文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 组态软件通讯设置

组态软件通讯设置

仪表通讯方法——组态

——MCGS 紫金桥力控组态王世纪星

金品立石坚如磐石

目录

昆仑通泰组态软件简易操作说明 (1)

一、创建工程 (1)

二、定义数据 (5)

三、设备连接 (5)

四、窗口界面的建立 (17)

五、动画连接 (19)

紫金桥监控组态软件简易操作 (20)

一、创建工程 (20)

二、定义设备 (22)

三、I/O数据建立 (25)

四、组态画面的建立 (30)

五、动画连接 (32)

力控监控组态软件简易操作 (33)

一、新建工程 (33)

二、I/O设备的建立 (36)

三、数据库点的建立 (39)

四、组态画面的建立 (44)

五、动画连接 (46)

组态王监控组态软件简易操作 (48)

一、创建工程 (48)

二、定义I/O设备 (54)

三、创建数据库点 (60)

四、组态画面的建立 (62)

五、建立动画连接 (65)

世纪星监控组态软件简易操作 (68)

一、创建工程 (68)

二、I/O设备的建立 (71)

三、数据库变量的建立 (75)

四、组态画面的建立 (77)

五、动画连接 (80)

一、创建工程

1、打开“MCGS组态环境”运行环境,如图所示:

昆仑通泰组态软件简易操作说明

2、鼠标单击文件菜单中“新建工程”选项,选择文件菜单中的“工程

另存为”菜单项,弹出文件保存窗口,在文件名一栏内输入工程名称,点击保存,即可

新建工程

工程另存

文件保存窗口

二、定义数据

1.单击工作台中的“实时数据库”窗口标签,进入实时数据库窗口页。

2.单击“新增对象”按钮,在窗口的数据对象列表中,增加新的数据

对象,系统缺省定义的名称为“InputUser3”、“InputUser4”、“InputUser5”等(多次点击该按钮,则可增加多个数据对象)。

3.选中对象,按“对象属性”按钮,或双击选中对象,则打开“数据

对象属性设置”窗口。

4.将所需建立连接的点建立在数据库中

5.如仪表测量值PV在组态中建立方法,点击“新增对象”,点击“对

象属性”,打开属性对话框,在将对象名称改为:“PV”;对象类型选择:“数值型”;在对象内容注释输入框内输入:“实际测量值”,单击“确认”。

依次将对象进行定义修改

数据对象属性设置

对象设定后图

三、设备连接

1.在工作台“设备窗口”中双击“设备窗口”图标进入。

2.从菜单栏中点击“查看”子菜单中“设备工具箱”或

直接点击工具条中的“工具箱”图标,打开“设备工具箱”。点击“设备管理”,选择所需要的设备;

注:仪表通讯协议为标准modbusRTU

在可选设备列表中,双击“通用设备”;

双击“通用设备”下的“ModBusRTU”;

双击“标注ModBusRTU设备”图标,即可添加到列表中;

因“标注ModBusRTU设备”为子设备,需放在父设备下使用,所以要将“通用串口父设备”图标也加到列表中;单击“确定”则设备被添加到“设备工具箱”中。

在设备管理窗口中双击“通用

串口父设备”图标,通用串口

父设备添加到设备组态窗口中; 双击设备组态窗口中的“通用串口父设备”,进入“通用串口设备属性编辑”窗口; 仪表最大比特率为19200,通常使用为9600,还可设置为4800,2400

在设备管理窗口中双击“标注ModBusRTU设备”,设备添加到设备组态窗口中;

双击“标注ModBusRTU设备”,进入“设备属性设置”;

点击全部删除,在点击“增加 点击基本属性页中的“内部属性”

通道”按钮,出现对话框;

选项,该项右侧会出现的图标,

单击此按钮进入“内部属性”设

对寄存器类型进行选择,其中“【3区】输入寄存器”代表04指令,“【4区】输出寄存器”代表03指令;

寄存器地址为通讯地址,1位偏置,及00H则输入1即可,点击确定;

寄存器地址参照仪表通讯

说明,通讯说明地址为16

进制,将其转化为十进制,

转换后数值加1,将通讯

说明的地址值建立在组态

软件“设备通道属性设置”

将仪表中各个点的地址依次建立在各通道中,按“确定”即可。

点击通道连接标签,进入通道连接设置;依次选择通道1,2,3….对应的数据对象;点击通道1,“数据对象”栏,按鼠标右键,出现对象名栏,选择对应的对象双击即可,依次对应连接。

PLC与上位组态软件通讯设置Modbus

目录 1 PLC与Intouch软件通讯设置 (2) 1.1 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置 (2) 1.1.1 IO Server软件配置 (2) 1.1.2 软件编程设置 (2) 1.1.3 IO Server状态监视 (3) 1.2 利用Modbus Plus协议的通讯设置 (3) 1.2.1 IO Server软件设置 (3) 1.2.2 软件编程设置 (3) 1.3 利用Modbus协议的通讯设置 (3) 1.3.1 IO Server软件设置 (3) 1.3.2 软件编程设置 (3) 1.4 注意 (3) 2 PLC与组态王软件通讯设置 (4) 2.1 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置 (4) 2.1.1 工程浏览器中通讯设置(即与PLC通讯时的相关设置) (4) 2.1.2 软件编程设置 (4) 2.1.3 数据状态监视 (5) 2.2 利用Modbus Plus协议的通讯设置 (5) 2.3 利用Modbus协议的通讯设置 (5) 2.4 利用Unitelway协议的通讯设置 (5) 3 PLC与iFIX软件通讯设置 (7) 3.1 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置 (7) 3.1.1 系统配置 (7) 3.1.2 数据库标签定义 (8) 3.1.3 软件编程 (8) 3.2 利用Modbus协议的通讯设置 (8) 4 施耐德PLC与WINCC通讯 (9) 4.1Wincc和Quantum PLC通讯 (9) 4.2WinCC和Premium PLC通讯 (9) 4.3WinCC和第三方Modbus TCPIP设备通讯 (9) 5 施耐德PLC与世纪星(Pastools)通讯 (9) 5.1利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置 (9) 6 通讯注意事项 (9)

RS232串口通信详解

RS232串口通信详解(引脚定义,电气特性,传输格式,接收过程,单片机晶振,RS485,RS422) 通信原理知识2010-01-03 20:53 阅读1 评论0 字号:大中小RS232串口通信详解(引脚定义,电气特性,传输格式,接收过程,单片机晶振,RS485,RS422) 串口是计算机上一种非常通用的设备通信协议。 --------------------------------- 串口的引脚定义: 信号方向来 9芯 缩写描述 自 1调制解调器CD载波检测 2调制解调器RXD接收数据 3PC TXD发送数据 4PC DTR数据终端准备好 5GND信号地 6调制解调器DSR通讯设备准备好 7PC RTS请求发送 8调制解调器CTS允许发送 9调制解调器RI响铃指示器

两个串口连接时,接收数据针脚与发送数据针脚相连,彼此交叉,信号地对应相接即可。 --------------------------------- 串口的电气特性: 1)RS-232串口通信最远距离是50英尺 2)RS232可做到双向传输,全双工通讯,最高传输速率20kbps 3)RS-232C上传送的数字量采用负逻辑,且与地对称 逻辑1:-3 ~-15V 逻辑0:+3~+15V 所以与单片机连接时常常需要加入电平转换芯片: --------------------------------- 串口通信参数: a)波特率:RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。 b)数据位:标准的值是5、7和8位,如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII码是0~127(7位);扩展的ASCII码是0~255(8位)。 c)停止位:用于表示单个包的最后一位,典型的值为1,1.5和2位。由于数是在传输线上定时的,并且每一

6ra70常用参数及通讯设置

6RA70 常用参数及通讯 6RA70 SIMOREG DC MASTER 系列整流器为全数字紧凑型整流器,输入为三相电源,可向直流驱动用的电枢和励磁供电,额定电枢电流从15A 至2200A 。紧凑型整流器可以并联使用,提供高至12000A 的电流,励磁电路可以提供最大85A 的电流(此电流取决于电枢额定电流)。 (1)恢复缺省值设置以及优化调试/Resuming defaults and optimization P051=0;恢复缺省值,操作后P051=6 -参数可改; P052=3 ;显示所有参数(恢复缺省值后默认就是3); P076.001=50 ;设置电枢回路额定直流电流百分比; P076.002=10 ;设置励磁回路额定直流电流百分比; P078.001=380 ;设置电枢回路供电电压;P078.002=380 ;设置励磁回路供电电压; P100=5.6 ;设置电枢额定电流(A) 5 P101=420 ;设置 电枢额定电压( V); P102=0.32 ;设置励磁额定电流(A); P104、P105、 P106 、P107 、P108、P109 、 P114 ;默认值 P100~P102 由电机铭牌读出) P083=2 选择速度实际值由脉冲编码器提供; P140=1 选择编码器类型1 是相位差90 度的二脉冲通道编码器; P141=1024 选择编码器脉冲数是1024; P142=1 选择编码器输出15V 信号电压; P143=3000 设置编码器最大运行速度3000 转; P051=25 开始电枢和励磁的预控制以及电流调节器的优化运行 P051=26 开始速度调节器的优化运行 Note :修改P051 参数前,首先“分闸”,修改完P051 参数后整流器转换到运行状态o7.4 几秒,然后进入状态o7.0 ,此时“合闸”并“运行使能”,开始优化。值得注意的是:端子38 脉冲使能(本实验装置中的第二个开关,DIN2 ),必须为1 电机才能启动。端子37 起停信号(本实验装置中的第一个开关, DIN1 ),必须有上升沿电机才能启动。即按照如下顺序: OFF f P051=25 f ON f OFF。以后在电机运行时也是如此,需要端子38的高电平和端子37 的上升沿才能起动电机。 (2)6RA70 电动电位计的功能参考功能图: 将电动电位计的输出K240G126,G111 P433=240 连接主给定通道P433

iFIX组态软件简介

iFIX组态软件简介 培训内容: →iFix的概述及结构 →系统配置 →I/O驱动器 →工作台及画面介绍 →过程数据库及数据库编辑器 →画面对象及动画 →历史数据及趋势图 →报警及安全 一. iFix的概述及结构 1.iFix软件介绍 ●iFix 是一套工业自动化软件,为用户提供一个过程化窗口 ●为操作人员和应用程序提供实时数据 2.iFix 的基本功能 ●数据采集 ---与工厂I/O设备直接通讯 ---通过I/O驱动程序,与I/O设备接口 ●数据管理 --- 处理、使用所取数据 --- 数据管理 包括过程监视(图形显示),监视控制,报警,报表,数据存档3.iFix的概述及结构(续) 1)节点类型 概念:一台运行iFix软件的计算机称为一个节点 类型: ▲按功能划分: SCADA服务器 iClient客户端(VIEW或HMI节点) HMI Pak ▲按区域划分: ●独立节点 ---与网络中其他节点不进行通讯的节点 ●本地节点 ---描述了本地正在工作的节点 ●远程节点 ---在一个分布式系统中,不同于本地节点的节点 2)网络节点图 ●iFix用于连接工厂中的过程硬件

3)I/O驱动器 ▲过程数据 ●iFix用于连接工厂中的过程硬件 ●传感器和控制器数据送入过程硬件中的寄存器(过程硬件一般包括 PLC、DCS、I/O设备) ●iFix软件从过程硬件中获取数据 ▲I/O驱动器 ●iFix与PLC之间的接口称为I/O驱动器 ●每一个I/O驱动器支持指定的硬件 ●I/O驱动器的功能 --从I/O设备中读(写)数据 --将数据传/输至驱动镜像表(DIT)中的地址中 ▲iFix数据流 ●I/O驱动器读取过程硬件 --- I/O驱动器从过程硬件的寄存器中读取数据 ---该数据传入DIT ---驱动器读取数据的速率称为轮询时间(poll) ●SAC扫描DIT ---SAC从DIT中读数 ---该数据传入过程数据库PDB ---SAC读数的速率称为扫描时间 ●(工作台)Workspace向PDB发出请求 ---图形显示中的对象显示PDB的数据 ---其他应用可以向PDB请求数据 ▲过程数据库 1)扫描、报警和控制(SAC) ●SAC主要功能 -- 从DIT中读取数据 -- 将数据传至数据库PDB

S7-200 PLC与iFIX组态软件通讯

S7-200 PLC与iFIX组态软件通讯 iFIX3.0是Intellution Dynamics自动化软件产品家族中的HMI/SCADA最重要的组件,它是基于WindowsNT/2000平台上的功能强大的自动化监视与控制的软件解决方案。该系列软件以SCADA(Supervisory Control And Data Acquisitio n)为核心,实现包括监视、控制、报警、保存和归档数据、生成和打印报告、绘图和视点创建数据的显示形式等多种功能。它们包括数据采集、数据管理和集成3个基本功能。 1 西门子S7-200 PLC及其网络通信功能 SIMATIC S7-200系列PLC具有结构小巧、运行速度高、价格低廉、多功能、多用途等特点,具有极高的性能价格比;适合控制点分散控制系统和中小型控制系统。 S7-200的网络通信功能:S7-200系列PLC通信接口是9针RS-485标准串行接口,可通过PC/PPI电缆与计算机联接,也可通过通信扩展模块与其它PLC 及设备连成网络。 (1) SIMATIC S7-200网络(PPI协议) 采用PPI(Point to point interface)协议,S7-200 PLC能以19.2Kbit/s的数据传输率与PC机(通过PC/PPI电缆)及SIMATIC的编程设备、TD200文本显示器、HMI(操作员控制和监视)设备以及其它的S7-200 PLC相连。 (2) 自由口模式(用户可编程接口协议) 采用可编程自由口通信模式(free port mode),在用户程序中进行编程与配置,可以使S7-200 PLC与任何需要的设备如变频器、调制解调器、打印机、条码阅读器、电机驱动器、终端或其它S7-200 PLC进行灵活地通信。 (3) PROFIBUS-DP网络 利用EM277通信扩展模块,S7-200 PLC只能作从机使用。它提供了与过程现场总线系统PROFIBUS-DP之间良好的接口能力,能与所有的SIMATIC系统组件直接通信,进入到快速(12Mbit/s波特率)的现场总线领域。 2 西门子S7-200 PLC与iFIX3.0通讯 西门子S7-200 PLC可以通过PC/PPI电缆直接与上位PC机连接,建立通讯,但是由于PPI协议是 西门子公司未公开的协议,iFIX3.0的公共驱动程序不包括针对PPI协议的S7-200 PLC的驱动,因此西门子S7-200 PLC与iFIX3.0通讯必须开发特定的驱

FANUC RS232通讯参数设置与操作

FANUC RS232通讯参数设置与操作 Fanuc RS-232C Standard Serial Pinout Fanuc ISO Protocol: (E,7,2,x) The standard protocol for Fanuc controls is 4800 or 9600 Baud, “Even parity”, “7 data bits” and2 stop bits” using DC1-4 Codes (XON/XOFF, PUNCH ON/OFF).

Fanuc 0 M / T With the Emergency Stop button depressed, set the PWE parameter on page 2 of the SETTINGS screen to a 1. Press DGNOS/PARAM, [PARAM] and page down to parameter 900. Enter the values for parameters 900-1000. At this time, set up the communication parameters again the same way you did in Part 1-CNC Parameter Settings. When you are finished, turn off the power to the control, then power on again. Punching Procedure Punch NC Parameters - EDIT mode, PARAM screen, EOB + OUTPUT/START Punch PC Parameters - EDIT mode, DGNOS screen, OUTPUT/START Punch All Programs - EDIT mode, PRGRM screen, O-9999, OUTPUT/START Tool Offsets - EDIT mode, OFFSET screen, OUTPUT/START Reading Procedure Load NC Parameters - EDIT mode, PARAM screen, EOB + INPUT Load PC Parameters - EDIT mode, DGNOS screen, INPUT Load All Programs - EDIT mode, PRGRM screen, INPUT Load Tool Offsets - EDIT mode, OFSET screen, INPUT Clearing Procedure Delete All memory - Power On holding RESET + DELETE keys with PWE=1 Delete Parameters - Power On holding RESET key with PWE = 1 Delete Programs - Power On holding DELETE key with PWE = 1 Fanuc 0 DNC Drip-Feeding Note Most machine tool builders enabled the ability for the CNC to run in drip feed mode (also called "Tape" mode,

SLC500以太网连接

SLC以太网连接 1.建立硬件连接。用串行线RS232把控制器和计算机串口连接。 2.建立RSlinx串口连接。选择“RS232DF1Devices”-“add new”-“Auto configure”.

3.用RSlogix500软件读取控制器的I/O信息,选择所用的控制器型号。点击“new” 分配IP地址给控制器。点击“channed configueration”,填写IP和子网掩码。

点击“I/O Configuration”—“Read IO Configuration”自动读取PLC信息。其中模拟量模块读取的版本“class 1”需要手动改为“class 3”. 4.把信息下载(doweload)到控制器中。此时是运行在在线位置。要修改设置时需用上载(up load),在在线时修改。点击“system comms..”.

5.通过交换机把上位机和控制器连接。用五类双胶线连接控制器的以太网接口和上位机网卡接口。

6.设置上位机IP地址。“网络连接“—“TCP/IP”。填写IP和子网掩码。 例如:IP:192.168.0.12 子网掩码(subnet mask):255.255.255.0 7.在上位机建立RSlinx连接(以太网) 用RSlinx软件建立与EtherNet网络的设备通讯。 A.启动RSlinx软件。 B.从Communications菜单中,选择Configure Drivers C.从Available Driver Types列表中,选择Ethernet devices.

D.选择Add New. E.如果想要为驱动程序指定一个描叙性的名称。可以改变缺省的名字。 F.选择ok. G.在Host Name栏中,填写想要建立(用户设定的)通讯的Ethernet的IP地址或主机名。

串口通信的接线方法

目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口(RS422、RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连,本文只涉及到最为基本的接法,且直接用RS232相连。 1、DB9和DB25的常用信号脚说明 2、RS232C串口通信接线方法(三线制) 首先,串口传输数据只要有接收数据针脚和发送针脚就能实现:同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,两个串口相连或一个串口和多个串口相连同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连; 两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口) 图2 上面表格是对微机标准串行口而言的,还有许多非标准设备,如接收GPS数据或电子罗盘数据,只要记住一个原则:接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼些交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。 3、串口调试中要注意的几点: 不同编码机制不能混接,如RS232C不能直接与RS422接口相连,市面上专门的各种转换器卖,必须通过转换器才能连接; 线路焊接要牢固,不然程序没问题,却因为接线问题误事;

串口调试时,准备一个好用的调试工具,如串口调试助手、串口精灵等,有事半功倍之效果; 强烈建议不要带电插拨串口,插拨时至少有一端是断电的,否则串口易损坏。 RS232C标准串口接线方法 (第二版) 检验仪器与微机的通讯主要是以RS232C标准接口为主,而串口的接线方法也有一定的标准,在此谈谈几种常用的串口接法,仅作参考: 一、标准接法 1、9对9(包括9针对9孔,9孔对9孔,9针对9针): 说明:以下的孔、针指串口线两端的串口,不过2、3有可能不交换 2-------------3 3-------------2 4-------------6 5-------------5 6-------------4 7-------------8 8-------------7 2、9对25(包括9孔对25孔,9孔对25针) 2-------------3 (备注:2、3有可能不交换) 3-------------2 4-------------6 5-------------7 6-------------20 7-------------5 8-------------4

西门子PLC(DP-DP)通讯设置

S7-300 PLC 315-2DP之间的DP通讯设置 说明: 硬件:本例中, 以CPU 315-2DP(315-2AF03-0AB0)作为主站; 以CPU 315-2DP(315-2AG10-0AB0)作为从站。 通讯:主站发送2字节数据,从站接收后,再将接收的数据发送回主站。 1.建立S7-300主站:S7-300 (M) 在硬件配置中,设置CPU 为主站模式。 2.建立S7-300从站:S7-300(S) 在硬件配置的DP属性菜单中, 1>. 在操作模式栏设置CPU 为从站模式。

2>. 在“配置”栏内,单击“NEW”按钮,进入通讯配置画面。 ●在此画面内。只能先配置从站输入/输出数据。 ●在“Address type”选择是输入或输出; ●在“Address”选择输入/输出的地址(此地址是SFC14,SFC15功能块的“LADDER”地址); ●分别在“Length”、 “Unit”、“Consistance” 内写入输入/输出通讯数 据的长度、长度单位及 通讯形式。 本例中设置如下: 输入数据从I100开始, 为2个字节; 输出数据从Q200开始, 为2个字节;

3.在主站内配置通讯参数 打开主站的“硬件配置”画面: 选中DP网络,在“配置文件”内选择CPU31X 。 1>.出现下面画面,单击“Connect”按钮。 2>. 进入“Configuration”:

出现先前所配置的从站通讯数据,分别进入每一行,配置与从站通讯参数所对应的主站的通讯参数。 注意:1)从站的输入对应于主站的输出;从站的输出对应于主站的输入; 2)设置的通讯数据长度一定要与程序中的功能块中的通讯长度一致。

组态软件介绍

组态软件,又称组态监控软件系统软件。译自英文SCADA,即Supervisory Control and Data Acquisition(数据采集与监视控制)。它是指一些数据采集与过程控制的专用软件。它们处在自动控制系统监控层一级的软件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控制系统监控功能的、通用层次的软件工具。组态软件的应用领域很广,可以应用于电力系统、给水系统、石油、化工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及电气化铁道上又称远动系统(RTU System,Remote Terminal Unit)。 特点 组态软件在国内是一个约定俗成的概念,并没有明确的定义,它可以理解为“组态式监控软件”。“组态(Configure)”的含义是“配置”、“设定”、“设置”等意思,是指用户通过类似“搭积木”的简单方式来完成自己所需要的软件功能,而不需要编写计算机程序,也就是所谓的“组态”。它有时候也称为“二次开发”,组态软件就称为“二次开发平台”。“监控(Supervisory Control)”,即“监视和控制”,是指通过计算机信号对自动化设备或过程进行监视、控制和管理 组态软件是有专业性的。一种组态软件只能适合某种领域的应用。组态的概念最早出现在工业计算机控制中。如DCS(集散控制系统)组态,PLC(可编程控制器)梯形图组态。人机界面生成软件就叫工控组态软件。在其他行业也有组态的概念,如AutoCAD,PhotoShop等。不同之处在于,工业控制中形成的组态结果是用在实时监控的。从表面上看,组态工具的运行程序就是执行自己特定的任务。工控组态软件也提供了编程手段,一般都是内置编译系统,提供类BASIC语言,有的支持VB,现在有的组态软件甚至支持C#高级语言。 组态软件大都支持各种主流工控设备和标准通信协议,并且通常应提供分布式数据管理和网络功能。对应于原有的HMI(人机接口软件,Human Machine Interface)的概念,组态软件还是一个使用户能快速建立自己的HMI的软件工具或开发环境。在组态软件出现之前,工控领域的用户通过手工或委托第三方编写HMI应用,开发时间长,效率低,可靠性差;或者购买专用的工控系统,通常是封闭的系统,选择余地小,往往不能满足需求,很难与外界进行数据交互,升级和增加功能都受到严重的限制。组态软件的出现使用户可以利用组态软件的功能,构建一套最适合自己的应用系统。随着它的快速发展,实时数据库、实时控制、SCADA、通讯及联网、开放数据接口、对I/O设备的广泛支持已经成为它的主要内容监控组态软件将会不断被赋予新的内容。 国外进口品牌组态软件 国外组态软件: 1、InTouch:Wonderware(万维公司)是Invensys plc“生产管理”部的一个运营单位,是全球工业自动化软件的领先供应商。 Wonderware的InTouch软件是最早进入我国的组态软件。在80年代末、90年代初,基于Windows3.1的InTouch软件曾让我们耳目一新,并且InTouch提供了丰

slc通讯

slc5、04通讯 以编程计算机的串口通过DF1协议与SLC5/03、SLC5/04、SLC5/05的CH0连接为例,介绍一下编程计算机与SLC500系列可编程控制器连接方法,其它协议与此类似。 1.RS232 串口电缆(型号:1747-CP3)连接计算机串口与SLC500串口CH0,对于没有串口的笔记本电脑可使用市场上卖的通用的USB/串口转接器,再连接1747-CP3。使用AB的USB/DH485转接器(型号:1747-UIC)是无法直接与SLC5/03、SLC5/04、SLC5/05的CH0连接上的,因为CH0出厂默认配置是DF1协议,而USB/DH485转接器只支持DH485协议,如果一定要使用1747-UIC,必需在连接前用Rslogix500 软件把串口CH0的配置更改成DH485协议 2.运行Rslinx 软件; 3.在Rslinx 软件窗体菜单条中选择Communications 中的Configure Drivers; 4.在Configure Drivers 窗体的Available Drivers 对话框中选择RS-232 DF1 Devices -> 点击Add new ->进入Configure RS-232 DF1 Devices 对话框; 5.在Comm中选择串口电缆所连接计算机的串口号,在Device中必须选择SLC-CH0/Micro/PanelView,然后点击Auto-Configure,在右框中会看到Auto Configuration Successful! 点击OK; 6.返回Configure Drivers 窗体,在Configured Drivers 对话框中看到AB_DF1-1 DH485 Sta:0 COM1:PORT CONFLICT RUNNING,点击

串口通讯通信协议技术

串口通讯—通信协议 所谓通信协议是指通信双方的一种约定。约定包括对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检纠错方式以及控制字符定义等问题做出统一规定,通信双方必须共同遵守。因此,也叫做通信控制规程,或称传输控制规程,它属于ISO'S OSI七层参考模型中的数据链路层。 目前,采用的通信协议有两类:异步协议和同步协议。同步协议又有面向字符和面向比特以及面向字节计数三种。其中,面向字节计数的同步协议主要用于DEC公司的网络体系结构中。 一、物理接口标准 1.串行通信接口的基本任务 (1)实现数据格式化:因为来自CPU的是普通的并行数据,所以,接口电路应具有实现不同串行通信方式下的数据格式化的任务。在异步通信方式下,接口自动生成起止式的帧数据格式。在面向字符的同步方式下,接口要在待传送的数据块前加上同步字符。 (2)进行串-并转换:串行传送,数据是一位一位串行传送的,而计算机处理数据是并行数据。所以当数据由计算机送至数据发送器时,首先把串行数据转换为并行数才能送入计算机处理。因此串并转换是串行接口电路的重要任务。 (3)控制数据传输速率:串行通信接口电路应具有对数据传输速率——波特率进行选择和控制的能力。 (4)进行错误检测:在发送时接口电路对传送的字符数据自动生成奇偶校验位或其他校验码。在接收时,接口电路检查字符的奇偶校验或其他校验码,确定是否发生传送错误。 (5)进行TTL与EIA电平转换:CPU和终端均采用TTL电平及正逻辑,它们与EIA采用的电平及负逻辑不兼容,需在接口电路中进行转换。 (6)提供EIA-RS-232C接口标准所要求的信号线:远距离通信采用MODEM时,需要9根信号线;近距离零MODEM方式,只需要3根信号线。这些信号线由接口电路提供,以便与MODEM或终端进行联络与控制。 2、串行通信接口电路的组成 为了完成上述串行接口的任务,串行通信接口电路一般由可编程的串行接口芯片、波特率发生器、EIA 与TTL电平转换器以及地址译码电路组成。其中,串行接口芯片,随着大规模继承电路技术的发展,通用的同步(USRT)和异步(UART)接口芯片种类越来越多,如下表所示。它们的基本功能是类似的,都能实现

串口通信的基本知识

串口通信的基本知识 串口通信的基本概念 1,什么是串口? 2,什么是RS-232? 3,什么是RS-422? 4,什么是RS-485? 5,什么是握手? 1,什么是串口? 串口是计算机上一种非常通用设备通信的协议(不要与通用串行总线Universal Serial Bus 或者USB混淆)。大多数计算机包含两个基于RS232的串口。串口同时也是仪器仪表设备通用的通信协议;很多GPIB兼容的设备也带有RS- 232口。同时,串口通信协议也可以用于获取远程采集设备的数据。 串口通信的概念非常简单,串口按位(bit)发送和接收字节。尽管比按字节(byte)的并行通信慢,但是串口可以在使用一根线发送数据的同时用另一根线接收数据。它很简单并且能够实现远距离通信。比如IEEE488定义并行通行状态时,规定设备线总常不得超过20米,并且任意两个设备间的长度不得超过2米;而对于串口而言,长度可达1200米。 典型地,串口用于ASCII码字符的传输。通信使用3根线完成:(1)地线,(2)发送,(3)接收。由于串口通信是异步的,端口能够在一根线上发送数据同时在另一根线上接收数据。其他线用于握手,但是不是必须的。串口通信最重要的参数是波特率、数据位、停止位和奇偶校验。对于两个进行通行的端口,这些参数必须匹配: a,波特率:这是一个衡量通信速度的参数。它表示每秒钟传送的bit的个数。例如300波特表示每秒钟发送300个bit。当我们提到时钟周期时,我们就是指波特率例如如果协议需要4800波特率,那么时钟是4800Hz。这意味着串口通信在数据线上的采样率为4800Hz。通常电话线的波特率为14400,28800和36600。波特率可以远远大于这些值,但是波特率和距离成反比。高波特率常常用于放置的很近的仪器间的通信,典型的例子就是GPIB 设备的通信。 b,数据位:这是衡量通信中实际数据位的参数。当计算机发送一个信息包,实际的数据不会是8位的,标准的值是5、7和8位。如何设置取决于你想传送的信息。比如,标准的ASCII 码是0~127(7位)。扩展的ASCII码是0~255(8位)。如果数据使用简单的文本(标准ASCII码),那么每个数据包使用7位数据。每个包是指一个字节,包括开始/停止位,数据位和奇偶校验位。由于实际数据位取决于通信协议的选取,术语“包”指任何通信的情况。c,停止位:用于表示单个包的最后一位。典型的值为1,1.5和2位。由于数据是在传输线上定时的,并且每一个设备有其自己的时钟,很可能在通信中两台设备间出现了小小的不同步。因此停止位不仅仅是表示传输的结束,并且提供计算机校正时钟同步的机会。适用于停止位的位数越多,不同时钟同步的容忍程度越大,但是数据传输率同时也越慢。 d,奇偶校验位:在串口通信中一种简单的检错方式。有四种检错方式:偶、奇、高和低。当然没有校验位也是可以的。对于偶和奇校验的情况,串口会设置校验位(数据位后面的一位),用一个值确保传输的数据有偶个或者奇个逻辑高位。例如,如果数据是011,那么对

拓普康通讯参数设置

拓普康数据通讯T-COM V1.30的功能及其使用方法 T-COM是拓普康测量仪器(GTS/GPT系列全站仪和DL-101/102系列数字水准仪)与微机之间进行双向数据通讯的软件,其V1.30版本是2002年的最新版本,可以在Windows 95/98/NT/2000下运行。 T-COM软件的主要功能有: (1)将仪器内的数据文件下载到微机上; (2)将微机上的数据文件与编码库文件传送到仪器内; (3)进行全站仪数据格式GTS-210/220/310/GPT-1000与SSS(GTS-600/700/710/800)之间的转换以及数字水准仪原始观测数据格式到文本格式的转换。 T-COM软件的使用方法:首先用F-3 (25针)或F-4 (9针) 电缆连接计算机和测量仪器(全站仪和数字水准仪),然后在微机上运行T-COM后可显示如图1操作界面,菜单结构如图2。 图1 T-COM后可显示如下操作界面 图2 菜单结构

一、T-COM数据通讯的主要步骤 1、全站仪上设置通讯参数; 2、计算机上设置相同的通讯参数; 3、计算机进入接收状态,全站仪发送数据;或全站仪进入接收状态,计算机发送数据。 下面以全站仪为例介绍数据文件下载﹑上装的操作步骤。 二、数据文件下载 以全站仪GTS-600/700/800系列为例(仪器内数据格式应设置为GTS-7,本例为下载观测数据文件): (1)在全站仪上选择程序/标准测量/SET UP/JOB/OPEN,选定需要下载的作业文件名; (2)在全站仪上选择程序/标准测量/XFER/PORT,设置通讯参数:9600(波特率)、NONE(奇偶位)、8(数据位)、1(停止位); (3)在全站仪上进入发送文件状态,选择标准测量/XFER/SEND/RAW (对于GTS-700/710/800,还需要选择COM); (4) 在计算机上运行T-COM软件,按快捷键将显示通讯参数设置,设为与全站仪相同的通讯参数及正确的串口后,按[GO]键,进入接收等待状态; (5)在全站仪上按[OK],计算机开始自动接收全站仪发送过来的数据。 三、数据文件上装 以全站仪GTS-600/700/800系列为例(本例为放样点坐标文件): (1)在计算机上运行T-COM软件,在文本框内按规定格式(参见拓普康全站仪标准测量程序使用手册附录)输入放样点设计坐标数据: 1,0.000,1000.000,1000.000,STN,001 2,990.000,1010.000,1000.000,STN,001 1001,1004.7210,997.6496,100.1153,PT,09 1002,1003.7027,990.8382,100.7989,PT,05 1003,998.7911,990.3286,100.4033,PT,09 1004,997.3111,998.0951,100.3421,PT,05

AB-SLC500学习笔记_New

AB-SLC500学习笔记_New

AB-SLC500学习笔记

学习资料十月份出版 一、PLC 分类(产品、年代) 1、发展,汽车行业推出电气标准 (1)软件:1位—8位跳跃,提出PLC 集中CPU 来计算。 寻址,8,16,32点 喜欢16点,接线方便 (2)硬件:RS232过渡到RS485 RS232单端输入,小于15M RS485差动,小于3000M RS232 半双工下载上传 人机界面时时交换,全双工 不是一对一,是一对多,出现RS485的协议 多从的传输形式RS485,最初定义DH485 出现DH+网络比RS485效率高 SLC5/04符合DH+标准 Panel view 符合DH+标准 Remote 远程I/O DH+,波特率57.6k 传输数据少,效率高 Remote 远程I/O 主从机制,无源网络,智能化低,方法比较老套。 出现新型的网络(价格高必须有优势) 二、网络 1、CIP 概念 分七层 EtherN SLC5/0SLC5/05 HSC BAS PF7 I/PF7Panel 5/05 5/05 人机界面 出现协议

应用层 数据链络层 物理层 工业通讯协议 到顶上必须一致,透明工厂。 一致性,可以保证互相访问 2、ControlNet标准 57.6---5M效率增加 智能化提出新的概念,类、实例、属性来定义设备 用.eds文件把之编译 3、DeviceNet成本低,ControlNet标准成本高,接点贵。 4、EtherNet 发现优势,物理接口通用,效率高,百兆、千兆,灵活 但是在工业领域中有不成熟的地方 工业上实时性、可靠性、可重复性,很难满足 同时上网网络拥塞,数据包太大,实时难保证,EtherNet建立在TCP/IP之上,TCP/IP不能满足可靠性,图像信息很有优势,多用于上位机监视、环境、水文地址保护、大气河流等处。 出现SLC5/05,接口有EtherNet 总结: DF1 DH485 对等网络 DH+ Remote远程,是主从式网络 ControlNet DeviceNet 新型网络,CIP协议,即可对等,也可主从,比较灵活。EtherNet 二、硬件 1、电源24v、220v (1)跳线,面板上110/220 (2)保险3A (3)24v提供,(上两个接线柱)

工业自动化通用组态软件-组态王

https://www.wendangku.net/doc/227806087.html,
version

https://www.wendangku.net/doc/227806087.html,
(1) (2) (3) (4)
IBM586 VGA SVGA 300MHZ
Windows 256 32
Windows 2000/WindowsNT 4.0/WindowsXP Intel x86 x86 CPU 200MHz (5) 64MB RAM (6) 32MB Doc Disk On Chip DOM Disk On Module CF COMPACT FLASH (7) 10Mbps Base-T (8) VGA (9) PIII 500 IBM PC (10) 64MB 128MB (11) VGA SVGA 256 (12) PC

https://www.wendangku.net/doc/227806087.html,
" 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
" DDE OPC ACTIVEX
GIS
MIS
30000 3S 3S 3S 3S 2S 3S 2S 2S 100% 100%

https://www.wendangku.net/doc/227806087.html,






1 2 3 4



https://www.wendangku.net/doc/227806087.html,
bb
Windows Active X OPC OPC
Active X Active X PID OPC OPC
Microsoft
SDK 1 GPRS/PSTN H7000 GPRS
.
2 3 DDE excel vb .

组态软件介绍

组态软件介绍 组态软件,又称组态监控软件系统软件。译自英文SCADA,即Supervisory Control and Data Acquisition(数据采集与监视控制)。它是指一 些数据采集与过程控制的专用软件。它们处在自动控制系统监控层一级的软 件平台和开发环境,使用灵活的组态方式,为用户提供快速构建工业自动控 制系统监控功能的、通用层次的软件工具。 组态软件的应用领域很广,可以应用于电力系统、给水系统、石油、化 工等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。在电力系统以及 电气化铁道上又称远动系统(RTU System,Remote Terminal Unit)。 几种常用的组态软件 InTouch HMI为用户提供了今天的HMI 和监控应用所需的能力和通用性。 Wonderware 在研究与开发中进行了大量投入,保证为用户提供新型的、强大的、创新的产品。其结果是:各种公司可以把他们的精力集中于业务的运转方面,而工程师可以利用最新的软件技术。 InTouch 软件适合于部署在独立机械中、在分布式的服务器/ 客户机体系结构中、在利用FactorySuite 工业应用服务器的应用中,也可以作为使用终端业务的瘦客户机应用。 InTouch 还是实现了微软公司的"支持WindowsXP" 认证的第一个HMI 产品,可以从工作站、个人数字助理(PDA)和浏览器观看显示内容。 MCGS(Monitor and Control Generated System)是由北京 昆仑通态自动化软件公司开发的一套基于Windows平台,用于快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统。MCGS5.5通用版是北京昆仑通态数十位软件开发精英,历时整整一年时间,辛勤耕耘的结晶,MCGS5.5通用版无论在界面的友好性、内部功能的强大性、系统的可扩充性、用户的使用性以及设计理念上都有一个质的飞跃,是国内组态软件行业划时代的产品,必将带领国内的组态软件上一个新的台阶。MCGS能够完成现场数据采集、实时和历史数据处理、报警和安全机制、流程控制、动画显示、趋势曲线和报表输出以及企业监控网络等功能。

PLC与上位组态软件通讯设置

目录

1PLC与Intouch软件通讯设置 Intouch软件中与施耐德PLC相关的驱动只有三种:Modbus TCP/IP、Modbus Plus、Modbus。 1.1 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置 1.1.1IO Server软件配置 首先启动Intouch软件中的IOServer软件(软件与Intouch软件不同时提供,除非盗版):Modicon MODBUS Ethernet软件,见下图所示: IO Server软件选择画面 Server配置 软件启动后,点击Configure->Server Settings…菜单,见下图所示: 在弹出对话框中主要设置两个参数: ●Protocol Timer Tick:该时间必须是最快刷新数据所需时间的2~4倍; ●Start automatically as Windows NT Service:如需系统启动后,该IO Server驱动自动运行 时,可以选中。 注意: ●上述设置在下次启动时自动生效。 Server Settings设置画面 主题名配置 点击Configure->Topic Definition…菜单,见下图所示:

Topic Definition设置画面 点击New…按钮,可以添加一个主题名。主题名配置如下所示: 主题名设置画面 对话框中设置的参数如下: ●Topic Name:连接的PLC设备的名称; ●IP Address:连接的PLC设备的IP地址; ●Dest_Index or Unit_ID:通过网关连接到以太网时,需要设置网关的映射值;没有时可 以默认; ●Slave Device Type:常见的共有下列类型:484、584/984、Micro84、Quantum等类型。 484对应Compact PLC(地址必须为4位);584/984对应Premium、Micro、Twido PLC (地址必须为5位);Quantum对应Quantum PLC(地址必须为6位)。千万不能选错。

常用通讯测试工具使用

常用通讯测试工具 鉴于很多MCGS用户和技术人员对通讯测试工具并不很熟悉,本文档将针对实际的测试情况,对串口、以太网通讯调试过程中所涉及到的常用的测试软件进行相关的讲解。 1. 串口测试工具: 串口调试工具:用来模拟上下位机收发数据的串口工具,占用串口资源。如:串口调试助手,串口精灵,Comm等。 串口监听工具:用来监听上下位机串口相关操作,并截获收发数据的串口工具。不占用串口资源。如:PortMon,ComSky等。 串口模拟工具:用来模拟物理串口的操作,其模拟生成的串口为成对出现,并可被大多数串口调试和监听软件正常识别,是串口测试的绝好工具。如:Visual Serial Port等。 下面将分别介绍串口调试助手、Comm、PortMon和Visual Serial Port的使用。

1.1. 串口调试助手: 为最常用的串口收发测试工具,其各区域说明及操作过程如下: 串口状态 打开/关闭串口 十六进制/ASCII 切换 串口数据 接收区 串口参数 设置区 串口数据 发送区 串口收发计数区 发送数据功能区 保存数据功能区 操作流程如下: ? 设置串口参数(之前先关闭串口)。 ? 设置接收字符类型(十六进制/ASCII 码) ? 设置保存数据的目录路径。 ? 打开串口。 ? 输入发送数据(类型应与接收相同)。 ? 手动或自动发送数据。 ? 点击“保存显示数据”保存接收数据区数据到文件RecXX.txt。 ? 关闭串口。 注:如果没有相应串口或串口被占用时,软件会弹出“没有发现此串口”的提示。

1.2. PortMon 串口监听工具: 用来监听上下位机串口相关操作,并截获收发数据的串口工具。不占用串口资源, 但在进行监听前,要保证相应串口不被占用,否则无法正常监听数据。 连接状态 菜单栏 工具栏 截获数据显示区 PortMon 设置及使用: 1). 确保要监听的串口未被占用。 如果串口被占用,请关闭相应串口的应用程序。比如:要监视MCGS 软件与串口1设备通讯,应该先关闭MCGS 软件。 说明:PortMon 虽不占用串口资源,但在使用前必须确保要监听的串口未被占用,否则无法进行监视。 2). 运行PortMon,并进行相应设置。 ? 连接设置: 在菜单栏选择“计算机(M)”->“连接本地(L)”。如果连接成功,则连接状态显示为“PortMon 于\\计算机名(本地)”。如下图:

相关文档
相关文档 最新文档