保利城中花园人防工程水电施工方案

东台保利房地产开发有限公司城中花园人防工程安装

审批:

编制:

编制单位:江苏建兴建工集团有限公司

编制日期:2007年01月18日

目录

一、工程概况

二、水电施工室内给水安装工程

三、水电施工室内排水安装工程

四、水电施工卫生设备安装工程

五、水电施工照明系统安装工程

六、自动喷淋系统安装工程

七、火灾报警系统安装工程

八、通风系统安装工程

九、设备的试运行

工程概况

1.1编制依据

1.1.1无锡华电工程设计院设计的施工图纸。

1.1.2本工程招标文件及答疑纪要。

1.1.3中华人民共和国现行的《建筑安装工程质量检验评定统一标准》,《建筑安装工程竣工工期及验收规范》、《建筑安装工程及验收规范》。

2.1一般概况

2.1.1工程名称:东台市保利*城中花园人防工程。

2.1.2建筑面积: 3376 m2。

2.1.3结构形式:框架结构。

2.1.4建筑层数:地下一层。

2.1.5平面形状:矩形。

2.1.6平面尺寸:楼东西长69.2m、南北宽48.25m。

2.1.7地坪标高:室内地坪-

3.40。

2.1.8层高和总高:层高为

3.4m。

水电施工室内给水安装工程

3.1水电施工

3.1.1室内给水安装工程

本人防工程生活给水通过室外管网送至室内各给水立管,再分配给各用水点。

1 施工工艺流程

本系统安装时,以土建施工流水段为主线,各给水管所供区域为次线,组织人员进行施工。城中花园生活给水系统为战时使用,主要施工流程如下:配合主体工程预留预埋--管道支架制作安装--管道安装--管道试压及中间验收--卫生洁具安装--盛水试验。

2 本系统主要施工方法

(1)配合土建主体施工,做好楼板、墙体孔洞及套管的预留预埋。施工前,根据施工图给水管道布置,绘制套管、孔洞的预埋预留大样图;立管穿过扳、墙体均安放套管,套管安放位置准确、固定牢靠。

(2)支吊架安装:本系统支架选用热浸镀锌衬塑钢管相配套的支架进行安装。支架与管道接确紧密、固定牢靠;按规定的间距进行安装,埋设平整牢固。

(3)管道安装:管材必须选用达到国家饮用水卫生标准的管材进场施工,管道连接采用与其相配套的管件进行连接,管道与管件的中心线保持在同一直线上;管道安装采用水平尺、吊线的方法,

确保管道横平竖直。

(4)管道附配件安装:安装在管道上的阀门等附配件必须与管材配套,阀门安装前必须做强度和严密性试验;各横支管上均安装可拆卸的管道配件。

(5)生活给水管道水压试验、冲洗:管道分段施工时,分段进行水压试验;整个系统施工完成,即对系统进行水压试验。系统试压合格后,对管道进行冲洗,冲洗结果必须达到当地饮用水卫生标准要求。

3施工过程质量控制要点:

(1)安装在板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm,卫生间内的套管高出装饰地面50mm,底部与楼板底面相平;穿墙套管与两装饰墙面相平。板内套管与管道之间的缝隙采用阻燃密实材料和防水油膏填实,两端光滑;穿墙套管与管道之间的缝隙采用阻燃密实材料和防水油膏填实,两端光滑。

(2)管道安装的允许偏差和检验方法(见表)

(3)阀门强度、严密性试验

A、其它系统阀门的强度、严密性试验参照本规定执行。安装在主干管上的阀门逐个试验,其余的按同规格同型号的10%抽查,且不得少于一个。

B、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。

(4)管道施工过程控制:

A、其它系统的管道施工同样执行下述规定。

B、埋地管必须在回填土之前和暗装管必须在被隐蔽前,进行水压试验,并对材料、接口等进行检查,并做好隐蔽验收记录。

C、分段对明装管道进行水压试验。

(5)管道水压试验

A、分段施工时,分段对管道进行试压,整个系统施工完毕后,对整个系统进行水压试验检查。

B、试压步骤主要分为:封闭所有管道敞口、由管道底部对管道进行充水、并在最高部放气,等到整个管道系统充水完全后即对管道进行水压试验。

C、试验压力为工作压力的1.5倍,其中生活给水管道试验压力不得小于0.6MPa,10分钟内压力下降不超过0.05MPa,且所有管道及其接口不漏不渗为合格。

水电施工室内排水安装工程

3.1.2、室内排水系统

本人防工程室内排水指生活污水排放系统,人防口部排水管材均采用焊接钢管,污水排放管道部分伸出室外污水井内。

1本系统主要施工工艺流程如下:孔洞预留--套管安装--立管安装--支架安装--试验检查。

2 本系统主要施工方法

(1)根据施工图,配合主体施工进行预留孔洞的预留。吊线修整孔洞,安装套管,具体要求参照第一条相关要求。

(2)排水立管支、吊架选用与管材配套的支、吊架施工,按规定间距进行固定;管卡与排水管接触紧密。

(3)焊接钢管连接:采用焊接方法。焊接时,焊缝要均匀,无夹渣及漏焊,并将焊渣敲净。

(4)管道安装

A、立管安装时按相应的要求安装伸缩节;

B、立管安装按照由下而上的顺序进行安装,随时封堵管道敞口;

C、在立管上按设计要求安装检查口;

D、埋地横管、楼层横支管安装坡度保持便于排水,并与设计要求相同。

E、连接的各卫生器具的受水口的排水横支管及立管采取单独

固定支架或借助楼板孔洞修补进行加固,孔洞修补必须采取二次修补。

F、连接卫生器具的排水接口施工时保证紧密不漏,牢固固定,与管道的接触平整。

(5)管道试验:

A、排水立管及干管进行通球试验,检查管道畅通能力。

B、雨水管采取灌水试验,检查管道渗漏情况。

施工过程质量控制要点:

(1)排水塑料管支吊架间距(见表)

(2)检查口安装要求

A、排水立管每隔一层设置1只检查口,底层及有卫生器具的最高层必须设置。

B、检查口中心高度距操作地面距离为1m,允许偏差±20mm,检查口朝向便于检修;

(3)排水立管通球试验:

A、采用球径为排水管道管径的2/3,100%进行检查。

B、检查时由上端投入,从排水口流出为合格(可用水冲)。

(4)排水管灌水试验要求

A、灌水高度不低于底层或相应楼面的地漏高度;

B、满水15min水面不下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

水电施工卫生设备安装工程

3.1.3、卫生设备安装

本人防工程卫生器具均为战时安装并使用。主要施工工艺流程为:施工准备--器具安装--附件安装--盛水安装--成口安装。

1主要施工方法

(1)施工准备:卫生洁具检查,搬运瓷器要轻拿轻放,安装前,现场检查预留管道口是否正确,如有偏差,对管道口进行调整,同时对排水管进行通水试验,确定排水管排水畅通后安装卫生洁具。

(2)器具安装:按照相应卫生器具的安装标准图集和产品说明书进行安装,现场打眼安装采用膨胀螺栓,与瓷器接触部位要加橡皮垫圈;器具安装要求稳固,卫生器具排水口必须插入排水管预留管口中,四周用防水油膏封堵,接口不松动;卫生器具的连接管煨弯均匀一致不得有凹凸等缺陷,卫生器具支、托架安装平整、牢固、与器具接触紧密。

(3)卫生洁具附件安装:按照产品说明书进行安装,镀铬部件不准使用管钳拧紧。

(4)与给水管的连接:卫生器具与给水管的连接位置正确,标高符合要求,接口严密不渗漏。

(5)试验:卫生器具安装结束后,先进行满水、通水试验,检查是各部件连接处有无渗漏,同时检查器具排水是否畅通;然后

对器具进行24小时的盛水试验,无渗漏为合格。

(6)成品保护:卫生器具安装结束并试验合格后,及时进行表面清理。在交工前采用木板、硬纸板、塑料薄膜等材料对器具进行隔离保护,防止其它工种交叉污染或损坏瓷器,并有人专门巡查 2 施工质量控制要点

(1)卫生器具盛水试验

A、盛水试验时有排水栓的,堵上排水栓注水,检查液面下降和卫生设备接口渗漏情况;坐式大便器采用充气球塞堵住排水口后盛水,观察和检查渗漏。

B、卫生设备盛水试验的盛水量标准(见表)

C、盛水时间不小于24h,液面不下降为合格。

(2)卫生器具安装要求:

A、器具安装,位置正确,单独器具允许偏差不得超过10mm;成排器具安装允许偏差不得超过5mm。

B、器具安装平直,垂直度的允许偏差不得超过3mm。

C、器具安装高度符合相应器具的质量验收规范要求,单独器具允许偏差不得超过±10mm;成排器具安装允许偏差不得超过±5mm。

D、地漏安装低于地面5mm。

水电施工消火栓系统安装工程

3.1.4、消火栓给水系统

本人防工程消火栓系统经室外管网,再经室内管网送至各消防箱用水点。其施工工艺流程为:配合预留孔洞--立管安装--支管安装--消防箱等安装--系统调试。

1、本系统主要施工方法

(1)配合主体施工,根据图纸要求,绘制预留孔尺寸图,控制好管道预留孔洞的位置和大小。管道安装前,采用吊线的方法,测出各预留孔洞的偏差并进行修正;同时做好各层吊线与主体之间的距离,给管道支架的加工提供依据。管道穿过地下墙壁时,必须安放防水套管,防水套管制作依据《给排水标准图集》(90S2)进行制作,翼环与套管的连接采用双面焊;套管与墙壁钢筋绑扎牢固,位置准确。

(2)支架制作安装

A、管道支架上的所有孔眼及角铁的切割不准使用风焊吹割,必须使用砂轮切割机和台钻进行加工。

B、支架组对时,排列整齐、横平竖直;表面焊渣清理干净,外观不得有缺陷。

C、支架油漆涂刷均匀,埋入墙体内的支架部分不得涂刷油漆。

D、按规定的间距埋入支吊架。

E、管道支架固定牢靠,与所固定的管道连接紧密、不松动。

(3)管道安装

A、室内消火栓系统的所用管道及其配件均采用镀锌钢管和镀锌配件。

B、管道丝口连接:管道丝口加工规范,防止断丝或缺丝,管道螺纹的有效长度允许偏差一扣;填料缠绕时,顺螺纹紧缠3层,并不得使填料挤入管内;管道与管件的中心线应在同一条直线上,不得倾斜;丝扣外露2-3扣,清除干净多余的麻丝,并在外露丝扣部分刷红丹防锈漆进行防腐处理。

C、管道沟槽式连接:按不同的管径加工管道沟槽,不准过深或过浅,防止连接不到位渗漏;管卡应与管道口径一致,并用配套螺栓紧固。

D、管道安装时,采线吊线、水平尺和尺量的方法控制室内管道横平竖直,与支、吊架接触紧密,固定牢靠、不松动;管道接口连接严密、不漏水

(4)消防箱安装

A、城中花园人防防工程消防箱体安装为明装。消防箱体安装位置准确,标高正确;消防箱体保持横平竖直,箱门平面与墙体平面平行,箱体可靠固定,填充密实。

B、消火栓安装:消火栓口与管道紧密连接,保证不渗漏,阀体端正,栓口标高正确,消火栓口朝外;消火栓安装在门轴另一侧。

C、消防箱内配件安装:水龙带、水枪口和快连接头绑扎好;根据箱体构造挂放水龙带及安放水枪。

D、清扫消防箱体及面板,保持消防箱清洁整齐。

E、成品保护:消防箱安装后,采用塑料薄膜封好消防箱体,保护消防箱体油漆不被破坏,严禁在消防箱上进行电焊;消防箱面板在土建墙面油漆时同步安装,并用透明胶带封好面板四周边框,防止油漆或涂料污染。

(5)管道油漆:道管水压试验合格后,对管道表面进行红色面漆涂刷,涂刷均匀,不得有花斑。

(6)水压试验及系统调试

A、分段施工,分段进行水压试验,并做好敞口封闭工作,配合现场监理、设计代表做好相应的隐蔽验收记录。

B、整个系统安装结束后,立即进行系统水压试验,对所有管道接口、阀门及消火栓口进行检查。水压试验前,专人检查所有消火栓口及阀门情况,打开管道上的所有阀门,并关闭消火栓口。

2、施工过程质量控制要点

(1)钢管管道支架最大间距(见表)

(2)消火栓系统管道安装的允许偏差和检验方法(见表)

(3)沟槽式连接管道的沟槽及支、吊架的间距(见表)(4)消防箱安装(观察尺量检查)

A、箱体底标高为0.95m。

B、消火栓口中心距地面1.1m,允许偏差±20mm.;

C、阀门中心距箱侧140mm,距箱后内表面100,允许偏差±5mm;

D、消防逢安装的垂直度允许偏差3mm。

水电施工照明系统安装工程

3.1.5、照明系统安装

本人防工程按二级负荷标准供电,采用380/220V配电系统,备用电源由小区配电室提供。电缆埋地敷设经防爆波并进入工事低压配电柜内,再沿桥架配电至各照明配电箱,再从照明配电箱通过电线导管、电缆导管和线槽配线引至各用电点供用户使用。低压配电系统采用放射式与树干式相结合的供电方式。主要施工工艺流程为:预埋、配管--导线敷设、管内穿线--配电箱、盒安装--开关、插座等安装--灯具安装--系统调试。

1主要施工方法

(1)电气施工人员施工前必须掌握施工图纸设计要求,及施工质量验收规范相关要求,做好电气配管预埋工作,正确就位。

(2)预埋电线导管和电缆导管:

A、本工程所有电气管道均采用钢管进行配管。暗配管的直线弯曲长度必须符合设计要求,达不到要求的应加设接线盒,弯曲处无折皱,弯曲半径合理无裂缝。

B、安装时要清理管内杂物,切口锉平刮光。暗配管间的连接处,管与盒之间的连接处均应跨接。

C、敷设在混凝土内的管道应预埋在底筋上,不得油漆。并用铅丝绑扎固定。所有管道敞口均应做好防堵工作,混凝土现浇时,凡有电气预埋管时均应安排专人看护,待混凝土初步凝固后,钢模

一拆,即安排人员通钢丝,露出地坪的管道,应有防机械损伤的措施,凡长度超过15米的管子应预留铅丝。

D、对于有问题的管道应及时采取措施处理,或根据图纸设计要求在下一层施工时补放。

E、电气管道敷设应做到连接牢靠,排列整齐,固定牢固。

F、吊顶内配管应在土建安装吊顶前进行施工,同时做好自检记录和暗配管隐蔽工程记录。

G、主体施工结束,预埋工作基本同步结束,同时抓紧时间做好预埋的收尾工作,不留一点隐患。收尾工作必须在土建粉刷工程结束之前完成。

(2)管内穿线和线槽配线及电缆敷设

A、在土建粉刷工程结束后,进行管内穿线、电缆敷设和线槽配线。穿线工作可以在土建地坪工程施工时穿插进行。

B、穿线必须遵守国标要求,按照设计图纸的技术要求进行。穿线前首先清扫管路。将管中的积水杂物清理干净,同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内,不得一根线穿一根管子。

C、管内导线总截面积(包括保护层)不超过管子截面积的40%,导线在管内不得有接头和扭结,接头必须设在接线盒内。

D、每套配电箱内各回路穿线完毕后,使用500V绝缘摇表进行各回路间绝缘电阻的测试,绝缘电阻大于0.5MΩ为合格,同时做好线路设备绝缘电阻测试记录。

E、穿在管内的导线按其回路,分清线色,不得混穿。

(3)电缆敷设

A、电缆敷设时必须对电缆型号、电压、规格进行检查,是否与设计要求相符,有无损伤,并进行绝缘试验,填写电缆敷设隐蔽验收记录。低压电缆用1KV兆欧表检测。

B、电缆最小弯曲半径不小于10倍的电缆外径。

C、电缆保护管管口光滑,无毛刺,防腐良好,弯曲处无折皱现象,且其弯曲半径大于电缆最小允许弯曲半径。

D、成排敷设时应排列整齐,横平竖直,并用扎带固定好。

E、电缆终端头制作时,应遵守工艺规程,在气候良好的条件下施工,并有防尘防污措施,安装时核对相位,两端挂电缆牌,牌上必须注明线规及电缆编号。

F、高压电缆敷设前必须进行耐压试验,试验电压为直流80KV,通电15min,无击穿现象。耐压试验时间在做完终端头以后进行,并填写电力电缆试验记录。

(4)配电箱、柜、盒安装

A、配电箱、柜安装时,其坐标、位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,箱体垂直偏差小于1.5‰,配电箱箱盘紧贴墙面,箱体、柜体油漆完整。

B、管子与箱体连接采用专用螺母锁紧,接地、接零支线连接紧密、牢固,色标准确,接地、接零线截面选用正确,防腐良好。与建筑物接触部分应刷防腐漆。

C、箱内接线排列整齐,回路编号齐全,标识准确,无交接现

象。

D、安装结束后,箱体内外打扫干净、无灰尘。

E、照明配电箱内,开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30MA,动作时间不大于0.1S。

F、电箱内导线连接紧密,不损伤线芯,不断股。

G、垫圈、罗丝两侧所压导线截面相同,同一端子上导线连接为1根,防松垫圈齐全。

H、接线盒安装,根据施工图要求,确定接线盒安装位置,安装固定牢固,接线盒面与墙平面相平。电线导管与盒子间的间隙用砂浆抹平。

(5)开关、插座安装

A、开关、插座安装,其坐标位置符合施工图纸要求,做到牢固平直,整齐划一。

B、开关安装的位置必须便于操作,其边缘距门框的距离为

0.20m。

C、同一建筑物内的开关本工程采用同一系列产品。开关的通断位置一致,且接触可靠,操作无误。

D、插座接线符合规范要求,不得错接。

E、同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。

F、插座表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全。

2施工质量控制要点:

(1)开关、插座安装要求

A、同一场所相同型号的开关、插座安装高度一致,偏差应小于5mm;

B、并列安装的开关、插座其高度差应小于1mm。

C、无注明时,开关高度1.3m,插座标高0.3m。

D、单相双孔插座面对插座左零右相,单相三孔插座左零右相上接地,三相四线插座上为零,下左右为相线。

(2)绝缘电阻测试要求:使用500V绝缘摇表进行各回路间绝缘电阻的测试,绝缘电阻大于0.5MΩ为合格。

(3)预埋导管、线槽要求:

A、金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌导管不得采用套管连接;

B、镀锌导管、金属线槽不得熔焊跨接接地,必须采用专用接地卡安装,连接线为铜芯软导线,截面为4mm2。

C、金属导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。

D、埋设于混凝土内的镀锌钢管,外壁可不防腐处理。

自动喷淋系统安装工程

3.1.6、自动喷淋系统

1、喷淋给水管使用镀锌钢管丝接,所用管件必须达到标准厚度,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无毛刺。

2、各部位管道应严格按设计要求选用管材、管件,不得任意改用其它管径的管材、管件,如需变更,必须具有设计单位变更通知单、方可施工。

3、管道法兰连接时采用丝口法兰,两法兰对口面须平行,同心度一致,法兰面与管道中心垂直,衬垫内径与法兰内径一致。垫片应单片,不准采用斜垫、双垫。垫片不得有裂纹,皱纹或厚薄不均,螺母对称上紧在同侧、螺杆伸出螺母长度应一致,且不大于螺杆直径的1/2。

4、室内明装管道、其管外壁与墙抹灰面净距为;当DN15-25mm 时,应为15-25mm;DN32-50mm时,应为25-30mm;DN65-100mm 时,应为35-40mm,特殊情况除外。

5、管道安装严格按设计标高,坐标及土建实际尺寸下料,对接口应正确、严禁在对口不准的情况下,强力硬凑,打斜连接。

6、管道支架间距符合设计要求及施工规范规定。消防主管每层设管卡一只,喷淋水平管安装支架间距不得大于下表:

7、玻璃球闭塞喷头安装时,应密切配合装饰工程,选择位置要适中,下垂度应相符,喷座应紧贴装饰板,支架应做可调节

支架,确保安装牢固、美观。

8、消防喷洒系统的控制阀、水流指示器、等主要组件的规格型号符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。喷洒头的规格、类型、动作温度符合设计要求,外形规矩、丝扣完整,感温包无破碎和松动,有产品出厂合格证。消防器材应有省消防部门颁发的生产销售许可证。

9、水喷淋系统操作工艺:

工艺流程:干管安装--立管安装--喷淋干支管安装--控制阀门抽样试压安装、水流指示器安装--分层支管安装--管道分层试压--管道分层冲洗喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)--喷洒头安装--检查原泵房系统及报警阀组--系统通水调试。

干管安装:根据土建施工进度及现场实际具备的条件,待土建模板拆除清理完毕后,即进行系统管道的安装,根据土建弹出的1m 线进行各层管道支管口的确定工作。喷洒系统干管安装根据设计要求使用管材,镀锌丝接处麻丝清理干净,丝口刷油防护,外露丝口2-3扣。管道安装前应首先清理管道内的杂物,安装时管道支吊架随时到位固定并及时进行防腐油漆,清理麻丝白漆等杂物,所有支管的预留口均应采用闷头临时封堵,同时应留心消防管与其它管道桥架风管等的交叉处一旦出现应及时会同建设单位,设计院协调处理,保证一次性安装到位避免返工。

立管安装:立管安装时,在预埋件上安装卡件固定,立管底部

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

某住宅工程人防工程(通风)施工方案_secret

一、编 制 依 据 《工业金属管道工1.7总公司下发的《施工组织设计编制办法》([2002]技质字第194号)通知。 1.8总公司综合管理体系的综合管理手册及相关的程序文件 1.9土建总体施工组织设计 二、工程概况 2.1工程简介

地理位臵 质 2.2专业概况 2.2.1本工程为五级人防二等人员掩蔽所工程,本工程为战平结合使用,工程包括平时机械送、排风系统,战时滤毒通风、隔绝通风系统。本工程特点是人防等级较高;系统比齐全;管线简单,但施工工艺要求较高。 2.2.2机械送、排风系统 本工程设平时送、排风系统,由人防层的风机房送风。由设在防毒通道的风管通过扩散室进行排风。设臵在染毒区的风管用3mm 厚的钢板焊接成行,并向室外有0.5%坡度,其余风管均用0.75mm镀锌钢板制作。在男厕所、生活用水储水间和饮用水储水间各设一个DDT40排气扇。 三、施工安排 我们在施工中坚持总公司?质量第一,用户至上?的宗旨,坚持总公司?用我们的智慧和行动实现对用户的承诺?的质量方针,对各项管理均高标准、严要求,具体目标如下: 3.1项目管理目标 3.1.1施工质量目标 专业施工密切配合土建,不影响土建施工进度,不破坏土建主体结构,做到质量验收一次性通过。工程技术资料齐全,符合市DBJ01-51-2003的要求。

3.1.2工期目标:年月开工,年月竣工。 3.1.3现场管理目标 确保文明施工,现场管理达标,杜绝安全伤亡事故,无违章作业和违章指挥行为,创北京市安全文明工地。 专业配合土建进行施工,专业人员要服从土建的现场指挥,确保以上的目标实现。 3.1.4主要项目施工工序 本专业施工主要分三个阶段:配合土建预留孔洞阶段、安装阶段、系统调试阶段,主要内容在安装调试阶段应按下列顺序进行:地下室所有管道,待模板及脚手架拆除清理干净后,再进行安装,所有埋地管道待回填土夯实后进行安装。各立管可随主体结构的进度从下至上逐层安装,并预留各层的管口,在预留管口后应当及时做好临时封堵,各层暗埋支管在砌体完成后安装,明装支管在做装饰面前安装。 项目经理 舒治平

人防工程安全专项方案实用版

YF-ED-J3507 可按资料类型定义编号 人防工程安全专项方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

人防工程安全专项方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程瑞昌联盛国际位于瑞昌市赤乌中路段,是九江市联盛集团在瑞昌市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。

根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

住宅楼地下车库人防工程施工组织设计方案

住宅楼地下车库人防工程施工组织设计方案

一、编制依据

二、工程概况 1、建筑概况**项目二标段,位工程位于**高新区,**建筑设计有限公司设计;该工程包含7、8、9#住宅楼、物业中心及地下车库工程,总建筑面积约:97367.94㎡。其中:7#楼建筑面积22290.9㎡,地下三层,地上33层;8#楼建筑面积27242.22㎡,地下三层,地上33层;9#楼建筑面积27034.94㎡,地下三层,地上33层;地下车库建筑面积18552.87㎡。地下两层;物业中心建筑面积2247.01㎡,地上三层。 该工程设计标高±0.00相当于绝对标高40.45m,设计室内外高差0.45m,现自然地坪标高38.5m左右,相对标高-2.0m左右。 该工程地下二层车库为人防工程,平时为汽车库,该工程为甲类人防工程,车库防核武器6B级,局部5级,防化等级丙类,战时为物资库及二等人员掩蔽所,平时为汽车库及设备用房,人防结构位于地下二层,层高4.00m,框架结构。7#、8#及9#住宅楼工程地下三层为人防工程。

2、结构概况 该人防工程采用筏板基础;外墙及底板、顶板采用防水密实混凝土,抗渗等级P8,构造柱、过梁、压顶梁、过梁、栏板等,除特别注明外均采用C20。基础垫层采用150厚C15素混凝土垫层。 人防地下车库为框架结构,混凝土构件截面厚度:外墙300mm、防护单元隔墙250mm、临空墙250mm、密闭门门框墙250mm、防护密闭门门框墙300mm;底板厚度为600mm,板面标高为-10.25m;车库地下二层顶板厚度为550mm,住宅楼地下三层顶板厚度为200mm,板顶标高为-6.25m。主梁截面尺寸为600×550mm,肋梁截面尺寸为150×550mm,混凝土强度等级为C35。 3、人防工程施工要求 1)顶、底板及墙体内拉结筋均为梅花形布置,拉结筋应拉住最外层受力钢筋,顶、底板内令设足够数量的钢筋马镫以对上层钢筋网提供可靠支撑。 2)顶板、墙上设备管线孔洞应预埋、预留,不得后凿;当洞口尺寸小于等于250mm 时,钢筋绕过预留洞,不得截断;当洞口尺寸大于250mm时,洞口范围钢筋截断,在洞口四周按设计要求附加加强筋。 3)防护密闭门前顶板内应预埋吊钩,以便门扇安装;设备管线吊架、后砌墙墙体拉结筋处应预埋铁件,尽量避免应用膨胀螺栓对顶板的消弱。

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

人防装修工程施工方案

装修工程施工方案 在装修工程的施工过程中,垂直运输采用一台塔吊及一台双笼电梯,水平运输采用小型运输车。装修(面层装修)施工前必须先做样板,待甲方及监理认可后,方可进行大面积的面层装修,由于内装修工程的工种多、工程量大、相互交错,时间紧,因此在内装修施工过程中,各工种之间必须相互协调,要重点考虑各个工种的施工顺序,以避免下道工序在施工过程中,将上道工序已施工完毕的成品破坏或污染。 1、墙面施工 本工程内外墙面装修仅为二装,我方只进行初装修,施工的内容为抹灰、刮腻子、外墙保温。 一)、内外墙面抹灰施工: 施工工艺流程:门窗口四周堵缝T墙面粉尘T浇水湿润T墙体吊 直T套方找规矩T贴灰饼T作护角T抹水泥窗台板T抹底层及中层 灰T抹面层水泥砂浆 ⑴、墙面抹灰前要经过有关单位进行结构中间验收,合格后方可 进行抹灰,检查门窗框位置是否正确。抹灰前应把该埋设的暗管、配电管箱、接线盒等等全部埋设完善,不准抹灰后再凿洞补埋,防止影响抹灰质量。 ⑵、墙面抹灰大面积施工前应先做样板间,经鉴定达到质量要求,再安排正式施工。根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前做好操作场所的高凳组合架子,搭架要离开墙面及墙角200mm 至250mm ,以利操作。天棚用普通水泥砂浆抹天棚时,应清洗板底隔离剂,随刮水泥胶腻子粘贴层,并进行打底、抹面、硬度光。清水混凝土板面不抹灰,仅刮腻子修

整。 ⑶、水泥采用325#及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。砂采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根,树叶, 碱质及其它有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 ⑷、抹灰前应检查门、窗、框位置是否正确,与墙体连接是否牢固。门框连接处的缝隙用1:3 水泥砂浆分层嵌塞密实,铝合金窗缝隙处理按设计要求嵌填。 ⑸、基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。 ⑹、做水泥护角:室内墙面的阳角及门窗洞口的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,用1:2 水泥砂浆做护角,高度与门窗洞口高度同高,每边宽度为10cm。 ⑺、吊垂直、套方找规矩:分别在门窗口角、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼,并按灰饼冲筋后,在墙面上弹出抹灰控制线。 ⑻、抹底层砂浆:分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 ⑼、抹底层及中层砂浆:在墙体湿润情况下抹底层灰,先刷水泥砂浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰采用1 :3 水泥砂浆,厚度为5 ?7mm,待底层灰稍干后,再以同样砂浆抹中层灰,厚度为7?9 mm ⑽、抹面层砂浆:中间砂浆抹好后第二天,即可抹面层砂浆。首先将墙面浸湿,抹面层砂浆。面层砂浆用1 : 2水泥砂浆,厚度5?8 mm抹时先薄薄

住宅地下车库人防工程施工方案

目录 目录 (1) 附图(表)目录 (11) 第一章编制说明 (13) 第一节编制目的及依据 (13) 一、编制目的 (13) 二、编制依据 (13) 第二节编制原则及内容 (15) 一、编制原则 (15) 二、编制内容 (15) 第二章工程概况及工程特点 (17) 第一节工程概况 (17) 一、建筑设计概况 (17) 二、结构设计概况 (22) 三、主要结构材料 (23) 四、安装设计概况 (25) 一、工程特点 (31)

二、施工条件 (31) 第一节项目组织机构及项目管理模式 (33) 一、项目组织机构及职能 (33) 二、项目管理模式 (35) 第二节实施目标 (36) 一、工期目标 (36) 二、质量目标 (36) 三、现场文明施工目标 (36) 四、项目管理目标 (37) 五、安全生产目标 (37) 六、服务目标 (37) 第一节施工总进度安排和网络图 (37) 一、总体施工工期控制 (37) 二、分级施工进度计划网络图 (38) 第二节施工总平面布置图 (39) 一、总则 (39) 二、场区用电、用水计划 (40) 三、垂直运输设备的布置 (42) 四、现场道路及临时设施布置 (42) 五、现场办公室布置 (42)

六、临电、临水及场区排水平面布置 (42) 第五章劳动力计划调配安排 (43) 第一节劳动力组织与安排 (43) 一、劳动力组织 (43) 二、农忙季节劳动力安排 (43) 第二节劳动力需用量 (44) 一、土建劳动力需用计划 (44) 二、安装劳动力需用计划 (44) 第六章主要施工机械和物资计划 (45) 第一节投入本工程的主要施工机械 (45) 一、垂直运输机械 (45) 二、混凝土施工机械(土建、安装主要施工机械设备计划表6-1、6-2) (45) 第二节投入使用的主要物质计划 (52) 第七章施工准备和施工配合 (53) 第一节施工准备 (53) 一、现场环境、交通准备 (53) 二、材料准备 (55) 三、技术准备 (55)

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

某人防工程安全专项方案范本

整体解决方案系列 某人防工程安全专项方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-74115某人防工程安全专项方案Someone's special plan for civil air defense engineering safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程瑞昌联盛国际位于瑞昌市赤乌中路段,是九江市联盛集团在瑞昌市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。 根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照

施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人员施工,当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。运土车辆,应有专人指挥,避免发生事故,如运土车辆需出大门时应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作,每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复,以防止车辆污及场外道路环境。 5、防水层施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。存料、配料和施工现场必须严禁烟火。每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。材料库房及施工现场应配备消防器材。在平面部位涂刷

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程施工组织设计方案76150

目录 1、编制依据 0 2、工程概况 0 2.1工程总体概况 0 3、施工部署及管理施工人员 (1) 3.1工程施工计划 (2) 3.2技术配合及施工措施 (2) 4、模板 (3) 4.1模板制作安装 (3) 4.2验收要求 (4) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (5) 5、钢筋 (5) 5.1钢筋原材控制 (5) 5.2钢筋安装 (5) 6、混凝土 (6) 6.1浇筑准备 (7) 6.2人员组织 (7) 6.3技术要求 (7) 7、门窗安装 (9) 8、管道的附件安装 (10) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (10) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (11) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (11) 8.4 电缆电线的穿管安装 (12) 8.5排烟管与附件的安装 (12) 8.6管道防腐涂漆 (13) 9、设备安装 (13) 9.1设备基础 (14) 9.2通风设备安装 (14) 9.3给水排水设备安装 (15)

9.4电气设备安装 (16) 9.5设备安装工程的消声与防火 (18) 10、施工质量保证体系 (19) 11、安全措施及要求 (20)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规和标准 人民防空工程施工及验收规 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况

人防工程安全专项方案【最新版】

人防工程安全专项方案 本安全专项方案是为了针对本工程人防施工和安全生产的需要而编制。安全生产是建设工程中的重要原则之一,安全为了生产,生产必须安全,应以“安全第一,预防为主”的方针指导工作,适当组织均衡的施工计划,才能保证我们在施工中顺利进行。 本工程位于XX中路段,是市开发的新型商住楼。人防工程位于本工程A区地下室,地下室建筑面积为11701.6m2,其中防空地下室建筑面积为4959.70m2。根据施工现场的实际情况和设计要求,为了确保安全生产切实做好人防工程施工期间的安全工作,特制定如下安全措施: 1、开挖坑底土时,先做好各级安全交底工作,严格按照施工组织设计控制标高,在开挖时要有专人进行标高控制,并指挥施工。 2、挖土期间派专人密切注意围护情况,备足围护堵漏材料及人员,做好防护充分准备。遇雨天或基坑围护渗水造成积水的,派专人负责抽水排水,确保土方作业正常进行。 3、为预防边坡塌方,在边坡侧上严禁堆土,当在边坡上侧堆置材料及移动施工机械,应距离边坡上边缘1.0m以外,材料堆置高度

不得超过1.5m。 4、挖土机的把杆旋转区域严禁站立其他人员施工,当挖土司机视线不清时应配置专职指挥。运土车辆,应有专人指挥,避免发生事故,如运土车辆需出大门时应有专人检查车轮是否带泥,并及时清理和做好大门口的保洁工作,每天检查车辆挡板和挡土设施是否完好,并及时进行修复,以防止车辆污及场外道路环境。 5、防水层施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。存料、配料和施工现场必须严禁烟火。每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。材料库房及施工现场应配备消防器材。在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。 6、模板安装应按工序进行,墙、柱模板安装时,应支撑牢固,防止倾覆,在安装过程中,必须设置反倾覆的临时措施。 7、模板没有固定前,不得进行下道工序,禁止利用拉杆支撑攀登上下。不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料;支撑不得使用有弯曲变形、裂缝的钢管。

附属设施项目人防门安装方案

中国建筑工程总公司 CHINASTATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP. 东北亚(长春)国际机械城会展中心附 属附属设施项目 人防工程人防门安装方案 第三建筑工程有限公司 2017年6月

目录 目录 (1) 一、编制说明及依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺及技术措施 (2) 五、施工进度计划 (4) 六、主要设备配备 (5) 七、现场组织机构及劳动力配备 (6) 八、质量保证措施及验收 (6) 九、安全措施与文明施工 (7) 附件:人防工程施工配合及注意事项 一、施工配合 二、注意事项

一、编制说明及依据 为了能圆满地完成东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目 人防工程地下室人防工程防护设备制作安装任务,我们组织技术人员仔细阅读本项目人防施工图。 本工程施工方案设计主要依据以下规范和国标图集: 1、《东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施施工图》; 2、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》RFJ01-2002; 3、《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008; 4、东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目人防工程的战时设计图纸。 5、其他相关规范、规程。 二、工程概况 1、本工程为东北亚(长春)国际机械城会展中心附属设施项目人防工程,工程为甲类人防工程。 2、本工程各专业需平时安装的孔口防护设备如下:(设备清单附后) 建筑专业:人防门【115】樘,其中钢筋混凝土防护密闭门【41】樘;钢筋混凝土密闭门【47】樘;连通口双向受力防护密闭门【10】樘;悬板活门【16】樘;战时封堵预埋件【13】樘; 三、施工准备 1、首先组织有关人员熟悉图纸,领会设计意图,于正式会审前组织一次内部会审,仔细核对施工图上防护设备的型号规格及尺寸、位置是否符合相关规范的要求,有不符合的地方及时向甲方、监理和施工单位提出,会同设计院协商解决。同时优化设计图纸,为建设单位节约投资 2、所有人防工程防护设备都必须严格按国家标准图集制作和安装,如果有非标型号的,我们会提醒甲方、监理和设计院,必须将其改为标准的定型设备。 3、深入工地现场实地勘察,充分了解工程进展状况,紧密跟踪工程进度,与土建施工单位协商好需要配合协调的有关事项,并以书面形式提出人防工程各专业施工要注意的事项。向土建施工单位申请施工用水用电,施工场地道路的使用,明确安装程序及相关工序的作业顺序等。 4、根据图纸要求,准备好要预埋安装的产品和安装工具、设备,确定本工程施工班组。组织施工班组进行技术交底、安全交底,使施工班组明确各部位的施工要求、技术措施、施工难点及注意事项。根据实际情况,制订相应的、切实可行的制作安装方案。 5、认真按监理的要求填写我公司的资质及施工组织设计报审表、材料进场和使用报审表,报请监理公司审查。项目经理或现场负责人按时参加工程例会。 6、将本施工组织设计按监理的审批意见要求进一步修改完善。 四、施工工艺及技术措施 1、人防门门框的预埋安装 首先根据图纸要求将相应型号的人防门门框搬运到位,需要现场组装的门框应严格按国标图集的技术要求进行组装。确保各尺寸公差在2mm以内。然后找到并核实土建施工单位在门洞附近放好的轴线、模板线和标高基准点,并将它们用卷尺和水平管

人防地下室水电专项施工方案

人防工程专项施工方案 (安装部分) xxxx建设工程有限公司 年月日 人防工程专项(方案)审批表 表号:THQEOP-09表02 编号:

第一章编制说明 第一节编制依据 一、编制依据 1、xxxx大官庄平改工程车库人防施工图; 2、人防交底会议纪要; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 4、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 5、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005; 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 7、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 8、《汽车库建筑设计规范》JGJ 100-2005; 9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-98; 10、《低压配电设计规范》GB50054-95; 11、《建筑照明设计规范》GB50034-2004; 12、《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

13、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009; 14、《防空地下室移动柴油电站中》 07FJ05 15、《防空地下室排水设施安装》 07FS02 16、《防空地下室电气设计》 07FD01~02 17、《防空地下室通风设计》 07FK01~02 第二节编制原则及内容 一、编制原则 1.严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准; 2.坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 3.始终奉行诚信、规范、创新、高效的工作理念。 二、编制内容 大官庄平改工程地下车库人防工程施工图中的给排水、电气安装的全部内容,包括: (1)强电工程 (2)给排水工程 第三节工程概况 一、工程概况 建设单位:xxxx凯庭房地产开发有限公司 施工单位:xxxx建设工程有限公司 设计单位:河北省xxxx规划建筑设计研究院 监理单位:xxxx华拓工程监理有限公司 工程名称:xxxx大官庄平改人防工程 结构类型:箱形结构 建筑面积:6246.45㎡ 抗震设防烈度:8度

[北京]人防地下室工程施工方案_secret

目录 一、编制依据 (5) 1.1本工程施工组织设计 (5) 1.2施工图纸 (5) 1.3施工规范 (5) 1.4图集 (5) 二、工程概况 (5) 2.1结构概况 (5) 2.2人防分项工程 (7) 三、施工安排 (9) 3.1质量目标: (9) 3.2施工人员情况 (9) 四、施工方法及技术措施 (10) 4.1钢筋工程 (10) 4.1.1概述 (10) 4.1.2钢筋供应 (10) 4.1.3钢筋检验及加工 (10) 4.1.3.1主要部位的钢筋设计及接头形式 (10) 4.1.3.2钢筋保护层的控制厚度 (10) 4.1.3.3钢筋检验及验收 (11) 4.1.3.4钢筋翻样 (11) 4.1.3.5钢筋的加工制作及领料 (12) 4.1.3.6. 技术准备 (12) 4.1.3.7. 钢筋翻样人员要以图纸,钢筋工程施工规范和本施工方案为依据,提出加工单和 计划单,与钢结构构件加工紧密配合,预留钢筋穿孔位置。 (12) 4.1.3.8.钢筋加工机械设备准备 (12) 4.1.3.9直螺纹加工工艺 (13) 4.1.4钢筋绑扎 (15) 4.1.4.1主体结构钢筋绑扎 (15) 4.1.4.2.柱钢筋绑扎 (16)

4.1.4.4钢筋混凝土梁钢筋绑扎 (18) 4.1.4.5楼板钢筋绑扎 (18) 4.1.5钢筋验收 (18) 4.1.5.1材料的试验和进场验收方法 (18) 4.1.5.2绑扎成型验收 (19) 4.1.5.3验收程序和报验 (20) 4.2.模板工程 (20) 4.2.1概述 (20) 4.2.2模板的安装与拆除 (21) 4.2.2.1覆膜多层板模板 (21) 4.2.2.2楼梯模板 (22) 4.2.2.3顶板模板 (22) 4.2.2.4柱模板 (23) 4.2.2.5梁板模 (23) 4.2.2.6墙模板 (24) 4.3.混凝土工程 (24) 4.3.1.砼制备 (24) 4.3.2.墙柱及梁板混凝土施工 (25) 4.3.2.1框架柱混凝土浇筑 (25) 4.3.2.2墙体混凝土浇筑 (25) 4.3.2.3梁、板混凝土浇筑 (26) 4. 3.2.4楼梯混凝土浇筑 (27) 4. 3.3混凝土振捣 (27) 4.3.4混凝土养护 (27) 4.3.5混凝土试块留置和试验 (28) 4.3.6技术措施 (29) 4.4人防门工程 (30) 4.4.1施工前准备工作 (30) 4.4.1.1材料准备 (30) 4.4.1.2人员准备 (30) 4.4.1.3技术准备 (31) 4.4.2人防门框运输和堆放 (31) 4.4.3人防门门框的安装 (31) 4.4.4人防门扇的安装 (32) 4.4.5人防门调试工作 (32) 4.4.6防护门、防护密闭门、密闭门门框墙以及各类门扇验收 (33) 4.4.6.1门扇、门框墙制作的允许偏差 (33) 4.4.6.2钢筋砼门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.3钢结构门扇安装允许偏差 (33) 4.4.6.4防爆波悬摆活动门、防爆超压排气活门、自动排气活动门安装的允许偏差 (34)

相关文档
相关文档 最新文档