无线高压核相器的注意事项

无线高压核相器是一种常用的电力测试设备,用于测量高压输电系统中的相位

差和电压,能够有效地识别系统中存在的问题和缺陷。但是,由于其本身的特殊性质,使用时需要注意一些事项。

选择合适的设备

在使用无线高压核相器时,首先需要选择合适的设备。根据实际需要,选择合

适的型号和规格,以保证测试结果的准确性和可靠性。另外,需要关注设备的使用说明书和质量证明书,以便更好地理解设备的使用和性能参数。

确保安全

无线高压核相器是一种高压测试设备,使用时需要特别小心和注意安全。在测

试过程中,需要确保设备和测试区域的绝缘状态,并使用符合规定的安全工具和配件。同时,需要遵守相关的安全操作规程,并定期检查设备的绝缘性能和漏电情况,以确保测试人员和设备的安全。

注意设备的保养和维护

无线高压核相器是一种高精度测试设备,需要进行定期的保养和维护,以确保

其稳定和可靠的工作状态。在保养和维护过程中,需要使用合适的清洁工具和清洁剂,避免使用酸、碱等腐蚀性物质,同时要注意避免设备的机械损坏和电子元器件的损伤。

注意环境条件

无线高压核相器是一种精密电子器件,受环境条件的影响比较大,使用时需要

保证测试环境的稳定和合适。一般来说,需要注意以下几点:

•温度:无线高压核相器需要工作在合适的温度范围内,过高或过低的温度都会对测试结果产生影响。

•湿度:过高的湿度会导致测试设备的电子元器件受潮和腐蚀。

•电磁干扰:电磁波干扰是影响无线高压核相器测试精度的重要因素,因此需要避免测试设备受到强电磁干扰。

监控测试数据

无线高压核相器作为一种重要的电力测试设备,测试结果的准确性和可靠性非

常关键。在测试过程中,需要实时监控测试数据,并将数据保存和备份,以备日后

的查看和分析。另外,需要注意区分真实数据和人为干扰等误差,判别测试结果的可靠性。

结论

综上所述,无线高压核相器是一种重要的电力测试设备,使用时需要注意保证设备的安全、稳定和准确性。通过选择合适的设备、保证安全、定期保养维护、注意环境条件和监控数据,可以有效地提高测试效率和精度,并为电力系统的运行与管理提供重要的技术支撑。

无线高压核相器的注意事项

无线高压核相器的注意事项 无线高压核相器是一种常用的电力测试设备,用于测量高压输电系统中的相位 差和电压,能够有效地识别系统中存在的问题和缺陷。但是,由于其本身的特殊性质,使用时需要注意一些事项。 选择合适的设备 在使用无线高压核相器时,首先需要选择合适的设备。根据实际需要,选择合 适的型号和规格,以保证测试结果的准确性和可靠性。另外,需要关注设备的使用说明书和质量证明书,以便更好地理解设备的使用和性能参数。 确保安全 无线高压核相器是一种高压测试设备,使用时需要特别小心和注意安全。在测 试过程中,需要确保设备和测试区域的绝缘状态,并使用符合规定的安全工具和配件。同时,需要遵守相关的安全操作规程,并定期检查设备的绝缘性能和漏电情况,以确保测试人员和设备的安全。 注意设备的保养和维护 无线高压核相器是一种高精度测试设备,需要进行定期的保养和维护,以确保 其稳定和可靠的工作状态。在保养和维护过程中,需要使用合适的清洁工具和清洁剂,避免使用酸、碱等腐蚀性物质,同时要注意避免设备的机械损坏和电子元器件的损伤。 注意环境条件 无线高压核相器是一种精密电子器件,受环境条件的影响比较大,使用时需要 保证测试环境的稳定和合适。一般来说,需要注意以下几点: •温度:无线高压核相器需要工作在合适的温度范围内,过高或过低的温度都会对测试结果产生影响。 •湿度:过高的湿度会导致测试设备的电子元器件受潮和腐蚀。 •电磁干扰:电磁波干扰是影响无线高压核相器测试精度的重要因素,因此需要避免测试设备受到强电磁干扰。 监控测试数据 无线高压核相器作为一种重要的电力测试设备,测试结果的准确性和可靠性非 常关键。在测试过程中,需要实时监控测试数据,并将数据保存和备份,以备日后

TAG-8000无线高压核相器说明书

武汉市华天电力自动化有限责任公司 TAG8000无线语音高压核相仪说明书 目录 一.概述 (3) 二.工作原理 (3) 三.技术参数 (5) 四.使用说明 (5) 五.注意事项 (7) 一.概述 在电力系统环网和双电源电力网建设或检修中,对于闭环 点断路器两侧电源核相检查是非常重要的试验项目,否则可能 发生短路,后果不堪设想。TAG8000无线高压核相器采用最新 电力电子检测技术和无线传输技术,操作安全可靠,使用方 便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具 质量监督检验测试相关标准。 TAG8000主要优点在于去掉了连接两个电网(电源)两端 的引线,(距离可达20m)可穿过围墙和隔墙(板),不受任 何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性,操作极为方 便,只需一人操作一人监护。 二.工作原理

装置(包括绝缘操作杆),首先判断线路是否带电,然后发出有关导电体的信号;另一个是接收比较信号装置,(包括绝缘操作杆)。 原理示意图如图1所示。 图1 TAG8000无线高压核相器原理示意图由图1可以看出,该仪器工作时通过无线发送模块将数字信号发送至接收端,从而降低了干扰,减小了误差,使仪器工作性能大幅度提高。 TAG8000在使用中,先将接收装置操作于被测电网导电体,然后将接收装置操作于被测另一电网导电体,如果被测的两个电网的相位相同,语言重复提示:“相位相同”,如果被测的两个电网的相位不同,语言重复提示:“注意,相位不同”。

TAG8000绝缘操作管(材料)选用兵工企业生产的三球牌防潮绝缘管,符合IEC/1C78标准具有防潮、耐高压、抗冲击、抗弯等特点,该材质特性见表一和表二。 表一:绝缘操作管材料机械电气特性参数 表二:绝缘操作管耐压试验参数 TAG8000产品符合国家GB13398-92、GB311.1-311.6-8、 3DL408-91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用 1kV~35kV便携式核相仪通用技术条件 DL/T971-2005》要求。三.技术参数 ☆可检测电压范围分别为:≤10kV,6~10kV,6~35kV,

KT6900说明书

KT6900 无线高低压核相仪WIRELESS H/L VOLTAGE CHECK PHASE METER 用户手册 MANUAL

XX公司 目录 注意事项 (2) 一. 简介 (2) 二. 电气符号 (3) 三. 技术规格 (3) 四. 结构 (4) 五. LCD说明 (4) 六. 操作方法 (5) 1. 开关机 (5) 2. 数据保持 (5) 3. 数据存储 (5) 4. 数据查阅 (5) 5. 数据删除 (5) 6. 数据上传 (5) 7. 高级滤波 (5) 8. 自校验 (5) 9. 核相、验电、频率、相序测试 (5) 10.电池充电或更换 (6)

七. 装箱单 (6) 附:保修卡、合格证 (7) 注意事项 感谢您购买了本公司的KT6900无线高低压核相仪,为了更好地使用本产品,请一定:——详细阅读本用户手册,操作者必须完全理解手册说明并能熟练操作本仪表后才能进行现场测试。 ——严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。 ◆任何情况下,使用本仪表应注意安全,尤其进行高压核相时。 ◆若被测线路电压超过400V必须连接绝缘杆使用,手握绝缘杆绝缘护套端。 ◆当电压超过35kV时,必须采用非接触式核相。 ◆首次使用应对绝缘杆做耐压试验,必须使用合格的绝缘杆。 ◆由于高压线路很危险,操作者必须经严格培训并获得国家相关高压操作认证才能使用本 仪表进行现场测试。 ◆注意本仪表面板及背板的标贴文字及符号。 ◆请勿于高温潮湿,有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放仪表。 ◆更换电池,请注意电池极性。 ◆长时间不使用本仪表,最少三个月给电池充一次电池。 ◆电池充电一般2小时可以完成,避免长时间过充。 ◆若使用普通非可充电池,严禁给电池充电,长时间不用仪表请取出该电池。 ◆拆卸、维修本仪表,必须由有授权资格的人员操作。 ◆若探测器、绝缘杆及其他部件有损伤,请禁止使用。 ◆定期保养本仪表,不能用腐蚀剂或粗造物清洁机身或绝缘杆。 ◆由于本仪表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权 ◆仪表及手册上的“”危险标志,使用者必须依照指示进行安全操作。 ◆仪表及手册中的“”极其危险标志,使用者必须严格依照指示进行安全操作。 ◆ 一.简介 KT6900无线高低压核相仪是一款全智能无线高低压语音核相仪,突破传统核相仪电压等级限制问题,可以在极低电压线路中核相,完全实现从10V~550kV电压自动核相(如400V、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV),无需根据电压等级购置多套核相仪或分别配置高低压探测器,节省成本、减少携带、省时快捷。对于高压线路核相(电压超过400V),可将探测器的金属探钩逐渐靠近导线,当感应到电场信号即可完成核相,无需直接接触高压导线,安全!当电压超过35kV时,必须使用非接触核相。本核相仪还具有测试相位、频率、相序、验电、变压器组别判断等功能。 KT6900由探测器、接收器(主机)、伸缩绝缘杆、监控软件、USB通讯线等组成,其无线传送测试数据能穿透隔墙障碍,直线传输距离约100米。主机选用4.3寸65K色LCD彩屏,可以同屏显示相位、频率、相序、及核相结果,动态向量图指示,清晰直观;具有“X信号

无线核相仪说明书

无线核相仪说明书 目录 一、产品介绍 (5) 二、技术指标 (5) 三、使用方法 (5) 四、注意事项 (8) 一、产品介绍 电力系统核对相位是经常性的工作。传统的定相方法多数采用电压互感器或高压验电器。这些方法前者设备笨重,后者依靠微弱的辉光指示容易出现误判断。 现推出FS高压定相器(又名核相仪)产品,使高压定相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有互感器的1/10-1/20、携带方便。实在是高压电工不可缺少的工具。 二、技术指标 三、使用方法 假设1号和2号主变(符合并联条件)是电站中待并接的输出端。如下图所示:将甲棒触勾接A,乙棒触勾先后触接A′,B′和C′,若KV表读数AA′=0、AB′=35KV、AC′=35KV,则A-A′同相位。

同理可测出B和C的相同相位,同相位允许并联。 1. 高压定相操作步骤 1)现场工作不得少于三人。两人分别操作甲棒和乙棒,一人负责监护和发布口令。 2)选好适当(方便操作)的测量点,如某隔离刀闸断开的两侧。 3)甲棒和乙棒分别接地,测量线插入KV表。 4)监护人发令,将甲棒和乙棒触勾搭在同一高压上,如A相上,KV 表应指“0”。取下乙棒改搭在异相上如甲棒搭A、乙棒搭B,KV表应指35KV一线电压。证明核相器工作正常,可以正确定相。否则应查明原因,予以消除方可正式定相。 2.监护人发布口令(测量)顺序 命令甲和乙棒都撤离高压,检查已记下的读数。 如:AA′=0 BA′=35KV CA′=35KV AB′=35KV BB′=0 CB′=35KV AC′=35KV BC′=35KV CC′=0 此时可确定A和A′、B和B′、C和C′相位相同。同相位可以并接。 注1:九次测量约三分钟即可完成。如果在10 KV系统定相,KV

高压核相器的使用注意事项介绍

高压核相器的使用注意事项介绍 高压核相器是一种通过高压电场作用下粒子在空气中的离子化现象来实现其扩 散过程并发射到报道设备上,从而实现检测与分析的仪器。它在食品、化工、医药、环境等领域具有广泛的应用。但是,它的使用需要注意很多事项。接下来,我们将针对高压核相器的使用注意事项进行介绍。 1. 注意安全 在使用高压核相器的过程中,需要注意安全。首先,用户必须佩戴静电防护服 并且戴好手套,切忌接触美泰瓦等物品。操作时要关注离子流的方向,不要把选择片面对高压出口的一端。在计算机、气体、真空、高压、电磁等应用领域,中压密度电荷的固体,液体和气体形式都需要考虑电安全问题,高压核相器也不例外。 2. 正确操作 高压核相器使用过程中,正确的操作方法必不可少。首先,需要根据样品的要 求设置粒子的电压、粒子流的方向和密度等参数,选择合适的离子源和样品架,同时保证样品可以悬浮在离子束中。其次,需要将样品平放在样品架上,并将样品架移动到射出核相粒子的位置。注意不要将样品与离子源接触,以免污染样品。最后,开启高压核相器,进行检测。 3. 注意维护 高压核相器的使用需要注意它的维护。在使用过程中,需要定期清理样品架和 离子源,以确保离子源不受污染、样品架上不残留样品。另外,离子源也要定期进行更换,避免其长期使用导致精度下降,同时,需要检查电路的连接是否松动、是否漏电,在高压核相器不使用时,需要关闭机器、将壳体保持干燥、避免机器受到其它物质污染。 4. 校准操作 普通的提高核相器在使用时,电源、接地、高压放电电源、重要部件的电位等 设置应符合要求,若要达到较高的精度和稳定性要求就需要进行校正。一种常用的校准方法是使用标准样品,将标准样品与待检样品进行比较,利用检测结果进行校准。校准后可保证高压核相器的检测精度和准确性。 5. 注意存储 高压核相器在使用完成后,需要注意其存储。首先,需要将离子源从电源中取出,清理样品架,对离子源进行包装,确保离子源不受污染。其次,需要将高压核

无线高压核相仪使用方法

无线高压核相仪使用方法 1、无线高压核相仪无线电频率传输的校验 内部模块产生的频率接近电网的频率,只要两只仪器装有电极(相当于天线),就能通过二种方式进行校验。 a.完全自校 一手握一只仪器 按下发射器的电源按钮,等到自动转入“相位测量"状态; 按下发射器的电源按钮,同时按下接收器的电源按钮,如果无线电传输正确,接收器上的LED2、LED3、LED4有规律地亮灭,蜂鸣器同步发声,LED1保持发亮。 b.发射器和接收器均在电网上的试验 将发射器钩住带电线路,几秒钟后自动转入“相位测量"状态,同样将接收器接触另一根同相导线,应发出声光信号。 将接收器放到另一相,停止接收“同相信号",无声信号,只有LED1亮。 2、无线高压核相仪测量工作 使用本仪器的前后应对整套装置(装上电极)进行全自动试验。 线路电压测量(只使用发射器) 将钩形电极拧到发射器的顶部; 将装好电极的发射器装上操作杆; 将发射器上钩子挂到被测线路上,此时操作人员可在发射器的底部看到:4只指示灯LED1—LED4,一只试验电源按钮、一只蜂鸣器。

判断 当接触带电导线时,可听到声信号,同时4只指示灯亮,过5-10秒后其中LED2-4即熄灭。声信号停止,发射器作为电压测量时,设定的工作时间为5-10秒,之后即自动进入相位测量。此时,仅一只LED指示灯亮。(如果5-10秒后声光信号不停,即电池电量不足,需换电池。)如测另一相线路,需将发射器脱离线路,等到LED1熄灭,再把发射器放到线路上做另外电压测量。同上。进入测量模式时,发射器向空中发射无线电频率信号,同时,有一部分信号沿作为天线的线路传输,接收器一旦能识别该信号时,接收器立即启动工作。 3、同相测量(发射器+接收器) 此时发射器已经挂到线路上并已进入“相位测量"模式。 将接收器装上合适的电极,接到绝缘杆上; 将接收器接触被试验的导线上,此时操作人员也可在接收器的底部看到:4只指示灯LED1—LED4,一只试验电源按钮、一只蜂鸣器。 判断 当线路有电压时,接收器自动启动且LED1持续发光。蜂鸣器发出短暂的嘟嘟声,此时,接收器已做到接收来自发射器译码信号的准备,如果两根导线的相位一致,只要符合条件,LED1、LED2、LED3及LED4指示灯亮但并不闪光,同时蜂鸣器发出一持续的声光信号,只要某一侧线路无电压或某一只脱离导线,声光指示立即停止。 在正常使用条件下,无线电频率的传送范围在10米内。

高压无线核相仪的使用是怎样的

高压无线核相仪的使用是怎样的 前言 随着电力系统的发展,电网中出现了越来越多的高压设备。这些设备的运行状 态直接关系着电力系统的稳定和安全。而为了确保电力系统的运行稳定和安全,需要对这些设备进行监测,其中之一就是高压无线核相仪。本文将介绍高压无线核相仪的使用方法及注意事项。 高压无线核相仪的基本原理 高压无线核相仪是一种用于高压设备电流监测和电流相位监测的设备。它采用 了非接触式测量技术,有较高的测量精度和可靠性。它的基本原理是利用电磁场感应原理,通过无线接收器感应高压设备的电流信号,并根据接收到的信号计算出设备的电流及相位。 使用高压无线核相仪的步骤 1.首先,需要将高压无线核相仪的接收器安装在设备监测的范围内,一 般应该在高压设备的离线端安装,以免发生触电事故。接收器具有较强的自适应性,可以自动对电流信号进行调整。 2.接着,需要将高压无线核相仪的发射器与高压设备的电缆相连接。发 射器的连接一般要经过专业技术人员的认真检查,确保连接正确无误,并严格遵守电气安全规程。 3.在发射器连接完成后,需要启动高压无线核相仪设备,并调整其接收 机的灵敏度。通常来说,灵敏度调整为最佳接收信号强度,即为最佳操作状态。 4.最后,我们需要对高压无线核相仪进行校准。校准目的在于保持设备 的准确性和可靠性。一般应该每隔一段时间对设备进行检查和校准,以保证高压无线核相仪的正常使用和运行。 使用高压无线核相仪需要注意的事项 1.在安装和使用过程中,一定要小心谨慎,避免触电事故的发生。 2.高压无线核相仪在使用时应该严格遵守操作规程和标准流程,不得随 意更改参数设置或措施。 3.如发现设备出现故障或异常,请及时停止使用,并根据说明书或相关 规程进行检查和修理。 4.在设备使用过程中,要注意对设备进行保护和维护,以延长使用寿命。

高压无线核相仪的使用技巧 无线核相仪操作规程

高压无线核相仪的使用技巧无线核相仪操作 规程 高压无线核相仪这款仪器是一款特别符合我国电力安全监测的产品,接受了较新的无线传输技术以及电力电子监测技术。不过,在大家使用该设备的过程中,需要严格遵守使 高压无线核相仪这款仪器是一款特别符合我国电力安全监测的产品,接受了较新的无线传输技术以及电力电子监测技术。不过,在大家使用该设备的过程中,需要严格遵守使用事项的内容。 该设备在操作的时候很是便利,不过需要有一个人来进行监护,而另外一个人需要操作。在大家使用的过程中,确定要注意接收的装置需要在被测试的电网导电体中进行操作,然后将该装置操作在另外一个导电体之中,假如被检测出来的相位是一样的,那么就会有相位相同的显示,假如不相同的话,那么也会有语音的提示。 使用高压无线核相仪之前,需要将设备的发射器进行电源的正确连接,而且还应当将发射器的电源给打开才行,假如发射器的安装距离地面小于三十厘米,那么接受的灵敏度是会受到一些影响的。在大家将接收器的电源开关打开了之后,还应当将测试的按钮给打开才行,这样接收器才会进入倒计时。

在计时结束了之后也应当显示出起始的波形。那么我们又该如何了解到这款仪器是可以被正常使用的呢?在同一个位置的地方假如有声音以及文字、灯光的显示,那么也就说明这款仪器是可正常使用的。 假如是在现场使用高压无线核相仪,那么需要对工作要求的内容做到心中有数。而发电器也应当和绝缘杆之间进行连接,我们在这个时候需要将电源的开关给打开才行,你会看到在发射器的指示灯上会有绿色标志的显示。 操作人员打开了接收器的电源之后,需要按动上面的测试间,进入倒计时之后,你会看到这个绿色的指示灯会变成红色状态。确定要注意在操作之前需要掌控好接收器的距离,发射器也应当设置在开阔的地方。 —专业分析仪器服务平台,试验室仪器设备交易网,仪器行业专业网络宣扬媒体。

【核相仪】高压核相仪维护和修理保养方法及应用 核相仪维护和修理保养

【核相仪】高压核相仪维护和修理保养方法及应用核相仪维护和修理保养 高压核相仪用途是用于对电力线路、变电所的相位校验和相序校验,在多个行业中都有确定的应用。高压核相仪在使用的过程中会产生确定的污垢以及磨损,这些问题经过长时间的累积会严重影响高压核相仪的正常使用。所以我们在使用的过程中对于高压核相仪的保养是必不可少的,那么高压核相仪的保养方法是什么呢? 高压核相仪维护和修理保养方法 1、无线高压核相仪是一台精密仪表不要任意打开。 2、在长时间不使用,应取出采集器电池。 3、每年至少更换一次电池。

4、无线高压核相仪应存放在避开潮湿、高温、多尘的环境中。 5、绝缘杆首次使用前应做耐压试验。 6、绝缘杆每年进行一次耐压试验。 注:绝缘杆第一节上端有内置天线350mm长,不能进行耐压试验,内置天线与杆壁外绝缘耐压为15KV。 高压核相仪应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、宝应中测电气设备厂测相序特点、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。 高压核相仪具有核相、宝应中测电气设备厂测相序特点、验电等功能具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直

接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因无线高压核相仪是无线传输,真正达到安全牢靠、快速精准,适应各种核相场合。 高压核相仪维护和修理保养方法及应用 高压核相仪用途是用于对电力线路、变电所的相位校验和相序校验,在多个行业中都有确定的应用。高压核相仪在使用的过程中会产生确定的污垢以及磨损,这些问题经过长时间的累积会严重影响高压核相仪的正常使用。所以我们在使用的过程中对于高压核相仪的保养是必不可少的,那么高压核相仪的保养方法是什么呢? 高压核相仪维护和修理保养方法 1、无线高压核相仪是一台精密仪表不要任意打开。

无线高压核相仪说明书

一、产品简介 GSNH-IV无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于检测环网或双电源电力网闭环点断路器两侧电源是否同相。在闭环两电源之前一定要进行核相操作,否则可能发生短路。仪器适合0.22KV~220KV输电线路带电核相作业,同时具有高压验电和核定相序的功能。 仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点,符合国家电力安全工器具质量监督检验测试相关标准。与有线核相器相比,其主要优点是去掉了连接两个电网(电源)两端的引线,使用不受任何地形和设施构架的方式限制,提高了安全性。 二、工作原理 仪器由X发射器、Y发射器和接收主机组成。两个检测发射器可以判断线路是否带电,然后发出测量的相位、频率信号。接收主机接收两个检测发射装置发回的信号,从而判断两线路是否同相。 三、安全事项 1、现场测试时,操作人员应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。 2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为≤ 220kV。如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。 3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。

四、技术参数 1、相位差准确度:误差≤5°。 2、本产品所测电压等级为0.22KV-220kV。 3、发射器和接收主机的传输距离大于100米。 4、频率准确度:±0.1HZ。 5、真人语音提示测量结果和操作步骤。 6、屏幕同时显示两线路相位差、频率、失量图和同异相结果。 7、主机显示电池电量,一小时无操作自动关机。 8、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。 9、具有高压验电和核定相序的功能。 10、高压测量时泄漏电流<10uA。 11、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。 12、主机锂电池容量约为2500mAH,发射器电池容量约为350mAH。 13、若仪器1年使用10次,每次30分钟,则充电周期约为 1年。 14、工作环境:-35℃--- +50℃湿度≤95%RH 15、储存环境:-40℃--- +55℃湿度≤95%RH 16、整机重量:约3.6KG。 17、仪器包装尺寸:长56cm*宽26cmm*高13cm。 五、使用说明 (1)仪器简介

高压核相器简介使用方法

高压核相器简介使用方法 高压核相器(High Voltage Phase Detector)是一种常用的电力系统设备,主要用于检测电力系统中的电压相位。本文将介绍高压核相器的使用方法。 一、基本原理 高压核相器采用了电感耦合的方式来检测电压相位。它由一个主变压器和一个辅助变压器组成。主变压器将待测电压与参考电压进行耦合,辅助变压器则将耦合后的信号输出。通过比较主变压器输出的信号与辅助变压器输出的信号,可以判断电压相位的差异。 二、使用方法 使用高压核相器的前提是需要连接正确的接线,并确保设备处于正常工作状态。以下是高压核相器的使用步骤: 1. 设备准备: a. 确认设备处于停电状态,并断开与电源的连接。 b. 检查设备的外观和连接线路,确保没有损坏或松动。 c. 如有需要,根据实际情况调整设备的工作模式和参数。 2. 连接接线: a. 将高压核相器的输入端与待测电压相位连接。 b. 将高压核相器的输出端与测量仪器或其他设备连接。

3. 开始测量: a. 打开高压核相器的电源开关,并确认设备正常运行。 b. 根据需求,选择合适的测量模式和参数。 c. 观察测量结果,并记录相位差异的数值。 d. 如有需要,根据实际情况进行数据处理和分析。 4. 结束测量: a. 关闭高压核相器的电源开关,并断开与电源的连接。 b. 拔出设备的接线,并进行必要的清洁和维护。 c. 将设备放置在干燥通风的地方,以防止损坏或腐蚀。 三、注意事项 在使用高压核相器时,需要注意以下事项: 1. 高压核相器属于高压设备,使用时需要特别小心,避免触电和其他意外事故的发生。 2. 在连接接线时,务必确保正确连接,并遵守电力系统的安全规范和操作规程。 3. 在测量过程中,应注意观察设备的工作状态和测量结果的准确性,如有异常应及时处理。 4. 在结束测量后,应及时关闭设备的电源开关,并进行必要的维护和保养,以延长设备的使用寿命。 总结:

无线高压核相仪的常见故障及处理方式

无线高压核相仪的常见故障及处理方式1. 仪表读数不稳定或无法读取 1.1 可能原因 •仪表与电源连接不稳或接触不良; •线路或电源出现问题; •测量环境干扰导致。 1.2 解决方法 •检查仪表与电源连接情况; •检查线路或电源问题; •更换线路或电源; •优化测量环境或增加干扰滤波器。 2. 仪表读数与实际值偏差较大 2.1 可能原因 •无法正确校准仪表; •仪表内部失效或损坏。 2.2 解决方法 •重新校准仪表; •更换校准器; •更换仪表内部部件。 3. 仪表读数出现漂移 3.1 可能原因 •测量电源变化; •测量环境发生变化; •仪表电路损坏或磁场干扰。 3.2 解决方法 •保持测量电源稳定; •优化测量环境; •添加信号滤波器; •更换受干扰的仪表电路或增加屏蔽。

4. 仪表对接无法实现 4.1 可能原因 •无法正确识别仪表; •无法正确连接仪表; •仪表无法响应指令。 4.2 解决方法 •确认仪表的型号与协议; •检查仪表连接和通讯线路; •重新连接线路或更换连接器; •查看仪表的指令手册,排查指令异常的问题。 5. 仪表不稳定或出现误差 5.1 可能原因 •仪表电压发生波动; •仪表电路损坏; •仪表本身失效。 5.2 解决方法 •保持仪器电压稳定; •对仪器进行维修或检测; •更换仪表内部部件。 6. 总结 无线高压核相仪是电力行业中一种广泛应用的测量设备,因此在使用过程中出现故障是无法避免的。针对上述常见故障,我们可以采取相应的处理方式,避免由故障引起的工作中断或数据丢失。在使用仪表前,一定要仔细阅读操作手册,了解仪表的具体使用方法和维修方法,以保证仪表正常运转和数据准确性。

高压核相器简介使用方法

高压核相器简介使用方法 高压核相器是一种用于测量高电压和高电流的设备。它是由高压电源、相位调整器和核相器三部分组成的。高压核相器的使用方法如下。 将高压核相器连接到待测电路上。确保电路处于断电状态,然后将高压核相器的输出端与电路相连接。接下来,将高压电源连接到高压核相器的输入端,然后将电源插头插入电源插座,打开电源开关。 在打开电源开关之前,需要将相位调整器调整到合适的位置。相位调整器用于调整高压核相器的相位,以保证测量的准确性。根据待测电路的特性和需要测量的参数,适当调整相位调整器的旋钮,使其与电路的相位相匹配。 当电源开关打开后,高压核相器将开始工作。它会通过测量电路中的电流和电压,计算出相位差和功率因数等参数。这些参数可以帮助我们了解电路的工作状态和电能的利用效率。 在使用高压核相器时,需要注意一些安全事项。首先,确保电路和设备处于良好的绝缘状态,避免电击和短路等危险。其次,不要超过高压核相器的额定工作电压和电流,以免损坏设备或引发事故。此外,在操作过程中应注意防护措施,如佩戴绝缘手套和安全眼镜等。

使用高压核相器可以帮助我们更好地了解电路的性能和能量利用情况。它可以用于各种电力系统、变压器、电机和发电机等设备的测试和监测。通过使用高压核相器,我们可以及时发现电路中的问题,提高电能的利用效率,保证电力系统的安全稳定运行。 高压核相器是一种用于测量高电压和高电流的设备,它可以帮助我们了解电路的工作状态和能量利用情况。在使用高压核相器时,需要注意安全事项,并根据需要调整相位调整器的位置。高压核相器的使用方法简单易懂,是电力系统测试和监测的重要工具之一。

配网核相工作安全措施

配网核相工作安全措施 一、核相工作流程 1、核相前的停电工作应办理电力线路第一种工作票,若在变电站内工作应使用电力电缆第一种工作票。 2、在电力线路第一种工作票终结后,进行核相工作应办理电力线路第二种工作票,若在变电站内工作应使用电力电缆第二种工作票。 3、核相完毕后,应终结第二种工作票,需进行换相、做电缆头等停电工作,应再办理电力线路第一种工作票,若在变电站内工作应使用电力电缆第一种工作票。 二、配网核相工作的安全措施 (一)架空线路之间、架空线路与电缆线路之间的核相工作,应填用电力线路第二种工作票。具体安全措施如下: 1.核相工作人员必须了解核相器的性能、使用方法和正确接线,熟悉核相工作的安全措施,核相前应认真检查核相器是否合格。 2.核相工作至少应有三人进行,两人核相,一人监护,监护人不得直接进行核相工作;夜间进行核相工作,应有足够的照明。 3.核相工作人员必须按规定穿棉制工作服、绝缘鞋、使用安全带和戴安全帽、绝缘手套,在工作现场应设置安全围栏。 4.核相人员与带电线路及设备最小安全距离不得小于0.7米,在

柱上断路器等设备两侧核相时,监护人员随时提醒登杆人员注意与带电部位的安全距离,切不可盲目登高。 5.核相人员应选好核相位置,动作缓慢,逐渐进行,不得使导线剧烈抖动和刀闸片摆动,应尽量在线路和设备的固定部位核相,防止相间短路。 6.户外核相工作应在良好天气情况下进行,如遇雷、雨、雪、雾等恶劣天气不得进行核相工作。 (二)开闭所、配电房内、环网柜、分接箱、电缆中间头核相工作,应填用电力线路第二种工作票。具体安全措施如下: 1.核相工作人员必须了解核相器的性能、使用方法和正确接线,熟悉核相工作的安全措施,核相前应认真检查核相器是否合格。 2.核相工作至少应有三人进行,两人核相,一人监护,监护人不得直接进行核相工作;夜间进行核相工作,应有足够的照明。 3.核相工作人员必须按规定穿棉制工作服、绝缘鞋、使用安全带和戴安全帽、绝缘手套,在工作现场应设置安全围栏。 4.核相前,应认真核对设备、间隔编号是否与工作票要求相符。 5.核相前,应对尚未安装好的电缆头进行固定,电缆头相间、与设备之间必须有0.3米的安全距离,如果安全距离不够应采取必要的安全措施。 6.核相工作人员与带电体之间设置临时围栏,并悬挂"止步,高压危险'警示牌,其安全距离不得小于0.7米。

依泰ETCR1540中置柜无线核相仪使用说明书

依泰ETCR1540中置柜无线核相仪使用说明书 无线核相仪的使用方法和注意事项 无线核相仪是一种带电测试工具,是在运行电压下,进行高压电力线路的核定相位工作,特别对直接接触高电压的核相棒进行了较高的工频耐压试验。核相仪按照电压等级可以分为:低压380V、高压6KV、10KV、35KV、110KV核相仪;按照显示形式可分为:指针式,数显式。 一、无线核相仪使用方法 ①先将X和Y采集器分别挂到同一高压线路上,主机显示屏应显示X、Y同相。 ②在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相:AA′同相000°,AB′不同相120°,BB′同相000°,BC′不同相120°,CC′同相000°。 ③如果要得到稳定数值,应将其中一采集器放到高压线一采集点上不动,再将另一采集器围绕高压线另一采集点前后左右移动,以找出zui加的测量角度。 ④在核相时,如AA′、AB′、BB′.BC′、CC′的测试数据均为显示不同相,这是由于所测的两组供电线路接线组别不同,可能会出现30或60°的相位差。下面介绍出现这种情况时的测量标准(以30°相位差为例):测试方法与①和②相同,所测结果以应

为:AA'不同相30°、AB'不同相120°,BB'不同相30°,BC'不同相120°、CC'不同相30°(注:120°和240°只表示正相序或逆相序) ⑤在测量≥10KV时,X和Y可直接同时放在导线或绝缘皮上进行核相 ⑥在≥66KV核相时,X和Y采集器可以采取接触或非接触方法核相。(如测量110KV和220KV时,将X和Y采集头放在高压电线下方300mm至1000mm处。测量500KV时,将X和Y采集头放在高压电线下方1000mm-2000mm处,测量左右允许偏差300mm) ⑦测相序:假设某条线为A相,将X放在A相上,Y放在另一相上,如显示120°则说明是顺相序,该相应为“B”,如显示240°则是逆相序,该相应为“C”。 ⑧验电:将其中一个采集器挂在高压电线上,如主机屏幕显示相应采集器的符号,则说明该高压线有电。相反,如主机屏幕不显示该采集器的符号,则说明该高压线无电。 二、中试控股电力的无线核相仪注意事项 ①高压核相仪使用时,因带电作业,故接地线要牢固、可靠,(低压可不使用接地线)必须按照电业安全工作规程有关规定进行,绝缘杆要定期做安全检查,以保证人身设备安全。 ②高压核相仪用完后,放进盒内要妥善保管,保证通风干燥,以免受潮和化学腐蚀,以备再用。

电力系统的核相方法

前言 三相电源组成的供电网络中,电源间相序和相位的一致是保证供电设备、变电设备、输电设备、用电设备安全稳定运行的前提。当两路电源通过开关切换向同一个用电设备供电时,切换前要在并列点进行核相。若不核相,当两路电源并列运行时,可能出现严重短路事故。分列运行的电源需要倒电时,若不核相,可能出现相序、相位不一致,使电机反转造成机械设备损坏。因此,新建、改建、扩建及在线路检修完毕的变电所和输电线路,在向用户送电前,必须进行电源核相,以确保输电线路的供电安全,满足用户三相负载用电需求。 核相的类型及方法 核相是用专用的核相仪器或电压表检测两路电源相对应的相序、相位是否相同。根据电压分类有:高压一次核相、高压二次核相、低压核相。 高压一次核相 无线核相 针对高压线路或设备,无法用万用表直接测量其电压,需使用专用核相器进行核相。对于多电源供电线路,可就近选择另一路电源作为参考端电源利用无线核相器进行带电核相工作,其测试方法如图1所示。无线核相器由发射器与接收器组成,通过比较两段母线上电压的相位来判断是否同相。在核相操作时,分别将两个发射装置通过绝缘杆挂到待测端和参考端的高压母线上。通过接收器接收发射器发出的高电压相位并对其进行比较。若接收器提示相位相同,则相对应的两侧属于同相,若提示不同,对应的两侧属于异相。

图1 高压一次无线核相方法示意图 核相时要对两段母线进行逐相测量。在核对Ⅱ段母线A相时,发射器Ⅱ挂在Ⅱ段母线的A相固定,发射器Ⅰ依次挂在Ⅰ段母线的A、B、C 三相进行测量。其它两相的测量方法相似。此时,共可得九组测量结果。当同相均提示相位相同,异相均提示相位不同时,表明两电源相序、相位一致。所测结果应如下表1所示。若不符,表明线路相序、相位不正确,需调相后重新测量。 表1 无线核相器测试结果 高压一次核相 兆欧表核相

核相仪的使用功能和使用注意事项

核相仪的使用功能和使用注意事项 核相仪又称:核相仪,高压核相仪,无线核相仪,高压无线核相仪等。 本产品安全可靠、性能稳定、操作简便,是一种理想的核相仪器。 核相仪的使用功能 1、相位差准确度:误差≤5°。 2、频率准确度:±0.1HZ。 3、电压测量范围为1V~220KV。 4、发射器和接收主机的最大传输视距约100米。 5、结果判断(同相、异相)采用A级标准,相位差≥30°为异相,相位差<30°为同相。 6、两GPS主机测量距离300米~800千米。 7、根据GPS信号强弱自动切换GPS模式和授时模式。 8、无线核相仪,高压核相仪,高压语音核相仪真人语音提示测量结果和操作步骤。 9、302*240彩屏同时显示线路相位差、频率、失量图、电池电量、测量时间、经纬度、卫星数量、GPS信号强度等信息。 10、无操作1小时自动关机。 11、发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换。 12、主机电池容量为2500mAH,发射器电池容量为350mAH。 13、无线核相仪,高压核相仪,高压语音核相仪高压测量时泄漏电流<10uA。 14、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。 15、工作环境:-35℃--- +45℃湿度≤95%RH。 16、储存环境:-40℃--- +55℃湿度≤95%RH。 17、整机重量:约11KG。 使用核相仪的注意事项: 1.高压定相器甲棒和乙棒应分别接地,工作中某棒地线脱落应停止工作,接好后再进行测量。 2.高压定相器应置于干燥处定期检查绝缘电阻值,35KV定相器触勾对接地约60M。6-10KV相定器为27㎜左右。3.现场工作不得少于三人,填写第二种工作票。 4.高压定相器设计中已尽量减少金属裸露部分,但工作中仍应高度思想集中,防止造成线间短路和接地事故。无线核相仪自检:发射器自校验装上钩状电极持续按试验按钮4只灯闪烁,蜂鸣器同步发声几秒后,声讯号及闪光停。只有1只LED1继续保持亮如果未看到以上的各项指示(如部分亮灯或无声讯号,蜂鸣器连续叫不停等),需要更换电池无线传输自校验一手握一只发射器同时按下两个发射器的Test Button如果无线传输正常,接收器上的“信号”灯亮 尊敬的用户: 感谢您关注我们的产品,本公司除了有此产品介绍以外,还有真空度测试仪,SF6微水测试仪,真空开关动特性测试仪,断路器动特性测试仪,高压开关动特性测试仪,串联谐振耐压试验装置,高低压开关柜通电试验台,六相继电保护测试仪,静电电压表,三倍频发生器,三倍频感应耐压装置,超低频耐压试验装置,0.1HZ超低频高压发生器,硅橡胶高压线,真空检测仪,CT伏安特性测试仪,变压器变比测试仪,矿用杂散电流测试仪,高压测试仪,变频介质损耗测试仪等等,您如果对我们的产品有兴趣,咨询。谢谢!

相关文档