风冷式冷热水机组是以空气作为冷(热)源,以水作为传热介质的中央空调机组。传统的风冷热泵机组在制冷时将大量冷凝热作为废热排放到大气中,造成较大的能源浪费,并且存在对周围环境的热污染。从节能角度来看,建筑物本身需要大量的生活热水供应,如果能将冷凝热全部或部分回收来加热生活热水,不但可以减少冷凝热对环境的污染,而且还可以节省能源。热回收机组就是利用换热器来实现这一功能。由于风冷热回收机组冷凝温度高,可以得到较高温度的回收水温,可广泛应用于:医院、酒店、宾馆、工厂、洗浴中心、会所等。

作为世界上最早设计和生产大型风冷热泵机组的专业空调公司,麦克维尔一直致力于技术的改进和创新,创造了风冷热泵机组技术发展史上的诸多第一。MHS 便是针对中国市场需求,推出的新型风冷热泵机组。麦克维尔将领先全球的单螺杆压缩机技术应用于风冷热泵机组,并融合先进的控制技术,采用高效制冷剂,使之成为世界上同类产品中最高效、最节能、运行最安静的环保型空调机组之一。同时,麦克维尔建有大型1600kW

全性能试验室,确保每台机组的质量和性能。

低噪声、低振动

麦克维尔热回收机组采用整体式机组设计,结构紧凑,机座均衡负担压缩机、风侧换热器、干式壳管式水侧换热器、板式热回收侧换热器、油分离器及连接管的重量,出厂外配弹簧减振器,消除振动和噪声。专利新型单螺杆压缩机, 运动部件少, 载荷平衡, 振动小 ;风侧换热器风扇采用翼状镰形高效螺旋式风机,直接驱动,

噪声小; MCS/MHS100.1F~MCS/MHS380.2F 机组标准配置压缩机隔声箱, 有效降低压缩机运行噪声。

防腐防锈、适应性强

麦克维尔热回收机组外壳采用优质钢板并经静电粉末防腐喷涂,有效防止锈蚀,可适应各种室外恶劣条件;机组能适应宽广的气温范围。机组直接与大气进行热交换,没有环境污染,满足环保要求。

安装方便、操作简单

麦克维尔热回收机组只需要用户通电供水便可运行使用。不需要重建机房或购置冷却塔等其它辅助设备。

电气与主机一体化设计,用户无需再设置专门的配电柜,省去了复杂的配电工程;智能控制系统,自动监测和控制机组的运行状况,异常情况可显示故障原因,方便机组维护。

无级调节、高效节能

麦克维尔热回收机组采用麦克维尔专利的最新型F 系列单螺杆压缩机,能效比高。多制冷回路设计,每台

机组配置

1~2台压缩机,每台压缩机配置一路独立制冷系统,且互为备用。机组制冷能力可通过微处理器的控制实现从

12.5%?

100%范围内无级调节。由于空调机组实际上大部分时间是在部分负荷工况下运行,

这就使得机组运行的能耗大大降低。

运行可靠

麦克维尔热回收机组配备了最先进的电子膨胀阀,可以精确控制制冷剂流量,使机组适应多种工况条件和实现多种控制功能。冷冻水出水温度控制精确至0.2℃,另外系统各种感应器可将各信号数据准确传递到控制器,以便控制器及时保护机组部件,使得机组运行更加可靠。三级密码保护,防止非专业人员误操作,确保

机组安全运行。压缩机逐台启动,起动电流小,减小对电网的冲击。多重保护功能确保机组安全运行。

用途广泛

麦克维尔热回收机组可实现制冷、供暖、生活热水一机三用。热回收机组利用制冷循环中制冷工质冷凝热制备热水。在开空调的季节,或使用制冷设备的同时,机组制备的热水可满足客房洗浴、厨房洗涤和工艺用热水等需求。

智能控制

麦克维尔热回收机组智能一体化控制系统,包含人机操作界面,机组控制管理,联网与通讯,故障保护与报

警等。随时提供冷水、热水。安全与自动化并驾齐驱。

产品已取得全国工业产品生产许可证

测试中心通过中国合格评定国家认可委员会认可

检测CNAS L0778

ISO14001:2004环境管理体系认证

ISO9001:2008质量管理体系认证

高效环保

麦克维尔热回收机组在热回收的应用中可减少因废热的排放而形成的热岛效应,同时提供生活热水,有利

于环境保护、减少资源浪费和节省运行费用。

经济实用

热回收型中央空调安装容易简便,不受场地限制,安全,使用寿命长。同时可省掉锅炉设备的投资及锅炉

房的建筑面积。百分百方便客户。

高效节能

麦克维尔热回收机组的热回收技术提高了冷却效率,减少耗电量并延长机组寿命。部分热回收空调机组热回收侧换热器吸收部分冷凝热,原冷凝器的热负荷减少,热交换效率提高,空调机组的效率显著提高;全

热回收机组将冷凝热全部回收,省去原风侧换热器风机电量,耗电量大幅度减少。

型号齐全

麦克维尔热回收机组型号齐全。有部分热回收,单冷全热回收,热泵全热回收等多种机型可供客户选择。

搭配使用可完全替代锅炉,为客户提供系统的解决方案。

MHS100.1FSR (热泵型全热回收),假设机组每天满负荷运行10 小时,每天可产热水123.4 吨,机组每年可用热回收供热水按120 天计算。

双系统全热回收型热泵机组,支持的工作模式:(前后两项分别代表两个系统)

1、制冷+制冷

2、制冷加热回收+制冷加热回收

3、制冷+制冷加热回收

4、热回收+热泵热水器

5、制热+制热

6、热泵热水器+热泵热水器全热回收型热泵机组,支持的工作模式: 1、制冷(水侧换热器出空调用冷水) ;

2、制冷(水侧换热器出空调用冷水)+热回收(热回收侧换热器出生活用热水) ;

3、制热(水侧换热器出空调热水) ;

4、热泵热水器(热回收侧换热器出生活热水) ;

5、制热/热泵热水器分时启动功能。

部分热回收型热泵机组,支持的工作模式: 1、制冷(水侧换热器出空调用冷水) ;

2、制冷(水侧换热器出空调用冷水)+热回收(热回收侧换热器出生活用热水) ;

3、制热(水侧换热器出空调用热水) ;

4、制热(水侧换热器出空调用热水)+热水(热回收侧换热器出生活用热水)。

部分热回收型冷水机组,支持的工作模式: 1、制冷(水侧换热器出空调用冷水) ;

2、制冷(水侧换热器出空调用冷水)+热回收(热回收侧换热器出生活用热水) 。

控制器集成了麦克维尔30多年风冷热泵的应用经验与技术,自备预测逻辑的可编程软件,从而实现最高能效比的压缩机和风机之组合。控制器可用来更改机组的设定点和检查机组的控制参数,最大程度地提高了机组的能效和可靠性。

■ 根据空调负荷变化自动进行加/卸载,既满足空调要求,又充分节约能耗;■ 预留楼宇控制功能,标准ModBus 协议楼宇自动化控制(可选) ;

■ 中文或英文显示,可显示水温、室外气温、系统压力、压缩机运行状态等;■ 常规故障报警显示;■ 水温控制精确至0.2℃;■ 输出负荷PID 控制;■ 安全装置状况显示;■ 均衡各压缩机运行时间;■ 压缩机负载的控制;■ 三级密码保护功能;■ 来电自启功能;■ 负荷无级调节;■ 故障历史记录。

控制器可以增加Modbus 、LonWorks 、BACnet

等通讯协议接口,轻松实现集中控制和楼宇自控。

图一

液晶控制屏

机组内置控制器

■ 控制类型:PLC 可编程; ■ 软件等级:A 级;■ 操作语言:中文或英文;

■ 界面显示:大屏LCD 显示,4排英文或2排中文;■ 工作环境:温度范围-20?60℃,相对湿度φ≤90%;■ 有效内存:FLASH 2+2M ,STATIC 512K

排气过程:压缩腔前沿转至排气口后便开始排气,直到压缩腔中制冷剂气体完全通过排气口,完成一

个工作循环。由于两个星轮在主螺杆的两侧对称分布,这种循环在主螺杆每旋转一周时便发生两次。故而机组的排气量是上述一次循环排气量的两倍。

吸气过程:制冷剂气体通过吸气口进入主螺杆齿槽。随着主螺杆的转动,星轮依次进入与主螺杆齿糟

啮合的状态,制冷剂气体随即被封入由主螺杆齿槽曲面、机壳以及星轮齿面所形成的密闭空间,亦即压缩腔。

压缩过程:随着主螺杆连续不断地旋转,压缩腔的容积便不断的减少,亦即其中的制冷剂气体随之被

压缩,直到该压缩腔的前沿转至排气口。

作为单螺杆压缩机技术的领导者,麦克维尔半封闭单螺杆压缩机具有高效、节能、平稳、安静、运动部件少、使用寿命长的特点。

■平衡压缩设计,轴承寿命更长

单螺杆压缩机轴承的寿命比一般双螺杆压缩机轴承的寿

命高三到五倍。

■运动部件少

麦克维尔单螺杆压缩机的运动部件极少,只有五个运动部件,即一个主螺杆转子,两个星轮和两个能量调节滑阀。螺杆转子为带有涂铝保护层的六齿钢制零件,星轮为十一齿高强度复合材料。■低噪声,低振动

麦克维尔单螺杆压缩机在运行过程中实现了载荷的完全平衡,因此,其振动可忽略不计,其噪声值低到工业标准的最小值。

压缩过程中完全没有金属接触,消除了高频噪声。“异形”排气腔设计,有效消除排气噪声。

■耐久性、可靠性高

单螺杆压缩机独有的对称压缩过程,减低轴承负荷,增长轴承寿命。

高强度合成材料制成的星轮转子能保持精确及最小的间隙距离,保证于无磨损情形下运作。

压缩机喷油和喷液设计使气体过热减到最少,消除油和制冷剂因过热而分解的机会。■星轮与转子的独特设计

麦克维尔单螺杆压缩机独特的星轮材料,使转子和星轮间避免了金属与金属啮合的要求,啮合间隙小,啮合阻力极低,从而实现了“零间隙”配合;独特的油压差供油系统,使压缩机更有效的密封、润滑、冷却,进一步减小啮合阻力。从而整机效率得以提高。

■便利的维修空间

侧端盖可拆卸的星轮箱设计,使例行的检查更加便捷,无需拆卸管路及安装,为压缩机内部件的检查提供更直接的途径。■高效油分离器

系统配备高效油分离器,将油分离效率提高到99.7%,

完全避免了压缩机在运行过程中的“奔油”现象,从

而提高了压缩机运行的可靠性和效率。

■外部手操器

■风机调速器

■铜翅片式换热器

■防腐型翅片式换热器

■高压表

■低压表

■ 50/100Pa高静压风扇

■软启动

■星三角启动

■出水双温度设定点

■压缩机电机热过载保护

■风机电机热过载保护

■相序保护

■蒸发器防冻电加热

■蒸发器进/出水快速接头

■一般故障报警保护

■排气截止阀

■电子膨胀阀

■水流开关

■弹簧减振器

说明:■名义制冷量设计工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,环境干球温度35℃;

说明:■名义制冷量设计工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,环境干球温度35℃;

表一续表一

说明:■名义制冷量设计工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,环境干球温度35℃;

说明:■名义制冷量设计工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,环境干球温度35℃;表二

续表二

说明:■ 名义制冷量设计工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,环境干球温度35℃;

表三

说明:■ 名义制冷量设计工况:冷冻水进/出水温度12℃/7℃,环境干球温度35℃;

说明:有以下需求请与麦克维尔联系:

■ 机组在环境温度-15℃~5℃制冷;■ 机组制冷出水温度在-8℃~4

℃。

说明: ■ 最大运行电流工况:环境干球温度44℃,出水温度15℃ ■ 额定电流工况:制冷时环境干球温度35℃,冷冻水进出水温度12℃/7℃; 制热时环境干球温度7℃,湿球温度6℃,热水进出水温度40℃/45℃; ■ 相间不平衡范围:≤ 2%。

大型风冷单螺杆式热回收机组

说明:■热水温度按60℃计。

★ 印刷资料内的产品可能与实物有差别,购买时请参考实机。

风冷热泵空调热回收技术简介

风冷热泵空调热回收技术简介 环境污染和能源危机已成为当今社会的两大难题,如何在享受舒适的室内空气环境的同时付出最少的代价逐渐成为人类的共识,在这种背景下以环保和健康为主要特征的绿色建筑应运而生。尽可能少地消耗能源为建筑物创造舒适环境已经成为空调的发展方向,开发利用天然的冷/热源能够为空调带来节能和环保双重效益,因而越来越受到人们的重视。 我们身边的大气环境就是一个巨大的天然资源,可以随意获取和使用、对设备无害,是一种理想的天然冷热源。 空调在制冷的同时,根据能量守恒原理要将与制冷量相当的热量通过冷却塔或冷却风扇向大气中排放掉,此举除造成大气废热污染外,还会产生温室效应。而人们又要另外消耗高品位的电力、天燃气、燃油等能源来加热仅45℃的热水,表面上似乎没有热能的损失,实际上伴随着热能形式转换过程中的熵损失,已经是一种能源的浪费。能不能呢充分发挥高品位能量工作效率和利用低品位能量呢? 答案是肯定的,这就是利用热回收技术则巧妙的在空调制冷的同时将被浪费的热能集中回收来制取卫生热水(或提供冬季采暖用热)。其方法就是在空调制冷压缩机出口侧高温高压制冷剂蒸汽与冷凝器进行热交换的部件前串联或并联一个换热设备(制冷剂在空调制冷循环中的物化状态及性质在此不再累叙),在废热没有被冷却塔或冷却风机排放到大气环境中去之前就将这部分热量回收提走,这样既保证了热量的

有效回收再利用,又保护了大气环境免受热污染,而这部分回收的废热则可以用来加热卫生用热水,直接产生二次经济效益,一举数得。在风冷热泵空调机上应用热回收技术时,夏天相当于增加了一个水冷却装置。水冷却效率比风冷却效率高,空调制冷机因此可节能10~15%,而且由于冷凝温度降低还可延长压缩机使用寿命。 冬天热泵则转换为制热模式,为房间提供采暖用热媒水。在满足采暖需求的前提下还可以生产部分卫生用热水。 在春秋季过渡季节,建筑物既无制冷要求、又无供热需要,则可以充分利用热泵设备的高效热转换效率来生产卫生热水。 在满足热水加热要求的前提下,其余时间还可以对蓄热水箱进行循环保温加热,大大降低的运行费用。 热回收技术还使一机三用成为可能。利用热泵技术冬季向建筑物供暖、夏季向建筑物供冷、并可同时提供卫生热水,配以四管制系统还可以实现夏季无需投入锅炉的前提下同时制冷、供暖,大大提高了设备的综合利用率,性价比极高,其能源利用率为传统方式的2~3倍,投入1kW的电能可得到3~4kW以上的制冷或供热的能量(额定工况下) 对于我国这样一个人口众多、能源日益紧张,资金有限的实际状况,在室外气候条件合适的地区大力推广热泵制冷采暖和制卫生热水,是符合国家可持续发展战略的,也是充分保障使用方的社会效益及经济效益的。

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结 经过图纸的整理,目前风冷螺杆式冷水热泵机组系列图纸台达控制器已全部完成,西门子控制器已生产过的图纸全部整理完成,现总结如下: 一、机组分类: 1、按机组的模块数分:最多可组成四个模块; 2、按压缩机品牌分:分为莱富康和汉钟,标准图纸中用的是 莱富康压缩机,在电气图纸图号中第三位字母来表示,h表示 为汉钟压缩机,不标默认为莱富康压缩机。 3、按控制器类型分:可分为西门子控制器和台达控制器,这 二种控制器在图纸中有区分,西门子对应的图纸符号为XM, 台达对应的图纸符号为TD; 二、电气图纸的分类: 风冷螺杆式冷水热泵机组共有48个规格,24个热泵机型和24个单冷机型,单冷机组电气图纸借用热泵机组的电气图纸,只是单冷机组相比热泵机组而言少了四通电磁阀、旁通除霜电磁阀和PM单向阀,机组的程序也做了相应的改动;因风冷螺杆式冷水热泵机组有二种控制器,分别为西门子和台达控制器,所以风冷螺杆式冷水热泵机组电气图纸共有96个规格,电气图纸共有48套。单机头机组以FLRM360图纸为基准,FLRM250、FLRM300图纸借用FLRM360图纸原理图和接线图,FLRM430冷凝风机数量及导线线径和所用元器件型号不一样而

出全图,只是布置图中元器件尺寸不同;双机头机组以FLRM710图纸为基准,FLRM500、FLRM550、FLRM610、FLRM660四种机型的图纸均借用FLRM710机型的原理图和接线图,只是相对的布置图不一样;FLRM790、FLRM850这二种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;三机头机组以FLRM1070图纸为基准,FLRM910、FLRM960、FLRM1010这三种机型均借用FLRM1070机组的原理图和接线图,只是相应的元器件布置图不同;FLRM1130、FLRM1200、FLRM1280这三种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;四机头机组以FLRM1410机组为基准,FLRM1350机型借用FLRM1410机型的原理图和接线图,只是元器件布置图不同;FLRM1480、FLRM1550、FLRM1620、FLRM1690这四种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图。 三、机组的整体结构: 模块:模块螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、储液器、汽液分离器、干燥过滤器及电磁阀等组成,有高、低压力保护、压缩机内保,压缩机内保具有电机过载、过热及相序保护,每个模块有冷冻出水防冻保护、冷冻水流量保护,以保护每个模块或氟系统的正常运行。整个系列最多由四个模块组成,每个模块具有相同的配置,不同型号的机组只是冷量的区别;机组每个模块电气控制部分的排布和电控箱的分布相一致,每个模块对应有一个电控制箱。 机组的电控箱有二种规格,一是每个模块对应的控制箱,二为三机头以上机组所专配的主控制器控制箱。电控箱中电气元器件的布置基本上遵循这样的原则:左边为强电部分,包括断路器和交流接触器

空调系统热泵热回收应用

现代物业?新建设 2012年第11卷第7期现代建设 Modern Construction 一、前言 制冷技术的发展为人们提供了舒适的居住环境,然而当人们见证制冷-空调技术取得突飞猛进以及分享由此产生的更大的社会财富的同时,却付出了沉重代价。因为空调在制冷的同时,无情抛弃了自身所需要的宝贵热能,在痛惜之余还需另花重金燃烧大量的油或气来生产热能。空调系统在运行的同时产生了空调热污染和水资源的浪费,另一边却又添锅炉燃烧产生的废热气污染。人们已开始认识到“有害空调”的严重性,但积习难改,这种系统模式仍大行其道,甚至互相仿造大搞集中化,愈演愈烈。空调规模越大,锅炉燃油燃气需求越大,废气与热污染越严重。当前,民用建筑空调系统现状即是如此,既浪费又污染,令人担忧,这就是我们所说的“有害空调”。随着环境污染日益严重,节能节水形势更加严峻,空调系统制冷热回收、风冷节水、热泵替代锅炉、空气源热泵等新理念新科技新机组设备应运而生。全热自由回收空气源热泵机组以高科技智能控制,高效、节水、节能、无污染,短、平、快,新理念的空调机组及系统,开创全新的空气调节途径。空气源热泵节能节水环保热回收的应用以及用以改造现有的中央空调系统与锅炉联合运行的系统,进行全热回收以达到节水节能环保的目的,为社会作出贡献。 二、热回收的巨大社会经济意义 目前设置有锅炉的空调给排水系统有多少,规模有多大,无人做过统计,但从建筑物功能性质可捕捉到基本现状。如医院、星级宾馆、高级公寓、写字楼、夜总会娱乐场所、酒楼的餐饮厨房、大学城、中学、政府职能机关、各类会所以及游泳池、文化体育场馆等,冬夏冷热需求量大,并且全天候需要热量供应,需要的全年热水量相当可观,即使是夏季,热水需求量也不少,从个体建筑物算起,到全市全省全国乃至全球进行计算,需热量更是巨大。 (1)假如某城市夏季用冷量为200万RT(约700万kW),它的散热量约880万kW。一天按10小时计算,则每天排入大气的散热量达8,800万kW。这就是空调对环境的热污染,亦称“热岛效应”,或叫地球的“温室效应”,亦即今天大家热议的全球变暖。然而,这些被抛弃的热能本身又是非常宝贵的能源。 (2)夏季用热量按用冷量的1/5计算,即175万kW,如用锅炉烧热,则需2,734.37吨燃油(气),锅炉(按1吨蒸汽炉产热量为640kW计)每天10小时计,则每天烧热为1,750万kW热能,相当于燃烧掉柴油196,912.2吨/时,1,969,122吨/月(按1吨蒸汽640kW计,烧柴油66.7kg计)。多么巨大的能耗!不但如此,锅炉自身炉体散热及烟囱排热对环境的“热污染”以及燃烧排放的CO 2 等废气污染,更是不容忽视。 (3)取消锅炉全套设备及其油(气)系统、场地、值守人员,所节约投资非常可观。减少对单位、城市的污染,所带来的经济意义及环保意义亦十分深远和巨大。另一方面,替代锅炉所提供的热能恰恰来自于空调系统制冷时产生的冷凝热,它们正被大量地排入大气中造成热污染,而且取之不尽。除了浪费热源,还污染环境,理应得到回收利用。目前大概只用到其1/5的热量,尚有4/5的热量可以回收利用。 (4)67%~75%的空调制冷冷凝热能否回收利用?夏季由于空调只需冷量,因此只剩下卫生热水需要热量。而且由于环境温度较高,卫生热水需要的热量也相应小一些。根据计算和实际需要,夏季卫生热水最大总需热量只要制冷时产生的冷凝热的25%~33%,还有67%~75%的热量是用不完的,将其回收在技术上是可行的,如何利用却是一个难题。笔者认为,一是扩大需求,如办公地区、酒店、餐厅、卡拉OK、桑拿等,均可利用回收之热量。二是将回收的热水外销至邻近的需求用户,因成本极为低廉,极具竞争力。因此,回收空调制冷所排放的冷凝热是可行的。 (5)能效比EER(COP)。作为中小型制冷机组,制冷量在352kW~1,055kW的全热回收热泵机组,制冷时能效EER一般可达3.5kW~4.0kW,有的高达4.2kW。有了热回收后性质就变 空调系统热泵热回收的应用浅析 刘德道 (深圳奥意建筑工程设计有限公司,广东 深圳 518000) 摘 要:纵观人类社会发展的历史,制冷空调技术的科学发展起了巨大的推动作用,为人类创造无限财富的同时也创造了美好的人居环境。全热自由回收空气源热泵机组以高科技智能控制,高效、节水、节能、无污染,短、平、快,新理念的空调机组及系统,开创全新的空气调节途径。 关键词:热回收;热泵;空调系统;节能环保 中图分类号:TU83 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)07-0010-02 – 10 –

螺杆热泵机组国内市场情况

风冷螺杆热泵市场分析 文命清 (湖南唯恩特压缩机设备科技有限公司,长沙 410000) 前言 风冷螺杆式冷水机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 风冷螺杆机组采用螺杆式压缩机,单压缩机制冷量大,制造精度高,运动部件少,故障率极低。压缩机抗液击能力强,容许一定量湿行程。单台压缩机可在25%-100%范围内无级调节,能效比较高,运行费用较低。风冷螺杆机组主机初投资较高。风冷模块机组采用涡旋式压缩机,单台压缩机制冷量小,冷负荷需求大时用多台模块组合实现。一旦出现液击,将烧坏压缩机。涡旋压缩机只能通过启停调节能量输入,多模块组合时可实现多级调节。能效比较低,运行费用较高,但初投资较少。 风冷螺杆热泵机组应用广泛:特别适用别墅、宾馆、医院、写字楼、娱乐场所、餐厅、超市等空调场合以及大型采暖项目。风冷模块系统一般使用在制冷量20kW~400kW,面积小于5000m2的中、小型商用场所,而风冷螺杆单机容量大,一般用在冷量大于300kW,使用在面积大于5000m2的中大型商用、工业场所。 一、风冷螺杆热泵机组的特点: 1、主要的特点是冷凝器是采用风冷翅片式的,具有结构紧凑、体积小、体重轻特点。 2、而采用风冷式冷水机组和冷热水机组的优点是冷凝器的冷却系统简单,省去了复杂的冷却水系统;风冷式冷热水机组可以夏季供冷、冬季供暖,达到一机两用的目的;但在冬季若采用冷热水机组采暖,机组制热运行时,蒸发器易出现结霜现象,需要定期停机除霜,影响机组运行;其次,冬季冷热水机组在温度较低的地区工作时,因制热量小足,需要采用其他辅助加热措施。 3、由于采用风冷式,可省去传统空调系统中一般都需要的冷却水系统,即不需要设计安装冷却塔、冷却水泵及相关管道,系统设计简单,施工方便,安装快捷。 4、机组可放置于屋顶、阳台、庭院及其它适合的露天位置,不必专门建造冷冻机房,可为投资者节约宝贵的建筑空间; 5、用在一些寒冷地区。风冷式冷水机组因冷凝温度较高,制冷剂与空气之间换热系数小,同样制冷量下,冷凝器体积比水冷机组大得多,因此,单机制冷量一般在400kW以下。但在某些用水紧张地方(如香港等),采用大型风冷式冷水机组也很普遍。

螺杆式风冷热泵热回收系统在酒店项目中的应用

EKAS螺杆式风冷冷水(热泵)热回收系统 ——在深圳某酒店项目中的应用 一、项目简介 此酒店是五星级商务度假酒店,总建筑面积约16000平方米,其中空调面积约10000平方米,酒店拥有各式客房265间/套,设有高级客房、豪华客房、行政客房、豪华行政客房、商务套房、豪华商务套房、总统套房等七种房型。中西餐、酒吧齐备,豪华气派的粤菜餐厅、时尚现代的西餐厅,酒店会议宴会设施完善,网球场,游泳池,棋牌室等娱乐康体设施丰富。 二、设计依据 主要相关标准和规范 1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 3)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4) 中国建筑环境分析专用气象数据集 三、设计参数 四、设计方案 酒店空调面积为10000平米,按平均冷负荷指标为140W/ m2,总冷负荷1400kW,平均热负荷指标为60W/ m2,总热负荷为600kW;客房需热水按300L/套?天计算,265间客房,需热水80吨,桑拿需要热水按每天需要80吨,总需用热水量为160吨55℃生活热水,假定机组工作9小时制取所需生活热水量,则机组的热回收量为831kW。 根据酒店建筑的使用特点

1)夏天制冷冬季采暖 2)提供24小时生活热水使用 根据酒店的使用情况将分为三个工作状况: 制冷 夏季工作状况 免费提供生活热水 过渡季节工作状况制取生活热水 采暖 冬季工作状况 制取生活热水 使用方案 项目选用EK空调EKAS系列螺杆式风冷冷水(热泵)热回收系统,采用风冷热泵机组+风冷全热回收方案。选1台EKAS225AR0风冷热泵,制冷量764.1kW,制热量792.9kW,再加2台EKAS095AR0SR 风冷全热回收机组的,每台制冷量328.3kW,热回收量455.2kW。3台机组总的制冷量1420kW,大于1400kW设计负荷,满足冷负荷的需求;热泵机组的制热量792.9kW,大于600kW设计负荷,满足总冬季热负荷的需求;总热回收量910.4kW,大于831kW 设计负荷,满足热水负荷需求。在夏季3台机组同时共同运行,制冷同时可以免费回收热量,供洗浴、桑拿、厨房用生活热水。过度季节2台EKAS095AR0SR风冷全热回收机组运行螺杆式空气源热水器的模式可以单独提供生活热水;冬季EKAS225ARO风冷热泵机组运行制热满足酒店采暖需求,2台EKAS095AR0SR全热回收机组运行螺杆式空气源热水器的模式单独提供生活热水。这3台机组共同配合使用满足酒店的全年的空调和生活热水负荷的需求。

风冷模块机和螺杆机比较修订稿

风冷模块机和螺杆机比 较 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

模块式风冷热泵和螺杆式风冷热泵比较 模块和螺杆式风冷热泵机组的工作原理类似,都是依靠机组与室外空气进行热交换制取冷水和热水。制冷时,冷凝器采用风冷,省去了水冷冷水机组所需要的冷却水系统;制热时采用热泵运行方式,对环境无污染。 不同的是模块式风冷热泵机组压缩机大都采用蜗旋式压缩机,每台机组里可以(1-8个)压缩机,目前行业内常用的风冷模块机主要有单机制冷量65kW 和130kW两种,再大制冷量的涡旋机组由于压缩机数量多,很少有厂家生产。使用模块机组的系统主要依靠多台模块式风冷热泵机组可以组合在一起使用,可以根据该项目使用负荷选择组合机组数量。模块组合优点是一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节,冬季制热化霜可电脑控制交替完成,初次投资稍低。缺点是主机安装占地面积大,运行维护费用高,主机使用寿命短。目前主要应用于面积小于5000平米的一些中小型场所。 螺杆式风冷热泵机组压缩机大都采用大型螺杆式压缩机,一般每台机组采用1-2台压缩机,单机制冷量可从160kW到1600kW,能量调节主要依靠压缩机的滑阀完成25%-100%(双机头%)无极调节,运行和维护费用低。虽然初次投资稍大些,但选择两台螺杆风冷热泵机组一备一用,从将来的运行维护费用和使用寿命(设计使用寿命25年)来看要好于模块式风冷热泵机组。 风冷螺杆机组与风冷涡旋机组对比

模块机安装图:

风冷热泵机组概述

风冷热泵机组概述 东盛环保公司提供 风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。冷媒在压缩机的作用下在系统内循环流动。它在压缩机内完成气态的升压升温过程(温度高达100℃),它进入换热器后与水进行热量交换,被冷却并转化为流液态,当它运行到吸热器后,液态迅速吸热蒸发再次转化为气态,同时温度下降至零下20℃——30℃,这时吸热器周边的空气就会源源不断地将低温热量传递给冷媒。冷媒不断地循环就实现了空气中的低温热量转变为高温热量并加热冷水过程。 一.特点 1.风冷热泵机组属中小型机组,适用于200-10000平方米的建筑物。 2.空调系统冷热源合一,更适用于同时具有采暖和制冷需求的用户,省去了锅炉房。 3.机组户外安装,省去了冷冻机房,节约了建筑投资。 4.风冷热泵机组的一次能源利用率可达90%,节约了能源消耗,大大降低了用户成本。 5.无须冷却塔,同时省去了冷却水泵和管路,减少了附加设备的投资。 6.风冷系统替代冷却水系统,更适用于缺水地区。 二.性能 冷热量 这个参数是决定风冷热泵正常使用的最关键参数,它是指风冷热泵的进风温度、进出水温度在设计工况下时其所具备的制冷量或制热量。它可从有关厂家提供的产品样本中查得。但在设计中也发现这样的情况,那就是有的厂商所提供的样本参数并未经过测试而是抄自其它厂家的相关样本。这给设计人员的正确选型带来了一定困难。因此笔者建议在有条件的情况下设计人员可根据有关厂家的风冷热泵所配置的压缩机型号,从压缩机生产厂家处获得该压缩机的变工况性能曲线,根据热泵的设计工况查得该压缩机在热泵设计工况下的制冷量和制热量,从而判断该样本所提供参数的真伪。 COP值 该值是确定风冷热泵性能好坏的重要参数,其值的高低直接影响到风冷热泵使用中的耗电量,因此,应尽量选择COP值高的机组。目前我国国家标准是COP值为2.57,多数进口或合资品牌的COP在3左右,个别进口品牌的高效型机组其值可达到3.8。 噪声 噪声也是衡量一台风冷热泵机组的重要参数,它直接关系到热泵运行时对周围环境的影响。国内有关专家曾根据工程实测对各类进口热泵的噪声划分为三档,第一档在85dB以上、第二档在75~85dB之间、第三档在75dB以下。我们在进行工程设计选型中应优先选择噪声在80dB以下的机组 系统 风冷热泵机组的系统分析,就是在风冷热泵的选型过程中除了比较各自的制冷量、制热量、COP值、噪声、运行重量、外形尺寸等参数外,还要对其各自的压缩机型式、冷凝器型式及布置、热力膨胀阀的配置、蒸发器型式、除霜方式、能量调节方式以及热泵系统的自控和安全保护等等加以分析,比较其各自在系统配置方面的优缺点。 三.压缩机的型式: 用于风冷热泵的压缩机型式主要有活塞式、涡旋式、螺杆式三种型式。根据热泵工作的特点是运行时间长、压缩比大等情况,笔者认为涡旋式和螺杆式压缩机将成为热泵压缩机的主流。其理由是: 1.涡旋式和螺杆式压缩机较活塞式压缩机具有传动件少,从而使压缩机的磨擦损耗相应减

风冷螺杆热泵机组招标技术要求

第二章风冷螺杆热泵机组 第一节总则 2.1.01 说明 本章说明有关风冷螺杆热泵机组的制造及调试所需的各项技术规格要 求。 2.1.02 一般要求 A. 有关设备,无论在运送及储存期间应采取正确的保护设施,以 确保设备在任何情况下不受破损。 B. 承包单位须提供所有为运送有关设备所必须配备的运送支 架,吊架等装置。 C. 蒸发器之工作压力应达到lOOOkPa ,而测验压力应达到1500kPa 。 D. 须按照设备表的要求选取及供应适合的机种。 E. 承包单位须为风冷螺杆热泵机组供应限位式弹簧隔震器,以防 止机组操作时所产生的震动和声音以机械原理传送到建筑结构去。 F. 承包单位须按照设备重量的分布选择并供应足够的限位式弹 簧隔震器,以提供一合理及均衡的震幅。所选的隔震装置须 在任何正常操作状态下仍可提供足够的隔震措施。 G. 本承包单位须负责运送风冷螺杆热泵机组至本项目工地范围的指 定位置,并移交给本项目机电系统承包单位承包单位。 D. 风冷螺杆热泵机组操作时所产生的噪声必须符合宁波当地环境保护 部门及其它相关法规对噪声控制的要求。若于实际操作时未能完全满 足上述要求,则承包单位须无偿提供风冷螺杆热泵机组适当消声装 置和消声器(如冷凝器风机消声器、压缩机消声镶板等)以完全满足 相关法规的要求。承包单位必须按照其所提供的设备产生的噪音, 作出计算检定,以便选出适当的消声设施,有关计算结果须提交发 包人作审核。同时,安装消声设施后不得对机组的正常运作(包括 制冷及供热量)造成任何影响。

2.1.03 质量保证 A. 风冷螺杆热泵机组应符合美国制冷协会标准 (ARI)550 规定。机器结构和安全装置应符合美国国家标准协会 (ANSI) 标准B9.1 规定。同时,风冷螺杆热泵机组应符合相关的中 国国家标准/规范。 B. 风冷螺杆热泵机组应由正式生产风冷螺杆热泵机组的厂家所生产, 而且需要有超过一百套同样冷量的生产经验而每套风冷螺杆热泵机组 有不少于五年的运行记录。 C. 安装于风冷螺杆热泵机组机身的原厂名牌应标明厂家的名 称、设备的编号、型号及有关的技术数据。 2.1.04 交付 A. 提供风冷螺杆热泵机组厂家的技术数据,特性曲线显示有关风冷螺 杆热泵机组在不同的冷冻量时的工作情形,压缩机的耗电量,电气 特性,操作步骤,噪音水平,水流量,水温和水压差等。 B. 提供制造厂所印刷的安装,操作及维修手册,并应指出操作程序和 维修程序等,并同时提供风冷螺杆热泵机组后备配件表,而后备配件 应达到风冷螺杆热泵机组制造厂的建议和要求。 C. 提供风冷螺杆热泵机组于制造厂和工地的试验报告及证明书,内容须 包括试运行的所有数据和结果。 D. 须提交所有限位式隔震装置的弹簧的震幅量、隔震效率、弹簧的种 类及其安装方法等资料。 D. 提供施工图,有关风冷螺杆热泵机组的安装尺寸,固定螺丝位置, 电线接头,水管软接头,限位式隔震弹簧及所需之土建要求等,都应 在风冷螺杆热泵机组的详图/ 装配图内显示出来。 第二节产品 2.2.01 概述 A. 每一风冷螺杆热泵机组应由同一厂家整体装配生产,其中 包括压缩机,电动机,蒸发器,冷凝器,冷凝风扇,冷媒流量控制装 置,过流器或转换器和冷媒储液器,电动机起动器以及有关控制装置 的控制屏。 B. 以上所述的配件应由同一厂家装配,如管子连接,电气配线,进行 加压和真空试漏及注入冷媒等,而在工厂以外装配的风冷螺杆热泵机 组将不被接纳或采用。 C. 有关机组须以非氯氟碳化合物冷媒,即R134a 作为制冷冷 媒。冷媒须为进口产品。 D. 所有低温表面包括蒸发器、水室、吸入弯管、节能器和电动 机冷却管等,须由原厂提供保温材料覆盖。 E. 设备之水管接驳尺寸应为公制,若为英制水管,承包单 位应提供英制转换公制的专用配件。

风冷热泵选型

风冷热泵选型及管网流程应用调整 摘要: 通过对风冷热泵机组的研究,了解其构造及基本选型,并根据工程需要对管网系统进行相应改进。 关键词: 模块式风冷热泵、螺杆式风冷热泵、管网流程、蓄水箱 一、引言 最近几年,随着科技的发展,国内的生物医药领域的研发实验室的建设越来越多,尤其是单克隆抗体或疫苗类型的研发实验室。 二、风冷热泵系统概况及选型 目前国内这些医药研发中心通常由办公室、普通实验室、净化实验室三个部分组成,总面积一般都不会太大,基本都控制在6000平方以内。对于办公区和普通实验区来说,中央空调一般都主要用来提供新风,能耗并不大。这两个区域的室内温度调节会通过风机盘管或多联机来满足要求。主要的能耗其实还是集中于净化实验区。 通常来说,在上海、北京、杭州这些国内中心城市,城市发展率较高,空间利用率要求也较高。作为研发性质的生物医药实验室来说,受空间和市政配套限制,不会单独考虑设置冷冻站和锅炉房来作为空调的冷热源,而会选择采用风冷热泵机组。因为风冷型热泵机组有其特点: 1、不需要冷却塔、冷却水泵及冷却水系统; 2、无需专用机房,可直接安装于屋顶或室外合适的空间。 3、智能控制:采用微电脑控制,具有故障诊断、能量管理、防冻监测等多项自动控制功能,确保机组高效运转,操作方便。机组自带485转换接口程序,机组可由上位计算机控制。各台机组的运行可由上位计算机根据负荷需求及运转时间来控制其启停。 4、重量轻、体积小,安装组合简单。 对此,有人可能会提出来一个问题,虽然说是选择风冷热泵,但是具体是选择哪一种风冷热泵呢?是选择模块式的风冷热泵机组、螺杆式风冷热泵机组、离

心式风冷热泵机组中的哪一种呢? 具体来说,对于目前这种6000平方米以内规模的生物医药实验室来说,采用较多的是螺杆式风冷热泵机组或模块式风冷热泵机组这两种。至于说,具体采用这两种的哪一种,应该说都是可行的,只不过根据业主的考量的方向不一样,也就会有不一样的选择。 下面我来简单介绍一下这两种风冷热泵的特点: 模块式风冷热泵机组螺杆式风冷热泵机组 螺杆式风冷热泵:采用半封闭螺杆式高效压缩机,单机压缩,靠压缩机内的滑阀进行能量调节,结构紧凑,维护方便,运行稳定。出水温度稳定,受天气影响波动幅度小。 模块式风冷热泵机组:采用蜗旋式压缩机,每个模块机组里有2个压缩机,每台压缩机都是独立运行的,一台压缩机坏了,不影响别的压缩机继续使用。多台模块式风冷热泵可以组合在一起使用,一台机组坏了,不影响别的机组运行,控制系统能根据每台机组的运行时间自动调节机组起停,靠机组的运行台数或压缩机的运行个数来进行能量调节。出水温度较稳定,受天气影响波动幅度较小。 从上面两种机器的特性可以看出,如果更多的考虑空调冷冻水的出水温度的稳定性,那么,建议优先考虑螺杆式风冷热泵;如果对空调冷冻水的出水温度的变化幅度没有太高的要求,而重点考虑的是运行过程中能耗的节约,那么,建议优先考虑模块式风冷热泵。 其实,从我个人的角度来说,我建议再增加一个考量因素,那就是洁净室面积所占比重,若洁净室面积所占比重较大,建议优先考虑螺杆式风冷热泵,因为

热泵全热回收新风机特点设计要点说明

热泵全热回收新风机特点与设计要点传统的新风处理有三种方式 1.风机直接抽排(优点:设备投资小。缺点:能源浪费严重.室外高温高湿空气直接补充到室内.室内低温低湿空气直接排出室外双重浪费.对整个空调系统有不利的影响负荷过大结露等现象发生.且舒适度达不到要求) 2.纸芯全热交换新风机(优点:利用室内和室外的温差起到一定的节能作用。缺点:节能效果不明显只能降个三四度.纳米换热膜要更换否则容易积尘造成污染.风压过大时容易击穿造成室内外空气交叉污染,换热效率不高且无法除湿造成结露等现象发生) 3.冷水风柜处理(优点:通过利用主机系统的冷冻水降温效果明显.有一定的除湿作用。缺点:消耗主系统能量才能对室外空气降温.冬季或者过度季节不开空调的情况下无法处理新风.排风要另外排风系统承担.不仅消耗着主系统能量且低温低湿空气白白排出室外造成能源浪费,只侧重于温度的监控而对于湿度却难以满足温湿平衡的要求空气过于干燥引起空调病) 热泵全热回收新风机具有以下优势: 一、利用低温低湿的室内排风作为冷凝器的冷却空气,既利用了室 内排风的显热(温差),又利用了室内排风的潜热(湿度差),冷凝效果大大优于直接采用室外空气作为冷却空气,避免了因空气置换通风而造成的能量损失;同样,机组制热时利用室内

排出的高温低湿的空气作为蒸发器侧的换热热源,与传统中央 空调系统相比新风负荷能耗节省50%左右。热泵全热交换新 风机利用排风进行热交换使得室内由于人体活动等产生的 CO2以及飞沫.人类活动产生的被单飘飞的绒.毛.头屑等等 得以及时排出室外大大提高了室内空气品质。 二、夏季运行时,机组蒸发器温度比冷水风柜盘管温度低,除湿效 果更明显。 三、冬季运行时,机组可对新风进行升温加湿处理,大大提高室内 的舒适性能。(此项为选装项,如觉得无加湿要求,可不加装加 湿器)。 四、机组运行灵活一体化设计没有室外机,还有有以下优点: 1、过渡季节利用全新风承担室内负荷,仅运行送、排风机实现自 动换气,而无需启动压缩机,同时也无需配置独立换气通风系 统,节能效果更加明显。 2、冬季可热泵运行,对新风进行升温处理。 3、新排风独立不会造成交叉污染还可选装红外线紫外线臭氧消 毒等附带功能 4、在室内空调机不运行时,也可对新风独立进行温、湿度处理。五.由于室内相对湿度可一直维持在60%以下,较高的室温(26℃)就可以达到热舒适要求。这就避免了由于相对湿度太高,只得把室温降低(甚至降到20℃),以维持舒适度要求的问题。既降低

风冷模块带热回收和空气源系统

风冷模块带热回收与空气源系统 在我国经济继续保持平稳较快的增长态势下,能源的相对短缺已成为约我经济持续健康发展的一重要瓶颈,这一矛盾在今后相当长的时期内将长期存在,并且有愈加明显的趋势,同时,经济的高速发展也是以牺牲环境为代价的。随着生活水平的不断提高和生产条件的日益改善,人们对生产生活环境也提出了更加严格的要求。因此,节能降耗理应成为全社会共同的责任,更是摆在每一家空调造企业面重大的课题。 一、工程概况 仙寓酒店位于上海市宝山区顾村,地处繁荣路段,集商业、影视、娱乐、文体以及办公为一体的城区,是一家按四星级标准建造的酒店。酒店建筑面积约9000㎡,拥有餐厅、咖啡厅、超市、客房、洗浴中心、宴会厅、各类会议室和员工宿舍等。 根据酒店的实际应用情况,以及对空调和热水的要求,并考虑经济、节能、环保等方面,在工程设计中采用热回收风冷模块空调机组和空气源热泵热水机组综合应用方案。在夏季满足室内空调要求的同时,充分利用空调热回收获得免费的热水;在冬季或过渡季节采暖或空调不用时,采用空气源热泵热水机组提供生活热水,从而保证了在任何气候条件下全天候均实现制冷、制热和制热水三种功能,满足客户空调和热水的需求。 二、系统原理 热回收系统是利用空调系统排到环境的冷凝热,来加热将空调系统中产生的低品位热量有效地利用起来,达到了节约能源的目的。空调带热回收的原理如图(图1)所示,在冷凝器的进口前多加入一个热水换热器,冷水直接进入热水换热器,吸收压缩机排出的高温高压的制冷剂释放出来的热量,这时冷水被加热,加热后的热水被送进保温水箱储存以备生活热水之用。由于冷凝热在空调制冷运行时是视为废热,要采取措施排到室外空气中的,因此,热回收空调技术在节能

风冷螺杆热泵机组技术响应表

1.6、风冷热泵机组主要技术规格表 序号内容单位招标要求投标响应 1 ▲总制冷量KW ≥329 347 2 ▲数量台 4 4 3 ▲压缩机型式螺杆式螺杆式 4 单台额定制冷量KW 由投标人提供347 5 单台额定制热量KW 由投标人提供365 6 单台冷媒水流量M3/H 由投标人提供60 7 冷媒水供水温度℃7 7 8 冷媒水回水温度℃12 12 9 热媒水供水温度℃45 45 11 热媒水回水温度℃40 40 12 水侧工作压力Mpa 1.00 1.00 13 蒸发器承压MPa ≥1.00 1.6 14 冷凝器、蒸发器水侧污垢 系数 m2C/KW 0.086 0.086 15 水侧换热器型式由投标人提供整体干式壳管式 16 空气侧换热器形式由投标人提供风冷式 17 制冷及制热时机组输入功 率 KW 由投标人提供108/112 18 制冷及制热时COP (包括风扇输入功率) KW/KW 由投标人提供 2.798/2.852 19 制冷剂类型由投标人提供R407C 20 电源380V 50Hz(±10%)380V 50Hz(± 10%) 21 整机噪声dBA 由投标人提供,投标应提 供不同频程的噪声数据 72 22 工作环境温度及湿度-10℃~40℃相对湿度 ≤90% -10℃~40℃相 对湿度≤90% 23 负荷调节能力连续容量控制连续容量控制 24 机组尺寸(长X宽X高)由投标人提供4100*2260*2360 25 机组运行重量由投标人提供4260 26 机组无故障运转时间由投标人提供4110 29 安全保护装置由投标人提供 详见技术文件1.1.2第5部分 30 机组运行电流及启动电流由投标人提供257.3/455 31 除霜系统全自动除霜,要求投标商 提供详细的除霜说明 全自动除霜,详 见技术文件 1.1.1第十部分

螺杆式水源热泵机组

螺杆式水源热泵机组 水/地源热泵水-水螺杆式机组是以地能即地下水(井水、地埋管或其他地表水)为主要能源辅以电能,通过先进的设备将地下取之不竭但不易利用的低品位再生能源开发利用,使其变为高品位能源。由于采用了地能,所以不受室外环境和气候的影响,运行稳定,没有风冷热泵机组的除霜和小区热岛效应等问题。 高效低噪:Mammoth水源热泵专用压缩机,具有高效低噪音,低振动,宽运行工况等特点。 规格齐全:从70冷吨到1000冷吨的冷量分布,可满足各种场合的冷量需求。高效换热:换热铜管采用内外加强大螺纹设计,大大提高换热系数。 优化设计:可选内置四通换向阀,简化水系统设计施工,制冷/制热内部切换。结构紧凑:管板支撑设计,减小机房占用空间。 使用方便:所有保护开关均已设定,现场只需接驳管路和布线即可开机使用。保护周全:提供全系列安全保护,报警时显示故障原因。 多种控制:采用PLC控制技术,提供楼宇自控系统接口可实现集中或远程控制。

1.制冷模式 2.制热模式 3.制冷+余热回收 4.制冷+全热回收 5.制热+余热回收 6.单热回收(生活热水) 机组通过在个模式之间的切换,以及相应管路阀门的切换,可以满足夏季,冬季,过渡季节供冷, 供热和生活热水的使用需求。 上海协和国际学校(上海) “浦江智谷”商务楼(上海)

杭州信步闲庭公寓(浙江杭州)苏州绿宝广场一期(江苏苏州) 沭阳县人民医院迁建项目(江苏宿迁)苏州新火车站站房北区(江苏苏州) 清河新城(北京)深圳东部华侨城茵特拉根五星级大酒店(广东深圳) 山西省晋中市人民检查院办公楼(山西晋 中) 合肥大剧院(安徽合肥)

全热回收热泵机组

全热回收热泵机组 本机为别墅全部热回收专用一体机组,具备以下特点: ①一机三用;制冷、制热和卫生热水。节能环保,运行费用低。 ②自动控制系统、热泵循环系统、水泵、膨胀灌和自动补水装置等均为一体,占地少。 ③立体结构,淡色喷漆,外观漂亮。 ④名牌器件,进口涡璇压缩机和水冷却屏蔽水泵,机组噪声低。 热回收热泵机组分部分热回收和全部热回收两种形式。传统的热回收热泵系统需要通过手动切换进行热水制取,手动系统切换比较复杂。并且出现热源水、空调水与卫生热水相混现象,影响卫生热水水的质量。双冷凝器全热回收热泵机组,即空调用冷凝器与卫生热水用冷凝器两者相对独立,通过水泵的开停自动切换制取卫生热水,真正实现了一机三用。 优点:省去一台卫生热水专用主机、热水制取量大、全自动切换、充分利用热源,夏季免费卫生热水,节省运行费用。 全热回收内切换地源热泵系统原理图 控制逻缉: ㈠.空调运行 在冬季或夏季空调系统控制设定制热(制冷)运行模式,卫生热水功能设置在“开”的位置。如果卫生热水温度低于设定温度需要加热时,卫生热水泵启动运行,同时系统自动检查机

组是否空调运行。在加热制取卫生热水时系统满负荷运行,不执行能量调节控制,到卫生热水温度达到设定温度,停止对卫生热的加热,系统恢复能量调节控制。 1.制冷运行: ※空调回水温度高于设定的回水温度时,系统则执行制冷运行,地源循环泵停止运行﹙注﹚。 ※空调回水温度低于设定的回水温度时,空调循环泵立即停止,地源循环泵开启,系统则执行制热运行。 ※系统设定的运行模式为制冷而机组处于待机运行时,空调循环泵立即停止运行,地源循环泵开启,系统则执行制热运行。 2.制热运行: ※系统正在执行制热运行,这时空调循环泵立即停止运行。 ※系统设定的运行模式为制热而机组处于待机运行时,空调循环泵立即停止,地源循环泵开启运行,系统则执行制热运行。 ㈡.非空调运行: ※在春秋季空调系统控制设定待机运行模式,空调循环泵不启动。卫生热水功能设置在“开”的位置。如果卫生热水温度低于设定温度需要加热时,地源循环泵开启,卫生热水循环泵启动,热泵机组满负荷执行制热运行。不执行能量调节控制,到卫生热水温度达到设定温度时,系统立即停止运行,执行待机状态。 注:ⅰ土壤换热器为地源循环泵; ⅱ地下水源为潜水泵; ⅲ集中水源为电动阀;

热回收型风冷热泵机组热水制备原理及经济性分析

热回收型风冷热泵机组热水制备原理及经济性分析 摘要:现今世界能源危机及全球污染已成为威胁人类生存的主要问题,如何解决这一问题,成为了全人类的课题。在这样的背景下,以节能和环保为主要特征的热回收型空调技术应运而生。空调夏季运行时产生大量冷凝热,热回收型风冷热泵机组通过回收冷凝热,不仅可以在稳定机组运行的同时减轻城市热岛效应,而且可以免费制备生活热水,冬季又可以以空气源热泵形式制备生活热水,一机多用具有相当大的实际意义。本文重点介绍了冷凝热回收系统的原理、特点,并以一具体建筑为例,从经济上分析了这种热回收系统的可行性与经济性。 关键词:冷凝热;热回收;节能;经济性;风冷热泵 Abstract: The world energy crisis and global pollution has become a major threat to human survival, how to solve this problem, has become the subject of all mankind. In this context, energy saving and environmental protection as the main feature heat recovery air conditioning technology came into being. Air conditioning in summer run generate a lot of heat of condensation heat recovery-type air-cooled heat pump units by recycling the heat of condensation, not only can in stable unit running at the same time to reduce the urban heat island effect, and can free preparation of domestic hot water, winter and can be a form of air-source heat pump preparation of domestic hot water, a machine has considerable practical significance. This paper focuses on the principles, characteristics of the condensing heat recovery system, and to a specific building, for example, from the analysis on the economic feasibility and economy of this heat recovery system. Keywords: Condensation heat. Heat recovery; Energy saving; Economy; Air-cooled heat pump 前言 据权威机构统计,近年来我国建筑能耗约占全国总能耗的35%,其中空调能耗占建筑能耗的50%~60%左右,由此可见暖通空调能耗占全国总能耗的比例高达20%;而我国的人均耗能量还远远低于发达国家,但是随着人民生活水平的不断提高,人均耗能量必将越来越大,到2050年,中国的经济和人民生活水平将达到中等发达国家水平,要求的人均耗能量将更多,由于人口众多,中国势必成为世界上能源消耗大国,那么届时全球能源市场将会无力承受,因此节能、提高能源利用率的当今暖通空调行业的首要问题。 空调现状 随着我国经济和人民生活水平的提高,全国各地兴建的大批公共建筑中均采用了中央空调、冷热水供应系统,但是无论是哪种形式的空调系统,当其在制冷

开利风冷模块样本

产品制造公司:上海一冷开利空调设备有限公司 开利30RB/RQ 模块式风冷涡旋冷水/热泵机组 制冷量:65kW/130kW 制热量:68kW/138kW N-30RB/RQ-1607-15T(M) 开利中国销售机构上海 (86-21) 2306 3000北京 (86-10) 6554 0418广州 (86-20) 2811 8445西安 (86-29) 6872 5300成都 (86-28) 6212 2600苏州 (86-512) 6288 8120杭州 (86-571) 8586 1148天津 (86-22) 2313 7610开利中国维修服务开利中国多得利零件业务 (86) 4009-000-888

机组效率 H 高能效M 标准能效设计系列号 机组制冷量065 65kW 130 130kW 机组型号 30RB 风冷涡旋冷水机组30RQ 风冷涡旋热泵机组 适用机组范围 130 2台65kW 机组或1台130kW 机组(适用PT116B/C/J )195 3台65kW 机组(适用PT116B/C/J ) 2-3 台 65kW 机组或1台130kW 机组(适用116H/I ) 325 4-5台65kW 机组或2台130kW 机组(适用于PT116B/C/H/I/J ) 520 6-8台65kW 机组或3-4台130kW 机组(适用于PT116B/C/H/I/J )选项说明 PT116B 外置水力模块选项(配置高扬程单泵)PT116C 外置水力模块选项(配置高扬程双泵)PT116H 外置水力模块选项(配置超高扬程单泵)PT116I 外置水力模块选项(配置超高扬程双泵)PT116J 外置水力模块选项(配置高扬程变频单泵)适用机组名称 30RB/RQ 模块式风冷涡旋冷水及热泵机组 制冷剂S H FC-410A 型号说明 30RQ 065 B H S PT015/023 机组功能选项 PT012 高静压风机(120Pa 机外余压)PT015S 低噪音选项(压缩机隔音罩)PT015 低噪音选项(压缩机静音箱)PT023 保护面板与格栅 PT148A 风机盘管输入处理模块PT028B 低环境温度制冷(最低-10℃)PT028H 低环境温度制热(最低-20℃)PT345 花格木条包装 PT856 高环境温度运行(制冷最高可达50℃)PT859 出水温度控制/变频水力模块用组件PT859A 出水温度控制/变频水力模块用控制组件包PT860 双泵水力模块用电控组件 30RQ065 PT116B 130 举例如下: 30RQ065BHS 带保护面板与格栅选项,则机组型号为30RQ065BHSPT023。 30RQ065BHS 带低噪声选项及保护面板与格栅选项,则机组型号为30RQ065BHSPT015/023。 30RQ065PT116B130为外置水力模块(高扬程单泵)选项,适用2台30RB/RQ065机组拼接或1台30RQ130机组。 开利 / 你信赖的专家 1998年,在美国《时代》杂志举行的20世纪最有影响力的100位风云人物的评选中,开利博士被评为其中的20位“建设伟人”之一。 适用机组范围 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ06530RQ130 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ065, 30RQ13030RQ130BHS 30RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ065, 30RQ13030RB/RQ06530RB/RQ06530RQ130 30RB/RQ065, 30RQ130 2.环境温度0℃以下运行制冷时,需使用乙二醇或丙二醇溶液作为载冷剂。 3.水力模块组件不区分单冷与热泵机组。 4.当多个选项共存时,则较大的序号排在右边,且选项之间用“/”进行分隔。 5.多台模块机组连接,机组水温标配为回水温度控制;如需出水温度控制(仅适用于冷量130~260kW ),65kW 模块可选PT859选项,130kW 模块可选PT859A 选项(客户自配电磁阀) 6.如订购变频水力模块,则模块机组必选水力模块不适用于30RQ130BHSPT028H 机组。 PT859选项,机组可提供出水或回水温度控制;如订购双泵水力模块,则模块机组必选PT860选项。 7.传承发明现代空调的创新基因,开利始终在高科技暖通空调及制冷解决方案领域居全球领先地位,为住宅、商业、零售、运输和食品服务客户提供可持续方案和节能产品,以及楼宇管理和能源服务。开利隶属于联合技术环境、控制与安防,联合技术公司是全球领先的航空航天及楼宇系统行业供应商。 作为世界级生产工厂,开利拥有多条世界领先的机组和压缩机生产线,产品涵盖商用、家用中央空调主机及空气端产品。丰富的产品种类可满足不同客户的多样化需求。座落于上海的开利全球研发中心,可同时展开数个重大研发项目,为开利创造远远领先于同行的专利技术。座落于上海的开利全球研发中心,不断研发领先的新产品及系统解决方案。 编码说明: 1.机组不带控制器组件,需另购: - 标准控制器组件30RQ130ACCSET - 若订购PT859(65kW )或PT859A (30RQ130BMS )选项,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETPT859 - 若订购30RQ130BHS ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETBHS - 若30RQ130BHS 选项中含PT859A ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETBHSPT859 - 若订购30RQ130BHSPT028H ,则需订购专用控制器组件30RQ130ACCSETPT028H