文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑支护工程施工组织设计(

基坑支护工程施工组织设计(

基坑支护工程施工组织设计(
基坑支护工程施工组织设计(

溧水县人防办081基坑支护工程

编制:复核:审核:

江苏东大鸿基科技有限公司

二00八年八月二十九日

目录

一、编制依据、目的和宗旨

二、工程概况

三、基坑支护设计方案

四、施工准备工作

五、施工方案

六、工程质量保证措施

七、施工进度计划及保证措施

八、施工管理组织措施

九、安全、组织及保证措施

十、文明施工

十一、特殊情况的应急处理措施

十二、基坑监测方案

十三、工程竣工验收及竣工资料的提交

一、编制依据、目的和宗旨

1、编制依据

1)溧水县人防办081基坑支护工程设计图纸;

2)现场施工条件、配套设施及周围环境因素;

3)国家行业标准《基坑土钉支护设计与施工规范》;

4)国家标准《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001;

5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)

7)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2002)

8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(DB50204-2002)

10)国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策法令和规章制度;

11)其它相关的规范、规程和技术标准;

2、编制目的

1)通过编制本施工方案,指导本工程的施工,尽快做好施工准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。

2)充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理,落实严格各项责任制,实施在业主和监理监控下的项目管理制度。

3)通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。

4)严格按我公司的质量管理体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。

5)本工程规定的全部工作内容均由我公司自行组织施工完成,决不分包、转包。

3、编制宗旨

本施工方案编制宗旨:根据招标文件提出的有关本工程的施工质量、工期、安全生产、文明施工等各项要求,落实各项施工方案和施工技术措施,在建设单位、设计单位、工程监理的指导下,全心全意

为建设单位服务,充分体现我公司“质量第一、信誉第一、用户至上”的宗旨,确保本工程能优质、快速、安全、文明地完成。

二、工程概况

溧水县人防办081基坑支护工程位于溧水县交管所内,交通路北侧。

本工程±0.00相当于绝对标高+15.50m,地下室底板板顶相对标高为:-6.45m,局部为-7.05m,底板厚均为550mm,局部为850mm,混凝土垫层150mm,故场地基坑坑底高程为+8.35m,局部高程为+7.45m。

基坑开挖深度为h1=15.5-8.35=7.15m;局部h2=

15.5-7.45=8.05m,

三、基坑支护设计方案

1、工程地质条件

本场地地层图纸条件较简单,土层分布较均匀,地基土划分为四层:第①层:杂填土;第②层:粉质粘土;第③层:粉质粘土;第④层:强风化安山岩。

2、基坑支护方案

(1).挡土:本工程采用复合土钉墙支护及放坡的方案,根据基坑边缘与建筑物的距离,土钉墙坡度为75度;东面距离临时马路较远,基坑采用放坡与土钉墙结合的支护方案;西面与东北角距离现有建筑较近,采用人工挖孔桩加一道锚杆的支护方案。

(2).止水:由于本场地地势较高,地下水补给方式为大气降水,

且土层渗透性较弱,主要是施工期间降雨造成积水,采用明沟排水措施.

四、施工准备工作

1、“三通一平”情况

1)施工场地:原场地较为平坦,但施工区域四周管线(自来水管、煤气管等)较多,在工程开工和施工过程中要对四周管线做了一定的防护措施,但在整个基坑支护的过程中还得进一步摸清四周管线,并根据围护结构特点作详细处理方案后方可进行正式施工。

2)施工道路:施工现场要修筑一条临时主干通道,道路面比较扎实,所以基坑支护施工不必再作其它道路,可仍旧使用原临时道路。

3)施工用水:本工程基坑支护结构施工用水不大,所以现场供水量将可以满足施工要求。

4)施工用电:施工现场用电主要为机械钻孔用电和喷射混凝土用电,400kw既可满足生产和生活要求。

2、生产、生活设施

1)食堂、宿舍、厕所等生活设施我公司将按照县防疫站、卫生部门的要求进行布设,施工人员的宿舍将借用业主原有房屋和临时搭建房来解决。

2)施工用原材料的堆置尽可能靠近施工区域,尽量做到不影响施工,避免施工中的二次驳运,且原材料的堆放要分规格、品种进行堆置,其中水泥的堆放,应在堆放地加高支垫并作防潮防雨的措施。

本工程平面布置按照施工设计图纸、结合现场施工具体情况进行合理布局、优化施工。

施工平面场地布置图

五、施工方案

运用全面科学质量管理方法,强化工序管理,实行24小时追踪岗位责任制,明确每道工序的技术要求和每个岗位的职责,严格按照现行施工规范、规程、设计要求及本施工组织设计提出的要求和措施进行施工,

1、施工前工程技术负责人和施工人员必须熟悉设计图纸和设计要求以及地质条件,如与原设计图纸、原地质报告有出入,应及时与

甲方代表和现场监理沟通。

2、测量场地地面标高,以此确定第一次开挖深度,如场地高差较大,应测不同区块的标高,不同的开挖深度。

3、用全站仪和钢尺定位并编号确定开挖边线,中心误差小于1cm。

4、检查设备

设备安装好后,应进行检查,尤其是高压设备、管路系统,其压力流量必须满足设备要求,喷管内钻杆内不得有任何杂物,压力管接头密封圈必须良好。

5、配制水泥浆

根据设计的掺量水灰比配制水泥浆,搅拌时要均匀,成品水泥浆的比重不小于1.70,并做好记录。

6、工程技术负责人和施工员在现场随时进行检查(包括各工序、记录等),及时进行资料整理,如发出问题立即与有关部门商定解决。

(一)、人工挖孔桩

1、施工前期准备工作

(1)在接到进场开工通知书后,立即进行现场建筑规划红线、控制水准点的接收工作,并与建设单位、规划部门、监理单位办理书面的交接手续。

(2)全面规划统筹施工现场地的供、排水系统,确保施工现场和周围环境整洁。

(3)根据轴线测设的情况进行现场平面布置,合理规划施工区域,合理布置非施工区域。

2、技术准备工作

(1)施工人员进场后,应尽快熟悉现场资料及图纸,了解本工程特点,针对性地掌握各施工环节的技术要求。

(2)技术交底后,应根据施工现场的实际工作情况重新编制实施性施工组织设计报表甲方,监理审核,未经现场总监理工程师审核的施工组织设计,现场不能开工。

(3)施工用的各种表格报表总监审核后方能使用。

(4)轴线的测量工作一定要在测绘院对建筑红线的验收工作完成后进行,测量人员应做好轴线控制点及水准点的设置,主轴线偏差小于±5mm。

(5)桩位图各桩位位置较为规整,采用极坐标法以及三角网控制法即可满足施工要求。为了达到精确控制,在永久建筑上建立测量轴线控制点,以便准确定位与校核工程桩成桩后的轴线偏位。

(6)材料进场后,材料员及时取验原材质保书,无质保书的材料不予接收。及时取样送检,取样时需有现场监理工程师见证,并见证送样。对钢材的材质、焊接检验;水泥的安定性及强度复检;做好混凝土试块。

(7)前期现场与技术准备工作就绪后,由项目技术负责人召集施工员、质检员、安全员、材料员与各工种班长进行技术交底,了解工程的重要性及各环节和重点,技术交底后,再召集全体施工人员进行二次交底,使每位参与本工程和施工人员对工程的特点、自身职责、工作协作有一比较明确的概念。

3、主要施工工序

(1)定位放线

根据现场实际情况采用全站仪配合钢尺量距、极坐标法施放各桩桩位,做好桩位标志,并在护圈上作桩位投影标志,注明桩号及标高,以便于施工过程随时检校。桩顶标高由水准测量控制。

(2)安装提升设备

采用角钢挖孔井架作为主要提升设备,手摇辘轳辅之,每孔配备鼓风机,桩孔开挖深度超过10m时为孔内操作人员输送新鲜空气,排放可能发散的有害气体。调试安装凿岩用空压机及风镐,选用低压照明设施包括防潮开关及灯具等,保证孔下操作人员作业安全。

(3)人工挖孔

在测量放线完成并通过复验符合要求后进行混凝土井圈浇筑,即在井口护壁外、自然地坪上砌高20cm护圈,以防止杂物坠入孔内并作为桩位投影定位标志用,井圈砌完进行自检,正确无误后开始挖井坑内土石方,采用短柄铁锹、镐,人工掘进。井内渣土的提升,用挖孔井架手摇出井,并按要求堆至井圈外1m处。孔口四周必须设置0.8m 高围栏围护。

(4)护壁

开挖1米深后放置护壁钢筋笼,下端留锚固钢筋200mm,立侧模浇筑混凝土,混凝土强度同桩身混凝土强度。待混凝土凝固达到强度后拆除模板,继续挖下层土方。经常采用吊线检查桩孔中心,从而保证桩身的垂直度,减小桩心的偏移误差。

(5)桩孔检查、封底

桩孔挖掘完成后,将孔底碎渣、松土、泥浆、杂物清理干净,清除孔内积水,检查孔身直径及垂直度,预留集水坑以便抽水。桩孔验收结束后,及时封底,以保证桩端持力层的强度。

(6)钢筋笼制作、安放

A、钢筋笼制作前应将主筋调直,合理选择电焊条。

B、钢筋笼支架间距合理,以防造成钢筋弯曲变形。

C、钢筋笼加工台箍筋制作模具必须经过驻地监理工程师的检查验收,其直径误差小于±5mm。

D、螺旋箍筋、加强箍筋应点焊牢固,并使点焊对称呈梅花形。

E、钢筋笼焊接采用搭接焊,搭接处的钢筋应预弯,以保证主筋焊接后仍在一条轴线上。焊接采用单面焊,焊缝长度不小于10D,焊缝应饱满。

F、钢筋笼外形应圆直,严禁咬筋搭接,钢筋笼上每隔3M,对称安放3个φ50mm预制混凝土圆垫块。垫块强度不低于桩身强度,确保成桩后钢筋保护层。

G、相邻两主筋的搭接必须分别位于两个平面上,其间距必

须>35d,成型钢筋笼的堆放层数不宜超过二层。

H、钢筋笼制作完毕,运到桩位井口处,经现场监理工程师验收,合格后编号挂牌,标明节次,确保下笼时不错节次。

I、运输和吊装钢筋笼时,吊点应对称,使钢筋笼吊起时,呈铅垂状态,以免钢筋笼因受力不均匀而产生变形,底节钢筋笼底端应做下收口,锥度不大于75%。

J、钢筋笼入孔时要扶稳,吊直,缓慢下沉以防碰坏孔壁,每节钢筋笼对接时应清除搭接处杂质,固定后方能进行焊接,焊接时主筋采用单面搭接焊,焊缝长度大于10d,焊缝应饱满,主筋搭接须相互错开50%,错开距离为1m且大于35d,每节钢筋笼的焊接须经现场监理工程师验收后方可下入孔内。钢筋笼必须缓慢自由下落,不得强行压入或冲入孔内。

K、做好钢筋笼标高控制工作,使其偏差在±100mm以内,施工员准确计算出每根桩的吊筋长度。

(7)桩身砼灌注

按设计提供混凝土配合比购买商品混凝土,严格控制砼塌落度,灌注时采用漏斗及串筒,边浇灌边用插入式捣棒分层均匀捣实,分层高度为1.5米,桩身砼高度要超过桩顶标高50cm,做圈梁时要将超灌部分的浮浆层凿除。

(8)砼试块制作、养护

每根桩随机取样,按规程要求制作试块,并由监理见证。试块上标明日期、桩号等,试块制作应由专人负责,并建立台帐,及时送压。开始施工的几根桩,应相应增加1组试块,养护一周后送压检测,以便及时了解砼质量,并将结果及时反馈给业主、监理。

4、施工工艺流程

人工挖孔灌注桩工艺流程见下表:

(二)土钉墙施工部分

施工中对工期影响最大的是土方的开挖,本施工方案采用挖土→土钉加固→护坡面的边坡稳定施工工艺。

人工挖孔桩施工完后,即可进行土方开挖,首先进行表层的土方开挖工作,每开挖一层后就进行土钉加固施工。每开挖一层土方,施工一层锚杆,整个场地分成八个区域,采用分区分层开挖,开挖一层施工一层。

1、土钉:采用2台J-100B型锚杆钻机,并配合UBJ-2型注浆机进行施工。

2、基坑侧面砼喷射采用2PC-V型混凝土喷射机进行施工。

3、施工顺序及工艺流程

土钉墙施工工艺流程

放线开挖修坡喷射第一层混凝土安放土钉编制钢筋网片喷面层砼开挖下一层

1)、放线

根据设计施工图提供的地下室外墙轴线位置,以及基坑围护剖面图,确定基坑开挖线,用木桩和白灰线作出开挖线标记。

2)、土方开挖

当桩基检测合格,锚杆锁定后,方可进行土方开挖,首先进行表层的土方开挖工作,先施工土钉墙翻边,土钉墙翻边施工完成后,边开挖边施工;土钉墙分层开挖,分层施工,挖至基坑底标高,土钉墙

同时完成。土方开挖必须和土钉墙施工密切配合,超挖深度≤300mm,需提供土钉成孔施工工作面宽度4~5m。前层土钉完成注浆3天以上、面层砼喷射完毕3天以上方可进行下一层边坡面的开挖。开挖时铲头不得撞击网壁和锚头,开挖进度和土钉墙施工形成循环作业。

3)、修坡

第一层土方开挖后,按照设计剖面坡度修理基坑边坡,要求坡面修理平整,确保喷射砼质量。

4)、进行混凝土喷射,一次喷射总厚度60mm—65mm,石子粒径5~15mm,专用喷射混凝土速凝剂掺入掺量不小于5%,在边坡渗水的情况下,为保证喷射砼施工质量及止水效果,可以适当加大喷射混凝土速凝剂掺量。喷射砼在每一层、每一段之间的施工搭接之前,将搭接处泥土等杂质清除,在喷射前用水润湿,确保喷射砼搭接良好,保证喷射砼质量,不发生渗漏水现象。

5)、土钉制作、成孔

第一层开挖后即按设计进行土钉施工,土钉按照设计要求制作,土钉成孔先在边坡位置采用钻机钻孔,然后将加工好的土钉放入孔中,注浆直至注满,等5分钟后二次注浆。土钉成孔时,控制土钉水平、垂直间距误差为±10cm,土钉角度误差为±5°,遇到地下障碍物或打不进时,可以根据现场实际情况调整土钉角度及间距。

成孔中如遇建筑基础和管线障碍,应设法避开。

6)、编制钢筋网

按照设计要求,采用钢筋网作为坡面喷射砼的加劲网。土钉成孔后,端部用Ф22长度200mm螺纹连系筋、井字加强筋焊接压在钢丝网上,使钢筋网片、土钉连成整体。

土钉与井字加强筋、联系筋之间均焊接连接,焊缝长度符合设计要求,不小于30mm。

钢丝网编扎搭接长度及相临搭接接头错开长度符合规范要求。

7)、二次喷射砼

在土方开挖、修坡之后,钢筋网编焊完成后,进行混凝土喷射,二次喷射总厚度60mm,混凝土总厚度控制在120mm,保证面层25mm厚钢筋保护层厚度,喷射砼在每一层、每一段之间的施工搭接之前,将搭接处泥土等杂质清除,在喷射前用水润湿,确保喷射砼搭接良好,保证喷射砼质量,不发生渗漏水现象。

(三)锚杆施工

1、施工顺序及方法

1)钻孔:锚杆采用2台J-100B型锚杆钻机施工,先用钻头钻一个直径为150mm,深度为14米,倾斜角度为25o的土孔。锚杆水平方向孔距误差不应大于50mm,垂直方向孔距误差不应大于100mm。

2)安放钢筋:锚杆钢筋总长度为14m,固定端采用2Ф22长度为10.3米,自由端采用1Ф36长度为4米,端部有30cm的丝牙,并且用50mm的PVC管套住,防止水泥浆液流入管中。固定端和自由端采用焊接,焊缝长度为30cm。

3)注浆:注浆采用UBJ-2型注浆机,浆液采用纯水泥浆,水泥为42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比0.4-0.5,注浆量为30kg/m,注浆压力控制在0.5-0.8Mpa 。

4)张拉:当水泥浆液的强度达到设计强度的75%,后开始对自由端钢筋开始张拉,当拉力达到50KN时,用两个M36的螺帽把钢筋锁

死在台座上。

(四)土方开挖

1、工程的地质和现场条件:

1)依据勘察报告,需考虑到地表水源对施工的影响,要做好排水工作(见现场排水方案)。

2)本工程四周为土钉墙围护,按设计要求开挖。

3)要保护已施工土钉墙的完好,避免机械碰撞土钉墙。

4)本工程基础场地较小,开挖较深,基坑土方分六次开挖,所有挖出土方全部外运出施工场地10Km,每次需做一条临时便道作为运土车辆出行的临时道路(块石铺垫厚度为0.6m,长约30m,宽约4M,并铺设走道板)。

2、准备工作:

1)PC200挖土机2台,外弃土方车辆15辆。

2)施工员需要熟悉图纸,常与监理沟通,做好在土方开挖过程中人员、照明、基底标高、土方清理等事项落实。

3)计划土方开挖作业时间为按8小时作业,夜间施工需请建设单位配合施工方办理有关手续。

3、开挖施工方案:

1)基础土方对称开挖:挖机由东向西分块分层逐步退挖。

2)基坑土方开挖分六层开挖,第一层开挖到标高-1.50m,第二层开挖到标高-3.00m,第三层开挖到标高-4.50m,第四层开挖到设计基坑底标高-6.00m,第五层开挖到标高-7.50m,第六层开挖到-8.05m,第

五、六层开挖到比设计基坑底标高高30cm,剩余土方人工挖除、清底,土方有人力运出基坑后挖机装车外运出场地10km,土方开挖必须和土钉墙施工密切配合。

3)人工清底、修坡时挖到设计标高后及时铺设垫层,边挖边铺,严禁基坑长时间暴露。

4、土方开挖注意事项:

1)现场负责人、施工员、操作手要熟悉基础开挖四周情况,避免机械作业时碰撞土钉墙及建筑单位周边的建筑标记。

2)为保证基坑安全,在基础开挖时严禁在基础边随便堆放土源。

3)施工时应严格按照施工方案进行施工,在交接班时需做现场工作交接。

4)为防止地表水、地下水等渗入基坑,造成基坑浸水,影响施工进行,必需采取明沟排水措施,基坑四周地面要填平,并视场地排水管道组成地面外排水系统,使基坑四周8m宽范围地面不能有积水。地面排水:在护坡结构顶部和基坑底部采用500×300的截水沟,砌筑120mm的截水砖墙,内侧抹20mm1:2水泥砂浆,并把截水墙外侧地面做成坡面后抹30mm1:2水泥砂浆1:2地面,每隔50m设置一个集水井,集水井尺寸为砖砌240mm1.0*1.0*1.5m。形成环路,基坑底部排水沟集水有机械一次强排到基坑顶部排水后汇聚酒店西北角集水

井有机械二次强排到市政管网,防止雨水进入基坑。为防止基坑浸泡;

5)土方开挖标高控制,由于土方开挖为层层开挖到底槽标高,因此在土方开挖时每层开挖的需要做好技术交底工作,开挖过程中用水准仪等随时控制标高,以防超挖。

6)开挖过程中,要根据业主提供的管线图,对有管线的地方先采用人工探槽,找到管线后,才能使用机械挖管线周围土方,防止将管线

挖断。

六、工程质量保证措施

1)现场成立质量领导小组,严格按照有关规定进行施工。

2)现场设专职质检员,安全员及技术员。

3)现场建立健全质量管理体系和质量管理制度,谁施工谁负责,严格执行质量管理制度。

4)在挖土过程中,机械手要谨慎操作,严禁触碰护坡面和原建筑物基础等。配合测量放线人员应严格控制标高,严禁超挖。

5)运土车辆在出入场地时,司机要自觉配合现场门口的专职人员的管理盖苫布,草袋路面,严禁运土车带泥砂出场。

七、施工进度计划及保证措施

1、施工工效

根据类似工程施工经验,本工程主要工期取决于土方开挖的进度。

2、施工进度计划(详见附表:《施工进度计划表》)

3、工期保证措施

1)根据本工程的实际情况,总工期为50天,包括前期准备工作。

2)根据本工程的实际情况,如条件允许,我们将采用三班制,昼夜施工,确保本工程在投标工期内完工。

3)合理安排生产,精心组织,交叉施工,选用性能较好的机械投入施工中。

4)加强施工现场管理,认真监督检查,真正落实各工序施工进度计

划完成,及时解决施工中出现的各类问题,确保现场施工正常运转和确保计划进度的完成。

5)建立和完善以确保工期、投资、劳力、材料为主的动态优化,对各工序进行科学调控,使工程的各个方面的各个环节处于可控状态。

6)本工程在施工中如遇机械损坏或其它原因造成工期拖延,我公司将采取及时修理机械或增加桩机等措施来确保工期不受影响。

7)加强生产与调度措施

项目经理部在开工前编出详细的月、周施工作业计划,制定月、周应完成的实际工作量指标,并分解落实到各个施工班组。作业计划应明晰、准确,符合工程实际情况。每日、周及时检查计划执行情况,如计划执行不佳,及时分析原因,采取切实可行的补救措施,逐日补回。生产进度要抓住关键,全面统筹,协调好各工种,相互配合,对可能影响施工进度的不利因素(如临时停电、机械故障等),要有事先对策准备,保证生产连续性。

8)保证物资供应措施

材料部门及时组织进料,保证施工顺利进行。根据日完成工作量编制材料需用量,及时与材料供应商联系,确保材料的供应。

4、施工主要机械配备计划

施工机械设备

5、劳动力用量配备计划

深基坑专项施工组织设计方案

二、排水方法 集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟,根据工程的不同特点具体有以下几种方法: 1.明沟与集水井排水 2.分层明沟排水 3.深层明沟排水。 4.暗沟排水 5.利用工程设施排水 三、排水机具的选用 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5—2倍。当基坑涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q在20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60 m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。 四、井点降水 本工程采用轻型井点降水,在基坑开挖前,沿开挖基坑的四周、或一侧、二侧埋设一定数量深于坑底的井点滤水管或管井,以总管连接或直接与抽水设备连接从中抽水,使地下水位降落到基坑底0.5—1.0m以下,以便在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工,不但可避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且在粉细砂、粉土地层中开挖基坑时,采用井点法降低地下水位,可防止流砂现象的发生;同时由于土中水分排除后,动水压力减小或消除,大大提高了边坡的稳定性,边

坡可放陡,可减少土方开挖量;此外由于渗流向下,动水压力加强重力,增加土颗粒间的压力使坑底土层更为密实,改善了土的性质;而且,井点降水可大大改善施工操作条件,提高工效加快工程进度。但井点降水设备一次性投资较高,运转费用较大,施工中应合理地布置和适当地安排工期,以减少作业时间,降低排水费用。 五、基坑放坡及土方开挖 1、基坑放坡 开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确确定土方边坡,对深度5m以内的基坑,土方边坡的数值按照规范要求进行放坡。 2、土方开挖 在基坑土方开挖之前,要进行详细的施工准备工作,在开挖施工过程中要考虑开挖方法和人工开挖和机械开挖的配合问题,开挖后还要考虑对一些特殊地基的地基处理问题。 (1)施工准备工作 基坑开挖的施工准备工作一般包括以下几方面内容: (a)查勘现场,摸清工程实地情况。 (b)按设计或施工要求标高整平场地。 (c)做好防洪排洪工作。 (d)设置测量控制网。 (e)设置就绪基坑施工用的临时设施。 2、机械和人工开挖

边坡支护施工组织设计方案

中国石油东北销售大连分公司 老干部活动室护坡改造工程边坡支护施工组织设计方案 一、工程概况: 该工程由中国石油东北销售大连分公司建设,大连市勘察测绘研究院有限公司设计,针对该工程具体情况特制定本工程施工组织设计方案。 1、场地位置: 大连西岗区智勇巷。 2、工程地质条件: 根据勘察部门提供的岩土工程勘察报告书。 地表以下为杂填土厚度0.50—0.60m,下部为强风化石英岩板岩互层厚度5.00—5.50m。 二、工程主要任务: ①人工挖孔桩:197.4m,桩身桩径1.0m。桩长9.40m; ②桩身钢筋制作:16.80t; ③桩身混凝土(C30):186 m3; ④锚索工作量:620m,开孔直径ф130mm ⑤腰梁槽钢制作:84m ⑥锚喷混凝土C25,厚度150mm,252m2 三、投入机械设备 机械设备清单

四、执行技术标准: 1、《老干部活动室护坡改造工程边坡支护设计》 2、《建筑地基基础技术规范》(DB21/907-2005) 3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《工程测量规范》(GB50026-93) 6、《钢筋焊接验收规范》(JGJ118-96) 7、《建筑工程文件编制归档规程》(DB21/T1342-2004) 五、施工部署: 1、施工程序: ①设备材料进场,放线定点; ②成桩施工,冠梁施工; ③AB\BC段人工挖孔桩及锚索(杆)施工。 ④钢筋混凝土面板施工、安装反力架;张拉锁定。

2、施工准备: 施工前有项目经理部主持施工准备会议,主要明确开工前、施工中、整体部署及安全、质量、设备、材料、计划、劳力组织等相关内容。 ①熟悉审查施工图纸,进行技术交底。 ②落实安全生产、质量管理责任到人。 ③按工种划分施工单位。 ④按生产排序制定分步工程及整体工程工期计划。 3、现场准备工作; ①地下管线及地下障碍物测定。 ②平整现场,测量放线。 ③建设临时道路、临时供电、供水管线铺设。 ④现场暂设及现场照明设备安装。 ⑤根据施工材料计划组织材料进场、加工,并做好妥善保管。 ⑥做好场内外协调。 六、施工方案及主要工艺: 1、人工挖孔桩: ①施测孔位:首先对建设单位给出的施工轴线进行复测,做好复测记录。确定无误后,再根据放出的轴线定桩位,做出“十字”控制点。并做好标记,然后报请监理验线。 ②人工挖孔: (1)挖孔前复核测量基线、水准基点及桩位明确桩孔的控制点。 (2)依据设计的桩径和护壁厚度,挖第一节护壁土方复测孔位后支模,按设计要求安设钢筋、灌注第一节护壁砼。同时将“十字”控制点 返到护壁井圈上,并将桩号写到护壁墙上。为防止杂物落到孔内, 第一节护壁应高出地表150~200mm。 (3)在第一节护壁砼强度达到50%以上时,方可进行下一节护壁的支护施工,坚持层层吊中。控制好桩孔垂直度。 (4)在施挖过程中,应随时检查桩径偏差和桩中心距桩边的半径偏差,直至挖到持力层,由质检员报告现场监理工程师。待监理及相关人

最新版商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

最新版 商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 1、编制依据 2、编制原则 3、编制内容 二、项目概况 1、工程概况 2、设计概况 三、施工组织管理机构 1、组建项目经理部 2、主要管理人员职责 四、施工准备 1、施工总平面布置与管理 2、现场施工准备 3、技术准备 4、拟投入的主要物资计划 5、拟投入的主要施工机械计划 6、劳动力安排计划 五、主要施工方案

1、支护桩施工方案 2、后压浆施工方案 3、方桩施工方案 六、质量管理 1.质量保证体系 2.确保工程质量的技术组织措施 七、工期保证措施 1、施工总进度计划表(附录2) 2、确保工期的技术组织措施 八、安全生产 1、安全生产管理体系 2、安全防护专项措施费用的落实与使用 3、安全生产管理制度 4、确保安全生产的技术组织措施 九、文明施工 1、明施工专项措施费用的落实与使用 2、确保文明施工的技术组织措施 3、现场消防保卫措施 4、环境保护措施 十、确保文明施工的技术组织措施

十一、原始资料的归档及竣工后资料的提供

一、编制说明 根据业主提供的相关资料、现行规范规程编制本施工组织设计,上报监理、业主单位审核,以确保优质、高效、安全、如期完成业主交付的施工任务。 1、编制依据 1.1、**会K2地块基坑支护工程招标文件; 1.2、**会K2地块基坑支护工程设计图纸; 1.3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.4、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300-2013); 1.5、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 1.6、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 1.7、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013); 1.8、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); 1.9、建筑地基基础技术规范(DB42/242-2014); 1.10、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 1.11、钢筋焊接试验方法标准(JGJ/T27-2014); 1.12、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 1.13、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.14、武建招字办[2004] 11 号、武建[2006] 240号文件规定; 1.15、我公司安全、质量、环境管理体系文件; 1.16、其它相关的施工及验收规范、规程。

基坑支护工程施工组织设计与实施

基坑支护工程施工组织设计与实施 (作者卢创郁管学义)基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分项”。 我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。 为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑支护工程施工,收到较好效果。 1.编制程序 排桩支护工程施工组织方案由施工员编制,项目经理进行审核,然后经企业技术负责人批准并加盖安全部门专用章。施工方案必须在施工现场由安监员、总监理工程师、设计人员等审查,并由各方在会签栏中签署审查意见方能生效。 2.施工组织设计的内容 2.1工程概况 2.1.1工程规模,包括建筑面积、层数、结构类型、支护方式类型、基坑尺寸及标高、开挖深度等。 2.1.2水文地质情况:包括工程地点、地质特点、地下水位、地震的影响评估等。 2.1.3作业条件:包括施工现场地形、交通运输情况及周边环境等。 2.2排桩支护的施工 2.2.1施工准备

【完整版】深基坑施工组织设计

宏泰佳城小区一期工程 深基坑支护方案 编制单位:河北冶金建设集团勘察设计有限公司编制日期:2008年2月12日

目录第一部分基坑支护设计 一、工程概况 二、工程地质及水文地质条件 三、方案设计依据及原则 四、支护方案的设计 五、基坑监测 六、工程管理目标 第二部分基坑施工组织设计 一、项目管理组织机构 二、施工准备 第三部分各分项工程施工 一、排桩施工 二、冠梁施工 三、锚索施工 四、桩间土挂网喷护 五、质量控制要点 第四部分边坡安全监测 一、安全监测依据 二、监测方案 三、观测周期 第五部分安全生产紧急预案 一、预案启动前提 二、预控方案 三、紧急预案 四、基坑变形监控值 第六部分冬季施工措施

一、施工前场地要求 二、冬期施工要求 第七部分工程质量保证体系及措施 一、工程质量保证措施 二、工程进度控制 三、工期保证措施 四、环境保护措施 五、技术资料管理 第八部分工程安全管理措施 一、专项安全措施 二、文明施工措施

第一部分基坑支护设计 一、工程概况 拟建工程为玉田县宏泰佳城住宅楼,工程由唐山玉龙房地产开发有限公司筹建,勘察单位为河北冶金建设集团勘察设计有限公司。 拟建工程位于河北省唐山市玉田县境内,场区东临西城路,西侧为清风路,南侧为玉田县总工会。场地平面呈三角形。 拟建建筑物为住宅楼和商业楼,住宅楼地上层数13~22层,地下2层,主体结构型式为框架剪力墙结构,基础型式为筏型基础,均采用天然地基,基底标高-6.38米~-9.02米。 相对于±0.000而言,现状地面标高约为-0.50m,基坑平面呈矩形布置,北侧基坑长度约150米,宽约18米,南侧基坑长约50米,宽约18米。两个基坑之间为小区道路,路面现已硬化,宽度15.0米,施工期间作为临时料场。 拟建工程场地较平坦,场区内没有已建相临建筑物。根据筹建单位调查,场区内没有地下管网。 在基坑边坡支护设计和施工时需要给予足够的重视,严格控制坡倾斜等变形,从而确保安全。为保证基坑开挖过程中边坡的稳定和安全,在基坑开挖时要对基坑边坡进行支护,以达到安全施工的目的。 二、工程地质及水文地质条件 §2.1工程地质条件: 根据勘察报告,场地土层主要有细砂、粉质粘土、粉细砂和角砾等。分述如下: ①杂填土:杂色,不均匀,松散,湿,含灰渣、砖块、碎石等,层厚0.50m~3.40m, 平均厚度1.80m; ②细砂:黄色,均匀,中密~密实状,湿,石英、长石为主,分选性好,磨圆度好, 层厚0.90~7.00m,平均厚度2.95m; ②1粉质粘土:黄褐色,均匀,可塑状,湿,切面光滑,含氧化铁斑点,夹粉土薄层, 干强度中等,韧性中等,无摇震反应,层厚1.40~5.40m,平均厚度3.53m,该层

上海大厦深基坑开挖支护施工组织设计

xx项目东北地块工程 深 基 坑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建设集团有限公司 年月

目录 第一章编制依据............................................... - 4 - 一、设计有关资料........................................ - 4 - 二、现行规范规程和有关技术规定.......................... - 4 - 第二章工程概况............................................... - 5 - 一、一般概况............................................ - 5 - 二、结构概况............................................ - 5 - 三、周边环境概况........................................ - 6 - 四、工程特点............................................ - 9 - 第三章工程地质概要.......................................... - 11 - 一、工程地质........................................... - 11 - 二、水文地质........................................... - 12 - 三、地质结论与建议..................................... - 13 - 第四章基坑围护及支撑概况.................................... - 14 - 一、基坑周边围护体..................................... - 14 - 二、坑内被动区加固..................................... - 14 - 三、支撑、立柱系统..................................... - 14 - 四、地下二层顶板周边换撑............................... - 15 - 五、施工难点分析及处理方案............................. - 16 - 第五章施工总体部署.......................................... - 18 - 一、总体施工顺序....................................... - 18 - 二、施工组织体系....................................... - 19 - 三、主要劳动力安排..................................... - 20 - 四、基坑施工标准工况................................... - 21 - 五、基坑施工总体部署................................... - 22 - 六、基坑施工阶段的现场管理............................. - 23 - 第六章主要施工方案.......................................... - 26 - 一、测量方案........................................... - 26 - 二、钻孔灌注桩施工方案................................. - 27 -

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

边坡支护工程施工组织设计 方案

边坡支护工程施工组织设计、方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制单位: 揭阳市揭西建筑集团 编制人: 编制日期: 年月日 审批负责人: 审批日期: 年月日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、地质概况 (3) 四、施工计划及工期保证措施 (3) 五、扶壁式挡墙施工工艺 (8) 六. 工程质量保证措施 (4) 七、质量检查项目 (15) 八、施工现场管理 (16) 九、雨季施工措施 (16) 十、安全保证体系及各分项工程安全保证措施 (17) 十一、规范化施工及文明施工 (19) 一、编制依据

本施工组织设计的编制依据是: (1)由业主提供施工图 (2)设计要求和有关基坑支护、砌体施工规范要求。 《广州地区建筑基坑支护技术规定》(GJB 02-98) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)等。 二、工程概况 边坡支护高度约2.0-4.0m需设置支护结构物的边坡主要分布厂区的北面;挡土墙采用扶壁式挡土墙及锚杆+扶壁式挡土墙的支护结构。 三、地质概况 由于该区域边坡支护主要位于厂区北面山体地,场地地貌单元为剥蚀丘陵区,地势较陡峭,土质为粉质粘土及砂质粘性土,局部岩层埋藏较浅,强风化岩及孤石。 四、施工计划及工期保证措施 (一)施工计划 1、施工顺序:各工序、工种采用交叉作业。 测量放线→土方基槽开挖及边坡修整→土方开挖(局部可先行施工) →钢管搭设操作平台(4-B-4锚杆段)→进行挡土墙结构施工。 2、施工准备计划 平整场地、接通水电、施工用水电均从四区土建处接出 3、工程进度计划 各工序分先后及交叉作业,边坡支护各工作面分别进行施工,工程进度计划见附表1 4、施工人员组成 组成现场工程项目部,由项目经理负责全面工作,配施工管理人员2名,技术员1名、测量人员2名共同负责技术方案实施、质量管理和解决工程进展中的技术问题。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

土钉墙支护施工组织设计

一、施工准备 1、技术规划准备 (1)熟悉、审查图纸:图纸是施工的依据。施工人员首先熟悉图纸并在学习和熟悉图纸的基础上,弄清设计意图及工程特点。 (2)收集资料:收集应有资料了解工程的施工要求和现场情况,并进行实地调查,掌握施工现场的地貌、地质、水文和气象资料、技术经济条件等以便制定切合实际,行之有效的施工组织设计,合理进行施工。 (3)编制施工方案及编制施工预算 2、现场施工准备 (1)进行建设区域内的工程测量定位,设置永久性的经纬坐标及水平控制点。根据甲方提供的轴线基准点测放桩位并做好标志,请甲方、监理现场复核验收,准确无误,经签证合格后方可进行下道工序。 (2)接通水、电,清除现场障碍物,搭建临时设施。 (3)施工机械和临时物资的准备。组织机械设备进场,做好机械设备的保养、维护和调试工作;落实材料货源,备料进场并经监理工程师见证取样送实验室做相关试验。 机具设备使用计划:

(4)做好冬雨季施工准备工作 3、施工队伍的准备 (1)组织施工力量,调整健全施工组织机构 (2)对全体施工人员进行计划、技术和安全的交底,明确任务,树立质量第一,安全第一的责任观,确保工程质量和合同工期,保证桩基施工符合设计要求。 (3)施工班组做好作业条件的施工准备。 (4)施工用工计划如下:

二、基坑支护施工方法及施工技术措施 根据以往的施工经验及施工场地的地质资料,本工程深基坑边坡支护采用钢管土钉墙支护。 1、土钉墙支护结构布置: (1)、本工程深基坑平均深度可达6.35m,且靠近边坡底,整个地下基坑的锚筋护坡支护竖向设置3排锚钉。锚钉水平间距上面一排1m、中间一排2米、下面一排1米。锚钉钢钢管均采用Φ48钢管制作,喷射混凝土为C20,厚度60mm,网格配筋为Ф6.5@200双向设置,2Φ16横向连接筋,2Φ25锁定筋(即在锚钉端头处设置),呈十字型与锚钉钢筋焊接连接,锚钉钢筋与加强钢筋连接焊接时,锚钉钢筋端头做成90o弯钩并钩住加强钢筋。钢筋格网保护层厚30mm。锚钉长度自上而下分别为:L1=4.0m、L2=3.0m、L3=4.0m。锚筋为Φ48钢管。锚钉入土角度(倾角)为15°。 (2)、基坑上口将护壁钢筋网片连为整体,向外1500mm宽做60mm厚压顶,并用水泥实心砖M5水泥砂浆砌侧壁、沟底和侧壁均用1:2.5粉15厚的500*500mm的截水沟,防止地面水流入坑内。 (3)、根据地质报告地下水位,从基坑顶往下至2.5米、4.5米处设置泄水孔,梅花型布置,泄水采用直径50mm的PVC管制成。 2、土钉墙支护施工 土钉墙支护的施工工艺流程是:开挖作业面→修坡→搭设脚手架→安装土钉(锚钉)→挂网→喷砼→脚手架拆除→养护。 (1)、开挖作业面 根据现场实际情况,该土钉墙支护施工技术要求,须采用分层、分段开挖。基坑边坡按照1:0.5放坡、下挖3米左右放台阶(台阶宽1米)开挖。 (2)、修坡 基坑大开挖好后,由人工铲除边坡上的松土及欠挖土体,填实超挖洞穴,进一步提高边坡的平整度;作业面渗水较大时,须设置临时排水孔。先初喷底层混凝土,初喷混凝土

住宅区深基坑支护土钉墙施工组织设计

目录 一、工程概况 二、施工组织和施工布署 三、基坑支护结构参数 四、土钉墙支护的施工工艺安排 五、施工监测 六、雨季施工措施 七、质量保证措施及技术措施 八、施工进度计划及保证措施 九、安全技术措施 十、主要机具设备计划 十一、现场生产组织机构 一、工程概况

1.拟建群区1,2号楼工程,位于群力西区。该工程基坑开挖深度为6.0m,基坑一级放坡,坡比1:0.3. 2.施工单位: 3. 水、用电量:水:20吨/日,电:160KW。 4. 工程地质概况: 详见工程勘察报告 5. 主要执行规范: 5.1《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 5.2《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 5.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 5.4。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 5.5《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 5.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 6. 工程量 土钉墙工程量一览表 二、施工组织和施工部署 1.该工程计划投入2台混凝土喷射机。工程实行项目经理负责制,下设技术负责人、带班工长、技术员、质检员、安全员、材料员等管理人员,在工程中推行项目法施工,根据生产要素优化组合与动态管理原则,对工程进行系统管理,施工过程中严格按照ISO9000国际质量认证标准及我单位有关受控文件和作业

指导书对各工种、各工序建立质量管理体系,严格实行工作岗位责任制,各工种必须持证上岗,做好隐蔽工程及分项工程质量检查和验收工作,接受业主及监理的检查,确保工程质量与施工进度。 2.施工设备进场后,根据现场的具体条件,对施工所需的设备、库房、住所进行合理布置。 3.工艺流程图:(见下图) 三、基坑支护结构参数 根据本工程所处地理位置及场内基坑开挖深度,地下水位、基坑内土层性质,本工程支护结构如下: 边坡按1:0.3,的坡度放坡,土钉横向和竖向间距均为1.5m,土钉布置形式呈网状形状布置,土钉层数3层,土钉长度为第一层8m,第二层6m,第三层4m。土钉孔径110mm,土钉钢筋直径为1Φ18mm螺纹钢,土钉注浆采用水灰比为0.5的水泥浆。施工土钉,直接进行编网,锚喷砼形成面层。 土钉施工采用洛阳铲人工成孔。为方便施工及安全考虑,施工每层土钉时,周围用防护网栏好。防止人员或杂物掉落伤人。 土钉钢筋应露出土面30mm,预留弯钩长180mm,弯钩向上,以确保土钉

基坑支护工程施工组织设计(

溧水县人防办081基坑支护工程 施 工 组 织 设 计 编制:复核:审核: 江苏东大鸿基科技有限公司 二00八年八月二十九日 目录 一、编制依据、目的和宗旨 二、工程概况 三、基坑支护设计方案 四、施工准备工作 五、施工方案 六、工程质量保证措施

七、施工进度计划及保证措施 八、施工管理组织措施 九、安全、组织及保证措施 十、文明施工 十一、特殊情况的应急处理措施 十二、基坑监测方案 十三、工程竣工验收及竣工资料的提交 一、编制依据、目的和宗旨 1、编制依据 1)溧水县人防办081基坑支护工程设计图纸; 2)现场施工条件、配套设施及周围环境因素; 3)国家行业标准《基坑土钉支护设计与施工规范》; 4)国家标准《锚杆喷射混凝土支护规范》GB50086-2001; 5)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);

6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 7)《建筑地基处理技术规范》(JBJ79-2002) 8)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(DB50204-2002) 10)国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策法令和规章制度; 11)其它相关的规范、规程和技术标准; 2、编制目的 1)通过编制本施工方案,指导本工程的施工,尽快做好施工准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。 2)充分组织发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理,落实严格各项责任制,实施在业主和监理监控下的项目管理制度。 3)通过对人力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现预期的工期、质量及社会目标效果。 4)严格按我公司的质量管理体系的要求进行技术、质量、机械、安全、材料、计量等方面的控制,落实质量体系的各项目标。 5)本工程规定的全部工作内容均由我公司自行组织施工完成,决不分包、转包。 3、编制宗旨 本施工方案编制宗旨:根据招标文件提出的有关本工程的施工质量、工期、安全生产、文明施工等各项要求,落实各项施工方案和施工技术措施,在建设单位、设计单位、工程监理的指导下,全心全意

深基坑施工组织设计方案

深基坑施工组织设计方案 深基坑施工组织设计 第一章方案编制依据 .编制内容及范围 本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过

程组织措施。

.编制依据 、《岩土工程勘察报告》(广东省湛江地质工程勘察院) 、相关工程图纸(广州市公用事业规划设计院) 、基坑设计方案(建材广州地质工程勘察院) 、选用规范 )、《建筑地基基础设计规范》() )、《混凝土结构设计规范》() )、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》() )、《混凝土结构工程施工及验收规范》() )、《建筑基坑支护技术规程》() )、《建筑与市政降水工程技术规范》() )、《建筑地基处理技术规范》(,) )、《广东省建筑基坑支护技术规定》() )、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》() )、适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。 第二章工程概况及特点 .工程概况 东莞常平东部污水处理厂位于常平镇沙湖口村,污水厂拟建一粗格栅、进水泵房。原场地自然地面标高,场地经回填,现地面标高,回填土为山坡残积土。基坑开挖深度为12.2m。基坑周边非常开阔,周边无地下管线和建(构)筑物。 .基坑工程特点 )、基坑开挖面积小,周边环境简单,无建(构)筑物,地下无需要保护的管线,但基坑开挖很深,施工工期短,施工工序复杂。 )、由于场地内存在较厚的砂层,地下水丰富,给基坑支护和土方开挖带来很大难度,所以应有有效的支护开挖方案,保证支护开挖的安全。 第三章基坑支护方案设计

.工程水文地质条件 3.1.1.场地岩土条件 根据钻探揭露,拟建场地在勘探深度范围内场地岩土层按成因类型自上而下分别为耕(表)土、冲积层、残积层以及加里东期花岗岩。 3.1.2.水文地质情况 该场地环境类型为Ⅱ类,地下水水质在该环境中对混凝土具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。场地内第层中砂、层中粗砂属强透水层,其他各岩土层均为弱透水层,地下水混合稳定水位埋深为2.90m,平均1.37m。 .基坑支护方案设计 基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成不良的社会影响。根据现场实际情况,基坑支护应慎重设计,应严格控制基坑的位移和沉降。 针对以上工程特点,本工程在制定基坑支护方案时要重点考虑以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。本基坑支护方案在综合考虑了这些因素后,选用旋喷桩作止水帷幕,桩锚支护结构进行支护。本基坑支护方案及特点叙述如下:)、支护剖面:开挖深度约12.2m,长约47m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。 )、支护剖面:开挖深度约10.8m,长约60m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,设三排预应力锚索,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。 以上具体详见施工图。 第四章基坑施工测量及监测方案 .施工测量 为了保证测量结果的准确性,本工程采用智能电子全站仪,自动安平水准仪及钢尺等测量器仪,本工程所用测量工具必须经过法定计量单位检验校准。 熟悉和了解甲方在施工现场提供的水准点和坐标点,并根据建筑总平面图进行复测,确保工程坐标的准确性。对施测用辅助工具如木桩和铁锤等应做好准备。 )、建筑物定位放线 ()、轴线控制网的设置。依据工程建筑总平面图确定建筑物横竖控制轴线,其控制桩应尽量远离基

基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 基坑支护工程施工组织设计与实施正式版

基坑支护工程施工组织设计与实施正 式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (作者卢创郁管学义)基支护工程是建筑施工中不可或缺的一种施工方法,它包括地下连续墙、排桩支护、重力式档土结构、喷锚支护结构和组合式支护结构等形式,其施工过程极易发生坍塌伤亡事故。建设部《建筑工程预坊坍塌事故若干规定》中明确指出,基坑支护是多发事故专项治理的主要内容之一,应制定预防坍塌事故的安全技术措施,做好施工组织,确保安全。《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)也明确规定基坑支护工程必须编制施工组织设计,否则该项为“零分

项”。 我们这里地处韩江三角洲冲积区,粉质粘土、砂性粘土及浅海湾淤泥土交错分布,厚度深浅不一,地质情况复杂,基坑支护工程施工难度大。近10年来,我市在基坑支护工程施工中曾采取多种不同的支护方法以确保施工安全,基中排桩支护形式在深层开挖工程中应用较多。 为切实实施排桩支护工程施工,预防坍塌事故发生,我们按照《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)及设计图纸等有关文件要求,遵循“因地制宜,就地取材”的原则,针对工程不同特点编制了一套切实可行的施工组织方案并在潮州创业大厦等工程中应用实施,有效地指导基坑

截水帷幕及基坑支护施工组织设计方案

目录 第1章方案编制说明 (4) 1.1方案的编制依据 .............................. 错误!未定义书签。 1.2补充说明 .................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况及周边环境分析. (5) 2.1工程概况 .................................... 错误!未定义书签。 2.2拟建项目与周边条件概况....................... 错误!未定义书签。 2.3工程地层情况 ................................ 错误!未定义书签。 2.4地下水条件 .................................. 错误!未定义书签。 2.5周边环境特点及难点分析....................... 错误!未定义书签。第3章方案设计和选择 (7) 3.1截水帷幕 .................................... 错误!未定义书签。 3.2基坑支护 .................................... 错误!未定义书签。第4章施工前期准备.. (9) 4.1场地平整及地上障碍物处理..................... 错误!未定义书签。 4.2地下障碍物处理 .............................. 错误!未定义书签。 4.3组织机械设备进场............................. 错误!未定义书签。 4.4施工用电要求 ................................ 错误!未定义书签。 4.5组织材料和构配件的进场....................... 错误!未定义书签。 4.6施工队伍的准备 .............................. 错误!未定义书签。第5章施工工艺及其技术要求 (9)

施工组织设计(武汉市深基坑及桩基)

第一章项目概况 一、工程概况 武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。 本施工组织设计提供为桩基及基坑支护。 二、场区地质概况 本场地工程勘察资料由武汉市勘测设计研究院提供,根据资料摘取以下内容: (一)场地地层结构特征:

三、设计概况 1、办公楼主体基础部分设计采用预应力管桩。 2、基坑支护部分设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。(详见设计并简述如下):

设计参数一览表 四、场地地下水特征 场地地下水按赋存条件及含水层性质可分为上层滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存于上部人工填土中,无统一自由水面,其水位变化较大,水量随大气降水及地表排水强度波动,总体有限,但不容忽视;孔隙承压水主要赋存于场地下部的粉土和砂砾卵石层中,与长江有较密切的水力联系,其水位变化幅度受长江水位涨落影响,水量较大。据勘察期间实测,场地土层滞水埋深0.50m~1.05m。承压水头埋深约2.5m,相当于标高18.0m左右。据武汉市汉口一级阶地水文观测资料,承压水头标高一般在18.5~20.0m之间,年变幅为3~4米。根据武汉地区一级阶地粉细砂层渗透系数经验值(16.0~20.0m/d),并结合邻近工程抽水试验结果,建议本场地(4)单元砂土层的渗透系数初步按18.0m/d

考虑。为获取较准确的数值,建议做现场抽水试验。 根据场地水质分析成果,本场地地下水对混凝土中的钢筋及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第二章编制说明 一、总述 根据本工程设计图纸、地勘报告及现场实际情况,结合国家、地方和行业现行的施工及验收标准、规范、规程及我公司的质量体系文件,编制了这份施工组织设计。 本施工组织设计在编制的过程中,充分考虑了本工程特点,结合我单位施工类似工程的经验,经优化施工方案,本着确保施工质量、缩短工期和保证施工安全的原则,制订本基础工程的施工组织、施工技术、施工质量、施工安全等措施,确保优质、高效、安全、按期完成本基础工程。 二、编制依据 1. 本工程施工合同的要求。 2. 本工程相关设计图纸及设计变更。 3.《工程测量规范》(50026—93) 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 6.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

基坑支护施工组织设计方案

基坑支护施工组织设计方案 工程概况 本工程按二级基坑设计,支护结构使用年限为6个月。 二、地质概况及工程特点 1、场地地质情况:根据提供的勘察报告。 2、基于本工程实际特点及地质情况,本着低成本,短工期保证边坡稳定的原则,拟采用放边坡的围护方案,基坑内土方开挖高低差w 1.0m,放坡坡度取1:1.2 。 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备: (1) 、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等) ; (2) 、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3) 、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1) 、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2) 、编制水泥搅拌桩、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3) 、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线;

⑷、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑侧壁土方要求 施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑侧壁土方必须分层分段开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层未支护完,不得开挖下一层?同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过 1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整。 (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚60、80),应尽快铺设钢筋网,喷射混凝土面层(厚80),喷射混凝土为122(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比),细骨料用中粗砂,粗骨料用粒径小于2cm碎卵石,混凝土等级不低于C20,水灰比为0.45,采用干式喷射工艺,空压机风量不宜小于9 m3/min以防堵管,喷头水压不应小于0.15MP a,为加速凝结可掺适量速凝剂.可一次喷射,也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护,保持混凝土面湿润,养护期不少于7天,喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方。 (四)铺设钢丝网 分层分段铺设钢丝网,钢丝网应牢固固定在边壁上,边壁上的钢丝网应伸到地表面,长度为0.5m,钢丝搭接采用绑扎,上下段钢丝网搭接长度应大于300mm 四、主要施工方法和施工工艺 (—)施工准备T测量定位放样T水泥搅拌桩施工T土方开挖T整平坡面T土钉成孔T钢筋挂网T注浆T面板喷射砼T养护。 (二)水泥搅拌桩施工工艺及质量控制: 1. 制桩工艺流程: 钻进/提升速度为0.5?0.65M/min,采用二次搅拌,二次喷浆的施工工艺。制桩工艺流程为:定位T 清管T制浆T 送浆T喷浆T钻进到位T喷浆、搅拌T提升。 2. 施工参数: a. 搅拌钻杆的转速为60r/mi n b. 搅拌桩桩径为500MM间距400MM搭接长度100MM设计桩长为6M。挡墙搅拌桩水泥掺合量为 18%止水帷幕水泥掺合量为20%。 c. 水泥浆配合比(重量比):水泥浆中水泥:水=1:0.5,灰浆机内每次投料为水泥8包(400Kg), 加水200Kg。 3. 成桩质量控制: a. 桩位准确:施工时复核建筑物轴线,水准基点,场地标高等。桩位放样严格依照设计图纸,复核

相关文档