文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隐框玻璃幕墙专项现场施工方法

隐框玻璃幕墙专项现场施工方法

隐框玻璃幕墙专项现场施工方法
隐框玻璃幕墙专项现场施工方法

隐框玻璃幕墙专项施工方案

工程名称:

工程地点:

施工单位:

编制:

审核:

审批:

年月日

目录

一、工程概况 (3)

二、项目的质量目标 (3)

三、项目管理组织 (3)

四、主要资源供应计划 (4)

五、施工进度计划 (4)

六、幕墙施工流程及工艺 (4)

七、施工过程控制程序 (7)

八、质量保证体系…………………………………………………. . 10

九、主要技术措施 (10)

十、产品保护措施 (13)

十一、施工安全及消防保卫措施 (14)

十二、玻璃幕墙工程验收 (15)

十三、保修期及售后服务 (17)

一、工程概况:

1、幕墙概况:

幕墙位于×××××××,建筑物共××,幕墙最大高度××,幕墙共分××

×。(参看详图)。

2、幕墙结构情况:

1)铝材料:

采用150系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm 颜色为银白色,材料应符

合GB/T5237-93。

2)钢板、角钢为热镀锌处理。

3)玻璃采用6+12A+6镀膜双钢化玻璃。

4)硅胶采用黑色硅酮结构胶和耐候胶。

5)幕墙结构:

采用150系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。

二、项目的质量目标

本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖。

三、项目管理组织及施工人员配备

-1 二)主要机具需用计划

-2

三)主要材料计划

-3

五、施工进度计划

1、后置预埋件安装

由我公司派出安装小组进行安装。

2、幕墙、铝门窗安装(详见施工进度计划表)。

六、幕墙施工流程及工艺施工方案

一)施工流程

放线定位→机械加工→车间组装→支座安装→立柱安装→横梁安装→玻璃(铝板)安装→注密封胶→饰面清洁→预验收→交付验收

二)施工方案

1、施工准备

1)构件加工、组装完成。

2)所有构件需编号包装完好,各种附件配套齐全。

3)防腐材料、防火材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等应符合设

计要求和有关的规定。

4)幕墙设置后置预埋件。

5)构件安装前,应检查其外观质量,如有表面损伤、变形及松动等问题,应及时进行修理、校正等处理,合格后才能进行安装。

2、施工安装

1)测量定位

幕墙分格轴线的测量要与主体结构测量配合,一般按土建提供的中心线经我方

复测确定后,上下放钢线进行定位,水平放线用水平仪复测定位。对高层建筑的测

量应在风力不大于4级情况下进行。

2)后置预埋件安装

按照设计分格确定后置预埋件安装位置,铁件安装标高偏差不应大于设计设置10mm;铁件安装位置与设计位置的偏差不应大于20mm。铁件拉爆螺丝的安装孔深

不应小于100mm。

3)支座安装

每层楼幕墙支座安装后用水平仪检测,相邻支座水平误差应符合规范标准,轴线内外偏差不得大于2mm,左右方向偏差不得大于3mm。支座的焊接施工要持证上岗,设备保证运行状况良好。无质量证明或经检验不合格的母材及焊接材料不得

用于焊接。

焊接缝要配备专人检查,焊缝宽度应≤5mm,焊缝不应有气泡及断缝现象。

焊接完成后,经自检合格和专检合格后报监理工程师检验,监理工程师检验合

格签认后方能进入下一工序施工。

4)立柱的安装

立柱由上至下逐层安装,将立柱先与连接件连接,然后连接件再与主体预埋件连接,接好后进行调整和固定。立柱安装标高偏差应≤3mm,轴线前后偏差应≤

2mm,左右偏差应≤3mm。

相邻两根立柱安装标高偏差应≤3mm,同层立柱的最大标高偏差应≤5mm,相

邻两根立柱的距离偏差应≤2mm。

5)横梁的安装

将横梁两端的连接件在立柱的预定位置,并应安装牢固,接缝应严密。

相邻两根横梁的水平标高偏差应≤1mm;同层标高偏差:当一幅幕墙宽度小于或等于35m时应≤5mm,当一幅幕墙宽度大于35m时应≤7mm。

同一层的横梁安装应由下向上进行。当安装完一层高度时,应进行检查、调整、

校正、固定,以符合质量要求。

6) 玻璃安装

玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室

内,非镀膜面朝向室外。

玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙,每块玻璃

下部应设不少于二块弹性定位垫块;垫块的宽度与槽口宽度相同,长度不应小于100mm;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。

玻璃四周橡胶条应按规定型号选用,镶嵌平整。橡胶条长度宜比边框内槽口长%~2,其断口应留在四角;斜面断开后应拼成预定的设计角度,并应用粘结剂粘结牢固后嵌入槽内。幕墙的分格玻璃接缝应横平竖直、均匀一致。

7)防火层处理

幕墙与主体结构层之间的缝隙应采用100厚防火矿棉和厚防火钢板等保温材料填塞,内外表面应采用密封胶连续封闭,接缝应严密不漏水。按防火《建筑设计防火规范》GBJ16、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防

火规范》GB5022的规定实施。

8)硅酮密封胶施工

硅酮结构胶施工参照《打胶作业指导书》操作。

硅酮耐候密封胶的施工厚度应大于,施工宽度不应小于施工厚度的2倍;较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。

硅酮耐候胶在接缝内应形成相对两面粘结,并不得三面粘结。

9)幕墙安装施工隐蔽验收内容

构件与主体结构的连接节点的安装。

幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。

幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。

幕墙防雷接地节点的安装,按防雷执行标准的规范《建筑防雷设计规范》

GB50057、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16。

七、施工过程控制程序

一、施工准备

施工准备工作主要包括下列内容:

①建立施工组织管理机构(项目组),管理人员配备到位。

②施工图纸会审。

③编制施工材料采购计划。

④编制技术文件、主要设备需用计划。

⑤编制车间生产计划和现场安装计划。

⑥技术培训及技术交底。

⑦其他需要准备的内容按项目质量策划编制指导书要求执行。

二、技术文件和资料准备

技术文件准备包括技术文件的编制和外来文件的搜集。外来文件包括施工图纸、施工规范、检验标准、图集、设计修改和安装使用说明书,以及业主提供的有关技

术资料和文件。

三、技术文件的编制和审批

1、编制《施工组织设计(方案)》和技术交底书。

2、《施工组织设计(方案)》由工程部编制,副总经理审批。

3、项目材料预算由工艺员编制,技术质量部部长审核,副总经理审批。

四、施工图会审

1、施工图会审由工程部长负责组织进行,项目负责人、技术负责人、质检负责人等有关人员参加,由技术负责人根据设计院及业主的有关要求进行设计交底并答疑,对施工图纸进行全面审查的过程。由技术负责人编写会审记录存档。

2、在进行会审前,项目组要认真熟悉到手的全部施工图纸,弄清工艺流程、结构特点和技术要求,认真查对图纸上的全部标注尺寸是否有错,防止准备工作不充

分而仓促进行。

3、按设计图纸及相关文件执行。

五、生产过程控制

参照《生产过程控制程序》的有关程序实施。

六、工地安装过程控制

1、开工前,施工员对施工组全体成员进行技术交底,并在施工员施工日记上记录交底的时间、内容及参加交底的人数,参加交底的人员要在《技术交底表》上签

名。

2、技术交底要求:工程内容、工艺流程、工序划分、施工方法、检验要求及工

序的交接办法都要交代清楚。

3、电工、焊工等特种作业人员要持证上岗,所持证件须在有效期内。

4、开工前,施工员要对施工班组全体成员进行安全交底,参加交底人员要在安

全交底记录表上签字。

5、每道工序(过程)完工后,实行由班组“自检”、施工员“复检”和质检员“终检”的三检制,上道工序检验不合格,不准转入下道工序施工。施工员和质检

员在“检验记录”(包括隐蔽工程记录)上签字方为合格凭证。

6、对设计修改(施工图纸等修改)通知,按原图纸的收发程序签收、登记、发放和管理,并按收到修改通知的先后编上序号,以便于查对和管理。每个修改通知单施工员都要作技术交底,执行后要进行跟踪检查和验收。

在施工过程中,要保护施工图纸不丢失和损坏,不许在施工图纸上擅自随意涂

改和勾画。

七)特殊过程控制

当过程的结果不能通过事后的检验和试验、完全验证时,如焊接、隐蔽件、玻璃打胶工序称为特殊工程。对这些过程应进行确认,证实它们的过程能力。适用

时,这些确认的安排应包括:

a、过程鉴定,证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。

b、对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等要求)及维护

保养有严格要求,并保存维护保养记录。

c、关键工序和特殊工序的操作人员必须经过培训,经考核合格后才能持证上岗。

d、由技术质量部编制相应的技术标准,工程部编制相应的作业指导书,经部门

负责人审核后实施,以确保产品质量。

e、工程部项目经理对关键工序和特殊工序予以明确标识,并进行严格的连续质

量监控,按要求填写各类监控记录。

f、过程的再确认,按规定的时间间隔或生产条件发生变化时(如材料、设施、人员的变化等),应对上述过程进行再确认,确保对影响过程能力的变化及时作出反应,根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改,执行《文件控制程序》关

于文件更改的有关规定。

八)、工程竣工验收控制

1、工程竣工验收应具备的条件:

①项目已全部完工,并经检验合格。

②验收资料齐全,签字完善,符合规定要求。

2、工程竣工验收程序:

(1)自检验收:由项目组负责,按第1点要求执行。验收合格后,向工程部写

出竣工报告,申请竣工验收。

(2)工程部收到竣工报告后,组织相关部门到现场(工地)进行检查是否符合

竣工验收条件。检查合格后,由工程部向业主(甲方)写出竣工验收报告。

(3)以建设单位、质量检测单位验收意见为质量评定意见。

九)工程资料管理

从工程投标书到工程竣工验收全过程管理、计划、记录、通知等资料在工程竣工验收后全部交公司办公室资料员存档。

八、质量保证体系

我公司严格按照IS09001:2000质量管理体系要求进行每一工程项目的管理工作,以确保项目的质量目标得到实现。操作文件有:

一)质量手册(QM001);

二)程序文件(QP001~022);

三)各类作业指导书(QW-001-036)。

九、主要技术措施

按国家标准(玻璃幕墙技术操作规程要求)交底,按国家质量检验标准,J139-2001施工及验收规范施工作业,按国标验收规程进行验收保修。

一)本项目材料采购引用的标准:

1、铝型材(粉末喷涂型材)GB/T 5237-93

2、玻璃:浮法玻璃GB11614、夹层玻璃GB9962

3、钢材GB 700

4、密封材料(工业用橡胶板)GB/T 5574

(硫化橡胶分类橡胶材料)GB/ T 16589

(建筑用硅酮结构密封胶)GB 16776

二)产品加工、安装施工引用标准:

1、平开铝合金窗GB8479-87

2、平开铝合金门GB8478-87

3、玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96

三)玻璃幕墙构件技术要求:

1、玻璃幕墙材料经检验合格,符合国家产品标准的规定,并有相应的合格证。

2、结构硅酮密封胶应有与接触材料相容性试验报告,并有保险年限的质量证书。

3、采用铝合金阳极氧化材料的其氧化膜厚度不能低于现行国家标准GB8013中

规定的AA15级。

4、玻璃幕墙横梁的允许偏差为±,立柱的允许偏差为±mm,端头斜度的允许

偏差为-15。

5、截料端头不应有加工变形,毛刺不应大于。

6、孔位的允许偏差为±,孔距的允许偏差为±,累计偏差不应大于±。

7、铆钉的通孔尺寸偏差应符合现行国家标准《铆钉用通孔》GB1521的规定。

8、螺丝孔的加工应符合设计要求。

9、玻璃幕墙构件装配要符合下列要求:

构件装配尺寸允许偏差(mm)

10各相邻构件装配间隙及同一平面度要符合下列要求:

相邻构件装配间隙及同一平面度允许偏差(mm)

11、玻璃幕墙的玻璃边缘应进行处理,其加工精度应符合设计要求。

12、玻璃幕墙与建筑主体结构连接的固定支座材料宜选用不锈钢或表面热度锌处理

的碳素结构钢,并应具备调整范围,其调整尺寸不应小于40mm。

13、玻璃幕墙没有预埋件的,其固定支座的底钢板与建筑主体结构连接的拉爆螺丝

要进行拉力检验,强度应符合设计要求。

四)质量管理保证措施:

1、层层落实各级(特别是项目管理班子)的质量责任制,建立在公司总工程师

指导下,以项目工程师为首的,具有实效的项目工程质量保证体系。

2、项目工程师组织各专业工长作好开工前技术准备,各专业工长按本组织设计及施工图纸,规范要求和工程具体情况,编制分项分部工程施工方案,向班组作业

人员进行方案交底。

3、严格按图纸施工,严守工艺操作规操,施工中合理化建议,按技术管理程序上报,未经技术部门和设计部门审核同意,不得擅自变更和修改设计,严禁违章作

业。

4、各专业工长严格按公司《质量手册》和《程序文件》管理实施。

5、加强预埋工作管理,指定专人组织和管理预埋工作,保证预埋件的准确性。若因设计变更增加等原因,要征得设计单位和甲方工程监理同意,且要落实补强措施。隐蔽工程完工,及时会同甲方工程监理和质监站检查验收。

6、班组应做好工序质量以保证工程整体质量,各专业工长应按分项工程物质财

向班组交待交施工要求,项目质检员对工序质量实施监督检查。

7、对班组及专业工长进行质量考核,分项工程达到优良,对班组结算实行段质优价;分部工程达到优良,对责任工长给以质量优良奖,单位工程达到优良,给项

目经理部以施工优质奖。

8、项目工程师定期组织工程质量检查,公司质监和技术管理部门组织有关人员

不定期对工程施工质量进行监督检查。

9、工程材料设备必须达到质量合格,且具有合格证或材质证书。不合格的材料、

设备不得发送现场,施工现场材料人员负责对进场材料、设备检查验收。

10、施工所使用的计量器具必须是周检有效期内的合格器具,安装工程中所设。

11、现场施工及作业人员必须是周检有效期内的合格器具,安装工程中所设置

的仪表,安装前应送检合格,并由公司计量室提供保证。

12、加强质量意识教育,组织现场施工班组开展以“工期、质量、安全”为课

题的质量竞赛活动。

十、产品保护措施

一)加工时的产品保护

1、型材进仓后应按所订材料的型号、规格及外观质量进行抽检,以确保材料符

合要求。

2、解包装时,界纸刀应在型材背面或型材隐蔽处(如玻璃槽口)落刀,以免划

伤型材饰面。

3、型材划线应在工作台上进行,如因超量工作台不易操作,可在地面上划线,

但必须用木方或塑料材料架起,严禁铝材表面与地面接触。

4、型材开界后必须存放于架子车上堆放整齐,才可运往机台进行钻孔、铣孔等

工序加工。已加工完毕的材料应清除沾在材料上的油渍、污渍及钻嘴划痕。

5、材料加工完后,必须进中间仓,仓管员应按型号、规格、数量等盘数、收仓,

组装车间凭组装表的型号、规格、数量领出。

6、完整产品、已组装的门窗框及因需要在工地现场拼装的材料(一般指框料),

组装车间应在材料的所有饰面包上保护胶带方能出厂。

7、组装一般应在工作台或架子上进行,如因需要在地面上进行时,必须用木

材或塑料与地面隔开,严禁铝材与地面或其他硬物、有色金属直接接触。

8、组装完毕后应进行清洁,清除产品上的油渍、污渍、铝屑、划线痕迹及溢

出的硅胶等,确保产品的外观质量。

二)运输时的产品保护

1严禁用叉车叉架直接接触产品各部位,搬运时应谨慎,轻拿轻放,产品受力

均匀,确保产品几何形状不变,表面完好。

2、门窗运输时宜按上下方向竖放,下百垫以木方或塑料方支承,支承点布置要合理。推拉窗扇严禁用滑轮作支承点。车旁板必须用木或塑料板与产品隔开,严禁产品与有色金属直接接触,四周用绳索牢固地固定于车箱内,以保证产品运输时不

发生窜动、移位,以防运输变形、擦伤。

三)存放时的产品保护

1、产品应存放在仓库内,场地要求平整、干燥、通风、无酸碱等带腐蚀性物

质以及石灰、水泥、汽油等物料。

2、产品存放时应垫离地面10cm,立放时上、下均采用双支点,各支承点应在同一平面内,使产品平衡均匀受力,立放角度应>750,平放时每樘之间应用木板或

泡沫等隔开,堆放高度不宜超过1米。

四)安装时的产品保护

1、安装前必须进行检查、校正。如因运输、堆放而使门窗构件有挠曲变形或构

件松动、附件松动、变形、脱落等,均要修复后方可安装。

2、安装前必须检查保护胶纸有否完好,如有剥离、脱落等现象,必须重新补

上。

3、铝门窗安装必须在建筑物砌成后和批荡好的预留洞口后方可进场安装,严

禁边砌边装。

4、严禁脚手架及重物压在或支承在铝合金门窗上。

5、土建施工、塞缝、批荡、粉刷时,不得将水泥沙浆等腐蚀物沾污已安装的

门框,如不慎沾污,应立即用清水轻轻抹去,不能在铝框上留下擦痕。

6、室内装饰工作完成后,应立即撕去保护胶带,进行门扇玻璃安装。

7、每套房间的门扇安装完成后,应立即锁闭该套房间的房门,以免产品受损。

十一、施工安全及消防保卫措施

按国家安全规范进行施工作业:

1、按国家安全规范高处作业;

2、按国家安全规范施工用电作业;

3、按国家安全规范消防措施作业,重点防火。

一)施工安全措施

1、建立项目安全施工管理小组,由项目经理直接领导。

2、任命项目专职安全员,督促安全文明施工制度的执行。

3、广泛开展安全生产的宣传教育,使广大职工认识到安全生产的重要性、必要性,懂得安全生产、文明施工的科学知识,牢固树立安全第一的思想,自觉遵守

各项安全生产法令和规章制度。

4、新进场的工人和更换工种、岗位的工人必须首先接受三级安全教育,即:项目安全教育、工种安全教育、班组安全教育。教育的内容为:安全技术知识、安全技术操作规程、安全纪律、工程特点、设备性能和严禁事项,并经考试合格后方

可上岗。

5、项目每月召开至少一次安全大会,由项目经理主持;各工种每月至少召开两次安全大会,由各工种队长主持;班组每天上班前10分钟都必须有安全交底会,由班长检查个人防护情况及安全措施落实。以上活动都应有记录。

6、特殊工种工人除接受一般安全教育外,还应经过本工种的专项安全技术教育,

持有效的特殊工种上岗证方可上岗操作。

7、采用新工艺、新技术、新设备由项目技术部门在施工前组织专门的技术操作

规程教育。

8、进入现场要严格遵守现场各项规章制度,必须戴好安全帽。

9、高空作业前先认真检查脚手架等是否结实,有天槽朽,有天探头板,若有问

题待处理好应才能操作。

10、高空作业要脚踩稳牢,小件工具装入工具袋内,以防坠落。

11、施工机械要按操作规程去做,如冲击电锤,射钉枪、电焊机等操作。

二)施工消防安全保卫措施

1、必须执行的防火制度和保卫制度;

2、施工现场设立消防、保卫专职管理人员,进行现场监督;

3、施工现场建立安全防火检查制度,发现火苗、隐患时,应立即消除。应定期、

定岗、定人员进行检查;

4、发现火警应立即报告消防部门,并立即组织人员抢救,对发生的事故要“三不放过”,对事故现场要做好现场保护,配合消防部门进行现场调查和勘察,分析事

故的原因,落实防范措施;

5、对临时用电和手持式电动工具的使用,应按国家标准GB3787-83和建设部

标准的有关条文执行。

十二、玻璃幕墙工程验收

1、玻璃幕墙工程验收前应将其表面擦洗干净。

2、玻璃幕墙验收应提交下列资料:

①设计图纸、文件、设计修改文件;

②材料出厂质量证书、结构硅酮封胶相容性试验报告及幕墙物理性能检验报

告;

③隐蔽工程验收文件;

④施工安装自检记录。

3、玻璃幕墙分格坡璃拼缝应竖直横平,缝宽应均匀,并符合设计要求。

4、玻璃的品种、规格与色彩应与设计相符,整幅幕墙玻璃的色泽应均匀,不应

有析碱、发霉和镀膜脱落等现象。

5、幕墙材料的色彩应与设计相符,并应均匀,铝合金料不应有脱膜现象。

6、幕墙装饰压板表面应平整,不能有变形、波纹或局部压砸等缺陷。

7、幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩缝、防震缝的处理及防雷体系应符

合设计要求。

8、幕墙隐蔽节点的遮封装修应整齐美观。

9、幕墙不得渗漏。

10、铝合金料及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑和其他污垢。

11、玻璃要安装或粘结牢固,橡胶条和密封胶要镶嵌密实,填充平整。

12、每平方米玻璃的表面质量应符合下列规定:

13、铝合金框架构件安装质量应符合下列规定:

15、玻璃幕墙工程抽样检验数量、每幅幕墙的竖向构件或竖向拼缝和横向构件

或横向拼缝应各抽查5%,并均不得少于3根;每幅幕墙分格应各抽查5%,并不得少于10个,所抽检质量均应符合上述13、14项的规定。

十三、保修期及售后服务

1、保养期为十年,保修期为两年,在保修期内属产品的设计、加工、安装质量问题免费维修、更换,如属人为损坏则收回维修成本费。在保养期内维修收回成本

费。

2、保证接到维修通知后叁天内派员到现场维修。

隐框玻璃幕墙安装工艺及方案

隐框玻璃幕墙安装工艺及 方案 Newly compiled on November 23, 2020

一. 隐框玻璃幕墙安装工艺及方案 隐框玻璃幕墙横竖剖节点 (一)安装施工准备 1.施工工艺流程 隐框玻璃幕墙的施工流程为: 测量放线→预埋件的检查与补设→连接件安装→立柱安装→横梁安装→位置校核→防雷、防火安装→玻璃安装→连接打胶密封→交验。 隐框玻璃幕墙施工程序如下图a、图b、图c、图d、图e、图f所示。 图a 埋件施工图b 连接件安装施工 图c 幕墙立柱安装施工图d 幕墙横梁安装施工 图e 幕墙胶条安装施工图f幕墙玻璃安装施工 2.所需工器具及人员 器具:电葫芦、梅花搬手、螺丝刀、打胶机、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、水平管、靠尺。 人员:6-8人(一组)。 作业时间:主体建筑测量放线完成,后补埋件复测及校正完成,脚手架及安全防护措施完毕。 3.安装前的准备工作 ?安排好安装施工的必要场地。检查安装工作面是否清理完毕,保证安装能不受干扰地进行。有足够的材料、部件的放置场地,零件有库房; ?安排好水、电供应和起重设备; ?检查脚手架的安装情况;

?检查土建结构施工情况,是否满足施工验收规范的要求。如果结构尺寸偏差过大,应采取补救措施; ?检查后补埋件是否齐全,有无漏补和过大偏位情况。若有应及时与业主、总包和监理协商,采取有效的补救措施。当设计无明确要求时,埋件的标高偏差不应大于5mm,位置偏差不应大于10mm。 4.安全、防范 a.做好安全操作,防止工具坠落和坠物打击,配带安全帽、安全带,穿防滑鞋。 b.转接件连接部位是否清除干净。 c.对发现的质量、安全问题的处理意见要明确,并做好记录。 5.质量控制要点 后补埋件安装质量检测、控制 a.主体支承结构上的后补埋件应重点检测埋设标高。 b.后补埋件的安装是否符合技术要求。 铝型材立柱、横撑的安装质量控制 a.对铝型材的原材料按国家标准进行验收,进行强度复查并逐根进行检查。 b.对铝型材立柱、横撑安装的倾斜度、水平度、标高、间距进行检查。 c.对安装的牢固程度进行检查。 d.对铝型材立柱、横撑安装后的整体平面度进行检查。 玻璃的安装质量控制 a.对玻璃材质进行检查。 b.对玻璃的加工质量,包括尺寸、磨边、精度、研磨质量检查。 c.玻璃平整度及表面缺陷(如缺楞、掉角、划痕等)检查。 d.铝合金压板的外观、安装质量、牢固程度质量控制检查。

隐形玻璃幕墙施工方案.

公寓楼阳光房隐框玻璃幕墙 施 工 方 案 建西建工机械施工集团有限公司 2015年4月

公寓楼阳光房隐框玻璃幕墙施工方案 一、工艺流程 施工准备→测量放线→预埋件安装处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→结构玻璃装配组件制作安装→耐候硅酮密封胶嵌缝→清洁检查→竣工验收 二、施工工艺及施工要点: A、施工准备:材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 B、测量放线:找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。确定立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。测量工具:经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。 C、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 D、连接角码安装:连接角码焊接钢板。连接角码端部在焊接钢板外无法时,切短角码,增加焊缝长度;角码侧边无法焊接时,切去角码边缘,留出焊缝;

F、立柱安装:在立柱上钻孔,将连接角码用螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。立柱安装顺序由下至上。使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 E、横梁制作安装:用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准,在立柱侧面标出横梁位置。将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。横梁的安装应由下向上进行,当安装完成时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。 G、结构玻璃装配组件制作安装:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线。玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔,压块一定要压紧。 H、耐候硅酮密封胶嵌缝:充分清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调

半隐框玻璃幕墙施工方案

半隐框玻璃幕墙施工方案 1、施工顺序 测量放线→预埋件检查及处理→连接件与立柱的安装→横梁安装→玻璃板块安装→扣盖安装→打胶清理 2、施工方法 (1)测量放线 1)据幕墙分格大样图和标高点、进出位线及轴线位置,采用重锤、钢丝线、测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱、分格及转角等基准线,并用经纬仪进行调整、复测。 2)水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积。 (2)埋件的检查 1)在测量放线的同时,对预埋件的位置偏差进行检验、定位、其上、下、左、右偏差数值不应超过±30mm。 2)首先由测量放样人员将分格线弹设在埋件上,通过十字定位线检查埋件左右、上下的偏差。通过竖向钢丝线检查埋件的进出尺寸。将检查结果记录下来,反馈给监理、业主、总包。若偏差较大,报设计出埋件修正方案。 (3)连接件与立柱的安装 1)支座及立柱的连接 考虑到施工安装的安全性及可操作性,立柱在安装之前首先将连接件在楼层内用五金件螺栓与立柱连接起来,连接件与立柱接触处加设隔离垫,防止电位差腐蚀,隔离垫的面积不能小于连接件与竖料接触的面积。连接完毕后,用绳子捆扎吊运,再进行就位安装。(幕墙为临边作业,防止高空落物) 2)立柱的分格安装控制

铝合金立柱的安装依据竖向钢丝线以及横向鱼丝线进行调节安装,直至各尺寸符合要求,竖向龙骨安装后进行轴向偏差的检查,立柱安装轴线偏差不应大于2mm,相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm;相邻两根立柱固定点的距离偏差不应大于2mm;立柱安装就位,调整后及时紧固。否则会影响横料的安装。 3)底层立柱安装完毕后,在安装上一层立柱时,两立柱之间安装套筒固定。(4)横梁安装 1)立柱全部安装完毕后进行横梁的安装,横梁未安装之前,首先将角码插到横梁的两端,将横梁担住。然后用螺栓固定在立柱上。横梁承受玻璃的重压,易产生扭转,因而立柱上的孔位、角码的孔位应采用过渡配合,孔的尺寸比螺杆直径大0.1~0.2 毫米。 2)由于铝合金幕墙热胀冷缩会产生噪音,设计考虑到此因素,在横梁与立柱之间进行热处理,整根横梁尺寸应比分格尺寸短4~4.5mm,横梁两端安装2mm 防噪声隔离片(2mm 缝或打胶处理)。 3)横梁在安装过程中,横梁两端的高低应控制在±1mm 范围内。同一面标高偏差不大于3mm。 (5)防腐处理 点焊、焊接处均涂防锈漆两遍。 (6)层间防火及保温封修 防火保温材料的安装应严格按设计要求施工。 (7)隐蔽验收 1)检查构件与主体结构的连接点的安装。 2)预埋件锚固检查。 3)幕墙防雷接地节点安装。 (8)玻璃板块安装

隐框玻璃幕墙具体施工方法

隐框玻璃幕墙具体施工方法 一、工法特点 1、玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格(立柱、横梁)上。结构玻璃装配 组件与主框格完全分离,这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一。 2、结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作,注胶质量、加工精度有保证,节约硅酮结构密封胶。 3、立柱、横梁在生产厂家下料,加工精度高、材料浪费少。 4、施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序,工期缩短、施工机具减少。 5、立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装,安装方便,调整容易。 6、施工简便,工艺流程清晰易懂,操作工人易于掌握,但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高。 二、工法适用范围 本工法适用于各种隐框玻璃幕墙工程。 三、工艺流程 施工准备T测量放线T预埋件处理T连接角码安装T立柱安装-横梁安装-结构玻璃装配组件制作安装-清洁 检查T竣工验收 四、施工操作要点 一)施工准备

1、材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单 2、施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。 3、人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。 4、技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格 二)测量放线 1、测量依据 测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。 2、测量方法 建筑物外轮廓测量:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线,据此线检查预埋件标高偏差,并作好记录;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,据此检查预埋件左右偏差,并作好记录。整理 以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。 幕墙立柱外平面定位:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙 面顶部合适位置用钢琴线定出。 幕墙立柱外平面轴线 幕墙立柱轴线定位:幕墙前后位置确定后,结合建筑物外轮廓测量结果,用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。 幕墙立柱标高定位:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线 3、测量工具

建筑工程隐框玻璃幕墙专项施工方案(优秀工程案例)

隐框玻璃幕墙专项施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 编制: 审核: 审批: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、项目的质量目标 (3) 三、项目管理组织 (3) 四、主要资源供应计划 (4) 五、施工进度计划 (4) 六、幕墙施工流程及工艺 (4) 七、施工过程控制程序 (7) 八、质量保证体系…………………………………………………. . 10 九、主要技术措施 (10) 十、产品保护措施 (13) 十一、施工安全及消防保卫措施 (14) 十二、玻璃幕墙工程验收 (15) 十三、保修期及售后服务 (17)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于×××××××,建筑物共××,幕墙最大高度××,幕墙共分×××.(参看详图). 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用150系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μ米颜色为银白色,材料应符合GB/T5237-93. 2)钢板、角钢为热镀锌处理. 3)玻璃采用6+12A+6镀膜双钢化玻璃. 4)硅胶采用黑色硅酮结构胶和耐候胶. 5)幕墙结构: 采用150系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图. 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖. 三、项目管理组织及施工人员配备

四、主要资源供应计划 一)劳动力需用计划 二)主要机具需用计划 三)主要材料计划 五、施工进度计划 1、后置预埋件安装 由我公司派出安装小组进行安装. 2、幕墙、铝门窗安装(详见施工进度计划表). 六、幕墙施工流程及工艺施工方案 一)施工流程 放线定位→机械加工→车间组装→支座安装→立柱安装→横梁安装→玻璃(铝板)安装→注密封胶→饰面清洁→预验收→交付验收

双曲面玻璃幕墙施工工法

双曲面玻璃幕墙施工工法 东亚装饰股份有限公司,潘海鸿 1 前言 随着现代化建筑物的不断发展,其外在造型也越来越丰富、新颖和复杂化,例弧形双曲面建筑等,这种建筑往往通过幕墙形式表现出来。由于弧形壳体建筑物测量定位、龙骨加工及安装、面板安装,远比一般的矩形、圆形等简单几何图形要复杂得多,且与一般的框架结构不同的是,该建筑的弧形主体结构先完成,而后做外面的弧形玻璃幕墙,这给测量定位、龙骨加工安装、面板安装等施工带来了很大的难度,对现场安装工作者而言,较为辣手。放线的精准度、龙骨加工和安装的偏差、面板安装的偏差,在施工中都是控制的要点,是保证幕墙外观效果的必要措施。 我公司在世园会睡莲博物馆弧形玻璃幕墙工程施工过程中,采用犀牛建模、CAD绘图软件辅助设计,将现场放线、玻璃及型材加工制作等工序统一进行建模,根据犀牛建模定位尺寸,进行测量放样放线,统一工厂制作与现场安装的标准,改进质量验收手段,保证了弧形玻璃幕墙的施工质量,并通过归纳、总结,形成了本工法。 2 工法特点 2.0.1 本工程双曲面玻璃定位及安装采用以外弦定圆弧。构件制作加工及安装无需确定圆心即可进行。 2.0.2 竖龙骨、横梁及扣盖整体拉弯加工,保证了安装密闭性及弧度的准确性。 2.0.3 立柱、横梁采用可调节角铝支座,通过可调节的角铝支座消除安装板块时造成的施工误差,同时满足双曲面板块在连续曲面空间的变化,施工速度快、精度高,提高了效率,节省了工期。

2.0.4 弧形玻璃面板工厂化定型制作加工,粘玻璃副框在加工厂组装,现场进行挂装。这样能够保证装饰材料尺寸精确,饰面感官效果好,同时还保证施工现场的安全和整洁。 2.0.5每个单元板块都可以方便地拆卸,维护和更换。 2.0.6技术含量高、质量容易保证,并能产生明显的经济效益。 3 适用范围 本工法适用弧形壳体建筑幕墙工程,对其他复杂造型幕墙有参考作用。 4 工艺原理 4.0.1首先进行现场测量(主要测量弧长、弦高、弦长);根据幕墙设计施工图以及现场实测,采用计算机辅助设计软件AutoCAD对幕墙立柱、横龙骨在计算机上按1:1尺寸建模,模拟定位然后进行现场测量,把计算机定位点转换到现场定位。水平放线具体操作如下图4.0.1所示: 1 根据幕墙施工图以及现场实测尺寸调整幕墙分格尺寸。 2 幕墙分格确定后在计算机模拟图中确定分格点。 3 在模拟图形中以的D点为坐标原点,弦长AB为X轴,弦高CD 为Y轴,建立直角坐标系。 4 根据幕墙分格点、圆心两点连线与线段AB交点d6(0,d6),点D6、d6两点确定幕墙立柱中心轴线; 现场测量放线时,无需定位圆心位置,仅通过A、B、D、Xn、Yn、Ln等点的确定即可确定幕墙立柱位置。 4.0.2纵向放线具体操作: 1根据幕墙施工图以及现场实测尺寸调整幕墙分格尺寸; 2幕墙纵向分格确定后在计算机模拟图中确定分格点;

隐框玻璃幕墙施工方案

玻璃幕墙 施 工 组 织 方 案 编制: 审核:

1)总则 a.适用范围 本工艺适用于非抗震设计或6~8度抗震设计的建筑高度不大于150m的民用建筑玻璃幕墙(以下简称玻璃幕墙)工程的制作、安装施工及验收。 幕墙工程的设计、制作和安装施工的全过程应实行质量控制,幕墙工程的制作与安装,应制订质量控制标准。 b.编制参考标准及规范 玻璃幕墙的材料、设计、制作和安装施工及验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—96) 《点式玻璃幕墙工程技术规范》(CECS 127:2001) 《建筑幕墙》(JG 3035) 2)术语、符号 a.建筑幕墙:由金属构架与板材组成的、不承担主体结构荷载与作用的建筑外维护结构。 b.玻璃幕墙:由金属构架与玻璃板组成的建筑外维护结构。 c.隐框玻璃幕墙:金属框架构件全部不显露在外表面的玻璃幕墙。 d.结构胶:半隐框和全隐框玻璃幕墙中玻璃与铝合金构件、玻璃板与玻璃板之间结构受力粘结用的高模数中性硅酮密封材料。 e.硅酮耐候胶:幕墙嵌缝用的低模数中性硅酮密封材料。 f.双面胶带:控制结构胶的设计位置和厚度用的二面涂胶的聚胺基甲酸乙脂和聚乙烯低发泡材料。 g.接触腐蚀:两种不同的金属接触时发生的电化学腐蚀。 h.相容性:黏结密封材料与其他材料接触时,不发生影响黏结密封材料黏结性的物理化学变化的性能。 3)施工准备 a.审查设计图纸是否完整、齐全; b.审查设计图纸与说明书在内容上是否一致,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾和错误; c.审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致,技术要求是否正确。 d.审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求,掌握土建施工质量是否满足幕墙施工的要求; e.复核幕墙各组件的强度、刚度和稳定性是否满足要求;审查设计图纸中的工程复杂、施工难

玻璃幕墙施工作法及施工工艺

玻璃幕墙施工作法及施工工艺 2008-9-1 15:46 【大中小】【打印】【我要纠错】本工程玻璃幕墙工程由专业的幕墙公司制作及安装,在此仅介绍一下玻璃幕墙的一般作 法及要求 1. 基本要求 (1 )作业条件 1)应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。 2)幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,实因工期需要,应 在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。 3)幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行 必要的拆改(脚手架内层距主体结构不小于300mm )。如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必 须安全可靠 4)幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备。 5)当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施 工,或应对幕墙采取可靠的保护措施。 6)不应在大风大雨气候下进行幕墙的施工。当气温低于-5 C时不得进行玻璃安装,不 应在雨天进行密圭寸胶施工。 7 )应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(屋)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的伺距或修改连结件与 主体结构的连接方式。 (2 )幕墙安装 1)应采用(激光)经纬仪、水平仪、线锤等仪器工具,在主体结构上逐层投测框料与主体结构连接点的中心位置,X、y和Z轴三个方向位置的允许偏差为± 1.0mm. 2 )对于元件式幕墙,如玻璃为钢化玻璃、中空玻璃等现场无法裁割的玻璃,应事先检查玻璃的实际尺寸,如与设计尺寸不符,应调整框料与主体结构连接点中心位置。或可按框 料的实际安装位置(尺寸)定制玻璃。 3)按测定的连接点中心位置固定连结件,确保牢固。

玻璃幕墙工程施工组织设计方案方案

施工组织设计(方案) 工程名称:××医学院教学楼幕墙 工程地点:××医学院 施工单位:××工程有限公司 编制单位:××工程有限公司审批单位: 部门:部门:

技术负责人:×××审批负责人: 编制人:××× 编制日期:2002年11月18日审批日期:年月日 目录 一、工程概况 (1) 二、项目的质量目标 (1) 三、项目管理组织 (1) 四、主要资源供应计划 (2) 五、施工进度计划 (2) 六、幕墙施工流程及工艺 (2) 七、施工过程控制程序 (5) 八、质量保证体系 (8) 九、主要技术措施 (8) 十、产品保护措施 (11) 十一、施工安全及消防保卫措施 (12) 十二、玻璃幕墙工程验收 (14) 十三、保修期及售后服务 (16) 十四、检测 (16)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于××医学院教学楼在××医学院,建筑物共15层,幕墙最大高度43.8m ,幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5(参看详图)。 2、幕墙结构情况: 1)铝材料: 采用××铝材厂155B 系列隐框幕墙材料,表面氧化处膜厚15μm 颜色为银白色,材料应符合GB/T5237-93。 2)钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品,钢板、角钢为热镀锌处理。 3)玻璃采用6+0.76PVB+5镀膜绿色玻璃。 4)硅胶采用GE 黑色结构胶和耐候胶。 5)幕墙结构: 采用155B 系列隐框玻璃幕墙结构(参看详图)详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标:确保省样板,争创鲁班奖。

四、主要资源供应计划一)劳动力需用计划 二)主要机具需用计划 三)主要材料计划

隐框玻璃幕墙施工工法工艺及要点

隐框玻璃幕墙施工工法工艺及要点 隐框玻璃幕墙施工工法工艺及要点 一、工艺流程 施工准备→测量放线→预埋件安装处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→结构玻璃装配组件制作安装→耐候硅酮密封胶嵌缝→清洁检查→竣工验收 二、施工工艺及施工要点: A、施工准备:材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 B、测量放线:根据土建单位提供的中心线及标高点进,以建筑物的轴线为依据,对巳完工的土建结构进行测量。根据土建标高基准线测预埋件标高中心线,检查预埋件标高偏差;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,检查预埋件左右偏差。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出幕墙立柱外平面轴线。用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。确定立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。测量工具:经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。 C、预埋件安装处理:定位预埋件安装位置,打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 D、连接角码安装:连接角码焊接钢板。连接角码端部在焊接钢板外无法时,切短角码,增加焊缝长度;角码侧边无法焊接时,切去角码边缘,留出焊缝;预埋板两个方向偏差很大时,补钢板;预埋板凹入或倾斜过大时,补加垫板。 E、立柱安装:先把芯套(接长立柱与立柱用,上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。)插入立柱内,然后在立柱上钻孔,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。立柱安装顺序由下至上。使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线(钢琴线)重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套,就位准确后点焊。如此循环,完成一组立柱安装。一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 F、横梁制作安装:用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准,在立柱侧面标出横梁位置。将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。横梁的安装应由下向上进行,当安装完成时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。标高偏差:当一幅宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅宽度大于35m时,不应大于7mm。 G、结构玻璃装配组件制作安装:确定玻璃板块在立面上的水平、垂直位置,并在主框格上划线。玻璃板块临时固定后对板块进行调整,调整标准横平、竖直、面平。用压块把玻璃板块固定在主框格上。压块间距不大于300mm。上压块时要注意钻孔,螺栓采用M5×20不锈钢机械螺栓。压块一定要压紧。 H、耐候硅酮密封胶嵌缝:充分清洁板材间缝隙,不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面,加以干燥。为调整缝的深度,避免三边粘胶,缝内填泡沫塑料棒。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。注胶后将胶缝表面抹平,去掉多余的胶。注胶完毕,将保护纸撕掉,必要时用溶剂擦拭玻璃。、胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。

隐框玻璃幕墙节点图[1]

隐框玻璃幕墙节点图 -----返回上一页 一、玻璃幕墙种类: 现阶段在我国应用较广泛的玻璃幕墙有明框玻璃幕墙、全(半)隐框玻璃幕墙、无框全玻璃幕墙及特殊玻璃幕墙等。 玻璃幕墙工程必须由具有专业幕墙施工资质的公司设计、制作及安装。 二、施工工艺及方法: 1、基本作业条件 1.1应编制幕墙施工组织设计,并严格按施工组织设计的顺序进行施工。 1.2幕墙应在主体结构施工完毕后开始施工。对于高层建筑的幕墙,如因工期需要,应在保证质量与安全的前提下,可按施工组织设计沿高分段施工。在与上部主体结构进行立体交叉施工幕墙时,结构施工层下方及幕墙施工的上方,必须采取可靠的防护措施。 1.3幕墙施工时,原主体结构施工搭设的外脚手架宜保留,并根据幕墙施工的要求进行必要的拆改(脚手架内层距主体结构不小于300mm)。如采用吊篮安装幕墙时,吊篮必须安全可靠 1.4幕墙施工时,应配备必要的安全可靠的起重吊装工具和设备。 1.5当装修分项工程会对幕墙造成污染或损伤时,应将该项工程安排在幕墙施工之前施工,或应对幕墙采取可靠的保护措施。 1.6不应在大风大雨气候下进行幕墙的施工。当气温低于-5℃时不得进行玻璃安装,不应在雨天进行密封胶施工。 1.7应在主体结构施工时控制和检查固定幕墙的各层楼(屋)面的标高、边线尺寸和预埋件位置的偏差,并在幕墙施工前应对其进行检查与测量。当结构边线尺寸偏差过大时,应先对结构进行必要的修正;当预埋件位置偏差过大时,应调整框料的伺距或修改连结件与主体结构的连接方式。 2、幕墙安装

2.1隐(明)框玻璃幕墙安装工艺 幕墙安装施工顺序: 测量放线→安装L型转接件→安装铝立柱→安装铝横梁→安装避雷、防火→玻镁板安装→安装玻璃→安装横(竖)向扣盖→注胶及外立面清洗 (1)、测量放线:依据结构复查时的放线标记,及预埋件的十字中心线,确定安装基准线,包括龙骨排布基准及各部分幕墙的水平标高线,为各个不同部位的幕墙确定三个方向的基准。 (2)、L型转接件的安装:根据预埋件的放线标记,将L型转接角钢码采用M16的螺栓固定在预埋件上,转接角钢码中心线上下偏差应小于2mm,左右偏差应小于2mm。L型转接角钢码与立柱接触边应垂直于幕墙横向面线,且应保持水平,不能因预埋板的倾斜而倾斜。遇到此种情况时,应在角钢码与预埋钢板面之间填塞钢板或圆钢条进行支垫,并应进行满焊。 (3)、安装竖向铝立柱: ①、幕墙竖向铝立柱的安装工作,是从结构的底部由下至上安装,先对照施工图检查主梁的尺寸(长度)加工孔位(L型转接角钢码安装孔)是否正确; ②、将竖向铝立柱用两棵M12mm*140mm不锈钢螺栓固定在转接角钢码上,角钢码与铝立柱之间用2mm厚尼龙垫片隔离,螺栓两端与转接角钢码接触部位各加一块2mm厚圆型垫片。 ③、调整固定:利用转接件上的腰型孔,根据分格尺寸、测量放线的标记,横向、竖向控制钢丝线进行三维调整立柱; ④、竖向铝立柱用铝插芯连接,插芯与铝立柱上端依靠固定连接角码的不锈钢螺栓进行连接,两个立柱竖向接缝应符合设计要求,并不小于20mm,插芯长度不小于420mm。 ⑤、偏差要求:立柱安装的垂直度小于2 mm。 ⑥、调整后进行螺栓加固、拧紧所有螺栓。 ⑦、对每个锚固点进行隐蔽工程验收,并做好记录。 (4)、安装铝横梁: ①、根据图纸要求的水平分格和土建提供的标高线在竖向立柱上划线确定连接铝件的位置。 true religion true religion jeans true religion jeans true religion jeans christian louboutin christian louboutin christian louboutin shoes moncler coach juicy couture sale YSL SHOES franklin marshall UGG BOOTS NFL jersey Welcome to true religion jeans Shop!a Easy Online Shop For true religion,and christian louboutin online sales.Hot Sales In christian louboutin! We believe that we can give you the convenient shopping experience. You can enjoy your fashion trip now with great save and free shipping fee!Buy best moncler jackets.NOW,2011 Best juicy couture sale! Since juicy couture sale Inc. Get YSL SHOES and Yves Saint Laurent Sandals,franklin marshall. Buy UGG Here! Fast Shipping - Free Shipping & No Sales Tax!True Religion T Shirts True Religion Mens Hoody True Religion Jeans Men true religion jeans usa true religion jeans christian louboutin christian louboutin christian louboutin shoes moncler juicy couture sale YSL SHOES franklin marshall

隐框玻璃幕墙安装工艺及方案

一. 隐框玻璃幕墙安装工艺及方案 隐框玻璃幕墙横竖剖节点 (一)安装施工准备 1.施工工艺流程 隐框玻璃幕墙的施工流程为: 测量放线→预埋件的检查与补设→连接件安装→立柱安装→横梁安装→位置校核→防雷、防火安装→玻璃安装→连接打胶密封→交验。 隐框玻璃幕墙施工程序如下图a、图b、图c、图d、图e、图f所示。 图a 埋件施工图b 连接件安装施工 图c 幕墙立柱安装施工图d 幕墙横梁安装施工 图e 幕墙胶条安装施工图f幕墙玻璃安装施工2.所需工器具及人员 器具:电葫芦、梅花搬手、螺丝刀、打胶机、水准仪、经纬仪、紧线器、线坠、水平管、靠尺。 人员:6-8人(一组)。 作业时间:主体建筑测量放线完成,后补埋件复测及校正完成,脚手架及安全防护措施完毕。 3.安装前的准备工作 安排好安装施工的必要场地。检查安装工作面是否清理完毕,保证安装能不受干扰地进行。有足够的材料、部件的放置场地,零件有库房; 安排好水、电供应和起重设备; 检查脚手架的安装情况;

检查土建结构施工情况,是否满足施工验收规范的要求。如果结构尺寸偏差过大,应采取补救措施; 检查后补埋件是否齐全,有无漏补和过大偏位情况。若有应及时与业主、总包和监理协商,采取有效的补救措施。当设计无明确要求时,埋件的标高偏差不应大于5mm,位置偏差不应大于10mm。 4.安全、防范 a.做好安全操作,防止工具坠落和坠物打击,配带安全帽、安全带,穿防滑鞋。 b.转接件连接部位是否清除干净。 c.对发现的质量、安全问题的处理意见要明确,并做好记录。 5.质量控制要点 后补埋件安装质量检测、控制 a.主体支承结构上的后补埋件应重点检测埋设标高。 b.后补埋件的安装是否符合技术要求。 铝型材立柱、横撑的安装质量控制 a.对铝型材的原材料按国家标准进行验收,进行强度复查并逐根进行检查。 b.对铝型材立柱、横撑安装的倾斜度、水平度、标高、间距进行检查。 c.对安装的牢固程度进行检查。 d.对铝型材立柱、横撑安装后的整体平面度进行检查。 玻璃的安装质量控制 a.对玻璃材质进行检查。 b.对玻璃的加工质量,包括尺寸、磨边、精度、研磨质量检查。 c.玻璃平整度及表面缺陷(如缺楞、掉角、划痕等)检查。 d.铝合金压板的外观、安装质量、牢固程度质量控制检查。 e.玻璃接缝宽度、顺直、高低差等偏差检测。

半隐框玻璃幕墙施工方案

1、半隐框玻璃幕墙 (1)基本规定 1)本施工工艺适用于民用建筑的外墙保温与门窗工程施工。 2)本施工工艺根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001 \《玻 璃幕墙工程技术规程》(JGJ 102—2003 \《金属和石材幕墙工程技术规程》(JGJ 133—2001 \《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210—2001 \《玻璃幕墙 工程质量检验标准》(JGJ /T —2001 1《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2003 )和相应的现行技术标准编制。 3)施工中的劳动保护、安全和防火措施等,必须按现行有关标准、规定执行。 (2)材料性能要求 1)玻璃 ①幕墙玻璃的外观质量和性能应符合现行标准的有关规定及设计要求,并应有出厂 合格证。 ②玻璃幕墙采用控制镀膜玻璃时,离线法生产的镀膜玻璃应采用真空磁控溅射法生产工艺;在线法生产的镀膜玻璃应采用热喷涂法生产工艺。 ③玻璃幕墙采用中空玻璃时气体层厚度不应小于9mm o ④钢化玻璃宜经过二次热处理。 ⑤玻璃幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时,应使用在线热喷涂低辐射镀膜玻璃。 ⑥有防火要求的幕墙玻璃,应根据防火等级要求,采用单片防火玻璃或其制品。 ⑦玻璃幕墙采用彩釉玻璃,釉料宜采用丝网印刷。

2)铝合金材料 ①玻璃幕墙采用铝合金材料的品种和性能应符合现行标准及设计要求,并应有出厂合格证。 ②铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时, 应符合现行标准《铝合金建筑型材》(GB/T 5237 )规定的质量要求,表面处理层的厚度应满足表8-1的要求。 表8-1铝合金型材表面处理层的厚度 fpm 膜厚级别厚度平均膜厚(涂层种类表面处理方法)局部膜厚 ttn不低于AAI5 阳极氧化15 >12 f>Bt阳极氧化膜电泳10 >8 t一漆按涂漆n7 B b复合膜16 B —120 sts粉末喷涂40 ——专业资料. 34 >401 — r> 氟碳喷涂66+25聚酰胺其隔热材料应使用PA66GF25(③用穿条工

玻璃幕墙安全施工方案

玻璃幕墙安全施工方案 一、工程概况 1.工程概况 本工程为XX工程。位于XX主体工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。 2.设计与施工必须遵照的规范: (1 )《钢结构设计规范》GBJ17-88 (2)《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 (3)《建筑幕墙》JG3035-96 (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 二、玻璃幕墙安全施工措施 1.幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕 墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本 性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施 等。 2?隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300?400mm以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安

装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。 3.施工材料的验收 (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。 (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。 (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。 4?隐框玻璃幕墙的施工工艺 隐框玻璃幕墙施工工序为:放线f固定支座安装f幕墙立梃横梁安装f结构玻璃装配组件安装T玻璃装配组件间的密封及四周收口处理T楼层间防止隔层处理T全面检查及清洁。 (1)隐框幕墙立梃和横梁的安装 施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。 (2)结构玻璃装配组件的安装 结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部 均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土建施工的破坏。 上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一致,板面表面的平整采用刚性直尺或 铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配 件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。 玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度和垂直度才真正代表隐框幕墙的外形形象。 (3)装配组件间的密封 三、安全用电

外墙隐框玻璃幕墙施工方法

外墙隐框玻璃幕墙施工方法 外墙隐框玻璃幕墙施工方法 铝合金隐框玻璃墙属非承重外围护墙体,它有一般幕墙垂直和水平承力构件,又同样是由玻璃墙和铝材装配而成的外围护结构墙体。但这种幕墙的构造是把粘接好的单个外围护构件悬挂在垂直和水平承力构件外侧,并加以固定和密封,形成平整连续的墙体。由于玻璃用的是各种颜色的镀膜玻璃,从外面无法透视,悬挂的单体构件把主承力的铝合金框架隐藏在后面,故名隐框玻璃幕墙。 1幕墙设计技术交底 从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。 2隐框玻璃幕墙的施工准备 隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。 3施工材料的验收 (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。 (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。 (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。 4隐框玻璃幕墙的施工工艺 隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→楼层间防止隔层处理→全面检查及清洁。 4.1隐框幕墙立梃和横梁的安装 施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。 4.2结构玻璃装配组件的安装 结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土建施工的破坏。上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一致,板面表面的平整采用刚性直尺或铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。 在玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度

隐框玻璃幕墙施工方法

玻璃幕墙标准节点图

隐框玻璃幕墙施工方法 连接件安装→玻璃幕墙后衬墙喷(刷)涂料→立柱安装→防雷体系安装→横梁安装→防火隔断板或层间防火安装→玻璃板块安装→注耐候密封胶→清洁收尾。 隐框玻璃幕墙主要采用;(1).型材选用:145 系列隐框幕墙型材。 (2).玻璃选用;6mm+9mm+ 6mm厚蓝色中空钢化镀膜玻璃。 (3). 结构胶选用:“JS-6000”结构胶及“JS-2000”耐候胶。 最多玻璃板块为1760X1206mm,每块重量约50公斤。 施工流程: (I)、连接件安装 1. 工艺流程及工艺要求: 1.1 工艺流程: 熟悉图纸及技术交底→画出连接件位置的水平方向和垂直方向的十字交叉线中心→拉水平钢丝线→点焊预就位连接件→检查连接件水平垂直方向的位置→采用角焊缝围焊方式焊接连接件→除去焊渣检查焊缝→合格后对焊缝进行防腐处理。 1.2 工艺要求 1.2.1 将连接件预就位时,应将连接件的水平方向和垂直方向的中心十字交叉线对准在预埋铁件位置弹出的十字交叉线,如原预埋铁件有偏斜时,应将连接件在水平垂直方向用钢垫片垫平,并将钢垫片焊接牢固。 1.2.2 整个大面的连接件预就位后,拉水平线,吊垂线检查,连接件的水平、垂直方向的位置正确无误后进行焊接加固(四边围焊)。 1.2.3 因楼层向内偏移引起支座连接长度不够,无法正常安装时,可采用加工长连接件或加焊钢板补长连接件的办法解决。 1.2.3 焊接加固连接件后,除去焊渣,检查焊缝质量,符合设计和规范规定

后,对焊缝进行防腐处理。 (II)、玻璃幕墙后衬墙喷(刷)涂料 1. 工艺流程及工艺要求。 1.1 工艺流程: 清理基层→保护成品→喷(刷)涂料→检查质量清理现场。 1.2 工艺要求: 1.2.1 基层的浮灰等要清理干净,对内装的成品,作外幕墙测量放线阶段弹的线及标记应保护好。 1.2.2 喷(刷)涂料时要均匀,颜色要一致,不要有流淌等现象。 (III)、立柱安装 1. 工艺流程及工艺要求: 1.1 工艺流程: 拉水平、垂直基本控制线→就位控制立柱平面或弧面的立柱→检查→就位各面立柱→检查复核→拧紧螺帽、点焊角码。 1.2 工艺要求: 1.2.1 拉水平、垂直基本控制线时要把各个面的阴阳角处各个面立柱的外平面中心线、吊点中心水平线拉出来,以控制立柱的吊点标高、外平面的进出位置及垂直度。 1.2.2 就位各面控制立柱:首先应将立柱贴上保护膜,然后把各个面阴阳角处的立柱以控制线为依据,用角码、绝缘垫、插芯、方垫块、不锈钢螺栓等自下而上的就位。 1.2.3 检查:用经纬仪检查控制立柱前后左右的垂直度是否符合要求,用水准仪检查立柱每一层吊点及竖向伸缩缝的标高是否在同一水平面上。 1.2.4 就位各面立柱:当控制立柱的标高、垂直、立面位置符合要求后,就可拉钢丝线,按"1.2.2"的方法就位各面的其他立柱。 1.2.5 检查:各面立柱都就位后,应拉钢丝线检查各同层立柱吊点、伸缩缝是否在同一标高上,用钢尺拉通尺检查或用模尺检查相邻立柱的间距是否正确,用经纬仪或吊锤检查立柱的前后左右垂直度,检查方垫块、绝缘垫、防松垫圈等是否按设计图纸施工。

相关文档