文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空输电线路设计考试重点

架空输电线路设计考试重点

架空输电线路设计考试重点
架空输电线路设计考试重点

第一章架空输电线路基本知识

1、输电线路的任务是输送电能,并联络各发电厂、变电站使之并列运行,实现电力系统联网。

2、输电线路的分类:输电线路按电压等级分为高压、超高压、特高压线路;按架设方式分为架空线路和电缆线路;按输送电流的性质分为交流线路和直流线路;按杆塔上的回路数目分为单回路、双回路和多回路线路;按相导线之间的距离分为常规型和紧凑型线路。

3、架空输电线路的组成:架空输电线路主要有导线、地线、绝缘子(串)、线路金具、杆塔和拉线、基础以及接地装置等部分组成。

4、架空线结构及规格:输电线路用架空线基本都由多股圆线同心绞合而成;在现行国家标准中,导线用型号、规格号、绞合结构及本标准号表示。型号第一个字母均用J,表示同心绞合;例如JG1A-40-19表示19根A级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的镀锌钢绞线,相当于40mm2硬铝线的导电性;JL/G1B-500-45/7表示由45根硬铝线和7根B级镀层普通强度镀锌钢线绞制成的钢芯铝绞线,硬铝线的截面积为500mm2.

5、导线的接截面选择:导线的截面选择应从其电气性能和经济性能两个方面考虑,保证安全经济地输送电能。一般先按经济电流密度初选导线截面,再按允许电压损失、发热、电晕等条件校验。大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,并应通过技术经济比较确定。

6、地线架设及选择:输电线路是否架设地线,应根据线路电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地已有线路的运行经验、地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等来决定。110kv输电线路宜全线架设地线,在平均雷暴日不超过15日或运行经验证明雷电活动轻微的地区可不架设地线。无地线的输电线路宜在变电站或发电厂的进线段架设1~2km的地线。在平均雷暴日超过15日的地区的哦220~330kv输电线路应沿全线架设地线,山区宜采用双地线。500kv输电线路应沿全线架设双地线。

7、导线的排列方式:单回路的导线常呈三角形、上字形和水平排列,双回路有伞形、倒伞形、六角形和双三角形排列,在特殊地段还有垂直排列、斜三角形排列等。

8、导线的换位方法:直线杆塔换位、耐张杆塔换位和悬空换位。

9、绝缘子片数公式:n≥a·Un/h 绝缘子联数确定公式:N≥G/[Tj]

第二章设计用气象条件

1、主要气象参数对线路的影响:风作用于架空线上形成风压,产生水平方向上的荷载。风荷载使架空线的应力增大,杆塔产生附加弯矩,会引起断线、倒杆事故。微风会引起架空线的振动,使其疲劳破坏断线。大风引起架空线不同步摆动,特殊条件下会引起舞动,造成相间闪络,甚至产生鞭击。风还使悬垂绝缘子串产生偏摆,可造成带电部分与杆塔构件间电气间距减小而发生闪络;覆冰增加了架空线的垂直荷载,使架空线的张力增大,同时也增大了架空线的迎风面积,使其所受水平风载荷增加,加大了断线倒塔的可能。覆冰的垂直荷载使架空线的弧垂增大,造成对地或跨越物的电气距离减小而产生事故。覆冰后,下层架空线脱冰时,弹性能的突然释放使架空线向上跳跃,这种脱冰跳跃可引起与上层架空线之间的闪络。覆冰还使架空线舞动的可能性增大;气温的变化引起架空线的热胀冷缩。气温降低,架空线线长缩短,张力增大,有可能导致断线。气温升高,线长增加,弧垂变大,有可能保证不了对地或其他跨越物的电气距离。在最高气温下,电流引起的导线温升可能超过允许值,导线因温度升高强度降低而断线。

2、重现期:气象条件重现期是指该气象条件“多少年一遇”。

3、最大设计风速:最大设计风速,应按最大风速统计值选取,山区输电线路的最大设计风速如无可靠资料应比附近平原地区的统计值提高10%;大跨越的最大设计风速如无可靠资料,宜将附近平地相同电压等级输电线路重现期下的风速设计值,换算成历年大风季节平均最低水位以上10m处的风速并增加10%,然后再考虑水面影响增加10%后选用。由收集来的非设计高度的4次定时2min平均年最大风速得到最大设计风速,一般应经过风速的次时换算,风速的高度换算和风速的重现期计算三个步骤

4、气象组合:一、线路正常运行情况下的气象组合1、最大风速:最大设计风速,无冰,相应的月平均气温2、最低气温:最低气温,无风,无冰3、覆冰有风(最厚覆冰):最厚覆冰,相应风速,气温-5°C 4、覆冰无风(最大垂直荷载):最厚覆冰,无风,气温-5°C

5、最高气温:最高气温,无冰,无风。二、线路断线事故情况下的气象组合1、一般地区:无风,无冰,最低气温月的最低平均气温2校验邻档断线:无冰,无风,气温+15°C 三、校验安装和检修情况下的气象组合1安装气象:风速10m/s,无冰,最低气温月的平均气温2带电作业:风速10m/s,无冰,气温+15°C 四、线路耐振计算用气象组合:无风,无冰,年平均气温五、雷电过电压气象组合1外过有风:温度15°C,相应风速,无冰2外过无风:温度15°C,无风,无冰六、操作过电压气象组合:年均气温,无冰,0.5倍的最大风(不低于15m/s)。

第三章架空线的机械物理特性和比载

1、比载:在架空线的有关计算中,由于常用到单位长度架空线上的荷载折算到单位面积上的数值,就将其定义为架空线的比载,常用单位是N/(m·mm2)或MPa/m。根据架空线上作用荷载的不同,相应比载有自重比载、冰重比载、风压比载等,根据作用方向不同,比载可分为垂直比载、水平比载和综合比载。

第四章均布荷载下架空线的计算

1、系列公式的假设及应用范围①悬链线方程:假设架空线是没有刚性的柔性索链,作用在架空线上的荷载沿其线长均布。②斜抛物线方程:假设架空线比载沿线长均布的前提下,其弧垂、线长和应力等有关公式具有悬链线的特点③平抛物线方程:当悬挂点间的夹角较小时,档距和线长相比也非常接近,工程上粗略地认为比载γ沿档距l分布.一般情况下,小高差(h/l≤0.1)档距可采用平抛物线公式,大高差(0.1〈h/l〈0.25)档距可采用斜抛物线公式,其它情况下应采用悬链线公式。

2、斜抛物线公式推导的相关结论:最大弧垂与档距中央弧垂重合;任一点处的弧垂与高差没有直接关系,因此对于同样大小的档距,在中央弧垂相等的情况下,等高悬点和不等高悬点架空线对应点的弧垂相等

3、架空线的平均高度:是指架空线上各点相对弧垂最低点的高度差对于档距的平均值,其大小等于架空线上各点与最低点间的高差沿档距的积分被档距除得的商;架空线的平均应力:是指架空线上各点的应力沿线长的积分对于线长的平均值。架空线的平均应力实际上就是架空线平均高度处的应力。

第五章气象条件变化时架空线的计算

1、斜抛物线状态方程推导原理是原始线长相等,根据各种气象条件下计算出的线长,减去弹性伸长量和温度伸长量,即得到档内架空线原始线长。状态方程的解法有试凑法、迭代法和牛顿法。

2、控制气象条件:使架空线应力最大的气象条件,简称控制条件。

3、临界档距:两个及以上气象条件同时成为控制条件时的档距称为临界档距。判定方法:图解法和列表法

4、最大弧垂:指架空线在无风前向条件下垂直平面内档距中央弧垂的最大值;判定最大弧垂的意义:设计杆塔高度,校验导线对地面、水面或交叉跨越物间的安全距离,以及排定杆塔位置等。判定方法:①临界温度方法②临界比载。

5、应力弧垂曲线绘制步骤:①确定工程所采用的气象条件;②依据所用架空线规格,查去有关参数和机械物理性能,选定架空线各种气象条件下架空线的应力和许用应力;③计算各种气象条件下的比载;④计算临界档距值,并判定有效临界档距和控制气象条件;⑤判定最大弧垂出现的气象条件;⑥以控制条件为已知状态,利用状态方程式计算不同档距、气象条件下架空线的应力和弧垂值;⑦按一定比例绘制出应力弧垂曲线。

6、应力弧垂的含义和作用:表示了各种气象条件下应力(弧垂)与档距之间的变化关系,在确

定了档距以后,很容易从曲线上得到各种气象条件下的应力和弧垂值;安装曲线的含义和作用:表示各种气温下弧垂与档距的变化关系。架线施工时,常以观测弧垂方式确保线路符合设计要求,因此事先将各种施工气温(无风无冰)下的弧垂绘制成相应的曲线,以备施工时查用。

第六章均布荷载下架空线计算的进一步研究

1、考虑刚度后架空线的变化:①在悬挂点附近弯矩增大,且弯矩随张力的减小而增大,随刚度的增大而增大,同一档内高悬挂点出弯矩最大。②档距中央弧垂较柔性线弧垂有所减小,且高差对档距中央弧垂的大小无影响。

2、架空线的初伸长:通常将架空线的初伸长定义为架空线在年均应力(0.25σp)下,持续10年所产生的塑性和蠕变伸长。处理方法:用预拉法或增大应力法补偿架空线的初伸长。

3、过牵引:在架空线施工紧线时,由于紧线滑轮低于挂线孔一定距离,而耐张串重量大,在挂线过程中又不可能全部绷直达到设计长度,因此在挂线即挂耐张串时,就需要将耐张串尾部的连接金具拉过头一下才能挂的上,这种现象称为架空线的过牵引。工程中的处理方法:①用钢绳绑扎在耐张线夹牵引。②用专用卡具张紧绝缘子金具牵引。③用可调金具补偿过牵引长度

4、水平档距:杆塔两侧斜档距的平均值;杆塔线夹处所收水平荷载的大小等于风压比载与水平档距的乘积。垂直档距:杆塔两侧弧垂最低点间的水平距离;线夹处垂直荷载等于垂直档距与相应荷载集度的乘积。

5、极大档距:在一定高差下,如果某档距架空线弧垂最低点的应力恰好达到[σo],搞悬挂点应力也恰好为[σB],则此档距为该高差下的极大档距;允许档距:指低悬点应力达到[σo],高悬点应力超过[σB]后,采取放松架空线使σB达到[σB]下所对应的档距;极限档距:由放松架空线所能得到的允许档距的最大值称为极限档距。三者关系:极限档距是允许档距的上限,极大档距是允许档距的下限,允许档距在上下限之间变化。

6、架空线的改建内容:①移动杆塔位置(杆高和数目不变)②增加杆塔高度(杆位和数目不变)

③增设杆塔④以上项目的组合。改建方法:常用方法是将改建的耐张段按新的情况重新紧线,重新安装线夹;另一种方法是不重新紧线,只串动少数几基杆塔上悬垂线夹的位置而完成改建。第七章非均布荷载下架空线的计算

1、非均布荷载形式:①施工人员在安装间隔棒或进行其他检修工作时常采用飞车作业,飞车和施工人员的重量为作用在架空线上的集中荷载;②运行检修人员修补档距中损坏的导线或检测档距中的压接管时,往往采用绝缘爬梯挂在架空线上进行高空作业,爬梯和施工人员的重量为作用在架空线上的集中荷载;③两基耐张杆塔相邻形成孤立档时,档距较小的情况下,必须考虑耐张绝缘子串的重量,该重量可视为在某区段上的均布荷载;④架空线上悬挂的引流线和悬空换位中的跳线,形成集中荷载;⑤软横担和采用滑索运送杆塔等情况,也可按作用有集中荷载的架空线考虑。

2、弧垂与剪力公式及最大弧垂最低点弧垂与剪力关系:架空线最大弧垂发生在最大弯矩处,即剪力为零的位置,最低点弧垂位于剪力Qx=To·h/l处。

3、孤立档的控制气象条件判定方法:①试推比较法②比较折衷法。

第八章连续档架空线的应力和弧垂

1、连续档:指包含有若干基直线杆塔构成的耐张段。

2、代表档距:用某一个档距下架空线的应力随气象条件的变化规律,代表连续档的架空线应力随气象条件变化规律的档距,代表档距下的高差角,称为代表高差角。

3、连续档架空线应力精确计算使用情况:耐张段内各档间的档距和高差悬殊;档间架空线比载不同;档间作用有不同附加荷载。

第九章架空线的断线张力和不平衡张力

1、断线张力:因架空线断线,断线档的相邻档架空线所具有的水平张力,称为架空线的断线张力。不平衡张力:因气象条件变化,在杆塔上产生的水平张力差,称为架空线不平衡张力。

2、断线张力和不平衡张力相关规定:对直线型杆塔(不含大跨越)的断线情况和分裂导线的纵向不平衡张力情况计算下述荷载组合:单回路和双回路,单导线时按断任意一根线,分裂导线时按任意一相有不平衡张力,地线未断,无风无冰条件确定;多回路杆塔,单导线时按断任意两根线,分裂导线时按任意两相有不平衡张力,地线未断,无风无冰条件确定;无论多少回路的杆塔,按任意一根地线有不平衡张力,导线未断,无风无冰条件考虑。对耐张杆塔的断线情况,计算下述荷载组合:同一档内断两相导线,地线未断,无风无冰,断任意一根地线,导线未断,无风无冰。重冰区线路各类杆塔,导线和地线的断线张力和不平衡张力均按覆冰,无风,气温-15°C

第十章架空线的振动和防振

1、架空线振动形式:微风振动,舞动,次档距振动,脱冰跳跃和摆动,短路振动,电晕振动。

2、微风振动:微风振动是架空线在微风作用下产生的高频低幅的垂向振动。产生原理:当稳定气流以速度V吹过圆柱体时,在圆柱体的背风侧会产生气流漩涡,它上、下交替产生且旋向相反,并以速度V o不断离开圆柱体向后渐渐消失,在上下交替的冲击力作用下,圆柱体会产生上下振动。强度表示:振动角表示和动弯应变表示。

3、微风振动防振方法:防震锤、阻尼线、护线条、合理选择架空线平均运行应力。防振锤的安装设计:①防振锤型号的选择;②防振锤个数的选择;③防振锤安装位置的计算;④多个防振锤的安装位置。阻尼线的安装设计:①阻尼线的选材;②阻尼线花边的固有频率;③花边数、花边弧垂和安装位置。

第十一章路径选择和杆塔定位

1、图上选线:地形比例以1:50000或1:100000为宜,①搜集资料的内容;②路径方案的比较。

2、现场选线:①转角点选择;②跨河点选择;③山区路径选择;④覆冰区路径选择;⑤居民区和厂房附近路径选择;⑥跨越、接近弱电线路时;⑦接近无线电台时;⑧线路出入变电站。

3、平断面图:将线路经过地区的平面图、纵面图、横断面图绘制在一起,构成平断面图。作用:反映待建线路中心线左右各20~50m地物地貌,供杆塔定位和杆塔定位校验。

4、杆塔定位:根据选定的线路路径,在平断面图上合理安排杆塔位置的工作。

5、定位方法及过程:室内定位法—平地杆塔定位;丘陵、山区杆塔定位;现场修正落实,包括确定现场杆塔位,测量塔基断面图,核对地质资料,校核标高,校核档距,补测横断面,核对被跨越物的标高、交叉点、交叉角以及与输电线路杆塔间的距离等是否真确无误和满足规程要求,当终勘时间与室外定位时间像个较长时应对平断面图进行修正,办理杆塔位施工移交手续。现场室内定位法—按选确定的方向和目标定出线路中心线,并埋设直线桩和转角桩;在定线的同时测绘线路断面图,测量各标桩的距离、高程并标注在线路断面图上;在现场的室内,在断面图上试排杆塔位,反复进行杆塔位的比较和各项验算,确定出一个技术经济比较合理的方案;将室内定位方案拿到现场实地验证,逐基查看杆塔位的施工、运行条件,校测危险点和控制点断面;整理平断面图和有关资料,填写杆塔位明细表。

6、杆塔校验

杆塔使用条件校验:杆塔荷载校验(水平档距、垂直档距、转角角度、不平衡张力的校验);杆塔最大档距校验:悬垂绝缘子串摇摆角(风偏角)校验;直线杆塔的上拔校验。

架空线运行条件校验:架空线悬挂点应力校验;架空线悬垂角校验。

绝缘子串强度和倒挂检查:绝缘子串的强度检查(悬垂、耐张);耐张绝缘子串倒挂检查。

对跨越物及对地限距的校验:交叉跨越限距的校验(正常情况、断线情况);边线风偏后对地距离的校验。

110_220kV架空输电线路设计要点分析

TECHNOLOGY AND MARKET Vol.19No.5,2012 0引言 在国民经济飞速发展的大背景下,国家用于建设电力电网,尤其是高压输电线路的资金日益增多。输电线路的设计是输电线路建设工程的灵魂,它的好坏直接影响着整个电网的运行,如何对输电线路进行合理设计是保证电网可靠安全运行的一大关键问题。然而,由于我国幅员辽阔,各地环境气候、地质条件相差甚多,因此,所使用的输电线路也不尽相同,这种差异性使得目前的输电线路设计存在很多问题。本文结合多年的工作经验,对输电线路的设计,分析了其应注意的地方,以供相关从业人员参考。 1输电线路概述 电力系统由发电厂、输电线路、变电站和配电设备以及用电设备所构成。电厂发出的电能由输电线路输送到负荷中心,其主要任务就是输送电能,并联络各个发电厂与变电站,使之并列运行,从而实现电力系统联网。具体说来,高压输电线路是为了实现跨地区、跨流域,错开高峰,减少系统的备用容量以及增强整个系统的稳定性而存在的。 电力线路有低压、高压、超高压以及特高压线路之分。一般输送电能容量越大,线路采用的电压等级越高。目前,我国的输电线路的主要电压等级有10kV、20kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV等。20kV及以下电压等级习惯上称为配电线路,35kV~220kV称为高压线路,330kV及以上电压等级称为特高压输电线路。而其中110kV~220kV输电线路是最常用的高压输电线路之一。按结构特点,输电线路可分为电缆线路和架空线路。电缆线路对电力电缆的要求高、费用昂贵,需较高的施工及检修技术,但因其受外界环境小,且对周边环境影响较小,因此,目前常用于城市稠密区及跨海输电等特殊场所。架空线路具有结构相对比较简单、施工方便、建造费用低、散热性能好、检修维护较容易以及技术要求不高等优点,从而得到广泛使用。鉴于这两点,将重点对110kV~220kV架空输电线路的设计要点提出一些看法与建议。 2110kV~220kV架空输电线路设计要点 架空输电线路是将多股裸导线用绝缘子和其他金具悬空架设在支持杆塔上。每个事物有利必有弊,架空输电线路的特点除了以上提到的几个优点,也包含以下几个缺陷:①由于其所处环境,因而容易受自然因素的影响与外力的破坏,发生事故的几率较大;②由于导线裸露在外,因此,对地面与建筑物以及其他设施都需要保持一定的安全距离,导致占地面积与空间大,影响土地的充分利用。针对架空输电线路的特点,其设计包括:选择所要使用的导线种类;设计输电线路的线路路径;杆塔设计;其他相关注意点。 2.1导线选择 导线是用于传导电流、输送电能的设施,是线路的关键部分之一。导线通常被架设于电杆上,需承受自身重量以及雨、风、日照、冰雪、以及温度的变化,因而需要导线有足够的机械强度和良好的电气性能。导线的种类多种多样,但钢芯铝绞线被应用得最多,钢芯铝绞线外部由多股铝线绞制而成,传输大部分电流,内部几股是钢线,机械强度较好。 在高压电网中,电压等级较高,输送容量大,为提高输送质量,减少电晕和对高频通讯的干扰,220kV及以上输电线路一般采用每两根或多跟导线组成的分裂导线。导线的截面选择由经济电流密度、容许电压的损耗量、发热条件以及电晕损耗来决定。对导线的一般要求有:①导线产品必须符合GB/T1179-2008的规定;②导线绞合的紧密度应满足机械张力的放线要求,绞合紧密应均匀一致;③导线表面应平滑圆整,不得有腐蚀斑点与夹杂物等。 对于110kV~220kV输电线路,如若采用400m2导线,建议设计覆冰小于10mm的地区采用LGJ-400/35钢芯铝绞线,覆冰小于15mm地区建议采用LGJ-400/50钢芯铝绞线。 2.2线路路径设计 输电线路的路径设计是整个设计的基础,该阶段设计的恰当与否直接关系着整个设计的质量,包括该工程的可行性、经济性、技术性以及系统运行的可靠性。路径设计的目的就是在保证运行的可靠性与稳定性的前提下,应尽可能地降低整个工程的造价。线路路径的设计包括两个方面,图上选线和现场选线。 1)图上选线。该部分的工作主要是收集输电线路所在地区的地形图、航测图。根据经验,将起点、终点与其中的必经点标出,并根据收集的资料(包括交通、民航、水文、地质、通信、气象以及林业等)避开一些大的设施与影响区域,同时考虑当地的交通条件等相关因素,依据线路路径最短原则,得出几个方案,将这几个方案进行技术上与经济上的比较,选出一个相对合理 110~220kV架空输电线路设计要点分析 刘鹏飞 (广西广晟电力设计有限公司,广西南宁530031) 摘要:输电线路承担着输送和分配电能的任务,是电力系统的一个重要组成部分,其设计的恰当与否直接影响整个电网运行的安全性和可靠性。文章结合多年的工程设计经验,在考虑设计方便可行、降低造价以及利于运行的角度,提出了110kV~220kV输电线路在导线选择、线路路径设计、杆塔设计等阶段的一些设计要点。 关键词:输电线路;线路路径;杆塔;施工技术 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.05.050 技术研发 92

推荐-110KV架空输电线路初步设计—— 精品

题目110KV架空输电线路初步设计 并列英文题目Preliminary Design Of 110KV Overhead Transmission Line 系部专业 姓名班级 指导教师职称副教授 报告提交日期

摘要 本设计说明书中的主要内容包括有:首先,通过输送容量及功率因数利用经济电流密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。

Abstract The main content of the instruction of this design includes:First, carries on the wire through the transportstion capacity and the power factor use economical current density and the line model choice; In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves; Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form; Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment.

浅谈现代城市紧凑型110kV架空输电线路设计

浅谈现代城市紧凑型110kV架空输电线路设计 发表时间:2015-12-03T14:43:50.193Z 来源:《电力设备》2015年4期供稿作者:李彩侠 [导读] 上海衡能电力设计有限公司随着生活水平的提高,人们对电能质量尤其对可靠性提出了更高的要求。 李彩侠 (上海衡能电力设计有限公司) 摘要:紧凑型110kV架空输电线是当前我国各大城市普遍采用的一种电网建设形式,其目的是压缩架空输电线路走廊占地宽度,降低线路架设成本,提高线路的输电能力,并且减少线路对环境的电磁污染。对此,笔者就现代城市紧凑型110kV架空输电线路设计略谈了自己的几点看法和体会,以供参考。 关键词:现代城市;紧凑型;110kV架空输电线路;设计 随着生活水平的提高,人们对电能质量尤其对可靠性提出了更高的要求。提高单位走廊面积传输的电力容量,减少线路走廊的占地面积,以节约线路投资,应用新技术提高设备的可靠性.以适应电力系统发展的新变化,是电力规划设计面临和一个新课题。 一、路径与杆型 (1)路径的选择 随着我国各大城市建筑物数量的不断增多,不断减少的土地资源占用量是导致城市线路走廊变得紧凑的主要原因。就目前而言,我国城市线路走廊多采用双回路和多回路方式,并且在线路的中心两侧设置宽度相等的半走廊,这样的设置方式避免了对土地资源的有偿和大量占用,在一定程度上降低了线路成本。因此,城市紧凑型110kV架空输电线路也依然可以采取双回路和多回路方式,沿着城市的河渠、绿化带以及道路架设,这种架设方式不仅可以方便紧靠道路、绿地一侧的半走廊线路的自由使用,而且还可以满足城市规划建设要求。(2)杆型的选择 沿着河渠、绿化带或道路进行线路架设是城市紧凑型110kV架空输电线路在路径选择上的特点。一般来说,由于各大城市所处的地理环境不同,所以部分城市在进行输电线路架设时难免会遇到一些特殊情况,必须采用单侧三相垂直排列的杆型,但就算是这样,既使输电线路只在其杆型上架设了一回,其与普通电缆线路比起来,仍然具有较为可观的经济效益和实用价值。 二、相导线布置 (1)三相导线应置于同一塔窗内,相间只有空气间隙而没有接地构件,从而在根本上压缩了相间距离。三相导线在空间上按等边倒三角形布置,使任意两相之间的距离都压缩到同一长度,从而使得三相导线的几何均距(GMD)就等于相间距离。这是三相导线最紧凑的布置形式。 (2)三相导线应全部采用V 形绝缘子串悬挂,使导线在塔窗中的位置固定,不因风力或电动力而摆动。考虑到安全,3个V形串各自独立,2个上相V 型串夹角均约900,下相V 形串夹角约 1400。但对于某些垂直档距较大的铁塔,下相导线垂直荷载较大,夹角为1400的V形绝缘子即使采用300kN 大吨位的绝缘子,其张力仍然不能满足要求。采取再增加一个垂直绝缘子串,专门用来承担导线的垂直荷载。此时夹角1400的V 形串只起到防止导线摆动的作用。由于垂直串中间的连接金具处于三相导线中间,金具上产生的悬浮电位对塔窗内电场分布的影响,尤其是对相间操作冲击绝缘强度的影响问题,是超高压线路中从未遇到过的。为此进行了专题计算研究,并通过1:1模拟塔头及试验线段进行试验,结论是令人满意的。只要连接金具尺寸不大,即使在此处不加设屏蔽环的情况下,影响极小,措施可行。 (2)在大档距中间位置的水平两相之间加装相间绝缘间隔棒。这是我国特有的一项紧凑化技术。紧凑型线路的相间距离为6.7m,远小于常规线路,比设计规程的要求也小得多,在塔窗处用V 形绝缘子串固定了位置。 三、走廊宽度设计 线路的走廊宽度由塔头尺寸、风偏、安全距离三部分组成。减少线路走廊宽度的关键在于控制塔头尺寸和风偏。采用固定挂点的直线杆塔以及固定跳线的耐张塔,是减少塔头尺寸和限制导线风偏的有效措施,也是控制走廊宽度的有效措施。按相关《规程》,塔头尺寸要满足以下三组数据的要求: (1)在内外过电压以及运行电压情况条件之下带点部分跟杆塔构件之间所存在的最小间隙。 (2)导线之间的距离,用字母D进行表示,则D= 0.4Lk+ U/110+ 0.65 ,其中,Lk表示的悬垂绝缘子串长度,单位m;U 表示的是线路电压,单位是kV;表示的是导线最大弧垂,单位是m。 (3)实施带点作业杆塔上的带电部分跟接地部分之间存在的最小间隙。一般城市架空线路的档距较小,弧垂也不大导线的线间距离比较容易满足规程要求。就拿110kV双回路杆塔来说,若塔头根据“不同回路的不同相导线间的最小线间距离”四米进行设计,同时直线杆塔运用V 形串或组合式横担或横担型绝缘子,耐张塔跳线采用固定方式的情况下,Lk =0,可以充裕地满足上述第一、二点要求。基于带点作业方式的多样化,且其具备有较好的灵活性,结合相应的运行设计经验,通常来说,不建议出于对带点作业的考虑而将塔头尺寸实施增大。在《电业安全工作规程》中有着这样的规定,即需在天气情况良好的条件开展带电作业,若是遭遇雪雾雷雨天气则不建议实施带电作业,同时,还规定在进行110kV 带电作业的时候带电体跟人身体之间的安全距离需大于等于一米,处于对人体活动范围3O至50厘米活动范围的合理考虑,该种塔头设计能够满足相应的带电作业需求。风偏涵盖导线弧垂与悬垂串的风偏,如果运用实施挂点固定的直线塔杆,风偏只剩下导线弧垂风偏这一项内容的时候,走廊宽度B 则能够用下列公式表示:B ={2bh +fsin[arctg(g4/g1)]+s} 其中,bh表示的是最宽横担的宽度,单位为m;f表示的是导线最大风时的弧垂,单位为m;g表示的是导线的自重比载,单位为N/(m.mm2),g4表示的是大风时的水平比载,单位为N/(m.mm2);s表示的是《规程》要求的安全距离,单位为m。 四、防雷接地设计 (1)输电线路中要架设避雷线。避雷线又称架空地线,架设在杆塔顶部,一根或二根,用于防雷。通常当雷电击中输电线路时,在输电线路上将产生远高于线路额定电压的“过电压”,有时甚至达到几百万伏。它超过线路绝缘子串的抗电强度时,便会引起线路跳闸,甚至造成停电事故。然而,使用避雷线可以遮住输电线路,使雷只落在避雷线上,并通过杆塔上的金属部分和埋设在地下的接地装置,使雷电流导人大地。 (2)要降低杆塔的接地电阻。对于平原地带的杆塔来说,任何一根杆塔都要配备接地装置,并且要与避雷线连接,来提高输电线路防

架空输电线路设计课程设计-刘志宏

《架空输电线路设计》课程设计题目: 110KV架空输电线路设计 姓名:刘志宏 专业:农业电气化与自动化 班级: 农业电气化与自动化2012级本科班学号:2012556114 所在学院:电气工程学院 指导教师:朱瑞金 完成日期:2015.7.8

前言 架空输电线路设计的主要内容包括架空输电线路基本知识、设计用气象条件、架空线的机械物理特性和比载、均布荷载下架空线的计算、气象条件变化时架空线的计算、均布荷载下架空线计算的进一步研究、非均布荷载下架空线的计算、连续档架空线的应力和弧垂、架空线的断线张力和不平衡张力、架空线的振动和防振、路径选择和杆塔定位、计算机在线路设计中的应用。在本学期中,重点学习了架空线的在各种气象条件下及状态下的比载、应力及弧垂计算,要求了解架空线的振动危害及防震措施。要求力求通过学习架空输电线路设计,基本掌握架空输电线路的基本理论知识,培养技能素养。 而此次架空输电线路的课程设计,是在学习完成架空输电线路的专业课程后,进一步培养我们综合运用所学理论知识与技能,解决实际问题的重要能力。此次课程设计时110KV架空输电线路的设计,包含了气象条件的选取、比载、临界档距、应力及弧垂的计算,把整本书的重点及难点全部包含。通过此次课程设计,使我们将次数的重难点知识进行了系统整理,并学会将理论联系实际,系统综合的运用所学知识,培养我们分析实际问题的能力和独立工作的能力。 此次课程设计的时间短、任务重,因此在进行应力及弧垂计算时,采取的是选取特殊气象进行计算,并绘制其曲线,在大家的一致努力下克服了计算难关,因采用的是笔算及试值法,其计算结果可能稍有偏差。 总体说来,此次课程设计为我们对于架空输电线路的实际设计有了进一步的深入了解,为以后从事电力行业培养了一个良好的设计、思考习惯。

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文 输电线路杆塔的地面以下部分的总体统称为杆塔基础。它的作用是用来稳定输电线路的杆塔,防止杆塔因为承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础

岩石嵌固基础适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。 需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 岩石嵌固基础分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。但对勘测深度要求较高,要求逐基鉴定岩石的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固及风化程度情况,准确落实相关设计参数。 2.岩石锚杆基础

岩石锚桩基础适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,借岩石本身、岩石与砂浆间和锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力, 以保证对杆塔结构的锚固稳定,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。岩石锚桩基础一般宜用于未风化、微风化和中等风化程度的岩石地基, 但随着现在实验和实践经验的积累, 强风化岩石地区亦可做岩石基础。岩石锚桩基础常用型式有直锚式、斜锚式、承台式、嵌固式、半嵌固式5种类型, 应用较为成功。直锚式岩石锚桩基础具有工艺简便、灵活性高、适用性强、造价低等优势, 适用于基础作用力较小的直线塔;斜锚式岩石锚桩基础使用于基础作用力较小的直线水泥杆或直线拉线塔等塔型; 而承台式岩石锚桩基础和嵌固式、半嵌固式岩石锚桩基础使用于基础作用力较大的耐张塔等塔型。 3.掏挖基础

架空输电线路设计要点

架空输电线路设计要点 一、线路路径的选择与杆塔的定位 1 路径选择应采用卫片、航片、全数字摄影测量系统等新技术,必要时可采用地质遥感技术,综合考虑线路长度、地形地貌、城镇规划、环境保护、交通条件、运行和施工等因素,进行多方案技术比较,使路径走向安全可靠,经济合理。 2 路径选择应尽量避开军事设施、大型工矿企业及重要设施等,符合城镇规划,并尽量减少对地方经济发展的影响。 3 路径选择应尽量避开不良地质地带和采动影响区,当无法避让时,应采取必要的措施;路径选择应尽量避开重冰区及影响安全运行的其他地区;应尽量避开原始森林、自然保护区、风景名胜区。 4 路径选择应考虑对邻近设施如电台、机场、弱电线路等的相互影响。 5 路径选择宜靠近现有国道、省道、县道及乡镇公路,改善交通条件,方便施工和运行。 6 应根据大型发电厂和枢纽变电所的总体布置统一规划进出线,两回或多回路相邻线路通过经济发达地区或人口密集地段时,应统一规划。规划中的两回或多回同行线路,在路径狭窄地段宜采用同杆塔架设。 7 耐张段长度,单导线线路不宜大于5km;两分裂导线线路不宜大于10km;三分裂导线及以上线路不宜大于20km。如运行、施工条件许可,耐张段长度可适当延长。在耐张段长度超出上述规定时应考虑防串倒措施。在高差或档距相差非常悬殊的山区或重冰区等运行条件较差的地段,耐张段长度应适当缩短。 8选择路径和定位时,应注意限制使用档距和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。 9与大跨越连接的输电线路,应结合大跨越的选点方案,通过综合技术经济比较确定。 二、导线与避雷线的选择 1 输电线路的导线截面,宜按照系统需要根据经济电流密度选择;也可按系统输送容量,结合不同导线的材料进行比选,通过年费用最小法进行综合技术经济比较后确定。 2 输电线路的导线截面和分裂型式应满足电晕、无线电干扰和可听噪声等要求。海拔不超过1000m地区,采用现行国标中钢芯铝绞线外径不小于表1所列数值,可不必验算电晕。 3 大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,其允许最大输送电流与陆上线路相配合,并通过综合技术经济比较确定。 4 距输电线路边相导线投影外20m处,80%时间,80%置信度,频率0.5MHz 时的无线电干扰限值不应超过表2的规定。

浅谈架空输电线路防雷与接地的设计

浅谈架空输电线路防雷与接地的设计 发表时间:2018-09-06T15:40:24.040Z 来源:《河南电力》2018年5期作者:周启波 [导读] 随着人们生活水平的提高,供电需求不断上涨,电力系统运行面临诸多的挑战。 周启波 (惠州电力勘察设计院有限公司 516023) 摘要:随着人们生活水平的提高,供电需求不断上涨,电力系统运行面临诸多的挑战。架空输电线路作为电能传输的重要部分,对电力企业供电质量与服务水平有着重要作用。架空输电线路具有易于施工,易于检修,成本低和工期短等一系列优点,是电力供应所采用的最主要的输电方式,由于架空输电线路处于暴露的大气环境中,经常会受到气象条件的直接影响,特别是高等级电压的架空输电线路会因高度较高而产生雷击跳闸的事故,因此,应该加强对架空输电线路防雷接地工作的研究和探讨。本文主要对架空输电线路防雷与接地设计进行探讨,提出合理的设计措施,希望能够提高电力系统的运行水平,为人们提供更加安全可靠的用电条件。 关键词:架空线路;输电线路;防雷接地;接地设计 引言 新时期发展下,各种电气设备、智能产品出现在人们生活、工作中,在提高人们生活质量的同时对供电服务也提出更高的要求,电力能源逐渐成为人们赖以生存的基础保障,如果没有了电,那也就没有了当前的美好生活。架空输电线路是电力供应所采用的最主要的输电方式,在电力系统中起到非常重要的作用。但架空输电线路通常设置在露天环境中,容易受到雷击等气候条件的影响,使得架空输电线路出现雷击跳闸的事故,导致输电线路无法正常运行,相应的电力系统也受到一定影响。输电线路的运行质量不仅对人们生活造成很大影响,还具有高空化、大型化、分布广的特点,为了实现最初的目标效果,优化输电线路设计,提高架空输电线路的防雷接地水平具有重要意义。 1 架空输电线路受雷击跳闸的因素分析 通常情况下,架空输电线路雷击跳闸有下面两种形式:首先,雷电在输电线路附近产生作用,加剧了电磁干扰,给输电线路的正常运行带来影响,从而产生跳闸现象。另外,雷击直接击中架空输电线路或塔杆,造成线路内部电压急剧升高,增加了线路的电阻值,从而对线路的安全性和稳定性造成影响。造成架空输电线路受雷击跳闸的因素主要有以下几方面: (1)线路设计因素。线路设计是输电线路得以正常运行的首要条件,选择最佳的线路路径不仅可以提高电力传输效率,还能降低安全故障的发生。线路路径充分论证了导线、地线、绝缘、防雷设计等各方面的正确性,合理选择塔杆及基础形式,确保各种电气设备之间的有效距离,加强通信保护设计是促进架空输电线路安全有效运行的关键所在。随着电网建设的不断完善,线路设计逐渐呈现时间紧、工作量大的状态,由于线路通过的地理地形和土壤结构比较复杂,给线路设计工作带来很大影响。由于电力工作人员没有结合现场情况对塔杆接地合理设计,就会影响架空输电线路对雷击的耐受性,从而产生跳闸故障。 (2)自然因素。架空输电线路处于室外的露天环境中,容易受到各种自然环境的影响,我国是一个地大物博的国家,各地区自然环境差异也有很大不同,针对不同区域的架空输电线路所面临的环境特点、地质条件也不尽相同。由于自然因素的原因对输电线路的安全性、稳定性、有效性造成影响。 (3)施工因素。架空输电线路本身具有高危险性和复杂性特点,在施工过程中必须结合现场的实际情况,严格按照施工图纸及标准要求进行作业。由于输电线路施工现场处于土壤电阻高的山区或者岩石区域,给正常的施工作业带来很大影响,经常会出现不按图纸施工的情况,最终导致输电线路施工的质量问题。另外,一些施工人员没有足够的责任心和技术水平,在施工中填土不规范、接地装置不合理、细节处理不到位,导致输电线路设置不合理,容易受到雷击现象。 2 架空输电线路的防雷与接地技术 我国对于输电线路的防雷设计有明确的要求,其主要以耐雷水平与雷击跳闸率为标准,输电线路绝缘所能承受的最大直击雷电流幅值就是架空输电线路所具备的耐雷水平。对于耐雷水平与雷击跳闸率有一套完整的计算公式,设计人员在进行防雷与接地设计的时候应该严格按照计算要求优化设计。另外,除了上面所说的耐雷水平与雷击跳闸,接地电阻是架空输电线路防雷性能的另一个重要指标。在输电线路运行状态下,接地电阻能够准确的表达金属接地电阻和三流电阻。而金属接地电阻是输电线路冲击电流与电压共同作用下形成的。散流电阻主要是雷电波形和幅值变化所形成的。对于架空输电线路来讲这两种数值的测量,能够让设计人员准确的了解架空输电线路的接地电阻,根据相关的数据确保输电线路设计的合理性,提高整个设计的水平。图一为架空地线。 3 架空输电线路的防雷与接地设计措施 (1)做好塔杆的接地设计。塔杆作为架空输电线路的支撑条件,自身所具备的接地情况对线路整体防雷性能产生影响。为了降低架空输电线路受到雷击的可能性,对线路塔杆实施有效的接地设计非常重要,设计人员需要做好地形条件及气候条件的调查,分析雷电活动区域及雷击发生的频率,合理布置塔杆位置。与此同时,测量该区域土壤电阻率,确保塔杆接地设计的合理性。 (2)降低接地电阻。除了做好塔杆的接地设计以外,降低接地电阻的影响也是非常重要的一方面,这对输定线路发生雷击和跳闸

220kV输电线路距离保护设计课程设计(论文)

辽宁工业大学 电力系统继电保护课程设计(论文)题目:220kV输电线路距离保护设计(3) 院(系):电气工程学院 专业班级:电气1 学号: 学生姓名: 指导教师:(签字) 起止时间: 2013.12.30-2014.1.10

课程设计(论文)任务及评语

续表 注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算

摘要 对于如今现代电网环境,对输电线路的电流电压保护构成简单,对没有特殊要求的中低压电网,都能满足保护要求。但是随着对电网质量的日益提高,灵敏度受系统运行方式的影响有时保护范围很小,再者,该保护的整定计算比较麻烦,这使得其在35KV及以上的复杂网络中很难适用,为此研究了性能更好的保护原理和方案距离保护。 本文主要设计对220kV输电线路距离保护,按照躲开下一条线路出口处短路的原则计算保护1距离保护第Ⅰ段,第Ⅱ段,第Ⅲ段的整定值和灵敏度。分析系统在最小运行方式下振荡时,保护1各段距离保护的动作情况。并且分析在具体故障点给定后,保护1的三段式距离保护的反应。最后绘制三段式距离保护的原理框图,分析其动作过程,并采用MATLAB建立简单电力系统三段式距离保护的模型,进行仿真分析。 关键词:三段式距离保护;MATLAB仿真;系统振荡;

目录 第1章绪论 (1) 1.1继电保护概述 (1) 1.2本文研究内容 (1) 第2章输电线路距离保护整定计算 (2) 2.1 距离Ι段整定计算 (2) 2.2距离Ⅱ段整定计算 (2) 2.3距离Ⅲ段整定计算 (3) 2.4系统振荡和短路过渡电阻影响分析 (4) 第3章距离保护原理图的绘制与动作过程分析 (5) 3.1距离保护原理图 (5) 3.2距离保护原理说明 (5) 第4章 MATLAB建模仿真分析 (7) 4.1距离保护的MATLAB仿真 (7) 4.2距离保护仿真波形及分析 (8) 第5章课程设计总结 (10) 参考文献 (11)

架空输电线路设计课程设计

目录 情况说明书 一、问题重述 (1) 二、模型假设与符号说明 (1) 三、问题分析 (2) 四、数据预处理与分析 (3) 五、判定控制条件 (5) 六、判定最大弧垂气象 (6) 七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7) 八、计算安装曲线 (9) 九、应力弧垂曲线与安装曲线·················错误!未定义书签。 十、感言··························错误!未定义书签。十一、参考文献·······················错误!未定义书签。十二、附录·························错误!未定义书签。

一、问题重述 问题背景 《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。 应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。同时,其求解过程涉及到状态方程式求解、临界档距求解、控制气象判别及降温法等主干知识,能够起到较好复习、夯实基础知识,进一步熟悉两类曲线绘制的流程。 题设条件 设计任务书给出了设计条件,具体如下: 1) 气象条件:全国典型气象Ⅵ区; 2) 导线规格:LGJ-210/50(GB1179—1983); 3) 电压等级:110KV。 需解决的问题 根据设计任务书,本文需解决如下问题: 问题1:计算临界档距,判定控制条件及其作用档距范围; 问题2:判定最大弧垂气象; 问题3:计算各种气象条件下的导线应力和弧垂,计算档距范围50——800,间隔50,必须计算有效临界档距处的值并绘制导线应力弧垂曲线; 问题4:计算导线安装曲线(考虑初伸长)。温度范围:最低气温至最高气温,间隔5o C,并绘制百米弧垂曲线。 二、模型假设与符号说明 模型假设 假设1:该设计档两悬挂点等高,即高差为零。 假设2:作用于导线的荷载沿斜档距均布。 假设3:架空线为柔性索链,即导线刚度为零。 符号说明

KV架空输电线路初步设计

毕业设计<论文) 题目 110KV架空输电线路初步设计 并列英文题目Preliminary Design Of 110KV Overhead Tran smissi on Line 系部专业 姓名班级 指导教师职称副教授 论文报告提交日期

摘要

密度来进行到县级避雷线型号的选择;在选出导线以后,利用已知的气象条件,计算出导线在各种气象条件时的应力及弧垂,进而绘制导线安装曲线图;利用最大弧垂计算出呼称高,选出合适的杆塔及对应的基础形式;最后进行绝缘子的选型以及防雷防振和保护和接地装置。 Abstract The main content of the instruction of this design includes: on First, carries the wire through the transportstion capacity and the power factor use

economical current density and the line model choice。 In selects after the wire, use the known meteorological condition, calculates the wire hangs in each kind of meteorological condition, time stress and the arc, tenth plan wire installs the diagram of curves。Using most hangs calculates shouts calls high, selects the appropriate pole tower and the corresponding foundation form 。Finally is carries on the insulator the shanping as well as anti-radar quakeproof and the protetive earthling installment. 目录 内容摘要

浅谈架空输电线路测量技术的发展

浅谈架空输电线路测量技术的发展 发表时间:2018-07-26T11:52:55.943Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:杨博何建刚高梓瑞陈方荣刘明 [导读] 摘要:测量技术对于架空输电线路工作而言起到至关重要的作用,传统的测量工具和方法已经大量应用到输电线路的建设和运行维护工作当中。 (云南电网有限责任公司大理供电局云南大理 671000) 摘要:测量技术对于架空输电线路工作而言起到至关重要的作用,传统的测量工具和方法已经大量应用到输电线路的建设和运行维护工作当中。随着科技进步和技术发展,应用在电力行业中的工程测量技术也不断发生变化,先进的测量技术正不断崛起,并与传统测量方法结合各自取长补短进行应用。本文以应用于电力行业架空输电线路测量工作中的工具和技术为重点进行介绍,从输电线路测量工作的应用场景、传统测量工具以及新型测量方法等方面进行阐述,为线路工作者开展测量工作提供思路。 关键词:线路;测量;GPS;无人机 1. 引言 架空输电线路作为连接发电侧与用电侧的电能输送大通道,是整个电力系统的大动脉,也是电力系统网架结构的重要组成部分。无论线路电压高或低,无论线路距离远或近,在输电线路的设计、建设、运行和维护过程中,每一个环节均离不开测量。不同的测量工具或方法往往具有不同测量精度,选择适当与否也会影响到测量最终结果的准确性,甚至危及电网的安全稳定运行。本文将结合架空输电线路的实际测量工作,梳理线路测量方法的发展过程,对比分析传统测量工具与新型测量方法的优势和不足,给出架空输电线路测量工作未来的发展方向。 2. 输电线路测量应用场景 在架空输电线路工程的规划、设计、施工和验收等各个环节,均离不开工程测量。线路规划阶段,首先要依据地形图确定出线路的大致路径,通过调研得到线路长度、沿途地形等基本数据;设计阶段,首先依据地形图和输电线路测量规程选择并确定线路的路径方案,并用测量仪器对路径中心进行测定,然后进行测距、高程测量等工作,得到线路所经地带的地物和地貌,再根据测量记录详细绘制线路的平断面图;施工阶段,还要根据线路设计阶段得到的平断面图对杆塔位置进行复核和定位,再依据杆塔中心桩位置准确地测量出杆塔基础位置,同时精确测量架空线路的弧垂;验收阶段,也需要采用相应测量手段对基础、杆塔、架空线弧垂的质量进行再次测量核查[1]。架空输电线路的日常运行维护和巡检工作,同样离不开测量,例如测量杆塔呼高、导线弧垂、线路通道内树木与导线的垂直距离等。通过测量,线路工作者可以有效判别线路存在缺陷,采取相应措施进行消缺,为线路安全稳定运行提供保证。可以看出,无论是线路的前期设计、施工,还是后期的运行维护,都离不开测量工作。 3. 输电线路常用测量手段 传统的线路测量工作中,根据测量对象和内容不同,通常使用的是钢尺、全站仪、经纬仪、水准仪等测量工具进行勘测,伴随着测量技术的不断发展, “3S”技术、无人机测量及其组合测量等先进测量技术也越来越广泛地被线路工作者应用到线路测量工作当中[2]。输电线路的测量工作正由传统的测量工具逐渐演变为更加先进、精确的新型测量技术,输电线路的测量工作正在发生着日新月异的变化。 3.1 传统测量方法 (1)经纬仪 经纬仪在输电线路测量工作中应用非常广泛,可用来测量距离和角度,目前投入到实际应用中的经纬仪主要有光学经纬仪和电子经纬仪两种。电子经纬仪是在光学经纬仪的基础上发展而来的,由于其精度高、易操作等优势而得到了广泛的应用。对于输电线路的地形测量工作而言,较常使用的方法是利用经纬仪对导线至导线底部物体测量,但在使用经纬仪测量输电线路的悬高时,需要在线路的下方放置塔尺,这就要求有一个较好的测量环境和良好的线路地况。因此,在使用经纬仪测量时,常由于地形复杂、通视情况不良等原因,需要通过多次搬站测量才能完成任务,速度较慢、劳动强度大、安全隐患多,有时甚至无法进行。虽然,有线路工作者对这个问题进行过研究和思考,例如文献[3]提出的一种采用经纬仪在通视条件较差以及人力无法到达线路的情况下解决测量问题,在传统测量方法的基础上提出革新,扩大了经纬仪的使用范围,但使用经纬仪进行测量依然存在其一定的局限性。 (2)全站仪 全站仪是在电子经纬仪的基础上研制出的一种可以测量角度、高程、距离等参数,并通过计算得出地面点的三维空间坐标的新型测绘仪器,它利用机械、光学、电子等高科技元件组合而成,可以在一个测站上同时完成多项测量和数据处理工作。普通的全站仪在测量时都需要棱镜,这就要求在使用时常要求有较好的通视环境,一般情况下应用在线路测量中都可满足工程测量的要求。但若在高山区、密林区等通视条件不好的场景下工作时,架设棱镜就显得较为困难,此时普通的测量方法既繁琐又难以保证精度,常需耗费大量时间、人力成本去清理通道,若路径设计不合适时需要反复清理,造成了环境的破坏和人力的浪费。为解决上述问题,文献[4]提出可采用对边测量的方法。对边测量指的是用全站仪测量时,在不搬动仪器的情况下直接测量出某一起点与任一个其他点之间的斜距、平距和高差的方法。对边测量主要有以下几个特点:测站不需对中;不需量取仪器高;降低作业强度,提高作业效率等。目前,全站仪在测量工作中的应用已经非常普及,精度也越来越高。用全站仪配合其他工具的测量方法也正在投入应用。 (3)水准仪 水准仪常用于地面点高程的测量工作。目前地面点高程的测量有水准测量、三角高程测量、气压高程测量和GPS高程测量等方法,其中气压高程测量和GPS高程测量等方法的精度较低,对于某些需要高精度高程值的工作还是需要采用几何水准测量的手段[5]。水准测量应用最多的仪器是水准仪,其基本原理是利用水准仪提供“水平视线”,测量两点间高差,从而由已知点高程推算出未知点高程。目前,水准测量已成为高程测量的基本方法之一。然而,几何水准测量在坡度较大的地势条件下难以实现,精度也较难保证,故有线路工作者就如何在此种环境下进行高程测量提出尝试,文献[6][7]就提出了用全站仪代替水准仪进行高程测量的方法。研究显示,在一定特殊测量环境下,运用三角高程测量方法不仅可以简化程序步骤,还能达到一定的精度,不失为一种替代水准仪测量的选择。 3.2 新型测量方法 (1)GPS技术 随着计算机技术和测绘科学的发展,逐渐形成了一种新型的“3S”测量技术。所谓“3S”即是指全球定位系统(GPS)、遥感(RS)和地

架空输电线路课程设计报告

架空输电线路课程设计 班级 姓名 学号 指导老师 年月日

目录 一、设计条件 (3) 二、设计要求 (3) 三、整理已知条件 (3) 四、比载计算 (5) 五、计算临界档距,判断控制条件 (6) 六、判定最大弧垂 (8) 七、计算各气象条件下的应力和弧垂 (9) 八、安装曲线计算 (11) 九、画应力弧垂曲线与安装曲线 (14) 十、感想 (14)

330Kv架空输电线路设计 一、设计条件 1.典型气象区V区 2.导线型号LGJ-400/50 3.电压等级330Kv 二、设计要求 列出各气象条件,计算出比载,判断临界档距,最大弧垂气象,画出应力弧垂曲线及安装曲线。 三、整理已知条件

表一 2.风速换算 由于此处的风速是高度为10米处的基准风速,而110~330Kv 输电线路应取离地面15米处的风速,所以应当进行风速高度换算。采用公式 式中 h v —线路设计高度h 处的风速,m/s ; v —标准高度10m 处的风速,m/s ; α —风速高度变化系数;z 为粗糙度指数;β为修正系数 在此设计中采用《架空输电线路设计》孟遂民版中表2—6规定,取粗糙度等级为B ; 则相应的z=0.16;β=1.0 则 最大风速时风速换算值为v=1.067×30=32.01m/s 覆冰有风,外过有风,安装气象时风速换算值为v=1.067×10=10.67m/s 内过电压时风速换算值为v=1.067×15=16.01m/s 3.导线参数 此处采用LGJ-400/50导线,其相应参数如下表二所示 导线的安全系数取2.5,控制微风震动的年均气象条件下的年均运行应力设计安全系数取4 则抗拉强度 许用应力 年均运行应力上限 0 v v h α=z h ? ? ? ??=10βα067.110151016 .0=?? ? ??=??? ??=z h βα7 ()MPa A T j p 62.25955 .451123400 95.095.0=?==σ[])(85.1035 .262 .2590MPa k p ===σσ[]) (90.644 62.2594MPa p cp ===σσ

分析架空输电线路铁塔结构与基础设计

分析架空输电线路铁塔结构与基础设计 发表时间:2016-12-26T13:50:27.263Z 来源:《电力设备》2016年第21期作者:买生玉解媛媛 [导读] 对铁塔结构与基础结构进行科学的设计,才能保证输电线路的稳定性。 (国网宁夏电力设计有限公司宁夏银川 750002) 摘要:架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于架空线路的特殊性,铁塔结构设计的合理性和稳定性决定了线路结构的安全性,因此要根据架空线路的运行要求,对铁塔结构与基础结构进行科学的设计,才能保证输电线路的稳定性。 关键词:架空;输电线路;铁塔;结构;基础设计 作为我国当前电力供应的基础保障性设施,架空输电线路在电力供应系统中所发挥的作用是非常重要的。但结合我国电力行业实际情况来看,企业目前仍然是电力供应的主要对象,因此,在电力供应经济改善方面的需求仍然是非常明确的。在对架空输电线路铁塔的设计中,除需保障铁塔结构的安全、稳定以外,还需综合考虑设计的经济效益。在目前已发生的各类输电线路安全事故中,因铁塔结构设计不合理所致事故的比例是非常高的。因此,为提高架空输电线路运行安全性和稳定性,做好对铁塔结构与基础的设计、优化工作有着非常重要的意义与价值。 1 架空输电线路铁塔塔型设计 在有关架空输电线路铁塔内力的分析中,可将铁塔杆系节点作为铰接点。考虑到架空输电线路铁塔结构多在相对复杂的自然环境中运行,因此对铁塔塔型的规划必须兼顾技术和经济层面的合理性。根据架空输电线路工程导线型号、基本环境条件以及敷设路径情况选择基础塔型形式,基于铁塔所承受机械外负荷条件进行设计和计算,以确保铁塔结构稳定性、刚度、强度满足设计要求。除此以外,在架空输电线路铁塔塔型的选择设计上还应当考虑施工条件、施工技术以及运行便捷性等因素的影响。 根据底部宽度,可以将架空输电线路铁塔设置为窄基铁塔和宽基铁塔两种类型。其中,窄基铁塔底部宽度与塔体高度的比值在 1/14~1/12 的范围内,宽基铁塔底部宽度与塔体高度的比值则在 1/6 ~1/4 的范围内。对于窄基铁塔而言,由于铁塔底部宽度较小,因此主材所受作用力较大,适用于小挡距(使用挡距不足 100 m)铁塔的设计选型;对于宽基铁塔而言,由于铁塔底部宽度较大,因此主材所受力作用力较小,适用于大挡距(使用挡距在 100 m 及以上)铁塔的设计选型。 2 架空输电线路铁塔结构设计 对于宽基铁塔而言,根据导线回数的不同可以采取不同的结构布置方案。比如对于采用单导线回路的铁塔而言,结构布置上具有“上”字型特点;对于采用双导线回路的铁塔而言,结构布置上则具有鼓型特点。 对于窄基铁塔而言,根据横担以及支架的通用情况可以采取以下两种不同的结构布置方案:①将塔头区域布置为垂直段,口宽固定,塔身开始起坡,铁塔整体高度与底部宽度参数一致,不考虑回路数划分影响;横担具有通用性特点,可根据架空输电线路实际回路数选择相应的横担数量。②铁塔塔身与塔头均设置通用坡度,铁塔总高度与上口宽度和底部宽度完全一致;横担固定不通用,可划分为单导线回路和双导线回路两种形式。 3 架空输电线路铁塔基础优化 在对架空输电线路铁塔结构基础进行优化设计的过程中,必须遵循以下三点基本原则:①优化设计前期,应当对沿线工程水文条件、地质条件和气象条件进行详尽的调查。②制订科学的铁塔杆塔位置排定原则,即在线路敷设经过各类作物林区时不砍伐通道。如果垂直距离受到影响,则对个别部位进行剪枝或削顶处理。③做好对架空输电线路沿线主力杆塔造影的优化设计工作。具体而言,结构基础设计中可采取的优化措施有以下几点。 3.1 强化架空输电线路铁塔基础 输电线路杆塔基础常见类型包括钢管杆、水泥杆和直立式铁塔系列基础三类。其中,钢管杆基础可见非原状混凝土、非原状土台阶式和非原状土直柱式柔性这三类;水泥杆基础则可见非原状土无拉线盘和非原状土有拉线盘这两类;直立式铁塔系列基础在基础类型方面划分更细,共有 16 种类型。 在杆塔基础的选型中,如果混凝土浇筑难度较大,则可以优先选择金属式基础或预制装配式基础。如果涉及到电杆及拉线,则建议选择预制装配式基础。在基础设计过程中,以安全为前提,对架空输电线路铁塔基础受力性能进行分析。新基础计算的基本前提是铁塔基础所处区域地基基础承载力符合设计要求。但是,如果地基基础为淤泥质土或淤泥,则应当重新设计。在对架空输电线路铁塔基础进行优化设计的过程中,必须充分评价工程实践中的施工条件、杆塔形式以及沿线地质条件对铁塔结构稳定性的影响,在最大程度上确保架空输电线路铁塔结构的基础稳定性和位移允许性。 3.2 适当降低架空输电线路铁塔接地电阻 高压输电线路接地电阻的大小与线路耐雷水平呈反相关,因此,为有效提高高压输电线路整体耐雷水平,应在基础设计环节中结合各基杆塔土壤电阻率取值情况,有效控制杆塔接地电阻的大小。在基础设计的优化中,可采取的措施包括以下几种:①若架空输电线路铁塔杆塔所处区域周边允许水平放设,则应当采取水平外延接地的处理措施。这样,一方面能够使冲击性接地电阻得到控制,另一方面能够有效降低工频接地电阻。②可结合架空输电线路铁塔结构的基本情况,适当增加埋设深度接地极,遵循就地原则增加垂直接地极。③若杆塔所处区域地下地质条件特殊,影响土壤电阻率水平,则可在基础设计中适当增加木炭及酸、碱性物质,以改善土壤电阻率水平。④可合理敷设降阻剂,以起到合理控制杆塔接地电阻大小的效果。 3.3 优化输电线路基础路径和塔型搭配 城市紧凑型多回路钢管杆走廊或钢管塔走廊在技术上能满足输电线路的实际要求,且钢管杆造型美观,安装快捷,占地面积小,还与城市地势较为平坦、走廊宽度小、线路施工方便等特点相适应,因此得以迅速发展。对于架空输电线路而言,线路走廊宽度主要会受到风偏、安全距离和塔头尺寸三方面参数的影响。其中,安全距离的波动范围小,因此,控制架空输电线路走廊宽度的关键在于合理控制风偏和塔头参数。结合实践经验来看,为有效限制导线风偏,对塔头尺寸进行控制,可采取固定挂点的直线式杆塔和固定跳线的耐杆塔。同时,考虑到城市地区架空输电线路有大截面和多回路发展的趋势,因此在基础设计环节中,可适当增大绝缘子部件、避雷线、接地和金具

相关文档