电极式加湿器

电极式加湿器:型号:AD 类别:电极加湿器—电极式加湿器品牌:百力拓强 图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准. 一、产品简介及工作原理: 自来水中一般都有一定的电导率,将电极棒插入电极罐水面下,接通电源,借助水中的离子移动将水加热沸腾为水蒸汽。加湿量(蒸汽的产生量)大小取决于电极罐中水位的高低,即电极棒插入水中的深度或面积,蒸汽经蒸汽喷干均匀分布于空调箱或风管中经空气吸收达到加湿目的。 AD型电极加湿器采用性能更加稳定的网状电极片,电流大小与供电电压、电极浸入水中的面积、电导率有关,加湿器蒸汽产生量受功率或电流强弱的影响,电流的控制可以用改变电极浸入水中面积的方法来调节。水的电导率维持在一定的范围内,可以实现良好的系统连续控制。电极加湿器产生的蒸汽压力较低,蒸汽不含矿物质,没有细菌及。 二、控制形式: 开关量、连续比例调节两大类,两种开关量控制方式,其中一种开关量与连续比例调节控制设计于一体。连续比例调节范围在(20%--100%),控制信号有0-10V、4-20ma。 AD型加湿器结构示意图

三、安装示意图:空调挂装方式 OEM安装方式 3、室内直接安装 (1)直吹一体式 (2)墙壁安装间距

四、适用范围 AD型电极加湿器适用于空调配套,电子厂、制药厂、医院洁净加湿。 五、特点 ●蒸汽加湿器安装紧凑,节约占地面积,供给的蒸汽品质好,设备效率高,价格具有竞争力。 ●流线型外观设计,专注功能与经济的最佳组合,友好的用户界面。 ●一次性及可清洗加湿桶可以自由选择,使用更换方便。 ●开关量控制与比例调节控制可选,蒸汽输出量在4-120kg/h,可选。 六、加湿器编号解读 AD--□--□ 加湿量kg/h A:开关量调节 B:连续调节 电极加湿器 七、AD型电极式加湿器技术参数及选型表 (表一) 编号加湿量(kg/h)耗电量(kw)电压加湿桶数量AD—4 4 3 2×220V 1 AD—7 7 5.25 3×380V 1 AD—10 10 7.5 3×380V 1 AD—13 13 9.75 3×380V 1 AD—15 15 11.25 3×380V 1 AD—20 20 15 3×380V 1

欧姆龙液位开关说明书

开关 液位设备概要 选择机型的标准故障检查 液位设备Q&A关于施工资料参考 电极式液位开关(61F)作为电气性液位检测方式,被广泛用于以大厦、集中住宅的上下水道为主及钢铁、食品、化学、药品、半导体等各种工业、农业水、净水场、污水处理等的液面控制。一旦电极接触到液体,通过液体可以闭合电路(电气流通的道路),根据流过的电流检知液位控制的动作原理,是以所谓的导电性液体为控制对象的液位开关。进行检测时,直接检测液体的电极间电阻,根据大于或小于已设定的电阻值,来判断有无液面。 ■基本原理 以一般接收上水道供水的情况为例来进行说明。 通常,在大厦、集中住宅区等中,一旦接水槽接收供水后,就会将水送到设置在屋顶上的高架水槽内,然后再分配到各楼层。在高架水槽内,如果因水的消耗而导致水槽内的水位下降,通过泵从接水槽中再进行补充。达到一定的水位后,即可停止泵了。(参照图1)在高架水槽内,可以进行水位的控制,以保持上限和下限间的水位。 可以根据下列工作原理来进行这一水位控制。 图1. 水槽的供水控制 ●根据水位对泵进行ON、OFF控制(2根电极式) ①如图2,电极E1未接触到液面时,电流流通的电路(E1-E3间)为开路,没有电流通过。因此,继电器「X」不动作,继电器「X」

的接点仍为“b侧”。 ②如图3,电极E1接触到液面时,为电路闭合状态(液体将E1-E3间闭合),因此,继电器「X」动作,接点移动到“a侧”。若将该继电器接点连接到接触器,则可根据液面的位置对泵进行ON、OFF控制。但是,如图2、图3,如果仅有2根电极,电极E1附近会发生波动,导致继电器抖动。为此,电极式液位开关有自我保持电路。(图2、图3用于水位的报警等方面) 图2 水位低时 图3 水位高时 ●带自我保持电路的实用性水位控制(3根电极式) 如图4所示,使用E1、E3电极以外的E2电极,通过a2接点连接E2、E1。此时(前页的②)液面接触电极E1、继电器「X」动作,如果接点变为“a侧”,即使接下来液面低于E1,E2-E3间的电路也可以保持闭合状态。这种E2电极和接点构成的电路称为自我保持电路。如果液面低于E2,为使电路再次打开、继电器「X」复位到“b侧”,可以在E1-E2间对继电器[X]进行ON、OFF控制。 图5表示该动作的时间图。 由于这种动作方式简单,除了液位控制,电极式液位开关还应用于接触开关、漏水检测器、进行大小判别的传感器等。

各种加湿器工作原理简介

各种加湿器工作原理、简介2014-12-08暖通南社 1、电极式加湿器

工作原理:自来水一般都有一定的导电率,把电极片插入自来水中,并与交流电连接在一起,由于水导电,电流会从电极之间的水中通过,传递给水的电能全部转化热能,使水加热产生蒸汽。电极式蒸汽加湿器产生的蒸汽压力较低,蒸汽不含矿物质,没有细菌及白粉。 电极式加湿器是利用三根铜棒或不锈钢棒插入盛水的容器中做电极。将电极和三相电源接通之后,就有电流从水中通过。在这里水是电阻,因而能被加热蒸发成蒸汽。除三相电外,也有使用两根电极的单相电极式加湿器。 由于水位越高,导电面积越大,通过电流也越强,因而发热量也越大。所以,产生的蒸汽量多少可以用水位高低来调节。电极式加湿器的功率应根据所需蒸汽大小,按下式确定(考虑结垢影响可设安全系数)。

电极式加湿器结构紧凑,而且加湿量也容易控制,所以用的较多。它的缺点是耗电量较大,电极上易积水垢和腐蚀,因此,宜用在小型空调系统中。 2、电热式加湿器 工作原理: 电热式加湿器是根据电流通过电阻产生热,电能转换成热能的原理,电加热管浸没在水中,电热管产生热量,从而使水沸腾变成水蒸汽,电热式加湿器创造一个湿度环境经过三个过程: 1、产生蒸汽:通过电加热使水沸腾产生蒸汽。 2、控制:通过加湿器配有的微机控制蒸汽的产生及供应。 3、传播:通过蒸汽扩散装置把水蒸汽送入空气处理机或风管内的气流。 这三个过程的部件作为一个系统共同工作构成了一台完整的电热式加湿器。 电热式加湿器是用管状电热元件置于水盘中做成的。元件通电之后便能将水加热而产生蒸汽。补水靠浮球阀自动控制,以免发生断水空烧现象。此种电热式加湿器的加湿量大小取决于水温和水表面积。 3、干蒸汽加湿器

MH-601电子版加湿器器使用说明书

WIEKURT 超声波加湿器器使用说明书 MH-601型号 工作原理------------------------------ 1 分解图-------------------------------- 2 技术参数------------------------------ 3 加湿器特点--------------------------- 3 安全与维护--------------------------- 4 使用环境------------------------------ 4 使用方法------------------------------ 5 故障检查与排除--------------------- 6 电路图--------------------------------- 7

超声波加湿器工作原理 超声波技术是世界上比较成熟的技术,已被广泛应用在各种领域.超声波加显器采用超声波高频振荡原理将水雾化为1-5微米的超微粒子,通过风动装置,将水雾扩散到风气中,从而达到均匀加湿空气的目的,清新空气,滋润肌肤,增进健康。 适宜的科学湿度 相对湿度是指一定温度及一定空间的空气中水蒸气量与饱和水蒸气量之比,一般表示为“%RH”;如室内空气相对湿度为百分之五十,表示为50%RH。我们周围的空气中,总是混有水蒸气的。水蒸气占空气的比例随着湿度不同而不同;温度越高空气吸收的水蒸气越多。这也就是为什么使用“相对湿度”这一概念。冬季,室外的冷空气进入室内,被加热到室内一定的温度,同时,它的相对湿度也随之下降,要在室内保持健康的环境湿度,这就需要人工的方法将水或水蒸气加入到空气中----这就是空气加湿。 根据科学证明各种条件下适宜的相对湿度(仅供参考): 人最舒适的环境湿度为:45%RH---65%RH 最有利的防病、治病环境湿度:40%RH---55%RH 计算机、通讯器材环境湿度:45%RH---60%RH 家具、乐器环境湿度:40%RH---60%RH 图书馆、美术馆、博物馆环境湿度:40%RH---60%RH

电极式加湿器

电极式加湿器 加湿器我们平时都会用到的,特别是到了冬季,屋子里由于有暖气的原因就会很干燥,特别是有的孩子会出现流鼻血的现象,对付干燥,很多人会选择加湿器,而且夏天就要到了,屋里的空调就会不停的开着,也会很干燥,加湿器能够很好的解决干燥的问题,下面我们来了解一下电极式加湿器。 现在外面卖的加湿器的类型有很多,电极式加湿器就是很常见的一种,加湿器能够很好的给我们的房间加湿,让我们生活的环境不再那么干燥,今天我们来看看电极式加湿器的一些常识和它的产品特点。 ★1产品选用要点 1、电极式蒸汽加湿器控制参数为加湿能力、电压和输入功 率等。

2、根据空调系统所需加湿量,进行选择电极式蒸汽加湿器。 3、电极式加湿器产生的是湿蒸汽,对要求干蒸汽的场合(如洁净空调系统)不宜采用,采用时需在蒸汽出口后面加一个电热式过热器,通过加热使夹带的水滴蒸发,确保送出去的是干蒸汽。 4、应采用蒸馏水、软化水或去离子水,不得采用纯水,应用软化水时,钠离子浓度不应过高,否则容易产生泡沫,影响水位和加湿量的控制精度。 ★2施工、安装要点 1、电极式蒸汽加湿器的金属容器必须进行可靠的接地; 2、电源线上必须安装电流表,以供调整水位之用,同时也能预防电流过载;

3、加湿器宜采用专用的供水管,管上应设置电磁阀,并应与位式调节器控制电极的电源进行连锁; 4、加湿器的底侧部应设泄水管,并安装阀门; 5、加湿器内的水由于不断蒸发而浓缩,会有杂质沉积在底部,所以必须定期进行排污,排污周期一般以8h为宜; 6、必须定期对加湿器内部进行清洗,除去表面的污垢,一般每隔60~90天应清洗一次。 ★3工作原理 自来水一般都有一定的导电率,把电极片插入自来水中,并与交流电连接在一起,由于水导电,电流会从电极之间的水中通

《型电极加湿器》

电极式加湿器: 型号:AD 类别:电极加湿器—电极式加湿器品牌:百力拓强 图片及文字介绍仅供参考,请以实物为准. 一、产品简介及工作原理: 自来水中一般都有一定的电导率,将电极棒插入电极罐水面下,接通电源,借助水中的离子移动将水加热沸腾为水蒸汽。 电极加湿器产生的蒸汽压力较低,蒸汽不含矿物质,没有细菌及白粉。 二、控制形式: 开关量、连续比例调节两大类,两种开关量控制方式,其中一种开关量与连续比例调节控制设计于一体。连续比例调节范围在(20%--100%),控制信号有0-10V、4-20ma。AD型加湿器结构示意图 三、安装示意图: 空调挂装方式

OEM安装方式 3、室内直接安装(1)直吹一体式 (2)墙壁安装间距

 六、加湿器编号解读 AD--□--□ 加湿量kg/h A:开关量调节B:连续调节 电极加湿器 编号加湿量(kg/h)耗电量(kw)电压加湿桶数量 AD—4 4 3 2×220V 1 AD—7 7 5.25 3×380V 1 AD—10 10 7.5 3×380V 1 AD—13 13 9.75 3×380V 1 AD—15 15 11.25 3×380V 1 AD—20 20 15 3×380V 1

电接点液位计说明书版

吉林隆华电力仪器仪表有限公司 电接点液位计说明书 一、用途: LHDJ-1.6-32型系列电接点式液位计主要用于各种锅炉汽包、储集器、除氧器、加 热器及水箱的水位测量。其二次仪表具有触点报警输出和 4?20mA 模拟量输出。可直接 参与闭环控制系统和连锁控制系统。 二、结构及工作原理: 1、液位计构成 电接点式液位计主要由测量筒体、陶瓷电极、二次仪表等几部分构成,见图 1。 图1结构原理图 2、二次仪表 二次仪表显示为双色光柱形式, 以区分水与汽,其中 液相部分为绿色,汽相部分为红色,同时具备数码显示功 能,直观显示水位。二次仪表操作采用功能菜单方式,水 位设定最大指示为24点,7路可在线编程的任意高低位 报警输出(面板有报警指示灯),全部参数均可在线设定, 并具有掉电记忆功能。 由于二次仪表是通用型设计,故可适应国内不大于 被测容器 水 位 显 示 k 控制系统 I DC 4-20 mA /保护连锁系统 j 节点输出 h 简 虚线椎内为我厂供货范圜

24点水位、输出不多于7路开关量的各种电接点测量筒及各种地域的水阻值。增强型二次仪表可提供4-20mA模拟信号输出,适用于就地控制或与DCS系统连接。同时,二次仪表利用CMOS高输入阻抗的特点,信号输入回路仅有微电流通过电极,可以使被测液体对电极的化学腐蚀减少到最低限度,以延长电极的使用寿命。 3、测量筒结构: 测量筒是液位计取得水位信号的重要设备,长度及测 量点数按用户要求而定。 图2压入式电极结构 图3旋入式电极结构

图4测量筒结构图 三、主要技术参数: 1、测量筒 1.1公称压力:1.6?32MPa 1.2工作压力:1.0?21.5MPa 1.3工作温度:饱和温度 1.4接口方式:法兰连接或焊接 1.5连通管规格:C 385 1.6排污管规格:C 284 1.7筒体直径:1.6?10MPa(公称压力),8813 10?32MPa (公称压力)C 10222 1.8电极点数分布 2、二次仪表 2.1工作环境条件 环境温度:-10 C—50 C

非接触式液位传感器使用说明分析

XCK-Y25-xxx智能型非接触式 (2016-04-12) 液 位 传 感 器 使 用 说 明 书 深圳市星科创科技有限公司 Shenzhen XingKeChuang Technology Co., Ltd. 电话:86-0755-******** 传真:86-0755-********

一、产品概述 智能型非接触式液位感应器(以下简称液位感应器)采用了先进的信号处理技术及高速信号处理芯片,突破了容器壁厚的影响,实现了对密闭容器内液位高度的真正非接触检测。液位传感器(探头)安装于被测容器外壁的上下方(液位的高位与低位),非金属容器无需对其开孔、安装简易、不影响生产。可实现对高压密闭容器内的各种有毒物质﹑强酸﹑强碱及各种液体的液位进行检测。液位感应器对液体介质和容器的材质无特殊要求,可广泛使用。 智能型非接触式液位感应器分四种信号输出接口,分别为高低电平输出接口、NPN输出接口、PNP输出接口和RS485通信接口;分别对应四种型号: 高低电平输出接口——型号:XKC-Y25-V NPN输出接口——型号:XKC-Y25-NPN PNP输出接口——型号:XKC-Y25-PNP RS485通信接口——型号:XKC-Y25-RS485 二、产品特性 ?非接触式液位传感器,适用于非金属容器外壁而无需与液体直接接触,不会受到强酸强 碱等腐蚀性液体的腐蚀,不受水垢或其他杂物影响。 ?智能化液位基准调整及液位记忆功能,液位状态显示方式,可实现多点串联接线;可支 持高低电平输出、NPN、PNP信号输出和RS485通信接口输出(选型时与厂家说明即可)。 ?检测准确稳定,可检测沸水液面。 ?纯电子电路结构,非机械工作方式,性能稳定寿命耐久。 ?高稳定性,高灵敏度,刚干扰能力强,不受外界电磁干扰,针对工频干扰及共模干扰有 做特殊处理,以兼容市面上所有的5~24V电源适配器。 ?强大兼容性,穿透各种非金属材质的容器,如塑料、玻璃、陶瓷等容器,感应距离可达 20mm;液体、粉末、颗粒物均可检测。 ?开集电极输出方式,电压范围宽(5~24V),适合连接各种电路及产品应用。 三、工作原理 智能型非接触式液位感应器是利用水的感应电容来检测是否有液体存在,在没有液体接近感应器时,感应器上由于分布电容的存在,因此感应器对地存在一定的静态电容,当液面慢慢升高接近感应器时,液体的寄生电容将耦合到这个静态电容上,使感应器的最终电容值变大,该变化的电容信号再输入到控制IC进行信号转换,将变化的电容量转换成某种电信号的变化量,再由一定的算法来检测和判断这个变化量的程度,当这个变化量超过一定的阈值时就认为液位到达感应点。 电话:86-0755-******** 传真:86-0755-********

多种液位开关的基本讲解

液位开关,顾名思义,就是用来控制液位的开关。从形式上主要分为接触式和非接触式。非接触式的如电容式液位开关,接触式的例如:浮球式液位开关、电极式液位开关、电子式液位开关。电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。 1、浮球液位开关 浮球液位开关结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。 2、音叉液位开关

音叉液位开关的工作原理是通过安装在基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉液位开关的音叉与被测介质相接触时,音叉的频率和振幅将改变,音叉液位开关的这些变化由智能电路来进行检测,处理并将之转换为一个开关信号,达到液位报警或控制的目的。为了让音叉伸到罐内,通常使用法兰或者带螺纹的工艺接头将音叉开关安装到罐体的侧面或者顶部。3、电容式液位开关 电容式液位开关的测量原理是:固体物料的物位高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,从而导致电容值发生变化。探头与罐壁(导电材料制成)构成一个电容。探头处于空气中时,测量到的是一个小数值的初始电容值。当罐体中有物料注入时,电容值将随探头被物料所覆盖区域面积的增加而相应地增大,开关状

态发生变化。 4、外测液位开关 外测液位开关是一种利用“变频超声波技术”实现的非接触式液位开关,广泛使用于各种液体的液体检测。其测量探头安装在容器外壁上,属于一种从罐外检测液位的完全非接触检测仪表。仪表测量探头发射超声波,并检测其在容器壁中的余振信号,当液体漫过探头时,此余振信号的幅值会变小,这个改变被仪表检测到后输出一个开关信号,达到液位报警的目的。 5、射频导纳液位开关 射频导纳物位控制技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数,它由阻性

卡乐电极式加湿器使用手册for申菱

卡乐电极式加湿器 使用手册

目录 一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述 (1) 1.订货号与产品型号对照表 (1) 2.加湿桶型号表示方法 (2) 3.加湿控制板(CP3、CP4)技术说明 (2) 二、我司常规选用的加湿器外形及尺寸 (5) 1.外形及产品结构描述 (5) 2.各系列加湿器几何尺寸 (5) 三、加湿器的安装 (7) 1.安装步骤 (7) 2.注意事项 (8) 四、加湿器控制接线图(CP3、CP4) (10) 五、加湿控制板跳线说明 (12) 1.跳线D IP SWITCHES A(8位拨码开关) (12) 2.跳线D IP SWITCHES B(8位拨码开关) (12) 3.跳线D IPS“TA RATE”(4位拨码开关)及互感器绕线 (13) 六、加湿器开机前的检查工作 (14) 重要警告 (14) 1.初检 (14) 2.开机 (14) 七、常见器故障及处理方法 (15) 1.常见故障及解决方法: (15) 2.关于控制板报警 (16) 八、加湿器的维护 (18) 1.更换加湿桶 (18) 2.更换电极片 (18) 3.定期检查 (19) 4.其它装置的保养 (20) 九、控制板程序下载软件:HUMISET 使用说明 (22) 1.硬件连接 (22) 2.软件安装 (22) 3.软件使用 (23)

一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述 1.订货号与产品型号对照表 表1.1: 订货号与产品型号对照表 注:⑴以上型号的加湿器适用的加湿电压为3相380V,单相或三相220V加湿 电压的加湿器需参考另外的资料选型。 ⑵公司常规暂按低电导率订货号进行选型,如有变更将另行通知。 ⑶订货号说明 :00—标准电导率,L0—低电导率,H0—高电导率 03—5~8kg,04—10~15kg,05—25~35kg,06—45kg 表示加湿桶 SL表示申菱公司 HUM表示加湿器

卡乐电极式加湿器使用手册for申菱5.31教学提纲

卡乐电极式加湿器使用手册f o r申菱 5.31

卡乐电极式加湿器 使用手册

目录 一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述 (1) 1.订货号与产品型号对照表 (1) 2.加湿桶型号表示方法 (2) 3.加湿控制板(CP3、CP4)技术说明 (2) 二、我司常规选用的加湿器外形及尺寸 (5) 1.外形及产品结构描述 (6) 2.各系列加湿器几何尺寸 (6) 三、加湿器的安装 (8) 1.安装步骤 (8) 2.注意事项 (9) 四、加湿器控制接线图(CP3、CP4) (12) 五、加湿控制板跳线说明 (14) 1.跳线D IP SWITCHES A(8位拨码开关) (15) 2.跳线D IP SWITCHES B(8位拨码开关) (15) 3.跳线D IPS“TA RATE”(4位拨码开关)及互感器绕线 (17) 六、加湿器开机前的检查工作 (17) 重要警告 (17) 1.初检 (18) 2.开机 (18) 七、常见器故障及处理方法 (19) 1.常见故障及解决方法: (19) 2.关于控制板报警 (20) 八、加湿器的维护 (22) 1.更换加湿桶 (22) 2.更换电极片 (23) 3.定期检查 (25) 4.其它装置的保养 (26) 九、控制板程序下载软件:HUMISET 使用说明 (28) 1.硬件连接 (28) 2.软件安装 (29) 3.软件使用 (30)

一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述 1.订货号与产品型号对照表 表1.1: 订货号与产品型号对照表 注:⑴以上型号的加湿器适用的加湿电压为3相380V,单相或三相220V加 湿电压的加湿器需参考另外的资料选型。 ⑵公司常规暂按低电导率订货号进行选型,如有变更将另行通知。 ⑶订货号说明 电导率类别:00—标准电导率,L0—低电导率,H0—高电导率 加湿量:03—5~8kg,04—10~15kg,05—25~35kg,06—45kg B表示加湿桶

液位开关安装使用说明书

UK系列 液位开关 安装使用说明书 开封仪表厂液位仪表分厂

UK一102球形液位开关 使 用 说 明 书 l、用途和使用范围 UK一1 0 2球形液位开关(以下简称开关)主要是对液位定点发讯,实现生产过程中的报警,控制,调节等作用,在酸、碱溶液或供水、排水、化工污水处理等生产过程中,是不可缺少的工具,开关的主要零件均采用1Cr18Ni9Ti不锈钢制造,具有较好的耐腐蚀性能。其特点是:经济实用、工作可靠、用途广泛。 2、规格及技术参数 2.1 关电缆长度: 4、 5、 6m(或由用户提出一个长度) 2.2 介质密度: 2.3 介质温度: ≤100℃ 2.4 工作压力: 0.2MPa一个常开 2.5 接点容量: 220V AC 5A 2.6 发二个讯号 (一个常开,一个常闭) 3、结构原理及安装使用 3.1 开关结构简单、结构如图(一) 开关外壳为不锈钢球体,表面光滑,不易附着污物,可在混有杂物污水、泥浆、酸、 碱溶液中使用,球体内装有大容量的水银开关,水银开关接于软质电缆上,加长或缩短 电缆长度,可得到希望水位。 3.2 开关悬空吊在固定杆上,如图(二)a所示,当液位上升液面接触到开关时,开关球体在浮力的作用下发生倾斜,如图(二)b所示,由此使开关球体内水银开关断开或闭合,从而发出信号。 4、订货须知 订货时请注明 4.1 开关型号及名称 4.2 被测介质名称、介质密度、温度、工作压力腐蚀性等。

UK一201球形液位开关 使 用 说 明 书 UK一201型圆柱形液位开关(以下简称液位开关),主要是对液位定点发讯,实现生产过程中的报警、控制、调节等作用,在供水、排水、化工污水处理等过程中,是不可缺少的工具。 1、主要规格和技术参数 1.1 电源:电压220V/50Hz 允许电流5A 1.2 环境温度:60℃以下 1.3 介质比重: 0.75以上 1.4 规格(电缆长度L:) 3M、5M、6M或其它任一长度。 1.5 种类: UK一201K 悬吊状态时触点断开 浮起状态时触点闭合 常开型 UK一201B 悬吊状态时触点闭合 浮起状态时触点断开 常闭型 2、结构及工作原理 液位开关是浮动开关,它是把特殊构造的水银开关与通用橡套软电缆连在—一起,用环氧树脂(加有填料)浇铸成芯子、安装(插装)在硬质发泡塑料浮上。 液位开关外形尺寸如图一所示

卡乐电极式加湿器使用手册for申菱

卡乐电极式加湿器 使用手册 目录 一、我司所用到的卡乐加湿器型号及元件描述..................... 错误!未定义书签。 1.订货号与产品型号对照表....................................错误!未定义书签。 2.加湿桶型号表示方法........................................错误!未定义书签。 3.加湿控制板(CP3、CP4)技术说明..............................错误!未定义书签。 二、我司常规选用的加湿器外形及尺寸........................... 错误!未定义书签。 1.外形及产品结构描述........................................错误!未定义书签。 2.各系列加湿器几何尺寸......................................错误!未定义书签。 三、加湿器的安装............................................ 错误!未定义书签。

1.安装步骤..................................................错误!未定义书签。 2.注意事项..................................................错误!未定义书签。 四、加湿器控制接线图(CP3、CP4)............................. 错误!未定义书签。 五、加湿控制板跳线说明 ...................................... 错误!未定义书签。 1.跳线D IP SWITCHES A(8位拨码开关)..........................错误!未定义书签。 2.跳线D IP SWITCHES B(8位拨码开关)..........................错误!未定义书签。 3.跳线D IPS“TA RATE”(4位拨码开关)及互感器绕线...........错误!未定义书签。 六、加湿器开机前的检查工作 .................................. 错误!未定义书签。 重要警告....................................................错误!未定义书签。 1.初检......................................................错误!未定义书签。 2.开机......................................................错误!未定义书签。 七、常见器故障及处理方法 .................................... 错误!未定义书签。 1.常见故障及解决方法:......................................错误!未定义书签。 2.关于控制板报警............................................错误!未定义书签。 八、加湿器的维护............................................ 错误!未定义书签。 1.更换加湿桶................................................错误!未定义书签。 2.更换电极片................................................错误!未定义书签。 3.定期检查..................................................错误!未定义书签。 4.其它装置的保养............................................错误!未定义书签。 九、控制板程序下载软件:HUMISET 使用说明..................... 错误!未定义书签。 1.硬件连接..................................................错误!未定义书签。 2.软件安装..................................................错误!未定义书签。 3.软件使用..................................................错误!未定义书签。

[实用参考]电极式液位开关说明书.doc

优质参考文档 优质参考文档 电极式液位开关 一、 工作原理 电极式液位开关是利用液体之导电性来侦测液位高低。桶槽 内装的物质一旦触及极棒,便会导电因而检出信号。经控制器的信号放大后,再输出一接点信号,供使用者做液位的控制。 接线示意图 二、 产 品特点 1、 适用 于控制任何导电液体之液面。(禁止使用于挥发性液体) 2、 具有突波保护功能,可有效防止突波干扰 3、 可做 多点控制,控制位置可由使用者需要订制 4、 电极 头使用低交流电压,可避免电解作用,并可延长使用寿命 5、 具有 两只指示灯,可显示供水及排水状态 三、 技 术参数 电极棒部分: 1、接液材质(可选):SUS304/316L+PP (PE )工作温度: -20~80℃ SUS304/316L+PTFE 工作温度:-20~ 200℃ TI+PTFE 工作温度:-20~200℃ 2、过程连接:螺纹或法兰,(大小跟所需控制液位点数有关) 控制器: 1、 电源电压:220VAC 、24VAC (可选) 2、 触点容量:240VAC/24VDC5A ,SPDT 3、 一个控制器对应一个液位点输出(检测几个液位点对应配几个控制器,且每个控制器的公共极均需同 电极棒的公共极相连)。 四、 注意事项 1、 只供垂直安装 2、 电压波动范围在±15%以内,电压要稳定 3、 避免安装在大震动或冲击场所(可能导致误动作) 4、 不导电的液体不适用本产品,如:汽油、柴油、重油、 纯水等。 5、 所有的极棒需与最长的极棒相差至少50mm 以上(如 图) 6、 当液体接触到电极时,其动作的作罢会因液体种类不 同及电源电压变化而会有变动。 7、 为了使电极棒在水中确保不会相互接触,可以在极棒 上缠上胶带,但必须缠在极棒前端100mm 以后的部分。

电极式锅炉水位自动控制器说明书UDK220

电极式锅炉水位自动控制器说明书 一:概述 电极式锅炉水位自动控制报警器,符合(GB/T13638—92)工业锅炉水位控制装置国家标准。本仪表推出的功能更多,性能更强,运行更稳定,是性价比更高的新产品;它采用高性能微电脑与电子集成电路组成具有独特的抗干扰技术。广泛适用于石油、化工、纺织、彩印、工业制造等锅炉水位及各种水箱水位的监视、控制、报警、连锁以及其他装置的液位监控,也可用于污水监控、自动排水等液位控制。本仪表是在分析国内外同类产品的基础上由专业工程师设计而成的,具有功耗低、寿命长、灵敏度高、导电率适应范围宽、功能齐全、使用范围广及免维护等特点。 我厂郑重承诺:本产品在正常使用情况下,属质量问题,终生免费回厂保修,免费培训技术人员。根据用户要求,我厂可提供有偿现场安装、调试、配套等服务。 二:技术参数 1、电压: AC85V—AC264V 2、触电容量: 220V / 0.3A阻性负载、寿命更长。 3、介质:各种可导电的无腐蚀性液体。 4、适配传感器:电极式、电接点、浮球、干簧管、开关型传感器等。 5、体积:160×120×80(mm)(长×宽×厚) 6、开孔尺寸:152×76(mm) 三、性能 液位显示控制器是由两部分组成,包括显示部分、控制部分组成,采用五芯信号电缆作为导线与控制器连接。分别与控制器的1-4号端子按顺序连接,12号端子为公用端、1号端子接超高液位、2号端子接液位上限、3号端子接液位下限、 4号端子接超低液位。23、24端子接220V电源,13、14为控制水泵端子,15、16,17、18, 19、20为连锁控制端子,可分别与锅炉的炉排、鼓风、引风控制系统连接,20、21为电铃常开接线端子。 四、控制 首次工作且锅炉内无水,须手动按下∧键才能正常工作。当超低、超高、超温、超压指示灯之一点亮时,报警功能启动联锁,控制部分断开。报警指示灯点亮、报警器蜂鸣;此时按下SET键报警器消音,故障排除后按∧键控制器再次启动控制器开始工作。按下“SET”键(长按3秒),屏幕显示“00”,输入自检代码默认为01,仪器进入自检状态,8个指示灯从上到下依次点亮,同时4个开关也一次接通,数码管显示总体进度,如果没有异常即告完成。 自动检测功能可以对显示条、指示灯、开关等进行一次自动的测试,检测时间大约30秒,在此时间仪器将停止工作,为了不对设备产生影响,请在适当的工作条件下进行。 五、接线方式:,信号线应用屏蔽线,屏蔽层接仪表的12号端子,传感器一端屏蔽层悬空。

《电极加湿器参数》

电极加湿器之参数说明 [产品简介] 电极加湿器适用于对于周围环境卫生有高要求的行业。当液态水通电加热后产生水蒸气,使得空气湿度增加。从电极式加湿器产生的水蒸气是最健康和干净的。所以经常应用于医院,手术室,实验室,机房,电子产品车间,食品储存室,银行和电信机房以及小型房间等。 [技术参数] 电极加湿器参数说明 [产品分类] 电极式加湿器,OEM电极加湿器,小电极加湿器,机房电极加湿器[产品图形] 电极加湿器实物图:

[产品组成] 电极加湿器主机配置部件:箱体、加湿罐、进排水电磁阀、底托、控制板、蒸汽软管、蒸汽分布管、冷凝水管,湿度控制器(选配)。 电极加湿器简介: 电极式加湿器就是热蒸发型加湿器,直接蒸发式加湿器通常被称为纯净型加湿器。其工作原理是将水在加热体中加热到100度,产生蒸气,用风机将蒸气送出。所以电极式加湿器是技术最简单的加湿方式,缺点是能耗较大,不能干烧,安全系数较低,优点是加湿为洁净加湿,不会对空气产生污染,纯净加湿技术则是加湿领域刚刚采用的新技术,纯净加湿器通过分子筛蒸发技术,除去水中的钙镁离

子,彻底解决“白粉”问题,能够过滤空气且杀灭细菌。电极式加湿器一般和中央空调配套使用,一般不单独使用。

电极式加湿器的类别: 电极式加湿器、小电极加湿器、OEM电极加湿器、蒸汽加湿器等。电极式加湿器配件主要有:加湿桶、电磁阀、控制电路板等,我公司配有各种规格的加湿罐。精密空调用加湿罐、卡乐加湿桶、嘉乐斯乐加湿桶、思探得加湿桶、诺德曼加湿桶、康迪加湿桶、德瓦泰克加湿桶、法亚加湿桶、爱默生机房空调专用加湿罐dm3000、阿特拉斯空调专用加湿桶、用于雅利顿、丹科、艾苏威尔等机房空调加湿桶。 电极加湿器应用于医药厂房、手术室: 电极加湿器应用于医药厂房、手术室等,这些场所环境对湿度的要求更是具有必要性的,并且洁净加湿,如果湿度不够将会造成药品等级下降、细菌增多、伤口不易愈合等问题。根据测定,人感觉最舒适的环境温度在25℃左右,相对湿度在45%~55%RH这个区间,过低的相对湿度会造成皮肤干裂及瘙痒等现象,合适的相对湿度会使人感觉非常舒适,维护人体健康,提高工作效率。另外,合适的温湿度环境也有利于保护房间装修,延长家装的使用寿命。加湿方式有多种多样的,但是不可能每一种加湿形式都能满足所有的加湿需求,所以要根据实际工程的具体要求合理选择适合的加湿器是很重要的!合理选择加湿器要从加湿效果、设备成本、运行费用、维护费用、安全性等几方面综合考虑,满足加湿需求又不至于造成浪费,符合现代生产、生活的基本理念! 几种工业加湿的简单对比 离心式加湿器:优点:成本低;成熟。缺点:颗粒大,均匀性差;浪费水源。适用于室外加湿。

卡乐电极式加湿器使用手册for申菱5.31

卡乐电极式加湿器使用 手册f o r申菱5.31 https://www.wendangku.net/doc/175092405.html,work Information Technology Company.2020YEAR

液位报警系统使用说明 (一) 报警系统工作原理和功能 1. 报警系统使用电极式液位开关,监控冷却塔内部液位水平。 2. 每个冷却塔使用2个电极式液位开关,对应在冷却塔内有2个液位探头。分别控制 冷却塔的低液位和超低液位报警。 3. 当冷却塔处于低液位时,中控室内的低液位报警灯亮,提示出现冷却塔液位偏低。 4. 当冷却塔处于超低液位时,中控室内的超低液位声光报警器工作,发出声光报警。 提醒工作人员立刻前往处理。 5. 液位没有恢复前,对应的报警声光提示不会消失。 6. 冷却塔编号由左至右,分别为1#塔(冰水机冷却塔),2#塔(新增11线冰水机), 3#塔(空压机)。 (二) 使用说明 1. 中控室内报警器 2. 液位报警系统控制盘 液位开关上方指示灯亮,说明液位不足,已触发报警。 液位开关下方指示灯亮,说明液位正常。 液位开关下方标识说明了对应的报警信息。如“1#塔低”是对应1#冷却塔低液位报警,“1#塔超低”对应1#塔超低液位报警。在中控室发生报警后,通过液位开关指示灯可判断是哪个冷却塔液位出现问题。 超低液位声光报警器,当冷却塔液位处于超低液位时,警灯闪烁并发出警笛音。 低液位报警灯,当冷却塔液位处于低液位时,该红色指示灯亮。

3. 冷却塔液位探头 (三) 注意事项: 1. 必须经常确认液位报警控制盘处于有电状态。若控制盘失电则报警系统无法工作。 2. 必须经常确认冷却塔内的液位探头安装正常,若发生探头内部浸水、保护罩未盖上、 探头脱离正常位置、被泡沫包裹等现象,都会影响报警系统正常运行。 探头接线为“红黄绿”的,是超低液位探头;接线为“白蓝棕”的,是低液位探头 探头电极棒被水淹没时,表示液位正常。当水位过低离开电极棒,说明缺水,控制盘发出警报。 低液位探头电极棒较短,液位 偏低即造成电极棒离开水面, 发出警报。超低液位探头电极 棒较长,液位超低才发出警报。 冷却塔液位探头安装于冷却塔内部,探头上加装保护罩以防止水份进入

(整理)养护室用加湿器之电极式加湿器

电极式加湿器是洁净等温加湿,加湿效率高,可实现开关量或比例量进行调节控制,蒸汽输出量在 1-120Kg/h,加湿量大加湿速度快。电极式加湿器的蒸汽式加湿系统结构紧凑,占用空间小,蒸汽品质好, 主机外观设计美观大方,同时注重功能与经济的最佳组合。广泛场所如:医院、手术室、电子厂房、制药厂、博物馆、图书馆、档案室、计算机房、电信、机站等场所洁净加湿。 型号:AD系列类别:电极加湿器一电极式加湿器品牌:百力拓强电极加湿器的多种形式分类: 1、独立型:由加湿总成部分、机箱部分、湿度白动控制系统、加湿控制系统、送风系统组成。加湿主机不需要外界来提供加湿信号,能够白行控制当前环境的湿度,是加湿系统中最完善的系统。该机型适合直接加湿的环境内。 2、配套型:由加湿总成部分、机箱部分、湿度白动控制系统、加湿控制系统组成。主机也不需要外界来提供加湿信号,能够白行控制当前环境的湿度,但是需要外界提供送风系统。故该机型适合配套空调机组、机房空调、送风机组等配套使用。 电极加湿器产品简介|电极式加湿器工作原理 电极式加湿器电极加湿器采用性能更加稳定的网状电极片,电流大小与供电电压、电极浸入水中的面积、电导率有关,加湿器蒸汽产生量受功率或电流强弱的影响,电流的控制可以用改变电极浸入水中面积的方法来调节。水的电导率维持在一定的范围内,可以实现良好的系统连续控制。电极加湿器产生的蒸汽压力较低,蒸汽不含矿物质,没有细菌及白粉。OEM电极蒸汽加湿器一般与中央空调配套使用, 用于电子厂、制药厂、医院洁净加湿。主机供给的蒸汽品质好,设备效率高,流线型外观设计,专注功能与经济的最佳组合,安装紧凑,节约占地面积。安装方便,只需接上电源、进水管路、排水管路即可工作,安全白动化。适用于各种需要室内直接加湿的场合及较大空间的洁净、无菌加湿要求。高寿命加湿罐,根据加湿罐内水的导电介质浓度的变化白动调整排水周期,白动清洗加湿罐,延长加湿罐的使用 寿命O

相关文档