文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ITC数控广播系统安装与调试

ITC数控广播系统安装与调试

ITC数控广播系统安装与调试
ITC数控广播系统安装与调试

2004.01

数控网络广播系统Numerical Control Network Broadcast System

目录

一、前言 (2)

二、安装原则 (2)

三、前端设备安装 (2)

四、综合布线 (3)

五、终端设备的安装 (3)

六、操作软件的安装 (4)

七、分控点的安装 (4)

八、安装注意事项 (4)

九、基本的调试方法 (5)

十、常见故障分析 (5)

一、附图一(网线做法) (7)

二、附图二(系统连线图) (10)

数控网络广播系统Numerical Control Network Broadcast System

一、前言

该数控广播系统是一种完全不同于传统公共广播系统的高科技产品,具有交互操作性、高可靠性、超强的可扩展性及方便的可管理性等无与伦比的性能。

该系统的安装比较传统的广播系统更为简单方便,但也有一些特定的安装规则,安装人员需仔细阅读安装手册,同时务必遵循安装规则。

安装时,如果有不明白的地方,请与就近的经销商联系,或与我们厂家联系,相信我们会给你最热情、最满意的答复。

二、安装原则

1、为了保障你的安全和机器设备的不损坏,不准带电进行安装

2、为了避免干扰,不准将线路与强电布置在一起(如电梯电源线)

3、本系统的220V交流供电系统需有良好的接地装置,同时机柜、机壳等金

属设备也需要接上地线,以防漏电。

4、尽量减少接点,确实无法避免时,不准将接点裸露在外。

5、终端服务器有一进一出,当接点较多时,要用厂家的线路分支器,切不可

用市场的“RJ45三通”代替。

6、网线的制作线序见附图一。

三、前端设备的安装

2、前端设备的定位

前端设备均固定在标准机柜里面,理论上没有摆放顺序。但为了操作方便、直观,建议按以下的方式摆放。

从上往下,一直摆放顺序为:

TW-010

TW-080

TW-081

TW-082

TW-011

TW-090

TW-5250S

TW-1250

TW-6250

3、前端设备之间的连线见附图二和附图三

四、综合布线

1、该数控广播系统采用RS422传输方式,两对双绞线同时传输数据,每个终端服务器不是直接简单的挂接在总线上,而是一进一出。终端服务器COM口有两个(下端),不分进出顺序,自动识别;M USIC口也有两个(上端),不分进出顺序,自动识别。开机时终端服务器自检(自检说明见常见故障分析),自检正常时接入在线路上,不正常时自动脱离线路。

2、终端服务器可以相互串联,一台一台串联下去;也可以几个终端服务器的连

接线汇在一起,通过分支器(TW-042)连接;

3、考虑到系统用了两根网线,一定要区分开来,做好标记,千万不可混接

4、一号网线和二号网线的制作顺序也有所不同,一定要区分开来。详见附图一

5、建议采用集中供电方式,所有终端及分支器等设备统一供电。不过,得算算

供电功率的大小,选择电源线的线经大小。

五、终端设备的安装

1、终端设备的配置

(1)、终端服务器

(2)、线路分支器

(3)、中继放大器

(4)、音箱、号角、天花、高音喇叭

(5)、音量调节器

2、终端服务器的安装

分配好每个终端的系统码、分区码、终端码,并形成文字进行记录。

3、分支器(TW-042)的安装

将分支器放在合适(防潮湿、少尘)而又显眼的地方,目的是便于安装维修。该分支器的一号网线和二号网线均有一进两出。其中COM口为一号网线;MUSIC为二号网线。网线的制作线序见附图一。安装完后,用测线仪测试。分支器需要供电,确认正确后接通电源,24小时上电

安装时注意,一号网线接入COM口和二号网线接入MUSIC口,不能插错

4、中继放大器的安装

当传输距离超过1000米时,需加中继放大器对信号放大。中继放大器的安装与线路分支器的安装基本一致,不同之处是中继放大器一进一出,分支器一进二出

5、音箱等设备的安装

根据音箱的实际输出功率,配置终端服务器的型号(功率输出大小)。终端服务器的输出有定压和定阻,定压输出时应考虑输出电压的大小(100V和COM为一组、70V和COM为一组),定阻输出时必须考虑负载阻值的大小,否则会烧坏终端服务器。

注:为了使系统稳定、可靠的运行,请使用指定型号的喇叭或音箱

六、操作软件的安装

运行光盘“数控广播主控软件”目录下的SETUP文件,按默认安装,直接点击下一步,直到完成安装。安装完成后再把光盘根目录下的“控制器设置”、“程序”、“设备配置”三个文件夹拷贝到硬盘C:根目录下,并把它们的只读属性去掉。

七、分控点的安装

分控点的安装类似于主控机的安装,不过需增加一台分控机、一台TW-041

和一台TW-042及网线。具体安装可参考附图三。

八、安装注意事项

1、计算好实际耗电功率,根据功率大小,选择供电系统电源线线径的大小(主

控中心、终端服务器),若因为供电系统电源线线径太小而造成工作不正常或造成事故,厂家将不承担责任。

2、电源的波动范围不能超过市电的10%,否则需增加稳压设备。

3、整个数控广播系统的供电电源应“干净”,否则应该增加电源滤波器,这样能

大大降低噪声。

4、整个系统应该有良好的接地。所有网线的屏蔽层、主控室的标准机柜等均应

该和大地连接一起。

5、不要盲目供电,供电之前先检查线路是否短路。

6、不要擅自打开机器,否则造成的后果自行承担。

7、请使用厂家指定设备,否则造成系统不稳定,工作不正常,厂家不负责任。

8、不要带电制作网线,更不要带电焊接线路。

9、一定要区分一号线路(COM口)和二号线路(M USIC口)的网线所接入的端

口,同时也应该注意网线的制作线序不同。

10、TW-6250有三个网线接口,它们是有顺序的。其中网1口为进线,来自主

控设备;网2口和网3口是出线,分别到终端服务器的COM口和MUSIC口11、每个呼叫站(TW-012)均有一个固定的地址编号(拔掉通讯网线,过大约

1分钟,呼叫站会自动显示地址号),对应于呼叫站控制器(T W-5250S)的一个端口(TW-5250S后面板有数字编号)。不能接错

九、基本的调试方法

1、系统线路的检查

①、用网线测线仪测试所有的一号网线和二号网线,却保正常。一号网

线主测线仪的指示灯1→8依次轮流显示,副测线仪的指示灯对应为3,4,1,2,5,6,7,8。二号网线主测线仪和副测线仪的指示灯对应轮流显示。

②、察看终端服务器的功率输出线接线是否正确

2、主控中心的调试

①按附图三所示,连接好所有设备的通讯线(一号网线,或二号网

线),断掉去其它地方的线路,接通电源。

②、手动操作控制TW-010设备,控制音源及时序器等设备。

注意:TW-080、TW-081等音源设备后面有一通讯指示灯,正常给TW-010 供电,不进行任何手动操作时通讯指示灯时闪时灭。当对TW-010进行手动操作时,通讯指示灯在控制设备时才会亮一下

③、通过TW-041信号转换器,接入计算机控制。

3、系统的联合调试

①、打开TW-010电源,看音源设备和终端服务器后面板的通讯指示灯,

正常时,有一指示灯时闪时灭,频率快;另一指示灯也会时闪时灭,不过频率慢。关掉TW-010电源,两灯均不亮。

②、通过计算机的主控软件,可以控制任意终端的音量和频道

③、终端服务器可以脱离主控室的控制,把主控室的音源设备播放起

来,

调节终端服务器的音量或频道(音源)。一号网线传输频道0和频道1,二号

数控网络广播系统Numerical Control Network Broadcast System 网线传输频道2、频道3、频道4和频道5

十、常见故障分析

1、不管何种设备不正常,首先检查电源是否打开

2、前端设备

(1)、TW-010能手动控制设备,但计算机不能控制

检测 TW-041是否加电,有一根和计算机通讯的线是否连接,另有一

根网线是否接入RS422总线上,线序是否正确。

(2)、TW-010和计算机都不能控制

检测从TW-010出去的控制网线是否接好,是否连接正确,被控制的设备地址码是否正确,检查TW-6250机器后面的网线输出接口是否接错

(网线座1、2、3不能接错,2、3是去终端服务器的接口)。必要的时

候直接拉一根网线到被控设备单独操作。

(3)、MP3前面板上按键不能操作

该机器的后面板的地址设置错误,把4、5、6、7、8位拨到OFF位置

3、终端设备

(1)、终端无声音

音量是否被关掉;前端音源设备是否在播放;可以选择别的频道(切

换音源)看是否有声音;线路是否有问题;TW-6250是否开机

(2)、终端不受控

终端自检是否正常;检查终端服务器的系统码、区码、地址码是否和正

在操作的一致;该终端的一号网线是否有错(是否来自TW-6250网口

2、或分支器的COM口、或上一个终端的COM口,分支器是否加电或坏)

附件:终端自检

终端本身对收发部件有自检功能,大约每隔一分钟会自检一次。自检过程是三个指示灯熄灭,然后依次顺序点亮且熄灭,仅剩下第三个灯常

亮,这就表示终端收发部分正常,外部信号将经过终端内部处理后送出。

若终端自检不通过,第三个灯则不会点亮,外部信号不经过终端内部,

直接与外面相通。当终端在关电时,信号也不会经过终端内部,而是直

接与外面相通。

当终端收到主机发出的自检信号后,终端会停止下一次的自检,若在下一分钟的时间内没有再次收到主机的自检信号,终端会再次自检。由

于主机是一分钟发出一次自检信号,当每次的信号都被终端收到时,该

终端就不会再有自检的动作,仅在收到自检信号时有一个灯会闪烁一次。

6

数控网络广播系统Numerical Control Network Broadcast System

大型工厂公共广播系统设计方案

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 大型工厂公共广播系统设计方案 一、系统的功能设计 对于大型工厂、企业的公共广播系统来说,无论是对声场均匀度的要求还是对器材的选择,与其它场 合的公共广播系统相比,都比较简单,基本可以参照大型商场、超市的公共广播系统设计方案实行。 二、公共广播系统设计方案举例 1.工程概况 OMRON 中国工厂共有大型工业厂房4栋、2层办公楼1栋、6层职工宿舍楼2栋,厂区占地面积近20000平方米。 2.计方案简要说明 ●整个广播系统设备按照标准配置,AMA为首选品牌。AMA公共广播系统设备外形美观、音质优美、 价廉物美,在工程界口碑极佳,深受广大工程商的青睐。 ●整个系统共分11个广播区域,其中工业厂房一栋为1个区、职工宿舍楼为1个区,办公楼按楼层 分区、厂区道路为1个区,共分为8个广播区域。 ● OMRON 中国工厂公共广播系统将背景音乐广播和消防紧急广播合二为一。 ●节目源设置四个:数码调谐器、CD唱机、双卡录音座和广播钟声话筒。 ●办公楼内所有办公室设置具有强切功能的房间音量控制器。 ●公共广播系统中扬声器的选型基本遵循以下原则:办公楼内有装饰天花板的区域采用AMA PC-865B 吸顶式扬声器,厂房内无装饰天花板的区域采用AMA HS-815 悬吊式音箱,职工宿舍楼采用AMA WS-601B 壁挂式音箱,厂区道路两旁采用AMA HS-620 圆筒型户外音箱。 ●整个OMRON 中国工厂共配置134只扬声器,具体分布情况如下表所示: ---------------------------------------------------------精品文档 ---------------------------------------------------------------------

公共广播系统设备的安装和调试

公共广播系统设备的安装和调试 公共广播设备通常安装在专用的广播机房中,有时也可能安装在消防控制室内,便于集中控制操作。公共广播设备通常都适合安装在标准的 19 英寸(约合 483 毫米)机柜上,(参见下页图片),我们以此来叙述安装的步骤和要点。 安装机柜和广播设备 1)按机柜说明书组装好机柜。(然后将其说明书及相关附件存放好下不另述)。 2)广播设备应按信号流程上从上到下装在机柜上,广播功放等较重的设备应放在机柜的最底层。安装好之后的顺序通常是:最上面是音源,往下接着是信号修饰设备和前置放大器,然后是监听器、功率分区器、强插电源、电话接口、消防接口等设备,再下来就是电源时序控制器和主备功放切换器,最下面安装广播功放。广播功放离机柜的底部有时留有2U (2单元)空闲的空间,便于线路穿过和空气对流。(“U”是“Unit”的简称,译为“单元”,是专业电子设备设计高度的国际标准。1U 为 1.75 英寸,约合 44.4 毫米。) 3)很多工程人员在安装设备时顺序刚好相反,从机柜的最底下逐步向上安装设备,这是为了保证机柜上安装不完的空档留在最上面,并使得机柜装好设备后的重心最低的缘故。安装不完的空档一般用专用的机柜挡板封住,这样会美观一些。有经验的工程人员往往在安装设备时将机柜倒下,机柜的正面(面向广播值机员的垂直面)朝上放置,安装好设备后再将机柜直立起来,这种经验值得吸取。 4)安装过程要要小心,注意不要碰花机柜或广播设备的表面;并要保证结构稳固,如承载设备的托条或托盘要将其紧固在机柜上(拧紧其螺丝),这一点在安装广播功放等较重设备时特别重要,是一些工程人员经常疏忽的事。 5)设备安装完毕后,收拾现场,将所有说明书、附件和包装都分别存放好。 连接线路 连接线路在整个设备安装过程显得十分重要,一方面,要保证连接逻辑的正确性,另一方面,则要保证连接的可靠性,这一点要给予足够的重视,经常见到一些因连接不好而导致的接触不良、噪声大等现象。在连接线路的环节中要注意: 1)使用优质的接插件和线材。如要现场制作线材,在焊接接插件时必须保证电烙铁有足够的功率和热量;要准备专用的线材制作工具,这样才能保证线材的可靠性; 2)优化布线结构,尽量缩短电缆的长度; 3)装好的接插件要用手试拨插一下,看松紧是否合适; 4)数字电缆、模拟电缆、音箱电缆、电源线等电缆要明确分开布置;弱信号一定要与强信号线分开; 5)给所有的电缆贴上标记。过几个月,你开始忘记哪一条电缆是干什么的时候,标记会显出它的用处;

给电脑装系统的几种方法

给电脑装系统的几种方法 自己有电脑,而且不会自己装系统的啊,每次系统坏了都要花钱找别人弄的啊!赶紧过学习下,电脑都用这么久了,还不会做这些,别人会笑话的!!哈哈哈。。。开始介绍吧!! 给电脑装系统一般有4种办法: 1. 傻瓜式装系统: 可装Win7或WinXP,主要的操作如下: 需要准备的东西: 现有的电脑操作系统,(例如你的电脑系统还能用,但是很不给力!你想重装一下系统,或者换个系统等情况); 到网上去下载一个GHO格式的镜像文件的系统;(百度一搜一大堆!记住你下载是什么类型的系统,就能装什么类型的系统,比如WinXP,Win7,或者64位的系统); 还有一个最重要的东西,那就是Ghost备份还原工具,是EXE格式的应用程序;(百度搜“Ghost 备份还原工具”,就有)具体如下图 好!准备工作好了,下面开始装系统,第一步:打开Ghost备份还原工具,界面如下:

看好!第一行选还原系统,第二行选择你下载那个GHO格式的系统 【特此声明,如果你发现你选择好的GHO文件后,然后下面选择C盘后发现最底下的“确认”按钮还是灰色不能点击;则说明你下载的系统是错误的GHO和格式的系统,建议你去重新下载GHO格式的系统,当然上图的XP系统是假的,我用压缩包改造的!】 如果选中C盘后,那个确认按钮可以使用,就点击那个确认按钮,它会弹出一个对话框;问你真的要重新启动还原系统吗?你点击是,它会自动重启并为你重新安装系统,好了,重启时你就不用动电脑了,你可以一边玩去了,他是全自动的安装系统;过个几分钟就能装好系统了!这就是最简单的傻瓜式装系统!这样装系统的缺点就是:你装的系统是被别人搞过的!不是完全的纯净版,或者微软的原版系统,这种系统里面会自带一些你不喜欢的软件,或者说你根本用不到的软件!优点除了系统自己可以装好部分驱动,其他的我就不说了,你懂的! 2.可移动磁盘(USB Device) 需要准备东西: 能用的可移动磁盘(U盘,TF卡,SD卡,MP3等等随便,其中内存至少大于512MB);WindowsPE(ISO格式的镜像文件,可在网上搜索下载,文件大小在100MB~300MB左右,太大的不好用,启动慢); WindowsXP或Windows7(是你要安装在电脑上的系统,最好是ISO格式镜像文件,WinXP大约600MB左右,Win7 32位大约2.5GB,64位的大约3.2GB左右

DSPPA公共广播工程手册模板

DSPPA公共广播工程手册 模板 DSPPA公共广播工程手册 广州声雅音响器材公司工程部编译 一、公共广播工程设计的一般顺序 这里所说的公共广播杲指有线传输的声音广播,一般见于公共场馆.大厦.小区内部,供背景音乐广播、寻呼广播以及强行插入的灾害性广播使用。

这一类公共广播工程的设计,一般按下列顺序逬行: 1、首先应考虑广播扬声器的选用.配置 2、广播功放的选用 3、广播分区 4、广播系统的建构 本手册依据DSPPA公共广播系列的资料进行编译。 二、广播扬声器的选用和配置 1、广播扬声器的选用 原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。 例如,在有天花板吊顶的室内,宜用嵌入式的、无后罩的天花扬声器。如DSP-501、DSP-701. DSP-802系列。这类扬声器结构简单,价钱相对便宜,又便于施工。主要缺点是没有后罩,易被昆虫、鼠类啮咬。 在仅有框架吊顶而无天花板的室内(如开架式商场),宜用吊装式球型音箱(DSP-107)或有后罩的天花扬声器(如DSP-901?902系列)o由于天花板相当于一块无限大的障板,因此在有天花板的条件下使用无后罩的扬声器也不会引起声短路。而没有天花板时情况就大不相同,如果仍用无后罩的天花扬声器,效果合很差。这时原则上应使用吊装音箱。但若嫌投资大,也可用有后罩的天花扬声器。有后罩天花扬声器的后罩不但有一般的机械防护作用,而且在—定程度上起到防止声短路的作用。 在无吊顶的室内(例如地下停车场),则宜选用壁挂式扬声器或室内音 2

柱。前者如DSP-106. DSP-207.系列;后者如DSP- 103~403、DSP-109?609 系列。 在室外,宜选用室外音柱或号角。前者如DSP-105?405、DSP- 108?408系列;后者如DSP-CH?PH系列。这类音柱和号角不但有防雨功能,而且音量较大。由于室外环境空旷,没有混响效应,选择音量较大的品种是必须的。 在园林、草地,宜选用草地音箱。如DSP-3601~3602系列。这类音箱防雨、造型优美,且音量和音质都比较讲究。 在装修讲究、顶棚高阔的厅堂,宜选用造型优雅、色调和谐的吊装式扬声器。如DSP-107系列。 在防火要求较高的场合,宜选用防火型的扬声器。例如DSP- 901F?902F 系列。这类扬声器是全密封型的,其出线□能够与阻燃套管配接。 至于品牌和档次的选择,自然与投资有关。DSP系列以普及档次至中上级档次为主(高档的也有,为数较少)。档次高一点的可选用ABK相关系列。 2、广播扬声器的配置 广播扬声器原则上以均匀、分散的原则配置于广播服务区。其分散的程度应保证服务区内的信噪比不小于15dBo —般,高级写字楼走廊的本底噪声约为48?52 dB,超级商场的本底噪声 3

广播系统调试报告

虹桥商务区D17街坊项目酒店广播系统调试报告 中建安装工程有限公司 2015年5月

广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、天线调试、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。 1、传输线路检查 广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。 2、配接检查 按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是多抽头变压器的连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接,变压器的初级次级接反现象;按图查对变压器型号,容量及阻抗是否匹配。 3、绝缘电阻测定 将广播线的两头接线端子断开,用500V兆欧表,测量其线间绝缘电阻。测量项目为:线与线和线与地的绝缘电阻,绝缘电阻一般不小于Ω,对于每一回路的电阻应进行分回路测量,测量数值应填写记录,作为调试报告的内容交建设单位保管。 4、接地电阻测量 广播系统的接地电阻,主要在广播室的接地极上进行;测量时采用接地电阻测试仪。 广播室放大器、避雷器等的工频接地电阻一般不大于10Ω,当广播系统的容量在150 W以上,如单独设置接地极确有团难时,可与电气装置合用一组接地极,但这种接地要求接地电阻不应大于4Ω,并应设置专用接地干线。

门禁系统安装规范及调试要点

门禁设备安装规范及系统调试要点
RS485 联网通讯 门禁系统示意图


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................................2
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 3
第 2.1 节 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................3 第 2.2 节 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................3 第 2.3 节 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................5 第 2.4 节 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................6
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 8
第 3.1 节 门禁控制器的安装 .................................................................................................................................................9 第 3.2 节 读卡器的安装与连接 .............................................................................................................................................9 第 3.3 节 电锁及锁电源的安装与连接 ...............................................................................................................................10 第 3.4 节 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................12 第 3.5 节 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接........................................................................................12
第四章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 12
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................12 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................13 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................13

公共广播那几个部分组成

第一章公共广播系统一般组成及特点 第一节公共广播系统的组成 公共广播系统基本可分五部分:节目源设备、信号的放大和处理设备、传输线路、扬声器系统及辅助设备等。 1. 节目源设备:节目源有CD/MP3播放器(DXAP1019)、数字调谐器(DXAP1020)、录音卡座、智能广播控制器(ZK―32)等设备。 2. 信号放大和处理设备:包括调音台、前置放大器(DXAP1008)、功率放大器(DXAP60W~1000W)和各种控制器及音响加工设备等。这部分设备的首要任务是信号放大,其次是信号的选择。调音台和前置放大器的作用和地位相似(当然调音台的功能和性能指标更高),它们的基本功能是完成信号的选择和前置放大,此外还具有对音量和音响效果进行各种调整和控制的功能。有时为了更好地进行频率均衡和音色美化,还另外单独加入频率均衡器。这部分是整个公共广播音响系统的"控制中心"。功率放大器则将前置放大器或调音台送来的信号进行功率放大,再通过传输线去推动扬声器放声。 3. 传输出线路:传输出线路虽然简单,但随着系统和传输方式的不同而有不同的要求。对礼堂、剧场等,由于功率放大器与扬声器的距离不远,可采用4~16Ω输出端口输出,传输线要求用专用喇叭线;而对公共广播系统,由于服务区域广,距离长,为了减少传输线路引起的损耗,采用高压传输方式,应该使用绝缘强度较好的多股护套安装线。 4. 扬声器系统:扬声器系统要求整个系统要匹配,同时其位置的选择也要切合实际。礼堂、剧场、歌舞厅对音色、音质要求高,扬声器一般用大功率音箱;而公共广播系统,它对音色要求不是那么高,因环境的不同可选用吸顶喇叭、壁挂音箱或音柱。 5. 辅助设备:为了满足不同的客户需求,在公共广播工程中通常需配备相应的辅助设备。如十六路电源时序器(DXAP1018)、数显十六路监听器(DXAP1016)、主/备功放切换器(DXAP1017)、十路分区器(FQ-2000)等。 第二节公共广播系统的特点 公共广播的主要作用之一是播放背景音乐。背景音乐不是立体声,而是单声道音乐,这是因为立体声要求能分辨出声源方位,并且有纵深感,而背景音乐则是不专心听就意识不到声音从何处来,并不希望被人感觉出声源的位置,以致要求把声源隐蔽起来,而且音量要较轻,以不影响两人对面讲话为原则。 第二章公共广播工程设计的一般考虑 第一节设计前需具备的资料 1. 场所的面积、容积、形状和建筑声学条件 这是必须首先考虑的条件,只有知道这些条件才能合理安排音箱的布局,推算出用多少只音箱,配备相应的功率放大器。决定室内声学条件的主要参数是混响时间。如果没有或不能获得实测数据,则应根据厅堂的形状、结构、表面装修来计算,或估计吸音情况和室内声音反射的严重程度,预计将来音响的效果。若室内声学条件实在太差(混响时间太长),可与客户协商,采取适当的吸音措施,以避免将来出现声场混乱和严重的反馈啸叫。为此,最好在未动手设计前就能到现场考察,并向对方索取图纸资料,如平面图、立体图等。如实在无法到现场考察又急于出设计方案,也应从图纸资料和对方口述中了解有关的基本情况,从而定出初步的设计方案。将来事实的方案还应根据实况做出修改。 2. 大致投资额 这是决定设备选型及工程设计档次高低的关键。举一个生活上常见的例子:有人托你买一套西服,而对方未提供大致的价格,这是一件非常难办的事。一套西服几十元~几万元不等,

OTEWA公共广播智能主机操作手册

OTEWA公共广播智能手动主机操作手册 系统电源系统电源2 CD机收音头 !!当系统已进行编程设置后即无需再进行手动操作 太仓沙溪古镇老街 2010.08.01

1、开机,首先将智能主机钥匙插入智能主机上钥匙孔处,从左至右旋转大约40度左右,这样主机变被接通电源。 2、待智能主机启动完毕后可以手动点击触摸屏的CH1,和CH2即电源管理器会自动依次打开1号机柜和2号机柜的设备。其中CH3为CD机电源,CH4为收音头电源。 3、待所有设备都接通电源后就可以进行广播播放了。系统主机内置各种音乐,可以手动选择播放,播放方式是点击系统设置,点击DSPPA节目播放。当需要播放外置CD机时只需将CD节目源放入CD机即可进行播放,播放U盘只需在播放机上插入U盘,机器会自动识别并自动播放,可以手动选择上一曲、下一曲播放及停止等,并可根据需求用智能主机进行编程控制播放,具体编程操作可参阅智能主机操作手册。 收听广播,当需要收听广播时,首先确认收音头电源已打开,并在主机上进行相应切换,收音头的M1-M9/M+是收音头预先搜索预存的节目,如果发现按下后没有节目输出,可以手动进行搜素设置,:先按一下auto、接着再按一下UP,或者DOW都可以进行节目的重新搜索。 4、分区寻呼,当需要进行对某个区域进行寻呼时,首先开启寻呼话筒电源,接着按下相应区域的按钮即可对该区域寻呼,需要注意的是,当系统处在全区广播的时候、即使寻呼话筒只打开一个分区,这样已会对全区进行广播寻呼,如要独立对某一区域进行广播,则需先关闭主控机上已接通的各个分区,这样才能实现分区寻呼。

5、关机:当确认需要关闭广播系统时点击主机上的CH2,这样系统就会自动依次关闭1、2号机柜的所有设备,接着再点击主机上的系统设置,进入系统设置界面再点击关闭系统,此时智能主机即在3秒左右将自动关闭。待屏幕上显示安全关闭对话框时将钥匙自右向左旋转大约40度即关闭系统主电源。 以上为手动操作说明。 特别注意事项: ⊙在本系统没有完全启动前,请不要进行任何操作。 ⊙请勿自行打开机箱;严禁带电插拔各种插头模块;由此引而导致的系统损坏,不在保修之列。由此而导致的人身触电,厂家概不负责。

地铁信号系统安装调试要点探究

地铁信号系统安装调试要点探究 摘要在我国城市化建设水平全面提升的背景下,城市内部交通系统压力逐渐增大,推动了国内地铁交通运输能力进一步提升。本文通过案例分析的方式,对地铁信号系统在安装和调试过程中,安装要点和调试要点,分别进行了介绍,希望能为该领域关注者提供有益参考。 关键词地铁;信号系统;安装调试;线缆敷设 前言 随着我国国民经济的发展以及科学技术水平的提升,国内地铁信号系统对于维护地铁的安全运行,具有关键作用。在科学信息技术持续发展的过程中,地铁信号系统设备也呈现出了多元化的发展趋势。不同制式的地铁信号系统,施工验收和调试的方法有所不同,如何采取有效的管理方法,对地铁信号系统进行安装和调试,成为相关领域工作人员的工作重点之一。 1 工程案例概述 某地铁工程项目当中,地铁信号系统的正线采用了完整的列车自动控制系统ATC。ATC系统主要是由列车自动防护子系统ATP、列车自动监控子系统ATS 和连锁子系统和列车自动运行子系统所组成。在新建的地铁信号系统中,该工程项目采用了列车自动控制系统、试车线信号子系统、车辆段/停车信号子系统。同时,要注意进行控制中心设备、车站、车载设备以及轨旁设备等的调试[1]。在进行正式施工建设工作中,地铁信号系统的建设内容包括:①正线地铁车站和运行区间控制中心安装调试;②车辆段正线室内外系统安装调试;③车辆段连锁信号所有设备的安装调试;④列车车载信号设备安装调试;⑤监控设备接口安装调试;⑥各级线缆铺设、测试和接续安装调试;⑦各种沟槽、管口。洞口的预留和埋设等。 2 地铁信号系统安装调试要点分析 2.1 安装要点分析 (1)线缆敷设 在进行线缆敷设时,工作人员要坚持有序线缆敷设的基础。为了实现有序敷设,工作人员要从以下几个方面著手:第一,采取测定的方式,找到接触网坠砣的位置。并且在实际的安装中,进行适当支撑;第二,要选择适合的支架,对线缆进行支撑。支架的弧度需要与隧道内部的弧度相符合,确保支架的牢固度和线缆的稳固度,都可以达到较好的水平;第三,在对电缆型号的选择和确定电缆长度时,要根据具体情况判断,保证电缆信号传输能力,同时减少电缆浪费[2]。

背景音乐公共广播系统解决方案

背景音乐公共广播系统解决方案 概述 小区背景音乐的主要作用是创造一种轻松和谐的气氛,设计成熟的智能小区背景音乐系统,扬声器分散要均匀布置,音量适宜,不影响人群正常交谈。当有紧急情况时,扬声器能以最大的功率发声,每个角落都能听到报警声音,以便人员的及时疏散。小区背景音乐/紧急广播智能系统主要对每栋住宅楼住户、活动休闲区、绿化带等场所进行通常或紧急广播,且主机对今后的扩容预留接口,方便小区今后扩展。 方案设计依据 1、以甲方提供的场地图纸和系统要求为依据; 2、依照提出的扩声要求,并根据背景音乐广播的需要; 3、根据我公司多年来对音响系统设计、施工的经验,考虑系统用途的先进性和功能扩展性。 本系统的设计依照下列标准进行: ●《民用建筑电气设计规范》 JGJ/45-82 ●《建筑设计防火规范》 GBJ16-37 ●《厅堂扩音系统的声学特性指标要求》 JG GTJ125 ●《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 86SD566 ●《火灾自动报警设计规范》 GBJ116-88 ●《火灾自动警系统施工及验收》 GBJ50166-92 ●《公共广播工程费用概预算编制办法》 ●《CDKPA产品手册》 根据此规格书及最新版的有关标准对系统进行设计、施工和检验。 智能小区公共广播设计要求及要实现的功能 1、系统指标 (1)、声场强度 声场强度的确定与某环境下的背景噪声密切相关,参考各种不同的环境下的噪声

声强表,建筑环境一般均为25~45dB。 (2)、声场均匀度 声压级均匀,变化范围在±4dB左右为好。 (3)、可懂度 检测声音清晰程度的主观评定指标。 (4)、扬声器系统的性能指标 ●扬声器的频率响应范围 扬声器的频率响应范围是影响系统可懂度的重要因素。频率响应范围100~140 00Hz就足以满足要求。功放的频响范围均优于扬声器的频响特性。 ●重放频率特性 扬声器如上所述在100~14000Hz范围,足以满足公共广播的频响要求。 ●灵敏度 灵敏度高的扬声器的效率也高。 ●额定阻抗 额定阻抗一般采用4欧或8欧。 ●额定功率 又称标称功率、不失真功率,它是扬声器的正常工作功率,扬声器在此条件下可以长期工作而不致损坏,一般情况下,最大输出功率是额定功率的2~3倍。 ●扬声器口径 扬声器的口径尺寸越大,则它所能承受的功率越大,输出功率也越大,低频特性越好。 ●扬声器扩散角 扬声器的扩散角大小可决定扬声器的布距。 S1=2×(H-h)×tg(Q/2) 其中,S1:布距参考值 H:设备安装的吊顶高度 h:设定的闻听高度 Q:扬声器的扩散角

公共广播系统设计安装

广播系统设计安装手册 随着城市建设的发展,城市内的高层建筑及大、中型民用建筑像雨后春笋纷纷拔地而起,成为现代化城市的一个象征。不断兴建的现代化旅游宾馆、大型商场、车站、机场、码头、体育场馆等公共场所,越来越多地需要与之配套的公共广播系统。 设计和施工优良的广播系统,不仅可以给人们带来轻松愉快舒适的艺术享受,而且,在建筑物发生紧急情况(如火灾、地震等等)下,还可完成及时指导人员疏散,统一指挥救灾工作,避免重大人员伤亡事故发生的重要作用。在本文中仅就如何正确地设计及安装音乐及广播系统以及有关问题进行初步的探讨。 公共广播系统是专用于远距离传输音乐节目信号的音频系统。可用于宾馆、办公楼及中大型会场、体育场等公共场所的广播系统。 公共广播系统能够提供呼叫、留言、背景音乐、以及警报功能,提醒住在同栋或不同栋建筑,或远端人员注意。公共广播系统可以满足多种不同的使用需求。但是不论使用目地为何,音讯的清晰以及广播的效果均是最重要的。为此,了解公共广播系统的基本架构显得格外重要。本手册将以简单易懂的文字帮助您计划属于您的公共广播系统,以及帮助您架设适用的扩大机及扬声器,使其功能能够发挥到最佳。 一般公共广播系统的设备多为组合功能设备,如:前置放大器、功率放大器、扬声设备等等。可按用途要求组合成不同系统,也可单件独立使用,或者不同公司类似标准产品组合使用。 公共广播系统设备包括;信号源、输入处理设备、功率放大设备、扬声器、输出切换单元、线路接口单元、电源、结构安装总成等。现将各部分产品作一简要介绍。 音源设备 音源设备指为系统提供最初的电声信号的设备,一般有;录音机、唱机、调谐器等等。通常音源设备的输出信号电平都很低,需要加设放大器将电平和功率放大才能驱动扬声器发出声音。 一、磁带卡座 磁带录音机是大多数音响系统中的常用设备,它能提供质量不错的录音音频信号。用录音机可以方便地录制和编辑节目,以便在不同时间内进行播送。

大楼公共广播安装调试方案

大楼公共广播安装调试方案 XXX 办公楼广播控制中心位于一层消控中心,广播系统包含8 个广播分区,XXX办公楼的每一层楼作为一个广播分区,根据需要整个XXX办公楼共设计广播点154 个。广播点位分布表如下: 略。。。 扬声器的安装方式由装饰环境需要确定,如吸顶安装、吊顶安装、挂壁安装或墙壁嵌入式安装等等。 我司对LA楼公共广播系统的调试主要指广播系统安装施工完毕后,对设备安装过程进行全面的、常规性地检查,并作开通试验和音质评价,其主要工作内容有:传输线路检查、配接检查、绝缘电阻测量、接地电阻测量、电源试验、系统开通试验、声压测量和音质评价等。 通电调试时应注意,先将所有设备的旋钮旋到最小位置,并且按由前级到后级的次序,逐级通电开机,以免开机时的过大冲击发出噪音和损坏机器。将所有音源的输入都调节到适当的大小,从监听扬声器监听是否有失真和杂音,以及声音过小。如果正常可开机按正常音量工作一个小时再听听声音有没有变化,机器表面温度是否正常。如果正常。调试工作可告结束。否则应检查问题所在。 一、传输线路检查 广播传输线路分为室内、室外各种配线,检查时应将被检线路的接线端子从设备上断开,按照施工图、广播系统图来检查各路传输配线是否正确,是否存在短路、断路、混线等故障;接线端子编号是否齐全、正确,是否焊有接线端子。对于被发现的故障耍逐一进行排除,并将接线端子重新紧固连接;各个插头、插座连线是否采用焊接,接线是否正确可靠,屏蔽层连接是否完整良好,符合要求。 二、配接检查 按照施工图检查每个回路或扬声设备上的线间变压器配接是否正确,特别是连接端子往往容易接错,注意检查漏接、多接、接反现象;按图查线路,及阻抗是否匹配。

系统安装及操作步骤

2012年经费统计操作步骤 一、参加教育局会议,记好要求,做好相关准备工作: 1、完成财政所决算数据,镇工资、镇事业费拨款、退休住房补贴、办公经费等、县工资、县保险等数据,按初中、小学人数分解好(人数为工资人数非实际初中小学人数),计算单位:分; 2、根据教育局下发数据(农村工资、义保经费、一补款、专项经费、免费人员等)核对好收入,以收定支,此时单位:千元; 3、经费分解到学校:按12月底各校在职、退休及合计人数将人员经费分解,其他各项经费按实际分解。只分解到2处初中+17处小学+1个小学部+2个幼儿园即可,其他幼儿园(10个学校办+15个民办)不用算上,自己收支平衡即可。 二、安装系统: 1、从教办财务邮箱yyjb3336196@https://www.wendangku.net/doc/126329995.html,下载2012经费统计软件,保存在D盘,新建文件夹下,解压,逐步打开,找到JYJFTJsetup2012.msi(双击,安装)—因首次运行系统提示:需首先安装****1.1,同意,接受,是,再提示需安装****补丁,是,可能默认重新启动。 2、重新启动后,找到D盘刚才文件存放位置,找到mysql运行安装数据库,若桌面尚未出现全国教育经费统计系统2012图标,需再找到步骤1中的系统,安装一次。 三、创建帐套: 1、双击桌面图标(全国教育经费统计系统2012)—出现帐套管理---点添加—地区代码37072404—帐套名称冶源教办—默认创建新数据库-mysql-确定。 2、出现新界面,第二行选单个学校,学校代码?点开找到本校名称,双击,确定。 3、进入界面—系统管理—添加年份2012——保存——确定。 四、基表录入: 共4张表,逐一录入相关内容,注意保存和校验。 五、数据校验:录入完成后,基表校验—修改错误内容,再重新校验,重新上报。 六、数据传输:数据上报——路径(桌面)——生成开头的JYJFTJ-37072404-2012-学校代码,即为上报文件,发送到财务邮箱。 七、上报时间:电子版最晚明天下午放学前(1月11日),全镇还要汇总。同时报纸质材料一份(导出电子表格打印或在基表录入界面打印),最晚可下周一。

办公楼监控及公共广播系统方案

红网办公楼 监控及公共广播系统 设 计 方 案 公司名称:长沙泛亚科技 地址:车站路国储电脑城3-64 联系电话:85956567 传真: 84148777 二零零九年七月三十日

第一部分:闭路电视监控系统 一、系统概述 闭路电视监控系统作为安全防范系统最基本、最重要的子系统,得到了最为广泛的应用。采用闭路监控为主的多种技术防范结合的系统是预防和制止犯罪最为有效的措施。 目前,在我国各行业中广泛使用的闭路监控系统大多为模拟方式,其主要特点是:系统采用矩阵主机控制,通过电视墙监视前端目标,采用长延时模拟录像机进行录像和回放;数字硬盘录像系统不仅存储费用低、效率高,而且还具有网络传输、远程传输和循环存储等优点。与此同时,硬盘录像系统的数字化和传输网络化等先进技术可以实现与防盗报警等系统联网联动,及时准确地反馈现场信息,为报警事件提供充分可靠的依据。 二、系统设计目标 在进行闭路监控系统设计的时候,依照贵公司对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点,并依此为贵公司提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 架构合理:就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。 稳定性和安全性:这是贵公司最关心的问题,只有稳定运行的系统,才能确保贵公司闭路监控系统平稳运行。系统的技术先进性是系统高性能的保证和基础,同时可有效地减少使用人员和系统维护人员的麻烦。良好的可扩展性则是为了用户的发展考虑。随着贵公司安防系统应用时间的增长,未来对安防系统的要求会更高。可扩展性保证当用户有更多的要求时,引入的新设备可以顺利地与本次配备的设备共同工作,进一步扩展与提高系统的性能。 产品主流:系统是否采用当今主流产品,关系到系统的整体质量和未来能否得到良好技术支持以及完整的技术文档资料。 在设备选型时,我们将主要依据贵公司提出的具体需求,同时考虑产品厂家的技术先进性,产品是否为主流产品,原厂商的产品技术资料的完整性,原厂商的技术支持力量和产品制造公司的发展前景。所有这些是保证用户得到良好技术支持的条件,也是保障用户投资的基本条件。 低成本低维护量:指力争有良好的性能价格比,所采用的产品应是简单,易操作,易维护,高可靠度的。系统是否具有优良的性能价格比是判断一个系统优劣条件的重要依据。系统的易操作和易维护性是保证非专业人员使用好一个系统的条件。高可靠度是保障系统运行的基本要求,也是易维护性的保障。 我司将本着上述设计原则,来进行贵公司闭路监控系统的设计。并将严格按照国际惯例并结合本公司的技

ITC数控广播系统安装与调试

2004.01

数控网络广播系统Numerical Control Network Broadcast System 目录 一、前言 (2) 二、安装原则 (2) 三、前端设备安装 (2) 四、综合布线 (3) 五、终端设备的安装 (3) 六、操作软件的安装 (4) 七、分控点的安装 (4) 八、安装注意事项 (4) 九、基本的调试方法 (5) 十、常见故障分析 (5) 一、附图一(网线做法) (7) 二、附图二(系统连线图) (10)

数控网络广播系统Numerical Control Network Broadcast System 一、前言 该数控广播系统是一种完全不同于传统公共广播系统的高科技产品,具有交互操作性、高可靠性、超强的可扩展性及方便的可管理性等无与伦比的性能。 该系统的安装比较传统的广播系统更为简单方便,但也有一些特定的安装规则,安装人员需仔细阅读安装手册,同时务必遵循安装规则。 安装时,如果有不明白的地方,请与就近的经销商联系,或与我们厂家联系,相信我们会给你最热情、最满意的答复。 二、安装原则 1、为了保障你的安全和机器设备的不损坏,不准带电进行安装 2、为了避免干扰,不准将线路与强电布置在一起(如电梯电源线) 3、本系统的220V交流供电系统需有良好的接地装置,同时机柜、机壳等金 属设备也需要接上地线,以防漏电。 4、尽量减少接点,确实无法避免时,不准将接点裸露在外。 5、终端服务器有一进一出,当接点较多时,要用厂家的线路分支器,切不可 用市场的“RJ45三通”代替。 6、网线的制作线序见附图一。 三、前端设备的安装 2、前端设备的定位 前端设备均固定在标准机柜里面,理论上没有摆放顺序。但为了操作方便、直观,建议按以下的方式摆放。 从上往下,一直摆放顺序为:

门禁系统安装规范及调试要点

门禁系统的安装与调试
门禁设备安装规范及系统调试要点


第一章 门禁设备的安装与系统调试步骤 ........................................................................................................... 2
第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 第六步 第 2.1 节 第 2.2 节 第 2.3 节 第 2.4 节 第 3.1 节 第 3.2 节 第 3.3 节 第 3.4 节 第 3.5 节 第 4.1 节 第 4.2 节 第 4.3 节 第 4.4 节 第 4.5 节 门禁设备的安装 .........................................................................................................................................................2 门禁软件的安装 .........................................................................................................................................................3 调试网络通讯 .............................................................................................................................................................3 调试门禁单元 .............................................................................................................................................................3 用户注册(发卡授权) .............................................................................................................................................3 全部 OK,交付用户使用 ............................................................................................................................................4 布线接线注意事项 .................................................................................................................................................4 网线选用及布线技巧--RS485 联网门禁...............................................................................................................4 网线选用及布线技巧—TCP/IP 网络门禁.............................................................................................................6 门禁控制单元---线材选用及布线技巧................................................................................................................7 门禁控制器的安装 ...............................................................................................................................................10 读卡器的安装与连接 ...........................................................................................................................................10 电锁及锁电源的安装与连接 ............................................................................................................................... 11 出门按钮的安装与连接 .......................................................................................................................................13 消防联动、门磁、红外、声光报警器的安装与连接 ........................................................................................13 门禁管理中心及门禁管理软件 ...........................................................................................................................13 调试网络通讯 .......................................................................................................................................................15 调试门禁控制单元 ...............................................................................................................................................16 用户注册(发卡授权)流程 ...............................................................................................................................16 交付使用 ...............................................................................................................................................................16
第二章 选用线材及工程布线 ............................................................................................................................... 4
第三章 门禁设备的安装与接线 ........................................................................................................................... 9
第四章 门禁系统的调试 ..................................................................................................................................... 13
第五章 门禁系统调试中的常见问题 ................................................................................................................. 17
第 5.1 节 门禁系统 RS485 总线通讯方面的问题................................................................................................................17 第 5.2 节 门禁系统 TCP/IP 网络通讯方面的问题..............................................................................................................18 第 5.3 节 开不了门(电锁不动作)的问题 .......................................................................................................................18
1 / 18

相关文档