变电站(发电厂)第一种工作票格式

变电站(发电厂)第一种工作票

单位编号

1.工作负责人(监护人)班组

2.工作班人员(不包括工作负责人)

共人。

3.工作的变配电站名称

4.工作任务

5.计划工作时间

自年月日时分

至年月日时分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明,红色表示有电)

*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。

工作票签发人签名年月日时分工作票会签人签名年月日时分7.收到工作票时间

年月日时分

运行值班人员签名

8.确认本工作票1~6项

工作负责人签名工作许可人签名

许可开始工作时间:年月日时分

9.本次工作危险点分析及防范措施(由工作负责人填写)

10.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点及防范措施工作班组人员签名

11.工作负责人变动情况

原工作负责人离去,变更为工作负责人

工作票签发人年月日时分工作人员变动情况(变动人员姓名、变动日期及时间)

工作负责人签名

12.工作票延期

有效期延长到年月日时分

工作负责人签名年月日时分工作许可人签名年月日时分13.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)

14.工作终结

全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。

工作负责人签名工作许可人签名

15.工作票终结

临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。

已拆除的接地线编号共组,已拉开接地刀闸编号共副(台)。

未拆除的接地线编号共组,未拉开接地刀闸编号共副(台),已汇报调度值班员。

工作许可人签名年月日时分16.备注

(1)指定专责监护人负责监护

(地点及具体工作)

(2)其他事项目

变电站(发电厂)第二种工作票格式

变电站(发电厂)第二种工作票

单位编号

1.工作负责人(监护人)班组

2.工作班人员(不包括工作负责人)

共人。3.工作的变配电站名称

4.工作任务

5.计划工作时间

自年月日时分

至年月日时分

6.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称)

7.注意事项(安全措施)

工作票签发人签名年月日时分工作票会签人签名年月日时分8.补充安全措施(工作许可人填写)

9.确认本工作票1~8项

许可工作时间:年月日时分

工作许可人签名工作负责人签名

10.本次工作危险点分析及防范措施(由工作负责人填写)

11.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点及防范措施

工作班人员签名

12.工作票延期

有效期延长到年月日时分

工作负责人签名年月日时分

工作许可人签名年月日时分13.工作负责人变动情况

原工作负责人离去,变更为工作负责人工作票签发人年月日时分工作人员变动情况(变动人员姓名、变动日期及时间):

工作负责人签名

14.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)

15.工作票终结

全部工作于年月日时分结束,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。

工作负责人签名年月日时分

工作许可人签名年月日时分16.备注

变电站(发电厂)带电作业工作票格式

变电站(发电厂)带电作业工作票

单位编号

1.工作负责人(监护人)班组

2.工作班人员(不包括工作负责人)

共人。3.工作的变配电站名称

4.工作任务

5.计划工作时间

自年月日时分

至年月日时分

6.工作条件(等电位、中间电位或地电位作业,或邻近带电设备名称)

7.注意事项(安全措施)

工作票签发人签名年月日时分8.确认本工作票1~7项工作负责人签名

9.指定为专责监护人专责监护人签名

10.补充安全措施(工作负责人填写)

11.许可工作时间

年月日时分

工作许可人签名工作负责人签名

12.本次工作危险点分析及防范措施(由工作负责人填写)

13.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点及防范措施工作班组人员签名

14.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)

15.工作票终结

全部工作于年月日时分结束,工作人员已全部撤离,材料工具清理完毕。

工作负责人签名工作许可人签名

16.备注

变电站(发电厂)事故应急抢修单格式

变电站(发电厂)事故应急抢修单

单位编号

1.抢修工作负责人(监护人)班组

2.抢修班人员(不包括抢修工作负责人)

共人。3.抢修任务(抢修地点和抢修内容)

4.安全措施

5.抢修地点保留带电部分或注意事项

6.上述1~5项由抢修工作负责人根据抢修任务布置人

的布置填写。

7.经现场勘察需补充下列安全措施

经许可人(调度/运行人员)同意(月日时分)后,已执行。

8.许可抢修时间

年月日时分

许可人(调度/运行人员)

9.抢修结束汇报

本抢修工作于年月日时分结束。

现场设备状况及保留安全措施:

抢修班人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,事故应急抢修单已终结。

抢修工作负责人许可人(调度/运行人员)

填写时间年月日时分

电力线路第一种工作票格式

电力线路第一种工作票

单位停电申请单编号编号

1.工作负责人(监护人)班组

2.工作班人员(不包括工作负责人)

人。

3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号、色标)

4.工作任务

5.计划工作时间

自年月日时分

至年月日时分

6.安全措施(必要时可附页绘图说明,红色表示有电)

6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路):

6.2 保留或邻近的带电线路、设备:

6.3 其他安全措施和注意事项:

6.4 应挂的接地线,共组

工作票签发人签名年月日时

工作票会签人签名年月日时

工作负责人签名年月日时分收到工作票

7.确认本工作票1~6项,许可工作开始

8.本次工作危险点分析及防范措施(由工作负责人填写)

9.确认工作负责人布置的工作任务、安全措施和危险点及防范措施

工作班组人员签名

10.工作负责人变动情况

原工作负责人离去,变更为工作负责人工作票签发人年月日时分工作人员变动情况(变动人员姓名、变动日期及时间):

工作负责人签名

11.工作票延期

有效期延长到年月日时分

工作负责人签名年月日时分工作许可人年月日时分12.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)

13.工作票终结

13.1 现场所挂的接地线编号共组,已全部拆除、带回。

13.2 工作终结报告

14.备注

(1)指定专责监护人及负责监护地点及具体工作:(2)其他事项目:

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

电气工作票与操作票管理制度

电气工作票与操作票管理制度 HHCPTJ—YW—04—10 1 主题内容与适用范围 1.1 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,牢固树立中电投集团公司安全思想理念,加强运行管理和设备管理,规范设备检修程序,确保设备正常运行,杜绝各种误操作,保护人身和设备安全,特制订本制度。 1.2 本制度适用于淮沪煤电有限公司田集发电厂电气工作票与操作票的管理。 2 电气工作票安全管理 2.1在电气设备上进行工作应执行工作票制度,电气工作票标准按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)规定执行。 2.2 电气工作票分为第一种工作票和第二种工作票。 2.3 填用第一种工作票的工作为: 2.3.1 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2.3.2 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者; 2.3.3 高压电力电缆需停电的工作; 2.3.4 其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 2.4 填用第二种工作票的工作为: 2.4.1 带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2.4.2 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 2.4.3 二次系统和照明等回路上工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者; 2.4.4 转动中的发电机励磁回路、高压电动机转子电阻回路上的工作; 2.4.5 非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 2.5.6 高压电力电缆不需停电的工作。 2.5 维护检修单位在发电厂进行设备维护检修工作时,检修单位工作

负责人按规定填写工作票,由发电厂生产技术部负责签发(或发电厂授权检修单位签发,具体名单发电厂另行公布),运行部门许可,并对执行安全措施的正确性负责。检修单位对工作票所列工作负责人及工作班成员是否适当和足够精神状态是否良好负责,检修单位在工作过程中,对工作范围内设备的安全措施保持正确性负责。 2.6 其他检修单位直接承包发电厂工作,需要停用设备或应做安全措施时,也应执行本制度,其工作票由生产技术部签发,运行部门许可。 2.7 工作票要用钢笔或中性笔填写一式二份,应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改,应字迹清楚,仅限修改一处,用一横线划去错字处,并在修改处旁签名。 2.8 工作票中的检修设备名称应统一规范,超过二个设备及以上,并且属同一主设备或系统内的设备,可采用简写形式,即自第二个设备起省略主设备名,但其他名称不能省略。 2.9检修工作内容的填写应简单明确,能反映出检修工作的目的。2.10工作票的一份应保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票编号、工作任务、许可和终结时间记入登记簿。 2.11 一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列的地点以一个电气连接部分为限。如施工设备属于同一电压,位于同一楼层,同时停、送电且不触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 2.12在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给一张第二种工作票。 2.13 一个电气连接部分或一个配电装臵全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,并填明主要工作内容。在预定时间内,一部分工作尚未完成,仍需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布臵好安全措施后,方可继续工作。当工作内容附有试验工作时,工作票上应盖有“试验工作,内部联系”字样,试验期间安全措施由工作负责人负责。 2.14一般情况下,第一、二种工作票应在工作前一日送交运行人员。临时工作,第二种工作票可在工作开始当天直接交给运行人员。节日

各类工作票和操作票模板

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场: 班组附页张 工作负责人(监护人):2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 下列由工作票签发人填 写: 下列由工作许可人填写:

因本次工作已拉开断路器、隔离开关,已取下熔断器或熔丝(包括本次操作前已拉开断路器、隔离开关,已取下的熔断器或熔丝) 已装接地线、已合接地刀闸(注明确切地点编号) 共组已设遮拦、已挂标示牌:

工作地点保留带电部分和补 充安全措施(不准空白若无补 充写无) 工作许可人 签名: 签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分 风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人:

12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人: 工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回:

安全施工作业票(样板)

安全施工作业票A 表号:SAQX-TZH-008 编号: 续表

表号:SAQX-TZH-009

编号: 安全施工作业票使用说明

(1)需要办理安全施工作业票的项目施工前,由施工负责人填写,经施工项目部技术员和安全员审查,风险等级较低的作业(《国家电网公司基建安全管理规定》附件5)由施工队长签发,风险等级较高的作业项目(《国家电网公司基建安全管理规定》附件8),由施工项目经理签发。施工负责人通过宣读作业票的方式向全体作业人员交底,作业人员签名后实施。 (2)一张施工作业票只能填写同一作业地点的同一类型作业内容,并可连续使用至该项作业任务完成。 (3)施工周期超过一个月或重复施工的施工项目,应重新交底;如人员、机械(机具)、环境等条件发生变化,应完善措施,重新报批,重新办理作业票,重新交底。 附件5 危险性较大的分部分项工程

(包括但不限于,由施工队长签发安全施工作业票) 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 (二)采用常规起重机械进行安装,负荷达到相应幅度额定负荷90%且低于95%的起重作业工程。 (三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

工作票办理程序及填写规范

工作票办理程序及填写规范(节选厂工作票填写规范部分内容) 3 工作票办理、执行程序 3.1 计划工作或经批准的临时检修工作,工作票签发人签发工作票后交工作负责人,并向其交待工作注意事项;第一种工作票提前一天将工作票送交运行人员或电话通知,有条件的可通过传真传送至待检修站所。 3.2站所值班人员接到工作票后,认真审核工作票所填内容,确认无误,并提前向调度申请并作好操作前的准备。 3.3 站所值班员按调度命令填写操作票进行倒闸操作,做好工作票所列全部安全措施,待完成后,工作负责人及工作许可人到现场对工作票所列安全措施逐条核对,再次审查安全措施是否正确完备。工作许可人向工作负责人交代清楚其他安全注意事项,确无疑问后,许可工作,双方签字。 3.4工作班全体人员进行作业分工,工作负责人宣读工作票、危险点分析及预控措施,进行开工前的作业内容、技术及安全交底,待工作班成员确无疑问并签名后方可开工。 3.5在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。 3.6高压回路上需要拆除全部或一部分接地线后始能进行的工作,如测量母线和电缆的绝缘电阻,检查断路器(开关)触头是否同时接触等需要拆除一相接地线、将接地线全部拆除或拉开接地刀闸等工作,必须征得运行值班人员的许可(根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可)方可进行,工作完毕后立即恢复。 3.7 全部工作完毕后,工作班清扫整理工作现场,工作负责人应核对试验数据并进行细致的检查,待所有工作人员撤离工作地点后,向值班人员讲清所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等,并与值班人员到现场共同检查验收设备,确无问题后方可办理检修工作终结手续,双方分别在工作票上签名,并在工作票“工作终结”栏盖“已执行”章。 3.8 值班人员拆除工作票上的临时遮栏,取下标示牌,恢复常设遮栏,向调度值班员汇报未拉开的接地线、接地刀闸的编号、组数,办理工作票终结手续后,在

工作票操作票奖惩管理办法

工作票、操作票奖惩管理办法 一、总则 第一条为规范公司(以下简称公司)工作票、操作票的执行与管理,切实保障作业人员人身安全、防止误操作事故发生,特制订本办法。 第二条本办法以华电集团公司《电力安全工作规程(试行)》、《工作票和操作票管理使用规定》为准则,以现场安全操作规程为依据,并结合公司生产实际,采取奖励与处罚相结合方法,对工作票(电气第I种工作票、第II种工作票和热力机械工作票、动火工作票)、操作票(简称两票)管理与执行实施奖励考核。 二、逐级评价 第三条各生产单位(以下简称车间)对工作票签发到办理终结全过程,以及操作票在执行过程中是否违反“安规”和操作规程必须认真把关,加强现场监督。车间、生产技术部、安全监察部都应对工作票、操作票执行全过程进行现场检查、监督、考核。 第四条各生产班组应对照华电集团公司《电力安全工作规程》、《工作票和操作票管理使用规定》、珙电公司《工作票、操作票实施细则》以及本奖惩办法的规定,每周(轮周)统计、评价本班组办理的工作票、操作票,将评价结果记录在班组安全活

动记录中,并在每月25日前将电子版报送车间。 第五条各车间每月25日收集本单位从上月25日至本月25日期间办理的工作票、操作票,逐一认真评价,车间管理人员在评价栏内指出该工作票、操作票存在的问题,并签字确认。车间每月28日将两票统计评价结果电子版报安监部(要求填报存在问题的工作票编号、存在的具体问题及整改措施),并将工作票、操作票装订成册交安监部审核。车间应通过本单位月度安全例会向班组通报工作票、操作票考核情况,开展相关教育、培训。 第六条安监部汇总各车间、生产技术部对两票的评价,分析存在的普遍性、倾向性问题,提出整改措施及整改要求,在月度安全简报上发布。 三、两票奖励标准 第七条每年以1-6月、7-12月上下半年各为一周期,以车间为统计单位,办理工作票数额超过200张(工作票开工、完工手续齐备统计为1张),未发生公司领导、职能部门考核,则每周期奖励2000元。工作票张数在100—200张的车间,未发生公司领导、职能部门考核,每周期奖励1000元,工作票张数低于100张的车间不受奖。 第八条按照《公司电气千次操作无差错奖惩办法》实施操作票奖励。 第九条两票执行及管理中,下列情况给予个人奖励: 1、制止工作票执行中的一般违章行为并及时汇报安监部,

施工作业票填写要求培训课件

施工作业票填写要求 1.总则折叠编辑本段 1.1 为加强电力施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中的安全组织技术措施,确保施工作业人员安全,依据国家电网公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,结合公司实际,制定本细则。 1.2 本细则适用于湖北省电力公司系统非运用中的电气设备,以及新建、改建、扩建、拆除工程中的施工作业项目。 1.3 公司系统所有施工作业人员及相关人员必须熟悉并严格执行本细则。 2填用安全施工作业票的工作折叠编辑本段 安全施工作业票格式见附录A,填用安全施工作业票的工作如下: 2.1 非运用中电气设备的施工作业。 2.2 新建、改建、扩建送变电工程的施工作业。 2.3 新建、改建、扩建配电工程的施工作业。 2.4 电力用户业扩工程的施工作业。 2.5 拆除工程的施工作业。 2.6 电力建设工程危险作业项目的施工作业。 2.6.1 重量达到起重机械额定负荷的90%及以上起吊,两台及以上起重机抬吊作业,移动式起重机在高压线下方及其附近作业,起吊危险品。 2.6.2 超载、超高、超宽、超长物件和重大、精密、价格昂贵设备的装卸及运输。 2.6.3 油区进油后明火作业,在发电、变电运行区作业,高压带电作业及临近高压带电体作业。 2.6.4 特殊高处脚手架、金属升降架、大型起重机械拆组成、组装作业。 2.6.5 水上作业,沉井、沉箱、金属容器内作业。 2.6.6 土石方爆破,导地线爆压。 2.6.7 其它危险作业。 3填用安全施工作业票的一般规定折叠编辑本段

3.1 安全施工作业票与安全施工措施方案不能相互替代。安全施工作业票除执行编制的安全施工措施外,应根据施工的现场状况、危险因素、天气变化等制定针对性的措施。 3.2 填用安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备(如电气设备、热力机械设备等)停电(停运)或做安全措施者,应按规定填用电气(热力机械)工作票、电力线路配合停电措施单;在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定办理相应等级的动火工作票。安全施工作业票不得代替工作票、电力线路配合停电措施单。 3.3 安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施工作业票格式一样,由作业票审核人、签发人审核无误,签名后方可执行。3.4 禁止随意涂改安全施工作业票;若有个别错、漏字需要修改,应将错误内容划上双删除线“=”,在遗漏内容处做插入标记,在旁边空白处填写正确内容并签名。 3.5 一张安全施工作业票只能用于一个具体的施工作业项目,或者同一施工阶段的若干个连续施工作业工序。 所谓一个具体的施工作业项目,系指在同一施工作业范围内进行的,由同一施工负责人有效控制或指挥完成的,作业性质相同或前后工序紧密相连、不宜分割的施工作业项目。 3.6 由同一施工负责人和施工班组负责施工,且依次完成的若干个同一类型施工作业项目,可以填用一张安全施工作业票。 所谓同一类型作业项目,系指在作业方法、步骤和安全技术措施等方面基本相同或一致的作业项目。如:采取同样的方法和安全措施依次进行的若干基电杆的组立作业。 3.7 安全施工作业票一般由施工负责人填写,施工队(班组)技术负责人和安全员审查,施工队长(班组长)签发。 电力建设施工中重大的起重、运输作业、特殊高处作业及带电作业等危险作业项目,安全施工作业票由施工负责人填写,项目专责工程师和专职安全员审查,项目总工程师(技术负责人)签发。 3.8 安全施工作业票的填报审批手续,至少提前一天办理完毕。 3.9 一张安全施工作业票中,作业票签发人不得兼任施工负责人。 3.10 一个施工负责人不能在同一时间内担任两个及以上施工任务的施工负责人。 3.11 每张安全施工作业票使用期限不得超过5天。变更工作内容、地点及施工负责人时,须重新办理安全施工作业票。 3.12 安全施工作业票所列施工任务结束后,应由技术负责人或安全负责人收回存档。 4有关人员安全责任折叠编辑本段

电气工作票和操作票制度

电气工作票和操作票制度 一、总则 1.电气工作票、操作票管理应遵循《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。 2.工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程的生产领导、技术人员担任。 3.工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 4. “两票”的保存期至少为一年。 5. “两票”管理要先把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 二、工作票 1、工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能有重复编号。 2、第一种工作票应事先(最迟前一天)送到主控室。第二种工作票可在当日工作开始前送达。 3、工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意涂改。 4、运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。

5、运行人员审核工作票合格后,核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的开关、刀闸及装设的地线等。并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。 6、工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应: a. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压; b. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; c. 和工作负责人在工作票上分别签名。 完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 7、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 8、工作票执行后加盖“已执行”章。 9、使用过的工作票一张由检修保存,每月由专人统一整理、收存;另一张工作票按单位规定收存。 10、. 工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作

工作票的执行程序

1.1 工作票的执行程序 1.1.1 工作票的生成 1.1.1.1 工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限,确定工作负责人; 1.1.1.2 工作负责人根据工作内容及所需安全措施选择使用工作票的种类,调用标准票; 1.1.1.3 针对工作场地、工作环境、工具设备、技术水平、工艺流程、作业人员身体状况、思想情绪、不安全行为等可能带来的危险因素,工作负责人要组织分析制订预防高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害等发生频率较高的人身伤害、设备损坏、机组强迫停运、火灾等事故的控制措施,补充和完善《危险点控制措施票》或热力机械第二种工作票(水力机械第二种工作票及热控第二种工作票)的“危险点分析及控制措施”。 1.1.2 工作票的签发 1.1. 2.1 当工作负责人填写好工作票时,应交给工作票签发人审核,由工作票签发人对票面内容、危险点分析和控制措施进行审核,确认无误后签发;实行点检定修的发电厂还应由本企业的点检员审核进行签发; 1.1. 2.2 签发工作票的同时,要签发《危险点控制措施票》,不得签发没有《危险点控制措施票》的工作票。(热机,热控和水力机械二种票除外)。 1.1.3 工作票的送达 计划工作需要办理第一种工作票的,应在工作开始前,提前一日将工作票送达值长处,临时工作或消缺工作可在工作开始前,直接送值长处。 1.1.4 工作票的接收 1.1.4.1 值班人员接到工作票后,单元长(或值班负责人)应及时审查工作票全部内容,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间,并在接票人处签名。 1.1.4.2 审查发现问题应向工作负责人询问清楚,工作票存在以下问题必须重新办理工作票: a. 工作票使用种类不对; b. 安全措施有错误或遗漏; c. 安全措施中的动词被修改,设备名称及编号被修改,接地线位置被修改,日期、姓名被修改等; d. 错字、漏字的修改不符合规定; e.“必须采取的安全措施”栏空白; f. 没有附带《危险点控制措施票》(热机,热控和水力机械二种票除外); g. 在易燃易爆等禁火区进行动火工作没有附带“动火工作票”; h. 工作负责人和工作票签发人不符合规定。 1.1.5 安全措施的布置 1.1.5.1 根据工作票计划开工时间、安全措施内容、机组启停计划和值长(或单元长)意见,由运行班长(或单元长)安排运行人员执行工作票所列安全措施。运行人员根据工作票的要求填写操作票,依据操作票做好现场安全措施; 1.1.5.2 安全措施中如需由电气值班人员执行断开电源措施时,热机班长应填写停送电联系单,送电气运行班长据此布置和执行断开电源措施。措施执行完毕,填好措施完成时间,执行人签名后,通知热机运行班长,并在联系单上记录受话的热机班长姓名,停电联系单保存在电气运行班长处备查,热机运行班长接到通知后,应做好记录。对于集控运行的单元机组,使用电气倒闸操作票即可,但应在操作票的备注栏填写操作原因和相应的工作票左上角的编号。 1.1.6 工作许可 检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安

配电安全施工作业票填用说明

配电工程安全施工作业票填用说明 为加强配电网工程建设施工作业现场安全管理,落实施工作业过程中防高坠,防倒断杆,防物体打击,防机械伤害等风险预控措施,确保施工作业人员安全,规范配电工程安全施工作业票的填用,现将有关规定明确如下: 一、填用配电工程安全施工作业票的工作如下: 1. 非运用中配电设备的施工作业。 2. 新建、改建、扩建配电工程的施工作业。 3. 电力用户业扩配电工程的施工作业。 4. 拆除非运用中的配电设备的作业。 二、填用配电工程安全施工作业票的工作,如需设备运行单位将运用中的设备停电或做安全措施者,应按规定同时填用配电工作票,将新(扩、改)建中的作业部位及作业内容等填入作业票中,运用中的配电线路设备的工作地段及工作内容填入工作票中。在易燃、易爆区域动用明火作业时,应按规定同时办理相应等级的动火工作票。安全施工作业票和工作票不得相互代替。 三、在新(扩、改)建配电网工程施工作业前,参照《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》按以下2种方式填用作业票: 1.填用配电工程安全施工作业A票(见附录1); 2.填用配电工程安全施工作业B票(见附录2); 四、填用配电工程安全施工作业A票的工作为: 依据《配电网工程施工风险等级分级标准(见附录3)》,二级及以下的风险作业办理A票。作业票编制完成后,A票应报施工项目部安全员、技术员审查、确认,由施工队长签发。 五、填用配电工程安全施工作业B票的工作为: 依据《配电网工程施工风险等级分级标准(见附录3)》,三级及以上的风险作业办理B票。B票及其风险控制卡还应报监理项目部审查、业主项目部确认,由施工项目经理签发。 六、安全施工作业票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,一份由施工负责人收执并随身携带,另一份由作业票签发人或项目部留存备查。用计算机生成或打印的安全施工作业票应与手工填写的安全施

工作票流程

工作票办理参考流程 作为新员工,办理工作票是我们必须掌握的一项技能,熟练而有效率地发票结票,为机组检修消缺的顺利进行提供了保障。 工作许可和工作终结制度是保证电力生产有序开展的重要环节,同时办理工作票也是同检修交流的一个过程,因此,办好工作票是运行工作的一项基本业务。如下就工作票的办理做了一些总结。 每天,在我们接班以前,使用BFS查看运行日志以及工作票记录是很重要的,了解最新的设备运行情况和各项工作进展情况,对当班时间可能涉及的工作提前做好准备,有利于我们运行工作的顺利开展。 工作票的状态分为以下几种:1——填写,2——确认,3——签发,4——材料核算,5——许可开工,7——正在工作,8——工作结束,9——工作完成,10——已隔离,15——工作暂停,30——终结。在常规的办票过程中,状态5和9是由我们运行人员完成的,如果检修工作出现需要暂停的情况(如跟其他的工作票在安全措施出现冲突的情况)时,状态15也由我们来完成。 正常工作中按工作票发出的时间分,涉及的工作票主要有两种。 一种是提前一天或者更长时间就处于状态1~3的票,这类票中如果涉及的安全措施需要运行人员提前进行操作的,我们就需要向工作负责人询问工作的计划开始时间,以便提前做好安全措施。现在工作票签发权由设备组移交到检修班组,每个工作票签发人的工作习惯不同,通常都是当天找到他们班组指定的工作负责人说明后,工作负责人有一段时间可以翻阅资料和到现场去核对,然后内部同意确认后工作签发人再签出票来,所以在时间上并非所有工作票都能做到提前签发,对我们运行而言,只要票到了状态3,同时是当天的,我们就要准备前期工作,等工作负责人来开票。 还有一种票是临时开出的票,这种情况一般跟工作票签发人的习惯有关,或者是工作票涉及的安全措施较少以及工作较紧急,比较紧急的工作票对于我们运行新员工来说是相对难掌握的,更需要加倍的认真和谨慎。 如下是工作票办理的参考流程: 检修人员到达办票处以后,我们应该主动询问他(她)们准备进行哪项工作或者是哪张工作票需要办理终结手续,下面分工作许可和工作终结两种情况分别阐述。(建议要把检修的师傅都认得,不能人家来了还不知道是哪张票。)一.工作许可,首先查找状态3的票,然后进入对应工作票的界面,这时第一要确认工作负责人和办票的检修人员是否对应,同时查询该工作负责人没有在其他尚未结束的工作中担任工作负责人(这时可以通过查找状态5~8的票来确

工作票操作票格式

变电站(发电厂) 单位编号 1、工作负责人(监护人) 班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共人。 3、工作的变配电站名称及设备双重名称 5、计划工作时间 自年月日时分 至年月日时分

工作票签发人签名签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间 分时日月年 运行值班人员签名工作负责人签名 8、确认本工作票1—7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 10、工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名

11.、工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施恢复 至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名工作许可人签名 14、工作票终结 临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未来开的接地线编号等共组,接地刀闸(小车)共副(台),已汇报调度值班员。 工作许可人签名年月日时分 15、备注 ⑴指定专责监护人负责监护(地点及具体工作) ⑵其他事项 发电厂热力机械工作票格式 盖“已终结/作废”章盖“合格/不合格”章

发电厂热力机械工作票编号: 单位(车间): 班组: 1.工作负责人(监护人): . 人共): 不包括工作负责人2.工作班人员( : 3.工作任务 : 4.计划工作时间分日时月自年 分时日年月至 5.安全措施 工作票签发人签名 :签发日期: 年月日时分

电站检修工作票管理实施细则

晓李飞刀发电站检修工作票管理实施细则 第一章总则 第一条为规范晓李飞刀发电站(以下简称公司)工作票管理,明确工作票相关人员职责及流程,保证人身和设备安全,制订本细则。 第二条公司范围内严格执行中电投集团公司《电力生产安全安全规程》(发电厂电气部分、热力与机械部分)(以下简称“安规”)的有关规定。 第二章职责 第三条生产与安全环保监察部(以下简称生安部)主要职责: (一)是工作票归口管理部门,负责制定《检修工作票管理实施细则》,并监督执行; (二)负责对工作票签发人、工作负责人、工作许可人资质审查,并以正式文件形式在公司范围及各外委单位公布; (三)负责对本制度执行情况随时进行检查、考核; (四)负责每月进行统计分析,必要时对各部门及外委施工单位进行公布。 第四条公司各生产车间以及外委项目部主要职责: (一)是本制度的执行和责任主体部门,认真按照相关

程序办理和操作; (二)负责对本部门、本项目部员工培训本制度; (三)运行车间负责每月对工作票统计、检查、分析、保存,保存期至少三个月。对发现的问题应制定整改措施,及时给予纠正; 第三章工作票应用 第五条需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源,隔断与运行设备联系的系统,需要对检修设备进行泄压、吹扫、加锁、悬挂标示牌等任何一项安全措施的检修工作。 第六条需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。 第七条在生产现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作时必须办理工作票。 第八条办理电气第一种工作票的工作有: (一)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 (二)高压室内的二次接线或照明等回路上工作,需将高压设备停电做安全措施者。 (三)其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。 第九条办理电气第二种工作票的工作有: (一)带电作业和在带电设备外壳上的工作。 (二)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工

工作票和操作票管理制度(汇编)

工作票和操作票管理制度 第一章总则 第一条为贯彻电力生产“安全第一、预防为主、综合治理”的方针.规范工作票、操作票管理.按照中华人民共和国国家标准《电力生产安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》的有关条款要求.杜绝无票作业.防止发生误操作及人身设备事故.同时为规范安全管理.实现安全管理的规范化、现代化及标准化.特制定本制度。 第二条本制度适用于工作票和操作票管理。 第二章管理职责 第三条生产技术部是工作票、操作票的管理部门.负责制定、完善公司工作票、操作票制度及组织日常检查工作.负责对工作票、操作票管理制度的执行情况进行监督、检查、考核。 第四条安全与环境保护监察部是工作票、操作票的安全管理监督部门.负责工作票、操作票安全管理日常监督、检查.安全事件责任查处、考核与责任追究。 第五条动力分厂根据本制度编写工作票和操作票实施细则.并负责本单位工作票、操作票的统筹管理.对工作票、操作票所列人员负管理责任 第六条工作票、操作票所列人员的安全责任 (一)工作票 1.工作票签发人的安全责任 确认工作的必要性和安全性;工作票上所填写的安全措施是否正确和完善;所派工作负责人和工作班人员是否合适和足够.精神状态是否优良。(建议按照GB 26860-2011编写) 2.工作负责人(监护人)的安全责任

正确和安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备、符合现场实际条件.必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点.督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。 3.工作许可人的安全责任 确认工作票所列安全措施正确完备.符合现场条件;确认工作现场布置的安全措施完善.确认检修设备无突然来电的危险;对工作票所列内容有疑问.应向工作票签发人询问清撤.必要时应要求补充。 4.专责监护人的安全责任 明确被监护人和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施.告知危险点和安全注意事项;监督被监护人执行本标准和现场安全措施.及时纠正不安全行为。 5.工作班成员的安全责任 熟悉工作内容、工作流程、掌握安全措施.明确工作中的危险点.并履行确认手续;遵守安全规章制度.技术规程和劳动纪律.执行安全规程和实施现场安全措施;正确使用安全工器具和劳动保护用品。 (二)操作票 1.操作人的安全责任:正确地填写操作票.操作中负责复诵票.操作 过程中对操作行为的正确性负责。 2.监护人的安全责任:审核操作票.对操作程序和操作票的正确性负责;操作中负责唱票.操作过程中对操作行为的正确性负责。 3.值班负责人”的安全责任:再次审核操作票.对其正确性和必要性及运行方式是否合理负责;对操作人、监护人能否胜任操作任务负责.监督操作人、监护人认真执行操作票制度。大型操作亲自监护。 第七条已执行工作票、操作票由动力分厂统一保存.至少保存6个月。 第三章工作内容与要求

工作票操作票管理制度【最新版】

工作票操作票管理制度 一、工作票管理制度 1、总则 1.1本制度规定了工作票使用范围、正确执行程序、相关人员责任和考核要求。 1.2本厂生产现场检修、安装等工作使用的工作票必须按《电业安全工作规程》及本制度规定办理和执行。 1.3 工作票中负主要安全责任人员,每年要经过一次安全培训,考试合格后其资格重新认定。 2、工作票的使用规定 2.1工作票是安全生产的组织措施之一,是允许在设备上工作的书面命令,各级领导和生产人员必须认真执行。 2.2本工作票指电气类工作票。电气工作票又分为电气第一种工作票和电气第二种工作票。

2.3电气第一种工作票应在工作前一天交给工作班班长。对当日即能消除缺陷的工作,工作票应在开工前2 小时交送工作班班长。 2.4 外单位在本厂进行的办票检修或安装工作,由相关单位申请,其工作负责人资格由生产科负责培训合格后,依书面形式公布。 2.5 工作票按其正确执行程序执行完毕后,盖“已执行”章;工作票填写确有问题以及执行安全措施过程中,因设备缺陷及设备运行方式无法满足工作票安全要求时,盖“作废”章。 3、工作票的使用范围 3.1填用电气第一种工作票的工作为: 3.1.1高压设备上的工作需要全部停电或部分停电者。 3.1.2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 3.2填用电气第二种工作票的工作:

3.2.1带电作业和在带电设备外壳上的工作。 3.2.2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 3.2.3二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者。 3.2.4转动中发电机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。 3.2.5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。 3.3下列项目可以不用工作票,但必须口头申请或电话联系。(联系人应将检修项目、检修内容、安全措施、工作时间等有关事项讲清楚。值班人员应在电话联系时复诵一遍,并在值班运行记录本上做好详细记录。) 3.3.1在设备外壳上的工作,无需停电,安全距离符合安全规程的规定者。如注油、取油样、测量接地电阻、抄录铭牌等。 3.3.2进入集控室、配电室、高压室和室外升压站的工作(如修理门窗,粉刷墙壁等)

施工作业票填写参考

宜昌三峡送变电有限责任公司(秭归分公司) 电力安全施工作业票A 编号: 工程名称 计划施工时间 施工班组(队)施工人数人作业地点作业内容及部位 开工时间完工时间 主要风险: 基础开挖:1.坑口落物伤人□ 2.基坑垮塌伤人□ 3.行人、家畜误坠基坑□ 4.工器具伤人□ 5.使用发电设备触电伤人□ 电杆转运:1.转运过程中发生交通事故□ 2.机械设备伤人□ 3.用作牵引的钢丝绳或皮筏头断裂□ 4.固定绞磨的的角桩不牢固导致绞磨滑脱□5□.选择的路径不合适导致车辆或炮车发生侧翻□ 电杆组立:1. 机械设备伤人□ 2. 用作牵引的钢丝绳或皮筏头断裂□3.固定绞磨的的角桩不牢固导致绞磨滑脱□ 4.作业人员高空坠落□ 5.组立电杆过程中倒、断杆□ 6.高空落物伤人□7.起吊过程中起吊物脱落伤人□8.抱杆立杆过程中风绳断裂或跑桩□9.借杆立杆时旧杆断裂或倾倒□10.线间立杆或邻近线路立杆发生触电□11.交通要道或人群密集处施工时发生交通事故或伤人事故□ 架设导线1. 机械设备伤人□ 2. 牵引绳、用作牵引的钢丝绳、皮筏头断裂□ 3.固定绞磨或牵引机的的角桩不牢固导致设备滑脱□4.作业人员高空坠落□ 5.收紧线或导线开断过程中倒、断杆□ 6.高空落物伤人□7.借用旧导线引新线时旧导线或接头断裂8.导线在牵引过程中卡挂滑车或其它障碍物□9.穿越带电线路展放导线时导线发生弹跳□10.放线过程中发生触电□11.交通要道或人群密集处施工时发生交通事故或挂线伤人事故□12.收紧线过程中发生导线脱落□

组装变台1. 机械设备伤人□ 2. 用作牵引的钢丝绳或皮筏头断裂□3.固定绞磨的的角桩不牢固导致绞磨滑脱□ 4.作业人员高空坠落□ 5. 起吊过程中起吊物脱落伤人□ 6.高空落物伤人□7.交通要道或人群密集处施工时发生交通事故或挂线伤人事故□8.发生触电伤人事故□ 作业过程预控措施及落实:是否 1.基础开挖时基坑周围1.0M范围内禁止堆土或搁置工器具□□ 2.土质疏松的基坑,在开挖时要使用挡土防护板□□ 3.基坑开挖完成后设置围栏□□ 4.使用的设备和工器具经检验合格并在使用有效期范围内、掌握正确的使用方法 □□ 5.操作设备要安排有经验的专人操作、特殊设备持国家许可的操作许可证□□ 6.牵引绳、钢丝绳、皮筏头在使用前应仔细检查,确认完好后方可使用□□ 7.固定绞磨或牵引机的角桩应不低于两个且保证入土深度,禁止将绞磨或牵引机固定在树木、石头、杆塔或其它物体上□□ 8.电杆转运前提前勘察路径,禁止冒险作业□□ 9.高出作业人员应打好安全带并使用后备绳□□ 10.进入现场的作业人员均要戴好安全□□ 11.上下传递物品使用绳索,严禁抛掷□□ 12.起吊物品的吊钩(含吊车吊钩)要有防脱钩装置□□ 13.在立杆作业现场,设置安全围栏和警示牌并设专人监护,防止与作业无关人员进入作业现场,作业人员不得进入杆高1.2倍距离范围内,新立电杆在未夯实之前作业人员不得蹬杆作业□□ 14.转运或组立电杆要设专人指挥,做到步调一致统一协调□□ 15.扒杆立杆时,使用的风绳必须是完好的钢丝绳,设置的风绳不少于三个方向,用于锚定每根风绳的角桩不少于两个,角桩入土深度要满足受力要求,每个方向的风绳及角桩都要安排专人看护,风绳不得锚定在角桩以外的物品上□□16.借用旧杆组立新杆时,先要检查杆根及杆身,确认完好和牢固后加设两根风绳 □□ 17.使用发电设备或电气设备施工时,设备要可靠接地□□ 18.线路停电施工时要严格执行停电验电挂设接地线的安全技术措施□□ 19.邻近带电线路作业时要保持安全距离,如果使用吊车,要可靠接地□□ 20.跨越导线展放导线时,被跨越线路应停电并采取安全技术措施□□ 21.穿越带电线路展放导线时,应采取防导线弹跳措施□□ 22.不得擅自拆除拉线,导线开断时应采取缓冲措施,不得陡然断线□□ 23.导线牵引及收紧线过程中设专人指挥,统一协调,保持通讯畅通,做到令行禁止 □□ 24.导线在牵引过程中,每基电杆要有人看守,防止因导线卡挂导致倒断杆□□ 25.借用旧线牵引新线时,先检查旧线是否能达到承载力要求,新旧线接头要牢固平滑□□ 26.紧线时,所使用的导线夹头要和展放的导线型号匹配,防止导线脱落□□ 27.在交通要道和人群密集处施工时,要设置好围栏和警示牌,并设专人疏导人群和指挥交通□□

运行人员办理工作票流程(修改稿)

运行人员办理工作票流程 一、工作票接收 运行值班负责人接到工作票通知后,应仔细审查工作票的具体情况,包括工作任务、工作票项目、安全措施、工作班成员、工作期限以及该票的措施是否与其他工作有冲突等,对工作票的各个部分如有疑问都应向工作负责人询问清楚。工作内容的描述应该准确,工作票项目应该清晰,安全措施要求正确齐备无缺项、漏项,且恰当不盲目扩大范围。如果内容、安全措施不全或不正确应将工作票驳回给工作负责人。确认无问题后运行值班负责人填写工作票接收时间、接票人姓名和批准工作结束时间,然后将工作票发给工作许可人。 二、工作许可人审票、布置安全措施 工作许可人接到工作票后,再次审查工作票上内容,并负责检查票上所列安全措施是否正确完善,符合现场工作条件,若不合格退回工作负责人重新填写工作票,否则由工作负责人打印出工作票交工作许可人。 工作许可人根据工作票上所列的安全措施,填写操作票、布置安全措施,不需要填写操作票的直接手持工作票到现场布置安全措施,每落实一项安全措施,在该项后面打勾,检修自理的填写“检修自理”(电气一种票中运行人员填写的安全措施流程中就已填好)。 三、工作许可 工作许可前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安全措施已完善、正确执行。工作许可人向工作负责人详细交待哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等注意事项,工作负责人确认,同时工作许可人确认所有工作班成员已进行安全技术交底并已在工作票上签字,许可人方可签上许可时间,双方签名,完成工作票许可手续。 当运行有补充的安全措施时,工作许可人在“补充安全措施”栏内填写内容,无补充的安全措施时,由工作许可人在“补充安全措施”栏内填写“无补充”(机械票盖“以下空白”章)。不得空白。 工作票许可后一份交给工作负责人,带到现场开始工作,另一份保留在办票处(中控室专用票夹),工作许可人将许可情况汇报值班负责人并在工作票记录本上登记,值班负责人则将许可的工作票记录在日志内。 四、工作间断 工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通路,并将工作票交回值班长。次日复工时,应得值班长许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施符合工作票要求后,方可工作。 五、工作监督 运行值班人员有权检查现场检修人员工作情况,如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全和运行设备安全的情况(包括无票作业)时,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂停工作,并立即报告上级。 六、工作人员变更 工作负责人变动时,必须由工作票签发人和工作许可人共同确认、签名;工作班人员变动时,必须经工作负责人同意,人员变更均应将变动情况填写清楚。 七、工作延期 工作票的有效期以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前向运行值班负责人(或值长)申明理由,办理申请延期手续。延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票,并注明原因。