检查内容及存在问题

隐患情况另附照片:

1#楼

1、高度限位器失效

2、吊具吊索要经常检查确保安全使用

2#楼

1、高度限位器失效

2、第一道附着东侧连杆有一件下垂变形,未张紧

3#楼

1、力矩限制器无效

2、司机室内外卫生差,烟头杂物堆积应清理并注意防火。

4#东楼

1、附着(最顶)架以上塔身节间螺栓、附着连墙螺栓均有个别松动。

2、高度限位器失效。

3、输电线缆需规范防护固定,现在转台处电缆铰接,应松开铰接部分。

4#西楼

1、高度限位器失效

2、上下转台与回转支承处连接螺栓松动。

限改期限

检查部门:(盖章)检查人:(签字)

受检单位:(盖章)

负责人:年月日

隐患整改通知单表

项目工程安全隐患整改通知书 致:遵义山洋建筑劳务有限责任公司 事由:塔机使用 2015年4 月29 日,经检查发现施工现场存在如下隐患。请贵方接到通知后,立即完善整改,限2015年5 月1 日前将整改完成情况反馈到施工单位项目部。 存在的问题: 1、1﹟楼塔吊司机未持有效证件上岗(过期未审)。 2、现场未配备专业塔吊指挥工,造成现场指挥混乱、信号不明确,给 施工带来了较大安全隐患。(为保施工安全,劳务公司在未按规定 聘用到合格人员上岗前暂停塔吊使用,期间如私自使用,出现的一 切安全后果由你方自行承担。) 劳务公司收件人:发件人: 泸州市第七建筑工程公司遵义分公司 播州时代中心项目部 日期: 日期:2015年4月29日

项目工程安全隐患通知书 工程名称:播州时代中心编号: 致:遵义山洋建筑劳务有限责任公司 事由:深基坑施工安全隐患 1、2015年6 月6 日,项目部检查发现,1号楼靠加油站面边坡有较大施工安全隐患(喷浆支护边坡顶部、底部经过多次处理都不同程度的开裂现象,现在正处于雨季随时都可能有塌方的危险)。在此通知你方各施工班组人员暂停此段边坡的一切施工,严禁任何人员靠近或在此段休息、停留。 2、施工人员进入施工现场必须正确佩戴好安全帽(违者处罚50元/每人每次)和相关防护用品,严格落实安全技术操作规程、严禁违章作业、违章指挥等行为。 3、本工程正处于基坑施工段,在场作业人员要随时观察边坡情况,如有异常及时给在场班组长或管理人员发应;情况严重的应立即停止作业并撤退到安全区域,再向上级领导汇报处理。特别提醒:严禁在边坡附近停留或坐着休息﹗ 4、各班组长要做好进场工人的安全交底、教育,监护好安全防护用品的正确佩戴、并做好班前安全活动记录(每月底反馈给项目部存档)。 劳务公司收件人:发件人: 贵州省冶金建设公司 播州时代中心项目部

整改通知单样板

受检单位名 水电班组检查人员张翔严维宋宇称 受检工程名 兰州东部科技新城5地块10号楼检查日期2016 年8月12日称 经检查存在下列隐患和问题: 末级箱内接线不符合规范 处理意见: 以上隐患限在2016年8 月14 日前,整改到位并报告项目部安全生产监督管理部复查,否则我部将根据项目部相关规定给予经济处罚。 班组长(签字):栋号长(签字): 安全生产监督管理部(签字):生产经理(签字):项目负责人(签字): 2016年8 月12 日

受检单位名 木工班组检查人员张翔严维王晓晖称 受检工程名 东部科技新城二期6#地块2号楼检查日期2016 年6月30日称 经检查存在下列隐患和问题: 1、切割机没有按要求接末级箱 2、使用的用电设备均采用双芯线,不符合要求 3、台剧没有防护罩 处理意见: 以上隐患限在2016年7月2日前,整改到位并报告项目部安全生产监督管理部复查,否则我部将根据项目部相关规定给予经济处罚。 班组长(签字):栋号长(签字): 安全生产监督管理部(签字):生产经理(签字):项目负责人(签字): 2016年7 月2 日

事故隐患整改通知书 受检单位名 泥水班组检查人员张翔严维王晓晖称 受检工程名 东部科技新城二期6#地块8号楼检查日期2016 年7月22日称 经检查存在下列隐患和问题: 电箱没有支架没有接零和接地保护皮带有破损,并且没有防护罩处理意见: 以上隐患限在2016年7月24日前,整改到位并报告项目部安全生产监督管理部复查,否则我部将根据项目部相关规定给予经济处罚。 班组长(签字):栋号长(签字): 安全生产监督管理部(签字):生产经理(签字):项目负责人(签字): 2016年7 月22 日

监理罚款通知单回执单样本

监理罚款通知单 A03 工程名称编号

致:(施工项目经理部) 事由: 内容: 1、 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师 通知日期 201 年月日 施工单位签收 注:项目经理、专业监理工程师签字盖章后,建设、施工各一份、监理2-3份 监理罚款通知单 A03

工程名称五一农场二期连队整合保障性住房34#、37#楼编号HJW?05致:兵团第四建筑安装工程公司三分公司五一项目部(施工项目经理部) 事由: 你单位现在施工使用的吊篮存在安全问题,具体如下: 内容: 1、前面34#、37#楼外墙保温用的吊篮虽准备多日,多次要求编制安全方案和报送安检部门进行检测,至今未做到位,现已开始使用,按安全管理条例要求,必须检测合格,要求项目部暂停使用,待手续输齐全后再用,以防出现安全事故,35#、36#、40#也要尽快办理。 2、吊篮升降用的电缆线虽是五芯线缆,但PE线在总箱和分箱、开关箱及设备外壳处未做连通,还有分箱内一个漏电断路器下不能同时接两个吊篮,须引起注意。以防止中电和发生意外事故。。 3、屋面上捆绑的安全绳大多贴着屋面兜了一下配重块,没有认真绑扎和固定,不能够满足安全要求,要认真处理好。 4、虽着各工种的的投入,现场楼内住人不断增加,新建楼内本身住人就是不安全因素,加上污水、垃圾、大小便,更不利于文明施工要求,又加上电线乱接乱拉,做饭用电炉子或液化气等更增加了不安全因素,故要求施工方尽量在外面安排住处,搬出楼内居住人员;若暂时联系不上住处,也要将人员临时集中在一栋楼的同一层内,设置楼长统一管理,以确保人员安全。 5、塔吊吊装零散小型构件,必须用吊篮盛装,以防掉落砸人,AC板吊装一次不得超过2块,吊装时,下面不得有人施工,在吊区设置警戒线。 以上安全质量问题要求你单位必须暂停相关联工作、立即整改,限期3天,整改完成并自检合格后报我监理部复检,验收合格后方可进入下道工序施工,若超出3天后仍未做到位,按现场管理制度一千元处罚升效。 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师张同计 通知日期 2013年 10 月 9 日 施工单位签收 注:项目经理、专业监理工程师签字盖章后,建设、施工各一份、每栋楼监理2-3份 监理通知回复单 表B09

整改通知单格式

整改通知单格式 整改通知单格式(安全隐患) ________公司: ____年____月____日,高家营镇人民政府对你公司在________区域进行安全生产检查。通过现场检查,发觉你公司存在诸多安全隐患。现将安全隐患及整改意见通知如下,请认真进行整改。 一、存在安全隐患 1、安全知识宣传不到位,危险作业区域没有设置警示标语、警示牌。 2、安全生产治理制度不完善,作业区域没有公示安全治理制度,没有安全生产记录。 3、矿区道路危险路段无安全警示牌,无路标;工人往返便道陡峭,无安全防护措施。 4、采矿洞口加固措施不完备,存在坍塌隐患;临时存矿区无安全防护措施,存在滑坡隐患。 5、工人一辈子活区与采矿区距离较近,且处于洞口或山沟下游,缺乏安全防范措施,存在安全隐患。 6、工人饮食卫生条件差,设施简陋,存在饮食卫生安全隐患。 7、矿区防火、防汛、安全生产预案不健全。 二、整改意见 1、加强安全生产知识宣传。加强对工人日常安全教育。通过宣传,提高工人的自我安全防范意识。 2、在施工工地、现场、道路制作固定的警示牌和安全标语,营造安全生产宣传教育氛围。 3、对存在安全隐患的洞口、道路按照技术标准进行加固。洞口上方必须修建排水沟,防止滑坡或坍塌。 4、改善工人住宿条件。在采矿作业区域以外,选择安全地段,建设职工工棚,满足工人差不多的安全住宿条件(2个月整改期限)。 5、改善工人饮食条件,注意饮食卫生。完善食物中毒防范措施。 6、建立安全生产检查日志。安全生产分管人员要坚持每天对重点区域、场地、道路进行检查,发觉隐患及时处理。 7、坚持领导带班下井制度;建立工人进出井登记制度。 8、完善安全制度,确定专职安全员,明确职责,加强监测检查,做好安全生产记录。 9、健全防火、防汛、安全生产等相关预案。 10、加强门卫治理,谢绝无关人员进入采矿作业区域。 11、及时办理相关许可手续。 以上存在安全隐患及整改意见,请你公司高度重视,认真研究,尽快制定整改措施,逐项整改。除第4项外,各项整改意见必须在____日前整改到位,并将整改情况报镇政府。 ____人民政府 二O____年____月____日 整改通知单格式 整改部门 整改日期 责任人

最新版监理罚款通知单、回执单样本

A03 工程名称编号 致:(施工项目经理部) 事由: 内容: 1、 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师 通知日期 201 年月日 施工单位签收 注:项目经理、专业监理工程师签字盖章后,建设、施工各一份、监理2-3份

A03 工程名称五一农场二期连队整合保障性住房34#、37#楼编号HJW?05致:兵团第四建筑安装工程公司三分公司五一项目部(施工项目经理部) 事由: 你单位现在施工使用的吊篮存在安全问题,具体如下: 内容: 1、前面34#、37#楼外墙保温用的吊篮虽准备多日,多次要求编制安全方案和报送安检部门进行检测,至今未做到位,现已开始使用,按安全管理条例要求,必须检测合格,要求项目部暂停使用,待手续输齐全后再用,以防出现安全事故,35#、36#、40#也要尽快办理。 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师张同计 通知日期 2013年 10 月 9 日施工单位签收 注:项目经理、专业监理工程师签字盖章后,建设、施工各一份、每栋楼监理2-3份

整改通知单(模板)

工程整改通知书 工程名称编号 整改单位负责人 检查情况及 整改要求 整改期限 复检意见 复查人:复查日期: 检查单位阿拉善盟玛雅房地产开发有限公司 工程负责人日期2012年4月11日整改签收人:日期: 物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知 国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的 技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

建筑工程整改通知单

建筑工程整改通知单 修建工程整改告诉,修建工程的建造不合格就必须整改,由于这些修建未来都将承载着许许多多的生命,所以就会有许多相关机关担任查看。以下小编预备了两篇修建工程整改告诉,可供参考。下面文章由材料站供给。 修建工程整改告诉一 修建工程整改告诉单 工程称号:编号:项目经理:东利脚手架担任人:专职安全员:日期:查看部位:钢管脚手架和门式脚手架安全隐患整改内容:1、XX一层东、北转角部位的外立面门式脚手架未进行全体衔接。2、XX北立面剪刀支撑钢管搭接不符合标准要求。(钢管脚手架搭接长度和扣件缺乏等) 3、XX 临街人行通道护棚转角内侧无扫地杆衔接固定。4、XX北立面脚手架单个部位短少扣件,单个部位扣件紧固不牢,墙支撑衔接件数量缺乏。5、XX院内主楼通道人行护棚只搭设单层防护顶棚,未按标准要求搭设双层防护顶棚。6、XX酒吧方位、裙房西立面及人行通道护棚所搭设跳板均未钢线绑缚固定,存在安全隐患。7、XX酒吧方位悬挑脚手架,应监理单位要求201X年X月X日之前撤除完结,不然无法康复现场施工。8、XX西立面临街人行通道护棚,顶层硬防护跳板搭设距离不严密,跳板与钢管架未进行钢丝绑缚固定,存在

必定安全隐患。9、XX西立面临街盘扣式脚手架防护网铺装完结后,呈现松动,部分已开线,影响我司现场文明施工形象,责令2013年6月4日之前保护完结。附:现场相片(10张) 担任人签字:专职安全员签字:项目经理签字: 201X年X月X日 修建工程整改告诉二 修建工程整改告诉单 整改单位:要求完结时刻:实践完结时刻:整改内容:项目部、质检部及监理、业主单位,在现场巡查中发现你班组在2栋七层墙柱施工中存在以下问题:1、框柱箍筋距离排布不均匀2、剪力墙、暗柱钢筋搭接过长(70cm)3、剪力墙钢筋跑位,没保护层以上问题请你班组整改完后告诉检验。签发: XXXX泛海城市广场项目部201X年X月X日 相关引荐:整改告诉专题

通知回执单模板范文一

通知回执单模板 范文一:整改通知单回复单模板 整改通知单回复单 项目名称XXXXX 编号 致:我方接到编号于年月日附报上相应证据资料:1、2、3、 的整改通知后,已按要求完成了相应整改处理工作,请时复查。;;; 承包单位(章)项目经理年月 日 时 复查意见: 专业监理工程师年月审查意见: 日 时 项目总监(章)年月日 时 填表说明1、本表一式叁份,施工单位、监理机构、工程建设主管单位各保存一份,监理单位、工程建设主管单位安全监督机构及时检查,并考核项目监理机构履行安全监理责任情况;2、施工单位接到由监理发出《安全隐患整改通知单》后,要及时整改,整改完毕要及时填报本《整改通知单回复》,监理机构及时复审,以防止各类安全安全事故发生;3、施工单位对《整改通知单》提出的整改要求不予落实的,不得进行下一道施工工序,监理人员应及时向工程建设主管单位报告。 整改通知单回复单

项目名称XXXXXXXXX 编号 致:我方接到编号于年月日附报上相应证据资料:1、2、3、 的整改通知后,已按要求完成了相应整改处理工作,请时复查。;;; 承包单位(章)项目经理年月 日 时 复查意见: 专业监理工程师年月审查意见: 日 时 项目总监(章)年月日 时 填表说明1、本表一式叁份,施工单位、监理机构、工程建设主管单位各保存一份,监理单位、工程建设主管单位安全监督机构及时检查,并考核项目监理机构履行安全监理责任情况;2、施工单位接到由监理发出《安全隐患整改通知单》后,要及时整改,整改完毕要及时填报本《整改通知单回复》,监理机构及时复审,以防止各类安全安全事故发生;3、施工单位对《整改通知单》提出的整改要求不予落实的,不得进行下一道施工工序,监理人员应及时向工程建设主管单位报告。