第四部分电力系统异常及事故处理(40题)

1、何谓电力系统事故,引起事故的主要原因有哪些

答:所谓电力系统事故,是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。

引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。

2、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类各类事故的含义是什么

答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。

局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电压发生变化,用户用电受到影响的事件。

系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。

3、常见的电力系统事故有哪些

答:(1)主要电气设备的绝缘损坏,如由于绝缘损坏造成发电机、变压器烧毁事故。严重时将扩大为系统失去稳定及大面积停电事故。

(2)电气误操作,如带负荷拉闸刀、带电合接地线、带地线合闸等恶性事故。

(3)继电保护及自动装置拒动或误动。

(4)自然灾害,包括大雾、暴风、大雪、冰雹、雷电等恶劣天气引起线路倒杆、断线、引线放电等事故。

(5)绝缘子或绝缘套管损坏引起事故。

(6)高压开关、闸刀机构问题引起高压开关柜及闸刀带负荷自分。

(7)系统失稳,大面积停电。

(8)现场不能正确汇报造成事故或事故扩大。

4、电力系统事故预防措施有哪些

答:(1)编制合理的系统运行方式(如电源平衡和结线方式)。

(2)创造条件及时消除设备缺陷及系统的薄弱环节。

(3)利用状态估计、DTS、静态安全分析等高级应用软件,加强培训,提高调度运行人员处理事故的能力。

(4)严格贯彻执行各项规章制度。

(5)提高电网调度系统技术装备水平。

(6)加强事故预想和反事故演习,提高事故处理应变能力。

5、调度部门的哪些过失会造成事故

答:(1)电力系统运行方式安排不合理。

(2)电力系统备用容量不足或分配不当。

(3)设备检修方式安排不当。

(4)继电保护及系统安全自动装置与系统运行方式不协调,包括定值误整定(误使用),系统安全自动装置使用不当。

(5)调度员指挥系统操作时对系统运行情况和设备运行状态不清或者违反规章制度而误操作。

(6)调度员处理事故时,判断错误,采用错误的处理方法而扩大事故。

(7)各级运行人员工作不协调,拖延事故处理时间而扩大事故。

(8)事故时通讯失灵,调度员无发指挥,至使事故扩大。

(9)事故时远动设备遥信、遥测信号不正确,计算机监控系统失灵至使事故扩大。

6、事故处理的一般原则是什么

答:电力系统发生事故时,各单位的运行人员在上级值班调度员的指挥下处理事故,并做到如下几点:

(1)尽速限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁,防止系统稳定破坏或瓦解;

(2)尽一切可能保护设备的连续运行,以保证对用户连续供电,特别要采取果断措施,保证周波,保证厂用电安全运行,对于正常运行的系统,也要特别注意周波、电压的变化,以保证正常系统安全运行;

(3)尽快对已停电的用户特别是重要用户保安电源恢复供电;

(4)调整系统运行方式,使其恢复正常。

7、系统发生事故时,要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么

答:系统发生异常或事故情况时,有关单位值班员应尽速正确地向有关调度做如下内容的汇报:

(1)异常现象,异常设备及其他有关情况;

(2)事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间;

(3)继电保护及安全自动装置动作情况;

(4)出力、电压、频率及主干线潮流变化情况;

(5)人身安全及设备损坏情况;

(6)故障录波器的有关记录。

8、事故单位可不待调度指令自行先处理后报告的事故有哪些

答:(1)对人身和设备安全有严重威胁者,按现场规程立即采取措施;

(2)确认无来电的可能时,将已损坏的设备隔离;

(3)发电机组由于误碰跳闸,应立即恢复并列;

(4)线路开关由于误碰跳闸,应立即对联络开关鉴定同期后并列或合环;

(5)对末端无电源线路或变压器开关应立即恢复供电;

(6)调度规程中已有明确规定可不待调度下令自行处理者。

9、事故处理告一段落后,调度值班人员应做些什么工作

答:当事故处理告一段落后,调度值班人员应迅速向有关领导汇报事故情况,还应按有关规定及时报上级调度。对于线路故障跳闸(无论重合成功与否)处理完后,应通知维护管理部门查线。事故处理完毕后应详细记录事故情况和处理过程,并于72小时内填写好事故报告。

10、何为频率异常华东电网频率事故的标准是什么

答:电力系统事故的频率大幅度变化的动态过程称为频率异常。它不同于正常运行中的频率波动,主要表现在变化幅度、速度快。当功率严重缺额时,往往会造成频率崩溃。

华东电网频率超出50±赫兹为事故频率。事故频率的允许持续时间为:超出50±赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±赫兹,持续时间不得超过15分钟。当安徽电力系统与华东电力系统解列运行时,解列地区容量不超过300万千瓦时,超出50±赫兹,持续时间不得超过30分钟;超出50±1赫兹,持续时间不得超过15分钟。

11、电网监视控制点电压超出什么范围、超出多少为电压异常(障碍)超出什么范围、超出多少为事故

答:(1)超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,且延续时间超过1小时,或超出规定数值的±10%,且延续时间超过30分钟为电压异常;

(2)超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%,并且延续时间超过2小时,或超出规定数值的±10%,并且延续时间超过1小时为电压事故。

12、电网监视控制点电压降低超过规定范围时,值班调度员应采取哪些措施

答:应采取如下措施:

(1)迅速增加发电机无功出力;

(2)投无功补偿电容器;

(3)设法改变系统无功潮流分布;

(4)条件允许降低发电机有功出力,增加无功出力;

(5)必要时启动备用机组调压;

(6)切除并联电抗器;

(7)确无调压能力时拉闸限电。

13、造成母线失压的原因有哪些

答:造成母线失压的原因主要有:

(1)母线设备(包括压变、避雷器、刀闸、支持瓷瓶、引线、开关母线侧套管等)本身故障或母线保护误动作;

(2)出线线路故障(包括主变)开关拒动,失灵保护动作引起越级跳闸;

(3)单电源变电所的受电线路或电源故障;

(4)发电厂内部事故,使联络线跳闸,引起全厂停电。或者由于系统联络线故障,引起全厂停电。

14、变电所母线停电,一般根据什么判断是否母线故障应注意什么

答:判别母线失压的依据是应同时出现下列现象:

(1)该母线的电压表示指示消失;

(2)该母线的各出线及变压器电流消失;

(3)该母线所供厂用电或所用失去(无备投)。

事故处理过程中应注意,切不可只凭所用电源全停或照明全停而误认为是变电所全停电。

15、母线故障或失压,值班调度员在接到现场值班人员的汇报后应做哪些工作

答:(1)应立即了解失压母线开关是否已全部跳开。若未跳开,则应立即令其拉开失压母线上所有开关,发现故障点立即隔离,并对一、二次设备及保护动作情况进行详细检查;

(2)立即判断故障范围,首先处理系统失稳、解列、过负荷及对重要用户恢复送电问题,防止事故扩大;

(3)了解现场详细情况,确定处理方案,进行恢复操作。

16、当母线停电,并伴随因故障引起的爆炸、火光等异常现象时,应如何处理

答:当母线停电,并伴随由于故障引起的爆炸、火光等异常现象时,现场应拉开故障母线上的所有开关,找到故障点并迅速隔离,请示值班调度员同意,方可对停电线母线送电。

17、线路跳闸后一般处理原则有哪些

答:(1)系统联络线或环网线路(包括双回和多回线路)中,某一回线开关跳闸时,调度员和有关单位值班员首先按本规程的有关规定处理由此引起的稳定破坏、系统解列、元件过负荷等异常状态,然后再对跳闸线路进行事故处理。

(2)当线路开关跳闸后,为加速事故处理,各级调度运行人员可以不待查明原因,按规定对故障跳闸的线路进行强送电。

(3)各类线路开关跳闸后,经过强送电不成或已确认有明显故障时,则可认为线路是永久性故障。值班调度员应下令将故障线路各端开关、闸刀拉开后并三相短路接地,通知有关单位进行事故抢修。通知时应说明保护动作情况,线路是否带电;若线路无电,也

应说明是否做好安全措施,找到故障点后,是否可以不经联系即开始进行检修工作。调度员应尽可能根据继电保护提供的故障录波器测距情况供查线单位参考。

(4)各类线路瞬时故障、开关跳闸后自动重合闸动作成功或强送成功者,线路虽在带电运行,但值班调度员仍需通知线路所属单位对该线路进行带电查线,并告之继电保护动作情况及故障测距,经带电查线发现故障点应立即汇报调度员,未查出故障点也应报告调度。

18、线路跳闸,哪些情况不宜强送

答:下列情况线路跳闸后,不宜强送电:

(1)空充电线路;

(2)试运行线路;

(3)线路跳闸后,经备用电源自动投入已将负荷转移到其它线路上,不影响供电;

(4)电缆线路;

(5)有带电作业工作并申明不能强送电的线路;

(6)线路变压器组开关跳闸,重合不成功;

(7)运行人员已发现明显故障现象时;

(8)线路开关有缺陷或遮断容量不足的线路;

(9)已掌握有严重缺陷的线路(水淹、杆塔严重倾斜、导线严重断股等)。

19、变压器事故过负荷时,应采取哪些措施消除过负荷

答:应采取如下措施:

(1)投入备用变压器;

(2)指令有关调度转移负荷;

(3)改变系统结线方式;

(4)按有关规定进行拉闸限电。

20、变压器事故跳闸的处理原则是什么

答:(1)检查相关设备有无过负荷问题;

(2)若主保护(瓦斯、差动等)动作,未查明原因消除故障前不得送电;

(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变无问题可以送电。

(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合不成功,应检查设备后再考虑送电;

(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源,然后再检查跳闸的变压器;

(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行。

21、变压器出现哪些情况时应立即停电处理

答:变压器有下列情况之一者,应立即停电进行处理:

(1)内部音响很大,很不均匀,有爆裂声;

(2)在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升;

(3)油枕或防爆管喷油;

(4)漏油致使油面下降,低于油位指示计的指示限度;

(5)油色变化过甚,油内出现碳质等;

(6)套管有严重的破损和放电现象;

(7)其他现场规程规定者。

22、高压开关本身常见的故障有哪些

答:高压开关本身常见的故障有:拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期(触头不同时闭合或断开)、操作机构损坏或压力降低、切断能力不够造成的喷油或爆炸以及具有分相操作能力的开关不按指令的相别动作等等。

23、开关机构泄压,一般指哪几种情况有何危害

答:开关机构泄压一般指开关机构的液压,气压、油位等发生异常,导致开关闭锁分、合闸,直接威胁电网安全运行。

24、开关在运行中出现闭锁分合闸时应立即采取什么措施

答:应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来,可根据以下不同方情况采取措施:

(1)凡有专用旁路开关或母联兼旁路开关的变电站,需采用代路方式使故障开关脱离电网(注意停用并联开关的直流操作电源);

(2)用母联开关串带故障开关,然后拉开对侧电源开关,使故障开关停电(需转移负荷后);

(3)对“π”型接线,合上线路外桥闸刀使“π”接改成“T”接,停用故障开关;

(4)对于母联开关可将某一元件两条母线闸刀同时合上,再断开母联开关的两侧闸刀;

(5)对于双电源且无旁路开关的变电站线路开关泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变的方式处理泄压开关的操作机构。

(6)对于3/2接线母线的故障开关可用其两侧闸刀隔离。

25、开关出现非全相运行时如何处理

答:根据开关发生不同的非全相运行情况,分别采取以下措施:

(1)开关单相自动掉闸,造成两相运行时,如断相保护启动的重合闸没动作,可立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相开关。

(2)如果开关是两相断开,应立即将开关拉开;

(3)如果非全相开关采取以上措施无法拉开或合入时,则马上将线路对侧开关拉开,然后到开关机构箱就地断开开关;

(4)也可以用旁路开关与非全相开关并联,用闸刀解开非全相开关或用母联开关串联非全相开关切断非全相电流;

(5)如果发电机出口开关非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功出力至零,然后进行处理;

(6)母联开关非全相运行时,应立即调整降低母联开关电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。

26、遇到非全相运行开关不能进行分、合闸操作时,应采取什么方法处理

答:(1)用旁路开关与非全相开关并联,将旁路开关操作直流停用后,用刀闸解环,使非全相开关停电。

(2)用母联开关与非全相开关串联,对侧拉开线路开关,用母联开关断开负荷电流,线路及非全相开关停电,再拉开非全相开关的两侧闸刀,使非全相运行开关停电。

(3)如果非全相开关所带元件(线路、变压器等)有条件停电,则可先将对端开关拉开,再按上述方法将非全相运行开关停电。

(4)非全相开关所带元件为发电机时,应迅速降低该发电机有功和无功出力至零,再按本条“1”、“2”项处理。

27、闸刀在运行中出现异常怎样处理

答:应分别进行如下处理:

(1)对于闸刀过热,应立即设法减少负荷;

(2)闸刀发热严重时,应以适当的开关,利用倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式,转移负荷,使其退出运行。

(3)如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将闸刀短接。

(4)瓷瓶不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理。

(5)与母线连接的闸刀瓷瓶损伤,应尽可能停止使用。

(6)瓷瓶外伤严重,瓷瓶掉盖,对地击穿,瓷瓶爆炸,刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。

28、操作中发生带负荷拉、合闸刀时如何处理

答:(1)带负荷合闸刀时,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相孤光短路事故。

(2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。

29、变电站全停电如何处理

答:当发生变电站全停事故,变电站与调度间能保持通讯联系时,则有由值班调度员下令处理事故恢复供电。变电站在全站停电后运行值班人员按照规程规定可自行将高压母线母联开关断开并操作至每一条高压母线上保留一电源线路断路器,其他电源线路开关全部切断。

当变电站全停而又与调度失去联系时,现场运行值班人员应将各电源线路轮流接入有电压互感器的母线上,检测是否来电。调度员在判明该变电站处于全停状态时,可分别用一个或几个电源向该变电站送电。变电站发现来电后即可按规程规定送出负荷。

30、二次设备常见的异常和事故有哪些

答:主要有:

(1)直流系统异常、故障;

(2)二次接线异常、故障;

(3)CT、PT等异常、故障;

(4)继电保护及安全自动装置异常、故障。

31、运行中的CT二次侧为什么不容许开路PT二次侧为什么不容许短路如果发生开路或短路分别应如何处理

答:CT开路将造成二次感应出过电压(峰值几千伏),威胁人身安全、仪表、保护装置运行,造成二次绝缘击穿,并使CT磁路过饱和,铁芯发热,烧坏CT。处理时,可将二次负荷减小为零,停用有关保护和自动装置。

PT二次侧如果短路将造成PT电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘击穿使高压串至二次侧来,影响人身安全和设备安全。处理时,应先将二次负荷尽快切除和隔离。

32、二次系统的直流正、负极接地对运行有什么危害

答:二次系统的直流正极接地有造成保护误动的可能,因为一般跳闸线圈(如保护出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作(越级扩大事故)。因为两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时还可能烧坏继电器接点。

33、查找二次系统的直流接地的操作步骤和注意事项有哪些

答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时,切断时间应尽量短,不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,尽快消除。

注意事项:

(1)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。

(2)处理时不得造成直流短路和另一点接地。

(3)拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。

34、交流回路断线主要影响哪些保护

答:凡是接入交流回路的保护均受影响,主要有:距离保护,相差高频保护,方向高频保护,高频闭锁保护,母差保护,变压器低阻抗保护,失磁保护,失灵保护,零序保护,电流速断,过流保护,发电机,变压器纵差保护,零序横差保护等。

35、遇有哪几种情况应同时退出线路两侧的高频保护

答:遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护:

(1)高频保护装置故障;

(2)通道检修或故障。

36、哪几种情况应停用线路重合闸装置

答:遇有下列情况应立即停用有关线路重合闸装置:

(1)装置不能正常工作时;

(2)不能满足重合闸要求的检查测量条件时;

(3)可能造成非同期合闸时;

(4)长期对线路充电时;

(5)开关遮断容量不允许重合时;

(6)线路上有带电作业要求时;

(7)系统有稳定要求时;

电力系统事故分析与启示--刘斌

电力系统事故分析与启示 刘斌自动化学院 2120140881 电力系统网络是迄今为止最大的人造工程之一。具有“大机组、超高压、大电网”的特征,装机容量大、电压等级商、输电线路长、电网结构复杂、电网互联规模大. 发展大规模互联电力系统有着许多优越性,例如可以更加合理地利用能源,提高经济效益,可以采用大机组以降低造价和燃料消耗,加快建设速度;在正常及事故情况下可以相互调剂、相互支援,减少事故和检修备用容量,提高系统安全水平。大电力系统还可以利用地区时差,取得错峰效益;在水火电之间进行调节,以及在某些情况下跨流域调节.总之,经济效益巨大。 但同时,与高效益伴随的是高风险.大电力系统对电力可靠性的要求更高,对运行技术和管理水平要求也更加严格.小电力系统发生故障造成的停电是局部的、损失有限;而大电力系统发生严重故障,特别是发生稳定破坏和不可控的恶性连锁事件时,停电波及范围广,停电持续时问长。后果十分严重。 因此,在现代电网飞速发展、取得巨大经济效益的同时,对电力系统安全调度、设备维护和巡检、电力设备的性能和质量、运行管理水平等方面的要求也在不断提高,在这些领域需要进行更加深入的研究,以保障电力系统的安全稳定运行。 本文列举了三个影响比较大的电力系统事故,对于事故起因、后果给以分析,并得到某些启示。 一.电网大停电的典型案例及原因初探 1.华中电网7·1 大停电 2006 年7 月1 日,华中电网发生新中国成立以来最大的电网稳定破坏事故,事故中共26 台机组退出运行(总装机容量为6.34 GW),河南、湖北、湖南、江西四省损失负荷2.60 GW。 当天,500 kV 嵩郑Ⅰ、Ⅱ线因保护装置故障误动,先后跳闸,连带使500 kV 郑祥线和郑白线停运,形成500 kV 电网“N–4”故障,嵩郑断面电磁环网运行方式引起大规模功率转移,使5 条220 kV 线路严重过负荷并跳闸。河南中调在事故发生后,2 min 内紧急拍停河南北部2.15 GW 机组,但由于当时华中和华北电网仍通过500 kV 辛洹线相联接,大量潮流经由该线路从华北涌入河南,抵消了调度员拍停机组的努力。此后,线路过载导致短路故障、由继电保护动作切除的220 kV 线路4 条,因线路过载严重使得距离Ⅲ段保护动作切除的220 kV 线路1 条。在这期间,河南电网又有6 台机组分别由于发电机过负荷保护、失磁保护Ⅲ段动作、定子过电流反时限保护动作而跳闸。事故发生11 min 后,薄弱不堪的电网失去稳定,开始剧烈振荡,华北—华中500 kV 联络线功率在±1.70 GW 之间振荡,川渝—湖北联络线功率在±1.80 GW 之间波动;幸亏国调在事故

电力系统事故处理教学内容

电力系统异常及事故处理 一、原则。省调调规P35 电网各级调度机构值班调度员是电网异常及事故处理的指挥者,按调度管辖范围划分事故处理权限和责任,事故处理时,各级值班人员应做到; 1、迅速限制事故的发展、消除事故的根源,解除对人身设备和电网安全的威险。 2、用一切可能的办法保持正常设备的运行和对重要用户及厂用电的供电,迅速恢复系 统各厂网、发电厂间的并列运行。 3、尽快恢复对已停电的地区或用户供电。 4、调整系统运行方式,使其恢复正常 5、及时将事故和处理情况向有关领导汇报。 二、电力系统事故 1、及时准确收集各项故障信息:包括故障前运行方式,故障时继电保护和自动装置动 作情况、开关变位情况。故障发生的时间和现象,各有关厂站故障前后频率、电压 和负荷潮流变化情况及设备运行状况。 2、根据所收集的各项故障信息判断故障发生设备、停电范围,判断继电保护和自动装 置动作是否正确、是否有越级跳闸等故障。 电力系统故障元件的处理方法 一、开关 1、开关分合闸闭锁:开关出现“分、合闸闭锁”是比较常见的开关故障现象,主要原 因是液压操作机构的压力下降或升高超过规定值、开关本体灭弧室内灭弧介质压力不足造成开关灭弧性能下降,处理的方法有: A、开关因本体或机构异常出现“合闸闭锁”而未出现“分闸闭锁”时,值班调度 员可根据情况下令用旁路开关代故障开关运行或直接拉开该开关,尽快处理。 B、开关因本体或机构异常出现“分闸闭锁”时,应立即停用开关的操作电源, 并按现场规程进行处理,仍无法消除故障,可采取以下措施 1)若为3/2接线方式,可用刀闸远方操作,解本站组成的母线环流(刀闸拉母线环流要经过试验并有明确规定),解环前确认环内所有开关在合闸位置。 2)若有旁路开关的接线方式用旁路开关代故障开关,用刀闸解环,解环前停用旁路开关操作电源; 3)若没有旁路开关的接线方式,双母线接线的将故障开关所在母线上的其他开关倒至另外一条母线,然后用母联开关断开故障开关;单母线接线的将故障开关 所在母线上的其他开关所带负荷转移后,用母联开关断开故障开关所在母线。 4)双母线接线的母联开关,将该双母线上任一开关的两把刀闸合上后,用母联刀闸解环;单母线接线的母联开关,将任一母线上所有分路开关断开后,用母联 刀闸将故障开关停电。 2、开关非全相运行:开关在操作时发生非全相运行,厂站运行值班人员应立即拉开该 开关;开关运行中一相断开,应试合该开关一次,试合该开关不成功应尽快采取措施将该开关拉开;当开关运行中出现两相断开时应立即将该开关断开。

变电站异常与事故处理方法

变电站异常与事故处理方法 一、事故处理规定 1、事故处理的原则 1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。 2)及时隔离故障设备。 3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。 4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。 (2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;) 2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到: 1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。 2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。 3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。 4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。 5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。 6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。 3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监视。如果系统发生振荡,应将振荡发生的时间、母线电压、开关电流及功率变化情况在运行日志上记录。 4、为了防止事故的扩大,下列情况允许先操作设备,事后尽快向值班调度员和管理所领导汇报

电力系统典型事故

电压失稳的实际事例 不同类型的电压崩溃: 暂态或长过程 崩溃或非崩溃 纯粹或混杂(功角和电压稳定) Note:重要的几大事故 1987年1月12日法国 1982年8月4日比利时 1983年12月27日瑞典 1987年7月23日日本 1996年7月2日WSCC 1987年1月12日法国(长过程,6-7min.,崩溃,纯粹)[YJX袁季修] 事件发生在法国网的西部,时属冬季,气温较低.由于照明和热力设备的原因,负荷对电压十分敏感.初始状态下,有功/无功功率和电压都属正常状况.从全国来说,峰荷为5800万,功率储备590万.10:55到11:41之间,一些独立的事件使得区域内的3台在线机组(共四台)相继从网中脱离,留下一台机组运行.11:28地区调度发出命令,开动燃汽轮机. 在损失了3台机组后的13秒(暂态稳定后),第4机组由励磁电流保护动作而切机,引起地区电压急剧下降,400KV电压跌至380KV.在30秒的平稳期后,电压继续下跌并波及法国电网的其它区域,在六分钟内,损失另外9台常规火电机组和核电机组.11:45到11:50时,总功率损失为900万瓦(>590万). 11:50时,区域的电压稳定在300KV,在部分西部400KV的变电所,电压为180KV,在由调度中心发令切负荷之后(切断400KV/225KV的变压器后切150万负荷)电压恢复. (注意电压并没有完全崩溃,而是稳定的非常低的水平.有些电动机负荷已掉电,余下的负荷对电压更敏感.在低电压期间,由于热控制而增加负荷,导致负荷功率下降,运行在P-V曲线的下半段) 事故后的分析表明: *在规定的时间内,实现了紧急有功支援(起动燃汽轮机、增加水轮机的出力). *负荷特性为Kpu=1.4,Kqu=3(考虑了高中压的电容器和热力负荷). *11:41后,第一次电压跌落,负荷减少,使系统能达到一个接近初始状态的运行点. *11:42-11:45,LTC动作,调整中压电压(20KV),使负荷稳定,但运行点在恶化,EHV系统电压下跌,损耗增加,无功出力接近极限. *11:45,交流发电机达到无功极限,整个系统出现高度非线性,而且无法分地区控制电压,LTC使系统不稳定,大量发电机跳闸.负荷随电压线性变化. *锁定超高压/高压网的LTC,系统会得到更好的保护.同时,这种效果受负荷动态特性的影响,不能持续时间长,必须采取紧急措施(如切负荷) *有些切负荷命令没有得以实现. *发现发电机最大励磁电流保护的设定和发电机保护的延迟设定的有问题. *在此事故中,常规的保护表现正常,只是在损失第四台发电机、系统超高压跌到380KV 时,225KV高压网的高/中变压器变比动作、引起负荷增加,导致电压进一步下跌. 分析结果表明,最好的措施是根据电压判据、利用自动设备尽可能快地锁定EHV/HV变压器

2014电力人身安全事故案例(1)

电力系统15例人身事故典型案例 分析与总结(上) 2011-4-10

一、起吊孔无护栏不慎坠落死亡 某厂更换皮带打开起吊孔,仅用尼龙绳设置起不到任何防护作用的简易围栏,一清理积煤人员从起吊孔坠落死亡。 【简要经过】 某厂检修人员为更换输煤皮带打开吊砣间的起吊孔(标高25m),仅用一条尼龙绳作为简易围栏。1月17日上午,工作负责人于某带领岳某等人到达吊砣间,进行疏通落煤筒工作,虽发现起吊孔未设围栏,未采取防护措施,便开始作业。一工作人员用大锤砸落煤筒,岳某为躲避大锤后退时,从起吊孔坠落至地面(落差25m),抢救无效死亡。 【原因及暴露问题】 1.检修人员打开起吊孔,未设安全可靠的刚性临时围栏; 2.虽用尼龙绳设简易围栏,但过于松动,垂落在地,起不到任何防护作用; 3.工作负责人带领作业人员到达现场,虽发现临时围栏起不到任何防护作用,未要求检修人员设置可靠的刚性临时围栏; 4.工作负责人在临时围栏起不到任何防护作用的情况下,也未采取其他防护措施,盲目组织开工。 【事故图片及示意图】

【知识点】 1.打开起吊孔应设置安全可靠的刚性围栏; 2.工作人员发现安全设施不符合要求,应停止作业,通知检修人员设置可靠的安全设施,方可开工。 【制度规定】 1.《安规》(热机)第13条规定:“所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050mm高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000mm的栏杆可不作改动”; 2.公司《工作票、操作票使用和管理标准》第5.5.8.1条:“开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程”。

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案

国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案1总则 1、1编制目得 1、1、1为了正确、有效与快速地处理大面积停电事件,最大限度地减少大面积停电造成得影响与损失,维护国家安全、社会稳定与人民生命财产安全,保证公司正常生产经营秩序,制订本预案。? 1、2编制依据 1、2、1本预案依据《中华人民共与国安全生产法》、《中华人民共与国电力法》、《国家突发公共事件总体应急预案》与《国家处置电网大面积停电事件应急预案》,并结合公司实际制订. ?1、3适用范围?1、3、1本预案适用于公司应对与处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害、电力供应持续危机等引起得对国家安全、社会稳定与公司正常生产经营秩序构成重大影响与严重威胁得大 面积停电事件。 1、3、2本预案用于指导与规范公司系统制订大面积停电事件应急预案,建立自上而下得分级负责得大面积停电事件应急救援与处理体系。各区域电网公司、省(自治区、直辖

市)电力公司应参照本预案框架内容与要求,制订符合地方政府要求与本网实际得应急预案. ?1、4工作原则?1、4、1预防为主.坚持“安全第一、预防为主”得方针,落实事故预防与控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;依靠地方政府与公安机关,加强电力设施保护宣传工作与行政执法力度,提高公众保护电力设施得意识,维护电力设施安全;组织开展有针对性得事故演习,提高大面积停电事件处理与应急抢险得能力,以及城市与公众应对大面积停电得能力。?1、4、2统一指挥。在国家处置电网大面积停电应急领导小组(以下简称国家应急领导小组)得统一指挥与协调下,通过公司各级应急领导小组与电力调度机构,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援等各项应急工作。其中公司各级应急领导小组统一领导管辖范围内得电网大面积停电应急救援与事故处理;电力调度机构指挥电网事故处理与电网恢复。?1、4、3分层分区.按照分层分区、统一协调、各负其责得原则建立事故应急处理体系.各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司按照电网结构与调度管辖范围,制订科学有效得电网“黑启动"方案。发电企业完善保“厂用电”措施。电力用户根据重要性程度,自备必要得保安电源,避免在突然停电情况 1、4、4保证重点.在电网事故下发生次生灾害。? 处理与控制中,将保证大电网得安全放在第一位,采取一切

全国电力系统安全生产事故事件基本情况汇编

2013年全国电力系统安全生产事故事件案例汇编 一、2013年度电力安全生产情况 根据原国家电监会及国家能源局通报汇总,2013年1-12月,全国发生电力人身伤亡事故60起,死亡(或失踪)77人。 其中,电力生产人身伤亡事故50起,死亡58人;电力建设人身伤亡事故7起,死亡(或失踪)10人;因自然灾害引发的人身伤亡事故3起,造成9人死亡(或失踪)。 损失超过100万元的电力设备事故2起。 电力安全事件27起。 2013年全国电力系统安全生产事故事件简要情况参见附录。 二、2013年电力安全生产事故事件统计与分析: 图一:2013年人身伤亡事故类型和死亡(或失踪)人数统计 图二:2013年人身伤亡事故发生时间统计 图三:2013年高处坠落、触电、坍垮塌压埋事故月度统计 1.人身伤亡事故分析:

(1)从图一看,高处坠落、触电、坍跨塌压埋事故是电力人身伤亡事故的主要类型,分别占人身伤亡事故总起数的26.7%、26.7%、21.7%;死亡人数分别占人身伤亡总人数的23.4%、23.4%、29.9%。特别是垮塌事故,造成的群死群亡事故较多。 外包、分包和协作队伍造成的较大人身伤亡事故多。2013年外包、分包和协作队伍共发生27起人身伤亡事故,死亡41人,占事故起数和死亡人数的45%、53.3%。其中发生较大人身伤亡事故4起,死亡16人。 (2)从图二看,4月、7月、8月、9月、10月、12月事故多发,在春检、设备检修改造和基建施工高峰期、年底生产冲刺阶段,发生人身事故较多,占人身伤亡事故总起数的70%。 7月、8月,泥石流等自然灾害多发易发。 (3)从图三看,1月、7月、9月,高处坠落事故多发;7月份,触电事故多发;8月份,坍塌、垮塌及压埋事故多发。 2.电力安全事件情况 2013年全年发生电力安全事件27次。其中,涉及发电企业原因的有9次事故,特别是发生火电厂全厂(站)停电事故4次、水电厂水淹厂房事故4次。

电力系统异常及事故处理

电力系统异常及事故处 理 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第四部分电力系统异常及事故处理(40题) 1、何谓电力系统事故,引起事故的主要原因有哪些 答:所谓电力系统事故,是指电力系统设备故障或人员工作失误,影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。 引起电力系统事故的原因是多方面的,如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。 2、从事故范围角度出发,电力系统事故可分几类各类事故的含义是什么 答:电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类,即局部事故和系统事故。 局部事故是指系统中个别元件发生故障,使局部地区电压发生变化,用户用电受到影响的事件。 系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源,引起全系统频率、电压急剧变化,造成供电电能数量或质量超过规定范围,甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。 3、常见的电力系统事故有哪些 答:(1)主要电气设备的绝缘损坏,如由于绝缘损坏造成发电机、变压器烧毁事故。严重时将扩大为系统失去稳定及大面积停电事故。 (2)电气误操作,如带负荷拉闸刀、带电合接地线、带地线合闸等恶性事故。 (3)继电保护及自动装置拒动或误动。

(4)自然灾害,包括大雾、暴风、大雪、冰雹、雷电等恶劣天气引起线路倒杆、断线、引线放电等事故。 (5)绝缘子或绝缘套管损坏引起事故。 (6)高压开关、闸刀机构问题引起高压开关柜及闸刀带负荷自分。 (7)系统失稳,大面积停电。 (8)现场不能正确汇报造成事故或事故扩大。 4、电力系统事故预防措施有哪些 答:(1)编制合理的系统运行方式(如电源平衡和结线方式)。 (2)创造条件及时消除设备缺陷及系统的薄弱环节。 (3)利用状态估计、DTS、静态安全分析等高级应用软件,加强培训,提高调度运行人员处理事故的能力。 (4)严格贯彻执行各项规章制度。 (5)提高电网调度系统技术装备水平。 (6)加强事故预想和反事故演习,提高事故处理应变能力。 5、调度部门的哪些过失会造成事故 答:(1)电力系统运行方式安排不合理。

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

电力系统事故处理基本知识

事故处理基本知识 (一)、事故处理的一般原则 一、事故处理的基本原则 尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害; 1、首先设法保证厂用电源; 2、用一切可能的办法保持设备继续运行,以保证对负荷的正常供电,并考虑对重要负荷优先供电; 3、尽快对停电的设备供电; 4、将事故情况立即汇报当值调度员,听候处理。 二、事故发生后的检查和汇报 1.当值值班负责人立即将事故简况(保护动作情况及开关跳闸情况,如青青甲115 线路,**时**分,****故障,****保护动作跳开***、***开关,详细情况稍后汇报)汇报设备所辖当值调度员,在调度员的指挥下进行事故处理,同时立即汇报运行分部,由分部召集有关人员参与事故处理。 2.详细记录事故异常的时间,光字牌显示的信号,继电器掉牌情况,开关跳闸情况和电流、电压及远方温度表的指示,认真查看录波器及记录仪打印记录,初步判断故障性质。未经核对及未得到值长的认可之前,暂时不要复归各种信号。 3.立即到现场对设备进行检查,根据检查结果,进一步分析断故障性质。将检查结果向当班各级调度、上级领导作详细汇报。 4.事故处理时,值班员必须坚守岗位,集中注意力保持设备的正确运行方式,迅速正确 地执行当值调度员命令,只有在接到当值调度员命令或对人身安全或设备安全有明显和直接的危险时,方可停止设备和运行或离开危险设备。 三、事故时有关规定。 1.如果事故发生在交接班过程中,交接班工作应立即停止,由交班人员负责事故的处理,接班人员可以协助处理,在事故处理未结束或上级领导未发令交接班之前,不得进行交接班。 2.处理事故时,除当值人员和有关领导外,其它人不得进入事故地点和控制室,事前进入的人员应主动退出,不得妨碍事故处理。 3.当值调度员是事故的指挥人,运行值长是现场事故处理的负责人。值长应迅速而无争辨地执行调度命令,并及时将事故象征和处理情况向当值调度员汇报,当值人员如果认为值班调度员命令有错误时应予以指出并作出必要解释,如果值班调员确认自己的命令正确时,值长应立即执行。如果值班调度员命令直接威胁人身或设备安全,则无论在任何情况下,均不得执行,此时应立即将具体情况汇报总工程师并按其指示执行。 4.处理事故时若技术负责人在场,应注意值班员处理过程,必要时可以帮助他们处理,但不得与调度员命令相抵触,若认为值班员不能胜任时可以解除他们的职务,指定他人或代行处理,但事前必须与有关调度取得联系,并作好记录。 5.处理事故时,必须迅速、准确、果断,不应慌乱,必须严格执行接令、复诵、汇报、录音和记录制度,使用统一的调度术语和操作术语。

电力事故案例分析T

线路班的两巡线人员在10kv线路事故巡线时,发现一处导线断落在地面,由于当时天色已晚两人考虑别把导线丢了,于是,甲巡线员用手机把情况汇报班长,乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,下杆后,通知班长可以恢复送电。 答:乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,违反了线路规程、、夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线;特殊巡线应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。、 电力线路事故案列分析2 某施工队在一10kv线路的55号—57号杆间进行更换导线工作,工作班成员的甲、乙分别担任55号和57号两杆的紧线任务,当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒,杆上紧线的乙被砸在杆下。答: 当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒说明该施工队在工作前,未认真检查拉线、桩锚和杆塔。对可能发生的事故隐患未采取可靠的措施。违反线路规程 紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚和杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。 电力线路事故案列分析3 某施工队在10kv分支线路上进行更换导线工作,现场工作负责人按工作票要求完成现场安全措施布置后,分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,造成另一条线路跳闸强送不良。 答:分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,违反了线路规程、 停电检修的线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表5-2安全距离以内时,则另一回线路也应停电并予接地。如临近或交叉的线路不能停电时,应遵守条的规定。工作中应采取防止损伤另一回线的措施。 表 5-2 临近或交叉其他电力线路工作的安全距离 电压等级(KV)安全距离(m)电压等级(KV)安全距离(m) 10及以下220 20、35 330 66、110 500 在交叉挡内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路下面时才可进行,应采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近表5-2安全距离以内的措施。停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又应在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子工作时应采取可靠的措施。安全错施应经工作人员充分讨论后,经工区批准执行。措施应能保证: 1)检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持表5-2规定的安全距离; 2)要有防止导地线脱落、滑跑的后备保护措施。 故案列分电力线路事析4 某施工队在一10kv线路上做紧线工作,当导线被绞磨紧起后,一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,这时,双钩紧线器与倒装线夹连接的铁线扣突然勒断,导线迅速从空中落下,该作业人员也随导线从杆上摔下造成事故。 答:一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,违反了线路规程

电力生产事故案例大全

电力生产事故案例汇编 第一部分本厂事故案例 一、生产人身死亡事故 1、酒后上班作业违章被物体打击而亡 1980年3月13日15时55分,在龚站上厂#2主变压器大修作业中,用慢速小五吨卷扬机经过转向滑轮,从变压器处拉拖一个20吨空滑轮过程中,起重工罗××(副班长,酒后上班)进入运行中的钢丝绳转向三角内侧,面对转向滑轮3.9 米处搬拉一根1950×200×200mm木方时,挂转向滑轮的风钻钢钎(Ф25×700mm 六轮)拉断,五吨单轮滑子飞出,打中罗××头部,造成罗××头部大量出血死亡。 事故主要原因及教训: a、安全思想不牢,酒后上班; b、卷扬机钢丝绳在运行中,人员违章进入转角内侧; c、违反《安规》规定“对危及人身安全,应立即制止”; d、滑轮未挂在专用地锚上。 2、潜水培训安全措施不完善师傅不幸遇难 1983年6月13日下午,水工分场潜水班郭××在培训新工人的潜水技术工作中,溺水身亡。 13日14时15分,潜水班全体人员准备重潜培训工作就绪。14时30分,受训新工人开始着重潜装,具体分工:郭××听电话,副班长着轻潜装在旁监护。副班长下潜时不小心将左脚脚蹼蹬掉了一只,立即下潜摸了五分钟左右,因搞错了方向没有找到。为了尽快寻找,郭××提出下水。副班长和郭××二人回到班里,各自检查压缩空气瓶压力,着好装背上气瓶回到木筏上。15时左右,郭××先下水,副班长也跟着下水。郭××很快找到了脚蹼,游回岸边,副班长接过脚蹼穿在脚上。郭××提出:“再下潜游一趟”。副班长见他有倦色,怕出事说:“我陪你去”,又说:“要抓好绳子”。郭××潜入水中,副班长也跳入水里,沿着导向绳潜至末端与郭××相遇,郭××示意往回游。副班长转身沿导向绳往回拉游,郭××转身尾随副班长同方向回游。副班长感到呼吸不顺,报警系统报警,急忙拉下信号阀拉杆,从水底浮出水面,向木工房岸边游去。正在这时,郭××

电力系统反事故措施示范文本

电力系统反事故措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力系统反事故措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、通用部分(6条) 1、防止火灾事故 2、防止人员伤亡事故 3、防止交通事故 4、防止重大环境污染事故 5、防止压力容器爆破事故 6、防止垮坝、水淹厂房和厂房坍塌事故 二、电气部分(11条) 7、防止电气误操作事故 8、防止发电机损坏事故 9、防止继电保护事故 10、防止系统稳定破坏事故

11、防止大型变压器损坏和互感器爆炸事故 12、防止开关设备事故 13、防止接地网事故 14、防止污闪事故 15、防止倒杆塔和断线事故 16、防止全厂停电事故 17、防止枢纽变电所全停事故 三、汽机部分(2条) 18、防止汽轮机超速和轴承系统断裂事故 19、防止汽轮机大轴弯曲和轴瓦烧损事故 四、锅炉部分(5条) 20、防止大容量锅炉承压部件爆漏事故 21、防止锅炉尾部再次燃烧事故 22、防止锅炉炉堂爆炸事故 23、防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故

电力系统-2007年度典型事故汇编

2007年度典型事故汇编

目录 一、2007年恶性误操作事故(7起) (1) 1、万宁供电公司“5.23”110kV万宁站带负荷拉#1主变10kV开关母线侧刀闸,造成10kV 母线失压 (1) 2、揭阳供电局“6.8”110kV地都站带负荷合10kV电容器刀闸,造成10kV母线失压 . 3 3、凯里供电局“6.30”220kV凯里站带负荷拉110kV隔离开关,造成4个110kV变电站 失压 (5) 4、百色供电局“9.7”110kV城龙变10kV刀闸检修中,带临时接地线误合刀闸,造成 35kV和10kV母线失压 (9) 5、广东火电工程总公司“9.12”110kV石龙线漏拆施工接地线,带接地线送电造成线路 跳闸 (13) 6、柳州供电局“10.16”110kV河北变10kV #1电容器带负荷拉隔离开关 (14) 7、云浮供电局“12.19”110kV天黄线漏拆临时接地线,带地线送电的恶性误操作事故 (15) 二、2007年一般误操作事故(3起) (18) 8、茂名供电局2007年3月12日220kV金山站误拉110kV金良线空载线路刀闸的电气 误操作事故 (18) 9、贵州电网公司都匀供电局“4?17”220kV麻尾变220kV母差充电保护误投压板事故 (20) 10、湛江供电局110kV霞宝线漏退光纤差动保护的一般电气误操作事故。 (21)

一、2007年恶性误操作事故(7起) 1、万宁供电公司“5.23”110kV万宁站带负荷拉#1主变10kV开关母线侧刀闸,造成10kV母线失压 事故经过: 事故前,110kV万宁站110kV红万2线运行,110kV红万1线热备;#1主变带35kV负荷(0.6万千瓦)运行,#2主变带10kV负荷(1.1万千瓦)运行。 2007年5月22日晚,万宁站#2主变有载调压开关出现不能遥控调节档位故障需处理,检修单位琼海供电公司检修管理所接到万宁供电公司运行所报告后,于23日上午安排检修人员到站办理第一种工作票,申请#2主变停电,计划工作时间为5月23日12时30分至17时30分。23日12时39分,停电申请经万宁县调同意,站内当日值班长蔡某某监护,运行人员陈某某负责操作。因通讯串行接口线接触不良,微机五防系统与后台监控系统之间出现通讯中断的故障,不能按正常程序操作。值班长决定使用万能钥匙解除防误闭锁进行操作。12时44分,合上#1主变10kV侧断路器1001,把#2主变10kV负荷转移至#1主变。 12时45分,蔡某某、陈某某两人在没有开操作票情况下,执行#2主变由运行转冷备用的操作任务。在断开#2主变低、高压侧开关(1002、1102)后,进入10kV配电室准备拉开#2主变10kV隔离刀闸(10024)时,两值班人员错误地走至#1主变10kV侧开关柜间隔。在没有认真核对设备双重编号,没有执行复诵制的情况下,值班员陈某某操作拉#1主变10kV 开关母线侧刀闸(10011),由于机械闭锁无法正常用力将手柄旋至“分断闭锁”位置,误认为是机械卡涩,于是便人为强力将手柄旋至“分断闭锁”位置后,将正在运行的#1主变10kV开关母线侧隔离刀闸(10011)强行带负荷拉开。瞬时一声巨响,弧光短路引起1#主变10kV侧过电流时限I、II段的保护动作,分别跳开10kV分段开关(1003)、1#主变10kV侧开关(1001),万宁站10kV母线全部失压。所幸无人员受伤。12时50分#1主变35kV负荷转移至35kV万乐和线,#1主变退出运行。15时08分,由#2主变带10kVⅠ、Ⅱ段母线运行,恢复各条10kV线路送电。

变电站值班员-异常及事故处理(权威)

变电站值班员——异常运行及事故处理 1、什么叫事故处理?事故处理常用的操作种类有哪些? 答: 是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。种类: 试送、强送、限电、拉闸限电、保安电、开放负荷。 2、断路器在哪些异常情况下应立即停电处理? 答: 1、"套管有严重破损和放电现象; 2、"多油开关内部有爆裂声; 3、"少油开关灭弧室冒烟或内部有异常声响; 4、"油开关严重漏油,看不到油位; 5、"SF6气室严重漏气发出操作闭锁信号; 6、"真空开关出现真空损坏的丝丝声; 7、"液压机构突然失压到零; 8、"设备外壳破裂或突然严重变形、过热、冒烟。 3、主变压器在那些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"有强烈而不均匀的噪音或内部有爆裂的火花放电声; 2、"上层温与平时记录比较,在同样负荷、气温和冷却条件下温度高出10℃以上,且油温不断上升时(确认温度表指示正常);

3、"油枕或防爆管破裂向外喷油(应鉴别呼吸器通道无闭塞); 4、"油色变化过甚,油内出现炭质; 5、"套管破裂并有严重放电现象; 6、"严重漏油致油枕及瓦斯继电器看不到油面; 7、"变压器着火; 8、"达到《红外测温工作标准》规定必须停电的条件。 4、互感器有哪些异常情况下应立即停止运行? 答: 1、"内部有放电声; 2、"有焦臭味或冒烟、喷油; 3、"套管破裂、闪络放电; 4、"温度升高并不断发展; 5、"严重漏油。 5、液压机构的断路器在运行中液压降到零如何处理? 答: 液压机构的断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置,然后断开控制电源的熔断器。1、如有旁路断路器则立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧隔离开关拉开,然后查找原因。2、若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下带电处理。 5、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理? 答:

电力系统事故处理讲课资料

事故处理措施 一、电力系统事故处理的原则和规定 1、事故处理的基本原则: (1)尽快限制事故的发展,消除事故的根源并解除对人身和设备的威胁; (2)用一切可能的方法保持设备继续运行; (3)尽快对已停电的用户恢复供电,对重要线路应优先恢复供电;(4)按照调度指令调整系统的运行方式,使其恢复正常。 2、当值调度员是事故处理的上级指挥人,当值值班负责人是事故处理的现场领导人,指挥全体人员进行事故处理,并对事故处理的正确性和迅速性负责。 (1)在下列情况下,当值运行人员可不经调度许可自行操作,但事后必须汇报调度: a、对威胁人身或设备安全的设备停电; b、在确知无来电可能的情况下将已损坏设备隔离; c、恢复所有电; d、确认母线电压消失,拉开连接在该母线上的所有开关; e、现场规程中规定可以不经调度指令而自行处理者。 (2)、优先考虑运行中主变的冷却电源及站内通讯电源的恢复;(3)、发生事故后,当值值班负责人立即将事故简况(事故的时间及现象、跳闸开关、停电设备等)向调度汇报,然后对故障设备及保护

动作情况进行全面检查,再作补充汇报。在不影响事故处理的前提下,尽快汇报有关部门,汇报前须双方通报姓名包括变电所名称。 (4)在事故处理过程中,必须迅速、正确、果断、不应慌乱,必须严格执行指令、复诵、汇报、录音和记录制度,使用统一的调度术语和操作术语,并使用普通话,命令内容应正确无误,汇报内容应简明扼要。 3、如发现调度的命令有错误时,应立即指出,并要求作出解释;若调度坚持自己的命令正确,值班员仍应执行,并向上级领导汇报。如调度所发的命令威胁人身或设备安全时,则可拒绝执行,并汇报上级领导; 4、事故发生后,值班人员应在当值值班负责人指挥下进行事故处理,无关人员必须撤离控制室及事故现场。 5、事故处理过程中,如果上级调度越级发布操作命令,值班员应接受,并立即操作,事后及时向设备管辖的调度汇报操作情况。 6、事故处理过程中,如遇多级调度同时发令操作,值班员应根据操作的重要性和紧迫性,向有关调度说明,由调度协商后再决定优先执行哪一级调度的操作命令。 7、如遇紧急情况或通讯失灵时,值班员可按调度规程及本规程有关事故处理的规定进行处理,然后设法汇报调度。 8、事故处理中,不得进行交接班,接班人员可在当班负责人的要求下协助处理,事故处理告一段落后,征得有关调度同意,方可进行交接班。

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

电网典型事故处理预案

某某电网典型事故处理预案 (主网部分) 调度所 编制: 审核: 批准:

公司有关各单位: 为确保电网安全稳定运行、保证用户可靠供电,针对电网运行方式及设备的变化,重新修编了《MM 电网典型事故处理预案(主网部分》)。已经公司有关单位审核,领导批准,请遵照执行。原下发的各供电区域运行极限控制及典型事故处理预案同步废止。 《MM 电网典型事故处理预案(主网部分》)的解释权归调度所。 附件:《MM 电网典型事故处理预案(主网部分》) XXXX 年X 月

目录 总则(4)第一章MM 西部供电区域典型事故处理预案(9)第二章李庄站供电区域典型事故处理预案(28)第三章五里台站供电区域典型事故处理预案(40)第四章徐庄站供电区域典型事故处理预案(51)第五章王校庄、戴河站供电区域典型事故处理预案(63)第六章平方站供电区域典型事故处理预案(89)第七章MM 电网与京津唐系统解列后送电方案(96)

总则 一、处理电网事故在遵循调规、安规等规定基础上,根据运行操作等实际 情况,还应遵循以下处理原则。 (一)正常方式下各站设备运行极限按照设备单元最小载流元件载流能力控制。超过运行极限时应立即采取控制负荷措施。生技处应定期向区调提供公司属设备最小载流元件参数,并在发生变化时及时通知调度。其余调度管辖的设备,由调度所及时对最小载流量进行核准、更新。 (二)现场有人值班的变电站,因上级电源发生故障,造成全部或部分设备断电,现场值班员可自行将断电负荷倒备用电源供电。恢复断电设备供电时,须确认断电设备电压为零,防止下属发电机组非同期并列。操作完毕向调度员汇报。故障上级电源带电后,恢复正常方式。 (三)无人值班变电站因为继电保护及自动装置不能正确动作或其它原因,造成全部或部分设备断电时,集控站应立即向调度汇报,按调度指令执行;调度令有关操作队立即赴现场,进行检查设备、投停保护及自动装置、拉合隔离开关、恢复送电等后续处理。 (四)营销处应向区调提供各供电区域重要用户名单,按重要性排序,并及时更新。 (五)营销处应向区调提供经上级管理部门批准的限荷方案。各县调应备足拉路序位。 (六)电网事故处理预案涉及电网运行方式以年度方式报告为基础,电网方式发生变化(如母线分配改变等),由调度员按实情考虑。 (七)220kV 主变过负荷处理原则 1、向其它变电站转移负荷。 2、按拉路序位拉路限电。并通知营销处、各供电分公司限荷。 3、在过负荷 50%或处于 0.5 小时短期急救负载状态,变电站向调度员请

变电站异常与事故处理方法

变电站异常与事故处理 方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

变电站异常与事故处理方法 一、事故处理规定 1、事故处理的原则 1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。 2)及时隔离故障设备。 3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。 4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。 (2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;) 2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到: 1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。 2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。 3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。 4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。 5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。 6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。 3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监