设备及管道保冷施工方案

一、工程概况:

有限公司合成氨尿素项目保冷工程。空分区域(271/281)、氨罐区(711)、液氮洗(707)、氨合成/氨冷冻(708/709)、氨合成压缩机房(672B)、氨合成界区管廊(083B)、气化界区管廊(083A)及管廊(083)等8个子

项的设备及管道保冷工程。

二、编制依据:

《设备及管道保温设计导则》 GB8175 《设备及管道保温技术通则》 GB4242 《铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差》 GB/T3194 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB50264 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126 《设备及管道保温效果的测试与分析》 GB8174 《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》 GB/T17393

三、保冷结构:

1、保冷结构对于当介质温度为-160℃保冷时,在首层保冷后,再进行第二层保冷层施工、防潮层、保护层所组成。

2、保冷结构应由保冷层、保护层所组成。

3、保冷层一般选用闭孔型或阻燃型绝热材料,当保冷层厚度需要分层设置时,各层的厚度宜接近,内外层缝隙必须彼此叉开,并外层厚度不小于里层厚度。

4、保冷层外表面必须设置防潮层,以防止大气中的水蒸气凝结于保冷层外表面上或渗入保冷层内部造成结露或结冰,破坏保冷结构。

5、保护层应具有防水、防潮的性能,应根据使用环境选用金属或阻燃型材料作保护层。

四、绝热材料的主要技术指标:

1、闭孔泡沫玻璃:

A、容重:150±10㎏/m3

B、导热系数:≤0.043W/m.K(35℃)

C、抗折强度:≥0.7Mpa

D、抗压强度:≥0.7Mpa

E、吸水率:≤0.2% (体积)

F、氯离子含量:0.0014%

2、预制聚氨脂板材、管壳

A、容重: 45±5㎏/m3

B、导热系数:≤0.026W/m.K

C、抗压强度:≥0.2Mpa

D、抗折强度:≥0.2Mpa

E、氧指数:≥30(0I)

F、吸水率:≤5%

3、阻燃玛蹄脂:

A、阻燃性:施工时无引火性,干燥后具有阻燃性,离开火源

1秒钟内自熄。

B、吸水率:室温浸泡24小时,吸水量不大于试料重量的1%。

C、抗冻性:-40 ~+60 各悬挂2小时无开裂,无脱离。

D、干燥时间:手指接触1小时,全干60小时。

E、挥发物:5±30%

F、氧指数:≥30(0I)

G、粘结力:20,1.5㎏/m3

H、比重:1600~1700㎏/m3

I、使用温度:-60℃~+95℃

五、施工方案:

1、设备、管道等基面应根据设计要求清除表面油污、灰尘、浮锈、焊渣及其它污物,使之达到干净、干燥标准。

2、对设备、管道进行保冷安装

2.1本工程使用材料为成型管壳和板材,所用管壳和板材以榫槽形式。保冷层安装采用捆扎法,捆扎间距不应大于400㎜,每块材料捆扎不得少于两道。设备和管道直径≤530 mm:泡沫玻璃或聚氨酯用直径1·6mm镀锌铁丝捆扎;设备和管道1620 mm≤直径>530 mm:泡沫玻璃或聚氨酯用直径2·2mm镀锌铁丝捆扎。设备和管道直径>1620 mm:用19×0.5mm镀锌钢带捆扎。保冷层的拼缝宽度不应大于2 mm,对应分层施工的。同层错缝,上下层压缝,其搭接的距离不应小于50mm。

2.2保冷层不应覆盖设备铭牌,可将铭牌周围的保冷材料切割成

喇叭形开口,开口处应密封归整。

2. 3水平管道的纵向接缝位置应放在水平中心线45°范围以内,大管径的硬质保冷材料,纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线。立式设备或垂直管道的保冷施工,应从支承件开始,自下而上进行施工,并用钢带或铁丝进行环向捆扎。

2. 4双层或多层的保冷材料应逐层捆扎,并应对各层表面进行找平及严缝处理,经检查部门确认合格后,方可进行下一层的施工。

2.5遇到弯头部位时,将泡沫玻璃或聚氨酯加工成虾米腰形敷设,并摆到敷设位置进行试装,直到吻合为止。

2. 6设备封头的保冷施工,应将板按封头尺寸加工成扇形,并应严密的粘合在封头表面,错缝敷设,缝间应结合严密。

3、阀门保冷结构及施工

内层按阀体的园柱表面采用规格近似的泡沫玻璃管壳,经适当加工用进行固定,球面或不规则曲面部分采用小瓦块拼缝进行,施工时将泡沫玻璃材料锯成大小适宜的小瓦块,并摆到敷设位置进行试装,发现不合适的地方再进行砍削加工,直到吻合为止。粘结时可用弹性橡胶带箍紧后再用镀锌铁丝捆扎。

4、法兰、法兰连接的阀门(不含焊制阀门)、人孔等处宜采用可拆卸式的保冷结构。具体施工方法参照弯头及阀门的保冷工艺。

5、防潮层:由两层CPU聚氨酯阻燃防水卷材缠绕而成。

保冷层主材安装好后进行防潮层施工,采用0.3mm厚的CPU聚氨酯阻燃防水卷材缠绕,应搭接40mm,在搭接处采用粘

接用涂料密封缝隙。然后进行第二层缠绕,材料规格、方法同第一层。第一层与第二层的搭接处应错开。

要求:表面不得有气泡、翘口、开裂等现象。对于阀门、法兰、三通、弯头、管帽和封头等不规则表面,在上述聚氨酯阻燃防水卷材外面再加涂一层3mm阻燃玛蹄脂,以便增加防潮效果。

6、保护层镀锌铁皮制作安装

6.1根据装置内具体情况,设备、管道均采用δ=0.5mm镀锌铁皮作保护层。

6.2直管段金属保护层的下料要比防潮层的外围周长加长30-50mm,环向和纵向搭接一端应压出凸筋。环向搭接不小于50mm。设备金属保护层的搭接尺寸不小于50mm。外表用铆钉固定,其间距宜为200mm,但纵向接缝每节不得少于4个铆钉。

6.3弯头部位要做成虾米腰连接。

6.4设备金属护壳的接缝和凸筋,应呈棋盘形错列布置。设备金属护壳的环向接缝与纵向接缝互相垂直,并成整齐的直线。

6.5设备封头的金属护壳,应按封头保温层的形状大小进行分瓣下料,并应一边压出凸筋,另一边搭接。

6.6保冷层外安装金属护壳时,应紧贴防潮层。

6.7水平管道的环向接缝应沿管道坡向搭向低处。纵向接缝布置在水平中心线上方15-45°处,缝口朝下。

6.8立式设备、垂直管道金属护壳,应自下而上安装,接缝上搭下,每道环缝均应设“S”形夹,“S”形夹间距不大于500mm,且每道环缝不少于2个,以防金属护壳滑坠。

6.9外壳上用于接管、支架等的开口应尽量开得合适,达到紧密配合。

6.10金属护壳的平整度用1米靠尺检查,偏差不大于4毫米。

6.11金属保护层不得有松脱、翻边、豁口、翘缝和明显的凹坑,环向接缝应与管轴线垂直,纵向接缝与管道轴线保持平行。

六、工程材料质量和施工质量:

1、工程材料质量按我公司提供是有关材料的质保单,在主材到达甲方工地后,由甲方抽样验收。

2、工程施工质量:根据国家施工验收规范和质量验收规定标准进行施工验收,如验收规范和施工图说明书不符合时,以施工图说明书为准。

七、施工安全措施:

7.1.实行三级安全管理,建立以项目经理为首的安全管理体系。

7.2.防范重点:

7.2.1.2m以上的高处坠落事故

7.2.2.触电事故

7.2.3.物体打击事故

7.2.4.设备机具伤害事故

7.2.5.制度健全无漏洞

7.2.6.检查无差错

7.2.7.设备无故障

7.2.8.人员无违章

7.3.安全措施

7.3.1.施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学组织施工。

7.3.2.施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工程安全技术操作规程》。

7.3.3.施工现场临时电线路,设施的安装和使用必须符合建设部颁发的《施工临时用电安全技术规范》JGJ46-88的要求用电线路必须按临时用电施工组织设计架设,严禁任意拉线接电。

7.3.3.1.配电系统必须设置漏电保护器。应符合GB6829-86标准;

7.3.3.2.电动机械和手持电动工具的安全装置应符合国家有关标准和安全技术规程,在做好保护接零的同时,应按要求装设漏电保护器。

7.3.3.3.施工现场必须设置防护措施,并符合JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求。按照GB3608-83《高处作业分级标准》实行三级管理:

(1)2~5m为一级管理,由专业工长负责;

(2)5~15m为二级管理,由施工负责人负责;

(3)15m以上为三级管理,由项目经理负责;

(4)施工负责人对该工程的高处作业安全技术负责。安全防护设置应由负责人组织验收,因工作必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施。

(5)各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。

(6)脚手架的搭设必须符合安全技术规程的规定。并经有关技术人员检查合格后方可投入使用。脚手架拆除时,下方不得有其他人员。

(7)雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。

7.3.4.现场的特种作业人员必须按GB5036-85《特种作业人员安全技术考核管理规定》经专门培训,考核合格后,持证上岗。

7.3.5.每月进行一次安全检查和安全评价,检查按建设部JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》的要求进行。

7.3.6.施工人员应正确使用劳动保护用品,进入施工现场必须戴安全帽,高处作业必须拴安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违章作业。

7.3.7.严格执行《中华人民共和国消防条例》,建立防火责任制和义务消防队,设置符合消防要求的消防设施,并保证其完好备用。

7.3.8.建立完整的安全保证体系,组织职工认真学习有关安全法令及操作规程,制定安全措施,成立安全领导小组,配备专职安全员,定期检查学习、教育,辨识危险源,将一切不安全因素消灭在萌芽中。

7.3.9.分项工程开工前,要进行严格要求的安全交底,对各施工点进行定期,不定期的安全检查,发现问题及时解决。

7.3.10.在放工现场设立安全警示牌,在重要施工区中设立禁止标志,防止事故发生。

6.3.11.现场设置1-2名专职安全员,每天跟班巡回检查,重点是:

7.3.11.1.安全帽、安全带、安全网是否正确使用。

7.3.11.2.安全标志和警示牌是否按要求设置。

7.3.11.3.临时用电是否可靠的接地保护,接地保护电阻要小于4Ω。

7.3.11.4.易燃易爆设备和物品的使用存放是否按规定办理。

7.3.11.5.登高作业的扶梯与地面的倾斜角度为60°-70°,人字梯是否有限制开关的保险,根部是否有防滑措施。

7.3.11.6.脚手架是否按操作规程搭设,是否设置防护网。

7.3.12.在高度2m以上的脚手架或吊架上进行操作时,应戴安全帽及安全带,对高、低血压、弱视、耳聋、平足等健康上有异常的人,严禁高空作业。

八、施工现场组织管理

1、工程总负责人:

2、材料负责人:

3、项目经理:

4、施工队长:

5、安全员:

6、施工人员:

九、施工工期:

预计施工工期为30天,具体时间应与施工现场配合。

为了使本次设备、管道绝热工程保质保量按时完成,双方应互相配合,密切合作,顺利完成工程任务。

管道及设备保温施工方案

管道及设备保温工程技术交底 玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维 . 具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。 离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。 离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。 由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温。绝热,节能效果可提高15-30% 在体育馆、车间等大空间内,为了吸声降噪,常常使用以离心玻璃棉为主要吸声材料的吸声体。吸声体可以根据要求制成板状、柱状、锥体或其他异型体。吸声体内部填充离心玻璃棉,表面使用透声面层包裹。由于吸声体有多个表面吸声,吸声效率很高。 在道路隔声屏障中,为了防止噪声反射,需要在面向车辆一侧采取吸声措施,往往也使用离心玻璃棉作为填充材料、面层为穿孔金属板的

屏障板。为了防止玻璃棉在室外吸水受潮,有时会使用PVC或塑料薄膜包裹。 本工程施工图设计及现场设计变更的要求保温材料为: 1.1 采暖供回水干管及立管均保温,管道保温材料为玻璃棉管壳,厚 度为30MM。 1.2 屋面上的循环冷却水管道、生活热水系统供回干管均采用保温, 管道保温的材料为岩棉材料。其中≥DN100管道应采用保温厚度 为40MM材料,DN80---DN40之间的管道应采用保温厚度为35MM 的材料,DN32---DN15之间的管道应采用的保温厚度为30MM. 1.3 生活给水系统的干管及立管均采用防结露措施,管道的保温材料 为橡塑材料,厚度为20MM。热交换器采用硬聚氨脂泡沫塑料保温, 保温厚度见03S401。 1.4 根据甲方要求5、20、21、24、31层公共走道引板顶布局的冷热 水及采暖管道全部采用橡塑材料,厚度为20MM. 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1像塑管壳、岩棉管壳、玻璃棉管壳保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。 一般常用的材料有: 2.1.1.1管壳制品:有岩棉、玻璃棉、橡塑、铝箔玻璃布等。 2.1.1.2其它材料:像塑材料专用胶水、胶带,岩棉及玻璃棉材料的专用铝箔胶带等。

内保温施工方案

内保温施工方案 一工程概况 本工程—太仓市大庆锦绣新城雍景苑高层及小高层住宅3#、4#楼,位于太仓新区娄江路东,滨河路南,由太仓市轩麟置业有限公司筹建,上海同济开元建筑设计有限公司设计.总建筑面积34580平方米,主楼地上二十一层,地下一层.结构形式为框架剪力墙.总包单位为南通市新华建筑工程安装有限公司,保温施工由上海建硕节能材料有限公司分包. 二施工条件 1.按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。墙面应清洁、干燥、平整并无松散的砂浆和杂物,门框应安装到位。 2.施工过程中及施工后24小时内,施工现场环境温度和基层墙体表面温度不得低于5℃,风力不大于5级。 3.墙体系统在施工过程中采取的保护措施,应按设计要求施工完毕后方可拆除。 三施工工艺流程图

四施工要点

(1)基层墙面处理:用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷扫干净。 (2)涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得刷漏,拉毛不宜太厚(粘土多孔砖用水淋湿即可)。 (3)吊垂直、套方、弹厚度控制线:在侧墙、顶板处根据保温厚度要求弹出抹灰控制线。 (4)打点、冲筋:用胶粉聚苯颗粒做灰饼。 (5)抹第一遍胶粉聚苯颗粒浆料:第一遍抹灰厚度宜为总厚度的一半(每遍最大厚度不宜大于10mm),材料抹上墙后,不宜反复赶压。 (6)抹第二遍胶粉聚苯颗粒浆料:第二遍抹灰厚度要达到冲筋灰饼的厚度(如抹10mm仍未达到,则应再增加一遍抹灰),每抹完一个墙面,用大杠刮平找直后用铁抹子压实赶平。 (7)保温层验收:抹完保温层后用检测工具进行检验,应达到垂直、平整、阴阳角方正、顺直。(8)抹抗裂砂浆同时压入耐碱玻纤网格布:在保温层固化后干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求2.5mm至3mm,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的玻纤网格布,要求网格布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。网格布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,在接茬处搭接应不小于100mm,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬大搭接。在门窗角处、洞口边角应45°角斜向加贴一道网格布,网格布尺寸宜为300mm×200mm。 (9)抗裂层验收:抹完抗裂砂浆后应检查平整、垂直和阴阳角方正,门窗、洞口处网格布应满足包内口。 (10)建筑内保温应在阳角处双层网格布之间设专用金属护角,护角高度一般为2m。在第一遍玻纤网格布做完后加入,其余各层阴阳角、门窗洞口角应用玻纤网格布包裹增强,包角网布单边宽度不应小于150mm。 (11)刮柔性腻子应在抗裂保护层干燥后施工,刮两遍,做到平整光滑。 (12)在保温增强层上粘贴瓷砖时,应采用专用面砖粘接剂和专用面砖勾缝材料,以确保粘接性

管道保温施工方案

管道保温施工方案 1.1管道保温 管道保温均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳,本工程蒸汽管道保温采用PAP复合保温管制品,然后用玻璃丝布绑扎牢固,最后用PAP复合保温板覆盖外层,每块保温材料不少于两道加固,保温材料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设结束后进行外护层的施工,外护层采用符合金属外护,本工程采用厚度为30mm 的PAP复合保温管制品。安装好的符合金属外护层要做到牢固、美观、防风化。 1.2 烟道及设备保温(本次保温不包含) 烟道及设备保温材料采用岩棉,保护层采用0.7mm厚的压型铝合金板。施工顺序为:先焊接保温紧固件及外护支撑件(不允许焊接的设备可采用打包箍的方式),再铺设岩棉板达到设计厚度,最后安装外护板。 1.3 作业条件和作业准备 1.3.1 设计文件及有关技术文件齐全,施工图纸已会审。施工组织设计或施工方案已批准,技术交底和施工人员的技术培训已经完成。 1.3.2 需要保温的烟道、设备和管道安装完毕,并经严密性试验或焊接检验合格。 1.3.3 热工测量仪表,蠕胀测点等均安装完毕。所有临时支撑件已拆除。 1.3.4 烟道、设备和管道表面的灰尘、油垢、铁锈等杂物已清除干净。如设计规定涂刷防腐剂时,在防腐剂完全干燥后方可进行保温施工。 1.3.5 所需的保温用材料已到齐,其规格性能等检验指标应符合设计要求,如有修改或变动,以设计院及制造厂下发的设计变更通知单为准。 1.4 施工方法及施工要点: 1.4.1 各部位所用的保温材料及厚度,外护层材料,保温结构按设计要求进行。 1.4.2 硅酸铝纤维制品、岩棉板施工时,厚度必须符合设计要求,对缝与环缝包扎严密,绑扎铁丝采用#16或#18镀锌铁丝,铁丝间距应匀称,松紧一致。 1.4.3 用保温管壳施工时,必须先用符合设计要求的保温管壳,用镀锌铁丝将其捆扎在管道上,每块保温管壳应有两道双股镀锌铁丝加以捆扎,拧紧后的铁丝头要随手嵌入保温材料缝隙内。 1.4.4 垂直管道及设备为支承保温层重量,每隔3米左右设一个承重托架,其宽度比保温层厚度小10mm,当管子不准焊接时可采用夹环。若已有钩钉,可不设托架。 1.4.5 保温层厚度较大(矿纤材料超过100mm)时,应分层施工。并要错缝压缝,不得有空隙,以减少热损失。 1.4.6 金属护壳施工,长度一般为500-900毫米,展开长度为保温外园周长加30-40毫米的搭接尺寸,环向,轴向各在摇线机上压出一道凸筋,并留5-10mm宽的边。膨胀缝处外护搭接尺寸增加,一般为75-150mm,且不用铆钉固定。对不同外径,不同弯曲度的管道,要制定标准的下料方法。 1.4.7 任何室外金属包裹层的缝隙和穿过处应采用适当的绝缘胶以防止水的渗入。 1.5质量标准及检验要求: 1.5.1 保温施工前,应对所有使用的材料作质量检验。保温材料及其制品的性能必须符合设计要求。检验方法按《火力发电厂热力设备和管道保温材料条件与检验方法》

设备及管道保温施工方案

word 目录 一.适用范围 二.编制依据 三.施工组织设计及施工准备 四.主要施工工艺和方法 五.质量保证措施及要求 六.质量管理机构 七.职业安全卫生管理措施及要求 八.文明施工保证措施

word 一、适用范围 本方案适用于中电投石家庄供热有限公司2×168MW高温热水锅炉扩建工程项目,5#锅炉设备、烟道、风道及汽水管道的保温工程。 二、编制依据 1.标准采用 1.1《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T5027-2007 1.2《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 1.3《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 1.4《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与方法》 1.5《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210.2—2009 2.保温材料的选用: 2.1Φ14×2 的供、回水取样管道采用硅酸铝纤维绳保温; 2.2其余汽水管道采用岩棉管壳保温; 2.3 锅炉烟道及设备采用岩棉板保温材料。 2.4一、二次热风管道采用岩棉缝毡保温。 3.保温材料的性能: 4.保护层材料 4.1保护层材料选用 设备金属保护层选用0.5mm厚压型镀锌板,汽水管道保温保护层采用0.5mm厚镀锌板,Φ14×2的供、回水取样管道保护层采用0.5mm厚镀锌板,烟风道的金属保护层采用压型板。 5.保温结构 5.1保温结构由保温层和保护层组成,保温结构的部件设计按《管道及设备保温》(98R418)选用。 5.2保温施工技术要求 5.2.1管道保温应在管道水压试验合格后进行,保温设备和管道表面应除去锈垢、油污,保持干燥,介质温度为120℃以下的设备及管道保温应在刷涂防锈漆后进行。 5.2.2主保温层要求平整、连续、有足够的机械强度,接缝严密,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞,同时保温结构应防火、防水,整齐美观。 5.2.3设备、直管道等无需检修的部位采用固定式保温结构;管道流量测量装置、阀门、法兰、堵板等需拆卸部位采用可拆卸式保温结构。 5.2.4保温厚度≥80mm或设备、管道外壁温度高于300℃,保温层外包金属保护层时,应分层敷设保温层,每层厚度大致相等,最小为25mm,内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴,如有间隙或缺陷则以硅酸铝纤维嵌塞。 5.2.5安全阀后对空排气管道保温层应采取加固措施。

管道保冷施工方案

A2 保冷工程施工(方案)报审表

福建LNG 站线项目秀屿接收站新增外输系统工程 保冷工程施工方案 文件编号:FJPTTSA-A2-HN ·TEF-0002 编制单位:河南省特种防腐有限公司 合 同 号:Z2014SLFJ-ATS-E095 总 页 数:26页 单位 审批 签字 日期 承 包 商 编制 审核 批准 监 理 审查(专业监理工程师) 批准(总监理工程师) 业 主 批准(技术部) 批准(运行部) 批准(QHSE 部) 批准(项目组) 版次 版次说明 编制日期 说明 版次 0版 版次说明 施工版 编制日期 2014年9月2日 说明 版次 A 版 版次说明 初审版 编制日期 2014年8月20日 说明 河南省特种防腐 有限公司

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.项目组织结构 (1) 4.施工方法及技术措施 (2) 4.1保冷步骤及质量保障措施 (2) 4.2施工前准备工作 (2) 4.3保冷施工 (2) 4.3.1高压泵保冷 (2) 4.3.2管道保冷 (3) 4.4季节性施工措施 (6) 5.施工进度计划 (7) 5.1总体进度计划 (7) 5.2乙供材料采购计划 (7) 6.施工质量管理 (7) 6.1质量方针、目标 (7) 6.2质量保证措施 (7) 6.3质量控制程序 (9) 6.4施工质量检查 (9) 7.HSE管理体系 (10) 7.1HSE风险分析 (10) 7.2施工现场HS措施 (10) 8.施工人员配备及施工用具配备 (22) 9.附表 (23)

1.工程概况 福建LNG站线项目新增外输系统工程保冷工程共三部分:其中高压泵P-0401G、P-0401F、P-0401E三台,管道有原工艺区保冷管线碰口处拆除与恢复工程,新增工艺区管道及管廊管道保冷工程。总工程量外保护层5336.00㎡,保冷层694.26m3管托气阻层施工362.3㎡。按照安装交接循序先完成三台高压泵后,在陆续完成管道保冷工程。根据工程特性高压泵保冷与管道的保冷略有不同,高压泵保冷既是本工程的难点也是工程的重点、亮点。为确保工程质量,做到善始善终编制方案如下 2.编制依据 施工图纸的规范标准 BS4370 硬质微孔材料试验方法(英国标准),用于测试线性膨胀系数 GB11790-96 设备及管道保冷技术通则 GB 50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范 GB 50185-2010 工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范 GB4272-92 设备及管道保冷技术通则(中国标准) GB 50126-2008 工业设备及管道绝热工程施工规范 GB50264-97 工业管道和设备保冷设计规范(中国标准) SH 3010-2000 石油化工设备和管道隔热技术规范 SH/T 3522-2003 石油化工隔热工程施工工艺标准 ASTM C 303-02 预制块绝热制品尺寸及密度试验方法 ASTM C 552-03 多孔玻璃隔热材料标准规范 ASTM1623-200 硬质泡沫塑料张力和张力粘合性能的标准试验方法 3.项目组织结构

设备、管道保冷施工方案

设备及管道保冷施工方案 一、工程概况: 有限公司合成氨尿素项目保冷工程。空分区域(271/281)、氨罐区(711)、液氮洗(707)、氨合成/氨冷冻(708/709)、氨合成压缩机房(672B)、氨合成界区管廊(083B)、气化界区管廊(083A)及管廊(083)等8个子 项的设备及管道保冷工程。 二、编制依据: 《设备及管道保温设计导则》 GB8175 《设备及管道保温技术通则》 GB4242 《铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差》 GB/T3194 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB50264 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126 《设备及管道保温效果的测试与分析》 GB8174 《覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范》 GB/T17393 三、保冷结构: 1、保冷结构对于当介质温度为-160℃保冷时,在首层保冷后,再进行第二层保冷层施工、防潮层、保护层所组成。 2、保冷结构应由保冷层、保护层所组成。 3、保冷层一般选用闭孔型或阻燃型绝热材料,当保冷层厚度需要分层设置时,各层的厚度宜接近,内外层缝隙必须彼此叉开,并外层厚度不小于里层厚度。

4、保冷层外表面必须设置防潮层,以防止大气中的水蒸气凝结于保冷层外表面上或渗入保冷层内部造成结露或结冰,破坏保冷结构。 5、保护层应具有防水、防潮的性能,应根据使用环境选用金属或阻燃型材料作保护层。 四、绝热材料的主要技术指标: 1、闭孔泡沫玻璃: A、容重:150±10㎏/m3 B、导热系数:≤0.043W/m.K(35℃) C、抗折强度:≥0.7Mpa D、抗压强度:≥0.7Mpa E、吸水率:≤0.2% (体积) F、氯离子含量:0.0014% 2、预制聚氨脂板材、管壳 A、容重: 45±5㎏/m3 B、导热系数:≤0.026W/m.K C、抗压强度:≥0.2Mpa D、抗折强度:≥0.2Mpa E、氧指数:≥30(0I) F、吸水率:≤5% 3、阻燃玛蹄脂: A、阻燃性:施工时无引火性,干燥后具有阻燃性,离开火源

图解管道保温施工

图解保温管道施工方法 安装工具 1、 1″-2″的毛刷:毛刷不应太大,刷毛应剪断,使刷毛便硬,以保证上胶均匀。 2、圆规、卡钳、卡钢尺、刀片。 3、长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片。 4、盛胶水的小罐或小桶。 胶水的使用 1、使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀,在实际安装中,用小罐胶水以防止其挥发得太快,如有必要,可将大罐得倒入小罐中使用,不用时将罐口密封。

2、不涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中 3、在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化时间为3-8分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。 4、如果胶水已干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水清除,再可上胶粘结。 5、胶水的用量:每升胶水可安装3-4平方米板材或15-18米管材。 6、胶水的使用范围为:5℃-70℃。 变径管的安装 1、小变径管 选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接。如下图所示:

2、大变径管 量出变径管两头的管径并加上两倍板材厚度,得到最大、最小直径及渐缩部分的高度。将量得的尺寸标在板材上,按如图所示方法作图。用相同厚度的RPEFLEX细条量出大管径端的周长,沿A′、B′、C′、D′切割;安装到变径管,用胶水粘和切面,并与两端直管粘牢。如下页图所示: 直角弯头的安装 1、原理:垂直切下一小块管材,放在管材上,记下管材的外径,并且在记号上画下它的切面,如图所示:沿A-B线切下一个45度的管面,颠倒一个管面,使其与管面的另一部分粘和即可。暖通南社微信公众号:nhvaca

消防-管道、设备防腐保温施工方案1

XXXXX工程-管道、设备 保温施工方案 编制: 审核: 批准: 2012年10月31日 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、施工方案 四、质量保证措施 五、安全保证措施 六、确保工期的技术措施及工期安排进度 七、文明环境保护措施 一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.4《绝热工程施工及验收技术规范》HGJ-215-80

1.5《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.6《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.7《管道及设备保温》98R419图集 1.8《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合;

保冷施工方案

中海石油珠海陆上终端工程工艺设备及管道保冷 施工方案 (一版) 编制:_____________ 审核:_____________ 批准:_____________ 中油一建珠海终端项目部

2005年10月26日

施工文件报审表 工程名称:番禺/惠州天然气田开发项目珠海终端工程 致:中海石油珠海终端项目组: 珠海终端项目监理部: 我方已根据施工合同的有关规定和施工需要完成了《工艺设备及管道保冷施工方案》(一版)的编制,请予审查批准。 承包单位:中国石油天然气第一建设公司 2005 年10月26日 监理单位意见: 年月曰 建设单位意见:

年月曰 目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工程序 (1) 3.1施工前准备 (1) 3.2主要施工工艺 (2) 321直管段保冷 (2) 3.2.2变径的保冷 (3) 3.2.3弯头的保冷 (4) 3.2.4三通保冷 (5) 3.2.5法兰、阀门保冷 (6) 3.2.6卧式设备保冷 (6) 3.2.7立式设备保冷 (7) 4、安全文明施工 (8) 5、主要施工机具及材料一览表 (9) 6、质量检验和试验计划 (9)

1、编制说明 本施工方案适用于工程中管线和设备容器的保温隔热,在施工的时候,需要执行本方案。 本施工方案编制及工程施工验收按下列文件要求执行: a、公司《质量管理手册》Q/YGS G 322.06 —2003 b、公司《2003年A版程序文件汇编》 c、《健康安全环境管理手册》Q/CNPC —YGS334.09-2004 d、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 e、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 f、《石油化工绝热工程施工工艺标准》SH/T3522-91 g、设计文件 2、工程概况 本工程对保冷的要求比较高,设计最低温度达到-75 C;保冷层材料选用硬质聚氨酯泡沫,用不锈钢带绑扎,保护层采用瓦楞防锈铝皮和花纹防锈铝皮 本工程需要保冷隔热的设备和管线主要工程量如下: 具体的需要保冷的设备和管线工作量见附表 3、施工程序 主要施工程序为: 施工前准备f进入施工现场施工f保冷层的安装f检验f防潮层的施工f检验f保护层的安装f 检验f打胶密封处理f现场清理f施工结束后质量验收f撤离施工现场 3.1施工前准备 1、各职能部门、管理人员认真熟悉施工图纸。 2、详细向施工班组进行技术交底。 3、机具、人员和材料进场,并进行材料报验。 4、认真熟悉施工方案,结合现场实际情况,制定合理的施工计划。 5、施工前进行施工安全、环境卫生教育。

设备管道保温施工方案

设备、管道保温施工方案 一、施工方案步骤和技术要求 1、管道在以下操作条件下需要保温: 介质操作温度等于或大于50°C(除工艺操作允许热损失外); 当介质温度小于50°C时,工艺操作需要保温。 2、所有蒸汽系统或加热系统的管道、设备都需要保温。 3、当介质温度等于或大于50°C并且允许工艺操作热损失时,操作人员可能接触到的管道(离操作平台以内离地面2m以内)需要保温。 4、施工技术绝热代号说明 工程设计文件中,采用以下字母代表不同的绝热类型。 H—保温 C—保冷 P—人身防护 D—防结露 E—电伴热(采用电热带和保温材料) S—蒸汽伴热(采用蒸汽伴管和保温材料) W—热水伴热(采用热水伴管和保温材料) O—热油伴热(采用热油伴管和保温材料) J—夹套伴热(采用夹套管和保温材料) N—隔声(采用隔声材料) 5、施工技术绝热结构 外保温施工主要组成部分:施工准备、固定件部分、金属保护的支撑部分、保温层部分、金属保护层部分。其中:固定件采用7字钩钉;支撑采用龙骨式;设备保温层采用硅酸铝纤维板;保冷零下10°保冷采用橡塑板,零下10°以下的采用聚氨酯保冷;金属保护层:采用铝板、铝板、的瓦楞铝板(波形板) 保温结构(从里到外) 设备保温 绝热层--(隔离层)--保温层

绝热层:硅酸铝纤维板 隔离层:聚乙烯薄膜(或防水材料) 紧固层:20*的钢带 保护层:铝板 公用外管道保温和人身防护保温(包括中温防噪音) 绝热层--(隔离层)--保温层 绝热层:硅酸铝纤维板(部分用硅酸盐板) 隔离层:聚乙烯薄膜(或防水材料)二层 紧固层:的玻璃纤维布二层 紧固层:的玻璃纤维布二层 仪表管线保温 绝热层:硅酸铝保温绳 隔离层:聚乙烯薄膜(或防水材料)二层 紧固层:的玻璃纤维布二层 紧固层:的玻璃纤维布二层 6、绝热材料 保温材料 设备、管道保温采用硅酸铝纤维板或保温毡。 阀门或法兰接头部位保温采用硅酸铝纤维板或保温毡。 蒸汽伴热管或电伴热管及个事业部工段的工艺管线和保温分支管线采用硅酸铝纤维管壳。 复合硅酸盐(硅酸铝镁)保温毡,其参数是参照“南鸟”牌GBC-800型设计的。 常温(70°C)导热系数λ0:λ0=(Wm.°C) 导热系数方程λ=λ0+*Tm(Wm.°C) 使用温度≤450°C 板材容重(变通型):≤60kg/m3 硅酸铝纤维板或毡 导热系数:λ0:λ0=(70°C时)Wm.°C

保冷施工方案46215

CPFCC/ZH-PR-0022/2 中海石油珠海陆上终端工程 工艺设备及管道保冷 施工方案 (一版) 编制: 审核: 批准: 中油一建珠海终端项目部 2005年10月26日

施工文件报审表工程名称:番禺/惠州天然气田开发项目珠海终端工程

目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工程序 (1) 3.1 施工前准备 (1) 3.2 主要施工工艺 (2) 3.2.1直管段保冷 (2) 3.2.2变径的保冷 (3) 3.2.3弯头的保冷 (4) 3.2.4三通保冷 (5) 3.2.5法兰、阀门保冷 (6) 3.2.6卧式设备保冷 (6) 3.2.7立式设备保冷 (7) 4、安全文明施工 (8) 5、主要施工机具及材料一览表 (9) 6、质量检验和试验计划 (9)

1、编制说明 本施工方案适用于工程中管线和设备容器的保温隔热,在施工的时候,需要执行本方案。 本施工方案编制及工程施工验收按下列文件要求执行: a、公司《质量管理手册》Q/YGS G 322.06—2003 b、公司《2003年A版程序文件汇编》 c、《健康安全环境管理手册》Q/CNPC—YGS334.09—2004 d、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 e、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 f、《石油化工绝热工程施工工艺标准》SH/T3522-91 g、设计文件 2、工程概况 本工程对保冷的要求比较高,设计最低温度达到-75℃;保冷层材料选用硬质聚氨酯泡沫,用不锈钢带绑扎,保护层采用瓦楞防锈铝皮和花纹防锈铝皮。 本工程需要保冷隔热的设备和管线主要工程量如下: 3、施工程序 主要施工程序为: 施工前准备→进入施工现场施工→保冷层的安装→检验→防潮层的施工→检验→保护层的安装→检验→打胶密封处理→现场清理→施工结束后质量验收→撤离施工现场 3.1 施工前准备 1、各职能部门、管理人员认真熟悉施工图纸。 2、详细向施工班组进行技术交底。

设备管道保温施工方案

厂区所有管道/罐体保温外壳更换为铝板/不锈钢材质工程施工方案 一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.2《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.3《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.4《管道及设备保温》98R419图集 1.5《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐

保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,如不合格应及时退货。抽检准备的主要内容有: 2.2.1保温材料的品种、数量是否与贴标相符合; 2.2.2保温材料是否经过雨水浸泡,是否含有积水; 2.2.3保温材料的导热系数、容重等质量指标是否合格。 2.3劳动力准备及人员进场 根据本工程的特点,我公司将安排技术能力强、业务素质高

管道保温施工方案

精心整理 管道保温施工方案 1.1管道保温 管道保温均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳,本工程消防管道保温采用橡塑阻燃复合保温管制品和硅酸盐管壳,然后用专用胶粘接牢固或镀锌铁丝绑扎牢固,最后用铝皮保温板覆盖外层,每块保温材料不少于两道加固,保温材料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设结束后进行外护层的施工,外护层采用符合金属外护,本工程采用厚度为30mm的橡塑阻燃保温管制品和硅酸盐管壳。外防护层采风化。 1.3作 1.3.1方案已批准, 1.3.2格。 1.3.3 1.4施 1.4.1 。 1.4.3其捆扎在管道随手嵌入保温 1.4.4度比保温层厚 1.4.5,不得有空隙 1.4.6金属护壳施工,长度一般为500-900毫米,展开长度为保温外园周长加30-40毫米的搭接尺寸,环向,轴向各在摇线机上压出一道凸筋,并留5-10mm宽的边。膨胀缝处外护搭接尺寸增加,一般为75-150mm,且不用铆钉固定。对不同外径,不同弯曲度的管道,要制定标准的下料方法。 1.4.7任何室外金属包裹层的缝隙和穿过处应采用适当的绝缘胶以防止水的渗入。 1.5质量标准及检验要求:

1.5.1保温施工前,应对所有使用的材料作质量检验。保温材料及其制品的性能必须符合设计要求。检验方法按《火力发电厂热力设备和管道保温材料条件与检验方法》(SDJ68—85)进行。 1.5.2保温材料施工时,应拼缝严密,一层错缝,二层压缝,有孔洞处要用碎料填塞密实。 1.5.3保温层绑扎要牢固,每块保温材料不少于两道双股镀锌铁丝。铁丝直径的选择视保温外径尺寸而定。一般: (1)保温外径﹤150mm时,用18#镀锌铁丝。 (2) 1.5.4 1.5.5长度加20-30 1.5.6致破坏主保温 1.5.7其相连管道的 1.5.8到主保温层 1.5.9 ℃时, 三、保 1、介,支撑件采。直接焊于不锈钢管上时,应加焊不锈钢垫板。 2、支撑件的承面宽度应比保温层厚度少10mm,支撑件的间距:1.5~2m。 3、保温结构的固定件设置: 四、保温层施工: 1、设备保温层安装应从支撑板开始由下而上进行,保温材料厚度必须符合设计要求,对缝与缝包扎严密。每块绝热材料至少要用两道14#镀锌铁丝捆扎牢固,铁丝间距应匀称松紧一致,绝热材料由两层或两层以上组成时,应分层捆扎。同层应错缝,上下压缝,有孔洞处要用碎料填塞密实。 2、如果没有保温支撑圈,现场又不允许施焊时,可制作可拆卸结构的保温支撑圈。

管道用保冷材料技术规定

1.范围 本文件概括了最低温度至-200°C的液化天然气(LNG)液化工厂、LNG储配站、LNG 加注站以及其它如液态乙烯、液化空气、丙烷、丙烯等相关介质的低温设备和管道外表面绝热系统的材料及施工要求。 2.概要 保冷绝热系统的设计是为了减少大量的热量输入,以保证达到装置需要的正常工艺操作条件。另外,对于正常操作温度低于0℃而结冰的那些低温操作管道和管道支架会导致人员或设备的损伤,因此需要对其进行绝热保护。 3.标准及规范 3.1.本节所述的规范及标准是指保冷材料及保冷施工中需满足的最低标准。 3.2.也可采用与本技术规范所指定的标准相当或更高的标准。 3.3.标准选用的版本应是正在执行的有效版本。 3.4.本技术规范使用的中国标准及规范: GB/T 50126 《工业设备及管道绝热工程施工规范》 GB/T 50264 《工业设备及管道绝热工程设计规范》 GB/T 50185 《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范》 GB/T 11790 《设备及管道保冷技术通则》 GB/T 4272 《设备及管道绝热技术通则》 GB/T 8175 《设备及管道绝热设计导则》 GB/T 6343 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》 GB/T 10294 《绝热材料冷态热阻及有关特性的测定防护热板法》 GB/T 8813 《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》 GB/T 8810 《硬质泡沫塑料吸水率的测定》 GB/T 10799 《硬质泡沫塑料开孔和闭孔体积百分率的测定》 GB/T 1036 《塑料-30°C ~30°C线膨胀系数的测定石英膨胀计法》 GB/T 17146 《建筑材料水蒸气透过性能试验方法》 JC/T 618 《绝热材料中可溶出氯化物、氟化物、硅酸盐及钠离子的化学分析方法》GB/T 2406 《塑料用氧指数法测定燃烧行为》 3.5.本技术规范使用的国际标准及规范: ASTM C591 Unfaced Preformed Rigid Cellular PolyISOcyanurate Thermal Insulation ASTM C177 Standard Test Method for Steady-State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus ASTM C303 Test Method for Density of Preformed Block-Type Thermal Insulation ASTM D1621 Test Method for Compressive Properties of Rigid Cellular Plastics

设备管道保温施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!! 精 品 文 档 下 载

【本页是封面,下载后可以删除!】 厂区所有管道/罐体保温外壳更换为铝板/不锈钢材质工程 施工方案 一、编制依据 1.1《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 1.2《工业设备及管道绝热质量检验评定标准》GB50185-93 1.3《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 1.4《管道及设备保温》98R419图集 1.5《建设工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 二、施工准备 2.1技术准备 组织技术人员到现场勘察、掌握设计意图,按施工组织设计、

规范和质量评定标准做好技术交底,编制材料计划,及各部分项技术措施。配备足够应急用的各类常用药物和医用材料,并准备具有多年化工施工作业的操作熟练工人,施工期间至少应有一名责任监护人员,周围末施工设备和地面不受损害和污染。准备足够的塑料薄膜或彩条布,对末施工设备、原材料、地面等进行覆盖保护。施工前,项目部技术负责人要认真学习领会甲方的防腐保温工艺流程<或施工方案>和有关化工施工技术规范要求,编制作业指导书,特殊设备特殊部位的技术要求,分发给每个施工人员,并对设备挂牌,确保施工工艺的准确、进度的顺利进行。对特殊设备及其部位施工中的重要施工节点应作专门的交底,并对特殊工序进行培训指导,重点做好施工中的质量通病,习惯性操作错误进行预防。 2.2工程材料准备 组织材料人员对采购保温材料计划作出详细的安排。在工程施工前应将所在图纸设计材料运至施工现场,并分类入库存放。挂上标识牌,以便于查找。保温材料到仓库后,应进行二次抽查,

保温施工方案

保温工程 施 工 方 案 编制: 审核: 工程有限公司 目录 (1)、工程概况................................................. 错误!未定义书签。(2)、依据的标准规范........................................... 错误!未定义书签。(3)、施工方案................................................. 错误!未定义书签。

b、施工方法和施工机械的选择................................ 错误!未定义书签。 c、确保工程质量的技术组织措施.............................. 错误!未定义书签。 d、确保安全生产的技术组织措施.............................. 错误!未定义书签。 e、冬季施工措施............................................ 错误!未定义书签。(4)、施工进度计划............................................. 错误!未定义书签。(5)、资源需求计划............................................. 错误!未定义书签。附件、拟投入的主要施工机械设备表............................... 错误!未定义书签。附件、劳动力计划表............................................. 错误!未定义书签。附件、计划开、竣工日期和施工进度网络图......................... 错误!未定义书签。

化工厂设备、管道保温施工方案

化工厂设备、管道保温 施 工 方 案 安徽防腐工程总公司 2012年2月18日

目录 1. 编制依据 (1) 2. 施工准备 (1) 3. 材料采购及供应 (2) 4. 主要施工工艺 (3) 5. 成品保护 (8) 6. 季节性施工措施 (9) 7. 安全管理控制体系 (10) 8. 文明施工措施 (13) 9. 环境保护措施 (14)

保温施工方案 一、编制依据 1.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 2.《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93 3.《设备管道保温规程》HG25042-91 4.《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB50264-97 5.《设备和管道保温技术通则》GB/T4272-92 6.《设备和管道保温设计导则》GB/T8175-87 7.《钢容器防腐和保温工程施工及验收规范》SY/T4059-93 8. 工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 9. 设备及管道保温效果的测试与评价GB8174-87 10.《建筑工程施工安全技术规范》 二、施工准备 1. 技术准备 1.1针对管道、设备保温工程,施工应具有完整、齐全的施工图纸和设计文件。 1.2备齐设计单位明确提出的技术规范要求和标准。 1.3项目经理部及公司对施工图纸进行自审、专业审核和综合会审,并及时对所提出的问题给予解决,结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。 1.4防腐保温施工所采用的材料应具有材质证明及合格证明以及检验资料,对有怀疑者要复验。 1.5准备齐全各种施工记录,应将自检记录、气象记录、施工日志与施工同步完成。

保冷施工方案

设备管线保冷工程施工专项 方案 、编制说明、编制依据及工程概况: 1、编制说明及编制依据: 1.1 依据招标文件 建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2002 GB/T8175-87 《设备及管道保冷设计导则》 GB/T4272-92 《设备和管道保冷技术通则》 GB/T8174-87 《设备及管道保冷效果的测试与评价》 HGJ-215-80《绝热工程施工及验收技术规范》 2、工程概况: 2.1 工程名称: 2.2 建设规模: 1 )全厂设备、管道的保冷改造, 2.3工期: 满足甲方要求。 2.4 质量标准及目标: 合格争创优良 2.5承包方式: 包工包料(除甲方所供外) ; 、施工准备工作 1.13 98R418图集《管道及设备保冷》 1.2 工程测量规范》 GB50026-93 1.3 工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046-95 1.4 1.5 1.6 现场临时用电安装技术规程》 JGJ46-88 1.7 1.8 1.9 HG25042-91 《设备管道保冷规程》 1.10 1.11 98R419图集 《管道及设备保冷》 1.12

1、办理开工手续 1.1编制详细的施工设计和施工进度计划,交业主指定的工程师检查审核,如有不妥,重新修订直至通过。 1.2按业主管理规定办理有关证件。 1.3学习领会业主关于安全、纪律、消防等方面的规章制度。 1.4准备所有施工期间的质量检验评定、隐蔽工程记录的空白报表、签证单等。 2、施工技术交底 2.1施工前,项目部技术负责人要认真学习领会防腐、保冷、保冷工艺流程和施工技术要求,安全操作规程,编制作业指导书,分发给每个施工人员和各分部工程负责人,确保施工安全顺利进行。 2.2安全及技术资料准备 1)对所在参加工程施工的人员,进行必要的技术安全学习培训,学习领会甲 方纪律、安全、消防等方面的规章制度,明确高空作业的特殊安全措施,必要时进行技术安全考试,考试不合格者,不得操作。 2)工程施工时,应具有齐全的施工图纸和设计文件,施工单位应对施工图纸 进行自审、专业审和综合会审,并及时对所提出的问题给予解答,结合工程情况提出施工方案和技术交底,并应具有书面资料。 3)准备针对本工程的开工报告,并办理电力施工工作票,中间验收报告、施 工记录、隐蔽工程记录及质量检查表格并作好本工程的施工方案。 4)机械、工器具准备 在工程施工指定开工时间前3 天应将工程施工所设计和使用的机械设备测量仪器一次性运达施工现场,并做好安装、摆放到位、调试运行等准备工作。

保冷施工方案

保冷施工方案 编制: 审核: 批准: 终端项目部 施工文件报审表 工程名称: 致:xxx终端项目组: 珠海终端项目监理部: 我方已根据施工合同的有关规定和施工需要完成了《工艺设备及管道保冷施工方案》(一版)的编制,请予审查批准。 承包单位:中国石油天然气第一建设公司 20xx年10月26日

监理单位意见: 年月日 建设单位意见: 年月日 目录 1、编制说明 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工程序 (1) 3.1 施工前准备 (1) 3.2 主要施工工艺 (2) 3.2.1直管段保冷 (2) 3.2.2变径的保冷 (3) 3.2.3弯头的保冷 (4) 3.2.4三通保冷 (5) 3.2.5法兰、阀门保冷 (6) 3.2.6卧式设备保冷 (6)

3.2.7立式设备保冷 (7) 4、安全文明施工 (8) 5、主要施工机具及材料一览表 (9) 6、质量检验和试验计划 (9) 1、编制说明 本施工方案适用于工程中管线和设备容器的保温隔热,在施工的时候,需要执行本方案。 本施工方案编制及工程施工验收按下列文件要求执行: a、公司《质量管理手册》 Q/YGS G 322.06—2003 b、公司《2003年A版程序文件汇编》 c、《健康安全环境管理手册》 Q/CNPC—YGS334.09—2004 d、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93 e、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126-89 f、《石油化工绝热工程施工工艺标准》 SH/T3522-91 g、设计文件 2、工程概况 本工程对保冷的要求比较高,设计最低温度达到-75℃;保冷层材料选用硬质聚氨酯 泡沫,用不锈钢带绑扎,保护层采用瓦楞防锈铝皮和花纹防锈铝皮。 本工程需要保冷隔热的设备和管线主要工程量如下: 序号名称单位数量备注 1 立式设备台 4 2 卧式设备台 4 3 工艺管道米1500 具体的需要保冷的设备和管线工作量见附表。 3、施工程序 主要施工程序为: 施工前准备→进入施工现场施工→保冷层的安装→检验→防潮层的施工→检验→保护层的安 装→检验→打胶密封处理→现场清理→施工结束后质量验收→撤离施工现场 3.1 施工前准备

相关文档