通信基站防雷接地设计方案

通信基站防雷接地设计方案
通信基站防雷接地设计方案

通信基站防雷接地设计

方案

IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

通信基站综合防雷接地方案

编制依据

工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此):

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011

《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997)

1联合接地

在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。

1.1接地的目的

1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用;

2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全;

3)接地是为了起着工作回路的作用;

4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。

5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。

1.2地网的组成

根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定:

1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。

2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。

图1移动通信基站地网示意图

3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为

50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。

4)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、保护地和铁塔防雷地。工作地及防雷地在地网上的引接点相互距离不应小于5m,铁塔尚应与建筑物避雷带就近两处以上连通。

5)铁塔地网的组成:当通信铁塔位于机房旁边时,铁塔地网应延伸到塔基四脚外远的范围,网格尺寸不应大于3m×6m,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体,铁塔地网与机房地网之间应每隔3~5m相互焊接连通一次,连接点不应少于两点。当通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通,同时宜在机房地网四角设置辐射式接地体,以利雷电流散流。

6)变压器地网的组成:当电力变压器设置在机房内时,其地网可合用机房及铁塔地网组成的联合地网;当电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应每隔3~5m相互焊接连通一次(至少有两处连通),以相互组成一个周边封闭的地网。

7)当地网的接地电阻值达不到要求时,可扩大地网的面积,即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每隔3~5m相互焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式延伸接地体,延伸接地体的长度宜限制在10~30m以内。

1.3接地体

水平接地体材料

水平接地体一般采用纯铜线、镀铜线、热镀锌扁钢、锌包钢等。

3、接地材料有以下要求:

a、采用热镀锌钢管时,钢管壁厚不小于;

b、采用热镀锌角钢管,角钢不小于50mm*50mm*5mm;

c、采用热镀锌扁钢时,扁钢不小于40mm*4mm;

d、采用热镀锌圆钢时,圆钢直径不小于8m;

e、非金属接地模块分为烧制型与压制型,常用规600mm*150mm*100mm,

f、铜包钢接地棒,镀铜厚度;≤,ф16*1500mm型号:YBD-01B

g、离子接地棒时,WJD-1000/54ф50*1500mm

h、采用物理降阻剂时,电阻率R=,降阻率在60-95%之间,石墨含量70%,型号:WJD-JZJ-25与WJD-JZJ-10

图2 接地系统标准施工图

1.4接地线与接地引下线

1)接地线宜短、直,截面积为35~95mm2,材料为多股铜线。

2)接地引入线长度不宜超过30m,其材料为镀锌扁钢,截面积不宜小于40mm×4mm或不小于95mm2的多股铜线。接地引入线应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟,裸露在地面以上部分,应有防止机械损伤的措施。

3)接地引入线由地网中心部位就近引出与机房内接地汇集线连通,对于新建站不应小于两根。

1.5接地汇集线

1)接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120 mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。

2)机房内的接地汇集线可安装在地槽内、墙面或走线架上,接地汇集线应与建筑钢筋保持绝缘。

1.6接地电阻

根据基站建设的地理环境及YD50698-2011的相关规定,把基站分为两大类:

(1)一类地区:土壤电阻率≤1000Ω.m,接地网接地电阻≤10Ω。

(2)二类地区:土壤电阻率>1000Ω.m,地网等效半径应大于10m,地网四角还应敷设10m~20m的热镀锌扁钢作辐射型接地体,且应增加各个端口的保护、加强等电位连接等措施予以补偿。水平接地网可使用接地模块等材料。接地电阻≤10Ω。

1.7接地体布置

由于雷电流相当于高频电流,除接地体的电阻和电导外,接地体的电感和电容对冲击阻抗发生作用。而在冲击电流的作用下,冲击等效半径要比接地网面积的等值半径小得多,即在冲击电流的情况下,仅仅利用接地网很小的一块面积。在有限的冲击半径内如何有效地利用所埋设的接地体,使雷电流几乎同时地到达各个接地体,成为接地体布置的关键问题,以下给出几种布置接地体的方法以供参考。

(1)条形

(2)弧形(辐射状)

(3)网状

(4)环形

1.8移动基站接地网接地电阻值的测量

接地电阻值测试的准确性,与地阻仪测量电极布置的位置有直接关系,按测量电极的不同布置方式,有如下几种测试方法:

1)直线布极法

①首先要弄清被测地网的形状、大小和具体尺寸,确定被测地网的对角线长度D (或圆形地网的直径D)。

②在距接地网(2~3)D处,打下地阻仪的电流极棒,地阻仪的电压极棒应设在电流极棒到地网距离的处(优选法)。如图3所示。

图3测量电极布置图

按上图布置测得的接地电阻误差应在1%以内。在土壤电阻率较均匀的地区,电流极到地网的距离取2D,电压极到地网的距离可取D。在土壤电阻率不均匀的地区,电流极到地网的距离应取3D,电压极到地网的距离应取。

③测量时在沿地网和电流极的连线上,使电压极到接地网的距离约为电流极到接地网距离的50%~60%范围内移动3次,每次移动的距离为电流极到地网距离的5%,使3次测得的电阻值接近即可。

2)三角形布极法:如图4所示:

图4三角形布极图

图中,取d12 =d13=2D,夹角Q=°30°,此时测得的电阻误差接近零,Q越大误差也越大,Q=180°时误差最大。如果测试场地窄小,不能满足d12 =d132D的条件时,也可取d12 =d13D。

3)两侧布极法

一般情况下,不宜把地阻仪的电流极棒和电压极棒分别打在地网的两侧,但由于测试场地限制,可按图5所示的方法布置测试电极进行测试。图中:

图5两侧布极图

(1)电流极到地网的距离和电压极到地网的距离应相等,均5D,D为地网对角线的长度。

(2)电流极棒,电压极棒和地网中心应尽量在一条直线上。

1.9充分理解基站,因地制宜实施防雷接地工程

由于各基站的环境和建设方式不同,所以对基站防雷接地不能一概而论,应根据具体情况采取防雷与接地措施,将基站接地系统按照均压等电位的原理进行设计和改造,即通信设备的工作地、保护地、防雷地、建筑地合用一组接地体的联合接地方式,将接地线和接地引入线按照“共地不共线,一点接地法”的原则进行合理布线。根据不同情况,具体分析如下:

1.9.1铁塔建在建筑物顶部

1)楼顶建铁塔,机房所在建筑物女儿墙上有避雷带,市电引入机房

由于移动基站租用商品房或民房情况较普遍,此种情况占到全部基站的60-70%。

首先在楼顶铁塔的基脚处南北或东西方向置180°两处与楼顶避雷带相连,连接材料为40×4mm镀锌扁钢,利用建筑主钢筋多处泄放雷电流,并在楼下合适的位置建一地网,地网建成以后利用扁钢与建筑主钢筋两处焊接组成联合地网,从地网相距5m以上的位置抽两个头引出地面处做断接点,分别作为避雷针、机房工作保护接地引入线的接地点,机房内设置设备工作保护接地汇集线,其接地引入线接机房工作保护接地点;雷电流引下线下端接避雷针接地点,上端在楼顶与楼顶接地汇集线相连。接地引入线采用40×4mm镀锌扁钢或95mm2多股铜芯线。

铁塔上避雷针接地线,基站同轴电缆馈线的金属外屏蔽层的上部、下部接地线均与楼顶接地汇集线相连,同轴电缆馈线的金属外屏蔽层的下部接地也可就近与铁塔中部相连。外屏蔽在机房入口处的接地与机房工作保护接地点引出的接地线妥善连通,接地线材料可采用35mm2铜芯线。同轴电缆线进入机房后与通信设备连接处安装馈线避雷器,馈线避雷器接地端子接到室外入口处馈线屏蔽接地线上,接地线为≥6mm2铜芯线。

机房内的交流配电箱处应三相五线或单相三线,其中的PE线接配电箱及电源避雷器。机房内-24V直流避雷器的接地线接机房工作保护接地汇集线。机房内设备的工作接地、保护接地及走线架共用一个室内接地汇集线。如图6所示。

图6

2)对于利用商品房作机房的移动通信基站。

此建筑有防雷接地网或其他专用地网(如广播电视系统接地网或固定接入网的接地网),应就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地网上可见部分焊接成一体作为机房地,其它方面与1)相同,如图7所示。如原专用地网与基站新建地网边缘相距>20米以上,并且连接有困难,可以不作连接处理。

图7

3)对于铁塔建在机房所在建筑顶端,楼顶女儿墙上没有避雷带(此种情况只占极少数)

应在铁塔基脚两处成180°引接地线与地网环形接地装置相连,使铁塔多处泄放雷电流,连接材料可采用40×4mm热镀锌扁钢或ф12圆钢。

如在楼下设置环形接地装置有困难,可在铁塔接地线的入地点分别建简易地网,地网地阻值应≤10Ω,并使其中一个简易地网与机房地网相连,其他情况与1)同,具体如图8、图9所示。

1.9.2独立铁塔

1)由于租用的民房本身只有一层,而其房顶不宜建铁塔,将铁塔建在附近山坡上,而铁塔与机房相距一定的距离。

此时,铁塔地网应延伸到塔基四脚远的范围,网格尺寸不应大于3m ×3m ,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体,铁塔地网与地网之间应每隔3~5m 相互焊接连通一次,连接点不应不少于两点。铁塔避雷针接地,馈线金属外层的上部、下部接地就近接入铁塔地网,馈线金属外护层在入机房前处的接地线与机房地网相连,而天馈避雷器接地线就近与入机房前馈线金属外护层接地线相连,其他部分与楼顶塔1)相同,具体见示意图10。

1.9.3

盖的范围有限或建此基站的初衷是为增加信道,所以将天线面包板架设在建筑物四周的女儿墙上。

利用安放在楼顶平台中央位置的优化避雷针防止直接雷击,避雷针的基座应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通,避雷针接地线、馈线金属外护层的上部、下部接地线与楼顶接地汇集线相连。其它部分与楼顶塔1)相同,如图11。

图11

1.10困难地网的改造

为了增大移动基站覆盖范围,往往将基站建在高山上,而有些山区的土质很差,土壤电阻率极高,要想将地网地电阻控制在10Ω以内,相当困难,当地网的接地电阻值达不到要求时,可采用以下方法进行地网改造。

1)在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置,以增大接地网的面积。对于复合式接地网的工频接地电阻的计算式R约为R≈·(ρ/√S),其中ρ为土壤电阻率(Ω.m),S 为接地网的面积,从此公式中可以看出,在相同大地电阻率的条件下,要使地网接地电阻减小,就要增加地网的面积,表1列出了在不同土壤电阻率时保持R为5Ω时的地网面积。

表1

2)由表1可知,在土壤电阻率很高的山区,仅仅依靠扩大接地网的面积很难达到所要求电阻(增加垂直接地体的长度对地网电阻率影响很小)的情况下,应采取引外接地方法。即移动基站设在高电阻率地山上,如附近有可资利用的导电良好的土壤及低电阻率地层(河流及其它)时,采用延伸接地体作为移动基站本身地网的辅助接地网;引外接地的极限长度应小于2√ρ(ρ为土壤电阻率),根据此公式计算不同土壤电阻率的引外接地的极限长度见表2。

表2 土壤电阻率不同时,此外接地的极限长度

3)在电阻率较高的地区,可在移动基站的边缘大胆使用非金属接地体,以扩大地网的等效半径及面积,最终达到降阻的目的。

2 施工进度及计划安排

施工进度安排

根据基站防雷接地施工项目进度要求,对此项目施工进度安排如下:

单站的防雷地网施工在2天内完成;

特殊类项目按照甲方要求在规定时限内完成。

施工计划安排

项目部会在甲方安排施工点后,根据施工进度要求对施工人员及机械做好调配,安排物资管理人员做好所用材料准备,在防雷接地工程施工前,专业工长必须对施工班组进行全面细致的技术交底和安全交底。

3 质量保证措施

一、质量标准

1、保证项目:

(1)材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

(2)接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。

检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。

2、基本项目:

接地(接零)线敷设:

平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。

焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。

防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。防腐均匀,无污染建筑物。

检验方法:观察检查。

3、允许偏差项目:

扁钢搭接长度≥2b;(注:b为扁钢宽度。)

扁钢搭接焊接3个棱边。

检验方法:尺量检查和观察检查。

二、应注意的质量问题

1、接地体:

(1)防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,做好防腐处理。

(2)用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。

(3)在每层的引下线对角钢筋上用黄漆作明显标记,以防引错。

2、支架安装:

(1) 支架松动。将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠。

(2) 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差。重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。

(3) 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊,未允许出现上述缺陷为止。

(4) 焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。

3、防雷引下线暗敷设

(1)焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

(2)漏刷防锈漆,应及时补刷。

(3)主筋错位,应及时纠正。

(4)引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。

4、避雷网敷设

(1) 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

(2) 防锈漆不均匀或有漏刷处,应刷均匀,漏刷处补好。

(3) 避雷带不平直、超出允许偏差,调整后应横平竖直,不得超出允许偏差。

(4) 卡子螺丝松动,应及时将螺丝拧紧。

(5) 变形缝处未做补偿处理,应补做。

5、避雷带

(1) 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。

(2) 钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。

(3) 圈梁的接头未焊,应进行补焊。

6、接地干线安装

(1) 扁钢不平直,应重新进行调整。

(2) 接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。

(3) 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

三、质量记录

1、镀锌扁钢的材质证明及产品出厂合格证。

2、防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。

3、设计变更洽商记录、竣工图。

4、防雷接地分项工程质量检验评定记录。

4 安全生产施工保证措施

1、电焊工必须持证上岗,入场前进行入场安全教育,合格后方可进场施工。

2、线敷设前,要检查梯子、架子及防护设施,如有损坏和变形及时处理,以免存在隐患。

3、随身携带的工具应放在稳妥地方防止坠落伤人。

4、使用电焊机要有三级漏电保护,禁乱拉乱拽;施焊时要戴好防护面具,以免伤及自身。

5、使用后的电焊条头不得随意丢弃。

6、在大风天气或雨水天气时不要施工以免影响施工质量或安全。在高处作业时应系好安全带。

7、在顶板施工进行煨管时,应背朝楼内侧操作防止跌落楼下。

8、电焊机接电安装与拆卸必须由有证电工操作,电焊机外壳应有良好的接地,下班时电焊机电源应切断,检查动火现场确认无火星,才能离开现场。

5 文明施工措施

1、施工现场扬尘管理

(1)按照要求每天派专人对机电工作区域洒水降尘。

(2)刷油漆时注意环境污染,作好通风处理,涂刷时,管道及设备下面应有覆盖以免造成二次污染。

(3)切割、钻孔的防尘措施:无齿锯切割时在锯的正前方设置遮挡锯末火花的三面式挡板。钻孔用水钻进行,在下方设置疏水槽将浆水引至容器内沉淀后处理。

(4)对风管等设备安装产生的粉尘应每日清扫。

(5)及时分拣、回收、清运现场垃圾,按照批准路线和时间由专业公司清运。

(6)现场内烧水茶炉采用液化石油气或天然气燃料,或电器产品,减少煤烟排放。

(7)禁止采用燃烧的方法剥电缆皮,以免烟气污染环境。

2、噪声影响

(1)根据施工现场平面布置合理布置机电施工场地,做到闹静分开,噪声产生的机械安排远离对噪声敏感的区域,从空间布置上减少噪声影响。

(2)所有车辆进入现场后禁止鸣笛,以减少噪音。

(3)选用低噪音机械设备。

(4)强声音设备作业进行遮挡。

(5)使用电锤开洞、凿眼时,应使用合格的电锤,及时在钻头上注油或水。

所有施工阶段的噪声控制在国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)。

施工噪音限值表

(6)现场设噪声监测点,定期对机电施工监测噪音是否超标并及时整改。

3、光污染防治

(1)焊接遮光棚的设置:焊接部位设置挡光棚,防止强光外射对工地周围区域造成影响。遮光棚采用钢管扣件、防火帆布搭设,可拆卸周转使用。

(2)机电施工中工作面设置挡光彩条布或者密目网遮挡,防止夜间施工灯光溢出施工场地范围以外,对周围居民造成影响。

6施工方法及技术措施

1、地网施工的方法及其工艺要求

(1)地网周围环境的勘查:

地网在动工之前,施工单位首先要与熟悉新建地网周围的地下构件或情况的人员一起勘察新建地网的布放线路和结构,确定设计线路与实际是否有出入,在确认地网内确实没有地下构件如电力电缆、通信光缆、自来水管、地下排水管、消防管等地下管线构件设施或相距安全距离的前提下,再共同划定地网的施工路线、结构和范围。

(2)施工的安全警示

地网施工之前宜在地沟两侧约两米左右范围内,应用细绳或其它明显标志物将施工范围围起来,并竖牌警示。

(3)野外施工使用临电或发电设备等应符合相应的安全规范和消防法规,并由专业安全管理员负责现场管理和监督。

(4)地网沟的开挖

地网沟的宽度一般约为30cm,地网沟深度一般为70cm;若是水泥路面,应尽量采用路面切割机沿着划定的方向切割,路面切口宽度一般与地网沟宽度一致;为防止地沟塌方,宜用挡板堵挡,确保地网沟的深度达到技术要求。

(5)接地体的焊接

当角钢与扁钢连接时,角钢的一个面要与扁钢的正面采用电焊搭焊接,搭焊长度为扁钢宽边的2倍;角钢或扁钢与圆钢焊接时,圆钢宜与扁钢、角钢的平面贴焊,焊接长度为圆钢直径的10倍;扁钢与扁钢之间的焊接应采用双面搭接焊,搭焊长度为扁钢宽度的2倍。若是钢质材料与铜材或铜材与铜材之间焊接时,则要采用氧焊焊接,焊接头若采用搭接焊接时,搭接的长度一般应为200—250mm,焊点不应有假焊、虚焊,且每个焊点都要用沥青或其它可靠防腐材料做防腐处理。不同金属焊接时要防止电化腐蚀。

(6)降阻剂的使用

焊点冷却后,降阻剂加水搅拌成均匀凝状物包敷在接地体上,待降阻剂干结至一半时回填土覆盖;采用深井接地网时,降阻剂宜溶水搅拌后与垂直接地体一同入地,降阻剂应充分包裹在钢管的内外。回填土质较差的,可以与降阻剂混合均匀后再回填。焊点附近包敷的降阻剂厚度应为其它接地体的两倍以上。降阻剂不宜使用被污染的水搅拌。

(7)地网沟回填

回填土宜筛除石块等杂质后填入沟内,有条件的地区应在回填后浇水,待沟面下降后重新回填至平面并夯实;部分坡度较大的地区或是土壤流失较严重的地带,沟面回填后宜用混凝土覆盖或种植草皮以防雨水冲刷造成回填土流失。

(8)地网沟恢复

若是水泥路面,则新铺的水泥路面与原路面厚度相同,且其下要铺细砂和碎石;不论是水泥路面、草地或山地,在恢复路面时,均应略高出原有地面约1-2mm,以使日后新建地面能恢复原貌。

2、接地引入和室内接地处理

(1)接地引入线的长度不宜超过30m,其材料为40mm×4mm的热镀锌扁钢或95mm2的多股接地铜缆。接地线应从地网中心环形接地体的两个以上方向引入机房。接地引入线与地网的连接点应避开避雷针、避雷带或铁塔接地的引下线连接点,其间距应大于

5m。接地引入线埋设时宜避开排污沟(管)、导流渠等,其出土部位应有防机械损伤的措施和绝缘防腐措施,并留出接地电阻测试点。

(2)机房内设臵接地汇集线与接地引入线可靠连接。接地汇集线宜在机房沿内墙(或地槽、走线架)敷设成环形,材料为铜材,截面积不小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。为了设备接地连接方便可在接地汇集线上设臵若干接地汇集铜排,汇集排为规格不小于400mm×100mm×5mm的铜板,并预留相应的螺孔以便连接接地线。

(3)机房内设有静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合的环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为截面积不小于16mm2的多股裸铜线,并从接地汇集线上引出两条以上的截面积为50mm2以上的多股铜缆与引线排的相对两侧连通。

(4)基站机房内供电设备的正常不带电部分均应作保护接地,严禁作接零保护;直流工作接地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线面积应满足最大负荷要求,一般为大于35mm2的多股铜缆。直流工作地严禁从交流配电屏直接引接。

通信基站防雷接地设计方案

通信基站防雷接地设计 方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。

移动通信基站防雷与接地设计规范YD

移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则 1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。 对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。 1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系统防护的原则,统筹设计、统筹施工,以确保工程质量,切实做到安全可靠。 1.0.4 移动通信基站的防雷与接地工程设计中采用有理论依据、经实践证明行之有效、并经部级主管部门鉴定合格的产品。 2 术语 2.0.1 环形接地装置 围绕移动通信基站房四周,接规定浓度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体)。 2.0.2 接地体 埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 接地汇集线 引出机房、电力室等各种接地线的公共接地母线 2.0.4 接地引入线 接地汇集线与接地体之间的连接线。 2.0.5 接地线 通信设备与接地汇集线之间的连接。 2.0.6 接地系统 接地线、接地汇集线、接地引入线以及接地体的总称。

3 移动通信基站的离雷与接地 3.1 供电系统的防雷与接地 3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式。 3.1.2 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3.1.3 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m的暴露地区的架空高压电力线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m。电力线应避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 3.1.4 当电力变压器设在站内时,其高大电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外护层应就近接地。 3.1.5 移动通信箕站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器,电力变压器低压侧三根相线应分别地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护运载,应就近接地。出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器。 3.1.6 入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50m(当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压电力电缆长度不限)。电力电缆在时入机房交流屏处应加装避雷器,从屏内引出的零线不作重复接地。 3.1.7 动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分、避雷器的接地端,均应作保护接地,严禁作接零保护。 3.1.8 动通信基站直流工作地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35~95㎜2,材料为我股铜线。 3.1.9 移动通信基站电源设备应满足相关标准、规范中关于耐雷电冲击指标的规定,交流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级防护装置。 3.1.10 电源避雷器和天馈线避雷器的耐雷电冲击指标等参数应符合相关标准、规范的规定。 3.2 铁塔的防雷与接地 3.2.1 移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置。

移动通信基站机房建设指导意见

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司 2015年2月

目录 一、总则 (1) 二、规范引用文件 (2) 三、新增机房建设要求 (3) 1 新增机房总体要求 (3) 2 自建砖混机房 (4) 3 地面活动机房 (5) 4 屋面活动机房 (7) 5 租用机房 (8) 5.1租用机房总体要求 (8) 5.2租用机房装修要求 (9) 5.3租用机房的负荷分担 (10) 6 机房布置要求及布置模板 (11) 6.1新建标准机房摆放布置(5米×3米) (11) 6.2新建标准机房摆放布置(5米×4米) (11) 6.3紧凑型机房摆放布置(5.7米X2.2米) (12) 7 围墙及排水沟等其他土建部分 (13) 7.1围墙 (13) 7.2排水沟 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3堡坎 (13) 7.4其他 (14) 8 机房防雷接地系统 (14) 8.1新建机房防雷接地系统 (14) 8.2租用机房防雷接地系统 (16) 9 集装箱式机房 (16) 10 活动机柜............................................................................................... 错误!未定义书签。 四、现网机房改造 (20) 1 砖混机房或活动机房改造措施 (20) 2 活动机柜改造措施 (20)

一、总则 为规范网络工程建设,提高工程的实施质量,特制定本建设指导意见。 本指导意见分为新增机房和机房改造两部分内容,适用于中国铁塔股份有限公司陕西省分公司业务范围内的移动通信网络无线基站配套机房工程建设。机房工程的设计、监理、施工、验收在遵从工程建设相关技术规范的同时必须遵从本指导意见。 在本指导意见与国家有关标准、规范不一致时,应执行其中相对较高的标准。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

移动通信基站整体的防雷设计方案

移动通信基站整体的防雷设计方案 前言 随着社会的进步,移动通信迅猛发展,遍及全国每一个角落,而移动通信基站能否正常运行是移动通信的关键。基站的设备大部分是微电子设备,它的电磁兼容能力低,抗雷电、抗电磁干扰能力弱。基站在建设时虽然已安装了一些避雷装置,但往往还是因雷击而造成通讯中断,给人们的生产和生活带来了巨大的损失。因此,如何做好基站的综合防雷,保障通信系统的安全,显得尤为重要。随着移动通信的应用范围不断地扩大,移动通信系统的类型也越来越多。 基站防雷是一个系统性的复杂工程,其防雷措施是一个讲究整体防御性的工作,需要各个环节紧密配合。基站主要由通信和供电设施组成,其中,通信设施包括天线、馈线和通信设备,供电设施包括电力传输线、变压器和电源设备,各个设备之间紧密联系,共同构成了基站系统。从防雷的角度讲,这些设备引入雷电的危害形式并不单一,主要包括了直接雷击、感应雷击、电磁脉冲辐射、雷电过电压侵入和反击,一旦某一设施遭受雷电袭击,必然会直接影响到与它相连的其它设施,造成破坏。 针对基站遭受雷害的情况,本文简单地将基站的组成概括为基站铁塔、基站电力传输和基站机房三个部分来讨论基站的整体防护,着重阐述了每一组成部分各设施的具体防雷措施。并应用这些方法,对基站进行了防雷方案设计,与此同时,我们也看到了现有的防雷理论还不够完善,还需大家在今后的实际工作中,不断地摸索,总结经验,争取将雷击损害降低到最小程度。

目录 1、雷电对移动通信基站的危害、1雷电成因 2雷电对基站的危害形式 ⒉1直接雷击 ⒉2感应雷击 ⒉3电磁脉冲辐射 ⒉4雷电过电压侵入 ⒉5反击 2、移动通信基站整体防雷探讨1基站铁塔部分 ⒈1天线 ⒈2馈线 ⒈3其它设施 2基站电力传输部分 ⒉1高压架空线 ⒉2变压器 ⒉3低压输电线 3基站机房部分 ⒊1机房 ⒊2电源系统 ⒊3信号系统 ⒊4其它设施 ⒊5设备接地和防雷接地 ⒋基站地网部分 ⒋1铁塔地网和机房地网 ⒋2联合地网 3 移动通信基站防雷设计 1外部防雷设计 ⒈⒈接闪器设计 ⒈2引下线设计 ⒈3地网设计 2内部防雷设计 ⒉⒈过电压保护 ⒉2等电位连接 4 设计依据 5 总结

防雷接地专项施工方案(参考模板)

东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》 02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全 程进行安全监督。

xx移动综合通信大楼防雷改造方案讲解

中国移动通信集团广东有限公司XX分公司 XX市移动综合通信大楼防雷改造 设计方案 (全套文件) 设计编号:XX-XXXXXX 工程编号:XXXX-XXXXXXX 建设单位:中国移动通信集团广东有限公司XX分公司设计单位:海南派德科技有限公司 海南派德科技有限公司 日期:XX年XX月XX日

设计文件分发表 发送单位全套文件全套预算表广东移动XX分公司 1 1 监理公司 1 1 施工单位 1 1 备 注

目录 第一部分、技术方案 (3) 一、概述 (3) 二、设计依据 (3) 三、勘察记录表 (3) 四、设计分析 (5) 五、综合通信大楼防雷改造措施 (9) 第二部分、安全文明管理措施 (14) 第三部分、投资预算 (15) 第四部分、图纸 (16)

第一部分、技术方案 一、概述 综合通信大楼的综合防雷及接地系统,是起到防止和减少雷电对通信大楼造成危害,确保人员安全和通信系统的正常运行,起到防人身触电、防雷电破坏、防静电、抗电磁干扰、数字逻辑参考地、均衡系统地电位作用(对大型系统而言)等作用,对通信设备的安全和通信设备的正常工作有着极为重要的作用。 根据中国移动通信集团广东有限公司xx分公司的安排,我公司的技术人员对xx移动综合通信大楼的的综合防雷及接地系统进行了仔细的现场勘察,对原大楼原有的综合防雷及接地设施、接地系统的接地电阻、周围土壤电阻率等进行了测试,对机房内的防雷及地网的可建设区域进行了丈量。在此基础上,结合相关的国家、部门规范、标准,我们设计了以下方案供XX移动公司的领导专家审核。 本方案将本着技术先进、经济实用、严格遵照规范、标准的原则进行设计,以达到通信局(站)对防雷接地系统的要求,起到防止和减少雷电对通信大楼造成危害,确保人员安全和通信系统的正常运行。 二、设计依据 ●《通信局(站)防雷接地工程设计规范》(信息产业部标准YD 5098-2005) ●《基站防雷与接地技术规范》(中国移动通信企业标准QB-W-001-2007) ●《广东移动通信基站防雷系统管理规定(试行)》 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) ●现场检测报告及XX移动的有关要求 三、勘察记录表 (附后)

动通信基站天馈线防雷接地改造施工技术规范

移动通信基站天馈线防雷接地改造施工技术规范 为保证移动通信基站防雷设计达到国家现行有关防雷标准及通信行业防雷规范,因地制宜地按照雷电活动区的类型、移动通信基站的分类、基站所处的地理环境、基站安装位置、建筑物的形式、供电方式等情况。以全方位防护,综合治理,层层设防,雷击能量安全泄放,快速散流,对称均衡均压等电位原理为原则,采取接闪、分流、搭接、均衡、均压等电位连接的综合防雷保护系统,配合完善的施工方法和性能优质的防雷材料,有效预防移动通信设备免遭雷电危害,达到最完善的防雷效果,特制定下列施工技术规范: 1、制作焊接安装50×5镀锌扁钢接地引线,连接处应四周围焊,不能有虚焊,焊接处应牢固可靠,扁钢焊接处长度应达到10mm,铜与镀锌扁钢等电位连接带截面积不应小于50 mm 2,焊接处均应做防腐处理; 2、将制作好的50×5镀锌扁钢接地引线吊上塔体,沿塔体爬梯主杆相关位置布放,每隔1---2m用绝缘隔电子固定一次,并要保证布放安装工艺垂直整齐规范,扁钢必须固定牢固,达到抗风能力; 3、每条馈线一二接地点引线用镀锌螺栓固定在50×5镀锌扁钢接地引线连接处,第一二接地连接处打孔,每条馈线接地引线在50×5镀锌扁钢相关处就近打孔,接地引线不准复接,螺孔不准用电焊烧孔,连接处螺栓必须作防腐处理,涂防腐凡士林确保接触良好,并用胶泥胶带严密包扎; 4、塔体上第一二点50×5镀锌扁钢接地引线在塔下就近接至塔基地网上,沿原塔基地网开挖宽0.5m,深0.7m引线沟布放50×5扁钢与塔下地网就近焊接连通; 5、制作焊接安装波道口第三点50×5镀锌扁钢接地线,并用Φ8×50的膨胀螺栓固定墙上,每条馈线第三点接地引线用螺栓固定在扁钢引线上,第三接地线应就近连接在地网上,螺孔不准用电焊烧孔,必须用电钻打孔。 6、在施工时应分别测试开馈线三点接地电阻值和铁塔地网电阻值,接地电阻值均应相等,达到≤5欧; 7、施工时应测试扁钢引线与塔体的绝缘耐压值,施工前测试绝缘隔电子耐压值; 8、施工必须保证工程质量,施工结束地面硬化要恢复良好;

基站防雷接地规范

基站防雷接地规范(2006年试行V3.5) 为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。一.基本原则 实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则: 1.防止异常电流进入机房。 2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。 3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。 二.电力引入 2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。 2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。 2.3 2.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。安装位置如图一所示。一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。

图一内置避雷器AC屏的安装位置 2.4.1电源避雷器的要求: 2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求: (1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线; 响应时间≤100ns,3+1的保护模式 (2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量: L-PE或 L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续 工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)对于郊区(城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为多雷区的地区):电源用SPD最大通流量:L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥80KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)城市型(闹市区、公共建筑物、专用机房、且雷暴日为中雷区的地区):电源用

中华人民共和国通信行业防雷接地标准

中华人民共和国通信行业防雷接地标准 信息产业部邮电设计院(原邮电部设计院)是制定中华人民共和国通信行业防雷接地标准的唯一编制单位上世纪60年代,邮电部设计院的防雷专家就对工程中出现的雷害事故进行了广泛、深入的研究,1986 年开始编制国内外第一个将联合接地理论用于通信局(站)的标准YDJ26-89 《通信局站接地设计技术规定》(综合楼部分)到YD5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》的颁布已经是第五个标准了, YD5098-2001 使通信局(站)的防雷技术进入到一个崭新的阶段,该标准采取广泛与IEC 及ITU 等相关国际标准接轨的编写方法,不但结合了中国国情,也充分考虑了通信局(站)的具体情况而推出的集科学性、先进性、实用性与国际接轨的工程设计标准。目前已经在通信局(站)防雷工程中起到非常明显的效果,全面的解决了占通信局(站)雷击事故85% 以上的雷电过电压保护问题,下面对中华人民共和国通信行业防雷接地标准与移动通信及网络系统的防雷等相关问题进行介绍。 1 中华人民共和国通信行业防雷接地标准China national standards on lightning discharges and earthing 1) YDJ26-89 《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分)Temporary Specifications on Earthing Design for Telecommunication Bureaus(Stations) (Telecom Integrated Building Part) - -- 原邮电部第一个通信局(站)防雷接地标准,在世界上第一个将联合接地的理论写在通信局(站)防雷接地的标准中; 2) YD2011-93 《微波站防雷与接地设计规范》Specifications on Lightning Discharges and Earthing Design for Microwave Stations ; 3) YD5068-98 《移动通信基站防雷与接地设计规范》Specifications on Lightning Protection and Earthing Design for Mobile Communication Base Stations ; 4) YD5078-98 《通信工程电源系统防雷技术规定》Specifications on Lightning Protection for Power Supply System in Engineering of Telecommunications ; 5 ) YD5098-2001 《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》Specifications for Engineering Design of Lightning Over-Voltage Protection for Communication Bureaus(Stations ), 该规范是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常工作而编制的。 通信局(站)雷电过电压保护工程的基础应建立在联合接地、均压等电位分区保护之上是非常重要的, 另外通信局(站)雷电过电压保护设计应根据电磁兼容原理,按防雷区划分,对电涌保护器的安装位置进行合理规划。 从通信局(站)雷击概率的统计分析,近年来虽然对通信局(站)建筑物的防雷接地进行了大量的改造, 但雷电产生的浪涌电流还是造成通信设备的损坏,雷击使通信中断的事故时有发生,根据国内外有关资料的统计雷击造成通信设备损坏事故的85% 是雷电过电压引起的,因此对通信局(站)雷电过电压的保护就更为重要。

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

通信基站防雷接地设计方案

精心整理通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。

通信基站的防雷与接地

通信基站的防雷与接地 目前,不同类型通信基站为我们提供不同程度的服务,这方便了信息社会快速发展。然而雷电对通信基站破坏也是比比皆是。针对雷电对通信基站的破坏,结合在维护中发现的不同情况,我从通信基站有关雷电的产生和防范方面进行探讨。 一、雷电对通信基站的危害 1、直击雷的危害。雷云以对地放电的主通道通过被保护物,即称被保护物被直击雷击中。雷电直接击中通信基站建筑、通信设备、通信电缆和操作人员,可能会造成建筑损毁、设备损坏、人员伤亡和电气短路引起火灾等事故,因此直击雷发生的概率虽然很小,但其危害十分大,所以不能掉以轻心。 2、感应雷的危害。雷云对地放电的主通道虽然没有经过被保护物,但放电过程中产生的强大的电磁场可以在附近的导体感应起电磁脉冲,我们称为雷电电磁感应脉冲,即通常所说的感应雷。显然感应雷是由直击雷引起的,感应雷产生于导体中并沿导体传播,损坏与导体相联的某些设备或设备中的某些器件(这些设备或器件的耐冲击水平较低)。通信基站的设备中有大量的集成电路通过金属导线相连,并且通信基站也通过电力电缆和各种通信传输电缆与外界相连,这就为感应雷的侵入提供了良好的条件。感应雷形成的破坏直观上虽然不及直击雷大,但其损害的往往是通信设备的核心器件,具有很强的破坏力,给正常通信带来障碍。 研究表明,直击雷可在其周围1000米范围的半导体上感应起危险电压,加上通信基站与外界连接的各种长距离电缆可在更大的范围内感应上雷电电磁脉冲,并几乎无衰减的沿电缆传入通信基站。因此对通信基站来讲遇感应雷的概率远大于直击雷的概率,可以这样说通信基站防雷主要是防感应雷。 二、通信基站的防雷 1、直击雷的防护 虽然有不少专家学者在努力研究有效的防止直击雷的方法,但直到今天我们还是无法阻止雷击的发生。实际上现在公认的防雷击的方法仍然是200年前富兰克林先生发明的避雷针。

防雷接地专项施工方案1

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章施工准备及施工部署 (4) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 ***********机电工程基础接地图。 现场和周边环境的实地踏勘情况。 1、本工程防雷等级为一类。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10或Φ12热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于10mx10m或12mx8m,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分

设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根?12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。 4、接地装置:利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置。接地体纵横相交处应可靠焊接,其经过桩基础时应与桩基础内两条主钢筋可靠焊接。 5、利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应从首层开始每二层连成闭合回路形成一个均压环,并应同防雷装置引下线连接。 6、本工程电气接地、防雷接地共用接地装置,其接地电阻要求R<1欧,如实测电阻达不到要求,应适当增加垂直接地极。接地极做法:顶端距地0.8m,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为2.5m),接地极间距为5m。 7、低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,N线与PE线严格分开,所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地,接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得相互连接后再接地。 8、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,MEB设在变电所,等电位联结要求满足标准图04DX002 P66~70的有关要求。总等电位联结采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于16mm 的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线进行联结,等电位联结线采用BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿FPC16暗敷。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变

某移动通讯基站防雷接地方案展示

移动通信基站防雷与接地设计及维护解决方案 一、前言 1.1移动通信基站的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人生安全的重要技术手段,是确保通信线路及设备运行不可缺少的技术环节,也是通信网建设及运行管理工作的重要组成部分。 1.2制定本方案的目的在于阐述移动系统移动基站的防雷措施,及运行和维护管理。 1.3本方案中的过电压保护器采用符合国际IEC 、德国VDE标准的德国OBO BETTERMANN 公司生产的OBO品牌之过电压保护器。 二、方案设计依据: 2.1 、建筑物防雷设计规范(GB 50057-94) 2.2、雷电电磁脉冲的防护(IEC 61632-1,2,3) 2.3 、过电压放电保护器(VDE0675-6) 2.4、过电压保护器的安装(VDE0100-534) 2.5、移动通信基站的防雷设计规范(YD5068-98) 三、方案设计 3.1、供电系统的防雷与接地 3.1.1 对于新建的移动通信基站的交流供电系统应采用三相五线(TN-S)制供电方式(如图,附录1,TN-S传输方式) 3.1.2 对于采用租赁商品房的三相四线制的供电,宜采用TT供电方式,(见附录1之TT供电方式) 3.1.3 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘套电缆穿钢管埋地移入基站机房,电力电缆金属护套或钢接地。 3.1.4 当电力变压器设在站内时,接地。 3.1.5 当电力变压器设在站内时,其高压电力线采用就近接地。 3.1.6 移动通信基站交流电力变压器高压侧的三根相线避雷器。 3.1.7 进入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下重复接地。

3.1.8 移动通信基站的分级防护装置。交流屏、整流屏(或高频开关电源)应分别设有OBO的分级防护措施。(见附录2,配电系统防雷图) 3.1.9 有关OBO电源避雷器之技术参数及符合耐雷电冲击指标的测试报告。(见附录3) 3.1.10 OBO防雷器的第一级V25-B安装。(见附录5) 3.1.11 一级与二级防雷器间的距离。 3.1.12 机房内部接地示意图如下: GSM-RBS系统接地网络

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司 监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。

接地极做法:顶端距地,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为),接地极间距为5m。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于 16mm的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地米。接地干线由变配电所MEB箱引出,经过地下一层由变配电所至各区域电管井的干线电缆桥架分别至各区域(强、弱)电间。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。竖井内的接地干线其下端就近与基础接地网可靠连接。竖井距地水平敷设一圈40×4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

