二次回路检查技术方案

二次回路检查技术方案

1电流、电压互感器校验

a.电流、电压互感器的变比、容量、准确级必须符合设计要求;

b.测试互感器各绕组间的极性关系,核对铭牌上的极性标志是否正确。检查互感器

各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合,相别标识是否正确;

c.自电流互感器的二次端子箱处向负载端通入交流电流,测定回路的压降,计算电流回路每相与零相及相间的阻抗(二次回路负担)。将所测得的阻抗值按保护的具体工作

条件和制造厂提供的出厂资料来验算是否符合互感器10%误差的要求。

2二次回路接线校验

a.在被保护设备的断路器、电流互感器以及电压回路与其他单元设备的回路完全断开后方可进行;

b.对回路的所有部件进行观察、清扫、检修及调整;

c.检查屏柜上的设备及端子排内部、外部连线正确性,接触应牢靠,标号应完整准确,且应与图纸相符;

d.电流二次回路检查如下:

D检查电流互感器二次绕组所有二次接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性;

2)检查电流二次回路的接地点与接地状况,电流互感器的二次回路必须分别且只能有一点接地;由几组电流互感器二次组合的电流回路,应在有直接电气连接处一点接地;

3)测量CT回路直流电阻,要求直阻偏差与上次比较无明显变化,误差不大于5%O

e.电压二次回路检查如下:

1)检查电压互感器二次、三次绕组的所有二次回路接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性;

2)检查电压互感器二次回路中所有熔断器(自动开关)的装设地点、熔断(脱扣)电流是否合适、质量是否良好,能否保证选择性;

3)测量电压回路自互感器引出端子到配电屏电压母线的每相直流电阻,并

计算电压互感器在额定容量下的压降,其值不应超过额定电压的3%。

f.信号及跳闸回路检查

信号及跳闸回路的检查要配合整组试验一起进行,根据微机保护与中央信号、DCS 等信息传送数量和方式的具体情况确定试验项目和方法。但要按设计要求,传动全部保护工作信息。

2二次回路绝缘检查

a.励磁调节器柜外部二次回路绝缘电阻测试

用IoOOV绝缘电阻表分别测量各组回路之间及对地的绝缘电阻,绝缘电阻要求大于IMQO

b.励磁调节器柜内部二次回路绝缘电阻测试

测试条件:断开励磁调节器柜与外部回路二次接线,将励磁调节器的交流插件、出口插件及电源插件插入机箱,拔出其余插件。在励磁调节器柜端子排内侧分别短接交流电流回路端子、保护直流回路端子、控制直流回路端子、信号回路端子。用100OV绝缘电阻表测量各回路对地的绝缘电阻,绝缘电阻要求大于10MΩo

c.励磁调节器柜内部二次回路耐压试验(新安装试验)

1)在测试上述绝缘电阻合格后,才允许进行耐压试验。

2)拔出所有插件,对装置内部连接回路用工频IOooV进行Imin耐压试验。

当绝缘电阻高于IMC时,允许用250OV兆欧表测试绝缘电阻的方法代替。

电流互感器二次回路检测方法简析

电流互感器二次回路检测方法简析摘要:文章论述了电流互感器二次回路的正确、安全运行对电力系统的稳定可靠运行的重要意义。二次回路故障检测主要有绝缘检查法、直流检测法、交流法检测、一次通流法等方法。电流二次回路的各项检测方式在面对不同阶段类型保护及自动化装置的电流二次回路所体现出来的特点,可进行有机组合,从而对电流二次回路起到良好的检测效果。 关健词:电流二次回路;检测方法;继电保护;有机组合 一、检测方法简要介绍 电流互感器二次回路故障主要存在以下几点: 首先,对地绝缘损坏或两点接地:此种情况下,互感器二次回路通过大地产生分流现象,一次系统潮流电流将不能准确通过二次回路反映出来,二次回路中装置设备将无法正确反映一次系统运行状态,有可能引起二次装置产生误测、拒动、误动等现象,影响电力系统的安全稳定运行。 其次,回路断线:此种情况下,二次装置将采集不到断线相电流量,回路公共端会产生不平衡电流,将会引起装置误动;同时,还会使断点处产生高感抗电压,影响人与设备的安全。 此方法能有效确保回路接线的正确性,但实际操作上工作流程比较繁琐,此外也无法检测出回路绝缘性能,无论从操作过程还是检测效率上来看都不经济,仅在二次接线施工中核对芯线或现场缺乏其他检测设备时使用。 电桥回路电阻测试法可简洁的判断出二次回路的贯通性是否良好;还能较为明显的分辨出互感器二次绕组的组别特性,是一种行之有效的回路检测方法。 3.互感器极性检测试验法。以一次母线作为基准,将干电池的正极搭接电流互感器一次桩头的极性端,负极搭接电流互感器一次桩头的非极性端。将电流互感器

二次回路终端的装置与回路在端子排上断开,在断开点串入一个指针式直流微安表,微安表正极与二次电流回路极性端相连,微安表负极与二次电流回路非极性端相连。 依据电流互感器A、B、C相别在一次侧用干电池正极与互感器一次的极性端分别进行通断拉合试验,在二次侧按相别观察微安表指针偏转状况。根据所观察的指针偏转状况可明确判断出被检测电流回路的一、二次极性关系和贯通性是否良好。 (三)交流检测法 交流检测法的理论基础为互感器二次线圈在交流回路中呈现高抗值(L1),而二次回路电阻则呈现低阻值(R1)。从方式上可分为电流法、电压法与伏安特性法。 1.电流法。根据升流地点的不同,可分为始端法、终端法两种。(1)始端法。1)将互感器二次接线柱头电缆芯线解除,电流源输出线一端接所测回路原极性端(K1)所联芯线,另一端接公共端(K2)所联芯线。调节电流至一稳定值(通常为二次额定工作值5A/1A),监视回路中串联电流表与并联电压表数值指示,检查相应二次回 路装置工作状态及数值显示。如果在一个低值电压下电流量能顺利上升至稳定值且二次装置工作状态正常,那么证明回路贯通性良好,接线正确;反之,则表明所查回路存有缺陷,需及时处理。按此方式依次检查互感器三相电流回路,确定其接线正确性和回路贯通性。2)电流源输出线两端跨接于互感器二次接线柱头相间(AB、BC、CA)极性端(K1)所联芯线,将电流上升至稳定值,用钳形表在终端监视所测回路中电流量(如自动化装置与保护装置自身带有测量功能,可直接观察其中的实际读数),从而确定回路极性接线正确性。例如,检测AB相:电流源输出线两端跨接AB极性端(K1)所联芯线,电流上升至稳定值,用钳形表在终端监视相应回路电流量,由电流回路构成原理可迅速得出结论,如果AB相极性接线正确,钳形表在终端只能从被测两相极性端进线中测出电流量,而C相进线与公共端N线回路应无电流量。依次检测BC、CA相间,从而保证互感器二次回路三相极性接线一致无误。

用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法

用一次通流检查二次电流回路完整性的试验工法 电力建设第一工程公司 邵雪飞巴清华广松 1.前言 发电厂和变电站建设工程中的电气安装工程包括一次、二次设备的安装,由于一次设备较为直观,一般不会发生设备辨识不清而产生的安装错误。在一些运用新的设计理念项目中的设备安装中,如保护和测量所使用的TA和TV,通常会发生设备选型不合适、变比错误、变比过大无法满足保护和测量装置精度要求、设计安装式不明确等问题,造成安装完成后无法满足系统所要达到预期功能,此外电流、电压回路系统接线复杂、连接设备多时,回路极易出现开路和短路故障。面对全厂、全站大量二次交流回路已经接线完毕的情况下,尤其是部分重要且只有在带负荷阶段才能校验出正确性的回路,如有效在带电前检查出接线缺陷和保证回路的正确完整性,成为电力建设单位一个棘手的问题。 在接线完毕的施工现场,应用交流回路二次通电和施加380V施工交流电源进行一次通电模拟实际运行工况相结合的工法,进行二次回路缺陷性检查,可以有效检查出TA二次开路、TV二次短路故障,保证测量、计量、保护等二次回路能准确、安全、可靠运行,防止差动保护误动,减少电厂整套启动时间和提高变电站受电试运行成功概率,对电力系统稳定运行和设备安全具有积极意义。 此工法先后在华电电厂一期工程#2机组、田集电厂一期工程#1机组、发电厂#5机扩建工程、电厂二期工程#5机组以及多个变电所建设工程中得到应用,并逐步总结优化法,效果明显,经此工法检查过的二次回路接线无一错误、整套启动运行后无一发生因为电流电压回路故障造成的停机、停电事故,创造了较大的经济效益和社会效益。 2.工法特点 2.1通过对电流回路二次小电流(5A或1A)通电,测量回路阻抗,可以有效的检查电流回

变电站继电保护二次回路隐患排查方法

变电站继电保护二次回路隐患排查方法 一、继电保护二次回路的常见隐患 1. 电缆老化:由于继电保护二次回路中使用的电缆长期受到电压和电流的作用,容易发生老化,从而导致接触不良、短路等问题。 2. 连接器松动:继电保护二次回路中连接器的松动可能会导致信号传输不畅或者信号丢失,从而影响保护的准确性。 3. 继电保护设备故障:继电保护设备本身存在着故障的可能性,例如电位器失灵、开关失灵等问题。 4. 温度和湿度影响:变电站环境复杂,温度和湿度的变化可能会对继电保护二次回路产生影响,例如导致绝缘老化,连接部件氧化等问题。 5. 人为操作错误:继电保护二次回路的操作人员操作不当也可能导致二次回路运行出现问题。 1. 定期巡视检查 定期巡视检查是排查继电保护二次回路隐患的有效方法之一。检查人员可根据变电站的运行情况和设备老化程度,制定相应的巡视检查计划,对二次回路的电缆、连接器、继电保护设备等进行定期检查,发现问题及时处理。 2. 温度和湿度监测 温度和湿度对继电保护设备的影响是不容忽视的,因此可以安装温湿度监测仪器来监测变电站的环境情况,一旦发现温度和湿度异常变化,及时进行处理,避免对继电保护二次回路造成影响。 3. 特殊设备检测 对于继电保护设备本身存在的故障,可以采用特殊的设备检测方法,例如使用专门的测试仪器对保护设备的运行情况进行监测和测试,以保证保护设备的正常运行。 4. 人员培训和操作规程 人为操作错误是造成继电保护二次回路隐患的重要原因之一,对继电保护二次回路的操作人员进行培训,制定相应的操作规程和安全操作规范,保证操作人员能够正确操作并及时处理问题。 5. 引入智能监测系统

电力系统继电保护二次回路检修问题解析

电力系统继电保护二次回路检修问题解析 电力系统继电保护是电力系统中的一项重要技术措施,用于保护电力设备和线路。继 电保护系统一般由主继电保护和备用继电保护组成,主要包括测量元件、执行元件和控制 器等。在继电保护系统中,二次回路是重要的检修对象,需要定期进行检修和维护,以确 保系统运行的可靠性和安全性。本文将对电力系统继电保护二次回路检修问题进行解析。 1.二次回路检修的目的 电力系统继电保护二次回路检修的目的是为了保证继电保护设备和线路的正常运行。 通过对二次回路的检修,可以及时发现和排除二次回路中存在的故障,保证继电保护系统 的精确性和可靠性。二次回路检修还可以对继电保护设备进行调试和校准,确保其工作参 数符合要求。 2.二次回路检修的内容 二次回路检修的内容包括二次回路线路的检查、接线端子的检查、测量元件和执行元 件的检查、二次回路接地的检查等。具体包括以下几个方面: (1)线路检查:检查二次回路线路的绝缘情况,及时发现并排除可能存在的短路、断 路等故障。对于连接线路和引线的接头,要确保接触良好,无松动和氧化现象。 (2)接线端子检查:对于二次回路中的接线端子,要检查其紧固情况和连接可靠性, 防止因接线端子接触不良而导致的误动作或漏报警等问题。还要检查接线端子的绝缘性能,防止因绝缘老化等原因造成漏电和电弧故障。 (3)测量元件和执行元件检查:检查继电保护设备中的测量元件(如电流互感器、电压互感器等)和执行元件(如继电器、断路器等)的工作状态和连接情况。对于电流互感器 和电压互感器,要进行二次短路试验,以验证其变比和相位误差是否在允许范围内。 (4)二次回路接地检查:检查二次回路的接地情况,防止发生接地故障导致的误动作 或继电保护系统失效。要确保二次回路接地电阻符合要求,并进行必要的接地故障测试。 3.二次回路检修的方法和注意事项 二次回路检修可以采用分项检修和全面检修相结合的方法。具体步骤包括以下几个方面: (1)分项检修:按照检查项目逐一进行检修,先检查线路,然后检查接线端子,再检 查测量元件和执行元件,最后检查接地情况。对于发现的问题,要及时进行处理和修复。

防止电流互感器二次回路开路的反事故措施

防止电流互感器二次回路开路的反事故措施发电企业因电流互感器二次回路N线开路导致区外故障保护误动作事故,原因是电流互感器二次回路验收及定检方法存在不足。为防止电流二次回路开路,提高继电保护及安全自动装置运行可靠性,应采取如下反措。 一、电流互感器二次回路验收要求 新安装或更改后的电流二次回路验收应严格执行GB/T 50976-2014 《继电保护及二次回路安装及验收规范》及DL/T 995-2016 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》交流电流回路验收要求。 重点检查: (一)检查电流互感器二次绕组的用途、接线方式、级别、容量、实际使用变比、极性、接地点位置,测量各二次绕组直流电阻。 检查方法:核查设备铭牌、图纸、试验报告等,并与实际接线进行核对;使用万用表分别检查并记录二次绕组内阻、负载直流电阻及接地电阻,三相直流电阻应平衡,接地电阻应小于0.5Ω;结合绝缘检查进行电流回路一点接地检查:断开电流互感器二次回路接地点,检查全回路对地绝缘,若绝缘合格可判断仅有一个接地点。 (二)新安装或更改后的电流二次回路应结合发电机短路试验或利用专用升流仪器完成一次升流检查。升流试验范围应包括所有保护用电流互感器。通过一次升流试验检查电流互感器的变比、电流回路接线的完整性和正确性、电流回路相别标示的正确性。一次升流试验应包括单相升流试验,以检查零序电流回路的完整性和正确性。 (三)如现场条件限制无法进行一次升流试验,则应用二次通流试验代替。在电流互感器接线盒或就地端子箱,逐相通入二次电流,检验接入保护的二次绕组连接组别的正确性。

二、电流互感器二次回路定检要求 电流二次回路定检应严格执行DL/T 995-2016 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》交流电流回路定检要求。重点要求如下:(一)定检时应重点检查电流二次回路的完整性和正确性。定检结束前,在端子箱或保护装置端子排处分别检查并记录每相电流回路的CT内阻及二次负载。电流二次回路接线恢复完整后,检查每相回路接地电阻。检查结束恢复措施后,禁止改动电流二次回路。应将定检数据与历次定检数据进行比对分析。数据记录模板如表所示。 电流二次回路定检数据记录模板 三、带负荷检查要求 带负荷检查应严格执行《中国大唐集团有限公司水力发电厂技术监控规程第7部分:继电保护与安全自动装置技术监督》相关要求。重点要求如下: (一)新安装、经更改以及定检后的电流回路,应利用负荷电流检查电流二次回路接线的正确性。装置未经该检验,不能正式投入运行。 (二)对接入电流、电压的相互相位、极性有严格要求的装置(如带方向的电流保护、距离保护等),检查其相别、相位关系以及所保护的方向是否正确。 (三)检查电流差动保护(母线、发电机、变压器的差动保护、线路纵联差动保护及横差保护等)接到保护回路中的各组电流回路的相对极性

二次回路的运行检查和故障处理范本

二次回路的运行检查和故障处理范本二次回路是电力系统中的重要部分,其运行检查和故障处理非常重要。本文将提供一个____字的范本,包括二次回路的运行检查、故障处理以及常见故障的排查方法和解决方案。 一、二次回路的运行检查 1. 检查二次回路的接线情况:检查二次回路各个设备之间的连接是否良好,是否符合接线图要求。 2. 检查二次回路的电气连接:检查二次回路的电气连接是否牢固,插头和插座是否完好,是否有松动或腐蚀现象。 3. 检查二次回路的绝缘状态:使用绝缘电阻测试仪对二次回路进行绝缘测试,检查绝缘电阻是否符合要求,是否存在绝缘击穿的风险。 4. 检查二次回路的测量仪器:检查二次回路中的测量仪器是否正常工作,是否显示准确的测量值。 5. 检查二次回路的保护装置:检查二次回路中的保护装置是否正常运行,是否能够对系统故障进行快速、准确的保护。 6. 检查二次回路的通信设备:检查二次回路中的通信设备是否正常工作,是否能够与其他设备进行正常的通信。 7. 检查二次回路的数据记录设备:检查二次回路中的数据记录设备是否正常工作,是否能够准确记录系统运行的数据。 8. 检查二次回路的接地系统:检查二次回路的接地系统是否符合要求,是否存在接地故障的风险。

二、二次回路的故障处理 1. 故障现象的观察:当二次回路发生故障时,首先要观察故障现象,了解故障的具体表现。 2. 故障原因的分析:根据故障现象和所了解的系统情况,对故障原因进行初步分析。 3. 故障现场的检查:对故障现场进行仔细检查,查找可能存在的故障原因。 4. 重要设备的检查:对二次回路中的重要设备进行详细检查,例如保护装置、测量仪器、通信设备等。 5. 排除明显故障:首先排除一些明显的故障,例如电源故障、设备损坏等。 6. 逐步排查故障:根据故障现象和已有的信息,逐步排查可能的故障原因,例如接线松动、线路短路等。 7. 测试和验证:在进行故障排查的过程中,可以进行一些测试和验证,检查故障排查的效果。 8. 故障处理和修复:找到故障原因后,进行相应的故障处理和修复,确保二次回路能够恢复正常工作。 三、常见故障的排查方法和解决方案 1. 接线松动:对二次回路中的接线进行检查,确保接线牢固。 2. 线路短路:使用绝缘电阻测试仪对线路进行绝缘测试,检查是否存在线路短路的风险。

继电保护二次回路状态在线检测技术

继电保护二次回路状态在线检测技术 继电保护作为确保电力系统安全的守护神,加强对其二次回路在线状态检测工作的开展,对于确保继电保护作用的发挥有着十分重要的意义。基于此,本文主要针对继电保护二次回路状态在线检测技术进行了研讨,仅供参考。 标签:继电保护;二次回路;状态;在线检测技术 1继电保护二次回路状态检测的重要性 我国电力企业在实际发展的过程中,积极推进保护二次回路的状态进行有效的检测,并对相关的科学技术进行系统的应用,可以更好地为众多的企业和相关的居民提供高质量的电力能源服务。而且在这过程中,保障电力能源输送的安全性可靠性,可以更好地为人民服务,提高人们的物质生活质量。另外,积极对继电保护相关的二次回路状态进行有效的监测,也可以及时对电路中出现短路等故障现象进行及时的检测,减少故障率以及出错率,从而更好的降低事故发生的概率,促进电力系统的安全运行。 2继电保护相关二次回路在线检测中的问题 2.1数据不完整 若继电保护二次回路在实际的运行过程中没有出现任何差动,那么便会导致电网系统内部的二次回路差动产生一定的误差。此种情况会直接导致电网系统内部的用户端电力计量涉及到的数据受到严重破坏,数据不完整便会造成继电保护二次回路灵敏性降低,最终对电网系统内部电力数据测量和计算工作可靠性造成负面影响。 2.2回路容量问题 继电保护相关二次回路的在线检测技术可以确保电力系统始终维持较高水平的精确化和自动化控制,在运行的过程中会产生一定的容量。当二次回路出现运行故障之时,则会导致系统内部各项设备的整体容量下降。若系统内部的二次回路容量降低至标准容量的二分之一时,电网系统的整体运行功能都会在不同程度上受到影响,最终导致系统无法正常运行。 2.3线路故障严重 继电保护相关二次回路若在运行时发生严重故障,便会对母线以及其他相关线路造成破坏。当继电保护系统内部的各项设备失去保护或者在二次回路的线路运行当中受到破坏,又或者是因为错误信息造成的保护装置错误启动等,都会在不同程度上对线路本身的闭合状态造成影响,严重地甚至会导致线路熔断等问题。二次回路出现故障容易对电网系统的整体运行状态造成严重的影响,系统内

智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断技术分析

智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断技术分析 随着智能电网建设的不断推进和电力设备的更新换代,智能变电站已经成为电力系统中的重要组成部分。在智能变电站中,继电保护系统是电力系统的重要安全保障装置,其性能和可靠性直接影响到电力系统的安全稳定运行。而继电保护系统中的二次回路在线监测与故障诊断技术,更是保障系统安全和稳定运行的重要环节。 1. 二次回路在线监测概述 智能变电站继电保护系统中的二次回路在线监测技术,是指对继电保护系统中的二次回路进行实时监测和检测,以实现对继电保护系统的状态和性能进行全面监控和分析。通过对二次回路的在线监测,可以及时发现继电保护装置的异常情况,保证继电保护系统的可靠性和稳定性。 2. 二次回路故障诊断技术的技术手段 在智能变电站中,二次回路故障诊断技术主要通过传感器和故障诊断装置实现。传感器可以对二次回路的电流、电压等参数进行实时监测,故障诊断装置可以根据传感器采集的数据进行故障诊断和分析,从而实现对继电保护系统的二次回路故障的准确诊断和快速排除。 3. 二次回路故障诊断技术的应用意义 通过二次回路故障诊断技术,可以准确诊断和排除继电保护装置的二次回路故障,保证继电保护系统的正常运行,提高继电保护系统的可靠性和稳定性,保障电力系统的安全运行。 1. 智能化技术的应用 随着智能化技术的不断发展,智能变电站继电保护二次回路在线监测与故障诊断技术也将不断应用智能化技术,实现对继电保护系统的全面智能监控和管理。 2. 数据分析与处理的优化 在智能变电站中,数据分析与处理的优化将成为二次回路在线监测与故障诊断技术的重要发展方向,通过对传感器采集的数据进行深度分析和处理,实现对继电保护系统状态和性能的全面监测与分析。 3. 传感器技术的进步 传感器技术的不断进步将为二次回路在线监测与故障诊断技术的应用提供更加强大的支持,实现对继电保护系统二次回路的更加准确和精准的监测和检测。

继电保护二次回路试验方法

继电保护二次回路试验方法 一、产品概述 继电保护二次回路是继电保护系统的重要组成部分,就整个继电保护系统而言,二次 回路虽只是一个较小的方面,但它的故障不仅直接影响继电保护设备动作的正确性,而且 关系到系统的安全稳定运行。因此,继电保护二次回路的试验工作作为继电保护设备投用 过程中的一个重要环节,必须得到足够重视。 二、二次回路通电试验前应具备的条件お 1、.设备加装完,电缆铺设、接线完。 2、测量仪表、继电器、保护自动装置等检验、整定完毕。 3、掌控控制器、信号灯、直流空气断路器、交流空气断路器、电阻器等经检查型号 有误、完好无缺。 4、互感器已经试验,并合格。对于互感器的连接,要特别注意其极性。 5、断路器等开关设备加装、调整、试验完,就地电动操作方式情况正常,有关辅助触 点已调整最合适。 6、伺服电机已在就地试转过,其方向与要求一致。お 7、在不能磁铁情况下,经检查电路相连接恰当,原理图、进行图、加装图录入有误;并与实际设备、实际接线吻合,接线螺丝碰触可信。 8、盘、台前后的控制开关、信号灯、直流空气断路器、交流空气断路器等各元件的 标签、标志齐全且清晰正确。 9、收到端子排和设备上的电缆芯和绝缘导线理应标志并防止冲、再分电路紧邻正电源。弱电和弱电电路不得氰化钠一根电缆,并应当实行抗干扰措施。10、的直流电源理应 专用的熔断器。 三、二次回路通电试验前应注意事项 1、格继续执行dl408―1991《电业安全工作规程》及有关保安规程中的有关规定,并基本建设不好经技术负责人审查后签订的试验方案和核对不好继电保护安全措施票。介绍 工作地点一、二次设备的运转情况,本工作与运转设备有没有紧密联系和与其他班组相互 配合的工作。

变电站继电保护二次回路隐患排查技术探析

变电站继电保护二次回路隐患排查技术 探析 摘要:继电保护是保障变电站安全性和稳定性提升的重要设备,其对于当前我国电力系统的正常运行具有重要意义。随着近些年我国电力技术的不断发展,当前大多数变电站在开展继电保护过程中都会采用二次回路的方式来实现其保护效果的提高。但是,在实际开展工作过程,往往会由于二次回路存在故障导致其保护效果下降。因此,在实际开展工作过程中必须加强对二次回路故障的排查,从而保证变电站继电保护工作能够切实发挥效果。 关键词:变电站;继电保护;二次回路 一、开展变电站继电保护二次回路隐患排查的重要意义研究 二次回路是当前变电站继电保护应用较为普遍的一种信号传输结构,其主要作用是可以实现对故障信号的传输,因此二次回路的运行稳定性会直接关系到继电保护的效果。变电站继电保护在运行过程中发生的故障种类较多,其中较为常见的是短路、断路以及接触不良等情况。这些情况的存在很大程度上会导致继电保护无法发挥作用,最终影响到电力系统的正常运行,造成供电稳定性下降。因此,积极开展变电站继电保护二次回路隐患排查对于当前我国电力系统的正常运行具有重要意义。 二、变电站继电保护二次回路常见的隐患种类研究 (一)变电站继电保护线路连接方面存在的故障隐患 线路连接故障是当前变电站继电保护较为常见的故障种类。其中造成这一情况出现的原因可能是由于线路连接错误、端口松动等。如果线路连接存在错误,当开展继电保护的时候可能会不断发出错误的故障信号,最终导致该部分被作为

故障装置受到隔离,无法正常运行。而对于接触不良和线路端口松动的情况,会使得继电保护获取到的故障信号可靠性下降,因此造成继电保护的效果大打折扣。 (二)继电保护二次回路元器件质量问题导致的隐患 正如上文所述,受到近些年我国变电站使用的电力技术和设备更新等因素的影响,当前变电站继电保护二次回路中所使用到的元器件数量和种类也在不断增多,复杂程度也在不断增强。而这些元器件的质量是保证继电保护二次回路能够正常运行的重要基础。尤其是在我国一些地区,变电站的运行环境较为恶劣,在实际运行过程中往往元器件需要承受的环境压力较大,如果其质量无法得到有效保证,则在实际运行过程中可能会直接导致继电保护装置出现故障,或者继电保护的效果下降。因此,继电保护二次回路元器件的质量问题是当前导致其发生故障的一个重要隐患。 (三)相电压突变而导致的隐患 相电压突然升高或降低同样是造成变电站继电保护二次回路出现安全隐患的重要因素。但是,相电压的升高和降低产生的隐患种类存在一定的差异,因此需要进行单独分析。首先,当变电站继电保护二次回路在实际运行过程中,如果相电压突然升高,且其升高的数值已经超出正常电压较大比例,就会使得继电保护二次回路对相关设备的故障测量频率受到影响,二次回路发出的故障信号可信度下降,影响到其对变电站的保护效果。其次,如果二次回路在运行过程中出现电压突降,且突降情况较为严重,则可能会导致变电站中设置的接地点出现较大的电阻,这些电阻会被继电保护装置作为故障的一种进行检测,从而发出故障信号,最终导致保护的效果受到影响。 (四)多点接地方面 多点接地问题也是变电站继电保护二次回路工作过程中经常出现的安全隐患之一,这部分问题主要体现在中心线电压存在一定的偏压状况,这就会造成相关的相电压也会出现一定程度的波动性,导致其高出或者低于正常数值。而对于相电压出现的这种波动状况,却很难利用三项电压平衡手段来觉察以及解决。因为不能及时察觉相电压的波动隐患,这就会在一定程度上造成后续工作出现很多的

电力系统继电保护二次回路检修与维护技术

电力系统继电保护二次回路检修与维护 技术 摘要:近年来,随着我国经济的发展与科技的进步,对继电保护研发与检 修的要求越来越高,继电保护设备的主要作用是为电力系统的安全运行提供保障。文章主要阐述了电气继电保护装置概述,分析了现有继电保护研发技术存在的问 题, 并对电力系统继电保护二次回路检修与维护技术进行探讨。 关键词:电力系统;继电保护;二次回路;检修与维护 引言 1电气继电保护装置概述 首先,在持续推进的电力行业系统性改革战略及相关政策指导下,形成了产 业化运营的新型电力产业,因而电厂通过信息技术路径与科学管理路径,促进了 电厂电能生产系统向全面集成化方向发展,此时,电气继电保护装置也面临着全 面集成化问题,其次,当前的装置复杂化造成了检修的复杂化,在实际的检修中,也产生了检修技术与检修效率同时提升的问题,尤其是推进技术路径与管理路径 的资源整合方面,需要一定的体系化设计方案。第三,随着电厂智能化改造,电 气继电保护装置的性能要求匹配发展中的电力运行系统,在融入通讯技术的同时,使线路中的故障诊断与隐患排查达到“针对性诊断、智能化分析、自动化传送、 精准性测量、系统性控制、交互性数据信息交换”目标,因此,在现阶段仍然需 要对电气继电保护装置的检修和运行维护工作开展深入一步的研究。 2、现有继电保护研发技术存在的问题 2.1继电保护研发技术无法完全满足新的要求

在常规交流电网中,电流继电保护技术日趋成熟,但是随着交直流混合电网 的形成,继电保护技术无法满足电网特性变化的新要求。在常规交流电网中,如 果安全开关故障、转移故障、延迟故障在直流附近发生,则将会导致两个或多个 连续的直流换向故障,并且存在由于功率过大而使发送侧的电网崩溃的风险。因此,迫切需要继电保护设备的保护性能。在当前的AC/DC(交流 /直流)混合电 源网络中,在极端情况下只能通过远程备用保护来解决故障,处理时间相对较长。当直流附近出现障碍时,如果继电保护设备无法正常工作,也会给电力系统带来 严重的后果。 2.2微机继电保护装置的问题 微机继电保护装置在运行时的故障同样会影响继电保护功能的实现,一般情 况下,这一情况会造成以下问题: ( 1)电力的正常供应和配送难以维持正常,由 于微机继电保护装置存在安全隐患,继电保护功能将会受到影响,如果在电力系 统的运行过程中,电源电压未达到预期标准,继电保护装置的故障检测和识别功 能将会受到影响。( 2) 干扰和绝缘现象,由于继电保护装置的结构特殊,其本 身并不具备极强的抗干扰性,再加上在装置运行时对于绝缘性有着严格的要求, 在出现漏电现象以后,将会引起较大的电力事故。 3电力系统继电保护二次回路检修与维护技术 3.1替代故障零件的方法 电力系统的运行过程中,当出现继电保护装置的故障以后,在很多时候这种 故障是由零部件失效所造成的,当出现了这种情况时,可以用新的零部件或者组 件来替代,通过这种方式来判定是否是零部件故障所引起的继电保护装置故障, 进而根据这种替代法来进一步确定故障原因与范围,采取必要的故障处理方式。 替换法下,相关人员需使用相同性能且良好的零部件来替换怀疑存在故障的零部件,这种方式下,是对相关零部件的检验,根据这种方式能够将故障范围锁定在 很小的范围内。一般情况下,当出现零部件故障时,需用备用或者暂时正在检修 的且具有同功能的元件来加以替换处理,如果替换以后继电保护装置恢复正常的 运行状态下,说明此零部件存在故障

继电保护设备电气二次回路隐患排查技术探讨

继电保护设备电气二次回路隐患排查技术探讨 摘要:在继电保护动作过程中对于电气设备防护的要求较为严格,而电气二次 回路隐患排查技术便成为有效保护电气设备的重要技术支撑。本文主要针对继电 保护设备电气二次回路隐患问题进行研究,并提出具体排查方法与处理方案。 关键词:继电设备;电气二次回路;隐患;排查 中图分类号:TM33 文献标识码:A 1 引言 目前,我国高新技术发展很快。更多的自动化技术、计算机技术、网络技术 等应用到社会的生活中。在电力系统中自动化技术应用的比较普遍。智能化变电 站的应用逐渐的取代了以前的传统变电站,这样电网的运行更加的智能化。在继 电保护的发展过程中,相关技术也不断的更新微机保护功能逐渐的被应用,这及 技术可以实现对电气系统的检查,保证继电保护工作更加的灵活可靠。同时,在 继电保护装置中对于二次回路的问题比较严重。其中主要就是二次回路的接线复 杂并且故障具较强的隐蔽性。这样就给继电保护的正常工作带来很大的危害。所以,加强对继电保护中电气二次回路的隐患排查与故障的处理。可以有效的提高 继电保护装置的正常运行。 2 继电保护裝置的作用 继电保护作为“电力系统保护三大防线”的第一道防线,主要起到如下作用: 一是当电力系统发生故障时,继电保护装置能够迅速、自动、有选择地将故障元 件从系统中切除,保障系统其他无故障部分能够持续正常运行,同时也能够避免 故障影响进一步扩大,继续对故障元件造成破坏。二是当电力系统元件运行状态 出现异常时,通过对继电保护装置定值设置,继电保护装置不会立即触发保护动作,而能够结合当时的运维条件,例如是否有值班人员进行值守,通过发出预警 信号,交由值班人员进行处理。与此同时,继电保护装置还会结合对电力系统及 其元件危害的程度,进行一定的延时,防止由于电网运行短暂的波动而造成继电 保护误动。三是在各种智能通信设备的帮助下,继电保护装置还能够与电力系统 其他设备配合,在条件允许的情况下,通过采取预定措施,能够促使停电时间得 到有效的缩短,尽可能的快速地恢复供电,有效保障电网运行的稳定性。基于继 电保护在电力系统保护中的作用,有必要对其具体排査过程进行探讨分析,对于 电力系统稳定运行具有重要的意义。 3 继电保护电气二次回路隐患分析 3.1 电流互感器隐患问题 若是整个系统中出现电流互感器故障问题,就会使得回路开路结构中出现高 电压,对电气设备的常规化运行以及工作人员都会造成严重的安全威胁,基于此,要对其运行故障问题进行集中的处理和控制。究其原因,主要是由于保护装置以 及设备质量存在问题,电流互感器本身端子排质量隐患的可能性较高。并且,人 为操作不符合标准化要求也是导致回路开路的主要因素。除此之外,电流互感器 输出电流偏差增大,主要是由于回路存在接地问题,形成分流就会对整个系统的 运行结构造成影响。 3.2 元件的老化和磨损情况导致二次回路存在隐患 变电站继电保护的二次回路中,使用零部件的老化与磨损现象比较严重,这 样就会使继电保护二次回路运行的过程中发生一些难以预知的问题。例如:如果 线路中的辅助接点出现损坏,就会造成继电保护中二次回路的电流不能正常的通

浅谈继电保护相关二次回路检测技术

浅谈继电保护相关二次回路检测技术 随着现代科技的高速发展,现代互联电网规模不断扩大,我国传统的检修模式已经不能满足现代电网运行发展的需要。对于继电保护的状态检修而言:一方面要结合继电保护的实际运行情况;另一方面要对继电保护进行科学和有效的检修。虽然国外有很多学者在继电保护的状态检修以及保护装置上面开展了许多有成效的研究,但是对继电保护的二次回路的状态检修方面涉及却不多。继电保护的状态检修包括三个环节,主要是检测、评估以及检修策略的制定,状态检测是继电保护状态检修工作中最重要的基础。通过对电网的事故和相关的案例进行研究分析表明,导致继电保护事故发生的最主要的原因就是二次回路的缺陷。很长时间以来,都无法对继电保护进行有效的状态检修,因为继电保护相关的二次回路比较复杂。因此本文主要结合了我国国家电网继电保护的状态检修的实际情况,借鉴了继电保护检修方面相关的科技研究成果,对继电保护相关二次回路的在线状态检测技术进行了详细的探讨和研究,并提出了一些参考性的建议。 1 交流二次回路状态的在线检测 1.1 交流二次回路的状态检修的背景和必要性探讨 当发生交流回路短线的时候,保护设备就会发出警告信号,这是国内主流的对于交流二次回路异常设计的报警功能。通过比较国内外的学者在很多继电保护系统方面的研究得出了结论,保护系统失效的最重要的原因就是交流二次回路的异常。目前国内的报警系统由于受现场条件的限制,交流二次回路的轻微异常通过继电保护的异常装置难以识别,通常只能在异常发生后或者出现严重异常情况时才会发出报警。我国电网也因为这样曾经发生过多起继电保护设备因交流二次回路短线而引发的装置误动的事故,这严重影响着我国电网的安全运行。 1.2 交流二次回路的在线状态的检测 由于二次回路中的每一个异常的环节都会直接地影响保护设备交流取样结果的精准性,同时还考虑系统检测的同源性,因此本文在不改变现有的继电保护设备功能和配置的情况下,研究交流二次回路的在线状态的检测方案。 1.2.1 单重化配置保护装置下的交流二次回路的在线状态检测。关于单重化配置的保护装置,为了实现其检测功能,我们可以采取对两套装置的交流量进行同时比较的方法。将主保护的单重化配置保护的交流二次回路和后备保护相互独

电流与电压二次回路接线检查方法

电流与电压二次回路接线检查方法 【摘要】二次回路接线复杂多变,由于现场条件限制,无法进行加压模拟实验,一旦接线出现错误,会出现电压互感器不能正确反映系统运行电压,甚至可能导致高压保险熔断、烧毁互感器等严重后果。本文探讨目前电流与电压二次回路中存在的各类典型问题,提出电流与电压二次回路接线检查的方法,以确保确保了接线正确性。 【关键字】电流与电压,二次回路,电压回路,方法 一、引言 设备大修、改造或因为交流回路技改工作完成后,都要对电流互感器二次回路接线和电压回路相序进行检查核对,确保极性相序正确,从而保证继电保护装置的安全可靠运行。 二、电流与电压二次回路接线检查方法 (一)机组电压回路定相检查 1. 利用系统倒送电方式进行电压回路定相试验 1) 如图1所示,拆开机组定子出口母线,并断开发电机定子与系统母线,合上Q2 和Q1,由系统倒送电至机组TV2 回路,使得系统TV1 与机组TV2 均处于同一个电压系统。 2) 用万用表测试系统TV1和机组TV2二次电压,应有(设系统TV1 电压为UA、UB 和UC,机组TV2 电压为Ua、Ub、Uc 和Un):UAa =UBb =UCc =0 V;Uan=Ubn =Ucn =60 V;Uab =Ubc =Uca =100 V;测量TV开口三角形接线的零序电压Uo应很小(接近于零)。则表示TV 回路接线正确。 2. 结合整步表进行TV二次回路定相试验 1) 拉开Q2,断开Q1,发电机组空载运行。手动投入机组同期系统。 2) 用三个电压表同时监视系统TV1与机组TV2之间的电压差UAa、UBb 和UCc。由于机组与系统分属不同的电力系统,故所测得的电压差在不断变化(变化范围为0~100 V之间)。 3) 观察整步表的角度变化,当整步表的角度差最大时,电压差UAa、UBb 和

电力系统继电保护二次回路检修与维护技术

电力系统继电保护二次回路检修与维护技术 摘要:电力行业的发展关系到我国经济建设的发展速度和发展空间,一直以来 我国大力发展,改革创新。在整个变电站中,二次回路是其安全有效运行的关键。一旦二次回路出现故障,势必会导致设备损坏,继而出现大范围的停电,给社会 发展带来影响。因此,必须要加大电力系统继电保护二次回路检修与维护技术。 关键词:电力系统继电保护;二次回路;检修与维护技术 引言 我国电力行业自改革开放发展至今所取得的成就离不开各行业的大力支持和国家政策的 扶持。我国在吸收到国外先进技术的基础上,不断开展继电保护的学科建设,加强技术创新,进行人才培养,到如今已经建成了一支不仅具有理论基础,而且拥有丰富经验的人才梯队。 经过半个多世纪的发展,我国在继电保护技术方面取得了一系列成果,很大程度上保障了电 力系统的正常运行,推动我国经济、社会的发展。然而,随着科技水平的迅猛发展,对电力 系统继电保护技术的要求不断提高,从事电力系统继电保护工作的人员应该紧跟技术发展趋势,不断研究、革新,推动继电保护技术的发展。 1二次回路的基本概念 发电厂和变电站的电气设备按其用途及功能不同,一般分为一次电气设备和二次电气设 备2大类。其中,一次设备通常由强电设备组成,包括发电、配电、变电设备,如发电、变 电所中的断路器、变压器、发电机。由这些一次设备搭建的回路为一次回路。二次设备通常 由弱电设备组成,用于对一次设备进行监测、控制、保护及调节。由二次设备搭建的回路称 为二次回路或二次接线,通过一次回路的监察、测量来反映一次回路的工作状态并控制一次 回路。二次回路包括测量仪表、继电保护装置、自动装置、远动装置、操作电源、控制和信 号器具及控制电缆等。虽然二次回路不是电气部分的主体,但对安全可靠地生产起着重要的 作用。与一次回路相比,二次回路设备众多,且需要用成千上万根导线相互连接;因此,要 了解二次回路,首先要知道二次设备的符号和图形。每个二次设备应用一个文字符号来表示,不同类型的二次设备应标以不同的文字符号。文字符号采用汉语拼音字母及国际电工通用字母,能说明二次设备的形式和二次设备在接线中的主要用途。同一安装单位同样类型的二次 设备,可在设备文字符号前后用不同的数字标号来区别。二次设备文字符号有国家标准: 《电气图用图形符号》。二次设备的图形符号也有统一的国家标准:《电气简图用图形符号》。二次设备的图形要根据国家标准所规定的图形符号。要完整地表示一个二次回路接线,一般要采用各种二次回路接线图和布置图,即归总式原理接线图、展开式原理接线图、屏面 布置图、屏后安装接线图。此外,还包括二次电缆敷设图和小母线布置图。二次回路的作用 是监测一次回路的运行情况,如果一次回路发生事故,二次回路会发挥其控制作用,使一次 回路停止工作,避免事故的扩大。这就要求二次回路必须处于正常的工作状态,应能监测一 次回路中发生的各种故障,并能做出相应的反应,避免造成事故。 2电力系统在检修过程中出现的问题分析 1.容量大小受损。电容量如果受到影响或者破坏,那么电力系统在运行的过程中自身的 供电质量将会受到严重的影响,因为一旦电容量受到了损坏,那么继电保护系统中的容量将 会大打折扣,情况如果进一步恶化,那么将会导致线路中的电缆或者保护设备出现老化或者 损坏的情况从而直接对于供电的质量造成影响。2.外部硬件受到破坏。外部硬件受到损坏的 情况可以归结为两种不同的类型,首先继电系统的线路遭到破坏,这种情况的故障问题将直

电力系统继电保护二次回路检修与维护技术 黎杰

电力系统继电保护二次回路检修与维护技术黎杰 摘要:随着我国经济的发展,我国电气化设备的数量也大大增加了,使得人们 对电力越来越依赖,这也使得我国电力系统不断进行改进升级。继电保护二次回 路的作用不容小觑,不仅可以实现自动化控制电力系统,还可以有效将电网运行 安全效果提高,进一步确保电能质量。在此过程中需要注意,继电保护二次回路 也会在运行过程中出现问题,也需要对其进行相应的检修与维护,确保电力系统 的顺利运行。基于此,加强对电力系统继电保护二次电路的检修与维护方法分析 和研究意义十分重大。 关键词:电力系统;?继电保护;?二次回路; 1 继电保护二次回路 就电力系统而言,有变电一次设备和二次设备,二次回路指的是依据具体功 能要求连接二次设备,形成电气回路,实现保护、监控、测量和调节一次设备。 二次回路中的一种就是继电保护二次回路,继电保护二次回路可以实现对一次设 备运行的控制,自动处理系统运行状态下的故障,并将故障信号发送出去。一般 而言,保护二次回路的重要组成部分有开关测量、电源以及继电保护,在低压形 式的作用下,实现对电力系统内部设备进行保护。继电保护二次回路的优点就在 于其安全性比较高,可以对目标进行自动化控制,且其经济成本比较低,因此, 其功能价值无法估量。 1.1 特点 继电保护二次回路的最主要特点就在于起综合性和复杂性。继电保护二次回 路由开关控制系统、信号系统、电源系统、测量系统、继电保护系统这五个部分 构成。在实际工作中,继电保护二次回路将电力系统和控制回路进行连接,使用 低压形式实现对电力系统的安全进行保护,应该做好各系统的协调与配合工作, 从而确保电能的正常输送。 1.2 优势 (1)安全性高。电力系统拿权运行的重要保证就是继电保护二次回路。随着当今社会的发展,虽然电力系统也得到了发展和优化,但是还存在一些部分继续 使用传统的保护技术,这就加剧了电力系统运行过程中不稳定因素的出现,从而 导致电力系统的安全运行受到影响。目前,继电保护二次回路系统为了满足社会 的需求,已经和时代发展相适应,并且还在不断进行优化和更新,一旦系统出现 故障,继电保护二次回路系统可以及时进行识别和处理,从而降低危险事故出现 的可能性,确保电力系统的安全性和稳定性。 (2)性能强。继电保护二次回路可以发展起保护功能,依据的还是绝缘材料,由于绝缘材料的抗腐蚀性比较强,如果外部环境发生很大的化学变化,其可以通 过提升信号接收效率,从而使得电力系统的正常运行得到保证。 (3)自动化控制。将自动化控制系统运用到继电保护二次回路中,如果电力系统出现运行出现故障可以及时发展,还可以以最快的速度对故障进行分析,从 而选择合理的解决措施,降低故障对电力系统的影响,确保电力系统的安全性。 2 电力系统继电保护二次回路检修与维护重要性阐释 继电保护二次回路有着优势,同时也存在相应的风险。若单方面测量电气参数,一般都会导致错误判断,如果此时故障参数改变不明显、有负载或者有外界 干扰的情况下,系统电气量会不稳定,此时,如果继电保护装置不动作或者出现 误动作,设备无法正常运行,严重者不能对故障发生的具体位置进行准确的确定,

继电保护二次回路检修规程

继电保护二次回路检修规程 二次回路检验 一、电流、电压互感器及其回路的检验 1检查电流、电压互感器的铭牌参数是否完整,出厂合格证及试验资料是否齐全,如缺乏上述数据时,应由有关的基建或生产单位的试验部门提供下列试验资料。 1.1所有绕组的极性。 1.2所有绕组及其抽头的变比。 1.3电压互感器在各使用容量下的准确度。 1.4电流互感器各绕组的准确度(级别)及内部安装位置。 1.5二次绕组的直流电阻(各抽头)。 2只有证实互感器的变比、容量、准确度符合设计要求后,才允许在现场安装。安装竣工后,由继电试验人员进行下列检查。 2.1测试互感器各绕组间的极性关系,核对铭牌上的极性标志是否正确。检查互感器各次绕组的连接方式及其极性关系是否与设计符合,相别标示是否正确。 2.2与定值单核对变比

2.3测绘电流互感器二次绕组工作抽头U2=f(I2)的励磁特性曲线,一般应测录到饱和部分。对多绕组电流互感器应按所得的U2=f(I2)曲线分析核对各绕组的级别,以检验各绕组的使用分配(仪表,一般保护及差动保护等)是否合理。对二次侧带辅助变流器的电流互感器不能以此项试验来判别互感器10%误差值,这类互感器的误差只能根据制造厂提供的技术资料来确定。如缺乏该数据时,应由有关试验部门提供。 3、对电流互感器及其二次回路进行外部检查。 3.1检查电流互感器二次绕组在接线箱处接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性。 3.2检查电流二次回路接地点与接地状况,在同一个电流回路中只允许存在一个接地点。 4、对电压互感器及其二次回路进行外部检查。 4.1检查电压二次回路接地点与接地状况,各组电压互感器的二次及三次绕组只允许在一个公共地点直接接地(一般在室内接口屏),而每一组电压互感器二次绕组的中性点处经放电器接地。 4.2检查电压互感器二次、三次绕组在接线箱处接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性。 4.3检查放电器的安装是否符合规定。