解析继电器触点5种保护方法

解析继电器触点5种保护方法

看到一张网上的图描述触点的接通时间的过程分析的,非常不错,先放在这里。

我们知道其实继电器的触点保护要比Mosfet更加残酷,一般继电器的负载要比Mosfet大很多。

常见的直流大的负荷直流电动机,直流离合器和直流电磁阀,这些感性负载开关关闭,数百甚至几千伏的反电动势造成的浪涌会把触点寿命降低甚至彻底损坏。当然如果电流较小,比如在1A附近的时候,反电动势会造成电弧放电,放电会导致金属氧化物污染触点,导致触点失效,接触电阻变大。

这里要提一下,继电器始终是会失效的,我们做保护,主要是希望延长继电器的使用时间,因为触点始终会积碳,老化,其表面不如最初那样清洁。在继电器寿命临近后期时,其接触电阻会迅速增大。

一般常温常压下,空气中的关键电介质击穿电压为200~300V.因此我们的目标一般是把电压控制在200V或更小的电压以下。

我们一般有以下的集中方法来抑制:

标准二极管能显著地延长回动时间,将常规的二极管与齐纳二极管串联并不会过多地影响回动时间。如果是电感性负载,当触点分开时,较长的回动时间延长电弧产生的时间,并会缩短触点寿命。例如,一个线圈上连接了二极管的继电器需要9.8ms的时间才能释放触点。将齐纳二极管与小信号二极管结合在一起,可将时间缩短到1.9ms。线圈上没连接二极管的继电器的回动时间为1.5ms。

感性负载虽然比阻性负载难处理,但是使用好的保护将会使性能变得更好。有两种方法是非常糟糕的,千万不能使用的。

继电保护故障分析及处理方法 赵佳丽

继电保护故障分析及处理方法赵佳丽 发表时间:2018-07-06T10:32:44.447Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:赵佳丽郑嘉硕王伟征 [导读] 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 (国网兴安供电公司内蒙古兴安盟 137400) 摘要:继电保护在电力系统安全运行中主要的作用主要体现在保障电力系统的安全性、对电力系统的不正常工作进行提示、对电力系统的运行进行监控等方面,当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可以在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。继电保护工作是一项技术性很强的工作,随着技术的进步,继电保护故障也随之增多,可以说继电保护技术性很大程度上体现在故障分析和处理的能力上。 关键词:继电保护;故障分析;处理方法 1 继电保护的基本要求和作用 1.1 继电保护的基本要求 继电保护装置为了完成它的任务,必须在技术上满足可靠性、选择性、速动性和灵敏性四个基本要求。这些要求之间紧密联系,既矛盾又统一,因此,需要针对不同的使用条件,分别地进行协调。对这些问题的研究分析,是电网继电保护系统运行部门的头等大事。 1.1.1可靠性 可靠性是指发生了属于保护装置该动作的故障,它能可靠动作,即不发生拒绝动作;在继电保护不需要动作时应可靠不动,不发生误动作。可靠性是继电保护的基本要求,因为误动和拒动都会给电力系统造成严重的危害。 1.1.2选择性 当供电系统发生短路故障时,继电保护装置动作,只切除故障元件,并使停电范围最小,以减小故障停电造成的损失。保护装置这种能挑选故障元件的能力称为保护的选择性。 1.1.3速动性 速动性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,目的是提高电力系统的稳定性,降低设备的损坏程度,缩小故障及范围,提高自动重合闸和备用电源、备用设备自动投入的效果,减少用户在低电压情况下的工作时间。 1.1.4灵敏性 灵敏性是指在规定的保护范围内,保护对故障情况的反应能力。满足灵敏性要求的保护装置应在区内故障时,不论短路点的位置与短路的类型如何,都能灵敏地正确地反应出来。 1.2 继电保护的作用 1.2.1保障电力系统的安全性 在电力系统进行正常运行的工作中,如果中途某个零部件发生了故障,那么继电保护装置就可以测试到其状态,然后向其最近的断路器发出预警,作出跳闸处理,这样的话一方面既可以使元器件尽量小的受到损坏,另一方面又可以使电力系统继续正常运行,避免了以为部分元器件的故障而为整个电力系统带来瘫痪,保证了电力系统运行的稳定性。 1.2.2对电力系统的不正常工作进行提示 在电力系统的运行中,继电保护装置可以对运行中出现的不良状况进行检测,如果是有某些零部件发生了异常,那么保护装置可以根据异常的程度深浅对其进行不同程度的处置。如果是情况不太严重的,那么保护装置可以对其进行调整,避免了人工的手动操作。如果是对电力系统的运行有一定的威胁的故障那么就会发出预警报告,或者是自动切除。 1.2.3对电力系统的运行进行监控 继电保护不仅仅是一个事故处理与反应装置,同时也是监控电力系统正常运行的装置。 2 继电保护常见的故障分析 继电保护常见故障主要包括以下几个方面:产源故障,继电保护的装置生产属于技术性生产的范畴,其质量的好坏对于保护装置的运行有着直接的影响,如机电型、电磁型继电器零部件的精确度和材质等;整体性能不合格,晶体管保护装置中元器件的运行不协调、性能差异大、质量差,易引起装置的拒动或误动;运行故障,在设备运行过程中,因温度过高会导致继电设备的失灵,具体表现为住变动保护误动、开关拒合,而继电保护工作当中。电压瓦感器二次电压回路故障是最薄弱环节,电压互感器作为继电保护策略设备的起始点,对于二次系统证常的运行十分重要;隐形故障,相关资料显示,全世界有大约75%的大停电事故都同不正确的保护系统运作相关,继电保护的隐形故障已成为一种灾难性的电力机理,故很多文献中都对继电保护隐形故障的分析加以强调。对于一些重要输电线路,断路器故障的就地保护可以对监管所有跳闸元件加以确定,且在跳闸元件故障中,所有的远方和就地跳闸的指令才有效。 3 继电保护故障处理方法 继电保护工作是一项技术性很强的工作。因此,如何用最快最有效的方法去处理故障,体现技术水平,成为广大继电保护工作者所共同要探讨的课题。下面就几种常用的故障处理方法进行分析。 (1)替换法。用好的或认为正常的相同的元件代替怀疑的或认为有故障的元件,进而判断出该被替换组件的好坏,利用这个方法可以快速地缩小查找故障范围,这是处理综合自动化保护装置内部故障最常用方法。如果一些微机保护出现故障,或一些内部回路复杂的单元继电器,可以使用临近备用,或暂时处于检修的插件、继电器代替它。如替换之后故障消失,说明被替换下来的组件发生了故障,如果故障仍存在就说明故障没有发生在该组件上,要继续使用该方法进行相同的检查。 (2)短接法。所谓短接法,就是指将回路中的其中一段,或是将部分用短接线入为短接,对短接线范围内进行故障的判断,查看故障是在短接线范围内,还是在其它的地方,以此来缩小故障范围。但是这种方法有其固定的适用范围,主要用于电磁锁失灵、电流回路开路、切换继电器不动作、判断控制等转换开关的接点是否好。 (3)参照法。通过正常与非正常设备的技术参数进行比较,进而从不同处找出不正常设备故障的位置。在认为接线错误,或在定值

继电器使用的几点建议(精)

继电器使用的几点建议 ?为了确保继电器能正常工作 , 电路设计时给继电器线包的驱动电压应为 : 直流的继电器的额定电压 . 继电器的吸合电压是继电器生产厂家为保证继电器在一个电压范围内能吸合的电压区域 , 额定电压才是保证每个继电器都能正常工作的最佳电压 . 如果线包电压要使用于其它条件请与继电器生产厂家联系 . ?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管等 . 应用中应让它们在正常工作时处于截止状态 ( 让继电器断开 , 或饱和导通状态 ( 让继电器吸合 . 而不要让它们工作在放大状态. ?驱动继电器线包的三极管 ,MOS 管或 IC 等的电流应该大于继电器所需的最大电流. ?为了避免继电器线包在断开时所产生的干扰 . 应该在继电器线包两端加吸收电路 . 最简单的办法是在线圈两端并联一个防反压二极管 ( 如 :IN4004. ?对时间要求比较严格的电路应该考虑继电器存在吸合时间和释放时间 . 此时应与继电器生产厂商沟通. ?如果电路中要求同步 , 则最好选用双刀继电器 , 而不是使用两个继电器并联工作. ?如果继电器的负载电路中含有大电感特别是大电容时 , 则请向继电器生产厂家提出. ?继电器工作环境应该是远离强磁场 , 和强电场的自然工作环境 . 如果工作环境有特殊要求请和继电器生产厂家联系. 功率继电器介绍 继电器技术和功用 继电器发明于 160 年前 . 在最近的 50 年中 , 它经历了显著的变化 . 继电器的典型应用包括试验仪表 , 通讯系统 , 计算机接口 , 家用电器 , 空调和供暖 , 汽车电气设备 , 交通控制 , 照明控制 , 建筑管理 , 电力控制 , 商用机器 , 发动机和螺线管控制 , 工具加工机械 , 生产和试验设备 .

细说继电器触点

细说继电器触点 触点是继电器的最重要组成部分。它们的性能受以下因素的很大影响,诸如触点的材料,所加电压及电流值(特别是使触点激励时的电压及电流波形),负载的类型,工作频率,大气环境,触点配置及跳动。如果其中任何因素不能满足预定值,可能就要点间的金属电积,触点焊接,磨损,或触点电阻快速增加等问题。 接触电压(交流,直流) 当继电器断开,感性负载时,在继电器的触点电路中便产生相当高的反电动势。反电动势越高,触点的损坏便越大。这会换继电器开关容量的严重降低。这是因为和交流转换继电器不同,直流转换继电器没有零交叉点。一旦产生电弧,它就不容易延长了发弧时间。此外,直流电路中电流的单向流动也会使触点产生电积,并很快磨损。 尽管在商品目录或数据表中规定有作为继电器近似开关功率的资料,但总还要在实际负载条件下进行试验来确定实际的开 接触电流 通过触点的电流量直接影响触点的性能。例如当继电器用来控制感性负载,诸如电动机或电灯时,触点的磨损将更快,并且的浪涌电流增加,在配合触点间,便会更经常地产生金属电积。因此在某些部位,触点会不能打开。 触点保护电路 推荐使用设计用来处长继电器期望寿命的触点保护电路。这种保护另外的好外是抑制噪声,并防止产生碳化物及硝酸,否则触点打开时,它们将产生在触点表面。但是除去正确设计,保护电路会产生以下不利影响:诸如延长继电器释放时间。 一、触点构成 所谓触点构成,就是指接触机构。例如:b触点(Break触点),a触点(Make触点), c触点(Transfer触点)等。 二、触点级数 所谓触点级数就是触点回路数。 三、触点记号 各接触机构分别以下列方式表示: a触点(常开)b触点(常闭)c触点(转换)MBB触点 四、规格负载 决定开关部(触点)性能之标准值,以触点电压及电流的组合来表示。 五、规格通电 电流无开关接点的情况下,未超过温度上限而持续可以通电至触点的电流值(JIS C4530) 六、开关容量的最大值(VA max,Wmax) 可以开关之负载容量的最大值。使用时,回路设计上应不超过此值。 七、故障率

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

电力系统继电保护常见故障分析与检修技术探讨 杜思宇

电力系统继电保护常见故障分析与检修技术探讨杜思宇 发表时间:2019-07-09T13:20:47.853Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:杜思宇邓旭浩林楠李祥黑悦 [导读] 摘要:随着电力企业的不断发展和电力系统规模的不断扩大,在为电力市场带来显著经济效益的同时也对电力系统的安全运行提出了更加严峻的考验,同时电力继电保护故障所带来的电力系统安全问题也日益突出。 (国网新疆电力有限公司昌吉供电公司新疆维吾尔自治区昌吉市 831100) 摘要:随着电力企业的不断发展和电力系统规模的不断扩大,在为电力市场带来显著经济效益的同时也对电力系统的安全运行提出了更加严峻的考验,同时电力继电保护故障所带来的电力系统安全问题也日益突出。在电力系统中继电保护能够及时反映电力设备的运行状况和切除电力系统发生的故障,把故障对电力系统造成的影响最大限度地降到最低。因此,本文对电力系统继电保护常见故障分析与检修技术进行探讨。 关键词:电力系统;继电保护;常见故障;检修技术 我国社会经济持续增长,电力事业直接关乎到社会生产力水平,一旦电力系统出现故障,将严重影响到供电服务质量,对于社会各个行业领域发展具有深远影响。但是继电保护装置同样会出现故障问题,加强继电保护故障的维修很有必要,寻求合理技术做好电力系统保养、检查和维修工作,确保电力系统可以安全稳定运行。 1电力系统继电保护概述 继电保护装置是当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,需要向运行人员及时发出警告信号,或者直接向所工作的断路器发出跳闸命令,以终止这些事件发展的一种自动化设备。要确保电力系统安全稳定运行,需满足以下要求: 1.1可靠性 指继电保护装置该动作时应可靠动作,不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求,可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。 1.2选择性 指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。 1.3灵敏性 指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定,选择性和灵敏性的要求通过继电保护的整定实现。 1.4速动性 指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统的稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。 2电力系统继电保护常见故障分析 2.1电流互感饱和故障 电流互感器的饱和对继电保护装置的采样比较产生了非常不利的影响,是继电保护装置运行时会出现的问题。随着电力系统规模的不断壮大,电力系统设备的终端负荷就会不断增加。当电力系统发生短路时,会出现很大的短路电流,如果在保护装置的出口位置出现短路,产生的短路电流甚至是电流互感器一次侧额定流的几百倍。通常在稳态电流短路的状况下,随着短路电流的增大,电流互感器综合误差也会随着变大,可能会使差动等保护拒绝动作。在线路短路的情况下,由于电流互感器的电流发生了饱和现象,电流互感器感应到的二次侧额的电流就会发生畸变,就会导致保护装置无法正常动作。如果是电力系统出线出口故障,就需要用主变压器后备保护装置将短路电流切除,这样就会延长故障时间,可能导致故障范围的扩大;如果线路保护拒绝动作,就会导致保护越级动作,造成大范围断电的情况发生。 2.2产源故障 在继电保护装置的实际运行中,其生产质量是否达标将直接关系到故障的出现几率在机电型电磁型等常见的继电保护装置中,对于零部件的精度差材质等都有严格的要求,如果装置的整体性能较差,必须会增加产源故障发生的可能性另外,在使用的继电保护装置中,如果晶体管的整体质量和性能较差,有可能导致运行不协调,甚至发生拒动或误动等故障。 2.3隐形故障 据国内电力管理部门统计:以上的大规模停电事故或电力保护系统运行故障,都与继电保护的隐形故障有着密切的联系继电保护的隐形故障也是引发电力灾难的主要因素,必须引起电力企业继电保护人员的高度重视在重要输电线路的运行管理中,继电保护人员必须密切观察跳闸元件的运行情况,以保证其在发生隐形故障时可以及时发出有效的指令。 3电力系统继电保护常见故障的检修技术 3.1直观法 直观法主要是通过电力继电保护装置的气味以及颜色判断是否存在故障,直观法能处理电力继电保护中的一些简单故障,比如,可以对个别部件的运行状况进行直接的观察,然后判断电力系统的运行状态是否受到影响,也可以观察颜色是否发生变化或闻气味,来判断电力继电保护装置元件是否存在问题,若发现问题,要及时进行修理或更换,从而保证电力继电保护装置能够正常工作。在电力继电保护装置进行检测的过程中,都使用专业设备,但是有时即使利用了专业的检测设备,也很难将继电装置中的故障找出来,而此时利用直观法就能够准确找出继电保护装置发生故障的位置。 3.2替换法 用质量较好的或较为正常的相同元件代替认为产生故障的元件,通过判断元件的好坏,能够较为快速地缩小故障查找范围。这是处理自动化继电保护保护装置故障最常用的方法。如果是某些微机保护故障,或者某些内部回路复杂的单元继电器,可以使用备用或者暂时无用的插件、继电器取代疑似故障的元件,如故障消失,则说明元件的确存在问题,反之则继续查找其他元件的好坏。

继电保护典型故障分析

继电保护典型故障分析 继电保护装置是电力系统密不可分的一部分,是保障电力设备安全和防止、限制电力系统大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。实践证明,继电保护一旦发生不正确动作,往往会扩大事故,酿成严重后果。 一、继电保护事故的类型: 1.定值的问题 1)整定计算的错误 由于电力系统的参数或元器件的参数的标称值与实际值有出入,有时两者的差别比较大,则以标称值算出的定值较不准确。 2)设备整定的错误 人为的误整定有看错数据值、看错位置等现象发生过。其原因主要是工作不仔细,检查手段落后等,才会造成事故的发生。因此,在现场继电保护的整定必须认真操作、仔细核对,把好通电校验定值关,才能避免错误的出现。 3)定值的自动漂移 引起继电保护定值自动漂移的主要原因有几方面:①受温度的影响;②受电源的影响;③元器件老化的影响;④元件损坏的影响。 2.装置元器件的损坏 1)三极管击穿导致保护出口动作 2)三极管漏电流过大导致误发信号 3.回路绝缘的损坏 1)回路中接地易引起开关跳闸 2)绝缘击穿造成的跳闸 如:一套运行的发电机保护,在机箱后部跳闸插件板的背板接线相距很近,在跳闸触点出线处相距只有2mm,由于带电导体的静电作用,将灰尘吸到了接线焊点的周围,因天气潮湿两焊点之间形成导电通道,绝缘击穿,造成发电机跳闸停机事故。 3)不易检查的接地点 在二次回路中,光字牌的灯座接地比较常见,但此处的接地点不容易被发现。

4.接线错误 1)接线错误导致保护拒动 2)接线错误导致保护误动 5.抗干扰性能差 运行经验证明晶体管保护、集成电路保护以及微机保护的抗干扰性能与电磁型、整流型的保护相比较差。集成电路保护的抗干扰问题最为突出,用对讲机在保护屏附近使用,可能导致一些逻辑元件误动作,甚至使出口元件动作跳闸。 在电力系统运行中,如操作干扰、冲击负荷干扰、变压器励磁涌流干扰、直流回路接地干扰、系统和设备故障干扰等非常普遍,解决这些问题必须采取抗干扰措施。 6.误碰与误操作的问题 1)带电拔插件导致的保护出口动作 保护装置在运行中出现问题时,若继电保护人员带电拔插件,容易使保护装置的逻辑 造成混乱,造成保护装置出口动作。 2)带电事故处理将电源烧坏 工作人员在电源插件板没有停电的情况下,拔出插件进行更换,容易使电源插件烧坏。 7.工作电源的问题 1)逆变稳压电源 逆变稳压电源存在的问题:①、波纹系数过高,可能造成逻辑的错误,导致保护误动作。要求将波纹系数控制在规定的范围以内。②、输出功率不足。电源的输出功率不够,会造成输出电压的下降,如果下降幅度过大,导致比较电路基准值的变化,充电电路时间变短等一系列的问题,影响到逻辑配合,甚至逻辑判断功能错误。③、稳压性能差。电压过高或过低都会对保护性能有影响。④、保护问题。电压降低或是电流过大时,快速退出保护并发出报警,可避免将电源损坏。但电源保护误动作时有发生,这种误动作后果是严重的,对无人值班的变电站危害更大。 2)电池浮充供电的直流电源 由于充电设备滤波稳压性能较差,所以保护电源很难保证波形的稳定性,即纹波系数严重超标。 3)UPS供电的电源 在分析对保护的影响时应考虑其交流成分、电压稳定能力、带负荷能力等问题。

电力系统继电保护典型故障分析

电力系统继电保护典型故障分析 李士海 山东电力建设第三工程公司山东青岛266100 摘要:继电保护装置是现代电力系统安全的基础,是预防供电过程中大规模停电的重要技术方式。随着现代城市改建、扩建脚步的不断加快,我国电力系统也进行了大面积的改造。通过技术改造实现了城市供电的稳定与安全。作为电力系统中的重要组成部分,继电保护装置故障的发生将影响电力设备的安全、影响电力系统供电的稳定性与安全性。如何有效避免电力系统故障、及时发现电力系统故障并采取合理措施是电力维修面临的首要问题。本文就电力系统中继电保护常见的故障及解决对策做了详细探讨。 关键词:电力系统;继电保护;开关保护;替代法;继电器Pick to:the relay protection device is the foundation of modern power system security,prevention is an important technology of the power supply in the process of large-scale blackout.With the accelerating of the modern city rebuilding and expansion of pace,power system also has carried on the massive transformation of our country.Through the technical reform to realize the stability and security of urban power supply.As an important part of power system relay protection device failure will affect the safety of electric power equipment,influence the stability and security of the power system power supply.How to effectively avoid power system failure,timely find power system fault and take reasonable measures is the top issue facing the electric power maintenance. In this paper,the common fault in the power system relay protection and make a detailed discussion on countermeasures. Key words:power system;Relay protection;Switch protection;Alternative method;relay

继电器触点失效分析及常用保护电路

1.关于触点的基本注意事项 电压 触点电路的电压,在电路含有感应时会发生非常高的反向电压,电压越高能量越大,由于触点的消耗量、移动量增大,所以需要注意继电器的控制容量。另外直流电压时控制容量会极度降低需要注意。这是DC的情况,如果象AC电流那样没有零点(电流为零的点),则一旦发生电弧后很难消去,电弧时间变长是主因。尤其是因为电流方向一定,在下面有所记述,所以会引起触点的移动现象,与触点消耗相关。 一般在手册中记载了大概的控制容量,但只有这些是不够的,应该在特殊的触点电路里进行试验确认。另外,在手册等里面虽然记载了电阻负载的情况和限定的控制容量,但这主要是表示了继电器的级别,一般以AC的125V电路的电流容量来考虑是比较妥当的。手册中记载的最小适用负载并非继电器可以通断的下限标准值、保证值。这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝对值的不同,可靠程度是不同的。要求模拟微小负载控制或者接触电阻为100mΩ以下的情况(测量、无线等)请使用AgPd触点的继电器。 电流 触点闭合及开路时的电流对触点影响很重要。例如负载为电动机或者指示灯的时候,闭合时的冲击电流越大,触点的消耗量、移动量就越增加,由于触点的粘连、移动会产生触点不能断开的故障,请在实际使用时认真确认。

2.一般触点材料的特征 下表为触点材料的特征。请在选择继电器时进行参考。

(贴金属 膜) 大的特征。使用环境条件比较恶劣的情况下,特别对于微小负 载效果大。已有标准品的金属包层会有设计上、设备上的困难。 Au镀金(金 镀金) 与Au包层效果几乎相同。由于镀金处理会有小孔和龟裂的可能, 请注意保管。已有标准品的金镀金比较容易。 Au flash(金 薄镀金) 0.1~0.5μ 以开关或者与开关组成的成套保管中的触点母材的保护为目 的,负载通断时可以得到一定程度的接触稳定性。 3.关于触点保护 反向电压 象启动DC继电器那样,通断继电器串联电路或DC电动机、DC套管、DC螺线管等的感应性负载时必须进行二极管等的浪涌吸收以保护触点,这一点很重要。 切断这些感应负载时,会引起数百~数千V的反向电压,使触点受到很大损害,寿命可能会明显缩短。另外,在上述负载的电流小于1A以下的领域里,反向电压产生白热或者电弧放电的电弧,通过这个放电使空气中含有的有机物分解,在触点生成黒色的异物(酸化物、炭化物),导致接触不良。 反向电压和实际测量值的例子 在图1(a)里,使感应负载R为OFF的瞬间,会在线圈的两端+、-方向产生反

电力系统继电保护故障分析及故障点查找方法 王国栋

电力系统继电保护故障分析及故障点查找方法王国栋 发表时间:2017-01-20T16:08:45.963Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:王国栋[导读] 在电网是否能够稳定运行的问题上,继电保护系统所起的作用是极其重大的。 (国网河北省电力公司武安市供电分公司河北邯郸 056300)摘要:在电网是否能够稳定运行的问题上,继电保护系统所起的作用是极其重大的。作为电力系统中组成部分之一,继电保护故障会给电网运行带来很大的影响。所以,分析继电保护故障,掌握故障查找方法,而且对故障加以有效预防或者及时进行处理,最终实现电网安全、稳定运行目的,具有重要的现实意义。文中对电力系统继电保护故障分析及故障点查找方法进行了分析,仅供参考。 关键词:电力系统;继电保护;故障分析;故障点;查找方法 1对电力系统继电保护故障的认识继电保护承担着整个电力系统运行情况的监督和检测作用,当发生电力故障的时候,能够及时切断故障点与线路的联系,避免故障问题的蔓延,对其他线路进行保护,继电保护的正常工作,对于整个电力系统的正常运行具有重要意义。当继电保护出现故障问题的时候,将无法发挥对线路的监测作用,失去其保护性能,电力系统运行的安全性和可靠性无法得到保证,很容易引发电网系统的崩溃,所以必须加强对继电故障的重视,加大监测力度,及时排除继电保护故障,确保继电保护能够正常工作,提高继电保护的准确性和可靠性。 2电力系统继电保护常见故障分析 2.1 PT二次电压回路故障 如220kVPT,变比为2200,停电的一次母线即使未接地,其阻抗虽然较大,假定为1MΩ,但从PT二次测看到的阻抗只有1000000/(2200)2≈0.2Ω,近乎短路,故反充电流较大,将造成运行中的PT二次侧小开关跳开或熔断器熔断,使运行中的保护装置失去电压,可能造成保护装置的误动或拒动。 2.2继电器触点故障 如,某变电站进行35kVI段母线倒闸操作,将35kVI段母线PT停运后,发现35kVI段母线电压二次回路仍有电压的存在,且与35kVII段母线电压一致。当时35kV母线为分列运行,母线电压并列装置在分列位置。我们在检查母线电压并列回路时发现无异常,为此我们对35kV 线路保护的电压切换回路进行了检查。检查发现,为原来运行在35kVI母的一条线路在倒闸II母运行后,其电压切换复归回路中的I母刀闸辅助触点不到位,未能将常闭触点打开,从而导致了35kVI、II段母线电压在此处有并列现象,经过对I母刀闸辅助触点的调整后,35kV母线电压正常。 2.3继电保护装置元件损坏 如:2011年4月,35kV梅田变电站10kV梅汇线915开关WXH-822线路测控保护装置在开关运行状态下出现合位灯与跳位灯同时亮的现象,经检查直流回路、开关辅助开关接点均无故障,从10kV出线柜断路器电气控制原理接线图分析,没有发现可能出问题的环节,经过认真查阅VTP-12户内高压真空断路器说明书,发现可能是整流块出现问题,断开操作电源,检查出整流块击穿故障。 2.4接线错误导致保护误动或拒动 如:新投运的一台6300KVA的主变压器,在空载及轻载负荷情况时运行正常,但在负荷上升到2000kVA时就出现差动保护跳闸的故障。对变压器做了一次带负荷测试,通过对测出的数据进行分析,最后检查核实是高压侧的差动电流线圈接反了,修正接线后再复测角差刚好相差180度,复测三相差流分别为0.03A、0.05A、0.02A,据此可以确定数据正确。 2.5直流接地问题 直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈均接负极电源,若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流负极接地与正极接地同一道理,如回路中再有一点接地就可能造成保护拒绝动作。两点接地将跳闸或合闸回路短路,这时将可能烧坏继电器触点。 3电力系统继电保护故障点查找方法 3.1分段处理法 分段处理法是最常用的继电保护故障点查找方法,当电力系统在运行过程中发生继电保护故障的时候,可以按照继电保护设备规格,将其划分成不同的等级,按照固定顺序,进行逐渐排查,能够快速、准确的找出故障发生点。比如当高频保护收发信机工作不正常的时候,在对故障点进行查找的时候,线路中除了两侧的收发信机,还会有其他的通道设备,为了使查找更加方便,可以利用相关测量仪器,先对两侧的收发信机的运行性能进行测量,判断故障是否发生在收发信机设备上,如果收发信机正常,然后在对线路中的其他通道设备进行分段测量,找出故障的具体发生点。 3.2直接观察法 观察法是查找故障点的最直接方法,当继电保护装置出现故障的时候,线路中的线头可能会发生脱落现象,如果是在超负荷运载状态下出现故障问题,电气设备会因为高温发出刺鼻性气味,线圈也会被烧坏,通过对线路的直接观察,能够快速找出这些问题,对故障点进行确定,对故障设备进行维修或者更换,确保继电保护的正常运行。此外,如果高频通讯不正常的时候,可以将结合滤波器准备测量下桩头打开,观察电缆的接线是否出现断裂现象,如果接线断开,则可以断定是该环节发生继电保护故障。 3.3替换法 替换法是继电保护故障点查找方法中比较方便的一种,故障维修人员利用丰富的工作经验,根据继电保护故障的具体现象,对故障点进行大致判断,然后用相同的正常元件对其进行更换,如果故障消失,则表明被替换下来的元件存在故障问题,如果故障仍然存在,则对下一个怀疑元件进行替换。利用替换法对继电保护故障点进行查找,能够缩小查找范围,缩短查找时间,不过一定要保证所使用的替换原件与旧元件的规格、型号的一致性。 3.4参照法

3种继电器的工作原理

3种继电器的工作原理 继电器属于一种微电控制器件,在电路中起着自动调节安全保护转换电路等作用。 继电器的工作原理 1、电磁式电磁继的工作原理: 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 2、热敏干簧继电器的工作原理: 热敏干簧继电器是一种利用热敏磁性材料检测和控制温度的新型热敏开关。它由感温磁环、恒磁环、干簧管、导热安装片、塑料衬底及其他一些附件组成。热敏干簧继电器不用线圈励磁,一般称为热敏开关。而由恒磁环产生的磁力驱动开关动作。恒磁环能否向干簧管提供磁力是由感温磁环的温控特性决定的。 3、固态继电器SSR的工作原理: 一般使用于禁止电火花的地方,固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以可控硅和光电隔离型为最多。 国内表达继电器的符号和触点方法 继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有下面几种基本形式:

继电保护及二次回路典型故障分析与处理

继电保护及二次回路典型故障分析与处理 继电保护以及二次回路是电力供应网络中关键的组成部分之一,如果其发生故障问题,不但会导致电气设备的损坏,还会在很大程度上影响电力系统的正常运转,从而给电力供应企业造成巨大的经济亏损。因此,对继电保护装置及二次回路中的典型故障展开深层次的分析与研究,并采用相对应的方法予以处理。基于此,作者首先从继电保护的基本任务展开叙述,继而对继电保护与二次回路当中的典型故障展开了分析,并在最后提出了故障的解决办法,以供参考。 标签:继电保护;二次回路;典型故障分析;处理办法 引言 在设备的连接中,二次回路有着非常重要的作用,同时继电保护是电力系统中最为重要的保护装置,不管是继电保护还是二次回路,这二者当中任何一方面出现问题而无法正常的工作,都会对电气设备的正常运转造成巨大的影响,进而会造成大范围的停电或设备损坏,从而给电力企业造成巨大的经济财产损失。因此,电力供应企业必须对继电保护和二次回路故障展开进一步的分析与研究,并对这些故障采取相应的处理措施,从而保障继电保护和二次回路的安全、稳定运行。 1 继电保护的基本任务 (1)如果出现供电设备故障,继电保护设备就会及时、自主的切断故障部件,从而保障非故障元器件的正常运转。当电气设备发生短路故障问题时,该元器件的继电保护设备会及时发出跳闸的信号给离元器件最近的断路器,这样一来就可以在短时间内把具有故障问题的电气部件切断,进而完成对于故障元件的有效管控,从而降低因故障问题所带来的经济损失,保障电网体系的稳定运转。 (2)继电保护设备不但可以及时反映故障问题的具体状况,同时还可以对装置的运行状态进行监控。当装置出现异常情况时,继电保护设备就会在极短的时间内发出警告,提醒工作人员及时处理异常问题,有些时候继电保护设备也可利用一定的延时行为让断路器断开。 (3)继电保护设备在使用中并非单独运行的,还需要同其他供电和配电装置进行配合,因此为了能够保障电网的安全、稳定运行,就必须对其下属系统实行合理的配置,以便于缩减故障问题的停电时长,从而保障电力系统的稳定运转。 2 继电保护与二次回路的典型故障分析 2.1 保护装置故障 继电保护装置的故障,也就是保护设备中的元器件存在破损或其他原因所导

继电器特性和继电器触点保护.(1)

关于继电器特性和继电器触点保护一、常有的继电器触点保护电路有: ●在继电器驱动端并接反向二极管,用于吸收继电器线圈火花,保护继电器的驱动三极管; ●在继电器负载端并接RC吸收电路;用于吸收负载火花; ●继电器负载端并接压敏电阻,用于吸收负载接通时的尖波;一般用于继电器接电机之类的 感性负载,尤其是继电器驱动直流负载时常用; ●对容性负载,一般在负载端串接电阻或RL电路; ●但是要注意,增加这些保护电路后,会改变继电器的吸合时间和吸合特性;有时可能因为 漏电流而导致继电器的误操作。 二、继电器驱动电路中二极管保护电路 三、继电器内部具有线圈的结构,所以它在断电时会产生电压很大的反向电动 势,会击穿继电器的驱动三极管,为此要在继电器驱动电路中设置二极管保护电路,以保护继电器驱动管。 四、如图9-53所示是继电器驱动电路中的二极管保护电路,电路中的J1是继 电器,VD1是驱动管VT1的保护二极管,R1和C1构成继电器内部开关触点的消火花电路。 电路工作原理分析 继电器内部有一组线圈,如图9-54所示是等效电路,在继电器断电前,流过继电器线圈L1的电流方向为从上而下,在断电后线圈产生反向电动势阻碍这一电流变化,即产生一个从上而下流过的电流,见图中虚线所示。根据前面介绍的线圈两端反向电动势判别方法可知,反向电动势在线圈L1上的极性为下正上负,见图中所示。如表9-44所示是这一电路中保护二极管工作原理说明。 表9-44 保护二极管工作原理说明

三、继电器触点的常识 1、触点保护 在切断电机、变压器、离合器和螺线管等电感性负荷时,触点两端常常会出现数百乃至数千伏电压,这会使触点寿命显著变短。 另外,电感负荷产生的1A以下的电流,可导致火花放电,这个放电会使空气中有机物发生分解,触点碳化(氧化或碳化)发黑,这也将导致触点接触不良。 这里反电压产生的主要原因是当切断感性负载时贮存在线圈中的电感里的能量1/2 Li 2通过触点放电的形式表现出来,这时反电压t=-L.Di/Dt。一般常温湿条件下空气的临界击穿电压为200~300V,即反电压高于此值时将导致空气场击穿。但如将反电压吸收部分使之小于200V时则不会发生场击穿。断点续传,设计些像图57示的保护电路在实用中是很有意义的。 方法是阻容回路法、二极管法、可变电阻器并联等使用中注意事项,使用触点保护回路时,释放时间将变长,这一点提醒使用时须加注意,另外保护电路的元件使用不是一个组合时,负载应安装在靠近触点侧。 2、负载种类和浪涌电流 负载的类别和浪涌电流特性与开关频率有关,这也是触点容易发生熔连的原因之一。尤其是浪涌影响甚大,这一点必须在选择继电器时充份考虑其接点所能承载的裕度。图58给出的是不同负载下的电流波形以及与时间变量的关系,有一定参考价值。 3、触点转移

继电器触点失效分析及常用保护电路

1. 关于触点的基本注意事项 电压 触点电路的电压,在电路含有感应时会发生非常高的反向电压,电压越高能量越大,由于触点的消耗 量、移动量增大,所以需要注意继电器的控制容量。另外直流电压时控制容量会极度降低需要注意。 这是DC 的情况,如果象AC 电流那样没有零点(电流为零的点),则一旦发生电弧后很难消去,电弧时间变长是主因。尤其是因为电流方向一定,在下面有所记述,所以会引起触点的移动现象,与触点 消耗相关。 一般在手册中记载了大概的控制容量,但只有这些是不够的,应该在特殊的触点电路里进行试验确认。另外,在手册等里面虽然记载了电阻负载的情况和限定的控制容量,但这主要是表示了继电器的级别, 一般以AC 的125V 电路的电流容量来考虑是比较妥当的。手册中记载的最小适用负载并非继电器可以通断的下限标准值、保证值。这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝对值的 不同,可靠程度是不同的。要求模拟微小负载控制或者接触电阻为100m Ω以下的情况(测量、无线等)请使用AgPd 触点的继电器。 电流 触点闭合及开路时的电流对触点影响很重要。例如负载为电动机或者指示灯的时候,闭合时的冲击电 流越大,触点的消耗量、移动量就越增加,由于触点的粘连、移动会产生触点不能断开的故障,请在 实际使用时认真确认。 2. 一般触点材料的特征 下表为触点材料的特征。请在选择继电器时进行参考。

Ag (银) 导电率·导热率在金属中是最大的。由于低接触电阻、低价位而被广泛使用。缺 点是在硫化物的环境容易生成硫化膜。在低电压·微电流水平要注意。 AgCdO (银酸化 镉) 触 AgSnO 2(银酸化点 锡) 材 料AgW (银钨)显示了Ag 具有的导电性和低接触电阻,有良好的耐粘连性。与Ag 一样在硫化物环境里容易生成硫化膜。 具有比AgCdO 还要优良的耐粘连性。与Ag 一样在硫化物环境容易生成硫化膜。 硬度·融点高,耐电弧性好,不易被移动·粘连,要求触点压力高。另外,接触电阻也比较高,耐环境性差。加工、向接触弹簧安装也有限制。 AgNi (银镍)电传导度可与Ag 匹敌,耐电弧性好。 AgPd (银钯) 在常温下耐蚀性较好,耐硫化性虽然也不错,但在微小功率电路里容易吸着有机 气体而生成聚合物,需要贴层金属来防止生成聚合物。价格贵。 兼具良好的耐腐蚀性和高硬度。作为镀金触点在小负载情况下使用。在有机气体Rh 镀金(铑)环境中易生成聚合物,请注意。所以作为密闭型(干簧继电器等)使用。价格较贵。 表 Au 金属包层(贴面 金属膜) 处 理Au 镀金(金镀 金)将耐腐蚀性最好的Au 压接在母材上,厚度均一和无小孔是其最大的特征。使用环境条件比较恶劣的情况下,特别对于微小负载效果大。已有标准品的金属包层会有设计上、设备上的困难。 与Au 包层效果几乎相同。由于镀金处理会有小孔和龟裂的可能,请注意保管。 已有标准品的金镀金比较容易。 Au flash (金薄镀金)0.1 ~以开关或者与开关组成的成套保管中的触点母材的保护为目的,负载通断时可以得到一定程度的接触稳定性。

浅析继电保护故障分析处理系统在电力系统的应用

浅析继电保护故障分析处理系统在电力系统的应用 摘要继电保护在电力系统当中有着重要的应用价值,但是在一些不可避免的因素面前,继电保护还是会发生故障,而这些故障的产生会严重影响电力系统的运行,继电保护工作在电力系统的长期稳定运行中起着不可或缺的作用,对加速国家经济发展速度和改善人民生活质量有着深远意义。本文主要对继电保护故障分析处理系统在电力系统的应用进行了分析研究。 关键词电力系统;继电保护;问题;措施 引言 随着我国社会经济发展,人们愈发重视电力系统问题,继电保护装置与技术也迅速发展。相关管理人员要及时分析装置故障产生原因及解决措施,提高电力系统运行质量,减少故障发生概率,为现代化建设提供能源支持。 1 电力系统继电保护装置分析 电力系统运行中电力继电保护装置发挥着重要作用,当电力系统出现问题时,继电保护装置可以及时判断故障原因并采取具体措施,并将命令及时下达给故障所在位置附近的斷路器,将故障位置与系统隔离出来,最大程度降低问题影响,确保其余部分正常运行。同时继电保护装置可以实时监控电力系统运行,保证系统处于正常运行,避免故障影响整个系统,并及时采取解决措施。系统监控过程中分心电力系统运行,并将问题及时反馈给管理人员,保证管理人员全面掌握电力系统情况,出现问题后最快速度解决[1]。 2 当前继电保护装置在电力系统中的问题 2.1 人力问题 在当前时代发展和社会进步的过程中,电力系统虽然得到了极大程度的发展,但是仍然存在一些问题无法得到有效解决,比如当前电力系统的工作人员在专业知识的掌握上存在参差不齐的情况,尤其是在一些电力部门中,部门工作人员在基础知识的掌握上仍然比较薄弱,这种情况也使得专业技能的掌握上存在不完善的情况,对于故障问题的处理也欠缺必要的经验,电力系统中继电保护装置在维护和管理上也存在不完善的情况。有的甚至在电力系统建设中,难以在最短时间内查明故障原因。并且大多数工作人员的工作范围相对单一,不能在短时间内实现对技术的准确操作,甚至对数据的分析出现偏差,引发安全事故。 2.2 机械设备问题 信息集成系统的问题。设备在当前的运转过程中,继电保护装置也需要对此环节进行监督和管理,从而将运行状态下的参数变化和相关设备数据进行收集、