文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电站电气主接线可靠性计算

水电站电气主接线可靠性计算

水电站电气主接线可靠性计算
水电站电气主接线可靠性计算

水电站电气主接线可靠性计算

崔巍,卫志农,周丽华

河海大学电气工程学院,南京 (210098)

E-mail :cw053060@https://www.wendangku.net/doc/109156300.html,

摘 要:对水电站电气主接线进行可靠性计算,能为水电站的电气主接线选择提供依据。本文考虑继电保护及自动装置对可靠性的影响,对断路器模型进行修正。此外,还分析了水能在水电站电气主接线可靠性计算中的影响。最后,通过算例验证了该模型的有效性。 关键词:可靠性计算;电气主接线;断路器;水能 中图分类号:TM 732

1.引言

可靠性计算,对提高电站在电力系统运行的安全性、减少停电损失及充分发挥电站的效益都有十分重要的理论意义和现实意义。水电站电气主接线可靠性计算是指对电气主接线的供电连续性、充裕性和安全性进行评估。水电站由于其增减负荷速度快的运行特点和在整个系统中的调峰、调频作用,对系统的经济运行有重要影响,因此其主接线可靠性计算具有重要的意义。

对电气主接线的研究,首先是研究元件的模型。1971年Endrenyi 等提出了断路器的三状态模型[1],即正常状态、事故发生但尚未切除状态以及事故切除后修复状态。随后,有学者提出元件的四状态模型,即在三状态模型的基础上增加了计划检修状态。1997年,在分析传统三状态模型的缺陷后[2],Billinton 提出了一种广义n+2状态系统的马尔可夫模型[3]。

本文首先给出一系列可靠性指标和计算公式,接下来给出用最小割集方法计算主接线可靠性的流程图,然后分析考虑继电保护及自动装置影响的断路器故障模型,最后分析水能对水电站主接线可靠性计算的影响。

2. 可靠性指标和计算公式

评价发电机组、出线运行可靠性的指标[4]有:故障率λ,期望年停运时间U ,平均故障持续时间D 。

∑∈=L

i i

λλ (1)

∑∈?=L

i i

i r U λ (2)

λU

D =

(3)

式中,L 为导致发电机组、出线停运的事件集合,i λ为故障率,i r 为由i λ引起的导致

发电机组、出线停运的时间。对于i λ和i r ,分以下几种情况进行计算。

一重故障:i λ即为单个元件强迫停运的故障率,i r 为单个元件强迫停运的故障恢复时间。如果存在备用设备,停运时间就是备用设备投运的操作时间。

二重故障:应考虑强迫停运与计划检修停运重叠的情况。假设两个元件强迫停运的故

障率分别为1λ,2λ,强迫停运故障恢复时间分别为1r ,2r ,计划检修停运率分别为1m λ,2m λ,计划检修停运时间为1m r ,2m r 。则二重故障的持续强迫停运故障率为

()2121r r i +=λλλ (4)

二重故障的持续强迫停运时间为

212

1r r r r r i +=

(5)

计划检修停运与持续强迫停运一般在以下两种情况之一重叠:元件1已在检修,元件2强迫停运;元件2已在检修,元件1强迫停运。此时的等效停运率为

212121m m m m i r r λλλλλ+= (6)

等效的停运时间为

????????+++=

221212*********m m m m m m i i r r r r r r r r r λλλλλ (7)

评价连续性的指标有:电站出力受阻时间期望LOGE ,电站出力受阻概率LOGP ,电站出力受阻频率FLOG 。

∑∈=L

i i

i r LOGE λ (8)

LOGE LOGP = (9) ∑∈?=L

i i

LOGP FLOG λ)1( (10)

评价充裕性的指标有:电站受阻电力期望EDNS ,电站受阻电量期望EENS 。

∑∈?=L

i i

i C EDNS λ (11) ∑∈??=L

i i

i i C r EENS λ (12)

式中 L 为导致发电机组、出线停运的事件集合,i λ为故障率,i r 为由i λ引起的导致发电机组、出线停运的时间,i C 为由i λ引起的导致发电机组、出线停运的容量。

3. 基于最小割集的主接线可靠性计算

用网络连通性进行主接线可靠性计算的关键是如何求得出线到发电机的通路,并进一步求得相应的故障割集事件。其核心算法——最小割集方法[5]计算电气主接线可靠性的流程如图1所示。

图1 电气主接线可靠性计算的基本流程

4. 考虑继电保护及自动装置影响的断路器故障模型

一个正常闭合的断路器一般有7种状态[4],分别为: N 正常状态; M 计划检修状态; m 强迫检修状态; f 误动状态; i 接地或绝缘故障状态; st 拒动状态; r 故障后修复状态。

从故障后果的观点来看,可以把st 状态和i 状态等效为S 状态,m, f 和r 状态合并为R 状态。S 状态将导致保护区内所有断路器跳闸,R 状态只有故障断路器自己跳闸。当需要考虑继电保护的误动影响时,还必须进行修正。继电保护失效主要有两种情况:

误动,即其保护区内无故障保护动作; 拒动,当保护区内有故障时,保护没有动作。

继电保护误动的效果与被保护断路器处于S 状态的后果一样,因此可以归到一种状态中。继电保护拒动其后果相当于在故障断路器的保护区内的断路器都处于S 状态,从而导致下一级断路器跳闸,这种状态单独列出来,称为F 状态。

综合上述因素,确定考虑继电保护及自动装置影响的断路器故障模型如下: 线路侧断路器故障率

P

P i P i n n K L L K K λλ???

???????????????+????????+=4

.035.021 (13)

式中,1K 为静态系数,2K 为切除短路系数,3K 为操作系数,i L 为线路长度,P L 为平均线路长度,i n 为断路器每年的实际操作次数,P n 为年平均操作次数,P λ为断路器统计平均故障率。

主变压器——机组侧断路器故障率

P

P i

P L T U n n K L K K λλλλλ??????????????????+?????????++=4

.035.021 (14)

式中,1K 为静态系数,2K 为切除短路系数,3K 为操作系数,P L 为平均线路长度,

U λ为水轮发电机组故障率,T λ为主变压器故障率,L λ为线路故障率,i n 为每年的机组操

作次数,P n 为断路器年平均操作次数,P λ为断路器统计平均故障率。

母联断路器、分段断路器及联络变压器断路器故障率不乘修正系数,取P λ。

5. 水能对水电站主接线可靠性计算的影响

水能不足造成发电容量的损失,从后果来看,它与系统元件故障引起的发电容量损失是相同的,两者从可靠性角度来看是串联的关系。对于丰水期,不需要考虑水能不足的情况;但是,对于枯水期,就要考虑水能不足对电站发电容量的影响。假设一水电站的总装机容量为P ,水能保证出力如表1所示。计算得到的指标年停运时间需要用下式进行修正。

P

a

U

U i i

×××=

∑=8760243012

1

'

(15)

其中,U U ,'

分别是修正前后的年停运时间。

表1 月平均水能出力

月份 1 2 3 4 5 6

保证出力 1a 2a 3a 4a 5a 6a 月份 保证出力

7a

8a

9a

10a

11a

12a

6. 可靠性计算实例

对六台发电机,六回出线的水电站进行可靠性计算,电压等级500kV ,每台发电机容量700MW ,每回出线650MW ,出线L1线路长度为160km ,出线L2线路长度为160km ,出线L3线路长度为180km ,出线L4线路长度为180km ,出线L5线路长度为230km ,出线L6线路长度为230km ,年利用小时数设为3250。主接线方案采用三分之四接线,如图2所示。元件可靠性原始数据如表2所示。

表2 元件可靠性原始数据

元件类型

活动性故障率(次/年)

非活动性故障率(次/年)

故障修复时间(h/次)

计划检修率 (次/年)

计划检修时间(h/次)

主变压器 0.0262 585.58 0.663 172.60 高压断路器 隔离开关 0.00149 56

0.147

80 架空线 0.114*

11.223 1.005 93.601

发电机断路器 水轮发电机组

3.5 73 1.06 280.6

母线 0.015

20

0.166 72

附注:带*符号的数据其单位是次/100km?年。

图2 三分之四接线主接线图

电站整体可靠性指标如表3所示。负荷点可靠性指标如表4所示。为了分析发电机断路器对电站主接线可靠性的影响,对没有装设发电机断路器的情况进行了计算,与装设发电机断路器的情况进行了比较,结果如表5所示。从表5我们可以看到,装设发电机断路器对电站整体指标的改善非常明显,但这与具体的主接线形式有关。从可靠性观点来看,装设发电机断路器可以显著减少高压断路器的操作次数从而大大降低了高压侧的故障率。然而发电机断路器本身就是一个可能发生故障的元件,因此装设发电机断路器将增大发电机端的故障率。因此,装设发电机断路器是否对发电厂可靠性有利与高压断路器、发电机断路器的可靠性参数有很大关系,需要针对具体接线,把发电厂高低压侧的接线作为整体进行计算分析才能得到可信的结论。

表3 电站整体可靠性指标

电站出力受阻概率电站出力受阻时

间期望(h/年) 电站出力受

阻频率(次

/年)

电站出力受阻

电力期望(MW/

年)

电站出力受阻电量期望

(MW?h/年)

0.000194 0.631868 0.625240 423.584015 414.665009

表4 负荷点可靠性指标

负荷点名称故障率(次/

年)

年停运时间(小

时)

可用率故障频率(次/

年)

故障期望受阻电量(MW?h/

年)

L1 0.112666

0.109956 0.9999660.112662 71.47134

L3 0.093096

0.092805 0.9999710.093093 60.32293

表5是否装设发电机断路器的可靠性指标比较

装设发电机断路器没有装设发电机断路器

电站出力受阻概率0.000194 0.000530 电站出力受阻时间期望(h/年)

电站出力受阻频率(次/年)0.625240 1.906150 电站出力受阻电力期望(MW/年)423.584015 1284.510010 电站出力受阻电量期望(MW?h/年)

7. 结论

本文首先列出评估水电站的可靠性指标,接下来分析继电保护及自动装置对断路器模型的影响,然后分析水能对水电站主接线可靠性计算的影响,最后通过算例,具体分析继电保护及自动装置对断路器模型的影响和是否装设发电机断路器对电站整体可靠性指标的影响。

参考文献

[1]Endrenyi J. Three-State Models in Power System Reliability Evaluations[J]. IEEE Trans on Power Apparatus and Systems, 1971(90): 1909~1916.

[2]Billinton R, Chen H. Weaknesses of the Conventional Three-State Model in Station-Oriented Reliability Evaluation[J]. Microelectronic Reliability, 1997, 37(12): 1799~1804.

[3]Billinton R, Chen H, Zhou J Q. Generalized n+2 State System Markov Model for Station-Oriented Reliability Evaluation[J]. IEEE Trans on Power Systems. 1997, 12(4): 1511-1517.

[4] 郭永基. 电力系统可靠性分析[M]. 北京:清华大学出版社, 2003.

[5] 鲁宗相,郭永基. 水电站电气主接线可靠性评估[J]. 电力系统自动化, 2001,25(18):16-19.

Reliability Calculation of Hydro Electric Power Station Bus

Systems Arrangement

Cui Wei,Wei Zhinong,Zhou Lihua

School of Electrical Engineering,Hohai University,Nanjing (210098)

Abstract

Reliability calculation of bus systems arrangement of hydro electric power station provides basis of reasonable decision. It is presented that relay protection and automatic system have effects on the reliability of bus systems arrangement. The modal of circuit breaker is presented. It is presented that the hydro energy has influence on the reliability calculation of hydro electric power station bus systems arrangement. At last the model is verified by a case.

Keywords:reliability calculation,bus systems arrangement,circuit breaker,hydro energy

作者简介:崔巍,男,1982年生,硕士研究生,主要研究方向为电力系统可靠性。

某水电站电气主接线设计毕业设计(论文)word格式

前言 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。 一、主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 Ⅰ. 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 1.接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220KV 配电装置中,当出线为2 回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4 回时,一般采用分段单母线接线。在枢纽变电站中,当110-220KV 出线在4 回及以上时,一般采用双母接线。在大容量变电站中,为了限制6-10KV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:

变电所电气主接线可靠性分析

变电所电气主接线可靠性分析 发表时间:2018-07-26T11:25:53.200Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:王志宏 [导读] 摘要:变电站电气主接线其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。 (华东送变电工程有限公司上海 201804) 摘要:变电站电气主接线其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。 关键词:变电所;主接线;可靠性 1引言 电气主接线的可靠性不是绝对的。同样的形式在一些发或变电所来说是可靠的,但对另一些发或变电所则不一定能满足可靠性要求。所以在分析主接线图时,要考虑发或变电所在整个系统中的地位和作用,也要考虑用户的负荷性质和类别。 2 电气主接线可靠性的高低直接决定着经济损失的大小,可靠性越高停电时的经济损失越少,反之,则越多。按重要性的不同,将负荷分为三类: 2.1 Ⅰ类负荷――停电后将造成人员伤亡和重大设备损坏的最重要负荷。如机场和军事设施等电力负荷,以及电弧炼钢炉和大型铝电解槽等短时间停电就要损坏重大设备的用电。对Ⅰ类负荷的供电要求是任何时间都不能停电。 2.2 Ⅱ类负荷――停电后将造成减产,使用户蒙受较大的经济损失。对Ⅱ类负荷的供电要求是必要时可以短时期停电,不允许长时间停电。 2.3 Ⅲ类负荷――Ⅰ、Ⅱ类负荷以外的其他负荷,停电后不会造成太大的影响,属非重要负荷。对Ⅲ类负荷的供电要求是必要时可以长期停电。 3变电所电气主接线的可靠性比较 3.1元件的可靠性数据 假设发装机容量为150MW,线路的总长度设置为150m,那么元件的原始可靠性参数,就可以设置为PN:元件正常情况下的概率;PR:故障切除后修复状态的概率;PS:扩大型故障状况下的概率;PM计划中检修的概率,Pf断路器拒动时的概率。 3.2可靠性指标的计算 通过对以上列出的元件的可靠性指标,并赋予相应的数据,利用最小割集法,针对该发的电气主接线进行可靠性评估和计算,从而得到各个负荷点的供电连续性指标,以及在运行当中的安全性指标。 3.3可靠性的比较分析 对于可靠性指标本身来说,尤其是在电气主接线中,其3/2断路器接线的可靠性指标不管是在何种故障状态下都有着较高的可靠性,如单重故障、双重故障,与双母线的可靠性指标相比有着较强的优势,分析出现这种情况的原因为: 首先,对于双母线接线而言,多环路供电模式难以形成,它的回路供电则是仅仅由一台断路器提供,这种接线方式可靠性不高;3/2断路器则属于多环路供电的方式之一,称之为环网,它的回路供电由两台断路器提供,不管是电源的进线处,还是在负荷的出线处,都具有很好的可靠性能,即使是其中的一个断路器出线故障,供电也不会受到很大的影响。 其次,3/2断路器的接线隔离开关在使用过程中具有极大的便利性,它应用于电气设备的检修,在此过程中倒闸工作完全不需要进行,从而有效规避了操作失误而带来的危险;当出现事故情况时,此时的3/2断路器还起到了快速解决问题的作用;对于双母线的隔离开关来说,它的操作较为复杂,需要进行运行方式的改变,不可避免地要使用倒闸,事故发生概率提高,同时也不利于事故的处理与抢修,可靠性远远不及3/2 断路器。 最后,在断路器的检修过程中,3/2断路器接线方式不需要进行改变,即旁路的操作;当出现故障时能够及时发现和快速解决,其工作的稳定性得到了很好的保证;而当检修过程中采用双母线的连接方式,就必须要进行旁路操作,如此一来,供电的可靠性大大降低。 4 变电所中的电气主接线所需要注意的基本原则 电力系统的运行可靠性是电力生产和分配的主要要求,因此,电力主接线必须满足可靠性的要求。主接线的可靠性主要是由它的各组元件所决定的,包括一次部分和二次部分。因此,主接线的设计要同时考虑一次设备和二次设备的故障以及对供电的影响;主接线要保证其灵活的操作、投入以及切除某些机组、线路、变压器等,满足系统在检修方式、事故运行方式以及特殊运行方式下的调度要求,主接线系统要做到方便停运母线、断路器以及继电保护设备等,满足安全检修的需求,保证电厂的正常运行;主接线应在满足可靠性和灵活性的前提下,尽量减少设备的投资,主接线的设计要简单清晰,节约使用断路器、电流电压互感器、隔离开关以及避雷针等一次设备,然后采用简单的控制保护电路,方便运行并节约二次设备的投资,主接线的配电装置应尽量节约占地面积以及架构、绝缘子、导线、安装等的费用;主接线的设计要保证从初期接线到终期接线的方便可行,减少扩建过程中,一次设备和二次设备的改造情况。 在变电所中,其电气主接线需要注意一些基本上的原则,对于这些原则的适用,就需要充分考虑他们的作用。由于变电所在每一个电力系统中都发挥着非常重要的作用,这对一般的电气主接线而言,就非常重要。变电所有不同的种类,其功能也会不同,这就需要从不同实际需求来运用,最好就是运用以上三原则,同时具体的结合这些要求对这些实际情形进行管理。同时变电所还有近期、远期的考虑,尤其近些年我国经济的飞速发展,对供电需求量逐年增加,变电所也有非常大的作用。对于其规模设计,就需要从地区的经济情形,环境条件,运行负荷能力等方面进行考虑,只有从这些某方面考虑,才能够切实做到比较好的功效。 5 变电所中的电气主接线可靠性的实施 电力系统是由输送电、变电、配电、与用电各个环节组成的集电能的生产与消费与一体的系统,再加上电机的容量不同、电压输送不同以及符合的组成也有差异,因此就构成的系统极为复杂。因此,要想切实解决电力系统的安全性问题,就要重视基础性的研究,研究出符合当代电力系统的理论与方法,进而找到相应的问题解决方法和措施。只有这样才能使电力系统运营的安全性得到保证。从国

第1章 主接线选择

第1章主接线设计 1.1 主接线概述 电气主接线又称为电气一次接线,它将是电气设备以规定的图形和文字符号,按电能生产、传输、分配顺序及相关要求绘制的单相接线图。主接线代表了发电厂或变电站高电压、大电流的电气部分主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它直接影响电力生产运行的可靠性、灵活性,同时对电气设备选择、配电装置布置、继电保护、自动装置和控制方式等诸多方面都有决定性的关系。因此,主接线设计必须经过技术与经济的充分论证比较,综合考虑各个方面的影响因素,最终得到实际工程确认的最佳方案。 电气主接线方案的选择要满足可靠性、灵活性和经济性的要求。根据系统规划变电站的建设规模,确定变电站电气主接线方案。 1.2 对主接线设计的基本要求 根据我国原能源部关于《220~500kv变电所设计技术规程》SDJ2—88规定:“变电所的电气主接线应根据该变电所在电力系统中的地位,变电所的规划容量、负荷性质、线路、变压器连接元件总数、设备特点等条件确定。并应综合考虑供电可靠、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过渡或扩建等要求”。 电气主接线设计的基本要求,概括的说应包括可靠性、灵活性和经济性三方面。(1)可靠性 安全可靠是电力生产的首要任务,保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。停电不仅使发电厂造成损失,而且对国民经济各部门带来的损失将更加严重。在经济发达地区,故障停电损失是实施电价的数十倍,乃至上百倍,至于导致伤亡、设备损坏、产品报废、城市生活混乱等经济损失和社会影响更是难以估量。因此,主接线的接线形式必须保证可靠性。 (2)灵活性 电气主接线应能适应各种运行状态,并能灵活的进行运行转换。包括:①操作的方便性;②调度的方便性;③扩建的方便性 (3)经济性 在设计主接线时,主要矛盾往往发生在可靠性与经济性之间。通常设计应在满足可靠性和灵活性的基础下做到经济合理。经济性主要从以下几方面考虑: ①节省一次投资;②占地面积少;③电能损耗少。 1.3 主接线的确定 根据原始资料的分析现列出两种主接线方案。 方案一:220Kv侧双母线接线、110kv侧双母线接线、10kv侧单母分段接线。 方案二:220kv侧双母带旁路接线、110kv侧双母线、10kv侧单母分段接线

110kV变电站电气部分设计

毕业设计(论文、作业)毕业设计(论文、作业)题目: 110kV变电站电气部分设计 分校(站、点): 年级、专业: 09秋机械 教育层次:本科 学生姓名: 学号: 指导教师: 完成日期: 2012年5月5日

中文摘要 变电站作为电力系统中的重要组成部分,直接影响整个电力系统的安全与经济运行。本论文中待设计的变电站是一座降压变电站,在系统中起着汇聚和分配电能的作用,担负着向该地区工厂、农村供电的重要任务。该变电站的建成,不仅增强了当地电网的网络结构,而且为当地的工农业生产提供了足够的电能,从而达到使本地区电网安全、可靠、经济地运行的目的。 本论文《110kv变电站一次部分电气设计》,首先通过对原始资料的分析及根据变电站的总负荷选择主变压器,同时根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求,选择了两种待选主接线方案进行了技术比较,淘汰较差的方案,确定了变电站电气主接线方案。 其次进行短路电流计算,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。再根据计算结果及各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行主要电气设备选择及校验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器等)。 最后,并绘制了电气主接线图、电气总平面布置图、防雷保护配置图等相关设计图纸。 关键词电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择;设计图纸 Abstract Power system substation as an important part of the entire power system directly affects the safety and economic operation. To be designed in this paper is a step-down substation substation in the system plays the role of aggregation and distribution of electric energy, charged with the factory to the region, the important task of rural electrification. The completion of the substation will not only strengthen the local power grid network structure, but also for the local industrial and agricultural production provides enough power, so that the regional power grid so as to achieve safe, reliable and economic operation purposes. The paper "110kv substation once part of the electrical design," the first original data through the analysis and selection based on total load of the substation main transformer, the main wiring under both economical and reliable, flexible operation requirements, select the main connection of two programs to be selected A technical comparison, out of poor program to determine the main electrical substation connection program. Second, the short-circuit current calculation, obtained from the three-phase short circuit calculation occurs when short-circuit the voltage level of the bus, its steady-state current and the impact of short-circuit current value. According to the results and the voltage level of voltage and maximum continuous operating current of the main electrical equipment selection and validation (including circuit breaker, disconnecting switch, current transformer, voltage transformer, etc.). Finally, the main draw of the electrical wiring diagram, electrical general layout map, lightning protection and other related design layout plan drawings.

电气主接线基本形式

电气主接线基本形式 第一节 单母线接线 一 单母线接线 1.接线特点 单母线接线如图10-1所示 单母线接线的特点是每一回路均经过一台断路器QF 和隔离开关QS 接于一组母线上。断路器用于在正常或故障情况下接通与断开电路。断路器两侧装有隔离开关,用于停电检修断路器时作为明显断开点以隔离电压,靠近母线侧的隔离开关称母线侧隔离开关(如11QS ),靠近引出线侧的称为线路侧隔离开关(如13QS )。在主接线设备编号中隔离开关编号前几位与该支路断路器编号相同,线路侧隔离开关编号尾数为3,母线侧隔离开关编号尾数为1(双母线时是1和2)。在电源回路中,若断路器断开之后,电源不可能向外送电能时,断路器与电源之间可以不装隔离开关,如发电机出口。若线路对侧无电源,则线路侧可不装设隔离开关。 图10-1 单母线接线 L1 1QF 4QF 13QS 11QS 2QF

二、单母线分段接线 1.接线特点 单母线分段接线,如图10-2所示。 正常运行时,单母线分段接线有两种运行方式: (1)分段断路器闭合运行。正常运行时分段断路器0QF 闭合,两个电源分别接在两段母线上;两段母线上的负荷应均匀分配,以使两段母线上的电压均衡。在运行中,当任一段母线发生故障时,继电保护装置动作跳开分段断路器和接至该母线段上的电源断路器,另一段则继续供电。有一个电源故障时,仍可以使两段母线都有电,可靠性比较好。但是线路故障时短路电流较大。 (2)分段断路器0QF 断开运行。正常运行时分段断路器0QF 断开,两段母线上的电压可不相同。每个电源只向接至本段母线上的引出线供电。当任一电源出现故障,接该电源的母线停电,导致部分用户停电,为了解决这个问题,可以在0QF 处装设备自投装置,或者重要用户可以从两段母线引接采用双回路供电。分段断路器断开运行的优点是可以限制短路电流。 图10-2 单母线分段接线 L1 1QF 0QF 01QS I 段 Ⅱ段 13QS 11QS 2QF 02QS

水电站电气主接线可靠性计算

水电站电气主接线可靠性计算 崔巍,卫志农,周丽华 河海大学电气工程学院,南京 (210098) E-mail :cw053060@https://www.wendangku.net/doc/109156300.html, 摘 要:对水电站电气主接线进行可靠性计算,能为水电站的电气主接线选择提供依据。本文考虑继电保护及自动装置对可靠性的影响,对断路器模型进行修正。此外,还分析了水能在水电站电气主接线可靠性计算中的影响。最后,通过算例验证了该模型的有效性。 关键词:可靠性计算;电气主接线;断路器;水能 中图分类号:TM 732 1.引言 可靠性计算,对提高电站在电力系统运行的安全性、减少停电损失及充分发挥电站的效益都有十分重要的理论意义和现实意义。水电站电气主接线可靠性计算是指对电气主接线的供电连续性、充裕性和安全性进行评估。水电站由于其增减负荷速度快的运行特点和在整个系统中的调峰、调频作用,对系统的经济运行有重要影响,因此其主接线可靠性计算具有重要的意义。 对电气主接线的研究,首先是研究元件的模型。1971年Endrenyi 等提出了断路器的三状态模型[1],即正常状态、事故发生但尚未切除状态以及事故切除后修复状态。随后,有学者提出元件的四状态模型,即在三状态模型的基础上增加了计划检修状态。1997年,在分析传统三状态模型的缺陷后[2],Billinton 提出了一种广义n+2状态系统的马尔可夫模型[3]。 本文首先给出一系列可靠性指标和计算公式,接下来给出用最小割集方法计算主接线可靠性的流程图,然后分析考虑继电保护及自动装置影响的断路器故障模型,最后分析水能对水电站主接线可靠性计算的影响。 2. 可靠性指标和计算公式 评价发电机组、出线运行可靠性的指标[4]有:故障率λ,期望年停运时间U ,平均故障持续时间D 。 ∑∈=L i i λλ (1) ∑∈?=L i i i r U λ (2) λU D = (3) 式中,L 为导致发电机组、出线停运的事件集合,i λ为故障率,i r 为由i λ引起的导致 发电机组、出线停运的时间。对于i λ和i r ,分以下几种情况进行计算。 一重故障:i λ即为单个元件强迫停运的故障率,i r 为单个元件强迫停运的故障恢复时间。如果存在备用设备,停运时间就是备用设备投运的操作时间。 二重故障:应考虑强迫停运与计划检修停运重叠的情况。假设两个元件强迫停运的故

中型工厂供配电系统变配电所电气设计

XX大学XX学院 本科生课程设计 题目:中型工厂供配电系统变(配)电所电气设计课程:供配电工程 专业:XXXXXXXX 班级:XXXXX 学号: XXXX 姓名:XXXX

指导教师:XXXX 完成日期:2013.6.13 供电工程课程设计任务书 一、设计课题 题目:中型工厂供配电系统变(配)电所电气设计。 简介:工厂共有生产车间7个,另有综合辅助设施2个。根据工程的总体规划,工厂拟设总降压变电所或配电所一座,车间变电所3座。高压变电所或高压配电所拟与二号车间变电所合建。3、4车间负荷为二级负荷。 二、设计基础资料 1、各车间(部门)的用电负荷情况统计如下表 (1)1号车间变电所STS1供电负荷: 1车间动力150Kw、Kd=0.75、cos?=0.65 照明20Kw、Kd=0.85、cos?=0.7 2车间动力380Kw、Kd=0.65、cos?=0.7 照明25Kw、Kd=0.85、cos?=0.7 综合楼动力180Kw、Kd=0.75、cos?=0.8 照明280Kw、Kd=0.85、cos?=0.8 (2)2号车间变电所STS2供电负荷: 3车间动力400Kw、Kd=0.65、cos?=0.7 照明30Kw、Kd=0.85、cos?=0.7

4车间动力600Kw、Kd=0.55、cos?=0.75 照明40Kw、Kd=0.85、cos?=0.7 5车间动力200Kw、Kd=0.6、cos?=0.75 照明20Kw、Kd=0.85、cos?=0.7 (3)3号车间变电所STS3供电负荷: 6车间动力280Kw、Kd=0.65、cos?=0.7 照明25Kw、Kd=0.85、cos?=0.7 7车间动力250Kw、Kd=0.65、cos?=0.7 照明20Kw、Kd=0.85、cos?=0.7 食堂等动力180Kw、Kd=0.75、cos?=0.8 照明40Kw、Kd=0.8、cos?=0.6 注:计算总负荷时,KD取0.9。 2、工厂为三班制连续生产,年最大负荷利用小时6000h。由于工厂为新建,近5年内负荷发展不超过10%。无高压用电设备。厂区内不设架空线路。 3、与供电部门签定的供用电协议: 工作电源由电力系统的地区变电所A提供,变电所A有35Kv和10Kv两种电压出线可供工厂选用,变电所A到工厂的架空线路总长度为5Km。此外,电力系统还有一个变电所B的10Kv线路可向工厂提供所需的备用电源,变电所B到工厂的架空线路长为7Km 。工作电源和备用电源不允许同时对工厂供电。 供电部门要求在工厂高压进线侧进行用电计量,要求高压侧功率因数不得低于0.9。不同电价,计量分开。 已知变电所A出口处短路容量为300MVA~400MVA,变电所B出口处短路容量为

分析电气主接线选择及优化

分析电气主接线选择及优化 摘要:变电所主接线设计是电力系统总体设计的重要组成部份。变电所主接线形式应根据变电所在电力系统中的地位、作用、回路数、设备特点及负荷性质等条件确定,并且应满足运行可靠、简单灵活、操作方便和节约投资等要求。 关键词:电气主接线;选择;优化 引言 变电站是电力系统的重要组成部分,其可靠性直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,随着经济的发展,110kV变电站迅速发展起来。变电站的可靠性是其供电能力的直接表现,而在影响其供电可靠性的诸多因素中,主接线的选择显得尤为重要。 一、选择电气主接线时考虑的问题 (1)考虑变电站种类的影响。变电站有地区变电站、企业变电站、枢纽变电站、分支变电站和终端变电站几种,不同的特性和作用使其对电气主接线的要求也不相同。 (2)考虑主接线灵活性的影响。①可以灵活地操作,投入或切除某些变压器及线路,调配电源和负荷能够满足系统在事故运行方式,检修运行方式以及特殊运行方式下的调度要求;③主接线扩建方面:可以容易地从初期过渡到其最终接线,使其在扩建过渡时,无论是一次设备还是二次装置等所需的改造工作量最小。 (3)考虑主接线可靠性的影响。主接线可靠性的具体要求:①断路器检修时,不宜影响对系统的供电;②断路器或母线故障以及母线检修时,尽量减少停运的回路数和停运时间,并要求保证对一级负荷全部和大部分二级负荷的供电; ③尽量避免变电所全部停运的可能性。 (4)考虑主变台数产生的影响,变电站的主变台数直接影响着电气主接线,不同的传输容量有对主接线灵活可靠性的不同要求。 (5)考虑负荷的分级和出线回数的影响。一级负荷需要两个独立电源供电,如果其中一个不发生作用时,必须保证所有的一级负荷连续供电;二级负荷通常也需要两个供电电源,当一个不发生作用时,需保证大部分二级负荷继续供电;三级负荷往往只需一个电源供电。 (6)考虑备用容量的影响,备用容量主要是适应负荷突增,维持可靠供电,防止检修设备和故障停运的应急情况。 二、选择电气主接线的要求

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

发电厂及变电站电气部分

1、在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() ?A、出线不多且发展规模不明确; ?B、出线不多但发展规模明确; ?C、出线多但发展规模不明确; ? 2、装设母线分段电抗器的作用是()。 ?A、限制母线回路的短路电流; ?B、吸收多余的无功功率; ?C、改善母线的电压质量; ? 3、配电装置在保证安全净距的情况下,当系统出现内部过电压或()时,其空气隙均应保证不会被击穿。?A、平均电压; ?B、额定电压; ?C、最高工作电压; ? 4、某接触器辅助触头用于直流电感电路时,其切断能力为0.5A,则用于交流电感电路时,其切断能力将()。?A、 增大 ?B、 减小 ?C、 不变 ?D、 不确定

5、下列关于直流电弧伏安特性,描述错误的是()。?A、 在电弧长度一定的情况下,电弧电压随着电弧电流的增大而升高?B、 在电弧长度一定的情况下,电弧温度随着电弧电流的增大而升高?C、 在电弧长度一定的情况下,电弧电阻与电弧电流的平方成倒数关系?D、 ?A、电气设备安装场所的不同区分的 ?B、电气设备安装方式的不同区分的 ?C、电气设备型号的不同区分的 ? 7、三相导体短路的最大电动力不受()影响。 ?A、跨距; ?B、长期允许电流; ?C、相间距离; ? 8、电流互感器采用匝数补偿法可以减少()。 ?A、电流误差; ?B、角误差; ?C、测量精度; ?D、电流误差和角误差;

9、综合考虑可靠性和经济性,联络变压器的台数()。?A、一般设为1台; ?B、一般设为2台; ?C、一般设为3台; ? ?A、35kV及以下; ?B、3~10kV; ?C、110kV及以上; ? 11、下列描述中,不属于对电气主接线的基本要求的是()。?A、可靠性; ?B、灵活性; ?C、经济性; ? 12、关于分裂变压器参数,下列描述错误的是()。 ?A、 只有高压和低压两级电压 ?B、 有三个短路电压百分值 ?C、 高压绕组的等效电抗较小,可以略去不计 ?D、 除高压绕组外,另外两个绕组的等效电抗相等

超大型水电站电气主接线设计

超大型水电站电气主接线设计 陈树文 (水利部水利水电规划设计总院,北京100011) 摘要:在总结分析我国超大型水电站电气主接线设计选择的基础上,对我国超大型水电站电气主接线设计选择发展趋势进行了展望,并提出新的设计理 念。 关键词:超大型水电站;电气主接线;可靠性;灵活性;经济技术指标 1 前言 电气主接线设计是超大型水电站电气设计的核心。在超大型水电站装机规模、台数,电站接入系统电压、出线回路数、距离和位置确定的条件下,主接线设计对主变压器、断路器等主要电气设备的容量、台数、型式的选择与布置,对电站主要机电设备的继电保护、监控系统的设计,对厂房布置、枢纽布置以及机电设备和土建投资,环境保护和水土保持等都密切相关,有着较大的影响。而且,电气主接线设计对电站本身和电力系统的安全、可靠、经济运行也起着十分重要的作用。因此,电气主接线设计不仅是技术含量高、涉及范围广的一项错综复杂的系统工程,又是衡量设计水平的一个重要标志。 我国超大型水电站建设起步较晚,大多数始建于20世纪80年代,至今已建成或即将建成的超大型水电站主要有白山、万家寨、小浪底、丹江口、葛洲坝、刘家峡、龙羊峡、二滩、岩滩等18座。这18座超大型水电站的电气主接线设计,主要有如下几种方式:双母线接线、一倍半接线、角形接线、单母线接线和变压器—线路组接线(详见表1)。由表1可知,按电压等级统计,其220kV电压采用双母线接线(包括双母线带旁路、分段接线,以下相同)的有7座电站,占58%;采用变压器—线路组接线的有2座电站,占17%;采用单母线、角形和1倍半接线的各1座电站,各占8%。330kV电压采用双母线接线的有2座电站,占50%;采用角形和一倍半接线的各1座电站,各占25%。500kV电压采用双母线接线的有2座电站,占22%;采用一倍半接线的有6座电站,占67%;采用角形接线的有1座电站,占11%。而按电站数量统计,在18座超大型水电站的电气主接线设计中,采用双母线接线的数量最多,为13座电站,占48%;其次为采用一倍半接线,有8座电站,占30%;采用角形接线的有3座电站,占10%;而采用变压器—线路组接线的有2座电站,占7%;单母线接线的有1座电站,占4%。由此可知,无论是按电压等 级统计,还是按电站数量统计,采用双母线接线的占多数,超过50%;其次为采用一倍半接线,接近30%。在220kV电压采用双母线接线的占多数,500kV 电压采用一倍半接线的占多数。这就是我国超大型水电站电气主接线设计的基本 状况和发展水平。 双母线接线和一倍半接线何以成为我国超大型水电站电气主接线设计的主

10KV变电所及其配电系统的设计 --优秀毕业论文

10KV变电所及低压配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定等容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

The Design Of 10KV Substation And Power Distribution System Abstract:The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. The region of factory effect many fields and should consider many problems.Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate the short-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included:(1) ascertain the total project (2) load analysis(3) the calculation of the short-circuit electric current (4) the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project (5) the choice and the settle of the protective facility (6) the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Keywords:substation;load;transmission system;power distribution system

电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分

GB 26860-2011 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 2011-07-29发布 2012-06-01实施 本标准的第5章和7.3.4为推荐性,其余为强制性。 1围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有35 kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备 及其相关场所;具有220 kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2规性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本 适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC 60050-601-1985,MOD) 3术语和定义 GB/T 2900.20-1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1发电厂〔站〕electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 〔GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-01〕 3.2变电站(电力系统的) substation (of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开 关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例 如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500 kV变电站、10 kV变电站。 [GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3电力线路electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。 [GB/T 2900. 50-2008,定义2.3中的601-03-03] 3.4断路器circuit-breaker

电气主接线的基本形式及优缺点

第四章电气主接线 第2节单母线接线 主接线的基本形式,就是主要电气设备常用的几种连接方式。概括的讲可分为两大类:有汇流母线的接线形式;无汇流母线的接线形式。 变电所电气主接线的基本环节是电源(变压器)、母线和出线(馈线)。各个变电所的出线回路数和电源数不同,且每路馈线所传输的功率也不一样。在进出线数较多时(一般超过4回),为便于电能的汇集和分配,采用母线作为中间环节,可使接线简单清晰,运行方便,有利于安装和扩建。但有母线后,配电装置占地面积较大,使用断路器等设备增多。无汇流母线的接线使用开关电器较少,占地面积小,但只适于进出线回路少,不再扩建和发展的变电所。有汇流母线的接线形式主要有:单母线接线和双母线接线。 一、单母线接线 单母线接线的特点是整个配电装置只有一组母线,每个电源线和引出线都经过开关电器接到同一组母线上。供电电源是变压器或高压进线回路,母线即可以保证电源并列工作,又能使任一条出线路都可以从电源1或2获得电能。每条回路中都装有断路器和隔离开关,靠近母线侧的隔离开关称作母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关(在实际变电所中,通常把靠近电源侧的隔离开关称为甲刀闸,把靠近负荷侧的隔离开关称为乙刀闸。 断路器具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,用来作为接通或切断电路的控制电器。 隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。同一回路中在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。 同一回路中串接的隔离开关和断路器,在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:如对馈线L1送电时,须先合上隔离开关QS1和QS2,再投入断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间,加装电磁闭锁、机械闭锁。接地开关(又称接地刀闸)QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。当电压在110kV及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。对35kV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电器和母线检修时的安全。

变电站电气设备详细基础知识知识讲解

1、变电所的作用:变电所是连接发电厂、电网和电力用户的中间环节,主要有汇集和分配电力、控制操作、升降电压等功能。 2、变电所的构成:变压器、高压配电装置、低压配电装置和相应建筑物。 3、变电所分类 ⑴按作用分类 ①升压变电所:建在发电厂和发电厂附近,将发电机电压升高后与电力系统连接,通过高压输电线路将电力送至用户。 ②降压变电所:建于电力负荷中心,将高压降低到所需各级电压,供用户使用。 ③枢纽变电所:汇集电力系统多个大电源和联络线路而设立的变电所,其高压侧主要以交换电力系统大功率为主,低压侧供给工矿企业和居民生活用电等。 ⑵按管理形式分类 ①有人值班变电所:所内有常驻值班员,对设备运行情况进行监视、维护、操作、管理等,此类变电所容量较大。 ②无人值班变电所:不设常驻值班员,而是由别处的控制中心通过远动设备或指派专人对变电所设备进行检查、维护,遇有操作随时派人切换运行设备或停、送电。 ⑶按结构型式分类 ①屋外变电所:一次设备布置在屋外。高压变电所用此方式。 ②屋内变电所:电气设备均布置在屋内,市内居民密集地区或污秽严重的地区、电压在110KV以下用此方式。 ⑷按地理条件分类 地上变电所、地下变电所。

4、变电所的规模 按电压等级、变压器总容量和各级电压出线回路数表示。 电压等级以变压器的高压侧额定电压表示,如35、110、220、330、500KV变电所。 变压器总容量通常以全所主变压器的容量总和来表示。 各级电压出线回路数,根据变电所的容量和工业区用户来确定。如一变电所有5条35KV输电线路、4条110KV输电线路、3条10KV用户配电线路,该所共有出线12回。 5、变电所的电气一次设备构成:变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、架空母线、消弧线圈、并联电抗器、电力电容器、调相机等设备。 6、变压器 ⑴作用:变换电压,将一种等级的电压变换成同频率的另一种等级的电压。 ⑵变压器的分类 ①按相数分:单相变压器、三相变压器。 ②按用途分:升压变压器、降压变压器和联络变压器。 ③按绕组分:双绕组变压器(每相各有高压和低压绕组)、三绕组变压器(每相有高、中、低三个绕组)以及自耦变压器(高、低压侧每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽头) ⑶变压器结构 ①铁芯:用涂有绝缘漆的硅钢片叠压而成,用以构成耦合磁通的磁路,套绕组的部分叫芯柱,芯柱的截面一般为梯形,较大直径的铁芯叠片间留有油道,以利散热,连接芯柱的部分称铁轭。

相关文档
相关文档 最新文档