文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理
闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

FBN系列—闭式冷却塔(逆流)

1、工作原理

FBN逆流式冷却塔得进风形式为底部逆流进风,与下落得喷淋水逆向交替形成饱与湿热空气,热量由顶部风机排出,水分由特殊结构得脱水器挡回集水槽循环使用,内部空间没有预冷散热得填料,余出更多得空间来增加盘管得单位散热面积,结构紧凑,占地小、特别适用于温度较低或温差较小得流体冷却。

FBN概念:F-风水冷却B—闭式系统 N-逆流式

2、组成部分

成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱;

主机组成部分:

1)?风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外;

2) 收水器:主要作用就是最大限度得挡回排放得水分,设备正常运行时,下面喷淋泵喷到铜管上面大量水分,由于上部比较靠近风机所在位置,为防止一些水分被风机吸出机外,从而需收水器阻挡一番;

3) 冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计1。6Mpa,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级与整体三次2。5Mpa强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管得卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业。

注:冷却盘管中需冷却得流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、液态氨、氟利昂等;

4)?集水槽:主要就是盛放一定量得水源(一般为普通自来水即可),使喷淋装置工作时保证喷淋泵水得循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面得水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序得正常运行。

5) 喷淋头:为使喷到冷却盘管上面得水分均匀流畅,达到最佳散热效果;

6) 喷淋水泵:主要功能就是将集水槽中得水,通过管道与喷淋头均匀得喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去得水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出得热量,达到降温得目得;

7)?进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效得保证喷淋水得水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生;

8) 冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,就是耐腐蚀、阻热性能最强得板材之一,使用寿命就是普通镀锌板得3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作、

辅机组成部分:

1)?不锈钢水箱:主要就是盛放需冷却得循环流体,循环流体为封闭式,但还就是有少量得损耗,液位计自动测量与报警,以便及时补充冷却流体(冷却液);

2) 循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵得作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,

然后由设备出来后再流入不锈钢水箱,从而实现相应流体实现快速循环目得;

电控箱部分:

1)?自动数显温度控制系统:此系统可设置上限温度,待从热电阻上测得得实际温度高于所设置得上限温度时,此系统可自动启动下一程序或报警;例如:一设备需要进入得冷却流体温度要求不得高于40℃,所以在温度控制系统上所设定得上限温度为40℃,为降低运行成本,对于冷却设备得两种降温方式(喷淋泵、风机),可只启动一种方式,当热电阻测得得实际温度高于40℃时,则自动启动令一种方式,这样两种方式同时启动工作,从而使降温效果达到最佳;如这两种方式在都启动得情况下,实际温度仍然高于设定温度,已触发报警装置,则说明下面集水槽中得喷淋水温度亦很高,已达不到其喷淋水带走热量得效果,可将集水槽中得水更换一下即可;

2) 喷淋泵自动控制系统;

3) 风机自动控制系统;

4)?循环水泵控制系统;

5)?液位自动报警系统;

6) 高温自动报警系统;

控制电源线得计算方法:直流电流×0。816÷2、5

3、FBN系列在铸造、锻造、热处理行业(中频电炉)中得选型

对于所在行业采用中频电炉设备得,一般就是按照中频电炉功率

进行选型;

中频电炉成套设备一般分为电源与炉体两部分组成:

对于冷却全套中频电炉设备计算公式为:功率*0。45*860?=冷却能力(Kcal/h)

对于只冷却电源部分计算公式为:功率*0、15*860?=冷却能力(Kca l/h)

对于只冷却炉体部分计算公式为:功率*0、35*860?=冷却能力(Kcal/h)

注:0、45、0、15、0。35、860均为常数,冷却能力参数参照以下参数表

例如:一套400KW中频电炉水循环部分,需要选购FBN闭式冷却塔全套设备得冷却,根据以上公式算得:

400KW*0、45*860=154800Kcal/h

参照以下参数表中较相近数值,所以此次选购闭式冷却塔型号为:FBN-30。

FBH系列-闭式冷却塔(横流、复合流)

1、工作原理

工作流体(水、油或其她液体)在盘管中流动,盘管外壁被喷淋水包裹,流体得热量通过管壁传递,与水与空气形成饱与湿热蒸汽,热量由风机排入大气,水分被挡回集水槽循环喷淋,喷淋水在循环得过程中通过PVC散热片降低水温,与新鲜入风形成风水同向流动,盘管主要依靠显热热传导方式,这样得运行原理得重要特点就就是最大可能抑制

盘管外壁得水垢生成。特别适用于高温流体(例如80以上)或冷却温差较大(例如60-35)得流体冷却。

FBH概念:F—风水冷却 B—闭式系统H-横流式、复合流2、组成部分

成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱;

主机组成部分:

1)?风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外;

2) 散热填料:散热填料分片悬挂于塔内进风侧,用于喷淋水降温,采用硬质氯乙烯树脂(PVC)板材,阻燃,板本体为特殊压纹加工,内侧(风扇侧)边缘处一体成型得挡液板、最大限度地提高了水与空气得热交换性能,并将水飞散量控制在最小量。而且坚固耐用,耐药性强耐久性高。

3)?冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计1。6Mpa,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级与整体三次2。5Mpa强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管得卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业、注:冷却盘管中需冷却得流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、液态氨、氟利昂等;

4)?集水槽:主要就是盛放一定量得水源(一般为普通自来水即可),使

喷淋装置工作时保证喷淋泵水得循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面得水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序得正常运行。

5)?喷淋头:为使喷到冷却盘管上面得水分均匀流畅,达到最佳散热效果;

6)?喷淋水泵:主要功能就是将集水槽中得水,通过管道与喷淋头均匀得喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去得水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出得热量,达到降温得目得;

7) 进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效得保证喷淋水得水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生; 8) 冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,就是耐腐蚀、阻热性能最强得板材之一,使用寿命就是普通镀锌板得3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作。

辅机组成部分:

1)?不锈钢水箱:主要就是盛放需冷却得循环流体,循环流体为封闭式,但还就是有少量得损耗,液位计自动测量与报警,以便及时补充冷却流体(冷却液);

2) 循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵得作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,然后由设备出来后再流入不锈钢水箱,从而实现相应流体实现快速循环目得;

电控箱部分:

1) 自动数显温度控制系统:此系统可设置上限温度,待从热电阻上测得得实际温度高于所设置得上限温度时,此系统可自动启动下一程序或报警;例如:一设备需要进入得冷却流体温度要求不得高于40℃,所以在温度控制系统上所设定得上限温度为40℃,为降低运行成本,对于冷却设备得两种降温方式(喷淋泵、风机),可只启动一种方式,当热电阻测得得实际温度高于40℃时,则自动启动令一种方式,这样两种方式同时启动工作,从而使降温效果达到最佳;如这两种方式在都启动得情况下,实际温度仍然高于设定温度,已触发报警装置,则说明下面集水槽中得喷淋水温度亦很高,已达不到其喷淋水带走热量得效果,可将集水槽中得水更换一下即可;

2) 喷淋泵自动控制系统;

3) 风机自动控制系统;

4) 循环水泵控制系统;

5)?液位自动报警系统;

6) 高温自动报警系统;

控制电源线得计算方法:直流电流×0.816÷2.5

FKN系列—逆流开式冷却塔

FKN系列——逆流开式冷却塔相对于FBN系列—闭式冷却塔具有以下缺点:1、占地较大,噪音较大(闭塔采用低噪音风机,噪音少); 2、补水量大(夏天时每天需补水量为冷却塔总水量得1/3);

3、大量得水汽蒸发,带走好得水分子,降低水质;

4、容易进杂质、雨水等,易生水垢,且难以清理;

5、冷却效果相对不好(夏天能达到41℃,闭塔能保证30—32℃) FKN系列-—逆流开式冷却塔相对于FBN系列—逆流闭式冷却塔其工作原理基本相似,区别在于FKN系列—开式冷却塔内无冷却盘管,这对于开塔在各个行业得使用受到了极大得限制;但开塔相对于闭塔投资成本较小。

闭式冷却塔的工作原理

闭式冷却塔的 1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。 2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。 3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。 4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。 5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。 (2)闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。 3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。 4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。 5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。 6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。 (3)闭式冷却塔的特点: 1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对

每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ①设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环境和工况要求。 ②采用业界领先的设计方法和优化的换热模型,高效率、低阻力型换热器和极佳的循环喷淋系统,使换热效率得到大幅度提高,占地面积下降,塔体重量减轻。 3、操作简单。根据需要可选择调速电机以实现节能(最高可达50%),可方便的纳入自控系统,易于管理。 4、环保性好。 ①综合治理措施使振动、噪声、漂水等指标更符合环保要求。 ②采用专用低噪声风机和电机、减速机,效率高,噪声低。优化设计的塔体钢框架结构简单,稳固可靠,运行振动控制在极低范围内。高效收水器保证满足大风量的前提下能最大限度地降低飘水损失,全面符合环保要求。如选用调速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再降低3-5dB(A)。 5、美观耐用。结构设计科学,制作精良,占地小,外形美观,尤其适用于各类现代化企业建筑。结构件材料均使用优级不锈钢或热镀锌钢板,外观平整美观,保用十五年以上。

圆形逆流玻璃钢冷却塔(2台)技术规格书

×××××××项目 圆形逆流玻璃钢冷却塔 (2台) 技术规格书 ×××××公司 二〇一八年十月

目录 1 总则 (2) 1.1概况 (2) 1.2建设条件 (3) 2 技术要求 (4) 2.1设备主要技术参数 (4) 2.2结构及性能要求 (4) 2.3设备制造标准及规范 (5) 2.4技术资料提供 (5) 2.5质量、试验、售后服务 (6) 3 设备供货 (6) 3.1设备供货要求 (6) 3.2设备供货范围 (6)

1 总则 1.1 概况 ×钢在综合考量各种含铁含锌尘泥处理工艺基础上拟建设一条25万吨转底炉生产线,通过转底炉脱除尘泥中的锌、铅等有害物质,产品返生产循环利用或外售。本生产线设计的给排水系统中有2台圆形逆流式玻璃钢冷却塔(详见表1.1-1),用于转底炉循环水系统生产。 投标人需要按本标书的要求完成设备的设计、制造、运输、指导安装、产品保护、调试、试运行及售后服务工作,并提供各项工作阶段所需的资料和服务。 本招标书技术要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出明确的规定,也未充分引述有关标准的规范和条文。投标人应提供满足本招标书和有关工业标准要求的高质量产品及其服务,而对国家有关安全、环保等强制性标准,投标人提供的产品必须满足其要求。 *投标人须具备在近三年国内类似规格设备的业绩一览表。 如投标人没有以书面形式对本招标书的所有条文提出异议,那么招标人可以认为投标人提供的产品已完全满足本招标书的要求。如有异议,投标人应在投标书中以“偏差表”方式进行专题说明。 本招标书所引用的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 当招标书中涉及到的有关商务部分内容与商务招标书有不一致的地方,以商务招标书为准。 招标人拥有对本招标书的解释权,投标人如对本招标书内容有疑议的条款均有责任向招标人询问,由于理解的偏差所引起的责任由投标人自行承担。 投标方在参加本项目投标时,投标的技术文件应满足招标方的要求。

闭式冷却塔

闭式冷却塔成套设备由主机、水箱、循环水泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋水泵、收水器、水槽及管路阀门等零部件组成。工作过程中,冷却介质(软水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,在此过程中有两种换热方式,即冷空气与冷却介质之间的热传导和喷淋水蒸发吸热的热交换,吸收热量后的饱和热湿空气由风机排至大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水槽,由水泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。闭式冷却塔有两种运行模式。风冷、风冷+喷淋。两种模式的切换由电控系统根据工况要求自动进行,实现节能降耗。 (1)闭式冷却塔的应用范围: 1、感应加热和金属熔炼设备,如:高、中频淬火设备、中频电源和电炉、感应透热炉、保温炉等的冷却。 2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。 3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。 4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。 5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。 (2)闭式冷却塔的优点: 1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。 2、使用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。 3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。 4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。 5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。 6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。 (3)闭式冷却塔的特点: 1、真材实料。所有零配件尤其是主要材料、设备均严格选材,精工制作,不掺杂使假。“我用心,您满意”是我们一贯的目标,保证对每一位顾客都做到以诚相待,确保品质始终最好。持续有效运作的质量管理体系确保顾客在从原材料采购到安装调试等全过程都能得到专业品质的产品及服务。 2、散热能力强。 ① 设计气象条件参照开放式冷却塔国家标准的要求设计,设计及设备选用过程中考虑必要之裕量。高标准严要求,自然造就超群的散热能力,适应更严格的气象环境和工况要求。 ② 采用业界领先的设计方法和优化的换热模型,高效率、低阻力型换热器和极佳的循环喷淋系统,使换热效率得到大幅度提高,占地面积下降,塔体重量减轻。 3、操作简单。根据需要可选择调速电机以实现节能(最高可达50%),可方便的纳入自控系统,易于管理。 4、环保性好。 ① 综合治理措施使振动、噪声、漂水等指标更符合环保要求。 ② 采用专用低噪声风机和电机、减速机,效率高,噪声低。优化设计的塔体钢框架结构简单,稳固可靠,运行振动控制在极低范围内。高效收水器保证满足大风量的前提下能最大限度地降低飘水损失,全面符合环保要求。如选用调速电机,在夜间低速运行时,还能使噪声再降低3-5dB(A)。

圆形逆流玻璃钢冷却塔工作原理和技术说明

圆形逆流玻璃钢冷却塔工作原理和技术说明 随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高,控制水环境污染,合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此,许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备,实行内部用水闭路循环,提高了重利用率,有效地降低成本费用,同时,使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成现实。 圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 圆形逆流玻璃钢冷却塔产品特点:[I33-O544-OO59] 耐腐蚀、强度高、重量轻、体积小、占地少、美观耐用,并且运输、安装和维修都较方便。对空调、制冷、空压站、加热炉及冷凝工艺等冷却水循环系统尤为适宜。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术,填料采用优质的改性聚氯乙波片,以扩散淋水面积;通过旋转布水方式,实现布水均匀,增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进,使其更加运行可靠、耐用、装配方便. 圆形逆流玻璃钢冷却塔说明: 1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃; 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能低噪的显著特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、大量高强FRP结构件在该类冷却塔上的应用使其具有防腐性能优良,使用寿命长的明显优点; 6、小型冷却塔采用旋转式布水系统,结构简单、布水均匀,进一步提高冷却塔热力性能,大型冷却塔采用固定布水系统,进一步提高塔体的稳定性能; 7、旋转式布水系统设置挡水板装置,固定式布水系统设置收水器装置,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内;

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

FBN系列—闭式冷却塔(逆流) 1、工作原理 FBN逆流式冷却塔得进风形式为底部逆流进风,与下落得喷淋水逆向交替形成饱与湿热空气,热量由顶部风机排出,水分由特殊结构得脱水器挡回集水槽循环使用,内部空间没有预冷散热得填料,余出更多得空间来增加盘管得单位散热面积,结构紧凑,占地小、特别适用于温度较低或温差较小得流体冷却。 FBN概念:F-风水冷却B—闭式系统 N-逆流式 2、组成部分 成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱; 主机组成部分: 1)?风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外; 2) 收水器:主要作用就是最大限度得挡回排放得水分,设备正常运行时,下面喷淋泵喷到铜管上面大量水分,由于上部比较靠近风机所在位置,为防止一些水分被风机吸出机外,从而需收水器阻挡一番; 3) 冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计1。6Mpa,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级与整体三次2。5Mpa强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管得卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业。

注:冷却盘管中需冷却得流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、液态氨、氟利昂等; 4)?集水槽:主要就是盛放一定量得水源(一般为普通自来水即可),使喷淋装置工作时保证喷淋泵水得循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面得水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序得正常运行。 5) 喷淋头:为使喷到冷却盘管上面得水分均匀流畅,达到最佳散热效果; 6) 喷淋水泵:主要功能就是将集水槽中得水,通过管道与喷淋头均匀得喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去得水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出得热量,达到降温得目得; 7)?进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效得保证喷淋水得水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生; 8) 冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,就是耐腐蚀、阻热性能最强得板材之一,使用寿命就是普通镀锌板得3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作、 辅机组成部分: 1)?不锈钢水箱:主要就是盛放需冷却得循环流体,循环流体为封闭式,但还就是有少量得损耗,液位计自动测量与报警,以便及时补充冷却流体(冷却液); 2) 循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵得作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,

冷却塔简要计算

冷却塔简要计算方式 冷却塔的选择: 1.现在一般中央空调工程使用较多的是低噪声或超低噪声型玻璃钢逆流式冷却 塔,其国产品的代号一般为DBNL-水量数(m3/h)。如DBNL3-100型表示水量为100 m3/h,第三次改型设计的超低噪声玻璃钢逆流式冷却塔。 即:水量数(m3/h)=(主机制冷量+压缩机输入功率)÷3.165 2.初先的冷却塔的名义流量应满足冷水机组要求的冷却水量,同时塔的进水和 出水温度应分别与冷水机组冷凝器的出水和进水温度相一致。再根据设计地室外空气的湿球温度,查产品样本给出的塔热工性能曲线或说明,校核塔的实际流量是否仍不小于冷水机要求的冷却水量。 3.校核所选塔的结构尺寸、运行重量是否适合现场安装条件。 简要经验值计算公式: 设备总冷量(KW)×856(大卡)÷3000=冷却塔水流量 但在此基础上加上25T~100T=冷却塔实际规格流量 或冷却塔水流量×1.2~1.3=冷却塔实际规格流量

单位换算: ,埃 1 = 10-8cm = 10-10m 是光波长度和分子直径的常用计量单位。当讨论粉尘表面与其它表面间的范德瓦耳斯引力时,也用 来计量表面间的距离。气体分子的直径约为3 。从长度单位上讲, 比纳米小一个数量级。 与取自瑞典科学家 ngstr m(1814-1874)的名字, 的正确发音为“欧”、“埃”。 cfm(cubic foot per minute),立方英尺/分钟 英制风量单位,1 cfm ≈ 1.7 m3/h 特别地:2000 cfm = 3400 m3/h 英国人已经不用英制了。美国人和日本人有时仍用英制单位。 ℉ (Fahrenheit),华氏温标 华伦海特(1686-1736)确定了三个温度固定点:海水结冰时为零度、人的体温为96度、水结冰时为32度。在现代温标中,纯净水的冰点0℃=32℉,沸点100℃=212℉。 北美国家仍使用华氏温标。 fpm (foot per minute),英尺/分钟 英制风速单位,1000 fpm ≈ 5.08 m/s mbar (millibar),毫巴 气压单位,有时用于过滤器阻力,1 mbar = 100 Pa = 10 mm WG mg (milligram),毫克

方型逆流式冷却塔

机械工业部第四设计研究院设计的节能型逆流式玻璃钢冷却塔,是在原设计的同类塔测试数据基础上改进设计的。本设计应用了四院获得的“节能型玻璃钢冷却塔”专利(专利号:88215994.1)。该专利特点是冷却塔风机配有变扭矩变极双速电机,当气温较低时,例如晚上,电机开低速,冷却塔噪声可低3-5dB(A)。此外,用双速电机节电显著,多台冷却塔配单速电机时,为了节电当空气温球温度低时,可停部分电机。仍比用双速电机以年计多耗电40%。 双速电机的控制柜可配套供应,也可只提供控制柜的图纸。控制柜的价款不包括冷却塔价款之内,须另记。 本设计还应用了四院获得的国家专利“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料片”(专利号:91216967.2)。经北京水科院和佛山实塔测试,其热力、阻力特性均优于其它填料。 设计参数:工业塔为:空气湿球湿度τ=28℃,进塔水温t1=42℃,出塔水温t2=32℃;民用塔(低温降):τ=28℃,t1=37℃,t2=32℃ 以水湿降分: ①低温降,设计水温度5℃(低噪声的代码前以D表示,超低噪声的以CD 表示); ②中、高温降,水温降10-25℃,代码前以G表示。 以冷却塔组部分:①无水盘的(代码最后以L表示);

②浅水盘的(代码最后以OP表示); ③深水盘的(代码最后以GP表示),深水盘的有效存水深度400mm,如要求加大水深,订货时须提出。 代码中FN表示钢结构方形的逆流式。 代码中的数字表示冷却塔的规格,也即设计工况下单台冷却水量,单位m3/h (立面及基础图所示为二台塔,实用可单排多台,或双排多台)。 选塔时需知冷却水量Q和进塔水量t1,出塔水温t2,空气湿球温度τ,据本说明的热力性能曲线确定塔的规格。如超出热力性能曲线范围可将数据提给四院由电算确定。 冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。 循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质。必要时需采取灭藻及水质稳定措施。 冷却塔的基础所承荷见“基础埋板及荷载表”。 冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。 布水系统是按名义在量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。 冷却塔进水温度不超过60℃,如超过60℃订货时说明。 风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的

闭式冷却塔工作原理【详解】

闭式冷却塔工作原理 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 闭式冷却塔(也叫蒸发式空冷器、密闭式冷却塔或封闭式冷却塔)是将管式换热器置于塔内,通过流通的空气、管外喷淋水与管内循环水的热交换保证降温效果。由于循环水是管内闭式循环,其能够保证水质不受污染,很好的保护了主设备的高效运行,提高了使用寿命。外界气温较低时,可以停掉喷淋水系统,起到节水效果。随着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏,近几年密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用。 工作过程: 第一:内部循环:循环水经过热源换热升温后进入表冷器,通过表冷器将热量送入到外界,冷却后的循环水再由水泵送往热源。 第二:外部循环:喷淋水由水槽送至喷淋系统,水喷出后与表冷器接触进行换热,部分热蒸汽经过风机排出,冷却后的喷淋水落至水槽后再次进行循环。 闭式冷却塔工作原理: 干燥:(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动 湿热:(高焓值)的水自播水系统洒入冷却塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸

发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。以闭式冷却塔的工作过程为例: 热水从主机房通过水泵以一定的压力经过管道,横喉,曲喉,中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面; 干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入水塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入冷却塔内的空气,是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当冷却塔风机运行时,在冷却水塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。 但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展.

LNCM-闭式冷却塔简介

LNCM-逆流式密闭冷却塔简介: 一、LNCM型号说明 其中 :L为表“LIANGCHI良机”之意; N为表“逆流式”之意(为取“逆”字拼音的第一个字母,第二层意为 新型 NEW的冷却塔); C为表“COOLINGTOWER冷却塔”之意。此类型塔定义为良机新型逆流闭式冷 却塔。产学研合作、严谨实验、完善设计 二、LNCM-型逆流闭型冷却塔,系与东华大学环境科学与工程学院合作,历经多年来不断实验开发之新产品;研发之初集团专门调拨研发基金,搭建冷却塔零部件测试平台,并配备空气调节系统,单独测试主要零部件在各种气候、工况下的性能,力 求产品精益求精。 三、研发密闭式冷却塔目的 ◎避免水垢侵入主机热交换器内造成难以克服的阻抗。 ◎避免热交换器内结垢造成阻塞; ◎省电—维持主机长期高效率运转; (美國Oak Ridge國家實驗室實驗結果報告顯 示,結垢將使主機系統效率下降達20%以上) ◎省水—减少排放量和飞溅损失; ◎省药剂—减少环境污染; ◎省维护保养—由原主机热交换器和冷却塔二者都要维护保养,简化为只有冷却塔

需保养维护。 四、适 用 条 件 ◎对于换热介质要求 特别洁净高端设备,保持换热设备效率。 ◎有一定的危害性换热介质,不能与空气接触介质。 ◎对冷却设备一定的侵蚀介质。 1 水质状况不佳及易造成设备腐蚀结垢的场所。 2 安装场所环境恶劣,污染严重者,离道路较近之场所。 3 水源热泵空调系统;变压器冷却、玻璃熔窑 冷却、淬火水、淬 火油工业流 体冷却。 4 空压机、注塑模具、真空炉、发电机组水冷却。 5 感应加热行业:高频、中频电源冷却;熔炼 油、保温炉、透热炉冷却;高频、 中频淬火 成套设备冷却。 五、 使用的优点 ◎ 密闭式冷却塔运转时,盘管内一次侧载热溶液没有与空气直接接触,因此可避免终端设备受污染而产生的阻塞、结垢及腐蚀问题,亦能减少经常维护保养的麻烦。

冷却塔计算

1前言 冷却塔的热力计算相当复杂,手算程序尤其繁琐,并且还涉及到查表,而目前市场上虽然有一些商业性的软件,但大部分是针对小型玻璃钢冷却塔设计的,对于大型的工业冷却塔而言,计算起来误差较大,并且使用起来不方便,图形法分析能省去计算,但存在只能定性分析而不能定量分析等缺陷,考虑到焓差法计算是冷却塔热力计算的基础理论,结合冷却塔工艺热平衡图,笔者采用EXCEL电子表格设计了热力计算程序,只需具备EXCEL编辑公式的能力就可直接操作,操作简单,方便实用。非常适合于从事冷却塔设计和运行管理的工程技术人员使用。 2理论分析 式(1)中右边表示冷却塔的冷却任务的大小,称冷却数或交换数。与设计的进出水水温、温差以及大气气象条件决定的,左边为选定的淋水填料所具有的冷却能力,称冷却特性数,与选择填料的热力性能和气水比有关,对于给定的冷却任务而言,可以选择适当的填料以及填料体积来满足冷却任务。(1)式右边可用1所示的冷却塔工艺热平衡形象地表述水与空气之间的关系及焓差推动力。 3 评价

结合图1的原理,利用EXCEL编程计算冷却效率,可以简化查表步骤,既方便又快捷。 首先设计如图6所示的表头,图中B~H项为设计者直接填入数值,I~X项为计算机自动显示值处,下面分步介绍自动计算表格的设计。 1).饱和水蒸汽压力的计算 计算饱和水蒸汽压力 则相当于湿球温度τ的水蒸气压力编写方法是用鼠标单击K6处,然后在如图所示的编辑输入=98.065*10^(0.014196-3.142305*(1000/(273+D6)-1000/373.16)+8.2* Lg(373.16/(273+D6))-0.0024804*(373.16-(273+D6))),输完之后单击编辑栏右侧的等于号,待屏幕弹出对话框,再单击“Enter”键,此时相当于湿球温度τ水蒸气压力公式编辑完毕。同理,相当于干球温度θ的水蒸气压力编写方法是用鼠标单击L6处,将上式中的D6改为E6即可。 2).相对湿度的计算 相对湿度可按 进行计算, 则相对湿度的编写方法是用鼠标单击M6处,然后在如图所示的编辑栏输入=(K6-0.0006628*F6*(E6-D6))/L6,输完之后单击编辑栏右侧的等于号,待屏幕弹出对话框,再单击“Enter”键,此时相对湿度的公式编辑完毕。

玻璃钢冷却塔

工业型方形逆流玻璃钢冷却塔技术说明 一、概述 冷却塔是亚太集团和原机械部第四设计院,清 华大学、北京劳动保护研究所等科研院校协作生产 的国家名优产品。现已形成方形逆流、方形横流、 圆形逆流、方形喷雾四大系列近二百个规格。产品 在设计、生产过程中运用了多项先进的专利技术, 具有热力性能良好、节能降耗、噪声低、效率高、 外形美观、安装维修方便等特点。为了确保产品质 量,亚太集团采用先进的检测手段,坚决把‘假冒伪劣’拒之门外,科学设计工艺流程,每道工序都是一道质检关。模具,精雕细刻;配料,精确严谨;制作,精益求精;检验,一丝不苟。亚太集团还建立了先进的冷却塔检测站,这在山东省同行业是为数不多的,在全国同行业也屈指可数。为产品的开发研究、性能保证奠定了坚实的基础,创造了优越的条件。正是有严格的管理,先进的技术,可靠的质量,亚太牌冷却塔先后在全国行检行评中荣获‘优质产品奖’,荣获省技术监督局颁发的“国际先进水平”称号,荣获“山东省著名商标”称号。 本设计应用了四院获得的“节能型玻璃钢冷却塔”专利(专利号:88215994.1)。 本设计还应用了四院获得的国家专利“方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料片”(专利号:91216967.2)。经北京水科院和佛山实塔测试,其热力、阻力特性均优于其它填料。 冷却塔分类如下: 以水温降分: 1)低温降,设计水温度5℃(低噪声的代码前以D表示,超低噪声的以CD表示); 2)中、高温降,水温降10-25℃,代码前以G表示。 以冷却塔组部分: 1)无水盘的(代码最后以L表示); 2)浅水盘的(代码最后以DP表示);

3)深水盘的(代码最后以GP表示),深水盘的有效存水深度400㎜,如要求加大 水深,订货时须提出。 代码中FN表示钢结构方形逆流式。 代码中的数字表示冷却塔的规格,即设计工况下单台冷却水量,单位m3/h。 二、主要元部件 1、电机 本系列冷却塔采用北京上虞、长沙等厂生产的优质电机,全封闭,防护等级IP54。该电机密封性能好,耐高温,效率高,噪声小。冬季结冰时风机可开低速反转,塔内的气温高可迅速消冰,且不损坏风机。 2、风机 清华大学工程力学系根据本系列参数设计的低噪声、高效率、机翼型玻璃钢叶片,噪声小、效率高、风量大、寿命长,叶片角度为可调试。 采用航空工业总公司保定螺旋桨厂/上海化工机械二厂生产的玻璃钢风机,弯曲强度不小于196MPa,各截面圆滑过度,外表光洁,无裂缝、缺口、毛刺等缺陷,展向每100mm 内径2mm~3mm的气泡不大于3个,气泡最大不大于3mm,风机做静平衡试验,按“刚性转子平衡精度”,等级取G6.3级,叶尖距风筒内壁间隙取30mm,误差不大于±10mm,叶片为机翼型,材质为玻璃钢,内充发泡塑料,风机气动合理、风量大、噪声低、效率高、耐腐蚀,可保质10年。减速机亦为航空工业总公司保定螺旋桨厂生产,水平卧式、噪声低、效率高、防水、油润滑可靠、检修方便。 保定螺旋桨厂为国家军工螺旋桨生产厂,其生产的民用大型风机在国内市场占有率超过50%,用户一致反映良好。大量应用实例证明其生产的冷却塔专用风机可连续运转25000小时以上,从而保证了冷却塔的安全长期稳定运行。 3、减速装置 减速机为保定机械二厂生产,水平卧式、噪声低、效率高、油润滑可靠、检修方便。 4、风筒、护板 整塔塔体线型合理,气流平衡。塔体围护结构为聚酯玻璃钢,其固化度大于85%,弯曲强度大于96Mpa,巴氏硬度大于35,结构层树脂含量为45%-55%,塔体外表面平

闭式冷却塔的安装

无锡方舟流体科技有限公司 Wuxi ARK Fluid Science Technology Co.Ltd 携手方舟 共赢未来 闭式冷却塔的安装 1.安装位置的选择 闭式冷却塔适宜安装在防雨棚内或与外界环境有良好通风条件的室内,在排风方向空间不得低于2.0m ,使闭式冷却塔在工作中由冷却风扇排出的热风散发到外界环境中,在冷水机侧面冷凝器进风方向应有1.5-2m 空间,保证闭式冷却塔正常工作环境。机组要求安置在水平坚实的基础上,机组周围应留一定的工作空间,以方便操作、检查和维护。 2.对于通风条件不好的机房,建议加导风道,将机组排出的热风引出室外。 3.水路的安装 a.安装材料确定: 闭式冷却塔出厂前已经过严格的测试检验,用户只需根据现场情况和全套加热设备平面布置图将本装置就位,由用户技术人员仔细阅读水冷系统说明书中《水冷原理图》,并根据现场情况确定水管长度、闸阀、弯头、活接、直通、三通等管件数量及相应软管和喉箍,接好冷却水循环管路系统。 b.由用户技术人员根据《水冷原理图》指导水管工进行水路安装。 4.电器的安装 按《电气原理图》连接电路,客户端只须直接引电源即可使用。建议在选配闭式冷却塔线径时,以闭式冷却塔及其他辅助设备(如水泵)的总电流的1.25-1.3倍进行选择设计。机组配电时,电源电压要求:额定电压±10%以内。当电压波动超过规定范围时,不准起动闭式冷却塔,否则视为操作不当,由此引起的损坏不在本公司保养范围之内。 5.冲洗管路、向水箱加水 安装结束后先加入适量自来水,打开水泵冲洗管路,使用几天后,再排去自来水换上满箱(500kg 或1000kg )软水(或蒸馏水)即可正常使用。 6.喷淋水槽加水 安装结束后需向喷淋水槽加入自来水,加入量大约为整个容积的2/3(或接入管路由自动补水器自动调节)。定期清洗喷淋水槽,以免影响喷淋效果。

冷却塔选型计算

冷却塔选型须知 1、请注明冷却塔选用的具体型号,或每小时处理的流量。 2 、冷却塔进塔温度和出塔水温。 3、请说明给什么设备降温、现场是否有循环水池,现场安装条件如何。 4、若需要备品备件及其他配件,有无其他要求等请注明。 5、非常条件使用请说明使用环境和具体情况,以便选择适当的冷却塔型号。 6、特殊情况、型号订货时请标明,以双方合同、技术协议约定专门进行设计。 冷却塔详细选型: 1、首先要确定冷却塔进水温度,从而选择标准型冷却塔、中温型冷却塔还是高温型冷却塔。 2、确定使用设备或者可以按照现场情况对噪声的要求,可以选择横流式冷却塔或者逆流式冷却塔。 3、根据冷水机组或者制冷机的冷却水量进行选择冷却塔流量,一般来讲冷却塔流量要大于制冷机的冷却水量。(一般取1.2—1.25倍)。 4、多台并联时尽量选择同一型号冷却塔。 其次,冷却塔选型时要注意: 1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。 2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。 3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。 4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。 5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。 6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。 7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。 8、冷却塔的进水管方向可按90°、180°、270°旋转。 9、冷却塔的材料可耐-50℃低温,但对于最冷月平均气温低于-10℃的地区订货时应说明,以便采取防结冰措施。冷却塔造价约增加3%。 10、循环水的浊度不大于50mg/l,短期不大于100mg/l不宜含有油污和机械性杂质,必要时需采取灭藻及水质稳定措施。 11、布水系统是按名义水量设计的,如实际水量与名义水量相差±15%以上,订货时应说明,以便修改设计。 12、冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。 13、圆塔多塔设计,塔与塔之间净距离应保持不小于0.5倍塔体直径。横流塔及逆流方塔可并列布置。 14、选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。 15、当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。 此外,衡量冷却塔的效果还通常采用三个指标: (1)冷却塔的进水温度t1和出水温度t2之差Δt。Δt被称为冷却水温差,一般来说,温差越大,则冷却效果越好。对生产而言,Δt越大则生产设备所需的冷却水的流量可以减少。但如果进水温度t1很高时,即使温差Δt很大,冷却后的水温不一定降低到符合要求,因此这样一个指标虽是需要的,但说明的问题是不够全面的。

玻璃钢冷却塔.

《玻璃钢产品设计》课程任务报告书 项目六 玻璃钢冷却塔 复材141 第 11 组 项目负责人: 项目组成员: 起止时间:2016.4.25--2016.5.4 指导老师:杨娟

绵阳职业技术学院材料工程系 2015-2016 学年第2学期 玻璃钢产品设计课程任务书 班级复材141 部门(组)第11 组任务项目六 任务内容和要求: 一、主要内容(通过查阅资料完成以下内容): 1. 玻璃钢冷却塔的发展概况; 2. 玻璃钢冷却塔的种类及性能; 3. 玻璃钢冷却塔的结构包括哪些部分; 4. 玻璃钢冷却塔的制造技术; 5. 列举生产玻璃钢冷却塔的企业名称。 二、任务报告要求 任务报告内容包括封面、任务书、正文、总结(收获体会)、参考文献。 任务报告统一用A4纸打印,版面边距上空2.5cm,下空2cm,左空2.5cm,右空2cm;正文用宋体小四号字;页码底端居中,小五号字;行间距:固定值19磅。 三、进度要求 任务下达日期:2016 年4月25日 任务完成日期:2016 年5月 4 日 四、其它要求 各组成员必须服从组长安排,积极配合、认真完成下达任务并按时提交任务报告。

1. 玻璃钢冷却塔的发展概况 随着城市现代化的发展,工业和民用需水量越来越大。我国属缺水国家,目前所有城市都感到给水不足。因此,循环使用水资源就成为一项有效的节水措施。世界各国都在竞相发展各种类型的冷却塔。以往的冷却塔都是采用木、钢和钢筋混凝土结构建造。但是木材易腐蚀、资源少,浪费大,早在20世纪60年代被淘汰;钢筋结构冷却塔的围护钢板容易生锈、至今尚未找到好的防护办法,使用2~3年就会因腐蚀而破坏;钢筋混凝土的耐久性显然好些,但其存在建造周期长、模板耗量大、占地面积大、施工困难、投资高等缺点,目前只局限在热电、石化、化肥等大型工程中使用。因此,研究新结构材料冷却塔便成为节水工程中的一个大热点。 玻璃钢具有耐腐蚀、强度高、质量轻、易成型及性能可以根据使用条件进行设计等优点,用来制作冷却塔可以使塔体小、占地面积少、耗电低、造型美观、冷效高、耐腐蚀、使用寿命长及安装方便和造价低等。很好的解决了冷却塔技术中的一系列难题,从而实现了工厂化生产,现场快速安装,大大地缩短了冷却塔的建造周期。 玻璃钢冷却塔,钢筋混泥土冷却塔和木结构冷却塔的比较。见表2-1。 表2-1 玻璃钢冷却塔与其他材质冷却塔的比较 表2-1充分说明了玻璃钢冷却塔的优越性。目前我国循环水量在1000m3/h以内的机械通风塔,几乎全部被玻璃钢冷却塔代替;就是循环水量在2000~4000m3/h的大型钢筋混凝土冷却塔也已开始被玻璃钢冷却塔所取代,并取得了非常明显的效果。 玻璃钢冷却塔和钢筋混凝土冷却塔的综介性能比较,见表2-2。 表2-2 玻璃钢冷却塔与钢筋混凝土冷却塔综合性能比较

TBH横流闭式冷却塔介绍及和逆流式冷却塔对比

TBH横流闭式冷却塔介绍 及和逆流式冷却塔对比 一、TBH横流闭式冷却塔基本原理 闭式冷却塔的基本运行原理包括了三个基本循环: 1.所需要的工作介质 的循环,热的介质经 过换热盘管内部,把 热量散给外部的空 气和喷淋水,被冷却 后由下部的盘管出 口流出; 所需要的被冷却介 质在盘管内部流动, 与外界没有任何的接触,可以保证该介质的清洁状态以满足要求严格的 系统的良好工作状态; 2.而为了满足设备的高效换热,设备的外部还需要一套额外的单独的喷淋 水系统,该循环水由设备的底部由特制的低扬程大流量高效水泵经上部 的布水系统喷淋至盘管的外表面,保证全部覆盖,增强换热,并有效控 制结水垢的可能; 少量的喷淋循环水会汽化,我们大家都知道水的汽化潜热比水的显热要 大很多,其主要传热过程也就是通过这部分水的蒸发来完成的,这也是 冷却塔、闭式冷却塔、蒸发式冷凝器统称为蒸发式冷却设备的由来。 3.第三个循环就是风的循环,机组下部四周都有进风口,外部的新鲜冷风 进入设备,经过盘管表面,蒸发掉少量喷淋水,有效交换出盘管内部的 热量后,最终经过风机排出设备外部。

二、TBH横流闭式冷却塔主要特点 1.喷淋水温低,换热效率高 由于有预冷填料的存在,使得喷淋水温比逆流闭式冷却塔的喷淋水温要 低很多。从而使得横流闭式冷却塔的盘管换热效率提高,冷却后出口水 温也比逆流闭式冷却塔的要低。 2.高效换热铜管 换热铜管采用优质T2紫铜管,并在每 层铜管之间,放置优质PVC散热填料, 换热温差均匀,整体传热效率高,换热 效果好。 换热管与汇流管之间特有的螺纹连接, 使得安装、检修都非常方便。万一有单 根破损,可以方便地单独拆卸,其它盘管不受影响,可以继续使用。通 过间歇的停机,可以在现场方便的更换任何一根盘管。 逆流闭式冷却塔的盘管为整组焊接而成,一旦发生单根损坏,则导致整 机泄漏,不能使用。而且现场无法维修,必须返厂拆解后维修,工程量 大,耗时长。 3.盘管结垢 盘管是闭式冷却塔热交换性能的核心所在,而热交换性能与盘管表面非 金属附着物(结垢)厚度密切相关。技术资料显示,盘管表面附着物(主 要成分是碳酸钙)的热传导率在0.034cal/mhr℃以下,会明显阻断热传 导。结垢每增加0.04mm,闭式冷却塔的性能将下降15%,所有有效防止 盘管结垢是闭式冷却塔盘管式换热器的核心技术。 TBH横流的设计减少了蒸发带来的结垢。 其一、闭式冷却塔散热,靠盘管显热和蒸发潜热带走热量,或者是预冷 填料的表面蒸发潜热带走热量。蒸发是造成结垢的主要原因之一。水在

冷却塔的开式和闭式该如何选择

冷却塔的开式和闭式该如何选择? 冷却塔按照水和空气是否直接接触分为闭式冷却塔与开式冷却塔,对于两者如何选用,除了考虑投资成本之外,还应从性能上做一个分析对比。 1、开式冷却塔 冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。

2、闭式冷却塔 冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。

①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 ②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。

闭式冷却塔,或称密闭式冷却塔,也称封闭式冷却塔,简称闭塔。 闭式冷却塔源于蒸发冷却器,而实际上乃是一种将水冷式冷却器和常规冷却塔的性能相结合的热交换器,也是一种界于水冷器与空冷器之间的热交换器,所以还有厂家称之为“蒸发空冷器”。现在这类冷却设备的形式较多,其共同的特征是在间壁式换热器外喷淋水并且强制通风,热从间壁式换热器内的被冷却流体中经壁面传给壁面外的喷淋水,再通过喷淋水与空气的强制对流传给空气,而喷淋水向空气的传热,主要是由喷淋水蒸发的潜热和喷淋水与空气的显热交换组成的。由于被冷却流体在间壁式换热器内与外界工艺设备间闭式循环流动,为区别于被冷却流体直接与空气接触的一般冷却塔,故有“闭塔”之称,而相对应地将一般冷却塔称为“开塔”。 ↓开式冷却塔与闭式冷却塔的性能比较↓

冷却塔损失量计算

冷却塔的工作原理: 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程: 圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。 冷却塔的分类: 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。 四、按形状分有圆形冷却塔、方形冷却塔、矩形冷却塔。 五、按冷却温度分有标准型冷却塔、中温型冷却塔、高温型冷却塔。 六、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。 七、按用途分有塑机专用冷却塔、发电机专用冷却塔、中频炉专用冷却塔、中央空调冷却塔、电厂冷却塔。 八、其他有喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 冷却水的补水问题 冷却塔水量损失,包括三部分 :蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+Qb

方形逆流冷却塔

方形逆流式玻璃钢冷却塔说明: 1、标准设计工况:干球温度31.5℃,湿球温度28℃,大气压力99400Pa,进水温度42℃,出水温度32℃; 2、选用斜梯形波方塔专用填料,热力性能优良、通风阻力小,使该类冷却塔达到结构紧凑、占地面积小的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、可以进行多种形式的并联组合,更适合大水量的循环冷却水系统使用; 6、采用固定布水系统,选用ABS多层流低压淋水喷头,布水均匀、使用寿命长,且配水压头低,有利于节省系统配水动力; 7、布水管上设置BO-160/45不对称收水器装置,收水效果极佳,使冷却塔的飘水损失降至0.01%以内; 8、塔体框架可选用Q-235型材、304不锈钢型材、FRP型材制作,“304/FRP”框架可适用于循环水PH低至1.0以内的酸性环境下使用; 9、水量800m3/h的冷却塔框架可采用钢筋混凝土框架,该框架虽施工周萁略长、一次性投资较高,但具使用寿命长、维护费用低等优质,用户可视实际情况选择; 10、如循环水浊度长期高至50ppm以上,或含油污等杂质,则需视水质条件选用PVC网格填料或304不锈钢挂板点滴填,该填料适用循环水浊度可扩展至450ppm; 11、结构稳固,塔顶设置检修平台,维护检修更为方便;

说明:

1表中所列为湿球温度τ=28 o C ,τ=27 o C工况下;Δt=5 o C 的t1=37 o C,t2=32 o C; Δt=8 o C时t1=40 o C,t2=32 o C的冷却水量 2,表中噪声值为夜间电机低速运转,并设有滴水吸声垫的数值,不设滴水吸声垫将比表中数值高5dB(A)

相关文档
相关文档 最新文档