从灭火角度而言,电气火灾有两个显著特点:一是着火的电气设备可能带电,扑灭火灾时,若不注意,可能发生触电事故;二是有些电气设备充有大量的油,如电力变压器、油断路器、电动机启动装置等,发生火灾时,可能发生喷油甚至爆炸,造成火势蔓延,扩大火灾范围。因此,扑灭电气火灾必须根据其特点,采取适当措施进行扑救。

1、切断电源以防触电

发生电气火灾时,首先设法切断着火部分的电源,切断电源时应注意下列事项:

(1)切断电源时应使用绝缘工具。发生火灾后,开关设备可能受潮或被烟熏,其绝缘强度大大降低,因此拉闸时应使用可靠的绝缘工具,防止操作中发生触电事故。

(2)切断电源的地点要选择得当,防止切断电源后影响灭火工作。

(3)要注意拉闸的顺序。对于高压设备,应先断开断路器,然后拉开隔离开关;对于低压设备,应先断开磁力启动器,然后拉闸,以免引起弧光短路。

(4)当剪断低压电源导线时,剪断位置应注意避免断线线头下落造成触电伤人或发生接地短路。剪断同一线路的不同

相导线时,应错开部位剪断,以免造成人为短路。

(5)如果线路带有负荷,应尽可能先切断负荷,再切断现场电源。

2、带电灭火安全要求

有时为了争取灭火时间,来不及断电,或因实验需要以及其他原因,不允许断电,则需带电灭火。带电灭火需注意以下几点:

(1)选择适当的灭火器。二氧化碳、四氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、二氟二溴甲烷或干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,对绝缘有一定影响,不宜用于带电灭火。

(2)用水枪灭火器灭火时宜采用喷雾水枪。该水枪通过水柱泄漏的电流较小,用于带电灭火较安全。

(3)人体与带电体之间应保持安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压在110V以下不小于3m,在220V 以上应不小于5m。

(4)架空线路等空中设备灭火。对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角应不超过45°,以防止导线断落危及灭火人员的安全。

(5)设置警戒区。如带电导线断落的场合,需划出警戒区。

电气火灾现场处置方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气火灾现场处置方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6108-80 电气火灾现场处置方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1事故特征 1.1危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。 另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、

储罐区及其他用电的场所等。 2应急组织和职责 2.1应急组织机构 本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下: 成立现场应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2工作职责 2.2.1岗位员工职责 (1)发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; (2)立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; (3)报告班组长或应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组的指令。 2.2.2班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报

避免电气火灾措施实用版

YF-ED-J9114 可按资料类型定义编号 避免电气火灾措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

避免电气火灾措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要:本文从我国电气设备引起的火灾事 故现状,分析了电气火灾的成因,提出对电气 设备的红外热成像定期检测,可有效降低电气 火灾事故的发生。并认为,早晚会有一天,热 成像技术会给许多行业产生变革性的改变。 关键词:电气火灾红外热成像检测 我国民间一直有一个说法:“贼偷一半, 火烧精光”。火灾事故给人民的生命和财产造 成了巨大的损失。而这些年,由电气设备引起 的火灾事故,所占比例一直有上升的趋势,大

力扼制电气火灾已是当务之急。 1、电气火灾的现状 电能是现代生产和生活最重要的能源,对国家的经济发展和人民生活水平的提高起到了十分重要的作用。但电能具有较大的火灾危险性,当违反规定、使用不当时,就有可能造成电气火灾,甚至发生爆炸事故。 1.1我国电气火灾比例很高。改革开放以来,我国的电气火灾无论是在绝对数量上,还是在火灾的比例上,都是上升的。而且经济发达地区的电气火灾在火灾总起数中所占比例明显比欠发达地区来得高。近几年,我国电气原因造成的火灾,更是上升为首位,20xx年全国电气引起的火灾占总数的30.1%。 1.2电气火灾损失大。我国每年都会发生一

电气火灾的扑救方案

编号:AQ-BH-06624 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气火灾的扑救方案 Fire fighting plan of electric fire

电气火灾的扑救方案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1.电力线路和电气设备发生火灾由于带电燃烧,蔓延迅速和扑救困难,因而危险很大。因此,在平时必须加强对电力线路和电气设备的维修,并严格遵守有关规章制度的规定,做好预防工作。电气火灾的扑救,按照不同情况,采取相应的灭火方法。电气设备在切断电源后的灭火方法和扑救一般的火灾相同。如果无法切断电源或者不能肯定确已切断电源的情况下,应采用带电灭火的方法,利用适当的灭火剂灭火。 2.断电灭火 2.1当电力线路、电气设备发生火灾,引起附近可燃物的燃烧时,如果没有及时切断电源而进行扑救,在下述几种情况下,扑救人员有可能发生触电事故。 2.1.1扑救人员身体的各部分或所使用的消防器械可能接触或紧贴带电部位,使电流由人体通过而触电。

2.1.2灭火时使用能够导电的灭火剂,如水枪射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等,灭火剂射带电部位,电流将会通过灭火剂和人身而使扑救人员触电。 2.1.3发生电气火灾时,由于同时存在伴随着电气设备故障,或者发生电线断落等接地短路事故,在接地短路处将有很大的故障电流,当接地装置的设计,不满足规定的接触电势或跨步电势的要求时,有使扑救人员发生触电的危险。所以,当确定是电气设备或其他带电设备在燃烧时,机电人员设法立刻切断电源,消防人员进行扑救,防止火势蔓延扩大。 2.2切断电源时应注意以下事项: 2.2.1发生火灾后,急电人员立刻切断主开关;装有隔离开关时,不能随便拉隔离开关,以免产生电弧发生危险。 2.2.2发生火灾,当闸刀开关在受灾区影响而受潮或烟时,采用绝缘工具,切断电源。 2.2.3火灾后若发生在隧道内或影响隧道正常通行时,中控人员应及时通知高速交警、路政及相关收费站,同时向公安消防部队求

电气火灾现场处置方案范例

整体解决方案系列 电气火灾现场处置方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-79669电气火灾现场处置方案 Model of electric fire site disposal plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1事故特征 1.1危险性分析 引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏电、雷击等,主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。 另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2事故发生的区域、地点或装置 发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配电房、储罐区

及其他用电的场所等。 2.2.2班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长;

防止电气火灾的安全措施

编号:SM-ZD-88415 防止电气火灾的安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

防止电气火灾的安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、排除可燃易燃物质 (1)为改善环境条件,排除可燃易爆物质的泄漏,可燃易爆物质的跑、冒、滴、漏是火灾和爆炸发生的根源。 (2)打扫环境卫生,保持良好通风。在有可燃易爆物的场所,经常打扫环境卫生,保持良好通风,不仅是美化、净化环境的需要,而且是防火安全的重要措施之一。 2、排除电气 (1)排除电气线路产生着火源,在火灾和爆炸危险场所,电气线路必须满足下列规定。 ○1正常情况下能形成爆炸性混合物的场所内的所有电气线路及有剧烈振动的设备接线,均采用铜芯绝缘导线或电缆。 ○2各类线路导线截面应满足要求 ○3在有爆炸危险的场所,移动式电气设备应采用中间无

接头的橡皮软线供电。 ○4所有工作零线应与相线具有同等绝缘强度,并处于同一护套或管子中。 ○5所有绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压,且不得低于500V。 ○6绝缘导线严禁明敷,均应穿钢管。 ○7在火灾危险场所,可采用非铠装电缆或钢管配线。(2)合理选用电气设备,根据危险场所的级别,合理选用电气设备类型,特别是在易燃易爆的危险场所应选用防爆型电气设备,这对防止火灾和爆炸具有重要意义,在易燃易爆危险场所,应尽量不用或少用携带式电气设备。 (3)电气设备可靠接地或接零,在可燃易爆危险场所,所有电气设备金属外壳必须可靠接地或接零,以便电气设备发生碰壳短路时能迅速切除着火源。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

2012-2017电气火灾专题分析与预警

2012年以来电气火灾专题分析与预警 2017年 一、专题综述 1、情况概况 据公安部消防局统计显示,2011-2016年,我国共发生电气火灾52.4万起,造成3261人死亡,两千余人受伤,直接经济损失达92亿余元。2017年4月26日,国务院安全生产委员会印发通知,部署在全国开展为期三年的电气火灾综合治理工作。5月3日,国务院安委会办公室召开视频会议,动员各地区、各部门、各有关单位全面开展电气火灾综合治理。电气火灾综合治理时间从2017年5月开始至2020年4月结束。目前,河南、陕西、浙江、湖南等地均已开展电气火灾综合治理工作。在电气设备使用越来越广泛的当下,研究电气火灾规律性特征很有必要。通过对2012年至今电气火灾事故进行梳理,分析了事故发生的特点、高发场所以及事故原因,以期能对电气火灾预防提供参考。

图1电气火灾事故信息载体类型占比图经监测,2012年至今,有关电气火灾事故相关信息共计16000余条。其中,网络媒体7900余篇,约占比49%;平面媒体2600余篇,约占比16%;微信2400余篇,约占比15%;新浪原创微博1300余篇,约占比8%;论坛900余篇,约占比6%;博客800余篇,约占比6%。 新华网、人民网等中央媒体,网易、腾讯、凤凰等大型门户网站均报道或转载了相关信息。重大火灾事故发生后,相关信息也得到广泛传播。从当前媒体曝光的事故时间及地点来看,电气火灾事故多发生在晚上;事故发生场所多为住宅区;重大事故一般发生在厂房。 2、事故高发省市 图2事故高发省市 从媒体曝光的情况来看,2012年至今,河南、广东、吉林、山东为事故高发地,其中,河南尤为严重。河南共发生

电气火灾的主要防范措施(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气火灾的主要防范措施(标准 版)

电气火灾的主要防范措施(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、积极推广应用带漏电保护功能的断路器 要防止电弧性接地短路,应大力推广使用带漏电保护功能的断路器,就一般建筑而言,除线路末端装设30mA的漏电保护器(RCD)外,进线处应装设带漏电保护功能的三相断路器,漏电动作电流可选300mA 或500mA,带0.15-0.3秒延时。带漏电保护功能的断路器其延时功能可与第二级30mA的RCD配合,实现选择性保护,而且500mA以下电弧能量尚不足以引燃起火,这样可有效消除现时大量发生的电弧性接地短路引起的火灾危险。 2、防止高次谐波引起的火灾隐患 目前谐波对住宅用户的影响比公共建筑小的多,现在只能采取增大线路截面,特别是增大中性线截面的办法,以减小回路阻抗,这样减少高次谐波电流在回路阻抗上产生的谐波电压,可相应减少线路的谐波含量。对于公用建筑来说,防止谐波危害,除了采取减少线路阻抗的措施外,还可以装设有源(或无源)谐波滤波器、谐波抵消器来

电气火灾灭火关键(通用版)

电气火灾灭火关键(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0843

电气火灾灭火关键(通用版) 从灭火角度而言,电气火灾有两个显著特点:一是着火的电气设备可能带电,扑灭火灾时,若不注意,可能发生触电事故;二是有些电气设备充有大量的油,如电力变压器、油断路器、电动机启动装置等,发生火灾时,可能发生喷油甚至爆炸,造成火势蔓延,扩大火灾范围。因此,扑灭电气火灾必须根据其特点,采取适当措施进行扑救。 1、切断电源以防触电 发生电气火灾时,首先设法切断着火部分的电源,切断电源时应注意下列事项: (1)切断电源时应使用绝缘工具。发生火灾后,开关设备可能受潮或被烟熏,其绝缘强度大大降低,因此拉闸时应使用可靠的绝缘

工具,防止操作中发生触电事故。 (2)切断电源的地点要选择得当,防止切断电源后影响灭火工作。 (3)要注意拉闸的顺序。对于高压设备,应先断开断路器,然后拉开隔离开关;对于低压设备,应先断开磁力启动器,然后拉闸,以免引起弧光短路。 (4)当剪断低压电源导线时,剪断位置应注意避免断线线头下落造成触电伤人或发生接地短路。剪断同一线路的不同相导线时,应错开部位剪断,以免造成人为短路。 (5)如果线路带有负荷,应尽可能先切断负荷,再切断现场电源。 2、带电灭火安全要求 有时为了争取灭火时间,来不及断电,或因实验需要以及其他原因,不允许断电,则需带电灭火。带电灭火需注意以下几点: (1)选择适当的灭火器。二氧化碳、四氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、二氟二溴甲烷或干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,对绝缘有

电气火灾消防知识及应急措施

电气火灾消防知识及应急措施 电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害。短路、过载、漏电等电气事故都有可能导致火灾。设备自身缺陷、施工安装不当、电气接触不良、雷击静电引起的高温、电弧和电火花是导致电气火灾的直接原因。周围存放易燃易爆物是电气火灾的环境条件。 1,电气火灾产生的直接原因: 设备或线路发生短路故障电气设备由于绝缘损坏、电路年久失修、疏忽大意、操作失误及设备安装不合格等将造成短路故障,其短路电流可达正常电流的几十倍甚至上百倍,产生的热量是温度上升超过自身和周围可燃物的燃点引起燃烧,从而导致火灾。 过载引起电气设备过热选用线路或设备不合理,线路的负载电流量超过了导线额定的安全载流量,电气设备长期超载,引起线路或设备过热而导致火灾。 接触不良引起过热如接头连接不牢或不紧密、动触点压力过小等使接触电阻过大,在接触部位发生过热而引起火灾。 通风散热不良大功率设备缺少通风散热设施或通风散热设施损坏造成过热而引发火灾。 电器使用不当如电炉、电熨斗、电烙铁等未按要求使

用,或用后忘记断开电源,引起过热而导致火灾。 电火花和电弧有些电气设备正常运行时就能产生电火花、电弧,如大容量开关、接触器触点的分、合操作,都会产生电弧和电火花。电火花温度可达数千度,遇可燃物便可点燃,遇可燃气体便会发生爆炸。 2、易燃易爆环境 日常生活和生产的各个场所中,广泛存在着易燃易爆物质,如石油液化气、煤气、天然气、汽油、柴油、酒精、棉、麻、化纤织物、木材、塑料等等,另外一些设备本身可能会产生易燃易爆物质,如设备的绝缘油在电弧作用下分解和气化,喷出大量油雾和可燃气体;酸性电池排出氢气并形成爆炸性混合物等。一旦这些易燃易爆环境遇到电气设备和线路故障导致的火源,便会立刻着火燃烧。 电气火灾的防护措施主要致力于消除隐患、提高用电安全,具体措施如下: 1.正确选用保护装置,防止电气火灾发生 对正常运行条件下可能产生电热效应的设备采用隔热、散热、强迫冷却等结构,并注重耐热、防火材料的使用。 按规定要求设置包括短路、过载、漏电保护设备的自动断电保护。对电气设备和线路正确设置接地、接零保护,为防雷电安装避雷器及接地装置。 根据使用环境和条件正确设计选择电气设备。恶劣的自

电气火灾的灭火措施

电气火灾的灭火措施 从灭火角度而言,电气火灾有两个显著特点:一是着火的电气设备可能带电,扑灭火灾时,若不注意,可能发生触电事故;二是有些电气设备充有大量的油,如电力变压器、油断路器、电动机启动装置等,发生火灾时,可能发生喷油甚至爆炸,造成火势蔓延,扩大火灾范围。电气火灾特点及预防措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气火灾特点及预防措施(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电气火灾特点及预防措施(标准版) 一、电气火灾的季节性特点及其预防 电气火灾大多发生在冬季。因为:冬季多风,而且风力较大,某些安装松弛、弛度较大的架空导线,在大风的影响下容易产生舞动,使导线之间摩擦相蹭放电起火。糟朽的电杆和横担,容易受风的影响发生倒杆、断线事故。如果附近有可燃棚舍或堆垛及可燃材料,常常会导致火灾的发生。 冬季天寒,有的人用电炉子或大灯泡取暖,如果处理不当,电热元件靠近了易燃品,就会发生火灾。因此,使用者在任何情况下都应慎用电气加热取暖并采取相应的防火措施。 冬季昼短夜长,照明时间延长,相对的说,照明用电量就增大了。因此,局部地方超过用电安全负荷的情况就会出现,这要及时检查调整,避免电气设备发热起火。

有的单位在冬季施工中,采用电气加热进行保温,当电极与木模、草帘等可燃材料接触时,也会造成火灾。因此,除严格控制其温度外,还要使电极与可燃物保持一定的安全距离,不致使其受热起火。 冬季空气干燥,由于静电引起的火灾较多。电机运行中,由于润滑系统缺油也有导致火灾的可能。因此,在冬季对于某些容易产生静电的场所,要保持一定的湿度,设备接地系统要做得十分可靠,电机内要经常加润滑油,精心操作,防止发生火灾。 二、电气火灾的时间性特点及其预防 个别从事电气操作的人,漫不经心,疏忽大意,节假日或临下班之前,对于电气设备、热源和火源不进行妥善处置,便仓促离去,留下了火灾的隐患。有的是临下班时,电气设备停了电,操作人员一看,电机不再转动,电热设备不再发热,也不拉开电闸、拔掉插销、切断电源,便离开现场,待以后突然来电,有因为可能电气设备起动电流过大而发生火灾。而一旦在失火之后又往往是因为节假日或夜间现场无人,难以发现,极易蔓延扩大成灾。

电气火灾的原因及灭火方法(标准版)

电气火灾的原因及灭火方法 (标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0715

电气火灾的原因及灭火方法(标准版) 一、电气火灾的原因电气设备过热 电气设备过热主要是电流产生的热量造成的。 导体的电阻虽然很小,但其电阻总是客观存在的。因此,电流通过导体时要消耗一定的电能。这部分电能转换为热能,使导体温度升高,并加热其周围的其它材料。 应当指出,对于电动机和变压器等带有铁磁材料的电气设备,除电流通过导体产生的热量外,还有在铁磁材料中产生的热量,这部分热量是由于铁磁材料的涡流损耗和磁滞损耗造成的。因此,这类电气设备的铁芯也是一个热源。 此外,当电气设备的绝缘质量降低时,通过绝缘材料的泄漏电流增加,可能导致绝缘材料温度升高。 由上可知,电气设备运行时总是要发热的,但是,设计正确、

施工正确以及运行正常的电气设备,其最高温度和其与周围环境温度之差(即最高温升)都不会超过某一允许范围。例如:裸导线和塑料绝缘线的最高温度一般不超过70℃;橡胶绝缘线的最高温度一般不得超过65℃;变压器的上层油温不得超过85℃;电力电器容器外壳温度不得超过65℃;电动机定子绕阻的最高温度,对于所采用的A级、E级或B级绝缘材料分别为95℃、105℃和110℃,定子铁芯分别是100℃、115℃和120℃等。这就是说,电气设备正常的发热是允许的。但当电气设备的正常运行遭到破坏时,发热量增加,温度升高,在一定条件下,可能引起火灾。 引起电气设备过热的不正常运行大体包括以下几种情况: 1、短路 发生短路时,线路中的电流增加为正常时的几倍甚至几十倍,而产生的热量又和电流的平方成正比,使得温度急剧上升。大大超过允许范围。如果温度达到可燃物的自燃点,即引起燃烧,从而导致火灾。 当电气设备的绝缘老化变质,或受到高温、潮湿或腐蚀的作用

电气火灾的隐患及早期预防措施

电气火灾的隐患及早期 预防措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气火灾的隐患及早期预防措施随着改革开放的深入,经济的发展,电能已成为人们生活中必不可少的能源,也成为决定经济发展速度的重要因素之一。电力事业的发展虽然为人类生活提供了方便,但是,如果使用、管理或维护不当,电能也会给人类带来灾难。 电气火灾现状及发展趋势 1985年,我国电气火灾5214起,占火灾总数的14.9%;1990年,我国电气火灾7486起,占火灾总数的23.9%;1995年,我国电气火灾10598起,占火灾总数的28%;2000年,我国电气火灾31933起,占总数的26.1%。十五年来,我国的电气火灾不断增加,其占火灾总数的比率也居高不下。 1993-2000年,全国发生一次死亡30人以上的火灾共18起,其中电气火灾就有6起。 我国电气火灾的形式是严峻的,这固然有经济发展的必然趋势。但与发达国家相比,我国电气火灾发生的比率也比较高。从日本86-90年的统计数字看,电气火灾发生起数只占该国火灾总量的2%-3%,电气火灾造成的损失排位是第89位;美国电气火灾发生比率也并不突出。因此,我们

必须坚持以“预防为主”,在全国范围广泛开展电气消防安全检测工作,消除电气火灾隐患,遏制电气火灾的上升势头。 从电气火灾发生的情况看,有以下几个特点: 每年电气火灾的比例虽然有波动,但都在30%以上,居各类火灾原因之首; (2)电气火灾损失所占比例,比火灾起数所占的比例还要高,总损失中电气火灾损失占主导地位; (3)从电气火灾起源上看,1996-2001年间发生的6041起电气火灾,因配电线路故障造成的电气火灾所占比例最大,共发生2296起,占电气火灾总数的38%;电热器具火灾有1751起,占29%。可见,配电线路和电热器具火灾具有相当大的普遍性; (4)从电气火灾原因上看,电线短路引起火灾占49%,由于电气设备和电线过负荷引起的火灾占11%,接触不良引起的火灾占8%,其他如忘记断电、电热器具接触可燃物等占23%。

电气火灾的灭火措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气火灾的灭火措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

二氧化碳、四氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、 第 2 页共 4 页

二氟二溴甲烷或干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)有一定的导电性,对绝缘有一定影响,不宜用于带电灭火。 (2)用水枪灭火器灭火时宜采用喷雾水枪。该水枪通过水柱泄漏的电流较小,用于带电灭火较安全。 (3)人体与带电体之间应保持安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压在110V以下不小于3m,在220V以上应不小于5m。 (4)架空线路等空中设备灭火。对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角应不超过45,以防止导线断落危及灭火人员的安全。 (5)设置警戒区。如带电导线断落的场合,需划出警戒区。 第 3 页共 4 页

电气火灾现场处置方案

电气火灾现场处置方案 1 事故特征 1.1 危险性分析引发电气火灾的原因有短路、过载、接触不良、电弧火花、漏 电、雷击等, 主要是电气安装工程、电器产品的质量以及使用、管理不当等问题造成的。电气系统分布广泛、长期持续运行,电气线路通常敷设在隐蔽处,火灾隐患不易发现。另外,电气火灾的危险性还与用电情况密切相关,当用电负荷增大时,容易因过电流而造成电气火灾。由于电气火灾主要发生在建筑物内,建筑物内人员密集、疏散困难、排烟不畅,极容易造成触电、窒息等群死群伤的火灾事故。 1.2 事故发生的区域、地点或装置发生电气火灾的区域、地点或装置有:变配 电房、储罐区及其他用电的场所 等。 2 应急组织和职责 2.1 应急组织机构本现场处置方案的应急自救组织机构设置如下:成立现场 应急小组,由现场负责人和班组长所组成。其中,现场负责人为现 场应急小组组长。如无现场负责人则班组长为现场应急小组组长。 2.2 工作职责 2.2.1 岗位员工职责 (1)发现可能或已触电者,应立即高声呼叫求救; (2)立即采取措施,使触电者脱离电源,如切断电源等; (3)报告班组长或应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组的指令。

2.2.2 班组长职责 (1)接到员工报告后,应立即到现场进行确认; (2)组织本班组员工,按现场应急处置措施执行; (3)若事故后果超出本班组控制能力,立即上报本车间应急小组组长; (4)接受并执行本应急小组组长的指令。 2.2.3 应急小组组长职责 (1)接到报告后,立即组织本应急小组成员; (2)组织本应急小组成员,按现场应急处置措施执行; (3)及时将情况上报应急指挥部,接受并执行应急指挥部的指令。 3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 3.2 现场应急处置措施 3.2.1 电气火灾防范措施 (1)加强作业人员用电安全常识、安全操作规程的教育培训,提高其自我

电气火灾预防措施预防电气火灾措施

电气火灾预防措施预防电气火灾措施 1.编制临时用电施工组织设计时应根据设备用电量正确选择导线截面。 2.配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电流允许截流量的 2.5倍,并经常教育用电人员执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3.配电室的耐火等级要达到三级防火标准,室内配置砂箱和绝缘灭火器,严格执行电 气运行检修制度。严禁电动机超负荷运转,电动机周围不得有易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运行。 4.施工现场内严禁使用电炉。使用碘钨灯照明灯具与易燃物距离不得小于500mm,且 不得直接照射易燃物。普通灯具与易燃物距离不得小于300mm,室内照明不得使用超过 100W的白帜灯。 5.使用电焊、对焊、电渣焊时要执行用火证制度,并有专人监护,施焊周围不能存在 易燃物体,并备齐防火器具。室内施焊要有良好的通风。 6.施工现场的高大设备和有可能产生静电的电器设备要做好防雷接地和防静电接地, 以免雷电和静电火花引起火灾。 7.存放易燃气体,易燃物的仓库的照明一定要采用防爆型设备,导线敷设、灯具安装、导线与设备连接应满足有关规定要求。 8.配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清扫要求操作人 员和工地电工每天清扫一次。 9.施工现场应建立防火检查制度,成立防火领导组,建立防火队伍。 10.引起电气火灾的原因: ①电气线路过负荷引起火灾:线路上的电气设备长时间超负荷使用,使用电流超过了 导线的安全截流量,这时如果保护装置选择不合理,时间长了,线芯过热使绝缘层损坏燃烧,造成火灾。 ②线路短路引起火灾:因导线安全间距不够、绝缘等级不够、年久老化、破损等或人 为操作不慎等原因造成线路短路,加大的短路电流很快转换成热能,使导线严重发热,温 度急剧升高,造成导线熔化,绝缘层燃烧,引起火灾。 ③接触电阻过大引起火灾:导线接头联接不好,接线柱压接不实,开关触点接触不牢等,造成接触电阻增大,随着时间增长引起局部氧化,氧化后增大了接触电阻,电流过电 阻时,会消耗电能产生热量,导致过热引起火灾。

电气火灾灭火知识

电气火灾灭火知识 (1)灭火前的安全组织措施 ①用电单位发生电器火灾,应立即组织人员和使用正确的方法进行补救。 ②立即向公安消防部门报警。 ③通知供电局用电监察部门,有用电监察人员到现场指导监护扑救工作。 (2)灭火前的电源处理 电器火灾发生后,为保证人身安全,防止人身触电,应尽可能立即切断电源,其目的是把电气火灾转化成一般火灾扑救,切断电源时,应注意以下几点: ①烟熏火烤,火场内的电器设备绝缘可能降低或破坏,停电时,应先做好安全技术 措施,戴绝缘手套、穿绝缘鞋,使用电压等级合格的绝缘工具。 ②停电时,应楚照倒闸操作顺序进行,先停断路器(自动开关),后停隔离开关(或刀开关),严禁带负荷拉合,负荷拉合隔离开关(或刀开关)以免造成弧光短路。 ③切断电源的地点要适当,以免影响灭火工作。 ④切断带电线路时,切断点应选择在电源侧支持物附近,以防到县断落后触及人身或造成短路。 ⑤切断电源时,不同相线应不在同一位置切断,并分相切断,以免造成短路。 ⑥夜间发生电气火灾,切断电源要解决临时照明,以利扑救。

⑦需要供电局切断电源时,应迅速用电话联系,说明情况。 (3)带电灭火的安全技术要求: 带电灭火的关键是在带电灭火的同时,防止扑救人员发生触电事故。带电灭火应注意以下几个问题; ①应使用允许带电灭火的灭火器。 ②扑救人员所使用的消防器材与带电部位应保持足够的安全距离,10KV电源不小于0.4米,35KV电源不小于0.5米。 ③对架空线路等高空设备灭火时,人体与带电体之间的仰角不应大于45度,并站在线路外侧,以防导线断落造成触电。 ④压电气设备及线路发生接地短路时,在室内扑救人员不得进入距离故障点4米以内,在室外扑救人员不得进入距离故障点8米以内范围。凡是进入上述范围内的扑救人员,必须穿绝缘靴。接触电气设备外壳及架构时,应戴绝缘手套。 ⑤使用喷雾水枪灭火时,应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 ⑥穿靴的扑救人员,要防止因地面水渍导电而触电。 ⑦现场出现火险时,工长判断要准确,当即不能救的要及时报警,请消防部门协助灭火。 ⑧在消防队到现场后,工长要及时而准确地向消防人员提供电器、易燃、易爆物的情况。 ⑨火灾区内如有人时,要尽快组织力量,设法先将人救出,然后再全面组织灭火。

电气火灾消防安全知识

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气火灾消防安全知识 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

电气火灾消防安全知识 一、电气火灾的主要原因电气火灾是指由电气原因引发燃烧而造成的灾害。短路、过载、漏电等电气事故都有可能导致火灾。设备自身缺陷、施工安装不当、电气接触不良、雷击静电引起的高温、电弧和电火花是导致电气火灾的直接原因。周围存放易燃易爆物是电气火灾的环境条件。电气火灾产生的直接原因: (1)设备或线路发生短路故障电气设备由于绝缘损坏、电路年久失修、疏忽大意、操作失误及设备安装不合格等将造成短路故障,其短路电流可达正常电流的几十倍甚至上百倍,产生的热量(正比于电流的平方)是温度上升超过自身和周围可燃物的燃点引起燃烧,从而导致火灾。 (2)过载引起电气设备过热选用线路或设备不合理,线路的负载电流量超过了导线额定的安全载流量,电气设备长期超载(超过额定负载能力),引起线路或设备过热而导致火灾。 (4)接触不良引起过热如接头连接不牢或不紧密、动触点压力过小等使接触电阻过大,在接触部位发生过热而引起火灾。 (5)通风散热不良大功率设备缺少通风散热设施或通风散热设施损坏造成过热而引发火灾。 (6)电器使用不当如电炉、电熨斗、电烙铁等未按要求使用,或用后忘记断开电源,引起过热而导致火灾。 (7)电火花和电弧有些电气设备正常运行时就能产生电火花、电弧,如大容量开关、接触器触点的分、合操作,都会产生电弧和电火花。电火花温度可达数千度,遇可燃物便可点燃,遇可燃气体便会发生爆炸。 第 2 页共 6 页

二、易燃易爆环境日常生活和生产的各个场所中,广泛存在着易燃易爆物质,如石油液化气、煤气、天然气、汽油、柴油、酒精、棉、麻、化纤织物、木材、塑料等等,另外一些设备本身可能会产生易燃易爆物质,如设备的绝缘油在电弧作用下分解和气化,喷出大量油雾和可燃气体;酸性电池排出氢气并形成爆炸性混合物等。一旦这些易燃易爆环境遇到电气设备和线路故障导致的火源,便会立刻着火燃烧。 三、电气火灾的防护措施电气火灾的防护措施主要致力于消除隐患、提高用电安全,具体措施如下:1.正确选用保护装置,防止电气火灾发生(1)对正常运行条件下可能产生电热效应的设备采用隔热、散热、强迫冷却等结构,并注重耐热、防火材料的使用。 (2)按规定要求设置包括短路、过载、漏电保护设备的自动断电保护。对电气设备和线路正确设置接地、接零保护,为防雷电安装避雷器及接地装置。 (3)根据使用环境和条件正确设计选择电气设备。恶劣的自然环境和有导电尘埃的地方应选择有抗绝缘老化功能的产品,或增加相应的措施;对易燃易爆场所则必须使用防爆电气产品。2.正确安装电气设备,防止电气火灾发生(1)合理选择安装位置对于爆炸危险场所,应该考虑把电气设备安装在爆炸危险场所以外或爆炸危险性较小的部位。开关、插座、熔断器、电热器具、电焊设备和电动机等应根据需要,尽量避开易燃物或易燃建筑构件。起重机滑触线下方,不应堆放易燃品。露天变、配电装置,不应设置在易于沉积可燃性粉尘或纤维的地方等。 (2)保持必要的防火距离对于在正常工作时能够产生电弧或电火花的电气设备,应使用灭弧材料将其全部隔围起来,或将其与可能被引燃的物料,用耐弧材料隔开或与可能引起火灾的物料之间保持足够的距 第 3 页共 6 页

预防电气火灾安全技术措施与应急措施

编号:SM-ZD-86427 预防电气火灾安全技术措 施与应急措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

预防电气火灾安全技术措施与应急 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、为了防止电气设备、电缆火灾和因机电设备原因引起的其他火灾事故,特制定以下措施: 1、经由地面架空线引入井下的供电线路,必须在入井处装设避雷装置。 2、由地面直接入井的轨道,露天架空引入的管路,都必须在井口附近将金属体进行不少于两处良好的集中接地。 3、通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。 4、井下机电设备硐室的设置和支护必须符合《煤矿安全规程》的规定。 5、井下使用的橡套电缆应选用不延燃护套的橡套电缆,按《煤矿安全规程》的规定,作好电缆的连接、悬挂,避免压埋在煤堆中或成堆存放运行中的电缆。 6、坚持使用好过负荷、短路、漏电保护装置,并加强日

预防电气火灾的措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 预防电气火灾的措施(标准版)

预防电气火灾的措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 针对电气火灾发生的原因,施工组织设计中要制定出有效的预防措施。 (1)施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 (2)导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路采用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 (3)电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 (4)配电室的耐火等级要大于三级,室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检