文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政管道闭水试验无压力管道严密性试验要求内容

市政管道闭水试验无压力管道严密性试验要求内容

市政管道闭水试验无压力管道严密性试验要求内容
市政管道闭水试验无压力管道严密性试验要求内容

第十讲

市政管道闭水试验(无压力管道严密性试验)要求

授课人:肖珊珊

1试验条件

对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。

闭水试验前,施工现场应具备以下条件:

1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格;

2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力;

3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水;

4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。

2试验程序

在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下:

1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验;

2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时

间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。

3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),

式中Q---每km管道每d的渗水量

q---闭水管道30分钟的渗水量

L---闭水管段长度

当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。

参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法

附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性试验

10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填

土前应采用闭水法进行严密性试验。

10.3.2 试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。

10.3.3 管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定:

10.3.3.1 管道及检查井外观质量已验收合格;

10.3.3.2 管道未回填土且沟槽内无积水;

10.3.3.3 全部预留孔应封堵,不得渗水;

10.3.3.4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预

留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。

10.3.4 管道闭水试验应符合下列规定:

10.3.4.1 当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应

以试验段上游管顶内壁加2m计;

10.3.4.2 当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以

试验段上游设计水头加2m计;

10.3.4.3 当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井

井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;

10.3.4.4 管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。

10.3.5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且

符合下列规定时,管道严密性试验为合格;

10.3.5.1 实测渗水量小于或等于表10.3.5规定的允许渗水量;

10.3.5.2 管道内径大于表10.3.5规定的管径时,实测渗水量应

小于或等于按下式计算的允许渗水量;

无压力管道严密性试验允许渗水量

表10.3.5

10.3.5.3 异形截面管道的允许渗水量可按周长折算为圆形管道

计。

10.3.6 在水源缺乏的地区,当管道内径大于700mm时,可按井

段数量抽验1/3。

10.4 冲洗消毒

10.4.1 给水管道水压试验后,竣工验收前应冲洗消毒。

10.4.2 冲洗时应避开用水高峰,以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相

同为止。

10.4.3 冲洗时应保证排水管路畅通安全。

10.4.4 管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡

24h,再次冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。

11 工程验收

11.0.1 给水排水管道工程施工应经过竣工验收合格后,方可投入使用。隐蔽工程应经过中间验收合格后,方可进行下一工序施工。

11.0.2 验收下列隐蔽工程时,应填写中间验收记录表,其格式宜符

合本规范附录C中表C.0.1的规定。

11.0.2.1 管道及附属构筑物的地基和基础;

11.0.2.2 管道的位置及高程;

11.0.2.3 管道的结构和断面尺寸;

11.0.2.4 管道的接口、变形缝及防腐层;

11.0.2.5 管道及附属构筑物防水层;

11.0.2.6 地下管道交叉的处理。

11.0.3 竣工验收应提供下列资料:

11.0.3.1 竣工图及设计变更文件;

11.0.3.2 主要材料和制品的合格证或试验记录;

11.0.3.3 管道的位置及高程的测量记录;

11.0.3.4 混凝土、砂浆、防腐、防水及焊接检验记录;

11.0.3.5 管道的水压试验及闭水试验记录;

11.0.3.6 中间验收记录及有关资料;

11.0.3.7 回填土压实度的检验记录;

11.0.3.8 工程质量检验评定记录;

11.0.3.9 工程质量事故处理记录;

11.0.3.10 给水管道的冲洗及消毒记录。

11.0.4 竣工验收时,应核实竣工验收资料,并进行必要的复验和外观检查。对下列项目应作出鉴定,并填写竣工验收鉴定书,其格式宜符合本规范附录C中表C.0.2的规定。

11.0.4.1 管道的位置及高程;

11.0.4.2 管道及附属构筑物的断面尺寸;

11.0.4.3 给水管道配件安装的位置和数量;

11.0.4.4 给水管道的冲洗及消毒;

11.0.4.5 外观。

11.0.5 给水排水管道工程竣工验收后,建设单位应将有关设计、施工及验收的文件和技术资料立卷归档。

市政管道闭水试验方案

路道路工程闭水试验方案2015年6月贵阳贵安

路道路工程 闭水试验方案 编制: 审核: 审批: 2015年6月贵阳贵安 目录

1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3试验目的 (1) 1.4试验重要性 (1) 1.5项目名称、性质及拟建地点 (2) 1.6线路情况 (2) 1.7参加试验单位 (2) 2资源配置 (2) 2.1人员配置 (2) 2.2材料配置 (2) 2.3主要机械 (2) 3试验方案 (3) 3.1试验方案 (3) 3.2闭水试验段划分原则 (3) 3.3闭水试验段段落划分 (3) 3.4闭水排放方向 (3) 4试验过程 (3) 4.1闭水试验程序 (3) 4.2试验应具备条件 (3) 4.3试验前准备工作 (4) 4.4试验前检查工作 (4) 4.5管道闭水试验规定 (5) 4.6试验管段后背规定 (5) 4.7试验注水示意图 (5) 4.8封堵墙封堵及加固示意图 (5) 4.9渗水量计算 (6) 4.10无压闭水试验允许渗水量 (7) 4.11注水浸泡水位要求 (7) 4.12观察记录要求 (7)

4.14验收签证 (9) 4.15排放试验用水 (9) 4.16回填管沟 (9) 4.17试验总结 (9) 5.安全 (9) 6 试验注意事项 (10)

貴安新区川康路道路工程 排水管道工程闭水试验方案 1 总述 1.1编制依据 (1)设计文件、合同文件、贵安新区川康路工程施工图设计第二册《排水工程》、第三册《给水工程》和相关标准图集; (2)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 1.2编制原则 (1)重视工程试验对施工成果检查的重要作用; (2)提高施工的工业化、专业化程度; (3)重视管理创新和技术创新; (4)重视工程施工的目标控制。 1.3试验目的 (1)检测管道的密封程度是否符合渗透允许值指标,防止管内污水渗出和地下水渗入管内。 (2)检查管道材料是否满足设计要求。 (3)检查安装工艺是否满足设计要求。 1.4试验重要性 (1)检查管道渗漏量是否超出指标值; (2)防止渗出的污水污染地下水源,并腐蚀相邻管线及地下构筑物;同时还能防止雨、污水外漏软化路基而造成工后沉降。 (3)防止当地下水位较高时地下水渗入管道内增加管道运行负荷。

市政道路闭水试验方案..

贵安新区百马路道路工程六标段 (K23+000~K27+474.733) 雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案 编制: 审核: 七冶建设有限责任公司 贵安新区百马路6标段目经理部 2013年10月15日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1、编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图 2、排水工程 (l)、雨水管平面定位距道路中心线15.5米,污水管平面定位距道路中心线20米,最小埋深2米,管道材质为高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE管)、Ⅱ级钢筋混凝土管。 (2)、当管径DN600及以上雨水管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管,采用钢丝网水泥砂浆抹带接口;管径DN600及以下雨水管道采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,管道基础采用砂砾基础,厚度200mm; 雨水口耳管采用DN300的SN4级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,雨水口耳管外壁满包C15、厚200mm的混凝土保护层;污水管均采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。雨水口采用偏沟式双箅雨水口。雨水检查井有:钢筋混凝土现浇圆形检查井、钢筋混凝土现浇扇形检查井,管道基础为C15砼基础。 (3)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下:

排水工程主要材料表 二、试验依据

1.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2. 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。闭水试验应从上游往下游分段进行,先做污水管道闭水试验,后做雨水管道闭水试验,形成流水段实验,在管道上游实验完毕后,可往下游试验段充水,倒段试验以节约用水。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第9.1.9条:无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm 厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 四、试验程序 施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水管道注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞口渗水情况—→补水测

污水管道闭水试验方法

目录 一、编制依据: 0 二、工程概况 0 三、准备主要工具 (2) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (7) 八、试验注意事项 (7) 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设 计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区, 分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公 路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括 园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会 片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建 雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开 槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土 质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程, 不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量 主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

雨、污排水工程管道闭水试验实施方案

雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案编制: 审批: *************************** 2012年月日

雨、污排水管道闭水试验实施方案 一、工程概况: 1.工程名称:************* 2.工程地点:************* 3.道路工程 ****************,设计全长1150.83米,以大经堂广场为界分为东西两段,自然走向由西向东,与道路相邻设计的附属设施有综合管廊,雨、污排水、供水、消防等管道工程。 4、雨、污排水工程 (1)、敷设位置:雨、污排水管道位于道路中心线以北,与综合管廊相邻;管道设计由西向东单向排水,最小埋深1.2米,排水坡度为3‰,管道材质为聚乙烯双壁波纹管(PE管)。 (2)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下: K0+000至K0+026为污水排水管:DN300 混凝土管,共计26米; K0+026至K1+434污水排水管:DN300 PE管(双壁波纹管)共计1434m; K0+026至K0+360雨水排水管:DN400 PE管(双壁波纹管)共计334m; K0+360至K0+520雨水排水管:DN500 PE管(双壁波纹管)共计269m; K0+520至K1+293雨水排水管:DN800 PE管(双壁波纹管)共计773m; 二、试验依据

1.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2.************基础设施改造北路工程雨、污排水图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力; 3、现场的水源满足闭水试验的需要,不影响其它用水; 4、已选好排放水的位置,不得对周围环境造成影响。 5、试验前,用1:3水泥防水砂浆将试验段首尾两井内的上游管口砌24cm厚的砖堵头,并用l:2.5防水砂浆抹面,将管段封闭严密。当堵头砌好后,养护3~4d达到一定强度后,方可进行灌水试验。灌水前,应先对管接口进行外观检查,如发现有裂缝,脱落等缺陷,以便及时进行修补,以防灌水时发生漏水而影响试验。 6、灌水时,检查井井边应设临时防护,以保证灌水及检查渗水量等工作时的安全。严禁站在井壁上口操作,上下沟槽必须设置爬梯、戴上安全帽,如有异常现象应及时排除,以保证闭水试验过程中的安全。 四、试验程序 施工准备—→清理检查井底及内壁—→封堵管口(预留洞口)—→污水管道注水浸泡—→雨水管道注水浸泡—→检查外壁及预留洞

压力管道的强度及严密性试验

压力管道的强度及严密性试验 相关标签: ?强度 ?压力管道 ?严密性 (1)压力管道在全部实施回填前应进行强度及水密性试验。管 道强度及水密性试验应采用水压试验法进行试验。水压试验前,除接日外。管道两侧及管顶以上回填土高度不应小于0.5m;管径大于 DN900的钢管道,应控制管顶的竖向变形。管道在水压试验合格后,应及时回填其余部分土。 (2)在管道水压试验前,应编制包括后背及堵板、进水管路、 排气孔、加压及测压设备、排水疏导、升压分段划分、试验管段稳定和试验安全措施等在内的试验设计。 (3)管道水压试验的分段长度不宜大于1. 0km,非金属压力 管道的试验段长度宜更短些。 (4)试验管道在水压试验中将产生较大的管端推力,管段的后 背应设在非扰动土或人工后背上;当土质松软时,应采取可靠的加固措施。后背墙面应平整,并与管道轴线相垂直。 (5)水压试验时,若采用弹簧压力计其精度不应低于1. 5级, 最大量程为试验压力的1. 3~1.5倍,表壳公称直径不得小于150mm,使用前须进行校正;水泵,压力计应安装在试验段下游的端部与管道轴线垂直的支管上。 (6)管道水压试验前应对管道安装进行合格性检查,管配件的 支墩及锚固设施须达设计强度,未设支墩及锚固设施的管件,应采取

加固措施,管渠的混凝土强度应达到设计规定,试验管段所有敞口应封堵严实,不得渗水,此外,试验管段不得采用阀门作堵板,不得有消火栓、水锤消除器及安全阀等附件。 (7)试验管段灌满水后.宜在不大于工作压力条件下,于试压前进行充分浸泡。铸铁管、球墨铸铁管和镶管无水泥砂浆衬里浸泡时间不少于24h;有水泥砂浆衬里浸泡时间不少于48h预应力、自应力混凝土管及现浇钢筋混凝土管渠,管径小于或等于1000mm时,浸 泡时间不少于48h:管径大于1000mm时,则不少于72h. (8)在管道试压升压时,管道内应排除积气,升压过程中,如发现压力计显示异常,且升压较缓时,应重新排气后再行升压。试验升压应分级升压,每级升压后应及时检查后背、支墩、管身及接口,无异常后,再继续后级升压。水压试验过程中须采取必要的保护安全措施,并严禁在试压过程中对管身、焊缝和接口进行敲打或修补。修补应在管段卸压后进行。

污水管道闭水试验方案90108

目录 一、编制依据: (1) 二、工程概况 (1) 三、准备主要工具 (3) 四、闭水试验应具备条件 (3) 五、闭水试验程序 (4) 六、闭水试验方法 (4) 七、安全措施 (8) 八、试验注意事项 (8)

一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。 本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。

DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m; DN500,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:796m; DN600,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:628m; DN600,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:714m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D400:524m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D500:50m; Ⅲ级钢筋混凝土专用F型内衬玻璃钢顶管材D600:48m; Ⅱ级钢筋混凝土排水管D800:278m; Ⅱ级钢筋混凝土排水管D1000:118m。

管道闭水试验方案

毕节职业技术学院新校区。基础设施工程 管道闭水试验方案 编制: 审核: 审定: 贵州毕节双山建设投资有限公司 深圳市恒浩建设工程项目管理有限责任公司 毕节职业技术学院新校区基础设施工程 贵州建工集团职业技术学院施工项目部 专项施工(方案)报审表 工程名称:毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目排水工程

一、工程概况

1、根据设计文件《毕节—大方城市总体规划(2020-2030年)》,《室外排水设计规范》(GB50014—2006),《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《市政排水管工程及附属设施》(06MS201). 2、毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目(第四标段),工程位于毕节地区职教城,毕节职业学院新校区。本工程为小市政室外道路雨水、污水管道,管道起点(1K0+0、000)至终点(1K2+155、432),(2K0+0、000)至终点(2K0+534、859),(3K0+0、000)至终点(3K0+274、463),(4K0+0、000)至终点(4K0+257、827)主管道全长3222、581米,污水、雨水管材选用联塑聚氯乙烯双壁玻纹管材,管材设计环钢度不小于8KN/M,弯曲受拉极限不小于80MPa,管径分别为DN300、DN400、500、600、800及DN1000六种。 管道主要采用沟埋式,执行规范标准:《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008国家标准) 二、主要材料及设备要求 梯子1 部,用于检查井段得水位下降情况; 铁桶1 只(带度量衡得),主要用于补水用; 潜水泵,设备功率1、5KW,2台(套),配备胶管φ100:50米,主要用于闭水试验期间抽水用; 试验用水若干. 三、闭水试验具备得条件

市政管道闭水试验无压力管道严密性试验要求内容

第十讲 市政管道闭水试验(无压力管道严密性试验)要求 授课人:肖珊珊 1试验条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。 闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 2试验程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时

间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章) 10.3 无压力管道严密性试验 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填 土前应采用闭水法进行严密性试验。 10.3.2 试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 10.3.3 管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 10.3.3.1 管道及检查井外观质量已验收合格; 10.3.3.2 管道未回填土且沟槽内无积水; 10.3.3.3 全部预留孔应封堵,不得渗水; 10.3.3.4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预 留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 10.3.4 管道闭水试验应符合下列规定:

室外污水管道闭水试验

闭水试验 2008年12月28日 1测试条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水测试。闭水测试前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水; 4)选好排放水的位置,不患上影响周围环境。 2测试程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水测试。测试从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段测试以节约用水。测试各阶段申明如下: 1)灌水浸泡:闭水测试的水位,应为测试段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。灌水历程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水测试; 2)闭水测试:将水灌至规定的水位,起头记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)测试渗水量计算:渗水量测试时间30分钟时,每km管道每日夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,测试即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水测试方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性测试 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷正交测试土、膨胀土地区的水落管道,回填土前应采用闭水法进行严密性测试。 10.3.2 测试管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井测试。 10.3.3 管道闭水测试时,测试管段应符合下列规定: 10.3.4 管道闭水测试应符合下列规定: 10.3.5 管道严密性测试时,应进行外观检查,不患上有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性测试为合格; 无压力管道严密性测试允许渗水量表10.3.5 管材管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km)) 混200 17.60 凝300 21.62 400 25.00 500 27.95

管道闭水试验方案

毕节职业技术学院新校区基础设施工程 管道闭水试验方案 编制:___________ 审核:___________ 审定:___________ 贵州毕节双山建设投资有限公司 深圳市恒浩建设工程项目管理有限责任公司 毕节职业技术学院新校区基础设施工程 贵州建工集团职业技术学院施工项目部 专项施工(方案)报审表 工程名称:毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目排水工程

致:深圳市恒浩建设工程项目管理有限责任公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了毕节职业技术学院校内 排水管道施工排水管道闭水施工(方案)的编制,请予以审查。 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 监理单位:(章) 专业监理工程师:__________________ 日期:____________________ 审查意见: 甲方代表: 日期: 1、工程概况

2、主要材料及设备要求 (1) 3、闭水试验具备的条件 (1) 4、闭水试验程序 (2) 5、带井闭水试验方法 (2) 6、渗水量的计算 (3) 7、闭水试验标准 (3) 8、验收 (3) 9、施工安全 (4) 10、施工注意事项...................................... 一、工程概况 1、根据设计文件《毕节-大方城市总体规划(2020—2030年)》

《室外排水设计规范》(GB50014-2006),《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268- 2008)、《市政排水管工程及附属设施》 (06MS201。 2、毕节职教城毕节职业技术学院新校区建设项目(第四标段),工程位于毕节地区职教城,毕节职业学院新校区。本工程为小市政室外道路雨水、污水管道,管道起点(1K0+0.000)至终点(1K2+155.432), (2K0+0.000)至终点(2K0+534.859),( 3K0+0.000)至终点 (3K0+274.463),( 4K0+0.000)至终点(4K0+257.827)主管道全长3222.581米,污水、雨水管材选用联塑聚氯乙烯双壁玻纹管材,管材设计环钢度不小于8KN/M,弯曲受拉极限不小于80MPa管径分别为 DN300 DN400 500、600、800 及DN1000六种。 管道主要采用沟埋式,执行规范标准:《给水排水管道工程施工 及验收规范》(GB50268-2008国家标准) 二、主要材料及设备要求 梯子1部,用于检查井段的水位下降情况; 铁桶1只(带度量衡的),主要用于补水用; 潜水泵,设备功率1.5KW 2台(套),配备胶管? 100: 50米, 主要用于闭水试验期间抽水用; 试验用水若干。 三、闭水试验具备的条件 管道闭水试验时,试验管段应具备下列条件: (1)管道及检查井外观质量已检查合格;

无压力管道严密性试验记录之一(精)

无压力管道严密性试验记录之一 试验表35 工程名称××市××路排水工程试验日期××年06月13日施工单位××市政工程有限公司 起止井号Y114号井至Y112号井段,带Y114号井 管道内径(㎜)管材种类接口种类 试验段长度 (m) DN1200 混凝土管承插胶圈接口52. 0 试验段上游设计水头 (m) 试验水头(m) (高于上游管内顶) 允许渗水量 (m3/(24h·km)) 2.0 4 3.3 渗水量测定记录次 数 观测起始 时间T1 观测结束 时间T2 恒压时间 t(min) 恒压时间内补 入的水量W (L) 实测渗 水量q (L/min·m) 平均 (L/min·m) 1 9:12 9:23 11 9.6 0.0168 0.0167 2 9:30 9:4 3 13 11.3 0.0167 3 9:51 10:03 12 10. 4 0.0167 折合平均实测渗水量24.05(m3/(24h·km)) 外观记录试验时未见渗漏现象鉴定意见合格 参加单位及人员建设单位监理单位施工单位×××××××××

无压力管道严密性试验记录之二 试验表35 工程名称××市××路排水工程试验日期××年06月13日施工单位××市政工程有限公司 起止井号W115 号井至W113号井段,带W115、W114号井 管道内径(㎜)管材种类接口种类 试验段长度 (m) Ф600 混凝土管承插胶圈接口80.0 试验段上游设计水头 (m) 试验水头(m) (高于上游管内顶) 允许渗水量 (m3/(24h·km))2.0 30.6 渗水量测定记录次 数 观测起始 时间T1 观测结束 时间T2 恒压时间 t(min) 恒压时间内补 入的水量W (L) 实测渗 水量q (L/min·m) 平均 (L/min·m) 1 13:15 13:28 13 9.88 0.0095 0.0082 2 13:36 13:47 11 8.39 0.0095 3 13:58 14:10 12 9.15 0.0095 折合平均实测渗水量13.68(m3/(24h·km)) 外观记录试验时未见渗漏现象鉴定意见合格 参加单位 及人员 建设单位监理单位施工单位

4排水管道闭水试验施工方案

排水管道闭水试验施工方案 一、工程概况 本工程雨水管道主要工程量有:DN1200II级钢筋混凝土管82m,DN1000II级钢筋混凝土管1988m,DN800II级钢筋混凝土管9036m,DN300 SN 4级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3812m,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1330m。 雨水检查井295座,联合式双篦雨水口531座,门字式雨水排出口12座。 污水管道主要工程量有:DN800 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管157m ,DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管3475m ,DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管7096m, DN300 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管1200m。 污水检查井220座,门字式污水排出口12座。 本工程水压试验包括DN800II级钢筋混凝土管、DN1000II级钢筋混凝土管、DN500 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管及DN600 SN 8级高密度聚氯乙烯双壁波纹管。 二、编制依据 1、排水工程施工设计图 2、市政排水管道工程及附属设施 06MS201 3、给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 三、试验主要材料

1、大功率潜水泵、胶管(用于闭水试验时抽水用) 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况) 3、刻度尺 4、水位测针(由针体和针头两部分构成) 5、百分表 6、电流表 四、闭水试验应具备条件 1、雨水工程闭水试验应在下列条件下进行: (1)管道及检查井外观质量已验收合格; (2)管道未回填且沟槽内无积水; (3)全部预留孔应封堵,不得渗水; (4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、雨水工程闭水试验前,应做好下列准备工作: (1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; (2)检查充水及排水闸门,不渗漏; (3)设置水位观测标尺; (4)标定水位测针; (5)准备现场测定蒸发量的设备; (6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、雨水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: (1)外观质量检查合格;

闭水试验方案

闭 水 试 验 方 案 目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 ........................... 错误!未定义书签。第三章管道闭水试验 (2) 第一节闭水试验的一般要求 (2) 第二节管道闭水法试验步骤 (3) 第三节安全措施和注意事项 (5)

第一章编制依据 一、本工程采用的施工技术标准、规范和验评标准 (一)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008);(二)《市政排水管渠工程质量检验及评定标准》(CJJ3-90);(三)《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004);(四)总施工组织设计 二、南环公路改造(金港大道-上海通用大道)道路和管线工程排水工程施工图设计 第二章工程概况 一、工程名称:南环公路改造(金港大道-上海通用大道)道路和管线工程 二、建设地点:武汉市江夏区金口街。 三、建设规模:污水管敷设长度DN800为717m,DN400为64m。 四、本工程的工期要求: 按照合同要求施工总工期为450天。 (二)闭水试验井段数量 按规范要求,按照施工图纸统计:污水工程管段共12段,进行闭水试验时根据实际施工进度,安排单个井段或几个井段一起进行试验。

计划提供场地编制,如业主不能按时提供场地,则计划作相应调整第三章管道闭水试验 本工程管道闭水试验严格按照《给排水管道工程施工及验收规范》及《市政排水管渠工程质量检验评定标准》的有关要求进行,具体要求和实施步骤如下; 第一节闭水试验的一般要求 一、污水管道必须采用闭水法进行严密性试验,回填前必须先进行闭水法试验。 二、试验管道按井距分隔,长度不大于1KM,带井试验。 三、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定 1、管道及检查井外观质量已验收合格; 2、管道未回填且沟槽内无积水; 3、全部预留孔均已封堵,不得渗水; 4、堵头均采用240墙,堵头砌筑完成后需对堵头采用15厚1:2防水砂浆进行抹灰处理,确保堵头不渗水且坚固可靠。 四、管道闭水试验应符合下列规定 1、当试验上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计; 2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计 3、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。 五、管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格: 1、实测渗水量小于或等于下表规定的允许渗水量; 无压力管道严密性试验允许渗水量

市政道路闭水试验方案

贵安新区百马路道路工程六标段 (K23+00C H K27+474.733) 雨、污排水工程 管道闭水试验实施方案 编希9: __________ 审核:_____________ 七冶建设有限责任公司贵安新区百马路6标段目经理 部 2013 年10月15日 雨、污排水管道闭水试验实施方案 —、工程概况: 1、编制依据 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB5026—2008 《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图 2、排水工程

(l )、雨水管平面定位距道路中心线15.5米,污水管平面定位距道路中心线20米,最小埋深2米,管道材质为高密度聚乙烯双壁波纹管 (HDPE t)、H级钢筋混凝土管。 (2)、当管径DN600及以上雨水管道采用H级钢筋混凝土管,采用钢丝 网水泥砂浆抹带接口;管径DN600及以下雨水管道采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,管道基础采用砂砾基础,厚度200mm;雨水口耳管采用DN30C 的SN4级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口,雨水口耳管外壁满包C15厚200mn t勺混凝土保护层;污水管均采用SN8级HDPE双壁波纹管,采用承插式弹性密封橡胶圈接口。雨水口采用偏沟式双算雨水口。雨水检查井有:钢筋混凝土现浇圆形检查井、钢筋混凝土现浇扇形检查井,管道基础为C15砼基础。 (3)、雨、污排水管道工程量:本工程闭水试验为雨、污排水管道及检查井闭水试验,施工工程量统计如下: 排水工程主要材料表

二、试验依据 1?《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008 ; 2.《贵安新区百马路道路工程排水工程》施工图纸。 三、闭水试验实施准备 按照市政施工工程规程要求,对于雨、污排水管道,施工完成后应做功能性无压闭水试验,以检测安装的管道及砌筑的检查井质量。闭水试验应从上游往下游分段进行,先做污水管道闭水试验,后做雨水管道闭水试验,形成流水段实验,在管道上游实验完毕后,可往下游试验段充水,倒段试验以节约用水。依据《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008第9.1. 9条:无压管道的闭水试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段。 在闭水试验实施前,施工现场应具备以下条件: 1、施工完的管道及检查井外观质量及“量测”检验均已合格; 2、管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下游管堵设置放水管和阀门,管堵经核算可以承受相应压力;

市政管道闭水试验

市政管道闭水试验(无压力管道严密性试验)要求 1、试验条件对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水试验。闭水试验前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其它用水; 4)选好排放水的位置,不得影响周围环境。 2、试验程序在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水试验。试验从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段试验以节约用水。试验各阶段说明如下: 1)注水浸泡:闭水试验的水位,应为试验段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。注水过程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水试验; 2)闭水试验:将水灌至规定的水位,开始记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)试验渗水量计算:渗水量试验时间30分钟时,每km管道每昼夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L),式中Q---每km管道每d的渗水量q---闭水管道30分钟的渗水量L---闭水管段长度当Q≤允许渗水量时,试验即为合格。参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水试验方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章) 10.3 无压力管道严密性试验 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。 10.3.2 试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验。 10.3.3 管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定: 10.3.3.1 管道及检查井外观质量已验收合格; 10.3.3.2 管道未回填土且沟槽内无积水; 10.3.3.3 全部预留孔应封堵,不得渗水; 10.3.3.4 管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 10.3.4 管道闭水试验应符合下列规定: 10.3.4.1 当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应第三施工队质量控制专项学习以试验段上游管顶内壁加2m计; 10.3.4.2 当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m 计; 10.3.4.3 当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准; 10.3.4.4 管道闭水试验应按本规范附录B闭水法试验进行。 10.3.5 管道严密性试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性试验为合格; 10.3.5.1 实测渗水量小于或等于表10.3.5规定的允许渗水量; 10.3.5.2 管道内径大于表10.3.5规定的管径时,实测渗水量应小于或等于按下式计算的允许渗水量;

污水管道闭水试验方案

昆明晋城泛亚工业物流中心一级开 发整理市政主干道及次干道道路工 程污水管道及污水井 闭 水 试 验 方 :案 云南誉达市政工程有限公司 2013年5月20日 i

一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1. 工程名称:昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工程 2. 工程地点:昆明晋城泛亚工业物流中心 3?闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为污水工程闭水试验, 4.编制依据: 《云南省给排水管道工程施工及验收规范》 《昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道 道路工程给排水工程》施工图纸

二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(①100 , 50米,要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏;

3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、污水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四?闭水试验程序 施工准备----清理检查井内壁-----封堵井口-----灌水浸泡 ------检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------验收------缓慢放水五、闭水试 验方法 根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100滋计强度后, 用以考核检验污水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免污水渗漏,再次污染环境。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵

无压力管道严密性试验

无压力管道严密性试验 一、试验要求: 1、试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1KM,带井试验; 2、管道闭水试验时,试验管段应符合下列规定:(1)管道及检 查井外观质量已验收合格;(2)管道未回填土且沟槽内无积 水;(3)全部予留孔应封堵不得渗水;(4)管道两端堵板承 载力经核算应大于水压力,除予留进出水管外,应封堵坚固 不得渗水。 三、试验水头: 1、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试 验段上游管顶内壁加2M计; 2、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验 段上游设计水头加2M计; 3、当计算出试验水头小于10M,但已超过上游检查井井口时, 试验水头应以上游检查井井口高度为准。 四、闭水试验检验频率及测定方法: 1、DN<700MM,每个井段检验1点;DN=700—1500MM,每3 个井段抽验1段,每段检验1点; 2、在水源缺乏地区,当管道内径大于700MM时,可按井段数量 抽验三分之一。 五、闭水试验程序: 1、试验管段灌满水后浸泡时间不少于24小时; 2、当试验水头达规定水头时开始计时,观测管道渗水量,直至 观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒 定,渗水量的观测时间不得小于30分钟; 3、实测渗水量应按下式计算:Q =

六、闭水试验方法: 1、通常在管段两端用水泥砂浆砌封堵,低端连接进水管,高端 设排气孔。水槽设置高度应使槽内水位为试验规定的水头高 度。管内充满水后,继续向槽内注水,使槽内水面至管顶距 离达到规定水头为止。此时开始记录30分钟内槽内水面降落 数值,折合每1KM管道24小时的渗水量是否符合规定。七、闭水试验允许渗水量:

污水管道闭水试验方法

污水管道闭水试验方法 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

目录 一、编制依据: 1、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 2、《深圳市龙岗区龙岗街道同乐东区雨污分流管网工程施工组织设计》; 二、工程概况 1、工程名称:深圳市龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:深圳市龙岗区同乐街道片区 3、工程概况:本工程位于龙岗街道同乐社区、同心社区、同德社区,分为北片区和南片区,具体范围结合社区范围线、深汕公路、惠盐高速公路进行确定、北片区位于惠盐高速公路西侧,南片区位于深汕公路南侧。

本工程主要分为三部分内容:1)现状道路排水系统完善,主要包括园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路等;2)新旧村居住区及工厂区外围道路分流制改造,其中新村居住区包括同乐社区居委会片区、池屋新村A区、池屋新村B区、企岭村、黄屋村、其面村、坑尾村、新大坑村等,旧村居住区有企岭旧村、黄屋旧村、其面旧村、新大坑旧村、下围居民小组和池屋村民小组等;3)建筑排水立管的改造,主要是对新村居住区的合流制建筑进行分流制改造。 市政雨污管网是为解决雨污混流的现状,施工项目主要是改造或新建雨水管和污水管,或将原有污水管接入市政总管。 DN200~DN500主要为小区内管道。DN600、DN800主要为市政道路埋管,也是雨、污水二三级支管。以经济合理的原则,在小区内或市区以开槽埋管方式施工,管道两侧预留30~40cm的操作宽度,基槽深度按设计要求开挖,遇到地下水时采取降水措施,确保铺管时底部无水。基槽根据土质情况放坡,但应保证槽壁的稳定性。开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层。当管道埋深大,地质不良时,采用钢板桩支护。 4、污水管道工程量:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: DN200,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:388.29m; DN300,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:3345m; DN400,SN8 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:9474m; DN400,SN12.5 HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管:400m;

相关文档
相关文档 最新文档