文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅小区及地下车库消防施工组织设计

高层住宅小区及地下车库消防施工组织设计

高层住宅小区及地下车库消防施工组织设计
高层住宅小区及地下车库消防施工组织设计

第一章工程概况

本工程位于杭州市余杭区,世纪大道以南,小区东城为09省道,为余杭区乔司街道良熟区块农民高层公寓二期一标工程,包括6幢高层住宅、1幢5层配套公建。高层住宅地上18层,地下一层为车库,主楼地下室设自行车库夹层。建筑结构为钢筋混凝土框架结构,高度52.200米。防火等级Ⅱ级,本工程地下室防火工程为第7、8、9、10、32、21、35防火分区及第11、20、22防火分区部分区域(详见地下室防火分区图)。防火分区采用防火墙、甲级防火门和特级复合卷帘。每个防火分区不少于两个安全出口,就最远工作地点距安全出口距离不大于60米,高低压配电、弱电机房、生活水泵均设有直接对外安全出口;楼层疏散楼梯口门均采用乙级防火门,每座疏散楼梯均能直通室外地面。

消防系统包括室内外消火栓系统、室内湿式自动喷淋系统、气体灭火系统、灭火器配置。

主要内容包括:

A、管线敷设 D、系统验收

B、设备安装 E、用户培训

C、系统调试 F、售后服务

消防给水采用临时高压系统,消防用水有消防泵提供,泵房设于一期7号住宅楼地下室,消防按照大于50米商住楼设计,消防水池储水量396m3,一期13号住宅楼屋顶设18T屋顶消防水箱,消防稳压设备设于地下室消防

泵房内。住宅、自行车库均设室内消火栓;地下车库、自行车库设自动喷淋系统。消火栓泵参数为:Q=40L/S,H=91m;喷淋泵参数为:Q=30L/S,H=66m.

第二章编制依据

本施工方案按以下几点要求编制:

本工程施工图纸和《施工组织设计》;

《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ50045-95)(2005年版)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版)

《室内消火栓安装》(S161)

《消防水泵结合器安装》(86S164)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

《施工工艺文件汇编》(Q/HYS-GY)

第三章施工的目标及任务

严格按照消防规范,依据施工图纸及优化设计方案和业主要求,高标准的完成工程项目任务,确保消防检测优良级,消防验收一次通过,把报警系统建成一套以探测点为基础、控制设备为保证,控制中心为核心的可靠性能高的系统。一旦发生火灾能迅速、准确报警,及时启动相关资源,确保建筑内的人身安全。以科学、规范、高质量的专业化施工,把一个好的设计方案真正变为现实。

第四章施工部署及施工准备

地下车库消火栓及自动喷淋系统工程安装与施工,分包给符合资质的专业施工单位,由我公司统一管理。

一、施工协调管理:

加强与设计单位的联系,及时了解设计意图及工程要求。

施工过程中出现的问题,及时向业主、监理、总包单位汇报,并同设计单位联系,咨询意见。

严格按照图纸施工,未经设计同意不得变更设计。

在施工全过程中,严格按照经业主及监理批准的“施工组织方案”进行质量管理。在施工班组“自检”和项目部联合检查的基础上,接受监理的检查和验收,并依照监理通知,按工艺标准予以整改。为保质保量的如期完工,我公司安排以下人员组织并负责对现场的安全及技术进行管理监督。

项目部各部门主要职责:

1、项目部经理:负责项目工程的全面各项工作

2、经营核算组:合同预结算、、统计、核算、劳动配置、分配。

3、工程技术组:生产调度、文明施工、技术管理、生产计划。

4、质量监控组:工程质量管理、质量资料管理。

5、物资设备组:材料询价、采购、材料供应、管理、运输、工具设

备管理。

6、安全保卫组:安全教育、安全管理、消防保卫。

二、施工进度安排

积极会审图纸,提出问题。由于工程时间长、工期紧,消防进度计划不安排在工程总进度计划工作内,对于预埋件、预留洞口等隐蔽工程随主体工程穿插施工、验收。根据总进度计划,进行施工,服从代建、监理的管理和现场进度要求,如在施工过程中发现问题,及时通知监理,解决问题。

1、保证工期措施:

我公司将根据土建施工网络计划,对工期进行分解,制定阶段目标,制定月、周工作计划。以实现对业主的工期承诺。

(1)技术保证措施

组织技术质量人员学习技术规范、熟悉施工图纸。

提前做好各分项工程的施工方案与材料试验,及时申报。

各分项工程施工前及时进行技术交底,确保施工质量。

(2)劳动人员及消防安全保证措施

根据总体施工控制进度计划,做出劳动力使用计划,加强劳动力调度,选派有工程施工经验的队伍进场施工,人员数量、素质予以保证。特殊工种作业时,要有相应的上岗证,方可进行施工,例如焊工作业时,操作人员要持有焊工操作证,并备有看火人员,灭火工具等,以防止火灾的发生。

(3)材料保证措施

保证料源充足,开工前做出备料计划,提前考察各种材料的货源、储量、运距等,详细制定出进料计划,保证各种物资的供应。

严把材料质量关。在经过考察的基础上,采购合格的原料与半成品,防止因不合格材料影响工期。进场前将材料的相关资料及时报送监理单位,材料进场后及时通知监理单位、代建单位验收,合格后方才卸车。

每月做出具体的材料使用计划与进场计划,若有遗漏,及时做出追补计划。

(4)加强质量管理工作:

每个分项工程及部位施工前,责任工程师须以书面形式对施工队伍进行交底,包括使用材料、安装方法、技术要求、质量标准以及美观要求,成品保护,工期要求等,根据公司质量保证体系,对施工班组进行检验与监督。

(5)加强施工部署和各专业音质相互配合。

3、物资准备:

开工前完成各项施工用料的调查落实,经过试验合格后签订供货协议,分期分批组织进场。

根据主要机具需用量计划,及时组织设备进场,保证使用。

施工机具计划及进场时间:

12

4、劳动力准备:

本工程劳动力具施工部署如下:

第五章主要施工要求及施工工艺

本工程消防管道工程均采用热镀锌钢管,包括室内消火栓系统、自动喷淋系统。室内消火栓共计357套,消火栓水泵结合器2只。喷淋系统水泵结合器2只,水流指示器17台、喷淋头4016套。

一、室内消火栓系统管道的施工工艺及要求

1、施工要求

a.室内消火栓用水量为20L/S(火灾延续时间2小时),室外消防水量为15L/S。

b.室外消防用水由市政给水管提供,市政给水管网分别从世纪大道和西侧市政道路引入,管径为DN200.

c.室内消火栓系统为临时高压系统,室内消防系统不分区;消火栓布置满足同层任何部位均有两只水枪到达;室外设消火栓水泵接合器两只。

d、23#、24#、25#、26#、27#、37#楼八层及以下采用减压稳压消火栓,阀后压力为0.30MPa;消火栓箱型号为SG24D65-P,屋顶试验用消火栓箱型号为SG24A65-J。消火栓采用带灭火器组合设备,单栓安装04S202-P22甲型;双栓安装04S202-P22乙型。

2、施工工序

立管安装→栓箱定位→支管安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试

3、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材

料,放线、测量尺寸、绘制草图、预制加工。发现图纸问题,及时与报监理单位。

4、选材:

A、本工程消火栓系统管道选用热镀锌钢管,采用沟槽式连接和丝扣连接,均使用街道指定品牌的标准沟槽管件连接。管材及管件的检验:外观检查管件表面应无裂纹、缩孔、折叠和重皮;管材内外表面的镀锌层无脱落和腐蚀现象。阀门采用蝶阀或明杆闸阀,型号RNH-1.6(闸阀)、WBLX-1.69(蝶阀),压力等级 1.6MPa,水泵出口采用多功能水泵控制阀,型号为Jd745X-150,泄压阀型号为500X-1.6。车库消防管道上阀门采用蝶阀,水泵房消防管道采用明杆闸阀。阀门在安装前,做强度和严密度试验。

5、管道连接的技术要求

1)法兰连接

a.管段与管段;或管道与法兰阀门连接时,按照设计要求和工作压力选用标准法兰盘。

b.管道的法兰连接处,法兰垂直于管子中心线,法兰的衬垫不得突入管内,连接法兰的螺栓,螺杆突出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。

c.法兰盘连接衬垫应按照图纸和规范要求选用。

2)沟槽连接

a.消防干管采用沟槽连接时,每根配管长度6米,直管段可把几连接在一起,使用捣链安装,但不宜过长,也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。

b.镀锌钢管沟槽连接时,首先检查管端,检查开槽的外部必须无刻痕或滚轮印记,保证忖的防漏密封。接着检查所提供的垫圈,确定适合所要的使用,颜色代码、确定垫圈凸缘不外伸管端。将管集合在一起,在槽之间对准垫圈中心,垫圈部分不延伸到任何一个槽中。然后一个螺母和螺栓栓紧动外壳,插入剩下的螺栓,保证螺栓头进入外壳的凹凸中。轮流上紧螺母,先紧最不利点,然后依次对称紧固。使外壳斜面相接触。完全上紧后,保证一个刚性的结合。沟槽件螺栓的规格应符合规定。管件口应安装在易拆装的位置。

6、管道的安装

管道安装按照先地下、后地上,先干管、后支管的原则进行。

1)安装准备

认真熟悉图纸,对施工人员进行技术交底,组织施工人员学习相应的施工工艺标准及规范,为安装工作做好准备。

2)预制加工

按设计图纸画出管路分路、管径、变径、预留管口、阀门及其它附件位置等的施工草图,在实际安装位置作好标记,按分段量出管道实际尺寸,按此进行预制加工。

3)干管安装

安装时从总进入口开始操作。安装前清扫管膛,安装后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误。

4)立管安装

管井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。安装后吊直找正,用卡件固定。支管的甩口应加好临时丝堵。支管的位置标

高应符合设计要求及施工验收的规范。立管底部的支架牢固,以防止立管下坠,消火栓管道安装横平竖直,坡度符合消防设计及施工验收规范规定。

7、消火栓箱及支管安装

1)、支管以栓阀的坐标、标高核定后再稳固消火栓箱,然后接支管安装栓阀,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门应开启灵活。支管有0.003mm坡度,坡向立管。栓阀中心距地1.10m,距栓箱后面为100mm,距侧面为140mm。消火栓箱体安装在轻质隔墙上时有加固措施。

2)、消火栓箱配件安装:消防水龙带折好放在挂架或卷实,盘紧放在箱内,消防水枪紧放在箱体内侧。水龙带和水枪快速接头的连接,用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈。使用卡箍时,在里侧加一道铅丝,设有电控按钮时,注意与电气专业配合施工。

8、消防水泵的安装

水泵的规格、型号符合设计要求,水泵采用自灌式吸水,水泵基础按设计图施工;水泵配管安装在水泵定位找平正、稳固后进行,水泵设备不承受管道的重量。安装顺序为止回阀。阀门依次与水泵紧牢,与水泵相连配管的一片法兰先于阀门法兰紧牢,用线坠找直找正,量出配管尺寸,配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符,阀门安装手轮方向应便于操作,标高一致,配管排列整齐。

9、套管安装:

管道穿墙体做套管,穿地下室外墙或水池时加设柔性防水套管(A型)(做法详见02S404)。套管大出管道外径两号,套管间隙填密封填实。管道穿墙套管两端应与装饰面齐,不冒出装饰面。

10、管道保温及防腐

1)地埋钢管进行加强级防腐,暗装钢管除锈后,先刷红丹防锈漆二道,刷环氧沥青漆二道,其总厚度达到3mm,明装金属管道刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道。

2)管道在保温前将管道清除干净并外刷环氧树脂漆二道做防腐处理,保温材料为泡沫橡塑材料,保温层厚度符合设计要求。

11、管道支、吊架制作安装

1)根据现场管道布置情况及周围结构情况,在管道密集处设置型钢吊架、托架;水泵房内采用减震支吊架。立管底部设支墩固定措施。

2)钢管管道支架间距不大于表所列数据

3)临近阀门及其它大件的管道安装辅助支架。立管安装底部有防坠支架。

4)管道刷色:管道安装结束后,刷樟丹二道,红色调和漆二道。

12、管道试压、冲洗及系统调试

1)管道试压

管网安装完毕后,应对其进行强度试验和冲洗,强度试验在用水后进行。压力表应位于系统或试验部分的最低点。试压用的压力表不少于两只,精度不低于 1.5级,量程应为试验压力值的 1.5~2倍(试验压力值为1.3MPa),水压试验时环境温度不低于5.C,低于5.C时采取防冻措施。试

压强度测试点应在管网最低点,给管网注水时应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压1小时,目测管网无渗漏和无变形,且压力不大于0.05Mpa为合格。

2)系统冲洗

a.管道系统的冲冼在管道试压合格后,调试前进行。

b.管道冲冼进水口及排水口选择适当位置,保证将管道系统内的杂物冲洗干净。

c.管道冲洗以水流量不小于1.5m/S的流速进行管路冲洗,直到出口处的水色和透明度与入口自然目测一致为合格。

3)系统调试

消防水系统调试应在系统施工完成后进行。由项目经理制定系统调试方案,报经监理总工程师批准。当具备以下条件时方可进行:

a 消防水泵、消防水箱已储备设计要求的水量。

B系统供电正常。

C消防稳压给水设备的水位、气压均无泄露。

D系统管网已注满水。

主要调试内容:消火栓按钮就地和远程自动、主机手动启停消防水泵;消火栓启泵按钮启动后应能启动消火栓泵。及时填写调试报告和试验记录。

二、自动喷水灭火系统的施工艺及要求

1、施工要求

地下车库、自行车库设置自动喷水式灭火系统。

a、本工程地下车库危险Ⅱ级,喷水强度8L/min/㎡,作用面积160㎡,喷淋用水量30L/S。自行车库危险Ⅰ级。

b、室内喷淋系统为临时高压系统,湿式报警阀按照地下室分区分散设置。

c、喷淋系统喷头采用标准反应闭式喷头(K=8.0)地下车库、自行车库采用直立型喷头,风管下喷头采用下垂型喷头,喷头公称温度为68℃,厨房区域喷头公称温度均93℃。

d、喷淋系统室外设水泵接合器两只。

e、气体灭火系统:工程变配电、开闭所等贵重设备用房设置气体灭火系统。

f、灭火器设置:灭火器设置于带灭火器箱消火栓箱内,普通住宅各楼层每只消火栓箱内设置2Kg装磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC2)二具;地下室除消火栓箱内设置两具5Kg装磷酸铵盐干粉灭火器外,两个消火栓之间另设置MF/ABC5两具。变配电、消控室、弱电机房、屋顶电梯机房每间均设置MF/ABC5两具。

2、施工工序:安装准备→干管安装→报警阀安装→分层干管安装→分层支管安装→水流指示器安装→管道试压→管道冲洗→喷淋支管安装→喷淋头安装→系统通水调试。

3、认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,放线、测量尺寸、绘制草图、预制加工。发现图纸问题,及时报监理单位。喷淋管道使用内外热镀锌钢管,管径DN25~100丝接,管子套丝,按管径尺寸分次套丝,管径DN25~50一般套2-3次,DN70~100套3-4次,外露丝扣去掉麻头,擦净铅油,做防腐处理。管径大于DN100使用沟槽连接,详细做法见上述消火栓系统管道安装中沟槽连接做法。

3、主管安装采用卡件固定,吊架用元钢——DN25~40采用¢8;DN50~65采用¢10;DN80~100采用¢12;DN150~200采用¢16。支架用角钢——DN25~50采用L40×40×4;DN65~100采用50×50×5;DN150采用60×60×6;管道支吊架与喷头这间距离不宜小于300mm,与末端喷头之间距离不宜大于750mm。

管道支架或吊架之间距离:

4、配水支管上每一支管段,相邻喷头管段吊架不少于一个。喷头间距小于1.8m时,隔断设置。公称直径≤50mm时,每段至少设一个防晃支架,变向增设。

5、管道试压:管网安装完毕后,对其进行强度试验、严密性试验和冲洗,强度试验和严密性试验要在用后进行。压力位于系统或试验部分的最低点。试压用的压力表不少于两只,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍,(试验压力值为1.4MPa)水压试验时环境温度不低于5.C,

低于5.C时采取防冻措施。给管网注水时将管网内的空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压1小时,目测管网无渗漏和无变形,且压力不大于0.05Mpa为合格。水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压24h,无渗漏。

6、管网在交付使用前将管道冲洗干净。管网冲洗时泄水点与排水管道或排水沟连接,防止对建筑物造成水害。冲洗水流速度不小于1.5m/S的流速进行管路冲洗,管网冲洗连续进行,直至泄水点水与入水口的水色和透明度基本一致,方可结束,冲洗时水流方向与灭火时水流方向一致,冲洗结束后,将管网内的水排净。

7、消防水泵接合器的组装按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

8、报警阀组的安装:先安装水源控制阀、报警阀、在进行辅助设备安装。报警阀距地1.2m,与正面墙不小于1.2m,两侧距墙大于0.5m,压力表安装于报警阀上便于观测的地方,排水管和试验阀安装于便于操作的地方。

9、水力警铃连接采用镀锌钢管,直径为20毫米,长度不大于20米。

10、水流指示器安装于水平管道上侧,动作方向与水流方向一致。

11、压力开关安装于水力警铃管道上。

12、末端试验装置安装于系统管网末端或分区管网末端。

13、选材

a、工程使用的热镀锌管件应内外壁镀锌均匀,无锈蚀,无飞刺、无偏扣、无丝扣不全、无角度不准等现象。热镀锌管材内外表面的镀锌层无脱落、腐蚀的现象。

b、法兰密封面应完整光洁,无毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整无损伤。

c、报警阀、水流指示器、信号蝶阀的型号、规格符合消防设计要求和业主认可品牌,配件齐全,动作灵活,表面光洁,启闭灵活,有产品出厂合格证及检测报告并附有使用说明书。报警阀除有商标、型号,规格等标志外,还有水流方向的永久性标志。

d、喷洒头的规格,型号符合消防设计要求,外形规矩,丝扣完整,感温包无破损和松动,易熔片无脱落和松动,有产品合格证。

e、水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻现象。

f、压力开关,水流指示器及水位、气压、阀门限位等制动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作标志和产品说明书;水流指示器尚有水流方向的永久性标志。安装前应各个进行主要功能检查,不合格者不得使用。

14、管道的保温与防腐

a.报警阀前后30米在无采暧措施时采取保温措施,保温材料为泡沫塑橡材料,保温厚度符合设计要求。

b.管道安装过程中,镀锌层破坏处要补刷防锈漆,支架与外露丝扣涂刷两遍防锈漆,般镀锌管在交工前刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道;管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道。

15、系统调试

a.系统调试在建筑内部装修和系统施工结束后进行,由项目经理组织,专业工程师负责,同时配备一名软件应用工程师。

b.调试前应检查系统线路,对错线,开路,虚焊和短路等现象及时处理好。

c.系统调试应先分别对探测器,集中报警控制器,火灾报警和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。

d.调试内容:火灾报警控制器功能试验,主备电源切换试验,探测试验,报警按钮试验,警铃试验,联动功能试验等。

e.系统调试完毕后,并在连续运行120h无故障后,填写调试报告和试验记录。

第七章交叉配合施工措施

在结构施工过程中积极配合土建预埋、隐蔽管线,并经报验合格后,开始进行施工。

与各专业对照图纸,查看有无管道交叉冲突,与土建结构、建筑图对照,查看管道标高与梁,吊顶标高有无冲突。

管道穿墙、楼板的部位,根据管道位置,标高留好预留洞。

落实地面高度和隔墙的位置。管道施工前,要求土建人员弹出地面五零线和吊顶高度线,隔墙位置线等。以便管道能准确定位安装。

第八章火灾自动报警及消防联动系统

一、消防联动控制对象包括以下内容:

1)灭火设施;

2)防排烟设施;

3)防火卷帘、防火门、防火墙;

4)电梯。

二、灭火设施

1.没有消防栓按钮的消火栓灭火系统,其控制要求如下:

1)消火栓按钮控制回路采用50V以下的安全电压。

2)当消火栓设有消火栓按钮时,能向消防控制(值班)室发送消火栓工作信号和启动消防水泵。

3)消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能:①控制消防水泵的启、停;②显示消防水泵的工作、故障状态;③显示消防栓按钮的工作部位,当有困难时,可按防火分区或楼层显示。

2.自动喷水灭火系统的控制符合下列要求:

1)设有自动喷水灭火喷头需早期火灾自动报警的场所(不易检修的顶棚、闷顶内或厨房等处除外)同时设置感烟探测器。

2)自动喷水灭火系统中设置的水流指示器不作自动启动消防水泵的控制装置。报警阀压力开关、水位控制开关和气压罐压力开关等可控制消防水泵自动启动。

3)消防控制室内对自动喷水灭火系统有下列控制、监测功能:

a.控制系统的启、停;

b.系统的控制阀处于开启状态时,对管网末端的试验阀应在现场设置手动按钮就地控制开闭,其状态信号可不返回;

c.消防水泵的电源供应和工作情况;

d.水池、水箱的水位,对于重力式水箱,在严寒地区安设探测器,当水温降低到5℃以下时,即发出信号报警;

e.干式喷水灭火系统的最高和最低气压,其一般压力的下限值与空气压缩机联动,或在消防控制室设充气机手动启动和停止按钮;

f.预作用喷水灭火系统的最低气压;

g.报警阀和水流指示器动作情况。

4)设有充气装置的自动喷水灭火管网应将高、低压告警信号送至消防控制室。消防控制室设充气机手动启动按钮和停止按钮。

5)预作用喷水灭火系统中应设置由探测器组成的控制电路、控制管网预作用充水。

6)雨淋和水喷雾灭火系统中设置由感烟、定温探测器组成的控制电路和控制电磁阀。电磁阀的工作状态应反馈消防控制室。

3、卤代烷、二氧化碳等气体自动灭火系统的控制符合以下要求:

1)设有卤代烷、二氧化碳等气体自动灭火装置的场所(或部位)设感

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

高层住宅楼工程消防保证措施示范文本

高层住宅楼工程消防保证措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高层住宅楼工程消防保证措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)工程开工前准备 1、单位工程在开工前十五天,应到公安消防机关办理 建筑工程施工现场消防安全许可证; 2、应上报工程的施工组织设计,消防保卫方案和预 案,以及相关的图纸,组织机构情况; 3、超过五万平方米的工程到市消防局,不足五万平方 米的到当地公安消防机关审批或备案。 (二)现场的临时建筑 1、因工地需要搭设的临时建筑,应符合防火要求,不 得使用易燃材料。要按现场平面图规划建设。 2、临时的机械棚,卷扬机棚、钢筋加工棚、木工棚、 变压器、电闸箱棚等,一律不准使用可燃材料搭建。

3、在工人生活区设一应急大门,该大门施工时不开;遇紧急情况可以作为人员疏通及与道路相通的目的,消防车可以从应急大门开进。 (三)消防管理 1、各施工现场实行总承包负责制,总承包单位要对施工现场消防工作负全责,各分包单位要服从总承包单位的管理,双方要签定消防安全协议书,明确双方的责任; 2、实行逐级责任制。总承包项目经理是现场防火工作的负责人,根据工程规模配备消防干部,具体负责日常消防工作; 3、组建现场的防火领导小组,成立义务消防队,并制定灭火作战计划,建立健全各岗位部位的防火管理制度、措施,并按要求上墙; 4、专(兼)职防火人员,要做好防火负责人的参谋,组织编制、制定、完善施工现场有关防火安全的规定、规

火车站地下车库施工组织设计说明

上海火车站地下车库施工组织设计 初步设计 一、初步设计 根据议标文件所提供的“发包方要求设计要点”的内容,本投标书仅勾划出初步设计的要点和原则,详尽的初步设计需在中标后,与设计院精心设计出图后,供有关方面和业主审定。 1、总平面设计 按议标文件所提供的图纸考虑,征求市交警部门的具体意见进行设计。 2、建筑设计 按议标文件所提供的图纸考虑。 一类建筑物,按耐火等级一级设计,库区内设自动喷淋设备及自动报警系统。 人防设计考虑地下二层平站结合,战时为6级人防物资仓库考虑。 3、结构设计 3.1 设计原则 3.1.1 全埋式地下二层车库,地下一层为一般地下车库,地下二

层按人防要求设计,抗力等级六级,平时车库,战时为仓库。3.1.2 设计准则:坚固耐久,结构受力合理,施工可行、经济。 3.1.3 与地质勘察报告所提供的资料有关的桩、地下连续墙等设计待有关资料发出后进行调整。 3.1.4 顶板考虑复±500毫米及地面超载20KN/M2,个别地面建筑物等要求,则个别调整。 3.2、结构设计概况 3.2.1 车库为无梁楼盖结构,板厚500毫米,柱网尺寸见议标文件所提供之图纸尺寸,柱断面600×600毫米。 3.2.2 为保证本工程的整体性和局部稳定,采用抗浮桩,每柱下3根,?=800毫米,长度为25米,钻孔灌柱桩形式。 3.2.3 本工程底板外墙均用防水砼,C30,S8,底板厚1200毫米,外墙由地下连续墙内衬300毫米厚砼墙组成复合墙体结构。 3.2.4 受施工场地限制,采用地下连结墙作为围护结构,墙厚800毫米,深20米。 4、给排水设计 给排水设计由生产、生活给水系统,消火栓系统,自动喷淋灭火系统及污水排水系统,废水排水系统组成,水源由城市给水管网供给,二路进水,废污水排入市政排水管网。 管材选用镀锌钢管和无缝钢管作给水管,铸铁管和镀锌纲管作排水管。

消防系统施工组织设计

第一篇消防系统施工组织设计 第一章工程综述 一. 施工组织编制依据 1.《XXXXXXXXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程招标文件》: 项目名称:XXXXXXXXXX工程消防及弱电工程 招标单位:XXXXXXXXXXX 发标日期:XXXXXXXX 内容:本项目招标文件中提出的具体要求。 2.XXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程图纸。 3.我国现行工业及民用建筑施工与安装标准图集。 4.我国现行的安全生产、文明施工、环保、职业健康及相关的法规和规定: 《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 《建筑设备施工安装图集》(91SB6-1) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-97) 《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93) 《弱电系统设计规范》(GBJS0116-98) 《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》(GB4715-93) 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4716-93) 《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50116-92) 《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88) 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》GB16796-97 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

消防工程施工组织设计方案

第一章施工方案 一、编制依据标准 1.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T116-92) 2.《民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50166-98)4.《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50116-92)5.《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93)6.《电气安装工程图册》(增订本) 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-1202)8.《自动喷水灭火设施安装》(GB50084-2005) 9.《室内自动喷水灭火设施安装》(GB89SS175)10.《室内消火栓安装》(GB99S202) 11.《消防水泵接合器安装》(GB99S203) 12.《建筑安装工程质量检验评定标准》 13.《建筑电气通用图集》华北标办92DQ1-13 14.《等电位联结安装》02D501-2

15.《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4715-93) 16.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况 1.工程名称:某市供电有限责任公司电力生产调度楼消防工程 2.工程地点:某市腾飞路与东进路交叉口西南角 3.工程总额:2000000元 4.工程内容:大楼消防水喷淋系统、消火栓系统、消防报警联动系统、消防广播系统设备。 5.施工日期:120日 6.承包方式:包工包料 7.工程质量:合格 8.1 自动喷水灭火系统设计参数如下: 8.1.1 危险等级:地下为危险级II级,其余均为危险级I级。 8.1.2 消火栓及喷淋给水系统采用内外壁热浸镀锌钢管,DN≤100的管道采用螺纹连接,DN>100的管道采用沟槽式管接头连接。管道及配件工作压力为1.6Mpa。 8.2 系统综合说明: 8.2.1 消防用水量:室内消火栓量为20L/S,室外消火栓用量为20L/S。

消防施工组织设计方案

施工组织方案 感谢XXXX对我公司的信任,给我们这次施工的机会,通过对1#楼图纸审查、了解,在仔细领会同圆图纸设计思想的前提下,我方作出以下方案,希望领导审阅提出宝贵意见。 一、施工范围: 1#楼消防工程 施工项目: 1、消防给水和灭火设施 1)室外消防用水量及消防给水管道、消火栓 2)室内消火栓等的设置场所 3)室内消防用水水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱 4)消防水池与消防水泵房 2、防烟与排烟 1)自然排烟 2)机械防烟 3)机械排烟 3、消防电气 1)消防电源及其配电 2)电力线路及电器装置 3)消防应急照明和消防疏散指示标志 4)火灾自动报警系统和消防控制室 二、施工设计总方案: (1)本工程消防水池及泵房设置在卫生所地下一层,由市政管网给消防水池供水,水池有效容量应满足在火灾延续时 间内室内消防用水量。容量400m3(其中消火栓水量288m3, 自动喷水量102m3)采用¢14钢筋、混凝土c20浇灌,并

预埋柔性套管。室内消防用水量为40L/s,作用时间2h。 喷淋系统设置为湿式自动喷淋,喷水强度为8L/min.m2,最大设计流量为:30L/s,作用时间1h。消火栓加压水泵两台,自动喷淋加压水泵两台,一用一备。高位消防水箱18m3及稳压设备一套设置在屋顶水箱间。室外消火栓水泵结合器、喷淋水泵接合器各2套。灭火器配置按中危险级配置,每个消防箱设2个3A级3Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 为便于装修、达到美观、实用,消防箱采用组合式,建议房间内喷头采用DN20边墙侧喷。消火栓和自动喷淋管道采用20mm橡塑海绵包围,外做PAP保护层。 (2)卫生间采用排气扇,换气次数10次/h。消防电梯合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于机房层屋面,电梯前室每层设一多叶送风口,风口平时常闭,火灾时本层及上下多叶送风口电动开启,同时联动正压送风机送风。(3)火灾自动报警消防控制室建议设置在一层靠外墙部位,并应设置直通室外的安全出口,耐火等级不应低于二级,并设有直通119专用市政电话。 (4)报警系统组成:火灾感烟自动报警、消防联动、消火栓报警按钮、自动喷淋控制系统、手动报警、专用电话、应 急广播、电梯控制系统、应急照明、消防系统接地、重 要消防设备多线联动。消防控制中心接受各联动设备反 馈信号,接到火灾确认信号后,切除相关部位非消防电 源,电梯迫降至一层,消防电梯消防人员专用紧急按钮 设于一层,电梯自带。 消防控制室接到任一火灾报警信号后,启动送风机,打开正压送风口,并接收反馈信号。控制室确认火灾后打开应急广播,切断非消防电源,点亮应急灯及疏散指示灯,

高层住宅项目临水消防施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工部署 (1) 3.1管理目标 (2) 3.2施工进度计划 (2) 3.3临时供水系统 (2) 3.3.1 临时用水计算 (2) 3.4临时排水系统 (3) 3.5消防设施 (4) 3.6用电情况 (4) 4、现场临水消防工作领导小组 (5) 5、现场义务消防队 (5) 6、施工现场及生活区消防布置情况 (5) 7、临水消防管理措施 (5)

1、编制依据 1.1《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分 2013版) 1.2《中华人民共和国消防条例实施细则》 1.3《建筑施工手册》(第六版) 2、工程概况 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 建设位置: 总建筑面积60440 m2,其中地上42279 m2,地下18161.4m2, 本工程由2幢(自编号1-1#、1-2#,2#)高层住宅和地下室组成。其中1-1#、1-2#(高层住宅)地上26层,建筑设计高度是81.65米;2#(高层住宅+配套公建及商业服务网点)地上32层,建筑设计高度为99.28米;商业服务网点为2层,建筑设计高度10.8米;地下室为二层,负一层层高3.6米,负二层层高3.3米。使用功能为车库和设备房。 建设工期:项目于2016年5月30日开工,计划完工时间2018年5月30日,总工期24个月。 3、施工部署 本项目消防水饮用市政自来水管道水,消防水管沿施工现场周边敷设,与生活区连接形成闭路循环增加水压,具体详见临水消防平面布置图、现场临时用水立面布置图。 根据业主提供的相关资料,成立专门小组对施工现场布置、总体施工顺序、施工进度计划、人、机料计划等分阶段、有层次的进行规划。

楼地下车库施工组织设计方案

伟业金鼎铭阁1#楼、3#楼、5#楼、 地下车库二期 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 1 / 1

河南筑鑫建筑工程有限公司 年月日 1 / 1

目录编制依据 第一章、工程概况 1.1建筑工程概况 1.2结构工程概况 1.3安装工程概况 1.4气象及场地条件概况 第二章、施工部署 2.1施工治理目标 2.1.1质量目标 2.1.2进度目标 2.1.3安全文明施工治理目标 2.1.4环境爱护承诺 2.2施工总体部署 2.2.1指导思想 2.2.2部署原则 2.2.3施工总部署(施工安排) 2.3施工组织治理机构 1 / 1

2.4施工进度打算及施工进度网络图2.5各项资源配置 2.5.1劳动力打算 2.5.2拟投入的要紧施工机械设备 2.5.3要紧周转材料打算 2.5.4与各单位的配合协调 第三章、施工预备 3.1技术预备 3.2物资预备 3.3要紧机械预备 3.4劳动力预备 3.5现场预备 第四章、施工总平面布置 4.1布置原则 4.2现场平面布置 4.2.1围墙 4.2.2施工道路 4.2.3临时上下水及消防用水 1 / 1

4.2.4临时用电 4.2.5机械布置 4.2.6生活、生产临时设施布置 4.2.7施工总平面图 第五章、要紧分部分项施工方法 第六章、确保工程质量的技术组织措施第七章、确保安全生产的技术组织措施第八章、确保文明施工的技术组织措施第九章、确保工程工期的技术组织措施第十章、环境爱护措施 第十一章、消防保卫措施 第十二章、冬雨期及农忙季节施工措施第十三章、降低工程成本的措施 第十四章、建筑节能篇 1 / 1

高层住宅楼工程消防保证措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高层住宅楼工程消防保证 措施正式版

高层住宅楼工程消防保证措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)工程开工前准备 1、单位工程在开工前十五天,应到公安消防机关办理建筑工程施工现场消防安全许可证; 2、应上报工程的施工组织设计,消防保卫方案和预案,以及相关的图纸,组织机构情况; 3、超过五万平方米的工程到市消防局,不足五万平方米的到当地公安消防机关审批或备案。 (二)现场的临时建筑 1、因工地需要搭设的临时建筑,应符

合防火要求,不得使用易燃材料。要按现场平面图规划建设。 2、临时的机械棚,卷扬机棚、钢筋加工棚、木工棚、变压器、电闸箱棚等,一律不准使用可燃材料搭建。 3、在工人生活区设一应急大门,该大门施工时不开;遇紧急情况可以作为人员疏通及与道路相通的目的,消防车可以从应急大门开进。 (三)消防管理 1、各施工现场实行总承包负责制,总承包单位要对施工现场消防工作负全责,各分包单位要服从总承包单位的管理,双方要签定消防安全协议书,明确双方的责任;

住宅小区及地下车库施工组织设计方案

目录 目录 ............................................... I 1.施工组织设计编制综合讲明 .. (1) 2.工程概况 (4) 3.施工要求及工程治理目标 (5) 4.施工部署 (6) 5.施工进度打算与工期保证措施 (9) 6.施工总平面布置 (12) 7.资源需要量打算 (16) 8.施工预备 (21) 9.施工测量 (24) 10.基础及地下室施工方案 (33) 11.主体结构施工方案 (48) 12.安装工程方案 (62) 13.外脚手架工程 (74) 14.防水工程 (77) 15.装饰工程施工方案 (81) 16.季节施工措施 (88)

17.质量保证及成品、半成品爱护措施 (92) 18.质量通病的防治 (106) 19.新技术、新材料、新工艺的应用 (111) 20.安全治理 (114) 21.工地综合治理和文明施工标化治理 (123) 22.竣工验收及工程交付、服务及保修 (129) 附件1:施工进度网络图(含横道图) 附件2:施工总平面图

1.施工组织设计编制综合讲明 1.1、施工组织设计综合讲明 1、我公司按照双方签署合同的要求,包括有关本工程施工质量、施工进 度、安全文明施工的各项操纵和协调治理要求,并落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位领导与监督下,与设计单位加强联系,共同建设好巴彦淖尔市“纳帕溪谷住宅小区C6、C7、D4、D6、G10、E5#及地下车库工程”。 2、我公司通过对建设方提供的施工图纸以及有关技术资料的认真学习和 分析,依照现场实际情况,在分析了多种可能阻碍施工的因素和本工程总承包的特点、难点以及我们自身力量等各项优势后,我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度地全面完成本工程合同规定的总承包范围内的全部任务和总承包治理职责,向建设单位提交一份中意的答卷。 3、从对本工程全面负责的原则动身,突出施工方案先进合理,施工组织 周到严密,施工治理严格细致,总包责任可靠落实,确保以一流的施工技术、一流的科学治理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程的施工达到优质、高速建成的目标。 4、认真做好施工前期预备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。发

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防施工组织设计方案(1)

第一节编制依据和工程概况 1.1惠阳城市建筑设计研究院设计消防图纸 1.2建筑设计防火规范(GB2005-2006) 1.3高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005年版) 1.4火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98) 1.5火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.6自动喷淋灭火系统设计规范(GB80084-2001)(2005年版) 1.7自动喷淋灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 1.8通风与空调工程施工及验收规范(GBJ235-97) 1.9《工业管道工程施工及验收规范》(GB50235-2005) 第二节工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程位于惠州市龙丰上排大岭路,总建筑面积为29981㎡,为钢筋混凝土框架结构,分别为:地下1层,建筑面积为2797平方米;地上主楼13层,高度63.8米,附楼8层,高度29米,主、附楼面积为27184平方米。消防工程施工图纸由惠阳城市建筑设计研究院设计。 (二)工程特点 1、本项目主要用途为保健院配套设施,对本项目的防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、室内消防管道采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,对预留

预埋要求较高。 3、本安装工程系统前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程主要工程量详见《消防工程报价书》。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 四、施工组织设计编制依据 惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程系统按设计图纸。 五、本工程执行的技术标准

高层住宅消防工程施工组织设计

高层住宅消防工程施工组织设计

第一章工程概况和编制依据 1.1工程概况 1.1.1工程概况 彩田村是市住宅局开发的福利房住宅小区,消防施工图已经市消防局批淮。本工程位于深圳市福田区冬瓜岭,总建筑面积约有21万平方米,主体建安工程由市建三公司、深港公司、市政公司、华西公司及建业公司。 1.1.2建设单位 深圳市住宅局 1.1.3设计单位 重庆建筑大学建筑设计研究院 1.1.4监理单位 深圳市住宅局工程管理站 1.2编制依据 1.2.1招标文件 根据深圳市住宅局提供的以下文件: 1、《深圳市住宅局彩田村C区高层住宅消防工程招标文件》 2、《深圳市住宅局彩田村C区高层住宅消防工程工程量清单》 3、《彩田村A、B、CA区消防工程招标问题答疑》

1.2.2施工图纸 由重庆建筑大学建筑设计研究院设计的以下图纸: 1.消防通风排烟工程: 1999年7月设计,图号为K-1—K11。 2.消防水及C O2气体工程: 2000年3月设计,图号:S-01—S-57。 3.消防弱电工程: 2000年3月设计的弱电图X-01—07、12—19、21、23、25、27、28。2000年10月20日设计主要是弱电电视、电话、智能图,与消防弱电相关不大。 1.2.3技术规范 1.《建筑设计防火规范》G B J16-87(修订) 2.《高层民用建筑设计防火规范》G B50015-95(修订本) 3.《自动喷水灭火系统设计规范》G B J84-85(修订本) 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》G B50261-98 5.《火灾自动报警系统设计规范》G B50116-98 6.《火灾自动报警系统施工及验收规范》G B50166-92 7.《通风空调工程施工及验收规范》G B50243-97 8.《流量测量节流装置》G B2624-81 9.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》G B J126-89 10.《采暖与卫生工程施工验收规范》G B J242-82 11.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》G B-50231-98 12.《深圳市民用建筑设计要求与规定》(试行) 13.《采暖通风与空气调节设备噪声功率级的测定工程法》 G B9068-88 14.《电气装置安装工程1K V及以下配线工程施工及验收规 范》G B50258-96 15.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

某地下车库施工组织设计

地下车库施工组织设计

目录 第一卷编制依据 (6) 第一章(一)建筑设计有限公司设计的结构、建筑、水暖、电气图纸: (6) 第二章(二)主要图集、标准、规程、规范: (6) 第一节 91YJ39 (6) 第二节 (6) 一、 91YJ39 (6) 二、华北91SJ2 (7) 第三节华北91SJ2 (7) 第四节 (7) 一、华北91SJ2 (7) 二、 DBJ01-26-96 (8) 三、 (8) 第三章(三)主要法规: (9) 第二卷工程概况 (10) 第一章(一)工程简介: (10) 第二章(二)建筑设计概况: (10) 第三章(四)水暖专业设计概况: (12) 第三卷本工程重点、难点 (15) 第四卷施工部署 (16) 第一章(一)工程目标: (16) 第二章(二)管理组织机构: (17) 第三章(三)施工部署: (19) 第四章(四)施工准备工作: (20) 第五章(五)施工现场平面布置: (22) 第五卷主要分部分项工程施工方案 (27) 第一章(一)施工测量: (27) 第一节 1、工程概况: (27) 第二节 2、施工测量的准备工作: (27) 第三节 3、建筑物定位放线: (27) 第四节 5、高程控制 (29) 第五节 6、楼梯测量放线: (30) 第六节 7、装饰工程测量: (30) 第七节 8、质量要求 (31) 第八节 9、注意事项: (32) 第二章(二)土方开挖及边坡支护: (32) 第一节 1、土方开挖 (32) 第二节 2、边坡支护 (35) 第三章(三)钢筋工程: (41) 第一节 1、施工前准备: (41) 第二节 2、钢筋的加工: (42) 第三节 3、钢筋种类: (43) 第四节 12、钢筋定位措施 (48) 第五节 13、质量要求: (50)

消防喷淋系统施工组织设计

. 消防喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 喷头支管安安装准主管安水流指示器安装 管道试压、冲洗喷头及附件安装系统通水调试 1.2.支架、吊架制作. 支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作1.2.1.: 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 矫正。 4) 1.2.3.支吊架安装 1) 2) 坡度、标高的确定

3) 支、吊架固定和调整 4) . . 5)支、吊架的安装 膨胀螺栓固定 膨胀螺栓常用规格有M8、M10、M12三种。 钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行,钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径 相等,用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧,螺栓被向外拉动,螺栓的锥形尾部就把开口的套管 2.1.立管安装 1) 每层从上至下统一安装卡件,将预制好的立管按编号排出顺序安装。在安装中核实预 立管阀门朝向应便于操作和维修。 2) 对于竖井内的立管安装,应在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。 3) 安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。

4) 在下层楼板封堵完后,再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位造成立管距离太远时,可采用冷弯或用弯头调整立管位置。 5) 对暗装立管安装,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6) 对防腐、防露要求的立管,应按相应施工工艺防腐防露。 2.2.横支管安装 1) 根据横支管设计排列情况及有关规范,确定支、吊架的位置及数量。 2) 将预制好的支、吊架按规范加以固定。 3) 临时固定卡栽好后,将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后,按设计要求及有关规范调节其坡度。 4) 支管暗装时,在确定其位置后,剔出管槽,将预制好的支管放入槽内,找平找正后用勾钉固定。 3.喷洒管道安装 1) 管网安装前应校直管子,清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。 2) 自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称通径为小于或等于100 MM 螺纹连接,其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式,均不得减小管内通水横截, 面积。 3) 螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头,在转弯处不得考虑采用补芯。 4) 管道安装位置应符合设计要求,管道中心与梁、柱、顶棚等最小距离应符合下表 . . 5) 管道穿过建筑物的变形缝时应设置柔性短管。穿墙或楼板时应加设钢性套管。套管长,度不得小于墙厚,或应高出楼面或地面50mm,焊接环缝不得置于套管内。套管与管,道之间的间隙应用不燃材料填塞。 6) 系统的管道宜设有0.002~0.005的坡度,且坡向排水管,当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采用相应的排水措施,当喷头数少于5只,可在管道低处装设堵头,多于5只喷头时宜装设带阀门的排水管。 7) 管网的地上管道应作红色或红色环圈色标。 8) 管道在安装中断时,应将敞口封闭。 4.喷头安装

高层建筑消防安全方案示范文本

高层建筑消防安全方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高层建筑消防安全方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 地理位置:南通市濠西路以西,万象新路以北 工程名称:方圆纺织地块一标段工程 建设单位:江苏盛和房地产开发有限公司 设计单位:南通市规划设计院有限公司 监理单位:江苏科建工程项目管理有限公司 施工单位:南通市中房建设工程有限公司 本标段1#、2#楼均为高层商住楼,地上17层(其中 2#楼西单元为8层),地下1层,一层、二层为商铺,三~ 十七层为住宅,建筑高度50.39m。 工程施工场地已完成场地平整工作,甲方提供施工单 位用水、用电的接驳点各一个,均设于现场边缘,保证施

工现场安全文明施工,并要求通往施工范围的道路可通行各种施工车辆,供施工设备及材料进场。 二、本方案中执行的标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 三、施工部署 1、消火栓系统:对本项目的消防安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。室内消防管道利用工程消防立管,采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,室外消火栓的设置利用本标段主出入口路南的市

地下车库施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 第一章工程综述 (3) 1.1编制说明 (3) 1.2编制的目的 (3) 1.3编制依据 (3) 1.4工程概况 (5) 1.4工程概况 (6) 1.5设计概况 (6) 1.6工程特点 (7) 1.7工程项目管理的主要目标 (7) 第二章施工准备 (8) 2.1施工技术准备 (8) 2.2周转材料使用计划 (9) 2.3施工劳动力准备 (9) 2.4施工机械准备 (9) 2.5现场临时用水设计 (10) 2.6现场临电设计 (12) 第三章施工现场平面布置 (13) 3.1土方及护坡施工阶段现场平面布置 (13) 3.2地下结构施工阶段施工现场平面布置 (13) 第四章施工部署 (14) 4.1施工部署原则及总体施工顺序 (14) 4.2施工及装修组织协调 (14) 4.3项目组织机构 (15) 第五章主要分部、分项工程施工方法 (15) 5.1测量放线施工 (16) 5.2土方工程 (19) 5.3钢筋工程 (22) 5.4模板工程 (28) 5.5混凝土施工 (31) 1

5.6脚手架工程 (35) 5.7地下车库细石砼楼地面工程 (36) 5.8墙面抹灰 (38) 5.9TS防水施工 (39) 5.10混凝土内电气管路敷设 (42) 5.11管内配线工程 (45) 5.12灯具安装工程 (48) 5.13开关、插座安装工程 (50) 5.14配电箱、柜安装工程 (51) 5.15采暖管道安装工程 (54) 5.16给水管道安装工程 (58) 第六章雨期施工措施 (63) 6.1雨期施工部位 (63) 6.2雨期施工物料配置 (63) 6.3雨期施工措施 (63) 6.4土方回填技术措施 (66) 6.5高温天气施工技术措施 (66) 第七章主要施工管理措施 (66) 7.1质量管理及保证措施 (66) 7.2施工工期管理及保证措施 (73) 7.3施工安全管理及保证措施 (77) 7.4消防安全保卫管理措施 (79) 7.5环保及文明施工管理措施 (83) 7.6抑制扬尘及污水污染的措施 (85) 7.7成品保护措施 (86) 7.8、成品保护责任及管理措施 (87) 7.9、成品保护主要措施 (88) 7.10与设计、监理、分包的协调措施 (89) 第八章附表及附图 (90) 2

关于整理规范-高层及超高层消防设计

高层及超高层建筑总平面布局及平面布置消防设计要求 1.消防车道外侧的转弯半径不应小于15m。 2.扑救作业场地的设置应符合下列要求: (1)应设置在高层建筑扑救面一侧,场地应平整无障碍物; (2)应能够承重载重型消防车辆通行和扑救作业; (3)建筑高度50m一下的扑救作业场地尺寸不应小于15*8m,建筑高度50m以上的扑救作业场地尺寸不应小于15*15m,并应保证消防车从消防车道顺畅进入消防扑救场地; (4)场地的设置间隔距离不应超过30m; (5)扑救场地距离建筑物外外檐的最小距离不宜小于5m,且不应大于10m; (6)住宅小区消防车道宜结合人行通道设置,并采取防止民用车辆进入消防车道的措施。

3.消防控制室宜设置在首层,并应设置直通室外的安全出口;当地下层数为2层及2层以上时,可设置在负1层,并应符合如下要求: (1)应采用耐火极限不低于3小时的隔墙、耐火极限不低于2小时的楼板和甲级防火门与其他部位分隔; (2)设置在负1层消防控制室距离直通室外的疏散楼梯不应大于5m,该疏散楼梯不应与人员密集场所的疏散楼梯共用。 4.消防水泵房设置在地下的,其泵房门直通安全出口的距离不应大于5m,1且应设置醒目标识。消防水泵房应采取防淹措施。 二、高层及超高层建筑防火分区及防火分隔消防设计要求 1.儿童活动场所、娱乐场所、消防控制室、锅炉房、消防设备等用房应用耐火极限不低于3小时的隔墙和耐火极限不低于2小时的楼板与其它场所隔开,若墙上必须开门应设置甲级防火门。

2.公共建筑中使用燃气的厨房操作间应采用耐火极限不低于2小时的隔墙、耐火极限不低于2小时的楼板及甲级防火门与其它房间严格分隔。 3.开设在消防电梯前室内的其他电梯应达到消防电梯的防火要求(停靠层数、集水坑的相关要求除外)。 4.强弱电管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料进行防火封堵,建筑高度100m以下高层建筑管道井上的检查门应为乙级防火门,建筑高度100m以上高层建筑管道井上的检查门应为甲级防火门。 5.酒店的布草井应开设在独立的布草间内,布草间按防火间隔的要求分隔,隔墙、楼板耐火极限不应小于2小时,房间门应为甲级防火门。 6.防火分区内的地下汽车库设备用房总建筑面积小于1000㎡时,可以按照汽车库防火分区设置,单应采用耐火极限不低于2小时的隔墙、楼板进行分隔,房间门应为甲级防火门;总建筑面积大于1000㎡时,应按照规范要求独立设置防火分区。 7.避难层楼板应增加非燃材料隔热层,避难层的楼板耐火极限不应低于2小时,外墙耐火极限应达到3小时,外窗应采用甲级防火窗。

相关文档
相关文档 最新文档