文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桥梁工程施工脚手架及承重支架方案

桥梁工程施工脚手架及承重支架方案

桥梁工程施工脚手架及承重支架方案
桥梁工程施工脚手架及承重支架方案

桥梁工程施工脚手架及承重支架

搭设专项方案

批准:

审核:

校核:

编制:

中电建路桥集团汉中兴元新区棚改及文化旅游设施建

设项目总承包部

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

2.1、工程简介 (1)

本工程建设地点位于陕西省西南部汉中兴元新区开发区,汉中市东北部(距汉中市约5.5km),兴元湖公园东侧。工程紧邻G316国道,外部交通方便。 (1)

本工程包括东翼第二安置住宅小区及室外配套工程、两街工程、梁中路、惠府路、西翼安置区和翠平西路工程。其中梁中路全长约2443.87m,断面红线宽度40m,设置小桥两座;惠府路全长约2129.4m,断面红线宽度40m,设中桥两座,箱涵一座;翠平西路全长约2129.4m,断面红线宽度40m。 (1)

2.2、地质情况 (1)

三、施工脚手架(支架)搭设材料要求 (1)

3.1、钢管要求 (1)

3.2、脚手板 (1)

四、施工脚手架及承重支架搭设 (1)

4.1、施工准备 (2)

4.2、基础处理 (2)

4.3 施工脚手架搭设 (5)

4.4 箱梁承重支架形式、安装及验算 (6)

五、安全技术措施 (19)

六、应急措施 (20)

6.1 应急人员组织 (20)

6.2 应急物资准备 (20)

6.3 应急措施 (20)

七、文明施工措施 (20)

桥梁施工脚手架及承重支架

搭设专项方案

一、编制依据

1、《公路桥涵施工技术规范》JTGTF50-2011;

2、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008;

3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;

4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91;

5、施工详细批复图纸;

5、对施工现场踏勘后所得到的施工现场周边地形、地貌及沿线障碍物情况。

二、工程概况

2.1、工程简介

本工程建设地点位于陕西省西南部汉中兴元新区开发区,汉中市东北部(距汉中市约5.5km),兴元湖公园东侧。工程紧邻G316国道,外部交通方便。

本工程包括东翼第二安置住宅小区及室外配套工程、两街工程、梁中路、惠府路、西翼安置区和翠平西路工程。其中梁中路全长约2443.87m,断面红线宽度40m,设置小桥两座;惠府路全长约2129.4m,断面红线宽度40m,设中桥两座,箱涵一座;翠平西路全长约2129.4m,断面红线宽度40m。

2.2、地质情况

根据钻探揭露,场地地基土主要由第四纪全新世(Q4)及更新世(Q3)形成的河流冲积土(Q al+pl)组成。根据物质组成及力学性质,将场地地层自上而下划分为:①素填土、②粉质粘土、③-1粉土、④卵石、⑤圆砾共5大层。

三、施工脚手架(支架)搭设材料要求

3.1、钢管要求

本工程施工脚手架(支架)采用碗扣式钢管架体,各种杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,必须使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定。架体搭设使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管严禁使用。

3.2、脚手板

作业平台上的脚手板(平台铺板)采用5cm厚杉木或松木,宽度为30cm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节者不得使用。

四、施工脚手架及承重支架搭设

4.1、施工准备

1、在脚手架搭设之前,由工地技术负责人依脚手架搭拆方案向专业班组长逐段的进行书面技术交底,并履行交底签字手续,各持一份,互相监督,由专业班组长向操作人员进行班前技术交底,并做好交底记录入档。

2、按对脚手架使用的各种材料的要求,对使用的材料进行全数检查、验收,方准进场使用,并进入现场后分类堆放整齐,并挂牌标识。

3、搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格发证,持证上岗。

4.2、基础处理

4.2.1 桥墩、桥台开挖基坑回填

在施工现浇箱梁前,需对桥墩、桥台开挖基坑进行回填,回填顶面高程参照图纸。桥墩、桥台之间土需进行开挖外运,开挖底面高程依照图纸进行。

基坑回填采用天然砂夹石回填,回填采用25t压路机压实,压实度不小于93%。桥墩、桥台之间土方采用1m3挖掘机配10台12t运输车开挖。

具体参见附图《基坑回填及桥墩、桥台间土方开挖示意图》。

4.2.2 现浇箱梁支架基础处理

(1)地基处理

根据地质报告及现场试验数据,场区内地质为素填土,下层为粉质粘土,地基承载力在180~250KPa之间,不能直接作为支架支承面层,需进行地基处理。

处理方案为:将上层松散人工填土及腐殖土清理干净后碾压密实,由于桩基施工导致场地破坏的局部地方需进行换填,换填深度为1m,整体整平碾压密实后铺筑一层60cm级配砂砾,后在其上浇筑一层20cmC20砼,浇筑横向宽度比箱梁翼缘板各宽300cm,砼需振捣密实,表面平整。

同时做好场区排水设施,四周设置砂浆面层排水沟,见下图,排水沟总长368m。场区内设置横向排水沟,防止场区内积水,保证地基承载力满足施工要求。

承台基坑开挖采用天然砂夹石回填,回填分层厚度为50cm,压实度需达到93%以上。

现浇箱梁排水沟断面图图4.2-1

根据景观水系工程设计示意图,桥台与桥墩间布置湿地驳岸及观景人行道,

高差在3.4m ,需设置4级台阶,布置三个横向挡墙,挡墙间平均高差为1.2m ,挡墙宽80cm ,高度为1.5m ,挡墙埋深0.3m ,横向宽度与现浇箱梁混凝土硬化宽度一致。超出箱梁设计边线3m 。挡墙断面示意图如下:

粉质粘土

C20砼硬化

C20砼挡墙

C20砼硬化

(2)挡墙计算

挡墙重度γk =25kN/m 3,墙背粘土内摩擦角ψ取35°,重度18kN/m 3,墙顶荷载66.72kN/m (腹板下最大部分荷载,已考虑钢筋混凝土自重,支架、模板自

重及施工动荷载),挡墙基底与基底土间的摩擦系数μ=0.3(按硬塑粘土),地基承载能力特征值fa=220~300kp a ,取220kp a 。挡墙受力简图如上图。

1)挡墙抗倾覆验算

主动土压力系数Ka=tan 2(45°-ψ/2)= tan 2(45°-(35/2)°)= tan 227.5=0.27 Ea=0.5γH 2Ka+qHKa=0.5×18×1.52×0.27+66.72×1.5×0.27=32.49kpa

Eaz=Eacos (α-σ),σ为土对墙背的摩擦角。墙背平滑,且排水不良时б=0.33ψ=0.33×35=11.55°;α为挡墙倾角。

则Eaz=Eacos (0-11.55)=32.49×0.98=31.8kpa

Eax=Easin (11.5-0)=32.49×0.2=6.5Kpa

X f =B=0.8m

Z f=1.5-Iz=1.5-(0.8×1.53)÷12=1.275m

抗倾覆系数K t=(GX0+EazXf)/EaxZf=(30×0.4+31.8×0.8)/6.5×1.275=4.52>1.6

所以,挡墙倾覆稳定满足要求。

2)挡墙抗滑移稳定计算

Ks=(G+Eaz)×μ/Eax=(30+31.8)×0.3/6.5=2.85>1.3

所以,挡墙抗滑移稳定性满足要求。

3)地基承载力验算

c=M d/N d=(GX0+EazX f-EaxZ f)/(G+Eaz)=(30×0.4+31.8×0.8-6.5×1.275)/(30+31.8)=0.47m

基底合力的偏心距e=c-B1/2=0.47-(B/cosα)/2=0.47-(0.8/1/2)=0.07<B/6=0.8/6=0.13m

σ=(G+Eaz )/B×(1±6e/B)=(30+31.8)/0.8×(1±6×0.07/0.8)

σmax=117.85kpa<220 kpa

所以,基底合理及合力偏心距满足要求

4)挡墙自身强度验算

①挡墙抗压强度验算

挡墙可承受的最大合力为N0=a k ARa/γf

上式中a k=(1-256(e/B)8)/(1+12(e/B)2)=(1-256(0.07/0.8)8/(1+12(0.07/0.8)2=0.92;

A为挡墙计算面积0.8㎡;

Ra为挡墙极限抗压强度,取值为20×103kN;

γf为抗力分项系数,取值为2.31(受弯、剪、拉);

N0=0.92×0.8×20×103/2.31=6.37×103kN>(66.72×0.8+Eaz)=85.15kN 所以,挡墙抗压强度满足要求。

②挡墙抗剪验算

混凝土的抗剪强度接近且略小于抗拉强度。据经验,混凝土抗拉强度约为抗压强度的10%~15%,本次计算取[τ]=σt=σ0×10%=(20×10%)N/mm2=2 N/mm2=20000Pa。

τ=Eax/A=6.5kN/0.8㎡=8.13KPa<[τ]=20KPa

所以,挡墙抗剪强度满足要求

(5)场地排水

在右幅东侧开挖一10(长)×5(宽)×2(深)m的集水坑,集水井内配备三台50WQ7-10-0.75型污水泵,泵的平均效率按75%计。设计排水量7m3/h。具体参数见表4.2-1。

水泵参数表表4.2-1

4.3 施工脚手架搭设

采用碗扣式脚手架,脚手架间距为90×90cm,步距为120cm,在桥台、桥墩四周布置四排施工脚手架。

1、距离地面20cm设置扫地杆剪刀撑采用6米的钢管搭设,每隔6根立杆设置一组剪刀撑,与地面成45度角。每组剪刀撑上下要连续设置。

2、脚手板的铺设,施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严,距离模板不得大于200mm,里立杆与模板之间铺设一块脚手板,不得有空隙和控头板,墩身砼施工只考虑顶部一个作业平台,对头铺设的脚手板,接头下面必须设两根小横杆,板端距小横杆150mm,拐弯处的脚手板必须交叉搭铺。

3、作业平台、爬梯的防护,在平台高1.2m处设两道防护栏杆,但必须挂设有准用证的密目式立网,立网的边绳与大横杆靠紧,并用绳系结牢固,并设180mm高的踢脚板用木脚板代替。距地3m处设一层兜网。

4、脚手架体与外界之间封闭办法:密目网垂直封闭,密目网的质量要求:

①密目网要四证齐全,要有阻燃性能,其续燃,阴燃时间均不得大于4秒。要符合GB16909的规定。②每10cm×10cm=100cm2的面积上,有2000以上网目。密目网贯穿试验:做耐贯穿试验时,将网与地面成30度夹角拉平,在其中心上方3m处,用5Kg重的钢管(管径48-51mm)垂直自由落下,不穿透即为合格产品。密目风的绑扎方法:用14#铅丝将密目网绑扎至立杆或大横杆上,使网与架体牢固的连接在一起。系蝇的材质应符合GB16909的规定。

5、脚手架的上下通道:脚手架体要设置爬梯:①爬梯宽度不小于1米,坡度以1:1为宜。②爬梯的立杆、横杆间距应与脚手架相适应,基础按脚手架要求处理,立面设剪刀撑。③人行斜道小横杆间距不超过1.5米。④爬梯台阶上满铺脚手板,板上钉防滑条,防滑条不大于300mm。⑤设置护栏杆,上部护身栏杆1.2米,下部护身栏杆距脚手板0.6米,同时设180mm宽档脚板。

6、脚手架的作业平台:作业平台上面要挂牌标明控制荷载,要严格按照搭设方案施工。作业平台设计计算:

立杆横距b=1m,立杆纵距L=1.5m,步距h=1.5m,剪刀撑连续设置,作业平台宽度C=1m。

⑴强度计算

Mmax=qL2/8

q=1.2(GK.C+gh)+1.4kQQK.C

GK──脚手板重量GK=0.35KN/m2

C ──作业平台宽度C=1m

gk──钢管单位长度gk=38N/M

KQ──施工活荷载(人员荷载及浇筑砼活荷载)KQ=1.2N/m2

QK──施工荷载标准值QK=2000N/m2

q=1.2×(350×1.0+38)+1.4×1.2×2000×1=405.6+3360=3765.6N/m

Mmax=(3765.6×12)/8=470.7N.M

验算抗弯强度

S=Mmax/W=470.7/5078=92.7N/mm2<205N/mm2

所以安全满足设计要求

(2)计算变形

查表φ48×3.5的钢管参数

E=2.06×105N/mm2 (钢管的弹性模量)

I=12190mm(钢管的截面惯性矩)W/b=5ql3/384EI

=(5×3765.6*10003)/(384×2.06×105?×?12190)

=?1/526<1/150 满足要求

经结构计算均符合强度、刚度、稳定性的要求。

4.4 箱梁承重支架形式、安装及验算

4.4.1 支架形式

41#桥梁现浇箱梁支架横断面图图4.4-1

本支架采用满堂式碗扣支架,其结构形式如下:纵向立杆布置间距以60cm 为主,箱梁两端为30cm;横向立杆在箱梁腹板所对应的位置间距30cm,腹板及底倒角处钢管间距30cm;翼缘横向立杆均按60cm布置。在高度方向横杆步距60cm,使所有立杆联成整体。根据规范要求,网格的每一层需有一根斜杆,故在纵、横向每个面内加设交叉剪刀撑。支架的布置参见附图一《41#桥梁现浇箱梁支架布置图》及图4.4-1《41#桥梁现浇箱梁支架横断面布置图》。

由于本桥为变截面梁,碗扣式钢管满堂支架安装好后,对于箱梁底板部份,在可调顶托上纵向铺设400×10×15cm方木,纵向方木需提前按箱梁底板线形加工。

横向400×10×15cm的方木采用满铺。对于翼缘部份,钢管架直接搭设到翼缘底,先在顶托上安装纵向400×10×15cm的方木,根据翼缘底板坡面将方木加工成楔型。支架下部垫在400×20×15cm枕木上。

4.4.2 支架的安装

1、测量放线

放样出箱梁在地基上的竖向投影线,根据投影线定出单幅箱梁的中心线,再根据中心线向两侧对称布设碗扣式钢管支架。

2、布设立杆垫块

根据立杆位置布设立杆垫块,立杆下部垫块采用400×20×15cm枕木,上

部垫块采用5cm木板,使立杆处于垫板中心位置,垫板放置平整、牢固,底部无悬空现象。

3、支架安装

根据立杆及横杆的设计组合,从底部向顶部依次安装立杆、横杆。安装时应保证立杆处于垫块中心,先全部装完一个作业面的底部立杆及部分横杆,再逐层往上安装,同时安装所有横杆。按规范要求设置剪刀撑。

4、顶托的安装

为便于在支架上高空作业,安全省时,可在地面上大致调好顶托伸出量,再运至支架顶安装。根据梁底高程变化决定横桥向控制断面间距,顺桥向设左、中、右三个控制点,精确调出顶托标高。然后用明显的标记标明顶托伸出量,以便校验。最后再用拉线内插方法,依次调出每个顶托的标高,顶托伸出量控制在30cm 以内。

4.4.3 支架的验算

1、支架的基本数据

(1)WJ碗扣为Φ48×3.5 mm钢管;

(2)根据《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》,立杆、横杆承载性能见表《现浇箱梁支架杆件承载能力表》。

现浇箱梁支架杆件承载能力表

(3)根据《工程地质勘察报告》,本桥位处地基容许承载力在80~100Kpa 之间。

2、荷载的基本数据

由于本桥现浇箱梁为变截面连续箱梁,且支架间距不一致,故分两个截面进行验算。具体参见《41#桥梁现浇箱梁支架布置图》。

(1)Ⅰ-Ⅰ截面

①钢筋砼荷载q1:

按施工图,Ⅰ-Ⅰ截面混凝土荷载为q1-1=102.5KN/m2。Ⅰ-Ⅰ截面钢筋、钢绞线荷载为q1-2=7.2KN/m2。合计Ⅰ-Ⅰ截面腹板下荷载q1=109.7KN/m2,翼缘板下q1(翼缘)=10.5KN/m2。

②模板荷载q2:

a、内模(包括支撑架):取q2-1=1.6KN/m2;

b、外模(包括侧模支撑架):取q2-2=2.2KN/m2;

c、底模(包括背木):取q2-3=1.2KN/ m2;

总模板荷载q2=1.6+2.2+1.2=5.0KN/m2。

③施工荷载

因施工时面积分布广,需要人员及机械设备不多,取q3=3.0KN/m2(施工中要严格控制其荷载量)。

④碗扣脚手架及分配梁荷载

按支架搭设高度≤10米计算:q4=1.5(钢管)+0.85(分配梁)=2.35KN/m2。

⑤水平模板的砼振捣荷载,取q5=2 KN/m2。

⑥倾倒砼时产生的冲击荷载,取q6=2 KN/m2。

(2)Ⅱ-Ⅱ截面

①钢筋砼荷载q1:

按施工图,Ⅰ-Ⅰ截面混凝土荷载为q1-1=63.5KN/m2。Ⅰ-Ⅰ截面钢筋、钢绞线荷载为q1-2=6.5KN/m2。合计Ⅰ-Ⅰ截面腹板下荷载q1=63.5KN/m2。翼缘板下q1(翼缘)=10.5KN/m2。

②模板荷载q2:

a、内模(包括支撑架):取q2-1=1.6KN/m2;

b、外模(包括侧模支撑架):取q2-2=2.2KN/m2;

c、底模(包括背木):取q2-3=1.2KN/ m2;

总模板荷载q2=1.6+2.2+1.2=5.0KN/m2。

③施工荷载

因施工时面积分布广,需要人员及机械设备不多,取q3=3.0KN/m2(施工中要严格控制其荷载量)。

④碗扣脚手架及分配梁荷载

按支架搭设高度≤10米计算:q4=1.5(钢管)+0.85(分配梁)=2.35KN/m2。

⑤水平模板的砼振捣荷载,取q5=2 KN/m2。

⑥倾倒砼时产生的冲击荷载,取q6=2 KN/m2。

3、荷载分项系数

(1)混凝土分项系数取1.2;

(2)施工人员及机具分项系数取1.4;

(3)倾倒混凝土时产生的冲击荷载分项系数取1.4;

(4)振捣混凝土产生的荷载分项系数取1.4。

4、碗口立杆受力验算

(1)Ⅰ-Ⅰ截面

①腹板下立杆验算

腹=q1×1.2+q2-1+q2-3+q3×1.4+q4+q5×1.4+q6×腹板下最大分部荷载q

Ⅰ-Ⅰ

1.4=10

2.5×1.2+1.6+1.2+3×1.4+2×1.4+2×1.4=135.6KN/m2。

碗扣立杆分布30cm×30cm,横杆层距(即立杆步距)60cm,则单根立杆受力为:N=0.3×0.3×135.6=12.2KN<[N]=40 KN。

②翼缘板下立杆验算

qⅠ-Ⅰ翼= q1(翼缘)×1.2+q2-2+q3×1.4+q4+q5×1.4+q6×1.4

=10.5×1.2+2.2+1×1.4+2×1.4+2×1.4=21.8KN/m2。

碗扣立杆分布60cm×60cm,横杆层距(即立杆步距)60cm,则单根立杆受力为:N=0.6×0.6×21.8=7.8KN<[N]=40 KN。

经以上计算,立杆均满足受力要求。

(2)Ⅱ-Ⅱ截面

①腹板下立杆验算

腹=q1×1.2+q2-1+q2-3+q3×1.4+q4+q5×1.4+q6×腹板下最大分部荷载q

Ⅱ-Ⅱ

1.4=63.5×1.2+1.6+1.2+3×1.4+2×1.4+2×1.4=88.8KN/m2。

碗扣立杆分布30cm×60cm,横杆层距(即立杆步距)60cm,则单根立杆受力为:N=0.3×0.6×88.8=16KN<[N]=40 KN。

②翼缘板下立杆验算

qⅡ-Ⅱ翼= q1(翼缘)×1.2+q2-2+q3×1.4+q4+q5×1.4+q6×1.4=10.5×1.2+2.2+1×1.4+2×1.4+2×1.4=21.8KN/m2。

碗扣立杆分布60cm×60cm,横杆层距(即立杆步距)60cm,则单根立杆受力为:N=0.6×0.6×21.8=7.8KN<[N]=40 KN。

经以上计算,立杆均满足受力要求。

5、地基承载力验算

(1)Ⅰ-Ⅰ截面

①腹板下地基验算

σ=12.2/(0.3×0.3)=135.5Kpa。

②翼缘板下地基验算

σ=7.8/(0.6×0.6)=21.8Kpa。

(2)Ⅱ-Ⅱ截面

①腹板下地基验算

σ=16/(0.3×0.6)=88.9Kpa。

②翼缘板下地基验算

σ=7.8/(0.6×0.6)=21.8Kpa。

场地基础为20cmC20砼,抗压强度较大,可不进行验算,只需验算土基础的抗压承载力。

由工程地质勘察报告,设计提供的地质勘探资料表明,地表土质为人工素填土、粉质粘土,地基的承载力为180~250kpa,无软弱下卧层,根据以上计算数据,各位置地基承载力均满足施工要求。

6、支架立杆稳定性计算

碗扣式满堂支架是组装构件,单根碗扣在承载允许范围内就不会失稳,为此以轴心受压的单根立杆进行验算:

公式:N≤[N]= ΦA[ó]

碗扣件采用外径48mm,壁厚3.5mm,A=489mm2,A3钢,I=10.78×104mm4,则回转半径λ=(I/A)1/2=1.58cm。

(1)Ⅰ-Ⅰ截面

腹板位置下步距:h=60cm,翼缘板位置下步距h=60cm。

腹板位置、翼缘板位置处长细比λ=L/λ=60/1.58=37.97<[λ]=150取λ=38;

此类钢管为b类,轴心受压杆件,查《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》附录C:

钢管轴心受压构件的稳定系数Φ=0.893(腹板位置、翼缘板位置处)[ó]=205MPa

腹板位置、翼缘板位置处:[N]=0.893×489×205=89518.79N=89.5KN。腹板位置处N=12.2KN;翼缘板位置处N=7.8KN(见前碗扣件受力验算)由上可知:腹板位置处:12.2KN=N≤[N]=89.5KN

翼缘板位置处:7.8KN=N≤[N]=89.5KN

腹板位置处:n=[N]/N=89.5/12.2=7>2

翼缘板位置处:n=[N]/N=89.5/7.8=11>2

结论:支架立杆的稳定承载力满足稳定要求。

(1)Ⅱ-Ⅱ截面

腹板位置下步距:h=60cm,翼缘板位置下步距h=60cm。

腹板位置、翼缘板位置处长细比λ=L/λ=60/1.58=37.97<[λ]=150取λ=38;此类钢管为b类,轴心受压杆件,查《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》附录C:

钢管轴心受压构件的稳定系数Φ=0.893(腹板位置、翼缘板位置处)

[ó]=205MPa腹板位置、翼缘板位置处:

[N]=0.893×489×205=89518.79N=89.5KN。腹板位置处N=16KN;翼缘板位置处N=7.8KN(见前碗扣件受力验算)

由上可知:腹板位置处:16KN=N≤[N]=89.5KN

翼缘板位置处:7.8KN =N ≤[N]=89.5KN

腹板位置处: n=[N]/N =89.5/16=5.6>2

翼缘板位置处: n=[N]/N =89.5/7.8=11>2

结论:支架立杆的稳定承载力满足稳定要求。

7、地基沉降量估算

(1)土基沉降量估算

①假设条件:E0在整个地层中变化不大,计算地层按一层进行考虑。

②按照弹性理论方法计算沉降量: S=0)

21(E pb μω-

S ——地基土最终沉降量;

p ——基础顶面的平均压力;按最大取值P =135.5Kpa

b ——按单根立杆作用宽度计算;0.3m

μ、E0——分布为土的泊松比和变形模量;μ=0.2

ω——沉降影响系数,取1.12

E0=[1-2μ2/(1-μ)]Es

Es=10.05Mpa

E0=9.045

最终沉降量S =135.5×10-3×0.3×1.12×(1-0.22)/9.045=5mm 。

(2)天然砂夹石垫层沉降量估算s cu =p m h z /E cu

p m 取40Kpa ,E cu 取20Mpa

故s cu =p m h z /E cu =40×10-3×0.5/20=1mm 。

(3)基础沉降量估算总值

S=5+1=6mm 。

8、分配梁受力验算

(1)纵向分配梁受力验算

10×15cm 方木采用木材材料为A -3~A -1类,其容许应力,弹性模量按A -3类计,即:[σw]=11Mpa ,E =9×103,10cm ×15cm 方木的截面特性:

W =10×152/6=375cm 3。

I=10×153/12=2812.54cm 4。

Ⅰ-Ⅰ截面:

①腹板位置

腹板位置的荷载q 1=102.5KN/m 2,立杆纵向间距为30cm ,横向间距为30cm 。 Ⅰ、P 计算:

10×15cm 纵向分配梁间距为30cm,其分配情况如下图:

p=q×0.3=q1×l横×0.3=102.5×0.3×0.3=9.2KN。

Ⅱ、强度计算:

因为p为均布荷载,l=300mm

所以M max=ql2/8=102.5×0.3×0.32/8=0.346KN·m=3.46×105N·mm

σw=M max/w=3.46×105/375×103=0.9MPa<[σw]=11MPa 满足要求。

Ⅲ、挠度计算:

因为p为均布荷载,l=300mm

W max=5ql4/384EI=5×102.5×300×3004/(384×2×9×103×2×2812.5×104)=0.3mm

②翼缘板位置

翼缘板位置的荷载q1=21.8KN/m2,立杆纵向间距为30cm,横向间距为60cm。

Ⅰ、P计算:

10×15cm纵向分配梁间距为30cm,其分配情况如上图所示。

p=q×0.3=q1×l横×0.3=21.8×0.6×0.3=3.9KN。

Ⅱ、强度计算:

因为p为均布荷载,l=300mm

所以M max=ql2/8=21.8×0.6×0.32/8=0.216KN·m=1.47×105N·mm

σw=M max/w=1.47×105/375×103=0.39MPa<[σw]=11MPa 满足要求。

Ⅲ、挠度计算:

因为p为均布荷载,l=300mm

Wmax=5ql4/384EI=5×21.8×600×3004/(384×2×9×103×2×2812.5×104)

=0.3mm

Ⅱ-Ⅱ截面:

①腹板位置

腹板位置的荷载q1=88.8KN/m2,立杆纵向间距为60cm,横向间距为30cm。

Ⅰ、P计算:

10×15cm纵向分配梁间距为60cm,其分配情况如下图:

p=q×0.6=q1×l横×0.6=88.8×0.3×0.6=16KN。

Ⅱ、强度计算:

因为p为均布荷载,l=600mm。

所以M max=ql2/8=88.8×0.3×0.62/8=1.2KN·m=12×105N·mm

σw=M max/w=12×105/375×103=3.2MPa<[σw]=11MPa 满足要求。

Ⅲ、挠度计算:

因为p为均布荷载,l=600mm

Wmax=5ql4/384EI

=5×88.8×300×6004/(384×2×9×103×2×2812.5×104)

=0.5mm

②翼缘板位置

翼缘板位置的荷载q1=21.8KN/m2,立杆纵向间距为60cm,横向间距为60cm。

Ⅰ、P计算:

10×15cm纵向分配梁间距为60cm,其分配情况如下图:

p=q×0.6=q1×l横×0.6=21.8×0.6×0.6=7.8KN。

Ⅱ、强度计算:

因为p为均布荷载,l=600mm

所以M max=ql2/8=21.8×0.6×0.62/8=0.589KN·m=5.89×105N·mm

σw=M max/w=5.89×105/375×103=1.57MPa<[σw]=11MPa 满足要求。

Ⅲ、挠度计算:

因为p为均布荷载,l=600mm

W max=5ql4/384EI

=5×21.8×600×6004/(384×2×9×103×2812.5×104)

=0.4mm

(2)横向分配梁受力验算

10×15cm方木采用木材材料为A-3~A-1类,其容许应力,弹性模量按A -3类计,即:[σw]=11Mpa,E=9×103,10cm×15cm方木的截面特性:W=10×152/6=375cm3。

I=10×153/12=2812.54cm4。

Ⅰ-Ⅰ截面:

①腹板位置

腹板位置的荷载q1=102.5KN/m2,方木纵向间距为15cm,横向间距为30cm。

Ⅰ、P计算:

10×15cm横向分配梁间距为30cm,其分配情况如下图:

p=q×0.3=q1×l纵×0.3=102.5×0.15×0.3=4.6KN。

Ⅱ、强度计算:

因为p为均布荷载,l=300mm

所以M max=ql2/8=102.5×0.15×0.32/8=0.173KN·m=1.73×105N·mm

σw=M max/w=1.73×105/375×103=0.46MPa<[σw]=11MPa 满足要求。

Ⅲ、挠度计算:

因为p为均布荷载,l=300mm

W max=5ql4/384EI

=5×102.5×150×3004/(384×2×9×103×2×2812.5×104)

=0.2mm

②翼缘板位置

翼缘板位置的荷载q1=21.8KN/m2,方木纵向间距为15cm,横向间距为60cm。

10×15cm横向分配梁间距为60cm,其分配情况如下图:

p=q×0.6=q1×l纵×0.6=21.8×0.15×0.6=2.0KN。

Ⅱ、强度计算:

因为p为均布荷载,l=600mm

所以Mmax=ql2/8=21.8×0.15×0.62/8=0.147KN·m=1.47×105N·mm

σw=M max/w=1.47×105/375×103=0.4MPa<[σw]=11MPa 满足要求。

Ⅲ、挠度计算:

因为p为均布荷载,l=600mm

Wmax=5ql4/384EI

=5×21.8×103×150×6004/(384×2×9×103×2812.5×104)

=0.1mm

Ⅱ-Ⅱ截面:

①腹板位置

腹板位置的荷载q1=88.8KN/m2,方木纵向间距为15cm,横向间距为30cm。Ⅰ、P计算:

10×15cm横向分配梁间距为30cm,其分配情况如下图:

p=q×0.3=q1×l纵×0.3=88.8×0.15×0.3=4.0KN。

Ⅱ、强度计算:

因为p为均布荷载,l=300mm。

所以M max=ql2/8=88.8×0.15×0.32/8=0.15KN·m=1.5×105N·mm

σw=M max/w=1.5×105/375×103=0.4MPa<[σw]=11MPa 满足要求。

因为p为均布荷载,l=300mm

W max=5ql4/384EI

=5×88.8×150×3004/(384×2×9×103×2×2812.5×104)

=0.1mm

②翼缘板位置

翼缘板位置的荷载q1=21.8KN/m2,方木纵向间距为15cm,横向间距为60cm。

Ⅰ、P计算:

10×15cm横向分配梁间距为60cm,其分配情况如下图:

p=q×0.6=q1×l纵×0.6=21.8×0.15×0.6=2.0KN。

Ⅱ、强度计算:

因为p为均布荷载,l=600mm

所以M max=ql2/8=21.8×0.15×0.62/8=0.147KN·m=1.47×105N·mm

σw=M max/w=1.47×105/375×103=0.4MPa<[σw]=11MPa 满足要求。

Ⅲ、挠度计算:

因为p为均布荷载,l=600mm

Wmax=5ql4/384EI

=5×21.8×150×6004/(384×2×9×103×2×2812.5×104)

=0.1mm

9、竹胶模板受力验算

由于本桥为变截面桥梁,梁底为二次抛物线线形,为了保证横向分配梁的稳定性,横向分配梁采用满铺。竹胶模板直接放置于横向分配梁上,靠横向分配梁承力。故不需对竹胶模板进行受力验算。

4.5预压

支架在底模安装后,需要对支架进行预压,预压重量为设计重量的110%(含施工荷载),采用砂袋逐跨预压。现场用料采用外购天然砂夹石,采用整联一次预压。

4.5.1预压的目的

(1)观测支架结构的可靠性是否满足施工需要,消除支架、地基非弹性变形。

(2)取得支架在荷载作用下的弹性变形和非弹性变形的数据,为设置支架沉降预留量和模板支架预拱度提供依据。

4.5.2支架预压观测点布置

在地基顶面和模板面布设观测点,每排横向各设3个点,纵向设置8排观测点,模板观测点布置详见观测点布置图,同时在各级支架检算点处设置观测点进行观测,完成后,进行观测值和计算值的核对。

4.5.3支架预压加载

断面加载分二级进行,加载材料天然砂夹石为外购,(第一级加载箱梁底板、腹板钢筋混凝土重的1.1倍;第二级加载顶板钢筋混凝土重的1.1倍;每一级加载过程应均匀进行,每级加载间隔1d,在加载过程中间隔4h观测一次,加载完成后,每隔6小时观测一次,观测频率可依据沉降量进行适当调整,二级加载完成后,连续观测3d,待沉降基本稳定后进行卸载,加载参见图5.3-1《现浇箱梁支架预压加载等级图》。

现浇箱梁支架预压加载等级图图5.1-1

沉降曲线图图5.4-1

4.5.4观测记录

根据点位布置和观测频率绘制记录表格,记录完成后取代表点绘制沉降曲线。曲线图参见图5.4-1《沉降曲线图》。

4.5.5数据处理

根据观测数据和需要取代表点位进行数据分析,预压前观测点标高H0,预压完成卸载前观测标高H1,卸载完成后观测点标高H2。

预压总沉降量f=H0-H1

沉降

加载量

外架专项施工方案

湖南大厦脚手架工程专 项 施 工

方 案湖南工程建设有限公司. 2010年1月 一、编制依据 1、湖南商会大厦项目总承包工程合同; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 3、项目施工组织设计 4、设计图纸 二、工程概况 湖南商会大厦位于长沙市天心区芙蓉南路与新中路交界处,南临华银园小区,北临中江国际花城,东接韶山南路,西临芙蓉路。项目一期开发建设的湖南商会大厦位于西南角,集大型商业用房、办公为一体,总建筑面积约84464㎡,地下两层,地上28层,建设总高度为99.95m,地下室一层车库和设备用房层为4.8米,地下室二层车库和人防工程层高3.2米;地上裙楼一层商场层高4.5米,二层商场层高4.2米,三层商业餐饮导4.2米,四层商业娱乐层高4.8米;五层办公层高3.8米,六~二十七层办公层高3.3米,顶层办公层高5.4

米。施工现场将设置2台塔吊和2台人货电梯以及2个砂浆搅拌场(具体位置详施工组织设计中的总平面布置图);人货电梯安装前周转材料、砌体、抹灰等材料都利用塔吊水平垂直运输至卸料平台,再通过卸料平台中转至需用作业点。 三、外架设计 1、本工程中选用的脚手架型式包括:过渡落地式脚手架、落地式脚手架、槽钢悬挑斜拉脚手架和过渡式槽钢悬挑斜拉脚手架。 脚手架架体设计间搭设高备注搭设部位序号) 米(度距类型

2、脚手架设计方案 2.1落地式脚手架及过渡式落地式脚手架 严格按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范施工(除剪刀撑、

防护栏杆及踢脚板斜道杆件为红白相间安全色外,外架外立面杆件为黄色)。搭设的立面外观如下:

桥梁工程施工脚手架及承重支架方案

桥梁工程施工脚手架及承重支架 搭设专项方案 批准: 审核: 校核: 编制: 中电建路桥集团汉中兴元新区棚改及文化旅游设施建设 项目总承包部

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2、1、工程简介 (1) 2、2、地质情况 (1) 三、施工脚手架(支架)搭设材料要求 (1) 3、1、钢管要求 (1) 3、2、脚手板 (1) 四、施工脚手架及箱梁承重支架搭设 (2) 4、1、施工准备 (2) 4、2、基础处理 (2) 4、3 脚手架搭设 (5) 4、4 箱梁承重支架形式、安装及验算 (7) 4、5 预压 (20) 五、安全技术措施 (22) 六、应急措施 (23) 6、1 应急人员组织 (23) 6、2 应急物资准备 (23) 6、3 应急措施 (23) 七、文明施工措施 (23)

桥梁施工脚手架及承重支架 搭设专项方案 一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》JTGTF50-2011; 2、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5、施工详细批复图纸; 5、对施工现场踏勘后所得到的施工现场周边地形、地貌及沿线障碍物情况。 二、工程概况 2、1、工程简介 本工程建设地点位于陕西省西南部汉中兴元新区开发区,汉中市东北部(距汉中市约5、5km),兴元湖公园东侧。工程紧邻G316国道,外部交通方便。 本工程包括东翼第二安置住宅小区及室外配套工程、两街工程、梁中路、惠府路、西翼安置区与翠平西路工程。其中梁中路全长约2443、87m,断面红线宽度40m,设置小桥两座;惠府路全长约2129、4m,断面红线宽度40m,设中桥两座,箱涵一座;翠平西路全长约2129、4m,断面红线宽度40m。 2、2、地质情况 根据钻探揭露,场地地基土主要由第四纪全新世(Q4)及更新世(Q3)形成的河流冲积土(Q al+pl)组成。根据物质组成及力学性质,将场地地层自上而下划分为:①素填土、②粉质粘土、③-1粉土、④卵石、⑤圆砾共5大层。 三、施工脚手架(支架)搭设材料要求 3、1、钢管要求 本工程施工脚手架(支架)采用碗扣式钢管架体,各种杆件采用外径48mm、壁厚3、5mm的焊接钢管,必须使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定。架体搭设使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管严禁使用。

桥梁支架施工方案

宁波市轨道交通1号线一期工程石路头停车场 桥梁支架施工方案 1、工程概况 上盖坡道G1桥采用三联(4×16m)钢筋混凝土连续梁,桥台采用薄壁台,墩台基础均为钻孔摩擦桩基础,钻孔桩共计30根,墩高为3.7-11.1m,共计24根,均为直径1.0m圆柱型桥墩,直线段桥面宽度为11.5m,曲线段桥面宽度为12.2m。 上盖坡道G2桥采用(4×16+3×16)m钢筋混凝土连续梁,桥台采用薄壁台,墩台基础均为钻孔摩擦桩基础,钻孔桩共计18根,墩高为3.2-9.5m,共计14根,均为直径1.0m圆柱型桥墩,直线段桥面宽度为9.0m,曲线段桥面宽度为10.2m。 上盖坡道G3桥采用((1×14+3×16)+4×16)m钢筋混凝土连续梁,桥台采用薄壁台,墩台基础均为钻孔摩擦桩基础,钻孔桩共计20根,墩高为3.5-10.3m,共计16根,均为直径1.0m圆柱型桥墩,直线段桥面宽度为8.0m,曲线段桥面宽度为9.4m。 2、施工工期安排 桥梁工程顺序组织施工,施工顺序为G3→G2→G1。连续梁共7联,计划配备2联(4×16)m模板及配套支架,现浇梁模板除直线段侧模采用钢模外,其余均采用木模。计划连续梁从2013/6/8开始施工,第一联梁施工用时40天(其中10天为预压时间),其余每联梁施工用时30天,计划2013/12/31完成连续梁施工。计划2014/1/31完成桥面系及桥面附属工程施工。 3、地基与基础施工 3.1桩基础施工 桩基施工步骤:施工准备→桩位测量→钻孔→成孔验收→钢筋笼制作与吊装→灌注水下混凝土。钻孔桩施工工艺见图3-1。

3.1.1施工准备 首先确定钻孔桩位:按照基线控制网及桥墩设计坐标,用全站仪精确放出桩位。 钻孔场地在旱地且施工期间地下水位在原地面以下大于1m者,应平整场地,清除杂物,更换软土,夯填密实。钻机座不宜直接置于不坚实的填土上,以免产生不均匀沉陷。修通旱地位置便道,为施工机具、材料运送提供便利。 钻孔场地在陡坡时,应挖成平坡。如有困难,可用排架或枕木搭设工作平台。 钻孔场地在浅水时,宜采用筑岛法。岛顶面通常高出施工水位0.75~1.0m。筑岛面积按钻孔方法、设备大小等决定。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

管道支架制作安装施工方案汇总

目录 一、综合说明 (2) 二、施工技术措施 (3) 1、工艺流程 (3) 2、技术措施 (3) 三、安全管理措施 (14) 四、环境管理措施 (15) 五、质量保证措施 (16)

一、综合说明 1、保证按要求进行施工,并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求。 2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项目经理担任本工程的项目经理,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。 3、质量目标:达到一次性验收合格,确保工程质量达到合格。 4、安全目标:达到无工伤、无事故、无险情,搞好文明施工。

二、施工技术措施 1、工艺流程 机械调试、材料选择 基层处理(除锈) 验收 涂刷底漆 漆膜厚度检测(中间验收) 构件制作(焊接) 构件安装 涂刷面漆 图1 施工流程图 2、技术措施 2.1旧支架、支架基础 2.1.1立柱拆除: 钢管立柱的拆除,拆除时采取装载机配合,随拆、随装、随运,及时清扫。

2.1.2基础拆除: 用于支架承重的砼基础也需及时破除,砼基础破除时,可在白天利用风镐等设备将基础凿出。 2.2、管道支架制作规定 2.2.1管道支架的形式、材质、加工尺寸、精度及焊接质量应符合设计文件和有关施工验收规范的要求。 2.2.2支架底板及吊架弹簧盒的工作面应平整。 2.2.3管道支架焊缝应进行外观检查,焊缝应均匀完整,外观成型良好,不得有漏焊,欠焊,裂纹、姣边等缺陷。 2.2.4制作合格的支架成品应及时进行防腐处理,防腐层应完整,厚度均匀。 2.2.5管道支架必须满足管道的稳定和安全,允许管道自由伸缩并符合安装高度。 2.3、支架制作 2.3.1施工前准备 1.工艺文件的编制。按照《钢结构施工与验收规范》要求编制详细的加工、制造、施焊、预装、涂装工艺。 2.焊接工艺评定及其它工艺试验:选择不同接头形式由焊接工程师下达工艺评定任务书,选派优秀、有证焊工作工艺评定试验,以确定合理的焊接坡口、焊材焊剂、焊接规范后编制焊接工艺卡。 3.焊工考试及资格确认。 4.探伤人员的资格确认。

桥梁高支架施工方案

桥梁高支架施工方案 一、工程概况 XXX接线工程八标段,自桩号K5+088起至K6+016止,含CB、CC 匝道的一部分,桥梁主线长度928米,桥面宽25—49.6米,桥梁面积35930.8平方米。本段桥梁沿XX河河道架设,桩基为钻孔灌注桩,采用C30与C35钢筋砼,桩径为1.2米和1.5米两种。承台为C30钢筋砼,墩柱采用C30与C35钢筋砼,桥梁上部结构采用C50预应力混凝土连续箱梁,桥面铺装采用C40钢筋混凝土。 其中36#桥、37#桥及CB匝道、CC匝道与XX路立交相接,其墩柱高度均为30米左右,最高的36#桥墩柱高达33米。因此其上部结构现浇箱梁的的支架施工是这几联桥最大的施工难点及危险源。因此特对这部分支架专门编制施工方案。 二、总体施工方案 根据现场情况及上部荷载大小,我项目部拟采用两种施工方案。CB匝道、CC匝道由于其上部结构荷载较小,且支架高度约为26米高,因此该部分箱梁施工采用满堂支架施工。对基础进行换填石渣处理后,顶面硬化12cmC20砼垫层,然后直接搭设满堂支架进行箱梁施工。36#桥、37#桥为主线桥,上部结构荷载较大,且支架高度最高,达到33米以上,因此该部分箱梁施工采用钢管桩+纵向贝雷梁的高平台形式作为现浇箱梁的支架基础,钢平台上部搭设碗扣支架进行箱梁施工。下面就这两种方案分别进行验算布置。 三、CB匝道、CC匝道

(一)支架验算 1、荷载计算 以其中最先施工的CB6#桥为例进行荷载计算。CB6#桥箱梁总砼方量为465m3,自重荷载为465×26=12090kN。由于箱梁支架高度较大,因此其上部荷载通过纵横向压缩木、方管的传递,下部支架可近似为均布荷载,箱梁总长度为38×2=76米,箱梁底板宽度3.7米,因此下部支架承受的箱梁自重均布荷载为 12090÷(76×3.7)=43kN/m2。 考虑支架模板自重、及施工荷载,自重荷载乘以1.2的系数作为支架验算荷载,43×1.2=51.6kN/m2。 2、立杆验算 碗扣支架布置形式暂按90×90×120布置,因此单根立杆承受竖向荷载为0.9×0.9×51.6=41.796kN。 碗扣支架立杆按Φ48×3.0㎜钢管,A0=424㎜2; 1)立杆强度验算: σ=N/A0 =41.796/424=98.6Mpa<[σ]=140 Mpa; 所以立杆满足强度要求。 2)立杆稳定验算: 钢管回转半径:r=15.95mm; 钢管长细比为λ=L/r=1200/15.95=75.24≤80; 查表得ф=0.74; σ=фN/A0 =41.796/0.74×424=133.2Mpa<[σ]=140 Mpa;

脚手架专项施工方案46175

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务):审批人:职称(职务):批准人:职称(职务):编制单位:四川双泰建筑工程有限公司

编制时间:年月日 脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》 (GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其

桥梁支架模板专项施工方案

目录 一、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 1、设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2、工程地质水文状况............................ 错误!未定义书签。 三、支架设计.................................... 错误!未定义书签。 四、支架地基的处理.............................. 错误!未定义书签。 五、支架搭设布置及支架、模板拆除 ................ 错误!未定义书签。 六、支架的预压.................................. 错误!未定义书签。 七、支架安全措施................................ 错误!未定义书签。 八、砼浇筑...................................... 错误!未定义书签。 九、预应力施工.................................. 错误!未定义书签。 十、桥梁支架安全预案............................ 错误!未定义书签。十一、桥梁支架设计计算书........................ 错误!未定义书签。十二、施工机具及辅助材料配备) ................... 错误!未定义书签。十三、质量保证措施.............................. 错误!未定义书签。十四、工程保证措施.............................. 错误!未定义书签。十五、安全文明及环保施工措施.................... 错误!未定义书签。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

承重架平台脚手架施工专项方案解析

承重架平台脚手架施工 专项方案 武威红星时代广场北区 美凯龙项目工程 编制人 审核人 审批人 华太建设集团有限公司 2017年4

一、工程概况 基本特征概况:甘肃星泓房地产开发有限公司,拟建红星时代广场北区项目(地块三)工程(含3-1#~3-9#、3-11#楼、3-12#楼,框架及框架剪力墙结构,在本场地的具体位置已经确定了场地范围,给定了场地角点坐标。本工程地位于武威市凉州区金羊镇赵家磨村东,东西南分别与新凉路、新武路、天祝街路相连接,南侧与武威红星时代广场二期项目隔路相对应。 工程地点:甘肃省武威市凉州区金羊镇赵家磨村 建设单位:甘肃星泓房地产开发有限公司 设计单位:上海建旗建筑工程设计有限公司 监理单位:兰州交大工程咨询有限责任公司 施工单位:浙江华太建设集团有限公司 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工木脚手架安全技术规范》JGJ 164-2008

三、施工准备 (一)技术准备 1.熟悉图纸所需要大量材料堆放的范围和堆放方向,了解材料数量、规格及最大重量: a、本承重架搭设高度6m、宽8米、长30m(两处)。 b、本承重架大约承重90t,有效承重面积每米约为350kg,最大承重约800kg/㎡。 2.深度了解承重架体场地情况; 3.精心编制承重架子方案。 (二)材料准备 一个架体所需要φ48钢管6m:300根5m:100根 3m:160根4m:50根 2.5m:100根;扣件:2000个有出厂合格证明,有脆裂、变形、滑丝的严禁使用。 脚手板:4m白松板,厚5厘米,宽23~25厘米,13立方米。竹笆板4米长厚5厘米,宽23~25厘米12块。网眼为10厘米绵纶安全网:200m2密目安全网:160m2,8#铅丝:15公斤 四、施工要求 (一)架手架搭设在用(C15砼10cm厚)硬化基坑面及放坡面层上,在平面下垫通长脚手板,并在距地15cm处立杆底部加 扫地杆。 (二)立杆的纵向间距为0.8m,立杆的横向间距为0.6m。 (三)横杆由下至上步距依次为0.2m,1.2m,1.2m, 1.2m,

桥梁支架安全施工方案

XX高速公路第XX合同段 (K00+100~K00+000) 桥梁支架安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: 施工单位: XX公司 监理单位: XX公司

目录 一、工程概况………………………………………………………… 二、编制依据………………………………………………………… 三、危险源分析及应对措施………………………………………… 四、盖梁支架计算…………………………………………………… 五、施工准备和部署………………………………………………… 六、应急救援预案…………………………………………………… 七、安全检查和评价方法…………………………………………… 八、安全经费投入……………………………………………………附录、桥梁施工平面图………………………………………………

桥梁支架安全专项施工方案 一、工程概况 本合同段为XX至XX高速公路第XX合同段,路线起点位于XX市XX乡XX 村,起点桩号为K0+00,自北往南于K0+000设XX互通衔接X036,然后沿低丘岗地布设,经官庄乡、枫林市乡、黄獭嘴镇,终点桩号为K29+000,全长6.838km。合同工期24 个月, 合同金额2.75亿元。 路线所在区域为山岭重丘区,地质条件较复杂,地层岩性主要为全强风化的砂质板岩及全风化的花岗岩。其中K2+132~K36+200段岩性为砂质板岩,K2+200~K4+000段岩性为全风化花岗岩。边坡风化层较厚,砂质板岩全风化层一般为5~15m,个别路段达20m以上,强风化层一般8~20m,向大桩号方向风化层逐渐变厚,岩体节理裂隙发育;全风化花岗岩全风化层厚度一般大于25m,挖方主体基本为全风化层。本合同段整体工程地质条件较差,附近已开挖边坡崩塌、浅层滑塌等地质灾害频发,方量一般在几方至数百方不等,多发生在雨季,且经常出现同一路段多次滑塌现象。 本合同段有五座桥梁, 墩柱高度2.7m到13.0m不等,均为先简支后连续T 型梁桥,梁长30m。 二、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第 393号 2、《公路路基施工技术规范》(JTF40 —2006 ) 3、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076 —95 ) 4、《XX省高速公路精细化施工实施细则》及业主、总监办下发的有关文件。 5、XX高速公路第XX合同段施工图设计文件。 三、危险源分析及应对措施

脚手架专项施工方案

一、编制依据 1、《建筑施工手册》第四版 2、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设备)》中国建筑工业出版社 3、《中国建筑科学研究院PKPM脚手架计算软件》 4、《金茂·万象城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼工程施工图》 5. 国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规; 6. 国家强制性技术质量标准,施工验收规范、规程; (一). 拟使用国家及地方规范清单

二、工程概况及管理目标 2.1、工程概况 2.2管理目标 2.2.1、本工程外架质量要求达到黄石市质量安全标准化要求。 2.2.2、安全管理人员持证上岗率100%,架子工持证上岗率100%,三级教育率100%; 2.2.3、杜绝重大伤亡事故,负伤频率控制在1.5‰以内。 2.3、脚手架方案选择及施工工艺 金茂·万象城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼工程位于大冶市大冶大道以西、乾塔路以南。本工程由大冶金茂房地产开发有限公司建设,由珠海市建筑设计院设计,由湖北中靖工程咨询有限公司监理,大冶建工集团有限责任公司施工,本工程建筑总面积:4栋33层,3栋32层共约85397.12 。脚手架采用?48*3.5mm钢管双排搭设。

根据本工程的特点,本工程脚手架采用落地式双排脚手架: 1、1至3层采用落地式脚手架搭设,搭设高度为12米; 三、材料准备 1、钢管:脚手架钢管选用现行国家标准《直逢电焊钢管》(GB/T13793)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A级钢要求。钢管尺寸选用φ48×3.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件:扣件采用可锻铸铁制作,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,并应做防锈处理,且螺栓扭紧力矩达40-65NM,连墙件的材质应符合现行标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A 级钢要求。脚手板采用毛竹片横向编制的竹笆。 3、连墙件、密目网、竹串铺板:连墙件的材质应符合现行标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A级钢要求。外架采用草绿色阻燃密目网全封闭维护,密目网规格ML-1.8*6,网目密度为2000目/100cm2,(密目网要有合格证,冲击报告,在安全站备案过,符合标准才能使用)。脚手板采用毛竹片横向编制的竹笆。 四、外架基础处理 整个落地脚手架基础落在基础垫层C15砼200厚板。 五、结构形式 1、设计立杆横距0.85m,纵距1.35m(局部转角处小于1.5m),大横杆步距1.75m,墙体的连墙件逐层按三跨布置。 ①、立杆:脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,接头交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆两个相邻接头

支模架工程施工方案

年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块 2#厂房、3#楼工程 模 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江鸿泽建设有限公司

二○一五年五月五日 1.工程概况 年产15万吨哈雷特宽幅铝箔项目A区块2#厂房、3#楼,本工程为框架结构建筑结构,抗震设防烈度为6度,抗震等级为三级;建筑面积约为2#厂房36024.25平方米,其中地上29331平方米,地下6693.25平方米;3#楼41589.41平方米,其中地上41160.31平方米,地下429.1平方米。 本工程位于瓶窑街道瓶仓大道西侧,由杭州鼎盛轻合金材料有限公司投资开发兴建,汉嘉设计集团有限公司设计,浙江省工程物探勘察院勘察,浙江江南工程管理股份有限公司监理,浙江鸿泽建设有限公司施工,项目经理贺兴友。 2.模板设计依据 1、中华人民共和国行业标准,《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 2、浙江省地方标准,《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006)。以下简称《规程》。 3、建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)。 4、本工程相关图纸,设计文件。 5、国家、省有关模板支撑架设计、施工的其它规范、规程和文件。 3.支模材料的选择 本工程采用以下支模材料: 九夹板(1830×915×15):板及梁模板采用15mm厚九夹板及梁侧模板采用15mm厚模板。 松木方料(60×80):模板连接排挡(应按工地材料实际尺寸)。 钢管(φ48?3.0):围楞和搭支模架,扣件:用于支模钢管架体的连接与紧固。 Φ8或Φ20对拉螺栓:用于拉结梁、柱两侧模板。

桥梁盖梁支架专项施工方案

新溆高速第十六合同段 桥梁盖梁支架专项施工方案 一、工程概况 我合同段起点为溆浦县油洋乡麻溪村,路线沿X012 南侧展线,经甘溪村、庄坪村、河底江村、三板桥村、桥江镇槐荫村,路线终点为桥江乡独石村。路线全长5.685km。其中,桥梁工程包括大中桥梁1687m/6 座,桥梁下部构造设计有扩大基础、U 型桥台、桩基础、承台、肋板、立柱、盖梁等结构形式,上部构造有预应力空心板、T 梁、现浇箱梁等结构形式,现在正进入高空作业盖梁施工。为确保桥梁盖梁施工按总体施组中的工期顺利开展,特制定以下有关桥梁盖梁支架施工的专项方案。 二、施工部署 我部施工的桥梁工程共计6座,其中K75+722擂鼓坡大桥盖梁支架采用包箍法施工,其余K76+370.5廖家湾大桥、K78+285新塘湾大桥及A B匝道桥、K79+532向家山大桥等五座桥梁盖梁采用剪力销法施工。 三、施工方案及稳定计算 一)包箍法施工方案盖梁包箍法无支架施工可操作性强,有很高的安全保证体系,外观轻巧又便于检查验收,可以较好控制施工安全,支模可以省很多工时,对地基要求不高,节省支撑钢管,大大降低了成本。抱箍法无支架施工很少影响道路、河道的交 通和通航,有利于快速施工和文明 施工,具有很好的推广应用价值 1、盖梁抱箍法结构设计 按最大立柱与盖梁尺寸进行设计验算,根据设计施工图,选定擂

鼓坡大桥7#墩墩柱为? 200cm盖梁尺寸为170*220 (宽*高)为设计验算依据( 1 ) 、侧模与端模支撑 侧模为特制大钢模,面模厚度为S 6mm肋板高为10cm在肋板外设2[16违带。在侧模外侧采用间距1.0m的2[16b作竖带,竖带高2.9m;在竖带上下各设一条? 20的栓杆作拉杆,上下拉杆间间距 2.7m,在竖带外设? 48的钢管斜撑,支撑在横梁上。端模为特制大 钢模,面模厚度为S 6mm肋板高为10cm在端模外侧采用间距1.0m 的2[16b 作竖带,竖带高2.9m;在竖带外设? 48的钢管斜撑,支撑在横梁上。 ( 2)、底模支撑 底模为特制大钢模,面模厚度为S 6mm肋板高为10cm在底模下部采用间距0.6m工16型钢作横梁,横梁长4.4m。盖梁悬出端底模下设三角支架支撑,三角支架放在横梁上。横梁底下设纵梁。横梁上设钢垫块以调整盖梁底2%的横向坡度与安装误差。与墩柱相交部位采用特制型钢支架作支撑。 ( 3)、受荷纵梁 在横梁底部采用双层1 排加强型贝雷片(标准贝雷片规格:3000c* 1500cm 加强弦杆高度10cn)连接形成纵梁,长12m每组中的两排贝雷片拼装在一起,两组贝雷梁位于墩柱双侧,中间间距 233.6cm,贝雷梁底部采用3m长的工16型钢作为贝雷梁横向底部联接梁。贝雷片之间采用销连接。纵、横梁以及纵梁与联接梁之间采用U型螺栓连接;纵梁下为抱箍。(4)、抱箍 采用两块半圆弧型钢板(板厚t=16mm制成,M24的高强螺栓连接,抱箍高1734cm采用66根高强螺栓连接。抱箍紧箍在墩柱上产生摩擦力供给上部结构的支

脚手架专项施工方案

一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护

(定稿)钢管支架施工专项安全施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料选择 (2) 1、钢管 (2) 2、扣件 (3) 四、钢管支架施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 支架搭设 (3) 4.3支架稳定计算 (6) 4.4支架验收 (9) 4.5支架拆除 (10) 五、安全防护 (10) 六、文明施工 (11) 页脚内容1

页脚内容2 一、 工程概述 本标段起止桩号为K9+200~K14+774.28,路线长5.572Km 。全标段桥梁 有七滧桥、六滧桥、向化公路跨线桥,向化互通D 和E 匝道桥及2号人行天桥,共6座桥梁,全长2860.918m 。七滧港桥、六滧港桥及向化公路跨线桥的一部分下部结构为盖梁结构形式,向化公路跨线桥的盖梁主要以高1.4米,盖梁总宽11.80米,宽1.7米为主,七滧港桥、六滧港桥盖梁尺寸以盖梁总宽为16.3米,宽度为1.8米,高度为1.5米和1.6米形式为主。各桥盖梁工程数量如下表: 崇启通道工程(上海段)Ⅱ标盖梁工程数量表 桩号 桥名 桥长(m) 桥宽(m) 盖梁 K10+064.479—K10+909.237 七滧港桥 846.758 33.5 66 K12+434.907—K12+925.747 六滧港桥 490.84 33.5 36 XHKO+183.710~XHKO+740.550 向化公路跨线 桥 556.84 12 20 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号),《建 筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)。 2、《钢管脚手架》(GB15831-2006). 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 4、《上海市市政工程立柱施工脚手架搭设安全技术暂行规定》 5、本工程施工图纸及本工程相关要求。 三、材料选择 1、钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低

桥梁满堂支架施工方案

***工程二标桥 满堂支架施工专项方案 编写: 审核: 批准: ***工程B标段 项目经理部 2011年9月 页脚内容1

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、施工安全保证措施 六、劳动计划 附:***工程二标桥满堂支架计算书 1、工程概况 ***工程B合同段,施工桩号为K1+240~K2+560,本合同段有三座砼现浇桥梁。 1#桥:桩号KI+649~K1+719,全桥长70m,现浇梁板为一箱二室,梁板宽12m,梁高1.4m,

纵向20m三联跨,两端为U型桥台,中间四根墩柱,一墩一桩,桩径为1.8m,墩柱直径为1.5m,墩柱最高为19.7m,桩基最深为16.5米。1#桥置于两山背之上,中间为一冲沟,下雨时有水流出,桥下面为岩石地基。 2#桥:桩号KI+754~K1+916,全桥长162m,预应力砼现浇箱梁为一箱二室,梁板宽12m,梁高1.7m,纵向每跨30m五联跨,两端为U型桥台,中间八根墩柱,一墩一桩,桩径2.2m,墩柱直径为1.8m,墩柱最高为18.89m,桩基最深为24.5米。2#桥置于山背之上,右下侧为一冲沟,下雨时有水流出,桥下面为岩石地基。 3#桥:桩号KI+980~K2+23,全桥长250m,预应力砼现浇箱梁为一箱二室,梁板宽12m,梁高1.7m,纵向分为三联(第一联15m四联跨、第二第三均为30m三联跨),两端为U型桥台,中间9根墩42根桩。1#、2#、3#墩为一墩一桩,桩为1.5*1.5m圆角方柱,最高墩柱高为17.37m,桩径为2.2m,桩最深为24米。4#、5#、6#、7#、8#、9#墩为2墩柱6桩,墩柱为2.5*2.0圆角方柱,最高墩柱为36.78m,每一墩柱下设一承台(13*65*2.5m),承台下设六桩,桩基直径为1.8m,最深桩为15.5m,3#桥置于两山背之上,中间有一条冲沟,下雨时有水流出,桥下面为岩石地基。 脚手架搭设基础需进行土石边坡修整凿平及换填压实,对填筑基础进行压实度检测,满足脚手架承载力要求。下雨时有洪水冲刷,冲沟底采用砼浇筑处理后,做好施工排水,杜绝洪水带来的安全隐患。施工时注意不要人为破坏植被,加强森林防火管理和预防措施,有针对性的专项方案。 2、编制依据: 1、***改扩建工程B合同段审批的实施性施工组织设计; 2、***改扩建工程B合同段施工图; 3、《钢结构设计规范》JGJ130—2011; 4、《木结构设计规范》GB0017—2003; 5、路桥施工计算手册: 6、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166.2008 7、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 8、《竹编胶合板国家标准》(GB/T13123-2003) 9、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85) 10、《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194-2009) 3、施工计划: 1)进度计划见《***工程二标段施工总进度计划》横道图 2)材料计划

活动式脚手架专项施工方案最终版

A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)) 幕墙工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: XXX设计工程有限公司

2014年5月26日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、脚手架方案选择 (3) 四、脚手架的材质要求 (4) 五、脚手架的搭设流程及要求 (5) 六、脚手架计算书 (7) 七、脚手架搭设的劳动力安排 (11) 八、脚手架的检查与验收 (11) 九、脚手架搭设安全技术措施 (12) 十、脚手架拆除安全技术措施 (13)

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》; 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 工程名称:A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园))工程地点:北京市门头沟石龙经济开发区桥园路4号 建设单位:北京石龙经济开发区投资开发有限公司 监理单位:北京华夏工程项目管理有限责任公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 施工单位:深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 本公程为A1A2楼北京石龙经济开发区业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)A1号楼 24层门式脚手架工程,脚手架搭设高度9m,作业面上铺设脚手办,最后模板铺设。 建筑标高: 标准层高: 主体结构形式:框筒结构 本方案主要针对门式脚手架搭设方案进行阐述。 三、脚手架方案选择 本移动架体用于屋顶机房铝单板幕墙安装工程,所用移动架高度搭设为9 m,因此架体 必须牢固,稳定性能满足货载要求。 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点:

相关文档
相关文档 最新文档