文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新继电保护竞赛试题

最新继电保护竞赛试题

最新继电保护竞赛试题
最新继电保护竞赛试题

托电公司知识技能竞赛考试试题

继电保护专业(笔试题)

一、 选择题(共15分,每题1分)

1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。

(A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。

2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。

(A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压;

(C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。

(A) I U U ·

·

·

===A B C 00;(B) U I I ·

·

·

===A B C 00;

(C) I I I U U ·

·

·

·

·

===A B C B C 0 ;(D) I I I ·

·

·

==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。

(A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·

·

°

=a A j60e

;(B) U U ··

°

=ab AB j30e

;(C) U U ··

°

=ab AB j0e

;(D) U U ··

°

=a A j0e

6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B )

(A)-0.2~0.3;(B )-0.3~0.3;(C)-0.4~0.4;(D)-0.5~0.5。

7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。

(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。

8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B)1.5dB ;(C)8.686dB ;(D)9dB 。

9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应

在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

10、来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U a 、U b 、U c 、U n )和电压互感器三次侧的2根开关场引入线(开口三角的U L 、U n )中的2个零相电缆U n ,( B )。 (A)在开关场并接后,合成1根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室接地;(C)三次侧的U n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U n 单独引入控制室N600并接地;(D)在开关场并接接地后,合成1根后再引至控制

室接地。

11、做距离保护整定变压器变比试验时,加于阻抗元件电压回路上的电压值为( B )。

(A)相间距离保护100V,接地距离保护100V;(B)相间距离保护100V,接地距离保护60V;(C)相间距离保护60V,接地距离保护100V;(D)相间距离保护60V,接地距离保护60V。

12、继电保护要求,电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差不大于( C )。

(A)5%;(B)8%;(C)10%;(D)3%。

13、对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取的方法是( C )。

(A)交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线可不经抗干扰处理;(B)直流电源来线必须经抗干扰处理,交流电源来线可不经抗干扰处理;(C)交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理;(D)交流及直流电源来线均可不经抗干扰处理。

14、对剩磁有控制的电流互感器有( A )

A. PR级、TPY和TPZ级电流互感器;

B. P级和TPS级电流互感器;

C. TPS级和TPX级电流互感器;

15、形成发电机过励磁的原因可能是( C )。

A. 发电机出口短路,强行励磁动作,励磁电流增加;

B. 汽轮发电机在启动低速预热过程中,由于转速过低产生过励磁;

C. 发电机甩负荷,但因自动励磁调节器退出或失灵,或在发电机启动低速预热转子时,误加励磁等。

二、填空题(共15分,每空0.5分)

1、自动重合闸的起动方式有保护起动和断路器位置不对应起动两种方式。

2、所谓对称三相负载就是三相负载__ 阻抗相等,且阻抗角相等。

3、母线电流差动保护采用电压闭锁元件主要是为了防止由于误碰出口继电器及误试验而造成母线电流差动保护误动。

4、变压器短路故障的后备保护,主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。

5、为防止失磁保护误动,应在外部短路、系统振荡、电压回路断线等情况下闭锁。闭锁元件采用转子电压。

6、在同期回路中,为消除不同电压等级之间的相位差,常采用转角变压器来调整同期电压的相位。

7、继电保护直流系统运行中的电压纹波系数应不大于 2% ,最低电压不低于额定电压的 85% ,最高电压不高于额定电压的 110% 。

8、变压器瓦斯保护装置,每年进行一次部分检验,每年进行一次全部检验。(答:3~5)

9、用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表摇动的快慢对测量结果影响。转速一般应为每分钟。(答:有 120)

10、安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间不允许有任何的联系,如有需要,必须经输出。

答:电空触点

11、保护用10P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为 20倍额定电流时,变比误差不超过 10% 。

12、助增电流一般使测量阻抗增大,汲出电流一般使测量阻抗减小。

13、1个半断路器接线的母线,每组母线宜装设两套母线保护,且该母线保护不应装设电压闭锁元件。

14、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片,开口端应装在________方,接到断路器的________ 线圈回路。(上,跳闸)

15、某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为750/5,其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为_______________欧。(1.25欧) 16、断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值不低于 30% 额定电压,且不大于 65% 额定电压。

17、电压互感器的二次回路和三次回路必须(分开)

三、判断题(共15分,每题1分)

1、在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。( ) 答案:√

2、距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流,大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。( ) 答案:×

3、在220kV双母线运行方式下,当任一母线故障,母线差动保护动作而母联断

路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保

护来切除故障母线。( ) 答案:√

4、断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当

远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。( )

答案:√

5、相差高频保护中,两侧高频信号重叠角的存在,减少了脉冲间隔,从而提高

了保护灵敏度,降低了在外部短路时的可靠性。( ) 答案:×

6、在高频闭锁距离保护中,为了防止外部故障切除后系统振荡时,靠近故障侧

的距离元件误停信,而导致保护装置误动作,所以距离元件停信必须经振荡闭锁

装置控制。( ) 答案:√

7、静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正

序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不

相等。( ) 答案:√

8、发信机主要由调制电路、振荡电路、放大电路、高频滤波电路等构成。( )

答案:√

9、全阻抗继电器的动作特性反映在阻抗平面上的阻抗圆的半径,它代表的全阻

抗继电器的整定阻抗。( ) 答案:√

10、控制熔断器的额定电流应为最大负荷电流的2倍。( ) 答案:×

11、当电压互感器二次星形侧发生相间短路时,在熔丝或自动开关未断开以前,

电压回路断相闭锁装置不动作。( ) 答案:√

12、母线充电保护只是在对母线充电时才投入使用,充电完毕后要退出。( ) 答案:√

13、在自耦变压器高压侧接地短路时,中性点零序电流的大小和相位,将随着中压侧系统零序阻抗的变化而改变。因此,自耦变压器的零序电流保护不能装于中性点,而应分别装在高、中压侧。( ) 答案:√

14、电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆回路。(√)

15、发电机变压器组的过激磁保护应装在机端,当发电机与变压器的过激磁特性相近时,该保护的整定值应按额定电压较低的设备(发电机或变压器)的磁密来整定,这样对两者均有保护作用。(√)

四、

五、简答题(共25分,每题5分)

1.简述三相变压器空载合闸时励磁涌流的大小及波形特征与哪些因素有关?

答:三相变压器空载合闸的励磁涌流大小和波形与下列因素有关:

1)系统电压大小和合闸出相角;

2)系统等值电抗大小;

3)铁芯剩磁、铁芯结构;

4)铁芯材质(饱和特性、磁滞环);

5)合闸在高压或低压侧。

2.

3.《反措要点》中关于保护整组试验有什么要求?

答:

1)只能用整组试验的办法,即在保护装置处于投入运行完全相同的前提下,由保护屏的电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟量,检查保护回路及整定值的正确性。

2)不允许用卡继电器接点、短接回路或类似人为手段做保护的整组试验。

4.

5.电压互感器开口三角侧断线和短路,将有什么危害?

答:断线和短路,将会使这些接入开口三角电压的保护在接地故障中拒动,用于绝缘监视的继电器不能正确反应一次接地问题;开口三角短路,还会使绕组在接地故障中过流而烧坏电压互感器。

6.

7.高压厂用母线为什么装设低电压保护,保护分几段?

答:一般高压厂用母线都装设低电压保护,实际上这是高压电动机的低电压保护。

在电源电压短时间降低或者中断后的恢复过程中,为了保证重要电动机的自启动,通常要将一部分不重要的电动机利用低电压保护装置切除。另外,对于某些负荷根据生产过程和技术安全等要求而不允许自启动的电动机,也要

利用低电压保护将其切除。低电压保护一般设置两段:第一段动作时间为0.5s,第二段动作时间为9s。第一段动作电压一般整定为(0.7-0.75)UN;第二段动作电压一般整定为0.45UN。

8.哪些保护必须闭锁重合闸?怎样闭锁?

答:一般母线保护和失灵保护等要闭锁重合闸。闭锁方法是将母线保护或失灵保护等的动作接点使重合闸放电,从而闭锁重合闸

六、问答题(共30分,每题10分)

1、发电机失磁对系统和发电机本身有什么影响?汽轮发电机允许失磁运行的条件是什么?(10分)

答:(1)发电机失磁对系统的影响:

1)发电机失磁后,不但不能向系统送出无功功率,而且还要向系统吸取无功功率,将造成系统电压下降。(1.5分)

2)为了供给失磁发电机无功功率,可能造成系统中其他发电机过电流。( 1.5分)

(2)发电机失磁对发电机自身的主要影响有:

1)发电机失磁后,转子和定子磁场间出现了速度差,在转子回路中感应出转差频率的电流,引起转子局部过热。 1.5分

2)发电机受交变的异步电磁力矩的冲击而发生振动,转差率愈大,振动也愈厉害。( 1.5分)

(3)汽轮发电机允许失磁运行的条件是:1)系统有足够供给发电机失磁运行的无功功率,以不至于造成系统电压严重下降为限。(2分)

2)降低发电机有功功率的输出,使之能在很小的转差下,在允许的一段时间内异步运行。即发电机应在较小的有功功率下失磁运行,使之不至于造成危害发电机转子的发热和振动。(2分)

2、某厂三绕组启备变63/37-37MV A,接线组别YN,yn0,yn0,d,如果A、B 分支零序保护用CT接反,在正常运行时A分支母线发生单相接地故障,分支零序保护将如何动作,并对动作情况说明(正动、误动、拒动、越级)?(已知条件:t1时限跳故障分支断路器,t2时限全停跳三侧断路器)(10分)

答:

t1时限跳开B分支断路器.(3分)

t2时限全停跳开高压侧断路器和A分支断路器。(3分)

A分支断路器拒动,B分支断路器误动,高压侧断路器越级动作。(4分)

3、某厂发变组高压侧为220kV双母线,主变压器为Yn,d-11接线方式,发电机机端PT二次回路为B接地,220kV母线PT二次回路为N接地,且PT二次相电压均为57.7V,请说出发电机机端PT对220kV母线PT二次哪两相压差最大?并画出相量图。(10分)

答:发电机a 相对220kV 母线B 相。4分

(6分)

I II

220kV

B

c

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C) 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有关,与系统开机方式无关。() 6、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() 9、长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。() 10、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。() 11、接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。() 12、大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。() 13、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。() 14、平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自 -------------------------------------------密-------------------------------------------- 封-------------------------------------------- 线------------------------------------------------ 姓名:单位:

PW4361E继电保护测试

PW4361E继电保护测试 产品概述 随着微机型继电保护装置的大量推广普及和对保护装置试验要求也不断的提高,传统的试验仪和试验方法已远远不能满足新型保护装置的需要。微机技术的发展带来了全新的试验理念,使试验过程的智能化已成为发展的必然趋势。 PW4361E微机继电保护测试仪是我公司电力专家组和院校联手精心打造,技术性能符合GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》及DL/T624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的要求,既可单机操作也可联接笔记本电脑运行,试验仪具有强大的功能,优秀的界面,独创旋转鼠标式操作取代传统的复杂的小键盘,只用一个旋钮完成全部数据的设置、修改或功能的切换。 二、技术参数 电 流输出交 流 相电流输出(有效值) 0-40A/每相 三并电流输出(有效值) 0-120A 相电流长时间允许工作值(有效值) 10A/每相 相电流最大输出容量450V A 三并电流120A时最大容量900V A 三并电流90A时允许工作时间30s 三并电流120A时允许工作时间15s 频率范围(基波) 0-1000Hz 谐波次数1-9次 直 流 相电流输出0-±10A/每相最大输出负载电压20V 电压输出交 流 相电压输出(有效值) 0-120V 线电压输出(有效值) 0-240V 相电压/线电压输出功率50V A/100V A 频率范围(基波) 0-1000Hz 谐波次数1-9次 直 流 相电压输出幅值0-±160V 线电压输出幅值0-±320V 相电压/线电压输出功率50V A/100V A 开关量输入空接点:1-20mA,24V 电位接点输入0—+6V,判为“0”,接点闭合;+11V—+250V判为“1”,接点断开开关量输出空接点DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A 时间测量测量范围0.1ms-9999s 电源电压允许范围AC220V±10%,50/60Hz 环境温度允许范围-10℃- +50℃

国家电网公司安规考试变电部分问答题

【问答题】作业人员必须具备哪些基本条件 答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救;4)进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 【简答题】按照《国家电网公司电力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况需避险时,应怎样做 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 【简答题】地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,《国家电网公司电力安全工作规程》对此有何要求 答案:1)应制定必要的安全措施;2)得到设备运维管理单位批准;3)至少两人一组;4)巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 【问答题】哪些操作项目应填入倒闸操作票内 答案:a)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。b)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。c)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置。d)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。e)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。 【简答题】倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做 答案:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

微型机继电保护基础1 微机保护的硬件原理及设计选择原则

第一章微机保护的硬件原理及设计选择原则 1-1概述 微机保护出现20年来,得到了快速的发展,现有多个专业厂家生产微机保护装置,其硬件系统各有特点。 华北电力大学、杨奇逊院士: 第一代(84-90年)MPD-1、单CPU结构、硬件示意图如下: 可靠性差。 第二代:WXH-11(90年代以后)、多CPU结构

系统机 PRINTER 整个系统有五个CPU(8031)。四个CPU分别用来构成高频、距离、零序保护和综合重合闸,另一个CPU用来构成人机接口,A/D 转换采用VFC型。每一个CPU系统都是一个独立的微机系统,任何一个损坏,系统仍然工作。数据总线、控制总线和地址总线均不引出印刷电路板,可靠性较高。交流输入及跳闸出口部分可靠性较高。 第三代:CSL101A(1994年鉴定,96年推广)多CPU结构,与第二代不同之处在于: (1)C PU采用不扩展的单片机,即构成微机系统所需的微处理器、RAM、EPROM等全部集中在一个芯片内部,总线不出芯片,具有很高的抗干扰能力。 (2)V FC采用第三代VFC芯片VFC110最高震荡频率为4M,相当于A/D精度的14位。 (3)设有高频、距离、零序和录波CPU插件,重合闸不包括在保护

之中。 南京电力自动化研究院、南瑞公司 LFP-900系列(沈国荣院士) LFP-900系列包括从35KV~66KV 中低压线路保护220KV~500KV 线路高压超高压线路保护,用于不同电压等级时,保护的配置情况有所不同。 以LFP-901为例,说明配置情况。 采用多CPU 结构,含有三个CPU ,两个用于构成保护,一个用于人机接口CPU 均为Intel 80196KC 1CPU :纵联保护(工频变化量方向、零序功率方向、复合式距离元 件)1Z 、零序后备保护 2CPU :距离保护、综合重合闸 3CPU :人机对话、起动、为出口提供?电压 1CPU 、2CPU 采用VFC 型A/D 转换,3CPU 采用逐次逼近式A/D 转换 最近又推出RCS-9000系列保护(单片机加DSP 结构)

继电保护装置测试仪技术规范

继电保护装置测试仪技术规范

目录 1. 范围 (3) 2. 引用标准 (3) 3.基本要求 (3) 4. 功能要求 (4) 5. 技术参数 (4) 6. 其它要求 (4) 7. 验收与培训 (5) 8. 售后服务 (6) 9.供货范围 (6)

1. 范围 1.1 本技术条件适用于桂林供电局继电保护装置测试仪的订货及验收的技术要求。 1.2 需求方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.4 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过30台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的使用条件下持续使用三年以上的成功经验。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 2. 引用标准 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 871-2004 电力系统继电保护产品动模试验 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 769-2001 电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 584-2007 3kV~110kV电网继电保护装置运行整定规程 EN 61000-6-2: 2005通用抗扰度标准(第2部分):工业环境 IEC 1000电磁兼容性 GB 4793-1984电子测量仪器安全要求 GB/T 2423.8-1995电工电子产品基本环境试验规程 3.基本要求 3.1 仪器的铭牌应标明制造厂家、型号、仪器名称、出厂编号等。 3.2 所有仪器应具备详细的中文说明书。

2018年电力安全知识答题试题(卷)答案

2018年电力安全知识网络答题答案 第一部分 1.《中华人民全生产法》规定,生产经营单位的( A )对本单位的安全生产工作全面负责。 A. 主要负责人 B. 主管安全生产的领导 C. 财务主管 D. 安全总监 2.2018年3月13日,第十三届全国人民代表大会第一次会议审议国务院机构改革方案。组建( C ),不再保留国家安全生产监督管理总局。 A. 应急指挥中心 B. 应急处置中心 C. 应急管理部 D. 应急指挥部 3.2018年安全生产月主题是( A ) A. 生命至上、安全发展 B. 全面落实企业安全生产主体责任 C. 强化安全发展观念,提升全民安全素质 D. 强化红线意识,促进安全发展 4.根据国家规定,凡在坠落高度离基准面( A )有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。 A.2m及2米以上 B. 3m及3m以上 C. 4m及4m以上 D. 5m及5m以上 5.重大事故,是指造成( B )人以上30人以下死亡,或者50人以上100

人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接经济损失的事故。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 6.在事故原因归属中,没有或不认真实施事故防措施以及对事故隐患整改不力属于( A )。 A.事故的间接原因 B. 事故的主观原因 B.事故的客观原因 D. 事故的直接原因 7. 预警信息是指可能发生,可能造成严重社会危害的信息。按照突发事件的紧急程度,可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级,分别用( C )标示。一级为最高级别。 A.橙色、红色、黄色和蓝色 B.黄色、橙色、红色和蓝色 C.红色、橙色、黄色和蓝色 D.红色、黄色、橙色和蓝色 8. 国家发改委于2014年10月核准了中能集团投资的省热电厂(2×660MW)项目,根据《国家能源局关于加强电力工程质量监督工作的通知》(国能安全[2014]206号文)的规定,建设单位应向( A )提出质量监督注册申请。 A. 质监总站 B. 华北中心站 C. 中心站 D. 华能中心站 9. 由独立的或者通过单一输电线路与外省连接的省级电网供电的省级人民政府所在地城市,以及由单一输电线路或者单一变电站供电的其他设区的市、县级市,其电网减供负荷或者造成供电用户停电的事故等级划分标准,由国务院电力监管机构另行制定,报( C )批准。 A. 电力监管机构 B. 省级人民政府 C. 国务院 D. 电网公司总部

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置 处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合 的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进 行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

2015年继电保护装置分析评估报告

继电保护装置分析评估报告 摘要:在社会经济以及电力事业的不断发展的情况下,我国人民的需电量逐渐提升,在供电安全性、可靠性与稳定性方面也提出了更高的管理要求。然而,电力系统是一个极为复杂的系统,其牵扯的方面较多,任何一个分支系统的破损都会影响到电力系统的正常运转,而其负面影响轻则降低居民用电质量,重则危及到人员生命安全。电力继电保障技术中能够在极短的时间内对故障元件进行监测与切除,有效解决了运转人员在发现与切断故障元件过程中时间上的限制性,对电力系统的正常运转起着不可忽略的重要促进作用。基于此,本文就电力系统机电保障可靠性进行分析与研究。 关键词:电力系统;继电保护;可靠性 引言 现阶段,随着国内市场经济的不断推进,电力工程建设的规模也越来越大,整个电力系统的复杂程度也越来越大,覆盖的整体范围也越来越广,电力系统内部所使用的电力系统设备也越来越高,设备运转的精细度也越来越高。这在很大程度上就导致电力系统内部继电保障在整个电力系统中的作用也越来越大,人们对于继电保障装置运转的可靠性的管理要求也越来越高。因此,全面的实现电力系统内部继电保障可靠性的分析,有着较为重要的理论和电力工程实际意义。 一、继电保障的性能管理要求 继电保障的主要任务是及时切除故障元件,以及与自动装置(如重合闸、备自投等)配合调整电网运转方式。但众所周知,电力系统的特点是发、输、供、配、用同时完成,系统具有高度耦合性和复杂性。因此,继电保障要完成设定任务,除了其接线必须正确之外,还应具备以下性能: (一)选择性。保障配置一般按主保障、后备保障双重化原则考虑。所谓保障的选择性,是指当设备故障时应该由该设备的主保障予以切除故障,只有当主保障拒动时,才允许由后备保障切除故障。否则会造成停电范围扩大化。 (二)可靠性。继保装置由大量电子器件搭接而成,所谓可靠性就是指这些电子器件集合体执行指令的可靠程度,也就是管理要求不误动、不举动。该性能是对继保装置的最基本管理要求。 (三)灵敏性。即在规定范围内发生故障时,不论短路点的短路类型和位置如何,以及短

变压器继电保护原理及测试技术

第二章变压器继电保护原理及测试技术 第一节变压器继电保护的配置 一. 在变压器上应装设防止下列各种故障和不正常运行状况的保护: (1)绕组内及其引出端上的多相短路; (2)绕组内的匝间短路; (3)在中性点直接接地系统中的单相接地短路; (4)由外部短路引起的过电流; (5)由过负荷引起的过电流; (6)油面降低。 为此,变压器应配置必要的主保护和后备保护,以下分别予以介绍。 二. 变压器的主保护 (一)瓦斯保护 瓦斯保护能起到在变压器发生各种伴有产生瓦斯气体的内部故障的保护作用。在出现轻瓦斯及油面下降时,保护应动作于信号;但在出现大量瓦斯时(重瓦斯),通常应动作于跳闸。 瓦斯保护装设于以下变压器: ①容量为800kVA及以上的变压器; ②容量为400kVA及以上的车间变压器。 对于②所述的变压器,如各侧均未装设断路器时,瓦斯保护可仅动作于信号,但应将重瓦斯和轻瓦斯的触点分别装设信号。 (二)差动及电流速断保护 差动及电流速断保护是为了保护变压器引出端上及变压器内部的故障,动作后断开变压器的各侧开关。 差动保护装设于以下变压器:①单独运行的容量为10000kVA及以上的变压器; ②并列运行的容量为6300kVA及以上的变压器;③容量为6300kVA及以上的厂用工作变压器(为简化接线,对于备用厂用变压器,允许装设电流速断保护);④电流速断保护灵敏度不符合要求(Ksen<2),且过电流保护时限大于0.5s的容量为2000 ~10000kVA的单独运行的变压器。 除上述原则外的变压器上可装设电流速断保护代替差动保护,用作为变压器的主保护。 差动保护中的继电器可选用电磁型、整流型、半导体型的差动继电器(近年来也有选择集成和微机型的)。 按避开励磁涌流的性能的原理,可选用速饱和变流器式(带或不带制动的)、二次谐波制动式、判别波形间断式等原理的差动继电器。选择的差动继电器应以满足灵敏度和选择性的要求为准。在构成差动保护时,除了利用变压器的套管内的电流互感器的情况外,应将变压器与母线间的连接线包括在保护范围之内。 三. 变压器的后备保护 (一)变压器相间故障的后备保护 1.保护的作用 变压器相间故障的后备保护,是外部短路引起的过电流以及变压器本身故障的后备保护,保护动作后将变压器的各侧断路器断开。

最全的继电保护知识问答(二)

1、微机继电保护装置运行程序的管理应遵循什么规定? 答:微机继电保护装置运行程序的管理应遵循以下规定: (1)各网(省)调应统一管理直接管辖范围内微机继电保护装置的程序,各网(省)调应设继电保护试验室,新的程序通过试验室的全面试验后,方允许在现场投入运行。 (2)一条线路两端的同一型号微机高频保护程序版本应相同。 (3)微机继电保护装置的程序变更应按主管调度继电保护专业部门签发的程序通知单严格执行。 2、LFP-901A型保护在非全相运行再发生故障时其阻抗继电器如何开放?其判据是什么? 答:由非全相运行振荡闭锁元件开放: (1)非全相运行再发生单相故障时,以选相区不在跳开相时开放。 (2)当非全相运行再发生相间故障时,测量非故障两相电流之差的工频变化量,当电流突然增大达一?定幅值时开放。 3、小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸? 答:小接地电流系统中,一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电流,或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小,对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障,一般要求保护装置及时发出预告信号,以便值班人员酌情处理。 4、5kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么? 答:相间短路保护配置的原则是: (1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应装在各出线同名相上(例如A、C相)。 (2)保护装置采用远后备方式。 (3)如线路短路会使发电厂厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%一60%时,应快速切除故障。 5、新安装及大修后的电力变压器,为什么在正式投入运行前要做冲击合闸试验?冲击几次? 答:新安装及大修后的电力变压器在正式投入运行前一定要做冲击合闸试验。这是为了检查变压器的绝缘强度和机械强度,检验差动保护躲过励磁涌流的性能。新安装的设备应冲击5次,大修后设备应冲击三次。 6、什么叫按频率自动减负荷AFL装置?其作用是什么? 答:为了提高电能质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以便使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫按频率自动减负荷装置,简称AFL装置。它不仅可以保证重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。 7、什么叫电流互感器的接线系数?接线系数有什么作用? 答:通过继电器的电流与电流互感器二次电流的比值叫电流互感器的接线系数,即Kc=Ik/I2 式中Ik--流人继电器中的电流; 12--流人电流互感器的二次电流 接线系数是继电保护整定计算中的一个重要参数,对各种电流保护测量元件动作值的计算,都要考虑接线系数。 8、某些距离保护在电压互感器二次回路断相时不会立即误动作,为什么仍需装设电压回路断相闭锁装置?

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

继电保护

单选题1.保护用的电流互感器二次所接的负荷阻抗越大,为满足误差的要求,则允许的()。 A. 一次电流倍数越大 B. 一次电流倍数越小 C. 一次电流倍数不变 D. 一次电流倍数等于1 2.两个单相式电压互感器构成的V-V接线可以在二次侧获得的电压量为()。 A. 零序电压 B.负序电压 C.线电压 D.相电压 3.对电流互感器进行10%误差校验的目的是满足( )时,互感器具有规定的精确性。 A. 系统发生短路故障 B. 系统正常运行 C. 系统发生短路或正常运行 D. 系统发生接地短路故障 4.测量电流互感器极性的目的是为了()。 A.满足负载的要求 B.保证外部接线正确

C.提高保护装置动作的灵敏度 D.保证内部接线正确 5.下图为取得零序电压的电压互感器接线图,试回答下图采用的是( )电压互感器。 A.两相三柱电压互感器构成零序电压过滤器; B.三相三柱电压互感器构成零序电压过滤器; C.三相两柱电压互感器构成零序电压过滤器; D.三相五柱电压互感器构成零序电压过滤器 6.电流互感器极性对()没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 7.电流互感器最大允许角误差()。 A.5° B.7° C.10° D.12° 8.电抗变压器用于将一次电流变换成装置所需要的二次()。 A. 电流 B. 电压 C. 阻抗

D. 功率 9.当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,其动合触点()。A.打开 B.闭合 C.任意位置 D.不动 10.继电器按其结构形式分类,目前主要有()。 A.测量继电器和辅助继电器 B.电流型和电压型继电器 C.电磁型、感应型、整流型和静态型 D.阻抗型继电器 11.低电压继电器与过电压继电器的返回系数相比,()。 A. 两者相同 B. 过电压继电器返回系数小于低电压继电器 C. 大小相等 D. 低电压继电器返回系数小于过电压继电器 12.时间继电器在继电保护装置中的作用是( )。 A. 计算动作时间 B. 建立动作延时 C. 计算保护停电时间 D. 计算断路器停电时间 13.微机保护数据采集系统包括电压形成、模拟滤波器、采样保持、多路转换、()等功能模块。

继电保护试验方案

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅110kV***变电站配电设备继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。 5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。 六、施工工艺 为完成110kV***变电站配电设备继电保护试验工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据工程的设计要求、设备特点编写方案。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录。 保护装置调试工艺流程: 试验仪器准备?配电设备停电、验电、放电?保护装置定值记录?二次回路检查?整组传动试验?试验结果记录

6.1 微机保护调试 6.1.1、外观及接线检查: 6.1.1.1、检查各元件是否有松动,有无机械损伤,连线是否完好。 6.1.1.2、检查配线有无断线、接不牢或碰线。 6.1.1.3、检查各装置电气参数是否与现场一致。 6.1.2、通电检验: 6.1.2.1、通电后,全面自检,查看各指示灯应正确,液晶显示屏完好。 6.1.2.2、检验按键及查看各功能菜单。 6.1.3、软件版本与程序校验码的核查 6.1.4、定值整定: 检验定值的修改、固化功能;定值区拨轮开关检验。 6.1.5、开关量输入检验 依次进行开关量的输入和断开,同时监视液晶屏变位情况,测量相应端子的导通与断开。6.1.6、模拟量精度检验 检验装置的零漂;分别加入电流电压亮,测试装置在不同幅值下的精度,同时检验电流电压角度是否正确。 6.1.7、保护定值检验 测试装置的TV断线,TA断线;根据不同保护逻辑,测试装置在系统各种模拟故障下的动作情况,检查信号灯及触点动作。 6.1.8、按规程检查出口继电器性能指标,应满足要求。 6.1.9、整组试验: 6.1.10、模拟各种故障,从装置的总出口检查装置的整体动作情况;整组动作时间测量;线路保护重合闸功能测试; 6.1.11、与其它保护装置配合联动试验; 6.1.12、传动试验:模拟各种故障,检查各开关动作情况验证回路正确性;线路保护进行通道测试。 6.2系统保护调试 6.2.1、保护组件调试 6.2.1.1、按《检验条例》对保护装置进行外部检查,检查装置的实际构成情况是否与设计相符合,屏内连线是否正确,标号是否齐全,与图纸是否相符。 6.2.1.2、检查各插件拔、插应灵活,固定应良好,大电流端子的短接片在插件插入时应能分开,印刷电路无损伤,焊接质量应良好,无虚焊、脱焊现象,集成电路芯片应抓紧,型号正确,后板配线应无断线。 6.3、传动试验 6.3.1、断开断路器的跳、合闸回路,接入断路器模拟装置,每一套保护单独进行整定试验。按保护的动作原理通入相应的模拟故障电压、电流值,检查保护各组件的相互动作情况是否与设计原理相吻合,当出现动作情况与原设计不相符合时,应查出原因加以改正。如原设计有问题及时向技术部门反映,待有关部门研究出合理的解决措施后,应重复检查相应回路。 6.3.2、检测保护的动作时间,即自向保护屏通入模拟故障分量至保护动作向断路器发生跳闸

发电厂继电保护专业知识试题及答案

继电保护专业知识试题 及答案 满分: 150分 一、填空题:(共30分,每题两分) 1. 对交流二次电压回路通电时,必须___________至电压互感器二次侧的回路,防止 __________。(可靠断开,反充电) 2.为保证高频保护收发信机能可靠接收到对端信号,要求接收到的可靠工作电平不低 于_______db, 运行中如发现通道裕度不足_____db时, 应立即向调度申请退出高频 保护检查处理。(11.68 , 8.68) 3. 变压器充电时,励磁电流的大小与断路器合闸瞬间电压的相位角α有关,当 α=_________时,不产生励磁涌流;当α=_________时,合闸磁通由零增至2φm,励 磁涌流最大。( 90度,0度) 4.相间距离保护Ⅱ段对本线末的最小灵敏系数要求:200km以上的线路,不小于 _______;50~200km的线路不小于1.4;50km以下的线路不小于_______。 (1.3, 1.5 ) 5. 高频振荡器中采用的石英晶体具有___________效应,当外加电压的频率与石英切 片的固有谐振频率___________,就引起共振。(压电,相同) 6. 为了保持电力系统正常运行的稳定性和频率、电压的正常水平,系统应有足够的 __________稳定储备和有功,_________备用容量,并有必要的调节手段。 ( 静态, 无功 ) 7. 根据N-1的电网稳定要求,合理的电网结构中,任一元件无故障________,应能保持 电力系统的________运行。( 断开, 稳定) 8. 在超高压长距离的线路上,除了要安装并联电抗器之外,在三相并联电抗器的中心点 还要装设一个小电抗器,这是为了降低________的影响,以提高重合闸的成功率,但 因其热稳定时间很短,必须装设________保护。(潜供电流,三相不一致) 9. 当前正在逐步采用脉冲编码调制信号,使用光缆取代常规的控制电缆,它的主要优点 是抗干扰能力________,没有衰耗而只有在某一信噪比下的________。(强, 误码率) 10. 同步发电机和调相机并入电网有___________并列和___________两种基本方法。 ( 准同期, 自同期) 11.电流互感器本身造成的测量误差是由于有__________存在, 其角度误差是由于励磁支 路呈现为__________使电流有不同相位, 造成角度误差。(励磁电流,电感性) 12. 由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用_________________中间继电

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

托电公司知识技能竞赛考试试题继电保护专业(笔试题) 一、选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是 ( C )谐波。 (A)3n次;(B)3n+1次;(C)3n-1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U ··· === A B C 00;(B) U I I ··· === A B C 00; (C) I I I U U ····· === A B C B C 0 ; (D) I I I ··· == A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是 ( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶 梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·· ° = a A j60 e;(B) U U ·· ° = ab AB j30 e;(C) U U ·· ° = ab AB j0 e;(D) U U ·· ° = a A j0 e。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂 不能超过(B) (A)-~;(B)-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正 确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相 结合的方法;(B)可采用检查VFC模数 变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)

第一节继电保护测试装置的现状与发展

第一节继电保护测试装置的现状与发展 在我国,继电保护的应用己有80多年的历史,但就其试验和测试来说,长期使用经典的电气测量方法和常规电工仪表。近年来,随着我国电力工业的迅速发展,新型继电保护装置特别是微机型继电保护得到广泛使用,对测试技术提出了更高的要求,正在逐渐形成有别于一般电气测量的专门技术领域——继电保护测试技术。国内外的科研单位、电力系统及其相关产品的生产厂家纷纷投入大批的科研力量,相继研制出多种新型的继电保护测试装置。采用计算机实现故障再现、实时仿真、自动测试等先进技术的数字式继电保护试验装置已经成为电力系统的生产、调试、运行以及科研等部门不可缺少的专用设备,随着计算机、数字仿真及微电子技术的发展,数字式暂态试验系统发展迅速,它的发展方向大致可以分为两类:一类是朝着功能强大、实时仿真的方向发展。另一类是朝着轻巧便携、专用系统的方向发展。 1.1继电保护测试技术的发展动力 1.1.l继电保护的发展促进了保护测试的发展 新型继电保护装置特别是数字式保护和安全自动装置已得到广泛的推广应用。在对这些设备检验的过程中,已逐步屏弃传统试验方法而引进新的试验手段,涉及计算机自动测试、数字仿真、微电子、大功率器件等先进技术的微机型继电保护试验装置己成为继电保护测试领域必不可少的专用设备。 1.1.2新技术的发展促进了保护测试技术及测试装置的发展 随着计算机芯片和电子器件技术的高速发展,高性能运放IGBT、MOSEFT等高速、全控型器件的广泛应用以及逆变电源技术的飞速发展,使一些新的测试技术以及数字仿真技术的实现成为可能。 1.2.1提高工作效率 先进的测试技术和测试手段的应用,不断的使测试工作变得方便快捷,从而大大的提高了测试工作的效率。 1.2.2对产品的整体性能更全面、深入的了解 应用新的测试技术和测试设备,能够更加真实的模拟系统状况,检验继电保护装置在各种复杂情况下的运行状况和动作特性。 l.2.3避免在实际应用中的损失

相关文档
相关文档 最新文档