文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅公共部分装修施工方案

住宅公共部分装修施工方案

住宅公共部分装修施工方案
住宅公共部分装修施工方案

燕南园1-7#、14-17#、44-47#、49#楼公共部分装修施工方案

编制人:

审核人:

批准人:

北京市金龙腾装饰股份有限公司

2017年2月25日

目录

公共部分装修施工方案

一、编制依据

1、工程设计蓝图,图纸会审纪要及设计变更通知单等;

2、甲方下发的盛世华府住宅小区交房标准

3、现行的施工及验收规范:

《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2010

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-2003

《工程建设标准强制性条文》

《建筑涂饰工程施工及验收规范》JGJ/T77-2003

《建筑内墙用腻子应用技术规程》DBJ01-48-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

《09系列建筑图集》陕09J02;

二、工程概况及特点

工程名称:天津旭科房地产开发有限公司华文苑工程施工项目建设单位:天津旭科房地产开发有限公司

设计单位:广州市韦格斯杨设计有限公司

建设地点:天津市西青区精武镇京华道与团泊大道交口

三、施工部署

3.1施工部署思路

本工程计划公共部分装修工程工期紧张。因此必须合理安排施工工序,作好各个工序之间的交接和交叉工作,保证各道工序的质量,采用切实可行的施工方案,做到方案先行,加强各个专业的施工协调与管理,加大劳动力、垂直运输设备和材料的投入。

为保质按期完成施工本项目,我项目部在充分考虑工程量、劳动力、材料、工期、成本及施工工作面后,按照贯彻空间占满、时间连续、均衡协调、有节奏、力所能及、留有余地的原则,采取平面分段、立面分层组织流水施工,保证总控计划实现。

3.2总体施工顺序

因本工程公共部分装修各楼号按照单元划分施工段,从上至下进行展开施工,这样可以加快施工进度。具体室内精装修施工流程为:

门框安装→墙砖施工→地砖施工→吊顶施工→顶棚腻子墙面腻子、涂料施工→现场清理→成品保护

本工程的施工中,将按照“先湿后干、先基层后罩面、先墙后顶再地面”的原则进行平行流水施工。所有石膏板的封闭,须待水、电安装工程确认合格后方可进行。专业上应按照先水电管线安装施工,然后石膏板安装的施工顺序进行。

3.3技术准备

3.3.1图纸确认、交底

施工前组织各栋号工长、质检员熟悉、审阅图纸,将看图过程中发现图纸中存在的遗漏、相互矛盾、实际施工可能遇到的问题及存在疑问,统一同甲方进行沟通确认,最后按照甲方签字确认深化设计图纸进行施工、交底。

有关技术人员认真审核图纸,收集熟悉现行规程、图集、规范,熟悉各部位节点的做法,编制施工方案。

开始施工前由技术组织召开技术交底会,向各工长、质检员以及施工班组负责人进行施工技术交底。

3.4材料准备

各种材料及成品、半成品及主要机具由工地材料组根据工程进度计划安排和施工方案,

提出需要量计划。按施工顺序及部位合理安排进场时间。进场后要妥善保管,并制定保管措施。

3.5劳动准备

按照每栋楼进行施工人员安排

3.6主要施工机具

手持压滚、手推车、方尺、橡皮锤子、钢丝刷、刮杠、铁抹子、阴阳角抹子、羊毛滚筒、手动搅拌器、角磨机、气钉枪、电动圆锯、电锤、空气压缩机、切割机等

四、公共部分装修工程主要施工工艺

公共部分施工按顺序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。公共部分所包含的主要施工工序有:墙面及顶棚乳胶漆、候梯厅墙地砖粘贴、吊顶工程。

4.1墙面及顶棚乳胶漆施工

1.包含燕南园一期项目所有洋房及高层1-17#楼、44-47#楼、49#楼的入口门厅、首层大堂及电梯间、标准层及地下层电梯间楼梯间(含走道),包括但不限于地面铺装,墙体饰面,天花吊顶、饰面,电梯口套封堵及装饰

2.具体位置见装修优化图纸。

1. 墙面、顶棚棚工艺流程:清理、检查顶棚基层→模板接缝处刮水泥腻子→满刮水泥腻子→磨砂纸→满刮第二道腻子→磨砂纸→满刮第三道腻子→磨砂纸→施涂第一遍乳胶漆→复补腻子磨砂纸→施涂第二遍乳胶漆→磨砂纸→施涂第三遍乳胶漆。

1.顶棚基层处理:顶棚上立模时的铁钉用锤子及錾子凿除,外露铅丝用钳子剪掉,并刷防锈漆防锈。立模时补缝用的铁皮必须清除干净。模板拼缝处的错位、突起超过3mm时

应打磨平整。

2.抹灰墙面基层处理:首先将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

3.顶棚修补腻子:顶棚上模板拼缝处用水泥腻子分遍找平,干燥后用1号砂纸将凸出处磨平,并将浮尘等扫净。

4.顶棚、楼梯顶板批白水泥腻子时,要提前对顶棚底四边抄平、弹线,并对高差悬殊过大部位,提前采用黑水泥腻子进行修补。确保顶棚基面水平、平整。

1.腻子的遍数:刮腻子的遍数应根据顶棚或墙面的平整度来决定,最少为二遍。

2.刮腻子的具体操作方法为:第一遍用胶皮刮板横向满刮,一刮板紧接着一刮板,接头不得留槎,每刮一刮板最后收头时,要注意收的要干净利落。第二遍用胶皮刮板竖向满刮,所用材料和方法同第一遍。第三遍用胶皮刮板找补腻子,用钢片刮板满刮腻子,将天棚及墙面基层刮平刮光。每遍腻子施工后必须将装饰线槽、踢脚线上口、门窗框、电气面板清理干净。刮阴角腻子应弹线,阳角处的最后一遍腻子必须用铝合金靠尺。

头遍及二遍腻子干燥后用240目砂纸磨,将浮腻子及斑迹磨平磨光,再将墙面清扫干净,三遍腻子干燥后用360目砂纸磨平磨光,注意不要漏磨或将腻子磨穿。腻子打磨时应随时打磨随时采用碘钨灯照射检查。

本工程大面积乳胶漆的施涂采用滚涂,小面积采用刷涂。施涂顺序是先刷顶板后刷墙面,刷墙面时应先上后下。

1.滚筒的选用:滚筒外面的筒套材料采用羊毛或化纤的中长度绒毛。

2.滚涂前的准备:为有利于滚筒对涂料的吸附和清洗,必须先清除影响馀膜质量的浮毛、灰尘、杂物。滚涂前应用稀料将滚筒清洗,或将滚筒浸湿后在废纸上滚去多余的稀料后再蘸取涂料。

3.涂料的蘸取:涂料滚涂时必须用托盘盛放,蘸取油料时只须浸入筒径三分之一即可,然后在托盘内的瓦楞斜板上来回滚动几下,使筒套被涂料均匀浸透,如果油料吸附不够可再蘸一下。

4.滚涂要点:

(1)滚刷涂料当滚筒压附在被涂物表面初期,压附用力要轻,随后逐渐加大压附用力,使滚筒所沾附的涂料均匀地转移附着到被涂物的表面;

(2)滚涂时其滚筒通常应按W形轨迹运行,如下图一所示;滚动轨迹纵横交错,相互重叠,使漆膜厚度均匀,滚涂快干型涂料或被涂物表面涂料浸渗强的场合,滚筒应按直线

涂,形成的涂膜最为平整,为此滚涂几下后,应查看一下滚筒的端部,确定一下绒毛倒伏的方向,用滚筒理油时也最好顺着这一方向滚动。

(6)滚筒使用完毕后,应刮除残附的涂料,然后用相应的稀释剂清洗干净,晾干后妥为保存。

5.施涂第一遍乳胶漆:先将墙面清扫干净,再用布将墙面粉尘擦净。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子,待复补腻子干燥后用0号砂纸磨光,并清扫干净。

6.施涂第二遍乳胶漆:操作要求同第一遍,使用前要充分搅拌,如不很稠,不宜加水或尽量少加水,以防露底。漆膜干燥后,用0号砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉,磨光滑后清扫干净。

7.施涂第三遍乳胶漆:操作要求同第二遍乳胶漆。由于乳胶漆膜干燥较快,应连续迅速操作,涂刷时从一头开始,逐渐涂刷向另一头,要注意上下顺刷互相衔接,避免出现干燥后再处理接头。每遍乳胶漆施工后必须将装饰线槽、踢脚线上口、门窗框、电气面板清理干净。

4.2墙、地砖施工

1.二层至顶层候梯厅电梯册墙面、地面采用800mm*800mm米黄色瓷砖(墙砖横边企v 型槽)铺贴,波打线采用黑金花瓷砖。

2.6#、7#、14#、15#楼梯走道地面采用600mm*600mm瓷砖。

3.一层门厅、候梯厅、走道墙墙面、采用800mm*800mm米黄色瓷砖(墙砖横边企v型槽)铺贴,波打线采用黑金花瓷砖。

基层处理→确定标高、铁标准点→选砖→试排、试拼→铺贴地砖→铺贴墙砖→擦缝清理→养护

1.墙、地面上的坑、洞、埋设管道的沟槽应提前抹平,高出4mm的部分应剔凿和重新抹平。

2.地面上灰尘、附着物等清理干净;地面洒水充分湿润,但不得有积水。

3.砖墙应清理干净,提前一天浇水湿润,光滑混凝土地面应凿毛或用界面剂或素水泥浆拉毛,以保证结合层粘接牢固;

1.距墙面1米或根据地面情况,确定完成面层的标高;

2.在公共通道四周墙上标注标高、核对标高控制线。

3.标志点是用废面砖用水泥砂浆粘贴在找平层上,按此拉通线或用靠尺板作为铺贴面砖的控制点。

4.标志点间距为1.5×1.5m或2×3m为宜,面砖铺贴到此处时再敲掉。注意标志点贴完,有强度后进行一次预检。

1.砖在浸水前,开箱检查砖的色差、直角度、翘曲度,超出规范要求不得使用。

1.根据设计和工艺情况,试排砖块,核对与门口、柱边、墙边位置砖的套割情况;

1.贴砖顺序:根据试排试拼情况,从里侧向外铺贴。

2.铺贴前用水灰比为0.45素水泥浆刷一遍,随铺随刷,紧接着根据标高铺设结合层砂浆,砂浆采用1:3的干硬性砂浆,高度略高于标高线。

3.铺贴时先将水灰比为1:1的素水泥浆(加瓷砖专用粘贴剂),均匀地抹在砖的背面,厚度控制在5-7mm;找平、找直、找方后,砖上垫方木或木板用橡皮锤敲击、拍实;

4.铺完二至三行,应随时检查缝格的平直度,如果超出规定应立即进行修整,将缝调直;并用靠尺和水平尺检查平整度,若高度太低或位置不准,应揭开后重,并用橡皮锤拍实,此项工作应在结合层终凝前完成。

1.镶贴用1:1水泥浆加2O%的108胶或用瓷砖专用粘接剂,施工环境温度最低在5℃以上,在瓷砖背面满抹灰浆,四边刮成斜面,厚度5mm左右,注意边角满浆,瓷砖就位后用次木柄轻轻敲击砖面,使之与邻面平。粘贴8~10块,用靠尺板检查表面平整,并用卡子将缝拨直。

2.保证墙面砖缝与地面砖缝一致,阳角拼缝可用云石机或磨砂机将面砖边沿切磨成45°斜角,保证接缝平直、密实。扫去表面灰浆用卡子划缝,并用棉丝拭净,镶完一面墙后要将横竖缝内灰浆清理干净。阴角应大面砖压小面砖,并注意考虑主视线面向。确保在阴阳角处的缝通顺。

3.镶贴面砖工程,室内一般由下向上镶贴,面砖镶贴前,墙面要先清理干净并洒水润湿,每面墙从下向上镶贴,从最下两排砖的位置稳好靠尺,竖缝用水平尺吊垂直,上口拉水平通线。

5.镶贴高度一般为每天 1.2~1.5m。必须检查瓷砖上口灰缝是否饱满,不饱满一定要先喂灰饱满,采用塑料卡子,以确保灰缝通顺,随贴随将缝口的灰浆划出。

贴好的砖,在两小时后清理拼缝,然后用素水泥浆灌缝,用棉纱擦缝。待墙面砖贴好24h后,用白水泥浆涂满缝隙,再用棉砂蘸浆将缝隙擦平实,待稍有强度,用镏子勾缝,镏子可采用3mm不掉色塑料圆线;保证平滑凹缝l~2mm,但必须一致(彩色面砖可加适量颜料调成色浆擦缝)。

缝馏完后要浇水养护;待嵌缝材料硬化后再清洗表面,必要时用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍,再用清水清洗一遍。

1.铺好的砖,3天内不得重压、上人和受振动;

2.3天后检查有无空鼓、铺贴不平、缝宽不一致等缺陷,不符合要求的应返工;

3.对铺贴好的地面应采取覆盖措施,纸制品、木板类在可能水湿的情况下,不得保护地面。

4.3石膏板吊顶

1.1-7#、14-17#、44-47#、49#一层门厅,具体标高见装修优化设计图。

弹顶板标高水平线→划龙骨分档线→安装线管设施→安装变安装主龙骨吊杆→安装边龙骨→安装主龙骨→安装次龙骨→安装纸面-石膏板→钉孔点刷防锈漆→接缝处理

根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线。

按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。

1.弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆带固定片的一端紧固在已打的膨胀螺栓上。

2.不上人的吊顶,吊杆长度≤1000mm时,采用Φ6的吊杆,大于1000mm时,采用Φ8的吊杆,并设置反向支撑。

3.吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径1~

1.5mm。吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,搭接长度为10d,焊缝要均匀饱满。

4.吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。大于3kg的重型灯具及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,应另设吊挂件与结构连接。如果是梯层分级吊顶,在变标高位置的边缘应布置吊点。

5.吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。

1.根据墙四周弹出的吊顶边(次)龙骨下皮线标高,提前使用Ф20钻孔下木楔,间距不大于吊顶次龙骨间距,一般间距500~600mm,龙骨两端各留50mm,木楔做防腐处理。

2.边龙骨的安装应将吊顶边(次)龙骨标高下皮线与L形边龙骨下边缘齐平,然后使用螺钉固定在木楔上。如为混凝土墙(柱)可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。

1.配装吊杆螺母和吊挂件,主龙骨安装在吊挂件上。将组装好吊挂件的主龙骨按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母。主龙骨间距900mm~1200mm,一般取1000mm。

2.根据主龙骨标高位置,对角拉水平标准线,主龙骨安装调平以该线为基准。

3.主龙骨宜平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度当面积小于50㎡时一般按房间短向跨度的1‰~3‰起拱;当面积大于50㎡时一般按房间短向跨度的3‰~5‰起拱。

4.主龙骨的接长应采取专用接长件对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂件在主龙骨两侧安装,以保证主龙骨的稳定性,主龙骨挂好后应调平。

1.按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件。次龙骨应紧贴主龙骨垂直安装,用专用挂件连接。每个连接点挂件应双向互扣成对或相邻的挂件应对向使用,以保证主次龙骨连接牢固,受力均衡。

2.吊挂次龙骨时,应符合设计规定的次龙骨间距要求。设计无要求时,次龙骨间距300mm~600mm。次龙骨分为U形和T形两种,U形龙骨一般用于固定面板,T形龙骨一般用于暗插面板。

3.用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。当用自攻螺丝钉安装板材时,板材接缝处必须安装在宽度不小于40mm 的次龙骨上。

4.通风、水电等洞口周围应根据设计要求设附加龙骨,附加龙骨的连接用拉铆钉铆固。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。

1.所有龙骨已调整完毕;吊顶内的通风、水电管道应安装完毕,消防管道安装并调试完毕;吊顶内的灯槽、送排风口等应根据工程情况适当布置。

2.饰面板应在自由状态下固定,防止出现弯棱、凸鼓的现象;还应在棚顶四周封闭的情况下安装固定,防止板面受潮变形。石膏板的长边(既包封边)应沿纵向次龙骨铺设。

3.自攻螺钉的规格要求:单层板自攻螺钉选用25×3.5mm;双层板的第二层板自攻螺钉选用35×3.5mm。

4.自攻螺丝与板边(纸面石膏板既包封边)的距离,以10mm~15mm为宜,切割的板边以15mm~20mm为宜。

5.自攻螺钉钉距板边以150~170mm为宜,板中钉距不超过300mm;螺钉应于板面垂直,已弯曲、变形的螺钉应剔除,并在离原钉位50mm处另安螺钉。

钉眼做防

锈处理

螺钉与石膏板板边距离石膏板接缝处理

6.安装双层板时,面层板与基层板的接缝应错开,不得在一根龙骨上。

7.造型用胶合板拼接,且接缝处应按要求进行板缝处理,胶合板应使用圆钉帽拍扁固定,以提高板材执钉能力,钉距为80~150毫米,钉帽嵌入板而0.5~1毫米,钉眼用油性腻子抹平。

8.石膏板与龙骨固定,应从一块板的中间向板的四边进行固定,不得多点同时作业。造型吊顶吊装时要注意与四周石膏板的连接,接缝处理平直圆滑。

9.纸面石膏板接口处理:在板接口处必须加装横撑龙骨,不允许接口处板“悬空”。螺丝钉头宜略埋入板面,但不得损坏纸面,外露自攻螺丝端头要点防锈漆,钉眼应作防锈处理并用石膏腻子抹平。

用小刮刀将嵌缝腻子均匀饱满地嵌入板下部间距的缝内,使腻子挤出背面板边、要形成一凸出的腻子沿口,这样使板边与嵌缝腻子咬接更牢。紧接着在斜口接缝处用宽60㎜的刮刀刮上宽约60㎜、厚1㎜的腻子,随即把玻纤网格带贴上,用同样的刮刀,将网

格带压入腻子中。

4.4电梯不锈钢口套

1、1-17#、44#-47#、49#楼电梯口套

工艺流程弹线→龙骨安装→基层板安装→饰面板安装。

1、弹线:根据设计图纸上的尺寸要求,先在墙上划出水平标高,弹出分格线,根据分格线在墙上加木橛的位置应符合龙骨分档的尺寸,横竖木龙骨安装,间距不大于400mm。

2、木龙骨安装木龙骨含水率控制在12%以内,木龙骨应进行防火处理,可用防水涂料将木楞内外和两侧涂刷二遍,晾干后再拼装。根据设计要求,制成木龙骨架,整片或分色拼装。全墙面饰面的应根据房间四角和上下龙骨先找平,找直,按面板分块大小由上到下做好木标筋,然在空档内根据设计要求钉横竖龙骨。基层龙骨固定:安装木龙骨前应先检查基层墙面平整度,垂直度是否符合质量要求,如有误差,可在实体墙与木龙骨架间垫衬方木来调整平整度,垂直度,同时要检查骨架与实体墙是否有间隙,如有间隙也应用木块垫实,木友骨的垫块应与木龙骨用钉牢,龙骨必须与墙体钉牢。

3、基层板安装本工程启用细木工板安装在龙骨上作为基层,安装平伏牢固无翘曲表面如有凹陷或凸出需修正,对结合层上留有的灰尘、胶迹颗粒、钉头应完全清除或修平。

(1)根据设计施工图要求在已制作好的木作基层上弹出水平标高线、分格线,检查木基层表面平整和立面垂直、阴阳角套方。

(2)不锈钢按设计要求进行选材裁割制作,然后采用玻璃胶打点粘接。

五、质量标准及保证措施

5.1涂料质量标准

5.1.1主控项目:

1.乳胶漆涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

2.乳胶漆涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

3.乳胶漆涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

4.乳胶漆涂饰工程的基层处理应符合要求。基层含水率小于8%。基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝。

5.1.2一般项目:

1.乳胶漆的涂饰质量和检验方法应符合下表的规定。

2.涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。

5.2墙地砖质量标准

5.2.1地砖面层主控项目及一般项目

应符合《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

5.2吊顶工程质量标准

5.2.1主控项目

1.吊顶的标高、尺寸、起拱应符合设计要求。

2.饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求

3.暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

4.吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应进行表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

5.石膏板的接缝应严格按施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板是,面层与基层的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝。

5.2.2一般项目

1.饰面材料表面应洁净,不得有翘曲、裂缝及缺陷。压条应平直、宽窄一致。

2.饰面板上的灯具、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

3.金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直,无劈裂、变形。

4.吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应散落措施。

5. 纸面石膏板吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合下表的规定

5.3质量保证措施

5.3.1项目经理对工程质量负责,由现场总施工具体实施管理,保证质量。

5.3.2施工前由技术质量部门组织对全体进行技术交底工作,明确该工程的质量管理目标以及技术要求。

5.3.3现场设置专职质量员,严把质量关,各班组做好三检工作。

5.3.4大面积施工开始前,先做样板,通过甲方、监理单位的验收,方可大面积施工,坚持样板引路制度。

5.3.5加强各种材料的管理,各原材、成品、半成品进场必须有合格证,出厂证明,材料人员及施工员严格验收。不合格不得投入工程使用中。

5.3.6严格按图施工,不得随意变更,图纸变更要有洽商记录。

5.3.7分项工程严格按规范验收,各误差、偏差符合规范要求,特殊要求的按图及本方案要求进行。

5.3.8施工过程中注意对楼层标高进行复核,发现问题及时报告技术质量部。

六、成品保护措施

成品保护措施要在各分项工程施工方案中加以明确,由项目经理统一组织实施,工程前期由各栋号工长和施工队负责人兼管,工程后期要设专人进行成品保护,坚决杜绝成品损坏和丢失。

6.1保护原则

6.1.1根据“谁的成品谁负责”的原则,由专人负责对成品和半成品的保护工作,各工序层层把关,防止损坏工序的半成品或成品。

6.1.2对于施工中的贵重材料、半成品、成品及重要的施工部位,应情况清楚,措施完善、合理、有效,执行中严格检查。

6.1.3教育职工爱护成品、保护成品,提倡爱护、保护成品光荣,损坏成品可耻的精神,对故意损坏成品的人或事要严肃查处,并照价赔偿。

6.1.4搞好安全生产和文明施工,工程中禁止乱写乱画,防止长流水和长明灯,保护公有财产不受损失。

6.2总体措施

6.2.1搬运材料和使用高凳机具时,梯凳等机具要有软保护。不得碰坏门窗、墙面等。电气照明器具、线槽配线安装完后,不得再喷浆和刷漆,必须喷浆时,应将电气器具保护好后再喷浆。

6.2.2安装灯具、开关、插销及配电箱时,应确保屋顶墙面、地面清洁完整,施工中戴白手套。做好施工成品保护。

6.2.3配电箱安装后应采取盖塑料布的保护措施,避免破坏,弄脏闸具、仪表。

6.2.4不得拆卸箱内设备零件及仪表,不得碰撞损伤。配电室要加临时门,上锁专人看守。

6.2.5除锈、刷油防腐前,应对周围进行清理,防止灰尘污染油漆表面。

6.2.6涂料施工前要采取保护措施,防止灰浆污染管道、设备,保证清洁。

6.2.7搬运材料、机具及施焊时,做好墙面或地面的覆盖保护,避免弄脏、砸坏成品。6.3主要分项工程成品保护措施

6.3.1油漆饰面成品保护:

1.每次涂饰前均清理周围环境,防止尘土污染涂料。涂料未干燥前,不得清扫地面,干燥后,也不能接近墙面泼水,以免玷污涂料面。

2.每遍涂料施工后,应将门窗关闭,防止摸碰,也不得靠墙立放铁锹等工具。

3.在施工中,如遇到气候发生变化,应采取必要的保护措施。

4.最后一遍有光涂料涂饰完毕,空气要流通,以防涂膜干燥后表面无光或光泽不足。

5.门窗、踢脚板等要保持整齐干净。

6.油饰面层施工完毕,应按油漆使用说明规定的时间和条件进行养护,涂膜完全干燥后才能投入使用。

6.3.2墙地砖成品保护

1.墙地砖以及涂料班组施工时,注意对已经安装的门窗进行保护,对门窗造成污染时要及时进行清理。特别是塑钢门窗框、扇,事先应粘贴好保护膜,防止污染。

2.墙地砖铺贴完毕后,用棉丝将面砖仔细清理干净。镶贴好的面砖应有切实可靠的防止污染的措施,过道应进行封闭或在其表面加以覆盖保护,其他专业施工时不得在灰层在未凝结前进行撞击和振动的施工作业。

6.3.3吊顶工程

1.吊顶施工待吊顶内管线、设备施工安装完毕后,办理好交接后,再调整龙骨,封罩面板,并做好吊顶内的管线、设备的保护,并配合好各专业对灯具、喷淋头、烟感、回风、送风口用纸胶带、塑料布进行粘贴、扎绑保护。

2.已装好的轻骨架上不得上人踩踏,其它工种的吊挂件不得吊于轻骨架上。饰面板安装后,应采取保护措施,防止损坏、污染。

3.龙骨的吊杆、龙骨不准固定在通风管道及其它设备件上。

4.为了保护成品,罩面板安装必须在顶棚内管道试水、试压,保温一切工序全部验收合格后进行。

七、环境保护措施及安全文明施工措施

7.1严禁从屋面向下抛杂物,砂浆拌合过程要避免灰尘飞扬,造成大气污染。

7.2工完场清,施工中生成的建筑垃圾要及时清理、清运,防止大气、土壤污染。

7.3涂料应选择环保型的材料,减少大气污染。

7.4在施工中或涂膜未完全干燥之前,如遇强烈阳光或下雨,应采取措施予以遮挡。

7.5保温、防水材料储存应放在阴凉、干燥、远离火种的地方,

7.6施工现场严禁抽烟、明火,在施工现场和储存库房应设有灭火器。

7.7项目部对进场的施工操作人员必须进行安全教育,工长、安全员对作业班组进行详细安全技术交底,操作人员必须严格执行操作规程。

7.8进入施工现场必须戴好安全帽,施工前认真检查作业面是否存在安全隐患,发现不安全因素时,应及时排除。

7.9防水材料应单独存放在易燃易爆品库房,有专人管理,并配备灭火器,严格按使用规定领取。

7.10操作人员施工时应配备防护措施。

演艺中心装饰装修施工方案

1. 2. 3.编制依据 3.1.编制依据 3.1.1.中冶文投置业有限公司成都大魔方演艺中心工程招标文件和施工合同; 3.1.2.中冶文投置业有限公司成都大魔方演艺中心工程施工蓝图; 3.1.3.大魔方演艺中心技术路线 3.1. 4.大魔方演艺中心施工组织设计 3.1.5.国家及行业颁布的施工技术规范、规程,验收规范,工程质量检评标准,包括但不仅限于下表所列规程: 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001《工程测量规范》GB50026-2007《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002《砌体基本力学性能试验方法标准》GB/T50129-2011 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《建筑隔声测量和评价标准》GB/T50121-2005 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《室内装饰工程质量规范》

QB1838-93 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 3.1.6.成都市建筑工程有关管理规定和制度; 3.1.7.我公司在“三标一体”管理体系要求下建立的公司《管理手册》和程序文件。

4.工程概况 4.1.工程概况 4.1.1.建筑概况 成都大魔方演艺中心(简称演艺中心)是成都大魔方项目一期开发的单体之一,总建筑面积约132180.7平方米,地下2层,67974.0平方米,地上6层,64206.7平方米。主要功能为12000 座的体育兼演艺中心、420座音乐俱乐部以及配套的零售、技术、管理、车库等用房。 4.1.2.装饰装修工程概况 4.1.2.1.外幕墙及主体屋面 本项目主体部分的屋面与外墙表面为开放式不锈钢幕墙局部嵌套玻璃采光或排烟窗,内侧为防水保温金属外墙及屋面系统,幕墙及主体屋面施工工艺详见《幕墙施工专项方案》及《主体屋面施工专项方案》。 一、二层基座采用石材、玻璃组合幕墙,除钢筋混凝土柱和墙以外,其余实体外墙均采用100或200厚A5.0(B06)优等品蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0专用砂浆砌筑,实体外墙面与幕墙间做60厚矿棉毡外墙保温。 埋置于地坪以下直接和土壤(或者室外空气)接触的墙体砌筑采用等级为MU10的混凝土小型空心砌块墙,并用M10水泥砂浆砌筑,同时用Cb20混凝土灌芯;所有砂浆均应采用预拌商品砂浆。 4.1.2.2.内隔墙及饰面

室内装修设计方案

室内装修设计方案 郭兴瑞 二〇一二年

第一章工程概况 第一节任务需求 一、房屋说明 工程地点:西泽家园云庭院7号楼一单元502室 形式结构:二室一厅一厨一卫 房屋类型:经济适用房,建筑面积为74.42m2,实际使用 面积56m2。 面积大小:(单位:cm) 1、客厅:660×330×273,窗户76×145,窗台76×204,入户门96×216,墙厚24 2、大卧室:510×267×273,窗户146×145,门84×216,墙厚28.6 3、小卧室:301×270×273,窗户144×144.5,门85×214,墙厚30 4、卫生间:209×159×273,门77.5×214,墙厚16,马桶轴距34,马桶浴室柜侧距94 5、厨房:270×179×275,窗户146×143,门78×216,墙厚29 6、走廊顶:207×95 二、2室1厅的结构,希望客厅可以设计得大点,因为是小户 型,所以希望户型设计合理,功能齐全。 三、设计时要留下足够的空间来考虑贮物功能,可考虑在有

限的空间里设计多种储物柜。 四、总体原则:经济适用,保证安全,布局合理,智能化 第二节任务说明 1、为了在施工期间保证装修质量,减少矛盾,在缺乏户主装修思路的情况下拟定本方案,以便在装修过程中及时传达户主装修意愿,保证工程顺利。 2、避免错装,减少住户不必要损失。 3、为保持家装的效果具有明显的整体感,请各装修师傅在装修过程中进行连贯操作,这不仅是某道工序应由专人负责施工,在施工的时间上也要注意连贯,以免出现不良的装修后果。 4、因非专业人员,本方案若有不合理之处,望请各位师傅包涵,莫要笑话,及时沟通并提出宝贵建议,不胜感激。

公共部分装修施工方案48900

盛世华府1#、2#、3#、5#、7#、8#项目 公共部分装修施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 西安中伟建设有限公司 2014年8月23日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况及特点 (3) 三、施工部署 (3) 3.1施工部署思路 (3) 3.2总体施工顺序 (3) 3.3技术准备 (4) 3.4材料准备 (4) 3.5劳动准备 (4) 3.6主要施工机具 (4) 四、公共部分装修工程主要施工工艺 (4) 4.1墙面及顶棚乳胶漆施工 (4) 4.2墙、地砖施工 (6) 4.3石膏板吊顶 (8) 五、车库墙面及顶棚 (11) 5.1施工部位 (11) 5.2施工做法 (11) 5.3施工工艺 (11) 六、质量标准及保证措施 (11) 6.1涂料质量标准 (11) 6.2墙地砖质量标准 (11) 6.2吊顶工程质量标准 (12) 6.3质量保证措施 (13) 七、成品保护措施 (13) 7.1保护原则 (13) 7.2总体措施 (13) 7.3主要分项工程成品保护措施 (14) 八、环境保护措施及安全文明施工措施 (14)

公共部分装修施工方案 一、编制依据 1、工程设计蓝图,图纸会审纪要及设计变更通知单等; 2、甲方下发的盛世华府住宅小区交房标准 3、现行的施工及验收规范: 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-2003 《工程建设标准强制性条文》 《建筑涂饰工程施工及验收规范》JGJ/T77-2003 《建筑内墙用腻子应用技术规程》DBJ01-48-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《09系列建筑图集》陕09J02; 二、工程概况及特点 工程名称:渭南盛世华府住宅小区1#、2#、3#、5#、7#、8#楼 建设单位:渭南鸿基世业房地产开发有限公司 设计单位:建学建筑与工程设计所有限公司 建设地点:渭南市临渭区仓程路北段 结构形式:本工程结构安全等级为二级,结构使用年限为50年,耐火等级为一级。 公共部分、商业以及车库具体做法见各主要施工工艺。 三、施工部署 3.1施工部署思路 本工程计划公共部分装修工程工期紧张。因此必须合理安排施工工序,作好各个工序之间的交接和交叉工作,保证各道工序的质量,采用切实可行的施工方案,做到方案先行,加强各个专业的施工协调与管理,加大劳动力、垂直运输设备和材料的投入。 为保质按期完成施工本项目,我项目部在充分考虑工程量、劳动力、材料、工期、成本及施工工作面后,按照贯彻空间占满、时间连续、均衡协调、有节奏、力所能及、留有余地的原则,采取平面分段、立面分层组织流水施工,保证总控计划实现。 3.2总体施工顺序 因本工程公共部分装修各楼号按照单元划分施工段,从上至下进行展开施工,这样可以加快施工进度。具体室内精装修施工流程为: 门框安装→墙砖施工→地砖施工→吊顶及石膏线施工→顶棚腻子、涂料施工→现场清理→成品保护 本工程的施工中,将按照“先湿后干、先基层后罩面、先墙后顶再地面”的原则进行平行流水施工。所有石膏板的封闭,须待水、电安装工程确认合格后方可进行。专业

公共区域精装修施工方案设计

一、概况 (一)已施工情况 1、新华联广场2号地3#楼1~5层为售房开放通道,5层的C-1和C-2户型为精装样板展示房;C-3户型为初装交房样板房。 2、进户门走道部位地面基层为地暖毛地面、墙面满刮腻子两遍、吊顶未施工;电梯前室墙地面均为毛面;进户门已安装;消火栓箱门及进风口百叶未安装;楼梯间墙面满刮腻子两遍,地面为结构毛地面;灯具均未安装。 (二)要求及交房条件施工 1、进户门走道部位和电梯前室地面均为防滑地砖,墙面分别为乳胶漆和墙面砖(含门套安装);吊顶均为石膏板吊顶,乳胶漆;消防、通风、电气等设备均安装到位;门窗均安装到位;楼梯间地面均为防滑地砖,顶棚、墙面乳胶漆,栏杆安装到位。 2、一层由于墙地面均为花岗岩装饰,所以暂不作考虑。 二、领导小组 1、成立以项目经理、劳务项目负责人为主的精装通道及开放区域的领导小组 组长:杜松柏(项目经理)、邓月明(龙鑫劳务负责人) 副组长:郝士福(项目技术负责人)、方欣(项目质检员) 组员:赵平(3#楼施工员)、李洪福(项目安全员)、文君(3#楼劳务施工员) 2、工作安排 组长(杜松柏):主要负责开放通道至样板房整体施工的管理工作及工期安排; 组长(邓月明):主要负责对施工当中的劳务施工人员的安排和调配工作; 副组长(郝士福):主要负责对施工当中的技术交底、检查落实情况工作; 方欣(项目质检员):主要负责施工前后工序的检查验收工作; 赵平:主要负责施工当中的管理安排、质量检查、现场协调; 李洪福:主要负责通道搭设过程中的安全交底、检查和落实情况; 文君:配合项目施工员做好施工当中劳动力的安排、管理和质量自检工作等。 三、工期安排 根据建设单位工程部安排,考虑到开放样板通道开通对样板展示和售楼要求,具体安排从开放通道至3#楼5层样板房开放时间为2013年7月6日至2013年7月15日完成,具体安排如下:

室内改造装饰工程施工组织设计

1.概述 1.1编制说明及依据 我公司的克拉玛依市中心医院食堂改造工程项目部,认真研究了设计图纸后,为了能取得中心医院食堂改造装饰工程的完美结果,召集了项目领导班子和各专业施工班组带班的成员,共同编写了本装修改造施工组织设计。本施工组织设计是指导本次改造装饰工程施工全过程各项活动的一个技术、组织、安全等各方面的综合性文件,供审阅:编制本施工组织设计方案的主要依据: 1.克拉玛依市中心医院食堂改造工程招标文件 2.克拉玛依市中心医院食堂改造工程施工图纸 3.工程技术规范: 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—2002) 《建筑工程质量验收规范》(GB50016-2006) 《建筑安装分项工程施工工艺规程》(DBJ01-26-96) 《建筑结构焊接规程》(JGJ81-91) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222) 《建筑设计防火规范》(GBJ16) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(B650209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001) 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 及公司的相关规程和技术要求 1.2本工程拟实施的施工目标 我公司将充分利用我公司在人力组织、材料供应、及机械设备上的优势,和成熟的装饰施工工艺,迅速组织我公司具有优秀业绩和丰富施工经验的管理人员,组成高效精干的项目部,以优质服务,精心施工,确保实现以下目标: 1.2.1工程质量目标 该工程的施工将严格按照国家现行的施工规程、操作规程和工程质量检验评定标准,严格要求、精心施工,确保工程以高效、优质的目标。材料选用满足设计防火要求。在ISO9002管理体系下,按设计要求,按时、保质、保量完成,工程质量等级达到分部分项合格率100%。 1.2.2装饰效果及功能目标 严格按照图纸施工,符合设计要求。 1.2.3施工工期目标 根据招标文件确定的竣工日期,本次装饰工程的计划工期为45天。 1.2.4安全、文明施工目标 本工程严格执行《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)要求,采取有效措施杜绝重大伤亡事故

公共部分装修施工方案

汉中兴元新区核心安置区地块一公共部分装修施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 中城建第四工程局有限公司 2017年6月20日 目录

公共部分装修施工方案 一、编制依据 1、工程设计蓝图,图纸会审纪要及设计变更通知单等; 2、甲方下发的汉中兴元新区核心安置区交房标准 3、现行的施工及验收规范: 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-2003 《工程建设标准强制性条文》 《建筑涂饰工程施工及验收规范》JGJ/T77-2003 《建筑内墙用腻子应用技术规程》DBJ01-48-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《09系列建筑图集》陕09J02; 二、工程概况及特点 工程名称:汉中兴元新区核心安置区住宅小区地块一 建设单位:汉中旅游文化投资有限公司 建设地点:天汉大道以东,石门路以北,南干渠以西,属于核心区安置地块一 结构形式:本工程结构安全等级为二级,结构使用年限为50年,耐火等级为一级。 公共部分具体做法见各主要施工工艺。 三、施工部署 施工部署思路 本工程公共部分装修工程共有6栋楼施工。分别为6-10#楼、10-12#楼共6栋楼;因此必须合理安排施工工序,作好各个工序之间的交接和交叉工作,保证各道工序的质量,采用切实可行的施工方案,做到方案先行,加强各个专业的施工协调与管理,加大劳动力、垂直运输设备和材料的投入。 为保质按期完成施工本项目,我项目部在充分考虑工程量、劳动力、材料、工期、成本及施工工作面后,按照贯彻空间占满、时间连续、均衡协调、有节奏、力所能及、留有余地的原则,采取平面分段、立面分层组织流水施工,保证总控计划实现。 总体施工顺序 因本工程公共部分装修各楼号按照单元划分施工段,从上至下进行展开施工,这样可以加快施工进度。具体室内精装修施工流程为: 门框安装→墙砖施工→地砖施工→吊顶及石膏线施工→顶棚腻子、涂料施工→现场清理→成品保护 本工程的施工中,将按照“先湿后干、先基层后罩面、先墙后顶再地面”的原则进行平行流水施工。所有石膏板的封闭,须待水、电安装工程确认合格后方可进行。专业上应按照先水电管线安装施工,然后石膏板安装的施工顺序进行。 技术准备 图纸确认、交底 施工前组织各栋号工长、质检员熟悉、审阅图纸,将看图过程中发现图纸中存在的

室内改造装修施工方案

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位:有限公司 建筑面积:㎡ 建筑层数:地上层,地下层 结构形式: 施工范围: 2018年X月X日我方工程师进行现场踏勘,经勘查认为该工程主要问题如下: 1)墙体、顶棚有大量开裂,空鼓,腻子脱落现象; 2)室内公共区域石塑防滑地砖破损; 3)人员活动造成墙面污损,主要位于楼梯间、走廊及人员活动影响区; 4)自然因素造成的污损,主要表现为浮灰、蛛网等。 施工目标: 1)顶棚:天棚面层有裂纹的及周边空鼓的全部铲除后从新做腻子及乳胶漆。 2)室内石塑防滑地砖翻新。 3)内墙面:墙面受损部分开裂的及周边空鼓的,先进行铲除,做基层修补, 再全部做腻子及乳胶漆。 4)部分墙角发霉开裂的及周边空鼓的,需要全部新做腻子和乳胶漆。 二、施工工序 通过对现场的勘查,由于此工程为住房整治项目,住户仍在室内居住,且工程量需现场确认,所以现确定如下施工方案 1 施工步骤 现场裂缝标记→找监理及甲方代表确认工程量→裂缝剔凿→再次确认工程 量→表面除尘→基层修补→墙体、天棚裂缝修补→满刮腻子→一底两面 2 注意事项

(1)工程量需两次确认,第一次确认裂缝,第二次剔凿后确认具体面积。 (2)剔凿时需戴口罩尽量减少施工粉尘,减少对环境及住户的影响。 (3)使用吸尘器或其他可行工具进行除尘工序,利用吸尘器等工具清洁表面,去除灰尘防止扬尘。 (4)破损部分修复,对于已经剥落或是破损的地方,先将破损部位松动的部分切割方正,清理干净,涂刷108 胶一道,再进行基层修补。待表 面修补平整后,刮腻子两道,打磨后再涂装底漆一遍,面漆二遍。 (5)对于墙面裂缝部位,直接刮网格布处理。 三、内墙、顶棚修补施工方案 墙面、顶棚:首层墙面顶棚状况均较好,不再重做(如有损坏,局部更换, 颜色、规格均同原材质); 地面:首层门厅、电梯厅原则上不更换原地面铺装(如有损坏,局部更换, 颜色、规格均同原材质) 其余部分: 墙面均选用《12BJ1-1》内墙 3 改- 内涂1(P60-62),即合成树脂乳液涂料 墙面(B1级); 1. 喷(刷、辊)合成树脂乳液内墙涂料 2 道; 内涂1 2. 刷封底漆 1 道(干燥后再做面漆); 3. 刮2 厚耐水腻子; 4. 将原涂料面层清除干净、修补平整,如遇基 内墙3 改 层空鼓、孔洞部位,凿除空鼓,用DP-MR 砂 浆填补。 顶棚选用《12BJ1-1》棚2B-内涂1(P254),即合成树脂乳液涂料墙面(B1 级) 1. 将原涂料面层清除干净、修补平整,如遇基层 棚2B 空鼓、孔洞部位,凿除空鼓,用DP-MR砂浆填补。 2. 刮2 厚耐水腻子; 3. 刷封底漆1道(干燥后再做面漆); 内涂1 4. 喷(刷、辊)合成树脂乳液内涂料 2 道。

住宅公共部分装修施工方案

燕南园1-7#、14-17#、44-47#、49#楼公共部分装修施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市金龙腾装饰股份有限公司 2017年2月25日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况及特点 (4) 三、施工部署 (4) 3.1施工部署思路 (4) 3.2总体施工顺序 (4) 3.3技术准备 (4) 3.4材料准备 (5) 3.5劳动准备 (5) 3.6主要施工机具 (5) 四、公共部分装修工程主要施工工艺 (5) 4.1墙面及顶棚乳胶漆施工 (5) 4.2墙、地砖施工 (8) 4.3石膏板吊顶 (10) 4.4电梯口套 (10) 五、质量标准及保证措施 (14) 5.1涂料质量标准 (14) 5.2墙地砖质量标准 (15) 5.2吊顶工程质量标准 (16) 5.3质量保证措施 (17) 六、成品保护措施 (17) 6.1保护原则 (18) 6.2总体措施 (18) 6.3主要分项工程成品保护措施 (18) 七、环境保护措施及安全文明施工措施 (19)

公共部分装修施工方案 一、编制依据 1、工程设计蓝图,图纸会审纪要及设计变更通知单等; 2、甲方下发的盛世华府住宅小区交房标准 3、现行的施工及验收规范: 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-2003 《工程建设标准强制性条文》 《建筑涂饰工程施工及验收规范》JGJ/T77-2003 《建筑内墙用腻子应用技术规程》DBJ01-48-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《09系列建筑图集》陕09J02;

演艺中心装饰装修施工方案

1.编制依据 1.1. 编制依据 1.1.1.中冶文投置业有限公司成都大魔方演艺中心工程招标文件和施工合同; 1.1. 2.中冶文投置业有限公司成都大魔方演艺中心工程施工蓝图; 1.1.3.大魔方演艺中心技术路线 1.1.4.大魔方演艺中心施工组织设计 1.1.5.国家及行业颁布的施工技术规范、规程,验收规范,工程质量检评标准,包括但不仅限于下表所列规程: 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《工程测量规范》GB50026-2007 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《砌体基本力学性能试验方法标准》GB/T50129-2011 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88 《建筑隔声测量和评价标准》GB/T50121-2005 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《室内装饰工程质量规范》QB1838-93 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 1.1.6.成都市建筑工程有关管理规定和制度; 1.1.7.我公司在“三标一体”管理体系要求下建立的公司《管理手册》和程序文件。

2.工程概况 2.1. 工程概况 2.1.1.建筑概况 成都大魔方演艺中心(简称演艺中心)是成都大魔方项目一期开发的单体之一,总建筑面积约132180.7平方米,地下2层,67974.0平方米,地上6层,64206.7平方米。主要功能为12000 座的体育兼演艺中心、420座音乐俱乐部以及配套的零售、技术、管理、车库等用房。 2.1.2.装饰装修工程概况 2.1.2.1.外幕墙及主体屋面 本项目主体部分的屋面与外墙表面为开放式不锈钢幕墙局部嵌套玻璃采光或排烟窗,内侧为防水保温金属外墙及屋面系统,幕墙及主体屋面施工工艺详见《幕墙施工专项方案》及《主体屋面施工专项方案》。 一、二层基座采用石材、玻璃组合幕墙,除钢筋混凝土柱和墙以外,其余实体外墙均采用100或200厚A5.0(B06)优等品蒸压加气混凝土砌块,Mb5.0专用砂浆砌筑,实体外墙面与幕墙间做60厚矿棉毡外墙保温。 埋置于地坪以下直接和土壤(或者室外空气)接触的墙体砌筑采用等级为MU10的混凝土小型空心砌块墙,并用M10水泥砂浆砌筑,同时用Cb20混凝土灌芯;所有砂浆均应采用预拌商品砂浆。 2.1.2.2.内隔墙及饰面 本项目中无声学要求的房间墙体采用100或200厚,A5.0(B06)优等品蒸压加气混凝土砌块, Mb5.0专用砂浆。有特殊声学要求的墙体选用均详见各层隔声墙体编号示意图中相关内容。 按照高层民用建筑设计防火规范,隔墙构件均为不燃烧体,耐火极限分别为防火墙≥3.0h,承重墙、楼梯间、电梯井隔墙≥2.0h,疏散

室内装饰装修工程施工组织设计方案新

南京港龙潭办公楼3、4楼出新及8、9楼 卫生间改造工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:南京建筑安装工程有限公司

编制时间:2016 年12月

目录第一章总则 1.1概述 1.2适用范围 1.3编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程特点 2.3工程工期 2.4工程质量 第三章施工组织指导方针 3.1主要指导方针 3.2 科学组织、精心施工 3.3 质量第一、安全至上 3.4 科技先导、争创一流 第四章现场管理组织机构、劳动力组织 4.1现场管理组织机构网络图(见附表一) 4.2 施工劳动力 第五章工程施工方案及施工措施 5.1轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 5.1.1.施工工艺 5.1.2.操作要点 5.2地砖地坪施工 5.4.1.施工工艺 5.4.2.操作要点 5.5.1.施工工艺 5.5.2.操作要点 5.3乳胶漆施工 5.5.1.施工工艺 5.5.2操作要点 5.4、电气安装 5.7.1、规范要求 5.7.2材料说明 5.5、卫生洁具安装及上下水管道改造安装 5.9.1卫生洁具安装 5.9.2卫生洁具安装要点 5.9.3.上下水管道安装 5.8.4.上下水管道安装要点 5.6 雨雪天、夜间、冬季施工技术安全措施 5.7防台防汛期间安全技术措施 第六章机械设备进场计划 6.1进场前的准备工作 6.2 机械设备进场

6.3 具体进场计划: 第七章材料进货计划 7.1 材料进货准备工作 7.2 材料进货计划 附表1 现场管理机构网络图 现场质量保证实施体系。 现场安全、消防、文明施工实施体系。 第七章施工管理准备对已完工程的保护方案及措施工作 7.1临时准备 7.3施工中准备工作 7.4. 对已完工工程的保护方案及措施 7.5. 产品保护措施 第八章质量管理措施 8.1质量目标网络 8.2.安全文明施工措施 8.3现场防火工作措施 8.4 现场安全保证措施 电器设备及电动工具一览表 附表2 施工进度计划表 附图:施工现场平面布置图

政务大厅装修改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据 第二章工程总体概述 第三章施工部署及施工准备 第四章施工方案和技术措施 一、装饰部分 二、电气、给排水部分 三、重点部位及关键节点部位的施工工艺及技术方案 第五章施工进度计划及保障措施 第六章质量保证体系及保证措施 第七章安全防护、文明施工措施 一、安全防护措施 二、文明施工措施 第八章施工现场总平面布置和临时设施设置 第九章拟投入的主要施工机械设备、劳动力、材料计划 第十章成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 第十一章与监理人、设计人、分包人的配合措施 第十二章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 第十三章工程实现目标 第十四章派驻现场的管理组织机构、人员名单、职责分工 第十五章施工环保措施(减少扰民、降低环境污染和噪音污染)第十六章工程施工管理保障措施

第十七章季节施工措施第十八章赶工措施 第十九章合理化建议第二十章技术资料管理

第一章编制依据 第一节编制依据 1.1 编写依据 1、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、建筑装饰行业标准以及其他有关法律法规。 2、国家现行的建筑装饰工程施工及验收规范,及现行有关规定。 3、都江堰市政务服务大厅便民化改造项目工程招标文件、施工图及补充文件通知。 4、本公司企业标准和质量保证体系。 5、本公司现有的施工力量、技术设备、施工经验及施工管理能力。 6、本公司在其他类似工程施工中总结的经验。 7、其他参考资料。 1.2 编制原则 1、科学部署,统筹安排,保证重点,照顾一般。 2、强化组织指挥,加强管理,保证质量,保证安全,保证工期,保护环境,确保创优。 3、合理组织、平行、交叉、流水作业、力求均衡生产。 4、加强地质预报和灾害预报,保证工程和人身机械安全。 5、优化资源配置,实行动态管理。 6、精打细算,降低工程成本。 7、节约用水,节约用电。 8、协调各方关系,搞好文明施工。

室内装修改造工程测量放线施工方案

装修改造工程测量放线施工方案 室内装修改造工程测量放线施工方案 一、工程概况: 本工程为室内装修改造工程,总建筑面积约为4979m2,地下1层,地上3层,工4层,建筑高度。其中地下1层主要包含健身房、SPA间、游泳区等,为休闲健身区;地上1层主要有KTV室、会议室、多功能厅、包厢、客房、豪华餐包等;地上2层包含书吧、桌球室、棋牌室、套房等,为休闲娱乐区;地上3层有套房,为休息区。 二、测量放线: 本工程的施工测量内容主要有:对原有建筑物的外墙平整度、垂直度检测、建筑高程检测、地面工程施工测量放线、吊顶工程施工测量放线、墙面装饰施工测量放线、干挂石材排版放线、木饰面排版放线。 为保证装修改造工程的施工质量,做到结构安全、装修美观、甲方满意。在工程施工前应认真、细致的做好对土建结构的检查、测量工作,了解现状,确定地面、墙面、吊顶等分部、分项工程的测量控制要点。 (一)、施工准备: 1、审核设计图纸、收集工程土建的定位情况、对土建等的水准点进行复合测量校核,允许闭合差为±10N(N为测站数)。 2、测量设备的选择:配备3台经纬仪进行竖向控制线的投测,其中 DJ6两台,DJ2一台;配备6台水准仪,精度为 DS3;钢卷尺(50 m)3把;5 m 钢卷尺若干。所配备的测量设备均须保证在有效期内。

(二)、地面工程的施工测量: 1、由于沉降等原因,首层地面标 高可能与设计图纸不符,根据已校核的 水准点,测设首层±标高,并以此标高 为基准进行标高的竖向传递。 2 以利于闭合校差。 3、标高的传递方式采用在楼梯间 和窗口处进行传递,如图示: 其允许误差见下表。 传递到各层的三个标高点应先进行校核,校差不得大于3 mm ,并取平均点引测水平线。 4、测设50 cm 水平控制线:50 cm 水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的50 cm 水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm 。防止误差扩大。 测表1

火车站站房装修工程施工方案

某火车站站房装修工程施工方案 1.装修工程施工方案 1.1.总体部署 1.1.1.工程内容 (1)楼、地面:公共区如售票厅、候车室、出站厅等以花岗石楼、地面为主,车站办公区用房以玻化砖楼、地面为主,信号、信息、电力等用房地面做法为防静电活动地板。 (2)外墙保温:外墙外保温采用50mm厚岩棉保温板。 (3)外墙饰面:外墙饰面采用石材幕墙、陶土板幕墙、玻璃幕墙。 (4)内墙饰面:公共区如售票厅、候车室、出站厅等以干挂石板墙面为主,车站办公区用房以中高档喷涂墙面内墙面为主。 (5)顶棚:各候车室、售票厅以铝合金条板吊顶为主;车站办公、设备及辅助生产、生活用房以矿棉装饰吸音板吊顶及水泥砂浆顶棚为主。 (6)屋面:站房屋面为压型铝板屋面。 (7)门窗:进站厅、出站通道、城市通廊等站房主要出入口,公共空间旅客用内门采用不锈钢框玻璃门,附属房间为实木门;贵宾候车室待精装修设计确定;防火分区用防火卷帘门;疏散楼梯、设备用房为防火门;外窗除玻璃幕墙外为断桥铝合金玻璃窗。 (8)公共卫生间:地面采用防滑地砖,墙面采用瓷砖内墙面,顶棚采用铝合金条型板吊顶。

1.1. 2.施工方案、施工工艺 装饰装修施工按不同专业、不同分部分项形成立体交叉、相互配合组织流水施工,原则上各段内装饰流向从上至下、先基层后饰面、先湿作业后干作业。 装饰装修分部工艺流程 1.2.楼地面施工 1.2.1.石材地面 1.2.1.1.施工准备 (1)材料及主要机具; 1)石材的品种、规格应符合设计要求,技术等级、光泽度、外观质量要求,应符合国家标准的规定。 2)水泥:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度不宜小于32.5。白水泥:白色硅酸盐水泥,其强度不低于32.5。 3)砂:中砂或粗砂,其含泥量不应大于3%。 4)矿物颜料(擦缝用)、蜡、草酸。

室内装饰工程施工方案

室内装饰工程施工 方案

瑞安花园6#楼室内装饰工程 施 工 方 案 江苏宝贯建设工程有限公司 二○一七年十月十八日 室内装修工程施工方案 一、工程概况 1、工程名称:瑞安花园6#楼室内装饰工程

2、施工部署:依据本工程施工内容特点,采用如下施工顺序:编制施工组织方案→进场前施工准备→装饰材料报批→拆除工程→强弱电线路铺设→厨房、卫生间防水、给、排水工程→地面大理石、瓷砖铺装工程→石膏板墙体、吊顶工程→油漆、墙面乳胶漆工程→免漆门安装工程→面板插座、灯具安装→整体清洁工程→工程竣工验收→交付使用。 3、施工有效工期:45天 二、施工工艺及技术要求、材料要求 (一)材料送样 1、对各种装饰材料提供质量证明文件并对各种材料送样封存,报监理、甲方验收后再进行分批采购。 (二)拆除工程 1、根据设计要求对部分需改造的墙体进行拆除局结构。 2、拆除后所产生垃圾必须及时装袋处理,地面做好清理卫生工作,装袋垃圾运至物业指定的垃圾堆放处,便于其外运清理。(三)强、弱电线路铺设工程 1、强、电插座线路铺装,采用墙面开槽,埋装PVC管穿线铺装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处墙面开槽安装底盒连接,主线可采用BV6~4 mm2国标铜芯导线,分线采用BV2.5 mm2国标铜芯导线,接地线采用BV1.5mm2国标铜芯导线。如有大功率耗电设备另行设计线路荷载,线路铺设完成后进行接地电阻试验,各区域主线设集中分组控制空气开关漏电保护,便于电路

管理及分流。位置根据实际情况待定,主工程施工完毕墙面ICI施工完成后,再做插座及排插安装。 2、强电照明线路铺装,采用顶面布线,吊装PVC硬塑管、波纹管穿线铺装。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),各区域采用主线贯穿,分线并联方式布线。接线处安装底盒连接,主线可采用BV6~4 mm2国标铜芯导线,分线采用BV2.5 mm2国标铜芯导线。接地线采用BV1.5 mm2国标铜芯导线,如有 大功率耗电设备另行设计线路荷载,各区域主线设分组集中控制空气开关漏电保护,便于电路管理及分流,,各个区域按照布局不同分设开关面板,开关线路墙面隐藏埋管铺设。吊顶工程完毕乳胶漆施工完毕后安装开关面板。 3、网线及电话线闭路电视信号线线路铺设,采用墙面走线,PVC 阻燃穿线管明管铺装,铺装完毕之后做地面大理石、瓷砖铺装隐藏其内。整层施工部分分为几大区域(具体分布甲乙双方协调设计),主线采用双线并行,一条为主线路,一条为备用线路,以免后期线路问题影响使用,以备不时之需。分线路采用PVC阻燃穿线管明管铺设方式分别铺设至各工作位,线路两端预留0.5- 1.0m做水晶头。 4、音响及监控线路铺设,采用顶面走线,吊装PVC阻燃穿线管铺装,从主控机位置直接铺设至各所需位置。 (四)厨房、卫生间防水工程 1、防水施工采用于涂膜防水材料。

室内装饰装修工程施工组织设计方案

施工组织设计 第一章总则 1.1 概述 本施工组织设计为内装工程专门编制,进度计划、施工方案、管理人员组织、质量保证体系、安全文明施工、成品保护等方面。明确本内装工程之设计和施工要点,在施工过程中密切配合,按计划工期保质保量按时完成施工任务。 1.2 适用范围 本施工组织设计内部装饰装修工程 1.3 编制依据 1.3.1 招标文件及招标答疑 1.3.2 装饰装修工程图纸 1.3.3 有关建筑装饰工程规范、标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑项目管理规范》GB/T50326-2001 第二章工程概况 2.1 工程概况 2.1.1 工程名称:连云港市赣榆区西棘荡党史党性教育馆装饰布展工程 2.1.2 工程地点:连云港市赣榆区西棘荡党史党性教育馆

2.2 工程特点 2.2.1 赣榆区西棘荡党史党性教育馆装饰布展工程装修工程面积大,装饰新颖、简洁,需各个施工单位和工种相互配合,建立共同的施工基准,处理好交叉施工及相互衔接方面的问题,以利于整个工程按计划顺利完成。 2.2.2 内装饰材料较贵重,表面易污染、划伤,因此材料的运输存放施工应慎重,应采取可靠措施,确保材料无污染、划伤现象。并采取切实可行措施对装饰成品进行保护。 2.2.3 根据工程具体特点和现场实际情况,我们在拟定施工组织实施方案时,经过了多方面的统筹考虑和分析辩论,使施工过程能遵循内装饰装修的客观规律,保证施工方案符合工程实际情况,以充分的准备来满足业主的要求,严格保证工程能按计划实施,在确保质量和安全的前提下按计划完成施工任务。 第三章施工组织指导方针 3.1 主要指导方针 为保证在计划工期内圆满地完成施工任务,本施工组织设计的主要指导方针是“服务至上,质量争先,科技先导,管理一流” 。 3.2 科学组织、精心施工 组建一个高效团结的工程项目部和一支技术熟练、作风过硬的施工队伍,运用先进科学的现代化管理手段,调动企业人力、物力、机械设备等各方面的优势资源,精心组织,与业主、监理、总包和其它施工单位、工种密切配合,根据工期进度要求,从图纸设计、现场测量、材料组织、现场施工实行流水节拍式循环作业,确保工程顺利按时完工。

公共区域装修-施工设计方案

明发新城金融大厦C1幢室装饰装修工程 施 工 组 织 设 计 2016年3月

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (3) 第三章施工准备 (3) 第四章施工部署 (5) 第五章主要施工法 (6) 第六章劳动力计划表 (39) 第七章主要施工机具保障计划 (32) 第八章主要设备材料、构件的用量计划 (36) 第九章施工进度计划及保证措施 (37) 第十章质量保证体系及措施 (51) 第十一章项目组织机构、主要人员及职责 (68) 第十二章施工现场平面布置 (56) 第十三章消防保卫措施 (57) 第十四章特殊施工措施 (58) 第十五章成品、半成品保护措施 (59) 第十六章紧急预案措施 (60) 第十七章与相关协调措施 (803) 第十八章售后服务措施 (65) 第十九章附件 (69)

施工组织设计 第一章编制依据 一、编制依据: 1、明发新城金融大厦C1幢室装饰工程施工图。 2、施工现场实际勘察结果。 3、及市现行法律、法规、建设工程施工质量评定标准、施工验收规及相关规定: 《中华人民国建筑法》; 《合同法》; 《中华人民国安全生产法》; 《中华人民国环境燥声污染防治法》 《城市市容和环保卫生管理条例》 《中华人民国消防法》 《建筑部装修设计防火规》(GB 50222—95)(2001 修订版) 《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)(2001 修订版) 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328-2001) 《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB50325-2001)

装修期间公共区域成品保护方案

装修期间公共区域成品保护方案 一、目的:避免楼宇公共设施于装修期间遭受破坏,确保房屋各类设施、设备的完好,塑造服务良好品牌形象,提高客户满意率。 二、各部门职责: (一)、客服部: 1、负责督促装修户对装修单元所在楼层按方案标准进行成品保护,联合秩序部做好成品保护现场的日常检查与维护; 2、负责成品保护工作的宣传,要求各装修业主、单位清楚装修管理制度,并组织各部门对违章装修进行控制,形成记录。 (二)品质部: 负责成品保护方案的制定及对相关部门实施培训,督促各部门按方案要求严格落实。 (三)工程部: 1、负责完成一层及负一层大堂的成品保护安装及后续日常检查维护工作。 (四)秩序部: 1、负责对施工人员的出入管理、现场管理,施工人员离开园区时对其作业区域设施设备的完好性进行检查; 2、引导施工人员按指定路线运送物料,发现施工及其他人员违章行为及

时制止并跟进处理;

3、严格按照公司制度要求对违规人员进行劝阻、制止、驱逐; 4、监控中心值班人员加强对电梯轿厢等重点部位的监控工作,发现异常情况及时通知巡查人员跟进; 5、负责对进入电梯的装修材料进行载荷核定放行,对存在违规操作电梯的现象加以制止。 (五)保洁部: 负责及时清扫成品保护区域的装修垃圾,以防遗漏的装修垃圾(杂物)对电梯、地面等成品造成损坏。 三、成品保护基本原则: 1.装修楼层成品保护必须在客户开始装修施工前完成; 2.装修单元的成品保护工作完成后需客服部、品质部联同工程部验收,验收通过后方可允许装修单元进入材料及开始装修工程。 四、成品保护实施标准: (一)物业公司责任区域:一层、负一层大堂及电梯前室;电梯轿厢外门 1、负一层电梯前室门口及部分易损阳角使用护角装置防护;地面使用三合板防护; 2、电梯外门石材装饰条及阳角用夹板防护;

公共部分装修施工方案

公共部分装修施工方 案 Revised on November 25, 2020

汉中兴元新区核心安置区地块一公共部分装修施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 中城建第四工程局有限公司 2017年6月20日 目录

公共部分装修施工方案 一、编制依据 1、工程设计蓝图,图纸会审纪要及设计变更通知单等; 2、甲方下发的汉中兴元新区核心安置区交房标准 3、现行的施工及验收规范: 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ18-2003 《工程建设标准强制性条文》

《建筑涂饰工程施工及验收规范》JGJ/T77-2003 《建筑内墙用腻子应用技术规程》DBJ01-48-2000 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《09系列建筑图集》陕09J02; 二、工程概况及特点 工程名称:汉中兴元新区核心安置区住宅小区地块一 建设单位:汉中旅游文化投资有限公司 建设地点:天汉大道以东,石门路以北,南干渠以西,属于核心区安置地块一 结构形式:本工程结构安全等级为二级,结构使用年限为50年,耐火等级为一级。 公共部分具体做法见各主要施工工艺。 三、施工部署 施工部署思路 本工程公共部分装修工程共有6栋楼施工。分别为6-10#楼、10-12#楼共6栋楼;因此必须合理安排施工工序,作好各个工序之间的交接和交叉工作,保证各道工序的质量,采用切实可行的施工方案,做到方案先行,加强各个专业的施工协调与管理,加大劳动力、垂直运输设备和材料的投入。 为保质按期完成施工本项目,我项目部在充分考虑工程量、劳动力、材料、工期、成本及施工工作面后,按照贯彻空间占满、时间连续、均衡协调、有节奏、力所能及、留有余地的原则,采取平面分段、立面分层组织流水施工,保证总控计划实现。 总体施工顺序 因本工程公共部分装修各楼号按照单元划分施工段,从上至下进行展开施工,这样可以加快施工进度。具体室内精装修施工流程为: 门框安装→墙砖施工→地砖施工→吊顶及石膏线施工→顶棚腻子、涂料施工→现场清理→成品保护

室内装修工程施工方案

室内装修工程施工方案 室内装修工程施工方案 1、吊顶工程 A、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 (1)工艺流程图: 弹线→安装吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨及横撑→起拱调节平→安装石膏板 (2)操作要点: 1)依据图纸吊顶标高,沿墙、柱面1m高四周弹水平标高线作为吊顶安装标准控制线。

2)采用Φ8全丝吊杆,安装时先将长短适宜的螺杆调直,丝杆外露螺纹长度不应小于30mm。当吊杆及设备相遇时,不能将吊点设在设备支架上,应调整吊点构造或增设吊秆,以保证吊顶质量,调整吊点构造的主要方法为焊制角钢架。吊杆应通直并有足够的承载能力。 3)根据吊顶平面图及龙骨的排列方向和间距确定吊杆固定点,弹线并复验吊点间距,吊点间距为600~1000mm之间,在吊点处可用冲击钻将吊点对应的楼板底打中φ10洞口,将装有吊杆的φ8膨胀螺丝固定于吊点处,并调直吊杆使之牢固不变形,确定主龙骨排列时,尽可能避开灯洞及风口等位置。 4)安装主龙骨时,先将主龙骨用大吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢,主龙骨接长可用接杆件连接,并考虑顶棚起拱高度不少于房间短向跨度的l/200(10米跨内水平线上中心提高l公分)跨度越大起拱随之增大。主龙骨间距为800mm。 5)吊杆距主龙骨端部距离不得大于300㎜,当大于300㎜时,增加吊杆。当吊杆长度大于1.5m时,设置反支撑。当吊杆及设备相遇时,调整并增设吊杆。 6)次龙骨用挂件固定在主龙骨下面,吊挂件上端搭在主龙骨上,U 型腿用钳子插入主龙骨内卡牢,次龙骨间距为400mm。当间距大于400时,增加次龙骨,次龙骨及主龙骨垂直,用吊挂件固定。 7)横撑龙骨及次龙骨垂直,装在罩面板拼接处,横撑龙骨及次龙骨的连接采用连接件连接,再安装沿边的异型龙骨或铝角条。横撑龙骨可用次龙骨截取,对装在罩面板内部或作边龙骨时宜用次龙骨截取,

相关文档
相关文档 最新文档