设施的综合协调效果。 实验室内各种固定技术设施(如送风口、照明器、回风口、各种管线等)的布置,宜首先考虑净化空气调节系统的要求。

空气线图分析及推演(一)

空氣線圖(Psychrometric Chart)分析及推演 壹、空氣性質及相關公式 一、濕空氣(Wet)AIR=乾空氣Dry Air+水蒸氣Water Vapor P=P a+P v m=m a+m v 二、空氣線圖(Psychrometric Chart)~討論空氣中含有不同質量水氣時隻性質(濕空氣性質) 1.乾球溫度(℃DB):一般溫度計所測試得到之溫度。(計算顯熱量用) 2.濕球溫度(℃WB):一般溫度計之感溫球包紮濕砂布,在5m/s之氣流下所測試得到 之溫度。 3.露點溫度(℃DP):空氣受冷卻後(等壓冷卻),水蒸氣開始凝結成水滴之溫度。即為 對應於蒸氣壓P v之飽和溫度。 4.相對濕度ψ(%RH):同溫下,空氣中實際所含水分( m v)與所含最大飽和水分( m s) 之比。 ψ=( m v)/ ( m s)=( P v)/ ( P s);at Temp Constan 5.濕度比ω或絕對濕度X(Kg/Kg’):空氣中實際所含水分( m v)與單位乾空之量( m a) 之比。(計算潛熱量用) ω=0.622 (P v)/ (P a)=0.622 (P v)/ (P-P v) 6.焓h(Kcal/hr):空氣熱能之單位(計算全熱量用),焓值根據一定基準面,乾空氣的 零值系選擇0℃的空氣,水蒸氣的零值系選擇0℃的飽和液態水,即與蒸氣表所用 的基準面相同。 h=C p×T+ω×h v 7.比容υ(m3/Kg’):用理想氣體方程式計算比容。 8.顯熱比SHF(Sensible Heat Factor):顯熱(Hs)與全熱(H t)之比。 Reference Point:78℉、50%RH或80℉、50%RH SHF=(Hs)/ (H t)=(Hs)/ (H L+ Hs) 三、理想氣體Ideal Gas Law P a:Kpa υ:m3/Kg’=(V體積/ m a空氣質量) T:°K R:氣體常數(KJ/Kg-°K)=R v(萬用氣體8.134) / M(分子量) 四、練習題目 空調區域容積:6×4×4m,室溫38℃DB,大氣壓力101KPa,相對溼度70%RH,求室內濕度比ω、露點溫度(℃DP)、空氣質量m a、水氣質量m V。將室內等壓狀況下降低溫度至10℃DB,有多少冷凝水量。

(完整版)工程热力学图线分析题题型及答案

* 在p-v 图和 T-s 图上画出四个基本热力过程曲线,并标记出其多变指数和过程名称。 当n=0 时,pv0=p= 常量,即为定压过程; 当n=1 时,p v=常量,即为定温过程; 当n= κ时,pv =常量,即为绝热过程; 当n=∞时,p1/n v=p0v=v= 常量,即为定容过程。 * 在p-v 图上表示出空气n=1.3 压缩过程的技术功和容积变化功。 * 在T-s 图上表示空气n=1.5 压缩过程的热量。 *根据p-v 图及T-s图上自点1 出发的四种基本热力过程的过程曲线的位置,在图上画出自 点过程: (1)过程中工质膨胀做功同时向外放热; 2)过程中工质吸热,膨胀做功同时压力升高 3)过程中工质受压缩向外放热同时温度升高 1 出发的下列各种多变

4)过程中工质吸热膨胀同时温度降低; *在T-s 图上表示从p1到p2的可逆和不可逆压缩(膨胀)过程,并说明二者压缩终了温度差异的原 因。 *在p-v 图和T-s 图上画出卡诺循环,并标记出各组成过程的多变指数和过程名称。 *在p-v 图和T-s 图上画出四个基本热力过程曲线,并画出空 气 *在p-v 图和T-s 图上画出四个基本热力过程曲线,并画出空 n=1.3 的压缩过程线和n=1.5 的膨胀过程线。 n=1.3 的膨胀过程线和n=1.5 的压缩过程线。

* 在T-s 图上表示出可逆和不可逆的绝热滞止过程。 *画出渐缩喷管(缩放喷管)正常工作时,沿流动方向气体流速和当地声速的变化关系。 *在p-v 图上比较相同起始点和相同压缩终了压力的绝热、多变和定温压缩过程的轴功。 *在T-s 图上比较相同起始点和相同压缩终了压力的绝热、多变和定温压缩过程压缩终了的温度。 *画出等直径管道中,绝热节流阀前后压力和流体速度变化的关系曲 线。

洁净区空调净化系统设计方案

洁净区空调净化系统设计方案 酒剂车间洁净区空调净化系统设计方案文件编号:编写日期:编写部门:归档部门:确认方案的审核与批准表起草姓名及职位名称签字日期起草人QA验证人员设备部审核姓名及职位名称签字日期生产部生产部经理设备部设备部经理质量部质量部经理批准姓名及职位名称签字日期质量负责人验证小组序号成员所在部门/职位验证职责签名/日期12345目录 1.概述 1.1.车间所在地主要气象特征 1.2.车间洁净区室外气象参数 1.3.车间洁净区室内气象参数 1.4.车间洁净区的D级区环境控制技术要求 2.目的 3.范围 4.HVAC空调净化系统描述 4.1.空调净化流程描述 4.2.空调净化流程示意图 4.3.空调净化系统组成 5.引用资料 6.培训确认

7.设计确认 7.1.HVAC设计相关文件.图纸和记录的确认 7. 2. HVAC主要设备功能设计确认 7. 3. HVAC设备性能参数的确认 7. 4. HVAC设备设计制造材质的确认 7. 5. HVAC系统仪器仪表的设计确认 7.6. HVAC系统安全.环境和健康的设计确认 8.车间HVAC设计确认报告 9.变更与偏差 9. 1.偏差调查和处理表 9. 2.变更管理10.确认报告的审核与批准11.附件列表11.1. 文件记录列表11. 2.图纸文件列表 1.概述贵州龟龄寿药业有限责任公司一期建设车间一座,一栋办公及职工宿舍楼以及部分设备设施等。在建的酒剂车间分为一般区和D级洁净区两个主体。酒剂车间所在平坝县夏云工业园区,夏云工业园位于平坝县东南面,属典型的高原型湿润亚热带季风气候,雨量充沛,年平均降雨量1360毫米,年平均气温14°C,历史最高气温34. 3度,最低气温- 7. 6度,年平均相对湿度80%,年平均风速 2.4m/s,冬无严寒,夏无酷暑,气候温和宜人。安顺气候的主要特点是凉爽.湿润.清新.太阳辐射低,一年有九个月平均气温均在10°C以上;以日最高气温N35.0°C的时段称为酷暑期,安顺没有

空气线图

空气线图 术语与概念: 1、干球温度T:即为用温度计测得的空气温度,称其为干球温度。就是为了与后述的湿球温度相区别。 2、湿球温度T w:将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。 3、露点温度T d:指空气在水汽含量与气压都不改变的条件下,冷却到饱与时的温度,形象地说,就就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。 4、绝对湿度Z(absolute humidity):定义就是每立方米空气中实际所含的水蒸气的重量,单位为g/m3。 饱与绝对湿度:指1m3空气中实际所含的水蒸气最大限度的重量。 5、相对湿度Ф(relative humidity):指空气实际的水蒸气分压力与同温度下饱与状态空气水蒸气分压力之比。 6、含湿量d:每公斤干空气所含有的水蒸气量g/kg干空气含湿量不就是以1kg湿空气为计算的基准,而就

是以1kg干空气作为计算的基准的。 7、焓i:定义为:该物质的体积、压力的乘积与内能的总与。对近似定压过程,可直接用湿空气的焓变化度量空气的热量变化。 8、比容(V):定义就是密度的倒数,即就是每千克的空气中所含空气的体积。 9、潜热(Latent Heat):潜的意思就就是温度计测量不出来温度的变化,也就就是物体的热能变了,但就是温度并没有变化,比如0度的水凝结成0度的冰需要散发出一定的能量,但就是温度还就是0度,还有100度的水汽化成100度的蒸汽也就是。 10、显热(Sensible Heat):这种能量的变化温度计可以感测出来有温度的变化,最简单的即就是天气的变化。

最全洁净室检测方法及流程

最全洁净室检测方法及流程 一、洁净室相关概念 洁净室是空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建造和使用应减少室内诱入、产生及滞留粒子。室内其它有关参数如温度、湿度、压力等要求进行控制。洁净区是空气悬浮粒子浓度受控的限定空间。它的建造和使用应减少空间内诱入、产生及滞留粒子。空间内其它有关参数如温度、湿度、压力等要求进行控制。洁净区可以是开放式或封闭式。空气洁净度是指洁净环境中空气含尘微粒量多少的程度含尘浓度高则洁净度低含尘浓度低则洁净度高。空气洁净度的具体高低则是用空气洁净度级别来区分的,而这种级别又是用操作时间内空气的计数含尘浓度来表示,也就是把从某一个低的含尘浓度起到不超过另一个高的含尘浓度止这一个含尘浓度范围为某一个空气洁净度级别。悬浮粒子是指用于空气洁净度分级的空气中悬浮粒子尺寸范围在0.15μm的固体和液体粒子。 洁净室检测 二、洁净室的分类 (1)按洁净度级别划分为1级、2级、3级、4级、5级、6级、7级、8级、9级。9级为最低级别。 (2)按气流组织分 洁净室可分为三类:单向流、层流、洁净室。 沿单一方向呈平行流线并且横断面上风速一致的气流。其中与水平面垂直的单向流是垂直单向流与水平面平行的单向流是水平单向流。 乱流非单向流洁净室凡不符合单向流定义的气流的洁净室。 混合流洁净室:单向流和非单向流组合的气流的洁净室。 按照洁净室所需控制的空气中悬浮微粒的类别,可将洁净室分为工业洁净室和生物洁净室。工业洁净室,它主要控制参数是温、湿度、风速、气流组织、洁净度。生物洁净室它与工业洁净室一样所不同的是控制参数中增加了控制室内细菌的浓度。 1、洁净室的检测状态可分为三类 (1)、空态设施齐全的洁净室所有管线接通并运行但无生产设备、材料及生产人员。

空气能安装示意图

空气源热泵安装示意图 一、工程机的安装 工程用机整体连接图 安装步骤: 1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要就是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关等按接线图要求进行电气连接。 6、水路试压,检测管路连接有无漏水现象 7、机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电

流电压等参数进行检查。 8、管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀 锌钢板进行固定。 二、家用机安装示意: 家用机目前分为整体机与分体机两种形式 整体机即冷凝器与水泵等全部集成在主机内,用户安装时只要将主机进出水管与水箱进行连接即可。 分体机即冷凝器铜管在水箱内部,用户安装时不仅要将进出水管与水箱进行连接还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接。 三:安装注意事项: 下面就是整体机的安装: 三、安装注意事项: (一)主机的安装 1、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。 2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。 3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。 4、如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。 5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。 6、显示面板不要安装在浴室,以免因潮湿影响正常工作。 (二)贮水箱的安装

(9)空气线图及其应用

中正高工冷凍空調科講義 空氣線圖及其應用 一.空氣線圖之結構: 1.乾球溫度(DB) 單位:℃或℉ 2.濕球溫度(WB) 單位:℃或℉ 3.相對濕度(RH) 單位:% 4.露點溫度(DP) 單位:℃或℉ 5.飽和線在飽和曲線上之空氣性質狀態為DB=WB=DP 6.焓(H) 單位:kcal/kg或BTU/lb或KJ/kg 7.比容積(v) 單位:m3/kg或ft3/lb 8.比濕度(ω) 單位:kg/kg或Gr/lb或g/kg。在英制單位中1Grains=1/7000lb 9.顯熱比(SHF) 顯熱比稱顯熱係數或顯熱因數(Sensible Heat Factor),以SHF簡 稱。其定義為空氣顯熱(SH)總熱(TH)的比值,總熱包含顯熱與潛熱 (LH),以式表示為:SHF=SH/TH =SH/(SH+LH)m 10.焓的減少修正數(Minus Enthalpy Deviation) 在一般應用上,為方便起見,通常把等濕 球溫度線與等延伸至飽和狀態所讀出的焓,視為飽和狀態之等焓 線,但實際上並不等於空氣狀態的實際焓值,其間存有一偏差量, 即利用此線做為焓的減少修正數。 11.焓的增加修正數(Plus Enthalpy Deviation) 對於較低乾、濕球溫度的空氣狀態而言,由

等濕球溫度線延伸所查得的飽和狀態焓值,需加上焓的增加修正數 值,才是該狀態之實際空氣的焓值。 12.O為準原點:又稱參考點,其位置依用單位之不同而變;在公制空氣線圖上之位置為 25℃DB及50%RH;在英制空氣線圖上為80℉DB及50%RH;在 SI制空氣線圖上為24℃DB及50%RH。 二.空氣線圖之八種應用變化 空氣經過不同的空氣調節設備處理之後,其狀態之變化過程,在空氣線圖上可分成八種 A:為純減熱過程 B:為蒸發性冷卻過程 C:為純加濕過程 D:為加熱加濕過程 E:為加熱過程 F:為化學除濕過程 G:為純減濕過程 H:為減熱減濕過程 (一).純減熱過程:

洁净室的设计规范

5.2·生产中使用有机溶煤,且因气体聚集可构成爆炸和火灾危险的工序时。 5.3·病原体操作区。 5.4·放射性药品生产区。 5.5·生产过程中产生大量有害物质,异味或挥发性气体的生产工序。 6·生产过程中散发粉尘的洁净室(区)应设置除尘设施,除尘器应设置在净化空气调节系统的负压段,采用单机除尘时,除尘器应设置在靠近发尘点的机房内,如机房门向医药洁净室(区)方向开启的,机房内环境要求宜与洁净室(区)相同。间歇使用的除尘系统,应有防止医药洁净室(区)压差变化的措施。 7·有爆炸系危险的除尘系统,应采用有泄漏和防静电装置的防爆除尘器,防爆系统应设置在排尘系统的负压段,并应设置在独立的机房或室外。 8·医药洁净室(区)的排风系统应符合下列规定: 8.1·应采取防止气体倒灌的措施。 8.2·排放含有易燃,易爆物质气体的局部排风系统,应采取防火,防爆措施。 8.3·对直接排放超过国家排风标准的气体,排放时应采取处理措施。 8.4·对含有水蒸气和凝结性物质的排风系统,应设置坡度或排放口。 8.5·生产青霉素等特殊药品的排风系统,应符合本规范的第9.9.4条规定。 9·采用熏蒸消毒灭菌的洁净室(区),应设置消毒排风设施。 10·下列情况的排风系统应单独设置: 10.1·不同净化空气调节系统。 10.2·散发粉尘和有害气体的区域。 10.3·排放介质毒性为现行国家标准《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044中规定的中度危害以上的区域。 10.4·排放介质后会加剧腐蚀,增加毒性,产生燃烧或爆炸危险性或发生交叉污染的区域。 10.5·排放易燃,易爆介质的区域。 11·人员净化用室中的更衣室,气闸室,应送入与洁净室(区)净化空调系统相同的洁净空气,人员净化用室的净化空气,应符合下列规定: 11.1·空气洁净度100级,10000级医药洁净室(区)的更换洁净工作服,换气次数应为15次/h。11.2·空气洁净度100000级医药洁净室(区)的更换洁净工作服室,换气次数应为10次/h。 11.3·空气洁净度300000级医药洁净室(区)的更换洁净工作服室,换气次数应为8次/h。 11.4·气闸室的空气洁净度等级应与相连的医药洁净室(区)空气洁净度等级相同。 11.5·人员净化用室各房间的空气应由里向外流动。 11.6·设置在人员净化室内的换鞋,存外衣,兜洗,厕所,淋浴室等生产辅助房间,也应采取通风措施。 12·送风,回风和排风的启闭应连锁。正压洁净室(区)连锁程序为先启动送风机,再启动回风机和排风机,关闭时连锁程序应相反。 13·非连续运行的医药洁净室(区),可根据生产工艺要求设置值班送风。 14·放散大量有害气体或有爆炸气体的医药洁净室(区)应设置事故排风装置,事故排风装置应设置自动和手动控制开关,手动控制开关应分别设置在洁净室(区)内和洁净室(区)外便于操作的地点。15·医药工业洁净厂房疏散走廊应设置排烟设施,医药工业洁净厂房排风设施应符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 16·净化空调系统噪声超过允许值时,应采取隔声,消声,隔振等措施,消声设施不得影响洁净室净化条件。 17·医药洁净室(区)的压差应符合本规范第3.2.4条的规定。净化空调系统应采取维持系统风量和医药洁净室(区)内各房间压差的措施。

空气能安装示意图

空气源热泵安装示意图一、工程机的安装 工程用机整体连接图

安装步骤: 1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关等按接线图要求进行电气连接。 6、水路试压,检测管路连接有无漏水现象 7、机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电流电压等参数进行检查。 8、管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀锌钢板进行固定。 二、家用机安装示意: 家用机目前分为整体机和分体机两种形式 整体机即冷凝器和水泵等全部集成在主机内,用户安装时只要将主机进出水管和水箱进行连接即可。 分体机即冷凝器铜管在水箱内部,用户安装时不仅要将进出水管和水箱进行连接还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接。

三:安装注意事项: 下面是整体机的安装:

三、安装注意事项:

(一)主机的安装 1、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。 (二)贮水箱的安装 1、贮水箱可随热泵室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。 2、贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。 3、水箱热水出口的安全阀卸压口有滴水是卸压现象,起保护作用,接一根排水软管就行。 (三)水路连接1、将出水接口用PP-R管按图与贮水箱相接,并用生料带密封。2、将止回阀的一端与自来水管相连,另一端与贮水箱进水口接管相连。3、注满水:打开自来水进水阀,打开热水管中出水龙头。开始注水,直至出水龙头有水溢出时方为注满,关闭出水龙头。贮水检漏,确保不漏水即可。注意:第一次使用,插电源前必须确保贮水箱中水已注满。 (四)制热管连接1、在贮水箱与热泵主机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。将连接管及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。2、取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽,分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上,用扳手用力拧紧。3、拧下主机高压阀和低压阀的粗

空气线图课件

空气线图 术语与概念: 1.干球温度T:即为用温度计测得的空气温度,称其为干球温度。是为了与后述的湿球温度相区别。 2.湿球温度T w:将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。 3.露点温度T d:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度,形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。 4.绝对湿度Z(absolute humidity):定义是每立方米空气中实际所含的水蒸气的重量,单位为g/m3。 饱和绝对湿度:指1m3空气中实际所含的水蒸气最大限度的重量。 5.相对湿度Ф(relative humidity):指空气实际的水蒸气分压力与同温度下饱和状态空气水蒸气分压力之比。

空气含湿量不是以1kg湿空气为计算的基准,而是以 1kg干空气作为计算的基准的。 7.焓i:定义为:该物质的体积、压力的乘积与内能的总和。对近似定压过程,可直接用湿空气的焓变化度量空气的热量变化。 8.比容(V):定义是密度的倒数,即是每千克的空气中所含空气的体积。 9.潜热(Latent Heat):潜的意思就是温度计测量不出来温度的变化,也就是物体的热能变了,但是温度并没有变化,比如0度的水凝结成0度的冰需要散发出一定的能量,但是温度还是0度,还有100度的水汽化成100度的蒸汽也是。 10.显热(Sensible Heat):这种能量的变化温度计可以感测出来有温度的变化,最简单的即是天气的变化。

11.热湿比ε:热湿比定义为湿空气焓的变化与湿量的比,用公式表示:ε=Δi/Δd。单位是j/g或者Kj/kg,热湿比有正有负,可以代表湿空气状态变化的方向。 利用热湿比求空气状态举例: 已知B=101325Pa,湿空气初参数为TA=20℃,Φa=60%,当增加10000KJ/H的热量和2KG/H的湿量后,温度TB=28℃,求湿空气的终状态。 解:在B=101325Pa的i-d图上。据TA=20℃,Φa=60%找到空气状态A,求热湿比:Σ=+Q/+W=10000/2=5000过点A作与等值线Σ=5000的平行线,即为A状态变化的方向,此线与TB=28℃等温线的交点即为湿空气

洁净室空气处理过程图

七个典型的洁净空气处理系统即空气处理过程

七个典型的空气处理系统即空气处理过程 -3.1.5.1净化和空调合一的方案其净化空调机组(AHU)集中设置在空调机房内,全部的送风均在净化空调机组内进行过滤和热、湿处理,然后由庞大的送风管将全部的送风输送到洁净室的吊顶上部,再经过设在洁净室吊顶上的终端高效过滤器或高效过滤器送风口送到洁净室内,来实现洁净室工艺生产所需要的温度、湿度、洁净度和房间的压差,洁净室的回风经回风口、回风管再接回到空调机房的空调机组内与新风混合后重复进行过滤和热、湿处理。

?净化和空调合一的方案又可分为全新风方案(直流系统);一次回风方案;一、二次回风方案和(MAU)加(RAU)方案等四种不 ;同的净化空调送风型式。 ?这些送风方案是当前洁净室特别是非单向流洁净室中应用最广泛的净化空调送风方案。这些送风方案的系统划分明确,风量和温、湿度控制调节都比较单一。

?但当洁净度级别较高、送风量较大时,存在着空调机房占面积大,送、回风管体积大占面积和占空间大,送、回风管道长,送风机的压力高,噪音大,风量输送耗电量大等问题。因此,这些送风方案较适用在低级别的非单向流洁净室的送风,对5级以上的单向流洁净室送风就不太经济合理了。

一、AHU全新风的净化空调送风方案 (直流系统) ?全新风净化空调送风方案是用于特殊的不允许回风的洁净室的送风方案中。女山洁净室内工艺生产类别为甲、乙类火灾危险等级或工艺过程产生有剧毒等有害物不允许回风的洁净送风系统中。其原理图和焰湿图如下。

示思图焙湿(i?d)图 空调机组(AHU)全新风空气处理方案示意图及焙湿图

洁净室教程

w w w .z h u l o n g .c o m 第一章:无尘室的基础知识 第一节:无尘室的由来 空气洁净技术的发展和它的重要性 1、产生时间 空气洁净技术最早发展产生在第二次世界大战期间的美国,当时主要是应用于军事领域,为了适应战争的需要(1939年发现了轴核的裂变,1945年投向日本广岛);空气净化的核心——高效过滤器在当时研制成功。 我国在60年代初期对高效过滤器(HEPA)及层流洁净室研制成功,在1975年以后得到迅猛的发展,产品生产厂家及品种、数量逐步系列配套,一般洁净室所用的材料、配件、设备均实 现国产化。 2、应用领域 军事:飞机、军舰、导弹、核武器 工业部门:光学、机械、化工、宇航、半导体、电子 其他:医疗、制药、生物工程、动物饲养 总之随着经济与科学技术的发展,空气洁净技术在各行各业的应用在加大,占据重要的地位。空气洁净技术的水平与应用已成为衡量一个国家和一个地区现代化经济和科技的重要标志。 第二节:洁净无尘室之定义 (一)、洁净室的定义 洁净室(Clean Room),亦称为无尘室或清净室。 「洁净室Clean Room」是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染 物排除,并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内,而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化,其室内均能俱有维持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能之特性。洁净室绝不是仅限于“洁净”,不同的行业与部门对温度、湿度、噪声、静电、微振都有相当要求的多功能综合整体,是集建筑装饰(与大气相对隔断的密闭装修)、净化空调、纯水、纯气、动力电、照明电、工艺管道多种专业与一体的产物,叫洁净室(或洁净厂房)。

空气线图及其应用

第十二章空氣線圖及其應用 12-1空氣線圖之特性與結構 一、空氣線圖之特性 空氣線圖(Psychrometric Chart)僅用在定壓之情況下,以大氣之熱力性質所繪製,所以又稱濕空氣線圖。 二、空氣線圖之結構 依據ASHRAE之分類,將空氣線圖分成低溫(-40?F ~50?F)常溫(32?F ~120?F)及高溫(60?F ~250?F)三種圖,在空調工程應用上以常溫空氣線圖居多。

1.乾球溫度(DB)水平軸刻度為乾 球溫度(Dry Bulb Temperature)標示值,而垂直線即為等乾球溫度線。 2.濕球溫度(WB)Wet Bulb Temperature:係將一般溫度計之感溫球包上濕紗布,利用水蒸發吸熱之原理所測得之溫度,未飽和時DB>WB,飽和時DB=WB。 3.相對濕度(RH)Relative Humidity,常以%表示。 4.露點溫度(DP)Dew Point Temperature 為空氣冷卻至水蒸氣開時凝結時之溫度。 5.飽和線(Saturated Line)相對濕度100%之特性曲線,在此狀況下 DB=WB=DP。 6.焓(H)Enthalpy 7.比容積(v)V olume為每單位重量乾空氣中所含的體積,單位為

m3/kg。 8.比濕度(ω)Specific Humidity單 位為kg/kg或Gr/lb或g/kg,在英制 中 1 Grains=1/7000 lb。 9. 顯熱比(SHF)SHF=SH/(SH+LH) 10.焓的減少修正線一般在應用上, 把焓線與等濕球溫度線視為同一 條線。 11.焓的增加修正線 O為準原點,又稱參考點;在公制空氣線圖上之位置為25℃DB、50% RH;英制空氣線圖上之位置為80?FDB、50%RH;SI制空氣線圖上之位置為24℃DB、50%RH。

(设备管理)第三章空气处理设备

第三章空气处理设备 基本内容: 1. 常用的空气处理设备 2. 装配式空调机组 §3.1常用的空气处理设备 §3.1.1 空气过滤器 定义:对空气进行净化处理的设备,称为空气过滤器。 1.室内空气的净化标准 (1)一般净化:以温湿度要求为主,对净化不体具体要求。 (2)中等净化:要求室内空气含尘质量浓度为0.15~0.25mg/m3,并规定应滤掉直径大于10μm的尘粒。 (3)超净净化:室内空气的含尘浓度以颗粒计数浓度表示,不同超净净化的级别标准如表3.1所示。 表3.1 空气洁净度等级 2.常用的空气过虑器 网格浸油式 (1)金属网格浸油过滤器包括自动清洗式 网格浸油过滤器由十几层波形金属网格叠置而成,网格的波纹互相垂直,沿气流运动方向网格孔径逐渐缩小。使用前浸以10#或20#机油,当含尘空气流经网格结构时,经多次曲折,尘粒在惯性作用下偏离气流运动方向被油粘住。当过滤器含尘量达到一定规定时,可用60~70℃含碱10%的热水清洗晾干后再浸油继续使用。

自动清洗油过滤器由电动机、传动机构、金属过滤网板和油槽组成,过滤网板在传动机构的带动下,以极慢的速度作回转运动,粘有灰尘的过滤网板经过油槽时可以自动完成清洗、浸油过程。 金属网格浸油过滤器因其滤尘效率低、空气带油雾、价格较高等缺点,现已不多用。 网格式 (2)干式纤维过滤器包括 袋式 干式纤维过滤器的滤料有玻璃纤维,合成纤维,石棉纤维以及由这些滤料制成的滤纸或滤布等。 网格式过滤器的结构与金属网格浸油过滤器相似,但滤料不是金属网而是纤维滤料。 袋式过滤器由金属框架和纤维滤袋组成。 干式纤维过滤器是依靠纤维的滤筛作用以及尘粒运动的惯性作用、扩散作用和静电作用来滤尘净化空气的。 与干式纤维过滤器滤尘机理相似的过滤器还有 泡沫塑料过滤器 无纺布过滤器 (3)静电过滤器:在高压直流电场中,使空气电离,并使空气中的尘粒荷电,在电场的作用下,带电的尘粒将向与其电荷相反的电极移动,利用静电集尘的方法,净化空气。 静电过滤器滤尘效率高,空气阻力小,但需要高压直流电,价格较贵,一般用于回收贵重金属以及有超净净化要求的特殊空调场合。 3.空气过滤器的分类: (1)粗效过滤器:用于过滤粒径为10~100μm的灰尘,一般采用中、粗孔泡沫塑料过滤器、无纺布过滤器以及金属网格浸油过滤器。 袋式

洁净室一次回风处理过程及DDC控制、节能分析

洁净室一次回风处理过程及DDC控制、节能分析 摘要:本文以千级洁净室为例,分析了洁净空调送风量、送风温差以及送风状态点的确定方法,介绍了DDC自动控制系统在洁净室空气处理过程中的应用,分析了在高热少湿型洁净室中常用的一次回风空气处理方式,与传统一次回风空气处理过程相比较,在洁净室空气处理过程中应用合适的一次回风空气处理方式,可节省再热量及等量的冷量,同时应用DDC自动控制系统,可实现变水量运行,精确控制空调温湿度,节能效果显著。 关键词:送风量,一次回风,DDC自动控制,变水量,节能 在洁净室的设计过程中,其送风量一般按换气次数确定,对于百级以上洁净室,其要求严格,为洁净单向流,一般不按换气次数确定,其送风量为:送风口有效面积*出风口风速(风速一般为0.25m/s~0.3 m/s,考虑衰减,一般取0.4 m/s ~0.45 m/s)。千级洁净室:50~60次/h,万级洁净室:15~25次/h,十万级洁净室:10~15次/h[1](对于高热型电子厂房应还要按消除余热去计算送风量,两者取较大值)。其送风状态点较之舒适性空调难确定。现以某电子厂洁净室夏季一次回风系统为例,设计参数见下表: 洁净室设计参数表1 房间净化等级换气次数 室外参数室内设计参数 干球温度湿球温度干球温度相对湿度 m3/h o C o C o C % 1 千级55 35.7 28.5 24 55 2 万级25 35.7 28.5 24 55 3 十万级15 35.728.5 2 4 55 风量负荷计算见下表:热湿比的定义为空气的焓变化和湿量变化之比ε=Q/W Q为室内计算的热负荷W为室内计算是湿负荷 洁净室风量负荷计算表2 房间面积层高换气 次数 人员 送风 量 余热量 (热负 荷) 余湿量热湿比新风量回风量 m2 m m3/h 个m3/h kw kg/s εm3/h m3/h 1 14 2 3 55 22 23430 40 0.00127 31621 2343 21087 2 136 3 25 18 10200 2 4 0.00104 23188 1020 9180

概述洁净手术室空气净化技术

所谓手术室洁净工程是指将室外空气经过高效过滤器过滤,达到近于无菌无尘状态,由通风机送入手术间,同时将污浊空气吹出的过程。净化并不等于灭菌,只是通过过滤器除菌,除尘,必需配合地面、墙面、物体表面的清洁、消毒,并注意及时清理空气过滤器装置,才能保持手术中空气洁净,满足各种手术的需要。 空气净化的目的:通过空气净化创造一个温湿度适宜,空气清新,无菌、洁净、高品位的微环境,将手术室中的整个环境设施、器械进行科学地组构,使其秩序性、方便性、安全性、清洁性和无菌程度都达到一个理想的高度,为手术的成功提供保障。 净化设备:净化空调系统主要由空气处理器,初、中、高效过滤器,加压风机,空气加温器,加湿器,回风口及送风口等组成。 手术室空气净化按气流分型: 1、层流型:流线平行、流速均匀、方向单一的气流流过房间工作区。又分为垂直层流和水平层流。 垂直层流:将高效过滤器安装在房顶上,整个房顶是过滤层,气流垂直向下,回风口设在靠地坪的平面上。 水平层流:将过滤器安装在手术病人脚端一侧墙面上,水平吹送气流;回风口设在相对一侧近墙面的房顶上。 2、乱流型流线不平行、流速不均匀、方向不单一而且有交叉回旋的气流流过工作区各个截面。 3、辐流型气流流线似向一个方向流动,性能接近水平单向流。 4、混流型又称局部单向流,用满布比来区分。垂直流满布比小于60%,水平流小于40%,均属于局部单项流。 在洁净手术室净化级别中空气洁净程度是以含尘浓度来衡量的。含尘浓度越高则洁净度越低,反之则越高。空气洁净手术室指空气洁净度不低于100000级的手术室净化级别。根据每立方米中粒径大于或等于0.5um空气灰尘离子数的多少,洁净手术室可分为100级、1000级、10000级、100000级4种。其中数字越高,净化级别越低。 工作流程 洁净手术室的人、物流动是影响室内空气洁净度的重要媒介。因此,划分洁污流线是生物洁净手术室平面组合的重要原则。手术人员、手术病人、手术用品进出入洁净手术室必须受到严格控制,并采取适宜的隔离程序。根据国外发达国家的资料,洁净手术部的流线组织有5种类型。目前,我国手术室洁净工程中手术通道常采用双走道方案:无菌手术通道:医护人员、患者、洁净物品的供应流线;非洁净处置通道:术后手术器械、敷料的污物流线。手术室还应设3个出入口,即病人出入口、工作人员出入口、污物出口。我院手术室就是采用此种流线。