1.图纸幅面与编排顺序

1).图纸幅面应符合《房屋建筑制图统一标准》条文规定:

(1) 图纸幅面及图框尺寸采用表1的数据。

表1 常用图纸尺寸及图框大小

(2) 需要微缩复制的图纸,其一条边上应附有一段准确米制尺度,四条边上均附有对中标志,米制尺度的总长应为100mm,分格应为10mm,对中标志应画在图纸各边长的中点处,线宽应为0.35mm,伸入框内应为5mm。

(3) 图纸的短边一般不应加长,长边可加长,但应符合表2的规定。

表2 图纸长边加长尺寸(mm)

2).图纸编排顺序,应符合《房屋建筑制图统一标准》。工程图纸应按专业顺序编排。一般应为图纸目录、总图、建筑图、结构图、给水排水图、暖通空调图、电气图……等。各专业的图纸,应该按图纸内容的主次关系、逻辑关系,有续排列。

2.常用线型、线宽及用途

基本线宽b应根据图纸类别、比例和复杂程度,按照《房屋建筑制图统一标准》中的规定选用,宜为0.7mm或1.0mm,常用线宽为0.25b、0.5b、0.75b、b;各种线型(虚线、直线、点划线

等)的线宽及用途见表3。

表3 常用线型、线宽及用途

同一张图纸内,相同比例的各图样,应选用相同的线宽组;相互平行的图线,其间隙不宜小于其中的粗线宽度,且不宜小于0.7mm;图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆,不可避免时,应首先保证文字等的清晰。

3.比例

建筑给水排水制图常用的比例,宜符合表4的要求。在管道纵断面图中,可根据需要对纵向与横向采用不同的组合比例;在建筑给排水轴测图中,如局部表达有困难时,该处可不按比例绘制。

4.字体

图纸中所书写的字体、管径的表示应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001规定。字体太大显得不美观、不协调,字体太小则无法辨认。建筑给水排水工程图中,通常数字高为3.5mm 或2.5mm;字母字高为5mm、3.5mm或2.5mm;说明文字及表格中的文字高为5mm或7mm;图名字高为10mm或7mm。

5.标高

设计图中在下列部位应标注标高:

(1) 沟渠和重力流管道的起讫点、转角点、连接点、变坡点、变尺寸(管径)点及交叉点;

(2) 压力流管道中的标高控制点;

(3) 管道穿外墙、剪力墙和构筑物的壁及底板等处;

(4) 不同水位线处;

(5) 构筑物和土建部分的相关标高。

标高标注应符合《给水排水制图标准》和《房屋建筑制图统一标准》的规定。室内工程应标注相对标高;室外工程宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应与总图专业一致。压力管道应标注管中心标高;沟渠和重力流管道宜标注沟(管)内底标高。

在建筑工程中,管道也可注相对本层建筑地面的标高,标注方法为h+×.×××,h表示本层地面标高(如h+0.250)。标高数字应以米为单位,注写到小数点以后第三位。在总平面图中,可注写到小数点以后第二位。零点标高应注写成±0.000,正数标高不注“+”,负数标高应注“-”,例如3.000,-0.600。

6.管道类别与管径

管道用粗线绘制。在同一张图上的给水排水管道,一般用粗实线表示给水管道,粗虚线表示排水管道;也可将管道断开,在中间加字母(J表示生活给水管、W表示污水管、Y表示雨水管等)以区分。具体要求参照《给水排水制图标准》。

管径尺寸单位为mm。对于水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示,如DN50;对于无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管

径宜以外径D×壁厚表示,如D108×4等;对于塑料管一般标注管道外径用公称直径表示;对于钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径直以内径d表示,如d380。

[返回首页]

园林制图规范

2009-08-09 20:19

一、总则

1、工作目标

1.1规范化--有效提高设计的工作质量;

1.2标准化--提高设计的工作效率;

1.3网络化--便于网络上规范化管理和成果的共享。

2、工作范围

本标准是依据建筑CAD制图的统一规则,适用于建筑工程和景观工程及相关领域中的CAD制图。

3、工作风格

本标准为形成公司CAD绘图表达的风格的统一,不提倡个人绘图表达风格。CAD制图的表达应清晰、完整、统一。

二、制图

1、制图规范

工程制图严格遵照国家有关建筑制图规范制图,要求所有图面的表达方式均保持一致。

2、图纸目录

各个专业图纸目录参照下列顺序编制:

封面

图纸目录

景观专业:景观设计说明;总图;竖向图;放线图;索引图;分区图;节电详图;铺装详图。

建筑专业:建筑设计说明;室内装饰一览表;建筑构造作法一览表;建筑定位图;平面图;立面图;[wiki]剖[/wiki]面图;楼梯;部分平面;建筑详图;门窗表;门窗图。

结构专业:结构设计说明;桩位图;基础图;基础详图;地下室结构图;(人防图纸);地下室结构详图;楼面结构布置;楼面配筋图;梁、柱、板、楼梯详图;结构构件详图。

电气专业:电气设计说明;主要设备材料表;平面图;详图;系统图;控制线路图。大型工程应按强电、弱电、火灾报警及其智能系统分别设置目录。

给排水专业:给排水设计说明;总图;平面图(自下而上);详图;给水、消防、排水、雨水系统图。

暖通空调专业:暖通设计说明;主要设备材料表,平面图;剖面图;详图;系统图。

绿化专业:绿化设计说明;苗木材料表;总图;[wiki]乔木[/wiki]种植图;[wiki]灌木[/wiki]种植图;地被种植图;

3、图纸深度

工程图纸除应达到国家规范规定深度外,尚须满足业主提供例图深度及特殊要求。

4、图纸字体

除投标及其特殊情况外,均应采取以下字体文件,尽量不使用TureType字体,以加快图形的显示,缩小图形文件。同一图形文件内字型数目不要超过四种。以下字体形文件为标准字体,将其放置在CAD软件的FONTS目录中即可。Romans.shx(西文花体)、romand.shx(西文花体)、bold.shx(西文黑体)、txt.shx (西文单线体)、simpelx(西文单线体)、st64f.shx(汉字宋体)、ht64f.shx (汉字黑体)、kt64f.shx(汉字楷体)、fs64f.shx(汉字仿宋)、hztxt.shx (汉字单线)。

汉字字型优先考虑采用hztxt.shx和hzst.shx;

西文优先考虑romans.shx和simplex或txt.shx。

所有中英文之标注宜按下表执行

常用字型表表1

用途字型字高宽高比

比图纸名称中文St64f.shx10mm0.8

说明文字标题中文St64f.shx5.0mm0.8

标注文字中文Hztxt.shx3.5mm0.8

说明文字中文Hztxt.shx3.5mm0.8

总说明中文St64f.shx5.0mm0.8

标注尺寸西文Simpelx.shx3.0mm0.8

注:中西文比例设置为1:0.7,说明文字一般应位于图面右侧。字高为打印出图后的高度。

5、图纸版本及修改标记

5.1图纸版本

5.1.1施工图版本号

第一次出图版本号为0

第二次修改图版本号为1

第三次修改图版本号为2

5.1.2方案图或报批图等非施工用图版本号

第一次图版本号为A

第二次图版本号为B

第三次图版本号为C

5.2图面修改标记

图纸修改可以以版本号区分,每次修改必须在修改处做出标记,并注明版本号。

简单或单一修改尽量使用变更通知单。

6、图纸幅面

6.1图纸图幅采用A0、A1、A2、A3四种标准,以A1图纸为主。

图纸尺寸规格表2

图纸种类图纸宽度(mm)图纸高度(mm)备注

A0 1189*841

A 1841*594

A2 594*420

A3 420*297

A4 297*210主要用于目录、变更、修改等

6.2特殊需要可采用按长边1/8模数加长尺寸(按房屋建筑制图统一标准)。

6.3一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。

6.4图纸比例

常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。

常用比例表表3

常用比例1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000

可用比例1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500

7、[wiki]图层[/wiki]及文件交换格式

7.1采用图层的目的是用于组织、管理和交换CAD图形的实体数据以及控制实体的屏幕显示和打印输出。图层具有颜色、线形、状态等属性。

7.2图层组织根据不同的用途、阶段、实体属性和使用对象可采取不同

为加强设计制图的规范化管理,提高设计质量和标准,强化研究所的精品意识,根据现阶段装饰行业的实际情况,遵循建筑制图规范的原则,特制定本图纸规范。

一、图纸内容要求

(一)图纸排列顺序

为了使设计师能够较好地向甲方表达其设计意图,又使施工者有较完整的施工依据,减少施工中的变更、拆改项目,提高有效工作时间,因此要求设计师必须图纸齐全,排列有序(按以下顺序排列)。

⑴封面(按设计院统一制作的模板打印)

⑵目录(按设计院统一制作的模板打印)

⑶工程概况

⑷设计说明

⑸装饰工程项目表(按设计院统一制作的模板打印)

⑹施工图纸(总平面图、总天花平面图、平面、天花、立面、大样详图等)

(二)图纸的内容要求

利用正投影原理所绘制的平面、立面、剖面图是设计师的设计意图与其现场施工交流的语言。设计师要将自己的设计意图充分的表达给客户及施工人员,设计师就必须掌握设计的图纸规范;正投影制图要求使用专业的绘图软件工具,在图纸上作的线条必须粗细均匀、光滑整洁、交接清楚。因为这类图纸是以明确的线条,描绘建筑内部或者外部装饰空间的形体轮廓线来表达设计意图的,所以严格的线条绘制和严格的制图规范是它的主要特征。

1.封面(按设计院统一制作的模板打印)

2.图纸目录

图纸目录必须标有正投影图的图号、图名及备注。图名是按图纸编排顺序,从第一页施工图开始编号。

3.工程概况

工程概况内容应反映出建筑工地的大体格局、工程地址、设计部门、工艺级别、设计风格等。

4.设计说明

5.装饰工程项目表

必须标明装饰工程涉及的每个空间的顶面、墙面、地面、家具、踢脚、门窗、及套和装饰工程的外部装饰的材质、品牌、规格、颜色,以便甲方及观者对装饰工程的主材及建议的色彩、配饰思路更清晰。

6.施工图纸:

(1)平面布置图

A.平面图应在建筑物的门、窗洞口处,水平剖切俯视。图内应包括剖切面及投影方向可见的构造。

B.平面图须注清立面标识、房间名称、地面材料(包括材料尺寸、规格,边长≥450的材料应画准排砖位置)、主要家具及家电平面布置图(电视、冰箱、洗衣机、空调等)。

(2)天花平面图

A.天花平面图为实际施工后的镜像。

B.必须标有天花的细部尺寸、[wiki]标高[/wiki]及所使用的材料名称。

C.要在图上标明灯具的位置,并标明灯的名称或灯具图例。

D.木做及复杂造型顶或其他复杂造型,应有剖切图,并标明剖切位置。

(3)立面图

A.各种立面图应按正投影原理所绘制。

B.立面图应包括投影方向可见的建筑、家具、家电等的外轮廓线和构造图、墙面做法、材料做法及细部尺寸。

C.各种立面图尚不能表达清楚的要做剖切图。剖切图的剖切位,应根据图纸的用途或设计的深度选择能反映全貌特征以及有代表性的部位剖切。

D.剖切图包括剖切面和投影方向可见的施工构造、材料及尺寸标注。

(4)电位图

A.电位走线只需标明开关与灯位的控制关系,线型宜用细圆弧线(也可适当用中圆弧线),各种强弱电的插座走线不需标明;

B.要有详细的开关(一联、二联、多联)、电源插座、电话插座、电视插座、空调插座、宽带网插座、配电箱等图标及位置(插座高度未注明的一律距地面300mm,有特殊要求的要在插座旁注明标高)。

(5)装饰详图及大样

A.门窗、家具等制作部分的平、立、剖面图。

B.家具图制作部分必须有平、立、剖面图,家具立面图要有拉手位置示意图。

C.图样中某一部分或构造,需要重点索引节点详图;踢脚板、垭口、门窗套等可看情况适当有剖切图。

(三)图纸具体要求

1.图纸设计必须符合施工规范要求,必须具有可施工性。

2.所有施工图必须标明比例。

3.利用正投影原理绘制的图纸严禁铅笔和徒手绘图。

4.手写的说明性文字需要使用仿宋体或标宋字。

二、图纸规范要求

(一)图幅大小:有A0、A1、A2、A3、A4、五种。

(二)比例:平面1:100(1:150),大样1:20(1:30)

楼梯1:50(1:60),单元平面1:50,节点大样1:20(1:30)等,其他可视情况而定。

(三)线型、宽度及各种线型的运用:

1.粗实线:A2(0.4-0.5mm);A3(0.3-0.4mm);A4(0.25-0.3mm);

用于平、立、剖面图及详图中被剖切墙体的主要结构轮廓线;立面图的外轮廓线、剖切符号、详图符号、图面标志及标志等(地平线依次用0.6mm、0.4mm、0.3mm粗实线)。

2.中实线:A2(0.35mm);A3(0.25mm);A4(0.25mm);

用于平、立、剖面图及详图中物体的主要结构轮廓。

3.细实线:A2(0.20mm);A3(0.15mm);A4(0.15mm);

用于平、立、剖面图中可见的次要结构轮廓线,标注尺寸线、折断线(不需画全的断开界限)、引出线(用于对各种需要说明的部位详细说明)、图例线、索引图标、标高图标等。

4.细虚线:A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm);

家具图中不可见的隔板,门窗的开启方式及图例线等。

5.点划线A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm);

用于中心线、对称线、定位轴线;

6.辅助实线A2(0.05mm);A3(0.03mm);A4(0.03mm);

用于地面填充、玻璃纹理填充等。

(四)文字:

1.图纸中总说明文字,字高600mm,宽0.8,用仿宋体;图名字体为仿宋,字体高500-700mm,宽0.9;

2.文字标注用仿宋体,字高350mm,宽0.7,不放在引线的横线上方;

3.数字标注用Tssdeng.shx英文或仿宋字体;

4.图形下图名字高550mm,图内文字注释字高350mm;

5.图框内图纸名称字高500mm,项目名称、工程名称等字高400mm,设计人、校对人等文字字高350mm。

(五)尺寸标注:

1.尺寸线及尺寸界限应以细实线绘制,尺寸起止符号的斜短线应以中粗线绘制,长度为200-300mm,并与尺寸线右方向成45度角;

2.尺寸线应与被标注长度平行,两端不宜超出尺寸界限,尺寸界限应与尺寸线垂直;

3.尺寸数字应注写在尺寸线读数上方的中部,数字间不要有逗号,相邻的尺寸线数字如注写位置不够,可错开或引出注写;

4.标注数字以毫米为单位,标注精度为整数。

5.尺寸标注与标高标注在不同的方向位置,不允许交叉表示。

(六)标高表示方法:

1.标高以室内地面作正负零位置,用于天花图中不同吊顶表面距地面高度的表示,用于平面图中室内地台、阳台、厨卫地面等不同高度的表示;

2.标高以米为单位,其数字的小数点后保留3位数。

(七)详图索引标志:

1.索引图、索引剖切图图标、定位轴线的圆用粗实线,直径800-1000mm;

2.索引详图:圆用粗实线,直径1200mm,圆内横线用细实线绘制,索引详图圆内文字字高350-400mm。

(八)引出线:

1.对图形表达不完善的部位需要引出说明的线形。引出线应采用细曲线,不应用直线;

2.索引详图的引出线,应对准圆心;当同时索引几个相同部分时,各引出线应保持平行;

3.多层构造引出线,必须通过被引的各层,并须保持垂直方向。被引注说明的层次,需用小圆点(直径≤100mm)表示。

(九)其他:

1.图纸名称的表示:应有图名、比例(字体高度是图名的一半),图名下面有粗实线(0.5mm)、细实线(0.2mm)两道线,长度与字体对齐,两线相距150mm;

2.平面图中方向性图标:用于平面图中各立面的标识,放置在平面图的左或右下方。

注:1.此规范是在A2(1:100)的基础定制,所有字高、有些距离均为图内实际尺寸,线型宽度为图纸尺寸,望注意区分。

2.其他图幅输出(例如A3的图纸),不必另设图层与线型,按图纸空间缩放打印即可(正规图纸不包括在内)。

建筑设计图纸表达 (方案设计深度)

建筑设计图纸表达(方案设计深度) 注:下列信息并不全面,仅供参考。 参考资料:《建筑工程设计文件编制深度规定》、《房屋建筑制图统一标准》、《总图制图标准》、《建筑制图标准》 总平面图 1.应表示的内容 1)场地的范围:表示出用地红线、道路红线 2)场地内及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物,场地内需保留的建筑物、古树名木、 历史文化遗存、现有地形与标高、水体、不良地质情况等) 3)场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置,并表示出主要建筑物与用地界线(或道路红 线、建筑红线)及相邻建筑物之间的距离。 4)拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数与设计标高,以及地形复杂时主要道路、广场的控制标高。 5)指北针或风玫瑰图、比例。 2.表达的规范性 1)线型要求参见《房屋建筑制图统一标准》 2)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐。 3)总图应按上北下南方向绘制。根据场地形状或布局,可向左或右偏转,但不宜超过45°。 4)总图中标注的标高应为绝对标高,如标注相对标高,则应注明相对标高与绝对标高的换算关系。 3.表达的表现性(非实际工程制图适用) 1)一般原则:各种表现性的表达手段不得影响各项规定内容的规范性表达 2)阴影:为了更直观反映建筑体量的高差关系,可以在总图上表示建筑阴影。投影角度应符合某时刻真实日照角度,投影区域不宜过大,应呈半透明。 3)色彩:一般不必要。需要时,可以表达对象的真实色彩,或用色彩区别场地内建筑与周围建筑。 4)切忌把总图当作分析图使用,而使用多余的符号、标注、色彩。方案的各种特性应该由各种分析图表达。 设计说明、分析图类 1.应表示的内容 1)技术经济指标:总用地面积、总建筑面积、容积率、建筑密度、绿地率等 2)设计背景:场地及周边环境现状、任务书提出的设计要求 3)设计目标:通过对设计背景的分析,提出本次设计需要解决的主要矛盾(可以包含几个方面) 4)策略手段:也就是解决矛盾的方法。包含从抽象到具体、从宏观到微观的多个层次。 5)根据需要绘制下列反映方案特性的分析图:功能分区、空间组合及景观分析、交通分析(人流及车流 的组织、停车场的布置及停车泊位数量等)、地形分析、绿地布置、日照分析、分期建设;建筑结构体系、细部构造等。 2.表达方法 1)针对性:突出设计特点,强调设计优势; 2)逻辑性:清晰反映从抽象到具体、从宏观到微观的多个层次的设计逻辑; 3)清晰性:简短文字与简明图示结合;不同问题分开表达,切勿混淆; 4)控制性:根据表达内容的信息量大小和重要性,严格控制文字和图示的尺寸和形态 5)多样性:综合采用总平、平面、立面、剖面、透视、轴测、模型照片、实景图片、徒手草图、图形符号、文字等载体 平面图 1. 应表示的内容

设计图纸规范

目录 一、规范目的 (2) 二、图纸、图框、比例规定 (2) (一)、图纸选择 (2) (二)、图框选择 (2) (三)、制图比例选择 (3) 三、图线规定 (3) 四、标注 (4) 五、图例、文字说明 (4) 六、制图规范 (5) (一)、图例规范 (5) (二)、布局规范 (5)

公司图纸规范 一、规范目的 ◆统一制图框架、线形、图例及字体。 ◆参考国家制图标准,改善制图质量。 ◆保证制图质量,提高制图效率,做到图面清晰、简明,符合设计、施工、存档 的要求,适应工程建设的需要,制定本标准。 二、图纸、图框、比例规定 (一)、图纸选择 制图图纸根据筑面积大小而定,图纸的选择如表2-1所示: 表2-1 (二)、图框选择 图框根据图纸比例或要求,图框缩放以比例大小缩放。如表2-2所示。 表2-2(单位毫米)

◆公司图框使用统一图框,见附件:公司图框。 (三)、制图比例选择 制图比例如表2-3所示: 表2-3 三、图线规定 ◆根据设计专业的不同,设计时根据不同专业设置线形的粗细,具体规定如表3-1 所示: 表3-1 ◆由甲方提供或设计所提供的图纸,根据需要提出相应的建筑框架,框架颜色统 一更改为9号或7号(白色)颜色,其余不需要的图层一律删除。

◆设置时,统一采用粗线、中粗线和细线的宽度比率为4:2:1的制图方式。 ◆同一张图纸当中设计的线形分为实线、虚线、点划线线及双点划线,一般用图 如表3-2所示: 表3-2 ◆工程设计图中通常只选用两种宽度的图线,粗线宽度为细线宽度的两倍。对复 杂的图也可采用粗、中、细三种线宽,线的宽度按2的倍数依次递增。图线宽 度一般从以下系列中选用:0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4毫米。当需要区分 新旧内容时,粗线表示新建、细线表示原有设施、虚线表示规划预留部分。四、标注 ◆标注字体一般以“仿宋体”为主。 ◆标注斜线分为建筑粗斜线与斜线为主。 五、图例、文字说明 ◆图例根据设计文本及图例集的要求设计各专业点线图。 ◆工程设计图中的文字应排列整齐、间隔均匀。其书写位置应根据图面妥善安排, 文字多时宜放在图的下面或右侧。 ◆文字说明统一采用“仿宋体”字,字号大小要求依据表5-1所示: 表5-1

总图设计图纸深度要求

方案设计阶段的总平面设计内容: 设计说明书 1、概述场地现状特点和周边环境情况,详尽阐述总体方案的构思意图和布局特点,以及在 竖向设计、交通组织、景观绿化、环境保护等方面所采取的具体措施。 2、关于一次规划、分期建设以及原有建筑和古树名木保留、利用、改造(改建)方面的总 体设想。 设计图纸 1、场地的区域位置。 2、场地的范围(用地和建筑物各角点的坐标或定位尺寸、道路红线)。 3、场地内及四邻环境的反映(四邻原有及规划的城市道路和建筑物,场地内需保留的建筑 物、古树名木、历史文化遗存、现有地形与标高、水体、不良地质情况等)。 4、场地内拟建道路、停车场、广场、绿地及建筑物的布置并表示出主要建筑物与用地界线 (或道路红线、建筑红线)及相邻建筑物之间的距离。 5、拟建主要建筑物的名称、出入口位置、层数与设计标高以及地形复杂时主要道路、广场 的控制标高。 6、指北针或风玫瑰图、比例。 7、根据需要绘制下列反映方案特性的分析图:功能分区、空间组合及景观分析、交通分析 (人流及车流的组织、停车场的布置及停车泊位数量等)、地形分析、绿地布置、日照分析、分期建设等。 一般情况下,做到以下深度即可满足常规要求: 场地的区域位置图:大城市应包括城市位置和区域位置; 现状图:现有地形和标高、地貌、现状环境、古树名木、历史文化遗存、用地红线……; 总平面图:拟建主要建筑物的名称、位置、层数与设计标高,控制标高。场地内外主要道路、出入口、绿化、停车、指北针、风玫瑰图、比例、技术经济指标表……; 交通道路图:也可分为道路广场图和交通流线分析图; 绿化图:也可分为绿化布置图和绿化景观分析图; 竖向图、管网图(可以不做)。 初步设计阶段的总平面设计内容: 在初步设计阶段,总平面设计专业的设计文件应包括设计说明书、设计图纸、根据合同约定的鸟瞰图或模型。

规范对初步设计图纸深度要求

拟采用 1、相关批复。成果文件是否符合有关主管部门对本工程批示的规划许可技术条件(用地性质、道路红线、建筑控制线、城市绿线、用地红线、安全间距、容积率、建筑密度、绿化率等),以及对总平面布局、周围环境、空间处理、交通组织、环境保护、文物保护、分期建设等方面的特殊要求; 2、总平面图。设计是否结合地域特点、自然环境、气候、交通以及环境保护等要求因地制宜,远近期统筹兼顾、预留发展用地,充分考虑拟保留的地形、地物合理分区和布置工艺区、建构筑物及场地道路等; 3、竖向设计。(1)竖向设计依据(如城市道路和管道的标高、地形、排水、土方平衡等情况);(2)竖向设计是否合理利用地形,综合考虑功能、安全、景观、排水等要求进行竖向布置;(3)防灾措施是否合理,如针对洪水、滑坡、潮汐及特殊工程地质(湿暗性或膨胀性土)等的技术措施。 4、文通组织。(1)人流和车流的组织、道路、出入口、场地布置等是否合理;(2)道路主要的设计技术条件(路面宽度、路面类型、最大及最小纵坡等)。 5、输送管道 (1)设计输送能力是否合适;管道材质、管径壁厚、设计压力是否合理;路由是否最优,合理减少管道长度; (2)交通条件,是否结合实际情况设置了必要的维检修

(3)大中型河流、公路、铁路的穿跨越位置是否满足当地主管部门和规划部门的要求; (4)大开挖穿越是否有无稳管和水工保护措施; (5)定向钻穿越地层是否适宜,埋深是否符合规范要求;穿越曲线否合理,出入土点是否有合适的施工场地; (6)山体隧道的洞口位置、衬砌型式选择是否合理,地质条件是否适合; (7)管道敷设是否与周围环境相协调; 6、工艺安装 7、建筑结构。(1)建筑物使用功能、功能分区、平面布局等;(2)是否达到规定的设计深度要求;(3)是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准; (4)地基基础和结构设计等是否安全;(5)建筑防火设计;(6)外立面、屋面及内部装修风格。 1、是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关工程建设强制性标准。 2、地基基础和结构设计等是否安全。 3、是否符合公众利益。 4、施工图是否达到规定的设计深度要求。 5、是否符合作为设计依据的政府有关部门的批准文件

CAD制图线宽及图层设定标准

CAD制图线宽及图层设定标准 (一)线宽 A3 A1 1号(红色) 中细线,尺寸标注、文字等 2号(黄色) 中线,分部结构轮廓线、天花大分级轮廓线、窗、门、楼梯等 3号(绿色) 细线,植物等 4号(浅蓝色) 细线,细分最小结构轮廓线、铺地、纹样等 5号(深蓝色) 中粗线,家具外轮廓线、单独结构最外轮廓线等 6号(洋红色) 中细线,设备、天花灯具、小结构轮廓线等 7号(白色) 粗线,建筑砌体、梁、柱外形轮廓线、单独构件放样外轮廓线 8号(灰色) 细线,填充线等 11号破折号、备用 其他备用 (二)图层 1、原有结构(7号色) 不可动的墙、柱、管井、排污管孔、排水地孔等(另:经改动的墙体、管井内须用 斜线填充)原有建筑砌墙、涉及给排水及铺地的卫浴设施; 2、建筑梁(2号色) 原有建筑梁; 3、新增结构(5号色) 新增的砌体装修结构; 4、家具(5号色) 活动的家具; 5、植物(3号色) 植物; 6、地面(6号色) 地面材料铺设、铺设起止符号及辅助线等; 7、天花(2号色) 天花造型及设备、电气照明设备等; 8、设备(6号色) 空调设备、电气设备(如烟感、喇叭、指示灯等)、喷淋等;插座、开关等; 9、轴(6号色) 轴号 10、字(1号色) 区域所属名称及具体事物说明等中文标注; 11、标注(1号色) 尺寸及其标注等; 12、填充(8号色) 填充; 13、0层(7号色) 14、Defpoints(8号色) 15、空间框(204号色) 图纸空间设置打印的框等。 16、图框(4号色) 图框 17、灯(6号色) 灯 CAD制图自检程序 (1)图则索引清晰 (2)尺寸交待清晰 (3)材料标注清晰 (4)结构表达清晰 (5)图样排版有序 (6)比例输出正确 (7)用透视表达特殊部位结构 (8)图则名称、项目名称、制图表格的填写 (9)编制图则序号 CAD图库分类指引及管理程序 (一)分类指引 (1)产品图形类:家私,洁具,电器,窗帘,厨具,挂画,五金,地面拼花,健身器材,植物,摆设,车,图形标志,体育场地等; (2)制图规范类:图框,制图规范图例;

设计各阶段需要的图纸内容

项目各阶段设计文件内容 (1)总体规划设计 设计说明及经济技术指标; 总体规划方案平面图三种以上方案(彩色及CAD版本); 规划各分析图(功能分析、区域位置分析、绿化景观分析、 道路交通流线分析等,需要彩色及CAD版本); (2)建筑单体概念设计 平面图,需四种以上户型(户型指标表及户型比); 主要立面图; 主要剖面图; 总体鸟瞰及典型建筑效果图; (3)景观概念设计 总体景观平面方案示意图; 典型景观示意图或图片;设计遵循原则及体现内容: 1、项目概况 2、用地条件 3、项目定位及设计思路 4、规划控制条件 规划局下发规划条件; 市政条件 5、建筑设计要求 各类型建筑的面积及总建筑面积;建筑风格; 建筑层数及高度; 各户型比例

(1)设计说明书 各专业设计说明; 各项技术指标详细数据(如容积率、绿地率、建筑密度、 总建筑面积、商业部分面积、住宅部分面积、计容面积、 非计容面积、地下面积、各户型面积等); 对于涉及建筑节能、环保、绿色建筑、人防等设计的专业, 其设计说明应有相应的专门内容; (2)总平面设计图纸 区位图;现状图及现状照片;总平面图; 总体鸟瞰图; 定位图; 公共设施和基础设施布置图; 道路交通分析; 景观绿化分析图; 竖向设计图;○10综合管线规划图;○11日照分析材料和报告等; (3)建筑单体设计图纸 各单体效果图(包括两个南北主要立面)、典型建筑及沿街的夜景效果图、第五立面效果图 图纸建筑单体的各层平面图、立面图、剖面图等; 总平面 (1)设计说明 (需达到《建筑工程设计文件编制深度规定2016》3.3.2的深度) (2)设计图纸 总平面图,需达到《建筑工程设计文件编制深度规定2016》

景观设计深度 施工图设计文件深度要求

1、目的 保证设计质量和设计深度,结合本公司专业的设置情况,对园林与建筑工程设计文件编制深度的规定作适当补充和调整,特制定本规定。2、范围 适用于公司开发项目的景观施工图设计。 3、职责 吉林公司设计部负责本公司开发项目的景观施工图设计。 4、园林专业施工图设计文件编制深度规定 4.1封面 图幅与2#图纸同。 4.2 设计总说明 (a)该项目工程量概述; (b)对照总体规划说明书提出全面技术分析和技术处理措施; (c)各专业设计配合关系中关键部位的控制要点; (d)材料、设备、造型、色彩选择的原则; (e)各分项工程需详加说明的分列于各分项图纸上; 4.3 总平面图 (a)总平面图应套在原地形图上绘制,准确表明道路、硬地、水体、山石、建筑、绿地、园灯、陈设的平面形状、位置、相 互关系; (b)有准确的放样依据,关键定位点的地形坐标值,必要时可用方格网表示具体定点尺寸,方格网为2m X 2m—10mX10m, 方格网应与测量地形图的坐标格在方向上一致。以建筑为主 的庭院空间,方格网应与建筑主要轴线在方向上一致; (c)庭院或小型绿地要详细标出放样尺寸 (d)建筑设施名称,面积列表。 (e)指北针,详图索引,图纸比例1/200~1/500,庭院1/100,根据具体项目情况选择。 (f)根据项目具体情况,上述内容亦可分别出图。 4.4 竖向设计 (a)绘出原有地形地貌及现状标高; (b)准确绘出园路、硬地、水体、山石、建筑、绿地的平面形状、位置、相互关系; (c)用等高线绘出地形改造后的起伏情况,注出各高程点的原有及设

计标高; (d)标出建筑物室内外设计标高; (e)标出构筑物标高,挡土墙上下标高,水体驳岸的岸顶标高,常水位标高,池底标高; (f)硬地标出中心及四周标高; (g)道路起止点、交叉点、变坡点、转弯点标高,纵向每10-30m 标出标高; (h)用箭头标出道路、硬地、绿地的排水坡向,用暗管排水时,标明雨水口位置; (i)土石方挖填范围,注出原地面标高,设计标高,填挖高度,填挖分界线,土方量调配平衡表; (j)指北针、图纸比例与总平面图同; (k)重点地段,地形变化复杂地段增加剖面图说明,标出关键部位标高。 4.5 道路广场设计 (a)硬地外轮廓,道路宽度线型控制尺寸均在总平面图上标明,如总图比例较小,每块硬地外轮廓可另行放大画出,注明总尺 寸及细部尺寸; (b)道路、硬地标高在竖向设计平面图上标明,考虑无障碍设计; (c)横剖面设计,标明道路,硬地从表层至基础层的具体做法; (d)局部设计,标明园路、硬地面层形式,具体尺寸; (e)标明不同宽度,不同形式路面交接点处理,道路与硬地交接点处理; (f)标明伸缩缝做法; (g)列出园路、硬地工程量总表; (h)作法说明,例如图中未详需加以说明的要点,如铺装缝允许尺寸,铺装地与道牙的衔接处理,规则形铺装地折点、转弯 处做法。 4.6 绿化种植设计 (a)图纸比例一般为1/200,简单工程1/500,庭院及配植精细的1/100; (b)图纸规格按国标CBJ1-86执行,图幅过大的,可分张分块绘制,图幅分块应以完整绿地为单位,并绘出周围的园路建筑等设 施,以便于衔接,并方便施工;

施工图设计深度规定

施工图设计深度规定 总平面设计 一、在施工图设计中,总平面专业设计,包括图纸目录、设计说明、设计图纸。 二、设计说明 一般工程分别写在有关的图纸上,列出主要技术经济指标表,注明设计依据、尺寸单位、比例、坐标及高程系统。 三、总平面图 1、保留的地形和地物。 2、测量坐标网、坐标值。 3、场地四界测量坐标(或定位尺寸),道路红线和建筑红线或用地红线的位 置。 4、场地四邻原有及规划道路的位置,以及主要建筑物和构筑物的位置、名 称、层数。 5、建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、水池等隐蔽工程以虚线 表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸)。 6、广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护墙的 定位(坐标或相互关系)尺寸。 7、指北针或风玫瑰图。 8.、总平面图应画图例。 四、竖向布置图 1、场地测量坐标网,坐标值。 2、场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高。

3、建筑物、构筑物名称,室内外地面设计标高。 4、广场、停车场、运动场地的设计标高。 5、道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高,纵坡度、纵 坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡。 6、挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度。 7、指北针或风玫瑰图。 8、地面坡度用箭头表示。 五、详图:道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、广场、运动场地、 停车场等。(以上项目如另外委托作环境设计,本设计可不画。) 六、总图制图规定 1、计量单位: (1)总图中的坐标、标高、距离宜以米为单位,并应至少取至小数点后两位,不足时以“0”补齐,详图宜以毫米为单位。 (2)建筑物、构筑物、道路的方位角,宜注写到“秒”。 (3)道路的纵坡度、场地平整坡度、排水沟底纵坡度宜以百分计,并应取至小数点后一位,不足时以“0”补齐。 2、坐标注法: (1)总图应按上北下南方向绘制,可向左或右偏移,但不宜超过45°,x为南北方向轴向,x的增量在x轴线上; y为东西方向轴向,y的增量在y轴线上; (2)坐标网格应以细实线表示,测量坐标网应画成交叉十字线,坐标代号宜用“x、y”表示; (3)表示建筑物、构筑物位置的坐标,宜注其三个角的坐标,如建筑物、构筑物与坐标轴线平行,可注其对角坐标。 3、标高注法:

图纸规范标准

1 主题内容与适用范围 本标准规定了产品图中应表达的内容及表达规范,利于提高产品图的质量,使之更好地指导生产。 2 产品图总体制图统一规范要求 2.1 图纸文件名编制规则: 2.1.1 有物料代号的文件名编制规则: * 物料代号命名 SR ××× 顺序号 (第二部分) 物料代号 (第一部分) 物料代号由两部分组成: 第一部分:物料代号由能代表物料特征的两位或三位汉语拼音字母组成,如:涂锡铜壳:XTK 。 第二部分: 顺序号由三位阿拉伯数字组成,从000~999。 * 物料代号在设计文件中表示方法 a 图纸名称栏:填写物料名称和物料代号,如: 散 热器 SR001 ; 铜壳 TK001 。 b 电子档文件名用物料代号后加后缀,如:SR001.DWG 。 2.1.2 没有物料代号的电子档文件名命名规则:文件名代号后加所用软件扩展名,如: 910002DL V1.0 .DOC 。 2.2 二维图纸应符合机械制图国家标准。统一用第一视角投影 2.3 图纸各线条应统一, 可见轮廓线及过渡线、棱线用粗实线表示, 外观位置,限高线(假想轮廓线)用双点划线表示, 不可见轮廓线和棱线(虚线)。 轴线和对称中心线(中心线)。 尺寸界线和分界线(细实线)。

粗实线线条宽为0.5mm;细实线、波浪线、虚线、细点划线、双点划线、中心线线宽为粗实线的1/3。 尺寸标注字体高2.5 mm。一般视图中最好不要用虚线表示结构,用剖面图表示所需的结构。 相交线点画线、虚线、间隔画线、中心线等基本线型应恰当的相交于画线处,见图1~图3; 图1 中心线图2 虚线图3 虚线与中心线相交尺寸线的箭头以及其它符号的引线箭头形式统一采用封闭填充型实心箭头,长度为2mm。 当采用实心箭头位置不够时,允许采用圆点代替箭头,圆点直径为0.5 mm。此规定用于A4,其余各规格按照图纸是A4纸张的大小缩放比例。 2.4各图层应统一 AutoCAD在屏幕上显示图线时,应按表1中规定的颜色,并且相同种类的图线应采用同样的颜色。 表1 AutoCAD图层的控制 图层名称颜色线宽(mm) 一般应用 轮廓线white(白) 默认可见轮廓线及过渡线、棱线 细线绿色默认波浪线、弯折线、牙底线、齿根线、双折线、标题栏符合GB10609.1要求、图框中的相应的细线、标注、技术要求及其它文字说明、尺寸及形位公差的标注、表面粗糙度符号。 剖面线黄色、青色等彩 色 默认 剖面线(零部件图), 装配图,PCB限布图各个零部件/元器件的限高的 剖面线用不同的图层和不同的颜色和不同的剖面 符号标识,线性都为细实线 中心线红默认轴线、对称中心线、齿轮节线 虚线蓝色默认不可见轮廓线、不可见过渡线 双点划线洋红默认外观位置、限高线、假想线等 2.5字体 产品图样使用的字体应符合GB/T 14691的规定,要求字体端正、笔划清楚,排列整齐、间隔均匀。 汉字、数字和字母在输出时,应统一采用宋体,汉字应采用国家正式公布和推行的简化字。 小数点输出时,应占一个字位,并位于中间靠下处。 标点符号应按其含义正确使用,除省略号和破折号为两个字位外,其余均为一个字位。 2.6 图纸比例按国家标准, 常用的有:1:1、1:1.5、1:2、1:2.5、1:3、2:1、2.5:1、4:1等,且打印出的图纸实际比例应与标题栏中所注比例一致,不允许缩放。应根据产品结构大小,复杂程度,合理选定制图比例,不允许视图过小,结构表达不清。不允许尺寸线分布过密,难以识别。 2.7 图纸尺寸标注: 2.7.1. 产品尺寸的标注应尽可能统一基准。 2.7.2. 图纸应尺寸齐全,正确、清晰,尺寸线分布合理。尺寸的标注应利于产品机加工。 2.7. 3. 重要装配尺寸及重要外观、定位尺寸应标注公差为必检尺寸,公差应采用上下等偏差的形式,不允许只 有上偏差或只有下偏差。其它尺寸标注未注公差等级。 2.7.4. 引线标注字体一致,引线用细实线表示,与尺寸线一致;序号应按顺序排列,由左至右,由上至下,

暖通施工图设计深度要求

暖通施工图设计深度要求 标签:空调系统风路转换采暖热负荷空调制冷系统 在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 ⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。 ⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安装要求及施工注意事项。采暖系统还应说明散热器型号。 ⒊图例一般使用通用图例,并将图例放置在设计说明页或首页中,也可单独成图。 ⒋设备表施工图阶段,型号、规格栏应注明详细的技术数据。 当设计单位只设计部分工程内容,或由多家设计单位共同承担设计任务时,应明确交待配合的设计分工范围。 设备平面图建筑平面图应绘出建筑轮廓、主要轴线号、轴线尺寸、室内外地面标高、房间名称。在底层平面图上绘出指北针。通风、空调平面图,一般采用双线绘风管,单线绘空调冷热水、凝结水管道的画法。标注风管尺寸、标高以及末端设备或风口尺寸时(圆形风管注管径、矩形风管注宽×高),应标注水管管径及标高、管道坡度和坡向,以及各种设备及风口安装的定位尺寸和编号。还应标出消声器、调节阀、防火阀等各种部件位置及风管、风口的气流方向。当建筑装修方案未最终确定时,风管和水管可先画出单线走向示意图,并注明房间送、回风量及以风机盘管数量、规格。在建筑装修确定后,一般按规定要求绘制平面图。 剖面图当风管或管道与设备连接交叉复杂,光靠平面图表示不清时,应绘制剖面图或局部剖面。在剖面图中绘出的风管、水管、风口等设备,应表示清楚管道与设备、管道与建筑梁、板、柱、墙以及地面的尺寸关系。还应表示清楚风管、风口、水管等尺寸和标高,气流方向及详图索引编号等。 通风、空调、制冷机房平面图机房图应根据需要增大比例,绘出通风、空调、制冷设备(如冷水机组、新风机组、空调器、冷热水泵、冷却水泵、通风机、消声器、水箱等)的轮廓位置及编号,注明设备和基础距离墙或轴线的尺寸。绘出连接设备的风管、水管位置及走向;注明尺寸、管径、标高。标注机房内所有设备、管道附件(各种仪表、阀门、柔性短管、过

设计图纸线宽要求

设计图纸的表示方法 来源:广州大学建筑给水排水工程课程网站发表时间:2009-11-26 最近更新时间:2009-11-26 1.图纸幅面与编排顺序 1).图纸幅面应符合《房屋建筑制图统一标准》条文规定: (1) 图纸幅面及图框尺寸采用表1的数据。 表1 常用图纸尺寸及图框大小 (2) 需要微缩复制的图纸,其一条边上应附有一段准确米制尺度,四条边上均附有对中标志,米制尺度的总长应为100mm,分格应为10mm,对中标志应画在图纸各边长的中点处,线宽应为0.35mm,伸入框内应为5mm。 (3) 图纸的短边一般不应加长,长边可加长,但应符合表2的规定。 表2 图纸长边加长尺寸(mm) 2).图纸编排顺序,应符合《房屋建筑制图统一标准》。工程图纸应按专业顺序编排。一般应为图纸目录、总图、建筑图、结构图、给水排水图、暖通空调图、电气图……等。各专业的图纸,应该按图纸内容的主次关系、逻辑关系,有续排列。 2.常用线型、线宽及用途 基本线宽b应根据图纸类别、比例和复杂程度,按照《房屋建筑制图统一标准》中的规定选用,宜为0.7mm或1.0mm,常用线宽为0.25b、0.5b、0.75b、b;各种线型(虚线、直线、点划线

等)的线宽及用途见表3。 表3 常用线型、线宽及用途 同一张图纸内,相同比例的各图样,应选用相同的线宽组;相互平行的图线,其间隙不宜小于其中的粗线宽度,且不宜小于0.7mm;图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆,不可避免时,应首先保证文字等的清晰。 3.比例 建筑给水排水制图常用的比例,宜符合表4的要求。在管道纵断面图中,可根据需要对纵向与横向采用不同的组合比例;在建筑给排水轴测图中,如局部表达有困难时,该处可不按比例绘制。

方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段设计图图纸深度

建筑方案设计图图纸深度 (一)平面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、指北针、比例尺、图签等; 3.图纸比例一般为1/100 、1/150 、1/200 、1/300 等(图纸幅面规格不宜超过2种),制图单位为毫米; 4.图纸应清晰、完整反映以下内容: (1)各层面积数据、公建配套部分的面积数据、主要功能部分面积数据;各部分平面功能名称(属公建配套的应注明); (2)停车库应标明车辆停放位置、停车数量、车道、行车路线、出入口位置及尺寸、转弯半径和坡度;(3)墙、柱、门、窗、楼梯、电梯、阳台、雨篷、台阶、踏步、水池、无障碍设施、烟道、化粪池等;(4)墙体之间的尺寸、柱距尺寸、外轮廓总尺寸; (5)室外地坪设计标高及室内各层楼面标高; (6)首层标注指北针、剖切线、剖切符号; 5.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。(二)立面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、比例尺、图签等; 3.图纸比例一般为1/100 、1/150 、1/200 、1/300 ,制图单位为毫米;4.图纸应清晰、完整反映以下内容: (1)立面外轮廓、门窗、雨篷、檐口、女儿墙、屋顶、阳台、栏杆、台阶、踏步、外墙装饰; (2)总高度标高(建、构筑物最高点),屋顶女儿墙顶标高,室外地坪标高; 5.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。(三)剖面图 1.图纸为蓝图,不得使用任何彩色线条或色块; 2.标明图纸要素,如图名、比例尺、图签等; 2.图纸比例与立面图一致,制图单位为毫米; 3.图纸应清晰、完整反映以下内容:(1)内墙、外墙、柱、内门窗、外门窗、地面、楼板、屋顶、檐口、女儿墙、楼梯、电梯、阳台、踏步、坡道、地下室顶板覆土层厚度等; (2)总高度尺寸及标高、各层高度尺寸及标高、室外地坪标高; 4.盖有建设单位的印章、具备资质的设计单位的出图章、资质章、报建特许人章和注册建筑师资格章。 初步设计文件内容和深度要求: 初步设计文件应由有相应资质的设计单位提供,若为多家设计单位联合设计的,应由总包设计单位负责汇总设计资料。初步设计文件包括说明、资料和图纸等部分。文件须装订成A3 文本图册(大图可折成A3 规格),并加盖建设方、设计方、报建人、注册建筑师、注册结构工程师图章。设计文件上签字、盖章应符合《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》、《中华人民共和国注册结构工程师实施细则》的有关规定。

按照设计图纸及设计说明的技术条件及要求,采用图纸中规定

按照设计图纸及设计说明的技术条件及要求,采用图纸中规定的技术规格和国家及行业的现行施工、技术规范、验收标准。 第九章施工组织设计要点或施工方案 第一部分编制说明 一、设计文件等相关文件。 二、国家、广东省、广州市有关施工验收规范、质量标准和操作规程等要求。 三、指导方针: 确保施工工期,满足业主要求。按本工程规定的总工期,编制出完善的施工进度控制计划,力争提前完成工程任务。 2.发挥技术优势,优化管理水平 安排经验丰富的优秀管理人员和高素质的工人参加本项目施工,采用先进的技术设备,优化施工管理,充分发挥施工单位在管理和技术方面的优势。 第二部分工程概况说明 一、工程概况 1.工程名称: 2.招标人: 3.工程地点: 4.工程规模: 5.结构形式:

6.工程投资: 二、承包范围及工程量 本施工组织设计所涉施工范围详见设计文件、工程量清单。 三、气候特征 广州市地处亚热带,属海洋性季风气候,全年大部分时间光照充足,雨量大,雨季长,台风和强热带风暴频繁,每年四至九月为雨季,夏秋季有台风袭击。根据这一地区特征,在本工程在施工过程中,除要做好与气象台的联系工作,提前采取措施外,做好雨季防雷及炎热季节施工措施,对保证工程进度和质量意义重大。 四、现场施工条件 1.施工场地已具备施工条件。 2.施工用水、电能满足施工要求。 第三部分施工布署与领导机构 一、施工管理组织架构 为更好完成该工程的施工任务,应从施工方案、人员设置、机械配备、材料供应和工程服务等方面全力进行合理的安排和调配。同时在施工中,将从招标人的整体利益出发,积极与质量监督部门配合,协调好内外关系及地盘管理,通过有效地对工序、材料、人员进行控制,不仅保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障。通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到有效控制,创建安全文明施工的模范工地。 1.项目经理部的组成 以中标后工程的实际情况为准。 2.各人员职能 项目经理:负责项目经理部的行政领导工作,并对整个项目的施工计划、生产进度、质

(完整版)初步设计图纸深度要求

内蒙生活区建筑工程初步设计文件图纸深度规定 盘锦辽河化工规划设计有限责任公司 二O—三年十二月

初步设计图纸深度要求 一总平面 1、区域位置图(根据需要绘制) 2、总平面图 1)保留的地形和地物 2)测量坐标网、坐标值,场地范围的测量坐标(或定位尺寸),道路红线、建筑红线或用地界线。 3)场地四邻原有及规划道路的位置(主要坐标或定位尺寸)和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、建筑间距。 4)建筑物、构筑物的位置(人防工程、地下车库、油库、贮水池、生化池等隐蔽工程用虚线表示),其中主要建筑物、构筑物应标注坐标(或定位尺寸)、名称(或编号)、层数;总平面图中应准确表达建筑物外轮廓线。 5)道路、广场的主要坐标(或定位尺寸),停车场及停车位,必要时加绘交通流线示意; 6)绿化、景观及休闲设施的布置示意,围墙、大门的布置图。 7)指北针或风玫瑰图。 8)主要技术经济指标表。 9)说明栏内注写:尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称(如为场地建筑坐标网时,应说明其测量坐标网的换算关系),补充图例及其他必要的说明等。 3、消防分析图(1)在已完成的总平面布置图上表示,主要内容为消防车道的宽度、坡度、转弯半径、尽端车道的回车场(高层为18m X l8m小高层为15m X l5m,消防扑救场地范围及坡度,范围:建筑底边至少有一个长边或周边长度的1/4 且不小于一个长边的长度,场地进深高层围18m,小高层可15:此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口,场地坡度不大于5%。 (2)说明 1)消防登高扑救场地下的管沟、暗沟、水池、生化处理构筑物及地下车库顶板,能承受大型消防车荷载。 2)消防登高扑救场地上方不应设置影响消防车停靠和操作的难以拆除的固定障碍物,如花池、树

施工图设计深度管理

第一条施工图的设计深度要求 施工图的设计深度应满足以下要求: 1、能根据设计文件编制施工图预算。 2、能根据设计文件安排材料、设备订货及非标准材料的加工。 3、能根据设计文件进行工程施工。 4、能根据设计文件进行工程验收。 第二条施工图设计说明的内容 1、设计依据及设计要求:应注明采用的设计规范、设计标准及其它设计依据。 2、设计范围:应说明红线范围内设计内容。 3、标高及单位:应说明图纸文件中采用的标注单位,坐标采用的为相对坐还是绝对坐标;如为相对坐标,须说明采用的依据。 4、材料选择及要求:应说明对各部分材料的材质要求及建议。包括:铺装材料、饰面材料、木材、钢材、防水排水材料及种植土等。 5、施工要求:强调需注意工种配合及对气候有要求的施工部分。 6、用地指标:应包含:总设计面积、绿地面积、道路面积、铺地面积等。 第三条总图专业设计深度 1、总图专业图纸应包括:景观总平面图、分区平面图、铺装与索引总图、竖向总图、放线总图等。 2、景观总平面图 (1)景观总平面图应包括的内容: A、标示用地红线。(用粗虚线表示) B、标示建筑物的编号,建筑物、构筑物、人防出入口、车库出入口、围墙等位置。(建筑物及构筑物在总平面图中采用轮廓线表示,采用粗实线) C、标示主道路、园路、广场、小品、绿化、停车场位置和名称。当有地下车库时,地下车库位置用中粗虚线表示出来。 D、标示指北针,图名及绘图比例。 E、以图例方式表示全园性设施。 (2)对于面积较大、内容较复杂的总平面图,通常需要分图绘制。分图原则是分割开的区域其放线、竖向等相对独立、完整。分图线向外扩1~5米为裁图线(外扩尺寸以完整表达为原则,但一个工程项目中应统一)。 3、铺装及索引总图 (1)铺装及索引总图应包括的内容 A、标示铺装分格示意。 B、标示道路、园路铺装的材质及颜色。

最新CAD制图线宽及图层设定标准

. 精选范本CAD制图线宽及图层设定标准 (一)线宽 A3 A1 1号(红色) 0.12 0.15中细线,尺寸标注、文字等 2号(黄色) 0.18 0.22中线,分部结构轮廓线、天花大分级轮廓线、窗、门、楼梯等 3号(绿色) 0.03 0.06细线,植物等 4号(浅蓝色) 0.08 0.12细线,细分最小结构轮廓线、铺地、纹样等 5号(深蓝色) 0.22 0.28中粗线,家具外轮廓线、单独结构最外轮廓线等 6号(洋红色) 0.15 0.18中细线,设备、天花灯具、小结构轮廓线等 7号(白色) 0.30 0.40粗线,建筑砌体、梁、柱外形轮廓线、单独构件放样外轮廓线 8号(灰色) 0.02 0.04细线,填充线等 11号0.40 0.50 破折号、备用 其他0.010.01备用 (二)图层 1、原有结构(7号色) 不可动的墙、柱、管井、排污管孔、排水地孔等(另:经改动的墙体、管井内须用斜 线填充)原有建筑砌墙、涉及给排水及铺地的卫浴设施; 2、建筑梁(2号色) 原有建筑梁; 3、新增结构(5号色) 新增的砌体装修结构; 4、家具(5号色) 活动的家具; 5、植物(3号色) 植物; 6、地面(6号色) 地面材料铺设、铺设起止符号及辅助线等; 7、天花(2号色) 天花造型及设备、电气照明设备等; 8、设备(6号色) 空调设备、电气设备(如烟感、喇叭、指示灯等)、喷淋等;插座、开关等; 9、轴(6号色) 轴号 10、字(1号色) 区域所属名称及具体事物说明等中文标注; 11、标注(1号色) 尺寸及其标注等; 12、填充(8号色) 填充; 13、0层(7号色) 14、Defpoints(8号色) 15、空间框(204号色) 图纸空间设置打印的框等。 16、图框(4号色) 图框 17、灯(6号色) 灯 CAD制图自检程序 (1)图则索引清晰 (2)尺寸交待清晰 (3)材料标注清晰 (4)结构表达清晰 (5)图样排版有序 (6)比例输出正确 (7)用透视表达特殊部位结构 (8)图则名称、项目名称、制图表格的填写 (9)编制图则序号 CAD图库分类指引及管理程序 (一)分类指引 (1)产品图形类:家私,洁具,电器,窗帘,厨具,挂画,五金,地面拼花,健身器材,植物,摆设,车, 图形标志,体育场地等;

初步设计图纸深度要求(修订)样本

中煤国际工程集团重庆设计研究院 民用建筑工程初步设计文件图纸深度规定 ( 修订版) 中煤国际工程集团重庆设计研究院 二○○九年十一月 初步设计图纸深度要求

一总平面 1、区域位置图( 根据需要绘制) 2、总平面图 1) 保留的地形和地物 2) 测量坐标网、坐标值, 场地范围的测量坐标( 或定位尺寸) , 道路红线、建筑红线或用地界线。 3) 场地四邻原有及规划道路的位置( 主要坐标或定位尺寸) 和主要建筑物及构筑物的位置、名称、层数、建筑间距。 4) 建筑物、构筑物的位置( 人防工程、地下车库、油库、贮水池、生化池等隐蔽工程用虚线表示) , 其中主要建筑物、构筑物应标注坐标( 或定位尺寸) 、名称( 或编号) 、层数; 总平面图中应准确表示建筑物外轮廓线。 5) 道路、广场的主要坐标( 或定位尺寸) , 停车场及停车位, 必要时加绘交通流线示意; 6) 绿化、景观及休闲设施的布置示意, 围墙、大门的布置图。 7) 指北针或风玫瑰图。 8) 主要技术经济指标表。 9) 说明栏内注写: 尺寸单位、比例、地形图的测绘单位、日期、坐标及高程系统名称( 如为场地建筑坐标网时, 应说明其测量坐标网的换算关系) , 补充图例及其它必要的说明等。 3、消防分析图 ( 1) 在已完成的总平面布置图上表示, 主要内容为消防车道的宽度、坡度、转弯半径、尽端车道的回车场( 高层为18m×18m小高层为15m×15m) , 消防扑救场地范围及坡度, 范围: 建筑底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边的长度, 场地进深高层围18m, 小高层可15m, 此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口, 场地坡度不大于5%。

建筑施工图设计规范及深度规定

建筑施工图设计规及深度规定 一版面 1、以标准层图副大小为基准,一般情况下只一种高度大小图副。长度加长增加一种。特殊情 况特殊对待。 2、图层,天正默认的图层及颜色好线性,以天正默认为准,不允修改 家具图库以给定的家具图库图层为准。 3、打印线宽控制 墙体为0.50,填充、家具为0.15(淡浅70),门窗为0.20,其他均为0.25. 详图线宽控制? 4、封闭阳台为三根线表示、不封闭阳台为两根线表示。 5、图纸加图纸会签栏,以后的图纸签名及会签全部手签,厉禁止使用电子签名。 二平面图 1、大型或复杂的项目,特别是分段绘制者应增加防火分区示意图(比例缩小集中绘制)和轴线关系与分段示意图,分段轴线号前面应加注分段序号; 各层平面的防火分区界限宜用粗点划线示出,并在分界线两侧框示出分区序号和建筑面积(这对设备专业十分有用)。 2、平面图中标注的尺寸,可分为总尺寸、定位尺寸和细部尺寸三种; 总尺寸---建筑物外轮廓尺寸;若干定位尺寸之和。 定位尺寸——轴线尺寸;建筑物构配件如:墙体、门窗、洞口、洁具等,相应于轴线或其他构配件确定位置的尺寸。

细部尺寸——建筑物构配件的详细尺寸。 外墙三道:第一道外包(或轴线)总尺寸(错台或分段外包尺寸可在二、三道之间单注),第二道开间进深轴线尺寸,第三道门窗洞口和窗间墙、变形缝等尺寸及轴线关系; 4、所有定位尺寸及细部尺寸都要以轴线为准,不以墙线为准。即都与轴线发生关系。 5、钢筋混凝土墙应视情况确定是否标注,但应在图注中写详见结施图,且应在施工图中深入研究、配合、确保无误。 钢筋混凝土墙应表示为异形柱,不允粗单线绘制。 部门窗洞应注定位尺寸、高窗应注窗台距地高,门洞(指不装门的洞口)应注洞宽、洞高尺寸; 6、所有平面节点放大或详图索引要注全(层层共用的详图索引号层层标注) 7、门窗编号要注全。“人防工程门窗表”一般都直接放在人防平面图中,便于主管部门审图; 8、门的开启向和形式应在平面图上区别表示: 1000以下门的开启式为单扇半开,1200及以上为双扇半开 户门为甲级防火门(钢质)时应与其它甲级防火门(木)区别对待 9、室外、各层楼地面均应标注标高; 10、厨、洁具和家具——厨、洁具和家具自始(发作业图起)至终保留。 11、房间名称——各类建筑的平面均应注明房间名称或编号; 12、房间面积——住宅单元放大平面应注出各房间使用面积、阳台面积,在图中注明各单元平面的使用面积、阳台面积和、建筑面积、本层建筑面积,其他类建筑各层平面亦宜在图名下注出建筑面积;

公路设计院制图标准

第一章总则 第 1.0.1条为统一我院道路工程的制图方法,提高制图效率和制图质量,便于技术审查和技术交流,制定本规定。 第 1.0.2条本规定适用于我院道路工程各阶段设计和院标准图编制。 第 1.0.3条我院道路工程制图,除应遵守本规定外,还应符合国家有关现行标准的规定。 第 1.0.4条对执行条文严格程度的用词采用以下写法: 一、表示很严格,非这样做不可时的用词: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”。 二、表示严格,在正常情况下均应这样做的用词: 正面词采用“应”; 反面词采用“不应”或“不得”。 三、表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”或“可”; 反面词采用“不宜”。 第 1.0.5条条文中按指定的其它有关标准、规范的规定执行,其写法为“应按……执行”或“应符合……要求(或规定)”。 如非必须按指定的其它有关标准、规范的规定执行,其写法为“可参照……”。

第二章一般规定 第一节设计文件 第 2.1.1条设计文件第一册或每标段第一册由封面、扉页、图纸目录、说明、设计图及封底等组成,其余册由封面、图纸目录、说明、设计图及封底等组成。 第 2.1.2条设计文件每册封面上应列出 一、公路建设项目名称(或工程代号)、里程全长及标段划分; 二、设计阶段及设计文件名称; 三、单列项目文件子名称; 四、本标段号及工程范围; 五、本册编号及册目划分; 六、测设单位名称及英文名称; 七、设计文件编制年月。 注:图中“[ ]”内的项为可选项。 第 2.1.3条设计文件封面上的字一律用实体字,不应用空心字体或阴影字体。 第 2.1.4条设计文件封面颜色为:初步设计淡豆绿色,技术设计为粉红色,施工图设计为奶油白色或象牙白色。封面一律不开窗口,ISO质量体系认证标志可按有关规定放置于封面。 第 2.1.5条设计文件的扉页决定文件的有效性。设计文件每册扉页上应包括: