文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋施工技术交底记录

钢筋施工技术交底记录

钢筋施工技术交底记录
钢筋施工技术交底记录

施工技术交底记录

施工单位:重庆市凤山建筑工程有限公司

工程名称:汇东2汇景雅居工程

施工班组:钢筋工、焊工班组

交底时间:2009年9 月27 日

交底内容及部位:本工程中所有构件的钢筋配料,钢筋加制作,成型,钢筋的绑扎与安装,等全部内容。

一、执行规范及规程:

1、砼结构工程施工质量验收规范:GB50204—2002。

2、高程建筑砼结构技术规程:JGJ3—2002。

3、钢筋砼构造柱多层砖房抗震技术规范JGJ/JB—2002。

4、钢筋焊接及验收规程JGJ18—2003。

5、在施工过程中框架,剪力墙、框支剪力墙结构节点应参照03G101。

二、质量标准:

1、一般规定:

①钢筋的级别和质量,焊条、焊剂的牌号,性能以及接头中使用的钢板和型钢,

均必须符合设计要求和有关标准的规定。

②钢筋冷拉,冷拔的机械性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

③钢筋的表面应保持清洁,带有颗粒状或片状老锈。经除锈后仍留有麻点的钢

筋,不得按原规格使用。

④钢筋的规格,形状、尺寸、数量、锚固长度接头位置必须符合设计要求和施

工及验收规范的规定。

⑤钢筋焊接接头,焊接制品的机械性能应经试验,其结果必须合符钢筋焊接及

验收的专门规定。

2、检查项目

①钢筋网、骨架的绑扎和焊接质量

A、绑扎:缺扣,松扣的数量不得超过绑扎扣数的10%,且不能集中。

B、焊接:无漏焊,开焊,钢筋网片漏焊,开焊不超过焊点的2%,且不能

集中。

②绑扎接头中弯钩的长度及弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工及验收规

定。

③对箍筋的规定;用Ⅰ级钢筋制作箍筋时,除数量应符合设计要求外,其弯钩

角度和平直长度应符合施工及验收规范规定。

④钢筋的焊点和接头的外观质量。

A、点焊接头,焊点处溶化金属均匀,无裂纹,多孔性缺陷及烧伤。焊点下加深度应符合钢筋焊接及验收的有关规定。

B、对焊接头:无横向裂纹和烧伤,焊包均匀。

C、电弧焊接头:焊缝平面平整,无凹陷,焊瘤。接头处无裂纹,气孔,夹渣及咬边。

D、电渣压力焊接头,焊包均匀,无裂纹及烧伤。

3、允许偏差和检验方法:

①钢筋加工:

A、钢筋的调直,用2米靠尺和尺量检查为3mm;钢筋的表面不应有划伤和锤痕。

B、钢筋的切断:切断长度应控制在+3~7mm以内,而对焊钢筋切断口不得有马蹄形。

C、箍筋的外径尺寸不应超过±5mm。

②钢筋焊接接头

A、对焊接头处弯拆不大于4°,钢筋轴位移不大于0.1d,且不大于2mm。

B、电弧焊接头绑条沿接头中心线的纵向位移不大于5d,接头处弯折不大于4°,钢筋轴线位移不大于0.1d,且不大于3mm,焊缝厚度不小于0.05d,宽度不小于0.1d,长度不小于0.5d。

C、电渣压力焊接头处弯折不大于4°,钢筋轴线位移不大于0.1d,且不大于2mm。

③钢筋安装及预埋件位置的允许偏差。

a、网的长度和宽度为±10mm,网眼尺寸不超过±20mm。

b、骨架的宽度和高度为±5mm,长度为±10mm。

c、受力钢筋间距为±10mm,排距±5MM。

d、箍筋,构造钢筋间距,焊接为±10mm,绑扎为±20mm。

e、钢筋弯起点位移,不超过20mm。

f、焊接预埋件中心线位移不大于5mm,水平高差3mm。

g、受力钢筋保护厚度为±10mm,梁柱为±5mm,墙、板为±3mm。

④人工挖孔灌注桩钢筋笼的允许偏差。

a、主筋间距为±10mm。

b、箍筋间距为±20mm。

c、钢筋笼直径为±10mm。

d、长度为±100mm。

三、安全操作事项:

1、一般规定:

①钢筋加工房必须合理布置,各工序的操作范围互不干扰。运输道路应畅通,

严禁闲人来往。开工前应检查机械设备,电器安装和工具等有无毛病。

②机械应按照说明书的要求进行检查和安装,机座必须稳固,转动的危险部位

应安设防护装置。

③机械设备必须有专人负责,并按现行的有关钢筋机械安全操作规程执行。非

操作人员不得动用。电闸,开关等应装在专门的箱内,用后锁好。施工机械

和电器设备不得带病运转和超负荷作业,发现不正常情况应停机检查,不得

在运转中修理。各种机械设备必须装漏电保护装置。

④夜间施工时工作现场有足够的照明设备,灯的位置布置得当,并加防护罩预

防钢筋与电灯相碰而触电。

⑤构件的钢筋绑扎,不宜在雨天进行,高空操作时,应远离电线及高压线,防

止触电。在施工过程中,工程与侧向高压输电线路的安全距离为1KV以下不

小于4M;10KV以内不小于6M;35~110KV不小于8M;220KV不小于10M。

如不能满足要求时,应采用可靠的防护措施来确保安全。

⑥张拉钢筋时,危险区域就设置警告标志,严禁非工作人员入内。操作人员应

分工明确、细心、操作应认真建立和执行安全制度。

⑦对焊机的闪光区域内,严禁其它人员停留,预防火花烧伤,操作人员应设防

护罩。

⑧施工现场所有机具必须设置漏电保护器装置,否则不得使用。

⑨焊工必须经过培训,考试合格发给特种作业人员操作证,方能独立操作,并

持证上岗。

⑩钢筋工及焊工,等所有人员,应熟悉本工程的安全技术操作规程,在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。

四、操作要点及技术措施:

(一)钢筋的加工:

1、钢筋的加工程序:

①盘园钢筋:

盘钢筋就位→开盘→调直(除锈)→切断→成型→堆放。

②直条钢筋:

直筋就位→(除锈、调直)或除锈、平直→切断→成型→堆放。

2、钢筋除锈,调直

①除锈的方法与要求

钢筋表面应洁净,油渍、漆污和铁锈等应使在用前清除干净;带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

盘圆钢筋和钢丝宜在冷拉和调直过程中除锈,直条钢筋除锈厂采用除锈机,钢丝刷,酸洗或喷砂等方法。

②调直方法

a、直条和盘圆钢筋,冷拔低碳钢丝和高强钢丝宜用调直机进行调直。

b、粗钢筋:直条粗筋可用冷拉或人工平直。

c、直条和盘圆钢筋,当采用冷拉HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,

HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3、钢筋切断、成型。

①断料准备:

a、根据配料单复核料牌所写钢筋级别、规格、尺寸、数量是否正确。

b、对同规格钢筋应分别进行长短搭配、统筹排料。

c、在工作台上标出尺寸刻度线,并应设置控制断料尺寸用的挡板。

d、检查切断机刀口安装是否正确、牢固,润滑油是否充足,并应经空车试运转正常后,

方可进行操作。

②断料注意事项:

a、计算下料长度时,应扣除钢筋弯曲时的延伸率值。

b、一次断料钢筋根数严禁超过机械性能规定范围。

c、手持钢筋处应距刀口150mm以外,待动活刀片后退时,再将钢筋握紧送握入刀口。

4、断筋堆放。

钢筋断切后应按级别、规格、类型分别堆放并挂牌,同一型号构件的钢筋宜堆放在一起,所余短料亦应分别堆放,以免混淆。

5、钢筋成型:优先采用机械成型,也可采用手工弯曲成型。钢筋成型时应根据料牌所

注形式,尺寸进行加工,对型式复杂的应先放样、试弯,经检查合格后再成批加工。

6、弯钩与弯折规定。

a、Ⅰ级钢筋末端应作180°弯钩,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的2.5倍,平直

部份长度不宜小于钢筋直径的3倍。

b、Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径不宜小于钢筋直

径的4倍。Ⅲ级钢筋不宜小于钢筋直径的5倍,平直部份长度应符合设计要求确定。

7、箍筋的弯钩。

用Ⅰ级钢筋或冷拨低碳钢丝制作的箍筋,其末端应做弯钩,弯钩的弯曲直径应大于受力主筋直径,且不得小于箍筋直径的2.5倍,弯钩的平直部份,抗震要求的结构不应小于箍筋直径的10倍。

8、成型钢筋的堆放。

弯曲成型的钢筋应按不同规格及形状分类堆放和分捆堆放,并尽量减少钢筋在翻染时翘油变形。

(二)钢筋的焊接。

1、焊接的一般规定:

a、钢筋的焊接包括电阻点焊,闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊、气压焊和预埋件埋弧压力焊等六种焊接方法。本工程宜采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊为主。

b、各种焊接方法适用的范围:

闪光对焊适用于热轧1-3级?10~Ф40钢筋。电渣压力焊适用于直径为热轧1-2级14mm 至直径40mm的钢筋。电弧焊可适用于热轧1-3级直径为10mm的至直径为40mm的钢筋帮条焊、搭接焊、熔槽帮条焊等。在施工过程中若设计要求机械连接的部位,必须采用机械连接。

c、在每批钢筋正式焊接前,必须按《钢筋焊接接头试验方法》(JGJ27-2001)的规定,进行现场条件下钢筋焊接性能试验,合格后方可正式施焊。

2、闪光对焊。

闪光对焊分连续闪光焊、预热闪光焊和闪光-预热-闪光焊。

a、工艺流程。

①连续闪光焊。

准备工作(钢筋端部除锈、矫直、选择参数,调整两钳口间距,断路限位开关和变压器级数、开冷却水阀,夹紧钢筋),接通电源→两钢筋局部接触并除移动钢筋,形成连续闪光→顶锻(有电顶锻、无电顶锻)→松夹具、取出钢筋→对焊钢筋堆放。

②预热闪光焊。

准备工作(同上)→两钢筋端面交替接触和分开→顶锻→松夹具、取钢筋→堆放。

③闪光→预热→闪光焊。

准备工作(同上)→两钢筋端头局部接触形式一次闪光→两钢筋端面交替接触和分开→两钢筋端面接触形成二次闪光→顶锻→松夹具、取钢筋→堆放。

b、不同直径钢筋对焊。

应按大直径钢筋选择对焊参数,并适当减小大直径钢筋的调伸长度,不同直径钢筋的截面积比,不宜大于1.5倍。

c、闪光对焊操作要领。

①连续闪光焊操作要领:

在接通焊接电源的情况下,借助操作杆使钢筋逐渐移近,让两钢筋端面轻微接触而形成闪光,为使闪光过程连续稳定,钢筋应均匀的速度移动,待预定的闪光留量消失,迅速进行顶锻,整个焊接过程结束。

②预热闪沟焊操作要领。

在接通焊接电源并施加一定压力的情况下,使两钢筋端面交替地接触和分开,或者引起断续闪光(指闪光预热法)或者发生电源脉冲(指电阻预热法)而实现预热。待达到预热程度时,随即转入闪光和顶锻过程。

③闪光-预热-闪光焊操作要领。

一次闪光过程,应尽量保持闪光的连续性,避免多次接触而导至加热不匀。一次闪光留量的选择,应足以将钢筋在断料的刀口严重压伤部份烧掉为下一步的均匀加热创造条件,预热应优先采取频率较低的电阻预热法,并根据钢筋级别和直径,灵活掌握其预热程度,以获得良好的预热效果。二次闪光过程,应先慢后快,监近顶锻时应保持足够的强烈程度和稳定性,以防止焊口金属遭受氧化。待二次闪光留量消失,随即进行顶锻过程,焊接全过程完毕。

3、电弧焊。

a、工艺规定要求。

①帮条焊工艺要求。

两主筋间应留2-5mm的间隙;帮条与主筋之间用四点定位焊固定,定位焊缝应离帮条端部20mm以下。引弧时应在帮条的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满。第一层焊缝应有足够的熔深,主焊缝与定位焊缝的始端与终端应熔合良好。帮条焊接头的焊缝厚度不应小于主筋直径的0.3倍,焊缝宽度不应小于主筋直径的0.7倍。帮条焊的节帮条长度为单层焊为10倍钢筋直径,双面焊为5倍钢筋直径。当帮条级别与主筋相同时,帮条直径可与主筋相同或小一个规格,当帮条直径与主筋相同时,帮条级别可与主筋相同或低一个级别。

②搭接焊。

搭接焊的搭接长度与帮条焊的长度相同。搭接接头的焊缝厚度不得小于主筋直径的0.3倍,焊缝宽度不应小于主筋直径的0.7倍,焊接时钢筋应预弯后再焊,以保证两钢筋的轴线在一直线上。两钢筋搭接焊时,应将两钢筋之间用两点定位焊固定,定位焊缝应离搭接端部20mm以上。引弧时应在接搭钢筋的一端开始,及弧应在搭接钢筋端头上,弧坑应填满。第一层焊缝有足够的熔深。主焊缝与定位焊缝的始端与终端应熔合良好。

③熔槽帮条焊。

焊接时,应加角钢作垫模,而角钢尺寸宜为边长40~60mm,长度宜为80~100mm。工艺要求:钢筋端面应加工平整;两钢筋端面的间隙应为10~16mm;焊接时电流宜稍大,以接缝处垫板引弧后连续施焊,形成熔池,保证钢筋端部熔合良好,防止未焊透,气孔或夹渣;在焊接过程中,应停焊清渣一次,焊平后,在进行焊加强焊接。其高度不得大于3mm;而钢筋与角钢垫板之间应加焊侧面焊缝1~3次,使角钢起帮条作用。

4、电渣压力焊。

a、工艺流程。

焊接准备(钢筋除锈,搭脚手架,调节电流和通电时间,焊剂烘焙)→夹钳夹紧钢筋→安放焊条芯或铅丝圈→垫塞石棉布或石棉绳→焊剂入盒→通电引弧→电渣过程→断电顶压→拆夹钳→拆焊剂盒→去渣壳。

b、工艺过程的要求。

①焊接夹钳的上下钳口应夹紧于上下钢筋上;钢筋一经夹紧不得晃动。

②引弧宜采用铁丝圈或焊条头引弧法,也可采用直接引弧法。

③引燃电弧后,应先进行电弧过程,然后加快上钢筋下送速度,使钢筋端面与液态渣池接触,转变为电渣过程,最后在断电的同时,迅速下压上钢筋,挤出熔化金属和熔渣。

④接头焊完应停歇后,方可回收焊剂和卸下焊接夹具,并敲去渣壳;而接头的四周焊包应均匀,凸出钢筋表面的高度为≥4mm。不同直径钢筋焊接时,应按较小的钢筋选择参数,焊接通电时间可延长。

5、焊接缺陷及防治措施。

a.闪光对焊

①闪光过分剧烈并产生强烈的爆炸声的预防措施是降低变压器级数,减慢闪光速度。

②闪光不稳定的预防措施为清除电极底部和表面的氧化物;提高变压→器级数和加快闪交速度。

③接头中有氧化膜,未焊透或来渣的预防措施应为增加预热程度,加快临近顶锻时的

闪光速度;确保带电顶锻过程;加快顶锻速度;增强顶锻压力等。

④接头中有缩孔的防措施是降低变压器级数;避免闪光过程过分强烈;适当增大顶锻

留量及顶锻压力。

⑤焊缝金属过烧或热影响区过热的预防措施:减小预热程度,加快闪光速度,缩短焊

接时间,避免过多带电顶锻。

⑥接头区域裂纹的防止:检验钢筋的碳、硫、磷含量是否合符规格,若不符合规格时

应更换钢筋。

⑦钢筋表面微熔及烧伤的预防:清除钢筋被夹紧部位的铁锈和油污;清除电极内表面

的氧化物;改进电极槽口形状,增大接触面积;夹紧钢筋。

⑧接头弯折或轴线偏移的防止:正确调整电极位置;修正电极钳口或更换已变形的电

极;切除或矫直钢筋的弯头。

b.电弧电

①防止出现焊瘤的措施:利用焊条左右摆和挑弧动作加以控制。

②防止咬边的措施:减小焊接电流;电弧不能拉得过长,并控制好焊条的角度和运弧

方法。

③防止烧伤的措施:避免带电金属与钢筋相碰引起电弧;不得在绑条焊接部位随意引

燃电弧;电线与钢筋接触要良好紧固。

④防止弧坑过大的措施:焊条在收弧处稍多停留一会;采用几次断续灭弧补焊,填满

凹坑(碱性直流焊条不宜采用断续灭弧半,以防产生气孔。)

⑤防止未焊透或夹渣:钢筋坡口应采用锯割,不得采用电弧切割;根据钢筋直径的大

小,合理选择焊打直径;焊接电流不宜过大及焊接速度适当放慢。

⑥防止气孔出现的措施:按规定要求烘焙焊条;清除焊接区域内的铁锈、油渍及溶渣;

加大焊接电流,降低焊接速度。

⑦防止脆断的措施:不得在主筋非焊接端(部位)引弧;在地线应与钢筋接触良好;

弧坑应填满;焊接坡口立焊的加强焊缝时应减小焊接电流或采用短弧施焊。

c.电渣压力焊:

①防止钢筋轴向偏心的措施:把钢筋端部矫直,上钢筋安放正直;顶压用力适当;及

时修理夹具。

②防止弯折的措施:把钢筋端部矫直,钢筋安放正直,适当延迟松开机(夹)具的时

间。

③预防咬边的措施:适当调小焊接电流;缩短焊接通电时,及时停面。

④控制接头处未溶合的措施:提高钢筋下送速度,延迟断电时间;检查夹具,使上钢

筋均匀下送;适当增大焊接电流。

⑤防止焊包不匀的措施:钢筋端部应切平;铅丝园放置正中;适当延长焊接时间。

⑥防止出现气孔的措施:按规定熔焙焊剂;把铁锈清除干净。

⑦防止烧伤的措施:钢筋端部彻底除锈;把钢筋夹紧。

⑧防止焊包下流的措施:塞好石棉布或石棉纯。

(三)、钢筋机械连接

1、本工艺标准适用于工业与民用建筑的混凝土结构中,钢筋直径16~40mm的HRB335级、HRB400级钢筋的同径和异径的竖向与水平钢筋直螺纹连接,但不能用于预应力钢筋和经常受反复动荷载及承受高压应力疲劳荷载的结构构件。

2、施工准备:

○1、参加滚压直螺纹接头施工人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗操作。

○2、按图纸要求理行钢筋下料,配料,切口端面要与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或饶曲,严禁用气割下料。

○3、直螺纹连接套筒使前,应检查核对表面上的规格标记,并有出厂合格证。

○4、与钢筋及套筒相匹配的塑料保护帽,应准备齐全。

3、机具设备

○1、滚压直螺纹套丝机一台,砂轮切割机四台。

○2、专用扳手,力矩扳手,卡尺,通环规,止环规等。

4、工艺流程

钢筋下料钢筋套丝钢筋连接检查验收

操作工艺

○1、按钢筋规格调整好滚丝头内孔尺寸,更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸,调整好剥肋直径尺寸。

○2、调整好剥肋挡块滚压行程开关位置,保证加工滚压螺纹的长度符合规定要求。○3、将钢筋端头送入套丝机卡盘,开口直接滚村螺纹钢(套丝机必须用水溶性切削冷却乳化液)。

○4、钢筋丝口加要完成,检验合格后,要用专用的钢丝头保护帽或连接套筒对钢筋丝头进行保护,防止在钢筋搬动或吊运过程中损坏或污染。

○5、连接套筒规格必须与钢筋规格一致,钢筋螺纹的形式,螺距应与连接套筒匹配。○6、连接水平钢筋时必须从一头往另一头依次连接,确需中间连接的采用反、顺丝及套筒。

○7、连接钢筋时,先将带有连接套的钢筋拧到待接钢筋上,再用力矩扳手拧紧接头,成型后用油漆做好标记,以防遗漏(力矩值见表)

○8、钢筋接头应相互错开,连接区段长度为35d,且不小于500mm,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不大于25%;Ⅱ级接头百分率不应大于50%。在钢筋下料中应高

度重视。

○9、当采用预留接头时,预留钢筋接头带套筒,连接套筒的处露端应有保护帽。

○10、在同一构件的跨间或层高范围骨的同一根钢筋上,不得超过两个以上的接头。

5、检查验收

○1、在钢筋连接时,操作人员应逐个检查接头的外观质量;外露丝扣不得超过1个完整丝扣。

○2、质量检查人员要抽查接头的外观质量,每批抽查3%,且不少于3个。并用力矩扳手抽检查接头的拧紧力矩,填写拧紧力矩抽检记录。

○3、钢筋连接后应做到表面顺直,其截面与钢筋轴线垂直,不得歪斜,滑丝。

○4、质量标准必须符合重庆市地主标准DB50/5027-2004和设计的要求。

<五>钢筋的绑扎、安装

1.施工准备

(1)熟悉施工图明确规定的钢筋安装位置、标高、形状、各细部尺寸及其它要求,并仔细审查各图样元间是否有矛盾,钢筋规格数量是否有误,施工操作有无困难。(2)根据工程已确定的基本方案,建筑物体形、施工现场操作脚手架、起重机械未确定钢筋安装工艺。

(3)检查钢筋加工质量

①核对钢筋配料表和料牌,并检查已加工好的钢筋钢量、直径、形状、尺寸、数量是

否符合施工图要求,如发现有错配或漏配钢筋现象,要及时向施工员提出纠正或增补。

②检查钢筋锈蚀情况,确定是否除锈和采用哪种除锈方法等。

③研究钢筋绑扎安装顺序,以免造成不必要的返工。

④根据施工计划的安排和现场施工条件,确定施工顺序的基础上,与有关工种组织好

施工。

⑤做好常用机具的配备及材料进场工作,应配有一定数量的常用工具;还有为保证钢

筋保护层厚度和钢筋相对位置的塑料垫块和撑铁等。且分别按墙、柱、梁、板相应规格的塑料垫块。

⑥钢筋绑扎安装前,应会同施工人员、木工等有关工种,共同检查模板尺寸,标高、

预埋件、配线管的安装和预留等工作。

2.钢筋绑扎的有关规定

(1)所有钢筋的交叉点应用铁丝扎牢。

(2)对板和的网,除靠近外围二行钢筋的相交点全部扎实外,中间部份交叉点可相交错扎牢,但必须保证受力钢筋不产生位置偏差(移)。双向受力钢筋必须全部扎牢。(3)梁柱的箍筋除设施要求外应与主受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置。

(4)在绑扎骨架中的非焊接的搭接,接头长度范围内,当搭接钢筋为受拉时,其箍筋

的间距不应大于5d,且不大于100mm。当搭接钢筋为受压时,其箍筋的间距不应大于10d,且不应大于200mm。D为受力钢筋中的最小直径。

(5)柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模楹成45度(多边形柱为模板内角平分线;;园形柱与模楹切线看不起;中间钢筋的弯钩应与模板成90度。)

(6)在绑扎钢筋接头时,一定要把接头先行绑好,然后再和其它钢筋绑扎。

(7)绑扎和安装钢筋时,一定要符合主筋的保护层厚度。

(8)绑扎后钢筋网和钢筋骨架,不得有变形和松脱现象。

3.钢筋的绑扎工艺

(1)绑扎程序

绑线→摆筋、穿箍→绑扎→安放垫块、预埋等→检查

(2)划线位置

①板钢筋:平板或板钢筋应在模板或钢筋上划线。

②柱筋:柱筋中的箍筋应在两根对角线的主筋上划点。

③梁筋:梁筋应在纵筋上划点。

④基础钢筋:应在两间各取一根钢筋划点或在垫层上划线。

(3)划线要求:

①钢筋和箍筋的间距、数量应符合设计要求。

②独立基础的轴线若为偏心时,划线应从基础中心向两边进行。

③设有加密箍的构件应标明加密区的起止点位置,加密箍数量应符合设计要求。

(4)摆筋顺序要求:

①板类构件:一般应先摆主筋后摆分布筋或负筋;对向板应按施工图要求先摆底层筋,后摆上层筋。

②梁类构件:先摆纵筋。

③接头位置:摆放有接头的钢筋时,其接头位置必须符合设计图及现行要求的规定。(5)套箍要求:

①箍筋间距及数量应符合设计要求。

②箍筋弯钩叠合处应交错套入。

③设有附加箍筋或四肢的构件应将主箍与附加箍,双肢箍与双肢箍交错套入纵筋,且各自套入的纵向钢筋不得错号。

④有变截面构件的箍筋,应经清理并按序排列后再依次套入纵筋。

(6)绑扎要求。

①铅丝的选择:绑扎前,应根据钢筋直径选择铅丝。

若主筋直径小于?16时,宜采用20#铅丝。主筋直径大于?16时宜采用单极18#或双极22#铅丝。

②绑扎方法:绑扎时应采用交叉反顺扣方法。平板钢筋除采用顺扣外还应加一些十字花扣;在钢筋转角处,应采用兜扣并加缠;竖向钢筋网,应采用十字花扣并适当加缠。

③弯钩的朝向:基础层板钢筋弯钩应朝上;拌的竖筋和水平筋弯钩应朝内;绑扎薄板时,应检查弯钩是否超过板厚,若超过,应将弯钩放斜,以防板面露筋。

(7)垫块的设置。

为保证钢筋保护层厚度,应在钢筋下设置水泥砂浆垫块或塑料块,其间距一般宜为500mm,交错设置,竖向应用带有铅丝的垫块与钢筋绑扎牢固。→

预埋铁件的锚固筋应放在构件的最外排主筋内侧.

(8)成型后检查:钢筋绑扎,安装完毕后,应按下列内容进行检查并作好隐蔽工程记录。

①钢筋表面是否有油渍,漆污和颗粒状铁锈。

②配设的钢筋级别,直径、根数和间距等是否符合设计要求。

③钢筋位置的允许偏差是否符合规定。

④钢筋网和骨架是否有松扣,脱焊和变形等现象。

⑤钢筋砼保护层厚度是否符合设计要求。

⑥预埋铁件的数量和位置是否符合设计要求。

(9)绑扎接头:钢筋绑扎接头均要用搭接,搭接处的中心及两端各用铅丝扎牢。在受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的未端应做弯钩,二、三级钢筋可不做弯钩。而受力钢筋绑扎接头位置应相互错开。在受力钢筋直径35倍区域范围内(且不小于500MM),有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率为:受拉区不超过25%,受压区不超过50%。绑扎接头的最小搭接长度为:一级钢筋在C20砼内的搭接长度为40倍钢筋直径,在C25砼中搭接长度应为34倍钢筋直径,在等于或大于C30砼中应为30d。二级钢筋在C20砼中为49倍钢筋直径。在C25砼中为42倍钢筋直径。在C30砼及以上中均为37倍钢筋直径。

(10)钢筋绑扎的操作技术

①独立基础:

A、操作程序:划线→摆放钢筋→绑扎→放置垫块或撑脚。

B、操作要点。

a、绑扎基础的钢筋网应遵守钢筋绑扎的有关规定。

b、相邻绑扎点的铁丝扣要呈八字形,以免网片歪斜变形。

c、基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋下面应每隔800~1000mm放置撑

脚,以保证钢筋位置正确。

d、钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边,但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。

e、独立柱基础为双向弯曲,其底面短边的钢筋应放在长边的钢筋上面。

f、现浇柱与基础连接用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱钢筋的直

径,以便连接。

②条形基础:

A、操作程序:

绑扎底板网片→绑扎条形骨架

B、操作要点:

a、绑扎时,在支模前就地进行,先用绑扎架架起上、下纵筋。

b、套入全部箍筋,从绑扎架上放下部纵筋,拉开箍筋,按划线距离就位。

c、将上、下纵筋排列均匀,进行绑扎。

d、绑扎成形后抽出绑扎架,把骨架放在底板网片上进行绑扎,连成整体。

③现浇框架(框—剪)结构

A、绑扎顺序:

框架(框架—剪力墙)结构钢筋绑扎,一般应按先柱(剪力墙),再梁后楼板顺序进行。

B、绑扎程序:

校正,调直预留插筋→摆放高凳或搭架→预留筋上套入柱箍→焊接及绑扎竖向钢筋→标出箍筋间距→绑扎箍筋→绑扎垫块及预埋件。

C、操作要求:

(a)当柱截面有变化时,主筋应按设计要求或按1:6斜度收缩伸至上柱,否则应设置插筋或上柱筋锚入下柱内。

(b)下柱伸入上柱筋的根数及直径应符合设计要求。当上、下柱砼强度或钢筋直径不同时,其搭接长度应按低强度,细直径为准。

(c)下柱纵筋伸出楼面部分,宜用工具式柱箍将其缩小一个直径,以利上层柱筋搭接。

(d)柱侧预留插筋,宜先将其外伸部分板至与主筋平行,并紧贴模板,折模后将插筋板复原位。

(e)柱中纵向钢筋,不应在节点中切断。

D、操作要点:

(a)插筋筋与主筋连接的接头,其绑扣应朝里。

(b)箍筋接头的两端应向柱内弯曲;箍筋接头应设在柱角竖筋的交叉点上,不允许把接头绑在同一根竖筋上。

(c)箍筋的绑扣相互间应八字形。

④剪力墙的绑扎:

A、绑扎程序:

复核、校正预留插筋→绑扎2—4根竖筋→标出横筋间距→绑扎横向定位筋→绑扎其余竖筋→绑扎其余横筋→绑扎水平撑筋和垫块。

B、操作要求及要点:

(a)从下层伸除的预留筋,应经复核,校正其位置准确后方可与上层竖筋连接。

(b)墙内钢筋及绑扎铅丝均不得接触,模板。

(c)双排钢筋应采用拉筋连接,其间距必须符合设计要求。

(d)墙内预留孔的套管芯模与钢筋发生冲突时,不得随意移动。以防预留位置不准而影响其他工序操作。

(e)垂直(竖向)钢筋每段长度不宜小于层高,且不宜超过6m;水平钢筋每段长度不宜超过8m。

(f)双层钢筋网除采用设计拉筋连接外还应设置直径为6~12mm的钢筋撑铁。其间距为800~1000mm,相互错开排列。

⑤梁筋绑扎:

A、绑扎程序:

梁底模板上放置楞木→分段摆设纵筋→标注出箍筋间距→套箍→绑扎→安放,绑扎垫块。

B、操作要求及要点:

(a)在主、次、边梁相交节点处1M范围内的箍筋,应待附加钢筋穿入后再按距扎牢。

(b)当主、次梁上层钢筋交叉时,主梁筋应设在次梁筋的下面,当主(或次)梁与边梁上层钢筋交叉时,主(次)梁筋就设在边梁筋的上面。

(c)纵向受力钢筋采用双排时,两排钢筋之间应垫以直径为25mm的短钢筋,其间距为800—1000mm。以保证设计距离。

(d)箍筋的接头应交错布置在两根架立钢筋上。

⑥楼板钢筋的绑扎

楼板的钢筋网绑扎与基础相同,但要注意板上的负筋,要严格控制其位置和防止被踩下,确保有效高度。

五、其它注意事项

1、施工操作人员进入施工现场必须戴安全帽。

2、在楼层上的四周及孔洞未搭设好的防护栏杆及安全网的部位,不得在边缘处施工。

3、高层建筑施工操作人员必须具备有高处作业资格的人员,才能从事高处施工作业。

4、使用机械要专人管理,专人操作,机械必须经常保养。

5、在高处作业时严禁物体坠落,防止物体伤人。

6、在架子及模上堆料时必须分散堆放。

7、在施工现场严禁穿高跟鞋上班和酒后上班。

8、每天上班前班组长应问工人详细的安全交底及教育。

交底人:接收人

钢筋焊接施工安全技术交底

钢筋焊接施工安全技术交底 一、一般规定: 1、金属焊接作业人员,必须经专业安全技术培训,考试合格,持《北京市特种作业操作证》(外埠来京从事电焊作业的人员,必须持原所在地地(市)级以上劳动安全监察机关核发的特种作业证明,并申请换领《北京市特种作业临时操作证》)方准上岗独立操作。非电焊工严禁进行电焊作业。 2、操作时应穿电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业时系安全带。 3、电焊作业现场周围10m范围内不得堆放易燃易爆物品。 4、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。 5、操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,确认安全合格方可作业。 6、严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内、运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内以及受力构件上焊接和切割。 7、焊接曾储存易燃、易爆物品的容器时,应根据介质进行多次置换及清洗,并打开所有孔口,经检测确认安全后方可施焊。 8、在密封容器内施焊时,应采取通风措施。间歇作业时焊工应到外面休息。容器内照明电压不得超过12V。焊工身体应用绝缘材料与焊件隔离。焊接时必须设专人监护,监护人应熟知焊接操作规程和抢救方法。 9、焊接铜、铝、铅、锌合金金属时,必须穿戴防护用品,在通风良好的地方作业。在有害介质场所进行焊接时,应采取防毒措施,必要时进行强制通风。 10、施焊地点潮湿或焊工身体出汗后而使衣服潮湿时,严禁靠

在带电钢板或工件上,焊工应在干燥的绝缘板或胶垫上作业,配合人员应穿绝缘鞋或站在绝缘板上。 11、焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 12、操作时遇下列情况必须切断电源: ①、改变电焊机接头时。 ②、更换焊件需要改接二次回路时。 ③、转移工作地点搬动焊机时。 ④、焊机发生故障需进行检修时。 ⑤、更换保险装置时。 ⑥、工作完毕或临时离操作现场时。 13、高处作业必须遵守下列规定: ①、必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上。 ②、必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设专人监护。必 须清除作业点下方区域易燃、易爆物品。 ③、必须戴盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身 上或搭在背上作业。 ④、焊工必须站在稳固的操作平台上作业,焊机必须放置平稳、 牢固,设有良好的接地保护装置。 14、操作时严禁焊钳夹在腋下去搬被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。 15、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。焊把线必须加装电焊机触电保护器。 16、焊接电缆通过道路时,必须架高或采取其他保护措施。 17、焊把线不得放在电弧附近或炽热的焊缝旁。不得碾轧焊把线。应采取防止焊把线被尖利器物损伤的措施。 18、清除焊渣时应佩戴防护眼镜或面罩。焊条头应集中堆放。 19、下班后必须拉闸断电,必须将地线和把线分开。并确认火

钢筋加工安全技术交底.

钢筋加工安全技术交底 一、冷拉钢筋操作 1、每班作业前,必须检查卷扬机钢丝绳、滑轮组、拉钩、地锚、冷拉夹具夹 齿、电器设备、电器设备、照明设施等,拖拉小跑车应润滑灵活,地锚及防护装置应齐全牢靠,确认安全后方可作业。 2、操作人员应经过培训,了解机械设备的构造、性能和用途,掌握有关使用、维修、保养的安全技术知识。并应按照清洁、调整、紧固、防腐、润滑的要求,维修保养机械。 3、电动机械运动中停电时,应立即切断电源。收工前应按顺序停机,离开现场前必须切断电源,锁好闸箱,清理作业场所。电路故障应由专业电工排除,严禁非电工接、拆、修电器设备。 4、电动机械的电闸箱必须按照规定安装漏电保护器,并应灵敏有效。 5、机械作业时必须扎紧袖口、理好衣角、扣好表扣,不得戴手套。作业人员长法不得外露,女工应戴工作帽。 6机械作业前应空车运转,调试正常后方可作业。机械的链条、齿轮和皮带等转动部分,必须安装防护罩或防护板。 7、卷扬机运转时,严禁人员靠近冷拉钢筋和牵引钢筋的钢丝绳。 8、卷扬机前和冷拉钢筋两端必须装设防护挡板。 9、冷拉时,应设专人值班看守。钢筋两侧3cm以内及冷拉线两端严禁有人。严禁跨越钢筋或钢丝绳。 10、冷拉时必须将钢筋卡牢,待人员离开后方可启动机械。发现滑丝等情况时,必须停机并放松钢筋后,方可进行处理。

11、导向滑轮不得使用开口滑轮,与卷扬机的距离不得小于5m。维修或停机必须切断电源,锁好箱门。 12、冷拉场地两端地锚以外应设置警戒区,装设防护挡板及警告标志、严禁非生产人员在冷拉线两端停留,跨越或触动冷拉钢筋。操作人员作业时必须离开冷拉钢筋2m以外。 13、用配重控制的设备必须与滑轮匹配,并有指示起落的记号或 设专人指挥。配重框提起的高度应限制在离地面300mm以内。配重架四周应设栏杆及警告标志。 14、每班冷拉完毕必须将钢筋整理平直,不得相互乱压和单头挑出,未拉盘筋的引头应盘住,机具拉力部分均应放松。 二、手工加工与绑扎 1、作业前必须检查工作环境、照明设施等,并试运行符合安全要求后方可作 业。 2、钢材、半成品必须按规格码放整齐。不得在脚手架上集中码放,应随使用随运送。 3、切断合金钢和10mm以上圆钢时采用机械。 4、电动机械的电闸箱必须按照规定安装漏电保护器,并保证灵敏有效。 5、作业人员长发不得外露,女工应戴工作帽。 6工作完毕后用工具将铁屑、钢筋头清除,严禁用手檫抹或用嘴吹。 7、抬运钢筋人员应协调配合,互相呼应。 8、切断长料时有专人扶稳钢筋,操作时动作应一致。钢筋短头应使用钢管

钢筋焊接连接施工技术交底

编号:

编号: 技术交底书 主送单位 1号线文化宫站地连墙施工队 日 期 2015年5月6日 工程名称 常州市轨道交通1号线文化宫站地下连续墙工程 根据图号 《钢筋机械连接技术规程》 (JGJ 107-2010) 3、横向咬边深度不大于0.5mm ,在长2d 焊缝表面上的气孔个数不多于2个、夹渣面积不大于6mm2。 4、接头轴线偏移不大于O.1d 或3mm 。 四、工艺参数要求 1、搭接焊 根据工艺性试验确定,本工程焊条选用直径 mm 的E5003级焊条。焊接电流为260~270A ,焊接时采用平焊。 钢筋与钢筋搭接焊时,双面焊焊缝长度应≥5d ,单面焊焊缝长度应≥10d ,焊缝高度不应小于0.3d ,焊缝宽度不小于0.8d 。 钢筋与钢板搭接焊时,搭接长度不得小于5d ,焊缝宽度不得小于0.6d ,焊缝有效厚度不得小于0.35d 。如图所示: 编制人 复核人 接收单位 1号线文化宫站地连墙施工队 接收人

编号: 主送单位1号线文化宫站地连墙施工队日期2015年5月6日 工程名称常州市轨道交通1号线文化 宫站地下连续墙工程 根据图号 《钢筋机械连接技术规程》 (JGJ 107-2010) 2、坡口焊 H型钢接头采用坡口焊,相关工艺应满足下列要求: (1)、坡口面应平顺,切口边缘不得有裂纹、钝边和缺棱。 (2)、坡口角度应在规定范围内。 (3)、钢垫板厚度宜选用4~6mm,长度宜为40~60mm。 (4)、焊缝的宽度应大于V形坡口边缘2~3mm,焊缝余高应为2~4mm,并平缓过渡到钢板表面。 (5)、当发现接头中有弧坑、气孔及咬边等缺陷时,应立即补焊。 坡口角度选择、焊缝宽度及余高详见下图: 编制人复核人 接收单位1号线文化宫站地连墙施工队接收人

钢筋加工与安装工程质量技术交底

质量技术交底记录 工程项目名称建设单位名称 监理单位名称施工单位名称 分部分项名称钢筋加工与安装工程交底日期 交底人签字接受人签字 交底内容: 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。 2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工;严格按照《工程建设标准强制性条 文》进行施工。 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密;不得进行偷工减料等有损职 业道德的丑行。 4、钢筋的级别和规格需作变更时,应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。 5、钢筋采购进场应有出厂合格证;并应在监理工程师见证下,按规定数量随机抽样送有资质的 检测中心检验。 6、钢筋试件通过做力学性能检验后,其结果符合质量标准(包括一、二级抗震结构的两屈比) 后方可使用。 7、所有钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩,其弯弧内径不应小于钢筋直径的 2.5倍,平直段长度不小于钢筋直径3倍。 9、所有(框架和非框架)的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩;弯钩的平直段长度 不得小于钢筋直径的10倍。 10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头(接头应设置在结构受内力较小的部位),接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 11、同一连接区段,纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%,接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。 12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为 1.3倍搭接长度,该区段内梁板接头面积不超25%,柱不超50%。

13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊,合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。 14、安装钢筋时,配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。 15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢(即 绑扎三步)。 16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置(包括梁侧和柱侧均要绑 上砂浆垫块)。 17、板主筋应全长伸入梁支座,梁钢筋末端90度锚固段长度应足够,柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。 18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内,要求班组做到该分项实测合格率达 90%及以上。 19、每次钢筋的验收,班组长(承包人)均应自觉参加;并对存在的问题及时进行整改,不得延误工 程进度。 注:表格一式四份建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。 省建设厅监制

钢筋加工与绑扎技术交底

技术交底记录

钢筋配料单→配料单审核→钢筋需要量计划→钢筋进场→钢筋材质、规格、数量验收→取样送检→钢筋加工→加工验收→运至成品区或吊运至作业层。 (三)、钢筋加工 钢筋进场后应按部位编号分类堆放,并在各种钢筋上明显标识。 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋的表面应洁净、无损伤,油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。 钢筋切断时,要保证断料正确,钢筋和切断机刀口要成垂线,并严格执行操作规程,确保安全,在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头,必须切除。钢筋的弯曲应按划线——试弯——弯曲成型的顺序进行。钢筋弯曲前,应根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。划线时应根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值,扣法是从相邻两段长度中各扣一半。钢筋端部带出圆弯钩时,该段长度划线时增加,划线工作宜从钢筋中线开始向两边进行。加工分布钢筋、箍筋时,应在工作台上按各段尺寸要求钉上若干标志,按标志进行操作,以确保钢筋弯曲形状正确。第一根钢筋弯曲成型后,应与配料表上标明的形状尺寸进行复核,符合要求后再成批生产。钢筋成型后,要求其形状正确,平面上没有翘曲不平现象,弯曲点处不得有裂缝。 HPB235、HRB400级钢筋端部做180度弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径的倍,平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。箍筋弯钩的弯曲直径应大于受力钢筋直径,且不小于箍筋直径的倍,弯钩平直部分的长度不应小于箍筋直径的10倍。 HRB335级、HRB400级钢筋末端须做135度弯折时,弯曲直径D不应小于钢筋直径的4倍,平直部分长度按设计要求确定。

钢筋做不大于90度弯折时,弯折处的弯弧内径不小于钢筋直径的5倍。 钢筋弯曲调整值 30° 45°60° 90° 135° 2d 光圆钢筋弯钩增加长度 半圆弯钩直弯钩斜弯钩 四、钢筋绑扎: (一)±以下施工 1、基础底板钢筋绑扎 ①施工前,按钢筋的间距弹出钢筋位置线,确保钢筋绑扎位置正确。 ②底板底排筋用C30砼垫块(尺寸50×50×35)按1000mm的间距梅花形分布、支垫,保证钢筋保护层厚度。 ③底板及承台梁钢筋绑扎完后,应制作专用支承件,并按间距为1m双向布置。 ④绑扎钢筋时,靠近外围两行的相交点应全部绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,以保证受力钢筋不发生位移。对双向受力的钢筋则不得跳扣绑扎。 ⑤绑好底层钢筋,摆放钢筋马凳或钢筋支架(撑)后,即可绑上层钢筋的纵横两个方向的定位钢筋,并在定位钢筋上划线,然后排放纵横钢筋,绑扎方法与下层钢筋同。 ⑥底板钢筋上、下层钢筋有接头时,应按规范要求错开,其位置、数量和连接长度均应符合设计和施工规范的要求。 ⑦当地下室长度较大,在中部设置后浇带时,底板上、下网筋仍按原设计连续安装而不切断。 ⑧墙主筋插筋伸入基础长度要符合设计要求,根据划好得墙位置,将预留插

钢筋焊接技术交底

钢筋焊接技术交底1.钢筋焊接型式 钢筋电弧焊包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊5种接头型式。焊接时应符合下列要求: 1)钢筋表面的油渍、漆污、水泥浆和用锤敲击能剥落的浮皮、铁锈等均应清除干净。 2)钢筋应平直,无局部弯折。 3)加工后的钢筋,表面不应有削弱钢筋截面的伤痕。 4)钢筋要在常温状态下加工,不宜加热。 2.钢筋的弯制和末端的弯钩应符合如下要求: 1)所有受拉热轧光圆钢筋的末端应作成180°的半圆形弯钩,弯钩的弯曲直径不小于2.5d,钩端应留有不小于3d的直线段。 2)弯曲钢筋应弯成平滑曲线,其曲率半径不小于钢筋直径的10倍(圆钢),12倍(带肋钢筋) 3.钢筋焊接 焊接接头在受拉区不得大于50%,轴心受拉构件不得大于25%。 钢筋接头在构件的受拉区,不得大于25%,在受压区不得大于50%。 钢筋接头应避开钢筋弯曲处,距弯曲点的距离不得小于钢筋直径的10倍。 在同一根钢筋上应少设接头。“同一截面”内,同一根钢筋上不得超过一个接头。 注:两焊接接头在钢筋直径的35倍范围且不小于500mm以内,两绑扎接头在1.3倍搭接长度范围且不小于500mm以内,均视为“同一截面”。 4.制作成Array型: 1)箍 筋与主筋 点焊,焊

接要牢固;钢筋笼立焊用单面搭接焊。 2)钢筋笼成型时,应将主筋接头错开,同一截面接头数量不超过主筋总根数的50%,相邻接头纵向间距应大于35d,并不得小于50cm。 3)搭接焊的焊缝度厚a不应小于0.3d,焊缝宽度b不小于0.8d。 4)搭接焊时,钢筋应预弯,以保证两根钢筋的轴线在同一直线上。弯折角度控制:单面焊l:10,双面焊1:5。 5)搭接焊时,先在离端部20mm以上部位焊接两个定位焊缝。 6)搭接焊时,引弧应在搭接钢筋形成焊缝的一端开始,收弧应在搭接钢筋的端头上,弧坑应填满。第一层焊缝应有足够的熔深,主焊缝与定位焊缝应熔合良好,不得烧伤主筋。 7)焊接过程中应及时清渣,弧坑应填满。 5.钢筋笼制作允许偏差按下表要求控制: 钢筋笼制作允许偏差 钢筋笼制作完成自检合格后,提交监理工程师验收,合格后方可使用。

钢筋焊接施工技术交底

工程名称XX项目施工单位XX公司 施工部位工序名称 本章节适用于工业与民用建筑物、构筑物的混凝土结构中的钢筋焊接施工。 一、施工准备 (一)作业条件 1、焊工必须持证上岗。 2、作业现场要有安全防护、防火、通风措施,防止发生触电、火灾、中毒及 烧伤等事故。 3、正式焊接前,各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢 筋各焊3个模拟试件,做拉伸试验,经试验合格后,方可参加施工作业。 (二)材料要求 1、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,有产品合格证、出厂检测报 告和进场复验报告。进口钢筋还应做化学试验及可焊性试验,结果符合要 求。钢筋表面应清洁无裂纹、老锈和油污。 2、钢材:预埋件用的钢板不得有裂纹锈蚀、变形。 3、焊条:焊条的牌号应符合设计要求。如设计无规定时,应符合表2-5的要 求: 表2-5 钢筋级别搭接焊、帮条焊坡口焊 ⅠE4303 E4303

ⅡE4303 E5303 ⅢE5003 E5503 Ⅰ、Ⅱ级钢筋与钢板焊接E4303 焊条必须有出厂合格证。焊条质量应符合以下要求: a.药皮无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷。 b.焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 c.焊条必须根据要求烘干后再用。 (三)施工机具 电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。 二、质量要求 钢筋手工电弧焊接工程质量要求应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定,具体要求参照本书《钢筋锥螺纹连按工程》章节中相应部分。 三、工艺流程 检查设备→选定焊接参数→焊定位焊缝→引弧、施焊、收弧→清渣→质量检查四、操作工艺 (一)搭接焊 1、搭接焊适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋。宜采用双面焊,当不能进行双面焊时, 方可采用单面焊。 2、焊缝长度要符合表2-6规定。 3、0.3d,焊缝宽度b不小于0.8d。

钢筋加工厂施工技术交底

施工技术交底记录 编号: 工程名称施工技术交底交底时间2015年11月22日交底内容:本交底针对施工技术交底,作业队在现场施工作业中严格执行。 一、概况 二、施工准备 1、主要施工机具 振动压路机、推土机、挖掘机、振捣棒、铁锹、围挡安装工具、砌砖工具、水电安装器具等。 2、主要施工使用材料 C25混凝土、PVC预制围挡及立柱、240*115*53mm标准砖、M7.5自拌水泥砂浆、电力线、水管、宽12cm工字钢、Φ6及Φ12螺纹钢筋、预制彩钢棚、电缆线等。 三、施工工艺及施工要点 (一)施工流程 测量放线场坪按照坡比填土并夯实预埋管(件)的埋设混凝土浇筑并留设排水沟位置原材料基础、排水沟施工、大门立柱施工彩钢棚安装、大门安装、场外道路浇筑围挡安装施工、应急物资库基础砌筑及结构安装厕所化粪池施工水电设施及其它设备安装 注:以上施工流程可随现场实际情况进行合理调配 技术负责人交底人接受交底人

施工技术交底记录 编号: 工程名称车辆段淤泥换填施工技术交底交底时间2015年11月22日 (二)主要内容及施工方法 1.场内地基处理: 1)填土前根据图纸设计尺寸标准进行土料摊铺,摊铺后进行夯处理,夯实后的坡比为图纸设计坡比(见附图); 2)填土夯实采用22t振动压路机进行夯实,夯实需按照填方设计要求进行夯实处理; 3)加工厂东侧需用反铲将原有排水沟进行重新开挖,沟槽宽度为1m,净深度小于30cm,坡比不小于3%、沟槽两侧应进行夯实处理; 2.预埋管线安装: 1)场内预埋管线主要为电缆线及生活用水管,加工厂一级配电箱与变压器之间采用70平铜芯电缆线进行地下埋设,埋设深度应大于50cm,预埋管采用内径100mmPVC管,共埋设约100m,一级配电线与二级配电箱之间采用35平铜芯电缆线进行地下埋设,埋设深度大于20cm,预埋管采用内径50mmPVC管,共计埋设15m,二级配电箱与三级配电箱之间采用6平铜芯电缆线进行埋设,埋设深度大于20cm,预埋管采用内径30mmPVC管,共计埋设约100m,设1台一级配电箱,2台二级配电柜,6台三级配电柜。 2.场坪混凝土及道路混凝土浇筑 1)场坪及道路混凝土均采用C25商品混凝土浇筑而成,浇筑厚度为10cm区域与20cm区域(详见附图); 2)在混凝土浇筑前应仔细查看施工图纸,需要进行预埋件(预埋管、工字钢等)的位置首先进行预埋件的埋设后方能进行浇筑; 3)混凝土浇筑后应在8—10小时内进行割缝处理,割缝间距为6*6m,割缝深度不小于10cm,隔缝宽度6mm; 4)场坪混凝土应分段进行浇筑,在分区浇筑时,东西方向的浇筑宽度不大于6m,南北方向无要求; 5)浇筑完成后在混凝土终前应对其进行洒水养护,养护时间不少于7天; 3.钢筋原材料墩施工:

钢筋工程技术交底内容

钢筋绑扎与安装工程技术交底 一、施工准备: 1、材料及主要机具: (1)钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 (2)铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。 (3)控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 (4)工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔,尺子等。 2、作业条件: (1)按施工现场平面图规定的位置,将钢筋堆放场地进行清理、平整,准备好垫木。按不同规格型号堆放并垫好垫木。 (2)核对钢筋级别、型号、形状、尺寸及数量,是否与设计图纸及加工配料单相同。 (3)弹好标高水平线及构造柱、外砖内模混凝土墙的外皮线。 (4)圈梁及板缝模板已做完预检,并将模内清理干净。 (5)预应力圆孔板的端孔已按标准图(96G44)的要求堵好。 二、操作工艺 1、构造柱钢筋绑扎: (1)工艺流程: 预制构造柱钢筋骨架修整底层伸出的构造柱搭接筋安装构造柱钢筋骨架绑扎搭接部位箍筋 (2)预制构造柱钢筋骨架: 1)先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 2)根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 3)穿另外二根受力钢筋,并与固筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°4)在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一高或45㎝,箍筋间距不宜大于10㎝(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 (3)、修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。

钢筋施工技术交底记录

施工技术交底记录 施工单位:重庆市凤山建筑工程有限公司 工程名称:汇东2汇景雅居工程 施工班组:钢筋工、焊工班组 交底时间:2009年9 月27 日 交底内容及部位:本工程中所有构件的钢筋配料,钢筋加制作,成型,钢筋的绑扎与安装,等全部内容。 一、执行规范及规程: 1、砼结构工程施工质量验收规范:GB50204—2002。 2、高程建筑砼结构技术规程:JGJ3—2002。 3、钢筋砼构造柱多层砖房抗震技术规范JGJ/JB—2002。 4、钢筋焊接及验收规程JGJ18—2003。 5、在施工过程中框架,剪力墙、框支剪力墙结构节点应参照03G101。 二、质量标准: 1、一般规定: ①钢筋的级别和质量,焊条、焊剂的牌号,性能以及接头中使用的钢板和型钢, 均必须符合设计要求和有关标准的规定。 ②钢筋冷拉,冷拔的机械性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。 ③钢筋的表面应保持清洁,带有颗粒状或片状老锈。经除锈后仍留有麻点的钢 筋,不得按原规格使用。 ④钢筋的规格,形状、尺寸、数量、锚固长度接头位置必须符合设计要求和施 工及验收规范的规定。 ⑤钢筋焊接接头,焊接制品的机械性能应经试验,其结果必须合符钢筋焊接及 验收的专门规定。 2、检查项目 ①钢筋网、骨架的绑扎和焊接质量 A、绑扎:缺扣,松扣的数量不得超过绑扎扣数的10%,且不能集中。 B、焊接:无漏焊,开焊,钢筋网片漏焊,开焊不超过焊点的2%,且不能 集中。 ②绑扎接头中弯钩的长度及弯钩的朝向应正确,绑扎接头应符合施工及验收规 定。 ③对箍筋的规定;用Ⅰ级钢筋制作箍筋时,除数量应符合设计要求外,其弯钩 角度和平直长度应符合施工及验收规范规定。 ④钢筋的焊点和接头的外观质量。 A、点焊接头,焊点处溶化金属均匀,无裂纹,多孔性缺陷及烧伤。焊点下加深度应符合钢筋焊接及验收的有关规定。

钢筋施工技术交底98979

钢筋施工技术交底 工程名称:商南县东域丽柏二期工程 交底日期年月日 生产班组名称:钢筋工班 分项工程:地下室、主体、裙楼钢筋绑架 一、施工准备: 1、根据施工图纸、图纸会审及规范要求,做出配筋单,由班组提前提出各种规格、级别的钢筋原材计划,由项目栋号钢筋主管工长审核确认后,交项目材料部门组织分批进场。 2、钢筋进场后及时按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 3、施工机具准备:断钢机、弯钢机、对焊机、电焊机、电渣压力焊机具及直螺纹机械连接套丝机具等安装就位,检查机械设备是否完好。并在机械设备旁悬挂设备操作规程牌。 二、钢筋调直及加工: 1、本工程Ⅰ级钢筋调直机进行调直。 2、钢筋切断:切断机可切割直径小于40mm的钢筋,按照审核后的配筋单进行切断。切断时要保证刀片与冲击刀片刀口的距离,直径<20mm的钢筋宜重叠1-2mm,直径≥20mm的钢筋宜留3mm左右,以保证钢筋的下料长度。本工程Ⅲ级钢筋及机械连接钢筋采用砂轮切割机进行切割,其他钢筋采用切断机进行切断。 3、钢筋的弯曲成型:

将切割好的钢筋按照配筋单分楼号、分层、分部位、分规格进行弯曲成型。Ⅲ级钢筋末端做成180°弯钩时,其圆弧弯曲直径不小于钢筋直径的2.5倍且不应小于受力钢筋的直径,平直长度≥3d;Ⅲ级箍筋的末端弯钩为135°,平直长度为10d;Ⅲ级钢筋采用钢筋弯曲成型机进行弯曲成型,Ⅲ级钢筋末端做成135°弯折时,其圆弧弯曲直径不应小于钢筋直径的4倍,平直长度应符合设计要求;钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。 三、钢筋的连接: 钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或者焊接。受拉钢筋直径大于25mm,受压钢筋直径大于28mm时,不宜采用绑扎搭接接头。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率:梁、板≦25%,墙柱≦50%。 柱:机械连接、焊接或绑扎搭接连接。 框架梁、连梁: 框架梁:上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大时,在较长一跨连接; 当相邻两跨梁(框架梁和连梁)下部钢筋相同且竖向构件在此方向的尺寸H满足(20倍钢筋直径≦H≦2倍钢筋锚固长度)时,下部钢筋不应在竖向构件内分别锚固,而应拉通设置以保障节点区域混凝土浇筑质量,其余情况应在下部钢筋应在竖向构件内锚固和搭接。 楼板: 上部通长钢筋在跨中1/3范围链接;当相邻两跨跨度相差较大

钢筋后台制作技术交底

技术交底记录表 编号 C2-1 工程名称华泰靖江花园小区 #楼交底日期 施工单位大元建业集团股份有限公司分项工程名称钢筋工程 交底提要钢筋后台制作技术交底 1、作业准备 1.1 技术准备 (1)认真审图,了解设计意图,检查施工图是否完整、齐全,是否符合国家规范和强 制性条文的要求。 (2)各分包单位由专人按设计图纸和相关施工规范、设计变更进行翻样,钢筋配料单 经本单位工程技术负责人审核签字后方可用于钢筋加工和绑扎。如遇到紧急设计变更,且变更部位正在施工、准备以及变更部位已经施工完毕的,钢筋翻样可做紧急处理。 (3)钢筋翻样进行前,总包负责将各分区之间的钢筋任务划分、钢筋接头位置明确, 并形成书面交底下发。 1.2 物资准备 材料主要有:钢筋、直螺纹套筒、垫块、火烧丝等。本工程大量使用三级钢筋,需提前与厂家进行订货,同时按照施工进度计划的需要,及时组织钢筋进场,不同级别钢筋必须分类摆放标识,不得混用。 1.1.1钢筋管理规定 钢筋进厂后按规格分类码放整齐。码放场地应坚硬、平整,并设置钢筋堆放台, 已检验合格的钢筋方可进行加工使用。检验不合格钢筋严禁用于工程上,并尽快做退场处理,同时要做好不合格品的处理记录。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

技术交底记录表 编号 C2-1 工程名称华泰靖江花园小区 #楼交底日期 施工单位大元建业集团股份有限公司分项工程名称钢筋工程 交底提要钢筋后台制作技术交底 1.1.2钢套筒 ?钢套筒:原材采用优质碳素结构钢或其他型式检验确定符合要求的钢材。(钢套筒选用保定金地有限公司生产的钢套筒) ?钢套筒进场应有材质证明书及出厂合格证。 ?钢套筒表面不得有裂缝、折迭、结疤等缺陷。 ?钢套筒允许偏差 尺寸:长度≤±1㎜,外径≤士0.5㎜;内径≤士0.2㎜,同一断面壁厚差≤土0.2㎜。 1.1.3垫块 基础底板采用40厚的大理石垫块,梁、柱、墙及顶板采用成品塑料垫块。 2、钢筋加工 2.1 钢筋加工一般要求 ?钢筋的加工:钢筋加工必须按照经批准的钢筋配料单进行加工,加工好的钢筋必须分类码放整齐并做好标识,标明其规格、型号、使用部位,并尽可能堆放在 塔吊回转的半径范围内,严禁乱堆乱放; 2.2 钢筋的加工流程:除锈→调直冷拉→切断→成型 (1)钢筋除锈:对于钢筋表面的浮锈采用除锈机进行除锈,少量时采用人工除锈。(2)钢筋调直:对于热轧盘条钢筋采用调直冷拉机进行冷拉拉直,冷拉率不大于4%。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

钢筋工程技术交底记录大全

钢筋工程技术交底 1、钢筋绑扎 ⑴施工准备 1)材料要求:成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量;绑扎铁丝:20~22号火烧丝;垫块:采用塑料垫块;双层钢筋现浇楼板,均应加马凳。 2)主要机具:钢筋钩子、钢筋扳子、小撬棍、脚手架、钢丝刷、绑扎架、断火烧丝铡刀、粉笔、运输工具。 3)作业条件及技术准备 ① 审图把关,确定控制的重点和难点,制定相应的措施,如:若钢筋过密,要提前放样,如梁柱节点、剪力墙的门窗洞口等;悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等;抗震结构的要求,如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等。根据设计图纸要求和工艺标准向班组进行技术交底;② 加工配制好的钢筋,按施工平面图中指定位置,按规格、部位、编号分部加垫木堆放。 ③ 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀现象。 ④ 熟悉图纸,按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 ⑤ 做好抄平放线工作注明水平标高,弹好柱、墙的轴线及外皮尺寸线。 ⑥ 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。 ⑦ 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求。 ⑧ 模板安装完办理预检,并清理净模内木屑及杂物。 ⑨ 按要求搭好脚手架。 4)钢筋的进场验收和检验 ①进场钢筋表面或每捆(盘)钢筋必须有标识,证明资料齐全,并与所用工程材料单数量及型号相符。进场钢筋由项目物资部牵头组织验收,钢筋进场检验内容包括查对标志,外观检查,力学性能检查。钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等,钢筋端头保证平直,无弯曲。经监理检查合格后,见证取样、送试检验合格后方可使用,否则、必须退

钢筋工程施工技术交底

钢筋工程施工技术 交底

施工技术交底记录(****[ ]技交号)

宜超过4 mm;替换后的钢筋总截面面职不应小于设计规定截面面积的98% ,也不应大于设计规定截面面积的103% 。 3)钢筋等级的替换不应超过一级。用高一级钢筋替换低一级的钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法,部分构件应进行裂缝和变形验算。 4)以较粗的钢筋替换较细的钢筋时,部分构件应校核握裹力。 5、钢筋工程施工程序 钢筋工程施工应遵循下图程序: 钢筋工程施工程序图 6、钢筋加工要求 6.1钢筋的调直和清除污锈要求: 6.1.1钢筋的表面应洁净,使用前用将表而油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。钢筋表面的水锈和色锈叮不做专门处理。钢筋表面有严重锈蚀、麻坑、斑点等,应经鉴定后视损伤情况确定降级使用或剔除不用。 6.1.2钢筋应平直,无局部弯折,钢筋中心同直线的偏差不应超过其全长的

1 % 。弯曲的钢筋均应矫直后使用。调直的钢筋不能出现死弯,否则要剔除不用。钢筋调直后如果有劈裂现象,作为不合格品,并要重新鉴定该批钢筋质量。 6.1.3钢筋调直后其表面不能有明显的伤痕。 6.1.4钢筋的调直要采用机械调直或冷拉方法调直。如用冷拉方法调直钢筋,则其矫直冷拉率不能大于1%。对于I级钢筋,为了能在冷拉调直的同时去锈皮,冷拉率可加大,但不能大于2%。 6.1.5钢筋除锈宜采用除锈机、风砂枪等机械除锈,钢筋数量较少时,可采用人工除锈。除锈后的钢筋应尽快使用。 6.2钢筋端头的加工规定 1)光圆钢筋的端头要符合设计要求。设计未做规定时,受拉光圆钢筋的末端做成180°的半圆弯钩,弯钩的内径不小于 2.5d。当手工弯钩时,可带有不小于3d长度的平直部分,见下图 2) II级钢筋按设计要求弯转90°时,其最小弯转直径应满足下列要求: a.钢筋直径小于16mm时,最小弯转内径为5d; b.钢筋直径大于等于16mm时,最小弯转内径为7d,见下图

钢筋加工技术交底

技术交底记录 2015年 3月 31 日工程名称钢筋加工作业交底地点会议室 交底组织单位交底负责人 施工单位钢筋工班接收负责人 交底内容: 一、目的 明确钢筋加工的技术要求及安全注意事项,规范现场操作的标准化,确保钢筋加工尺寸标准、质量合格。 二、加工总工艺流程 (一)、总工艺流程图: 钢筋领料 钢筋焊接 钢筋调直、切断钢筋直接切断钢筋弯制 各规格钢筋批量加工 各截面钢筋网片批量加工 各规格钢筋分批装筐堆放入库

三、钢筋加工 (一)施工准备 I 作业条件 1、焊工必须持证上岗。 2、作业现场要有安全防护、防火、通风措施,防止发生触电、火灾、中毒及烧伤等事故。 3、正式焊接前,各个电焊工应对其在工程中准备进行电弧焊的主要规格的钢筋各焊3个模拟试件,做拉伸试验,经试验合格后,方可参加施工作业。 II材料要求 1、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。进口钢筋还应做化学试验及可焊性试验,结果符合要求。钢筋表面应清洁无裂纹、老锈和油污。 2、钢材:预埋件用的钢板不得有裂纹锈蚀、变形。 3、焊条:质量应符合以下要求, a.表皮无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷。 b.焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。 c.焊条必须根据要求烘干后再用。 Ⅲ施工机具 电焊机、电缆、电焊钳、面罩等。 (二)钢筋切断 (1)切断工艺流程: 备料→划线(固定挡板)→试断→成批切断→堆放。

(2)切断技术要求: 1、备料 备料时将同规格钢筋,根据不同长度进行长短搭配,一般要先断长料、后断短料,尽量减少浪费。 2、固定挡板 在切断机和工作台(用槽钢制作,槽钢选用120×60×4的等边槽钢)固定的情况下,在槽钢上设置可固定断料的活动挡板,下料时以切断机的固定刀口作为起始线,活动挡板作为末端,为了取料方便,可在距离固定刀口600mm远处断开槽钢大约一个人的拳头大小距离。 3、切断 ①钢筋切断机固定刀片与冲切刀片间必须有合适的间隙(以1-2mm 为合适),刀刃要磨成一定的角度。 ②将切断钢筋的长度在槽钢上作出标志,沿标志准确固定挡板(挡块须要有一定的宽度,大约有50mm宽的防弹措施,要能保证钢筋在切断时不能从槽钢中弹出),将钢筋端头顶齐,如有弯折部分要先将弯折部分切断再顶齐。 ③钢筋端头在顶到活动挡板固定的情况下,将钢筋放入切断机刀口切断。为防止差错,要先试断一根,检查合格后,再成批切断。 (3)切断质量要求: 钢筋的断口严禁有马蹄形或起弯等现象;切断后的钢筋长度,其允许偏差±5mm;在钢筋切断配料过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头,外观不合格的对焊接头等必须切除。一次切断钢筋根数严禁超过机械性能规定范围。 (4)切断操作安全注意事项 1、当机械运转时,任何情况下严禁触及运转部分,特别不要将手

钢筋工程施工技术交底记录.doc

施工技术交底记录 工程名称: 工程部位:钢筋工程 交底时间:2011 年 1 月日 交底内容: 一、钢筋加工 1、钢筋的检验: (1)外观检查:钢筋进场后先作外观检查。钢筋表面不得有裂纹,结疤和折叠,钢筋外形尺寸用游标卡尺卡量。 (2)机械性能检验:钢筋进场除有出厂合格证或检验报告外,现场应分批对各类钢筋进行抽检。在每批钢筋中任意抽取二组钢筋试件,一组作拉力试验(包括屈服点,极限抗拉强度和伸长率)。另一组作冷弯试验。如试验项目不合格,则另取双倍数量试件对不合格项目作第二次试验。如仍不合格,则该批钢筋判定不合格品,作好不合格标识或直接退货。 (3)化学成份分析:如果在使用过程中对钢筋发生怀疑(如脆断、焊接性能差或机械性能显著不正常),就要进行钢筋的化学成份分析。如不合格,则按不合格处理。 2、钢筋的切断: (1)≥φ10以钢筋采用钢筋切断机切断,<φ10以下钢筋可用切线钳切断。 (2)钢筋切断工艺 a、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料断料。先断长料,后断短料。 b、切断时要量尺准确,在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板(或钉子)。 c、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂,缩头或严重的弯头等必须切除掉再量尺断料。 (3)质量要求 a、钢筋的断口不得有马蹄形成起弯等现象。 b、断下的钢筋长度力求准确,其允许偏差符合有关规定。 3、钢筋的弯曲成型

(1)主盘的弯曲成型采用钢筋弯曲机,箍筋的弯曲成型采用手搬成型。 (2)钢筋弯曲成型工艺: a、钢筋弯曲前,用粉笔将各弯点位置划出。 (3)钢筋在弯曲成型时,中心轴直径应是钢筋直径的2.5d,成型轴加偏心轴套,以适应不同直径的钢筋弯曲需要。 (4)质量要求: a、弯好的钢筋形状正确,其平面没有翘曲不平现象。 b、钢筋弯点处不得有裂缝。 c、Ⅱ级以上的钢筋不准弯过再弯回。 d、弯曲成型后钢筋的允许偏差符合有关要求。 二、钢筋绑扎 1、扎筋顺序:先柱、墙、再梁、后楼板的顺序进行钢筋绑扎(焊接)。 2、钢筋: (1)柱扎筋顺序: 校正调直预留插筋→柱筋接入预留插筋→直螺纹套筒连接柱主筋→箍筋绑扎→预埋件安装→垫块绑扎。 (2)柱扎筋施工方法: a、按已弹放的柱边框线,将楼面上预留的柱插筋校正调直,且支撑脚手架搭设好。 b、将已加工好的各柱主筋用塔吊吊至柱位,斜靠在柱支撑架上。 c、二人一组,上下站立,将各柱每一根柱筋接入预留柱插筋上对齐后用电渣压力焊或直螺坟套筒连接。下面的人连接时,上面掌筋的人要一直掌稳,待焊接冷却后或套筒拧紧后再松手。 d、从上向下将柱子箍筋套入柱主筋,再按间距每根绑扎。 e、安装预埋铁件或预埋筋,并在柱主筋四边绑扎25mm厚带丝垫块。 (3)柱筋施工注意要点: a、柱中纵向主筋、不得在节点中切断。 b、当柱每边>4根时,应沿高度方向错位搭接(焊接),错位距离≥La(La 搭接长度),所有套接(焊接)部位的箍筋均按加密箍绑扎。

钢筋加工技术交底

工程名称潘家庄安置区交底部位车库 分项工程名称钢筋加工日期2018年4月27日 交底内容: 一、设计要求 1、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)等作为本工程施工图纸绘制的依据。本工程设计采用的图集有16G101、钢筋混凝土结构构造(L13G3)、等。施工图纸中与图集相冲突的内容,如图纸要求高于图集要求,以图纸为准,否则以图集为准。 2、钢筋的混凝土保护层厚度不应小于下表要求: 基础(底板)下层基础(底 板)上层 外墙外 侧 外墙 内侧 内墙顶板外侧顶板 内侧 梁柱外侧梁柱 内侧 40 15 40 15 25 40 20 40 20 3、钢筋连接与锚固(当其他图纸中要求的钢筋搭接锚固长度大于本条文要求时,应执行其要求): (1)钢筋直径D≥22时应采用机械连接或焊接(优先选择机械连接),同一截面钢接头率不大于50%;当D<22时宜首选机械连接或焊接,当采用绑扎搭接时搭接长度Llf不应小于上表规定数值,且无论何种情况搭接长度均不得小于300。 (2)钢筋搭接接头应在如下范围内设置: a. 顶板上层钢筋在跨中1/3跨内,下层钢筋在支座1/3跨内; b. 底板上层钢筋在支座1/3跨内,下层钢筋在跨中1/3跨内; c.梁上层钢筋在跨中1/3跨内,下层钢筋在支座1/3跨内;地梁相反; d. 外墙外侧竖向钢筋在竖向跨中1/3墙高范围内,内侧钢筋在支座1/3墙高范围内; e. 内墙筋、柱筋:执行16G101-1规定。 (3)钢筋直径d≦25时,钢筋锚固长度及搭接长度见下表:

钢筋焊接施工技术交底.doc

1 钢筋焊接施工技术交底一、工程概况 成都军区1055工程为现浇结构;本工程在施工过程中梁钢筋的直径>Φ14mm时,钢筋接头采用闪光对焊,框架柱钢筋采用电渣压力焊,梁上部通长钢筋采用电弧焊。梁柱钢筋直径≥25mm,采用机械连接。 二、施工准备 2.1人员准备 2.1.1钢筋焊接施工的焊工必须持有焊工考试合格证,才能上岗操作。2.1.2根据施工计划,每层钢筋量约为40~50t,因此钢筋作业班组劳动力主体施工不应少于25人,基础施工不应少于15人。 2.2机具准备 2.2.1钢筋制作,焊接等机电工具根据本工程特点需配置数量详下表 施工机具需用量表 2.2.2对焊机及配套装置,冷却水等应符合要求 2.2.3电源应符合要求,应随时观察电源电压的波动情况,当电源电压大

于5%,小于8%,应采取提高焊接变压级数和措施;当电源电压波动大于或等于8%时,不得进行焊接。 2.3材料准备 2.3.2凡进场材料必须认真检查验证填写《工程物资进场验收记录》(QB/RJ—B—09—04)并检查产品合格证、铭牌、出厂检验报告;按现行国家标准规定抽取试件。 2.4现场准备 2.4.1在紧邻钢筋加工车间处设置钢筋原材料及其半成品堆放场地;在堆放场地上砌300mm×240mm高砖垄,间距2m,作堆放进场钢筋及加工好的钢筋用,以避免雨水浸泡、淤泥污染。进场钢筋及其半成品根据不同规格、型号、级别分类堆码,标识明确,严禁随意堆放;对数量大、使用时间长的钢筋表面加物覆盖,以防止钢筋锈蚀和污染。 2.5技术准备 2 2.5.1.1图纸已经过详细审查,会审已通过。 2.5.1.2根据设计图纸已准备相应的图集、施工标准及规范。 2.5.1.3施工技术交底及作业指导书已完成。 2.5.1.4钢筋原材料复试检验已合格。 2.5.1.5施工钢筋配料表已完成审查通过。 2.5.2钢筋工长根据图纸、规范、图集正确及时提出钢筋料表,经项目技术负责人审核签字后交作业班组照料表施工,并作详细技术交底。 2.5.3施工质量记录应如实详细;主要收集整理以下几项: 1)技术交底记录

8钢筋后台加工技术交底

技术交底记录表 C2-1 编号01-C2-008 工程名称房山区长阳站7号地西城区旧城 保护定向安置房项目18#-22#楼交底日期2011年7月20日 施工单位北京韩建一公司 第二项目经理部 分项工程名称钢筋工程 交底提要钢筋后台制作技术交底 1、作业准备 1.1 技术准备 (1)认真审图,了解设计意图,检查施工图是否完整、齐全,是否符合国家规范和强 制性条文的要求。 (2)各分包单位由专人按设计图纸和相关施工规范、设计变更进行翻样,钢筋配料单 经本单位工程技术负责人审核签字后方可用于钢筋加工和绑扎。如遇到紧急设计变更,且变更部位正在施工、准备以及变更部位已经施工完毕的,钢筋翻样可做紧急处理。 (3)钢筋翻样进行前,总包负责将各分区之间的钢筋任务划分、钢筋接头位置明确, 并形成书面交底下发。 1.2 物资准备 材料主要有:钢筋、直螺纹套筒、垫块、火烧丝等。本工程大量使用三级钢筋,需提前与厂家进行订货,同时按照施工进度计划的需要,及时组织钢筋进场,不同级别钢筋必须分类摆放标识,不得混用。 1.1.1钢筋管理规定 钢筋进厂后按规格分类码放整齐。码放场地应坚硬、平整,并设置钢筋堆放台, 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

技术交底记录表 C2-1 编号01-C2-008 工程名称房山区长阳站7号地西城区旧城 保护定向安置房项目18#-22#楼交底日期2011年7月20日 施工单位北京韩建一公司 第二项目经理部 分项工程名称钢筋工程 交底提要钢筋后台制作技术交底 间距2700mm,长度根据现场实际情况确定。 所有进场钢筋必须按照钢筋的检验状态即未检验、已检验合格、检验不合格、已检验待定四种检验状态进行标识。 已检验合格的钢筋方可进行加工使用。检验不合格钢筋严禁用于工程上,并尽快做退场处理,同时要做好不合格品的处理记录。 1.1.2钢套筒 ?钢套筒:原材采用优质碳素结构钢或其他型式检验确定符合要求的钢材。(钢套筒选用保定金地有限公司生产的钢套筒) ?钢套筒进场应有材质证明书及出厂合格证。 ?钢套筒表面不得有裂缝、折迭、结疤等缺陷。 ?钢套筒允许偏差 尺寸:长度≤±1㎜,外径≤士0.5㎜;内径≤士0.2㎜,同一断面壁厚差≤土0.2㎜。 1.1.3垫块 基础底板采用50厚的大理石垫块,梁、柱、墙及顶板采用成品塑料垫块。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其它技术交底可不填写。

相关文档