文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程施工方案38825

电气工程施工方案38825

电气工程施工方案38825
电气工程施工方案38825

电气施工方案报审表

工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程

致:(项目监理机构)

我方已完成兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程电气工程施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附件:施工方案

施工项目经理部(盖章)

项目经理(签字)

年月日专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师(签章)

年月日驻地监理工程师审查意见:

驻地监理工程师(签章)

年月日注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程

施工单位:湖北江铭建设工程有限公司

编制人:杜德杰

审核人:姜波

审批人:刘永金

编制日期:年月日

电气工程施工方案

1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢

1.1编制目的

1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度.

1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程.

1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心.

1.2编制依据

《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92);

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版

《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版

《低压配电设计规范》(GB50052-95);

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

《高层建筑设计放火规范》;

《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001);

(98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装

2.电气工程概括:

2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统.

2.1.1本工程进分配电采用 TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。

2.1.2防雷接地系统,本建筑物按3级负荷防雷设防.本工程采用联合接地形式,即利用建筑物基础作接体.将防雷保护接地,电气保护接地,弱电设施接地及等电位连接接地共用接地体,共用接地装置综合接地电阻不大于1欧.

2.1.3消防报警系统,火灾自动报警系统主要以感烟探测器报警为主并设置手动报警按扭.联动部份主要是切断非消防电源总线消防广播及电梯迫降,由于消防泵不在本建筑内,其联动线只做预留,消防控制在地一层,消防中心接到报警信号经确认即开始广播组织疏散及扑救,同时启动联动设备.

2.1.4弱电系统:电话通讯,每户设一电话,在首层设接线箱,各层设接线盒;电视系统:引自市区有线电视台,在六层设电视设备箱,各层设接线盒,用PVC暗敷,进户处穿钢管保护;单元对讲系统:在一层设门口机,电控锁,各层设分配器,再由分配器到用户端.

3.施工前准备工作:

3.1技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图,对照标准规范提出问题并在图纸会审时落实.然后要根据工程特点编制施工方案提出材料计划,并向施工员下达详细的技术交底

3.2现场准备工作

施工道路,施工用水,临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房、等临时用房由总承包方提供现场设办公室,库房各一间.

3.3人员准备工作

施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺,技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗.

3.4主要机具准备,详见下表

序号名称型号单位数量备注

1 电焊机B*300-1 台 3

2 套丝机中号台 1

3 切割机400型台 2

4 台钻Ф13 台 1

5 手枪钻Ф13 把 3

6 冲击钻Ф12 把 2

7 电锤38E 把 5

8 机械开孔器 套 1 9 绝缘电阻

ZC-7

套 1 10 钳型万用表 MG36 块 1 11 接地电阻表 ZC-8

1

3.5劳动力计划表,见下表

3.6

主要材料计划,见下表,

下表中数量见预算 序 号 名称

规格

单位

数量

1

空调插座

KG426/25CS 250V, 25A

2

暗装接地插座

KG426/10US 250V,10A

3

空调插座

KG426/15CS 250V,16A

4 防水灯 PZ-60W/250V 个

5 灯 PZ-60W/250V 个 6

应急灯

60W/250V T=60MIN

7

疏散灯

60W/250V T=60MIN

8

安全出口标志灯 20W/250V

序号 工种 数量 备注 1 熟练工 15 2 一般电工 10 3 焊工 8 4 普工

12

总计

45

T=60MIN

个9 暗装双极开关KG32/1/2AY

250V,16A

个10 感应开关RFKYD100

220V,10A

个11 暗装单极开关KGY3 1/1 2AY

250,16A

12 天棚灯PZ-60W/250V 个

个13 二管荧光灯NA002401DG

40*1

14 照明配电箱TIX1S-16A 个

个15 空调插座KG426/15CF

250V,16A

个16 带开关插座组合KG426/15CF

250V,16A

17 五孔插座KG426/ 个

18 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 m

19 铜芯塑料绝缘线BV-4 m

20 铜芯塑料绝缘线BV-10 m

21 铜芯塑料绝缘线BV-6 m

22 铜芯塑料绝缘线BV-25 m

23 阻燃电缆ZR-YJV-1KV-4*35+16 m

24 阻燃电缆m

25 阻燃电缆m

26 阻燃电缆m

29 焊接钢管SC25 m

30 焊接钢管SC20 m

31 PVC阻燃管PVC20 m

32 PVC阻燃管PVC32 m

33

4.电气工程主要施工方法及质量要求:

4.1管路敷设分项检验批工程方法及质量要求

4.1.1首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格,型号及铺设方式进行施工.

4.1.2线管敷设。配管工作一般从配电箱开始,逐段配至用电设备处,有时也可以从用电设备端开始, 逐段配至配电箱处.

4.1.3暗配管在现浇混凝土构件内敷设管子,可用铁丝将管子绑扎在钢筋上,也可以用钉子将管子钉在木模板上,将管字垫起,用铁丝绑牢.垫块可用碎石块,垫高15MM以上.此项工作是在现浇前进行的.当线管在墙内时,随土建砌砖时预埋;线管在砖内固定方法,先在空心砖内打孔,然后在与梁板内管子对接,对接后在灌混凝土固定.在地坪内,须在土建浇制混凝土前埋设,固定方法可用圆钢打入地中,用铁丝将管子绑牢.为使管子全部埋在地坪混凝土层内,要把管子垫高,离土层15~20MM,这样,可减少地下湿土的腐蚀作用.埋于地下的电线管不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,要加套管保护.当许多管子并排敷设时,必须使其各个离开一定距离,,以保证其间可灌入混凝土.管子连接处以及钢管与线盒连接处,要做好接地处理.当线管路遇到建筑物伸缩缝时必须相应伸缩.方法是在伸缩缝两边装补偿盒,将管穿入孔中,加以固定..

4.1.4对与钢管,埋入混凝土内的钢管不刷防腐漆.埋入砖墙内的钢管应刷红丹漆防腐.钢管入灯头盒、开关盒、接线盒配电箱时,暗配管可用焊接固定,管口露出盒应小于5MM.管路连接处要用Ф6的圆钢焊接跨接线,管子要与建筑物接地体连接.

4.1.5但在线路中,管子弯曲多会给穿线和维护换线带来困难.因此,施工时要尽量减少弯头.为便于穿线,管子的弯曲角度,一般不大于90。管子弯曲半径,暗配时,一般不大于管外径的6倍,埋于地下或混凝土内时,不应小于管外径的10倍.为了穿线方便,在电线管路长度和弯曲超过下列数值时,中间应增设接线盒.

(1)管子长度每超过45M,无弯曲时;

(2)管子长度每超过30M,有一个弯时;

(3)管子长度每超过20M, 二个弯时;

(4)管子长度每超过12M, 三个弯时.

4.1.6在施工中认真加强看护保证管路畅通,及时做自检,互检、隐检、隐检工作并及时报

验监理、保证施工符合实际和规范要求.

4.2.电缆桥架的安装

4.2.1桥架加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员会同监理验检合格方可使用.

4.2.2作业条件:桥架的安装在其安装部位的装修工程完成后,即可进行.

4.2.3工艺流成:设备进场检查—弹线定位—支吊架安装—桥架的安装与调整—保护线安装.

4.3管内配线工程

4.3.1作业条件: 管内配线应在配管工程配合土建结构施工完毕后.在穿线前应将管内杂物清理干净.

4.3.2按照施工规范要求,相线、零线、及保护地线颜色应加以区分。相线-黄色,绿色,红色零线-淡兰色。保护电线-黄绿双色线

4.3.3穿线完毕后,对线路作绝缘遥测选用1000V。0—100兆欧的绝缘电阻表测量照明线路绝缘电阻不小于0。5兆欧动力线路绝缘电阻不小于1兆欧。

4.4防雷接地分项,检验批工程的施工方法及质量要求

4.1.1本工程采用联合接地形式,即利用基础作接地体,将防雷保护接地.电气保护接地.弱电设施接地及等电位连接接地共用接地体 ,综合接地电阻不大于1欧

4.4.2根据电施图设计图纸要求.屋顶利用现浇屋面内主筋贯通焊接并用ф12圆钢在屋面装设避雷带,所有凸出屋面的金属物体均应与避雷带焊接,引下线利用建筑物指定柱内主筋通长焊接,其上部与避雷带焊接,下部在室外地坪下1M处焊出一根-40*4镀锌扁钢,伸向距外墙皮不小于1M处,施工详98ZD501-P3

5.

4.4.3本工程将电气保护接地,防雷接地及弱电接地装置共用,利用建筑物桩基础地圈梁内的主筋可靠焊接成电气通路,形成均压带作法详98ZD501—P34.

4.4.4在用作引下线柱距地0.6M处焊出100*100*10的钢板作为联接板以备测试人工接地电阻之用,作法详98ZD501—P39待所有防雷装置安装完毕,做接地电阻测试并把摇测数值填写在“电气接地电阻记录”上.

4.4.5电气设备接地.配电屏(箱)及各种用电设备,因绝缘破损而可能带电的金属外壳,电气用的独立安装的金属支架电缆的金属外壳.插座的接地孔,均应专用接地支线,可靠地与接地干线相连.

4.4.6在图示轴柱距地0.3M处旱出100*100*10的钢板,将进户的各类金属管道电缆装层,

电梯导轨用-40*4镀锌扁钢焊连到此钢板以及楼内的PE干线N线焊连到此钢板,作为总等电位联接及重复接地详02D01-P13.

4.5电缆敷设分项工程施工方法

4.5.1根据设计图要求选择电缆.施工前应对电缆进行详细检查,并做绝缘摇测,用1KV摇表摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于10兆欧.

4.5.2电缆敷设前.应事先把电缆排列图画出来,防止电缆交叉,拐弯处以最大截面电缆允许半径为准,同等级的电缆支架敷设时水平净距不得小于35MM,标志牌应著名电缆编号规格, 型号及电压等级沿支架敷电缆,在其两端拐弯处交叉应挂标志牌.

4.5.3作业条件:变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱,柜安装完毕,电缆桥架安装完毕且检验合格电缆检测合格后,即可进行电缆敷设工作.

4.5.4本工程的电缆即有沿桥架敷设的,也有穿保护钢管在电气竖井内明敷设的.做法参照电气规范及相关工艺标准电缆敷设相关要求,电缆的排列和敷设要求详见技术交底.

4.6配电箱柜的安装

4.6.1本工程配电箱包括明箱和暗箱.根据设计要求加工定货.暗装配电箱根据预留洞尺寸.标高.水平.竖直.并将箱体用沙浆填实周边明装箱量好尺寸,用ф10膨胀螺栓固定不破坏箱面油漆,水平端正不歪斜.

4.6.2配电箱,柜进场时.设备应有铭牌,并注明厂家名称,附备件齐全,设备开箱检查应由甲乙方及供货单位进行.并做好检查记录.

4.6.3柜安装应按图纸布置稳放.就位后先找正两端的柜,再柜高2\3处水线找正.采用0.5MM铁片调整最后用M12镀锌螺栓固定,柜体与挡板,均用镀锌螺丝连接,每台柜应单独与接地干线连接.

4.6.4按图纸敷设柜与柜之间控制电缆连线,柜顶连线,柜二次连线.送电空载运行24H无异常现象,办理验收手续.

4.6.5配电箱安装工艺流程

设备进场检验—弹线定位—明装配电箱螺栓固定安装配电箱—盘面组装—箱体固定—绝缘摇测

4.6.7配电柜安装工艺流程

设备进场检验—设备般运—柜体稳装—柜上母排配—柜二次回路配线—柜实验调整—送电验收.

4.7灯具开关插座安装

4.7.1灯具安装前,应对灯具进行外观检查,完好无损的灯具方可使用,根据灯具安装场所.检查灯具是符合要求, 灯内配线是否符合要求, 灯内配线是否符合设计及工艺标准,检查标志灯的批示方向是否正确应急灯是否可靠灵敏灯具金属外壳应做良好接地处理. 灯具安装牢固,端正位置真确。绝缘电阻≥2兆欧

4.7.2开关插座规格,型号符号设计要求,产品应有合格证,进场检验合格,所有开关的切断位置一致,电器灯具的相线应经开关控制,单相插座左零右火,三空或三相插座接地保护均在上方;翘板开关距地面1.3M,距门15—20CM,开关不得放在门后,成排安装开关插座应一致高度应一致高低差不大于2MM,同一室内安装的插座低差不应大于5MM. 绝缘电阻不小于1兆欧

4.7.3作业条件:灯具.开关.插座的型号,规格,质量符号要求,土建装修基本完成后进行.

4.7.4工艺流程: 灯具.开关.插座的检验—组装—安装接线—通电试运行.

4.8潜污泵安装

4.8.1潜污泵进场应有出厂合格证件,有铭牌。其型号、功率、规格与电压等级符合设计要求。当发现出厂日期超过制造厂保证期限时,或外观经电气试验发现质量有问题时,都要进行抽芯检查。

4.8.2检查潜污泵的外壳有无损伤,受潮或弄脏。

4.8.3撤开接线盒,用万用表测量三相绕组是否断路。

4.8.3使用500V兆欧表测量潜污泵的各相绕组之间以及各相绕组与机壳之间的绝缘电阻,其绝缘电阻不得底于0.5兆欧。

4.8.4 潜污泵接线安装中是一项非常重要的工作。如果接线不正确,不仅潜污泵不能正常运行,还可能造成事故。接线前应查对潜污泵铭牌上的说明或潜污泵接线板上接线端子的数量与符号,然后根据图集98ZD701

5.电气安装各分项,检验批工程质量要求及电气通病的预防措施:

5.1电气安装分项,检验批工程质量标准

5.1.1管路敷设分项检验批质量标准:

材质及规格,品种型号必须符合设计及规范要求,各种材料必须有合格证件,钢管敷设必须防腐,ф20管子连接采用套管焊接,所有连接处及进出盒箱处均焊跨接地线,管路弯曲半径≥6D,凹扁度≤0.1保护层≥15mm.

5.1.2管内穿线分项检验批质量标准:

材质及品种、规格、型号必须符合设计规范要求,材料必须有合格证,导线绝缘电阻必须

≥0.5兆欧以上,穿线在管内不得有接头,在盒、箱位置标高准确,无误的情况下进行.同时在穿线前必须将箱、盒清理干净,做至导线分色正确,余量适量.

5.1.3接地装置分项、检验批质量标准:

材质及品种、规格、型号必须符合设计规范要求,材料必须有合格证,接地电阻遥测必须符合要求.焊接长度:圆钢≥6D,圆钢与扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,要求焊缝饱满,平整光滑,焊后将焊药清理干净,在焊接处进行防腐处理.

5.1.4电气器具及配电箱安装质量标准:

材质及品种、规格、型号必须符合设计规范要求,材料必须有合格证.开关,插座及配电箱安装应做到横平竖直,标高准确,紧贴墙面,固定牢靠,接地保护良好.灯具安装必须牢固,并符合规范要求,接线正确,所有接线不伤线芯及绝缘层.箱内接压线做到整齐、美观、牢靠并编号正确.

5.1.5建筑电气分部观感质量标准:

工程所有材料必须选用优良产品,并做到品种、型号,规格符合设计要求,质量合格出厂质量证明交付齐全,有合格证检验报告;施工安装符合设计图纸要求,工程质量符合施工质量验收规范标准要求;在线路敷设,配电箱,开关插座,照明器具及防雷接地等分项上,外观质量必须达到优良标准

5.2建筑电气安装工程通病预防措施.

5.2.1管路敷设通病:

管路不齐套丝乱括,管口进入箱盒不一致,钢管管口出现毛刺,弯曲半径不够,有扁凹.开裂和严重锈蚀现象.该进行防腐处理的未做.墙面敷设出现裂缝.

原因分析:锯钢管不齐因为操作时钢锯不垂直和不正导致套丝乱扣,管口入箱盒长短不一致,口是由于箱箱外边未用锁,箱盒内又没有没挡板而造成.,管口有毛刺是由于锯管后未用锉刀打光口,

弯曲半径大小是因为煨管是出弯太急弯管器的槽过宽也会出现管径弯扁,表面凹裂现象,出现裂缝是因为管路的保护层太薄引起在受力的情况下出现裂缝.

预防措施:

人必须站稳手腕不颤动.出现马蹄时.可用板锉锉平.管口入箱时可在外部加锁母,配电箱入管较多时,可在箱内设置一平档板,将入箱的管子顶住,将管路固定后,折去此挡板确保管口入箱一致,管子煨弯时应用定型的弯管器,随着煨弯向左移动煨弯器,使煨弯出的弯平滑,敷设关管路时,保护层一定要大于20MM上这样才能避免出现裂缝现象.

5.2.2金属线保护地线和防腐通病:

金属关线保护地线截面不够.焊接面大小,达不到标准.煨弯及焊接处刷防腐漆有遗漏

原因分析:

金属管线敷设焊接地线时,对焊接地线作用和重要性概验不,对金属管线刷防锈漆的目的不明确..

预防措施:

金属管线敷设接头处,用Ф6的钢筋焊接.双面满焊.焊接长应要求达到跨接地线直径的6倍以上.金属管线刷防腐漆除了直接埋设在混凝土中可免刷外其它部位应进行防腐处理,另外防腐接地线的各焊接处,清楚皮后刷防锈漆最后再刷银粉.

5.2.3箱盒安装质量通病:

箱盒安装标高不一致,箱盒开孔不整齐.铁盒变形,箱盒抹灰阳角,现浇混凝土墙内;箱盒移位,安装电器后,箱盒内赃物未清除.

原因分析:

稳箱盒时未参照土建装修预放的统一水平线控制标高,尤其是在现浇混凝土墙.柱内配管是横板放平线未找铁箱盒用电气焊切割孔,致使箱盒变形孔径不规矩,本箱盒开孔用钢锯锯成长口,甚至敲掉一块箱子帮,土建施工时模板变形或移动,而使箱盒移位,凹过墙面,土建施工抹底子灰时,盒子口没有抹整齐,安装电器时没有清楚残存及箱盒的赃物和沙. 预防措施:

稳箱盒找标高时,可以参照土建装修统一预防的水平线,在混凝土,柱内稳箱时,除参照钢筋上的标高点处,还应与土建技术员联系定位,用经伟仪定出标高,以确定室内各点地平线,稳装混凝土墙内的箱盒时,应与钢筋网先连接牢固,并在后面加撑子.使之能被摸板顶牢,不易移位,箱盒开眼孔,必须用专用的开孔工具,保持箱盒眼孔整齐;穿线前应先清除箱盒内灰渣,再刷道防锈漆;穿先线后,用接线盒的盖板将盒子临时盖好盖,安装电器灯具这样可以保持盒内干净.

5.2.4管内穿线质量通病:

先穿线后戴护口,或者根本不戴护口;导线背扣,损伤绝缘层;相线未进开关镙口灯相线未接到灯头的舌簧上:穿线过程中弄脏经油漆粉刷好的墙面和顶板.穿线不分色.

原因分析:

穿线前放线时,将整盘线往外抽拖,引起螺旋形图集中.出现背扣,导线任意在地上拖拉而被弄脏,操作人员手脏.相线零线因使用同一种颜色的导线,不易区别,而且在断线留头时

没有严格做好记号,以导致相线和.零线混淆不清,结果相线未进开关,也未安在螺灯头的舌簧上.

预防措施:

穿线前应严格戴好护口管口戴塑料内护口,放线时应用防线车.将整盘线放在盘上做记录,自然转动轴放出导线,就不会出现螺圈,可以防止背扣和电线拖地弄脏.做到相线,零线,地线不混淆,可采用不同颜色的导线,一般穿线入管内的干线可分色,为保证安全和施工方便,按要求分色为L1相线为蓝色.L2为黄色.L3为红色,N为浅蓝.PE为黄绿双色.

5.2.5导线连接质量通病:

拔除绝缘层时损伤线芯,焊接时,焊料不饱满,接头不牢固多股导线连接设备,器具时未用接线端子,压头时不满圈,不用弹簧垫圈造成接点松动.

原因分析:

用刀刃切割导线绝缘层伤线芯,焊接时焊料不饱满,不光泽.导线和设备器具压接时.压得不紧,不加弹簧垫

预防措施:

切导线塑料绝缘层时应用专用线钳切橡皮绝缘层时,刀刃禁止直角切割,要以斜角切;多股导线与设备.器具连柱时,必须压在接线鼻子,而且压接丝必须加弹簧垫,所有电气用的连接螺栓,弹簧垫圈必须镀锌处理,不允许将多股线自身缠圈压接.

5.2.6设备安装质量通病:

(1)开关插座安装.

金属盒子生锈腐蚀,插座内有不干净的灰渣,盒子标灰不齐整,安装盖板后四周仍有损坏残缺.特别外观质量.暗开关,插座芯安装不牢固,安装好的暗开关板,插座盖板被贲浆污染,插座左零右火上接地接线盒错误,插座开关接线头不打反扣,导线在孔里松动.

原因分析:

各种铁制暗盒子,出产时没有做好防腐处理,摸灰时只注意大面积的平直,忽视盒子的修整,抹罩面为膏时常仍未加以休整待喷浆时再修补,由于墙面已干结,造成粘结不牢.易脱落,没有喷浆先安装电器灯具,工序颠倒使开关板,插座板.电器具被喷浆弄脏,电工开关插座接线不明白施工工艺,不懂规矩标准要求,所以将先接错,插座线进孔不打扣.

预防措施:

在安装开关,插座时,应先扫净盒内灰渣脏土,铁盒应先焊好接地线,然后全部进行防腐处理如出现锈,应补刷一次防锈柒.各种箱盒的口边用高标号水泥沙浆抹口.如箱盒进墙过

深可在箱口和贴之间抹水泥沙浆补齐,对于安装开关插座盒子较深于墙内的应采取其他补救措施,土建装修进行到墙面,顶板喷完浆时才能安装电气设备,要求工序绝对不能颠倒.开关插座导线压接必须做扣.压紧.相线.零线.接地一定按规范做:左零右火.上接地.

5.2.7箱盘安装质量通病:

箱体不方正,贴脸和门扇变形.箱盘面接地位置,预留洞抹灰水泥沙浆不合格,在24CM墙安装配电箱,强背面普通裂缝.

原因分析:

箱体制做时未校正和搬运过程中造成变形.稳装箱体时与修抹灰层厚度不一致, 造成深浅不一.箱盘面接地线装在盘背后.没有很好掌握安装标准,预留洞抹灰水泥沙浆时没有掌握尺寸.在24CM或9CM墙内安装的配电箱.因墙体薄.箱体背面对钉钢板网.抹灰不粘贴.致使墙面普通出现裂缝.

预防措施:

箱体在搬运过程中不能对角搬运或就地拖拉.入室储存在分层摆放,上方不能负重,箱盘面要装接地,保护箱体的保护接地线可以做在盘面后.但盘面的接地线必须做在盘面的明显处,以便于检查测试,不准将接地线压在配电箱固定螺丝上.

5.2.8灯具安装质量通病

吊顶上嵌入灯具安装不牢,灯具接线.螺灯口接线不对.

原因分析:

没有专用固定吊筋吊筋过小导线分色不清,未检查清楚,导线未分色.

预防措施:

换用符合要求吊筋,凡超重的灯具均用专用吊筋,按要求分色按图纸要求查清后在接线.

6.施工管理措施:

6.1技术管理措施:

认真贯彻执行国家颁发的技术方针.政策.规范技术和各项管理制度.其贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度.

6.1.1在分公司项目部工程师的领导下建立本工程由项目经理主管.专业技术负责人具体负责,包括质检员.外埠施工队队长,工长,班组长的质量体系.并以此开展技术工作.

6.1.2施工质料管理

(1)按《建筑工程质料管理规程》(DBGJ01-51-2003)规定.由现场技术员收集整理本专业工程的各种质量控制质料及竣工后,按规定移交归档

(2)工地设专人负责文件和质料的收发.登记,施工图纸的放要规定做好登记.

(3)设计单位,建设(监理)单位提出的变更及工程洽商记录,必须有设计,建设, 监理,施工单位项目专业技术负责人的签字后方可生效.重大变更由主任工程师签字.

(4)其它各种技术质料也应按照有关规定履行交接签字手续.

(5)技术人员编制作业人员的技术交底.履行交接签字手续.外埠施工队队长将其作为短期质料保存,交底到具体施工班组,进行培训.保证交底施工.

6.1.3技术工作管理:

(1)接到图纸后.技术人认真进行图纸会审,并做好会审记录.

(2)技术人员编制本工程的施工方案.做到科学,正确并有针对性,保证工程以后为指导进行施工.

(3)根据施工进分段进行隐,预检,由项目技术人组织,监理单位旁站,施工单位专业工长质检员共同参加验收符合要求,方可转入下一道工序.

(4)在施工过程中,管理人员要熟悉施工方案,技术交底,跟随施工班组进行检查,监督并指导施工,保证施工工艺,施工程序进行施工.

(5)技术人员负责编制本工程的材料计划,计划编制要准确及时.保证施工的顺利进行,进场材料验收, 并按程序向监理建设报审,合格后方可使用.

(6)对施工中出现问题及时进行调查,分析,处理若发生变更及时调整方案指定相应措施.

6.2施工质量保证措施

6.2.1定期对施工人员进行质量教育,提高质量意识,确保按质量标准,施工规范进行施工.

6.2.2严格执行质量检查程序,每道工序必须先自检后互检.再进行交接检等项工作. 6.2.3实行定人、定位、订分工、订职责的方法、将质量管理工作分解到每个人、每个施工单位,以提高工程质量.

6.2.4严格进货和试验工作程序,所有设备均进行考察验证合格后方可定货进场后要会同技术员,质检,物资人员进行开箱检验合格后进入安装.其它材料根据宜昌市有关规定进行检查验收,对有试验要求的进行试验检查,做好验证记录合格后方可进入安装.对焊条,钢材等材料不能做紧急放行使用.

6.2.5过程检验和试验是保证工程质量的重要环节,有关人员必须按施工方案的要求和基本程序进行检验和试验,未经检验或试验不合格的,不得转序.

6.2.6每月进行一次质量例会,提出解决施工中出现的质量问题.

6.2.7落实现场质量奖罚制,做到奖优罚劣,提高工程质量.

6.3安全管理措施

6.3.1技术人员负责安全技术交底安全负责检查并监督其实施.

6.3.2机械,物资,临电等管理人员负责其工作范围内的安全管理工作.

6.3.3对外埠施工队进行入场安全教育,并考核.班组长在施工之前要进行班前安全教育.

6.3.4制定安全管理措施及安全操作规程,坚持特殊工种持证上岗

6.3.5严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必须及时纠正.危及人身安全时,必须立即停止作业.

6.3.6严格执行安全技术交底中的各项要求及电气工程中各分部分项的安全注意事项.

6.3.7高处施工时,梯子的使用必须严格照规范要求.

6.4物资管理措施

6.4.1严把施工物姿进场验收关.主要及设备进场后,需向监理报验,经检验合格后方可使用避免不合格产品主入现场照成不必须的浪费

6.4.2加强降低成本,提高经济效益的教育,使施工人员人人节约,管理现场材料.

6.4.3严格执行限额领料制度,做到干多少、领多少.用多少. 外埠施工队领取材料,必须提前申报计划, 并著明使用部位,避免随用随领造成材料流失浪费.]

6.4.4控制好工程质量,杜绝因质量返工而造成的浪费.

6.4.5材料进入现场后,所有验收,材料人员要做好标识,标明名称、规格、质地状况及进场日期.

6.4.6严格加强物资管理,做到大料不小用、长料不短用并开展修旧利废活动.对浪费材料者,严加处罚.

6.4.7积极发挥施工人员积极性,开展技术革新和新技术、新产品、新材料使用的活动,提高工作效益.

6.5成品保护管理措施

成品保护是电气安装工程的重要环节,必须严格加以控制.

6.5.1建立现场成品保护小组.由专人负责、并定期进行检查.

6.5.2土建浇筑混凝土时,应派人看护,防止预埋好的管路、套管或木盒移位或机械损伤.

6.5.3尽量减少剔凿,确需剔凿时,应避免影响土建结构.

6.5.4注意与其它专业工种的协调配合,安排好施工顺序,防止各专业间的破坏或因丢失

造成的损失.

6.5.5搬运材料、机具及施焊时,要有具体的防护措施,不得将已做好的墙面、地面、门窗弄脏或破坏.

6.5.6贵重设备或易坏物品设专库存放.搬运及安装时要防止磕碰.

6.5.7对有意违反成品保护措施或故意损坏安装好成品的行为,要进行严厉处罚.

6.5.8现场成品保护人员要坚守岗位,履行职责,出现问题要分析原因,追查责任.

6.6文明施工管理措施

6.6.1建立健全工程管理制度及各种施工管理措施.

6.6.2加强外埠施工队管理,坚持入场教育,要求外埠施工队及时办理注册手续,并签定合同与各种生产责任状.施工现场实行持证上岗制度,保证文明安全施工.

6.6.3加强环境保护,减少粉尘、噪声、废水、固体废弃物,易燃易爆油品及化学品等污染,及时清理现场废弃物,保持现场整洁卫生.

6.6.4服从大包方统一管理,协调好与各方的关系,保证工程的顺序完成.

6.6.5现场不得随意倒污水、污物.生产、生活垃圾按指定地点存放.

6.6.6施工过程中产生的废料渣土要及时清理,做到工完场清.

6.7降低成本措施

6.7.1加强施工材料进场收关,避免不合格产品注入现场造成不必要的浪费.

6.7.2加强降低成本和提高经济效益的教育.使施工人员人人节约,管理好现场材料. 6.7.3严格加强现场材料的管理.做到大料小用,长料不短用,并开展修旧利废活动.

6.7.4严格执行限额领料制度.做到干多少、领多少、用多少的标准.

6.7.5控制好工程质量,杜绝因质量返工而造成的浪费.

6.7.6积极发挥施工人员的积极性.开展技术革新和新技术、新产品、新材料使用的活动,提高工作效益,增加经济效益.

6.7.7做好工程施工的成品保护工作,严禁破坏成品.

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

电气工程施工方案48500

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程编号: 注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套 市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日 电气工程施工方案

1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。 2.1.2防雷接地系统,本建筑物按3级负荷防雷设防.本工程采用联合接地形式,即利用建筑物基础作接体.将防雷保护接地,电气保护接地,弱电设施接地及等电位连接接地共用接地体,共用接地装置综合接地电阻不大于1欧.

电气工程专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、施工准备 (5) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 (14)

一、工程概况 本工程项目占地面积约34000平方米,总建筑面积约136580万平方米,由4栋29层高层住宅、12栋5层多层住宅、整体地下车库组成。 1、工程名称:华润二十四城二期-1施工总承包第二标段 2、工程地点:沈阳市经济技术开发区沈海路8号 3、施工工期: 该工程项目总施工工期为2017 年04 月150日开工、2019 年06月20 日竣工,其中砌筑工程施工工期为2017年08 月15 日开始、至2018年6月1 日结束。 4、工程质量标准: 首先,满足施工合同要求,达到国家施工验收规范合格标准; 其次,确保至少一个单位工程获得“沈阳市玫瑰杯”; 第三,力争“辽宁省建设工程世纪杯(辽宁省优质工程)奖”,争创国家奖项。 5、安全、环境及文明施工标准: (1)执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工、华润公司验评标准,达到“合格”标准。 (2)环境保护达到国家、辽宁省、沈阳市相关法规及规定要求。

6、工程所在地自然环境条件 ①、现场概貌 施工现场自然地坪基本平整。 ②、施工现场自然气候 沈阳属于北温带半湿润的季风性气候,同时受海洋、大陆性气候控制。特点明显,其特征是冬季漫长寒冷,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,春秋季短,冬夏季长。 从搜集到的以往历年气象资料看:沈阳历年平均气温为7~8 摄氏度,七月平均气温24.6 摄氏度,1 月平均气温-11.4 摄氏度,极端最高气温38.7 摄氏度,极端最低气温-33.1 摄氏度。每年11 月中旬开始封冻,翌年3 月初解冻。由于受全球气候的影响,近几年封冻时间略有推迟,冻结深度略有减小。 降水量:沈阳历年平均降水天数为106 天,多集中在6~9 月份,年平均降水量为720 毫米。 蒸发量:年平均蒸发量为1420 毫米,每年4~9 月份蒸发量最大,占全年蒸发量的67.4% 。 湿度:历年月平均湿度为9.1 毫巴,6~9 月份湿度最大为21.37 毫巴,一、二、十二月份湿度小,月平均为1.92 毫巴。 风向:冬季多为西北风、北风,夏季多为西南风、南风,春秋季风力较大,最大风速为12~15米/秒。 日照:日照时间历年平均为2588.7 小时,日照率为58%,全年平均晴天136.7 天,云天145.3天,阴天为83 天。

电气工程样板施工方案

电气工程样板施工方案 1、电气工程施工方法 基础接地及引下线,避雷网安装。 基础接地装置焊接。 本项目的基础接地装置是利用基础地梁底部两主钢筋(大于Φ16采用二根,大于Φ10采用四根)连续焊接成一环状闭合的自然接地体。断接处采用搭接焊;双面焊:焊缝长大于6倍主筋直径;单面焊:焊缝长大于12倍主筋直径,焊接应饱满,无咬边,气孔,夹渣。安装方法如下: (1)、按设计要求将地梁底部两主筋焊接成一完整的电气通路。同时地梁底部主筋分别与设计位置的引下线跨接焊接,并用防锈漆刷上标记。 (2)、按设计要求复核需从接地装置引出做为接地或其余接地干线的位置是否正确。 (3)、体焊接处应饱满、焊渣清除干净,自检合格后请质检站、甲方、质检员进行隐蔽检查验收,并做好记录。 (4)、底筋与底筋叉接处应采用Φ16的圆钢作搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 (5)、接地体遇桩基处应采用Φ16的圆钢作搭接焊(与桩基两主筋),焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 2、防雷引下线焊接 1)、引下线是利用柱内φ≧16两对角主筋连续焊接,采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。引下线与接地体采用Φ12的圆钢作可靠搭接焊与桩基的连接如操作不方便,也应采用Φ12的圆钢作搭接焊,,焊接采用双面焊。焊接过程中,焊缝应饱满,无咬边、气孔、夹渣。 2)、按设计要求在指定的柱位,用40*4镀锌扁铁直接与柱内引下线两主筋焊接,引出墙外不少于1m距地面标高0.8m作为防雷接地测试点,为求美观测试点距地0.8m处埋86盒暗设,引下线与避雷带连接明露部分测试点及测试点暗装盒面板应刷黑色漆以便标识。 3、屋面避雷带焊接 本工程屋面避雷带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋顶女儿墙压顶敷设成一环状闭合体,沿屋顶四周设置Φ12热镀锌圆钢作避雷小针,针高300m,水平安装间距不大于2m,连接处采用搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍钢筋直径,与引下线连接处采用搭接

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

电气施工技术方案

第一章综合说明 1 主要图集、规范、法律、法规依据 主要图集一览表 1 《利用建筑物金属作防雷及接地装置安装》 主要国家标准规范一览表 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2设备安装概况一览表 本工程电源由室外箱变提供 220v/380v低压电源,经一层后 分配至各用电点;消防水泵、消 防风机、消防控制室、消防应急 照明、生活水泵,排污泵等为二

荧光灯或紧凑型荧光灯、LED 走道、楼梯间、电梯前室及主要出入口处设置自带蓄电池供电式

3 工程施工范围 机电工程施工范围包括:待定(界定土建总包和精装修工程范围)。

第二章工程特点、重点分析及对策 根据工程图纸,对本工程特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策如下: 1 厂区内有多家在施单位,计划管理是本工程的重点和难点 本工程为公建项目,工期紧、施工作业面小、品质要求高且施工中厂区有多家单位交叉施工。与各承包商积极进行工作界面的协调是保证本工程顺利进行的重点。 施工对策: (1)互通进度计划,联合制定总体进度计划。绘制出现场各施工单位的临时设施及材料堆场的平面位置图。 (2)本工程与室外各种专业管线有多处接驳点,施工过程将需要相互接驳的部位和工序确定,采用列表的形式一一列明,并附总图一张,图中表明上述所有部位和工序,确保按照设计无遗漏并及时做好室内外管道的接驳。 第三章主要施工方案 1预留预埋 1.1电气工程预留预埋 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设管路。 (2)管路超过下表长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。 30米 米 (3)暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示。

环网柜施工方案模板

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管

线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺:20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、通过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降低工程造价。 四、施工现场组织机构

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气工程施工方案完整版

电气工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。 2、编制依据为国家规范、标准以及辽宁省地方标准的内容。 3、本方案适用于1、 4、 5、7、8#楼的电气工程施工。 =

一、工程简介 1.工程概况 本工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街26号,是由1、4、5、7、8#楼及嘉陵江街一层公建组成的群体工程,其中1#楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层、地上十七层,建筑面积13825m2;4#楼为钢筋混凝土剪力墙、短肢剪力墙结构,地下一层、地上最高十七层,建筑面积17661m2;5#、7#、8#楼为短肢剪力墙结构,5#楼建筑面积为7682m2,7#、8#楼建筑面积均为6854m2,;嘉陵江街一层公建为框架结构,建筑面积500 m2;建筑总面积53376 m2 。 2.施工范围 要包括变配电室系统、供电干线系统、电气照明安装系统、防雷及接地安装系统以及智能建筑系统(通信网络、火灾报警及消防联动系统)的施工工作。 3.编制依据 招标文件; 《建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95,2001版) 《建筑防雷设计规范》(GBJ19-87) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑工程施工质量验收实施细则》(辽宁省地方标准DB21/1234-2003) 各楼号的施工图纸 二、施工准备 建立项目施工组织体系,人员到位,明确分工做好以下方面的准备工作:

电气工程施工方案中英文

电气工程 Electric Works 一、工艺流程图 Technological process Diagram 二、电气安装质量控制点及控制措施 Quality Control Point and Control Measure on Electric Installation 三、关键工序技术及质量控制保证措 Key Working Procedure and Quality Control Guarantee Measure 1、镀锌钢管明敷设 Open Lay of Galvanized Steel Pipe 本工程明敷设钢管均采用了镀锌钢管明敷设工艺。 All open-lay steel pipes in the project adopt the open-lay technology of galvanized steel pipe. (1)工艺流程 Technological process : (2)可上人的吊顶内以及不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架固定均应按明配管要求施工。 The distributing pipe in suspended ceilings that can be entered into and shaft passages that are not closed is open. Both its pipeline direction and support fixture should construct according to

requirements of open distributing pipes. (3)按设计要求用冷煨法把管子煨出所需的弯度,20mm以下管径的管子用手板煨管器,25mm以上管径用液压煨管器(或专用煨管器),煨弯处凹扁度应符合规范规定。 Use the simmering method to simmer pipes with a necessary bend according to design requirements. Pipes that the pipe diameter is less than 20mm may adopt a palm simmer pipe machine. Pipes that the pipe diameter is more than 25mm may use a hydraulic simmer pipe machine (or special simmer pipe machine). The concavity at simmering bends should accord with specifications and regulations. (4)断管采用钢锯或无齿锯,需断切的管子尺寸准确,将管子置于压力钳口中心卡紧,断口平齐。断口处用锉将管口内外锉光,无毛刺,管内铁屑清除干净。 Broken pipes adopt a hacksaw or a saw without teeth. The size of pipe needing to cut should be exact. Put pipes on the center of pressure jaw, and keep fractures even. At fracture, fill the inner or outer of pipe orifice smoothly without any burr. The scrap iron in pipe should be cleaned clearly. (5)管子套丝采用套丝机,根据管子外径及扣距选用相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液。丝扣不乱且干净清晰,管箍上好后,管口应对严,外露丝扣不应过长。(外露丝扣不得超过3扣) The mantle fiber of pipe may adopt a mental fiber machine. Select corresponding dies according to the outer diameter and of pipe the pitch. Clamp the pipes firmly by using a vice or planer pressing pliers. Then cover the capstan on pipe ends. Exert evenly not too strongly, and pour the cooling fluid on it while covering. The clasp is not in disorder and cleaned clearly. After pipes are hoped well, pipe orifices should be aimed at accurately. And the exposed clasp should not be too long. (6)镀锌钢管必须采用通丝管箍连接。不得采用熔焊跨接地线,应在连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,(镀锌钢管丝扣连接也可以直接用导电膏不采用跨接)如下图所示:Galvanized steel pipes must adopt harness cord pipe hoops to connect. Do not adopt fusion-welding bridge ground wires. Use the special ground card at two ends of joints to fix and bridge the ground wires. The connection of galvanized steel pipes is shown in the following figure. (7)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固。管路敷设按规范要求加装接线盒,管箍连接处采用专用接地线卡跨接地线,线管进入盒、箱处,按设计要求预留孔、洞,待稳住盒、箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 Lay pipelines strictly according to requirements in drawing. Both coordinates and levels are accurate and the pipelines should be fixed firmly. The pipe lay is asked to add a terminal box according to specification requirements. The joint of pipe hoop adopts special ground wire cards to bridge the ground wire. Spools are put into boxes. And holes and orifices are asked to pre-leave according to design requirements. Only after boxes have been stable, carry out the next working procedure. A protective orifice should be added in time at the position that needs to add. (8)钢管沿墙过沉降缝敷设,按照下图进行敷设: Lay steel pipes through settlement joints along with wall, and carry out laying according to the following figure. (9)管路固定及接地线做法详见下图: Pipeline fixture and ground wire are shown in the following figure.

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

电气配管施工专项技术方案

1. 编制依据本方案编制依据主要以某办公楼室内装修施工图纸及有关规范、图集(见下表)。 1.1 主要施工规范、规程 1.2主要图集 1.3主要标准 我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定,以及北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准 2. 工程概况 2. 工程概况本工程为室内装修工程,主要涉及装饰工程、给排水工程、通风工程、电气工程、弱电工程,消防工程。我方主要承担地下一层至地上六层,包工包料。 本工程属于室内装修工程,位于山东省烟台市港城东大街XXXXXXXX

3、施工部署 3.1 技术准备 (1)施工前应对图纸审核,了解各部位的管材、盒子选择,做法和技术要求。 (2)隔墙工程配管及吊顶内配管施工应按各道工序进行验收,合格后方可进 行下道工序施工。 (3)做好书面的技术交底和安全交底,并由班组长进行口头交底。 (4)准备好资料用品及检验工具。 3.2 材料准备 (1)各种电气材料已通过验收,满足设计和规范要求,材料进场监理或甲方 验收后合格方可使用。 3.3 劳动力和机具准备 (1)劳动力准备:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在30人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 (2)主要施工机具:冲击钻、电动手枪钻、电动无齿锯、手电钻、交流电焊机、线坠、钢卷尺、小水桶、钢锯、半圆锉 3.4 施工准备 根据工程实际情况,按施工阶段划分;该时期的施工重点相适应。 4. 施工方法和技术措施 4.1 钢管敷设工程 (1)照明支路吊顶内采用JDG钢管敷设。 (2)墙体内采用JDG钢管敷设。 (3)地面配管采用镀锌钢管敷设 4.1.1 材料准备(主要使用的是镀锌钢管.JDG镀锌钢导管) 4.1.1.1 JDG镀锌钢管、镀锌钢管的材质必须符合设计要求。检测报告、出厂合格证等质量证明文件齐全有效。 4.1.1.2 镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。镀锌层均匀。 4.1.1.3用游标卡尺检测焊接厚壁钢管,钢管的内外径及壁厚应符合国家标准。 4.1.1.4 锁紧螺母外形完好,丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷。 4.1.1.5管箍、护口均应符合要求,并有产品合格证。

电气工程施工方案39628

目录 编制说明 ...................................... 错误!未定义书签。 一、工程简介 .................................. 错误!未定义书签。 1.工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 2.施工范围 ................................... 错误!未定义书签。 3.编制依据 ................................... 错误!未定义书签。 二、施工准备 .................................. 错误!未定义书签。 1.技术准备 ................................... 错误!未定义书签。 2.现场准备 ................................... 错误!未定义书签。 3.劳动力准备 ................................. 错误!未定义书签。 4.材料准备 ................................... 错误!未定义书签。 5.施工工机具及检验测量机具的准备 ............. 错误!未定义书签。 三、电气工程施工内容 .......................... 错误!未定义书签。 1. 施工程序 ................................... 错误!未定义书签。 2. 主要施工方法及技术要求 ..................... 错误!未定义书签。 3. 列出技术复核的内容 ......................... 错误!未定义书签。 4. 工程防护内容及方法 ....................... 错误!未定义书签。 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。

电气工程施工方案(范例)教学内容

电气工程施工方案(范 例)

电气工程施工方案 1、编制依据及范围: 1.1编制依据 1.1.1施工图纸:电施01~电施37; 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13; 1.1.5《自动消防系统设计安装手册》; 1.1.6《常用电气设备安装》; 1.1.7《北京地区电气规程汇编》。 1.2.编制范围: 照明系统、动力系统、消防报警系统及联动系统,公共及事故照明、广播系统、防雷接地系统。 2、工程概况: 本建筑为框架结构,地下三层、地上六层。地下三层为汽车库、水泵房,地下二层为汽车库、浴室,地下一层为汽车库、餐厅、变电所等设 备。1~6层为办公室。总建筑面积为14864.9平方米,地上面积为7430.3平方米,地下面积为7434.7平方米。建筑物总高度为22.01米。 本工程建设单位为北京市***公司,设计单位为北京市****设计工程公司,监理单位为北京市**监理公司。 3、供电系统方式、方法: 3.1电源

由市网引入两路10KV电源,预留6*SC150钢管,于±0.000、-1.3米处埋设进户。穿过建筑物外墙处应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》 92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆分界小室设在地下二层。 3.2供电系统 高压系统10KV两路电源采用单母线分段运行方式,当任意一侧非事故失电时,母线可自动、手动投入。高压柜采用金属环网柜,变压器低压侧0.4KV 母线亦采用单母线分段运行,低压联柜采用字投自复及手动投入的方式。均设防误操作闭锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接点形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明包括办公室安装单、双、三管荧光灯;机房、车库安装双管荧光灯;大厅及走廊为筒灯,事故照明包括出口指示灯、疏散指示灯,重要机房及重要场所,事故下继续工作照明。事故照明灯具选用镍镉电池作为备用电源、事故电源。备用电源、事故电源为双电源末端互投,疏散照明不小于90min,暂时工作照明不小于1h,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、空调主机、冷冻机水泵、电梯、新风机等,其中与消防有关的水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,电动机不设过负荷保护,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽

相关文档