文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢梁的施工工艺.doc

钢梁的施工工艺.doc

钢梁安装施工工艺一、材料准备

(1)按构件明细表核对进场构件的数量,查验出厂合格证及有关技术资料。

(2)检查构件在装卸、运输及堆放中有无损坏或变形。损坏和变形的构件应予以矫正或重新加工。被碰坏的防腐底漆应补涂,并再次检查办理验收。

(3)对构件的外形几何尺寸、制孔、组装、焊接、摩擦面等进行检查做出记录。(4)构件应按安装顺序成套供应,现场堆放场地满足现场拼装及顺序安装的需要。在现场组拼时应搭设拼装平台。

(5)构件分类堆放,刚度较大的构件可以铺垫木水平堆放。多层叠放时垫木应在一条垂线上。钢梁和钢桁架宜立放,紧靠立柱,绑扎牢固。

(6)钢结构焊接施工之前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查,各项指标应符合现行国家标准和设计要求。检查焊接材料的质量合格证明文件、检验报告及中文标志等。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。

二、主要机具

吊装机械(塔式起重机)、电焊机、焊钳、焊把线、垫木、垫铁、水准仪、钢尺、拉线、吊线等。

三、作业条件

(1)根据正式施工图纸及有关技术文件编制施工组织设计已审批。

(2)对使用的各种测量仪器及钢尺进行计量检查复验。

(3)安装定位所使用的轴线控制点和测量标高使用的水准点进行验线有关处理完毕。(4)按施工平面布置图划分:材料堆放区、拼装区,构件按吊装顺序进场。

(5)场地要平整夯实。

(6)在制作区、拼装区、安装区设置足够的电源。

(7)搭好高空作业操作平台,并检查牢固情况。

(8)放好柱顶纵横安装位置线及调整好标高。

(9)预埋螺杆,其轴线、标高、水平度、位置及伸出长度等,超出允许偏差时,应做好技术处理

(10)检查吊装机械及吊具,按照施工组织设计或施工方案要求搭设操作平台或脚手架。

(11)对参与钢结构特种工,测量工、电焊工、指挥工要持证上岗。

四、材料和技术质量要求

1 材料要求

(1)钢构件:型号、制作质量应符合设计要求和施工质量验收规范的规定,有出厂合格证并附有有关技术文件。

(2)连接材料:焊条的规格、型号应符合设计要求,有质量证明书并符合国家有关标准规定。

(3)涂料:油漆、防火涂料技术性能应符合设计要求和有关标准规定,并有产品质量证明书。

(4)其它材料:各种规格的垫铁等备用。

2 技术质量要求

(1)应根据构件重量通过计算选择合适的吊装机械和索具,并列出构件最大重量、最远距离与吊装机械起重能力之间的相互关系,严防发生安全事故。

(2)安装的测量校正、负温下施工及焊接工艺等,应在安装前进行工艺试验或评定。(3)安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。

(4)安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,施工荷载和冰雪荷载等严禁超过

梁、桁架、楼面板、屋面板、平台铺板等的承载能力。

(5)安装时要即时做好测量监控。

五、施工工艺

1、工艺流程

施工准备→测量放线→钢梁安装→测量校正→焊接→检查验收

2、操作工艺

(1)钢梁安装工艺

先主梁后次梁,先内后外、先下层后上层的安装顺序进行安装。

1)钢梁安装方法

1主梁起吊到位对正,先用撬棍,再用冲头调整好构件的准确位置固定。

2 钢梁的就位与临时固定:

a、钢梁吊装前,应清理钢梁表面污物;对产生浮锈的连接板和摩擦面在吊装前进行除锈。

b、待吊装的钢梁应装配好附带的连接板,并用工具包装好螺栓。

c、钢梁吊装就位时要注意钢梁的上下方向以及水平方向,确保安装正确。

d、钢梁安装就位时,及时夹好连接板,对孔洞有偏差的接头应用冲钉配合调整跨间距,然后再用普通螺栓临时连接。普通安装螺栓数量按规范要求不得少于该节点螺栓总数的30%,且不得少于两个。

e、当一个框架内的钢梁安装完毕后,及时对此进行测量校正。

(2)钢梁安装注意事项

在钢梁的标高、轴线的测量校正过程中,一定要保证已安装好的标准框架的整体安装精度。

钢梁安装完成后应检查钢梁与连接板的贴合方向。钢梁的吊装顺序应严格按照先主梁后次梁的顺序进行。

六、质量标准

(1)钢构件应符合设计要求和施工验收规范的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。检查方法:用拉线、钢尺、游标卡尺现场实测或观察。

(2)设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8 mm。

检验方法:用钢尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测。

(3)钢柱、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合规范中的规定。

检验方法:用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。梁的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差

项目允许偏差

跨中的垂直度h/250,且不应大于15.0

侧向弯曲矢高L≤30m L/1000,且不应大于10.0

30m<L≤60m L/1000,且不应大于30.0

(4)单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合规范中的规定。

检验方法:采用经纬仪、全站仪等测量。整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差(mm)

项目允许偏差

主体结构的整体垂直度H/1000,且不应大于25.0 主体结构的整体平面弯曲L/1500, 且不应大于25.0

(5)当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10 mm。

相关文档