空氣線圖(Psychrometric Chart)分析及推演

壹、空氣性質及相關公式

一、濕空氣(Wet)AIR=乾空氣Dry Air+水蒸氣Water Vapor

P=P a+P v

m=m a+m v

二、空氣線圖(Psychrometric Chart)~討論空氣中含有不同質量水氣時隻性質(濕空氣性質)

1.乾球溫度(℃DB):一般溫度計所測試得到之溫度。(計算顯熱量用)

2.濕球溫度(℃WB):一般溫度計之感溫球包紮濕砂布,在5m/s之氣流下所測試得到

之溫度。

3.露點溫度(℃DP):空氣受冷卻後(等壓冷卻),水蒸氣開始凝結成水滴之溫度。即為

對應於蒸氣壓P v之飽和溫度。

4.相對濕度ψ(%RH):同溫下,空氣中實際所含水分( m v)與所含最大飽和水分( m s)

之比。

ψ=( m v)/ ( m s)=( P v)/ ( P s);at Temp Constan

5.濕度比ω或絕對濕度X(Kg/Kg’):空氣中實際所含水分( m v)與單位乾空之量( m a)

之比。(計算潛熱量用)

ω=0.622 (P v)/ (P a)=0.622 (P v)/ (P-P v)

6.焓h(Kcal/hr):空氣熱能之單位(計算全熱量用),焓值根據一定基準面,乾空氣的

零值系選擇0℃的空氣,水蒸氣的零值系選擇0℃的飽和液態水,即與蒸氣表所用

的基準面相同。

h=C p×T+ω×h v

7.比容υ(m3/Kg’):用理想氣體方程式計算比容。

8.顯熱比SHF(Sensible Heat Factor):顯熱(Hs)與全熱(H t)之比。

Reference Point:78℉、50%RH或80℉、50%RH

SHF=(Hs)/ (H t)=(Hs)/ (H L+ Hs)

三、理想氣體Ideal Gas Law

P a:Kpa υ:m3/Kg’=(V體積/ m a空氣質量) T:°K

R:氣體常數(KJ/Kg-°K)=R v(萬用氣體8.134) / M(分子量)

四、練習題目

空調區域容積:6×4×4m,室溫38℃DB,大氣壓力101KPa,相對溼度70%RH,求室內濕度比ω、露點溫度(℃DP)、空氣質量m a、水氣質量m V。將室內等壓狀況下降低溫度至10℃DB,有多少冷凝水量。

貳、空調八大狀態

一、空調八大狀態(空氣線圖上顯示)

1.純加熱(溫度昇高變化)

2.純減熱(溫度降低變化)

3.純加濕(濕度昇高變化)

4.純減濕(濕度降低變化)

5.加熱加濕(溫度昇高,濕度昇高)

6.加熱減濕(溫度昇高,濕度降低)

7.減熱減濕(溫度降低,濕度降低)

8.減熱加濕(溫度降低,濕度昇高)

※PS:練習空調箱,空氣處理過程變化,於空氣線圖繪制(務必熟練)

參、空調常用公式

一、空氣公式

1.風量(CMH):空氣每小時之體積(m3/hr)

2.風速(m/s):空氣流速(計算風管用)

3.空氣顯熱Kcal/Hr (H s)=0.29×CMH×ΔT(℃DB) (計算電熱器用,1KW=860Kcal/hr)

4.空氣潛熱Kcal/Hr (H L)=720 ×CMH×ΔX(Kg/Kg’)(計算加濕器用)

5.空氣全熱Kcal/Hr (H t)=1.2 ×CMH×Δh(Kcal/hr)(計算冰水盤管能量用)

二、水公式

1.水量(LPM):水每分鐘之體積流量(Litter/min)

2.水速(m/s):水流速(計算水管用)

3.水顯熱Kcal/Hr (Hs)= LPM×ΔT(℃)

4.水潛熱Kcal/Hr (Hl)=參考相變化潛熱

肆、練習設計題目

1.外氣條件:35℃,75%RH、2℃,60%RH

2.室內條件:22℃,55%RH

3.OA=4500CMH,RSH=60000Kcal/hr,RLH=15000Kcal/hr

4.C/C BF=0.1、Inlet=7℃

5.試求應用於MAU+AHU及AHU系統之空氣狀況點,於空氣線圖繪制。

空气线图与空气处理过程

空气线图(焓湿图)与空气处理过程介绍 空气调节:使室内空气温度、湿度、速度、压力、洁净度等参数保持在一定范围内的技术称空气调节(空调)。 一、几个常用名词解释 1、干空气:是氮、氧、二氧化碳、氩、氦、氖、氪、氙、氡、臭氧等的混合物。空气中含有不同的水分,含有水份的空气称为湿空气。 2、空气焓值Enthalpy(i):kj/kg干空气,湿空气的质量焓,1Kg干空气和0.001dKg水蒸气质量焓的总和。也可理解为热函(kcal/kg),即干空气的显热和水蒸气的显热+潜热的总和,即湿气的全热量),也是物体保有热量的总量。 3、湿度:湿度就是指空气中湿气的含量。物理定义:空气湿度是用来表示空气中的水汽含量多少或空气潮湿程度的物理量。 4、相对湿度Relative Humidity(φ):日常生活中所指的湿度为相对湿度,%RH表示;实际空气的湿度与同温度下达到饱和的湿度之比值。也可解释为即气体中(通常为空气中)所含水蒸气量(或水蒸气压)与其空气相同情况下饱和水蒸气量(或饱和水蒸气压)的百分比。 5、湿度比Humidity Ratio:gw(water)/kga(air干空气),在含有1Kg的湿空气中所含有的水蒸汽的质量g; 6、绝对湿度(absolute humidity):指单位体积(1m^3)空气中实际所含的水蒸气的重量(g),单位为g/m^3。简化为:空气中的水蒸气质量与湿空气的总体积之比。 7、干球温度Dry Buib Temperature(DBT):一般温度传感器所量到的温度,也是真正的空气温度; 8、湿球温度Wet Buib Temperature(WBT):是在温度传感器绑上湿布,再泡在一小杯水中,让水分包裹整个传感器,由于空气中的相对湿度一定小于等于百分之百(空气中的水蒸气未达饱和),所以湿球的水份会被蒸发,在蒸发的同时将热量给带走,造成湿球温度下降,意即干湿球温度计读数相差愈大,水的蒸发愈旺盛;当湿球温度计读数相对稳定时,即为此时的湿球温度。也就是空气线图上等焓线与100%相对湿度饱和线相交的温度点。 9、露点温度Dew Point Temperature(DPT):对于未饱和的湿空气,保持湿空气的水蒸汽分压力不变,降低温度达到饱和湿空气状态时的饱和温度。温度较高的气体其所含水蒸气也较多,将此气冷却后,其所含水蒸气的量即使不发生变化,相对湿度增加,当达到一定温度时相对湿度达到100%饱和,此时,继续进行冷却的话,其中一部分的水蒸气将凝聚成露。此时的温度即为露点温度,也就是空气线图上显热比线(有时也称等湿线)与100%相对湿度饱和线相交的温度点。 露点在0℃以下结冰时即为霜点(Frost Point)。当物体表面的温度低于空气露点温度,而在物体表面凝结细小水滴称为露,此过程叫结露;露点不受温度影响,但受压力影响。 10、空气线图:即表现含有水蒸气的空气(湿气)性质的线图。 11、显热"kcal/kg" :随着物体温度的升降,干燥空气1kg所出入的热量/温度相当于0.24T显热,0.24即为干燥空气的重量比热(kcal/kg℃)。 12、潜热"kcal/kg":物体的蒸发,凝聚相互变化时,即使出入的热量/温度的升降发生变化,其出入的热量不变。温度T的水蒸气1kg的潜热(597.3+0.44T)。597.3是蒸气的气化潜热。 13、显热比(Sensible heat factor)"SHF":空气的温度及湿度变化时,针对全热量(热函)变化的显热量比率,即:SHF=(Cp*⊿t)/⊿i,此时Cp:定压比热,⊿i:热函变化量,⊿t:温度变化量。

控制系统的极坐标图

控制系统的极坐标图 电气三班 李向辉 201230050615 一.实验目的 1. 利用计算机作出开环系统的极坐标图(Nyquist 图); 2. 利用极坐标图进行系统分析。 w 的范围自动设定。 函数格式2:角频率向量w 的范围可以由人工给定(例如,w =1:0.1:100)。 函数格式3:返回变量格式。计算所得的实部Re 、虚部Im 及角频率w 返回至MATLAB 命令窗口,不作图。 三.实验内容 1.) 1(1)(+=Ts s s G ,要求作极坐标图(如展示不清,可改变坐标范围或者设定角频率变量(2::1w w w w ?=)),令T =1。 num=1; den=[1 1 0]; nyquist(num,den);

2.2121,) 1()1()(T T s T s s T k s G >++= or 21T T < 要求:(a )作极坐标图(可改变坐标范围或者设定角频率变量w ); 令2=k ,1,221==T T or 2,121==T T num=[4 2]; den=[1 1 0]; nyquist(num,den); hold on num=[2 2]; den=[2 1 0]; nyquist(num,den); hold on 曲线关于虚轴对称。 3.21221,) 1()1()(T T s T s s T k s G >++= or 21T T < 要求:(a )作极坐标图(可改变坐标范围或者设定角频率变量w ); 令2=k ,1,221==T T or 2,121==T T num=[4 2]; den=[1 1 0 0]; nyquist(num,den); hold on num=[2 2];

中考题:果果解读空气污染防治路线图

【中考题原创】 果果解读空气污染防治路线图 湖北省石首市文峰中学刘涛434400 【背景资料】果果在近日全文阅读了由国务院对外发布的《大气污染防治行动计划》,该行动计划全文共十项35条措施,具体描绘了清晰的防治大气污染工作时间表和路线图,我国各级政府将在未来五年内采取系列行动来综合治理大气污染,果果将其称之为大气“国十条”,该行动计划的突出特点是主要针对颗粒物污染防治,对各省市地级及以上城市降低PM2.5等细颗粒物浓度提出具体要求,其中大气污染严重的京津冀地区降低目标最为详细、严格。 【中考题原创】 1.果果亲身感受到本地区雾霾天气连年增多,她认为主要的来源是化石能源的消耗增多,逐年增加大气污染物。PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,是造成雾霾天气的元凶之一,治理雾霾天气需要长期的一致行动。下列说法中正确的是() A.我国环境部将严惩环境违法行为,建设成区域大气污染联防联控机制; B.人体吸入PM2.5等细颗粒物,对人体健康会造成一定的危害; C.空气质量日报中所列的空气质量级别越大,则空气质量状况越差; D.二氧化碳在空气中含量增多会引起温室效应,则属于空气污染物。 2.果果阅读由国务院日前发布的《大气污染防治行动计划》,了解到行动计划是当前和今后一个时期全国大气污染防治工作的行动指南,加强对空气质量的监测是保护环境的一项重要措施。下表是我国中部城市一年四季空气质量监测的平均数据。请你据表回答下列问题: ⑴全国范围内要整体改善空气质量,逐步消除重污染天气。上表格中空气污染物对我市空气质量影响最大的指标是; ⑵一年四季中空气质量最差的季节是,请你分析所造成这种情况的原因主要(答一点即可)是; ⑶到2017年要基本淘汰全国范围的黄标车,加快油品升级,全国供应符合国五标准的车用汽油和柴油。汽油燃烧产生的颗粒物主要是_______,这是汽油________燃烧产生的。 ⑷《行动计划》描绘了防治大气污染工作时间表和路线图,请你设想出可采取的有效防治空气污染的合理措施有(要求至少说明两点)。 参考答案:1题:D;2题:⑴可吸入颗粒物或PM2.5;⑵冬季;冬季天气较冷,取暖所用煤的量增大;⑶碳、不完全;⑷使用清洁能源,降低煤炭消耗总量;淘汰落后产能;大中城市建设成天气监测预警系统和PM细颗粒物监测点;大量植树造林等。 【中考题原创】 联合国环境署认可北京空气污染治理 【背景资料】联合国环境规划署在内罗毕总部召开的第二届联合国环境大会上发布了有关北京空气污染治理的评估报告,认为北京大气污染物浓度在1998至2013年期间下降明显,治

空气线图分析及推演(一)

空氣線圖(Psychrometric Chart)分析及推演 壹、空氣性質及相關公式 一、濕空氣(Wet)AIR=乾空氣Dry Air+水蒸氣Water Vapor P=P a+P v m=m a+m v 二、空氣線圖(Psychrometric Chart)~討論空氣中含有不同質量水氣時隻性質(濕空氣性質) 1.乾球溫度(℃DB):一般溫度計所測試得到之溫度。(計算顯熱量用) 2.濕球溫度(℃WB):一般溫度計之感溫球包紮濕砂布,在5m/s之氣流下所測試得到 之溫度。 3.露點溫度(℃DP):空氣受冷卻後(等壓冷卻),水蒸氣開始凝結成水滴之溫度。即為 對應於蒸氣壓P v之飽和溫度。 4.相對濕度ψ(%RH):同溫下,空氣中實際所含水分( m v)與所含最大飽和水分( m s) 之比。 ψ=( m v)/ ( m s)=( P v)/ ( P s);at Temp Constan 5.濕度比ω或絕對濕度X(Kg/Kg’):空氣中實際所含水分( m v)與單位乾空之量( m a) 之比。(計算潛熱量用) ω=0.622 (P v)/ (P a)=0.622 (P v)/ (P-P v) 6.焓h(Kcal/hr):空氣熱能之單位(計算全熱量用),焓值根據一定基準面,乾空氣的 零值系選擇0℃的空氣,水蒸氣的零值系選擇0℃的飽和液態水,即與蒸氣表所用 的基準面相同。 h=C p×T+ω×h v 7.比容υ(m3/Kg’):用理想氣體方程式計算比容。 8.顯熱比SHF(Sensible Heat Factor):顯熱(Hs)與全熱(H t)之比。 Reference Point:78℉、50%RH或80℉、50%RH SHF=(Hs)/ (H t)=(Hs)/ (H L+ Hs) 三、理想氣體Ideal Gas Law P a:Kpa υ:m3/Kg’=(V體積/ m a空氣質量) T:°K R:氣體常數(KJ/Kg-°K)=R v(萬用氣體8.134) / M(分子量) 四、練習題目 空調區域容積:6×4×4m,室溫38℃DB,大氣壓力101KPa,相對溼度70%RH,求室內濕度比ω、露點溫度(℃DP)、空氣質量m a、水氣質量m V。將室內等壓狀況下降低溫度至10℃DB,有多少冷凝水量。

第2章 湿空气的状态与焓湿图的应用

https://www.wendangku.net/doc/1f6926367.html,/zykt/2/2.1.html 第2章湿空气的状态与焓湿图的应用 第一课:湿空气 §2.1湿空气的组成和状态参数 一、湿空气的组成 湿空气=干空气+水蒸气+污染物 1.干空气:N2—78.09% O2—20.95% C O2—0.03%看成理想气体 N e—气体常数:R g=287J/k g.k H e—0.93% A r— 2.水蒸气—看成理想气体,气体常数—461J/k g.k 3.污染物 从空气调节的角度:湿空气=干空气+水蒸气(干空气成分基本不变,水蒸气变化大) 二、湿空气的状态参数 1.压力P(单位:帕,P a) (1)大气压力: 定义:地球表面的空气层在单位面积上所形成的压力称为大气压力; 特点:不是一个定值,随海拔高度变化而变化,随季节天气变化而变

化。 一个标准大气压为1a t m=101325P a=1.01325b a r 当地大气压=干空气分压力+水蒸气分压力(B=P g+P q) 其中水蒸气分压力(P q) 定义:湿空气中,水蒸汽单独占有湿空气的容积,并具有与湿空气相同的温度时,所产生的压力称为水蒸气分压力。 湿空气可看成理想的混合气体,湿空气的压力等于干空气的分压力与水蒸气的分压力之和: P(B)=P g+P q 湿空气中水蒸气含量越多,则水蒸气的分压力越大。 2.温度t(单位:摄氏温标0C) t(℃)以水的冰点温度为起点0℃,水的沸点100℃为定点。 3.湿空气的密度ρ 定义:单位容积空气所具有的质量,即(k g/m3) 计算式: 结论:①湿空气比干空气轻。 ②阴凉天大气压力比晴天低。 ③夏天比冬天大气压力低。 标准状态下,干空气密度 ρ干=1.205k g/m3,湿空气密度略小于干空气密度。 工程上取ρ湿=1.2k g/m3 4.含湿量d(单位:g/k g干空气): 定义:对应于1千克干空气的湿空气所含有的水蒸气量。 d=622g/k g干空气 在一定范围内,空气中的含湿量随着水蒸气分压力的增加而增加,但是,在一定的温度下,湿空气所能够容纳的水蒸气量有一个限度,即空气所达到饱和状态,成为饱和空气。相应具有饱和水蒸气分压力和饱和含湿量。

(完整版)工程热力学图线分析题题型及答案

* 在p-v 图和 T-s 图上画出四个基本热力过程曲线,并标记出其多变指数和过程名称。 当n=0 时,pv0=p= 常量,即为定压过程; 当n=1 时,p v=常量,即为定温过程; 当n= κ时,pv =常量,即为绝热过程; 当n=∞时,p1/n v=p0v=v= 常量,即为定容过程。 * 在p-v 图上表示出空气n=1.3 压缩过程的技术功和容积变化功。 * 在T-s 图上表示空气n=1.5 压缩过程的热量。 *根据p-v 图及T-s图上自点1 出发的四种基本热力过程的过程曲线的位置,在图上画出自 点过程: (1)过程中工质膨胀做功同时向外放热; 2)过程中工质吸热,膨胀做功同时压力升高 3)过程中工质受压缩向外放热同时温度升高 1 出发的下列各种多变

4)过程中工质吸热膨胀同时温度降低; *在T-s 图上表示从p1到p2的可逆和不可逆压缩(膨胀)过程,并说明二者压缩终了温度差异的原 因。 *在p-v 图和T-s 图上画出卡诺循环,并标记出各组成过程的多变指数和过程名称。 *在p-v 图和T-s 图上画出四个基本热力过程曲线,并画出空 气 *在p-v 图和T-s 图上画出四个基本热力过程曲线,并画出空 n=1.3 的压缩过程线和n=1.5 的膨胀过程线。 n=1.3 的膨胀过程线和n=1.5 的压缩过程线。

* 在T-s 图上表示出可逆和不可逆的绝热滞止过程。 *画出渐缩喷管(缩放喷管)正常工作时,沿流动方向气体流速和当地声速的变化关系。 *在p-v 图上比较相同起始点和相同压缩终了压力的绝热、多变和定温压缩过程的轴功。 *在T-s 图上比较相同起始点和相同压缩终了压力的绝热、多变和定温压缩过程压缩终了的温度。 *画出等直径管道中,绝热节流阀前后压力和流体速度变化的关系曲 线。

湿空气和焓湿图的介绍

湿空气和焓湿图 湿空气概论:在空调系统设计中,无论是工业用的,如纺织车间,计算机房,还是民用 的,如办公室,商场等,要处理的对象都是空气,因此,了解空气的性质和变化规律才能使空气的调节符合设计要求,为了方便设计计算,空调行业的前辈们绘制了焓湿图(Psychrometric Chart ),它是空调系统设计中一个重要的工具,为了更好地理解空气和焓湿图,先认识一下空气的特性。 在我们生活周围的空气在空调上的定义是:干空气和水蒸气的混合物,被称为湿空气: 湿空气=干空气(g)+水蒸气(q) 为了研究和计算的方便,假设我们周围的湿空气是理想气体:就是气体分子不占有空间的质点,分子间没有相互作用力。而湿空气中的水蒸气是处于过热状态,而数量微少,分压力很低,比容很大。因此理想气体状态方程式也适用于湿空气: 而作为理想气体,有以下性质: p = pg + pq m=mg+mq ρ=ρg+ρq ‘i = ig + iq T = Tg = Tq, V = Vg = Vq p 、pg 、 pq —分别为湿空气,、干空气(g )、水蒸汽(q)压力,Pa ; m 、mg 、mq —分别为湿空气、干空气、水蒸汽的质量,Kg ; Rg 、 Rq —分别为干空气及水蒸汽的气体常数, Rg=287J/Kg·K ; Rq=461J/Kg·K ρ、ρg 、ρq—分别为湿空气、干空气、水蒸汽的密度,Kg/m3 ‘h 、hg 、hq—分别为湿空气、干空气、水蒸汽的焓 T 、Tg 、Tq—分别为湿空气、干空气、水蒸汽的温度 V 、Vg 、Vq—分别为湿空气、干空气、水蒸汽的体积 湿空气是由干空气和水蒸汽组成,而干空气的成分变化一般不大,而且没有相变,因此比较容易处理,而水蒸汽会随环境的变化而变化,而且达到饱和状态时还会凝结出水分,因此处理比较复杂,而为了理解水蒸气对湿空气的影响,先了解下面几个概念: 大气压力(p/B )一般定义是:以北纬45度处海平面的全年平均气压为一个标准大气压力(或物理大气压),p/B=101325Pa ,要注意的是,随着海拔的升高,大气压力不断下降,这时用标准大气压力得出的相关参数就不能再使用了,因为随着压力的下降,湿空气的密度也随着下降,因此,相同容积的湿空气经过风机后全压也会下降,见下式,这时需换算出对应值: 另外,大气压力是测试出来的,因此: 绝对压力=当地大气压力+工作压力(表压),这里如果不注明,都指的是绝对压力。 水蒸汽分压力和饱和水蒸汽分压力(pq ,pqb ):根据道尔顿定律,理想的混合气体的总压力等于组成该混合气体的各种气体的分压力之和, 参与组 g g g g g T R m V p =q q q q q T R m V p =

湿空气的物理性质及其焓湿图

第一章湿空气的物理性质及其焓湿图 教学目的: 1. 理解并掌握有关湿空气及描述其物理性质的概念:压力、温度、含湿量、相对湿度、密度(比容)。 2. 掌握湿空气焓湿图的组成,掌握其绘制方法。 3. 掌握湿球温度和露点温度的概念和物理意义。 4. 熟练掌握焓湿图的应用方法:确定空气状态,空气状态变化过程线,空气的各种处理过程在i—d图上的表示,两种状态空气混合过程。 5. 了解空气状态参数的计算法。 重点:湿空气物理性质的描述,焓-湿图的组成,应用其确定空气状态,空气状态变化过程线,空气的各种处理过程在i—d图上的表示,两种状态空气混合过程。 难点:应用焓-湿图确定空气状态,空气状态变化过程线,空气的各种处理过程在i—d图上的表示,两种状态空气混合过程。 第一节湿空气的物理性质 一、基本概念 1、大气的组成成分:水蒸气、氧气、二氧化碳等。 2、干空气:由各种气体成分组成,空调中视为稳定的混合物。 3、湿空气:由干空气和一定量的水蒸气组成,空调工程中称其为湿空气。二、理论基础 湿空气中水蒸气含量虽少,但它决定了空气环境的干燥和潮湿程度,且影响着湿空气的物理性质。因此研究湿空气中水蒸气含量的调节是空气调节中的主要任务

之一。 三、状态参数 在常温常压下,湿空气可视为理想气体。可以用理想气体状态方程描述其状态参数。 1、湿空气的压力B 湿空气的压力即大气压力,B=P g+P q (Pa) 2、湿空气的密度ρ ρ=ρg+ρq=P g/RT+P q /RT =0.003484B/T-0.00134P q /T 一般取ρ =1.2Kg/m3 3、湿空气的含湿量d 湿空气中的水蒸气密度与干空气密度之比称为湿空气的含湿量。 d=ρq/ρg=0.622P q /P g=0.622P q /(B-P q) (Kg/Kga) 4、相对湿度? 湿空气的水蒸气压力与同温度下的饱和湿空气压力之比称为相对湿度;它表征湿空气中水蒸气接近饱和含量的程度。 ?=P q /P q,b×100%≈d/d b×100% 5、湿空气的焓i 空调工程中,空气压力变化很小,可近似于定压过程,因此可直接用空气的焓变化来度量空气的热量变化。 i=1.01t+(2500+1.84t)d/1000 (KJ/Kga) 以上各式构成了湿空气特性的主要方程组,应牢固掌握。 第二节湿空气的焓湿图 在空气调节中,经常需要确定湿空气的状态及其变化过程。 确定方法有:按公式计算;查表;查焓湿图。 焓湿图的作用有:简化计算;直观描述湿空气状态变化过程。 湿空气的状态参数中,t,B,d为独立变量,其他为演变参数。 常用的湿空气性质图是以i与d为坐标的焓湿图,i为纵坐标,d为横坐标,坐标夹角大于135度。 在一定的大气压力下,在选定的坐标比例尺和坐标网格的基础上,绘制出等

空气线图

空气线图 术语与概念: 1、干球温度T:即为用温度计测得的空气温度,称其为干球温度。就是为了与后述的湿球温度相区别。 2、湿球温度T w:将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。 3、露点温度T d:指空气在水汽含量与气压都不改变的条件下,冷却到饱与时的温度,形象地说,就就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。 4、绝对湿度Z(absolute humidity):定义就是每立方米空气中实际所含的水蒸气的重量,单位为g/m3。 饱与绝对湿度:指1m3空气中实际所含的水蒸气最大限度的重量。 5、相对湿度Ф(relative humidity):指空气实际的水蒸气分压力与同温度下饱与状态空气水蒸气分压力之比。 6、含湿量d:每公斤干空气所含有的水蒸气量g/kg干空气含湿量不就是以1kg湿空气为计算的基准,而就

是以1kg干空气作为计算的基准的。 7、焓i:定义为:该物质的体积、压力的乘积与内能的总与。对近似定压过程,可直接用湿空气的焓变化度量空气的热量变化。 8、比容(V):定义就是密度的倒数,即就是每千克的空气中所含空气的体积。 9、潜热(Latent Heat):潜的意思就就是温度计测量不出来温度的变化,也就就是物体的热能变了,但就是温度并没有变化,比如0度的水凝结成0度的冰需要散发出一定的能量,但就是温度还就是0度,还有100度的水汽化成100度的蒸汽也就是。 10、显热(Sensible Heat):这种能量的变化温度计可以感测出来有温度的变化,最简单的即就是天气的变化。

空气能安装示意图

空气源热泵安装示意图 一、工程机的安装 工程用机整体连接图 安装步骤: 1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要就是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关等按接线图要求进行电气连接。 6、水路试压,检测管路连接有无漏水现象 7、机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电

流电压等参数进行检查。 8、管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀 锌钢板进行固定。 二、家用机安装示意: 家用机目前分为整体机与分体机两种形式 整体机即冷凝器与水泵等全部集成在主机内,用户安装时只要将主机进出水管与水箱进行连接即可。 分体机即冷凝器铜管在水箱内部,用户安装时不仅要将进出水管与水箱进行连接还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接。 三:安装注意事项: 下面就是整体机的安装: 三、安装注意事项: (一)主机的安装 1、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。 2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。 3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。 4、如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。 5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。 6、显示面板不要安装在浴室,以免因潮湿影响正常工作。 (二)贮水箱的安装

极坐标系的概念教案

课题:选修4-4《1.2.1极坐标系的概念》 执教人:高朝孟 执教班级:高二年级(18,26,27)班 执教时间:2016年06月18日 一、教学目标: 1、知识与技能: (1)理解极坐标的概念,弄清极坐标系的结构(建立极坐标系的四要素);(2)理解广义极坐标系下点的极坐标(ρ,θ)与点之间的多对一的对应关系;(3)已知一点的极坐标会在极坐标系中描点,以及已知点能写出它的极坐标。 2、过程与方法: 能在极坐标系中用极坐标刻画点的位置,体会在极坐标系中刻画点的位置. 3、情感、态度与价值观: 通过观察、探索、发现的创造性过程,培养创新意识。 二、学情分析 学生在学习了数轴、平面直角坐标系、空间直角坐标系的初步知识的基础上,积累了一定类比、归纳推理等数学思维方法,对极坐标思想有一定的了解。 三、教学重点难点: 教学重点:理解极坐标的意义。 教学难点:能够在极坐标系中用极坐标确定点位置。 三、教学过程: 一、问题情境,导入新课: 情境1:钓鱼岛问题:中国海警如何确定日本渔船? 3:利用数学建模,从问题情境中发现数学问题:分析利用方向、距离确定位置,

引出另一种更简单的坐标思想—极坐标的思想。 二、讲解新课: 1、合作探究,概念形成。 (1)学生阅读教材P8-P10页; (2)学生表述极坐标的建立,教师结合学生表述,展示PPT对极坐标的概念作深入分析。 极坐标系的建立: 在平面上取一个定点O,自点O引一条射线OX,同时确定一个单位长度和计算角度的正方向(通常取逆时针方向为正方向),这样就建立了一个极坐标系。(其中O称为极点,射线OX称为极轴。) 强调:极点、极轴、长度单位、角度单位和它的方向构成极坐标系的四要素,缺一不可。极坐标系就是用长度和角度来确定平面内点的位置。 2、极坐标系内一点的极坐标的表示 对于平面上任意一点M,用ρ表示线段OM的长度,用θ表示从OX到OM的角度,ρ叫做点M的,θ叫做点M的,有序数对(,) ρθ就叫做M的 . 强调:一般地,不作特殊说明时,我们认为ρ≥0,θ可取任意实数.特别地,当点M在极点时,它的极坐标为(0,θ),θ可以取任 意实数. 3、典型例题 例1 写出下图中各点的一个极坐标 A()B()C() D()E()F()G() 【反思感悟】 (1)写点的极坐标要注意顺序:极径ρ在前,极角θ在后,不能

(9)空气线图及其应用

中正高工冷凍空調科講義 空氣線圖及其應用 一.空氣線圖之結構: 1.乾球溫度(DB) 單位:℃或℉ 2.濕球溫度(WB) 單位:℃或℉ 3.相對濕度(RH) 單位:% 4.露點溫度(DP) 單位:℃或℉ 5.飽和線在飽和曲線上之空氣性質狀態為DB=WB=DP 6.焓(H) 單位:kcal/kg或BTU/lb或KJ/kg 7.比容積(v) 單位:m3/kg或ft3/lb 8.比濕度(ω) 單位:kg/kg或Gr/lb或g/kg。在英制單位中1Grains=1/7000lb 9.顯熱比(SHF) 顯熱比稱顯熱係數或顯熱因數(Sensible Heat Factor),以SHF簡 稱。其定義為空氣顯熱(SH)總熱(TH)的比值,總熱包含顯熱與潛熱 (LH),以式表示為:SHF=SH/TH =SH/(SH+LH)m 10.焓的減少修正數(Minus Enthalpy Deviation) 在一般應用上,為方便起見,通常把等濕 球溫度線與等延伸至飽和狀態所讀出的焓,視為飽和狀態之等焓 線,但實際上並不等於空氣狀態的實際焓值,其間存有一偏差量, 即利用此線做為焓的減少修正數。 11.焓的增加修正數(Plus Enthalpy Deviation) 對於較低乾、濕球溫度的空氣狀態而言,由

等濕球溫度線延伸所查得的飽和狀態焓值,需加上焓的增加修正數 值,才是該狀態之實際空氣的焓值。 12.O為準原點:又稱參考點,其位置依用單位之不同而變;在公制空氣線圖上之位置為 25℃DB及50%RH;在英制空氣線圖上為80℉DB及50%RH;在 SI制空氣線圖上為24℃DB及50%RH。 二.空氣線圖之八種應用變化 空氣經過不同的空氣調節設備處理之後,其狀態之變化過程,在空氣線圖上可分成八種 A:為純減熱過程 B:為蒸發性冷卻過程 C:為純加濕過程 D:為加熱加濕過程 E:為加熱過程 F:為化學除濕過程 G:為純減濕過程 H:為減熱減濕過程 (一).純減熱過程:

空气能安装示意图

空气源热泵安装示意图一、工程机的安装 工程用机整体连接图

安装步骤: 1、机组的定位,确定机组摆放位置,主要考虑楼面的承重,机组的进出风的影响。 2、基础制作,可以采用水泥或槽钢,基础必须在楼面的承重梁上。 3、摆放调整,确保机组摆放平稳,机组与基础之间采用减震橡胶垫。 4、水路系统的连接,主要是主机与水箱之间的水泵、阀类、过滤器等连接。 5、电气连接,主机电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关、靶流开关等按接线图要求进行电气连接。 6、水路试压,检测管路连接有无漏水现象 7、机器试运行,开机前,机组必须接地,采用兆欧表对机器机型绝缘性能检查。检查无问题,开机运行。采用万用表钳流表对机器的运行电流电压等参数进行检查。 8、管道保温,采用橡塑保温材料进行保温,外表面采用铝皮或薄镀锌钢板进行固定。 二、家用机安装示意: 家用机目前分为整体机和分体机两种形式 整体机即冷凝器和水泵等全部集成在主机内,用户安装时只要将主机进出水管和水箱进行连接即可。 分体机即冷凝器铜管在水箱内部,用户安装时不仅要将进出水管和水箱进行连接还需要将冷媒进出管道与水箱进行连接。

三:安装注意事项: 下面是整体机的安装:

三、安装注意事项:

(一)主机的安装 1、热泵主机的安装与空调器室外机安装要求相同。可安装在外墙、屋顶、阳台、地面上。出风口应避开迎风方向。 2、主机与储水箱之间距离不得大于5米,标准配置为3米。 3、主机与四周墙壁或其它遮挡物之间距离不能太小。 4、如果装防雨棚保护主机以防止风吹日晒,则应注意保证主机换热器的吸热散热不受阻碍。 5、主机应安装在基础坚实的地方,并确保直立安装,并用地脚螺栓固定。 6、显示面板不要安装在浴室,以免因潮湿影响正常工作。 (二)贮水箱的安装 1、贮水箱可随热泵室外机安装在室外,如阳台、屋顶、地面,亦可安装在室内。贮水箱必须坐地式安装,安装场合基础坚实,必须承受到500kg的重量,不可挂在墙壁上。 2、贮水箱附近,以及自来水管和热水管的接口上装有阀门。 3、水箱热水出口的安全阀卸压口有滴水是卸压现象,起保护作用,接一根排水软管就行。 (三)水路连接1、将出水接口用PP-R管按图与贮水箱相接,并用生料带密封。2、将止回阀的一端与自来水管相连,另一端与贮水箱进水口接管相连。3、注满水:打开自来水进水阀,打开热水管中出水龙头。开始注水,直至出水龙头有水溢出时方为注满,关闭出水龙头。贮水检漏,确保不漏水即可。注意:第一次使用,插电源前必须确保贮水箱中水已注满。 (四)制热管连接1、在贮水箱与热泵主机之间的墙上钻一个Ф70的管道孔,孔应稍微向外侧倾斜。将连接管及一定长度的电缆用塑料扎带包扎好,穿过打好的管道孔,两边套上穿墙管护套。2、取掉水箱粗细连接管上的封头盖帽,分别将粗细连接管拧到贮水箱粗细连接管上的接头上,用扳手用力拧紧。3、拧下主机高压阀和低压阀的粗

空气线图课件

空气线图 术语与概念: 1.干球温度T:即为用温度计测得的空气温度,称其为干球温度。是为了与后述的湿球温度相区别。 2.湿球温度T w:将温度计的温泡扎上润湿的纱布,并将纱布的下端浸于充水容器中,就成为湿球温度计了。将湿球温度计置于通风处,使空气不断流通,此时该温度计读数为湿球温度。 3.露点温度T d:指空气在水汽含量和气压都不改变的条件下,冷却到饱和时的温度,形象地说,就是空气中的水蒸气变为露珠时候的温度叫露点温度。 4.绝对湿度Z(absolute humidity):定义是每立方米空气中实际所含的水蒸气的重量,单位为g/m3。 饱和绝对湿度:指1m3空气中实际所含的水蒸气最大限度的重量。 5.相对湿度Ф(relative humidity):指空气实际的水蒸气分压力与同温度下饱和状态空气水蒸气分压力之比。

空气含湿量不是以1kg湿空气为计算的基准,而是以 1kg干空气作为计算的基准的。 7.焓i:定义为:该物质的体积、压力的乘积与内能的总和。对近似定压过程,可直接用湿空气的焓变化度量空气的热量变化。 8.比容(V):定义是密度的倒数,即是每千克的空气中所含空气的体积。 9.潜热(Latent Heat):潜的意思就是温度计测量不出来温度的变化,也就是物体的热能变了,但是温度并没有变化,比如0度的水凝结成0度的冰需要散发出一定的能量,但是温度还是0度,还有100度的水汽化成100度的蒸汽也是。 10.显热(Sensible Heat):这种能量的变化温度计可以感测出来有温度的变化,最简单的即是天气的变化。

11.热湿比ε:热湿比定义为湿空气焓的变化与湿量的比,用公式表示:ε=Δi/Δd。单位是j/g或者Kj/kg,热湿比有正有负,可以代表湿空气状态变化的方向。 利用热湿比求空气状态举例: 已知B=101325Pa,湿空气初参数为TA=20℃,Φa=60%,当增加10000KJ/H的热量和2KG/H的湿量后,温度TB=28℃,求湿空气的终状态。 解:在B=101325Pa的i-d图上。据TA=20℃,Φa=60%找到空气状态A,求热湿比:Σ=+Q/+W=10000/2=5000过点A作与等值线Σ=5000的平行线,即为A状态变化的方向,此线与TB=28℃等温线的交点即为湿空气

湿空气的焓湿图应用 (1)

湿空气的焓湿图应用 关键词湿空气的焓湿图应用空气状态参数 焓湿图在空气调节中应用很广,现简单归纳起来有下列五个方面。只能以抛砖引玉之作用,望读者能在应用时却一反三。 (一)确定空气的状态参数 若已知空气状态参数(t、φ、i、d)中任意两个独立参数,即可确定空气的状态点和其他参数。 例,已知t=20 ℃, φ=55%,可确定状态点A,同时过A点可知i=40.6kj/kg.干,d=8.0g/kg.干,Pg=1300.7Pa (二)确定空气的露点温度(机械露点温度) 在焓湿图上,A状态湿空气的露点温度即由A沿等d线向下与φ=100%线交点的温度;在空调,机械露点温度由A沿等d线向下与φ=90%~95%线交点的温度;与显然当A状态湿空气被冷却时(或与某冷表面接触时)只要湿空气大于或等于其露点温度(机械露点温度),则不会出现结露现象。因此湿空气的露点温度也是判断是否结露的判据。 例,已知t=20 ℃, φ=60%,确定状态点A及其露点温度,由图得tl=12.8 ℃。 (三)利用干湿球温度确定空气状态 例,已知t=35℃, ts=24℃,确定空气状态点A的其他参数。 确定状态点A后,过A求得φ=41%, i=72kj/kg.干, d=14.2g/kg干,Pg=2281.88Pa。

(四)确定两种不同状态的混合参数(重点) 空气调节中通常有回风和新风,混合后送入蒸发器或表冷器进行处理,因此应确定混合后的状态参数。 根据混合前后质量守恒和能量守恒的原理,可以证明,若有两种不同状态的空气A与B,其质量发别为GA与GB,则可写出: ic=GAiA+GBiB/(GA+GB),dc=GAdA+GBdB/(GA+GB) 混合的的状态C在混合前两个状态占A和B的连线上,且参与混合的两种空气的质量比GA/GB与C占分割两状态线线的线段长度AC和CB成反比,即GA/GB=CB/AC。 这表明混合后状态点C的位置位于按近空气质量较大的一端。 例;已知GA=2000kg/h,tA=20°c ,φA=60%,GB=500kg/h,tB=35°c ,φB=80%,求混合后空气状态(B=101325Pa) 1、根据t、φ作出状态点A、B,并以直线相连, 2、混合点C在直线上的位置符合:CB/AC=GA/GB=2000/500=4/1 3、将AB线段分成五等分,则C点应在接近接近A状态的一等分处。查图得 tc=23.1°c ,Ψc=73%,ic=56kj/kg,dc=12.8g/kg。 4、用计算法验证:iA=42.54kj/kg,dA=8.8g/kg。iB=109.44kj/kg,dB=29g/kg。代得 ic=GAiA+GBiB/GA+GB=56kj/kg dc=GAdA+GBdB/GA+GB=12.8g/kg (五)表示空气状态的变化过程 这是焓湿图非常重要的应用。利用热湿比线ε=1000Δi/Δd,可以在焓湿图上明确的表示出湿空气的变化情况,在这就不在列出,使用也简单,但非常实用。 空气状态几个典型过程这里不在这里列出,请查阅后面相关章节。

空气线图及其应用

第十二章空氣線圖及其應用 12-1空氣線圖之特性與結構 一、空氣線圖之特性 空氣線圖(Psychrometric Chart)僅用在定壓之情況下,以大氣之熱力性質所繪製,所以又稱濕空氣線圖。 二、空氣線圖之結構 依據ASHRAE之分類,將空氣線圖分成低溫(-40?F ~50?F)常溫(32?F ~120?F)及高溫(60?F ~250?F)三種圖,在空調工程應用上以常溫空氣線圖居多。

1.乾球溫度(DB)水平軸刻度為乾 球溫度(Dry Bulb Temperature)標示值,而垂直線即為等乾球溫度線。 2.濕球溫度(WB)Wet Bulb Temperature:係將一般溫度計之感溫球包上濕紗布,利用水蒸發吸熱之原理所測得之溫度,未飽和時DB>WB,飽和時DB=WB。 3.相對濕度(RH)Relative Humidity,常以%表示。 4.露點溫度(DP)Dew Point Temperature 為空氣冷卻至水蒸氣開時凝結時之溫度。 5.飽和線(Saturated Line)相對濕度100%之特性曲線,在此狀況下 DB=WB=DP。 6.焓(H)Enthalpy 7.比容積(v)V olume為每單位重量乾空氣中所含的體積,單位為

m3/kg。 8.比濕度(ω)Specific Humidity單 位為kg/kg或Gr/lb或g/kg,在英制 中 1 Grains=1/7000 lb。 9. 顯熱比(SHF)SHF=SH/(SH+LH) 10.焓的減少修正線一般在應用上, 把焓線與等濕球溫度線視為同一 條線。 11.焓的增加修正線 O為準原點,又稱參考點;在公制空氣線圖上之位置為25℃DB、50% RH;英制空氣線圖上之位置為80?FDB、50%RH;SI制空氣線圖上之位置為24℃DB、50%RH。

二、湿空气的焓湿图(I-H图)及其应用(精)

二、湿空气的焓湿图(I-H 图)及其应用 1.I-H 图的构成 图10-3是在总压力p =100kPa 下,绘制的I-H 图。此图纵轴表示湿空气的焓值I ,横轴表示湿空气的湿度H 。图中共有五种线,分述如下。 (1)等焓(I )线 平衡于横轴(斜轴)的一系列线,每条直线上任何点都具有相同的焓值。 (2)等湿度(H )线 为一系列平行于纵轴的垂直线,每条线上任何一点都具有相同的湿含量。 (3)等干球温度(t )线 即等温线 将式(10-12)写成 H t t I )249088.1(01.1++= 当t 为定值,I 与H 成直线关系。任意规定t 值,按此式计算I 与H 的对应关系,标绘在图上,即为一条等温线。同一条直线上的每一点具有相同的温度数值。 因直线斜率(1.88t +2490)随温度t 的升高而增大,所以等温线互不平行。 (4)等相对湿度(?)线 由式(10-4)、式(10-6)可得:饱 饱p p p H ??-=622.0 等相对湿度(?)线就是用上式绘制的一组曲线。 ?=100%时称为饱和空气线,此时的空气被水汽所饱和。 (5)水蒸汽分压(水p )线 由式(10-4)可得 H pH p +=622.0水 它是在总压p =101.325kPa 时,空气中水汽分压水p 与湿度H 之间的关系曲线。 2.I-H 图的应用 利用I-H 图可方便的确定湿空气的性质。首先,须确定湿空气的状态点,然后由I-H 图中读出各项参数。假设已知湿空气的状态点A 的位置,如图10-4所示。

p、露t 可直接读出通过A点的四条参数线的数值。可由H值读出与其相关的参数水的数值,由I值读出与其相关的参数湿t≈绝t的数值。 通常根据下述条件之一来确定湿空气的状态点,已知条件是: (1)湿空气的温度t和湿球温度湿t,状态点的确定见图9-5(a)。 (2)湿空气的温度t和露点温度露t,状态点的确定见图9-5(b)。 (3)湿空气的温度t和相对湿度 ,状态点的确定见图9-5(c)。 【例题9-2】课堂练习:习题10-3 小结:湿空气的性质及湿度图的应用。 作业:习题10-4

极坐标系的学习资料

3 极坐标系的概念 主备: 审核: 学习目标: 1.理解极坐标的概念,弄清极坐标系的结构; 2.理解广义极坐标系下点的极坐标(,)ρθ与点之间的多对一的对应关系; 3.已知一点的极坐标会在极坐标系中描点,以及已知点能写出它的极坐标. 学习重点:极坐标系的理解与应用 学习难点:极坐标系的概念;加强与直角坐标系的联系理解极坐标系的概念,通过实例的应用与分析突破难点. 学习过程: 一、课前准备 阅读教材57P P -的内容,体会极坐标系的建立过程.并回顾以下问题: 1. 在直角坐标系中,要确定一个点的位置,只需要确定这个点的横坐标和纵坐标就可以了;反过来,知道了一个点的坐标,就可以在直角坐标系中找到这个点,并且这个点是唯一的.就是说直角坐标系中,点与坐标之间是一一对应的关系. 2.除了直角坐标系能够确定点的位置,还有其他方法吗?比如说,禅城相对于荷城来说,在什么位置?某同学说:禅城在荷城的东偏北40 ,距离荷城41公里的地方,这种方法是不是直角坐标系的表示方法? 3.在《解三角形》中,我们经常遇到这样的问题:某船在海岛西偏南30 方向,距离海岛60海里处,或两船在灯塔东南方向10海里处相遇.这样的定位方法使用了两个什么量? 二、新课导学: (一)新知: (1)思考:右图是某校园的平面示意图, 假设某同学在教学楼处,请回答下列问题: ①你会怎样描述图书馆、体育馆、 办公楼、实验楼的相对位置?这些描述的对 应位置是否惟一确定? ②他向东偏北60°方向走120m 后到 达什么位置?该位置惟一确定吗? ③如果有人打听体育馆和办公楼的位 置,他应如何描述? 探究结果: ①方位描述与直角坐标描述,位置都是惟一确定的. ②到达图书馆,该位置惟一确定. ③正东方向60m 处与西北方向50m 处. (2)极坐标系的概念 ①极坐标系的建立: 在平面上取一个定点O ,自点O 引一条射线Ox ,同时确定一个单位长度和计算角度的正方向(通常取逆时针方向为正方向),这样就建立了一个极坐标系. (其中O 称为极点,射线Ox 称为极轴.) ②极坐标系内一点的极坐标的规定: 对于平面上任意一点M ,用ρ表示线段OM 的长度,用 办公楼 E 实验楼D C 图书馆 B 体育馆 A 教学楼 60m 50m 120m 60° 45°

洁净室空气处理过程图

七个典型的洁净空气处理系统即空气处理过程

七个典型的空气处理系统即空气处理过程 -3.1.5.1净化和空调合一的方案其净化空调机组(AHU)集中设置在空调机房内,全部的送风均在净化空调机组内进行过滤和热、湿处理,然后由庞大的送风管将全部的送风输送到洁净室的吊顶上部,再经过设在洁净室吊顶上的终端高效过滤器或高效过滤器送风口送到洁净室内,来实现洁净室工艺生产所需要的温度、湿度、洁净度和房间的压差,洁净室的回风经回风口、回风管再接回到空调机房的空调机组内与新风混合后重复进行过滤和热、湿处理。

?净化和空调合一的方案又可分为全新风方案(直流系统);一次回风方案;一、二次回风方案和(MAU)加(RAU)方案等四种不 ;同的净化空调送风型式。 ?这些送风方案是当前洁净室特别是非单向流洁净室中应用最广泛的净化空调送风方案。这些送风方案的系统划分明确,风量和温、湿度控制调节都比较单一。

?但当洁净度级别较高、送风量较大时,存在着空调机房占面积大,送、回风管体积大占面积和占空间大,送、回风管道长,送风机的压力高,噪音大,风量输送耗电量大等问题。因此,这些送风方案较适用在低级别的非单向流洁净室的送风,对5级以上的单向流洁净室送风就不太经济合理了。

一、AHU全新风的净化空调送风方案 (直流系统) ?全新风净化空调送风方案是用于特殊的不允许回风的洁净室的送风方案中。女山洁净室内工艺生产类别为甲、乙类火灾危险等级或工艺过程产生有剧毒等有害物不允许回风的洁净送风系统中。其原理图和焰湿图如下。

示思图焙湿(i?d)图 空调机组(AHU)全新风空气处理方案示意图及焙湿图

相关文档