文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构检测作业指导书 2016

主体结构检测作业指导书 2016

主体结构检测作业指导书 2016
主体结构检测作业指导书 2016

宝鸡雄鹰工程检测有限公司作业文件

检测员作业指导书

(主体结构)

版次:第一版

编制:于妙妮

审核:齐小兵

批准:蔡向明

受控印章:持有人:

宝鸡雄鹰工程检测有限公司

目录

术语 (01)

附录A 钢筋保护层厚度检测 (04)

附录B 回弹法检测混凝土抗压强度 (06)

附录C 钻芯法检测混凝土抗压强度 (12)

附录D 回弹法检测砂浆强度 (15)

附录E 原位轴压法检测普通砖砌体强度 (19)

附录F 后置埋件力学检测 (22)

附录G 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度 (24)

术语

1.目的

为规范本公司主体结构工程质量检测工作,统一检测流程和管理,保证检测结果的真实性、准确性,促进检测工作有序健康发展,制定本作业指导书。

2.范围

当遇到下列情况之一时,应进行主体结构工程质量的检测:

2.1涉及结构安全的试块、试件以及有关材料数量不足;

2.2对施工质量的抽样检测结果达不到设计要求;

2.3对施工质量有怀疑或争议,需要通过检测进一步分析结构的可靠性能;

2.4发生工程事故,需要通过检测分析事故的原因及对结构可靠性的影响。

3.依据

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03:2007、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013.

4.职责

4.1 综合部负责接受客户咨询、业务受理工作,并做好检测报告的发放登记工作;

4.2技术负责人负责检测方案的审核工作;

4.3检测组负责现场和有关资料的调查,并制定完备的检测方案;

4.4检测组长负责组织相关检测人员安排完成检测任务,记录检测原始数据,出具检测报告;

4.5检测报告的编制由检测人员签字,检测人员必须对检测结果的真实性、准确性负责;检测报告的审核由规定各检测项目的报告审核人员签字,审核人员必须对报告的准确性、规范性负责;检测报告的签发由授权签字人批准,批准人对检测报告的合法性负责。

5.工作流程

5.1主体结构工程质量检测工作程序,宜按图5.1的框图进行。

图5.1 主体结构质量检测工作程序框图

5.2现场和有资料的调查,应包括下列工作内容:

5.2.1收集被检测建筑结构的设计图纸、设计变更、施工记录、施工验收和工程地质勘察等资料;

5.2.2调查被检测建筑结构现状缺陷,环境条件,使用期间的加固与维修情况和用途与荷载等变更情况;

5.2.3向有关人员进行调查,了解与检测相关的具体情况;

5.2.4进一步明确委托方的检测目的和具体要求,并了解是否已进行过检测。

5.3主体结构质量检测应有完备的检测方案,检测方案应征求委托方的意见,并应经过审定。检测方案宜包括下列主要内容:

5.3.1工程概况,主要包括结构类型、建筑面积、总层数、设计、施工及监理单位,建造年代等;

5.3.2检测目的或委托方的检测要求;

5.3.3检测依据和选用的检测方法,主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等;

5.3.4检测项目和选用的检测方法以及检测的数量;

5.3.5检测人员和仪器设备情况;

5.3.6检测工作进度计划;

5.3.7所需要的配合工作;

5.3.8检测中的安全措施;

5.3.9检测中的环保措施。

5.4开始检测前,应核对委托单和检测对象的一致性。

5.5应检查设备状态(检测时应确保所使用的仪器设备在检定或校准周期内,并处于正常状态。仪器设备的精度应满足检测项目的要求。)和环境条件并做好相应的记录。

5.6进入检测现场应做好安全防护。

5.7依据相关的标准、规范、检测方案、作业指导书实施检测,填写检测原始记录。检测的原始记录,应记录在专用记录纸上,数据准确、字迹清晰、信息完整,不得追记、涂改,如有笔误,应进行杠改。当采用自动记录时,应符合有关要求。原始记录必须由检测及记录人员签字。现场检测记录应包括以下内容:

5.7.1原始记录名称;

5.7.2委托单位、工程名称、工程部位;

5.7.3委托单编号、委托日期、抽样日期、检测日期;

5.7.4抽样依据、方法、地点、数量、检测批及其容量;

5.7.5样品状态描述;

5.7.6检测见证人;

5.7.7检测的依据和方法、抽样情况说明及其它;

5.7.8使用的主要仪器设备名称和编号;

5.7.9检测环境;

5.7.10检测数据;

5.7.11计算结果;

5.7.12计算公式;

5.7.13检测中异常情况的描述和记录;

5.7.14检测、复核人员的签名。

5.8现场取样的试件或试样应予以标识并妥善保存。

5.9现场检测过程中应注意观察环境条件的变化情况,当条件发生变化并超

出允许范围时,应立即停止工作,直至恢复到规定的条件后方可继续进行检测。

5.10现场检测应根据相应的标准、规范的要求进行抽样,抽样应有代表性、真实性、随机性。

5.11当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时,应补充检测。

5.12主体结构工程质量检测数据计算分析工作完成后,应及时提出相应的检测报告。检测报告至少应包括以下内容:

5.12.1委托单位名称;

5.12.2建筑工程概况,包括工程名称、结构类型、规模、施工日期及现状等;

5.12.3设计单位、施工单位及监理单位名称;

5.12.4检测原因、检测目的,以往情况概述;

5.12.5检测项目、检测方法及依据的标准;

5.12.6抽样方案及数量;

5.12.7检测日期,报告完成日期;

5.12.8检测项目的主要分类检测数据和汇总结果,检测结果、检测结论;

5.12.9主检、审核和批准人员的签名。

附录A 钢筋保护层厚度检测

A.0.1引用标准:

GB50204—2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50010—2010 《混凝土结构设计规范》

JGJ/T152—2008 《混凝土中钢筋检测技术规程》

GB/T50344—2004 《建筑结构检测技术标准》

A.0.2对结构实体钢筋保护层厚度的检验,其检验范围主要是钢筋位置可能显著影响结构构件承载力和耐久性的构件和部位,如梁、板类构件的纵向受力钢筋。由于悬臂构件上部受力钢筋移位可能严重消弱结构构件的承载力,故更应重视对悬臂构件受力钢筋保护层厚度的检验。

A.0.3钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。

A.0.4对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类构件所占比例均不宜少于5%且不少于

10个构件,当悬挑梁数量少于10个时,应全数检测。抽取的构件中悬挑板类构件所占比例均不宜少于10%且不少于20个构件,当选定的板类构件少于20个应全数检测。

A.0.5对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点。

A.0.6钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。

A.0.7当混凝土保护层厚度为10~50mm时,混凝土保护层厚度检测的允许误差为±1mm。

A.0.8纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm。

A.0.9结构实体钢筋保护层厚度的检测结果评定应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)规定:

1、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。

2、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%时,可再抽相同数量的构件进行检验;当按两次抽样点总和计算的合格率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判定为合格;

3、每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5倍。

A.0.10对于《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)中纵向受力的钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表1的规定

表A.0.10 纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)

注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm。

附录B 回弹法检测混凝土抗压强度

B.0.1适用于一般工业与民用建筑工程结构中普通混凝土抗压强度的检测,检测结果可作为处理混凝土质量问题的一个依据。不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。

B.0.2引用标准:JGJ/T23—2011 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》

B.0.3检测采用ZC3-A型回弹仪,主要技术要求:

1.测定回弹值的仪器,应采用示值系统为指针直读式的混凝土回弹仪,回弹仪必须具有制造工厂的产品合格证及检定单位的检定合格证。

2.在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2,回弹仪使用时的环境温度应在-4℃~+40℃之间。

3.回弹仪在工程检测前后,应在钢砧上作率定试验。

4.回弹仪有下列情况之一时应送检定单位检定。

a.新回弹仪启用前;

b. 超过检定有效期限(有效期为半年);

c.累计弹击次数超过6000次;

d. 经常规保养后,钢砧率定值不合格;

e.遭受严重撞击或其他伤害。

B.0.4回弹仪率定试验宜在室温5~35(℃)的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的混凝土实体上,回弹仪向下弹击时,取连续弹击三次的稳定

回弹值进行平均,弹击杆分四次旋转,每次旋转约900。弹击杆每旋转一次的率定平均值均符合80±2的要求。

B.0.5检测结构或构件混凝土强度时,应具有下列资料

1.工程名称、部位及设计、施工单位、监理单位和建设单位名称;

2.结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级;

3.水泥品种、标号、安定性、厂名;砂、碎石种类、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量;混凝土配合比等;

4.施工时材料计量情况,模板、浇筑、养护情况及成型日期等;

5.必要的设计图纸和施工记录;

6.检测原因。

B.0.6抽样方法及样本大小以及技术规定

B.0.7检测结构或构件混凝土强度可采用下列两种方式,其适用范围及构件数量应符合下列规定:

1、单个检测:适用于单独的结构或构件的检测;

2、批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10个。抽检构件时,有关方面应协商一致,随机抽取并使所选构件具有一定的代表性。

B.0.8每一构件的测区,应符合下列要求:

1.每一结构或构件测区数不少于10个;,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

2.相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;

3.测区应选在使回弹仪处于水平方向,检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,方可选在使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面;

4.测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的受力部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。

5.测区的面积不宜大于0.04m2;

6.检测面应为原状混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且应有残留的粉末或碎

屑;

7.对于弹击时会产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。

B.0.9结构或构件的测区布置应有方案,各测区应标有清晰的编号,必要时应在

记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。

B.0.10当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,可采用同条件试件或

钻取混凝土芯样进行修正,试件或钻取芯样数量应不少于6个。计算时,测区混

凝土强度换算值应乘以修正系数。

修正系数可按下列公式计算:

∑==n i c i cu i cu f f n 1

,,/1η (B.0.10-1) 或

∑==n i c i cu i cor f f n 1

,,/1η (B.0.10-2) 式中:η——修正系数,精确到0.0l ;

i cu f ,——第i 个混凝土立方体试件(边长为150mm)的抗压强度值,精确

0.1MPa ;

i cor f ,——第i 个混凝土芯样试件的抗压强度值,精确0.1MPa ;

c i cu f ,——对应于第i 个试件或芯样部位回弹值和碳化深度值的混凝土强度

换算值,可按JGJT23-2001的附录表A 采用;

n —-试件数。

B.0.11泵送混凝土制作的结构或构件的混凝土强度的检测应符合下列规定:

1、当碳化深度值不大于2.0mm 时,每一测区混凝土强度换算值应按JGJ723

—2001附录B 修正;

2、当碳化深度值大于2.0mm 时,可按本指导书B.0.10条进行检测。

B.0.12检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢

施压,准确读数,快速复位。

B.0.13测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距一般不小于20mm ,测

点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离一般不小于30mm 。测点不应在气孔或

外露石子上,同一测点只允许弹击一次。每一测区应记取16个回弹值,每一测

点的回弹值读数估读至1。

B.0.14回弹值测量完毕后,应选择不少于构件的30%测区数在有代表性的位置上

测量碳化深度值,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差

大于2.0mm 时,应在每一测区测量碳化深度值。

B.0.15测量碳化深度值时,可用合适的工具在测区表面形成直径约15mm 的孔洞,

其深度大于混凝土的碳化深度。然后除净孔洞中的粉末和碎屑,不得用水冲洗。

立即用浓度为1%酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,再用深度测量工具测量

已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离测量不应小于3次,每次

读数精确至0.25mm 。取其平均值为检测结果,并精确至0.5mm 。

B.0.16回弹值的计算

1、计算测区平均回弹值时,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值和

3个最小值,余下的10个回弹值按下列公式计算:

10101∑==i i

m R R (B.0.15-1)

式中:R m ——测区平均回弹值,精确至0.1;

R i ——第i 个测点的回弹值。

2、回弹仪非水平方向检测混凝土浇筑侧面时,应按下列公式修正:

ααa m m R R R += (B.0.15-2)

式中:αm R ——非水平方向检测时测区的平均回弹值,精确至0.1;

αa R ——非水平方向检测时回弹值修正值,

按JGJ/T23-2001的附录表C 采用。 3、回弹仪水平方向检测混凝土浇筑表面或底面时,应按下列公式修正:

t a

t m m R R R += (B.0.15-3) b a

b m m R R R += (B.0.15-4) 式中:t m R 、t m R ——水平方向检测混凝土浇筑表面、底面时,测区的平均回

弹值,精确至0.1;

t a

R 、t a R ——混凝土浇筑表面、底面回弹值的修正值,按JGJ/T23-2011附录表D 采用。

4、当检测时仪器为非水平方向且测试面为非混凝土浇筑侧面时,则应先按

JGJ/T23-2001附录表C 对回弹值进行角度修正,然后再按JGJ/T23-2011附录表

D 对修正后的值进行浇筑面修正。

B.0.17未建立地区测强曲线,目前采用全国统一测强曲线,故所测结构或构件

的混凝土必须符合下列条件:

1.符合普通混凝土用材料,拌和用水的质量标准;

2. 不掺外加剂或仅掺非引气型外加剂;

3.采用普通成型工艺;

4.采用符合国家现行标准《混凝土结构工程施工及验收规范》规定的

钢模、木模及其它材料制作的模板;

5.自然养护或蒸汽养护出池后经自然养护7d 以上,且混凝土表层为干

燥状态;

6.龄期为14—1000d ;

7.抗压强度为10—60MPa 。

B.0.18混凝土强度的计算

1、结构或构件第i 个测区混凝土强度换算值,可根据求得的平均回弹值R m

和平均碳化深度值d m ,按统一测强曲线换算表(JGJ /T23—2011的附录A 表)得

出,泵送混凝土还应按本指导书第B.0.11条计算。

2、由各测区的混凝土强度换算值可计算得出结构或构件混凝土的强度平均

值。当测区数不少于10个时,应计算强度标准差。平均值及标准差应按下列公

式计算:

n n i c i

cu c cu f f m ∑==1

, (B.0.17-1)

1

)

()(122,--=∑=n m n f S n

i c cu f c i cu c cu f (B.0.17-2)

式中:mf cu c ——构件混凝土强度平均值(MPa),精确至0.1MPa ;

n ——对于单个检测的构件,取一个构件的测区数;对于批量检测的

构件,取被抽取构件测区数之和;

Sf c

cu ——结构或构件测区构件混凝土强度标准差(MPa),精确至

0.01MPa 。

注:测区混凝土强度换算值是指按JGJ /T23—201l 规程检测的回弹值和碳化深度值,

换算成相当于被测结构或构件的测区在该龄期下的混凝上抗压强度值。

3、 结构或构件混凝上强度推定值(e cu f ,)应按下列公式确定:

a .当该结构或构件测区数少于10个时:

c cu e cu f f min ,,= (B.0.17-3)

式中: c cu f min ,——构件中最小的测区混凝土强度换算值(MPa ),精确至0.1 MPa 。

b .当该结构或构件的测区强度值中出现小于10.0MPa 时:

e cu

f ,<10.0MPa (B.0.17-4)

c 、当结构或构件的测区数不少于10个时或当按批量检测时,应按下列公式

计算:

c cu f c cu f e cu s

m f 645.1,-= (B.0.17-5) 注:构件混凝土强度推定值指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或

构件中的混凝土抗压强度值。 B.0.19对于按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度标准差出现下列情况之

一时,则该批构件应全部按单个构件检测。

a.当该批构件混凝土强度平均值小于25MPa 时

Sf c

cu >4.5MPa (B.0.17-6)

b.当该批构件混凝土强度平均值不小于25MPa 时

Sf c

cu >5.5MPa (B.0.17-7)

B.0.20试验要求及注意事项

a.保证回弹仪处于标准状态;

b.回弹仪操作的基本要求是:用力均匀缓慢,扶正垂直对准测面,不晃动,

严格按“四步法”(指针复零,能量操作,弹击操作,回弹值读取)程序操作。

操作人员应持证上岗。

c.重视测区布置,力求合理、均匀、有代表性。

B.0.21在检测过程中发生异常情况的处理方法

a.当发现构件混凝土的匀质性较差时,构件表面硬度与混凝土强度不相符时,应用钻芯法加以验证和修正。

b.当回弹仪检测后进行率定发现其不在标准状态时,应另用处于标准状态的回弹仪对已测构件进行复检对比。

附录C 钻芯法检测混土抗压强度

C.1 适用范围

C.1.1本指导书适用于从混凝土结构中钻取芯样,以测定普通混凝土的强度。

C.1.2钻芯法检测砼强度主要用于下列情况:

a.对试块抗压强度的测试结果有怀疑时,如试块强度很高而结构混凝土质量很差,或试块强度不足而结构质量较好等;

b.因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题;

c.混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害以及表层与内部质量不一致的混凝土;

d.需检测多年使用的建筑结构或构筑物中混凝土强度。

C.1.3 对强度等级低于C10的混凝土结构,不宜采用钻芯法检测。

C.2 引用标准

CECS03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》

C.3 设备

a.钻芯机 HZ-15型

b.冲击钻

c.补平装置

d.游标卡尺 250 mm 精确度0.02 mm

C.4 取样大小及样本

C.4.1采用钻芯法检测结构混凝土强度前,应具备下列资料:

a.工程名称、部位及设计、施工、建设单位名称;

b.结构或构件种类、外形尺寸及数量;

c.成型日期、原材料和混凝土试块抗压强度试验报告;

d.设计采用的砼强度等级;

e.有关的设计图和施工资料等;

f.检测的原因

C.4.2钻芯取样应在结构或构件的下列部位钻取:

a.结构或构件受力较小的部位;

b.混凝土强度质量具有代表性的部位;

c.便于钻芯机安放和操作的部位;

d.避开主筋、预埋件和管线的位置,并尽量避开其他钢筋;

e.用钻芯法和非破损法综合测定强度时,应与非破损法取同一测区。

C.4.3钻取芯样的数量应符合下列规定:

a.按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3个;对于较小构件,

钻芯数量可取2个;

b.对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样

数量;

c.作回弹法检测混凝土强度修正的芯样数量应不少于6个。

C.4.4 钻取芯样的要求

a. 钻取的芯样直径一般不宜小于骨料最大粒径的3倍,在任何情况下不得小于骨料最大粒径的2倍;

b. 每个“修正的芯样”的表面均需有构件混凝土原浆模板面,以便读取回弹值、碳化深度值后再制作芯样试件,不可以将较长芯样沿长度方向截取为几个芯样来计算修正系数。

c. 从钻孔中取出的芯样在稍微晾干后,应标上清晰标记。若所取芯样的高度及质量不能满足要求时,应重新钻取芯样。芯样在运输前应仔细包装,避免损坏。

d.结构或构件钻芯后所留下的孔洞,可采用树脂类或微膨胀水泥类的细骨料混凝土(比原设计标号提高一个强度等级)及时进行修补,以保证其正常工作。

e.钻芯时用于冷却钻头和排除混凝土料屑的冷却水流量宜为3—5L/min,出口水温不宜超过30℃。

f.工作完毕后,应及时对钻芯设备进行维护保养。

C.4.5芯样的加工及要求

a.芯样抗压试件的高度和直径之比应在0.95-1.05的范围内。

b.芯样试件内不应含有钢筋。如不能满足此项要求,每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋。公称直径小于100mm的芯样试件,每个时间内最多只允许有一根直径小于10mm的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直并离开端面10mm以上。

c.锯切后的芯样应满足平整度和垂直度的要求,当不能满足时,应对端面进行加工,用水泥砂浆(或水泥净浆)等材料补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(硫磺)补平厚度不宜大于1.5mm,补平层应与芯样结合牢固,以使受压时补平层与芯样的结合面不提前破坏。

d.测量和记录芯样尺寸:

平均直径:用游标卡尺测量芯样中部,在相互垂直的两个位置上取其二次测量的算术平均值,精确至0.5mm;芯样高度:用钢板尺进行测量,精确至1mm;垂直度:用游标量角器测量,两个端面与母线的夹角,精确至0.1°;

平整度:用钢板尺和塞尺测量芯样端面的缝隙。

e.芯样尺寸偏差及外观质量超过下列数值时,不得用作抗压强度试验。

①经端面补平后的芯样高度小于0.95d(d为芯样试件平均直径)或大于

1.05d时;

②沿芯样高度任一直径与平均直径相差达2mm以上时;

③芯样端面的不平整度在100mm长度内超过0.1mm时;

④芯样端面与轴线的不垂直度大于1度时;

⑤芯样有裂缝或有其他较大缺陷时。

C.5 芯样的抗压强度试验

C.5.1芯样的试件宜在与被检测结构或构件混凝土湿度基本一致的条件下进行抗压强度试验。如结构工作条件比较干燥,芯样试件应以自然干燥状态进行试验;如结构工作条件比较潮湿,芯样试件应在20±5℃的清水中浸泡40—48h,从水中取出后揩干立即进行抗压强度试验。

C.5.2芯样的抗压强度试验按混凝土立方体强度的试验方法进行。

C.6 芯样混凝土强度的计算

C.6.1芯样试件的混凝土值(fcu,cor),应按下列公式计算:

f cu,cor=F C/A

式中:f cu,cor——芯样试件混凝土抗压强度值(MPa),精确至0.1MPa;

F C——芯样试件抗压试验测得的最大压力(N);

A——芯样试件抗压截面面积(mm2);

C.6.2 单个构件或单个构件的局部区域,可取芯样试件混凝土强度值中的最小值

作为其代表值。

C.6.3 用钻芯来修正回弹值的芯样强度换算值详见《回弹法检测混凝土强度技术规程》

JGJ/T23-2011第4.1.5条规定。

C.7 注意事项

a.仔细审读设计图纸,确定合理钻芯位置。

b.钻芯前应检查钻芯机是否正常,安装是否牢固,搭设平台是否牢固。

c.漏电保护装置是否正常。

d.钻芯前应先对芯样表面进行回弹值和碳化深度值检测。

C.8 钻芯法检测混凝土强度的流程图:

委托检测登记→检测员获得有关资料,了解检测情况,制定检测方案→检查

钻芯机,做好检测准备→钻取芯样并编号记录→芯样加工,养护→芯样试压,记

录破坏状态→计算→出具报告→整理文档。

附录D 回弹法检测砂浆强度

D.1编制目的

D.1.1为正确使用砂浆回弹仪检测砌筑砂浆强度,保证检测精度,制定本细则。

D.2编制依据

D.2.1本指导书依据《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315—2011)编制。

D.3适用范围

D.3.1本细则适用于砌体结构工程中砌体砂浆强度的检测和评定。

D.3.2新建砌筑结构和一般建(构)筑物,其砌体砂浆强度的检测和评定,应按国家现行标准《砌体工程施工及验收规范》、《建筑工程质量检验评定标准》、《砌体基本力学性能试验方法标准》、《建筑砂浆基本性能试验方法》等执行。当遇下列情况之一时,可按本细则检测和推定砌筑砂浆的强度:

(1)砌体结构没有砂浆试块;

(2)浆试块缺乏代表性或试件数量不足;

(3)砂浆试块的试验结果有怀疑或争议;

(4)砂浆试块的试验结果,不能满足设计要求,需要确定砌体砂浆的抗压强度;

(5)发生工程事故或对施工质量有怀疑和争议,需要进一步分析砌筑砂浆和砌体强度。

D.3.3已有砌体结构,在进行下列可靠性鉴定时,可按本细则检测和推定砌筑砂浆的强度:

(1)安全鉴定(危房鉴定或其他应急鉴定);

(2)抗震鉴定;

(3)大修前的可靠性鉴定;

(4)危房改变用途、改建、加层或扩建前的鉴定。

D.3.4用回弹仪检测及推定砂浆强度时,除应遵守本细则外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

D.3.5本细则不适用于高温、长期浸水、潮湿、冰冻、化学侵蚀、火灾等情况下砌体砂浆强度的检测和评定

D.4操作人员

D.4.1凡使用回弹仪进行工程检测的人员,均应经专门培训合格后方可进行测试。

D.5仪器要求

D.5.1回弹仪的主要技术指标应符合表 5.1.1的要求,其示值系统为指针直读式。

表D.5.1 砂浆回弹仪主要技术指标

项目指标

冲击动能(J)0.196

弹击锤冲程(mm)75

指针滑块的静摩擦力(N)0.5±0.1

弹击球面曲率半径(mm)25

在钢砧上率定平均回弹值(R)74±2

外形尺寸(mm)φ60×280

D.5.2仪器检验

(1)回弹仪应每半年校验一次。

(2)在工程检测前后,均应对回弹仪在钢砧上做率定试验。

D.6检测单元、测区和测点

D.6.1检测砌体结构砂浆强度时,应具有下列资料:

(1)工程名称及设计、施工和建设单位;

(2)检测部位或构件及相应的砂浆强度等级;

(3)要的设计图纸和施工记录;

(4)检测原因。

D.6.2当检测对象是整栋建筑的一部分时,应先将其划分为一个或若干个可以独立进行分析的区段,每一区段划分成若干个检测单元。每个检测单元为每一楼层中材料品种和设计强度等级均相同的砌体。

D.6.3每一检测单元,不宜少于6个测区,应将单个构件(单片墙体、柱)作为一个测区。当一个检测单元不足6个构件时,应将每个构件最为一个测区。

D.6.4 每个测区布置的测位数不应少于5个,测位宜选择在承重墙的可侧面上,并避开门窗洞口及预埋件等附近的墙体。墙面上每个测位的面积宜大于0.3m2。墙体水平灰缝砌筑不饱满或表面粗糙且无法磨平时,不得采用砂浆回弹法检测砂浆强度。

D.6.5对有特殊要求的建筑物进行检测时,检测单元、测区及测位的布置可由有关方协商确定。

D.7试验步骤

D.7.1测位处的粉刷层、勾缝砂浆、污物等应清除干净;弹击点处的砂浆表面,应仔细打磨平整,并除去浮灰;磨掉表面砂浆的深度应为5mm~10mm,且不应小于5mm。

D.7.2每个测位内均匀布置12个弹击点。选定弹击点应避开砖的边缘、气孔或

松动的砂浆。相邻两弹击点的间距不应小于20mm 。

D.7.3在每个弹击点上,使用回弹仪连续弹击3次,第1、2次不读数,仅记读

第3次回弹值,精确至1个刻度。测试过程中,回弹仪应始终处于水平状态,其

轴线应垂直于砂浆表面,且不得移位。

D.7.4在每一测位内,选择3处灰缝,并应采用工具在测区表面打凿出直径约10mm

的孔洞,其深度应大于砌筑砂浆的碳化深度,应清除孔洞中的粉末和碎屑,且不

得用水擦洗,然后采用浓度为1%-2%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁边缘处,当已

碳化与未碳化界限清晰时,应采用碳化深度测定仪或游标卡尺测量已碳化与未碳

化砂浆叫界面到灰缝表面的垂直距离,读数应精确至0.5mm 。

D.8数据分析

D.8.1从每个测位的12个回弹值中,分别剔除最大值、最小值,将余下的10个

回弹值计算算术平均值,以R 表示,并精确至0.1。

D.8.2每个测位的平均碳化深度,应取该测位各次测量值的算术平均值,以d 表

示,精确至0.5mm 。

D.8.3第i 个测区第j 个测位的砂浆强度换算值,应根据该测位的平均回弹值和

平均碳化深度值,分别按下列公式计算:

(1)d≤1.0mm 时:

..ij f R -=?52572139710 (D.8.3-1)

(2)1.0mm

..ij f R -=?4304248510 (D.8.3-2)

(3)d≥3.0mm 时:

..ij f R -=?5360263410 (D.8.3-3)

式中ij f 2——第i 个测区第j 个测位的砂浆强度值(MPa);

d ——第i 个测区第j 个测位的平均碳化深度(mm);

R ——第i 个测区第j 个测位的平均回弹值。

D.8.4测区的砂浆抗压强度平均值,应按下式计算:

n i ij j f f n ==∑1

221

11 (D.8.4) 注:回弹法的测位,相当于其他检测方法的测点。

土工试验检测作业指导书

土工试验检测作业指导书 一试样制备 1.1.1 本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm的原状土和扰动土。 1.1.2 根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/cm; 扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于±0.01 g/cm;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%。 1.1.3 试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 细筛:孔径0.5mm,2mm。 2 洗筛:孔径0.075mm。 3 台秤和天平:称量500g,最小分度值0.1g;称量200g,最小分度值0.01g。 4 环刀:不锈钢材料制成,内径61.8mm和79.8mm,高20mm;内径61.8mm,高 40mm。 5 其他:包括切土刀、钢丝锯、碎土工具、烘箱、保湿缸、喷水设备等。 1.1.4 原状土试样制备,应按下列步骤进行: 1 将土样筒按标明的上下方向放置,剥去蜡封和胶带,开启土样取出土样。检查土样结构,当确定土样已受扰动或取土质量不符合规定时,不应制备力学性质试验的试样。 2 根据试验要求用环刀切取试样时,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,秤环刀和土的总质量。 3 从余土中取代表性试样测定含水率,比重、颗粒分析、界限含水率等项试验的取样,应 按本标准第1.1.5条2款步骤的规定进行。 4 切削试样时,应对土样的层次、气味、颜色、夹杂物、裂缝和均匀性进行描述,对低塑 性和高灵敏度的软土、制样时不得扰动。 1.1.5 扰动土试样的备样,应按下列步骤进行: 1 将土样从土样筒或包装袋中取出,对土样的颜色、气味、夹杂物和土类及均匀程度进行 描述,并将土样切成碎块,拌和均匀,取代表性土样测定含水率。 33

主体结构施工作业指导书

主体结构施工作业指导书 一、编写目的 明确车站主体结构作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规车站主体结构施工,保证主体结构作业的质量,提高工作效率。 二、适用围 适用于莞惠城际工程的车站主体结构施工。 三、施工方案 新城中心站采用地下三层双柱三跨钢筋砼框架结构,采用明挖顺筑法分段施工。 结构施工与支撑拆除、换撑配合进行,当下部已浇筑砼达到一定强度后,设置倒撑,方可拆除部分支撑。 四、施工工艺 1、施工工艺流程 ①主体结构施工工艺流程如图1-81。 图1-81 主体结构施工工艺流程图 ①底板施工工艺流程如图1-82。 ②中柱施工流程如图1-83。 ③侧墙施工流程图1-84。

④ 梁、中、顶板施工流程如图1-85。 图1-82 底板施工工艺流程图 图1-83 中柱施工流程图 图1-84侧墙施工流程图 不合格

图1-85 梁、中、顶板施工流程图 2、施工方案 砼全部采用拌合站集中拌合,由搅拌运输车送至现场,砼输送泵车入模,墙体、梁、模板采用大块钢模板,顶板和柱采用竹胶板,插入式和平板振动器振捣密实。 ① 混凝土垫层施工 ⅰ.清除软土、泥浆及浮碴; ⅱ.素混凝土垫层采用整体浇筑施工,人工摊平,平板震捣器捣固,为便于铺贴底板附加防水层,底板垫层捣固密实后找平、收光。垫层混凝土用自拌混凝土。 ⅲ .当坑有水时,在坑做排水沟、集水井抽干水,如坑底渗水较大,且有一定的动水压力时,应采取抽排水措施,并在减压的情况下铺基底垫层和浇筑封底混凝土 ⅳ.基坑封底后,封底混凝土与围护结构间应有足够的强度和承受力来抵坑底板的上浮,以保证混凝土不致破坏,否则采取一定抗浮措施。 ② 底板施工 ⅰ.砼浇注方法 采用自拌砼,砼泵输送,采用插入式振捣器人工振捣。根据灌注速度要求,每次浇注安排1台砼输送泵进行,浇注沿纵向采用“一个坡度、薄层浇注、循序推进、一次到顶”的连续浇注方法。 ⅱ.振捣 在每个浇注的前后布置两道振动器,第一道布置在砼卸料点,主要解决上部砼的捣实。第二道布置在砼坡脚处,确保下部砼捣实,砼浇注向前推进,振动器捣固跟上,确保整个砼体的质量,捣固上层时,插入下层20cm ,保证上下层连接。 ⅲ. 表面处理 泵送混凝土,其表面水泥浆较厚,在混凝土浇注结束后要认真处理。经4~5h 左右,初步按标高用长尺刮平,终凝前进行“提浆、压实、抹光”的工艺,二次收浆抹面,约12~14h 后,覆盖并充分浇水润湿养护。 ③ 侧墙施工 ⅰ.侧墙施工流程见图1-38侧墙施工工艺流程图。

试验检测中心作业指导书

试验检测人员配置要求 1.本中心的技术负责人、质量负责人及质量检测管理人员应熟悉国家、部门、地 方关于产品质量检测方面的政策法令、法规、规定;熟悉工程技术标准;熟悉抽样理论,能熟练地应用各类抽样标准,确定其样本大小;具备编制审定检测实施细则、审查检测报告的能力;熟悉掌握检测质量控制理论,具有对检测工作进行诊断的能力;熟悉国内外工程质量的检测方法、检测技术的现状及发展趋势,掌握国内外检测仪器设备的信息;不断学习新知识,不断进行知识更新。 2.本中心的技术负责人要对整个中心的技术工作全部负责,应有工程师以上职 称,精通所管辖的业务,在业务上应该有较高的水平,并具有十年以上专业工作的经验;另外,由于技术负责人在一定程度上决定了检测工作的质量,因此,当技术负责人变动时,应检查在技术负责人变动后中心的工作水平。 3.质量负责人协助技术负责人对整个中心的全部检测工作的质量负责,在技术负 责人不在时代行其职权;质量负责人不一定要求精通所管辖的每一项具体工作但必须熟悉本单位的主要业务,并且有一定的质量管理方面的知识;质量负责人必须是中心的主要负责人之一,这有助于质量工作中的有关决定能够得到贯彻执行。 4.中心的人员应按所进行的业务范围进行配置,各类工程技术人员不得低于 70%。各业务岗位的配置应与所从事的检测项目相匹配,重要的检测项目应有两人,每人可兼作几个项目。 5.检测人员应熟悉检测任务,了解被测对象和所用仪器设备的性能。检测人员必 须经过考核合格,取得上岗操作证后,才上岗操作。检测人员应掌握所从事检测项目的有关技术标准,了解本领域国内外测试技术、检测仪器的现状及发展方向,具备制定检测大纲、采用国内外最新技术进行检测工作的能力。检测人员应了解误差理论数理统计方面的知识,能独立进行数据处理工作。检测人员应对检测工作、数据处理工作持严肃的态度,以数据说话,不受行政或其它方面影响和干扰。

主体结构检测作业指导书 2016

宝鸡雄鹰工程检测有限公司作业文件 检测员作业指导书 (主体结构) 版次:第一版 编制:于妙妮 审核:齐小兵 批准:蔡向明 受控印章:持有人: 宝鸡雄鹰工程检测有限公司

目录 术语 (01) 附录A 钢筋保护层厚度检测 (04) 附录B 回弹法检测混凝土抗压强度 (06) 附录C 钻芯法检测混凝土抗压强度 (12) 附录D 回弹法检测砂浆强度 (15) 附录E 原位轴压法检测普通砖砌体强度 (19) 附录F 后置埋件力学检测 (22) 附录G 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度 (24)

术语 1.目的 为规范本公司主体结构工程质量检测工作,统一检测流程和管理,保证检测结果的真实性、准确性,促进检测工作有序健康发展,制定本作业指导书。 2.范围 当遇到下列情况之一时,应进行主体结构工程质量的检测: 2.1涉及结构安全的试块、试件以及有关材料数量不足; 2.2对施工质量的抽样检测结果达不到设计要求; 2.3对施工质量有怀疑或争议,需要通过检测进一步分析结构的可靠性能; 2.4发生工程事故,需要通过检测分析事故的原因及对结构可靠性的影响。 3.依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03:2007、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013. 4.职责 4.1 综合部负责接受客户咨询、业务受理工作,并做好检测报告的发放登记工作; 4.2技术负责人负责检测方案的审核工作; 4.3检测组负责现场和有关资料的调查,并制定完备的检测方案; 4.4检测组长负责组织相关检测人员安排完成检测任务,记录检测原始数据,出具检测报告; 4.5检测报告的编制由检测人员签字,检测人员必须对检测结果的真实性、准确性负责;检测报告的审核由规定各检测项目的报告审核人员签字,审核人员必须对报告的准确性、规范性负责;检测报告的签发由授权签字人批准,批准人对检测报告的合法性负责。 5.工作流程 5.1主体结构工程质量检测工作程序,宜按图5.1的框图进行。

五方责任主体承诺书与授权委托书

法定代表人授权书 兹授权我单位同志为工程项目负责人,全权代表我单位履行工程质量安全职责。 本授权自签发之日起生效。 授权单位:(盖章)法定代表人:(签名或盖章) 签发日期: 年月日 项目负责人基本情况: 姓名:_______ 性别:_______ 出生年月_____________ 身份证号: ____________________________________ 通讯地址: __________________________________________ 电话号码: _________ 手机号码:____________________ 执业资格证书号: _______ 执业印章号:_______________ 单位职务: ________ 职称:_________________

施工单位项目经理工程质量终身责任承诺书 本人郑重承诺,在该工程建设过程中,严格按照法律法规、经审查合格并加盖了专用章的施工图设 计文件、施工技术标准和合同约定的质量标准进行施工,认真履行以下职责,对因施工导致的工程质量 事故或质量问题承担终身质量责任,并接受住房城乡建设主管部门依法依规进行的责任追究和处罚。 1、 不超越本单位资质等级许可的业务范围、 不挂靠承揽工程。 不允许其他单位或者个人以本单位的 名义承揽 工程。承揽工程后依法签订承包合同,不转包或者违法分包工程。在领取施工许可证后,方进 行施工。 2、 保证不同时在两个及两个以上的工程项目担任项目经理。 员,并确保所有人员在岗履职。 3、 不擅自修改工程设计,不偷工减料。 4、 对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验,未经检验或检验不合格,不使 用于工程;对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行见证取样检测,送检试样不弄虚作假,不篡 改或者伪造检测报告,不明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。 5、 做好隐蔽工程、分部、分项和单位工程的验收工作,在验收文件上如实签字。 6、 资料收集真实、准确完整,签章手续齐全,并及时整理移交建设单位归档。 7、 对施工中出现的质量问题或竣工验收不合格的工程,负责返修。向建设单位出具质量保修书,保 修书中明确建设工程的保修范围、 保修期限和保修责任等。 建设工程在保修范围和期限内发生质量问题, 严格依法依规履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。 &严格履行其他法律法规规定的职责。 工程名称 建设单位名称 严格按规定配备施工项目部关键岗位人 施工许可证编码

土工试验检测作业指导书

土工试验检测作业 指导书

一试样制备 1.1.1本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm的原状土和扰动土。 1.1.2 根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/cm3;扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于±0.01 g/cm3;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%。 1.1.3试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 细筛:孔径0.5mm,2mm。 2 洗筛:孔径0.075mm。 3 台秤和天平:称量500g,最小分度值0.1g;称量200g,最小分度值0.01g。 4 环刀:不锈钢材料制成,内径61.8mm和79.8mm,高20mm;内径61.8mm,高40mm。 5 其它:包括切土刀、钢丝锯、碎土工具、烘箱、保湿缸、喷水设备等。 1.1.4 原状土试样制备,应按下列步骤进行: 1 将土样筒按标明的上下方向放置,剥去蜡封和胶带,开启土样取出土样。检查土样结构,当确定土样已受扰动或取土质量不符合规定时,不应制备力学性质试验的试样。

2 根据试验要求用环刀切取试样时,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,秤环刀和土的总质量。 3 从余土中取代表性试样测定含水率,比重、颗粒分析、界限含水率等项试验的取样,应按本标准第1.1.5条2款步骤的规定进行。 4 切削试样时,应对土样的层次、气味、颜色、夹杂物、裂缝和均匀性进行描述,对低塑性和高灵敏度的软土、制样时不得扰动。 1.1.5 扰动土试样的备样,应按下列步骤进行: 1 将土样从土样筒或包装袋中取出,对土样的颜色、气味、夹杂物和土类及均匀程度进行描述,并将土样切成碎块,拌和均匀,取代表性土样测定含水率。 2 对均质和含有机质的土样,宜采用天然含水率状态下代表性土样,供颗粒分析、界限含水率试验。对非均质土应根据试验项目取足够数量的土样,置于通风处凉干至碾散为止。对砂土和进行比重试验的土样宜在105~110℃温度下烘干,对有机质含量超过5%的土、含石膏和硫酸盐的土,应在65~70℃温度下烘干。 3 将风干或烘干的土样放在橡皮板上用橡皮锤碾散。 4 对分散后的粗粒土和细粒土,应按本标准表B.1.1的要求过筛。对含

地铁主体结构施工作业指导书

城市轨道交通工程 编号:хххх主体结构施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: хххх年хх月хх日发布хххх年хх月хх日实施

城市轨道交通工程 主体结构施工作业指导书 1.适用范围 明挖法地铁车站主体结构在地下空间分段施工,作业条件差,施工工序多,工序转换频繁,需开展严格流水作业,主体结构施工是车站施工质量和进度控制的关键,施工过程严格控制,以保证工程质量和进度满足要求。本作业指导书适用于采取明挖顺作法地铁车站主体结构施工。 2.作业准备 2.1.施工技术部负责技术方案制定,安全技术交底,施工过程监督检查和指导,工程试验,施工 测量、检测及监测等工作。 2.2.安全质量部负责施工过程安全与质量检查及监督等管理工作。 2.3.物资设备部负责物资、设备供应和进场检查、验收;负责机械设备的检查、维修和保养等管 理工作。 2.4.主体结构作业队负责实施。 3.技术要求 3.1.对导线点和水准点进行复测,并经监理及第三方监测单位复核。基坑开挖至设计标高后进行 测量、放样及验收。 3.2.对围护结构表面进行有效的防水处理,包括凿毛找平等,使防水卷材铺贴面达到防水板铺设 要求。 3.3.作好施工图纸会审工作,并对侧墙、立柱、顶(楼)板模型支撑系统进行设计、检算,报审 批准后根据施工进度提前安排进料。 3.4.提前进行防水材料、钢筋等物资的进料及检验工作。 3.5.对结构施工顺序、施工进度安排、施工方法及技术要求向工班及全体管理人员进行技术交底。 3.6.根据施工进度适时安排劳动力、机械设备以及物资材料进场。 3.7.做好应急等物资准备工作。 4.施工程序与工艺流程 车站主体施工流程详见《车站施工流程图》。 施工围挡 施工准备 管线调查、迁改及保护底板、侧墙防水层,底板钢筋砼施工拆除第三道钢管撑

现场主体结构工程检测作业指导书

回弹法检测混凝土抗压强度 1.1 引用标准: JGJ/T23—2011《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 1.2 适用范围: 适用于普通混凝土抗压强度的检测,不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。 1.3 回弹仪率定: 率定试验宜在室温5C -35 C的条件下进行,率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的混凝土实体上,回弹仪向下弹击时,取连续弹击三次的稳定回弹值进行平均,弹击杆分四次旋转,每次旋转约90°。弹击杆每旋转一次的率定平均值均符合80± 2的要求。回弹仪使用时的环境温度应在-4 C?+40C之间。 1.4 收集资料: a. 工程名称、部位及设计、施工单位、监理单位和建设单位名称; b. 结构或构件名称、外形尺寸、数量及混凝土强度等级; c. 水泥品种、标号、安定性、厂名;砂、碎石种类、粒径;外加剂或掺合料品种、掺量;混凝土配合比等; d. 施工时材料计量情况,模板、浇筑、养护情况及成型日期等; e. 必要的设计图纸和施工记录; f. 检测原因。 1.5 抽样方法检测结构或构件混凝土强度可采用下列两种方式,其适用范围及构件数量应符合下列规定: 1、单个检测:适用于单独的结构或构件的检测; 2、批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类构件。随机抽取具有一定的代表性的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10个。当检验批构件数量大于30 个时,抽检构件数量可适当调整。 1.6 测区数量:

每一结构或构件测区数不少于10 个;当受检构件数量大于30 个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸小于4. 5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5 个; 1.7 测区布置: a. 相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m; b. 测区应选在使回弹仪处于水平方向,检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,方可选在使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面; c. 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的受力部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 d. 测区的面积不宜大于0.04m2; e. 检测面应为原状混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑; f. 对于弹击时会产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 g. 结构或构件的测区布置应有方案,各测区应标有清晰的编号,必要时应在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。 1.8 回弹值测量检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的混凝土检测面,缓慢施压,准确 读数,快速复位。 每一测区应记取16个回弹值,每一测点的回弹值读数估读至1。测点宜在测区范围内均匀分布,相邻两测点的净距一般不小于20mm测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离一般不小于30mm测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只允许弹击一次。 1.9 碳化深度值测量: 回弹值测量完毕后,应选择不少于构件的30%测区数在有代表性的位置上测量碳化深度值,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于 2.0mm 时, 应在每一测区测量碳化深度值。 测量碳化深度值时,可用合适的工具在测区表面形成直径约15mm的孔洞,其深度大于混凝土的碳化深度。然后除净孔洞中的粉末和碎屑,不得用水冲洗。立即用浓度为1%-2%酚

2016年事业单位考试真题题库.

2016年事业单位考试真题题库 1.中国古代货币,是世界上起源最早的货币之一。它_____,对古代世界上国际经济交往,特别是亚洲各国货币的发展有着相当_____的影响。 依次填入划横线部分最恰当的一项是()。 A.亘古长青久远 B.源远流长深远 C.历史久远重大 D.历史悠久深刻 模块:言语理解与表达 答案:B 解析:第一空,根据上文的语境信息“是世界上起源最早的货币之一”,可判断应填入“源远流长”,比喻历史悠久。根据语境中“对古代世界……有着……影响”,可以判断第二空意在强调中国古代货币影响的范围广、时间长,用“深远”最为恰当。因此,本题答案为B 选项。 2.徐霞客的山水之志来源于父亲的榜样、游记书籍的熏陶和母亲的支持,大概因为读书有偏好,霞客十来岁时应童子试不成,索性改志投奔山水之间,到此时,霞客的所为并不_____,古代这样的人很多,但他从此以后_____,纯粹一生,别无他顾,这就难得了。 依次填入划横线部分最恰当的一项是()。 A.出格专心致志 B.独特坚韧不拔 C.新鲜矢志不渝 D.另类持之以恒 模块:言语理解与表达 答案:C 解析:本题突破点在第二空。根据后文的语境信息“纯粹一生,别无他顾”可知,“矢志不渝”最为恰当,表示永远不变心。第一空,并不“新鲜”与后文的“这就难得了”相呼应,符合语境。因此,本题答案为C选项。 3.在人类历史上,科技发明和人工工程曾导致不少“出人意料”、“始料不及”甚至“_____”的结果。如果想少出一些这样的事,我们就应该对大自然始终保持一份_____,在推广新技术、上马新工程之前多一些研究评估,少一些独断专行。 依次填入划横线部分最恰当的一项是()。 A.事与愿违敬畏 B.事倍功半谨慎 C.针锋相对尊重 D.南辕北辙克制 模块:言语理解与表达 答案:A 解析:第一空前的关联词“甚至”表递进关系,即所填空应与“出人意料”、“始料不及”语义一致,但程度更重,“事与愿违”指事情的发展与愿望相反,符合语境。第二空应与“大自然”搭配,敬畏自然是固定搭配。因此,本题答案为A选项。

土工试验检测作业指导书

一试样制备 1.1.1本试验方法适用于颗粒粒径小于60mm的原状土和扰动土。 1.1.2 根据力学性质试验项目要求,原状土样同一组试样间密度的允许差值为0.03g/cm3;扰动土样同一组试样的密度与要求的密度之差不得大于±0.01 g/cm3;一组试样的含水率与要求的含水率之差不得大于±1%。 1.1.3试样制备需的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 细筛:孔径0.5mm,2mm。 2 洗筛:孔径0.075mm。 3 台秤和天平:称量500g,最小分度值0.1g;称量200g,最小分度值0.01g。 4 环刀:不锈钢材料制成,内径61.8mm和79.8mm,高20mm;内径61.8mm,高40mm。 5 其他:包括切土刀、钢丝锯、碎土工具、烘箱、保湿缸、喷水设备等。 1.1.4 原状土试样制备,应按下列步骤进行: 1 将土样筒按标明的上下方向放置,剥去蜡封和胶带,开启土样取出土样。检查土样结构,当确定土样已受扰动或取土质量不符合规定时,不应制备力学性质试验的试样。 2 根据试验要求用环刀切取试样时,应在环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直下压,并用切土刀沿环刀外侧切削土样,边压边削至土样高出环刀,根据试样的软硬采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样,擦净环刀外壁,秤环刀和土的总质量。 3 从余土中取代表性试样测定含水率,比重、颗粒分析、界限含水率等项试验的取样,应按本标准第1.1.5条2款步骤的规定进行。 4 切削试样时,应对土样的层次、气味、颜色、夹杂物、裂缝和均匀性进行描述,对低塑性和高灵敏度的软土、制样时不得扰动。 1.1.5 扰动土试样的备样,应按下列步骤进行: 1 将土样从土样筒或包装袋中取出,对土样的颜色、气味、夹杂物和土类及均匀

能力验证作业指导书

附件1 2019年全省建设工程主体结构现场检测 能力验证作业指导书 一、编制目的 为保证江苏省建设工程主体结构现场检测能力验证的顺利进行及检测操作的一致性,制定本作业指导书。 二、适用范围 本作业指导书适用于本次主体结构现场检测能力验证。检测参数为混凝土抗压强度(回弹法、钻芯法)。 三、引用标准 (1)检测方法 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)数据分析处理方法 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 四、样品说明 本次能力验证分为现场检测与室内分析。 (1)现场检测样品为混凝土构件(见附图)。 (2)室内分析按给定的混凝土强度评定背景及数据材料进行数据处理及判定。以表格形式提供的相关数据,包括10个构

件100个测区混凝土强度换算值、10个受检构件芯样混凝土的规格以及破坏荷载值。 五、操作流程 (1)现场检测 1、本次能力验证采用回弹法进行检测,操作要求按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011执行。 2、同一检测机构的3名验证人员依次按单位的抽签顺序分批次进行。每位验证人员在混凝土构件表面划定的检测区域内完成5个测区回弹测定,应在20分钟内完成并提交原始记录,记录的信息应符合《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011的要求(原始记录表格由检测机构自备,其中测区回弹值不作记录)。 (2)室内分析 1、分析内容采用钻芯修正法对检验批回弹法检测结果进行修正,修正时选用总体修正量的方法。每位验证人员在150分钟内独立完成并提交报告单。 2、提交的结果报告单中应写明核心计算步骤及符合性评定过程。含芯样试件尺寸偏差判别和抗压强度计算、芯样混凝土抗压强度异常数据判别和处理(GB/T50784-2013附件B)、总体修正量法芯样抗压强度推定区间计算与适用性判别(GB/T50784-2013附件C)、总体修正量计算(GB/T50784-2013附件C)、修正后检验批推定区间计算及结果判定

电线电缆检测作业指导书

电线电缆 1 范围 1.1本细则规定了电线电缆的检测项目、检测方法、判定依据、检测环境条件、检测程序、原始记录、检测报告等。 1.2本细则适用于电线电缆的检测。 2 规范性引用文件 2.1 GBl250—1989 《极限数值的表示方法和判定方法》2.2 GB/T2951—2008《电缆绝缘和护套材料通用实验方法》 2.3 GB5013-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》 2.4 GB5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 2.5 GB/T3956—2008《电缆的导体》 2.6 GB 8170-1987 《数据修约规则》 2.7 GB/T3048—2007《电线电缆电性能试验方法》 3 检测项目参数及仪器设备要求

4接样或抽样 4.1委托检测 4.1.1接样人员检查样品数量及样品技术要求是否符合规范规定的要求。 4.1.2检查样品是否见证送检或伴送,委托单是否签字盖章齐全等。 4.1.3检查委托单填写是否明确,如产品种类、数量、检测项目、技术要求等。 4.1.4检查样品状态,与委托人进行必要的确认,判定所检测样品是否满足检测标准要求。 4.2抽样检测 4.2.1同一规格电线抽取2x100m作为被测试样,(从被测电缆或软线试样或电缆的护套试样上切取足够长的样段,供制取老化前拉力试验用试件至少5个和供电缆标准对护套材料规定的老化后拉力试验所需试件数量。注意制备每个试件需要长度约100mm。) 4.2.2抽取样品时需有受检方代表及第三方代表在场的情况下共同抽取,并在抽样单上签章:一旦抽样完毕,立即对样品贴上加盖本中心公章和受检方代表及第三方代表签字的封条,并对抽取样品采取有效保管、运输措施。 4.2.3如是工程上使用的材料,严格按照<苏建质(1998)270号>的规定进行。 4.2.4检查抽样单、登台账是否要求内容逐项填写清楚明确。 5 检测前检查 5.1检查检测任务(流程)单与样品和有关资料是否相符。被

地铁车站明挖法主体结构施工作业指导书

中铁****局集团有限公司 施工过程控制标准化管理手册(地铁分册)明挖车站主体结构施工作业指导书 编制: 审核: 批准:

目录 1 目的 (2) 2 编制依据 (2) 3 适用范围 (2) 4 技术准备 (2) 5人员组织 (3) 6 材料要求 (4) 7 主要设备、机具选型 (5) 9 施工作业方法及要求 (5) 9.1施工分段分层 (5) 9.2施工方法 (5) 9.3脚手架工程 (16) 9.4模板工程 (17) 9.5钢筋工程 (19) 9.6混凝土工程施工 (20) 10关键技术控制与处理措施 (21) 10.1模板施工要求 (21) 10.2钢筋施工 (22) 10.3控制混凝土浇筑温度及裂缝措施 (25) 10.4其它施工技术控制措施 (26) 11 质量控制及检验标准 (26) 11.1钢筋施工质量控制及检验标准 (26) 11.2模板施工质量质量控制及检验标准 (27) 11.3混凝土施工质量控制及检验标准 (29) 12 安全及环保要求 (32) 12.1安全要求 (32) 12.2环保要求 (36) 13估算指标 (36) 14备注:条文说明 (36)

明挖车站主体结构施工作业指导书 1 目的 明确明挖车站主体结构施工作业工艺流程、操作要点和相应的工艺、质量标准,以指导、规范主体结构施工作业,保证施工质量。 2 编制依据 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299——1999(2003版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2003) 《钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术规程》(DBJ/CT005-2006) 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 3 适用范围 结构主体施工在地铁车站施工中有着广泛的应用,合理安排车站施工中的工艺流程,每道工序的衔接,从而保证车站主体结构施工有序高效的进行,保证施工质量和工期。 4 技术准备 4.1内业准备 (1)基坑开挖至设计标高后,仔细进行测量及验收,严禁超挖;

主体结构现场委托书

主体结构现场检测委托协议书委托编号: 客户填写 委托单位 施工单位□同上□其它: 见证单位设计单位 工程名称建设单位 使用部位样品数量 检测性质□见证检测□委托检测□评定检测□仲裁检测□抽样检测 检测项目 □钻芯法测砼强度□回弹法测砼强度□贯入法测砂浆强度□钢筋保护层 □钢筋数量、位置测定□裂缝观测□超声法测缺陷□沉降观测 □回弹法检测砂浆强度□超声回弹综合法检测砼强度□回弹法测砖强度□其它:检测依据 □CECS03:2007《钻芯法检测混凝土强度技术规程》□CECS21:2000《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 □GB/T50315-2011《砌体工程现场检测技术标准》□DB22/42-2004《钻取小芯样法检测山砂混凝土强度技术规程》 □GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011年版)□JGJ8-2007《建筑变形测量规范》 □DB22/41-2004《贯入法检测山砂砌筑砂浆抗压强度技术规程》□GB/T50152-2012《混凝土结构试验方法标准》 □JGJ/T136-2001《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》□JGJ/T23-2011《回弹法检测混凝土强度技术规程》 □DBJ52/T017-2014《回弹法检测山砂混凝土抗压强度技术规程》□其它: 样品处置□委托本公司处理□检毕取回□报损□其它: 报告发放□发送□自取□邮寄□其它: 其它要求 见证人见证号 我单位保证对所提供的样品及资料的真实性负责,提供一切必须的合作,并支付所需的检测费用。 联系电话:委托单位代表[签字]:年月日 本公司填写 其它声明 为保证有效的进行检测工作,委托单位应当向本公司提供下列工作条件和协作事项: 1、提供施工图纸和施工记录等相关资料; 2、提供通电、梯子等工具,凿除影响检测工作的装饰层; 3、指派辅助工人; 4、其它: 样品状态核查样品是否符合检测要求:□符合□不符合: 检测收费人民币(大写)拾万仟佰拾元角分(¥:) 预计完成日期年月日出具报告份数四份本公司保证检测的公正性,对检测报告负责,并对委托单位实物及技术资料保密。客户无另外要求,我公司不保存破坏性样品及超过留样期的样品。 本协议经双方代表签字后即生效,并具合同书法律效力,双方共同遵守。 检测结果仅对来样负责。 经评审:□本公司有能力和资源满足协议的要求。 □其它: 投诉电话:受托单位代表[签字]:年月日开户银行:银行帐号: 本公司地址:客服电话:传真号码:邮政编码:

压实度检测试验作业指导书

压实度检测试验作业指导书 室外试验: 压实度试验检测2人,试验用时25-40分钟。 目的和适用范围 1.1本方法适用于在现场测定基层(或底基层)、砂石路面及路基土的各种材料压实层的密度和压实度检测。但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测。 1.2用挖坑灌砂法测定密度和压实度时,应符合下列规定: ⑴当集料的最大粒径小于13.2mm、测定层的厚度不超过150mm时,宜采用Φ100mm的小型灌砂筒测试。 ⑵当集料的最大粒径等于或大于13.2mm,但不大于 31.5mm,测定层的厚度不超过200mm,时,应用Φ150mm的大型灌砂筒测试。 2仪具与材料技术要求 本方法需要下列仪具与材料: ⑴灌砂筒:有大小两种,根据需要采用。主要尺寸见表

T 0921。当尺寸与表中不一致,但不影响使用时,亦可使用。上部为储砂筒,筒底中心有一个圆孔。下部装一倒置的圆锥形漏斗,漏斗上端面开口,直径与储砂筒的圆孔相同,漏斗焊接在一块铁板上,铁板中心有一圆孔与漏斗上开口相接。在储砂筒筒底与漏斗顶端铁板之间设有开关。开关为一薄铁板,一端与筒底及漏斗铁板铰接在一起,另一端伸出筒身外,开关铁板上也有一个相同直径的圆孔。 ⑵金属标定罐:用薄铁板制作的金属罐,上端周围有一罐缘。 ⑶基板:用薄铁板制作的金属方盘,盘的中心有一圆孔。 ⑷玻璃板:边长约500~600mm的方形板。 ⑸试样盘:小筒挖出的试样可用饭盒存放,大筒挖出的试样可用300mm×500mm×40mm的搪瓷盘存放。 ⑹天平或台秤:称量10~15kg,感量不大于1g。用于含水率测定的天平精度,对细粒土、中粒土、粗粒土宜分别为 0.01g、0.1g、1.0g。 ⑺含水率测定器具:如铝盒、烘箱等。

事业单位考试题库及答案

第1 题《党章》指出,“三个代表”重要思想是加强和改进党的建设、推进我国社会主义自我完善和发展的强大理论武器,是全党集体智慧的结晶,还是()。 A.党的指导思想 B.党必须长期坚持的指导思想 C.党的行动指南 D.党长期坚持的行动指南 【单选答案】: 【正确答案】:B 【参考解析】: 第2 题公民、法人享有著作权(版权),依法有署名、发表、()、获得报酬等权利。 A.演说 B.复制 C.投稿 D.出版 【单选答案】: 【正确答案】:D 【参考解析】: 第3 题公民的个人财产,包括公民的合法收入、房屋、储蓄、生活用品、()、图书资料、林木、牲畜和法律允许公民所有的生产资料以及其他合法财产。 A.文物 B.枪支 C.土地 D.草地 【单选答案】: 【正确答案】:A 【参考解析】: 第4 题()是法治的生命线。 【填空答案】: 【正确答案】: 公正 【参考解析】: 第5 题把信访纳入()轨道,保障合理合法诉求依照法律规定和程序就能得到合理合法的结果。【填空答案】: 【正确答案】: 法治化 【参考解析】: 第6 题在中国特色行政体制改革中,服务型政府的基本要求是()。 A.职能科学 B.结构优化 C.廉洁高效 D.人民满意 【多选答案】: 【正确答案】:A, B, C, D

【参考解析】: 第7 题十八届四中全会指出,推进严格司法。坚持()、办案过程符合程序公正的法律制度。A.以事实为根据 B.以法律为准绳 C.健全事实认定符合客观真相 D.办案结果符合实体公正 【多选答案】: 【正确答案】:A, B, C, D 【参考解析】: 第8 题企业法人有下列哪些情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任() A.超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的 B.向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的 C.抽逃资金、隐匿财产逃避债务的 D.解散、被撤销、被宣告破产后,擅自处理财产的 E.变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的 【多选答案】: 【正确答案】:A, B, C, D, E 【参考解析】: 第9 题党的十八大报告提出,夺取中国特色社会主义新胜利必须坚持人民主体地位。 【判断答案】: 【正确答案】:正确 【参考解析】: 第10 题不满十四周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。 【判断答案】: 【正确答案】:错误 【参考解析】: 第11 题对于给予续聘的大学生村官,续聘岗位不能在本州市内调整。 【判断答案】: 【正确答案】:错误 【参考解析】:

二次结构作业指导书

二次结构作业指导书 适用范围 本作业指导书适用于哈尔滨地铁一号线机电一标(哈尔滨东站站、交通学院站、南直路站)墙体砌筑与抹灰、地面装修、墙面装修和地面装修及吊顶。 编制依据 哈尔滨市地铁一号线招标文件(最终版) 哈东站、交通学院站、南直路站设计说明 国家建筑设计图集 哈尔滨市DB23档案及验收规程 《建筑抗震设计规范》 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 《建筑设计防火规范》 1 施工准备 技术准备 (1)按照施工图、施工规范及工艺标准,制定施工方案。 (2)专业工长根据施工方案对施工人员作好技术交底和安全技术交底。 (3)提前与各专业沟通,确定预留预埋位置及时间,避免出现质量问题及不必要的返工或成品破坏。 作业准备 (1)主体结构工程施工完毕并经有关单位验收合格; (2)办完验线手续; (3)材料进场、复试合格并经监理审批。 (4)各部位设计要求、材料做法及施工顺序已明确。 (5)物料提升架安装完成并经验收合格。 劳动力组织方式 采用架子队的组织模式。 人员配备表 序号人员单位数量备注 1 技术员人 2 技术负责,技术员 2 施工班长人 1 兼职安全员 3 施工工人人70 现场施工

材料要求 所使用的材料符合国家相关标准和设计要求。 设备机具配置 序号机具名称规格型号数量单位 1 全站仪 1 台 2 水准仪S 3 1 台 3 钢尺 2 把 4 卷尺 2 把 5 锤子 2 把 6 铁钉若干 7 线绳 1 圈 8 墨斗 2 个 9 铁锹 2 把 10 砂浆搅拌机400L 2 台 11 电焊机BX-200 2 台 12 电动角磨机SM-SD05 1 台 13 发电机150kw 1 台 14 电锤ZSC-1 3 把 15 斗车12 台 16 锯木机MJ3310AK 1 台 17 手提切割机4107B 2 台 18 冲击电钻TE-25 3 台

委托书 工程检测委托合同范本

工程检测委托合同范本 工程检测行业在我国属于工程界的服务业,对于工程检测委托合同你了解多少呢?以下是求学网范文网为大家整理的工程检测委托合同范文,欢迎参考阅读。 工程检测委托合同范文1 委托方: (以下简称甲方) 服务方: (以下简称乙方) 项目名称: 根据建设部《建设工程质量监测管理办法》、省建设厅《山东省建设工程检测管理规定》,乙方受甲方委托,对甲方的工程材料来样及其他专项建筑实体工程进行检测。乙方根据有关规范和甲方的检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任,双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议: ●一、工程概况 工程地址:____(省、市、区、县)枣乡街以西,文化南路以南施工单位项目负责人:联系电话: 建设单位:____(省、市、区、县)安居服务中心建设单位项目负责人:联系电话: 监理单位:项目总监:联系电话: 建设(监理)单位见证员:联系电话: 送样员:杨荣花联系电话: 报建面积: (平方米) ●二、检测服务范围及时间 1、见证取样检测:

(1)、水泥物理力学性能检测;(2)、钢筋(含焊接及及机械连接)力学性能检测;(3)、建筑用砂常规检测;(4)、建筑用卵石、碎石常规检测;(5)、砼强度检测;(6)、砂浆强度检测;(7)、简易土工试验;(8)、混凝土掺加剂检验 2、主体结构检测(1)、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;(2)、钢筋保护层厚度检测;(3)、混凝土预制构件结构性能检测;(4)、后置埋件的力学性能检测。 3、其他____(省、市、区、县)建设工程质量检测站通过计量认证的检测项目。 4、检测完成时间:无特殊原因在承诺期限内完成检测任务,因其他不可抗拒原因造成检测推迟的由乙方通知甲方,双方共同协商确定检测时间。 ●三、检测项目及方法 按照检测委托书中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法,甲方必须在甲方前向乙方递交检验委托书。 ●四、检测费用 检测费用按____(省、市、区、县)人民政府收费管理办公室颁发的 《____(省、市、区、县)建设工程质量检测站收费许可证标准》(证号:371523210701)规定执行,标准未明确规定单价的项目费用双方协商确定。付款方式如下: 每次委托按实收取记账形式 ●五、相关权利与义务 甲方义务: 1、工程开工后,凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。

2016年安徽省事业单位考试真题及答案(全版!)

安徽省事业单位考试真题及答案 1 . 下列不属于领导职务的有( )。 A:乡长 B:巡视员 C:司长 D:市长 答案:B[解析]非领导职务有8个:巡视员、助理巡视员、调研员、助理调研员、主任科员、副主任科员、科员和办事员。 2 . 下列不属于行政支持类事业单位的是() A:社会科学院 B:博物馆 C:学校 D:图书馆 答案:C[解析]学校属于社会公益类事业单位。 3 . 公共政策执行的起始环节是() A:政策宣传 B:政策分解 C:政策实验 D:全面实施 答案:A[解析]政策宣传是政策执行过程的起始环节和一项重要的功能活动。要使政策得到有效执行,必须首先统一人们的思想认识。政策宣传就是统一人们思想认识的一个有效手段。

4 . 2000年1月20日,刘某向国家专利局申请一种不锈钢衣架外观设计专利,同年7月10日获得授权。正常情形下,刘某的该项专利的有效期是()A:40197 B:40368 C:43849 D:44021 答案:A 6 . 有中国特色社会主义文化建设的根本是()。 A:在全社会形成共同理想和精神支柱 B:发展教育和科学 C:营造良好的文化环境 D:深化文化体制改革 答案:此题考查的是社会主义文化建设的根本任务。发展先进文化就是发展有中国特色的社会主义文化,就是建设社会主义精神文明。其根本就是要在全社会树立建设有中国特色社会主义共同理想,铸造中华民族伟大复兴的精神支柱。故选A。 7 . 基层群众自治制度是我国政治制度体系中的重要组成部分,其主要内容不包括() A:农村村民委员会 B:城市居民委员会 C:企业职工代表大会 D:妇女联合会

答案:D[解析]党的十七大首次把坚持基层群众自治制度纳入中国特色社会主义民主政治制度的基本范畴。目前,中国已经建立了以农村村民委员会、城市居民委员会和企业职工代表大会为主要内容的基层民主自治体系。因此本题选D。 8 . 小陈向老高借款10万元,约定1年内偿还,利率为银行同期贷款利率的3倍。小陈给老高打了欠条。为了确保借款的回收,老高还要求由裘某担任保证人,全额担保借款及利息的偿还。裘某答应了老高的请求,与其签订了保证合同。老高急等用钱,就将对小陈的债权转让给了老陈。假定在保证合同中没有约定保证方式,则有关裘某保证责任的说法正确的是() A:承担一般保证责任 B:承担无限连带责任 C:承担50%的责任 D:不承担责任 答案:B 9 . 深入贯彻、落实科学发展观,要把改革创新精神贯彻到治国理政的各个环节,毫不动摇地坚持改革方向,提高改革决策的(),增强改革措施的()。 A:针对性,科学性 B:科学性,协调性 C:科学化,针对性 D:协调性,针对性 答案:B。 10 . 中国加入亚太经济合作组织是在( )。 A:1989年