文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护试卷(试题、答案)

继电保护试卷(试题、答案)

继电保护试卷(试题、答案)
继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试

《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷)

教学中心: 专业层次: 继续教育本科

学号: 姓名: 座号:

注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷;

2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;

3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效;

出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同;

8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点;

9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。

一. 判断题(每题1分,共15分)

1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。

( √ )

2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。

( × )

3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。

( √ )

4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × )

5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× )

6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电

容电流之和。 (× )

( 密

线

7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×)

8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。(×)

9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。(√)

10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × )

11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ )

12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×)

13.发电机内部短路时,短路点越靠近机端,短路电流越大,保护动作越灵敏。(×)

14.电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除。(√)

15.微机型保护与集成电路型保护相比,自检功能更强,可靠性更高。

(√)

二. 单项选择题(每题1分, 共10分)

1.继电器按其结构形式分类,目前主要有( C )。

(A)测量继电器和辅助继电器(B)电流型和电压型继电器(C)电磁型、感应型、微机型

2.对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用( B )。

(A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。

3.继电保护的灵敏系数K lm要求( C )

(A)K lm<1; (B) K lm=1; (C) K lm>1。

4.继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。

(A)从无“*”端指向有“*”端;(B)任何一端指向另一端;

(C)从有“*”端指向无“*”端。

5.零序分量滤过器的作用是( A )。

(A)获取零序分量;(B)消除零序分量;(C)获取正、负分量。

6.方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( B )。

(A)提高灵敏度; (B)消除正向出口三相短路的死区;

(C)防止反向出口短路动作。

7.从减小系统振荡影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )阻抗继电器。

(A)全; (B)方向; (C)偏移特性。

8.有一中性点不接地电网,故障前的相电压大小为Uph,当该电网发生单相接地时,电压

互感器开口三角处零序电压3U0大小为( B )。

(A)Uph ; (B)3Uph ; (C) Uph。

3

9.方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时( C )。

(A)两侧发信机立即停信; (B)两侧发信机继续发信;

(C)反方向一侧发信机继续发信。

10.发电机纵差动保护中断线监视继电器的动作电流,按躲过( B )整定。

(A)发电机的额定电流;(B)发电机正常运行时的不平衡电流;

(C)发电机外部短路时的不平衡电流。。

三. 概念解释题 (共5题,每题4分,共20分)

1.什么是电力系统继电保护装置。

答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。

2.后备保护的作用是什么?何谓近后备保护和远后备保护?

答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,由后备保护以较长的时间切除故障,从而保证非故障部分继续运行。近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后备保护。远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用的保护。

3.线路纵差动保护中不平衡电流产生的原因是什么?为什么纵差动保护需考虑暂态过程中的

不平衡电流?

答:线路纵差动保护不平衡电流产生的原因是由于电流互感器存在励磁电流,且两组电流互感器的特性不会完全一致。因为纵差动保护是瞬时动作的,为使差动保护在外部故障时不动作,保护的动作电流应大于外部故障时流经保护的暂态不平衡电流。

4.距离保护与电流保护相比,有哪些优点?

答:突出的优点是灵敏性好。距离I段可保护被保护线路全长的80%~85%,且保护范围不随运行方式变化;距离Ⅱ段的保护范围也较电流Ⅱ段大,且保护范围基本上不随运行方式变化;距离Ⅲ段也因阻抗继电器同时反应电流增大和电压降低而比电流Ⅲ段灵敏。

5.什么是自动重合闸?电力系统中为什么要采用自动重合闸?

答:自动重合闸装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。

电力系统运行经验表明,架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的,永久性故障—般不到10%。因此,在由继电保护动作切除短路故障之后,电弧将自动熄灭,绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此,自动将断路器重合,不仅提高了供电的安全性和可靠性,减少了停电损失,而且还提高了电力系统的暂态稳定水平,增大了高压线路的送电容量,也可纠正由于断路器或继电保护装置造成的误跳闸。所以,架空线路要采用自动重合闸装置。

四. 简答题(共7题,每题5分,共35分)

1.简述继电保护的基本原理和构成方式。

答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分

2.何谓0°接线?相间短路用方向阻抗元件为什么常常采用0°接线?为什么不用相电压和本

相电流的接线方式?

答:当阻抗继电器加入的电压和电流为U AB和I A-I B时,我们称这为0°接线。因为加入继电器的电压和电流应满足:1、继电器的测量阻抗正比于短路点到保护安装地点之间的距离;2、继电器的测量阻抗应与故障类型无关,也就是保护范围不随故障类型而变化的原因。采用0°接线可以满足上述条件,而采用相电压和本相电流的接线方式时不能满足上述条件。

3.在什么情况下采用三段式电流保护?什么情况下可以采用两段式电流保护?什么情况下可

只用一段定时限过电流保护?Ⅰ、Ⅱ段电流保护能否单独使用?为什么?

答:越靠近电源端,则过电流保护的动作时限就越长,因此一般都需要装设三段式的保护。线路倒数第二级上,当线路上故障要求瞬时切除时,可采用一个速断加过电流的两段式保护。

保护最末端一般可只采用一段定时限过电流保护。I、II段电流保护一般不能单独使用,I段不能保护线路的全长,II段不能作为相邻元件的后备保护。

4.发电机一般应装设哪些继电保护装置?各自的作用是什么?

答:根据发电机可能出现的故障和不正常工作状态,应装设相应的继电保护装置:

(1)纵差动保护:反应发电机定子绕组及其引出线的相间短路;

(2)零序保护:反应发电机定子绕组单相接地故障;

(3)匝间短路保护:反应发电机定子绕组匝间短路;

(4)后备保护:反应发电机外部短路引起的过电流并作为内部短路的后备保护;

(5)过负荷保护:反应发电机的对称过负荷或负序过负荷;

(6)反应水轮发电机突然甩负荷引起的定子绕组过电压或大容量汽轮发电机定子绕组的过电压;

(7)转子回路一点接地或两点接地保护:反应发电机转子回路一点或两点接地故障;

(8)失磁保护:反应发电机励磁电流部分或全部消失;

(9)转子回路过负荷保护:反应容量为IOOMW及以上并采用半导体励磁的发电机转子回路过负荷;

(10)逆功率保护:反应大容量汽轮发电机的逆功率运行。

5.何为潜供电流?它对于单相重合闸动作时间有何影响?说明同期合闸条件?

答:潜供电流是指单跳后健全相电势经相间藕合电容向故障点提供的短路电流及健全相负荷电流经相间互感在故障相产生的感应电势通过对地电容向故障点提供的短路电流。由于存在潜供电流,使短路点电弧熄灭时间、介质绝缘恢复时间增大,相应单相重合闸延时较三相重合闸延时增大。

同期合闸条件:(1)Um≈Ux;(2)fm≈fx;(3)arg(Um/Ux)≈0

6.高频保护运行时,为什么运行人员每天要交换信号以检查高频通道?

答:我国常采用电力系统正常时高频通道无高频电流的工作方式。由于高频通道涉及两个厂站的设备,其中输电线路跨越几千米至几百千米的地区,经受着自然界气候的变化和风、霜、雨、雪、雷电的考验。高频通道上各加工设备和收发信机元件的老化和故障都会引起衰耗;高频通道上任何一个环节出问题,都会影响高额保护的正常运行。系统正常运行时,高频通道无高频电流,高频通道上的设备有问题也不易发现,因此每日由运行人员用启动按钮启动高频发信机向对侧发送高频信号,通过检测相应的电流、电压和收发信机上相应的指示灯来检查高频通道,以确保故障时保护装置的高频部分能可靠工作。

7.结合下图说明带制动特性的变压器差动继电器(1)在外部故障时能可靠躲开的不平衡电流

的原因;(2)内部故障时提高保护灵敏度的原因。

答:变压器差动保护的制动曲线为图中曲线1,其位于外部故障时产生的不平衡电流曲线2的

上方。因此外部故障时,在相同故障电流情况下,工作线圈只流过的由曲线2所确定的不平衡电流,此时显然要小于继电器的动作所需的由曲线1所对应的动作电流。因此可确保外部故障时可靠躲开不平衡电流。

内部故障,无论是两侧有源,还是仅有A侧或B侧电源,其起动电流虽然可能大于I act。min但均在其附近,因此要远小于没有制动特性时的启动值I act,显然其灵敏性比无制动时的差动保护的灵敏系数要高。

五、计算题(理科)或操作题(理科)或作图题(理科)(20分)

如图示,已知:网络的正序阻抗Z 1=0.45Ω/km ,阻抗角65L ?=。线路上采用三段式距离保护,其第I 、II 、III 段阻抗元件均采用0°接线的方向阻抗继

电器,继电器的最灵敏角65sen ?=,保护2的延时

22t s III =,线路AB 、BC 的最大负荷电流均为400A ,负荷的自起动系数2,ss K =继电器的返回系数

1.2re K =,并设0.85I rel K =,

1.15II rel K =,负荷的功率因数cos 0.9D ?=,变压器采用了能保护整个变压器的无时限纵差保护。试求:距离保护1第 I 段的动作阻抗,第II 段、第III 段的灵敏度与动作时间。

.max 40sB X =Ω

1284.7T T Z Z ==Ω

解:1、距离保护1第I 段: 动作阻抗: 10.850.453011.16I

set rel AB Z K Z I ?=?=??=Ω (1分)

2、保护1的第II 段(分两种情况):

(1)与相邻线路配合:

1min ()II I set rel AB rel b BC Z K Z K K Z II ??=+ (1分) min min max 1013.5(1)(1) 1.5940sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=

10.8(13.50.85 1.590.4538)29.29set Z II ?=+???=Ω (3分)

(2)与变压器支路配合:

1min ()2II I T set rel AB rel b Z Z K Z K K II ??=+ (1分)

min min max 1013.5(1)(1) 1.5940sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (1分)

184.70.7(13.50.7 1.59)42.442set Z II ?=+??

=Ω (1分) 对以上两种情况,取较小者,所以:

129.29set Z II ?=Ω (1分)

灵敏度:

29.29 2.17 1.513.5II set A sen AB Z K Z ?===> 满足要求。(1分)

动作时间:0.5II t s =(1分)

3、距离保护1的第III 段:采用方向阻抗继电器,

min

1cos()L set III rel re ss L D Z Z K K K ??III ??=-, (1分)

min min max 142.89L L L U Z I ???===Ω, (1分)

1.2re K =,2ss K =, 1.15III rel K =,

1cos 0.925.8D ?-==?,

1142.8966.811.15 1.22cos(6525.8)set Z III ?==Ω???- (3分) 灵敏度:

(1)考虑本线路末端:

166.81 4.93 1.513.5set AB Z K Z III ?===>sen 近 (1分)

(2)考虑相邻元件

a :相邻线路末端

1max set AB b BC Z K Z K Z III ??=set 远+, (1分)

max max min 2013.5(1)(1) 2.1230sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=,(1分)

1max 66.81 1.34 1.213.5 2.1217.1set AB b BC Z K Z K Z III ??===>?sen 远++ 满

足要求。(1分)

b :相邻变压器低压侧出口

1max set AB b T Z K Z K Z III ??=sen 远

+ (1分) ''max max

''min 2013.5(1)(1) 2.1230sA AB b sB X Z K X ???++=+=+= (1分) 1max 66.810.33 1.213.5 2.1284.7set AB b T Z K Z K Z III ??===

动作时间:

1220.5 2.5t t t s III III =+?=+= (3分)

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

继电保护试卷(试题、答案)教学文稿

继电保护试卷(试题、 答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简 答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; ( 密 封 线 内 不 答 题 )

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一.判断题(每题1分,共15分) 1.电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行 的稳定性。 ( √) 2.继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值 进行比较。( ×) 3.电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动 作。 ( √ ) 4.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 (×) 5.电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序 分量。 (× ) 6.中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非 故障相对地电容电流之和。 (× ) 7.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (×) 8.长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (×) 9.电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 (√) 10.对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11.平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 (×)

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

《电力系统继电保护》模拟试题14及答案

《电力系统继电保护》模拟试题(一) 一、填空题 1、方向电流保护主要用于与线路上。 2、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的就是防止_____ _____造成保护拒动。 3、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的就是___________________ ____________。 4、应式功率方向继电器的最大灵敏角φs=-α,α为继电器的_________。 5、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用__________接线。 6、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将_____________________接入。 7、方向过电流保护动作的正方向就是短路功率从流 向。 8、对带方向性的继电器,应检查当通入可时的性能,对零序方向元件,还应同时通入可能的以检验其性能。 9、检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现的潜动,但允许存在不大的方向的潜动。 二、选择题 1、过电流方向保护就是在过电流保护的基础上,加装一个( )而组成的装置。 (A)负荷电压元件 (B)复合电流继电器 (C)方向元件 (D)复合电压元件 2、功率方向继电器的电流与电压为Ia、Ubc,Ib、Uca,Ic、Uab时,称为( )。 (A)90度接线 (B)60度接线 (C)30度接线 (D)0度接线 3、所谓功率方向继电器的潜动,就是指( )的现象。 (A)只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作 (B)只给继电器加入电流或电压时,继电器动作 (C)加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作 (D)与电流、电压无关 4、功率方向继电器的转矩M=KVkIkcos(φk+α),所以继电器的动作方向带有方向性,它的动作范围( )。 (A)-(900+α)>φk>(900-α) (B)φk=(900-α) (C)-(900+α)<φk<(900-α) (D)φk=(900+α) 5、在电网中装设带有方向元件的过流保护就是为了保证动作的( )。 (A)选择性 (B)可靠性 (C)灵敏性 (D)快速性 6、按900接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若φk为300,为使继电器动作最灵敏,其内角α值应就是( )。 (A)300 (B)-300 (C)700 (D)600 7、相间方向过流保护的按相起动接线方式就是将( )。 (A)各相的电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器触点 (B)同名相的电流与功率方向继电器的触点串联后再并联 (C)非同名相电流元件与方向元件触点串联后再并联 (D)各相功率方向继电器的触点与各相的电流元件触点分别并联后再串联 三、问答题 1、对功率方向继电器的基本要求就是什么? 2、功率方向继电器能单独作为相间短路保护不?为什么?为什么采用90°接线? 3、相间方向电流保护中,功率方向继电器一般使用的内角为多少度?采用900接线方式有什么优点? 4、方向过流保护为什么必须采用按相起动方式? 5、功率方向继电器的潜动有什么危害?感应型功率方向继电器的潜动如何消除? 《电力系统继电保护》模拟试题(一)答案一、填空题 1、双电源辐射形电网单电源环网 2、保护安装出口处两相短路 3、消除保护安装出口处三相短路速动保 护的拒动 4、内角 5、按相起动 6、输入电流或电压的其中之一反极性 7、母线线路 8、最大反方向 短路电流最大零序电压 9、非动作 二、选择题 1、C 2、A 3、B 4、C 5、A 6、B 7、 B 三、问答题 1、答:(1)能正确判断故障方向;(2)动作灵敏;(3)动作迅速。 2、答:(1)不能单独作为保护,因为在正常输送正向功率时,方向元件会起动;(2)采用90°接线,为了消除保护出 口两相短路动作死区。 3、答:相间功率方向继电器一般使用的内角为450。采用900接线具有以下优点:(1)在被保护线路发生各种相间 短路故障时,继电器均能正确动作。(2)在短路阻抗角φk可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵敏角附近, 灵敏度比较高。(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,没有电压死区。 4、答:方向过流保护采取“按相起动”的接线方式,就是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当 反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相起动,当C相电流 元件动作时,将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作,但A相的电流元件不动,而C相电 流元件动作但C相方向继电器不动作,所以装置不会误动作。 5、答:功率方向继电器可能有反向与正向潜动,反向潜动会增大动作功率,正向潜动则可能使保护误动作,消除感 应型功率方向继电器潜动方法如下:(1)转动铁芯柱的位置。(2)移动电压线圈的相对位置。(3)将电压线圈与补 偿线圈正极性或反极性串联。(4)稍微移动不带线圈的磁极位置。 《电力系统继电保护》模拟试题(二) 一、填空题 1、中性点装设消弧线圈的目的就是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的______,使接地故障电流减少。 2、中性点装设消弧线圈对电容电流的补偿有三种不同的方式,即_________、_________与_________。 3、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压____、零序电压______,____零序电压为零。 4、中性点接地系统,零序电流流通范围取决于______________________。 5、从继电保护的要求出发,在选取接地的变压器中性点数目与位置时,应保证零序分量电流的分布尽可能不随 ______ ________而变化。 6、零序功率方向继电器灵敏角为70°时,为使保护能正确动作,应将接入继电器的零序___________接入。 7、当系统的正、负序阻抗相等时,若接地短路的正序总阻抗大于零序总阻抗,则单相接地短路的零序电流____ ____两相接地短路的零序电流。 8、当系统的正、负序阻抗相等时,若正序阻抗大于零序阻抗,则整定计算求动作值时,应取________接地短路,而 灵敏度校验时,应取_________接地短路。 9、中性点不接地系统,构成接地保护常见方式有:______________、__________与_____________。 10、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别就是____________、_______________与_________________。 二、选择题 1、在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型就是( )。 (A)两相短路 (B)三相短路 (C)两相接地短路 (D)与故障类型无关 2、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电感电流大于电容电流,此时补偿方式为( )。

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切

《电力系统继电保护》模拟试题1-4及答案

《电力系统继电保护》模拟试题(一) 一、填空题 1、双电源辐射形电网单电源环网 2、保护安装出口处两相短路 3、消除保护安装出口处三相短路速动保 一、填空题 1、方向电流保护主要用于_________________ 和 ________________ 线路上。 2、相间短路保护功率方向继电器采用90。接线,其目的是防止____^^_=造成保护拒动。 3、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是______________________ ____ _________ 。 4、应式功率方向继电器的最大灵敏角$ s=- a , a为继电器的___________ 。 5、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用 __________ 接线。 6、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将___________________________接入。 7、方向过电流保护动作的正方向是短路功率从__________________ 流向 ________________ 。护的拒动4、内角5、按相起动路电 流最大零序电压9、非动作 二、选择题 1、C 2 、A 3 、B 三、问答题 1、答:(1)能正确判断故障方向;(2)动作灵敏;(3)动作迅速。 2、答:(1)不能单独作为保护,因为在正常输送正向功率时,方向元件会起动;(2)采用90°接线,为了消除保护出口两相短路动作死区。 性能。 9、检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现_________ 的潜动,但允许存在不大的_______ 方向的潜动。 二、选择题 1、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个( )而组成的装置。 (A) 负荷电压元件(B)复合电流继电器(C)方向元件(D)复合电压元件 2、功率方向继电器的电流和电压为la、Ubc, lb、Uca, lc、Uab时,称为( )。 (A) 90度接线(B) 60度接线(C) 30度接线(D) 0度接线 3、所谓功率方向继电器的潜动,是指( )的现象。 (A) 只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作 (B)只给继电器加入电流或电压时,继电器动作 (C)加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作(D)与电流、电压无关 4、功率方向继电器的转矩M=KVklkcos( $ k+ a ),所以继电器的动作方向带有方向性,它的动作范围( )。3、答:相间功率方向继电器一般使用的内角为450。采用900接线具有以下优点:(1 )在被保护线路发生各种相间短路故障时,继电器均能正确动作。( 2)在短路阻抗角$ k可能变化的范围内,继电器都能工作在最大灵 敏角附近,灵敏度比较高。(3)在保护安装处附近发生两相短路时,由于引入了非故障相电压,没有电压死区。4、答:方向过流保护采取“按相起动”的接线方式,是为了躲开反方向发生两相短路时造成装置误动。例如当 反方向发生BC相短路时,在线路A相方向继电器因负荷电流为正方向将动作,此时如果不按相起动,当 C相电 流元件动作时,将引起装置误动;采用了按相起动接线,尽管A相方向继电器动作,但A相的电流元件不动,而C相电流元件动作但C相方向继电器不动作,所以装置不会误动作。 5、答:功率方向继电器可能有反向和正向潜动,反向潜动会增大动作功率,正向潜动则可能使保护误动作,消 除感应型功率方向继电器潜动方法如下:(1)转动铁芯柱的位置。(2)移动电压线圈的相对位置。(3)将电压线圈 与补偿线圈正极性或反极性串联。(4)稍微移动不带线圈的磁极位置。 《电力系统继电保护》模拟试题(二) (A)- ( 900+ a ) >$ k> ( 900- a ) ( B) $ k= (900- a ) (C) - ( 900+a ) <$ k< ( 900- a ) ( D) $ k= (900+ a ) 5、在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的( (A)选择性(B)可靠性(C)灵敏性 6、按900接线的相间功率方向继电器,当线路发生正向故障时,若角a值应是( )。 (A) 300 (B) -300 ( C) 700 ( D) 600 7、相间方向过流保护的按相起动接线方式是将( )。 (A) 各相的电流元件触点并联后,再串入各功率方向继电器触点 (B) 同名相的电流和功率方向继电器的触点串联后再并联 (C) 非同名相电流元件和方向元件触点串联后再并联 (D) 各相功率方向继电器的触点和各相的电流元件触点分别并联后再串联 三、问答题一、填空题 1、中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的 ______ ,使接地故障电流减少。 2、中性点装设消弧线圈对电容电流的补偿有三种不同的方式,即__________ 、 ________ 和__________ 。 3、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压____ 、零序电压 ______ , ___ 零序电压 为零。 4、中性点接地系统,零序电流流通范围取决于__________________________ 。 5、从继电保护的要求出发,在选取接地的变压器中性点数目和位置时,应保证零序分量电流的分布尽可能不随而变化。 6、零序功率方向继电器灵敏角为70°时,为使保护能正确动作,应将接入继电器的零序___________________ 接入。 7、当系统的正、负序阻抗相等时,若接地短路的正序总阻抗大于零序总阻抗,则单相接地短路的零序电流 ___ 6、输入电流或电压的其中之一反极性 7、母线线路 8、最大反方向短 &对带方向性的继电器,应检查当通入可时的性能,对零序方向元件,还应同时通入可能的____ 以检验其 )。 (D)快速性 $ k为300,为使继电器动作最灵敏,其内

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

电力系统继电保护的基础知识

电力系统继电保护的基础知识 城市电网配电系统由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响,电气故障的发生是不能完全避免的。在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响,为了确保城市电网配电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置。 一、继电保护的基本概念 可靠性是指一个元件、设备或系统在预定时间内,在规定的条件下完成规定功能的能力。可靠性工程涉及到元件失效数据的统计和处理,系统可靠性的定量评定,运行维护,可靠性和经济性的协调等各方面。具体到继电保护装置,其可靠性是指在该装置规定的范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒动作,而在任何其它该保护不应动作的情况下,它不应误动作。 继电保护装置的拒动和误动都会给电力系统造成严重危害。但提高其不拒动和提高其不误动作的可靠性的措施往往是互相矛盾的。由于电力系统的结构和负荷性质的不同,拒动和误动所造成的危害往往不同。例如当系统中有充足的旋转备用容量,输电线路很多,各系统之间和电源与负荷之间联系很紧密时由于继电保护装置的误动作,使发电机变压器或输电线路切除而给电力系统造成的影响可能很小;但如果发电机变压器或输电线路故障时继电保护装置拒动作,将会造成设备的损坏或系统稳定的破坏,损失是巨大的。在此情况下提高继电保护装置不拒动的可靠性比提高其不误动的可靠性更为重要。但在系统中旋转备用容量很少及各系统之间和负荷和电源之间联系比较薄弱的情况下,继电保护装置的误动作使发电机变压器或输电线切除时,将会引起对负荷供电的中断甚至造成系统稳定的破坏,损失是巨大的。而当某一保护装置拒动时,其后备保护仍可以动作而切除故障,因此在这种情况下提高继电保护装置不误动的可靠性比提高其不拒动的可靠性更为重要。 二、保护装置评价指标 1、继电保护装置属于可修复元件,在分析其可靠性时,应该先正确划分其状态,常见的状态有:①正常运行状态。这是保护装置的正常状态。②检修状态。为使保护装置能够长期稳定运行,应定期对其进行检修,检修时保护装置退出运行。 ③正常动作状态。这是指被保护元件发生故障时,保护装置正确动作于跳闸的状

继电保护试卷3(试题、答案1-7)

华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)

二. 单项选择题(每题1分,共10分) 1. 我国继电保护装置型式发展先后经历了五个阶段,其顺序依次是(C )。 (A) 机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; (B) 机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; (C) 机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 2. 对900 接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时保护测量阻抗角k ?为(B ) (A )L ?-090(B)L ?(C))90(0 L ?-- 3. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用(B )电流。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。 4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是(B )。 6. 7. 8. (10. 1. 信号的一种装置。三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护(2)限时零序电流速断保护(3)零序过电流保护组成。 2. 何谓功率方向元件的90°接线?采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件 是什么?采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区?为什么? 答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

相关文档