4.1.1 从本规范表3.0.2-1或表3.0.2-2可以看出,防水混凝土是主体结构或衬砌结构的一道重要防线。

防水混凝土在常温下具有较高抗渗性,但抗渗性将会随着环境温度的提高而降低。当温度为100°C 时,混凝土抗渗性约降低40%,200°C时约降低60%以上;当温度超过250°C时,混凝土几乎失去抗渗能力,而抗拉强度也随之下降为原强度的66%。为此,本条规定了防水混凝土的最高使用温度不得超过80°C。

本条取消了原规范规定“防水混凝土耐蚀系数不应小于0.8”的规定。这是因为耐蚀系数的提出是20世纪60年代根据在硫酸盐侵蚀介质条件下得出的结论,而近几十年地下工程环境越来越复杂、恶劣,浅层地下水侵蚀介质已有六十多种,每个工程可能受到侵蚀介质的种类及其影响也不尽相同。故本条修改为“处于侵蚀性介质中,防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046 和《混凝土结构耐久性设计规范》GB 50476的有关规定”。

4.1.2 关于防水混凝土对水泥品种的选用,原规范规定水泥品种按设计要求选用。由于《通用硅酸盐水泥》

GB175-2007的实施,替代了《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344-1999和《复合硅酸盐水泥》GB12958-1999三个标准。根据通用硅酸盐水泥的定义:以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。其中混合材料应包括粒化高炉矿渣、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、火山灰质混合材料。从《通用硅酸盐水泥》标准可以看到:硅酸盐水泥掺有混合材料不足5%,普通硅酸盐水泥掺有混合材料为5%~20%,而矿渣硅酸盐水泥允许掺有20%~70%的粒化高炉矿渣粉;火山灰质硅酸盐水泥允许掺有20%~40%的火山灰质混合材料;粉煤灰硅酸盐水泥允许掺有20%~40%的粉煤灰。同时,随着混凝土技术的发展,目前将用于配制混凝土的硅酸盐水泥及粉煤灰、磨细矿渣、硅粉等矿物掺合料总称为胶凝材料。为了简化混凝土配合比设计,本条规定了“水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定”。也就是说,通过试验确定其配合比,以确保防水混凝土的质量。

在受侵蚀性介质作用时,可以根据侵蚀介质的不同,选择相应的水泥品种或矿物掺合料。

4.1.3对本条说明如下:

1 砂、石含泥量多少,直接影响到混凝土的

质量,同时对混凝土抗渗性能影响很大。特别是泥块的体积不稳定,干燥时收缩、潮湿时膨胀,对混凝土有较大的破坏作用。因此防水混凝土施工时,对骨料含泥量和泥块含量均应严格控制。

2 海砂中含有氯离子,会引起混凝土中钢筋锈蚀,会对混凝土结构产生破坏。在没有河砂时,应对海砂进行处理后才能使用,本条增加了“不宜使用海砂”的规定。依据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006,采用海砂配置混凝土时,其氯离子含量不应大于0.06%,以干砂的质量百分率计。

3 地下工程长期受地下水、地表水的侵蚀,且水泥和外加剂中将难以避免具有一定的含碱量。若混凝土的粗细骨料具有碱活性,容易引起碱骨料反应,影响结构的耐久性,因此本条还增加了“对长期处于潮湿环境的重要结构混凝土用砂、石,应进行碱活性检验”的规定。4.1.

4 粉煤灰的质量要求应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596的有关规定;硅粉的质量要求应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736的有关规定。

4.1.6 外加剂是提高防水混凝土的密实性的手段之一。现在国内外加剂种类很多,只对其质量标准作出规定很难

保证工程质量。选用外加剂时,其品种、掺量应根据混凝土所用胶凝材料经试验确定。对于耐久性要求较高或寒冷地区的地下工程混凝土,宜采用引气剂或引气型减水剂,以改善混凝土拌合物的和易性,增加黏滞性,减少分层离析和沉降泌水,提高混凝土的抗渗、抗冻融循环、抗侵蚀能力等耐久性能。绝大部分减水剂,有增大混凝土收缩的副作用,这对混凝土抗裂防水显然不利,因此应考虑外加剂对硬化混凝土收缩性能的影响,选用收缩率更低的外加剂。

外加剂材料组成中有的是工业产品、废料,有的可能是有毒的,有的会污染环境。因此规定外加剂在混凝土生产和使用过程中,不能损害人体健康和污染环境。

4.1.7 防水混凝土配合比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定,同时应满足以下要求:

1 考虑到施工现场与试验室条件的差别,试配要求的抗渗水压力值应比设计抗渗等级的规定压力值提高0.2MPa,以保证防水混凝土所确定的配合比在验收时有足够的保证率。试配时,应采用水灰比最大的配合比作抗渗试验,其试验结果应符合式(1)规定。

P t≥P/10+0.2 (1)

式中:

P t——6个试件中4个未出现渗水时的最大水压值(MPa);

P——设计规定的抗渗等级。

2 随着混凝土技术的发展,现代混凝土的设计理念也在更新。尽可能减少硅酸盐水泥用量,而以一定数量的粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅粉等矿物活性掺合料代替。它们的加入可改善砂子级配,补充天然砂中部分小于0.15mm的颗粒,填充混凝土部分孔隙,使混凝土在获得所需的抗压强度的同时,提高混凝土的密实性和抗渗性。

掺入粉煤灰等活性掺合料,还可以减少水泥用量,降低水化热,防止和减少混凝土裂缝的产生,使混凝土获得良好的耐久性、抗渗性、抗化学侵蚀及抗裂性能。但是随着上述细粉料的增加,混凝土强度随之下降,因此对其品种和掺量必须严格控制,并应通过试验确定。粉煤灰和粒化高炉矿渣粉,其质量应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596和《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046的有关规定。本次修订对水泥及粉煤灰等活性掺合料用量作了新的规定。

3 除水泥外,粉煤灰等其他胶凝材料也具有不同程度的活性,其活性的激发,同样依赖于足够的水。因此本条以胶凝材料的用量取代了传统的水泥用量,并以水胶比取代传统的水灰比。拌合物的水胶比对硬化混凝土孔隙率大小和数量起决定性作用,直接影响混凝土结构的密实性。水胶比越大,混凝土中多余水分蒸发后,形成孔径为50μm~150μm的毛细孔等开放的孔隙也就越多,这些孔隙是造成混凝土抗渗性降低的主要原因。

从理论上讲,在满足胶凝材料完全水化及润湿砂石所需水量的前提下,水胶比越小,混凝土密实性越好,抗渗性和强度也就越高。但水胶比越小,混凝土极难振捣和拌合均匀,其抗渗性和密实性反而得不到保证。随着外加剂技术的发展,减水剂已成为混凝土不可缺少的组分之一,掺入减水剂后可适量减少混凝土的水胶比,而防水功能并不降低。

综上所述,本次修订将原规范“水灰比不得大于0.55”修改为“水胶比不得大于0.5”。当有侵蚀性介质或矿物掺合料掺量较大时,水胶比不宜大于0.45,以使得粉煤灰等矿物掺合料的作用较为充分发挥,提高防水混凝土密实性,以确保防水混凝土的耐侵蚀性和抗渗性能。

4 砂率对抗渗性有明显的影响。砂率偏低

时,由于砂子数量不足而水泥和水的含量高,混凝土往往出现不均匀及收缩大的现象,抗渗性较差;而砂率偏高时,由于砂子过多,拌合物干涩而缺乏粘结能力,混凝土密实性差,抗渗能力下降。实践证明,35%~45%砂率最为适宜。

5 灰砂比对抗渗性也有明显影响。灰砂比为1:1~1:1.5时,由于砂子数量不足而水泥和水的含量高,混凝土往往出现不均匀及收缩大的现象,混凝土抗渗性较差;灰砂比为1:3时,由于砂子过多,拌合物干涩而缺乏粘结能力,混凝土密实性差,抗渗能力下降。因此,灰砂比为1:2~1:2.5时最为适宜。

6 氯离子含量高会导致混凝土的钢筋锈蚀,是影响混凝土结构耐久性的主要危害因素之一,应引起足够的重视。根据国内外资料和标准规范规定,氯离子含量不超过胶凝材料总量的0.1%,不会导致钢筋锈蚀。

4.1.8 本条考虑到目前在地下工程中大量采用预拌混凝土泵送施工的需要,对预拌混凝土的坍落度作出具体规定。工程实践中,泵送混凝土的坍落度是按《混凝土泵送技术规程》JGJ/T 10-95表3.2.4-1不同泵送高度入泵时混凝土坍落度选用的,对地下工程来说坍落度偏高并没有必要。施工时,为了达到较高的坍落度,往往采用掺加外

加剂或提高水灰比的方法,前者会增加工程造价,后者可能降低混凝土的防水性能。经征求意见,本条修改为“入泵坍落度宜控制在120mm~160mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm”。

泵送混凝土配合比设计应符合现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ/T 55的有关规定;泵送混凝土试配时规定的坍落度值应按式(2)计算。

T t=T p+ΔT(2

式中:

T t——试配时规定的坍落度值(mm);

T p——入泵时规定的坍落度值(mm);

ΔT——试验测得在预计时间内的坍落度经时损失值。

4.1.9 本条对混凝土拌制和浇筑过程控制作了具体规定,并增加了混凝土入泵时的坍落度允许偏差规定。

1 规定了各种原材料的计量标准,避免由于计量不准确或偏差过大而影响混凝土配合比的准确性,确保混凝土的匀质性、抗渗性和强度等技术性能。

2 拌合物坍落度的大小,对拌合物施工性及硬化后混凝土的抗渗性和强度有直接影响,因此加强坍落

度的检测和控制是十分必要的。

由于混凝土输送条件和运距的不同,掺入外加剂后引起混凝土的坍落度损失也会不同。规定了坍落度允许偏差,减少和消除上述各种不利因素影响,保证混凝土具有良好的施工性。

3 混凝土入泵时的坍落度允许偏差是泵送混凝土质量控制的重要内容,并规定了混凝土入泵坍落度在交货地点按每工作班至少检查两次。本条表4.1.9-3是根据现行国家标准以及我国泵送施工经验确定的。

4 针对施工中遇到坍落度不满足规定时随意加水的现象,作了严禁直接加水的规定。随意加水将改变原有规定的水灰比,水灰比的增大不仅影响混凝土的强度,而且对混凝土的抗渗性影响极大,将会引起渗漏水的隐患。

4.1.10 本条针对防水混凝土抗压强度试件的取样频率与留置组数要求,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。同时,本条还对混凝土抗压强度试验方法和混凝土强度评定作出了规定。

4.1.11 防水混凝土不宜采用蒸汽养护。采用蒸汽养护会使毛细管因经受蒸汽压力而扩张,造成混凝土的抗渗性急

剧下降,故防水混凝土的抗渗性能必须以标准条件下养护的抗渗试件作为依据。

随着地下工程规模的日益扩大,混凝土浇筑量大大增加。近十年来地下室3层~4层的工程并不罕见,有的工程仅底板面积即达1万平方米。如果抗渗试件留设组数过多,必然造成工作量太大、试验设备条件不够、所需试验时间过长;即使试验结果全部得出,也会因不及时而失去意义,给工程质量造成遗憾。为了比较真实地反映防水工程混凝土质量情况,规定每500m3留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组。

按《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 GB/T 50082-2009的规定,混凝土抗水渗透性能是通过逐级施加压力来测定混凝土抗渗等级的。混凝土抗渗等级应以每组6个试件中有4个试件未出现渗水时的最大水压力乘以10来确定,并应按式(3)计算。

P=10H-1 (3)

式中:

P——混凝土抗渗等级;

H——6个试件中有3个试件渗水时的水压力(MPa)。

4.1.12 大体积防水混凝土内部的热量不如表面热量散失得快,容易造成内外温差过大,所产生的温度应力使混凝土开裂。一般混凝土的水泥水化热引起的混凝土温度升值与环境温度差值大于25℃时,所产生的温度应力有可能大于混凝土本身的抗拉强度,造成混凝土的开裂。大体积混凝土施工时,除精心做好配合比设计、原材料选择外,一定要重视现场施工组织、现场检测等工作。加强温度监测,随时控制混凝土内部的温度变化,将混凝土中心温度与表面温度的差值控制在25℃以内,使表面温度与大气温度差不超过20℃,并及时进行保温保湿养护,使混凝土硬化过程中产生的温差应力小于混凝土本身的抗拉强度,避免混凝土产生贯穿性的有害裂缝。

大体积防水混凝土施工时,为了减少水泥水化热,推迟放热高峰出现的时间,往往掺加部分粉煤灰等胶凝材料替代水泥。由于粉煤灰的水化反应慢,混凝土强度上升较普通混凝土慢。因此可征得设计单位同意,将大体积混凝土60d或90d的强度作为验收指标。

4.1.13 本条对防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量作出规定。

4.1.14 防水混凝土所用的水泥、砂、石、水、外加剂及掺合料等原材料的品质,配合比的正确与否及坍落度大

小,都直接影响防水混凝土的密实性、抗渗性,因此必须严格控制,以符合设计要求。在施工过程中,应检查产品合格证书、产品性能检测报告,计量措施和材料进场检验报告。

4.1.15 防水混凝土与普通混凝土配制原则不同,普通混凝土是根据所需强度要求进行配制的,而防水混凝土则是根据工程设计所需抗渗等级要求进行配制。通过调整配合比,使水泥砂浆除满足填充和粘结石子骨架作用外,还在粗骨料周围形成一定数量良好的砂浆包裹层,从而提高混凝土抗渗性。

作为防水混凝土首先必须满足设计的抗渗等级要求,同时适应强度要求。一般能满足抗渗要求的混凝土,其强度往往会超过设计要求。

4.1.16 对本条说明如下:

1 防水混凝土应连续浇筑,宜少留施工缝,以减少渗水隐患。墙体上的垂直施工缝宜与变形缝相结合。墙体最低水平施工缝应高出底板表面不小于300mm,距墙孔洞边缘不应小于300mm,并避免设在墙体承受剪力最大的部位。

2 变形缝应考虑工程结构的沉降、伸缩的可变性,并保证其在变化中的密闭性,不产生渗漏水现象。

变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm,变形缝的宽度宜为20mm~30mm。全埋式地下防水工程的变形缝应为环状;半地下防水工程的变形缝应为U字形,U字形变形缝的设计高度应超出室外地坪500mm以上。

3 后浇带采用补偿收缩混凝土、遇水膨胀止水条或止水胶等防水措施,补偿收缩混凝土的抗压强度和抗渗等级均不得低于两侧混凝土。

4 穿墙管道应在浇筑混凝土前预埋。当结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定式防水法;当结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时,应采用套管式防水法。穿墙管线较多时宜相对集中,采用封口钢板式防水法。

5 埋设件端部或预留孔、槽底部的混凝土厚度不得小于250mm;当厚度小于250mm时,应采取局部加厚或加焊止水钢板的防水措施。

4.1.17 地下防水工程除主体采用防水混凝土结构自防水外,往往在其结构表面采用卷材、涂料防水层,因此要求结构表面应做到坚实和平整。防水混凝土结构内的钢筋或绑扎钢丝不得触及模板,固定模板的螺栓穿墙结构时必须采取防水措施,避免在混凝土结构内留下渗漏水通路。

地下铁道、隧道结构埋设件和预留孔洞多,特别是梁、柱和不同断面结合等部位钢筋密集,施工时必

须事先制定措施,加强该部位混凝土振捣密实,保证混凝土质量。

防水混凝土结构上埋设件应准确,其允许偏差:预埋螺栓中心线位置为2mm,外露长度为+10mm,0;预留孔、槽中心线位置为10mm,截面内部尺寸为+10mm,0。拆模后结构尺寸允许偏差:预埋件中心线位置为10mm,预埋螺栓和预埋管为5mm;预留孔、槽中心线位置为15mm。上述要求均按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定执行。

4.1.18 工程渗漏水的轻重程度主要取决于裂缝宽度和水头压力,当裂缝宽度在0.1mm~0.2mm左右、水头压力小于15m~20m时,一般混凝土裂缝可以自愈。所谓“自愈”是当混凝土产生微细裂缝时,体内的游离氢氧化钙一部分被溶出且浓度不断增大,转变成白色氢氧化钙结晶,氢氧化钙与空气中的二氧化碳发生碳化作用,形成白色碳酸钙结晶沉积在裂缝的内部和表面,最后裂缝全部愈合,使渗漏水现象消失。基于混凝土这一特性,确定地下工程防水混凝土结构裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。4.1.19 对本条说明如下:

1 防水混凝土除了要求密实性好、开放孔隙少、孔隙率小以外,还必须具有一定厚度,从而可以延长

混凝土的透水通路,加大混凝土的阻水截面,使得混凝土不发生渗漏。综合考虑现场施工的不利条件及钢筋的引水作用等诸因素,防水混凝土结构的厚度不应小于250mm,本次修订将原规范“其允许偏差为+15mm、-10mm”修改为“其允许偏差为+8mm、-5mm”,以便与现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204规定一致。

2 钢筋保护层通常是指主筋的保护层厚度。由于地下工程结构的主筋外面还有箍筋,箍筋处的保护层厚度较薄,加之水泥固有收缩的弱点以及使用过程中受到各种因素的影响,保护层处混凝土极易开裂,地下水沿钢筋渗入结构内部,故迎水面钢筋保护层必须具有足够的厚度。

钢筋保护层的厚度,对提高混凝土结构的耐久性、抗渗性极为重要。据有关资料介绍,当保护层厚度分别为40mm、30mm、20mm时,钢筋产生移位或保护层厚度发生负偏差时,5mm的误差就能使钢筋锈蚀的时间分别缩短24%、30%、44%,可见,保护层越薄其受到的损害越大。因此,规范规定:“主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm”,本次修订将原规范“其允许偏差为

±10mm”修改

主体结构防水工程监理控制要点

主体结构防水工程监理控制要点 一、防水混凝土: ①防水混凝土的原材料、配合比、坍落度、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规范及有关标准规定。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 ②防水混凝土必须密实,其抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求及有关标准的规定。抗渗试块单位工程不得少于2组,1组标准养护,1组同条件养护;养护期不少于28d,不超过90d。 ③防水混凝土的施工缝、变形缝、止水片(带)后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造必须符合设计要求和施工规范规定,严禁有渗漏。 ④防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。 ⑤混凝土表面应坚实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷,预埋件的位置应正确。 ⑥防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差为十8mm、-5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±5mm。 二、水泥砂浆防水层: ①水泥砂浆防水层的原材料及配合比必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 ②防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定。 ③水泥砂浆防水层与基层之间必须结合牢固,无空鼓现象。 ④水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺

陷。 ⑤水泥砂浆防水层施工缝留控位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。 ⑥水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。 ⑦水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为5mm。 三、卷材防水层: ①卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。 ②卷材防水层在转角处、变形缝、穿墙管道等部位做法必须符合设计要求。 ③卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。 ④采用外防贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。 ⑤侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。 ⑥卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。 四、涂料防水层: ①涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。检查出厂合格证、

地下防水工程质量控制要点

地下防水工程质量控制要点 为了使地下防水工程能够在施工过程中确保施工质量,符合设计以及规范的要求,结合地下防水工程“防、排、截、堵相结合,刚柔相济,因地制宜,综合治理”的施工原则,指导工程部人员在施工中明确控制重点,从而提高施工质量,减少渗漏隐患的发生。编制本质量控制要点: 一、施工前的准备工作: 1、承包人应结合现行标准规范以及施工图纸的具体要求,编制地下防水工程施工专项方案,并上报监理机构及发包人现场工程部审核;杜绝无方案或虽有方案但未批准就施工的现象。 2、工程部应按如下要求审核地下防水工程施工专项方案: 1)施工工艺(模板支撑体系、钢筋工程绑扎、防水砼浇捣、防水层施工等)能否满足规范及设计图纸有关工程质量方面的系列要求; 2)各工作内容不同工艺过程的质量检查标准是否清楚,关键质量点的保证措施是否到位并具有可操作性; 3)场地布置(包括场内交通组织、场地排水、安全围护)及标化建设等,是否满足国家、浙江省及杭州市(含开发区)的相关规定以及正常工期的要求等; 4)人、材、机的配置能否满足施工质量、进度及安全施工的要求;工程施工所用工具、机械、设备应配备齐全,并经过检修试验后备用; 5)施工组织(包括工作段划分)及工期计划能否满足总工期的要求; 6)应急预案是否全面到位,应急措施是否具有可操作性; 7)如地下室结构模板工程为高大模板支撑系统的(高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统),其专项施工方案应按杭州市的有关规定进行论证,通过论证后方可作为现场施工的依据。 3、工程部所需做的各项准备工作。工程部人员(包括安装专业)应在地下防水工程施工前做好下列各项工作: 1)熟悉图纸、把握设计意图,明确施工重点及难点(以及可能采取的相应的质量保证措施); 2)熟悉相关标准规范图集,了解地下防水工程施工的主要施工工艺、方法,和主要施工要求(包括验收标准);熟悉材料验收标准(包括取样试验要求等)、把好材料验收关; 3)熟悉地下防水工程施工期间,常见的安全问题及防范措施等; 4)分析讨论地下防水工程施工期间,潜在的质量及安全危险因素,把握关键环节及主要因

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011修订内容 1 规范的名称 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 2 规范基本框架 本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第,共5条。 本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和逆筑结构等分项工程的施工质量验收。 (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。 (9)子分部工程质量验收强调了:1)施工质量验收的程序和组织;2)检验批及分项、子分部工程质量验收的合格判定;3)地下防水工程竣工和记录资料;4)隐蔽工

地下防水工程施工工艺与验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法GB CCB QB 表面平整度10-52m靠尺、塞尺标高±10-±5水准仪检查

地下防水工程二级要求

地下室防水等级为二级 GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》2002年4月1日起施行, GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》2012年10月1日起施行 防水等级:3.0.1 地下工程质量防水等级分为4级,各级标准应符合表3.0.1 的规定表3.0.1 地下工程防水等级标准 地下工程防水等级标准的依据是:防水等级为2 级的工程,不允许有漏水,结构表面可有少量湿渍。过去《地下工程防水技术规范》中曾给出渗漏量为0.025—02 L/m2d的指标,由于这一量值较小,难以准确检测,会给工程验收带来一定的困难。经过对大量观测数据的分析,在通风不好、工程内部湿度较大的情况下,我们得到了一些有价值的数据。多年来,铁道、隧道等部门采用量测任意

100m2防水面积上湿渍总面积、单个湿渍的最大面积。湿渍个数的办法来判断,已得到工程界的认可。同样,对工业与民用建筑地下工程也提出不同的量化指标。 当工程的防水等级为1—3级时, 凝土的粘结表面增设一至两道其他防水层,称谓“ 多道设防” 一道防水设防的涵义应是具有单独防水能力的一个防水层。多道设防 时,所增设的防水层可采用多道卷材,亦可采用卷材、涂 料、刚性防水复合使用。多道设防主要利用不同防水材料的材性,体现地下防水工程“刚柔相济”的设计原则。 4.4.2涂料防水层应采用反应型、水乳型、聚合物水泥防水涂料或水泥基、水泥基渗透结晶型防水涂料。 说明:442地下结构属长期浸水部位,涂料防水层应选用具有良好的耐水性、耐久性、耐腐蚀性和耐菌性的涂料。 按地下工程应用防水涂料的分类,有机防水涂料主要包括合成橡胶类、合成树脂类和橡胶沥青类。氯丁橡胶防水涂料、SBS改性沥青防水涂料等聚合物乳液防水涂料,属挥发固化型;聚氨酯防水涂料属反应固化型。 4.4.3防水涂料厚度选用应符合表443的规定: 表4.4.3 防水涂料厚度(mm)

36、地下防水工程质量验收规范-主体结构防水工程-防水混凝土

36、地下防水工程质量验收规范-主体结构防水工程-防水混凝土 4.1.1 从本规范表3.0.2-1或表3.0.2-2可以看出,防水混凝土是主体结构或衬砌结构的一道重要防线。 防水混凝土在常温下具有较高抗渗性,但抗渗性将会随着环境温度的提高而降低。当温度为100°C 时,混凝土抗渗性约降低40%,200°C时约降低60%以上;当温度超过250°C时,混凝土几乎失去抗渗能力,而抗拉强度也随之下降为原强度的66%。为此,本条规定了防水混凝土的最高使用温度不得超过80°C。 本条取消了原规范规定“防水混凝土耐蚀系数不应小于0.8”的规定。这是因为耐蚀系数的提出是20世纪60年代根据在硫酸盐侵蚀介质条件下得出的结论,而近几十年地下工程环境越来越复杂、恶劣,浅层地下水侵蚀介质已有六十多种,每个工程可能受到侵蚀介质的种类及其影响也不尽相同。故本条修改为“处于侵蚀性介质中,防水混凝土的耐侵蚀性要求应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046 和《混凝土结构耐久性设计规范》GB 50476的有关规定”。 4.1.2 关于防水混凝土对水泥品种的选用,原规范规定水泥品种按设计要求选用。由于《通用硅酸盐水泥》

GB175-2007的实施,替代了《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》GB1344-1999和《复合硅酸盐水泥》GB12958-1999三个标准。根据通用硅酸盐水泥的定义:以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。其中混合材料应包括粒化高炉矿渣、粒化高炉矿渣粉、粉煤灰、火山灰质混合材料。从《通用硅酸盐水泥》标准可以看到:硅酸盐水泥掺有混合材料不足5%,普通硅酸盐水泥掺有混合材料为5%~20%,而矿渣硅酸盐水泥允许掺有20%~70%的粒化高炉矿渣粉;火山灰质硅酸盐水泥允许掺有20%~40%的火山灰质混合材料;粉煤灰硅酸盐水泥允许掺有20%~40%的粉煤灰。同时,随着混凝土技术的发展,目前将用于配制混凝土的硅酸盐水泥及粉煤灰、磨细矿渣、硅粉等矿物掺合料总称为胶凝材料。为了简化混凝土配合比设计,本条规定了“水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定”。也就是说,通过试验确定其配合比,以确保防水混凝土的质量。 在受侵蚀性介质作用时,可以根据侵蚀介质的不同,选择相应的水泥品种或矿物掺合料。 4.1.3对本条说明如下: 1 砂、石含泥量多少,直接影响到混凝土的

(完整版)《地下防水工程质量验收规范试题》

一、单选题 1、地下工程质量防水等级分为()级。 A、2 B、3 C、4 D、5 2、工业与民用建筑2级防水湿渍总面积不大于总防水面积的(),单个湿渍面积不大于(),任意100 m2防水面积不超过()处。 A、1%,0.1m2,1 B、2%,0.2m2,1 C、1%,0.2m2,1 D、A、2%,0.1m2,2 3、防水混凝土所用的碎石或卵石的粒径宜为(),含泥量不得大于(),泥块含量不得大于()。 A、10~40mm,2.0%,0.5% B、5~40mm,2.0%,0.5% C、5~40mm,1.0%,0.5% D、10~40mm, 1.0%,1% 4、防水混凝土的配合比水泥用量不得少于()kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于()kg/m3。 A、300,280 B、300,270 C、280,300 D、270,300 5、普通防水混凝土坍落度不宜大于()mm,泵送时人泵坍落度宜为()mm。 A、50,100~140 B、60,110~140 C、60,100~140 D、50,110~140 6、防水混凝土结构厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm。 A、300,+15、-15,50,+15 B、250,+15、-10,50,+10 C、250,+15、-15,40,+10 D、250,+15、-10,50,+15 7、厚度小于()mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 A、4 B、3 C、2 D、1 8、顶板保护层考虑顶板上部使用机械回填碾压时,细石混凝土保护层厚度应大于()mm。 A、70 B、80 C、90 D、100 9、涂料防水层每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为()mm。 A、40~50 B、30~50 C、30~40 D、40~60 10、涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于()mm,上下层接缝应错开()幅宽。 A、100,2/3 B、110,1/3 C、100,1/3 D、110,2/3 11、水泥浆防水层砂宜采用中砂,粒径()mm以下,含泥量不得大于()%,硫化物和硫酸盐含量不得大于()%; A、3,2,2 B、3,1,1 C、2,2,1 D、2,1,2 12、喷射混凝土终凝后()应养护,养护时间不得少于();当气温低于()时不得喷水养护。 A、2h,16h,5℃ B、3h,14h,10℃ C、2h,14h,5℃ D、2h,16h,10℃ 13、喷射混凝土抗渗试件区间结构每()延米取一组;车站每()延米取一组。 A、40,20 B、30,20 C、40,30 D、30,30 14、喷射混凝土喷层厚度有()%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的()%。 A、50,60 B、60,60 C、50,50 D、60,50 15、防水混凝土连续浇筑混凝土每()m3应留置一组抗渗试件,一组为()个抗渗试件,且每项工程不得少于()组。 A、500,6,2 B、600,5,1 C、500,5,1 D、600,6,2 16、防水混凝土粉煤灰的级别不应低于()级,掺量不宜大于()%;硅粉掺量不应大于()%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。 A、3,20,2 B、3,30,2 C、2,30,3 D、2,20,3 17、房屋建筑地下室渗漏水现象检测,按防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的最大面积不大于()m2,任意100 m2防水面积上的湿渍不超过()处。

主体结构外防水施工方案汇总

主体结构外防水施工方案 第一章工程概况及编制依据 第一节工程概况 广州市轨道交通四号线大学城站防水工程材料主要由防水板卷材和改性沥青防水自粘卷材、聚氨酯涂料防水三部分组成。防水板卷材用于结构底板;改性沥清防水自粘卷材用于侧墙;聚氨酯涂料防水涂料主要用于结构顶板。防水板卷材防水工程量约为26370平方米,改性沥青防水自粘卷材防水工程量约为3500平方米,聚氨酯防水工程量约为12500平方米。 第二节方案编制依据 1.GBJ108-87《地下工程防水规范》。 2.DBJ15-19-97《建筑防水工程技术规范》。 3.广州地铁四号线大学城站防水工程施工图纸。 第二章施工部署 第一节施工组织管理机构 本工程防水管理机构如下图所示:

第二节施工机具及劳动力安排 一、施工机具准备 根据本工程防水工作面的具体提供实际情况,我司拟订采取如下防水施工机具: 二、施工劳动力准备 本工程防水施工劳动力主要有:专业机械手3人,卷材铺贴技工8人,聚氨酯涂料技工12人,剪工10人,共计33人。 第二节施工计划控制 根据图纸要求,本工程底板和外墙防水为二道设防,除砼墙结构自防水一道外,尚有一道1.5mm厚防水板卷材柔性防水层。 1.底板外防水施工顺序由垫层向结构进行,即:150厚C15素混凝土垫层原浆抹平→土工布缓冲层→1.5mm厚防水板卷材→50厚C15细石混凝土保护层→结构底板。 2.外墙外防水施工分两类:一是由围护桩向墙逐层进行,即:围护桩+旋喷止水桩→水泥砂浆找平层→土工布缓冲层→1.5mm厚防水板卷材→钢筋砼墙;二是由结构主体逐层向外进行,即:钢筋砼主体结构→1.5mm厚防水板卷材→土工布缓冲层→保护层施工。

防水工程施工质量验收规范参考

防水工程施工质量验收规范参考 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3基本规定 3.0.1地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定。 表3.0.1地下工程防水等级标准 防水等 级 防水标准 1级不允许渗水,结构表面无湿渍 2级不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、

墙面、地面)的1%0;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2%。;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2; 其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m.d),任意100m防水面积上的渗水量不大于0.15L/ (m.d ) 3级有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4级有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m.d),任意100m防水面积上的平均漏量不大于4L/ (m.d ) 3.0.3地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 3.0.4地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。 3.0.5 地下防水工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现

地下防水工程质量验收规范GB50208-2011试题

<<地下防水工程质量验收规范>>(GB50208-2011) 试题 一、单选题 1、防水混凝土结构厚度不应小于()。 A、200mm B、250mm C、300mm D、180mm 正确答案:B(P10 4.1.19节) 2、卷材防水层基层阴阳角应做成圆弧或45℃坡角,在转角处、变形缝、施工缝、 穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于()。 A、250mm B、300mm C、350mm D、500mm 正确答案:D(P12 4.3.5节) 3、泵送混凝土在交货地点的入泵塌落度,每工作班至少检查( )次。 A、1 B、2 C、3 D、6 正确答案:B 4、采用热熔法施工的高聚物改性沥青防水卷材,施工环境气温条件为不低于 ()℃。 A、-10 B、-5 C、0 D、5 正确答案:A (P6表3.0.11 防水材料施工环境气温条件) 5、后浇带混凝土应一次浇筑,不得留设施工缝;混凝土浇筑后应及时养护,养 护时间不得少于()天。 A、7 B、14 C、28 D、3 正确答案:C(P21 5.3.8节) 6、结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于()的静止裂缝、贯穿性裂缝等 堵水注浆。 A、0.05 B、0.1 C、0.2 D、0.3 正确答案:C(P36 8.2.1节) 二、多选题 1、原建设部《建设事业“十一五”推广应用和限制、禁止使用技术》第659号

公告中,明确为禁用产品的是() A、焦油型聚氨酯防水涂料 B、自粘聚合物改性沥青防水卷材 C、遇水膨胀止水胶 D、水泥基渗透结晶型防水涂料 E、水性聚氯乙烯焦油防水涂料 正确答案:AE 2、地下防水工程的施工,应建立各道工序的()的制度,并有完整的检查记 录。 A、监理验收 B、自检 C、交接检 D、专职人员检查 E、质监站检查 正确答案:BCD 3、对于防水混凝土的配合比,以下说法正确的是() A、水泥用量不宜少于260kg/m3 B、水泥用量不宜少于300kg/m3 C、水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 D、水胶比不得大于0.55,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45 E、砂率宜为35%~40% 正确答案:ACE 4、以下说法错误的是() A、地下工程防水等级为二级的工程其防水标准为不允许漏水,结构表面无湿渍 B、地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书 C、卷材接缝采用焊接法施工时,应先焊短边搭接缝,后焊长边搭接缝 D、高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,施工时卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶粘带搭接,卷材端部搭接区应相互错开 E、结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构

地铁车站主体结构防水施工综合方案

地铁车站主体结构防水施工综合方案

***轨道交通*号线***站 主体结构防水施工方案 编制: 复核: 批准: 中铁***局**轨道交通3号线***站土建项目部 2013年9月14日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1车站设计 (1) 2.2防水设计原则 (2) 2.3地下结构防水标准 (3) 2.4防水设计体系 (3) 2.5主要材料技术指标 (9) 三、施工组织机构 (13) 四、施工计划 (15) 4.1.施工进度计划 (15) 4.2材料计划 (19) 五、施工准备 (19) 5.1技术准备 (19) 5.2材料准备 (19) 5.3施工机具准备 (19) 5.4劳动力准备 (20) 六、施工工艺 (20) 6.1施工总体工艺流程 (20) 6.2自粘式防水卷材施工工艺流程 (21) 6.3单组份聚氨酯涂料施工工艺流程 (21) 七、施工方法 (21) 7.1底板及侧墙防水施工方法 (21) 7.2顶板防水施工方法 (23) 7.3施工缝防水施工方法 (26) 7.4变形缝防水施工方法 (27) 7.5其他节点防水施工方法 (28) 八、质量验收标准及注意事项 (29) 8.1预铺式防水卷材施工质量验收标准及注意事项 (29) 8.2单组份聚氨脂施工质量验收标准及注意事项 (30) 8.3其他防水质量验收标准 (31) 九、施工成品保护措施 (31) 十、安全及文明施工保证措施 (33)

***站主体结构防水施工方案 一、编制依据 1、《明挖车站防水设计图》(KMDGD3-SS-FS-FS-01000-A); 2、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3、《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-97); 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002); 5、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)(2003版); 6、《地铁设计规范》(GB50157-2003); 7、其他规范及要求。 二、工程概况 2.1车站设计 ***轨道交通** 号线金马寺站位于***上村东南侧,车站横穿现状道路寺瓦路,沿现状道路***呈东西方向布置,处于规划道路丁字路口,西接***,东接***站。车站设计起点里程为YDK**+328.850,终点里程YDK**+502.850,全长174m。标准段宽54.20m,为地下一层侧式站台车站,车站总建筑面积11866㎡,其中主体建筑面积9838㎡,附属建筑面积2028㎡。基坑深约10m,宽约54.2m。车站线间距为5m,有效站台长118m,站台宽度为3.5m。本站共设4个通道出入口,两个紧急疏散出口,3组共7个风亭。结构形式为地下一层框架,顶板、底板、顶梁、底梁、侧墙采用C35/P8混凝土,立柱采用C50混凝土,顶底板节点处为C50/P8混凝土。一般采用

《地下防水工程质量验收规》-GB50208-2011

《GB50208-2011》地下防水工程中,防水材料施工环境气温条件:高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材:冷粘法、自粘法不低于5℃,热熔法不低于-10℃;有机防水涂料:溶剂型-5~35℃,反应型、溶乳型5~35℃。 《GB50208-2011》主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土适用于抗渗等级不低于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,水泥宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,采用其他品种水泥时应经试验确定。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,掺加引气剂或引气型减水剂的混凝土,其含气量宜控制在3%~5%。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~140mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。《GB50208-2011》地下建筑防水工程,混凝土拌制和浇筑过程控制,泵送混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。 《GB50208-2011》防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,试件应在混凝土浇筑地点随机取样后制作,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组6个抗渗试件,且每项工程不得少于两组。 《GB50208-2011》大体积防水混凝土的施工应采取材料选择、温度控制、保温保湿等技术措施。在设计许可的情况下,掺粉煤灰混凝土设计强度的龄期宜为60d或90d。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3 处。 《GB50208-2011》防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应准确。 《GB50208-2011》地下建筑防水工程,防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。

地铁车站主体结构防水监理细则

TJ3106标儿童乐园站主体结构防水工程 监理实施细则 一、专业工程特点 (一)、工程概况 1、工程地质水文资料(略) 2、车站采用明挖法施工。 本标段为TJ3106标,本标段合同范围为:儿童公园站(含4号线部分、儿童公园站三角区及预留空间部分)。 儿童公园站为3、4号线"T"型换乘车站,3号线在下方,4号线在上方,两线车站同期实施。3号线车站为地下三层车站,位于兴宁路与中兴路路口东北侧,主体大部分位于儿童公园内,车站西侧为现状中兴路。4号线车站沿兴宁路北侧布置,为地下两层车站,车站东端南侧为两栋庆铃五十铃服务站大楼(砼9、砼10),距离车站主体基坑最近处约23.5m。车站在东北限设置3、4号线联络线,联络线位于现状儿童公园内。 (二)、防水设计原则 1、结构防水设计遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合整治”的原则。 2、确立钢筋混凝土结构自防水体系,即以结构自防水为根本,采取措施控制结构混凝土裂缝的开展,提高混凝土的抗渗性能;以施工缝、变形缝、穿墙管、桩头等细部构造的防水为重点,同时在结构迎水面设置柔性全包防水层。 (三)、防水施工标准 1、儿童公园(3、4号线)主体结构的防水等级为一级。出入口、三角开发区防水等级为一级,A~F风亭,下沉广场防水等级为二级。

二、监理工作流程 (一)审查分包单位资质 (二)、 防水材料、构配件和设备质量控制基本流程 合格 复 试不合格

合格 (三)、 分项、分部工程签认基本流程 123456712、监理大纲。 3、经批准的本工程设计文件及图纸(含复印文件)。

4、监理单位与甲方(建设单位)签订的《建设工程委托监理合同》。 5、甲方(建设单位)与施工单位(承包人)依法签订的《建设施工承包合同》与设计单位签订的《勘察设计合同》。 6、防水设计交底。 7、甲方向施工单位(承包人)下达的年度、季度施工计划,及甲方指定的有关管理方法和规定。 8、总监理工程师审批后的《防水施工方案》。 (三)、监理工作重点 1、组织监理工程师,对防水设计图纸进行审核,充分理解设计理念,掌握车站主体结构防水技术要求。 2、审核施工单位申报的防水施工方案,专业监理工程师审核后,报总监理工程师审批签认。 3、审核防水专业分包单位资质 (1)承包单位填写《分包单位资格报审表》,报项目监理部审查; (2)核查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、专业许可证、安全生产许可证、岗位证书、安全协议、施工合同等; (3)核查分包单位的业绩; (4)经驻地监理审查合格后,上报总监办,经总监审批确认后方可施工; 4、主要施工材料的报验签认 (1)要求施工单位按有关规定对主要原材料进行复试,并将复试结果及材料备案资料、出厂质量证明等随《工程物资进场报验表》报项目监理部签认; (2)对新材料、新产品要核查签定证明和确认文件;

按地下防水工程施工质量验收规范

按地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002),两幅卷材短边和长边的搭接宽度均 不应小于100mm。 双面自粘防水卷材施工工艺 一、空铺自粘防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。)施工 工艺流程:基层处理-→节点加强处理-→空铺卷材-→长、短边搭接粘结-→质量验 收 1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材:卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除, 5)粘上聚苯板保护 二、水泥砂浆粘贴自粘防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。) 1. 水泥砂浆随抹随粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理-→抹水泥(防水)砂浆-→揭掉自粘防水卷材下表面的隔离 膜-→铺自粘防水卷材-→拍打卷材上表面、提浆-→晾放(24小时至48小时)-→ 对接口密封-→节点加强处理-→质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥(防水)砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应 注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷 材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 4) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥防水砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行 对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上 层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。) 5) 拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的 空气,使卷材与水泥防水砂浆紧密贴合。 6) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所 需时间愈短)。 7) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔 离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷 材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条,搭接宽度不小于60mm) 8) 自粘防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。 1)节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。 自粘卷材防水系统施工工艺 2010-3-2210:21【大中小】【打印】【我要纠错】 一、空铺粘易贴防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。 )

《地下防水质量验收规范》GB50208-2011

?地下防水工程工程质量验收规范? 1、地下工程防水等级分1、 2、 3、4级。P9 2、地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。P10 3、地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程500mm 以下。P11 4、各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查。P11 5、防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。P12 6、防水混凝土砂氯离子含量不得大于0.06%。P12 7、防水混凝土水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~160mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。P12 8、当防水混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。P13 9、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。P13 10、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。P13 11、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。P14 12、防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为+8mm、﹣5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差应为±5mm。P14 13、水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。P14

地下工程迎水面主体结构防水施工方案

一、编制依据 本防水工程所参照的图集和规范: 《地下防水工程质量验收规范》GB50208 《地下室防水施工技术规范》GB 50108-2008 《厨房、厕浴间防水工程技术规程》DBJ01-105-200 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑构造通用图集》88J5-1 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012); 《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑制图标准》(GB/T 50104-2001) 二、工程概况 2.1 地下室防水工程 地下工程迎水面主体结构采用防水混凝土,根据地下室使用功能,地下室防水等级为一级,应符合其相应的防水标准。地下室底板的防水做法:采用P8级的钢筋混凝土刚性自防水底板外加1.5厚单层高分子湿铺防水卷材和点粘350号石油沥青油毡一层保护。地下室侧墙的防水做法:采用P8级抗渗混凝土墙1.5厚单层高分子湿铺防水卷材,防水卷材外侧设30㎜厚塑聚苯乙烯泡沫塑料板保护墙。地下室顶板防水做法:1.5+1.5厚双层高分子湿铺防水卷材,地下室外墙竖向施工缝,与外墙的交接处防水均采用止水钢板。 2.2厨房、卫生间、阳台防水工程 卫生间、厨房楼地面防水层采用0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材用1.3厚专用粘结料。其沿四周墙面、排烟气道壁、立管穿楼板处刷高出完成面以上300mm,凡有用水房间,楼地面找坡0.5%,坡向地漏或排水口。未注明整个房间做坡度

者,均在地漏周围1m范围内做0.5%坡度坡向地漏。面镶贴瓷砖的用水房间,镶贴瓷砖时应视其基层采用聚合物防水砂浆或防水涂层做防水处理,并应采用与瓷砖和基层相适应的瓷砖镶贴浆料及填缝剂。沿卫生间用水房间室内四周(除门洞外),在结构板上做至少高出同楼层楼地面200、宽同墙厚的C20细石凝土现浇条带。 2.3 屋面防水工程 屋面防水等级为一级,两道设防,屋面保温设挤塑板保温层,屋面突出物女儿墙转角处及设备管道穿屋面周围均在原有防水层基础再设玻璃纤维布一层以防止伸缩产生的漏水。 2.4 外墙防水 外墙加气混凝土砌块已经完成后,将外墙面打磨,抹找平层,进行打底,抹灰,挂无纺布,粉刷聚合物防水砂浆。外墙上的出挑和凸出构件,有排水坡度及滴水构造。 三、施工部署 3.1地下室防水工程 地下室防水施工计划在基础之前进行,采用内防法。此时处于夏秋季节,砼刚性自防水施工时应考虑夏秋钢筋混凝土施工的特点,做好施工准备和应急措施。施工期间若气温起伏过大,用喷灯微火烘烤基面上的胶粘剂,再粘贴防水卷材,以确保质量和工期。在防水施工时做好通风和防火准备。 序号设防部位设防措施 1 底板、外墙砼刚性防水+1.5厚防水卷材 2 地下室水平施工缝止水钢板 3 底板、墙体竖向施工缝施工缝处处设置封闭的止水钢板条 4 穿墙套管加防水套管 3.2厨房、卫生间防水工程

地下防水工程质量验收规范

地下防水工程质量验收规范 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3 地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4 地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3 基本规定 3.0.1 地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1 的规定。 表3.0.1 地下工程防水等级标准 防水等级防水标准 1 级不允许渗水,结构表面无湿渍 2 级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1‰;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2‰;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2;其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m2.d),任意100m2防水面积上的渗水量不大于0.15L/(m2.d) 3 级 有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4 级 有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m2.d),任意100m2防水面积上的平均漏量不大于4L/(m2.d) 3.0.3 地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主

地铁车站主体结构防水工程监理细则

地铁车站主体结构防水工程 监理实施细则 一、专业工程特点 (一)、工程概况 1、工程地质水文资料(略) 2、车站采用明挖法施工。 围护结构均采用地下连续墙,墙厚1m,墙深度40.05m。主体基坑内二级基坑围护结构采用800mm厚地下连续墙;车站1号风亭及出入口通道基坑深度为10m,围护结构采用600mm厚地下连续墙。各层结构板采用以钻孔桩为基础的永临结合的格构柱为支撑系统,施工结构顶板前先施工钻孔桩和格构柱、降水井等,结构层板施工完成后,临时柱兼作永久柱的一部分,在钢构柱周边按照结构柱尺寸绑扎钢筋、立模、灌注混凝土,形成永久柱。 主体结构采用三层(四层)多跨矩形框架结构,出入口采用单层单跨矩形框架结构,1号风道采用单层多跨矩形框架结构。 (二)、防水设计原则 1、结构防水设计遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合整治”的原则。 2、确立钢筋混凝土结构自防水体系,即以结构自防水为根本,施工缝、变形缝等接缝防水为重点,辅以附加防水层加强防水,并根据水文地质情况、施工方法、结构型式、防水标准和使用要求、技术经济指标综合确定有效、可靠、操作方便的防水方案,做到地铁工程防水万无一失。 (三)、防水施工标准 1、车站主体结构、人行通道、风道的机电设备集中区段、出入口防水等级为一级,结构不允许渗水,结构表面无湿渍。

2、其余风道、风井部位的防水等级为二级,顶部不允许滴漏,其他不允许有漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不应大于总防水面积的6‰,任意100平米防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于0.2平米。 二、监理工作流程 (一)审查分包单位资质