第一章简答题

1.试述混凝土棱柱体试件在单向受压短期加载时应力一应变曲线的特点。在结构计算中,峰值应变和极限压应变各在什么时候采用?

2.什么是混凝土的徐变?影响混凝土徐变的主要因素有哪些?徐变会对结构造成哪些影响? 3.画出软钢和硬钢的受拉应力一应变曲线?并说明两种钢材应力一应变发展阶段和各自特点。

4.混凝土结构对钢筋的性能有哪些要求?

1.图1-1

是一次短期加载下混凝土的应力-应变曲线。oa段,ζc-εc关系接近直线,主要是骨料和结晶体受里产生的弹性变形。ab段,ζc大约在(0.3~0.8)cf之间,混凝土呈现明显的塑性,应变的增长快与应力的增长。bc段,应变增长更快,直到峰值应变0,应力此时达到最大值----棱柱体抗压强度fc。cd段,混凝土压应力逐渐下降,当应变达εcu时,应力下降趋缓,逐渐稳定。峰值应变ε0,是均匀受压钩件承载力计算的应变依据,一般为0.002左右。极限压应变,是混凝土非均匀受压时承载力计算的应变依据,一般取0.0033左右。

2.在不变的应力长期持续作用下,混凝土的变形岁时间的增长而徐徐增长的现象称为徐变。徐变主要与应力大小、内部组成和环境几个因素有关。所施加的应力越大,徐变越大;水泥用量越多,水灰比越大,则徐变越大;骨料越坚硬,徐变越小;振捣条件好,养护及工作环境湿度大,养护时间长,则徐变小。徐变会使构件变形增加,是构件的应力发生重分布。在预应力混凝土结构中徐变会造成预应力损失。在混凝土超静定结构中,徐变会引起内力重分布

3.图1-2

是软钢(有明显流

幅的钢筋)的应力-应变曲线。在A点(比例极限)之前,应力与应变成比例变化;过A点后,应变较应力增长快,到达B’点(屈服上限)钢筋开始塑流;B点(屈服下限)之后,钢筋进入流幅,应力基本不增加,而应变剧增,应力-应变成水平线;过C点后,应力又继续上升,到达D点(极限强度);过D点后钢筋出现颈缩,应变迅速增加,应力随之下降,在E点钢筋被拉断。图1-3是硬钢(无明显流幅的钢筋)的应力-应变曲线。钢筋应力在大约0.65倍的极限抗拉强度之前,应力-应变按直线变化,之后,应力-应变成曲线发展,但直到钢筋应力达到极限抗拉强度,没有明显的屈服点和流幅。超过极限抗拉强度后,由于颈缩出现下降段,最后被拉断。

4.(1)要求钢筋强度高,可节省钢材。

(2)要求钢筋的塑性好,使结构在破坏之前有明显的预兆。

(3)要求钢筋的可焊性好,使钢筋焊接后不产生裂纹及过大变形。

(4)要求钢筋与混凝土的粘接锚固性能好,使钢筋与混凝土能有效的共同工作。

第二章简答题

1.何谓结构上的作用、作用效应及结构的抗力?

2.荷载和作用有什么区别?

3.何谓结构的功能要求,它包括哪些内容?可靠度和可靠性的关系是什么?

4.我国不同类型建筑结构的设计使用年限是如何划分的?

5.结构的设计基准期和设计使用年限有何不同?

6.规范如何划分结构的安全等级?

7.何谓结构的极限状态?它包括哪两方面内容?

8.结构的功能函数和极限状态方程如何表达?

1.结构上的作用是指施加在结构上的集中力或分布,以及硬气结构外加变形或约束变形的原因。按其性质可分为直接作用或间接作用,以力的形式作用于结构上,称为直接作用,习惯上称荷载;以变形的形式出现在结构上,称为间接作用。按其随时间的变异分为永久作用,可变作用,偶然作用。

(1)永久作用:为在设计基准期内量值不随时间变化或变化与平均值相比可以忽略不计的作用,特点是统计规律与时间参数无关,例如结构自重,土压力等;

(2)可变作用:在设计基准期内,有时出现有时不出现其量值随时间变化,且变化与平均值相比不可忽略,特点是统计规律与时间参数有关,例如风荷载,雪荷载,楼面活荷载;(3)偶然作用:在设计基准期内不一定出现,但一旦出现,往往数值大,持续时间短,例如爆炸,撞击,目前对一些偶然作用,国内尚未有比较成熟的确定的方法。

直接作用或间接作用与结构构件上,在结构构件内产生的内力或变形称为作用效应,例如梁中的弯矩,剪力,柱中的轴力,板的挠度以及变形裂缝等都属于作用效应。当为直接作用(荷载)时,其效应也称荷载效应。结构或结构件承受内力或变形的能力称为结构抗力,亦即结构承受作用效应的能力,如构件的受弯承载力,构件的刚度等。抗力与结构的形式,截面尺寸,材料等因素有关。

2.通常能使结构产生效应的原因,多数可归结为直接作用在结构上的力集(包括集中力和分布力),因此习惯上都将结构上的各种作用统称为荷载。但是有些情况下,比如温度变化,地基变形,地面运动等现象,这类作用不是以力集的形式出现,称为荷载并不合适,就像地震时,结构由于地面运动而产生惯性力,此力是结构对地震的反应,并非是力直接作用在结构上,应该叫“地震作用”。因此,通常认为作用的含义较全面,而荷载只是作用的一种形式。

3.结构在规定的设计使用年限内应满足的功能要求包括安全性、实用性和耐久性,具体包括:

(1)在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用;

(2)在正常使用时具有良好的工作性能;

(3)在正常维护下具有足够的耐久性;

(4)在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必须的整体稳定性。

第(1)(4)两条是结构安全性的要求,第(2)条是结构实用性的要求,第(3)条是结构耐久性的要求,三者可概括为结构可靠性的要求。以上安全性,实用性,耐久性总称为结构的可靠性,就是指结构在规定时间内,规定条件下,完成预定功能的能力。而结构的可靠度是指结构在规定时间内,规定条件下,完成预定功能的概率。即可靠度是可靠性的概率度量。

4.规定的设计使用年限见表2-2-1:

类别设计使用年限(年)示例

1 5 性结构

2 25 替换的结构构件

3 50 房屋和构筑物

4 100 性建筑物和特别重要的建筑物

5.

结构的设计基准期是是进行结构设计时为确定可变荷载及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数,而设计使用年限是表示按规定指标进行设计的结构或构件,在正常施工、使用和维护条件下,不需进行大修即可达到预定目标的使用年限。当结构的实际使用年限超过设计使用年限后,结构可靠概率值可能较设计初期小,但并不意味着结构立即失效。

6.结构设计中,按结构破坏时可能产生的后果(危及人的生命,造成经济损失,产生社会影响等)的严重程度,将结构分为三个等级。一级为重要的建筑物,一旦发生破坏,后果很严重;二级为一般建筑物,一旦发生破坏后果比较严重,例如大部分工业建筑与民用建筑属二级;三级为次要建筑,发生破坏后果不严重。一般情况下,建筑结构的安全等级宜与整个建筑物的安全等级相同,但对部分特殊构件可根据其重要程度适当调整安全等级,但不得低于三级。

7.整个结构或构件的一部分超过某有特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态称为该功能的极限状态。极限状态是区分可靠与失效的界限。

(1)承载能力极限状态。承载能力极限状态对应于结构结构构件发挥允许的最大承载功能的状态,对应于结构或构件达到最大承载力或达到不合适与继续承载的变形。当出现下列状态之一时,认为超过了承载能力的极限状态:

(a)整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡。如烟囱在风力作用下发生整体倾覆,或挡土墙在土压力作用下发生整体滑移;

(b)结构构件或其连接因超过材料强度(包括疲劳破坏)而破坏。如轴压柱中混凝土达到fc ,阳台、雨篷等悬挑构件因钢筋锚固长度不足而被拔出,或构件因过度变形而不适于继续承载;(c)结构转变为机动体系。如简支板、梁,由于截面达到极限抗弯强度,是结构成为机动体系而失去承载能力;

(d)结构或构件丧失稳定。如细长柱达到临界荷载发生失稳破坏;

(e)地基丧失承载力而破坏。

(2)正常使用极限状态。正常使用极限状态对应与结构或结构构件达到正常使用或耐久性的某项限值。

(a)影响正常使用或外观的变形;

(b)影响正常使用或耐久性的局部破坏;

(c) 影响正常使用的震动;

(d) 影响正常使用其他特定状态,如沉降过大等。

8.设结构作用效应为S,结构抗力为R,结构和构件的工作状态可用S和R的关系描述:Z=R-S=g(R,S) Z定义为结构的功能函数,当Z>0,即R>S时,结构处于可靠状态;Z<0,即R

第三章简答题

1.试述钢筋混凝土轴心受压柱的受力破坏过程。

2.简述钢筋混凝土轴心受拉构件的受力破坏阶段和特点。

3. 在配置普通箍筋和配置螺旋或焊接环式箍筋的轴心受压柱中,纵筋和箍筋的主要作用有哪些?

4. 轴心受压构件的稳定系数φ的表格中l0/b与l0/d及l0/i的换算关系如何?

5. 钢筋混凝土轴心受压构件中为什么不宜采用高强度钢筋?

1. 对于钢筋混凝土短柱,当承受的轴向压力较小时,钢筋和混凝土处于弹性阶段,它们应力与荷载的增加成正比。当荷载较大时,混凝土表现出塑性性质,钢筋应力增长快于混凝应力增长。达到破坏荷载时,构件出现纵向裂缝,纵筋发生压屈而外鼓,混凝土被压碎。当纵筋的抗压强度较高时,可能回出现钢筋没有达到屈服强度而混凝土达到极限压应变的情况。对于长细比较大的柱子,各种因素形成的初始偏心矩是构件产生侧向弯曲并由此产生附加弯矩,因而降低了构件的受压承载力。如果长细比过大,柱子还可能因失稳而破坏。

2. 钢筋混凝土轴心受压构件从开始加载到破坏,经历三个阶段。

第Ⅰ阶段(开始加载~混凝土开裂),混凝土与钢筋共同受力,应力与应变基本成线形关系。随着荷载的增加,混凝土很快达到极限压应变,即将开裂。

第Ⅱ阶段(裂缝出现~钢筋屈服)裂缝出现后,裂缝截面处的混凝土很快退出工作,拉力转由钢筋承担。这个过程一直持续到钢筋屈服。

第Ⅲ阶段(钢筋屈服~构件破坏),裂缝迅速开展,荷载稍有增加甚至不增加,都会导致裂缝截面的全部钢筋达到屈服强度。此时认为构件达到破坏强度。

3. 配置纵向钢筋及箍筋的混凝土轴心受压构件中,主要利用混凝土承受轴心压力,配置的纵筋主要是为了改善构件的延性,减小混凝土的徐变变形,承受压力以减小构件截面尺寸,并且负担可能出现的拉力。普通箍筋柱中配置的箍筋可固定纵筋的位置,形成钢筋骨架,防止纵筋受压后过早压屈而失稳,并对核心混凝土起到一定的约束作用,可改善轴心受压构件的脆性性质。螺旋箍筋柱中配置的密排螺旋筋和焊接环式箍筋,可以有效约束核心混凝土的横向变形,使混凝土处于三向受压状态,从而提高混凝土的抗压强度和构件的延性。

4. 矩形截面根据l0/b查取φ值,而圆形截面根据l0/b查取φ值,对于任意截面则用l0/i查取φ,但同一个φ可对应上述三种比值,他们的计算关系如下:对于矩形与圆形截面,根据二者面积不变,惯性矩不变的原则求得矩形短边与圆形截面直径之间的关系,再进行换算即得

5. 实验表明,钢筋混凝土短柱在混凝土破碎时的压应变值比混凝土棱柱体的极限压应变略高,其主要原因是纵筋起到调整混凝土应力的作用,改善了受压破坏的脆性性质。计算时,取混凝土的极限压应变约为0.002,这时混达到棱柱体抗压强度cf,相应的纵筋最大应力约

对于HPB235,HRB335,HRB400和RRB400热扎钢筋已超过抗压屈服强度设计值,但对于屈服强度或条件屈服强度高于400~420N/mm2的钢筋,其抗压强度设计值最大只能取2/400'mmNfy。因此轴心受压构件中不宜采用高强度钢筋。

第四章.简答题

1. 简述钢筋混凝土适筋梁三个工作阶段的特点以及工程意义。

2. 简述钢筋混凝土梁正截面的三种破坏形态及特点。

3. 何为深受弯构件?

4. 何为梁的配筋率界限?

5. 混凝土受弯构件正截面承载力计算的基本假定是什么?

6. 计算受弯承载力时,受压区混凝土的等效应力图形是如何简化的?

7. 分析界限相对受压区高度ξb及梁的最大配筋率的关系。

8. 受弯构件的最小配筋率ρmin如何确定?

1.钢筋混凝土适筋梁从开始加载到最后发生正截面受弯破坏,其整个受力过程可分为三个阶段。其中第一阶段是外荷载较小时梁截面受拉区混凝土未出现裂缝,即适筋梁的无裂缝工作

阶段,也称弹性阶段或第Ⅰ阶段。

当梁截面受拉区边缘混凝土处于即将开裂的状态时,称为第Ⅰ阶段末,以Ⅰa表示。Ⅰa状态的特点是受压区混凝土应力图形接近于直线并成三角形分布,而受拉区混凝土应力图形是曲线分布,并且受拉区边缘的拉应变已达到了混凝土弯曲受拉时的极限拉应变,截面受拉区混凝土即将出现裂缝,因此可作为受弯构件抗裂验算的依据,相应的计算荷载、截面弯矩及材料强度等均应采用标准值。

第Ⅱ阶段是梁截面受拉区混凝土裂缝出现和开展的阶段。在此阶段过程中,梁是带裂缝工作的,其主要特点是:在裂缝截面处,受拉区混凝土大部分已经退出工作,拉力主要由纵向受拉钢筋承受,并且钢筋应力小于其屈服强度;受压区混凝土已有塑性变形产生,但发展尚不充分,压应力图形为曲线;弯矩与截面曲率呈曲线关系,截面曲率和挠度的增长速度加快。由于第Ⅱ阶段是一般混凝土梁的正常使用工作阶段,因此可作为梁在正常使用阶段变形和裂缝开展宽度验算的依据,相应的计算荷载,截面弯矩及材料强度等均应采用标准值。

第Ⅲ阶段是适筋梁的破坏阶段,在次阶段中,裂缝截面处的受拉钢筋已经屈服,因此其拉力保持为常值;裂缝截面处受拉区大部分混凝土已经退出工作,受压区混凝土压应力曲线图形比较丰满,有上升段曲线,也有下降段曲线;由于裂缝开展使截面内力臂略有增加,故截面弯矩也略有增加;弯矩-曲率为接近于水平直线的曲线。当受压区边缘混凝土压应变达到其极限压应变时,受压区边缘混凝土将被压碎并向外鼓出,梁即将破坏,称为第Ⅲ阶段末,以Ⅲa表示。

Ⅲa状态是适筋梁正截面承载能力的极限状态,因此可作为适筋梁正截面承载能力的计算依据,相应的计算荷载、截面弯矩及材料强度等均应采用设计值。

2.根据配筋率的大小不同,钢筋混凝土梁正截面将发生三种破坏状态,即适筋破坏、超筋破坏和少筋破坏。

适筋破坏的形式及特点为:当纵向受拉钢筋的配筋率适中时,梁在整个加载过程中经历了三个比较明显的受力阶段,达到破坏阶段时其主要特点是纵向受拉钢筋先屈服,受压区混凝土随后才被压碎,并且在此过程中,由于纵向受拉钢筋从屈服到梁发生完全破坏之前要产生较大的塑性变形,所以梁的挠度和裂缝宽度较大,能够给人以明显的破坏预兆,说明这种破坏在其截面承载力没有明显变化的情况下具有较好的承受变形的能力,即具有较好的延性,因此属于延性(塑性)破坏类型,同时钢筋和混凝土的性能也得到了充分发挥和利用。

超筋破坏的形式及特点为:当纵向受拉钢筋的配筋率很大时,梁在整个加载过程中仅仅经历了Ⅰ、Ⅱ两个受力阶段,当破坏时其特点主要是受压区混凝土先压碎,并且纵向受拉钢筋在梁发生破坏时没有屈服。这种梁的裂缝出现及开展情况与适筋梁相仿,但破坏过程不同,此时受拉钢筋应力较小,裂缝开展宽度及高度都小,梁的挠度也小。当受压区边缘混凝土达到极限压应变后,混凝土被突然压坏而引起梁的破坏。此过程没有明显的预兆,属于脆性破坏。同时不能充分利用钢筋的强度,故设计中应避免使用。

少筋破坏:当配筋率很小时,由于受拉区混凝土的开裂,在整个破坏过程中,梁仅经历了弹性阶段。梁一旦出现裂缝,裂缝截面处钢筋应力迅速增长并可能超过屈服强度而进入强化阶段,甚至钢筋可能被拉断。梁的破坏始于拉区混凝土出现第一条裂缝,首先出现裂缝的截面一般就是破坏截面,裂缝宽度较大且沿梁高延伸较长。破坏属突然性的,也属“脆性破坏”。故设计中应避免。其承载力大致相当于素混凝土梁。

3.一般混凝土受弯构件的跨高比≥5,但在实际工程中,经常遇到<5的受弯构件。此类构件的内力及截面应力分布等与一般混凝土受弯构件相差较大,称为深受弯构件。深受弯构件具有巨大的承载力,不仅广泛应用于建筑工程,而且也普遍应用于水工、港工、铁路、公路、市政等其他土木工程领域。

4.在受弯构件正截面设计中,从安全与经济方面考虑,都应设计成适筋梁,避免少筋和超筋

出现,这可以用控制配筋率来实现。最大配筋率是适筋梁和超筋梁的界限,即适筋梁配筋率的上限,在钢筋应变达到屈服应变εy时受压区边缘混凝土应变也达到极限压应变εcu。最小配筋率是适筋梁和少筋梁的界限,即适筋梁配筋率的下限。从截面的抗弯能力出发,配有ρmin的混凝土梁在破坏时所能承受的弯矩等于同截面素混凝土梁所能承受的弯矩。在适筋梁的范围内,配筋率不同的梁的延性也不同,配筋率大,延性低,配筋立率小,延性高。

5.采用适筋梁破坏阶段的Ⅲa阶段的应力图形,也就是Ⅲa阶段末受力状态为依据,经过试验研究分析及简化,采用如下规定:

(1)平截面假定:构件截面在弯曲变形后,截面平均应变符合平截面假定,即截面上的应变沿梁高为线形分布。

(2)不考虑拉区混凝土的抗拉能力,即认为截面受拉区的拉力全部由受拉钢筋来承担。(3)钢筋的应力σs:认为钢筋为理想的弹塑性材料,其σs-εs关系如下:

6. 在破坏时受压区混凝土的实际应力比较复杂,进行计算简化采用如下原则:

(1) 等效应力图形的面积与理论图形面积相等,即压应力合力大小不变。

(2) 等效应力图形的形心与理论图形形心位置相同,即压应力合力大小不变。

根据以上假定以及试验研究和理论分析,系数α1和β1,取值如下:混凝土强度等级不超过C50,取α1=1.0,β1=0.8;混凝土强度等级不超过C80,取α1=0.94,β1=0.74;混凝土强度等级在C50~C80之间时,按线性内插法确定。

7. (1)界限相对受压区高ξb。

混凝土试题库(多选)

混凝土试题 多项选择题1: 1、按混凝土强度分类,以下说法正确的是:(A C D) A.普通混凝土,强度等级为C10~C55的混凝土; B.高强混凝土,强度等级为C55及其以上的混凝土; C.高强混凝土,强度等级为C60及其以上的混凝土; D.超高强混凝土,强度等级为C100及其以上的混凝土。 2、配制C15级以上强度等级普通混凝土的最小水泥用量,以下说法正确的是:(A D ) A. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,素混凝土为200kg; B. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,钢筋混凝土为300kg; C. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,预应力混凝土为260kg; D. 干燥环境,正常的居住或办公用房内部件,预应力混凝土为300kg。 3、抗渗混凝土所用原材料应符合(ABCD)规定: A.粗骨料宜采用连续级配,其最大粒径不宜大于40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%; B.细骨料的含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%; C.外加剂宜采用防水剂、膨胀剂、引气剂、减水剂或引气减水剂; D.抗渗混凝土宜掺用矿物掺合料。 4、见证取样检测机构应满足基本条件有:(A B C D) A.所申请检测资质对应的项目应通过计量认证 B.有足夠的持有上岗证的专业技术人员 C.有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所 D.有健全的技术管理和质量保证体系 5、下列试块、试件,必须实施见证取样和送检的是:(A C) A.用于承重结构的混凝土试块 B.用于非承重结构的混凝土试块 C.用于承重墙体的砌筑砂浆试块 D.用于非承重墙体的砌筑砂浆试块 6、普通混凝土试件的取样与试件留置应符合(A B C D)规定: A.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比,取样不得少于一次; B.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; C.当一次连续浇注超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;D.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。 7、施工现场混凝土浇注完毕后,其养护措施下列说法正确的是(A C D): A.应在浇注完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; B.对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,混凝土浇水养护的时间不得少于28d; C.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态; D.采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。 8、大体积混凝土所用原材料应符合(A B C D)规定: A.水泥应选用水化热低和凝结时间长的水泥,如低热矿渣硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、矿

混凝土简答题

1.钢筋混凝土结构有哪些主要优点和缺点? 优点:取材容易;合理用材;耐久性较好;耐火性好;可模型好;整体性好 缺点:自重较大(采用轻质高强混凝土来改善);抗裂缝性较差(采用预应力混凝土来改善);施工复杂工序多隔热隔声性能较差。 2.结构有哪些功能要求?(安全性;适用性;耐久性) 安全性:建筑结构承载能力的可靠性,建筑结构应能承受正常施工和使用时的各种荷载和变形,在地震爆炸等发生时和发生后能保持结构的整体稳定性。 适用性:结构在正常使用过程中不产生影响使用的过大变形以及不发生过宽的裂缝和振动等。 耐久性:结构在正常维护条件下结构性能不发生严重恶化腐蚀脱落碳化,钢筋不发生锈蚀,达到设计预期年限。 3.混凝土的立方体抗压强度,轴心抗压强度标准值和抗拉强度标准值是如何确定的? 立方抗压强度:以边长150mm的立方体为标准试件在(20±3)°c的温度和相对湿度90%以上的潮湿空气中养护28d,按标准试验方法测得的抗压强度。 轴心抗压强度:以150mm×150mm×300mm的棱柱体作为混凝土轴心抗压强度试验的标准试件测得的抗压强度。 轴心抗拉强度:采用直接受拉的试验方法测定。 4.什么是混凝土的徐变?徐变对混凝土构件有何影响?影响徐变的主要因素?如何减少徐变? 徐变:结构或材料承受的应力不变,而应变随时间增长的现象。 对混凝土影响:有利的:防止结构物裂缝形成(某种情况下);利于内力重分布;减少应力集中现象。 不利的:使构件变形增大;导致预应力损失(预应力混凝土中);受压区变形增大导致构件承载力降。 对其影响因素:混凝土的组成、配合比、水泥品种、水泥用量、骨料的特性、骨料的含量、骨料的级配、水灰比、外加剂、掺合料、混凝土的制作方法、养护条件、加载龄期、构件工作环境、受荷后应力水平、构件截面形状和尺寸、荷载作用时间等。 减少:减少水泥用量、降低水灰比、选用弹性模量大的骨料、增加骨料含量、提高混凝土养护的温度和湿度、延长受荷龄期、加大构件的体表比、采用高强度混凝土可减少徐变。 5.收缩对混凝土构件的影响?收缩与哪些因素有关?如何减少收缩? 对混凝土影响:当混凝土受到各种制约不能自由收缩时,将在混凝土中产生拉应力,甚至导致混凝土产生收缩裂缝,在预应力混凝土构件中,收缩会引起预应力损失,收缩也对一些钢筋混凝土超静定结构产生不利影响。 与哪些因素有关:水泥用量(用量越大,收缩越大)、水灰比(水灰比越大,收缩越大)、水泥强度等级(强度等级越高,收缩越大)、水泥品种(不同品种有不同的收缩量)、混凝土骨料的特性(弹性模量越大,收缩越小)、养护条件(温、湿度越高,收缩越小)、混凝土成型后的质量(质量好,密实度高,收缩小)、构件尺寸(小构件,收缩大)。 减少:减少水泥用量、降低水灰比、适当降低水泥强度等级、采用收缩小的水泥品种、选用弹性模量大的骨料、提高混凝土密实度和成型质量、提高混凝土养护的温度和湿度、适当加大构件尺寸等可减少收缩。

混凝土简答题

1.常见的整体式钢筋混凝土楼盖有哪几种形式?各有什么特点?楼面荷载的传递途径是怎样的? 肋梁楼盖和无梁楼盖。肋梁楼盖的特点是:用钢量低,梁格布臵灵活,但支撑复杂。 无梁楼盖的特点是:板受力复杂,板厚且用钢量大。结构高度小,房屋净空大,支模简单。 2.整体式钢筋混凝土楼盖在设计时如何区分单向板肋梁楼盖和双向板肋梁楼盖? 当lo2/lo1大于等于3时,荷载主要沿短跨方向传递,可忽略荷载沿长跨方向的传递.因此称 lo2/lo1≥ 3的板为单向板,即主要在一个方向弯曲的板, lo2/lo1小于等于2的板为双向板,即在两个跨度方向上弯曲的板, 对于2< lo2/lo1<3的板,可按单向板设计,但应适当增加沿长跨方向的分布钢筋,以承担长跨方向的弯距. 3.整体式钢筋混凝土肋梁楼盖单向板和双向板的计算简图有什么不同? 4.在进行单向板肋梁楼盖结构布臵时,主梁次梁和板的经济跨度在什么范围?梁的界面尺寸和板厚如何选取? 板:1.5-3.0m.板厚:不小于跨度的1/40(连续板),1/35(简支板),1/12(悬臂板) 次梁:4-6m h=(1/18-1/12)l,b=(1/3-1/2)h

主梁:5-8m h=(1/15-1/10)l,b=(1/3-1/2)h 5.按弹性理论方法计算内力在确定连续单向板和次梁的计算简图时,将次梁看作板的不动铰支座,把主梁看作次梁的不动铰支座,这样假定与实际结构的受力情况有什么差别?在内力计算式采用什么方法解决? a忽略了主梁变形将导致次梁跨中M偏小,主梁跨中M偏大,当主梁线刚度大于次梁时,主梁变形对次梁内力影响较小.次梁变形对板的内力影响也一样.(一般不考虑) b梁板整浇,板发生扭转,次梁也扭转,次梁的抗扭刚度将约束板的扭转,主梁也一样.次情况通过折减荷载方式来弥补. 连续板:g/=g+q/2 q/=q/2 连续梁: g/=g+q/4 q/=3q/4 6.主梁作为次梁的不动铰支座应满足什么条件?柱作为主梁的不动铰支座应满足什么条件?当不满足这些条件时,计算简图应如何确定? a.板,主次梁的计算模型为连续板或连续梁 b.梁柱的线刚度比大于5 c.应按梁柱刚接的框架模型计算 7.为什么要考虑活荷载的最不利布臵?试说明各控制截面最大,最小内力时最不利活荷载布臵的原则。 活荷载时有时无,为使在设计连续梁板时在其某一截面的内力绝对值最大. a.求跨中+M最大,本跨与隔跨布臵

《混凝土结构基本原理》练习题

《混凝土结构基本原理》练习题 一、单选题 1.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁承载能力(C )。 A.相同B、有所降低 C.提高很多 D.提高很少 2.与素混凝土梁相比,钢筋混凝土梁抵抗开裂的能力(C)。 A.相同 B.有所降低 C.提高不多 D.提高很多 3.就混凝土的徐变而言,下列几种叙述中( D )不正确。 A.徐变是在荷载长期作用下,混凝土的变形随时间的延长而增长的现象。 B.持续应力的大小对徐变有重要影响。 C.徐变对结构的影响,多数情况下是不利的。 D.水灰比和水泥用量越大,徐变越小。 4.线性徐变是指(C )。 A.徐变与荷载持续时间为线性关系 B.徐变系数与初应力为线性关系 C.徐变与初应力为线性关系 D.瞬时变形与初应力为线性关系 5.对于无明显屈服点的钢筋,其强度取值的依据是( D )。 A.最大应变对应的应力 B.极限抗拉强度 C.0.9极限强度 D.条件屈服强度 6.钢筋的混凝土保护层厚度是指:(A) A.纵向受力钢筋外表面到构件外表面的最小距离 B.纵向受力钢筋形心到构件外表面的距离 C.箍筋外表面到构件外表面的最小距离 D.纵向受力钢筋的合力点到构件外表面的最小距离 7.超筋梁正截面受弯承载力与(A)。 A.混凝土强度有关 B.配筋强度f y A s有关 C.混凝土强度和配筋强度都有关 D.混凝土强度和配筋强度都无关 8.受弯构件正截面弯曲破坏形态的决定性因素是(C)。 A.荷载大小 B.混凝土强度等级 C.计算受压区高度 D.箍筋用量 9.钢筋混凝土单筋矩形截面适筋梁,若截面尺寸给定,混凝土及钢筋强度给定,则配筋率ρ越大(A )。 A.破坏时受压区高度越大 B.破坏时的变形越大 C.破坏时受压区边缘的压应变越大 D.破坏时受拉钢筋的应变越大 10.提高梁的配箍率可以(D )。 A.显著提高斜裂缝开裂荷载 B.防止斜压破坏的出现 C.使斜压破坏转化为剪压破坏 D.在一定范围内可以提高抗剪承载力 11.双筋矩形截面受弯构件设计时,当受压区x<2a s’时,表明(B )。 A.受拉钢筋不屈服 B.受压钢筋不屈服 C.受拉、受压钢筋均不屈服 D.应加大截面尺寸 12.钢筋与混凝土之间的粘结强度(D)。 A.随外荷载增大而增大 B.随钢筋强度增加而增大 C.随钢筋埋入混凝土中的长度增加而增大 D.随混凝土强度等级提高而增大 13.限制箍筋最大间距的目的主要是(B )。 A.控制箍筋的配筋率 B.保证箍筋和斜裂缝相交 C.防止出现斜压破坏 D.保证箍筋的直径不致太大 14.提高受弯构件抗弯刚度最有效的措施是( C )。 A.增加受拉钢筋截面面积 B.采用高强钢筋 C.增大构件截面有效高度 D.采用高强度等级混凝土

混凝土基本原理简答题

.钢筋和混凝土是两种物理、力学性能很不同的材料,它们为什么能结合在一起共同工作答:(1)混凝土结硬后,能与钢筋牢固地粘结在一起,互相传递内力。粘结力是这两种性质不同的材料能够共同工作的基础。(2)钢筋的线膨胀系数×10^(-5) ℃-1,混凝土的线膨胀系数为×10^(-5)~×10^(-5) ℃-1,二者数值相近。因此,当温度变化时,钢筋与混凝土之间不会存在较大的相对变形和温度应力而发生粘结破坏。 1-2.钢筋冷拉和冷拔的抗拉、抗压强度都能提高吗为什么答:冷拉能提高抗拉强度。冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材的目的。冷拔能提高抗拉、抗压强度。冷拔是指钢筋同时经受张拉和挤压而发生塑性变形,截面变小而长度增加,从而同时提高抗拉、抗压强度。 1-7.简述混凝土在三向受压情况下强度和变形的特点。 答:在三向受压状态中,由于侧向压应力的存在,混凝土受压后的侧向变受到了约束,延迟和限制了沿轴线方向的内部微裂缝的发生和发展,因而极限抗压强度和极限压缩应变均有显着提高,并显示了较大的塑性。 1-8.影响混凝土的收缩和徐变的因素有哪些 答:(1)影响徐变的因素:混凝土的组成和配合比;养护及使用条件下的温湿度;混凝土的应力条件。(2)影响收缩的因素:养护条件;使用环境的温湿度;水灰比;水泥用量;骨料的配级;弹性模量;构件的体积与表面积比值。 1-13.伸入支座的锚固长度越长,粘结强度是否越高为什么答:不是锚固长度越大,粘结力越大,粘结强度是和混凝土级配以及钢筋面有关系。 2-2.荷载按随时间的变异分为几类荷载有哪些代表值在结构设计中,如何应用荷载代表值答:荷载按随时间的变异分为三类:永久作用;可变作用;偶然作用。永久作用的代表值采用标准值;可变作用的代表值有标准值、准永久值和频遇值,其中标准值为基本代表值;偶然作用的代表值采用标准值。 2-5.什么是结构的预定功能什么是结构的可靠度可靠度如何度量和表达答:预定功能:1.在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用。2.在正常维护下具有足够的耐久性能。3.在正常使用时具有良好的工作性能。 4.在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必须的整体稳定性。结构的可靠度是结构可靠性(安全性、适用性和耐久性的总称)的概率度量。用失效概率度量结构可靠性有明确的物理意义,但目前采用可靠指标β 来度量可靠性。 2-6.什么是结构的极限状态极限状态分几类各有什么标志和限值答:结构的极限状态:整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求。极限状态分为两类:承载能力极限状态和正常使用极限状态。 3-3..螺旋箍筋柱应满足的条件有哪些 答:螺旋箍筋柱截面形式一般多做成圆形或多边形,仅在特殊情况下才采用矩形或方形。(1)螺旋箍筋柱的纵向受力钢筋为了能抵抗偶然出现的弯矩,其配筋率ρ 应不小于箍筋圈内核心混凝土截面面积的%,构件的核心截面面积应不小于构件整个截面面积的2/3.但配筋率ρ 也不宜大于3%,一般为核心面积的%~%之间。(2)纵向受力钢筋的直径要求同普通箍筋柱,但为了构成圆形截面,纵筋至少要采用6 根,实用根数经常为6~8 根,并沿圆周作等距离布置。箍筋太细有可能引起混凝土承压时的局部损坏,箍筋太粗则又会增加钢筋弯制的困难,螺旋箍筋的常用直径为不应小于纵向钢筋直径的1/4,且不小于8mm。螺旋箍筋或环形箍筋的螺距S(或间距)应不大于混凝土核心直径dcov 的1/5;且不大于80mm。为了保证混凝土的浇筑质量,其间距也不宜小于40mm。 ★为什么螺旋箍筋柱能提高承载力答:混凝土三向受压强度试验表明,由于侧向压应力的

高速公路贫混凝土基层施工技术方案_secret

K34+000~K35+000贫混凝土基层施工技术方案 一、编制依据 1、路面施工设计图 2、公路路面基层施工技术规范JTJ 034-2000 3、公路工程质量检验评定标准JTJ F80/1-2004 二、工程概况 K34+000~K35+000段线路长790米,以完成下承层水泥稳定层施工。本段贫混凝土基层厚度为18 cm,单幅宽12.25m。 现已经完成现场的施工放样工作,基础施工必备机具、施工人员已经到场,用电、用水设施已经齐备,基础施工所需的材料已经到场,并检验合格。 三、施工方法、工艺: 3.1施工准备 3.1.1下承层的水泥稳定碎石层已验收,测量已放线,轴线控制桩已固定; 3.1.2防排水措施已制订,遮盖物已购买到场; 3.1.3材料已到场; 3.1.4运输及搅拌机械设备已就位; 3.1.5施工管理人员及工人已到场; 3.1.6水、电、路已通; 3.1.7贫砼基层配合比已设计; 3.2施工方法及步骤: 3.2.1清扫下承层:人工清理下面的水稳层,扫除表面浮石及粉尘,然后洒水润湿,进行下步的贫砼施工。对局部不平或坑槽处用砂浆修补平。 3.2.2施工放样:在检测验收合格后的底基层上恢复中线,不论直线段还是曲线段,均按10米设一桩,并在底基层两侧边缘设置指示桩,在指示桩上标出贫砼基层顶面的设计标高位置。 3.2.3贫砼料的拌合,采用专用山东方圆J750型砼拌合机3台,拌和机配备自动计量系统配料机能够达到配料准确,拌合均匀,拌和能力为40~60m3/H。 3.2.4运输:采用5T自卸汽车将拌合好的贫砼混合料运至现场,待铺。行进中车辆应尽可能匀速行驶,同时维护好行走道路,避免急刹车或路面凹凸不平导致砼离析。 3.2.5摊铺:为方便运输车辆通行,路面施工分为两次进行,第一次先施工路中线侧超车道及主车道宽度8.85米,第二次再施作停车带3.4米宽,另在每100米左右长度时预留模板缺

混凝土试题库资料

测试题 一、判断并改错 1、普通混凝土:以砂、石、水泥、外加剂、水为主要组份,干密度为2400~2500kg/m3的水泥混凝土。( ) 2、塑性混凝土:混凝土拌合物坍落度为10~90mm的混凝土。( ) 3、流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度为100~150mm的混凝土。( ) 4、大流动性混凝土:混凝土拌合物坍落度等于或大于180mm的混凝土。() 5、抗渗混凝土:有抗渗性能要求的混凝土。() 6、泵送混凝土:混凝土拌合物的坍落度不低于100mm并用泵送施工的混凝土。( ) 7、混凝土的耐久性:耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素作用,长期保持强度和外观完整性的能力。( ) 8、流动性是指混凝土拌和物在本身自重或施工机械的作用下,能产生流动并均匀密实的性能。( ) 9、黏聚性是指混凝土拌合物相互间有一定的粘聚力、不分层、不离析,能保持整体均匀的性能。( ) 10、分层是指混凝土拌和物各组份出现层状分离现象;离析是指混凝土拌和物内某些组份分离、析出现象。( ) 11、保水性是指混凝土拌和物保持水分不易析出的能力。( ) 12、C30混凝土,其立方体抗压强度标准值为30Mpa ( ) 13、砂率:砂与混凝土每立方材料总用量的重量百分比。( ) 14、当混凝土拌合物的坍落度大于200mm时,经检测坍落扩展度值。( ) 15、根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实。( ) 16、抗渗性能试验圆台体试件尺寸:顶面直径为175mm、底面直径为185 mm、高度为175 mm。( ) 二、单项选择 1、试验室拌合混凝土时,材料量称量精度为±1%的是() A、水 B、掺合料 C、骨料 D、外加剂 2、人工成型混凝土试件用捣棒,下列不符合要求的是() A、钢制,长度600mm B、钢制,长度500mm C、直径16mm D、端部呈半球形 3、坍落度大于70mm的混凝土试验室成型方法() A、捣棒人工捣实 B、振动台振实 C、插入式振捣棒振实 D、平板振动器 4、下列做法不符合试件养护的规定() A、试件放在支架上 B、试件彼此间隔10~20mm C、试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。 D、试件放在地面上。

混凝土简答题

第2章混凝土结构材料的物理力学性能 2.1问:混凝土的强度等级是根据什么确定的?我国《混凝土结构设计规范》规定的混凝土强度等级有哪 些?什么样的混凝土强度属于高强混凝土范畴? 混凝土的强度等级是根据立方体抗压强度标准值确定的。 我国新《规范》规定的混凝土强度等级有C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75和C80,共14个等级。 C50---C80属于高强度混凝土范畴; 2.2某方形钢筋混凝土短柱浇筑后发现混凝土强度不足,根据约束混凝土原理如何加固该柱? 根据约束原理,要提高混凝土的抗压强度,就要对混凝土的横向变形加以约束,从而限制混凝土内部微裂缝的发展。因此,工程上通常采用沿方形钢筋混凝土短柱高度方向环向设臵密排矩形箍筋的方法来约束混凝土,然后沿柱四周支模板,浇筑混凝土保护层,以此改善钢筋混凝土短柱的受力性能,达到提高混凝土的抗压强度和延性的目的。 2.3什么是混凝土的徐变?徐变对混凝土构件有何影响?通常认为影响徐变的主要因素有哪些?如何减 小徐变? 结构或材料承受的荷载或应力不变,而应变或变形随时间增长的现象称为徐变。 徐变对混凝土结构和构件的工作性能有很大影响,它会使构件的变形增加,在钢筋混凝土截面中引起应力重分布的现象,在预应力混凝土结构中会造成预应力损失。 影响混凝土徐变的主要因素有:1)时间参数;2)混凝土的应力大小;3)加载时混凝土的龄期;4)混凝土的组成成分;5)混凝土的制作方法及养护条件;6)构件的形状及尺寸;7)钢筋的存在等。 减少徐变的方法有:1)减小混凝土的水泥用量和水灰比;2)采用较坚硬的骨料;3)养护时尽量保持高温高湿,使水泥水化作用充分;4)受到荷载作用后所处的环境尽量温度低、湿度高。 2.4光面钢筋与混凝土的粘结作用是由哪几部分组成的,变形钢筋的粘结机理与光面钢筋的有什么不同? 钢筋和变形钢筋的S-i关系曲线格式怎样的? 光面钢筋与混凝土粘结作用组成部分:1)钢筋与混凝土接触面上得胶结力;2)混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力;3)钢筋表面凹凸不平与混凝土之间的机械咬合力; 光圆钢筋的粘结机理与变形钢筋的主要差别:光圆钢筋的粘结力主要来自胶结力和摩擦阻力;变形钢筋的粘合力主要来自机械咬合作用; (附图) 钢筋混凝土受力后会沿钢筋和混凝土接触面上产生剪应力,通常把这种剪应力称为钢筋和混凝土之间的粘结力。 影响钢筋与混凝土粘结强度的主要因素有:混凝土强度、保护层厚度及钢筋净间距、横向配筋及侧向压应力、钢筋表面形状以及浇筑混凝土时钢筋的位臵等。 保证钢筋和混凝土之间有足够的粘结力的构造措施有:1)对不同等级的混凝土和钢筋,要保证最小搭接长度和锚固长度;2)为了保证混凝土与钢筋之间有足够的粘结,必须满足钢筋最小间距和混凝

贫混凝土基层施工组织

贫混凝土基层施工组织 1、核心设备要求 施工设备对质量有重要影响,承包人必须于施工展开之前,应按合同要求和施工生产的需要,购置、准备、安装、调试好施工中所使用的重要设备,如摊铺机、拌和机等设备,并保证设备的完好率和施工生产能力。 施工前对各种施工机具应作全面检查,并经调试证明处于性能良好状态,机械数量足够,施工能力配套,水泥混凝土摊铺机等重要机械更应性能良好。 1)、混凝土拌和楼: 水泥混凝土拌和楼应采用间歇式拌和机,水泥混凝土生产能力不得低于200m3/小时,本合同段采用180方/小时及50方/小时间歇式拌和机各一台。 应对拌和机料仓计量系统进行调整并经计量认证,拌和机的水泥指示用量和实际用量应进行标定,二者相差不得超过1%。拌和机至少应配置4个计量准确的冷料仓,严禁在一个冷料仓中混装2档以上集料。 2)、摊铺设备: 应使用性能优良的机械摊铺,摊铺机应具有自动或半自动方式调节摊铺厚度及找平的装置。本合同段采用高马科GP2000或维特根SP500摊铺机。 2、原材料要求 1)、粗集料 混凝土所需要的粗骨料应采用质地坚硬、强度高、耐磨耗、洁净的碎石、碎卵石和卵石,经掺配后能够符合规范级配要求。 2)、细集料 细骨料应采用质地坚硬、耐久、洁净的河砂,天然砂宜采用细度模数2.0~3.0的中(粗)砂。 3)、外加剂 外加剂的质量应符合国家标准,与所使用水泥的适应性检验合格。宜选用减水率大、坍落度损失小、可调控凝结时间的复合型减水剂;高温施工宜使用缓凝型外加剂。 4)、水泥及粉煤灰

贫混凝土基层采用32.5普通硅酸盐水泥。粉煤灰的质量指示如下表: 3、施工配合比 通过实验室和试验段确定施工配合比,最大水灰比不大于0.65,每方砼水泥用量控制在160~230kg之间,最小水泥用量不小于160kg。如掺用粉煤灰,则每方砼的水泥用量控制在130~175kg之间,胶材总量在220~270kg之间,最小水泥用量不小于130kg。 4、搅拌及摊铺 1)、施工前准备工作 按照所采用的摊铺工艺,严格检查各工序的人员、机具配备情况,一定要将必要的人员、机具配备齐全,保证正常施工生产,以防止因此而影响施工,造成不必要的损失。在贫砼施工前应对底基层的平整度,横坡度等进行严格的检查。 2)、混凝土的拌和 拌合站的计量系统完全采用电脑程序化控制,精度较高,但在使用时要从以下几个方面进行把关。 a按照需要将人员、配套的机械设备配备齐全,以免影响拌和的连续性。 b按照试验室配合比并根据试验所得的各种集料的现场含水量准确计算施工配合比,将其输入控制系统作为拌和的指导依据。对于采用水溶法掺外掺剂时应考虑外掺剂水溶液中的水量。 c对强制工搅拌机拌和混合料中掺加1.5%的减水引气剂时,坍落度宜控制在3~4 cm,含水量在5%左右、在保证最佳和易性时,其搅拌时间控制在40~60s为宜。搅拌时间过短,和易性不好,搅拌时间如过长,则混凝土含气量损失较快。 d随时对现场的材料进行试验,准确掌握好各种集料的含水量变化,及时进

混凝土简答题62416.doc

较好的延性; 5)刚度大,阻尼大; 6)就地取材。缺点有: 1)自重大; 2)抗裂性差; 3)承载力有限; 4)施工复杂; 5)加固困难。 1.钢筋混凝土结构有哪些主要优点和缺点? 优点:取材容易;合理用材;耐久性较好;耐火性好;可模型好;整体性好 缺点:自重较大 (采用轻质高强混凝土来改善 );抗裂缝性较差 (采用预应力混凝土来 改善 );施工复杂工序多隔热隔声性能较差。 2.结构有哪些功能要求?(安全性;适用性;耐久性) 安全性:建筑结构承载能力的可靠性,建筑结构应能承受正常施工和使用时的各种 荷载和变形,在地震爆炸等发生时和发生后能保持结构的整体稳定性。 适用性:结构在正常使用过程中不产生影响使用的过大变形以及不发生过宽的裂 缝和振动等。 耐久性:结构在正常维护条件下结构性能不发生严重恶化腐蚀脱落碳化,钢筋不发生锈蚀,达到设计预期年限。 3.混凝土的立方体抗压强度,轴心抗压强度标准值和抗拉强度标准值是如何确定 的? 立方抗压强度:以边长150mm 的立方体为标准试件在 (20±3)°c 的温度和相对湿度 90%以上的潮湿空气中养护28d,按标准试验方法测得的抗压强度。

较好的延性; 5)刚度大,阻尼大; 6)就地取材。缺点有: 1)自重大; 2)抗裂性差; 3)承载力有限; 4)施工复杂; 5)加固困难。 轴心抗压强度:以 150mm×150mm×300mm 的棱柱体作为混凝土轴心抗压强度试 验的标准试件测得的抗压强度。 轴心抗拉强度:采用直接受拉的试验方法测定。 4.什么是混凝土的徐变?徐变对混凝土构件有何影响?影响徐变的主要因素?如 何减少徐变? 徐变:结构或材料承受的应力不变,而应变随时间增长的现象。 对混凝土影响:有利的:防止结构物裂缝形成 (某种情况下 );利于内力重分布;减少应力集中现象。 不利的:使构件变形增大;导致预应力损失 (预应力混凝土中 );受压区变形增大导致构件承载力降。 对其影响因素:混凝土的组成、配合比、水泥品种、水泥用量、骨料的特性、骨料 的含量、骨料的级配、水灰比、外加剂、掺合料、混凝土的制作方法、养护条件、加载 龄期、构件工作环境、受荷后应力水平、构件截面形状和尺寸、荷载作用时间等。 减少:减少水泥用量、降低水灰比、选用弹性模量大的骨料、增加骨料含量、提高混凝土养护的温度和湿度、延长受荷龄期、加大构件的体表比、采用高强度混凝土可减少徐变。 5.收缩对混凝土构件的影响?收缩与哪些因素有关?如何减少收缩?

混凝土简答题

1.2 钢筋混凝土结构的优点有:1)经济性好,材料性能得到合理利用;2)可模性好;3)耐久性和耐火性好,维护费用低;4)整体性好,且通过合适的配筋,可获得较好的延性;5)刚度大,阻尼大;6)就地取材。缺点有:1)自重大;2)抗裂性差;3)承载力有限;4)施工复杂;5)加固困难。 2.1 ①混凝土的立方体抗压强度标准值f cu,k 是根据以边长为150mm 的立方体为标准试件,在(20±3)℃的温度和相对湿度为90%以上的潮湿空气中养护28d ,按照标准试验方法测得的具有95%保证率的立方体抗压强度确定的。②混凝土的轴心抗压强度标准值f ck 是根据以150mm ×150mm ×300mm 的棱柱体为标准试件,在与立方体标准试件相同的养护条件下,按照棱柱体试件试验测得的具有95%保证率的抗压强度确定的。③混凝土的轴心抗拉强度标准值f tk 是采用直接轴心抗拉试验直接测试或通过圆柱体或立方体的劈裂试验间接测试,测得的具有95%保证率的轴心抗拉强度。④由于棱柱体标准试件比立方体标准试件的高度大,试验机压板与试件之间的摩擦力对棱柱体试件高度中部的横向变形的约束影响比对立方体试件的小,所以棱柱体试件的抗压强度比立方体的强度值小,故f ck 低于f cu,k 。⑤轴心抗拉强度标准值f tk 与立方体抗压强度标准值f cu,k 之间的关系为:245.055.0k cu,tk )645.11(395.088.0αδ?-?=f f 。⑥轴心抗压强度标准值f ck 与立方体抗压强度标准值f cu,k 之间的关系为:k cu,21ck 88.0f f αα=。 2.3 某方形混凝土短柱浇筑后发现混凝土强度不足,根据约束混凝土的原理如何加固该柱 ? 根据约束原理,要提高混凝土的抗压强度,就要对混凝土的横向变形加以约束,从而限制混凝土内部微裂缝的发展。因此,工程上通常采用沿方形钢筋混凝土短柱高度方向环向设置密排矩形箍筋的方法来约束混凝土,然后沿柱四周支模板,浇筑混凝土保护层,以此改善钢筋混凝土短柱的受力性能,达到提高混凝土的抗压强度和延性的目的。 2.7 什么是混凝土徐变?徐变对混凝土构建有何影响?徐变的主要因素?如何减小徐变? 结构或材料承受的荷载或应力不变,而应变或变形随时间增长的现象称为徐变。徐变对混凝土结构和构件的工作性能有很大影响,它会使构件的变形增加,在钢筋混凝土截面中引起应力重分布的现象,在预应力混凝土结构中会造成预应力损失。影响混凝土徐变的主要因素有:1)时间参数;2)混凝土的应力大小;3)加载时混凝土的龄期;4)混凝土的组成成分;5)混凝土的制作方法及养护条件;6)构件的形状及尺寸; 7)钢筋的存在等。减少徐变的方法有:1)减小混凝土的水泥用量和水灰比;2)采用较坚硬的骨料;3)养护时尽量保持高温高湿,使水泥水化作用充分;4)受到荷载作用后所处的环境尽量温度低、湿度高。 2.8 混凝土收缩对钢筋混凝土构件有什么影响?收缩与那些因素有关?如何减小收缩? 当养护不好以及混凝土构件的四周受约束从而阻止混凝土收缩时,会使混凝土构件表面出现收缩裂缝;当混凝土构件处于完全自由状态时,它产生的收缩只会引起构件的缩短而不会产生裂缝。影响混凝土收缩的主要因素有:1)水泥的品种;2)水泥的用量;3)骨料的性质;4)养护条件;5)混凝土制作方法;6)使用环境;7)构件的体积与表面积的比值。减少收缩的方法有:1)采用低强度水泥;2)控制水泥用量和水灰比;3)采用较坚硬的骨料;4)在混凝土结硬过程中及使用环境下尽量保持高温高湿;5)浇筑混凝土时尽量保证混凝土浇捣密实;6)增大构件体表比。 3.1 什么叫界限破坏? 界限破坏是的c ε和cu ε各等于多少? 所谓“界限破坏”,是指正截面上的受拉钢筋的应变达到屈服的同时,受压区混凝土边缘纤维的应变也正好达到混凝土极限压应变时所发生的破坏。此时,受压区混凝土边缘纤维的应变c ε=cu ε=0.0033-0.5(f cu,k -50)×10-5,受拉钢筋的应变s ε=y ε=f y /E s 。 3.3 适筋的受弯全过程经历了那几个阶段?各阶段的主要特点? 与计算和验算有何联系?

钢筋混凝土结构基本原理

第二章 一、填空题 1、结构包括素混凝土结构、(钢筋混凝土结构)、(预应力混凝土结构)和其他形式加筋混凝土结构。 2 钢筋混凝土结构由很多受力构件组合而成,主要受力构件有楼板(梁)、(柱)、墙、基础等。 3. 在测定混凝土的立方体抗压强度时,我国通常采用的立方体标准试件的尺寸为(150mm×150mm×150mm)。 4.长期荷载作用下,混凝土的应力保持不变,它的应变随着时间的增长而增大的现象称为混凝土的(徐变)。 5.混凝土在凝结过程中,体积会发生变化。在空气中结硬时,体积要(缩小);在水中结硬时,则体积(膨胀)。 6.在钢筋混凝土结构的设计中,(屈服强度)和(延伸率)是选择钢筋的重要指标。 7.在浇筑混凝土之前,构件中的钢筋由单根钢筋按设计位置构成空间受力骨架,构成骨架的方法主要有两种:(绑扎骨架)与(焊接骨架)。 8.当构件上作用轴向拉力,且拉力作用于构件截面的形心时,称为(轴心受拉)构件。 9、轴心受拉构件的受拉承载力公式为(N≤fyAs或Nu=fyAs )。 10.钢筋混凝土轴心受压柱根据箍筋配置方式和受力特点可分为(普通钢箍)柱和(螺旋钢箍)柱两种。 11.钢筋混凝土轴心受压柱的稳定系数为(长柱)承载力与(短柱)承载力的比值。 12.长柱轴心受压时的承载力(小于)具有相同材料,截面尺寸及配筋的短柱轴心受压时的承载力。 13.钢筋混凝土轴心受压构件,稳定性系数是考虑了(附加弯矩的影响)。 二:简答题 1.混凝土的强度等级是怎样划分的? 答:混凝土强度等级按立方体抗压强度标准值划分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80等14个 2.钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求。 答:1.采用高强度钢筋可以节约刚材,取得较好的经济效果;2.为了使钢筋在断裂前有足够的变形,要求钢材有一定的塑性;3.可焊性好;4满足结构或构件的耐火性要求;5.为了保证钢筋与混凝土共同工作,钢筋与混凝土之间必须有足够的粘结力。 3徐变定义;减少徐变的方法。 答:长期荷载作用下,混凝土的应力保持不变,它的应变随着时间的增长而增大的现象称为混凝土的徐变。 4.钢筋混凝土共同工作的基础。 1).二者具有相近的线膨胀系数; 2).在混凝土硬化后,二者之间产生了良好的粘结力,包括a. 钢筋与混凝土接触面上的化学吸附作用力; b混凝土收缩握裹钢筋而产生摩阻力; c 钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用力 3). 钢筋至构件边缘之间的混凝土保护层,起着防止钢筋发生锈蚀的作用,保证结构的耐久性。

混凝土结构设计简答题

8、简述现浇肋梁楼盖的组成及荷载传递途径。 答:现浇肋梁楼盖由板、次梁和主梁组成,荷载的传递途径为荷载作用到板上,由板传递到次梁,由次梁传递到主梁,由主梁传递到柱或墙,再由柱或墙传递到基础,最后由基础传递到地基。 9、什么是钢筋混凝土超静定结构的塑性内力重分布? 答:在混凝土超静定结构中,当某截面出现塑性铰后,引起结构内力的重分布,使结构中内力的分布规律与一般力学计算方法得到的内力(弹性理论得到的内力)不同。这种由于塑性铰的形成与开展而造成的超静定结构中的内力重新分布称为钢筋混凝土超静定结构的塑性内力重分布。 10、什么是单向板?什么是双向板? c l 答:单向受力,单向弯曲(及剪切)的板为单向板;双向受力,双向弯曲(及剪切)的板为双向板。单向板的受力钢筋单向布置,双向板的受力钢筋双向布置。 11、单向板和双向板是如何区分的? 答:两对边支承的板为单向板。对于四边支承的板,当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,按双向板考虑;当长边与短边长度之比大于2.0但小于3.0时,宜按双向板考虑,也可按单向板计算,但按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;当长边与短边长度之比大于或等于3.0时,可按沿短边方向受力的单向板考虑。 12、单向板肋梁楼盖中,板内应配置有哪几种钢筋? 答:单向板肋梁楼盖中,板内应配置有板内受力钢筋和构造钢筋。 板内受力钢筋种类一般采用HPB235,板中受力钢筋的间距,当板厚≤150mm 时,不宜大于200mm ,当板厚>150mm 时,不宜大于1.5h ,且不宜大于250mm 。连续板中配筋形式采用分离式配筋或弯起式配筋。 构造钢筋包括:分布钢筋、沿墙处板的上部构造钢筋、主梁处板的上部构造钢筋和板内抗冲切钢筋。 13、说明单向板肋梁盖中板的计算简图。 答:在计算中,取1m 宽板作为计算单元,故板截面宽度b=1000mm ,为支承在次梁或砖墙上的多跨板,为简化计算,将次梁或砖墙作为板的不动饺支座。因此,多跨板可视为多跨连续梁(板宽度b=1000mm)。 按弹性理论分析时,连续板的跨度取相邻两支座中心间的距离。对于边跨,当边支座为砖墙时,取距砖墙边缘一定距离处。因此,板的计算跨度l 为: 中间跨 c l l = 边跨 2 222b a l b h l l n n ++≤++ =其中 c l 为板支座(次梁)轴线间的距离;n l 为板边跨的净跨;h 为板厚;b 为次梁截面宽度;a 为板支承在砖墙上的长度,通常为120mm 。 对于等跨连续板,当实际跨度超过5跨时可按5跨计算;不足5跨时,按实际跨数计算。 14、说明单向板肋梁盖中次梁的计算简图。 答:次梁也按连续梁分析内力,支承在主 梁及砖墙上,主梁或砖墙作为次梁的不动铰支座。 作用在次梁上的荷载为次梁自重,次梁左右两侧各半跨板的自重及板上的活荷载,荷载形式为均布荷载。 次梁的计算跨度: 中间跨 c l l =边跨 2 025.122b l b a l l n n +≤++ =其中为支座轴线间的距离,次梁的支座为主梁; n l 为次梁的净跨;b 为主梁截面宽度;a 为次梁在砖墙上的支承长度,通常为 240mm 。 对于等跨连续梁,当实际跨度超过5跨时可按5跨计算;不足5跨时,按实际跨数计算。 15、说明单向板肋梁盖中主梁的计算简图。 主梁的计算简图根据梁与柱的线刚度比确定,一般结构中柱的线刚度较小,对主梁的转动约束不大,可将柱作为主梁的不动铰支座,这时主梁仍可按支承在柱或砖墙上的连续梁分析。当结构中柱的线刚度较大,即节点两侧梁的线刚度之和与节点上下柱的线刚度之和的比值小于3时,应考虑柱对主梁转动的约束,此时应按框架进行内力分析。 主梁上作用的荷载为主梁的自重和次梁传来的荷载,次梁传来的荷载为集中荷载,主梁自重为均布荷载,而前一种荷载影响较大,后一种荷载影响较小,因此,可近似地将主梁自重作为集中荷载考虑,其作用点位置及个数与次梁传来集中荷载的相同。 主梁的计算跨度: 中间跨c l l =边跨 2 025.122b l b a l l n n +≤++= 其中 c l 为支座轴线间的距离,主梁的 支座为柱; n l 为主梁边跨的净跨; b 为柱截面宽度; a 为主梁在砖墙上的支承长度,通常为370mm 。 18、什么叫弯矩调幅法? 答:弯矩调幅法就是在弹性理论计算的弯矩包络图基础上,考虑塑性内力重分布,将构件控制截面的弯矩值加以调整。 19、弯矩调幅法的具体步骤是什么? 答:具体计算步骤是: (1)按弹性理论方法分析内力; (2)以弯矩包络图为基础,考虑结构的塑性内力重分布,按适当比例对弯矩值进行调幅; (3)将弯矩调整值加于相应的塑性铰截面,用一般力学方法分析对结构其他截面内力的影响; (4)绘制考虑塑性内力重分布的弯矩包络图; (5)综合分析,选取连续紧中各控制截面的内力值; (6)根据各控制截面的内力值进行配筋计算。 截面弯矩的调整幅度为: e a M M -=1β 式中β为弯矩调幅 系数; a M 为调整后的弯矩设计值;e M 为按弹性方法计算所得的弯矩设计值。20、设计中为什么要控制弯矩调幅值? 答:若支座负弯矩调幅过大,则塑性铰形成前只能承受较小的荷载,而在塑性铰形成后还要承受较大的荷载,这就会使塑性铰出现较早,塑性铰产生很大转动,即使在正常使用荷载下也可能产生很大的挠度及裂缝,甚至超过《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2002)的允许值。因此应控制弯矩调幅值。 21、使用弯矩调幅法时,应注意哪些问题? 答:使用弯矩调幅法进行设计计算时,应遵守下列原则: (1)受力钢筋宜采用延性较好的钢筋,混凝土强度等级宜在C20~C45范围内选用; (2)弯矩调整后截面相对受压区高度 0h x =ξ不应超过0.35,也不宜小于 0.10; (3)截面的弯矩调幅系数 β 一般不宜超 过0.25; (4)调整后的结构内力必须满足静力平衡条件; (5)在内力重分布过程中还应防止其他的局部脆性破坏,如斜截面抗剪破坏及由于钢筋锚固不足而发生的粘结劈裂破坏,应适当增加箍筋,支座负弯矩钢筋在跨中截断时应有足够的延伸长度; (6)必须满足正常使用阶段变形及裂缝宽度的要求。 22、使用弯矩调幅法时,为什么要限制 ξ? 答:因为ξ为相对受压区高度,ξ值的大小直接影响塑性铰的转动能力。 b ξξ 时为超筋梁,受压区混凝土先破 坏,不会形成塑性铰。b ξξ 时为适筋 朵,可以形成塑性铰。ξ值越小,塑性铰的转动能力越大,因此要限制ξ,一般要求 35.0≤ξ。 23、设计计算连续梁时为什么要考虑活荷载 的最不利布置?确定截面内力最不利活荷载布置的原则是什么? 答:活荷载的位置是可以改变的,活荷载对内力的影响也随着荷载的位置而发生改变。因此,在设计连续梁时为了确定某一截面的最不利内力的影响,即如何通过对活荷载的作用位置进行布置,找到计算截面的最不利内力。因此,须对活荷载进行不利布置。 24、确定截面内力最不利活荷载布置的原则是什么? 答:求某跨跨中最大正弯矩时,应在该跨布置活荷载,然后向其左右,每隔一跨布置活荷载。 求某跨跨中最大负弯矩(即最小弯矩)时,该跨不应布置活荷载,而在左右相邻各跨布置活荷载,然后再隔跨布置。 求某支座最大负弯矩时,应在该支座左、右两跨布置活荷载,然后再隔跨布置。 求某支座左、右截面最大剪力时,其活载布置与求该支座最大负弯矩时的布置相同。在确定端支座最大剪力时,应在端跨布置活荷载,然后每隔一跨布置活荷载。 25、什么是连续梁的内力包络图? 答:将几种不利荷载组合下的内力图绘制在同一个图上,形成内力叠合图,其外包络线形成的图形称为内力包络图。也就是梁各截面可能出现的最不利内力。无论活荷载如何布置,梁上各截面的内力都不会超过内力 包络图上的内力值。由此种内力确定的梁的配筋是安全的。 26、哪些结构不宜按塑性理论方法计算结构内力? 答:对于直接承受动力荷载的结构、轻质混凝土结构及其他特种混凝土结构、受侵蚀性气体或液体作用严重的结构及预应力混凝土结构和二次受力的叠合结构不宜采用塑性理论方法计算结构内力。 27、什么是钢筋混凝土受弯构件塑性铰? 答:钢筋混凝土受弯构件塑性铰:由于受拉钢筋屈服,发生塑性变形,从而产一定的塑性转角。在弯矩增加极少的情况下,截面相对转角剧增,截面产生很大的转动,好像出现一个铰一样,称之为“塑性铰”。 28、影响塑性铰转动能力的因素有那些? 答:影响塑性铰转动能力的因素有: (1)钢筋的种类,采用软钢作为受拉钢筋时,塑性铰的转动能力较大; (2)混凝土的极限压应变,而混凝土的极限压应变除与混凝土强度等级有关外,箍筋用量多或受压纵筋较多时,都能增加混凝土的极限压应变; (3)在以上条件确定的情况下,受拉纵筋配筋率对塑性铰的转动能力有决定性的作用。 29、塑性铰有哪些特点? 答:与理想的铰不同,塑性铰不是集中在一个截面,而是具有一定的长度,称为铰区长度,只是为了简化认为塑性铰是一个截面;理想铰不能传递弯矩,塑性铰能承受弯炬,为简化考虑,认为塑性铰所承受的弯矩为定值,为截面的屈服弯炬,即考虑为理想弹塑性;理想铰可以自由转动,塑性铰为单向铰,只能使截面沿弯矩方向发生转动,反方向不能转动,塑性铰的转动能力有限,其转动能力与钢筋种类、受拉纵筋配筋率及混凝土的极限压应变等因素有关。 30、简述用机动法计算钢筋混凝土四边固定矩形双向板极限荷载的要奌及步骤。 答:首先根据板的支承情况假定破坏机构,根据外功与内功相等建立功能方程,从多种可能的破坏机构中找出最危险的塑性铰线分布,求出所能承受的荷载最小值。 31、按弹性理论计算肋梁楼盖中与次梁的内力时,为什么要采用折算荷载? 答:在确定板、次梁的计算简图时,分别将次梁和主梁视为板和次梁的铰支座,在这种假定下,板和次梁在支座处可以自由转动,而忽略了次梁和主梁对节点转动的约束作用,这将使计算出的内力和变形与实际情况不符。为此,采用折算荷载的方法来考虑支难的转动约束作用。 32、按弹性理论计算肋梁楼盖中与次梁的内力时,折算荷载如何计算? 答:采用增大恒载并相应减小活载数值的方法,考虑由于支座约束的存在对连续梁内力的影响。此时的计算荷载称为折算荷载,折算荷载值为: 楼板:p p p g g 2 1 2 1'' = +=次梁:p p p g g 4 3 4 1''= += 其中g 、p 分别为实际的恒载和活载。 33、简述钢筋混凝土连续双向板按弹性方法计算跨中最大正弯矩时活荷载的布置方式及 计算步骤。 答:为计算某区格的跨中最大正弯矩,在本区格以及在其左右前后每隔一个区格布置活荷载,形成棋盘式的活荷载布置。有活荷载的区格内荷载为q g +,无活荷载的区格内荷载仅为 g 。将棋盘式荷载分解为两种情况的组合: 一种情况为各区格均作用相同的荷载g+q/2;另一种情况在各相邻区格分别作用反向荷载q/2。两种荷载作用下板的内力相加,即为连续双向板的最后跨中最大正弯矩。查表计算时,第一种荷载情况下的中间区格板,按四边固定板查表;边区格和角区格,其内部支承视为固定,外边支承情况根据具体情况确定,按相应支承情况查表;第二种荷载情况下的中间区格板,四周支承近似视为简支,按四边简支查表;边区格和角区格,其内部支承视为简支,外边支承情况根据具体情况确定,按相应支承情况查表。 34、何谓塑性铰线? 答:将板上连续出现的塑性铰连在一起而形成的连线称为塑性铰线,也称为屈服线。正弯矩引起正塑性铰线,负弯矩引起负塑性铰线。塑性铰线的基本性能与塑性铰相同。 35、板内塑性铰线的分布与哪些因素有关? 答:板内塑性铰线的分布与板的平面形状、边界条件、荷载形式以及板内配筋等因素有关。 36、双向板肋梁楼盖中梁上的荷载如何确定? 答:双向板上的荷载向两个方向传递到板区格四周的支承梁。梁上的荷载可采用近似方法计算:从板区格的四角作45度分角线,将每一个区格分成四个板块,将作用在每板块上的荷载传递给支承该板块的梁上。因此,传递到长边梁上的荷载呈梯形分布,传递到短边梁上的荷载呈三角形分布,除此以外,梁还承受梁本身的自重。 37、板内拱的作用是怎样产生的?它对弯矩值有什么影响? 答:单向板作为连续板按内力塑性重分布方法计算时,板带在破坏时,支座在负弯矩作用下在上部开裂,跨中在正弯矩的作用下在下部开裂,这就使板的实际轴线成为拱形。若板的周边有限制板水平位移的梁,在荷载作用下,将产生沿板平面方向的横向推力,该推力对板的承载力是有利因素,为了简便计算,在板内力计算时,不计入此推力的大小,而仅对板中各计算截面的弯矩给予折减,其折减的幅度视板的边界条件的刚度而定。《规范》规定,对四边与梁整体连接的单向板,其中间跨的跨中截面及中间支座,计算所得的弯矩可减少20%,其它截面则不予减少。 38、为什么在计算主梁的支座截面配筋时,应取支座边缘处的弯矩? 答:通常主梁内力计算按弹性理论计算,当板、梁与支座整浇时,其计算跨度取支座中心线间的距离,因而其支座最大负弯矩将发生在支座中心处,但该处截面较高,而支座边界处虽然弯矩减小,但截面高度却较支座中心要小得多,危险截面是在支座边缘处,故实际在计算主梁的支座截面配筋时应取支座边缘处的弯矩。 39、为什么在主次梁相交处,在主梁中需设置吊筋或附加箍筋? 答:在次梁与主梁相交处,由于次梁在负弯矩作用下将在梁顶发生裂缝,因而次梁传来的集中荷载只能通过其受压区的剪切传至主梁的腹中部分。当梁腹中部有集中荷载作用时,此集中荷载将产生与梁轴线垂直的局部应力,荷载作用点以上为拉应力,荷载作用点以下则为压应力,此局部应力在荷载两侧0.5~0.65倍梁高范围内逐渐消失,由该局部应力产生的主拉应力将在梁腹引起斜裂缝,为防止这种斜裂缝引起的局部破坏,应在主梁承受梁传来的集 中力处设置附加横向钢筋(箍筋或吊筋),将上述的集中荷载有效地传递到主梁的上部受压区域。 40、单向板有哪些构造钢筋?为什么要配置这些钢筋? 答:构造钢筋有三类:分布钢筋、嵌入墙内的板其板面的附加钢筋、垂直于主梁的板面附加钢筋。 (1)分布钢筋:单向板除在受力方向配置受力钢筋外,还要在垂直于受力钢筋长跨方向配置分布钢筋,其作用是:抵抗混凝土收缩和温度变化所引起的内力;浇捣混凝土时,固定受力钢筋的位置;将板上作用的局部荷载分散在较大宽度上,以使更多的受力钢筋参与工作;对四边支承的单向板,可承受在计算中没有考虑的长跨方向上实际存在的弯矩。 (2)嵌入墙内的板其板面的附加钢筋:嵌固在承重墙内的板,由于砖墙的约束作用,板在墙边会产生一定的负弯矩,因此会在墙边沿支承方向板面上产生裂缝;在垂直于板跨方向的嵌固边,部分荷载也将直接就近传至砖墙上,因此可能在靠近墙边处产生负弯矩引起板面平行墙面的裂缝,对两边嵌固在墙内的板角处,除因传递荷载使板两向受力而引起负弯矩外,还由于收缩和温度影响而产生角拉应力,引起板面产生与边缘45度的斜裂缝。为防止上述裂缝,《规范》规定对嵌固在承重砖墙内的现浇板,在板的上部应配置构造钢筋。 (3)垂直于主梁的板面附加钢筋:在单向板中,虽然板上荷载基本上沿短跨方向传给次梁的,但在主梁附近,部分荷载将由板直接传给主梁,而在主梁边缘附近沿长跨方向产生负弯矩,因此需在板与主梁相接处的板面上部配置附加钢筋。