一、编制说明及依据

1.1 编制说明

钢筋砼结构工程施工过程中,模板及支撑体系的设计及施工关系到现浇砼结构工程质量及施工安全,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)的通知,以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求,搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;均编制专项施工方案并报审,以确工程质量和施工安全。本工程搭设高度及相关参数均未达到以上数值,不属于危险性较大的分部分项工程。针对*****经济适用房二期二标段工程地下室、上部结构主楼模板和支架编制本方案。

1.2 编制依据

1、*****经济适用房二期二标段工程设计图纸、施工合同及相关资料;

2、国家现行施工验收规范、标准及江苏省和南京市有关施工规定:

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001、J84-2001)

《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162--2008)

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)

《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社

《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社

3、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境和自然条件等综合因素的分析;

4、本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。

二、工程概况

本工程为框架剪力墙结构,地下包括负一层、夹层,地上三十四层,施工过程中模板支架需要搭设三十六层,支架基础均位于混凝土结构层上。

地下室底板标高-6.35m、-6.30m,地下室顶板板面标高为-2.40m、-3.05m;顶板厚度200mm、250mm、300mm,02栋顶板厚度为410mm;梁最大截面尺寸550×900mm,梁底模板支设高度为3.05m。

夹层顶板标高-0.05m、,楼板厚度120mm、150mm、180mm、200mm,梁最大截面尺寸为500×1100mm,梁底模板支设高度为4.73m。

二层顶板标高11.500m、12.000m,板厚分别有260mm、120mm、300mm,梁最大截面尺寸为700×1300mm,梁底模板支设高度为4.634m。

本工程支撑架采用扣件式钢管脚手架搭设。

三、材料选择及技术质量要求

3.1 材料选择

A、梁: 面板采用15mm 木胶合面板,40×90木方(内楞)现场拼制,40×90木方(外楞)支撑,采用可回收M14对拉螺栓进行加固。梁底采用40×90木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.0钢管。

B、板:面板采用15mm 木胶合面板,板底采用40mm×90mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ

48×3.0钢管。

C、墙模板:采用18mm厚木胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓M12使用。竖向内楞采用40×90 木方,水平外楞采用双肢φ48×3.0钢管。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓。斜撑采用钢管+U型托。外墙、临空墙及人防墙等采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。

D、柱模板:采用18mm 厚8厚优质镜面板拼装,在木工车间制作施工现场组拼,背内楞采用40×90 木方,柱箍采用圆钢管48×3.0围檩加固,采用可回收M14对拉螺栓进行加固。边角处采用木板条找补,保证楞角方直、美观。斜向支撑,采用φ48×3.0钢管斜向加固(尽量取45°)3.2 技术质量要求

1、钢管

(1)钢管规格Φ48×3.5mm;外径及厚壁尺寸允差±0.5mm。

(2)钢管内外表面锈蚀的深度≤0.5mm。

(3)立柱钢管弯曲要求:3m<L≤4m,弯曲值≤12mm;4m<L≤6.5m,弯曲值≤20mm。

(4)焊缝要求饱满,焊高满足要求,无开焊、漏焊问题。

(5)成品表面无混凝土残渣、凹陷、焊接加长等问题;表面除锈后均喷涂防锈漆及面漆各一遍。

(6)优先选用新的产品;选用旧的产品至少八成新。

2、扣件

(1)扣件要求无裂缝、沙眼、变形。

(2)配的螺栓等配件齐全并符合质量要求。

(3)用新的产品;选用旧的产品至少八成新。

3、可调U形顶托

(1)顶托使用的钢板厚度不宜小于4.5mm。

(2)直径不宜小于35mm。

(3)螺母的高度不宜小于40mm,并有扳动的手柄。

(4)调节丝扣均为T形,螺距4~6mm。

(5)顶托U形钢板及螺杆之间要求配4快筋板焊接牢固,焊缝饱满,焊高满足要求,无开焊、漏焊问题。

(6)优先选用新的产品;选用旧的产品至少八成新。

4、模板

技术要求和产品标准:

尺寸:915×1830mm;长度公差:±1mm/m;对角线公差:±1mm/m;厚度公差:±1mm/m;含水率:8-10%

开胶、断裂、起层:无

板边缺损、表面修补:无

表面凹陷、压痕、鼓包、焦瘤、毛刺:无

弹性模量:6000N/mm2,比重:约700Kg/m3

5、木方

选材: 40×90mm木方。

技术要求和产品标准:

(1)长度允许:+60mm,-20mm,截面边长允许:±2mm

(2)弯曲度:≤2﹪,斜纹:≤10﹪,含水率:8-16﹪,裂纹夹皮长

比≤15﹪

(3)断裂、接长、死结、腐朽、虫眼:无

6、对拉螺杆

采用定制的经检验合格的Φ14圆钢,两端丝头规则不得有断丝、滑丝现象,梁对拉螺杆外用山型卡和双螺母加固,螺母均应及螺杆严格配套。

四、模板和支撑架方案

4.1支撑体系方案

1、支撑体系基础

模板支撑采用扣件式钢管满堂脚手架,支架立杆均落在混凝土结构板上,根据支架模板及新浇混凝土的荷载核算,对比结构设计总说明提供各层设计荷载承载力可知,设计院提供的施工荷载承载力8KN/m2可以满足要求。

2、立杆

A、地下室支架立杆

地下室顶板支架立杆直接落在标高-6.35m地下室450mm厚混凝土底板及标高-6.3m地下室350mm厚混凝土底板上,立杆间距板下1000mm,梁下500mm,并且保证每道框架梁底部轴线上设有一排立杆,梁底及板厚超过150mm的板底在立杆上布设双扣件加固。立杆排布时,先排梁下立杆,依次向板下排布。

B、夹层支架立杆

夹层支架立杆落在地下室顶板上,地下室顶板面标高-3.05m,夹层顶板高度-0.05m,梁板下立杆间距900mm,梁底及板厚超过150mm的板底在立杆上布设双扣件加固。先排梁下立杆,依次向板下排布。

C、标准层高支架立杆

支架立杆落在下一层顶板上,层高2800mm,梁板下立杆间距900mm,梁底及板厚超过150mm的板底在立杆上布设双扣件加固。先排梁下立杆,依次向板下排布。

3、水平杆

支架第一道扫地杆距楼地面200mm,其余步距均为1500mm,至梁底或板底时,根据实际高度调整最上一步的步距。

4、竖向剪刀撑

满堂脚手架剪刀撑采用Φ48×3.5mm钢管,利用扣件及支架立杆相交处固定且不得漏扣。布置部位如下:

①沿柱网纵横向设置通高双向剪刀撑,扣件式钢管搭接长度为1m,使用3个扣件连接。

②支架四周外立面满布双向剪刀撑。

5、后浇带及后浇跨的支撑体系

后浇带采用独立支撑脚手架体系,并在梁端距后浇带500mm处居梁中增设200×200素混凝土柱,待后浇带闭合后并且混凝土强度达到设计强度的100%时(以拆模试块为准)方可拆除脚手架及破除混凝土柱,后浇带闭合前边口砌两皮砖并加护盖板,盖板可用模板加工并保证牢靠,以防建筑垃圾掉入影响后续施工。

4.2 梁模板方案

梁模板采用15厚多层板模板,主龙骨采用Φ48×3.5mm双钢管,次龙骨40×90木方,次楞间距不大于175mm。

截面在550×900mm及以上梁底模板支架立杆采用立杆排距600,顺梁跨方向立杆间距500步距为1500的脚手架支撑,并保证有一排立杆位于轴线下侧,梁底在立杆上布设双扣件加固。。

梁侧次楞间距不大于250mm,主楞用Φ48×3.5mm的双钢管,水平间距500mm,对拉螺栓采用M14型号套PVC管,以方便拆卸后重复利用,第一道螺杆距梁底200mm,对拉螺杆的竖向间距450mm。模板支设如下图(图示梁截面550×900mm、700×1300mm),本工程凡截面高度在1100及以上

1000mm

4.3 顶板模板支设方案

主龙骨为100×100木方,局部可采用Φ48×3.5mm钢管,次龙骨为间距250mm的50×100木方,同一截面木方接头不超过50%,木方不得在支撑之间搭接,次楞木方上铺18mm厚模板,用钉子钉牢,下部水平杆距地面0.35米。

4.4 模板安装、检查及验收

1、施工作业班组开始搭设前,由专职工长在现场按审批通过的施工方案进行作业指导,并进行检查,不按方案施工的及时纠正。

2、安装顺序:支撑架立杆位置放线(从梁中心向两边排距)→放置

立杆底座→安装首层立杆、平杆…安装顶层立杆、平杆→由下而上安装支撑架之间的钢管联系杆、由下而上安装双向钢管剪刀撑→安装水平模板可调U型顶托→调节模板U型顶托之间的高差达到起拱技术要求→安装主龙骨→安装次龙骨→铺装梁底模板→调整模板高差→绑扎钢筋→钢筋验收→浇混凝土→混凝土终凝后养护。

3、梁板模板起拱值根据规范要求调节顶托长度来达到。

4、立杆垫座及基础面接触良好,无松动或脱离现象。所有上碗扣必须按照规范要求销死。

5、整架垂直度小于脚手架高度的H/500,且不大于100mm。纵向直线度应小于L/500。横杆水平度小于L/400(L为脚手架单面长度,H为脚手架全高)。

6、验收程序

模板支撑及模板体系完全施工完成后,劳务队自检,自检合格后项目负责人组织技术、安全及监理人员进行系统验收,经检验合格并会签后方可进入下道工序的施工。

4.5 模板的拆除

1、模板拆除必须满足GB50204-2002混凝土结构工程质量验收规范表4.3.1要求。

2、拆除区域设置警戒线,指定安全员监督施工。

3、拆除施工工序

混凝土梁结构满足拆模要求后,拆除立模的拉杆,侧板→旋转螺栓使U型顶托降约10cm→拆除次龙骨、主龙骨→拆除梁侧模、梁底模面板→拆

除最上层碗扣脚手架平杆、立杆U型顶托→由上而下依次分层碗扣脚手架平杆、联系杆、剪刀撑→拆下的材料及时清运出场。

五、模板施工注意事项

1、混凝土浇筑前认真复核模板位置,柱墙模板垂直度和梁板标高,准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误,模板支撑是否牢靠,接缝是否严密。

2、梁柱接头处是模板施工的难点,处理不好将严重影响混凝土的外观质量,此处不合模数的部位用一定要精心制作,固定牢靠,严禁胡拼乱凑。

3、所有模板在使用前都要清理干净并涂刷隔离剂,破损的模板必须淘汰。

4、混凝土施工时安排木工看模,出现问题及时处理。

5、竖向构件的模板支设完成后,为保证整体稳定和垂直度,加固时外墙内外侧采用钢管斜撑加可调托座,柱子加固采用揽风绳四面张拉。

6、竖向构件模板下口落在承台地梁上时,为防止模板拼缝不严而漏浆,在模板加固完成后底口采用水泥砂浆封堵。

六、安全保证措施

6.1模板支设安全保证措施

1、安装模板操作人员必须正确戴好安全帽,高空作业挂好安全带。

2、模板安装按顺序进行,模板及支撑系统在未固定前,严禁利用拉杆上下人。

3、模板安装要在牢固的脚手架上进行,如中途停歇,必须将就位的支柱、模板联结稳固,不得架空搁置,以防掉下伤人。

4、为防止模板及其支架在风载荷作用下倾倒,从构造上采取措施,设侧向支点或缆风绳固定。六级以上大风天,不得安装模板。

5、模板作业时,连接件必须放在箱盒或工具袋中,严禁放在模板或脚手板上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置放于工具袋内,不得掉落。在脚手架或操作台上堆放模板时,按规定码放平稳,防止脱落并不得超载。

6、安装模板,必须有稳固的登高工具或脚手架,高度超过3.5m时,必须搭设脚手架。安装梁模板及梁、柱接头模板的支撑架或操作平台必须支搭牢固。模板的预留孔洞、电梯井口等处,应加设防护网,防止人员和物体坠落。

7、浇筑混凝土时,应设专人看护模板,如发现模板倾斜、位移、局部鼓胀时,必须及时采取紧固措施,方可继续施工。

6.2 模板拆除安全保证措施

1、高空拆除模板时,除操作人员外,下面不得站人,操作人员要佩戴安全带。作业区周围及出入口处,应设专人负责安全巡视。拆除作业区应有警示标志,严禁无关人员入内。

2、在支架上拆模时应搭设脚手板,拆模间歇时,应将拆下的部件和模板运走。

3、拆楼层外边梁和圈梁模板时,应有防高空坠落、防止模板向外翻倒的措施。

4、拆下的支撑、木档,要随即拔掉上面的钉子,并堆放整齐,防止“朝天钉”伤人。

5、拆除模壳时,垂直运送模壳、配件等上下应配合接应,禁止自高

处向下抛掷,同时应注意防火。七附件一(计算书)

地下室顶板框架梁(600×1100)一、工程属性

二、荷载设计

三、模板体系设计

设计简图如下:

模板支架立面图模板支架平面

四、面板验算

模板类型覆面木胶合

模板厚度(mm)18

模板抗弯强度设计值

[f](N/mm2)

20模板弹性模量E(N/mm2)10000取单位宽度1000mm,按四等跨连续梁计算,计算简图如下:

W=1000×18×18/6=54000mm3,I=1000×18×18×18/12=486000mm4

q1=0.9max[1.2×(0.04+(24+1.5)×1.1)+1.4×2,

1.35×(0.04+(24+1.5)×1.1)+1.4×0.7×2]×1=35.893kN/m

q1静=0.9×1.35×[0.04+(24+1.5)×1.1]×1=34.129kN/m

q1活=0.9×1.4×0.7×2×1=1.764kN/m

q2=[0.04+(24+1.5)×1.1]×1=28.09kN/m

1、强度验算

M max=-0.107×34.129×0.152+0.121×1.764×0.152=0.077kN·m σ=M max/W=0.077×106/54000=1.433N/mm2≤[f]=20N/mm2

满足要求!

2、挠度验算

νmax=0.632×28.09×1504/(100×10000×486000)=0.018mm≤[ν]=l/400=150/400=0.375mm

满足要求!

3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

R1=R5=0.393 q1静l +0.446 q1活

l=0.393×34.129×0.15+0.446×1.764×0.15=2.13kN

R2=R4=0.928 q1静l +1.142 q1活

l=0.928×34.129×0.15+1.142×1.764×0.15=5.053kN

R3=1.143 q1静l +1.223 q1活

l=1.143×34.129×0.15+1.223×1.764×0.15=6.175kN

标准值(正常使用极限状态)

R1'=R5'=0.393 q2l=0.393×28.09×0.15=1.656kN

R2'=R4'=0.928 q2l=0.928×28.09×0.15+1.142×1.764×0.15=

3.91kN

R3'=1.143 q2l=1.143×34.129×0.15=4.816kN

五、小梁验算

小梁截面惯性矩I(cm4)416.67

q1=max[2.13+(0.3-0.04)×0.6/4,6.175+(0.3-0.04)×0.6/4]=6.214kN/m

q2=max[1.656+(0.3-0.04)×0.6/4,4.816+(0.3-0.04)×0.6/4]=4.855kN/m

1、抗弯验算

M max=max[0.107q1l12,0.5q1l2]=max[0.107×6.214×0.92,

0.5×6.214×0.4]=1.243kN·m

σ=M max/W=1.243×106/83330=14.914N/mm2≤[f]=15.44N/mm2

满足要求!

2、抗剪验算

V max=max[0.607q1l1,q1l2]=max[0.607×6.214×0.9,6.214×0.4]=3.395kN

τmax=3 V max/(2bh)=3×3.395×1000/(2×100×50)=

1.018N/mm2≤[τ]=1.66N/mm2

满足要求!

3、挠度验算

ν1=0.632q2l14/(100EI)=

0.632×4.855×9004/(100×8415×4166700)=0.574mm≤[ν]=l/400=900/400=2.25mm

ν2=q2l24/(8EI)=4.855×4004/(8×8415×4166700)=

0.443mm≤[ν]=l/400=400/400=1mm

满足要求!

4、支座反力计算

梁头处(即梁底支撑小梁悬挑段根部)

承载能力极限状态

R max=max[1.143q1l1,0.393q1l1+q1l2]=max[1.143×6.214×0.9,0.393×6.214×0.9+6.214×0.4]=6.392kN

同理可得,其它梁底支撑小梁所受最大支座反力为R1=R8=2.191kN,R2=R7=5.198kN,R2=R3=R4=R5=6.352kN

正常使用极限状态

R max'=max[1.143q2l1,0.393q2l1+q2l2]=max[1.143×4.855×0.9,0.393×4.855×0.9+4.855×0.4]=4.994kN

同理可得,其它梁底支撑小梁所受最大支座反力为R1'=R8'=1.703kN,R2'=R7'=4.022kN,R2'=R3'=R4'=R5'=4.954kN

六、主梁验算

主梁抗弯强度设计值

[f](N/mm2)

200主梁抗剪强度设计值

[τ](N/mm2)

115

主梁截面惯性矩I(cm4)12.19主梁截面抵抗矩W(cm3) 5.08主梁自重忽略不计,计算简图如下:

1、抗弯验算

主梁弯矩图(kN·m)

σ=M max/W=0.525×106/5080=103.259N/mm2≤[f]=200N/mm2

满足要求!

2、抗剪验算

主梁剪力图(kN)

V max=4.844kN

τmax=2×4.844×1000/489=19.813N/mm2≤[τ]=115N/mm2

满足要求!

3、挠度验算

主梁变形图(mm)

νmax=0.384mm≤[ν]=l/400=300/400=0.75mm

满足要求!

4、支座反力验算

R1=0.647kN,R2=22.783kN,R3=3.016kN

七、立柱验算

钢管类型Ф48×3.5立柱截面面积A(mm2)489

立柱截面回转半径

15.8立柱截面抵抗矩W(cm3) 5.08

i(mm)

立柱抗压、弯强度设计

205

值[σ](N/mm2)

根据《碗扣式规范》,立杆计算长度l o=h+2a=1.2+0.477×2=2.154m。考虑到现场实际搭设条件,根据建筑施工手册(第四版缩印本)在“几何不可变杆系支架”中L0=K1K2(h+2a)=1.185×1.011×2.154=2.581m。

a -- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;

a=0.477m;

K1 --考虑安全保证要求(即亦按“单一系数法”复核时,稳定计算要达到K≥2的要求)的立杆计算长度附加系数,K1=1.185

K2 --考虑搭设高度影响的立杆计算长度附加系数,K2=1.011

由长细比λ=lo/i=2.581×102/1.58=163.4的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ=0.264;

钢管立杆受压应力计算值;σ=22783/(0.264×489)=176.481N/mm2;钢管立杆稳定性计算σ=176.481N/mm2小于钢管立杆抗压强度的设计值

[f]=205N/mm2,满足要求!

八、可调托座验算

由"主梁验算"一节计算可知可调托座最大受力N=max[R2]=

22.783kN≤[N]=45kN

满足要求!

二层顶板框架梁(700×1300)

一、工程属性

二、荷载设计

模板脚手架专项工程施工方案(DOC)

昌平区2012年中小型水库除险加固工程模板脚手架专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 北京市新港永豪水务工程有限公司 昌平区2012年中小型水库除险加固工程项目部 2013年2月20日

一、工程主要建设内容: (1)德胜口水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝基、坝体上游面和下游面防渗;2)坝顶加固;3)溢流面防护;4)消力池清淤、加固;5)输水管、进出口闸室拆除重建,更换检修闸门和启闭机;6)土坝工程;7)上坝路;8)新建位移观测点。 (2)水沟水库除险加固工程。主要建设内容包括:1)坝体上游面防渗;2)溢洪道防护;3)坝顶和坝体下游面加固;4)输水管、阀室拆除重建;5)上坝路;6)管理区路面硬化。 本工程模板及脚手架工程主要为大坝混凝土面板及迎水面混凝土基础、大坝背水面表面勾缝以及进出口闸室混凝土。结构面坡比有垂直、1:0.08、1:0.35、1:0.75四种。施工过程中针对不同坡比及不同工作内容采用不同的脚手架搭设形式。 二、编制依据: 1、昌平区2012年中小型水库除险加固工程设计图纸; 2、《水利水电工程模板施工规范》(DL/T5110-2000); 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)2002年版。 4、《钢管脚手架扣件》(GB15831); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《混凝土结构工程施工质量验收规程》(GB50204-2002)。 三、脚手架工程 (一)坝面勾缝脚手架形式选用 坝面勾缝因施工荷载较小,采用单排扣件式脚手架(Φ48×

模板及支架施工方案

菊园新区B10地块 (嘉宝·梦之湾) 1#~39#楼 模板和支架施工方案 方远建设集团股份有限公司 2011年10月 目录 编制依据 (3) 第一章工程概况 (4) 资源备置........................................................................................................... 4第二

章 施工流程第三章........................................................................................................... 5 主要结构模板施工方案................................................................................... 7第四 章 第4.1节基础筏板砖胎模及外墙导墙模板 (7) 第4.2节地下室外墙模板 (10) 第4.3节立柱模板 (14) 第4.4节楼梯模板 (17) 第4.5节梁模板 (18) 第4.6节楼板模板 (20) 第4.7节模板支架 (21) 第五章模板工程质量技术保证措施......................................................................... 24 模板安装及拆除的安全技术措施第六章................................................................. 28 第6.1节模板安装 (28) 第6.2节模板拆除 (28) 第七章支架安装及拆除的安全技术措施................................................................. 31 第7.1节支架安装 (31) 第7.2节支架拆除 (31) 第八章安全文明施工................................................................................................. 32 现浇混凝土模板计算书. 编制依据 1#~39#楼结构、建筑施工图纸 施工组织设计 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162-2008 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ 80-91 建筑施工安全检查标准JGJ 59-99 施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005 混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204-2002 第一章工程概况 本项目地块位于上海市嘉定区菊园新区,紧靠轨道交通11号线,交通条件良好。用地范围东至红石路,南至盘安路,西至胜辛路,北至平城路。 本区域内自然环境优越,王家宅河从基地内穿越贯通而过,四周交通发达便利,11号轨道线在地块东南角擦边而过。 原地貌为农田,地表平坦,标高3.2~3.5m。 王家宅河南面全部布置为三层低层住宅,两条小区交通干道将其分为几个小片区,

桥台模板支架施工方案

桥台模板、支架施工方案 一、工程概况及编制依据 1.1地理位置 泉州市东海片区滩涂区域纬五路(东海综合大道~经十八路段)等13条市政道路工程(第三标段),东滨大道位于东海组团的滩涂区域内,道路基本呈东西走向,西起现状东海综合大道,东至拟建的经十八路,路线长1.057km。本次设计起点桩号为K1+478,坐标为X=.225,Y=.977,与现状东海综合大道相接;设计终点桩号为K2+420,坐标为X=.59,Y=.989,与拟建的经十八路相接;道路在起点处与东海综合大道相交路口,为现状平交灯控路口;道路在桩号K1+889.532处,与拟建的经十六路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在桩号K2+059.617处,与拟建的东海大街相交,相交路口为平交灯控路口;道路在桩号K2+242.116处,与拟建的经十七路相交,相交路口为右进右出的平交路口;道路在终点处与拟建的经十八路路口相接,相接路口为平交灯控路口,该路口不在本次设计范围。 本次工程包括一座预应力混凝土空心板桥,桥位位于R=1100m大半径平曲线内,桥按正交桥设计。桥梁起点桩号DBK2+157.98,终点桩号DBK2+182.02,全长24.04m,全桥建筑面积1406.5平米。桥梁上部结构采用20m标准跨径预制空心板梁,梁高95cm,下部结构桥台采用肋板式桥台,钻孔灌注桩基础,桩径1.0m。1.2桥梁工程主要技术标准 (1)汽车荷载:公路-I级; (2)人群荷载:3.5kPa; (3)抗震设防烈度:7度(地震动峰值加速度等于0.15g); (4)环境类别:II类; (5)结构重要性系数:1.0; (6)设计基准期:100年; (7)设计洪水位:+5.49m; (8)通航要求:不通航。 1.3编制依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)

模板支架专项施工方案米

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 编号: 致:上海高程工程监理有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了模板(9 米高)工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 本方案经专家论证,根据专家的意见对方案进行了修改和完善。 承包单位(章) 项目经理 日期年月日 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期

总监理工程师审查意见: 项目监理机构 总监理工程师 日期 宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度9 米) 专 项

(通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司宝丰联改扩建工程项目部 2012年8 月2 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、总体设计及施工部署 (1) (一)、总体筹划 (1) (二)、安全领导小组 (2) 四、材料选择 (2) (一)、梁模板(扣件钢管架) (3) (二)、板模板(扣件钢管高架) (3) 五、搭设参数及施工工艺 (4) (一)、模板安装的一般要求 (4) (二)、模板定位.......................................................................... 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (4) (五)、模板支架搭设参数 ........................................................... 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (7) 六、模板拆除技术措施 (8) 七、劳动力及施工器具配置 (10) 八、施工管理 (11) (一)、材料管理 (11) (二)、过程管理 (12) (三)、验收管理 (13)

塔楼模板支架施工方案计算书

青田县瓯江四桥(步行桥)工程 塔楼施工方案 检算书 计算: 复核: 审核: 中铁四局集团有限公司 青田县瓯江四桥(步行桥)工程项目经理部 二〇一六年九月十日 青田项目部塔楼施工模板支架计算书 1编制依据 (1)《青田县瓯江四桥(步行桥)工程相关设计图纸》; (2)《建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《建筑施工计算手册》(第二版); (4)《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ231-2010 (5)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

(7)《钢结构设计规范》GB50017-2003 (8)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (9)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (10)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2方案简介 青田县瓯江四桥(步行桥)工程设计瓯南桥头塔楼一座、瓯南滨水塔楼一座、瓯北滨水塔楼一座、瓯北桥头塔楼一座,总建筑面积为2817.76m2。 其中瓯南桥头塔楼位于P1墩处,地上三层,建筑高度16.940m,为混凝土框架结构;瓯南滨水塔楼地上四层,建筑高度29.928m,结构形式为混凝土剪力墙结构; 瓯南、瓯北桥头塔楼及滨水塔楼外排脚手架及承重支架全部采用盘扣式钢管脚手架。 瓯北滨水塔楼地上七层,建筑高度36.368m,结构形式为混凝土剪力墙结构;瓯北桥头塔楼地上四层,建筑高度17.720m,为混凝土框架结构。瓯南、瓯北桥头塔楼为钻孔桩加承台基础,待承台及基础梁施工完成后搭设内外脚手架,然后再进行柱梁板钢筋模板混凝土施工,待下层施工完成后继续安装上层脚手架并进行下一步工序施工。 瓯南滨水塔楼采用P3和P4墩承台作为基础,瓯北滨水塔楼采用P8和P9墩承台作为基础,在承台施工时预留塔楼墙柱插筋,待墩身施工完成后,搭设塔楼内外脚手架进行塔楼墙柱梁板的施工,瓯南、瓯北桥头塔楼建筑施工完成后再进行相应的箱梁施工。瓯南、瓯北桥头塔楼计划于2017年1月16日进行装饰施工;瓯南、瓯北滨水塔楼装饰施工计划于2016年6月10日开始。 根据现场实际情况以及经济合理性,瓯南、瓯北塔楼施工起重吊装选择汽车吊进行物资的上下倒运作业。 按照主体结构施工顺序,在墙柱钢筋及模板施工完成后,开始进行梁的施工。首先进行满堂支撑架的架设,再进行顶板模板的施工,之后进行梁位置的定位放线,再施工梁模板和梁钢筋,最后进行梁的加固。 (1)梁模支设:模板采用15mm竹胶板,加固肋条采用100×100木方及φ48×3.0钢管做背肋,对于高度小于600mm的梁不采用对拉螺杆,当梁高600~800mm时设一道对拉拉杆,高度大于800mm的梁设两道对拉螺杆,螺杆水平向间距@600mm。 (2)搭设梁底模支架,在柱子上弹出轴线、梁位置及水平标高线,钉柱头模板。按设计标高调整顶托标高,然后放梁底模,并拉线找平,当梁底跨度大于或等于4m时,梁底模起拱按设计要 求做,当设计无具体要求时,起拱高度为1‰-3‰跨长。 (3)梁模支架设单排立杆加顶托、二道水平拉杆并设剪刀撑。根据所弹墨线安装梁侧模板,顶撑杆及斜撑等。立杆纵向间距控制在500-600㎜,梁底增设一根立杆,即横距500㎜,其他同楼板支撑系统,梁下钢管扣件必须设置双扣件,防止滑扣。

桥梁支架模板专项施工方案

目录 一、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 1、设计概况.................................... 错误!未定义书签。 2、工程地质水文状况............................ 错误!未定义书签。 三、支架设计.................................... 错误!未定义书签。 四、支架地基的处理.............................. 错误!未定义书签。 五、支架搭设布置及支架、模板拆除 ................ 错误!未定义书签。 六、支架的预压.................................. 错误!未定义书签。 七、支架安全措施................................ 错误!未定义书签。 八、砼浇筑...................................... 错误!未定义书签。 九、预应力施工.................................. 错误!未定义书签。 十、桥梁支架安全预案............................ 错误!未定义书签。十一、桥梁支架设计计算书........................ 错误!未定义书签。十二、施工机具及辅助材料配备) ................... 错误!未定义书签。十三、质量保证措施.............................. 错误!未定义书签。十四、工程保证措施.............................. 错误!未定义书签。十五、安全文明及环保施工措施.................... 错误!未定义书签。

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

模板支撑施工方案

金域龙湾棚户区改造一期工程 模 板 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审定: 安徽五建建设工程集团有限公司

模板支撑施工方案 一、工程概况 工程名称:金域龙湾棚户区改造一期工程8#、9#、12#--23#楼工程地址:凤台县经济开发区凤寿路西侧 建设单位:安徽凸凹房地产开发有限公司 监督单位:凤台县建筑工程质量监督站 施工单位:安徽五建建设工程集团有限公司 结构形式:砖混结构 二、模板工程施工方法 1.模板工程工艺流程: 2.模板总设计模板制作安装工艺流程

2.1根据本工程的特点,构造柱、梁、板选用胶合板方案,楼梯选用胶合板方案,以求达到拆模后清水混凝土的高质量效果。 2.2柱模采用定型模板,可调出400mm ×400mm 、300mm ×300mm 等多种截面形式。钢模厚度4mm ,梁模采用19mm 胶合板。本方案保留了大模板简易和保证混凝土表面光滑平整的优点。 2.3在梁柱接头处配制适量的定型木模。模架采用钢管支撑架,地面以上梁板均采用早拆体系,配置早拆头和工具架与可调底座。 2.4本次各楼工程柱模板多层的按底层平面的一半即半层配置,梁底模板按每段三层配置,梁侧模板按每段二层配置,现浇板底模板采用19mm 厚胶合板,现浇板部分按每段配置三层。 3.模板工程施工方法: 3.1柱模板: 柱模板采用柱身模板和梁柱节点分别加工为主的方法,力争一次加工 柱模 横档

3.1.1工艺流程: 3.1.1.1独立柱模板: 3.1.1.2构造柱模板: 3.1.2施工方法: 3.1.2.1准备工作: A.模板进场时应按规格数量表逐项清点检查并编号; B.涂刷脱模剂要均匀,严禁使用废机油。 3.1.2.2安装顺序: A.独立柱模板: a.在模板存放区将柱子的4 片模板中相邻两片用连接螺栓按设计要求截面尺寸连在一起,呈90°竖向分两块放置。安装吊环,准备吊装;

模板支架专项施工方案

模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000); 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下 几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。其他材料见下表: 模板支架材料类型 墙模板面板材料18mm厚胶合面板主楞材料圆钢管次楞材料木方 穿墙螺栓M12

盘扣式钢管支架模板工程施工方案讲解.doc

模板工程施工方案 第一章盘扣式支模架模板工程施工方案 一、编写依据 1、施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 3、《木结构工程施工质量验收规范》( GB50206-2002); 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 5、《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010); 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 8、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-99); 9、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 10、《工程测量规范》(GB50026-2007); 11、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 12、《建筑工程荷载规范》( GB50009-2001) 二、工程概况 略。 三、施工准备 (一)施工条件 1、模板设计:根据工程结构型式和特点及现场施工条件,对模板进行设计,确定模板平面布置,纵横龙骨规格、数量、排列尺寸,柱箍选用的型式和间距, 柱帽板支撑间距,柱节点、大样。验算模板和支撑的强度、刚度及稳定性。模板 的数量应在模板设计时按流水段划分,进行综合研究,确定模板的合理配制数量。 2、模板拼装: (1)模板安装前应进行全面的安全技术交底,操作班组应熟悉本方案的要求,并做好模板安装作业的分工准备。 (2)拼装场地夯实平整,条件许可时可设拼装操作平台。 (3)按模板设计图尺寸,将木胶板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加 小龙骨。

模板工程施工方案 (4)木胶板模板锯开的边及时用防水油漆封边两道,防止木胶板模板使用 过程中开裂、起皮。 3、模板加工好后,专人认真检查模板规格尺寸,按照配模图编号,并均匀 涂刷隔离剂,分规格码放,并有防雨、防潮、防砸措施。 4、放好轴线、模板边线、水平控制标高,模板底口平整、坚实,若达不到 要求的应做水泥砂浆找平层,柱子支撑用的地锚须预埋好且可以使用。 5、柱子、墙钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫 块,并办理好隐蔽验收手续。 (二)材料准备 本工程采用盘扣式钢管支架作为支撑结构,立杆采用Φ48× 3.0mm 钢管,尺寸规格为 2450mm 和 2200mm 两种, 50×100mm 木枋,模板采用18mm 厚胶合板。各部位支模所用的材料如下: 1、木胶板模板:尺寸 (920×1830mm)、厚度 18mm。 2、木枋: 50× 100mm,要求规格统一,尺寸规矩。 3、盘扣式钢管支架:用于梁、板模板支撑,禁止使用有明显变形、裂纹、掉焊和严重锈蚀的钢管。钢管支架的立杆及水平杆应按国家规定程序批准的设计加工图及技术文件制造,并有出厂合格证明书、产品标志和检测报告。产品合格证明书应具有以下内容:产品名称、型号;制造厂厂名、地址;商标;产品等级;制造日期;检查人员印章;维修及检验记录。钢管支架的制造应满足外观、尺寸、焊接等方面的要求。 (1)外观要求: 钢管表面应无裂纹、凹陷、锈蚀;加工前初始弯曲不应大于 L/1000(L 为钢管长度),两端面应平整,不得有斜口、毛刺;钢管壁厚允许偏差应为±0.1mm。 各杆件端头压扁部分不得出现裂纹,加工中不得产生因加工工艺造成的材料 性能下降的现象。 (2)制作质量要求: 杆件焊接制作应在专用工艺装备上进行,各焊接部位应牢固可靠。焊丝宜采用符合现行国家标准《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》GB/T8110 中气体保护电弧焊用碳钢、低碳合金钢焊丝的要求,有效焊缝高度不应小于3.5mm。连接盘与立杆焊接固定时,连接盘盘心与立杆轴心的不同轴度不应大于

模板支撑施工方案

丹东佳兆业壹号四期 模板工程施工方案 大连九洲建设集团有限公司 2018年4月5日

专项施工方案审批表

大连九洲建设集团有限公司模板工程施工方案 目录 1、编制依据: (1) 2、概述 (1) 3、主要材料及构配件规格要求 (1) 4、模板支架构造要求 (3) 5、地下室模板 (5) 6、地上墙柱模板 (9) 7、地上梁板模板 (10) 8、楼梯模板 (11) 9、细部模板 (12) 10、模板施工工艺 (13) 11、模板的周转施工措施 (15) 12、质量保证措施 (15) 13、安全保证措施 (16) 14、模板的计算 (17) 15、模板拆除 (55)

大连九洲建设集团有限公司模板工程施工方案 模板工程施工方案 1、编制依据: 1.1.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 1.2.《木结构设计规范》GB50005-2017 1.3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 1.4.《建筑施工承插型盘扣件钢管支架安全技术规范》JGJ231-2010 1.5.《轮扣式钢管脚手架安全技术规程》 DB44-1876-2016 1.6.《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 1.7.《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.8.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 1.9.《钢结构设计规范》GB 50017-2017 1.10.佳兆业壹号四期施工图纸 1.11.采用PKPM施工管理软件2014版进行模板支撑计算 2、概述 2.1.工程名称:丹东佳兆业壹号四期工程 2.2.丹东佳兆业壹号四期工程包括的子项如下: 2.3结构截面尺寸 3、主要材料及构配件规格要求

模板支架专项施工方案米

施工组织设计(方案)报审表工程名称:宝丰联大酒店改扩建工程(大堂)

宝丰联大酒店改扩建工程(大堂) 模板支架 (搭设高度 9 米) 专 项 施 工 方 案 ( (通过专家论证) 中城建第九工程局有限公司 宝丰联改扩建工程项目部 2012年 8 月 2 日

目录 一、编制依据 (6) 二、工程概况 (6) 三、总体设计及施工部署 (6) (一)、总体筹划 (6) (二)、安全领导小组 (6) 四、材料选择 (7) (一)、梁模板(扣件钢管架) (7) (二)、板模板(扣件钢管高架) (7) 五、搭设参数及施工工艺 (7) (一)、模板安装的一般要求 (7) (二)、模板定位 ................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、+8.95模板安装要求 (8) (五)、模板支架搭设参数 ................................................................. 错误!未定义书签。 (六)、扣件钢管架模板支架 (10) 六、模板拆除技术措施 (12) 七、劳动力及施工器具配置 (13) 八、施工管理 (13) (一)、材料管理 (14) (二)、过程管理 (14) (三)、验收管理 (15) (四)、混凝土浇捣管理 (16) 九、重大危险源识别及安全管理措施 (16) (一)、重大危险源辨识 (16) (二)、安全管理措施 (18) 十、环境保护措施 (18) 十一、监测措施 (19) 十二、板模板设计计算 (21) 一、参数信息 (21) 二、模板面板计算 (23) 三、模板支撑方木的计算 (25) 四、木方支撑钢管计算 (26) 五、扣件抗滑移的计算 (270) 六、模板支架立杆荷载设计值(轴力) (27) 七、立杆的稳定性计算 (28) 八、梁和楼板模板高支撑架的构造和施工要求 (28) 十三、梁模板设计计算 (29) 一、参数信息 (31) 二、梁侧模板荷载计算 (33) 三、梁侧模板面板的计算 (35) 四、梁侧模板支撑的计算 (36) 五、梁底模板计算 (40) 六、梁底支撑的计算 (42)

快拆架模板支撑系统施工组织方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、施工方法 五、质量保证措施 六、安全措施 七、环保措施 八、梁、板荷载验算 九、只招保障(岗位职责)

一、编制依据 1.《混凝土结构施工质量验收规》(GBJ50204-2002) 2.《建筑施工模板安全技术规》JGJ162-2008 3.《建筑结构荷载规》(GB50009-2012) 4.《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5.《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 本工程相应的设计图纸等相关资料 8. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2001) 二、工程概况 工程概况:舞蹈系位于幼儿师学校西南角,周围无居民生活区。无地下室,地上3层。层高为6m,总建筑面积3607.09m2,框架结构,基础采用人工挖孔桩;所有模板均采用18mm厚胶合板,由结构图提供本工程柱、梁截面尺寸分别为柱最大截面为600×800mm,梁350×800,最大梁净跨为5.7m,最大板厚120mm。一二层按照普通模板设计,屋面层(斜屋面)支撑最大高度10m和各连廊标高在9m左右按照高支撑模板设计。 三、施工准备 1、技术准备 1)楼层控制线、轴线、墙身线、标高线等已复核,均与设计图纸相吻合; 2)项目部及劳务队管理人员在仔细熟悉图纸的情况下,对现场需要搭设脚手架以及防护架的部位进行掌握,针对不同部位确定相应的脚手

架类型,并提前对操作人员进行技术及安全交底,做到搭设规,一次成型。 3)底层地坪已浇筑100mm厚C20混凝土垫层并清理完现场; 2、材料准备 钢管采用Φ48×3.0钢管,进场时严格检查材料质量,壁厚不够的 严禁用于现场施工。 扣件采用1kg/个的标准扣件,十字扣件、旋转扣件和直接扣件合理搭配。 垫木:可采用50mm厚木跳板通长设置,或面积不小于0.15㎡,厚 度不小于50mm的木板进行铺垫。局部地方可采取地坪硬化措施,立杆于硬 化地坪上方。 密目网:应使用新购进的绿色安全立网,对于破损、杂物残留或颜 色不一致的密目网严禁用于外架立面防护。 安全兜网:用于操作面下层的安全兜网,规格为必须能够承受100kg重物10m高冲击荷载,出场合格证和质保证书齐全,并在进场后进行冲击试验,报监理业主审核合格后方可投入使用。其它机具材料准备如切割机、铁丝、扎丝、扳手、工具包等合理配置。 3、人力准备 每个劳务队必须配备专业架子工,用于脚手架搭设,要求操作熟练、持证上岗、入场教育、安全技术交底齐全。架子工的数量不少于20人,以 满足现场施工需求。同时,配备足够数量的普工,用于材料传递、清理等 辅助工作。 四、施工方法

模板支架专项施工方案

一、编制说明及依据 1.1 编制说明 钢筋砼结构工程施工过程中,模板及支撑体系的设计及施工关系到现浇砼结构工程质量及施工安全,根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质〔2009〕87号)的通知,以及《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求,搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;均编制专项施工方案并报审,以确工程质量和施工安全。本工程搭设高度及相关参数均未达到以上数值,不属于危险性较大的分部分项工程。针对*****经济适用房二期二标段工程地下室、上部结构主楼模板和支架编制本方案。 1.2 编制依据 1、*****经济适用房二期二标段工程设计图纸、施工合同及相关资料; 2、国家现行施工验收规范、标准及江苏省和南京市有关施工规定: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001、J84-2001) 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162--2008) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 中国建筑工业出版社 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社

3、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境和自然条件等综合因素的分析; 4、本公司现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 二、工程概况 本工程为框架剪力墙结构,地下包括负一层、夹层,地上三十四层,施工过程中模板支架需要搭设三十六层,支架基础均位于混凝土结构层上。 地下室底板标高-6.35m、-6.30m,地下室顶板板面标高为-2.40m、-3.05m;顶板厚度200mm、250mm、300mm,02栋顶板厚度为410mm;梁最大截面尺寸550×900mm,梁底模板支设高度为3.05m。 夹层顶板标高-0.05m、,楼板厚度120mm、150mm、180mm、200mm,梁最大截面尺寸为500×1100mm,梁底模板支设高度为4.73m。 二层顶板标高11.500m、12.000m,板厚分别有260mm、120mm、300mm,梁最大截面尺寸为700×1300mm,梁底模板支设高度为4.634m。 本工程支撑架采用扣件式钢管脚手架搭设。 三、材料选择及技术质量要求 3.1 材料选择 A、梁: 面板采用15mm 木胶合面板,40×90木方(内楞)现场拼制,40×90木方(外楞)支撑,采用可回收M14对拉螺栓进行加固。梁底采用40×90木方支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3.0钢管。 B、板:面板采用15mm 木胶合面板,板底采用40mm×90mm方木支撑。承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ

模板支架专项施工设计方案

模板支架专项施工方案

目录 一、编制依据-------------------------------------------------------------------- 2 二、工程概况-------------------------------------------------------------------- 2 三、总体设计及施工部署---------------------------------------------------------- 2 四、材料选择-------------------------------------------------------------------- 3 (一)梁模板(扣件钢管架)---------------------------------------------------- 3 (二)柱模板---------------------------------------------------------------- 3 (三)板模板(扣件钢管高架)-------------------------------------------------- 4 五、搭设参数及施工工艺---------------------------------------------------------- 4 其他模板支架--------------------------------------------------------------- 10 六、模板拆除技术措施----------------------------------------------------------- 12 七、劳动力及施工器具配置------------------------------------------------------- 13 八、施工管理------------------------------------------------------------------- 14 九、重大危险源识别及安全管理措施----------------------------------------------- 17 十、环境保护措施--------------------------------------------------------------- 18 十一、监测措施----------------------------------------------------------------- 20 十二、节点详图----------------------------------------------------------------- 21 十三、设计计算----------------------------------------------------------------- 21

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

支架、模板工程施工方案

第一章工程概况 本工程位于贵州省贵阳市,本工程为贵阳市纪念塔地下通道位于贵阳市纪念塔路口,分为五个地下通道出入口及一个中间大环地下商场。±0.00相当于绝对高程1049.70米。本工程结构设计合理使用年限为50年。建筑结构的安全等级为二级。工程所在地区抗震设防烈度为6度(设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第一组),建筑抗震设防类别为丙类。本工程地下通道为全现浇钢筋混凝土结构;地下商场为全现浇钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级。除基础垫层为C15外均为C30防水混凝土,抗渗等级S6;防水混凝土抗裂纤维添加量为0.9kg/立方米;抗裂纤维抗拉强度大于1000Mpa,断裂伸长率大于6%。 本工程主体结构为全现浇钢筋混凝土框架结构,顶板厚度为300mm。C轴和H轴主梁截面尺寸为450×1500mm,B、D、G、J、③⑤⑥⑦⑧轴主梁截面尺寸为450×1000mm,次梁为300×900mm。

一、工程施工设计图等资料; 二、本公司有关施工管理、技术管理、施工质量、安全生产、文明施工等企业管理文件; 三、本工程中主要使用的国家、行业技术规范和标准。 1、建设工程项目管理规范GB/T50326-2006 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、工程测量规范GB50026-2007 4、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-1999 6、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 7、建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范 JGJ 166—2008 8、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-1991

地下室模板支架施工专项方案完整

目录 1.1施工文件 (1) 1.2主要规范、规程、标准 (1) 1.3主要法规 (2) 2.工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2工程概述 (3) 2.3建筑简介 (4) 2.4结构概况 (4) 2.5工程难点:①梁柱截面变化较多且地库顶板梁为加腋,板厚多变,配模方案多变且支梁模板难度加大。②地库导墙墙 体厚度较大较长,支模难度大。 (5) 3.1施工部位及工期要求: (7) 3.2劳动组织及职责分工 (7) 3.3总体目标 (8) 4.施工准备 (8) 4.1技术准备工作 (8)

4.2主要机械设备的选择及数量 (9) 4.3材料准备 (9) 5.主要施工方法及措施 (10) 5.1流水段的划分 (10) 5.2楼板模板及支撑配置层数 (10) 5.3隔离剂的选用及使用注意事项 (11) 5.4模板设计 (11) 5.5模板的现场制作 (27) 5.6模板的存放 (27) 5.7模板的安装 (27) 5.8模板拆除 (30) 5.9模板的维护 (32) 5.10季节性施工措施 (32) 6.质量要求及管理措施 (33) 6.1工程质量目标 (33) 6.2质量要求及允许偏差 (33) 6.3质量保证措施 (34) 7.其它管理措施 (36)

7.1安全注意事项及保证措施 (36) 7.2.文明施工及环境保护管理措施 (37) 7.3.成品保护措施 (38) 7.4.材料管理措施 (38) 8、计算书 (39) 导墙模板计算书 (39) 剪力墙模板计算书 (47) 柱模板计算书 (56) 梁模板支撑计算书 (67) 板模板支撑计算书 (83)

相关文档