6-8:室内空调设计温、湿度为t=25℃, φ=55%,室内冷负荷为80kw,湿负荷为36kg/h,送风温差为10℃,求送风量和送风状态参数(h、t、φ)。

解:由室内要求t N =25℃,φ=55%在i-d图上确定室内N状态点的焓值分别是h N =kj/kg, h w =76kj/kg,如图

kg

kj /80003600

/

3600080

1000=×=

ε

过状态点N做热湿比线kg kj /8000=ε与15℃等温线相交S送风状态点h S =37.5kj/kg, φ=85%

3.确定房间送风量G

s

kg h h Q G S N /2.55.375380

=?=?=

6-10:图6-7的全空气露点送风空调系统,已知室内冷负荷为100kw,湿负荷为36kg/h, 室内设计温、湿度为26℃、55%,室外干湿球温度为30℃、25℃,新风量占总风量的30%,求系统送风量、新风冷负荷和空气设备的冷负荷。

解:由室外空气计算参数,t w =30℃, t ws =25℃和室内要求t N =26℃,φ=55%在i-d图上确定N,W状态点的焓值分别是h N =56kj/kg, h w =76kj/kg,

1.确定室内送风状态点M 计算室内热湿比

kg

kj /100003600/36000100

1000=×=

ε

过状态点N做热湿比线kg kj /10000=ε与φ=95%相交得出送风状态M焓值42kj/kg如图

kg

kj h h h h h h RO RM m M M R O R M /623.056

7656

==??=??==

确定房间送风量G

s

kg h h Q G S M /5.4262100

=?=?=

3.新风负荷

()()kw h h G Q R O O 3556763.050=?××=?=

4.空气冷却设备冷负荷

()()kw

h h G Q S M M M 704262=?=?= 6-11:同上题,已知冬季建筑热负荷为75kw(显热),湿负荷为36kg/h,室内设计温、湿度为22℃,55%,室外冬季温、湿度为-5℃,70%,送风量、新风量同上题,求冬季室内热湿比、送风状态点、新风热负荷、空调机中空气加热设备的热负荷及喷蒸汽的加湿量(kg/h)。

解:1.根据式6-9P125求送风温度t S。

℃37005.1575

22=×??=??

=P

R s C M Q t t

2.确定室内送风状态点S

计算室内热湿比

kg

kj /75003600/3600075

1000'?=×?

过R点作热湿比线kg kj /7500'?=ε与t S 相交得出送风状态S焓值42kj/kg如图

3.根据公式(6-19)P128

kg

kj h h h h h h RO RM m M M R O R

M /4.313.045

5.045==???=??==

4.新风负荷

()()kw h h G Q O M O 9.47)5.0(4.313.050=??××=?=

4.空调机加热设备热负荷

()()kw h h G Q O M M 6.474.31455.3=?×=?=

5.喷蒸汽加湿量

()s kg d d M M M S S S P /0035.010)67(5.31033,=×?×=×?=??

6-16:图6-12的再热式空调系统,已知送风温度差为8℃,空气冷却设备将空气处理到90%,其他条件同题6-10,求送风量、空气冷却设备的冷负荷、再热量,并与题6-10 进行比较。

解:由室外空气计算参数,t w =30℃, t ws =25℃和室内要求t N =26℃,φ=55%在i-d图上确定N,W状态点的焓值分别是h N =56kj/kg, h w =76kj/kg,

1.确定室内送风状态点M 计算室内热湿比

kg

kj /100003600/36000100

1000=×=

ε

过状态点N做热湿比线kg kj /10000=ε与t S =18℃等温线相交得出送风状态M焓值45kj/kg,过S点作等湿线相交φ=90%得出D焓值43kj/kg点如图

2.根据公式(6-19)P128

kg

kj h h h h h h RO RM m M M R O R M /623.056

7656

==??=??==

3. 确定房间送风量G

s

kg h h Q G S M /1.9.4556100

=?=?=

4. 空气冷却设备的冷负荷

()()kw h h G Q O M M 9.17243621.9=?×=?=

5.再热量

kw h h M Q D

s s 2.18)4345(1.9)(=?×=?=Δ&& 5.新风负荷

()()kw

h h G Q kw h h G Q R O W O R M O 6.54)5676(3.01.9)(6.5456621.9=?×=?==?×=?=

再热式空调系统与露点送风空调系统的比较 再热式空调系统的优点:

(1)调节性能好,能实现对温、湿度较严格控制,也能对各房间分别控制; (2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好; (3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点:冷、热量抵消,能耗较高。 补充题(作业)

例题:空调系统采用风机盘管+新风机要求新风为G N =2000m 3/h=0.67kg/s ,室内冷负荷Q=50kw,湿负荷w=5.0g/s=12.6kg/h,室内要求t N =26℃,φ=65%.室外空气计算参数,t w =32℃, t ws =25℃。 一、(1)将室外新风W处理到室内焓值,求各状态点及设备负荷。

解:(1)由于室外新风处理到室内焓值,所以风机盘管负责室内冷、湿负荷,部分新风湿负荷。新风机组负责新风冷负荷和部分新风湿负荷。由室外空气计算参数,t w =32℃, t ws =25℃和室内要求t N =26℃,φ=65%在i-d图上确定室内N,W状态点的焓值分别是h N =61kj/kg, h w =76kj/kg,如图1

D =h N ==61kj/kg (3)确定室内送风状态点M 计算室内热湿比

kg kj /100000

.550

1000=×=

ε

(4)确定房间送风量G

s

kg h h Q G M N /551

6150

=?=?=

(5)确定风机盘管状态点F

kg kj h h h h h h h h G G M D M F F M M D W D /45.4933.467.0)5161(5167.0567

.0)(=×??=?×??=???=

(6)确定新风负担冷量

()()kw

h h G Q d w W 05.10617667.00=?×=?=

(7)风机盘管的负担冷量

()()()kw

h h G Q F N D 97.5645.496167.05'0=??=?=

(2)将室外新风W处理到室内等温露点上,求各状态点及设备负荷 解: (1) 由于室外新风处理到室内等温露点上,所以风机盘管负责室内部分冷、湿负荷。新风机组负责新风冷、湿负荷和部分室内冷负荷。由室外空气计算参数,t w =32℃, t ws =25℃和室内要求t N =26℃,φ=65%在i-d图上确定室内N,W 状态点的焓值分别是h N =61kj/kg, h w =76kj/kg,如图2

(2)确定新风处理后状态点D,根据题设条件过室内状态的等焓线与机器露点相交,h D =55kj/kg h N =61kj/kg (3)确定室内送风状态点M 计算室内热湿比

kg kj /100000

.550

1000=×=

ε

过状态点N做热湿比线kg kj /10000=ε与送风状态M焓值51kj/kg

s

kg h h Q G M N /551

6150

=?=?=

(5)确定风机盘管状态点F

kg kj h h h h h h h h G G M D M F F M M D W D /38.5033.467.0)5155(5167.0567

.0)(=×??=?×??=???=

(6)确定新风负担冷量

()()kw

h h G Q d w W 07.14557667.0=?×=?=

(7)风机盘管的负担冷量

()()()kw

h h G Q F N D 2038.505567.05=??=?=

二、.新风量改为G N =6000m 3/h=2.0kg/s,按照(1)(2)计算。 (1)将室外新风W 处理到室内焓值,求各状态点及设备负荷。

解:(1) 由于室外新风处理到室内焓值,所以风机盘管负责室内冷、湿负荷,部分新风湿负荷。新风机组负责新风冷负荷和部分新风湿负荷。由室外空气计算参数,t w =32℃, t ws =25℃和室内要求t N =26℃,φ=65%在i-d图上确定室内N,W状态点的焓值分别是h N =61kj/kg, h w =76kj/kg,如图3

(2)确定新风处理后状态点D,根据题设条件过室内状态的等焓线与机器露点相交,h D =h N ==61kj/kg (3)确定室内送风状态点M 计算室内热湿比

kg kj /100000

.550

1000=×=

ε

(4)确定房间送风量G

s

kg h h Q G M N /551

6150

=?=?=

(5)确定风机盘管状态点F

kg kj h h h h h h h h G G M D M F F M M D W D /33.4432)5161(51252

)(=×??=?×??=???=

(6)确定新风负担冷量

()()kw

h h G Q d w W 30617620=?×=?=

(7)风机盘管的负担冷量

()()()kw

h h G Q F N D 01.5033.446125'0=??=?=

(2)将室外新风W处理到室内等温露点上,求各状态点及设备负荷 解:(1) 由于室外新风处理到室内等温露点上,所以风机盘管负责室内部分冷、湿负荷。新风机组负责新风冷、湿负荷和部分室内冷负荷。由室外空气计算参数,t w =32℃, t ws =25℃和室内要求t N =26℃,φ=65%在i-d图上确定室内N,W 状态点的焓值分别是h N =61kj/kg, h w =76kj/kg,如图4

kg h h Q G M N /5.1251

6150

=?=?=

(5)确定风机盘管状态点F

kg kj h h h h h h h h G G M D M F F M M D W D /33.4832)5155(51252

)(=×??=?×??=???=

(6)确定新风负担冷量

()()kw

h h G Q d w W 42557620=?×=?=

(7)风机盘管的负担冷量 ()()()kw h h G Q F N D 2033.485525'0=??=?=

第七章

VRV 系统的特点

VRV 系统与传统的空调系统相比,具有如下特点:

1. 设备少,管路简单,节省建筑面积与空间。 2.布置灵活。

3.具有显着的节能效益。

4.运行管理方便,维修简单。 5.VRV 系统的初投资大。

第十三章

一. 水系统定压

1.采暖系统

说明:水压图如上图所示。其中点划线j-j为静水压线,0/A /B /C /D /E /为动水压线,其中水泵进口的定压点0对应的压力点0/应在j-j 线上,0/与A /的高差为主回水干线的阻力损失,B /与A /的高差为热用户的阻力损失,C /与B /的高差为主供水干线的阻力损失,D /与

C/的高差为锅炉出口至C点的阻力损失,E/与D/的高差为锅炉内的压力损失,E/与0/的高差为水泵的扬程。

2.空调系统

冷冻水循环水泵的扬程:

对于闭式系统应是水系统管路沿程阻力和局部阻力之和,加上冷水机组蒸发器力,再乘以

1.1~1.2的安全系数。H=(Σh y+Σh j+h z)×(1.1~1.2)对于开式系统应在闭式水系统总阻力的基

础上,在加上开式水系统的静水压力,再乘以1.1~1.2的安全系数。H=(Σh y+Σh j+h z +H j )×

(1.1~1.2)

冷却水循环泵的扬程:

对于闭式冷却水系统管路沿程阻力和局部阻力之和,加上冷水机组冷凝器阻力,冷却塔中水的提升高度h,以及冷却塔布水器的喷射压力(约为5m水柱),再乘以1.1~1.2的安全系数。

H=(Σh y+Σh j+h l+h+5)×(1.1~1.2) 对于开式冷却水泵的扬程应是冷却水系统管路沿程阻力和局部阻力之和,加上冷水机组冷凝器阻力,冷却塔的提升高度H,以及冷却塔布水器的喷射压力(约为5m水柱),

再乘以1.1~1.2的安全系数。 H=(Σh y+Σh j+h l+H+5)×(1.1~1.2)

暖通空调专业考试模拟题

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压

C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值

C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好 D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

暖通空调管道水压试压

暖通空调系统管道试压及灌水方案 工程名称:南京香格里拉大酒店 一.空调冷热水系统、冷却水系统 (一)本项目由空调冷(热)水系统、冷却水系统组成。 (二)管道安装完毕后须在隐蔽前应按设计规定对管道系统进行强度、严密性试验,以检查管道系统及各连接部位的工程质量。 (三)试验压力的标准; 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于时,为 倍的工作压力,但最低不低于;当工作压力大于时,为工 作压力加。 (四)试验方法如下: 1. 强度试验 a)水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其他附属构筑物的外观进行认真的检查,对立管末端管道的排气阀进行检查和落实, 落实水源、准备试压设备、防水及位置及量测设备,试压管段的 所有敞口用盲板堵严。 b)然后把压力表安装在试验段低位和最高位管道上,每段试压管不少于两个压力表。 c)开始试压首先向试压管道充水,充水时水自管道低端流入,并打开高位泄水闸阀,当充水至排出的水流中不带气泡且水流连续时, 关闭闸阀,停止充水开始加压,多次加压,等确定管道内的气体 排尽后,才能进行水压试验。 d)升压时要分级升压,每次以为一级,每升一级检查管身及 接口,当确定无异常后,才能继续升压。 e)当压力升至试验压力的时候,稳压10min,压力下降不得大于,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。 f)水管应该在试验压力下稳压1h,看压力降有没有超过, 然后将试验压力降到工作压力的倍状态下稳压2h,看压力 降有没有超过,没有降即为达到试压要求。 g)管道的试压须在完成安装超过24小时后才能进行,一次水压试验的管道总长度不宜大于500米。 2. 严密性试验 a)强度试验完成后,需将试验压力降至系统工作压力,并保留工作压力24h,如压力不下降,外观检查无渗漏为合格。 b)在冬季进行水压试验时须防止管道冻裂,必要时须采取保温措施。 3. 系统冲洗 a)管道系统的冲洗应在管道试压合格后,调试前进行。 b)管道冲洗进水口及排水口应该选择适当位置,并能保证将管道系统内的杂物冲洗干净为宜。排水管截面积不应小于被冲洗管道截 面的60%,排水管应接至排水井或排水沟内。 c)以系统最大流速进行管路冲洗,直至出口处的水色和透明度与入

暖通空调专业工作总结(共9篇)

暖通空调专业工作总结(共9篇) :工作总结暖通空调专业暖通空调专业大学排名暖通空调专业专科院校暖通空调技术简略介绍 篇一:暖通工作总结 工作总结 我自从2010年6月毕业于XX以来,参加工作至今,我不仅加深了对暖通空调专业学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。在单位领导的精心培育和教导及同事的细心帮助下,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,三年来在暖通领域的各个岗位上以及工程项目的锻炼下,加上自己的不断学习,是我迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员,这将是我一生最宝贵的财富。 我一直在项目上工作,负责公司与项目的业务和技术工作。2011年6月公司派遣在中XX项目部工作,任职暖通技术员。在绵阳XX目我对电气专业、给排水专业以及本专业暖通都有了不同程度的接触,能把学习的理论知识和实际操作充分结合,对水电施工方面的知识有了很大的提高。中央空调从维护,调试,运行到设计都是很庞大的系统工程,我通过工作以来不断的接触与之相关的很多技术问题,每当遇到问题,我都习惯性通过自己思考钻研,再查阅相关资料,或是想现场有经验的工程师们虚心请教,直到

解决问题为止,并且做好笔记。我觉得只有勤奋好学,努力才会有收获,态度决定一切,我现在还处于技术的起步的阶段,坚持学习是最重要的工作部分,现在我渐渐的适应现在的工作节奏,具备了一定的工作技能,但还是有很多不足的地方,以后还要不断提高专业水平,下一个目标就是考取中级工程师。 在基层的工作使我理解什么是“厚积薄发”的内涵,这是一个积累的过程,也是一个沉淀的过程,更是一个自我提高的过程。 总结人: 2013年6月30日 篇二:暖通工程师工作总结 专业技术工作总结 xxx 本人于2010年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工程专业(四年制本科),2010年07月入职浙江联建工程设计有限公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。2011年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

暖通空调实验报告

暖通空调综合实验报告 学院名称:西南交通大学 班级:xx级建环2班 指导教师: 学生姓名: 组长: 二〇一三年十一月——二〇一三年十二月

目录 一、概述及成员签名 1 二、实验方案和报告 1、集中空调器 集中空调器性能测试方案 2 集中空调器性能测试报告5 2、风机盘管 风机盘管性能测试方案8 风机盘管性能测试报告12 3、风管实接 风管实接实验方案18 风管实接实验报告20 三、实验总结 实验总结-——25 实验总结-——27 实验总结-——29 实验总结-——31 实验总结-——33 实验总结-——35

概 述 前两次实验:测试集中送风空调器,风机盘管性能试验均采用空气焓差法作为试验的测试方法,即先通过测量送、回风口的干湿球温度和送风量,然后由焓湿图确定送风和回风的空气焓值,最后根据)h h (M t Q o i a . . -=计算出空调器及风机盘管的制冷量。第三次实验根据前两次的风量测试结果,结合室内风速设计要求,设计风管尺寸并进行实接。 报告中各次实验的方案中包括:当次实验的实验目的,实验依据方法,实验内容,记 录表格,实验仪器,实验步骤以及需测试参数,测点布置位置、数量等;而实验报告中则包括:实验目标,实验内容以及实验效果及其分析等,其中重点在于实验效果及其分析,它通过分析实验结果得出本次实验是否准确以及一些在实验中发现的问题及规律;实验总结则反映了组员们在实验过程中的心得体会以及学习到的知识。 小组成员签名:

集中送风空调性能测试实验方案 课题组成员: 执笔人: 一、试验目的 1.理解空气焓差法空调性能测试基本原理 2.熟悉性能测试实验平台结构形式 3.锻炼动手能力 二、实验的理论依据 测出送风量,根据干湿球温度查出送风状态及室内状态空气参数,再根据 =(-);=(-)计算出室内热湿负荷,以及模拟热湿负荷的热湿负荷。 三、试验内容及要求 3.1试验内容 在机组运行稳定后进行测试,测试内容见表1。 表1 测试内容 序号试验名称备注 1 室外干湿球温度DHM2通风干湿表 2 室内干湿球温度热电偶+温度巡检仪 3 室内送、回风口干湿球温度热电偶+温度巡检仪 4 室内送风口风量风量罩 5 室内回风口风量三杯风速 仪 3.2 测试要求 1、室外测点距离地面1.5m,橘梨围护结构1m以上。用DHM2通风干湿表,上紧发条,4min后开始读数。

(完整版)暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调试题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

暖通空调复习答案

(0757)《暖通空调》复习思考题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 25、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 26、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 27、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 28、按所使用空气的来源分类,空调系统可分为封闭式系统、直流式系统、混合式系统。 29、根据空调机组的结构形式分为整体式、分体式和组合式三种形式的空调机组。 30、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 31、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽 采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统 两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类 型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三 种。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体

(完整版)《暖通空调》复习题

《暖通空调》复习题 一、单项选择题 1、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是( B ) A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 2、测量空气湿度的仪器是( D ) A、皮托管 B、温度计 C、风速仪 D、干湿球温度计 3、风管垂直安装时,支架间距不应大于( C ) A、2m B、3m C、4m D、5m 4、法兰制作时内边尺寸允许偏差为( D ) A、零偏差 B、±2mm C、-2mm D、+2mm 5、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( B ) A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 6、采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。(B ) A、1遍 B、2遍 C、3遍 D、不用涂 7、制作柔性短管长度宜为(C ) A、50~100mm B、100~150mm C、150~250mm D、300mm 8、塑料风管法兰垫料是( C ) A、橡胶板 B、石棉板 C、软塑料板 D、石棉绳 9、通风空调系统中不需要保温的风管是(A ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 10、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是( B ) A、0.5D B、1D C、1.5D D、2D

11、空调水管系统主要包括(C ) A、冷冻水管、消防管 B、冷却水管、排水管 C、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D、冷冻水管、给水管、排水管 12、风机盘管承担室内负担介质是( D ) A、水 B、空气 C、制冷剂 D、空气+水 13、矩形风管尺寸为320×250mm,法兰内孔尺寸是( C ) A、320×250 B、318×248 C、322×252 D、.325×255 14、玻璃钢风管制作用的玻璃布厚度为( D ) A、0.8~1.0mm B、0.6~0.8mm C、0.3~0.6mm D、0.1~0.3mm 15、通风管道板材拼接常采用( B )咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 16、采用水冷式制冷机组必须安装(D ) A、风机 B、空气过滤器 C、消声器 D、冷却塔 17、风管穿越防火墙时,必须安装( C ) A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 18、采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于(B ) A、60W B、100W C、40W D、150W 19、采用漏光法检查风管严密性,每10m接缝允许有( B )漏光点。 A、1处 B、2处 C、5处 D、8处 20、风管制作时,尺寸偏差允许是( A ) A、负偏差 B、正偏差 C、正负偏差 D、没有规定 21、排烟风管法兰垫料应采用(D )材料。

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分)1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系 统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在 焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变 再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿 图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时

注册公用设备工程师(暖通空调专业)三版教材

第一章供暖——————————————————————————————1 1.1 建筑热工与节能————————————————————————————1 1. 1.1建筑热工设计及气候分区要求———————————————————————1 1. 1.2维护结构传热阻—————————————————————————————2 1. 1.3维护结构的最小传热阻——————————————————————————4 1. 1.4维护结构的防潮设计———————————————————————————6 1. 1.5建筑热工节能设计————————————————————————————8 1.2 建筑供暖热负荷计算——————————————————————————13 1. 2.1维护结构的耗热量计算——————————————————————————14 1. 2.2冷风渗入的耗热量计算——————————————————————————17 1.3 热水、蒸汽供暖系统分类及计算————————————————————21 1. 3.1热媒的选择———————————————————————————————21 1. 3.2供暖系统分类——————————————————————————————22 1. 3.3重力循环热水供暖系统——————————————————————————23 1. 3.4机械循环热水供暖系统——————————————————————————25 1. 3.5高层建筑热水供暖系统——————————————————————————28 1. 3.6低压蒸汽供暖系统————————————————————————————30 1. 3.7高压蒸汽供暖系统————————————————————————————32 1.4 辐射供暖(供冷)———————————————————————————34 1. 4.1热水辐射供暖——————————————————————————————36 1. 4.2毛细管型辐射供暖与供冷—————————————————————————48 1. 4.3燃气红外线辐射供暖———————————————————————————51 1.5 热风供暖———————————————————————————————60 1. 5.1集中送风————————————————————————————————61 1. 5.2空气加热器的选择————————————————————————————65 1. 5.3暖风机的选择——————————————————————————————66 1. 5.4热空气幕————————————————————————————————68 1.6 供暖系统的水力计算——————————————————————————70 1. 6.1水力计算方法和要求———————————————————————————71 1. 6.2热水供暖系统的水力计算—————————————————————————76 1. 6.3蒸汽供暖系统的水力计算—————————————————————————71 1.7 供暖系统设计—————————————————————————————80 1. 7.1供暖入口装置——————————————————————————————80 1. 7.2管道系统————————————————————————————————81 1.8 供暖设备与附件————————————————————————————84 1. 8.1散热器—————————————————————————————————84 1. 8.2减压阀、安全阀—————————————————————————————88 1. 8.3疏水阀—————————————————————————————————90 1. 8.4膨胀水箱————————————————————————————————94 1. 8.5除污器—————————————————————————————————97 1. 8.6调压装置————————————————————————————————99 1. 8.7集气罐和自动排气阀——————————————————————————100 1. 8.8补偿器————————————————————————————————101 1. 8.9平衡阀————————————————————————————————102 1. 8.10恒温控制阀——————————————————————————————103 1. 8.11分水器、集水器、分汽缸————————————————————————104 1. 8.12换热器————————————————————————————————104 1.9 供暖系统热计量————————————————————————————108 1.10小区供热———————————————————————————————116 1. 10.1集中供热系统的热负荷概算———————————————————————116 1. 10.2集中供热系统的热源形式与热媒—————————————————————122 1. 10.3集中供热系统管网设计—————————————————————————124 1. 10.4供热管网与热用户连接设计———————————————————————127 1. 10.5热力站设计——————————————————————————————131 1. 10.6热水供热管网压力工况分析———————————————————————132 1. 10.7热水供热管网水力工况与热力工况————————————————————135 1. 10.8热力管道设计—————————————————————————————140 1. 10.9热网监测、控制与经济运行———————————————————————143 1.11 小区供热锅炉房———————————————————————————144 1. 11.1概述—————————————————————————————————144 1. 11.2锅炉的基本特性————————————————————————————146 1. 11.3锅炉房设备布置————————————————————————————151 1. 11.4燃煤锅炉房设备组成与布置———————————————————————152

最新暖通空调最终复习题

南京工程学院K暖通111 暖通空调复习专用启用前绝密★ 1全空气系统分类:①按送风参数的数量来分类:单送风参数系统,双(多)送风参数系统;②按送风量是否恒定:定风量系统,变风量系统;③按所使用的空气来源分类:全新风系统(又称直流式系统),再循环式系统(又称封闭系统),回风式系统(又称混合式系统); ④按承担室内冷热湿负荷的介质:全水系统,蒸汽系统,全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统;⑤空调的集中程度(设备的设置情况):集中式,半集中式,分散式;⑥按空气过滤器分类:粗效过滤器,中效过滤器,高效过滤器 2.空气-水系统根据再房间内末端设备的形式可分为:1)空气-水风机盘管系统;2)空气-水诱导器系统;3)空气-水辐射板系统 3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量的变化之比1000△h/△d 供热为负 含湿量:与1kg干空气同时存在的水蒸气含量 湿空气的焓:1kg干空气的焓与同时存在的水蒸气焓之和 P162 图6-44 自动控制系统的基本组成 P166 6.12空调系统的选择与划分原则 11.空气系统按用途分类:舒适性空调系统工艺性空调系统 12.影响人体热舒适性指标 13.规定民用建筑维护最小传热热阻目的:防止室内围护结构表面结露,人体不舒适 14.描述湿空气的主要参数:压力温度相对湿度比焓 15.影响人体舒适性的参数:温度相对湿度风速表面温度 16.室外空气综合温度:室外空气温度与太阳辐射得热结合的一个综合温度 19.影响气流组织的因素:①送风口空气射流及其参数;②送风口位置及型号;③回风口位置;④房间的几何形状;⑤室内的各种扰动;⑥送风方式 20.如何降低空调噪声:1通风机方面:风机进出口软接头,不要使风管局部风速加大,风机出口附近安装2-5个消声器,吊顶内风机应放在隔声箱内,安装减震装置;;2冷却塔:正确设置地点方位时应考虑环境的影响,冷却水管隔振,设置隔声屏 21.洁净室:指空气悬浮粒子受控制的空调房间。。洁净室正压原则①洁净室必须维持一定的正压;②洁净室与室外的正压差不小于10Pa,洁净室与非洁净区或高等洁净室与低等洁净室之间的正压差不小于5pa;③通过送风量大于回风量和排风量实现;④送风机、回风机、排风机要连锁,开启系统时先开送风机、再开回风机、后开排风机;⑤维持室内正压防止空气倒灌,应设置值班风机 22.全水系统优缺点:优点:①运行管理简单、维修费用低;②热水的跑、冒、滴、漏现象轻,因而节能;③可采用多种方法调节;④供暖效果好。连续供暖时,室内温度波动小。可创造良好的室内环境,增加舒适度;⑤管道、设备锈蚀较轻,使用寿命长。。。。。缺点:①显热传热,在想通过供热量情况下,所需的供暖设备较多,管道系统管径较大,造价高;②在相同设计热负荷下,热水为热媒时流量大,输送热媒消耗电能多 23.有机物燃烧过程分为两个阶段:①在一定温度下,材料分解出游离碳和挥发性气体;②游离碳和可燃成分与氧气剧烈化合,并放出热量(即燃烧) 24.防烟分区分隔的方法除隔墙外,还有顶棚下凸不小于500mm的梁、挡烟垂壁和吹吸式空气幕 25.自然排烟:利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外。。两种方式: ①利用外窗或专设的排烟口排烟;②利用竖井排烟 26.新风系统的新风量要求:①不小于卫生标准或文献规定的人员所需最小新风量;②补充

暖通空调专业分类模拟8

暖通空调专业分类模拟8 1. 下列有关辐射供暖系统设计说法错误的是哪一项? A.同一分水器、集水器的相同管径的各环路长度宜接近 B.敷设加热管时,各环管路长度不宜超过120m C.加热管流速不宜小于0.25m/s D.加热管距离外墙内表面不得大于100mm 答案:D 2. 下列有关地面辐射供暖加热管安装,做法正确的是哪一项? A.外径20mm铝塑管作为加热管,某段弯管的弯曲半径为100mm B.敷设时管路出现损坏或折弯,应及时平顺折弯处或修补损坏部位 C.加热管出地面至分集水器明装管段,外部应加装套管,套管高出面层150~200mm D.加热管直管段设固定点,固定点间距宜为200~300mm 答案:C 3. 下列有关水蓄冷系统设计要求,不合理的是哪一项? A.采用水蓄冷系统的建筑中,具有可利用的消防水池时,应尽可能考虑其兼作蓄冷水池 B.水蓄冷宜采用常规制冷机组 C.蓄冷混凝土水池不宜小于100m3 D.采用分层式蓄冷水槽时,水流分配器进口雷诺数在240~850之间 答案:B 4. 下列有关多联式空调系统安装要求,错误的是哪一项?

A.室内机采用吊装,吊环下侧应采用双螺母进行固定 B.室外机基础周围应做排水沟 C.室外机安装时,应保证室外机四周有足够的进排风和维护空间 D.室外机应安装风帽及气流导向格栅 答案:D 5. 关于多联机系统室外机容量的确定,下列步骤中有疏漏的是哪一项? A.根据室内负荷初选室内机形式和制冷量 B.根据室内机制冷量总和选择相应的室外机 C.室外机进行以下修正:室外温度修正、室内外机负荷比修正、冷媒管长和高差修正 D.利用室外机的修正结果,对室内机的实际制冷能力进行校核 答案:C 6. 下列燃气冷热电三联供系统能源站的哪个功能房间可不设置独立的机械通风系统? A.主机间 B.计量间 C.调压间 D.有窗的敷设燃气管道的房间 答案:D 7. 关于地源热泵系统,下列说法错误的是哪一项? A.系统设计前应对工程场地进行调查,并对浅层地热能资源进行勘察 B.地埋管地源热泵系统,建筑面积大于或等于10000m2时,测试孔数量不应少于3个

暖通空调复习题

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

相关文档