S7-200通讯的编程步骤---自由口通讯

PLC 和变频器 频器博客原创(https://www.wendangku.net/doc/1315310456.html,)
S7通讯的编程步骤-----自由口通讯 S7-200 通讯的编程步骤---自由口通讯
S7-200 自由口通讯是基于 RS485 通讯基础的半双工通讯, 因此, 发送和接收指令不能同时执行。 自由口通讯使用 SMB30(口 0)和 SMB130(口 1)来定义通讯口 的工作模式。SMB30/SMB130 各位的定义如下:
图 1:通讯口工作模式寄存器
使用自有口通讯,SM30.0 和 SM30.1(SM130.0 和 SM130.1=0) 必须分别为 1 和 0。 发送指令(XMT) 一、 发送指令(XMT) 使用 XMT 发送指令可以把存于缓冲区中的数据, 一次发送一个或
1

PLC 和变频器 频器博客原创(https://www.wendangku.net/doc/1315310456.html,)
多个字节的数据,最多为 255 个。发送完最后一个字符后还可以连接 到一个发送完中断(端口 0 为 9,端口 1 位 26,见下表) 。
图 2:中断事件表
2

PLC 和变频器 频器博客原创(https://www.wendangku.net/doc/1315310456.html,)
发送缓冲区的格式如下表所示:
图 3:发送缓冲区的格式 说明: T+0:发送信息的字节个数需要提前定义。 T+1~T+255:要发送的数据字节
和 XMT 有关的寄存器:SMB4 的 SM4.5 和 SM4.6。SM4.5=1 时,口 0 发送完毕;SM4.6=1 时,口 1 发送完毕。 由以上可以看出,有两种方法可以检测端口 0 或 1 的数据发送 状态:一种是利用中断,一种是利用寄存器 SMB4 的第 5 位(口 0) 和第 6 位(口 1) 。 接收指令(RCV) 二、 接收指令(RCV) 使用接收指令(RCV)可以从端口 0 或 1 接收一个或多个字节的 数据(最多 255 个) ,并存于数据缓冲区。接收完最后一个字节后可 以连接到一个接收完中断(口 0 是 23,口 1 是 24,见图 2 所示) 。 接收缓冲区的格式如下表所示:
3

实现S-SMART自由口通讯

如何实现S-SMART自由口通讯

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

如何实现S7-200SMART自由口通讯 自由口通讯协议的关键条件 定义开始接收消息和停止接收消息的条件。 1、空闲线检测:设置il=1,sc=0,bk=0,smw90/smw190>0 空闲线条件定义为传输线路上的安静或者空闲的时间。SMW90/SMW190中是以ms为单位的空闲时间。在该方式下,从执行接收指令开始起动空闲时间检测。在传输线空闲的时间大于等于SMW90/SMW190中设定的时间之后接收的第一个字符作为新信息的起始字符。接收消息功能将会忽略在空闲时间到达之前接收到的任何字符,并会在每个字符后面重新启动空闲线定时器。 空闲线时间应大于以指定波特率传送一个字符所需要的时间。空闲线时间的典型为以指定的波特率传送3个字符所需要的时间。传输速率为19200bit/s时候,可设置空闲时间为2ms。对于二进制协议,没有特定起始字符的协议或指定了消息之间最小时间间隔的协议,可以将空闲线检测用作开始条件。 2、起始字符检测:设置il=0,sc=1,bk=0,忽略smw90/smw190 起始字符是消息的第一个字符,以SMB88/SMB188中的起始字符作为接收到的消息开始的标志。接收消息功能忽略起始字符之前收到的字符,起始字符和起始字符之后收到的所有字符都存储在消息缓冲区中。起始字符检测一般用于ASCII协议。 3、空闲线和起始字符:设置il=1,sc=1,bk=0,SMW90/SMW190大于0 满足空闲线条件之后,接收消息功能查找指定的起始字符。如果接收到的字符不是 smB88/smb188指定的起始字符,将开始重新检测空闲线条件。在满足空闲线条件之前接收到的以及起始字符之前接收到的字符都将会被忽略。这种方式尤其适合用于通讯链路上有多台设备的情况。 4 、break检测:设置il=0,sc=0,bk=1,检测smw90/smw190和smb88/smb188以接收到的break(断开)作为接收消息的开始。当接收到的数据保持为0的时间大于完整字符(包含起始位,数据位,奇偶校验位和停止位)传输的时间,表示检测到break。断开条件之前接收到的字符将忽略,断开条件之后接收到的任意字符都会存储在消息缓冲区中。 5、break和起始字符:il=0,sc=1,bk=1,忽略smw90/smw190 断开条件满足后,接收消息功能将查找指定的起始字符。如果接收到的字符不是起始字符,将重新搜索断开条件。所有在断开条件满足之前在接收到起始字符之前接收的字符都会忽略。起始字符和所有后续字符一起存入消息缓冲区 6、任何字符开始接受:设置il=1,sc=0,bk=0,smw90/smw190=0 忽略smb88/smb188中的起始字符。应为smw90/smw190中的空闲线时间为0,接收指令已经执行,便将立即开始强制接收所有的任意字符,并将存入消息缓冲区。

如何实现S7-200SMART自由口通讯

如果接收到的字符不是smB88/smb188指定的起始字符,将开始重新检测空闲线条件。在满足空闲线条件之前接收到的以及起始字符之前接收到的字符都将会被忽略。这种方式尤其适合用于通讯链路上有多台设备的情况。 4 、break检测:设置il=0,sc=0,bk=1,检测smw90/smw190和smb88/smb188 以接收到的break(断开)作为接收消息的开始。起始字符和所有后续字符一起存入消息缓冲区 6、任何字符开始接受:设置il=1,sc=0,bk=0,smw90/smw190=0

200的自由口通讯说明

自由口通讯概述 S7-200PLC的通讯口支持RS485接口标准。采用正负两根信号线作为传输线路。 工作模式采用串行半双工形式,在任意时刻只允许由一方发送数据,另一方接收数据。 数据传输采用异步方式,传输的单位是字符,收发双方以预先约定的传输速率,在时钟的作用下,传送这个字符中的每一位。 传输速率可以设置为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200。 字符帧格式为一个起始位、7或8个数据位、一个奇/偶校验位或者无校验位、一个停止位。 字符传输从最低位开始,空闲线高电平、起始位低电平、停止位高电平。字符传输时间取决于波特率。 数据发送可以是连续的也可以是断续的。所谓连续的数据发送,是指在一个字符格式的停止位之后,立即发送下一个字符的起始位,之间没有空闲线时间。而断续的数据发送,是指当一个字符帧发送后,总线维持空闲的状态,新字符起始位可以在任意时刻开始发送,即上一个字符的停止位和下一个字符的起始位之间有空闲线状态。 示例:用PLC连续的发送两个字符(16#55和16#EE)(程序如图3和图4),通过示波器测量CPU通讯端口管脚3/8之间的电压,波形如下图1.: 示例说明: 16进制的16#55换算成2进制等于2#01010101,16进制的16#EE换算成2进制等于2#11101110。如图所示,当数据线上没有字符发送时总线处于空闲状态(高电平),当PLC发送第一个字符16#55时,先发送该字符帧的起始位(低电平),

再发送它的8个数据位,依次从数据位的最低位开始发送(分别为1、0、1、0、1、0、1、0),接着发送校验位(高电平或低电平或无)和停止位(高电平)。因为本例中PLC连续的发送两个字符,所以第一个字符帧的停止位结束后便立即发送下一个字符帧的起始位,之间数据线没有空闲状态。假如PLC断续的发送这两个字符,那么当PLC发送完第一个字符帧的停止位后,数据线将维持一段时间空闲状态,再发送下一个字符帧。 字符传输的时间取决于波特率,如果设置波特率为9.6k,那么传输一个字符帧中的一位用时等于1/9600*1000000=104us,如果这个字符帧有11位,那么这个字符帧的传输时间等于11/9600*1000=1.145ms. 通讯口初始化 SMB30(对于端口0)和SMB130(对于端口1)被用于选择波特率和校验类型。SMB30和SMB130可读可写。见下图2. 图2.特殊存储器字节SMB30/SMB130 示例:定义端口0为自由口模式,9600波特率,8位数据位,偶校验,程序如下图3.:

实验十 自由口通信实验

实验十自由口编程实验 一、实验目的 了解PLC通信功能;初步掌握PLC自由口通信编程方法。 二、实验设备 1、THSMS-A型实验装置二台 2、安装了STEP7-Micro/WIN4.0编程软件的计算机一台 3、PC/PPI编程电缆,网络连接器。 4、锁紧导线若干 三、实验内容与步骤 (1)输入以下程序,通过串口调试软件(可从网上下载,下图为某一款软件主界面)或windows超级终端(使用方法附后,如果你的计算机中没有,请找老师或者从网上下载)观察现象。 Network 1 // 网络标题 // 传送:“S7-200你好”到VW100开始的五个字(十个字节) LD SM0.1 MOVB 16#09, SMB30 //9600,8,N,1 MOVW 16#5337, VW100 //“S”和“7”的ASCII码 MOVW 16#2D32, VW102 //“-”和“2”的ASCII码 MOVW 16#3030, VW104 //两个“0”的ASCII码 MOVW 16#C4E3, VW106 //“你”字的汉字机内码,产生办法:找到汉字区位码,将区码和位码分别变为16进制,再分别加上A0即得 MOVW 16#BAC3, VW108 //“好”的机内码 MOVB 10, VB99 //缓冲区有10个字节(即“S7-200你好”),缓冲区格式见教材P145图7-22 Network 2 LD SM0.5 //秒脉冲,占空比50% EU XMT VB99, 0 //上升沿发送VB99中写明的字节数,从端口0发送 (2)输入以下程序,通过串口调试软件(可从网上下载,下图为某一款软件主界面)或windows超级终端(使用方法附后,如果你的计算机中没有,请找老师或者从网上下载)观察现象。 主程序: Network 1 // 网络标题 // 网络注释 LD SM0.1 MOVB 9, SMB30 MOVB 1, VB100 MOVB 'A', VB101 Network 2 LD SM0.1 ATCH INT0, 8 ENI Network 3 LD I0.1

05-自由口通信详细设计

详细设计 1地址符号的分配 在编写库函数的时候,不能够使用绝对地址进行编程,必须使用符号地址,所以在编写程序之前须定义符号地址,符号地址的定义如下: 表1 自由口库函数符号地址定义

2错误代码定义 在自由口通信中,当通信出现错误时,根据不同的错误类型,定义了一些错误代码。代码具体如下: 表2 自由口通信错误代码 3初始化 初始化库函数的主要功能是设置自由口通信的端口、接收信息开始字符、接收信息结束字符、接收信息控制字节、空闲检测时间、发送或接收的最大字符数。为了贴近于实际情况,

在初始化局部变量中添加了3个输入型局部变量。分别用于对通信端口、接收信息开始字符、接收信息结束字符的设置。局部变量表如下: 表3初始化局部变量定义 4自由口 在自由口库函数中添加了7个输入型的局部变量和2个输出型的局部变量,局部变量表如下: 表4自由口局部变量定义 自由口库函数的主要功能是完成数据的发送、接收、对接收到数据信息BCC校验、对BCC校验成功的数据帧进行解码,在程序上对数据的发送、对接收到数据信息BCC校验、对BCC校验成功的数据信息进行解码三个功能是通过顺序控制继电器指令来实现的,当满足条件时,分别调用不同的顺序控制继电器来实现功能。此外,由于库函数没有办法添加中断来检测数据帧的发送完成和接收完成,所以对于接收完成和发送完成是在该程序中通过检测特殊寄存器来实现的,该库函数的主体流程如图1。

图1自由口库函数主体流程图 4.1数据发送 所谓数据发送就是要将帧头、站地址、控制码、数据标识、数据域长度、数据域、BCC 校验码、帧尾组合成为一个数据帧发送出去。在该环节中有两个地方需要注意:其一,求取BCC校验码时,需先取站地址开始处存储器里值与一个初值为0的地址符号存储器相异或,将异或所得结果再与下一个存储器相异或,一直到数据域的最后一个存储器,这个过程通过一个循环来实现,由于数据域长度的不确定,所以需要特别注意循环的次数确定;其二,求取

S7-200自由口通讯程序

S7-200自由口通讯程序 MAIN:S7200自由口通讯程序 LD SM0.1 CALL SBR_0:SBR0 //初始化子程序 LD SM0.7 = SM30.0 SBR_0:初始化子程序 LD SM0.0 MOVW +2, VW8 //PLC自由口地址,此处每台机器需设不同的地址 LD SM0.0 MOVB 9, SMB30 //通讯参数,波特率9600,自由口通讯 MOVD &VB100, VD40 MOVW +10, VW54 MOVB 12, VB150 MOVB VB9, VB151 MOVD &VB151, VD60 MOVB 6, SMB34 中断间隔6毫秒 ATCH INT_0:INT0, 10 连接定时中断 ATCH INT_1:INT1, 8 连接字符接收中断 ENI INT_0:中断程序入口定时中断 LD SM0.0 DTCH 10 解除定时中断 MOVD VD40, VD46 VB100的地址送VD46 MOVW +10, VW44 MOVW +10, VW54 ATCH INT_2:INT2, 8 //接收中断起用服务程序INT2 INT_1: 延时转向INT0 LD SM0.0 MOVB 5, SMB34 ATCH INT_0:INT0, 10 INT_2: 接受地址,并判断 LDB= SMB2, VB9 //地址和本机相符 MOVW VW8, AC0 累加器 MOVB 255, SMB34 ATCH INT_3:INT3, 8 //起用中断服务INT3,接受包 ATCH INT_5:INT5, 10 //起用延时监控服务INT5 CRETI LDB= SMB2, VB9 //地址和本机不符 NOT ATCH INT_0:INT0, 10 //返回中断入口

S7-200 CPU 通信口的自由口模式实现 Modbus 通信协议

在组态王里点击“com1”(根据你在前面已经定的com口而定),然后在右边的界面上显示你所建立的文件,然后对你编译的主画面点反键,然后在下拉菜单中点击“测试---”(你的文件名),再随便在选项里输入一个你编写的程序里的标志位,看能不能显示你的PLC内的当前值,如果可以显示,就应该是通信上了。 通过 S7-200 CPU 通信口的自由口模式实现 Modbus 通信协议,可以通过无线数据电台等慢速通信设备传输。这为组成 S7-200 之间的简单无线通信网络提供了便利。 详细情况请参考《S7-200系统手册》(2002 年 10 月或以后版本)的相应章节。Modbus 是公开通信协议,其最简单的串行通信部分仅规定了在串行线路的基本数据传输格式,在 OSI 七层协议模型中只到 1,2 层。 Modbus 具有两种串行传输模式,ASCII 和 RTU。它们定义了数据如何打包、解码的不同方式。支持 Modbus 协议的设备一般都支持 RTU 格式。 通信双方必须同时支持上述模式中的一种。 Modbus 是一种单主站的主/从通信模式。Modbus 网络上只能有一个主站存在,主站在 Modbus 网络上没有地址,从站的地址范围为 0 - 247,其中 0 为广播地址,从站的实际地址范围为 1 - 247。 Modbus 通信标准协议可以通过各种传输方式传播,如 RS232C、RS485、光纤、无线电等。在 S7-200 CPU 通信口上实现的是 RS485 半双工通信,使用的 是 S7-200 的自由口功能。 Modbus RTU 主站指令库(测试版) 西门子针对 S7-200 最新推出支持 Modbus RTU 主站的协议库(测试版),用户可以将这个库添加到 Micro/WIN 软件中,并通过调用库指令,方便地实 现 Modbus RTU 主站的功能。 注意: 1. Modbus RTU 主站指令库的功能是通过在用户程序中调用预先编好的程序功 能块实现的,该库只对 Port 0 口有效。该指令库将设置 Port 0 工作在自由口通信模式下。 2. Modbus RTU 主站指令库使用了一些用户中断功能,编其他程序时不能在用户程序中禁止中断。 使用 Modbus RTU 主站指令库,可以读写 Modbus RTU 从站的数字量、模拟 量 I/O 以及保持寄存器。 要使用 Modbus RTU 主站指令库,须遵循下列步骤: 取得 Modbus RTU 主站指令库文件,并添加到编程软件 STEP 7-Micro/WIN 中;按照要求编写用户程序调用 Modubs RTU 主站指令库。

西门子自由口通讯

一、串口特性设置 SMB30: ppdb bbmm pp:奇偶校验选择,00=不校验,01=偶校验,10=不校验,11=奇校验; d:每个字符的数据位,0=8位/字符,1=7位/字符; bbb:自由口通讯波特率(bit/s) 000=38400,001=19200,010=9600,011=4800,100=2400,101=1200,110=115.2K,111=57.6K;mm:协议选择,00=PPI/从站模式,01=自由端口协议,10=PPI/主站模式,11=保留(默认设置为00=PPI/从站模式); 二、报文接收的状态字 SMB86:nre0 0tcp; n=1:通过用户禁止命令终止报文接收。 r=1:接收报文终止,输入参数错误或无起始或结束条件。 e=1:收到结束字符。 c=1:接收报文终止,超出最大字符数。 t=1:接收报文终止,超时。 p=1:接收报文终止,奇偶校验错误。 三、报文接收的控制字 SMB87:报文接收的控制字,en,sc,ec,il c/m,tmr,bk,0; en:0=禁止报文接收,1=允许报文接收,每次执行RCV指令时检查允许/禁止接收报文位。sc:0=忽略SMB188,1=使用SM1B188的值检查报文的开始。 ec:0=忽略SM189,1=使用SM189的值检查报文的结束。 il:0=忽略SMW190,1=使用SMW190的值检测空闲状态。 c/m:0=定时器是字符间超时定时器,1=定时器是报文定时器。 tmr:0=忽略SMW192,1=超过SMW192中设置的时间时终止接收。 bk:0=忽略break(间断)条件,1=用break条件来检测报文的开始。 报文接收控制字节位用来定义识别报文的标准,报文的起始和结束标准均需定义。 SMB88=报文的起始字符 SMB89=报文的结束字符 SMW90=以ms为单位的空闲线时间间隔。空闲线时间结束后接收到的第一个字符是最新报文的起始字符。 SMW92=字符间/报文间定时值(用ms表示),如果超时停止接收报文。 SMW94=接收最大字符数(1-255),即使不用字符数计算来终止报文,这个值也应按希望的最大缓冲区来设置 四、接收指令的参数设置 RCV指令允许选择报文开始和结束的条件,SMB86-SMB94用于端口0,SMB186-SMB194用于端口1。

S7―200自由口通信的原理及学习建议

S7―200自由口通信的原理及学习建议 摘要:本文从S7-200 PLC自由端口通信协议入手,讲述自由端口协议的基本概念、自由端口通信与USS、MODBUS RT的关系;利用自由端口通信数据发送和数据接收的梯形图实例讲述了自由端口的编程方法。自由端口通信的ASCII码和二进制码协议区别,总结了自由端口协议的功能及用途,文章最后作者根据自身经验,提出了学习自由端口协议的几点建议。 关键词:S7-200 PLC自由端口协议ASCII二进制功能用途学习建议 中图分类号:TP336 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2015)04-0037-01 强大而灵活的自由口通信能力,是S7-200系统的一个重要特点。S7-200 PLC的通信端口按照串行485通信总线规范设计,并具备自由通信功能。在自由通信模式下,通信数据的发送、接受协议由编程人员自行规定,但一般都是按照受控设备的支持的通信协议编写自由通信协议。在自由通信协议的平台上,S7-200PLC可以方便的与上位机的第三方软件(组态王、MSG等)、扫描设备、编码器、单片机进行数据交换。USS协议库和MODBUS RTU从站协议库是S7-200

的编程软件固有的通信协议库,这些协议库都使用了自由口通信功能。正确理解S7-200的自由口通讯对于自控人员具有极其重要的意义。 1 自由口通信基本概念 西门子S7-200系列PLC的通讯端口都具备自由口通信功能。所谓自由口协议是指通过用户程序控制CPU主机的通信端口的操作模式来进行通信。只有在PLC处于运行模式时,其通信端口才能工作在自由端口模式。当PLC从RUN 模式切换到STOP模式时,其自由通信协议模式自动关闭,并将通信端口切换到PPI通信模式。 与自由端口通信相关的指令有数据发送指令XMT和数据接收指令RCV。 自由端口的数据发送梯形图程序如图1。在图1中,当EN端为高电平时,PLC的通信端口PROT1就会将VB100及其后的若干字节按一定的比特率发送出去。发送数据的比特率、数据位数、校验位设置、均在特殊寄存器SMB130中设置(如果是端口0,则在SMB30中设置)。每次发送数据的总数最大值为255个字符。 自由端口的数据接收梯形图程序如图2。当EN端获得高电平后,PLC的通行端口PROT1处于接受数据待命状态。一旦有符合设置要求的数据(比特率、数据位数、数据接收起始位等),PLC就将端口的数据依次接受至VB200开始的

西门子S7-200自由口通信心得

西门子S7-200 PLC自由口通信学习摘要 本文以s7-200 PLC与智能电表通信为范例(电表波特率为1200bps,偶校验,8位数据位) 一、PLC自由口协议初始化 1、根据智能设备通信时使用的波特率、校验方式、起始位等参数配置PLC自由口,即将上述参数用MOVB指令写入SMB30,SMB30格式如下图所示: 初始化子程序如下:

二、声明中断 发送数据和接收完数据都能链接到中断程序,发送完中断与接收完中断的中断号分别为9和23,中断可在初始化子程序中声明

三、编写自由口要发送的报文子程序 严格按智能设备报文格式,将相应命令,将指令长度(字节)MOV到任意的字节单元,例如vb10。再用MOV_B或MOV_W等指令传送到vb11开始后连续的字节中。 报文子程序

上图为读取电表标识编码为9010(即正向有功总电能)的指令 四、用XMT指令发送报文 XMT指令需指定两个参数,第一个为要发送的报文的起始地址(本例为VB10),第二个为使用的通信口(本例为0口)。可以用定时器控制某一CPU内部触点来控制报文发送的周期。要注意的是,XMT指令必须用上升沿“—|P|—”触发,否则CPU将会报错,CPU将认为有多个XMT/RCV指令同时执行,这是不允许的! 发送报文子程序 五、利用发送完中断启动接收数据指令 当报文用XMT发送完毕,会产生9号中断。我们可以利用中断子程序捕捉相应的中断,并在中断程序中编写相应事件!在步骤1中已经声明了9号中断连接到中断子程序“发送完中断”。因为此我们在“发送完中断”中断子程序中使用RCV指令即可接收到由通信口返回的数据。即将数据送到VB100. “发送完中断”中断子程序

s7-200自由口通信

S7-200 自由口通信 关键字 要点初始化RS485例程发送发送完成接收接收完成起始条件结束条件字符中断 S7-200自由口通信简介 S7-200 CPU的通信口可以设置为自由口模式。选择自由口模式后,用户程序 就可以完全控制通信端口的操作,通信协议也完全受用户程序控制。一般用于 和第三方串行通信设备进行通信。 自由口模式可以灵活应用。Micro/WIN的两个指令库(USS和Modbus RTU) 就是使用自由口模式编程实现的。 在进行自由口通信程序调试时,可以使用PC/PPI电缆(设置到自由口通信 模式)连接PC和CPU,在PC上运行串口调试软件(或者Windows的Hyper Terminal-超级终端)调试自由口程序。 USB/PPI电缆和CP卡不支持自由口调试。 目录 1.1 自由口通信概述 S7-200PLC的通讯口支持RS485接口标准。采用正负两根信号线作为传输线路。 工作模式采用串行半双工形式,在任意时刻只允许由一方发送数据,另一方接 收数据。 示例:用PLC连续的发送两个字符(16#55和16#EE)(程序如图3和图4),通过示波器测量CPU通讯端口管脚3/8之间的电压,波形如下图1.: 图1.两个字符(16#55和16#EE)的波形图 示例说明: 16进制的16#55换算成2进制等于2#01010101,16进制的16#EE换算成2进制等于2#11101110。如图所示,当数据线上没有字符发送时总线处于空闲状态(高电平),当PLC发送第一个字符16#55时,先发送该字符帧的起始位(低电平),再发送它的8个数据位,依次从数据位的最低位开始发送(分别为1、0、1、0、1、0、1、0),接着发送校验位(高电平或低电平或无)和停止位(高电平)。因为本例中PLC连续的发送两个字符,所以第一个字符帧的停止位结束后便立即发送下一个字符帧的起始位,之间数据线没有空闲状态。假如PLC断续的发送这两个字符,那么当PLC发送完第一个字符帧的停止位后,数据线将维持一段时间空闲状态,再发送下一个字符帧。 字符传输的时间取决于波特率,如果设置波特率为9.6k,那么传输一个字符帧中的一位用时等于1/9600*1000000=104us,如果这个字符帧有11位,那么这个字符帧的传输时间等于11/9600*1000=1.145ms. 自由口通信协议是什么? 顾名思义,没有什么标准的自由口协议。用户可以自己规定协议。 已知一个通信对象需要字符(字节)传送格式有两个停止位,S7-200是否支持?

西门子S7-200PLC自由口实例代码

1 引言 为了达到和通讯协议已知的控制设备进行数据交换,以提高自动化控制系统的灵活性,很多plc制造商都相继的开发出了方便、灵活的自由口通讯方式,例如三菱公司的fx2系列plc,omron公司的cjm1系列的plc,西门子公司的s7-200系列plc等都提供了自由口通讯模式。自由口通讯是指plc提供了串行的通讯硬件,和用于定制通讯协议的相关指令,在控制系统中,当要和plc连接的控制设备的通讯协议已知时,可以在plc中进行编程定制通讯协议,和控制设备进行数据通讯。本文主要介绍西门子s7-200的自由口和计算机的串口进行的通讯,计算机中采用visual basic进行编程,从而实现计算机与可编程控制器的直接控制。该通讯方式具有效率高、容易实现、通讯硬件简单、容易配置等特点在工业控制领域中被广泛应用。 2 s7-200通讯指令及特殊字节 采用自由口通讯方式时,s7-200上的rs485口完全由用户控制,可以与任何协议已知的设备进行通讯,在这种情况下通讯协议完全由用户制定,为此,s7-200提供了用于进行通讯协议定制的特殊标志位以及相关的通讯指令。 2.1 特殊标志字节 s7-200用于自由口通讯模式定义的特殊标志字节有smb30和smb130,smb30用于s7-200的端口0的通讯,smb130用于s7-200的端口1的通讯,两者的格式一样,下面我们以smb130为例,介绍其组成。smb130各位的含义如下: pp:两位用于选择通讯的校验方式当这两位的组合是: 00无校验01 偶校验10 无校验11 奇校验 d:这一位用于选择通讯的数据位数d=1时7个数据位,d=0时8个数据位 bbb:用于选择自由口通讯是的波特率,这三位的组合和通讯波特率的关系如下: 000 ——38400bps 001 ——19200bps 010 ——9600bps 011 ——4800bps 100 ——2400bps

西门子S7-200 自由口通信实用文档

主题:应用探讨—S7-200 自由口通信—发帖整理 强大而灵活的自由口通信能力,是S7-200系统的一个重要特点。S7-200 CPU 的RS485通信口提供了建立在串行通信基础上的“自由”通信能力,数据传输协议完全由用户程序决定。通过自由口方式,S7-200可以与串行打印机、条码阅读器等通信。而S7-200的编程软件也提供了一些通信协议库,如USS协议库和MODBUS RTU从站协议库,它们实际上也使用了自由口通信功能。 开设本话题的目的,在于澄清自由口通信的基本概念,强调使用中的要点,讨论应用的常见问题。经过此次集中交流,解决了如下一些问题: 1. 自由口通信基本概念 2. 自由口通信编程指令的使用和技巧 3. 自由口通信常见问题 4. 产品功能建议 更多信息请参考下面文档。 “下载中心”参考文档: 文档编号“1109582”——S7-200《可编程控制器系统手册》 文档编号“A0136”——《西门子 S7-200?LOGO!?SITOP参考》 以下为本次探讨的发帖整理,查看原始交流内容请点击此处。 1.自由口通信基本概念(1楼——5楼) 2.自由口通信编程指令的使用和技巧(6楼——15楼) 3.自由口通信容易犯的错误(16楼——24楼) 4.产品功能建议(25楼——27楼)

quote: 以下是引用BABU在2011-01-20 15:17:08的发言: 我回来了,项目终于做完了,可以回家过年了,:)。 自由口通信真是折腾的我好惨啊,简单回顾一下,希望对像我这样的菜鸟有些借鉴作用。 先感谢一下西门子论坛和热线,没少骚扰他们。 在完全没有准备的情况下甲方又加进一个仪表,做什么自有口通信,晕阿!没办法,迎着上吧! 网上搜资料,看手册,越看越糊涂!时间紧迫,还是直接上手做吧。 首先是把PLC和仪表连接起来,可仪表的口是rs232的,热线工程师告诉我得做rs232/485的转换,打车到市场上买个转换器(打车钱比设备钱还多,可见现场多么偏僻阿),听卖转换器的老板给我分析了一下每种的区别——不光是价格的区别,说实在的,当时非常惭愧,老板懂的比我多多了。 买回来后自己动手焊线,一个人费了九牛二虎之力,焊的那个惨样就不用说了,还好有壳可以包装一下。 焊好了,实验一下效果吧,不知到怎么做了,打电话。 热线工程师告诉我找个串口调试工具,连接到pc机上测试。 在串口调试工具上发一串数,在200上收,ok!高兴坏了,没白忙活。 硬件上应该没问题了,接下来开始做程序了。 先得理解仪表的协议,弄清了仪表先要收到请求数据的命令,然后根据命令做出响应。 同样,先用串口调试工具和仪表连接进行通信测试,还算聪明吧,:)! 然后开始在200里编写收发程序,开始时整个思路都是乱的,无从下手。就把200手册上的例子程序整个抄上,在cpu224的两个接口间进行通信实验。 经过不停的实验,终于一点一点地理解了控制字节、控制参数的含义,怎么设置接收结束条件,怎么使用中断、怎么控制接收和发送等等。

自由口协议 例子

一.有关串行通信的物理标准: 1.信号电平标准:RS232—C采用负逻辑规定逻辑电平,RS232—C将(-5V到-15V)规定为“1”,(+5V到+15V)规定为“0”。 2.信号线的定义:在线仪表采用三线制DB9/M(针)RS232接口输出。 PIN2-RXD; PIN3-TXD; PIN5-GND 二、RS-232通讯配置: 通讯波特率为9600bps、8位数据位、1位停止位、无奇偶校验位. 三、主呼指令数据格式(数据采集仪主动发送请求命令): 3.2指令类型

四、从呼指令数据格式(在线监测设备响应): 4.1 通讯包结构组成 4.2 数据包长度 数据包长度=系统类型长度(1)+数据类型(1)+参数个数长度(1)+时间(6)+数据段长度(n)+CRC校验码长度(2)

4.5 数据段组成 包括污染物代码(见附录污染物代码表)、污染物的类型(见 4.5.1)、数据标记(见4.5.2)、污染物参数值(见4.5.3)。不同污染物之间用分号(‘;‘)隔开,同一污染物的不同类型数据也用分号(‘;‘)隔开,例如:二氧化硫实时数据、二氧化硫折算数据之间用分号(‘;‘)隔开。 4.5.1污染物的类型 分为实时数据与折算数据;”xxx-R”代表污染物实测数据,”xxx-Z”代表污染物折算数据,其中“xxx”为污染物代码。两位的污染物代码在后面填充一位16进制0x20,参考附录污染源代码表。 示例:B01-R,02 -Z 4.5.2数据标记 (1)对于污染源(P:电源故障、F:排放源停运、C:校验、M:维护、T:超测上限、D:故障、S:设定值、N:正常数据) (2)对于空气检测站(0:校准数据、1:气象参数、2:异常数据、3正常数据)4.5.3污染物参数值 污染物参数值为4字节IEEE754浮点数,高位在前,低位在后.

西门子PLC 自由口通讯

1.自由口通讯基本概念 1.1 自由口通信概述 1.2 自由口通信要点 1.3 发送和接收指令 2.自由口通信使用指南 2.1 通讯口初始化 2.2 发送数据: 2.3 接收数据 2.4 自由口通信例程 1.自由口通讯基本概念 1.1 自由口通信概述 S7-200PLC的通讯口支持RS485接口标准。 示例:用PLC连续的发送两个字符(16#55和16#EE)(程序如图3和图4),通过示波器测量CPU通讯端

口管脚3/8之间的电压,波形如下图1.: 图1.两个字符(16#55和16#EE)的波形图 示例说明: 16进制的16#55换算成2进制等于2#01010101,16进制的16#EE换算成2进制等于2#11101110。如图所示,当数据线上没有字符发送时总线处于空闲状态(高电平),当PLC发送第一个字符16#55时, 先发送该字符帧的起始位(低电平),再发送它的8个数据位,依次从数据位的最低位开始发送(分别为1、0、1、0、1、0、1、0),接着发送校验位(高电平或低电平或无)和停止位(高电平)。因为本例 中PLC连续的发送两个字符,所以第一个字符帧的停止位结束后便立即发送下一个字符帧的起始位,之 间数据线没有空闲状态。假如PLC断续的发送这两个字符,那么当PLC发送完第一个字符帧的停止位后,数据线将维持一段时间空闲状态,再发送下一个字符帧。 字符传输的时间取决于波特率,如果设置波特率为9.6k,那么传输一个字符帧中的一位用时等于 1/9600*1000000=104us,如果这个字符帧有11位,那么这个字符帧的传输时间等于 11/9600*1000=1.145ms. 自由口通信协议是什么? 顾名思义,没有什么标准的自由口协议。用户可以自己规定协议。 已知一个通信对象需要字符(字节)传送格式有两个停止位,S7-200是否支持? 字符格式是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持上述格式。 S7-200是否支持《S7-200系统手册》上列明的通信波特率以外的其他特殊通信速率? 通信速率是由最基础的硬件(芯片)决定的;S7-200使用的芯片不支持没有列明在手册上的通信速率。1.2 自由口通信要点 应用自由口通信首先要把通信口定义为自由口模式,同时设置相应的通信波特率和上述通信格式。用户程 序通过特殊存储器SMB30(对端口0)、SMB130(对端口1)控制通信口的工作模式。 CPU通信口工作在自由口模式时,通信口就不支持其他通信协议(比如PPI),此通信口不能再与编程 软件Micro/WIN通信。CPU停止时,自由口不能工作,Micro/WIN就可以与CPU通信。

西门子S7200PLC自由口实例代码

1 引言 plc,omron公司的cjm1系列的plc,西门子公司的s7-200系列plc等都提供了自由口通讯模式。smb130各位的含义如下: pp:两位用于选择通讯的校验方式当这两位的组合是: 00无校验01 偶校验10 无校验11 奇校验 d:这一位用于选择通讯的数据位数d=1时7个数据位,d=0时8个数据位 bbb:用于选择自由口通讯是的波特率,这三位的组合和通讯波特率的关系如下: 000 ——38400bps 001 ——19200bps 010 ——9600bps 011 ——4800bps 100 ——2400bps 101 ——1200bps 110 —— 600 bps 111 —— 300 bps mm: 用于通讯协议的选择,当这两位的组合是: 00 ppi从站模式01 自由口通讯模式10 ppi主站模式

自由口通信整理

自由口通信资料总结自由口通信 S7-200 CPU的串行通信口可由用户程序控制,这种操作模式称作自由口通信。自由口通信时基于RS-485的硬件基础,允许应用程序控制s7-200 CPU的通信端口,以实现一些自定义通信协议的通信方式。波特率为1200~115200 bit/s。 当选择了自由口通信模式,程序可以使用接收中断、发送中断、发送指令和接收指令来控制通信操作。在自由口模式下,通信协议完全由程序控制。SM30(用于端口0)和SM31(如果有两个端口,则用于端口1)用于选择波特率和奇偶校验。 S7-200处于自由口通信模式时,所有的通信任务和信息定义均需要由用户编程实现。简单情况下,可以只用(XMT)指令向打印机或者显示器发送信息,或者同条码阅读器、重量计和焊机等进行通信连接。每种情况下,都必须编写程序,以支持自由端口模式下设备同CPU通信的协议。 只有CPU处于RUN模式时,才能进行自由端口通信。通过向SM30或SM31的协议选择区置1,可以选择自由端口模式。处于自由端口模式时,不能与编程设备通信。 注意: 1)s7-200 CPU通信端口是半双工通信口,所以发送和接收不能同时进行。 2)S7-200 CPU通信口处于自由口模式下时,该通信口不能同时工作在其他通信模式下。例如:不能再端口1进行自由口通信时,又使用该通信口进行PPI编程。 3)S7-200 CPU通信端口是RS-485标准,如果通信对象是RS-232设备,则需要使用Rs-232/PPI 电缆。 4)自由口通信只有在s7-200 CPU 处于RUN模式下才能被激活,如果将s7-200 CPU 设置为STOP模式,则通信端口将根据s7-200 CPU系统块中的配置转换到PPI协议。 5)SM0.7反映CPU的模式,通过修改SM0.7的状态可以控制自由端口模式的进入。 应用自由口通信首先要把通信口定义为自由口模式,同时设置相应的通信波特率和上述通信格式。用户程序通过特殊存储器SMB30(对端口0)、SMB130(对端口1)控制通信口的工作模式。