斜屋面挂瓦施工措施

1 工艺流程及操作要点

操作要点

施工要点

1 预埋件设计及施工

对于尖顶斜屋面上的预埋件,主要考虑预埋件的锚固长度和牢固性,以传递风荷载和重力荷载到主体结构。现场采用钢筋加工的废料,30cm的Φ6的钢筋头加工成“L”型,“L”型底部绑扎在屋盖下筋绑扎加强锚固连接力。因直的钢筋头很容易松动以致可以拔起来,所以设计将预埋件加工成“L”型,并和屋盖钢筋骨架牢固绑扎连成一体。考虑到尖顶承受的横向风荷载较大,预埋件一般竖向间隔一片主瓦的距离呈梅花型布置,牢牢的将挂瓦条绑扎在上面,为将来挂瓦片形成一个稳定的基础。

3 挂瓦条设计及施工

考虑到屋面坡度,挂瓦条统一采用Φ6的钢筋。要求整个横向挂瓦条为整根,中间不断,横向一圈钢筋挂瓦条的搭接位置应错开一片屋面(30°~45°)。挂瓦条与预埋件要逐点绑扎,预埋件向上弯曲,整体形成更好的受力系统。如图所示:

4 龙骨体系设计

尖顶屋面脊线要求笔直,不出现波浪和扭曲。除了铺瓦时在屋脊顶部拉贯通的白色棉线,还需要在屋脊增设木龙骨,来保证屋脊线笔直和平稳。木条根据所弹平行于屋檐线的位置由下自上均匀固定安装,必须保证挂瓦木条铺钉平整,牢固,木条上棱应保持成一条直线。最后利用棉线严格控制卧瓦高低起伏,利用龙骨保证脊线笔直。(屋脊处预留“L”型钢筋头,加强屋脊处脊瓦的牢固性)。

排瓦弹线

1竖直方向根据主瓦尺寸以及各部位所使用型号瓦的尺寸,上下瓦片的搭接长度最小应为50mm的规定,从而确定瓦的覆盖长度。然后从下往上沿着垂直于檐口方向按照覆盖长度开始排,上瓦压下瓦,到屋脊处可裁瓦。

2对一般屋面而言水平方向先主瓦后右袖,只保证右翼为规则形状。而对于典型的等腰多边形屋面,水平方向由中间往两侧排,到脊瓦处裁瓦。

3一般主瓦采用“S”形,接缝开在瓦棱最高点而且搭接严密牢固,缝隙很小,形成“S”型接缝,不怕侧风,雨水滴入接缝后进入水沟槽的水量极少,不会漏雨。

绑扎钢筋挂瓦条

1 横向由下往上间隔一片主瓦的间距进行绑扎,搭接位置错开。

2 竖向间距1m,需要于屋脊处预留钢筋绑扎牢固(弯钩绑扎连接)。

绑铜丝、砂浆卧瓦

1 每块瓦都要求用18#的双股铜丝固定。

2 安装时先用铜丝穿过瓦孔,然后用1:3的水泥砂浆均匀铺贴在保护层上。屋脊瓦一定要采用粘结性水泥砂浆来加强牢固性。

3 卧瓦时先将铜丝往上甩,待瓦压实在砂浆上且固定以后,将铜丝绑扎在挂瓦条上。

4施工前还需要拉水平棉线,保证所挂瓦在水平一条线上。

5 施工过程中应始终保持瓦面清洁干净,随时清理污染,严禁有砂浆等杂物滞留。

细部处理

1 对于尖顶的屋脊、檐口等部位瓦缝一定要采用麻刀灰压实抹平,能起到防止渗水的作用,更重要的是保证没有侧风进入瓦片下面,防止给风力形成一个较大的受力面。

2 对于一般坡屋面阴角无法使用沟瓦的部位,要做水泥砂浆排水沟。当沟两侧瓦铺设完毕后,瓦缝也封堵好之后。需做找平层,增加一道放水层,后做保护层抹平。

3 斜屋面待瓦全部铺贴完毕后,瓦缝也封堵好之后,要在水泥砂浆上涂刷同样颜色的外墙涂料。

4 考虑到高层建筑尖顶承受风荷载较大,为减少受力面,尖顶屋面的屋檐瓦的挑出最大为

30mm。

2质量控制和验收

尖顶斜屋面挂瓦施工质量验收应符合符合现行标准《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)和《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)的要求。

挂瓦屋面有关尺寸应符合下列要求。

1脊瓦在两坡面上的搭盖宽度,每边不小于40mm。

2瓦伸入天沟、檐边的长度为30~50mm。

3天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于150mm。

4瓦头挑出封严板的长度为50~70mm。

5突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于50mm。

各规格瓦的质量必须符合原设计要求。检查方法:观察检查和检查出厂合格证或质量检验报告。

3安全措施

尖顶斜屋面挂瓦施工的安全措施应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)、《施工现场临时用电验收规范》JGJ46-2005、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《建设安装工人安全技术操作规程》等有关规定。

使用电动工具作业时必须佩戴绝缘手套,注意用电安全。切割操作要戴好防护眼睛,以防碎片伤害操作人员。切割电线要妥善放好不得乱拉,切割机具专人操作。外人不得随意使用。

在挂瓦施工时,操作平台上的废弃杂物应及时清理,不得把施工用具放置在檐口上,以免坠落。

凡有严重心脏病、高血压,神精衷弱症及贫血症等不适于高空作业者不得进行屋面工程施工。上屋面前检查有关安全设施,如栏杆、安全网等是否牢固,检查合格后,才能进行高空作业。

不要穿硬底易滑的鞋上屋面操作;在屋面踩踏行动时特别注意安全,谨防绊脚跌倒,在平瓦屋面上行走,要踩踏在瓦头处;不能在瓦片中间部位踩踏。

尖顶挂瓦施工时应设置专门的安全管理小组,由安全员专项管理。

2014年8月22日

中基项目部

某屋面瓦施工工艺(斜屋面)

一、编制依据 1、施工合同:****·****项目建筑安装施工总承包,编号:金重(融城)字/2009-1。 2、施工图:********项目建筑、结构、安装及装修系列图纸。 3、规范、图集:《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 二、工程概况 ****工程位于****内的****区域,南临********电机厂,西面是***路。由*******置业有限公司投资建设。本工程包括69栋联排别墅和6栋配套管理用房。建筑总面积122906m2。由地下一层下沉式私家庭院、地上三~四层组成。 分三个阶段进行施工。第一阶段为示范区10栋(含3栋商业楼)。第二阶段为22栋(一期)。第三阶段为37栋(二期)。 主体为现浇框架结构,抗震设防烈度为6 度。建筑结构安全等级为二级。 三、技术措施 (一)、顺水条+挂瓦条施工 1、施工前的准备工作 1)、山墙上的人字板高度,应与挂瓦条的背面一般高。 2)、在铺设屋面瓦之前,须沿排水沟(斜沟)装置好水槽及其他通道。 3)、清理一切障碍,如完成所有水泥砂浆的工序、拆除脚手架、木板模子等。 4)、灌好钢筋水泥檐口翼,并修抹整齐。 5)、检查产品的质量: 瓦片有无残缺、裂缝、平整度; 挂瓦条、顺水条尺寸、数量、有无结疤等; 屋面瓦基层平整度验收<±5㎜; 屋面建筑尺寸验收,等边误差<±1~2㎜; 检查屋面对角线尺寸<±1‰; 6)、施工工具: 卷尺、木工铅笔、墨斗、起子、电钻、手工切割机、木工锯、美工刀、三角直尺、榔头(带起钉)等。

注意事项: 1、多年以来,砂浆粘贴的传统施工方法一直被广泛采用,尤其是屋脊、斜脊、排水沟瓦及檐口部 分,现对于某些特定的建筑仍然十分适用。但需要特别注意的是水泥砂浆粘贴的有效性能很大程度上取决于工人及施工管理的质量等偶然因素,若施工不良,有可能危害公众安全,所以应积极采用挂瓦条及钉子固定安装。 2、按传统的施工方法对所有节点亦可用有抗渗水泥添加剂的砂浆处理。 3、铺瓦施工中所有勾缝抹面应采用厂家提供的专用勾缝剂,使其颜色与彩瓦颜色相配。(详见水性彩瓦涂料施工方案) 4、屋面结构节点和铺瓦施工应严格按设计和建筑施工标准要求进行,确保正确安全,做到抗渗抗漏。 5、铺瓦施工中应及时将沾污在瓦面的灰泥清理干净,防止粘结影响瓦面美观。 2、定位放线(屋面、屋脊、排水沟、烟囱等) 安装排水沟瓦 X=160㎜ (图一) 挂瓦条间距计算: n=取[(L-360)/(420-最小搭接长度)+β]的整数部分; E=(L-360)/n; △>26.56度,β为0.5;△<26.56度,β为1; n+1为挂瓦条数量,E为挂瓦条的间距; L为屋面斜坡长度。 3、安装顺水条(若为单层挂瓦条施工,省略安装顺水条步骤) 1)、先安装屋脊、屋檐、山墙、排水沟瓦天窗烟囱等处的附加顺水条; 2)、其他屋面位置等分并安装顺水条,使其间距为400~600㎜; 3)、固定顺水条采用60㎜长水泥钢钉,间距<400㎜;

马头墙屋面瓦施工方案

马头墙屋面瓦施工 1、工艺流程:冲垄—瓦檐头滴水—瓦底瓦—盖筒瓦—调脊 2、冲垄:在铺瓦之前,先在屋面两侧先瓦几垄瓦,这些瓦垄都必须以檐口线为标准。 3、瓦檐口滴水:瓦檐口滴水时要挂两道线;一道线栓在滴水尖的位置,第二道线即冲垄之前拴好的檐口线。第一道线控制滴水的高低,第二道线控制滴水出檐的距离,滴水出檐的距离为80mm。 4、瓦底瓦:a、按照排好的瓦当和屋脊上号好垄的标记,把线挂在滴水上,另一端栓一块瓦挂在屋脊上作为瓦刀线。 b、拴好瓦刀线后,铺砂浆灰瓦底瓦,底瓦的搭接密度要做到“三搭头”即每三块瓦 中第一块瓦与第三块瓦首尾搭头,以一块瓦露出100mm为准;瓦与瓦之间不铺砂浆灰,瓦要排正,底瓦垄的高低和直顺程度都应以瓦刀线为准,每块底瓦瓦翘宽头的上棱都要贴近瓦刀线。 C、摆好底瓦后要将底瓦两侧的空隙用砂浆抹齐拍实 5、盖筒瓦:a、先盖猫头,猫头要紧靠滴水,猫头的高低要以檐口线为准,猫头先应放一块遮心瓦(可以用碎瓦片代替)主要目的是为了遮挡盖瓦灰。 b、以猫头中间挂线作为瓦刀线开始盖筒瓦,筒瓦的猫头要朝上,从下往上依次安放。C、盖瓦不要紧挨底瓦,他们之间的缝隙叫“睁眼”睁眼大小应为筒瓦高三分之一左右,睁眼要用灰浆抹平压实。 操作时要用瓦刀把灰塞严拍实,上口与瓦翘外棱抹平,否则很容易开裂而造成渗漏,夹垄时应将垄灰赶轧光实,下脚应直顺。 d、猫头灰要抹足挤严,高低要以瓦刀线为准。 6、调脊:a、当沟宽度应按正脊宽度,正脊两侧都要瓦当沟,当沟与垂脊里侧底层砖交圈。 b、砌正通脊两端正吻之间栓线铺砂浆灰砌正通脊,脊砖应事先经过计算再砌,找出屋顶中点,以此为中砌脊砖即龙口,然后向两边赶排。

瓦屋面施工工艺

瓦屋面施工工艺 12.10.1 材料性能要求 ⑴粘土瓦:平瓦及其脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷,平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确;其规格、技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 ⑵水泥:采用强度级别不小于级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 ⑶砂:采用中砂,含泥量不大于3%。 ⑷石灰膏:熟化7d以上。 ⑸挂瓦条:采用截面30mm×30mm以上不易变形的木材,种类、规格应符合设计要求。设计若无要求,建议采用红、白松。 ⑹卷材:采用350号石油沥青卷材,技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 ] 12.10.2 施工工具与机具 ⑴机具:砂浆搅拌机、淋灰机、切割机、机动翻斗车、垂直提升设备、手推车等。 ⑵工具:铁锹、瓦刀、灰斗、钉锤、铁抹子、手锯、皮数杆、尼龙线、靠尺、线坠等。 12.10.3作业条件 ⑴屋面基层施工完毕,已验收合格并办理了隐蔽记录。 ⑵平瓦、脊瓦等材料已运到现场,经复检材料质量符合要求。 ⑶脚手架及垂直提升设备已搭设完毕。 ⑷施工机械已备齐,水、电已接通。 { 12.10.4 施工工艺 瓦屋面施工工艺工艺流程如下: 基层清理→铺设卷材→钉挂瓦条→铺瓦→验收。 12.10.5 施工要点 1节点处理 (1)平瓦屋面的瓦头挑出封檐的长度宜为50~70mm(图12-24)。 (2)平瓦屋面的泛水,宜采用聚合物水泥砂浆或掺有纤维的混合砂浆分次抹成;烟囱与屋面的交接处,在迎水面中部应抹出分水线,并应高出两侧各30mm(图12-25)。 (3)平瓦伸入天沟、檐沟的长度宜为50~70mm(图12-26)。 @ (4)平瓦屋面的脊瓦下端距坡面瓦的高于80mm,脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于40mm。 (5)平瓦、油毡瓦屋面与屋顶窗交接处,应采用金属排水板、窗框固定铁角、窗口防水卷材、支瓦条等连接(图12-27)。

瓦屋面施工工序工艺

瓦屋面施工工序工艺 一、施工工序: 屋面结构预埋筋→屋面找补→屋面保温层施工→屋面找平层施工→屋面防水层施工→天沟、过水洞、排水口的处理→屋面保护层施工→屋面挂瓦→屋面清理→避雷按装 二、施工工艺: 1.屋面结构预留筋 砼结构屋面板浇筑前先预埋钢筋,为以后固定保护层钢筋网片做准备。埋筋做成“L”型,两扣分别绑扎在结构上下层钢筋上。绑扎一定要牢固,位置和间距按设计要求。尤其注意预埋筋横纵向必须拉线控制,严格顺线,为找平层控制打好基础。预埋筋还包括固定屋顶避雷带的镀锌圆钢,此固定点也必须准确的预埋在结构内,严禁后打孔破坏屋面防水层。 2.屋面找补 屋面找补采用砂浆对原混凝土结构不平的部位进行找平,目的是保证保温板铺贴时与原结构接触紧密,不虚、不架空。后续的施工中不被踩坏影响到防水层和瓦屋面。找补时基层先浸水润湿并做水泥浆结合层。保证找补砂浆不裂、不空。找补时还要注意檐口部位必须上下拉线,保证找补后檐口上下水平、高度一致。 3.屋面保温层 保温层施工时注意保温板与砼屋面板粘接必须牢固,粘接率80%以上。遇到预埋筋时,钢筋应穿过保温板。板之间缝隙打发泡封严。整体保温层必须保持平整,板与板之间杜绝出现严重错台。保温层施工时遇到屋面各种预留洞口时周边应留置10cm左右的工作面,为后续施工做好准备。 4.屋面找平层 屋面找平层施工前各种突出屋面的管道、构筑物等应按装到位。找平层施工时先拉线用细石砼做好控制点。抹灰前先将基层清理干净,适当洒水湿润。 抹灰时注意做好水泥浆结合层。抹灰至少两遍交活,掌握好交活时间。找平

层施工除了屋面平层外更应注意突出屋面的构筑物根部、女儿墙、屋脊边缘等部位,这些部位容易对后面施工造成影响,引起屋面渗漏、挂瓦不平等质量通病。这些部位施工时先在与屋面交接部位钉钢丝网一道,钢丝网卷起和平铺宽度均不小于25cm,抹灰时砂浆必须压进钢丝网内部,使抹灰层达到防脱、抗裂目的。且抹灰在卷起部位与屋面交接阴角处必须作顺、作直、抹成圆角,抹灰高度保证防水、保温等施工要求。 5.屋面防水层施工 屋面防水层施工应待找平层干燥和达到相应强度后进行。先用聚氨酯处理各种预埋筋根部,杜绝一旦卷材层失效后根部向内渗水。卷材防水掌握热熔程,度保证与屋面找平层粘接牢固,不空、不起泡。防水层采用顺坡搭接,搭接宽度不小于15cm。特别注意横向搭接时上部卷材必须压在上面,搭接宽度不小于20cm。大面积防水完成后,再一次对突出屋面的预埋筋根部进行单独处理:单补一片防水附加层套在钢筋根部。还要注意屋面的阴阳角、屋脊上下边缘、突出的构筑物根部等易漏水部位。这些部位必须精心施工、做好附加层,保证防水质量。 6.天沟、排水口、过水洞处理 这些部位是影响防水效果的关键部位,必须认真做好。首先结构上必须考虑便于施工,留出相应工作面。洞口过小、沟底过窄等使正常施工不能进行,无法保证施工质量。其次这些部位的找平层抹灰必须到位,尤其是穿墙孔洞内部和天沟根部,这些部位容易被忽视更容易出现问题。再次排水口、过水洞的标高、位置必须准确,并严格做到内高外低。里口底坪应与周围防水层表面一致或略低于防水层1cm,穿墙结构内部的防水和找平层抹灰一样要求粘接牢固、到位(包括防水层和附加层)。口的边缘部位还应涂刷聚氨酯两遍,弥补卷材防水在此部位的缺欠。天沟防水首先也要注意找平层抹灰必须到位,做好根部的圆角和泛水。尤其是泛水,沟底坡度不应小于1%。天沟防水层施工时,鉴于本工程实际情况,天沟防水附加层应满铺,并先行施工。 做好后经单独验收合格以后再进行大面积施工。大面积施工时天沟仍和其他

屋面挂瓦施工方案

大华上海滩花园D区别墅屋面挂瓦施工方案一.工程概况编制人:__________ 编制单位:__________________ 编制日期:2012年5月 本工程位于山东省烟台市莱山区,金滩东路南侧,双河东路北侧,庆祥路东侧,金滩南路西侧,三滩项目中心地带。本工程由烟台三岳置业有限公司投资建设,上海工程勘察设计有限公司设计、上海名华工程建筑有限公司施工,有烟台田园牧歌项目管理有限公司负责监理。本工程结构体系联排别墅为异行柱框架结构体系,半地下车库为框架结构体系;结构抗震等级均为三级;设计使用年限均为50年。 本工程3#±0.000相当于黄海高程为7.30米;4#±0.000相当于黄海高程为7.30米;5#±0.000相当于黄海高程为7.05米;6#± 0.000相当于黄海高程为7.05米;7#±0.000相当于黄海高程为7.25米;11#地下车库±0.000相当于黄海高程为7.20米 本工程别墅均为地下一层、地面三层;地下车库为半地下室。其中3#楼建筑面积2426.57㎡;4#楼建筑面积2426.57㎡;5#楼建筑面积2043.35㎡;6#楼建筑面积1048.18㎡;7#楼建筑面积1048.19㎡;11#地下车库848.16㎡。 本工程屋面结构为全现浇钢筋砼坡屋面,屋面板的厚度150mm;屋面坡度较大,约45度左右,此外斜板顶面设有老虎窗,结构较繁复,细部节点较多,施工难度较大。为了保证屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。施工中特别要注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。此外,由于屋面板坡度较大,混凝土浇筑质量不易保证,也是本工程坡屋顶的特点。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性优良的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工;每道施工工序,严格在管理人员、监理单位的监督下进行,并对每道工序进行检查验收、评审,作出检验记录,并由监理人员签认备案。

坡屋面挂瓦施工方案资料

涪陵金科?黄金海岸3#、8#楼编制:重庆渝发建设有限公司

施工组织设计(方案)企业审批表工程名称:金科黄金海岸3#、8#楼工程 审查意见: 技 术 部 门 总工程师: 日期: 审查意见: 质 量 部 门 负责人: 日期: 审查意见: 安 全 部 门 负责人: 日期:

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:金科?黄金海岸3#、8#楼工程编号: 致:重庆佳兴建设监理有限公司 我方已根据实际具体情况分析完成了金科?黄金海岸3#、8#楼屋面专项方案的编制, 并经我单位上级技术负责人造价人才网审查批准,请予以审查。 附:金科?黄金海岸3#、8#楼屋面专项方案 承包单位项目经理日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审查意见: 项目监理机构总 监理工程师 日期 重庆市建设监理协会监制

金科集团建设工程施工组织设计(方案)报审表 工程名称:金科?黄金海岸 3#、8#楼工程 致:重庆市金科实业集团科润房地产开发有限公司(发包人或监理单位) 我方已根据实际具体情况分析完成了金科 .黄金海岸3#、8#楼屋面专项方案,并经我单 位技术负责人审核批准,请予审查。本施工组织设计(方案)中,涉及到费用增加的情况 如下: □无。我方慎重声明,监理工程师论坛不论实际情况有无额外费用发生, 附:金科?黄金海岸3#、8#楼屋面专项方案 承包人(盖章) 技术负责人 项目经理 备注:1.发包人工程部审查施工组织设计中技术方面的内容,成本控制部审查施工组织设 计中经济方面的内容。 2. 费用增加在5万元以内,则发包人工程总监或工程副总经理必须进行核定并加盖 公章。 3. 费用增加超过5万元,则发包人总经理必须进行核定并加盖公章。 4. 审批流程:承包人 7监理机构7工程部7成本控制部 7副总经理7总经理7成本 控制部编号7承包人和监理机构和工程部。 5. 资料一式四份:发包人工程部、成本控制部、监理机构,承包人各一份。 . 编制依据: 1、现行施工技术规范 编号 我方均不计取。 □有。具体费用组成情况详见费用增加审批表(附表) ,请予核定。

瓦屋面工程施工工艺

一、集团“两防”文件要求: (1)屋面瓦必须按设计要求座浆铺设、铜丝绑扎固定。 (2)坡顶、坡边,必须瓦峰靠主墙,且周边设置45°防水砂浆翻边,上部靠主墙应打密封胶处理; (3)坡脚泛水处严禁瓦片伸至主墙根部,确保泛水宽度大于300mm; (4)按设计要求安装排气管,严禁出屋面排气孔、避雷针等在瓦沟内设置; (5)为防止檐口出现直裂缝,铺设瓦片时预设加强网片(外露尺寸至檐口底部),最后一次性收头完毕。 二、腾越公司瓦屋面工程施工重点: 1、找平层施工前必须做灰饼,确保大面平整、顺坡一致;铺设必须稳固,当平瓦坡度大于50%时必须有加固措施,特别是檐口处两排瓦必须稳固; 2、阳脊、瓦沟、檐口、屋脊应拉通线,确保顺直平整,防水砂浆沟质量应表面平整、密实、光洁,大小屋面瓦片均匀顺直,坡度一致,无污染,无破损;无色差; 3、低屋面与主墙交接部位,靠主墙根部要用防水砂浆做坡度不小于45度的上翻压顶,上翻压顶与主墙交接处施打弹性密封处理; 4、檐口及檐沟处瓦片外挑长度不得大于70mm(应为50mm~70mm); 5、必须做坡脚泛水处理:采用防水砂浆靠主墙做圆弧上翻处理;泛水宽度完成面不应小于200mm(严禁瓦顶靠边主墙铺贴,充分考虑保温层厚度);泛水找坡尽可能放大,确保排水及时、通畅; 6、挂瓦应平整,搭接应紧密,行列横平竖直,不得有偏斜、弯曲、高低不平、翘曲、松动等现象; 7、屋脊应成直线,接口均应用麻刀灰浆填实、抹平,封固严密; 8、檐口瓦局部起伏每5m长度内不得大于10mm,全长不大于30mm; 9、檐口挑出瓦头的长度偏差不得超过10mm。 三、标准施工工艺: 施工顺序:基层处理→弹线、找平→安装钢筋网→挂西班牙瓦 1、基层处理:对坡屋面进行清洁,干燥,对孔洞及明显不平整的位置进行局

斜屋面挂瓦施工工艺

斜屋面挂瓦施工工艺 Prepared on 22 November 2020

斜屋面挂瓦施工措施 1 工艺流程及操作要点 操作要点 施工要点 1 预埋件设计及施工 对于尖顶斜屋面上的预埋件,主要考虑预埋件的锚固长度和牢固性,以传递风荷载和重力荷载到主体结构。现场采用钢筋加工的废料,30cm的Φ6的钢筋头加工成“L”型,“L”型底部绑扎在屋盖下筋绑扎加强锚固连接力。因直的钢筋头很容易松动以致可以拔起来,所以设计将预埋件加工成“L”型,并和屋盖钢筋骨架牢固绑扎连成一体。考虑到尖顶承受的横向风荷载较大,预埋件一般竖向间隔一片主瓦的距离呈梅花型布置,牢牢的将挂瓦条绑扎在上面,为将来挂瓦片形成一个稳定的基础。 3 挂瓦条设计及施工 考虑到屋面坡度,挂瓦条统一采用Φ6的钢筋。要求整个横向挂瓦条为整根,中间不断,横向一圈钢筋挂瓦条的搭接位置应错开一片屋面(30°~45°)。挂瓦条与预埋件要逐点绑扎,预埋件向上弯曲,整体形成更好的受力系统。如图所示: 4 龙骨体系设计 尖顶屋面脊线要求笔直,不出现波浪和扭曲。除了铺瓦时在屋脊顶部拉贯通的白色棉线,还需要在屋脊增设木龙骨,来保证屋脊线笔直和平稳。木条根据所弹平行于屋檐线的位置由下自上均匀固定安装,必须保证挂瓦木条铺钉平整,牢固,木条上棱应保持成一条直线。最后利用棉线严格控制卧瓦高低起伏,利用龙骨保证脊线笔直。(屋脊处预留“L”型钢筋头,加强屋脊处脊瓦的牢固性)。 排瓦弹线

1竖直方向根据主瓦尺寸以及各部位所使用型号瓦的尺寸,上下瓦片的搭接长度最小应为50mm的规定,从而确定瓦的覆盖长度。然后从下往上沿着垂直于檐口方向按照覆盖长度开始排,上瓦压下瓦,到屋脊处可裁瓦。 2对一般屋面而言水平方向先主瓦后右袖,只保证右翼为规则形状。而对于典型的等腰多边形屋面,水平方向由中间往两侧排,到脊瓦处裁瓦。 3一般主瓦采用“S”形,接缝开在瓦棱最高点而且搭接严密牢固,缝隙很小,形成“S”型接缝,不怕侧风,雨水滴入接缝后进入水沟槽的水量极少,不会漏雨。 绑扎钢筋挂瓦条 1 横向由下往上间隔一片主瓦的间距进行绑扎,搭接位置错开。 2 竖向间距1m,需要于屋脊处预留钢筋绑扎牢固(弯钩绑扎连接)。 绑铜丝、砂浆卧瓦 1 每块瓦都要求用18#的双股铜丝固定。 2 安装时先用铜丝穿过瓦孔,然后用1:3的水泥砂浆均匀铺贴在保护层上。屋脊瓦一定要采用粘结性水泥砂浆来加强牢固性。 3 卧瓦时先将铜丝往上甩,待瓦压实在砂浆上且固定以后,将铜丝绑扎在挂瓦条上。 4施工前还需要拉水平棉线,保证所挂瓦在水平一条线上。 5 施工过程中应始终保持瓦面清洁干净,随时清理污染,严禁有砂浆等杂物滞留。 细部处理 1 对于尖顶的屋脊、檐口等部位瓦缝一定要采用麻刀灰压实抹平,能起到防止渗水的作用,更重要的是保证没有侧风进入瓦片下面,防止给风力形成一个较大的受力面。 2 对于一般坡屋面阴角无法使用沟瓦的部位,要做水泥砂浆排水沟。当沟两侧瓦铺设完毕后,瓦缝也封堵好之后。需做找平层,增加一道放水层,后做保护层抹平。

挂瓦坡屋面施工方案完整版样本

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 该工程屋面防水等级为二级, 包括平屋面、坡屋面, 上面有塔楼及老虎窗。屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材, 面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为1.5%, 坡屋面排水坡度为25°。 参考的标准及规范: 《屋面工程质量验收规范》GB50207- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 二、主要施工顺序 具体屋面做法依据甲方下发的设计变更通知单为准 坡屋面:基层清理→找平层→防水层→粘保温板→找平层→水泥砂浆卧瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面: 基层清理→找坡层→保温层→打平层→防水层→细部处理→检查验收 具体如下: 坡屋面: 屋面板随打随抹光—1: 3水泥砂浆找平层15厚—SBS改性沥青卷材防水层4厚—挤塑板100厚( 32kg) —1: 3水泥砂浆找平层20厚—1: 3水泥砂浆卧瓦层最薄处20厚( 配500×500钢筋网) —块瓦

檐沟: 钢筋砼楼板—1: 6水泥焦渣打坡最薄处30厚—水泥砂浆找平层20厚—改性沥青防水卷材4厚—水泥砂浆保护层20厚平屋面: 最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层—100厚挤塑板( 32kg) —20厚1: 3水泥砂浆找平层—4厚SBS高聚物改性沥青自带彩色板岩保护层 三、主要施工工艺 3.1平屋面找坡层(最薄处30厚LC5.0轻集料砼找坡层) 3.1.1配合比: LC5.0轻集料 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比, 必须符合设计要求和规范规定。 3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(平屋面1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层( 找坡层) 应进行隐蔽工程检查验收, 合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构( 女儿墙、天井等) 的交接处和基层的转角处, 应按设计要求做好处理, 而且找平层均应做成圆弧形, 圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度, 弹线、找好规矩( 包括天沟、檐沟的坡度) , 并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺

屋面瓦铺贴施工工艺

屋面瓦铺贴施工工艺 (一)工艺流程:屋面基层施工及验收→挂屋面瓦→挂斜沟、斜背、→做平、斜屋脊→做屋面泛水→验收。 (二)施工要求 1.铺贴瓦前,应对屋面基层进行泼水试验,检验无渗漏后方可进行瓦铺贴。 2.屋面、檐口瓦的挂瓦顺序应从檐口由下到上,自左到右的方向进行。为保证挂瓦质量,应从屋脊拉一斜线到檐口,即余线对准屋脊下第一张瓦的右下角,顺次与第二排的第二张瓦、第三排的第三张瓦,直到檐口瓦的右下角,都在一直线上。然后由下到上依次逐张铺挂,可以达到瓦沟顺直,整齐美观。 3.铺挂斜脊、斜沟瓦时,先将整瓦挂上,沟瓦要求搭盖泛水宽度不小于150mm,弹出墨线,编好号码,将多余的瓦面用切割机锯平,然后按号码次序挂上。 4.挂平脊、斜脊脊瓦时,应拉统长麻线,铺平挂直。脊瓦搭口和脊瓦与平瓦间的缝隙处,要用麻刀灰嵌严括平;平脊的接头口要顺主导风向;斜脊的接头口向下(即由下向上铺设),平脊与斜脊的交接处要用麻刀灰封严。 5.本工程坡屋面坡度均≥60°水泥彩瓦在施工前必须每块穿孔固定.使彩瓦铺贴牢固. (三)技术要求和质量标准 a.脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不小于40mm。 b.瓦伸入天沟、檐沟的长度为50~70mm。 c.天沟、檐沟的防水层伸入瓦内宽度不小于150mm。 d.瓦头挑出封檐板的长度为50~70mm。 e.突出屋面的墙或烟囱的侧面瓦伸入泛水宽度不小于50mm。 f.彩瓦应铺贴牢固,瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直。 g.彩瓦搭盖应正确,间距均匀,封固严密、顺直。 h.天沟、檐沟和泛水应结合严密,无渗漏。 i.质检员应随铺贴进展,随时进行质量验收,确保铺贴质量符合要求。 (四)成品保护 a.彩瓦在装卸过程中应稳拿轻放,运输和堆放应避免多次倒运,以防损坏。 b.铺贴应避免在已贴好的瓦上行走,必须在瓦上行走时,应铺设架空过道或柔软保护物。 c.屋面施工时,不应在基层和瓦面上堆放其他重物和对屋面产生污染和损害的材料。当空中吊物经过屋面上空时应防止坠落和滴漏。 d.当屋脊、天沟、沿口、女儿墙、泛水等处施工采用水泥类材料、油漆类材料、接缝密封防水类材料时,应防止对瓦屋面产生污染,一旦产生,则应立即采取有效措施,清洗干净。 e.土建施工和水电、设备安装交叉时,应认真办理成品保护交接手续。 f.对屋面进行检查修理,构配件置换时,应采取周密有效措施,防止产生新的损坏。转载源自管理资料

屋面防水及挂瓦施工方案

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... 二、编制依据 .......................................................................................................... 三、屋面工程施工工艺流程 ................................................................................ 四、屋面工程控制要点.......................................................................................................... 五、细石砼找平层施工工艺................................................................................. 六、防水施工工艺.................................................................................................. 七、瓦屋面施工...................................................................................................... 八、质量要求............................................................................................................ 九、成品保护 .......................................................................................................... 十、安全注意事项..................................................................................................

瓦屋面施工工艺

2.5青瓦屋面施工工艺 一、技术准备 1、提前确定材料品牌及质量要求,选定屋面施工队伍。及时签定承包合同,组织施工队及时进场。 2、组织材料提前进场做复试,复试合格后,方可进行施工。 3、认真看图领会设计意图,结合海南省屋面防水标准,明确各部位做法、质量要求。结合厂家工艺标准及要求,编制专项方案。 4、随工程进度,提前对操作人员进行书面的技术交底,确保工程质量。 5、提前编制工程预算、机具和材料计划,在保证工期、质量的前提下,尽量降低工程造价。二、生产准备 1.待结构屋面板、找平层、防水层、保护层施工完毕后,为屋面的施工创造条件。 三、材料机具准备 1、材料准备:材料质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 2、机具准备:根据实际情况、工程规模及人员配备情况,因此项目部配备如下施工设备及工具,根据具体需要分发至工地,易耗品一次性备足. 四、工艺流程、施工方法 (一)青瓦仿古屋面 1、工艺流程:青瓦又称蝴蝶瓦,是阴阳瓦的一种,其断面呈弧形,平面形状一头较窄、青瓦屋面在我国传统屋面工程中应用较多。然而青瓦的施工也是很有讲究的,如何进行青瓦的施工呢? 青瓦施工时,首先根据屋面形状确定屋脊样式,进行屋脊铺筑,然后根据坡屋面尺寸排列青瓦,确定垅数和每垅青瓦数,并按从檐口到屋脊的顺序铺筑,最后进行山墙批水线的粉饰,其工艺流程如下: 基层检查---铺瓦准备---上青瓦----堆放----铺筑屋脊瓦----铺檐口瓦----屋面青瓦----粉山墙披水线----检查----清理。 铺挂青瓦的操作顺序:从左往右、自下往上、为避免屋面铺好后再去铺盖屋脊瓦时将瓦片踩破,在铺挂屋面瓦之前要先将屋脊瓦做好,这也是本法与其它一般瓦屋面做法最大的区别所在、铺筑屋脊瓦一般有三种方法:将青瓦一片一片地从一个山墙边铺筑到另一个山墙边;将青瓦瓦片斜成一定的角度并挤紧,由山墙两头向中间筑脊;先

屋面挂瓦施工方案72358

屋面挂瓦施工方案 一、工程概况 ****************学校新建工程,是经*********工业园区劳动保障和社会事业局批准建设,位于*********。本工程包括如下内容:1#、2#、3#教学楼,4#实验楼,5#行政楼,6#食堂和风雨操场,7#艺术中心,8#报告厅及附属连廊和门卫。总建筑面积:*******㎡。 屋面采用有特色的英国风格大斜坡挂瓦屋面。 建设单位:***工业园区劳动保障和社会事业局 设计单位:***设计研究院有限公司 监理单位:****建设监理有限责任公司 施工单位:*********工程有限公司 二、工程做法 平板瓦屋面做法: -平瓦(钉于挂瓦条) -木挂瓦条30X25(H),中距按瓦材规格 -木顺水条40X55(H),中距500,用50mm长镀锌钢钉固定 - B1级挤塑聚苯板XPS(厚度见节能设计专篇X1.25),压缩强度不小于150KPa - 35厚C20细石砼找平层(内配4@150X150钢筋网) …

屋面斜沟采用先铺装600*0.76彩色喷涂钢板,颜色同屋面瓦。 6#楼挂瓦做法: -平瓦(钉于挂瓦条); -钢挂瓦条L110X7,中距按瓦材规格,打孔Φ5@300,镀锌螺丝固定木挂瓦条30X25(H),中距按瓦材规格 -砼顺水条(间距详结构) … 三、准备工作 1、技术准备: a根据设计图纸及相关施工验收规范编制本施工方案。 b 按照本施工方案要求,各楼号施工负责人做好技术交底、安全交底。。 2、材料要求: A平瓦及其脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层裂纹和露砂等缺陷,平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确。 B平瓦运输时应轻拿轻放,不得抛扔碰撞,进入现场后应堆垛整齐。 C材料进场后应进行外观检查,并按规定进行复验。 D平瓦的规格尺寸及质量要求: 尺寸允许偏差mm: 长度±3 宽度±2 掉角欠缺部分mm: 两直角边长不得同时大于20*40

屋面瓦施工方案82903

大连水泥厂搬迁改造宗地项目D区一标段屋面瓦施工方案 大连金鼎源建设工程有限公司 二〇一九年三月

目录 第一节、工程概况 (3) 第二节、编制依据 (3) 第三节、工艺流程 (3) 第四节、质量标准 (13) 第六节、安全及保证措施 (14) 第一节、工程概况 工程概况 二十四城D区段位于大连工业大学北侧,泡崖八区西侧,规划用地约78400㎡,总

建筑面积156800㎡。其中D区一标段小高层5栋,小高层为平屋面,无需屋面瓦施工。7栋洋房,洋房为斜屋面,需屋面瓦施工。 本工程屋面坡度较大,此外结构较复杂,细部节点较多,施工难度较大。为了保证屋面造型与设计效果一致,屋面的施工必须严格控制其屋面板、梁等各个细部的标高。施工中特别要注意梁、板节点的平面位置及标高的处理,以及对现浇坡屋面砼浇筑质量的控制。此外,由于屋面板坡度较大,混凝土浇筑质量不易保证,也是本工程坡屋顶的特点。 因此施工过程中必须做到施工安全及按图施工,提高工程质量,保障屋面工程的使用功能性良好的原则,依照国家现行施工质量验收规范的标准,进行斜屋面的施工。 第二节、编制依据 1、本工程设计图纸; 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 3、《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2008) 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 第三节、工艺流程 一、主要施工顺序

二、主要施工方法 1、基层处理 将屋面结构层上面的松散砂浆、混凝土、水泥浆及其他杂物清除干净,对凸出表面的混凝土用凿子凿去,扫净,吹干净。 2、水泥砂浆找平层 (1)材料要求 找平层砂浆采用15厚M15水泥砂浆。 (2)抹找平层 砂浆的稠度应控制在7cm左右。根据标高控制点铺水泥砂浆,用铝合金刮尺刮平,木抹子搓揉、压实。砂浆铺抹稍干后,用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平,使砂浆均匀密实;当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,将表面压平整、密实;注意不得漏压,并把死坑、死角、砂眼抹平;当水泥开始终凝时,进行第三遍压实,将抹纹压平、压实,略呈毛面,使砂浆找平层更加密实,切忌在水泥

瓦屋面施工工艺

12.10 瓦屋面施工工艺 12.10.1 材料性能要求 ⑴粘土瓦:平瓦及其脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷,平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应准确;其规格、技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 ⑵水泥:采用强度级别不小于32.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 ⑶砂:采用中砂,含泥量不大于3%。 ⑷石灰膏:熟化7d以上。 ⑸挂瓦条:采用截面30mm×30mm以上不易变形的木材,种类、规格应符合设计要求。设计若无要求,建议采用红、白松。 ⑹卷材:采用350号石油沥青卷材,技术性能应符合设计要求和现行国家行业标准的规定,并有出厂合格证。 12.10.2 施工工具与机具 ⑴机具:砂浆搅拌机、淋灰机、切割机、机动翻斗车、垂直提升设备、手推车等。 ⑵工具:铁锹、瓦刀、灰斗、钉锤、铁抹子、手锯、皮数杆、尼龙线、靠尺、线坠等。 12.10.3作业条件 ⑴屋面基层施工完毕,已验收合格并办理了隐蔽记录。 ⑵平瓦、脊瓦等材料已运到现场,经复检材料质量符合要求。 ⑶脚手架及垂直提升设备已搭设完毕。 ⑷施工机械已备齐,水、电已接通。 12.10.4 施工工艺 瓦屋面施工工艺工艺流程如下: 基层清理→铺设卷材→钉挂瓦条→铺瓦→验收。 12.10.5 施工要点 1节点处理 (1)平瓦屋面的瓦头挑出封檐的长度宜为50~70mm(图12-24)。 (2)平瓦屋面的泛水,宜采用聚合物水泥砂浆或掺有纤维的混合砂浆分次抹成;烟囱与屋面的交接处,在迎水面中部应抹出分水线,并应高出两侧各30mm(图12-25)。 (3)平瓦伸入天沟、檐沟的长度宜为50~70mm(图12-26)。 (4)平瓦屋面的脊瓦下端距坡面瓦的高于80mm,脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于40mm。 (5)平瓦、油毡瓦屋面与屋顶窗交接处,应采用金属排水板、窗框固定铁角、窗口防水卷材、支瓦条等连接(图12-27)。

坡屋面挂瓦施工方案

挂瓦坡屋面施工方案 一、工程概况: 本工程坡屋面为A、B、C、D、E五栋独立三(四)层商住楼,坡屋面面积合计约5000㎡。其中A栋897㎡,B栋1036㎡,C栋1220㎡,D栋1024㎡,E栋768㎡。 屋面南侧排水坡度为20°、北侧排水坡度为25°,屋面防水等级为二级,包括坡屋面,上面有老虎窗。屋面防水层采用一道防水涂膜,屋面面层为30厚水泥砂浆保护层。 二、编制依据: 1.本工程设计图纸; 2.《土建工程施工工艺标准》 3.《广东省建设工程高支撑模板系统施工安全管理办法》 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 6.《建筑施工高处作业安全技术规范》 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 8.《工程建设标准强制性条文》2002年版 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 10.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 11.《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2000) 12.《水泥基渗透结晶型防水材料》(GB 18445-2001) 13. 《坡屋面建筑构造》00J202-1(标准图) 三、坡屋面做法: 1、彩色水泥瓦; 2、25×25×1.5镀锌方形薄壁钢管挂瓦条,用自攻螺钉及点焊与顺水条拧 紧; 3、25×25×1.5镀锌方形薄壁钢管挂瓦条中距900mm,与预留的12#镀锌铁 丝绑紧; 4、35厚细石混凝土加钢丝网保护层;

5、65厚挤塑聚苯板,用DEA砂浆粘贴; 6、1.5厚合成高分子防水涂膜; 7、15厚1:3水泥砂浆找平层,每轴线设置分隔缝(4mm),缝内灌涂防水 沥青油膏; 8、屋顶混凝土结构层。 四、主要施工顺序 坡屋面:基层清理→1:3水泥砂浆找平层→防水层→粘65厚挤塑聚苯板、用DEA砂浆粘贴→找平层→镀锌钢管顺水条、挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 五、主要施工工艺 5.1屋面找平层(水泥砂浆平均厚20mm) 5.1.1配合比:1∶3(水泥砂浆) 5.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合设计要求和规范规定。 5.1.3留置分格缝:每纵轴之间留5mm宽缝。 5.1.4坡度应满足设计要求。 5.2找平层(屋面1∶3水泥砂浆找平层) 5.2.1 作业条件 ①基层(找坡层)应在坡屋面清理干净后进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、风井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 5.2.2操作工艺 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。

瓦屋面施工方案

瓦屋面施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

***纪念堂及配套用房 瓦屋面工程施工专项方案 编制: 审核: 审批: ***集团建筑安装有限公司 ***年***月****日

一、编制依据 1、现行施工技术规范 2、建筑施工手册 3、设计图纸、技术洽商单 4、屋面工程施工技术规范 5、公司企业技术标准 二、工程概况 ***纪念堂及配套用房工程,本工程位于***城区东北角,包括纪念馆一座及附属科研楼。纪念堂用地面积33605㎡,建筑风格为中式仿古建筑。纪念堂分8个区,正殿(八区)、左偏殿(四区)、右偏殿(五区)为单檐歇山屋顶,山门(二区)为单檐悬山屋顶,骨灰祭奠廊(一、三、六、七区)为单檐双坡屋顶,角亭(一、三、六、七区)为重檐四坡攒尖屋顶。配套用房包括后勤保障楼、综合服务楼、围墙、垂花门,配套用房全部为卷棚屋顶。琉璃瓦屋面主要瓦件有:筒瓦、板瓦、勾头、滴水、正挡沟、斜挡沟、正脊、垂脊、吻、兽、压条、宝顶、罗锅脊、罗锅筒瓦等。 三、施工前准备: 1、材料准备 1)屋面瓦:必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告;进场后应进行外观检查。 *)砂子:采用中砂,含泥量不超过5%,不得含有草根等杂物,使用前应过筛。

3)水泥:应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥。 4)掺合料:采用石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等,生石灰粉的熟化时间不应少于***天。 5)水泥砂浆:1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆。 2、施工机具 1)垂直运输工具:塔吊、吊车、钢筋笼等。 *)施工工具:砂浆搅拌机、剪刀、手提电钻、瓦刀、墨斗、钢卷尺、尼龙绳、面纱、灰斗、橡皮锤、切割机、笤帚等。 3、作业条件 1)屋面结构施工完,并验收。 *)屋面四周安全防护搭设完整,保证施工人员安全。 3)屋面施工严禁在雨天、雪天施工;五级风及以上时不得施工;施工温度不得低于5℃。 4)所需材料及机具已准备就绪,可满足施工需要。 四、技术要点 1、板瓦的檐口部位不宜过缓,檐头不应出现倒喝水。 2、板瓦的平均搭接密度应达到“压五露五”,檐头部位的搭接密 度可适当减少,接近脊部时,瓦件的搭接密度可适当增加。 3、琉璃板瓦宜勾抹瓦脸。 4、瓦面勾瓦脸、捉节夹垄以及屋脊打点勾缝用灰,灰色琉璃瓦用 深月白麻刀灰。

斜屋面挂瓦施工工法

目录 1 前言 (1) 2 工法特点 (3) 3 适用范围 (3) 4 工艺原理 (3) 5 工艺流程及操作要点 (3) 5.1 工艺流程................................................................... - 3 - 5.2 操作要点 (4) 6 材料与设备 (7) 6.1 材料要求 (7) 6.2 设备要求 (8) 7 质量控制和验收 (8) 8 安全措施 (9) 9 环保措施 (10) 10 效益分析 (11) 11 应用实例 (11)

坡屋面挂瓦施工工法 斜屋面主要是针对坡角度大于45°的屋面,特别是近几年一些欧式建筑风格的屋面设计中甚至要求坡度达300%以上,高度在10米以上的尖顶建筑。这些屋面在要求外观漂亮的同时,更是强调挂瓦的牢固性。施工的难点就是要保证挂瓦牢固,所挂瓦要经得起春秋季风气候的考验,不被风掀起。如被掀起,二次维修搭架子将十分困难。下图为我公司承建的诸城万家悦小区的坡屋面图。 坡屋面挂瓦施工工法充分将设计理念和地理环境相结合,具有更高的抵抗风压的能力。在我公司所承建的诸城万家悦住宅小区、五衢花园住宅小区中得到应用,、彩色瓦屋面既美观又牢固,能经受得起季风气候的考验。 2 工法特点 2.0.1 针对地理环境,面对亚寒带季风和大型高层小区内群楼风产生的涡旋上升风压的影响,增强所挂瓦的牢固性。 2.0.2 坡屋面挂瓦技术成熟可靠,能确保屋面瓦的安全性、稳定性、可靠性。 2.0.3 挂瓦施工步步为营,首尾呼应,能很好的保证安装质量和外观装饰效果。 3 适用范围 3.0.1适用于尖顶城堡状的屋面挂瓦工程,即坡角大于45°的斜屋面。 3.0.2适用于普通建筑的一般坡屋面的挂瓦工程。

挂瓦坡屋面施工方案

挂瓦坡屋面施工方案 安 定 镇 幸 福 小 区 13# 16# 楼 延安海舜建筑有限公司

安定幸福小区13#16#楼 挂瓦坡屋面施工方案 1.工程概况: 该工程屋面包括平屋面、坡屋面。屋面防水层采用一道SBS 改性沥青防水卷材,平屋面面层为细石砼保护层。坡屋面防水层采用一道SBS改性沥青防水卷材,面层为平瓦屋面。平屋面排水坡度为2%,坡屋面排水坡度为45°~70°。 2.施工顺序 坡屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→ 钉顺水条→粘保温板→钉挂瓦条→挂瓦→细部处理→检查验收→淋水试验。 平屋面:基层清理→找坡层→找平层→防水层→保温板→钢筋网片→细石砼→嵌缝→细部处理→检查验收 3.主要施工方法 3.1找坡层(最薄处40厚膨胀水泥珍珠岩找坡) 3.1.1配合比:1∶8(水泥∶珍珠岩) 3.1.2所用材料的质量、技术性能及砂浆配合比,必须符合 设计要求和规范规定。 3.1.3留置分格缝(兼做排气道):每5m见方留10宽缝, 缝内敷设Φ50PVC管,管身周体打孔,作为排气通道。出屋面排

气管采用Φ50PVC管情况留设),同时要做好防水措施,排气孔高度自屋面最高点向上30㎝。其管体埋入屋面部分周体打孔。

3.1.4坡度应满足设计要求。 3.2找平层(25(20、15)厚1∶3水泥砂浆找平层) 3.2.1 作业条件 ①基层(找坡层)应进行隐蔽工程检查验收,合格后方可进行找平层施工。 ②找平层的排水坡度应符合设计要求。 ③各种穿过屋面的预埋管件根部及基层与突出屋面结构(女儿墙、天井等)的交接处和基层的转角处,应按设计要求做好处理,并且找平层均应做成圆弧形,圆弧半径为100~150mm。 ④根据设计要求的坡度,弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清理。 3.2.2操作工艺 (1)基层清理:将找坡层上面的杂物清理干净。 (2) 冲筋或贴灰饼,根据坡度要求,拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m;在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行抹找平层。 (3) 找平层宜设分格缝,分格缝的设置同找坡层,缝内嵌填密封材料—沥青玛蹄脂。