1.工程概况

业主:****房地产开发有限公司

设计院:****设计研究院

工程监理:****工程建设监理有限公司

本工程总建筑面积71985.88 m2,包括 B-20#~22#、B-34#~37#住宅楼, B-39# 燃气调压站, B-40# 地下车库。

楼号建筑类别层数住宅建筑面积(m2) 总建筑面积

(m2)

B-20 住宅18 6189.88 6189.88 B-21 住宅18 6189.88 6189.88 B-22 住宅18 6189.88 6189.88 B-34 住宅29 11656.34 11656.34 B-35 住宅30 12057.56 12057.56 B-36 住宅27 10852.32 10852.32 B-37 住宅27 10852.32 10852.32 B-39 燃气调压站 1 50 50 B40-3 车库-1 13294.67 13294.67 合计77332.85 77332.85

一级,地下室防水等级:二级。

2.编制依据

2.1.经审核的工程施工图纸及相关技术资料

2.2.建筑工程大模板技术规程(JGJ74-2003)

2.3.建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008)

2.4.清水混凝土结构的施工规范。

2.5.浇筑时混凝土对大模板产生的最大侧压力60KN/m2.

2.6.采用厂商(86)系列全钢大模板。

3.大模板方案的设计原则

3.1.在保证施工安全和砼质量的前提下,满足强度、刚度的要求。

3.2.结构合理,选材恰当,尽量做到一次性投资少、周转率高。

3.3.构造简单,制作、装拆灵活,模板组合方便,确保堆放、组装、拆模时的方便和自身稳

定。

3.4.模板拼缝严密,规格尺寸准确,多标准,多通用,最大限度的满足施工中的实际需要,

达到适用、经济、合理、安全。

4.模板工程设计方案

4.1.模板配置范围

本工程大模板配置范围:20#---22#楼一层至顶层配置两套模板,34#、35#楼一层至顶层配置一套模板,36#、37#楼一层至顶层配置一套模板,模板按标准层配置,墙体变截面、变墙体时增配角模及堵板。

4.2.施工区流水段的划分

本工程结构施工采用流水施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件,通过合理的流水段划分,能够确保劳动力及各工种(钢筋工、混凝土、模板、架子工)的不间断流水作业,材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应,机械设备(塔吊)的高效使用。模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,减少模板拼缝,提高施工质量,从而加快工程进度。

4.3.模板配置

模板及角模配置原则:模板及角模按1至18标准层配置。模板及角模高度:标准层高为3000mm,内外墙模板等高,模板配置高度为2920mm,阴角模高度为3000mm,电梯井及楼梯间悬空模板下包80mm,高度为3000mm。阳角模和异形角模高度同相邻的大模板。

针对本工程外墙周圈的结构特点,配置吊梆模的方法,其优点是避免了导墙的浇筑,解决了层与层之间的接茬漏浆问题,而且内外墙模板没有区别,可以互换使用,不仅降低了模板投入,而且提高了施工效率。

根据本工程的特点。门窗洞口处大模板全部断开,配置梁模,梁模包括:梁侧模、梁下堵板。配置梁模的方法可以有效保证门窗洞口的位置尺寸及浇筑效果。外墙装饰沿,窗套、空调机板,(指不与顶板同一标高)采取后浇方式。

5.大模板简介

根据施工技术需要及达到清水混凝土墙体效果,本工程采用86体系拼装式全钢大模板。

拼装式全钢大模板具有刚度大、拼缝少、板面平整度好等特点。根据工程结构形式、大模板施工整体性的特点及开间进深尺寸确定模板规格,在塔吊起吊重量允许的条件下,模板尽量加工成大块,一般单面墙配备1~2块大钢模。其优点有:

A:拼装模板可适用于各种功能不同的建筑或构筑物,通用性强;

B:钢框结构合理,模板钢度大,周转次数多;

C:模板幅面大,减少塔吊吊次及工人操作时间;

D:混凝土墙面成型后缝隙少,外观光滑、平整,表观效果好;

E:满足清水混凝土施工要求,省去二次抹灰,缩短工期,综合经济效益好。

5.1.( 86)系列整体全钢大模板

拼装式86系列全钢大模板,每块拼装式模板由几块标准单元板组成。为保证大模板的刚度,其模板面板采用6mm钢板,主肋采用80槽钢,边框采用经过硬化处理的80型特种异型材,大背楞采用成对10号槽钢,并纵向设置三道。内外墙模板纵向相应设置三排穿墙螺栓,横向间距不大于

1200mm.大模板边框孔为17*30椭圆形长孔,穿墙孔为直径32

圆孔。

模板与模板、模板与角模间采用M16*40标准螺栓连接。见附图:

全钢大模板示意图

5.2.角模

角模有阴角模,阳角模及异形角模,阴角模与大模板之间留有2mm的间隙,并且阴角模比大模板高出一定距离,上端封板处高有防橇点。以利于阴角模的顺利拆除时阴角模板面不易被橇变形。

(1)阴角模(单边边长≥150mm,≤300mm的阴角形式角模)阴角模与大模板之间通过专用连接螺栓和多道阴角压槽有效控制了错台,扭曲等现象保证混凝土墙体浇筑后平整、顺直。

(2) 阳角模与大模板之间平口采用焊接连接形成一体化,模板备楞采用纵向设置三道直角背楞有效保证了阳角棱角的顺直光滑。

(3) 异型角模(非阴阳角、三边角或有穿墙孔的角模)个别特殊部位将角模与小模板设计成一体;即“Z”、“W”、“L”等异形角模。异形角模与大模板之间采用连接器和小背楞进行加固。较大的异形角模设有穿墙栓加固。

5.3.丁字墙处理方案

丁字墙部位的大模板的配置或是悬臂过大,或是配置一块堵板,它们都没有穿墙栓直接加固,这时除利用边框外的连接外,要另外采取加固措施,利用两边大模板的大背楞,用专用的小背楞卡

66

入大背楞再用穿墙栓拉住,使相邻的几块大板连成一个整体,有效的避免了此部位的涨模问题。(具体见附图)

背楞

大模板

阴角模砼体

俯视图

大模板阴角模小钩栓

阴角压槽大模板

模板背楞砼体

阴角压槽丁字墙节点处理

丁字墙支模示意图

5.4.穿墙螺栓

穿墙螺栓采用T30锥形螺栓,大头T30,小头Φ26,设置钢楔孔。每套穿墙螺栓由螺杆、1个

螺母、2块垫片和1个销片组成,穿墙螺栓丝扣长200mm 。拆除时只需将销片先拆除,即可拆除螺栓,操作简单方便。

穿墙螺栓示意图

5.5.门窗洞口

本工程所有门窗洞口处均采用断开配置梁侧模、梁底模及梁下堵板,见附图:

门窗洞口示意图

5.6.电梯井模板与电梯井平台

(1)电梯井内采用四块模板和四块角模组拼而成。电梯井及楼梯间配置散板,悬空部位模板下包80mm;

电梯井示意图

5.7.楼梯踏步

楼梯踏步按楼梯结构图纸尺寸按标准层配置1个楼梯间,支模时在楼梯钢筋绑扎完毕,楼梯底模支完,待墙体和休息平台浇筑好后,将踏步模置于休息平台上,用塔吊将楼梯踏步模吊装到已绑扎好的钢筋上,转动四个地脚螺栓将楼梯校正,方可浇筑混凝土。

待混凝土达到一定强度后,转动四个地腿螺栓,楼梯模脱开后开始拆模,利用塔吊吊走。操作时注意防止楼梯模碰撞混凝土墙体。

楼梯踏步模板示意图

5.8. 梁施工工艺

部分梁由于梁高,钢筋直径大、锚固长度长,二次施工时难度大,故此部分梁为钢筋同墙体钢筋一同绑扎,混凝土与顶板一起浇筑(即先绑后浇),梁部位相应堵板与角模开豁:即钢筋与墙体钢筋同时绑,在浇筑完墙体后与顶板一起浇筑;部分框架梁为后绑后浇,即梁钢筋与顶板钢筋一起绑扎,一起浇筑,梁口处在施工墙体时预留梁豁。见附图:

梁先绑后浇示意图

梁后绑后浇示意图

5.9.外墙模板支设方案

(1).外墙使用小外挂架的施工工艺,小外挂架利用最上排穿墙孔穿入挂架螺栓,使小外挂架上孔固定在挂架螺栓上。

(2).在下层墙体施工完毕且达到一定强度时,开始挂小外挂架。布置小外挂架应严格按平面图上施工。

(3).挂小外挂时先将挂架螺栓穿过小外挂架上挂架孔,圆头朝外,从墙外穿入墙内,调整好挂架水平位置;上挂架螺栓垫片,锁紧双母。

(4).搭设顶板支撑系统(与小外挂架同时支),支顶板模板,绑顶板钢筋。

(5).小外挂架上支设木方,用木屑卡在小外挂架外挡板与木方处;楔紧木方,调整至合适

位置、尺寸,木方上口与顶板上皮同一标高,加固;浇筑顶板。

(6).顶板施工完毕后施工上层墙体,不拆除木方,支上层模板时模板直接放置在木方上,

小外挂架、木方起支撑作用。

(7).拆除时先拆除卡紧木方的木屑,使木方松动;拆除木方;然后将小外挂架螺母拆除,

拆除时应妥善保管好螺母与垫片,最后拆除小外挂架。

(8).小外挂架的使用极大的方便了外墙大模板的支设,也使得施工顶板时传统顶板侧模不

好加固且顶板与墙体易出现错台的弊病。

见附图:

外墙模板支设和斜支撑及挑架示意图

5.10. 斜支撑及挑架

(1).斜支撑位置距模板纵向边大于1200mm且不大于1500mm,安装2个支撑架。

(2).挑架位置间距不大于1800mm,且距模板纵向边900mm~1200mm范围内的模板纵肋上。

(3).安装挑架时螺母必须锁紧,谨防安全事故的发生。

(4).挑架上的踏板要平稳且与操作平台固定牢靠;挑架应搭设好防护栏(其高度不低于1200mm),每块模板之间的防护栏及踏板留有一定的距离,便于拆装模板。

(5).模板应面对面放置且留出人行、操作通道,间距为不小于600mm。斜支撑调整到倾角700~800。

5.11.伸缩缝施工工艺

伸缩缝处施工时,先施工第1段墙体,后施工第3段墙体,1、3段伸缩缝内均配置伸缩缝专用模板,伸缩缝专用模板为有背楞且背楞焊螺母,伸缩缝螺栓为双丝扣。见附图:

6.大模板施工

6.1.施工准备

(1)大模板及配件进入现场后,应按设计方案有关规范及设计图纸要求的质量标准进行二次验收,依现场施工总平面图,按规格、品种编号、分类,码放整齐,以备现场安装取用。模板及配件码放场地应平整坚实,并应有排水设施。模板堆放位置要靠近使用部位,并尽可能缩短塔吊的行程。相邻码放区域间要留出通道,便于模板配件的安装。

(2)配件安装后,模板吊离码放区,对于安装支撑模板,可将模板吊至使用部位附近存放,

然后清理板面及刷脱模剂。

6.2.配件的组装

(1)吊钩的安装安装吊钩使用M16*80的螺栓,用套筒扳手安装、紧固,板宽凡1500mm(含

1500mm)以上大模板均上2个吊钩,1500mm以下1个吊钩;吊钩位置保证大模板吊装时垂直。

(2)斜支撑的安装斜支撑安装前,应对调节丝杆部位进行润滑,以防锈蚀。结合模板平面布

置图,板宽L≤1000mm可不安装斜支撑,板宽L≤2000mm,安装一套斜支撑,板宽2000mm≤L≤5100mm 安装2套斜支撑,L≥5100mm安装3套斜支撑,如遇房间的开间或进深较小时,则只能单侧安装或不安装斜支撑。

(3)平台支架的安装平台支架采用Φ48mm钢管焊接,利用竖肋上的连接孔固定在大模板上,

上铺木板,可供操作。支架的安装间距一般为900—1500mm左右,设计两道木护栏或钢管护栏,并使用铅丝或十字扣件与平台支架固定,并应根据吊装次序,合理制作平台支架的踏脚板,踏脚板与平台支架间用铅丝固定。

6.3.模板安装工艺流程

6.3.1.工艺流程

清理楼面→抄平纹线→弹模板就位线→做砂浆找平层→绑扎钢筋及流水段施工缝处的止浆钢板网→安装预埋管线及套管→固定门窗模板→安放角模→安装内模(从右向左)→安装穿墙螺栓→安装外模(从右向左)→锁紧穿墙螺栓(调整模板垂直度)→检查验收→浇注墙体砼→拆模清理、模板刷脱模剂→支顶板模板→绑扎顶板钢筋→浇注本段顶板砼→进入下一施工段循环。

6.3.2.施工要点

(1)熟悉并掌握本工程<模板设计方案>中的全部内容。

(2)清理楼面,在每栋房层的四大角和流水段分段处,应设置标准轴线控制桩。用经纬仪引测出各楼层的控制轴线,并用钢尺放出墙位线和模板的边线。

(3)根据图纸要求弹出墙的边线和模板位置线,对于外墙标出墙体轴线,使外模板安装误差在相邻轴线区间内消除,防止产生累计误差。

(4)墙体钢筋绑扎后,在设有穿墙孔位置边缘和安装阴阳角模的钢筋网边上,竖向加焊三条与墙体同等厚度的定位钢筋。

(5)模板安装应拼缝严密、平整、不漏浆、不错台、不涨模、不跑模、不变形。堵缝所用胶条、

泡沫塑料等不得突出板模表面。

(6)安装洞口模(木或钢)并借助暗钢筋加固。同时需在洞口模框上贴宽度≥1cm的海棉条,

以防止漏浆,如窗口模宽度≥1800时,需在洞口模的下框上开设2--3个Φ18mm的排气孔,以确促混凝土密实。

(7)先安装阴角模,后安装大模板,先安装内墙板后安装外墙板。按流水方向分开间进行组装,

直至模板全部合拢就位。

(8)组装内墙模板时,以墙的边线和模板位置线调整模板,控制墙体尺寸,用三角木靠尺和线

坠调整模板垂直度。在模板及阴角模下部用水泥砂浆封堵,找平砂浆应视模板边框宽度而定,砂浆不允许伸入墙身体里侧,大模板底边粘贴海棉条,避免墙体出现烂根现象。

(9)在内墙模板安装就位准确稳固后,进行外墙模板安装。外墙模板与内墙模板、大角处相邻的两块外墙板应互相拉结固定。为保证外墙板安装标高准确和荷载传递均匀,可在安装外墙模板前预先抹好找平层,就位时浇水泥素浆;也可预先抹找平点,安装外墙模板后及时用水泥砂浆堵塞,做到捻塞密实。安装外墙模板应以墙的外边线为准,做到墙面平顺,墙身垂直,缝隙一致,企口缝不得错位,防止挤严平腔。墙模板的标高必须准确,防止披水高于挡水台。

(10)模板安装前,施工缝处已硬化砼表面层的水泥薄膜、松散砼及其砂浆软弱层,应剔凿、冲洗清理干净。受污染的外露钢筋应清刷干净。

(11)模板安装前,钢模板内、外灰浆(含模板零部件)必须铲除清刷干净,并涂刷脱模剂。

对影响结构或防碍装修工程施工的脱模剂,不宜采用。采用柴油、机油(不准刷黑色粘稠废机油),要涂刷均匀,不准汪油和淌油,不得在模板就位后涂刷脱模板剂,严禁脱模剂沾污钢筋及砼接茬处。

(12)模板安装应依据施工方案确保模板的位置线、轴线、标高、垂直度、结构构件尺寸、门窗、孔洞位置等符合设计要求。跨度等于或大于4m的梁板模板应按设计要求起拱,当设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1/1000至3/1000。起拱要求顺直,不得有折线。

(13)多层、高层结构工程,应采取分层分段支模方法,上、下层支架的立柱应对准。层高大

于5m时,宜采用多层支架支模或桁架支模,上下层支架间应铺设垫板,上下层支架的立柱应垂直在同一中心线上,拉杆、支撑应牢固稳定,垫板应平整。

(14)安装非自重平衡的阳台板时,必须搭设临时支撑,至少连续搭设三层。楼梯休息平台板安装的标高、位置应准确,并以楼梯段样板进行校核。休息平台及楼梯横梁在安装前应将墙上的预留孔洞清理干净,并用水泥砂浆或细石混凝土按设计标高找平。楼梯段安装后,应及时与休息平台、横梁、楼层平台预埋件焊接牢固。

(15)模板安装完成后,应进行严格的检查验收。确保模板位置准确、板面拼缝平整、接缝严密、加固牢靠。

(16)墙体混凝土施工时,混凝土应严格按规范分层浇筑,并注意混凝土浇筑的连续性,避免出现“冷缝”现象。浇筑过程中,外墙要有专人看护,若发现模板下口漏浆或其它原因有混凝土溅到下层墙面上,要及时用清水冲洗干净。混凝土浇筑速度对模板侧压力影响较大,施工中应分层浇筑,浇筑速度小于2m/小时。一次浇筑高度不大于1m.。

6.4.模板拆除工艺流程

6.4.1.工艺流程

拆模板连接器、加强背楞、角模连接器、穿墙螺栓→拆模板→拆阳角→拆阴角→清理模板、刷脱模剂。

6.4.2.施工要点

(1)模板拆除时,结构砼强度应符合规范要求或设计要求。侧模以砼强度能保证其表面及

棱角不因拆模而受损坏,预埋件或外露钢筋插铁不因拆模板碰挠而松动。在常温下,混凝土浇筑后8小时,可松动穿墙拉杆,模板拆模保证墙体砼强度不小于1.2N/mm2,一般10小时后,可吊走大模板,冬季施工时,剪力墙混凝土达到4MPA以上时,才允许拆除模板。墙面砼强度达到4.0N/mm2时方可进行顶板施工。

(2)模板拆除时遵循先支后拆,后支先拆的原则,应先拆除连接附件,再旋转底脚丝杠,使模板向后倾斜,与墙体脱离。在任何情况下,不得在墙上口晃动、撬动或用大锤砸模板。

(3)角模的两面都是混凝土墙面,吸附力较大,加之施工中模板封闭不严,或者角模位移,被混凝土握裹,因此难以拆除;需先将模板外表的混凝土剔除,然后用小锤敲高出部分的角模进行脱模。

(4)起吊大模板前,应将与墙体相连的穿墙螺栓等附件全部取出,使大模板完全脱离墙体,经检查无误后方准起吊,提升模板时速度应平和缓慢。

(5)角模拆除后,凸出部分的混凝土应胆时剔凿,凹进部位或掉角处应用同强度等级的水泥砂浆及进修补。

(6)模板拆除后,对于结构的棱角部位,要及进行保护,以防止损伤。

(7)大模板落地或周转至另一工作面时,必须一次安放稳固;倾斜度要符合75度—80度自稳角的要求,然后及时进行板面清理工作。对于无法安装斜支撑的模板,则要放在模板堆放区的钢管架内。

(8)拆下的模板及附件应及时维修保养,清理干净刷油或脱模剂,并分类整齐堆放。

7.大模板质量控制及保证措施

7.1.大模板的制作及质量标准

`

(2)模板制作应保证规格尺寸准确,棱角平直光洁,面层平整,拼缝严密。

严格执行原材料进场检验制度,原材料是影响大模板刚度、强度指标的重要因素,采购中坚持优中

选优的原则。

7.1.模板质量允许偏差和检查方法

序号名称允许偏差(mm)检查方法

1模板高度-2钢卷尺

2模板宽度-2 钢卷尺

3对角线≤3钢卷尺

4板面平整度22米靠尺、塞尺

5相邻板面拼缝高低差≤0.52米靠尺、塞尺

6边框平直度23米靠尺,塞尺

7模板翘曲度L/1000在平台上对角拉线

8相邻板面拼缝间隙≤0.8塞尺

9连接孔中心距±1钢尺

10边框垂直面板0.5直角尺、楔形塞尺

注:大模板验收时应搁置在标准水平操作平台上。

7.2.质量控制及保证措施

(1)现场设专职管理人员,专业施工班组负责大模板的施工,要求熟悉模板平面图及模板

设计方案,熟悉大模板的施工技术安全规程,施工管理人员必须向作业现场进行质量、安全技术交底。

(2)对现场的模板,配件,按模板设计方案模板配置数量表进行清点穿墙螺栓及各种连接器、焊栓入库保存。

(3)模板质量的好坏直接关系到混凝土的质量,因此必须对模板加工质量进行监控,保证模板质量。现场设置检测平台,对拼装好的模板进行二次检验。

(4)为控制墙面上下层接茬,浇筑顶板混凝土时,在外墙、电梯井筒、楼梯间及无顶板处

外围墙体位置顶板混凝土标高高于室内顶板标高20-30mm,以供上层墙体模板下包,支模前在此处边粘贴海棉条,避免漏浆。

(5)为保证混凝土墙面平整度,模板相邻两块模板间除螺栓连接外还使用直背楞调整、校平。

(6)防止内模整体移位,支模板前,需焊定位筋,要求定位筋距模板根部30mm,其水平间距为1500mm左右,长度=墙厚-1mm.要求定位筋竖筋为预埋钢筋头,横筋两头沾防锈漆,并按两

排主筋的中心位置分档,同时必须保证阴阳角和结构断面转折处定位筋。

(7)为防止模板下口跑浆,安装大模板前,应清扫、水冲、或用鼓风机清理墙内杂物,抹

好砂浆找平层,但砂浆不能吃入墙身。由结构引起的地面高差,可用刨平的木方承垫在模板的底部;由施工质量引起的地面高差,且高低差较小时,可在模板就位处的地面上用401胶粘海棉条,以减少漏浆;对于底部悬空的模板,在安装模板前,要设置模板承垫条或带(如外挂架,双排架,木方等),并较正其平直。若采用后堵砂浆的办法,必须在正常温度下,浇混凝土前按要求堵好砂浆,杜绝用水泥袋封堵板底,避免造成“烂根”现象。

(8)质量通病的防治措施

序号项目防治措施

1混凝土墙体烂根模板下口缝隙用木条、海棉条塞严,或抹砂浆找平层,切忌将其伸入混凝土墙体位置内。

2墙面不平、粘连墙体混凝土强度达到1.2MPA方可拆模板,清理大模板和涂刷隔离剂必须认真,要有专人检查验收,不合格的要重新刷涂。

3墙体垂直偏差支模时要反复用线坠吊靠完毕经校正后如遇到较大的冲撞,应重新较正,变形严重的大模板不得继续使用。

4墙面凸凹不平加强模板的维修,每月应对模板检修一次,板面有缺陷时,应随时进行层修理,不得用大锤、振捣器及橇棍击打大模板。

5墙体钢筋移位采用塑料卡环做保护垫块,使用钢筋撑铁

6墙体阴角不垂直

不方正

及时修理好模板,阴角处的钢板角模,支撑时要控制其垂

直偏差,并用用顶铁加固,保证阴角模的每个翼缘必须有

一个顶铁,阴角模的两面侧边粘有海棉条,以防漏浆。

7墙体外角不垂直加工独立的大角模,使角部线条顺直,棱角分明;模板与角模之间连接及加强牢固。

8墙体厚度不一致加工专用钢筋固定撑具,撑具内的短钢筋直接顶在大模板

的竖向纵肋上。

9梁柱接头处漏浆在第一次浇筑成形的混凝土柱上端预留的凹槽内,粘贴海

棉条加厚,来保证不漏浆。

8.安全技术措施

8.1模板施工过程中应严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》规定。针对模板工程的特点,编制模板安全专项方案。做到安全组织措施到位,安全技术交底到位,安全例行检查到位,安全宣传教育到位,安全责任落实到位。模板施工前,认真阅读了角本规程主要内容及国家相关规范。

8.2.模板工程施工应按工序进行,模板设置未经检验合格前,不得转入下道工序。

8.3.模板施工时所有承重部件须经安全员检查,合格同意后方可施工。

8.4.堆放大模板时应面对面放置,且堆放场地应平整坚实;长期存放模板;要将模板连接成

整体;模板及部件堆放按施工组织总平面图分区标识堆放;堆放场地坚实平整,且周边设排水沟,并远离高压线;堆放场地,严禁坐人或逗留;在模板堆放区域周圈,应设置围栏,并挂明显的标志牌,禁止非作业人员入内。

8.5.大模板在施工现场支设和存放时,若使用支腿,首先要在大模板底部加垫100×100的木方,然后用调节丝杠调整大模板放置的角度,与地面的夹角≤740,即大模板存放的自稳角α≥160,以保证大模板存放的稳定性。

8.6.模板及配件应建立大模板产品定期检修制度,每次支模前应对模板及配件进行维护保养,使其达到质量、安全等使用标准要求;模板、模板配件及各装配连接件要牢固,经安全员检验确认无误后,方可进入施工;承重部件,每次支拆前后,必须认真检验,发现有变形裂痕,开焊,螺纹脱扣等问题时必须采取有效措施,或予以更换,确保其安全性;大模板的配件必须齐全,不得随意改变或拆缷。

8.7.大模板在施工楼层停放时,必须有可靠的安全措施,不得沿外墙周边放置。没有支撑或自稳角不足的大模板要存放在专用的堆放架上,或者平卧堆放,不得靠在其他模板或构件上,严防下脚滑移倾倒。

8.8.作业前必须做好安全交底和安全教育工作,大模板吊环及其钩栓为重点防护部位。吊装前应严格检查吊装绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完整有效,严禁吊装有隐患吊环的模板。吊装时应设专人指挥,统一信号,密切配合。指挥、拆除和挂钩人员必须站在安全可靠的地方方可操作,严禁人员随大模板起吊。

8.9.安装及拆卸、外模板的操作人员必须挂好安全带。

8.10.拆模起吊前,应检查穿墙螺栓是否拆净,在确认无遗漏,并在模板与墙体完全脱离后,方准起吊。拆除无固定支架的大模板时,应对模板采取临时固定措施

8.11.模板起吊前,应将吊车的位置调整适当,做到稳起稳落,就位准确。禁止用人力搬支模板和一次起吊两块或两块以上大模板,起吊时,吊钩应与模板在同一平面,不得斜吊,严防大模板大幅度摆动或碰撞相邻模板或墙体。

8.12.当风力为5级,仅允许吊装1—2层楼板、模板,风力超过5级时应停止吊装模板、楼板等。

8.13.施工过程中,应随时检查大模板连接螺栓有无松动,整体稳定有无问题,若发现问题应及时处理好。

8.14.施工过程中,严禁在模板上任意打孔、开洞,更不得用电气焊烧板面。

8.15.施工中所有架子的搭设及使用,必须经过安全员检查,验收合格后方可使用。结构施工中,必须支搭安全网和防护网,防护网要随墙逐层上升并高出作业面1.2M以上。安全网可固定在二层,五层等各设一道,挑出3—6M。安全网和防护网要支搭牢固,拼接严密,连成整体,网孔张开,并经常清除网内杂物。

8.16.混凝土灌注入模,不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架。应按浇筑程序分层均匀布料。柱墙板灌注高度大于2m时,应采用吊筒溜管下料,出料管口至浇筑层的倾落自由高度不应大于1.5m。混凝土应分层浇灌振捣,采用插入式振捣,混凝土分层灌注厚度可在40cm左右。当采用轻骨料混凝土时,每层浇灌厚度不宜大于30cm,并应采取措施防止骨料上浮。混凝土下料点应分散布置,门窗洞口两侧应同时均匀浇灌。浇灌混凝土应连续进行,每层的间隔时间不应超过2小时,或根据水泥的初凝时间确定。为确保新浇灌混凝土与下层混凝土结合良好,在浇灌混凝土前宜浇灌一层厚度50—10mm厚与混凝土内砂浆成分相同的砂浆。

8.17.大模板存放或安装就位后,应采取防触电保护措施。将大模板串联,同避雷网连接,防止雷击或漏电伤人。

9.大模板的安装与拆除安全措施

9.1.采用大模板上操作平台,设置两道防护栏杆高为 1.2m,操作平台上满铺脚手板,并用镀锌铁丝绑扎牢固。上下大模板,必须设置钢爬梯。

1919

9.2.吊运大模板时,不能用吊钩,必须使用卡环,以保证高空吊运的安全。1.5m 以上的大模板必须使用双吊钩。吊运前应检查吊装所用的绳索、卡具及每块模板上的吊钩是否完整、安全、可靠。起吊模板时,指挥人员、拆除人员和挂钩人员必须站在安全的地方。

9.3.要随时检查大模板上的螺栓等配件的连接情况,发现有松动、损坏的情况必须拧紧或更换。

9.4.模板安装、拆除必须按方案规定程序进行,设置警戒线并有明显标志,并应设专门监护人员。大模板装拆时需要在模板上口用钢丝绳设置临时拉接点,拉接点必须牢固。拆除穿墙螺栓后,无支腿的模板必须用钢丝绳固定牢固,塔吊挂好钩才能拆除钢丝绳,未吊运的模板必须用钢丝绳固定牢固。

9.5.大模板堆放场地平整坚实无积水,并与其他区域用密目网隔离。无支腿的大模板要使用钢管搭设专用架子,间距 0.6m,立杆下垫 50mm 厚通长木板。模板要放稳固,背靠背倾斜放置,符合 70°~80°自稳角的要求。

9.6.大模板吊至存放地点时,必须一次放稳,保持自稳角70°~80°,大模板的配件必须齐全,不得随意改变或拆卸。大模板应面对面存放,下垫木方,中间需留有施工人员的过道,以便清理,刷脱模剂及其它作业。大模板不得靠在其它不稳定物体上,防止滑移倾倒。

9.7. 在楼层上放置大模板必须采取可靠的防倾倒措施,防止碰撞造成坠落。不得在外墙周圈放置,要垂直于外墙存放。大模板要分散存放,以减轻楼板的集中荷载。在高空放置过夜,或遇到大风天气,应将大模板与建筑物固定。大模板存放或安装就位后,应采取防触电保护措施。将大模板串联,同避雷网连接,防止雷击或漏电伤人。

9.8.柱模使用时应搭设钢管架子操作,搭设两道防护栏杆,铺设跳板并绑扎牢固,四面设置斜撑支撑牢固。柱子模板两片组装堆放;单片柱模必须设置专用架子堆放。

9.9.五级以上大风,停止大模板作业,严禁人力搬运大模板。

10.1文明施工及环境保护

10.1.对现场堆场进行统一规划,对不同的进场材料设备进行分类合理和储存,并挂牌标明、标示,重要设备材料利用专门的围栏库房储存并设专人管理。

10.2.模板、脚手架在支设、拆除和搬运时,必须轻拿轻放,上下、左右有人传递。

10.3.使用电锯切割时,应及时在锯片上刷油,且锯片送速不能过快。

10.4.使用电锤开洞、凿眼时,应使用合格的电锤,及时在钻头上注油或水。

10.5.加强环保意识的宣传,采用有力措施控制人为的施工噪声,严格管理,最大限度地减少噪音扰民。

10.6.木工棚及高噪音设备实行封闭式隔间处理。

10.7.在施工过程中,严格按照材料管理办法,进行限额领料。

10.8.对废料、旧料做到每日清理回收。

2020

定型组合钢模板施工方案

伟东新都3D-13#楼定型组合钢模板施工方案 一、工程概况 工程概况: 济南市伟东新都项目3D-13#楼位于济南市玉涵路与七里山南路的交叉口东南处,本工程为短肢剪力墙结构,11层带跃层式小高层住宅,地下一层为辅助用房及设备用,层高为2.8米,地上层为住宅,层高为2.8米,该工程建筑为二类高层建筑,耐火等级为二级,地下耐火等级为一级,建筑高度为31.8米,总建筑面积6868.84m2。 二、材料要求 1、定型组合钢模板,为减少拼接缝,应尽量使用大规格模板。如条件许可,宜采用超宽定型组合钢模板。 2、钢模板连接件:U形卡、L形插销、钩头螺栓、扣件、紧固螺栓等。 3、主次梁采用竹胶模板施工,框柱、框筒剪力墙及楼梯采用钢模板施工。 4、单管钢支柱,主体φ48mm×3.5mm,柱脚为φ48mm×4mm无缝钢管。 5、φ48mm×3.5m钢管支撑及扣件。 6、模板盖缝条,2mm×100mm钢板条。 三、施工操作 (一)墙、柱模板 短肢剪力墙选用定型钢大模,作模板钢面板厚6mm,纵肋采用8#槽钢,横向背楞采用四道双10#槽钢加固;模板高为3000mm,配制时按照剪力墙及节点的尺寸位置,确定单块大模板的宽度;门窗洞口侧面配制封头异型木模,

采用φ12螺栓与钢大模固定。 施工工艺 1.1 安装工序: 检查控制线、清理——焊接模板限位钢筋——安放角模——安装内平模——安放穿墙螺栓——安装外模并固定——调整模板间隙、找平直——检验模板质量——浇筑砼——拆模、清理、集中堆放(拆模工序与之相反)。 1.2 安装方法: (1)墙体内模安装:根据控制线焊模板限位钢筋,根据洞线焊接安装洞模的控制钢筋头,使之符合洞口的标高和尺寸,不使内模移位,洞模的宽度同墙厚,与模板接触面钉5mm厚海棉,使两侧大模板夹紧严密,保证浇筑砼时不漏浆,洞模用定型角铁铁件固定。洞模内用垂直和水平支撑撑牢,保证组装灵活,拆卸方便,并用质量可靠。 (2)墙体外模安装: 首先在板墙根部焊接ΦΦ16@1500、长度同墙厚的短钢筋,要求短筋必须呈现水平、同板墙垂直,以保证砼墙不位移、墙体厚度的准确性及大模板稳定性。模板转角处,阳角用角钢及螺栓连接,阴角用角钢及螺栓连接,阴角用角模连接;外墙的外模一般可用一组上下能调节的支架支承,支承的定点设置在下层板墙穿墙螺栓眼外,并用穿墙螺栓眼处,并用穿墙螺栓固定牢靠。内墙外模支承在楼板上,两侧模板校准采用预先焊接、长同墙厚的控制短筋及长为900mm的Φ18的对拉螺杆,螺杆的墙内部分套上Φ25的PVC塑料套管,为保证大模上口墙体厚度,在模板上口设置Φ14撑筋@1000后紧固大模螺栓校正垂直度,支撑固定模板。模板外侧上下采用三道钢管作连接支撑;

大模板施工方案-secret.

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工部署 (2) 3.1 技术准备 (3) 3.1.1 施工流水段的划分 (3) 3.1.2 模板设计 (3) 3.2 机具、材料准备 (10) 3.3 现场准备 (11) 4.主要施工方法 (11) 4.1 模板的存放 (11) 4.2 模板施工 (12) 4.2.1 工艺流程 (12) 4.2.2 模板清理 (12) 4.2.3 模板配件安装 (12) 4.2.4 门窗模板安装 (13) 4.2.5 模板的吊装 (13) 4.2.6 模板的校正 (14) 4.2.7 模板拆除 (14) 5、质量要求及质量控制措施 (15) 5.1 允许偏差和检查方法 (15) 5.1.1 模板质量允许偏差及检查方法 (15) 5.1.2 模板施工允许偏差和验收方法 (15) 5.2 模板工程质量控制程序 (16) 5.3 质量保证措施 (18) 5.3.1 墙面上下层接茬质量保证措施 (18) 5.3.2 保证混凝土墙面平整度的措施 (18) 5.3.3 防止内模整体移位的措施 (18) 5.3.4 质量通病的防治措施 (18) 6. 安全与文明施工措施 (19) 6.1 安全措施 (19) 6.2 文明施工 (22) 7、大钢模板计算书 (23) 8、电梯井操作平台计算书 (27)

1. 编制依据 1、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目建筑、结构施工图纸; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002 ; 3、现行国家标准《钢结构设计规范》、《木结构设计规范》的规定; 4、《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》; 5、《建筑工程质量检验评定标准》; 6、《建筑施工安全技术》; 7、大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目施工组织总设计 以及单体施工组织设计; &大同市御东新区雁同东街保障性住房泗庄等片区补建工程项目提供的模板设计方案; 2. 工程概况

定型钢模板施工方案教程文件

模板施工专项方案 一、工程慨况: 该工程系江油市江油市枫顺小学重建项目工程,位于江油市枫顺乡。建筑面积990.0m2;建筑层数:3层;建筑高度:11.7米;框架结构;耐火等级:二级;为了确保本工程施工安全的结构部分的合格,确保砼浇捣成型达到里实外光,针对本工程的实际情况,编制如下施工方案。 二、模板的选用和支撑方案 1、本工程基础为柱下独立基础,混凝土基础采用定型钢模板拼装,Φ48钢管箍固定,其水平间距不大于800mm,确保砼成型截面尺寸和轴线位置准确无误。 2、构造柱模板:采用组合钢模板散拼散拆,构造柱箍采用钢管架,间距600mm,相互错开布置。在夹柱子时,先与满堂脚手架相连后校正柱子。柱模板支在梁下口100mm处,上口支平。 3、梁模板:采用以钢模为主,木模为辅,支承用满堂脚手架支承,为了加速进度,提高架管的周转利用率,每根梁支2—3根杉杆或砌2—3根370×370的砖柱来支承。当砼施工完后,三天架子可拆除。满堂脚手架的搭设,立杆间距不大于6M,高度不超过楼层。横杆间距不大于1.5M,均加扫地杆和剪刀撑,使架子稳定,有砖墙的部位,可在柱子砼浇完拆模后,把砖墙砌到梁的下口300mm处,然后放梁底模。侧面短钢管和扣件夹,用木楔楔紧即可。梁、板支撑立杆纵横间距为1.2m,水平横杆步距为1.5m至梁板底。每道柱箍加两根ф14螺栓接结。上下一道柱箍离楼面和顶板间距各为150mm。

4、板模板:采用木模板及钢模板上铺竹胶和板(8厚),支撑系统采用钢管架件式满堂脚手架支撑承重架,其搭设参数要求为:立杆横距≤1000mm,纵距=800mm,横杆步距≤1500mm,按操作规程要求设置剪刀撑和扫地杆。采用50*100木枋作板模搁栅,间距≤300mm。 5、楼梯模板:楼梯模板由底模、外帮板、踏步侧板等组成。楼梯模板在配制时必须先放出大样,以便量出模板的准确尺寸,楼梯底模根据放样尺寸用18厚九层板制作,楼梯外帮板用18厚九层板制作,背后用50X100 mm木枋连成整体,踏步侧板用40厚木板制作,侧板宽度至少要等于梯段厚及踏步高。 三、模板构造做法 现浇梁板模板的拼装示意图如下所示。 8厚竹胶板 5*10cm木枋间距≤300 四、模板的施工 1、支模前应熟悉图纸设计,确定结构的几何尺寸、形状;

2017大钢模板专项施工方案最终

7#住宅楼 (顺义区石园北区商住7#楼项目) 大钢模板施工方案 专 项 方 案 施工单位:北京市京达建筑工程有限公司 日期:2017年03月21日

7#住宅楼 (顺义区石园北区商住7#楼项目)大钢模板施工专项方案 编制人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (5) 三、模板设计方案 (5) 3.1模板介绍 (6) 3.1模板配置 (6) 3.2(86)系列整体全钢大模板 (6) 3.3角模 (7) 3.4穿墙螺栓 (9) 3.5堵头板(封头板) (9) 3.6电梯井模板与电梯井平台 (10) 3.7楼梯踏步 (11) 3.8丁字墙处理方案 (12) 3.9 梁施工工艺 (13) 3.10外墙模板支设方案 (14) 3.11斜支撑及挑架 (15) 四、模板施工 (17) 4.1施工前的准备工作 (17) 4.2、配件的组装 (18) 4.3模板的吊装 (18) 4.4模板的安装 (19) 4.5模板拆除 (20) 4.6模板保养 (21) 五、质量保证措施 (22)

六、钢大模板对设备及相关工序的要求 (23) 七、模板成型保护 (23) 八、安全、文明施工 (23) 九、计算书 (25) 十、附图 (30)

大钢模板专项施工方案 一、工程概况 本工程地下2层,地上22层。地上3层以上为标准层。因此,计划标准层采用大钢模施工。 流水段的划分:本工程结构施工采用流水段施工工艺,分为4个流水段。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件。通过合理的流水段划分,能够确保劳动力各工种(力工、钢筋工、混凝土工、模板工、架子工)的不间断流水作业、材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应、机械设备(塔吊)的高效使用,模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,从而加快工程进度。标准层采用大钢模板施工. 二、编制依据 1、《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 3、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001); 4、7#住宅楼(顺义区石园北区商住7#楼项目)施工图; 5、本工程施工组织设计; 三、模板设计方案 从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足砼施工质量要求,同时大钢模的重量必须满足现场起重设备能力的要求,在确保施工安全的前提下,做到模板最大限度通用,尽可能的减少模板数量和规格,使模板设计制造更符合施工实际要求,达到适用、经济、合理,安全。 墙模板选用大钢模模板,整体性强、刚度大、拼缝少、墙体表面效果好,具体结构:面板采用6mm厚钢板,加强背楞采用双向10#槽钢。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉结,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平面度。墙体混凝土最大侧压力为60KN/m2。板模板及后绑后浇梁部位采用普通木模板,支撑体系为碗扣式脚手架支撑体系,每栋考虑3-4套板模板。

大钢模板施工方案

中海太华路项目一期总承包工程 大 钢 模 板 施 工 方 案 编制审核审批 江苏坤龙中海太华路项目工程项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工工期安排 (2) 四、施工准备 (3) 五、主要施工方法及措施 (3) 六、特殊部位的处理 (10) 七、模板的拆除 (10) 八、模板的维护与修理 (11) 九、模板安装的允许偏差和检查方法及质量管理体系 (12) 十、模板安装注意事项 (14) 十一、模板设计计算 (14)

一、编制依据 1、中海太华路项目工程设计施工图纸 2、混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 二、工程概况 三、施工工期安排 1、工期要求: 本工程暂定从2017年10月01日—2018年12月30日竣工备案,并按合同文件要求完成各节点工期。

四、施工准备 4.1、技术准备 a. 熟悉审查图纸。 b. 拟采用的模板体系的资料收集。 4.2、机具准备 电锯、砂轮机、手提电锯、冲击钻、手枪钻、无齿锯、电焊机、角磨机。 4.3、材料准备 各结构部位拟采用的模板见下表: 15mm多层板、86系列6mm全钢大模板、50×100mm方木,U型托、φ48×3.0mm钢管及扣件等。 4.4、隔离剂选用 本工程大模板隔离剂采用机油,顶板及梁采用脱模剂。 五、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 本工程±0.000以上结构工程施工(根据图纸显示,单元之间间剪力墙都是对称布置),每层竖向大钢模施工划分为二个流水段。 5.2模板设计 5.2.1根据本工程层高特点,选用86系列拼装式全钢大模板。拼装式大钢模板由面板(标准板)、阴角、阳角、异型板、支撑系统、操作平台及其它辅助配件等组成。 (1)面板 板面是直接与混凝土接触的部分,要求表面平整,拼缝严密,且要有良好的

大钢模板施工专项方案

大模板施工专项方案 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、模板设计方案 (3) 五、模板施工方法 (7) 六、模板支设及检查重点 (10) 七、成品保护 (11) 八、安全文明施工 (11) 九、常见质量问题与防止措施 (12) 全钢大模板制作计算书 (13)

定型大钢模板施工方案 一、编制依据 1.工程结构施工图纸 2. 本工程施工组织设计 3.《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2003 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 5.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 6.《建筑施工高空作业安全技术规范》JGJ80-2016 二、工程概况 三、施工部署 1、模板选型 根据施工技术需要及达到清水砼墙效果,本工程采用86系列平口大模板,整体性强、刚度大、墙体表面效果好。 2、模板布置与堆放 (1)根据施工现场总平面图,确定模板堆放区、配件堆放区及模板周转用地等。 (2)卸车场地的准备 根据我项目施工现场实际情况,大模板进场后将统一放置在车库顶板上,本工程车库顶板设计荷载标准值为27KN/㎡,为避免卸车过程对结构板造成破坏,将钢模板均匀分布在板上,底层模板应垫离地面7cm,且模板卸车后重叠水平码放高度不超过6块(模板自重125kg/㎡),起吊时,要避免碰撞。后浇带相邻2米方范围内严禁堆放模板。 (3)12#楼为两个单元流水施工,施工过程中无落地板,11#楼为一

个单元施工,模板落地,模板堆放区内模板堆放须分规格、分类型,堆放区设一出入口,设置标识牌,标明模板适用范围、吊运、保养方法、脱模剂涂刷、使用、安全、质量等施工中注意事项。堆放区设一工具架,用于放置角尺、拖布(两把:一把用于模板清理;另一把用于脱模剂涂刷)、清洗桶、工具、铁铲、扫帚等维护、保养、堆放工具。 (4)模板及配件的检验、入库 1)按模板数量表,清点运到现场的模板。 2)穿墙螺栓、各种连接螺栓要入库保存,以防生锈;斜支撑的调节丝杠、穿墙螺栓要涂抹润滑油。 3)允许偏差 序号名称允许偏差(mm)检查方法 1 模板高度± 2 钢卷尺 2 模板宽度±1 钢卷尺 3 对角线≤3 钢卷尺 4 板面平整度 2 2米靠尺、塞尺 5 相邻版面拼缝高低差≤0.5 2米靠尺、塞尺 6 边框平直度 2 3米靠尺、塞尺 7 模板翘曲度L/1000 在平台上对角拉线 8 相邻板面拼缝间隙≤0.8 塞尺 9 连接孔中心距±1 钢尺 10 油漆无漏涂无流淌目测 3、施工段划分

高大模板工程施工方案

新建叙永至毕节线铁路 贵州段站前工程 高大模板施工专项方案 编制: 复核: 审批: 中铁十九局集团有限公司叙毕铁路项目经理部 二〇一七年三月

目录 1、编制依据、编制范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制范围 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述 (1) 3.施工准备 (2) 3.3劳动力准备 (3) 3.4施工机械设备准备 (4) 4.主要施工方法及措施 (4) 4.1模板安装的一般要求 (4) 4.2模板的制作、墩身实体墩模板安装 (4) 4.3墩身空心墩模板支设及墩内检查设备预埋件安装 (5) 4.4整体模板拆除 (6) 5.主要管理目标 (6) 5.1设计依据 (6) 5.2安全目标 (6) 5.3文明施工及环境保护目标 (6) 6.模板设计方案 (6) 6.1设计依据 (6)

6.2设计方案 (7) 6.3模板计算 (7) 6.4墩柱模板质量标准 (23) 7.安全保证措施 (24) 7.1脚手架安全施工措施 (24) 8.施工环保、水保保持措施 (25) 8.1施工保护目标 (25) 8.2环境保护体系 (25) 8.3林木、植被、土地及地下水资源保护措施 (26) 8.4水环境保护措施 (26) 8.5大气环境保护措施 (26) 9. 文明施工措施 (27) 9.1.文明施工目标 (27) 9.2.文明施工体系 (27) 9.3.施工现场的文明施工管理措施 (28)

高大模板专项施工方案 1、编制依据、编制范围 1.1编制依据 1、新建铁路叙永至毕节线施工图; 2、《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社第二版 3、《工程力学》化学工业出版社 4、《机械设计手册》机械工业出版社第三版 5、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 6、《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005); 7、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 8、《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB10002.5-2005及局部修订条文); 1.2编制范围 本施组编制范围为隆黄铁路新建叙永至毕节段贵州省境内先期开工段DK332+142.5~DK340+500.3段站前工程施工,毕节车站左右线大桥~落脚河大桥,线路长度8.358km,上述范围内桥梁高墩施工模板施工高度大于8m的结构。 2、工程概况 2.1工程简述 隆黄铁路位于川滇黔三省结合部,北起已建成的纳(溪)叙(永)铁路叙永北站,向南行经云南威信、镇雄、贵州毕节,终至毕节至织金铁路毕节东站,全长189公里。本次先期开工段为位于贵州毕节市境内的毕节(不含)至毕节东(不含)段站前工程(含预留昭黔铁路的毕节车站大桥,不含有砟

钢模板施工方案(新)

1、编制依据 2、工程概况:

2.1设计概况: 本工程为“大族环球36地块科研办公项目总包工程”项目的第三标段,包括T5#楼、T6#楼、S4#楼。 2.2分项工程概况 本工程核心筒墙体为现浇混凝土剪力墙结构,根据工程特点选用全钢大钢模模板为结构

施工主导模板。使用范围为地下一层至地上二十二层核心筒剪力墙。 2.3主要截面尺寸: 2.4现场情况: 2.4.1大族环球科研办公楼工程共分三个标段,本项目为第三标段,东侧紧邻地铁亦庄线荣京东街站,西侧为第二标段,南邻兴盛街,北接第一标段,故施工场地比较狭窄,对施工造成了影响。 2.4.2卸车场地的准备 场地应平整坚实、排水流畅,底层模板应垫离地面10cm。模板卸车后重叠水平码放高度不超过10块,起吊时,要避免碰撞;墙板位置要靠近使用部位,并尽可能缩短塔吊的行程。相邻码放区域间要留出通道,便于模板配件的安装。 2.4.3堆放场地的准备 配件安装后,模板吊离码放区,对于安装支撑的模板,可将模板吊至使用部位附近堆放,开始清理板面及刷脱模剂。井筒及窄井等位置的模板,无法安装支撑,现场搭设钢管架,将模板竖向插在钢管架内,并在模板间宜留出便于清理和刷脱模剂的通道。 2.5工程难点 2.3.1管理方面 文明施工目标高:要求达到“北京市文明工地”。 质量要求高:北京市结构“长城杯”。 2.3.2技术方面 本工程各种构件规格多,尺寸跨度大,特殊节点形式多,预留孔洞、设备管道错综复杂,给施工工作带来很大难度。 3、施工安排 3.1质量目标: 3.1.1整体质量方针:塑造精品工程,提供满意服务。 3.1.2整体质量目标:确保工程达到合格标准,争创结构“长城杯”。 3.1.3分项质量目标:模板工程质量达到“精”标准。 3.2计划工期 本工程根据结构后浇带自然划分为A区、B区,由不同劳务分包同步平行施工,施工部

大钢模专项施工方案

11、12 高层住宅楼 钢模板施工方案 、编制依据 1、11、12 高层住宅楼建筑与结构施工图纸及图纸会审纪要、技术要求。 2、浇筑时砼对模板产生的最大侧压力。 3、11、12 高层住宅楼施工组织设计;方案依据以下现行国家行业标准、规范进行设计: 50017-2003 《钢结构设计规范》; 50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 3-2002 《高层建筑混凝土结构技术规程》; 74-2003 《建筑工程大模板技术规程》; 01-89-2004 《全钢大模板应用技术规程》。 二、工程概况 1、工程简介 本工程为11、12 高层住宅楼,位于市以西,东站货场以北。地上18 层,地下2 层,结构高度51.260 米。墙体结构形式为现浇混凝土剪力墙结构,标准层层高为2800。根据本工程的特点,选用全钢大模板为结构施工的主导模板。地下一、二层采用竹胶板(详见竹胶板施工方案)。 2、流水段的划分:本工程结构施工采用流水施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场组织管理的前提条件。根据11、12 高层住宅楼工程施工图纸和本工程结构特点,本工程11、12 分别共划分2个流水段,模板配置1个流水段,11楼由1-2 单元向3 单元流水施工;12楼由1-4单元向5-7单元流水施工。墙体流水段划分界处模板配置断开成搭接形式。由于不同单元及厚度变化,当模板流水不能满足使用时增配部分角模及模板。 三、模板设计方案从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足砼施工质量要求,并保证施工安全的前提下,做到模板最大限度通用,尽可能的减少模板数量和规格,使模板设计制造更符合施工实际要求,达到适用、经济、合理、安全。 墙模板选用86 系列主龙骨模板,整体性强、刚度大、拼缝少、墙体表面效果好,具体结构:面板采用6mm 厚钢板,加强背楞采用双向10#槽钢。相邻模板间使用专用的模板连接器进行拉结,使相邻两块模板的板面在同一平面,以保证墙体平面度。 1、墙体模板本工程墙体模板设计高度按标准层2800 层高减板厚设计并预留施工余量计算,考虑泵送混凝土施工时需剔除墙体上部浮浆层,确定模板高度为2720,内外模等高(是否需加高外模及电梯井内模可由甲方定),阴阳角模及异型角模高度为 2900。内墙模板编号均为N,高度为2720,外墙模板编号均为丫,高度为2720。 2、角模 阴角编号为J,角模采用搭接式角模,阴角模与模板之间留2mm缝隙,便于拆模。为防止阴角模向墙内倾斜,特设计阴角模拉接器进行45°拉结,简称“阴角压槽”它的特点是防止阴角错位和涨模,拆模后墙体表面均较平滑,不需进行特别处理。 阳角编号为、阳角处设计成阳角模,把两块模板焊接成整体使之成为一个刚性角,角的边长

危险性较大模板专项施工方案

危险性较大模板专项施工方 案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

模板专项施工方案 第一节、工程概况 一、工程概况 [*工程名称*]工程;属于框架结构;地上[*地上层数*]层;地下[*地下层数*]层;建筑高度:[*建筑高度*]m;标准层层高:[*标准层高*]m ;总建筑面积:[*建筑面积*]平方米;总工期:[*总工期*]天;施工单位:[*施工单位*]施工单位。 本工程由[*开发公司*]投资建设,[*设计单位*]设计,[*堪察单位*]地质勘察,[*监理单位*]监理,[*施工单位*]组织施工;[*项目经理*]担任项目经理,[*技术负责人*]担任技术负责人。 二、施工平面布置 三、施工要求 1、确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 四、技术保证条件 1、安全网络

2、模板的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。 第二节、编制依据 《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)中国建筑工业出版社; 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)中国建筑工业出版社;《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)中国建筑工业出版社; 第三节、施工计划 一、施工进度计划

二、材料与设备计划 柱模板 1、按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 2、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T 228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。 3、扣件为可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》GB 15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。 采用[*面板厚度*]厚[*面板类型*],在木工车间制作施工现场组拼,背内楞采用[*竖楞材料*],柱箍采用[*柱箍材料*]围檩加固,采用可回收[*螺栓型号*]对拉螺栓进行加固(地下室外柱采用止水螺栓)。边角处采用木板条找补,保证楞角方直、美观。斜向支撑,采用φ48×钢管斜向加固(尽量取45°)。 第四节、施工工艺技术

全钢大模板施工方案.

全钢大模板专项施工方案 2014年4月日

专项施工方案审批表 工程名称 方案名称全钢大模板专项施工方案 施工单位****有限公司技术负责人***项目经理项目技术负责人 编制人专业技术职称工程师 施工单位项 目 经 理 意见: 签字(盖章): 年月日 技 术 部 门 审核意见: 签字(盖章): 年月日 安 全 部 门 审核意见: 签字(盖章): 年月日技 术 负 责 人 审批意见: 签字(盖章): 年月日 监理单位监 理 工 程 师 审核意见: 签字(盖章): 年月日 总 监 审批意见: 签字(盖章): 年月日

目录 目录 1.工程概况 (4) 2.编制依据 (5) 3.大模板方案的设计原则 (5) 4.模板工程设计方案 (5) 5.大模板简介 (5) 6.大模板施工 (14) 7.大模板质量控制及保证措施 (16) 8.安全技术措施 (18) 9.大模板的安装与拆除安全措施 (19)

1.工程概况 业主:****房地产开发有限公司 设计院:****设计研究院 工程监理:****工程建设监理有限公司 本工程总建筑面积71985.88 m2,包括 B-20#~22#、B-34#~37#住宅楼, B-39# 燃气调压站, B-40# 地下车库。 楼号建筑类别层数住宅建筑面积(m2) 总建筑面积 (m2) B-20 住宅18 6189.88 6189.88 B-21 住宅18 6189.88 6189.88 B-22 住宅18 6189.88 6189.88 B-34 住宅29 11656.34 11656.34 B-35 住宅30 12057.56 12057.56 B-36 住宅27 10852.32 10852.32 B-37 住宅27 10852.32 10852.32 B-39 燃气调压站 1 50 50 B40-3 车库-1 13294.67 13294.67 合计77332.85 77332.85 一级,地下室防水等级:二级。

钢模板施工方案

钢模板施工方案 1. 标准层框架剪力墙模板 标准层剪力墙模板采用定制组合钢制大模板,包括平模、角模、操作平台、护身栏、外挂架以及配套连接件和支撑结构等。 为达到清水混凝土墙体的外观效果,本工程采用86系列整体式全钢大模板。 大模板所使用的钢材型材要求面板为δ=6mm平板;主肋为[8#(80×8)槽钢;次肋和边肋为-6×80扁钢。背楞为2×[10#(100×8)的成对槽钢,纵向共设置3道。内、外墙模板纵向与背楞配合相应设置3排对拉螺栓,横向间距不大于1000mm。 大模板单榀重量满足现场起吊能力要求。 2 .大模板安装: 2.1 大模板安装顺序:先内墙再外墙、先横墙再纵墙、先角模再大模。 2.2 按施工顺序将一个流水段的正负号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位置线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓,用靠尺测垂直标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。 2.3 大模板就位时,必须按编号进行。临时就位时,大模板必须

倾斜立在位置上,将调整螺栓旋至最低位置,以保证在6级风力作用下模板不倾倒。 2.4 外模板最后进行安装,安装前必须挂好三角外挂架并装好安全网。 2.5 施工缝处大模板安装前应绑好密目钢板网或多层板堵好,防止砼外流。 2.6 大模板安装完后,检查角模与墙模、模板与楼板、楼梯间墙面间隙必须严密,防止有漏浆、错台现象,检查每道墙上口是否平直,办完模板工程预检验收后,方准浇筑砼。 3.柱子模板安装 3.1 施工程序: 弹柱位置线→抹找平层→安装柱模板→安柱箍→安拉杆或斜撑→办理予检 3.2 安装工艺 1)柱钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件已安装,绑好钢筋保护层垫块,并办完隐检手续。 2)弹好柱控制线,按标高抹好水泥湛沙浆找平层,按位置线做好定位墩台,以便保证柱轴线边线与标高准确,或者按照放线位置,在柱四边离地5~8cm处的主筋上焊接支杆,从四面顶住模板以防止

高大模板施工方案(1)

施工方案 工程 高大模板施工方案 批准: 审核: 编制: 目录 1工程概况 (2) 2 施工方案 (2) 2.1 材料选择 (2) 2.2 施工顺序 (3) 2.3梁模板的支设 (4) 2.4板模板的支设 (5) 2.5模板支架的构造要求 (5) 2.6混凝土施工的要求 (5) 2.7模板拆除 (5) 3 主要资源计划 (8) 3.1劳动力需求计划 (8) 3.2 材料及机具需求计划 (9) 3.3 检验及测量设备需求计划 (10) 4施工要求及质量安全保证措施 (10) 4.1施工要求 (10) 4.2施工控制要点及技术措施(验收、使用与拆除) (10)

4.3组织及管理措施 (11) 4.4安全技术措施 (11) 5编制依据 (12) 6附件计算书 (12)

1 工程概况 本工程结构形式为框架核心筒结构,建筑面积为43530平米,地上25层,高度98.9米,其中6-1∽6-3/6-A∽6-E区域内一层顶,二层顶均无顶板,至三层顶方有顶梁板,主要框架梁截面尺寸为300×600mm,300×800mm,300×900mm,400×800mm,600×650mm,500×1000mm。 梁最大截面为500×1000mm,板厚为150mm。三层顶板的标高为12.45米,属于高大模板支撑系统。必须严格按《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》的有关要求进行编制、审查、论证、审批、实施和监督管理。 2施工方案 本方案主要为大模板施工方案。墙、柱模板的支设按照模板工程施工方案施工。 2.1材料选择 使用12mm厚1220mm×2440mm覆膜竹胶板作为面板;使用50mm×80mm方木为次龙骨(兼做拼口木)及φ48mm×3.5钢管为主楞骨;使用φ14mm对拉螺栓作为梁的加固系统;以φ48mm钢管搭设的整体扣件式满堂脚手架作为梁、板的垂直支撑系统。底座选用厚度为50mm 的木垫板,长度不少于2跨。立杆端部采用可调顶托。 2.2施工顺序 地上主体结构按照《施工组织设计》的要求进行施工,各施工单体模板支设的顺序为:柱→剪力墙→梁板→梯。 楼板、梁模板施工工艺:定位放线→支设满堂脚手架→支设梁底模→核对标高及位置→支设梁侧模→梁模边方木加固→支设板模底部横杆→铺设板模方木楞骨→铺设板模→校正位置、修补边角及拉结固定。 楼板、梁模板支设楼板及梁模板,采用12mm厚高强度竹胶板作面板,50mm

大模板专项施工方案.

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况: (3) 2.1设计概况: (3) 2.2模板配置情况 (3) 3施工安排 (4) 3.1流水段划分: (4) 3.2劳动组织及职责分工: (4) 4.施工准备 (4) 4.1技术准备 (4) 4.2材料堆放场地准备 (4) 5.模板主要施工措施 (4) 5.1模板的设计 (4) 5.2模板的安装 (6) 5.3大模板的拆除和堆放 (7) 5.4 模板维修与保管: (7) 6、质量保证措施 (8) 6.1模板安装质量要求 (8) 6.2质量控制措施 (8) 6.3模板施工质量通病与防治: (8) 7、安全注意事项 (9) 7.1大模板存放注意事项 (9) 7.2大模板吊运 (10) 7.3模板安装 (10) 7.4模板拆除 (11) 7.5电梯井操作平台安装、拆除安全注意事项 (11) 8.绿色施工 (12) 8.1环境保护 (12) 8.2节材与材料资源利用 (12) 8.3节水与水资源利用 (12) 8.4节能与能源利用 (13) 8.5节地与土地资源利用 (13) 9、附图 (13)

1.编制依据

2.工程概况: 2.1设计概况: 2.2模板配置情况 本工程是现浇混凝土全剪力墙结构,除底板一次浇筑成型外,地下与地上结构均流水段施工。定型整体大钢模板按照地上结构标准层的墙体配制,剪力墙模板全部采用86系列大钢模板。为了保证基础结构墙体的混凝土效果,地下结构墙体模板采用定型整体大钢模板体系,高度不足处采用木胶合板模板后支接高处理。 模板配置从结构特点出发,充分考虑结构施工要求,在满足砼施工质量要求,并保证施工安全的前提下,做到模板、角模最大限度通用,尽可能的减少模板与角模数量和规格,达到适用、经济、合理、安全。

钢模板施工方案(1)

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (2) 3.模板设计内容 (3) 4.模板使用说明 (5) 5.模板质量保证措施 (9) 6.模板安全施工措施 (10) 大钢模板施工方案1.编制依据: 1.1以甲方最终提供的相关图纸为准。 1.2塔吊在有效范围内最大起重量为8 吨; 1.3模板采用86系列最新体系。 1.4混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015 1.5建筑工程大模板技术规程JGJ74-2003

于顺义区仁和镇,顺义区二环路东侧,总建筑面积:96703m2,地下1~2层,地上1#2#楼为2层、3#、4#、楼为12层、5#楼为9层、6#楼为10层,标准层层高1#、2#、5#、6#楼,4.2米,3#、4#楼标准层为3.3米,结构形式为筏板基础钢筋混凝土框架剪力墙结构。 3.模板设计内容: 3.1大模板施工流水段划分: 本工程结构施工采用流水段施工工艺。流水段的合理划分是保证工程进度和施工质量以及高效进行现场施工组织管理的前提条件,通过合理的流水段划分,能够确保劳动力及各工种(力工、钢筋工、混凝土、模板、架子工)的不间断流水作业,材料(钢筋、混凝土、模板、架料)的合理流水供应,机械设备(塔吊)的高效使用。模板采用合理的设计方式,减少塔吊的吊次,提高了塔吊的周转率,减少模板拼缝,提高施工质量,从而加快工程进度。根据该工程特点,结合施工单位相关技术人员的要求,本工程模板按标准层配置,流水段划分(详见各楼配模图)。 根据结构特点,局部模板不能参加流水的增配(详见模板布置图),不考虑穿墙栓与墙体竖向钢筋相撞。 3.2大模板简介: 该工程模板采用86体系全钢大模板,面板为δ=6mm钢板,纵肋为8# 槽钢,间距大约为300mm, 边框为8# 槽钢,纵肋上设置有三道横龙骨,每道横龙骨由两根10 # 槽钢组成。内外墙模板编号为N, 内外墙模板高度:按不低于3100mm(4100))设计,但本工程模板由旧模改制,高于3100mm,(4100))

高大模板专项施工方案72147

万华江山帝景二期项目 高大模板专项施工方案 编制人:王修荣 青岛平建建筑安装股份有限公司 2017年11月11日

目录 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 一、工程简介 (4) 二、高支模工程概况 (4) 第三节高支模需专家评审部分 (5) 第四节方案选择 (6) 第五节高支模结构设计与构造要求 (6) 第六节材料质量控制 (8) 第七节高支模板体系的施工搭设(安装) (9) 一、高支模构件技术参数 (9) 二、模板安装要求 (10) 三、模板安装工艺流程 (11) 四、模板安装施工方法 (12) 第八节砼浇筑注意事项 (19) 第九节高大模板及支架体系的拆除 (19) 第十节安全施工技术措施 (21) 第十一节预防坍塌事故的安全技术措施 (23) 第十二节预防高空坠落事故安全技术措施 (24) 第十三节监测措施 (25) 第十四节应急预案 (26) 一、应急目标 (26) 二、应急准备 (26) 三、应急响应 (28) 第十五节、劳动力计划 (32) 一、专职安全生产管理人员 (32)

二、特种作业人员 (32) 第十六节、雨季施工措施 (33) 第十七节、计算书及相关图纸 (34)

高大模板专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 《木结构设计规范》GB 50005-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《直缝电焊钢管》GB/T13793 《低压流体输送甲焊接钢管》GB/T3092 《碳素结构钢》GB/T700 《钢管脚手架扣件》GB/5831-2006 《钢结构设计规范》GB 50017-2003 危险性较大的分部分项工程安全管理办法[建质[2009]87号文] 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文) 建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则(建质[2009]254号文)本工程施工图纸和施工组织设计 本工程施工图纸和施工组织设计 第二节工程概况

模板施工方案(组合钢模板)

组合钢模板施工方案 一、编制依据 1、北京“轻汽”东厂区住宅项目E、F 楼施工图纸。 2、国家规范、标准。 《砼结构工程施工及验收规范》 ( GB50204-92) 北京市《建筑安装 分项工程施工工艺标准》 3、施工总组总设计及单位工程施工组织设计。 二、工程概况 本工程为******** 东厂区 F 座住宅项目,位于南路与车公庄西路的交叉路口东侧,由F1、F2、E 楼及其裙房组成,裙房与主楼间设置后浇带。筏板基础,埋深-9.45~-13.45m,F1、F2 楼为剪力墙框支结构,三层以下采用大空间剪力墙结构;四层以上为一般剪力墙体系。裙房为框架, E 楼为框架—筒体结构,裙房为框架结构。 本工程三层以下及裙房部分采用组合钢模板施工。其中: (1)墙体主要采用60 系列与10 系列配合组拼施工。 (2)附墙柱采用组合钢模拼装;500X 500, 900X 900截面框架柱 采用定型钢模板,其余框架柱采用组合钢模板。 ( 3)柱与主次梁接头处采用竹胶板。 ( 4)主、次梁与顶板模板采用竹胶板。 ( 5) F 楼电梯井采用定型筒模,三层以下部分筒体加高。 三、施工准备 一) 施工作业前准备 1.放好模板边线,模板借线,标高控制线。 2.检查各种机械设备运转是否正常。 3.墙、柱模板底口抹平砂浆、粘贴海棉条。 4.检查并校正墙、柱支撑时所用地锚。 5.模板使用前必须清理模板表面,表面涂刷脱模剂(水质)严禁使用废机油。

6. 分规格,按部位将模板吊运至施工部位,码放整齐。 7. 架子管、操作架搭设完毕;墙、柱底部已凿毛,并清理干净 8. 钢筋、水、电专业与模板工长进行实运交接检 (二)物资准备 机具计划

钢制大模板施工方案

钢制大模板施工方案 1.总则 1.1工程概况 本工程选用唐山世纪鲁班模板有限公司的钢制大模板,应用部位为-1—28层剪力墙,应用数量约为67497㎡。为了实现清水砼的目标,减少模板的投入,针对不同结构部位与大模板生产厂家合作设计不同类型的模板,并绘制详尽的模板和支撑结构图纸。另外,从钢制大模板安装、拆除和维修等方面也应采取相应的措施。 1.2适用范围 适用于工业与民用建筑剪力墙结构全钢大模板的施工。 1.3编制依据的标准及规范 1.3.1工程设计图纸; 1.3.2国家规范、规程和行业标准:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《施工技术手册(第四版)》、《建筑工程大模板技术规程》 (JGJ74-2003)、《建筑工程冬季施工规程》等; 1.3.3公司颁发的《项目管理手册》、《质量保证手册》等; 1.3.4与业主签订的工程承包合同。 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1大模板安装前进行技术交底。 2.1.2模板进场后,应依据模板设计要求清点数量,核对型号,

清理表面并刷模板油。 2.1.3在模板组拼装前用醒目的字体在背面另行编号,以便于安装时对号入座。 2.1.4检查墙体定位筋需做到每道拼缝两边必须有定位筋,每个转角部位必须有定位筋。 2.1.5大模板在安装前必须放出模板内外侧控制线作为支模板和检验模板的标准。 2.1.6合模前必须将墙根部清理干净。 2.1.7模板就位前应涂刷脱模剂,用滚筒刷将脱模剂均匀涂刷在模板板面上。 2.1.8模板安装前放出墙体位置线和模板控制线,待竖向钢筋绑扎完成后,在竖向主筋上标出高程控制点。 2.1.9对剪力墙上面的预留洞、预埋件统一放样、安装并做好记录。 2.2材料准备 2.2.1材料进场计划 按照工程的进度计划和流水段分阶段、批量进工程所需的各种设施料,确保工程进度计划和流水施工的需要。 2.2.2材料计划 全钢大模板、钢管、丝杠、钢丝绳、10×25螺栓、海棉条、脱模剂等。 2.3施工机具

全钢大模板内置保温板施工方案.

天源嘉泰住宅小区8#、9#楼全钢大模板施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据、原则 (1) 2.1本方案编制主要依据 (1) 2.2本方案编制的主要原则 (1) 三、全钢大模板设计 (2) 3.1设计内容 (2) 3.2全钢大模板计算 (4) 四、全钢大模板施工 (7) 4.1施工准备 (7) 4.2操作工艺 (8) 五、质量保证措施 (10) 六、安全保证措施 (12)

天源嘉泰名居住宅小区8#、9#楼 全钢大模板专项施工方案 一、工程概况 本工程8#楼、9#楼为剪力墙结构,地下二层,地上十八层,建筑檐高54.4m,其中一、二层层高为3.6m,标准层层高为2.95m,本项目标准层内外剪力墙模板拟采用86系列全钢大模板,要保证达到清水墙效果。 全钢大模板由甘肃省七建设备租赁公司加工生产,本方案主要用于指导全钢大模板设计与施工。 二、编制依据、原则 2.1 本方案编制主要依据 1、工程设计文件 2、《大模板多层住宅结构设计与施工规程》 (JGJ20-1984) 3、《钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程》 (JGJ3-91) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001) 7、《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99) 8、《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 9、我司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》,GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》和OHSAS 18001:1999《职业安全卫生管理体系规范》建立的“三标一体”的管理体系与相关管理制度 10、施工现场周围环境 2.2 本方案编制的主要原则 (1)实用性:主要保证砼结构的质量,具体要求是 1、接缝严密,不漏浆。 2、保证构件的形状尺寸和相互位置的正确。 3、模板构造简单,安拆容易,便于储运。 (2)安全性:保证在施工过程中,不变形、不破坏、不倒塌。

相关文档