光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备调试方案
光伏电站电气设备调试方案

XX太阳能电站

XXXX有限公司

X年X月X日

1.工程概况:

本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。

2.质量目标及要求:

严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。

3.主要试验依据及验收标准:

3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》

3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》

3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》

3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》

3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》

3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》

3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》;

3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。

4.试验的组织机构:

总指挥:

副总指挥:

成员:

现场指挥:

安全组:

5试验内容:

6.试验范围:

光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。

6.1调试的范围为:

本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。

7、调试准备

7.1汇流箱

汇流箱的试验项目如下:

(1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。

7.1.1使用仪器设备

兆欧表一只:1000V

万用表一只

7.1.2调试应具备的条件

(1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。(2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。

7.1.3调试步骤和方法

(1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。

(3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确,

7.2直流柜

7.2.1直流柜的试验项目如下:

(1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻.

7.2.2使用仪器设备

兆欧表一只:1000V

万用表一只

7.2.3调试应具备的条件

(1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。

(2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确

7.2.3调试步骤和方法

(1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。

(2)用万用表确认回路极性连接正确

7 .3低压柜

7.3.1 调试项目

(1)一次回路绝缘测试,断路器机构检查

(2)开关电动操作,状态指示检查。

7.3.2使用仪器设备

兆欧表一只:1000V

万用表一只

7.3.3调试应具备的条件

(1)低压交流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。(2)交流柜外观检查,内部线连接正确,相序标示正确

(3)进出线电缆敷设完毕。

(4)有操作电源并且能够可靠动作。

7.3.4调试步骤和方法

(1)测量进出线电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。确定相序正确。

(2)测量各开关绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。

(3)电动操作各断路器机构灵活,状态正确为合格

7.4逆变器

7.4.1调试应具备的条件

在调试之前,应对设备的安装情况进行彻底的检查,应该用万用表特别检查直流和交流端的电压是否符合逆变器的要求,以及极性、相序是否正确。

检查系统的连接均已经符合相关标准规范的要求。

试运行前需要确保交流侧、直流侧所有开关均为断开状态。

7.4.2 检查逆变器

在逆变器上电前需要对其进行一系列检查:

步骤 1 按照“安装检查清单”检查逆变器的安装,接线情况。

步骤 2 确保交直流断路器都处于断开状态。

步骤 3 确保急停按钮已经放开,并可以正常工作。

7.5变压器

7.5.1 检查高压侧、低压侧绝缘和两侧的接线组别

7.5.2 温控系统电阻是否插好

7.5.3 变压器本体是否干净、接线相序检查

7.5.4 步骤

(1)用2500V兆欧表测试高压侧绝缘电阻电阻值大于10MW为合格

(2)用1000v兆欧变测试低压侧绝缘电阻电阻值大于0.5兆就合格

7.6环网柜

7.6.1 检查进出线接线

7.6.2 测量进出线连同电缆的绝缘电阻

7.6.3 操作开关机构分和是否灵活

7.6.4方法步骤

(1)用2500V兆欧表测量进出线连同电缆的绝缘电阻电阻值大于10M为合格(2)操作机构无卡涩为合格

7.7高压柜

7.7.1 测量母线和各支路的绝缘电阻大于10M为合格

7.7.2 检查各支路接线是否正确

7.7.3 控制回路送电,电动操作断路器灵活无卡涩为格

7.7.4 手车位置指示应和指示灯指示一致

7.7.5 手动操作断路器应可靠分合闸

7.7.6 电磁锁检查

7.7.7加热照明回路检查

8、光伏场区送电调试顺序

8.1汇流箱送电

(1)测量汇流箱电压

(2)电压和极性正确后和总断路器

(3)对讲机通知直流柜侧人员测量电压和极性

8.2 直流柜送电

(1)电压和极性正确后合断路器

(2)测量逆变器侧的电压和极性

8.3高压柜送电

(1)AH04柜带电显示灯亮后把断路器推动工作位置

(2)把其他柜小车推进试验位置

(3)合AH04柜断路器对站用变进行冲击合闸试验

第一次冲击试验完毕间隔5 min后可进行第二次冲击试验,进行第二次至第三次冲击,每次间隔时间不少于5 min,干式变每次带电运行时间不少于1 min。(4)测量PT二次电压和站用变电压,正常后分别合上站用变各分支开关

(5)合AH02柜做变压器冲击试验

第一次冲击试验完毕间隔5 min后可进行第二次冲击试验,进行第二次至第三次冲击,每次间隔时间不少于5 min,干式变每次带电运行时间不少于1 min,最后一次冲击无异常后合上低压断路器;

8.4 低压柜送电

(1)检查断路器上口电压

(2)正常后合断路器

(3)测量逆变器低压侧电压

8.5逆变器送电调试

8.5.1检查逆变器电压

检查网侧电压

检查逆变器的三相是否连接正确。

试运行

检查网侧相电压及线电压是否都在预定范围内,并记录电压值。

检查直流侧电压

直流侧应从直流柜连接至逆变器。

确保 DC 输入极性正确。

测量并记录 DC(开路)电压,并且不超过允许的最大直流电压值。

8.5.2开机前准备

当所有项目检查完毕且确认符合要求后进行开机准备。

步骤 1 再次确认网侧线电压380VAC。

步骤 2 确保没有人员在对逆变器机柜内外电路进行操作。

步骤 3 将接线时卸下的接线处防护透明板安装到原来位置,然后关好柜体前门,将门锁锁好。

8.5.3开机

首次运转操作步骤如下:

步骤 1 将逆变器的交流侧的断路器手柄旋至“ON”位置。

步骤 2 将直流侧的断路器手柄分别旋至“ON”位置。

步骤 3 功率逆变电路以及LCD 控制面板进行自动初始化需要大约一分钟的时间。逆

变器“POWER”LED 灯点亮。

步骤 4 如果DC 电压低于DC 启动电压值(470V),则LCD 控制面板上的运行状态

显示为“Start-up”(启动中)。

步骤 5 如果DC 电压超过DC 启动电压值(470V)并持续1 分钟,则SG500KTL 将自动切换至“Run”(运行)状态。此时“OPERATION”指示灯点亮。

此时逆变器转入正常运行状态。

8.5.4 完成调试

逆变器并网运行后进行如下测试步骤:

步骤 1 检查逆变器是否存在异常,如,噪声过大、发热量过大、出现异常气味或冒烟。

步骤 2 检查逆变器外壳接地是否正常。

步骤 3 操作LCD 控制面板,检查其工作显示是否正常、准确。

至此,SG500KTL 试运行过程全部完成,可进入日常运行维护过程。

9.开关站区主要设备

9.1 10kV变压器

9.1.1测量绕组连同套管的直流电阻;

9.1.2检查所有分接头的电压比;

9.1.3测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;(绝缘电阻值不低于产品出试验值的70%,在常温下吸收比不应小于1.3)。

9.1.4有载调压切换装置的检查和试验;

9.1.5测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;(不应大于产品出厂试验值的130%)

9.1.6检查相位

9.1.7测量绕组连同套管的直流泄漏电流(不超过标准附录D的规定)

9.1.8 绕组连同套管的交流耐压

9.1.9 本体油交流耐压试验(≥40kV)

9.2 SVG动态补偿装置

9.2.1检查接线组别与极性;

9.2.2测量绕组的绝缘电阻;( 不宜低于1000MΩ)

9.2.3测量一,二次绕组直流电阻;(实测值应符合制造厂规定)

9.2.4测量电容式电压互感器的介质损耗角正切值(电容量与出厂值相比其变化

量超过-5%或10%时要引起注意,tgδ不应大于0.5%)

9.3 35kV SF6断路器

9.3.1测量绝缘拉杆绝缘电阻;(参照制造厂的规定)

9.3.2测量每相导电回路的电阻;(参照制造厂的规定)

9.3.3测量断路器的分、合闸时间;(参照制造厂的规定)

9.3.4测量断路器分、合闸的同期时间;(参照制造厂的规定)

9.3.5测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;(绝缘电阻不低于10 MΩ,直流电阻应符合制造厂的规定)

9.3.6断路器操动机构的试验;(应按相关标准的有关规定进行)

9.4 35kV电压互感器(PT)

9.4.1 测量绕组的绝缘电阻(不低于1000 MΩ)

9.4.2 检查极性;

9.4.3测量一,二次绕组的直流电阻; (应参照制造厂的规定)

9.4.4 测量电容式电压互感器的介质损耗角正切值(tgδ不应大于0.5%)

9.4.5检测量绕组的绝缘电阻;( 不宜低于1000 MΩ)

9.4.6交流耐压试验

9.5 35kV 电流互感器(CT)

9.5.1测量绕组的绝缘电阻(不低于1000 MΩ)

9.5.2极性检查;

9.5.3变比检查

9.5.4测量一二次绕组直流电阻; (应参照制造厂的规定)

9.5.5交流耐压试验

9.6 35kV 断路器

9.6.1测量绝缘电阻;(应参照制造厂的规定)

9.6.2测量每相导电回路的电阻;(应符合产品技术条件的规定)

9.6.3测量断路器的分、合闸时间;(应符合产品技术条件的规定)

9.6.4测量断路器触头的分、合闸的同期性及配合时间;(应符合产品技术条件

的规定)

9.6.5测量断路器触头合闸弹跳时间;(应符合产品技术条件的规定)

9.6.6测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;(应符合产品技术条件的规定)

9.6.7断路器操动机构的试验;(应按相关标准的有关规定进行)

9.6.8交流耐压试验

9.7 35kV氧化锌避雷器

9.7.1测量绝缘电阻;(不低于2500 MΩ)

9.7.2测量金属氧化物避雷器的直流参考电压和电导电流;(泄漏电流指不应大于50微安或符合产品技术条件的规定)

9.7.3检查放电计数器动作情况及避雷器基座绝缘;(底座绝缘不低于5 MΩ);

9.8 35kV隔离刀闸

9.8.1测量绝缘电阻;

9.8.2 导电回路电阻测量;(不应超过产品技术条件规定)

9.8.3交流耐压。(90kV)

9.9 35kV高压电缆

9.9.1 核相

9.9.2 测量绝缘电阻.(耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化)

9.9.3 交流耐压

9.10厂用变压器

9.10.1测量绝缘电阻;(不低于产品出厂试验值的70%)

9.10.2测量直流电阻;(相间的三相平均值电阻≤2%:线间的三相平均值电阻≤1%)

9.10.3检查所有分接头的电压比;

9.10.4交流耐压试验;(60kV)

9.10.5检查相位。

9.10.6 本体油交流耐压试验(≥40kV)

9.11 继电保护及二次控制装置调试

9.11.1 设备检测范围

35kV进线保护、35kV母线保护,10kV 厂用变压器保护, 400V电源切换装置。

9.11.2 检测条件:一次设备停电。

9.11.3检测方法及步骤

9.11.3.1检测方法

按照技术说明书、检验规程进行调试。

9.11.3.2 总体调试步骤

9.11.3.2.1首先进行外观检查

9.11.3.2.2装置性能检测。

9.11.3.2.3 检查二次回路接线的正确性。

9.11.3.2.4 带开关整组传动试验。

9.11.3.2.5 投运后相关保护的带负荷试验。

9.11.3.3 每套保护装置调试的较详细的操作步骤

35kV进线保护:1. 首先根据图纸进行查线;

2.加入0A,1A,3A,5A,8A,10A进行电流采样校验。

3.根据供电局提供的定值单在10kV线路保护装置上输入定值。

4. 加入模拟电流进行装置校验。

5. 加入模拟电流进行带开关传动。(投入压板)

35kV母线保护:1. 首先根据图纸进行查线;

2.加入0A,1A,3A,5A,8A,10A进行电流采样校验。

3.根据供电局提供的定值单在35kV线路保护装置上输入定值。

4. 加入模拟电流进行装置校验。

5. 加入模拟电流进行带开关传动。(投入压板)

10kV 厂用变压器保护:

1. 首先根据图纸进行查线;

2.加入0A,1A,3A,5A,8A,10A进行电流采样校验。

3.根据供电局提供的定值单在35kV线路保护装置上输入定值。

4. 加入模拟电流进行装置校验。

5. 加入模拟电流进行带开关传动。(投入压板)

10. 调试工作计划安排

1、图纸及资料的整理熟悉,调试大纲(方案)的编制。地点:办公室;

2、试验仪器设备的准备与检查维护, 地点:试验室。

3、现场资料的收集,主要是使用说明书以及出厂试验报告等有关资料的

收集,现场设备外观检查,现场工作准备。

11.组织措施

1、工地现场的所有一、二次高低压电气设备与装置全部安装完毕(部分

装置安装未完成部分可与安装部门协调进度进行试验),现场清理干

净,并由甲方提供安全存放试验仪器的场所;

2、正式试验前,所有电气设备与装置已进行了安装的核查与必要的检查

性的操动检查,断路器等有操动功能的设备与装置操动正常,信号正

确;

3、在进行与原装置接并的一、二次装置的试验与传动时,应给予停电,

或使其退出运行;

4、调试过程中,设备的制造厂家,特别是保护、控制装置的制造厂家,

包括原已运行装置的制造厂家也要到达现场配合调试,进行必要的软

硬件的厂家配置装载等工作;

5、调试过程中,建设、运行、安装等有关单位应到达现场给予必要的配

合与协调工作,以保证工作的顺利进行,按期完工。

6、调试工作其间,办理工作票据等手续由安装部门统一办理。

12.技术措施:

此次试验过程中,须严格执行GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,及时准确的完成电气设备的调试,正确的执行试验方案,做好试验记录,分析试验数据,为设备的运行提供可靠数据。

13.安全措施:

13.1进入施工现场的施工人员必须穿戴合格的劳动保护服装并正确佩戴安全帽。严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋,以及短袖上衣或短裤进入施工现场,严禁酒后进入施工现场。

13.2带电场所的沟、孔、洞及有危险的出入口处应设围栏或悬挂警告牌。

13.3施工人员工作态度严肃,不得在施工中打闹嬉戏。

13.4定相人员必须佩带绝缘手套并穿绝缘鞋。

13.5所有工作人员必须认真执行《电业安全工作规程》(发电厂和变电站部分) 、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)有关规定。

13.6倒闸及其它电气操作必须二人或二人以上进行,一人为专业监护人,严防误操作。

13.7参加带电工作人员必须熟悉本措施和带电系统及带电设备。

13.8带电前,带电设备必须标明设备名称及编号。

13.9带电运行设备必须在醒目处悬挂“高压危险”、“盘已带电”等标志牌。

13.10中控室、配电室不参加受电设备必须有隔离措施。

13.11不带电的开关均拉到试验位置,置于分闸状态,断开操作回路电源。

13.12严防PT二次短路和CT二次开路。

13.13中控室、配电室、电缆夹层等受电场所必须配备足够的消防设施。

13.14带电前,必须组织一次联合大检查,检查本方案中描述的带电条件:检查整个带电区域的安全设施是否完善,照明是否充足,道路是否畅通,各配电室门窗是否完善,是否有渗漏水等。

13.15带电过程的所有操作严格执行操作票。

13.16工作结束后清理现场,坚持工完料净场地清,坚持文明施工。

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

中电投沽源光伏电站电气调试方案

中电投河北沽源50MWp光伏发电工程 电气调试方案 编写依据 1.1 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 1.2 DL/T408-2002 《电业工作安全规程》(发电厂和变电所电气部分) 1.3 GB/T 14285-2006 《继电保护及安全自动装置技术规程》 1.4 DL/T 995-2006 《继电保护及电网安全自动装置检验规程》 1.5 DL/T527-2002 《静态继电保护逆变电源技术条件》 1.6 Q/GDW140-2006《交流采样测量装置运行检验管理规程》 1.7《工程建设标准强制性条文》电力工程部分,国家建设部(2006年版) 1.8《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》国网公司2000年版 1.9《十八项电网重大反事故措施》国网公司2005年版 中电投河北沽源50MWp光伏工程施工图电气部分 设备厂家说明书、出厂报告及相关技术资料 2、调试范围及主要工作量 2.1调试范围: 35kV系统电气设备的高压试验; 35kV系统箱式变压器试验; 380V低压配电装置及逆变器电气调试; 全场地网接地电阻测试。 2.2 主要工作量 2.2.1高压试验部分 2.2.1.1 35kV系统箱式变压器、高压电力电缆等 2.2.1.2 315v母线及低压配电设备、直流系统等。 3、调试方案及步骤 3.1施工准备 3.1.1组织工程技术人员熟悉图纸,了解设计意图,明确调试工作范围。 3.1.2收集到货设备的资料及出厂试验报告,检查设备二次线应符合设计要求。 3.2调试工序安排 电气设备高压试验调试工作在设备安装就位后进行;调试工作应与安装紧密配合,制定合理的工序,保证工程有序进行。

5.电气设备单体调试方案

沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备单体调试方案 编制: 审核: 批准: 泗洪县洪能实业有限公司 沭阳项目部 2011年12月25日

目录1适用范围 2编制目的 3编制依据 4工程概况 5实验仪器 6试验项目 7安全文明措施 8危险点、危险源预控表

1适用范围 本方案适用于指导沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备的单体调试。2编制目的 电气设备单体试验工作是电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、正常的运行;必须对安装后的设备进行单体实验,以检验设备各项性能指标是否合格。为了保证整个系统可靠运行,现编制单体调试方案,以利于全厂电气设备单体试验顺利、安全的进行。 3编制依据 3.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006; 3.2《电业安全工程规程》; 3.3电气设计图纸、制造厂文件。 4工程概况 系统按照6个子系统的光伏并网发电单元进行设计,其中#1子系统配置1台500kW并网逆变器,2#子系统配置3台500kW并网逆变器和1台250kW并网逆变器,#3子系统配置4台500kW并网逆变器,#4子系统配置2台500kW并网逆变器,#5子系统配置6台500kW 并网逆变器,#6子系统配置3台500kW并网逆变器。每个光伏并网发电单元的太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池组件阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后,经光伏并网逆变器接入10kV升压变压器,在10KV高压柜汇总后通过联络出线柜送至10KV线路。 其中10KV系统共有真空断路器6台,计量表柜1台,综合保护自动装置4台;逆变器20台;汇流箱120台;子升压变20台、厂用变压器20台及10KV高压电缆组成。 5实验仪器

光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

武威协合9MW光伏电站工程 调试方案 武威协合太阳能发电有限公司 2012年12月13日 批准: 审核: 编写: 目录

第一章工程概况 1、工程简介 武威协合太阳能发电有限公司光伏发电工程本期建设9MWp。电池板所发电力经逆变器由直流转换为交流,通过箱式变压器升压至35kV,通过单回35kV 电缆及架空线路组合送至110kV凉州光伏汇集升压站35kV系统,线路长度约为1.3km。本期共9个光伏发电单元,每个发电单元共安装3392片295W光伏板组件,分12个支路各接入到1面500kW逆变器柜。逆变器输出270V三相交流,通过交流电缆分别连接到1100kVA箱变升压接至35kV配电室送出。 2、工程范围 35kV升压变、无功补偿装置及站用变、35kV配电装置交接试验、特殊试验项目。 站内所有保护装置及分系统、整组的调试、配合后台厂家工作以及与中调信息对点工作、架空线路参数测试,继电保护定值的计算(包含升压变低压侧开关、低压柜开关定值计算)。 光伏站内所有高压电缆的交接试验(包含高压电缆头的试验)。 全站接地网的测试。 电站整体带电调试。 3、编制的依据

中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) 根据业主提供的电气施工图; 设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2006 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995- 2006 第二章调试条件及主要设备 1、调试的外部条件要求 所有箱变已全部安装到位,标牌明确。 电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁; 电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确; 电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。 2、电气调试顺序 熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具; 调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源; 以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认; 直流电源屏试验及蓄电池充放电试验; 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定; 变压器铭牌核对及试验; 35kV变电所高压电气设备工频耐压试验; 35kV系统空操作试验,确认其动作是否正确; 35kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验; 35kV电源受电,变压器送电考核; 低压控制盘送电操作检查。

光伏发电系统调试报告

xxxx光伏发电系统 调试报告 项目名称: xxxx 建设单位: xxx 监理单位: xx 总包单位: xx 分包单位: xx 光伏并网系统调试过程记录表

1、调试前、对照附件A 光伏并网系统调试检查表、依次对照各个检查项目进行检查,要求所有项目都符合要求。 2、检查并确保逆变器电网开关(AC开关)设置为零(水平位置)。直流侧输入开关处于断开位置。 3、打开交直流配电柜,检查所有空开、刀闸开关都处于断开位置。 4、合上刀闸开关,然后再合上配电柜1AA6第五路开关,用万用表检查空开上端市网电压是否正常,记录数据。电压符合要求,合上市电输入空开,这时市电输入到逆变器,这时激活逆变器系统控制器,前面显示板亮起。 5、用完用表测试屋面两个区域太阳伏能光系统到交直流柜的开路电压,测试数值记录到附件B(汇流箱汇流后电压测试记录表)。通过测试,发现电压正常,符合逆变器输入要求。 6、闭合逆变器标记为H和L的开关,然后再闭合交直流配电柜内直流输入空开。 7、闭合逆变器AC开关,顺时针旋转AC开关至竖直位置。 8、逆变器正常启动,面板指示灯run亮起,风扇开始正常工作,交直流配电柜电能表、电流表都正常工作。系统调试完毕。

太阳能光伏并网系统调试结论 结论: 电气设备安装牢固,布线合理,电气连接正常,太阳能光伏系统输出电压在逆变器输入电压范围内,电流表、电能表都能正常显示,逆变器正常工作、风扇正常旋转,系统正常工作,整套系统运行正常,太阳能光伏并网系统调试成功。 建设单位:监理单位:总包单位:分包单位: 现场代表:现场代表:现场代表:现场代表 日期:2012年7月22日

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

光伏电站验收申请及验收报告

工程竣工预验收报验申请表 监B7-3 致:深圳市昊源建设监理有限公司(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了娄星区省级扶贫村光伏电站设备采购及安装项目工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字) 日期: 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 监理工程师(签字) 总监理工程师(签字) 日期: 签收人施工单位: 日期: 监理单位: 日期: 建设单位: 日期:

分布式并网光伏发电项目验收和调试报告 项目名称工程地址 建设单位施工单位 项目装机规模kw 并网电压V 主体工程完工时间年月日验收日期年月日验收当日天气验收时间时分 以下由现场验收人员填写 第一部分:光伏组件及固定支架现场检验 序号检验项目检验标准检验记录 1 光伏组件组件数量 2 组件串数 3 无破损或明显变形 4 开路电压测量值(v) 5 固定支架支架安装牢固、可靠 6 支架防腐符合标准 7 与支架固定处屋面做防水处理(若存在) 8 防雷检查组件与支架需有防雷措施 第二部分:综合布线现场检验 1 直流侧电缆电缆型号 2 电缆根数 3 走线合理不杂乱 4 无明显暴露在外的部分 5 交流侧电缆电缆型号 6 电缆根数 7 走线合理不杂乱 8 无明显暴露在外的部分 第三部分:交直流配电箱现场检验 1 外观检查外观无破损、箱体无明显变形 2 箱内检查箱内无碎屑或遗留物等 3 内部元器件元器件无松动、脱落 4 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠 5 接地检查需有可靠接地 6 防雷检查直流侧与交流侧均有防雷设施第四部分:逆变器现场检验 1 本体检查厂家 2 型号 3 外观检查外观无划痕,柜体无明显变形 4 安装检查安装牢固、可靠 5 电气连接检查连接牢固,无松动 6 开关分合闸检查开关分合闸灵活可靠

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

光伏电站并网调试方案27288

光伏电站并网调试方案批准 审核 编制

一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压

和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测 (说明:以下检测,为对光伏并网电站系统并网许可要求,最终结果需由电力部门认可的机构确认)

10KV电气设备调试方案

4.3调试方法 高压系统电气调试流程图: 4.3.1调试准备:根据具体工况配备调试技术人员,检查试验仪表性能,准备好施工记录、试验报告。清理施工现场,规范照明、安全、应急措施。保证试验人员、安全人员和管理人员的通讯畅通。 4.3.2设备检查:核查现场设备的规格、型式、容量、电压等级等项目。检查运输、安装过程中设备有无损伤,并做好记录。解除运输过程中的临时固

定措施,清除柜内除湿袋等异物。 4.3.3配线检查:校对开关柜、盘箱内设备仪表的连接线,将配线号编译成图纸号。检查控制回路、信号回路的绝缘,不良者应采取干燥措施。检查、确认接地装置的安装应符合规范要求。 4.3.4施工电源:建立容量、电压等级符合要求的临时电源,对于电压波动大的施工电源应采取稳压措施。确保临时电源的安全使用,包括用电申请、挂牌、漏电保护等。 4.3.5直流电源建立:依据制造厂原理图、对直流盘进行校线、检查。 调整整流装置对蓄电池的充电电流,检查蓄电池的放电容量。直流盘内引入正式或临时电源,建立直流电源系统。 4.3.6保护继电器检验及整定:目前在电气供电系统中广泛采用了微机继电保护器,取代了机械式和晶体管及电子式继电器。微机继电保护仪精度高、功能强大,可以集多种保护于一台仪器上且性能稳定,更重要的是微保具有通讯功能,为上位计算机后台监视、操控、管理开关柜提供了服务平台。 保护继电器调试方法如下图:

4.3.7电力变压器调试调试方法如下图:

4.3.8互感器(CT、PT)的调试: 互感器调试应按照流程图所示方法进行:

4.3.9断路器调试: 高压开关选用真空断路器,开关柜采用抽屉式, 调试流程图如下: 7.3.10电力电缆调试:测量每根电缆绝缘电阻;进行直流耐压试验及泄漏电

光伏电站并网调试方案

合肥中南光电1.5MWp光伏电站 并网调试方案 批准 审核 编制

1.编制依据: 为了使并网整套启动试验工作如期安全顺利进行,特编制此措施。本措施依据合肥重点光电1.5MWp电站提供的电气设计图纸和《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、《火并网逆变器厂家说明书》、《电业安全规程》及有关规程编制。 2.并网整套启动试验的范围: 本次并网整套启动试验的范围是逆变器到系统隔离变系统。 本次并网整套启动试验将带电的一次设备为逆变器交直流系统及其对应的隔离变低压侧等。 本次并网整套启动试验将带电的二次保护设备为逆变器相关的光电系统以及系统相应的机电联锁、信号、控制回路等。 本次将带电的二次装置为逆变器并网用同期装置、隔离变保护装置、电度表屏、二次监控设备。 3.并网整套启动试验前必须具备的条件: 3.1 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的安装工作应全部结束。3.2 与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的静态调试、试验工作应全部结束,均应符合有关验收标准的要求。 3.3 与并网整套启动试验有关设备的继电保护,已按整定值要求调试整定完毕,并可投入运行。 3.4 与并网整套启动试验有关的各系统控制、保护、音响信号等二次回路均已逐项传动试验完毕,正确可靠,符合要求。 3.5 与并网整套启动试验有关的带电房间应锁门,带电区域应有遮栏,并设警告标志牌。 3.6 与并网整套启动试验有关的带电体周围应无杂物,道路畅通平整,电缆沟

及管道沟盖板均应盖好。 3.7 与并网整套启动试验有关的设备编号清楚、着色正确。 3.8 PT回路一、二次熔丝,直流控制回路熔丝需备齐并备有备品。 3.9 所有一次设备的接地线要明显,并应和接地网可靠联接,接地网的接地电阻应合格。 3.6 所有电气一次、二次设备全部通过验收,并有验评表。 3.11 消防设施完善,逆变器室、变压器、10KV开关室等处应有足够的电气灭火器。 3.12 通讯设备应畅通,照明应充足,事故照明试验正常、通风良好。 3.13 所有参加启动人员要持证才能进入现场,无关人员一律不准进入。 四、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状

光伏调试注意事项

一、一般规定 1、调试方案应报审完毕 2、设备和系统调试前,安装工作应完成并验收合格 3、室内安装的设备和系统调试前,建筑工程应具备下列条件: 1)所有装饰工作应完毕并清扫干净 2)装有空调或通风装置等特殊设施的,应安装完毕,投入运行 3)受电后无法进行或影响运行安全的工作,应施工完毕 二、光伏组串测试 1、测试前应具备的条件: 1)所有光伏组件应按设计图纸和文件中的数量、型号组串并引接完毕 2)汇流箱内各回路电缆引接完毕,且标示应标示清晰、准确 3)汇流箱内熔断器、断路器处于断开位置 4)汇流箱及内部防雷模块、接地应牢固、可靠,且导通良好 5)辐照度应在不小于700W/m2的条件下测试 2、测试应符合以下要求: 1)汇流箱内测试的光伏组串的极性应正确 2)相同测试条件下的相同光伏组串间的开路电压偏差不应大于2%,最大偏差不得大于5V。 3)在发电情况下应使用钳形万用表对汇流箱内光伏组串的电流进行测试。相同测试条件下且辐照度不小于700W/m2时,相同光伏组串间的电流偏差不大于5%。 4)光伏组串电缆温度无超出常温等异常情况。 5)光伏组串测试完毕后,应做好记录 3、逆变器投入运行前,宜将接入此逆变单元的所有汇流箱测试完毕。 4、逆变器在投入运行后,汇流箱内组串的投、退顺序应符合下列要求: 本工程汇流箱的总输出和分支回路的光伏组串均采用熔断器时,则投退熔断器前,均应将逆变器解列 三、逆变器调试 1、逆变器调试前,应具备下列条件: 1)逆变器控制电源应具备投入条件

2)逆变器交直流侧电缆均引接完毕,且极性(相序)正确、绝缘良好 3)光伏矩阵接线应正确,具备给逆变器提供直流电源的条件。 2、逆变器调试前,应对其做下列检查: 1)逆变器接地应牢固可靠、导通良好 2)逆变器内部元件应完好,无受潮、放电痕迹 3)逆变器内部电缆连接螺栓、插件、端子应连接牢固,无松动 4)当逆变器本体配有手动分合闸装置时,其操作应灵活可靠、接触良好,开关位置指示正确 5)逆变器本体及各回路标示应清晰准确 6)逆变器内部应无杂物,并经过清灰处理 3、逆变器调试应符合下列要求: 1)逆变器控制回路带电时,应对其做下列检查: ①工作状态指示灯、人机界面屏幕显示应正常 ②人机界面上各参数设置应正确 ③散热装置工作应正常 2)逆变器直流侧带电而交流侧不带电时,应进行下列工作: ①测量直流侧电压值和人机界面显示值之间的偏差应在运行范围内 ②检查人机界面显示直流侧对地电阻值应符合要求 3)逆变器直流侧带电,交流侧带电,具备并网条件时,应进行下列工作: ①测量交流侧电压值和人机界面显示值之间的偏差应在运行范围内 ②交流侧电压及频率应在逆变器额定范围内,且相序正确 ③具有门限位闭锁功能的逆变器,逆变器盘门在开启状态下,不应做出并网动作 4)逆变器并网后,在下列测试情况下,逆变器应跳闸解列: ①具有门限位闭锁功能的逆变器,开启逆变器盘门 ②逆变器交流侧掉电 ③逆变器直流侧对地阻抗低于保护设定值 ④逆变器直流侧输入电压高于或低于逆变器的整定值 ⑤逆变器直流输入过电流 ⑥逆变器交流侧电压或频率超出额定电压或频率允许范围 ⑦逆变器交流侧电流不平衡超出设定范围